文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 松原市八三泵站电气施工方案..

松原市八三泵站电气施工方案..

松原市八三泵站电气施工方案..
松原市八三泵站电气施工方案..

松原市乌兰泵站电气施工方案

一、工程概况

(一)工程简介:本工程为松原市城区水毁道路及修复工程乌兰雨水泵站。

本建筑采用一路高压进线。

电源入户须做重复接地,设计不大于4欧姆。

(二)主要工程量:

高压部分:配电系统及设备安装。

低压部分:照明系统,动力配电系统。

二、电气安装工程总体布置:

(一)安装程序

1、施工准备

2、配合土建预埋电气管路

3、接地极的制作安装

4、电气设备基础制作安装

5、电线、电缆敷设

6、校线和接线

7、电气器具及设备安装

8、设备接地安装

9、受电和送电

10、竣工验收

三、电气安装工程施工准备与施工工序

(一)、施工准备

1、熟悉图纸资料弄清设计图的设计内容,对图中选用的电气设

备和主要材料等进行统计,注意图纸提出的施工要求;

2、准备工机具材料;

3、考虑与主体工程和其它工程的配合问题,确定施工方法。为

了工程施工,不要破坏建筑物的强度和损害建筑物的美观。

4、技术员在施工前和工人进行书面技术交底,使受交底的人弄

清技术要求,技术标准和施工方法;

5、必须熟悉有关电力工程的技术规范;并以施工规范为标准,

以高质量为目标完成每一道工序;

6、预留孔位置符合设计要求。

(二)施工工序

1、准备阶段:

看图-图纸会审-提出设备、材料、加工件计划-验收入库和保管-编施工技术方案(按规范要求)-施工机具和设备的准备。

2、施工阶段:

开工报告-技术交底-材料发放-配合预埋件-电气设备安装-照明安装-电缆敷设-电缆头施工-芯线联接-高低压开关柜检查调整

3、调试阶段

电气设备和单元件调试-耐压试验-操作电源送电-开关柜等系统联动操作试验-照明及配电系统摸拟试验

4、交工阶段

检查各段相序-高低压柜分段受送电-验收交工。

四、施工方法和保证质量的技术措施

(一)总体施工方法

电气工程主要配合土建工程主体施工,土建工程每层绑扎楼板柱时电气工程进行墙、柱及顶板内隐蔽工程施工。(包括管路、86盒及各种箱体等)抹灰前进行管路清扫,做到无堵、无折、无漏后进行管内穿线,洁净器具及设备安装。根据土建工程平行流水立体交叉的施工方法,电气工程主要进行体交叉施工。

1、配管工程:在墙、柱、顶板内敷设的管路。G80以下的镀锌

钢管(包括G80)采用管箍丝接,PVC阻燃管采用管箍套接并用粘合剂做良好粘固,管路沿最近路线敷设,并应减少弯曲,管子弯曲半径应大于或等于管子直径的六倍,弯偏度应小于或等于管子直径的0.01倍,并不应有褶皱,凹穴和裂缝现象.

钢管进入各类箱时采用丝接并焊接固定,形成封闭回路.各种管进入箱及柜中排列整齐有一定间距,管口露出长度不小于5mm,高压和低压要分开施工。

2、穿线工程:穿在管内绝导线的额定电压应为500伏,绝缘电阻

测试不小于0.5兆欧且必须具有合格证.穿线过程中导线颜

色严格区分开,导线在盒(箱)内有适当余量箱及盒的半周长为宜并在管内无接头。10平方毫米以上导线用安全压线帽连接并焊锡或采用插接法并焊锡外缠高压绝缘胶布一层,普通强缘胶布一层。

3、器具安装:器具及其支架牢固端正,位置正确,暗插座暗开

关的盖板及箱板紧贴墙面,四周无缝隙,器具表面清洁,灯具内外干净明亮。配电箱安装应位置正确,部件齐全,箱件开孔合适,切口整齐,接地处焊接良好做防腐处理,导线与器具连接牢固紧密,不伤芯线,进器具绝缘保护良好。

4、电缆敷设

(1)、控制电缆敷设在电缆沟内;

(2)、电缆在转弯处应用电缆扎带固定,两端用电缆卡子固定;(3)、电缆的弯曲半径不得小于电缆外径的10倍。

(4)、电缆敷设时应告编电缆敷设表,安排好电缆先后顺序,以免交叉。

(5)电缆敷设时不允许发生电缆来回交叉情况;

(6)电缆的两端,转弯处应持电缆牌,电缆牌的内容编号,电缆规格型号,起终端。

(二)保证质量的技术措施

在班组施工前,向工人进行图纸介绍,了解工程概况,施工间进行技术交底。为保证工程质量,特设三级质量保证体质,工程质检科质检员、施工员、技术员及施工班组兼职质量检查员,

施工时由班组检查员认真检查施工质量,边施工边检查,现场施工员及技术员现场监督检查,最后由工程处质检员检查后确已达到质量标准要求后方可进地隐蔽。非隐蔽工程检查也要严格遵守此程序。

五、主要资源供应计划

(一)劳动力需用计划见表1

(二)主要机具供应计划见表2

六、降低成本措施

(一)、配管工程:在施工中合理下料,短管利用,长材不短用,合理配置管路走向。

(二)、穿线工程:在施工中合理下料,减少浪费,料头要回收,不要随意丢弃。

(三)、机械设备:合理使用,做到用旧用废。

(四)、器具安装:做到提料准确,安装无误。

(五)、现场施工:做到工完料净、场地清。

七、安全消防措施

(一)、安全注意事项

1、严格遵守电工安全技术操作规程和建筑安装工程,安全技术

规范有关的规定。

2、施工中所用的灯,电动工具等使用后,应特别注意开关是否

拉掉,火是否熄灭。

3、要正确使用工具,其各种电动工具应严格按照使用说明书规

定来使用,不得乱用,以免发生危险和损伤工具。

4、工程现场内应注意不要丢失工具,要严格保管。

5、使用的材料应将其放入箱内或库房,以防损坏和丢失。

6、每项工程完成后,应做好班组施工记录或隐蔽工程记录,做

好自检记录。

(二)、消防措施:

消防机械,人员配置为消防员,施工员,班组长,消防制度要上墙,对每个人要进行消防制度交底,施工现场内严禁吸烟及乱扔烟头,火柴等,大风天气严禁动用水、电焊,工地内严禁火。

八、文明施工措施

1、建立文明施工管理组织:

组长:盖志国

副组长:霍玉

成员:刘威、李威、李莲

2、以松原市关于文明工地管理细则为准则,坚持科学管理,文

明施工,不断强化施工现场的各种管理制度。

3、依照施工总平面图布置现场,合理安排用地,坚持标准化作

业。

4、现场管理人员统一着装,拥戴个人岗位卡,实施挂牌施工。

5、加强检查制度,每日检查两次,采用综合检查和专业检查相

结合的办法。

6、加强教育培训工作,进入现场的电气技术工人必须持证上岗。

7、狠抓现场施工安全防火管理,设一名专职安全员,负责现场

的一切不安全隐患。

8、教育职工树立文明施工观念,夜间作业避免扰民。

松原市乌兰雨水泵站采暖给排水雨水管道

施工方案

一、工程简介:

1、本工程为松原市城区水毁道路及修复工程乌兰雨水泵站,地下一层,结构型式为砖混结构,

2、概述

(一)编制依据

<<松原市城区水毁道路和排水设施修复工程投标文件>><<国家建设工程施工规范及验评标准>>;现场实地考察情况

(二)、编制范围

本标段为乌兰雨水泵站采暖,给排水,雨水管道安装工程。

二、采暖,给排水,雨水工程总体布置

(一)、安装程序

1、施工准备

2、预留孔洞

3、排水管道直埋

4、设备基础制作

5、管道安装

6、水压、注水试验

7、竣工验收

三、采暖,给排水,雨水管道工程的施工准备与施工工序

(一)、施工准备

1、熟悉图纸资料,弄清设计图的内容,注意图纸提出的施

工要求。

2、准备机具。

3、确定施工方法。

4、技术员在施工前进行全面技术交底,使受底人弄清技术

要求,技术标准和施工方法。

5、熟悉施工规范,并在施工中以规范为标准。

(二)、施工工序

1、准备阶段

看图-图纸会审-提出设备、材料加工件计划-验收入和保管-编制方案-施工机具准备。

2、施工阶段

开工报告-技术交底-材料发放-配合预埋件-锅炉设备安装-管道安装

四、保证质量的技术措施

在班组施工前,向工人进行图纸介绍,了解工程概况,施工间进行扶持术交底,为保证工程质量,特设三级质量保证体质,工程处质检科质检员、施工员、技术员及施工班组兼职质量检查员,施工时由班组检查员认真检查施工质量,边施工边检查,现场施工员及技术员现场监督检查,最后由工程处质检员检查生确已达到质量标准要求后方可进行隐蔽,非隐蔽工程检查也要严格遵守此程序。

五、施工方法

与土建各工种密切配合,及时穿插施工,楼板进行混凝

土浇筑时孔洞予埋要跟班作业,主体完工未进行抹灰前给水排水管路的安装,抹灰后,进行暖气片的组挂,挂装前按施工要求进行除锈、刷底漆二遍,银粉二遍,然后进行外网安装,最后进行交工,试验工作。

1、管道安装

要求选择材质合格,焊接管、铸铁管、镀锌管符合设计要求和规范规定,安装前检验其型号、规格、质量方可进行施工。管路安装时,首先检查楼板予留洞的位置和尺寸是否符合要求,一般检查方法采用洞挂锤法,管路为便于焊接,接口置于楼板上0.4-1.0m处,管路安装顺序一般是确定定路位置,安装支架,管道就位,连接找坡,固定,铸铁管的承插口连接用水泥打口。

2、散热器安装

散热器安装前予先组对成组,安装位置的正确与否取决于托钩,托钩安装采用米尺计标高,用水平尺调整水平度和垂直度,要求安装后表面洁净,整体美观,位置适中。

散热器进场要求严格检查验收,表面无裂纹,纱眼及其他损失,连接口内螺纹良好,接口端面平整,同侧两接口在同一平面上。

3、卫生器具的安装

卫生器具安装前的质量检验是必不可少的,外观要求外形的端正,瓷质的粗糙与细腻程度,卫生器具的安装位置由现场

定位,水平度和轴线,由水平尺和挂线确定以达到和建筑整体协调和美观。卫生器具及其支架牢固、正确。

4、阀门安装

阀门安装前,应作耐压强度试验,严密性试验,试验应以每批数量中抽查10℅,且不少于一个。

5、锅炉安装

锅炉前端和锅炉房建筑物这间的净距不应小于3m,当需要在炉前拨火,清炉等操作时,炉前距离不应小于燃烧室总长加2m。

锅炉之间,锅炉与锅炉间的侧墙和后墙之间的距离应根据操作,检修和布置辅助设施的需要决定,但其通道净距不应小于0.8m。

锅炉上的最高操作点到屋架下弦的净距不小于2m,锅炉和省煤器等的上部,当不需要操作时,其净距不小于0.7m。

6、雨水管道安装

雨水管道主要沟槽开挖,沟槽支撑,施工排水,下管稳管,管道连接,管道分段水压试验及验收,另外管道的放线,定位、复测要严格按设计要求执行。

六、主要实物量

七、降低成本措施

1、管材选用合理,合理计划材料,提料准确,短管充分利

用。

2、器具:提料准确,安装正确。

3、机具:充分利用旧机具。

4、严格实行材料进场发放制度,不合格品不准进场,进场

材料要做二次检验,材料发放按生产任务单和预算计划

单供料。

八、安全措施

1、加强全员安全教育和技术培训考核,使广大职工树立“安全

第一,预防为主”的意识,组织职工学习有关安全方面的规章制度和安全生产知识,做到思想上重视,生产上严格执行操作规程。

2、各类机械设备操作工、电工、架子工、焊工等工种,必须经

专门安全操作技术培训,考试合格后方可持证上岗,严禁酒后操作。

3、凡参加本工程施工人员,要熟知安全操作规程,定期进行安

全教育,坚持每周一次安全活动,以现问题及时处理。

4、施工中,严防高处落物伤人。

九、文明施工

1、以松原市关于文明工地管理细则为准则,坚持科学管理,文

明施工,不断强化施工现场的各种管理制度。

2、依照施工总平面图布置现场,合理安排用地,坚持标准化作

业。

3、现场管理人员统一着装,拥戴个人岗位卡,实施挂牌施工。

4、现场管理人员统一着装,每日检查两次,采用综合检查和专

业检查相结合的办法。

5、加强教育培训工作,进入现场的电气技术工人必须持证上岗。

6、狠抓现场施工安全防火管理,设一名专职安全员,负责现场

的一切不安全隐患。

7、教育职工树立文明施工观念,间作业避免拢民。

松原市城区水毁道路和排水设施修复工程

八三雨水泵站施工组织设计

目录

一、概述

1、制编依据

2、编制范围

3、工程概况

4、工期要求

5、质量要求

二、施工组织

1、组织机构设置

2、安全、质量、工期目标

3、劳动力组织计划

4、主要施工机械、材料配置计划

5、施工进度计划

(1)、工期计划

(2)、施工进度监控措施

(3)、保证工期进度的措施(4)、工期保证机构框图

附表:<<施工进度计划横道图>> <<施工进度网络计划图>>

三、施工平面布置图

四、施工方案及主要施工工艺方法

1、施工阶段安排

2、施工方案

3、主要分项工程施工工艺方法

五、保证工程质量措施

1、保证工程质量的技术措施

2、工程质量计划流程图

3、质量保证体系

4、组织措施

5、管理措施

六、安全措施(安全保证体系图)

七、文明施工保证措施

八、雨季施工措施

九、工程成本控制措施

十、工程保修服务措施

十一、成品保护措施

十二、质量通病防治措施

附1、水暖工程施工方案

附2、电气工程施工方案

松原市区水毁道路和排水设施修复工程八三雨水泵站施工组织设计

一、概述

1、编制依据

本施工组织设计编制依据为

(1)<<松原市城区水毁道路和排水设施修复工程招标>>

<<松原市城区水毁道路和排水设施修复工程设计图纸>>

<<国家建设工程施工技术规范及验评标准>>及<<招标文件补疑书>>

(2)、现场实地考察情况

(3)、本单位以往类似施工经验

2、编制范围

本标段八三泵站土建、给排水、电气、管道、设备安装工程

3、工程概况

本工程为松原市城区水毁道路和排水设施修复工程的八三雨水泵站建设工程,施工范围包括土建、给排水、电气、管道设备安装工程。

本工程的施工图设计是由中国市政工程东北设计院与哈尔滨建筑大学共同承担完成。

4、式期要求:业主招标文件工期要求为2000年7月28日,

开工2000年10月28日竣工。实际工期为2000年5月

11日完工。

5、质量要求:

业主招标文件要求质量等级为:省优工程。

二、施工组织

1、组织机构设置

为了安全优质、按期完成八三泵站工程的施工任务,本着精干、高效的原则,我们计划安排高素质的具有丰富施工经验的行政、技术、管理人员及专业施工队伍,按项目法组建本工程项目经理部,具体组织机构见下页:

项目领导及各部门管理职责

(1)、项目经理:主管施工生产,是保证安全生产和质量创优的直接责任人,具体组织现场施工生产,落实施工生产计划,处理施工中出现的具体问题,并负责处理项目部中的一些日常工作。

(2)、技术负责人:搞好全面技术、质量管理工作,并针对每项工程具体分工,负责主抓施工现场的全面管理。(3)、工程技术室:负责本工程过程控制,负责施工现场具体施工工艺的技术指导,负责照图施工、测量、放样、试验、取样和技术资料的记录积累、竣工资料编制,负责现场施工指导和调度。

(4)、安全质量科:负责制定本工程的安全管理工作规划、安全技术方案和具体安全措施,并认真在施工中贯彻落实。

负责安全检查督促,负责对突发事件提出预防措施,并对关键工序提出安全施工防范的技术交底,对施工队进行安全教育,组织每周、每月安全检查,发现事故隐患,及时监督整改。

依据局质量方针和目标,制定质量管理工作规划,负责

质量综合管理,行使质量监察职能。确保产品在生产、交付及安装的各个环节以适当的方式加以标识,并保护好检验和试验状态的标识。负责产品的标识和可追溯性、检验和试验、质量记录的控制,对全部工程质量进行检查指导;负责全面质量管理,组织工程项目的QC小组活动。

(5)、计划科:负责对本包标顶目承包合同的管理。按时向业主送交有关报表和资料。负责工程项目施工计划制定、实施管理,根据施工进度计划和工期要求,适时提出施工计划修正意见并报项目部领导批准执行,负责验工计价和统计工作。

(6)、财务科:负责工程项目的财务管理、成本核算工作,为保证施工生产正常运转做好资金管理。

(7)、物资设备科:负责工程物资采购和物资管理,保证采购优质合格工程材料并及时供应现场。

负责投入工程项目的施工机械设备的正常运转,保证施工生产的需要。

(8)、综合办公室:负责内外关系协调及后勤工作。

(9)、施工一队:负责土建、给排水、管道、设备安装工程。

(10)、施工二队:负责基坑开挖工程。

(11)、施工三队:负责基坑降水工程。

2、安全、质量、工期目标

3、劳动力组织计划

(一)施工人员配置计划

4、主要设备配置计划(见下页)

5、施工进度计划(见施工进度计划)

相关文档