文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通工程专项施工方案

暖通工程专项施工方案

暖通工程专项施工方案
暖通工程专项施工方案

3 暖通工程施工方法

1、通风与空调安装工程的施工顺序

施工准备工作→风管、法兰、支吊架制作→支架安装→风管安装→通风设备安装→风管保温和防腐→风口安装→系统调试→通风空调系统竣工验收。

2、通风与空调安装工程的施工准备

资料的准备:在施工准备前认真收集与工程有关的施工图集、施工验收规范、质量评定标准、施工记录等安装技术资料。熟读施工图纸,检查通风与空调施工图与土建工程及钢结构工程施工图有无矛盾,并形成读图记录,在安装各分项开工前处理。根据通风与空调工程的具体特点,编制详细的施工技术交底,交底要明确、具体且有针对性,施工技术交底应突出以下几方面的内容。严格按设计图纸及施工验收规范的要求,对通风与空调工程各分项进行全面的技术和安全交底。

通风与空调工程应按以下分项作技术交底:通风工程孔洞的预留和预埋、支架的制作和安装、风管的制作和安装、风管部件的安装、风管的保温、风管的绝热措施、风管支吊架的油漆、设备安装、系统调试等方面进行交底。交底时,应对风管制作和安装等方面的质量要求作详细的交底,并突出重点,详略得当,使班组看了以后一目了然,以确保施工质量。

通风与空调工程在施工中,应注意施工安全。在咬口机等各种机械的使用、脚手架搭设的要求、施工用电要求、风管吊装等方面作重点交待,以确保施工安全。

交底时应对风管所使用材料、成品的保护等方面要有明确的交待,使安装好的风管质量符合设计和业主的要求。

四、通风与空调工程主要的施工方法和技术措施

01 风管的制作

风管制作的工艺流程为: 领料→展开下料→剪切→倒角→咬口→

制作成型→方或圆法兰制作→打空钻眼→铆法兰→翻边→成型检验。

风管制作加工必须按设计要求和施工规范要求进行,风管所选用的铁皮厚度及法兰用角钢的规格。

风管的铁皮厚度一般小于或等于1.2mm时,采用咬口连接,常用的咬口形式有单咬口、立咬口、联合咬口、按扣咬口、单角咬口五种。

当铁皮厚度大于1.2mm时,采用焊接连接,焊接时可采用气焊、电焊或接触焊,焊缝形式应根据风管的构造和焊接方法而定,通常用对接焊缝、搭接焊缝、角焊缝、搭接角焊缝及搭接边角接缝五种。

02 风管制作的主要技术及质量要求

咬口时手指距滚轮护壳不小于50mm,手柄不准放在咬口机的轨道上,扶稳板料;咬口后的板料将画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线,操作时使机械上刀片中心线与下模中心线重合,折成

所需的角度;折方时应互相配合并与折方机保持一定的距离,以免被翻转的钢板或配重碰伤;折方或卷圆后的钢板用合口机或手工进行合缝,操作时用力均匀,不宜过重。单、双口确实咬合,无胀裂和半咬

口现象。

方法兰进行加工时,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径,并用型钢切割机按线切断进行下料,下料后应把角钢进行调直,先调扭曲后调弯曲,调直后进行焊接和打孔;圆法兰在

加工制作时,制作法兰用角钢在下料、调直后,放在冷煨法兰卷圆机

上按所需法兰直径调整机械的可调零件,卷成圆形法兰后取下,找平找正后进行焊接和冲孔。矩形或圆形法兰上的孔距不应大于150mm,矩形法兰的四角应设置螺栓孔,法兰螺栓孔应具备互换性。

矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于800mm时,其管段长度在1200mm以上均采取加固措施。边长小于或等于800mm 的风管,宜采用楞筋、楞线的方法加固;中高压风管的管段长度大于1200mm时,应采用加固框的形式加固。风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等

于1.5mm可采用翻边铆接,,风管壁厚大于1.5mm可采用翻边点焊和沿风管管口周边满焊,点焊时法兰与管壁外表面贴合,满焊时法兰应伸出风管管口4~5mm。

风管与法兰铆接前,先进行技术复核,合格后将法兰套在风管上,管端留出10mm左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边。翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。

风管上的咬缝必须紧密、宽度均匀、无孔洞半咬口和胀裂等缺陷,直管纵向咬缝应错开。风管上焊缝严禁有烧穿、漏焊和裂纹等缺陷,纵向焊缝应错开。风管外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角,表面凹凸不大于5mm,风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度不大于6mm,并紧贴法兰。风管加固应牢固可靠、整齐,间距适宜,均匀对称。

内弧形或内斜线弯头的外边长大于或等于500mm时,弯头内应加设导流叶片。

03 吊架制作和安装

根据设计图纸并参照土建基准线找出风管标高,并根据风管系统所在的空间位置和风管尺寸,确定风管的支、托、吊架的形式。一般

风管支、托、吊架比风管的法兰大一档,以加大受力面积,确保风管

的受力符合设计或施工规范的要求。

支架的悬臂、吊架的吊铁采用角钢或槽钢制成;斜撑的材料为角钢;吊杆采用圆钢;扁钢用来制作抱箍。钢材切断和打孔,不应使用氧气-乙炔切割;抱箍的圆弧应与风管圆弧一致;支架上焊缝必须饱满,保证具有一定的承载能力。吊杆圆钢应根据风管安装标高适当截取,套丝长度不宜过长;所有支托吊架制作完成后,应进行防锈处理,刷一遍防锈漆后方可使用。

风管支架的吊点设置形式,有预埋件法、膨胀螺栓法、射钉枪法。其中膨胀螺栓法因施工灵活、准确、快速而使用最为常见,膨胀

螺栓大小的选用应与所承受管道的重量成正比。

采用双吊杆吊架安装风管时,按风管的中心线找出两侧支架吊点设置位置,并按风管的中心线对称安装支架;当风管较长时,需要安装一

排支架时,可先找出支架两侧的吊点作为基准点,并用拉线法找出其余支架的吊点,同时安装好支架。支吊架的吊杆应平直、螺纹完整。

吊杆需拼接时,可采用焊接连接,焊接宜采用搭接,搭接长度应大于

吊杆直径的6 倍,并两侧满焊。风管安装管路较长时,应在适当位置设防晃支架,防止风管的摆动。支、托、吊架的标高必须正确,如圆

形风管管径由大变小时,为保证风管中心线水平,支架型钢上表面标高,应作相应提高。对于有坡度的风管,支、托、吊架的标高也按风

管的坡度要求安装。

风管支、吊架间距如设计无要求时,对于不保温风管应符合下表的要求。对于保温风管,支、吊架间距设计无要求时,按下表间距值

乘以0.85 。支、托、吊架的预埋件或膨胀螺栓的埋入部分不得油漆,并应除支油污;支、托、吊架不得安装在风口、阀门、或检查孔处,

以免妨碍操作;吊架不得直接吊在风管法兰上。风管支架间距表圆形风管直径或矩形风管长边尺寸水平风管间距垂直风管间距最少支、托、吊架数

≤ 400mm不大于4m不大于4m2付

≤ 1000mm不大于3m不大于3.5m2 付>1000mm不大于2m不大于2m2付保温风管的支、托、吊架,宜放在保温层外部,但不得损坏保温层;保温风管不能直接与支托吊架接触,应垫上坚固的隔热材料,其厚度与保温层相同,防止产生“冷桥” 。

04 风管的安装把预制好风管的各直管和支架按设计的施工规范要求,进行连接和安装。对于断面比较小的风管,可在地面上进行预连接,一般长度在10~20 米左右,并用倒链或滑轮将风管升到吊架上。对于断面较大的风管,采用脚手架搭设安装平台,上铺木板,以确保施工安全,这样可移动平台把风管一节节地吊装上去,并安装就位、固定好。

风管安装的顺序是先干管后支管,连接形式有法兰连接、抱箍连接、插接连接、插条连接、软管式连接五种,其中以法兰连接最为常用。为保证法兰连接接口的严密性,法兰间应有垫料,设计无要求的情况下,法兰垫料的选用应符合下表的要求:应用系统输送介质垫料材质扩厚度(mm)一般空调系统及送排风系统温度低于700C 洁净空气或含尘潮湿气体8501 密封胶带软橡胶板闭孔海绵橡胶板32.5~34~5 高温系统温度高于700C 的空气或烟气石棉绳耐热板?83 洁净系统有净化等级要求的洁净空气橡胶板闭孔海绵橡胶板55 法兰垫料在不能挤入或凸入管内,否则会增大空气流动阴力,从而增加管内积尘;法兰垫料尽量减少接头,接头形式采用梯形式或榫形式连接,法兰均匀压紧后的垫料宽度,应与风管内壁取平。连接完后严禁向法兰缝隙内塞垫料。连接法兰的螺栓采用同法兰孔相配的镀锌螺栓,并加上平垫片,螺母应在同一侧,螺栓冒出螺母的长度不宜超过螺栓直径的一半。风管与风管或风管与部件的连接口,不得设在墙内或楼板内。

对于较长风管,起吊时速度应同步进行,首尾响应,防止由于一头过高,中段风管法兰受力过大而造成风管变形。安装好的风管要保证风管表面光滑洁净,室外风管应有防雨雪措施。

05 风管部件的安装

风管的各类调节装置应安装在便于操作的部位,阀体上应在启闭标记,多叶阀叶片贴合,且搭接一致,轴距偏差不大于1mm,阀板与手柄方向一致。防火阀安装方向、位置应正确,易熔件应迎气流方向。排烟阀手动装置不得出现死弯或瘪管现象。止回阀安装在风机压出端,开启方向必须与气流方向一致。变风量末端装置安装,应设独立支架,与风管连接前应做动作试验。各类风口外观质量应符合要求,孔、片、扩散圈间距均匀一致,边框和叶片平直整齐,外观光滑、美观。安装时应与装修配合好,安装应平整、位置正确且与饰面接触紧密,其转动部分灵活,与风管连接牢固。

安装柔性短管应松紧适当,不得扭曲。柔性管采用帆布、人造

革、增强石棉布等材料制成,长度一般为150~250mm,且不得做为变径管用。柔性管与法兰组装可采用钢板压条方式,通过铆钉使二者联合起来,铆钉间距为60~80mm。如要求防火,则在柔性管表面刷上防火漆。

06 风管的保温(带铝箔保温材料)风管保温的工艺流程: 领料→粘贴保温钉→保温材料下料→铺覆保温材料→封保温接缝→缠绕玻璃丝布→涂防火漆→检验。

粘贴保温钉前,将风管表面上的尘土和油污擦净,将粘接剂分别涂在管壁和保温钉的粘接面上,稍后再将其粘上。矩形风管及设备保温钉密度应均匀,底面不少于每平方米16 个,侧面不少于10个,顶面不少于6个。保温钉粘贴后12~24 小时后再铺覆保温材料。保温材料的下料应正确,切割面要平齐,在裁料时要使水平与垂直面搭接处以短面两头顶在大面上。保温材料的铺覆应使纵、缝错开,小保温

材料应尽量铺覆在水平面上。保温板与保温板之间,拼缝均匀整齐、

平整一致、纵向缝错开,确保接缝严密,其缝隙用铝箔胶带封严。风

管上的所有法兰或部件严禁外露,并作特殊保温处理。如设计要求保温材料外缠玻璃丝布时,缠绕玻璃丝布时应使其互相搭接,使保温材料外表形成二层玻璃丝布缠绕,玻璃丝布甩头要用卡子卡牢或用胶粘牢。有防火要求的,外表刷二道防火涂料,涂层应严密均匀。风管上

各类阀门保温后,启闭标记明确、清晰、美观且操作方便。

4、空调机组、通风机等设备的安装方法和技术措施

01 空调机组或冷冻机组的安装

安装工艺流程为:设备基础验收→空气处理设备开箱检查→现场运输→整体式安装就位→找平找正→质量检验。

根据设计图纸要求及空调机组的外形尺寸,与土建队伍配合做好空调机组的基础,并经复核正确后方可进行机组就位。会同建设单位和设备供应部门共同进行开箱检查。开箱前先核对箱号、箱数量是否与单据提供一致,开箱后认真检查设备名称、规格、型号是否符合设

计图纸的要求,产品说明书是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈

蚀、受潮等现象,并将检查结果做好记录。现场运输时,应保护好机组,使机组表面不受损害,机组的附件应妥善保管,以防丢失。机组就位时,其设备基础表面必须平整,且高出地面100至150mm,如设计要求有减振器时,其型号、规格和位置应符合设计要求,并按规范把减振基础找平找正。机组安装时,外框上的箭头应与气流方向一致,安装位置应正确,机组外观应保持横平竖直,确保美观。

02 通风机的安装

通风机安装的工艺流程:基础验收→开箱检查→搬运→清洗→安装找平找正→试运转→检查验收。根据设计要求,配合土建做好通风机基础,并预埋好地脚螺栓。按设备装箱单,核对叶轮、机壳和其它部位的主要尺寸,进、出风口的位置和方向是否符合设计要求,并做好记录。风机设备搬运,应配合起重工,并派专人指挥,使用的工具及

绳索必须符合安全要求,以确保通风机的运输安全。风机设备在安装前,应将轴承、传动部位及调节机构进行拆卸、清洗,装配后使其转动,调节灵活。风机安装前,按设计图纸并依据建筑物的轴线及标高线,放出安装基准线,并准备就位安装。

整体安装的风机,搬运和吊装的绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承盖和吊环上。吊装时直接放在基础上,用垫铁找平找正,垫铁一般应放在地脚螺栓两侧,斜垫铁必须成对使用。风机安装后同一组垫铁应点焊在一起,以免受力时松动。风机安装在无减振器支座上,应垫上4~5mm厚的橡胶板,找正找平后固定牢。风机安装在有减振器机座上时,地面要平整,各组减振器承受的荷载压缩量应均匀,不偏心,安装后采取保护措施,防止损坏。通风机的机轴必须保持水平度,风机与电动机用联轴节连接时,两轴中心线应在同一轴线上。通风机的进、出风口两侧,应安装软接头,以减小通风机运转时振动和噪声,软接的长度以150~250mm长为宜。风机的运转: 经过全面检查手动盘车,供应电源相序正确后方可送电试运转,运转前必须加上适度的润滑油;检查各项安全措施;叶轮旋转方向必须正确;在额定转

空调通风与采暖工程施工方案

空调通风与采暖工程施工方案 第一章编制依据及工程概况 1.编制说明 1.1编制依据 1、施工总承包招标文件。 2、暖通施工图纸”。 1.3工程相关的规范、图集 1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 2、《供热计量技术规程》JGJ173-2009 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 4、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 5、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 6、《山西省公共建筑节能设计标准》DBJ04-241-2006 7、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 8、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 9、图集07K304《空调机房设计与安装》 10、图集K103-1~2《建筑防排烟系统设计和设备附件选用与安装》 11、图集05R103《热交换站工程设计施工图集》 12、华北标图集91SB系列(2005年) 2.工程概况 2.1工程概述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑概况: 第二章施工部署及准备 3.施工队伍部署和任务划分 3.1施工队伍部署 项目部根据需要配置足够的施工队伍,分别配置电气安装作业队伍、给排水安装作业队伍、通风安装作业队伍。

3.2任务划分 根据本工程的实际布置情况和各专业的不同,本着有利于施工管理、有利于施工流程加快施工进度的原则,拟将整个合同段施工划分为三个施工阶段:一是预留预埋施工阶段;二是管道安装(水管、风管)施工阶段;三是设备安装、调试施工阶段。 4.施工安排流程和计划进度 4.1流程安排 根据本工程的设计特点、地理位置、工期计划、材料运输等各方方面原因综合考虑,本着科学高效的原则,作出相应的施工流程安排。 下图为施工流程图:

给排水采暖管道安装施工方案与技术交底

给排水、采暖管道安装专项方案 一、工程范围 室内给排水管道安装 二、施工准备 1、所用材料的规格、型号、种类均应符合设计要求,并具有合格证、检测报 告; 2、管道穿墙处应预留洞口加设钢套管,其尺寸、规格应符合设计要求; 3、阀门的规格、型号应符合设计要求, 阀体规矩、表面光洁、无裂纹,开关灵活,关闭严密,无渗漏,手柄完整无缺,并具有出厂合格证; 三、安装操作工艺 1、给水管道安装 工艺流程:安装准备T预制加工T干管安装T立管安装T支管安装T 管道试压T管道冲洗T管道防腐保温 (1)安装前认真熟悉图纸; (2)给水干管、主立管、住宅表前给水管采用衬塑钢管,管径w 80采用丝扣连接;管径>80,沟槽连接。加压三区、加压四区给水管道工作压力1.6MPa其余给水管道工作压力I.OMPa ( 3)住宅表后给水管、垫层内铺设的、公共卫生间给水管采用给水管采用PPR t (S5),热熔连接; ( 4)立管安装时,先进行吊线,确定管卡位置,平管接口位置,立管尺寸。(5) 先将管卡按设计要求进行安装,其管卡间距应符合设计要求;安装要牢固,深浅要一致,立管每层装一管卡,安装高度为距地面 1.5m。 (6) 管卡安装完毕,进行立管连接:连接时要核对管件,正确后进行连接,立管应垂直,距离墙面距离一致; (7) 给水立管穿楼板时,应设套管。安装在楼板内的套管, 其顶部应高出装饰地面20m底部应与楼板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水 油膏填实,端面光滑; (8) 给水管道按0.002的坡度坡向立管或泄水装置。 (9) 给水系统安装完毕后进行综合水压试验,水压试验时讲管内的空气放净,用加压泵打水进行加压,当压力加到一定压力时,停止加压,检查接口,阀门有无漏水,如有漏水,进行修理,修好后继续进行打压试验;女吠漏水现象,继续力

室内给排水暖通施工解决方法

一、室内给排水暖通工程概述: 我单位主要负责河南晋煤天庆5亿方工业燃气优化技改项目-室内给排水暖通工程 二、编制依据: 1.合同文件; 2.主要施工及验收规范 《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》 GB50242-2012 《工业管道、焊接工程施工及验收规范》GB50236—2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》 GBJ80-91 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《建筑设备施工安装给水工程》91SB3 《建筑设备施工安装卫生工程》91SB2 《建筑设备施工安装采暖工程》91SB1 3.本公司颁发的《管理手册》、《作业指导书》; 4.本工程图纸及会审纪 三、人员与机械: 施工人员为20人,由给排水施工队负责施工。室内给排水暖通工程主要施工设备表如下:

四、施工准备: 施工准备工作是整个施工生产的基础,根据本工程的工程内容和实际情况,项目部共同制定施工的准备计划。为工程顺利进展打下良好的基础。 计划工期: 计划开工日期为2015年3月 15日,完工日期为2015年12月30日。 五、室内给排水暖通工程施工工艺和方法: 1.工艺流程 薄壁不锈钢管施工中具有安装便捷、连接可靠及经济合理等优点,它使工程质量和劳动生产率得到有效提高。 (1)给水系统工艺流程图 (2)排水系统工艺流程图

2.给水系统施工方案和技术措施 给水管材:生产、生活给水管采用薄壁不锈钢管,卡压连接(如图)。 卡压连接图 卡压式是用专用卡钳压紧使配管、管件受到径向力而达到密封和紧固的效果。 优点:安装方便。 缺点:橡胶圈不可能与不锈管同寿命,一旦渗漏维修麻烦;且管径愈大,卡压愈难。 (1)施工准备 1)熟悉施工图纸和施工现场,做好物资计划,与监理单位做好协商与沟通工作。 安装准备预制加工干管安装立管安装 支管安装 卡件固定 封口堵洞 灌水试验 满水排泄试验验收

给排水及采暖工程施工方案

盛华·新城国际住宅小区二期工程 2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下汽车库给排水及采暖工程施工方案 甘肃华厦建设集团有限公司 盛华·新城国际项目部 2015年06月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备与资源配置计划 (3) 四、分项工程施工方法和工艺要求 (3) 五、质量保证措施 (23) 六、安全技术措施 (24) 七、预埋套管的标 (25)

给排水及采暖工程施工方案 一、编制依据 1、通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库施工图 2、通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库施工组织设计。 3、给水、排水及采暖工程图纸会审纪要 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 7、《企业管理制度》 二、工程概况 通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库位于通渭县西河桥头西城大道与西河南路交汇处。总建筑面积69061.85m2, 1、给水工程 本工程给水系统分为三个区,一至六层为低区,二至十二层为中区,十三至十八层为高区,中高区供水有一期水泵房变频加压设备供水,低区由市政给水管网直接供给,给水系统属于下行上给。 2、排水工程 室内排水系统采用生活污水,废水合流排水方式。卫生间和厨房分别设置排水立管,卫生间为设有专用通气立管排水系统,厨房为伸顶通气排水系统,排水立管层层设检查口。室内污水通过室外化粪池处理后排至市政排水管网。 屋面雨水采用有组织内排水系统,有小区室外雨水管网排至市政管网。

暖通工程施工方案

铜仁110kv****8*容改造工程(含滑石220kv变电站间隔扩建工 程) 暖 通 工 程 专 项 方 案 ******电力建设工程有限司 二零一七年三月 目录 一、工程概况 二、编制依据: 三、工期要求 四、施工范围 五、施工准备 1、项目管理人员配备 2、施工人员准备 3、技术准备 4、施工现场准备 5、施工机具准备

六、施工材料报验制度 七、主要施工方法及工艺要求 1、设备安装 2、通风及空调风管做法及工艺要求: 3、空调水系统施工方法及工艺要求 4、保温施工方法及工艺要求 八、暧通施工质量检查及成品保护 1、通风及空调风管质量检查及要求 2、空调水系统质量检查及要求 3、设备安装质量检查及要求 4、成品保护 九、安全文明施工要求

暖通工程专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、监理单位: 6、施工单位: 7、计划开工日期: 8、计划竣工日期: 二、编制依据: 2.1本施工图和设计说明书、随机技术文件 2.2 GB50243-2002《通风及空调工程施工及验收规范》 2.3 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 2.4 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.5 GBJ66-84《制冷设备安装工程施工及验收规范》

2.6 《民用建筑工程节能质量监督管理办法》(建质[2006]192号) 2.7《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 2.8《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 2.9《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》(建标[2002]212号) 3.0发包人、监理人和承包人在工程建设中,应执行重庆市建筑工程相关地方标准。 三、工期要求:合同签订后31日历天。 四、施工范围: 1、一层至顶层空调及通风、防排烟的系统末端施工,包含如下施工范围; 2、空调水系统的平层供回水管在每层管道井外已安装阀门后的支管接口,再到接口后的终端各设备。 3、空调新风系统的平层电梯前室管井外接至每层走道新风接口;办公区域内新风送风机阀门后接口;设计为每层送风外的接口后的管道及阀门、风口,终端设备等。 4、每层回风机井道外已安装阀门后的接口,接口后的所有管道、阀门、风口等。 5、每层卫生间排气井外已安装阀门后的接口,接口后的管道、阀门、风口等。 6、本工程属于空调、通风及防排烟改造工程,根据设计的施工平面图及发包方招标文件中的工程量清单中内容,对风机盘管、风管、风口、空调水系统等拆除后的调整。 7、负责对本工程空调系统、空调冷媒水系统、通风系统及相关的

暖通施工组织方案

Word文档下载可编辑 铜仁110kv****8*容改造工程(含滑石 220kv变电站间隔扩建工程) 暖 通 工 程 专 项

方 案 ******电力建设工程有限司 二零一七年三月

目录 一、工程概况 二、编制依据: 三、工期要求 四、施工范围 五、施工准备 1、项目管理人员配备 2、施工人员准备 3、技术准备 4、施工现场准备 5、施工机具准备 六、施工材料报验制度 七、主要施工方法及工艺要求 1、设备安装 2、通风及空调风管做法及工艺要求: 3、空调水系统施工方法及工艺要求 4、保温施工方法及工艺要求 八、暧通施工质量检查及成品保护 1、通风及空调风管质量检查及要求 2、空调水系统质量检查及要求 3、设备安装质量检查及要求

4、成品保护 九、安全文明施工要求

暖通工程专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、监理单位: 6、施工单位: 7、计划开工日期: 8、计划竣工日期: 二、编制依据: 2.1本施工图和设计说明书、随机技术文件 2.2 GB50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》 2.3 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 2.4 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.5 GBJ66-84《制冷设备安装工程施工及验收规范》 2.6 《民用建筑工程节能质量监督管理办法》(建质[2006]192号) 2.7《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 2.8《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 2.9《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》(建标[2002]212号) 3.0发包人、监理人和承包人在工程建设中,应执行重庆市建筑工程相关地方标准。 三、工期要求:合同签订后31日历天。 四、施工范围: 1、一层至顶层空调及通风、防排烟的系统末端施工,包含如下施工范围;

建筑给水排水及采暖工程施工方案

建筑给水排水及采暖工程施工方案

目录 编制依据------------------------------------------------------------------2 第一部分:工程概况---------------------------------------------------2 第二部分:施工部署---------------------------------------------------6 第三部分:施工方法和工艺标准-------------------------------------9 第四部分:各项保证措施--------------------------------------------25 一、质量保证措施-------------------------------------------25 二、技术保证措施--------------------------------------------26 三、安全保证措施--------------------------------------------27 四、工期保证措施--------------------------------------------29 五、文明施工保证措施--------------------------------------30 六、雨季施工措施---------------------------------------------30第五部分:竣工交接及其他--------------------------------------------31

采暖通风施工方案

采暖通风施工方案 1、采暖施工应具备的条件 1)厂房各层间围护结构安装结束,防腐涂料施工完。 2)散热器、暖风机安装部位的墙面抹灰完,当建筑标准较高时,要先作预安装,然后拆下待建筑做完装饰后再进行安装。 3)采暖系统设备、材料、管道附件经检验符合设计要求。 4)落地式散热器的地面已施工完毕。 5)光排管散热器按设计的规格型号制作完成并经过水压试验合格,然后在组合场地进行防腐完。 6)暖风机及散热器按设计的规格型号及数量经检验合格后,全部运到施工现场。 7)采暖管道安装部位的土建结构施工已完成,预留孔洞已按要求尺寸预留并清理干净;地沟内已抹灰,杂物和灰渣已清除干净。 2、采暖施工主要措施 A、施工程序 施工准备→主供回水管道安装→主管安装→采暖设备安装→支管与采暖设备连接→系统水压试验→防腐补涂及绝热保温→系统分部试运 B、施工准备 1)按设计要求,将采暖系统的管道统一除锈刷底漆,要求除锈彻底,刷油前要将外管壁上的浮锈、尘土清扫干净,刷油时不得有漏涂及流淌现象,每根管道两端留出200MM的施工段。 2)按图纸设计进行散热器的组对及光排散热器的加工制作,完成后每组均要作水压试验,合格后置放在指定地点,并做好产品标识。 3)对需要安装使用的阀门进行解体检查、水压试验,合格后存放在指定地点做好标识。 C、管道安装 1)按规范加工制作管道、散热器、暖风机支架,支架安装位置应符合设计要求及规范规定,其根部焊接在厂房钢结构上,如没有可供使用的钢结构,也可根据现场的实际情况采用其它安装方式。支架安装要稳固。 2)按设计要求进行管道连接,如设计无明确要求,应遵循如下原则,主干管立管采用焊接或法兰连接,分支管采用丝扣连接。丝接管道丝扣破坏长度不得超过总丝长10%,丝接

室外采暖管线改造安装施工方案范文

室外采暖管线改造安装施工方案

建设、振兴等小区供热管线维修 工程施工组织设计 编制人:辛培东 审核人: 批准人: 单位:胜利油田华胜电业建筑有限责任公司 年月日 施工组织设计报审表 工程名称:建设、振兴等小区供热管线维修

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工部署 四、施工准备 五、施工方法

六、施工进度计划 七、工程质量计划 八、劳动力需求计划 九、临时设施规划 十、施工总平面布置 十一、主要技术经济指标和保证措施 1、HSE管理措施 2、文明施工措施 3、雨季施工措施 4、保修措施和交付使用服务后承诺 一、工程概况 本工程为建设、振兴等小区供热管线维修改造修工程,地点位于仙河镇,施工范围为建设、振兴室外管线改造,管线采用直埋敷设,管沟全长为:5500米。 二、编制依据 1、图纸会审纪要及技术交底 2、施工图纸 3、执行标准及规范 ①JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 ②GB50242- 《建筑给、排水及采暖工程施工质量验收规范》 ③JGJ33- 《建筑机械使用安全技术规程》 ④GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 ⑤GBJ126《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》

⑥GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 ⑦GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 ⑧CJJ28- 《城镇供热管网工程施工及验收规范》 三、施工部署 1、项目组织机构 (1)项目组织机构图: 根据本工程的实际情况,我公司专门成立建设、振兴小区供热管线维修工程施工项目部,严格按照项目法施工管理模式组织施工。项目部设项目经理一名,施工队长一名,质量技术员一名,项目部下设工程土建组、工程安装组、工程防腐组三个职能部门,项目组织机构图详见下图。 仙河镇建设、振兴小区供热管线维修工程组织机构图: (2)职责: ①项目经理:负责本项目的总体工作部署,是工程进度、成本控制、HSE 管理和质量目标的决策者,全面负责项目的各项工作,对业主和公司负责,是本工程第一责任人。

给排水及采暖工程施工方案

给排水及采暖工程施工方案 1..1 工程概况 本方案所包含内容主要有:给水工程、中水工程、直饮水工程、排水工程、雨水工程、消防管道工程(消火栓和自动喷淋、雨淋、高压细水雾、大空间智能型主动喷水、IG541洁净气体灭火系统系统)、地暖辐射采暖工程。 1..2 给水工程 1.. 2.1 给水系统概况: 给水系统采用分区并联供水方式,竖向分为三区:四层及四层以下为低区,由市政管网直接供水,五层至二十二层为中区,由中区变频调速给水设备供水;二十二层以上为高区,由高区变频调速给水设备供水,管道采用薄壁不锈钢管,环压或卡压连接。 1.. 2.2 工艺流程 ⑴ 管道安装总原则:先预制后安装,先干管后支管,先立管后水平管,先高处后低处,先里后外,先设备配管后管线安装,先系统试压冲洗,最后进行防腐、保温及隐蔽验收。 ⑵ 管道安装施工主要工序流程 具体见图 管道安装施工主要工序流程图 1.. 2.3 主要施工方法及其技术要求 ⑴ 施工准备 ① 施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。 ② 编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书,对施工班组进行施工安装准备 孔洞预留 埋 件 管 道 预制加工 防腐处理 套管安装 卡架安装 管道安装 水压试验 系统冲洗 调试 竣工验收 管道保温 系统消毒

技术交底。 ③ 根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。 ④ 材料准备及验收:材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品交总包及业主、监理审批。 ⑵ 管道预制 管道预制工序控制见图所示: 管道预制工序控制图 ⑶ 管道支吊架的制作与安装 ① 支架的位置确定 ② 支架的安装 a 给水管按0.002~0.005的坡度,坡向泄水装置。 b 无热位移的管道,其吊杆垂直安装。有热位移的管道,吊点设在位移的相反方向,按位移值的1/2偏位安装。 c 管道安装过程中使用临时支、吊架时,不得与正式支、吊架位置冲突,做好标记,并在管道安装完毕后予以拆除。 d 大管径管道上的阀门单独设支架支撑。 e 保温管道与支架之间要用经过防腐处理的木衬垫隔开,木垫厚度同保温层厚度。 f 管道与设备连接处,应设置独立支、吊架。系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架需要有减震措施。 场地安排 材料出库 弯曲切断套丝滚槽或加工 现场测量 划线下料 个别需除锈和防腐 组装 连 接 完善修理 编号、保管

安装暖通管道安装施工方案新

ICON ?云端工程 审核人: ______________________ 审批人: ______________________ 中船重工ICON ?云端项目经理部 2015年11月4日 通风空 程管道安 工方案 编制人: _____________________ 调工 装施

第一章编制依据..................................................................... 4. 1.1 编制依据 ..................................................................... 4.. 1.2主要规程、规范、施工图集........................................................ 4. 1.3 主要标准........................................................................ 4.. 第二章工程概况 (5) 2.1 工程概况 ...................................................................... 5.. 2.1.1设计概况...................................................................... 5.. 2.1.2材料使用情况................................................................. .5.. 2.2工程施工内容................................................................... .5.. 第三章管道安装工程施工部署 . (5) 3.1通风空调工程管道安装重点难点分析 (5) 3.1.1 通风空调工程空调水系统施工重点难点 (5) 3.1.2通风空调工程空调风系统施工重点难点 (6) 3.2通风空调工程管道安装流程........................................................ 6. 3.2.1通风空调工程空调水系统施工流程 (6) 3.2.2通风空调工程空调风系统施工流程 (7) 3.3通风空调工程管道安装施工组织及管理 (8) 3.3.1通风空调工程劳动力组织........................................................ 8. 3.3.2 通风空调工程材料组织......................................................... 9. 3.3.3通风空调工程二次搬运组织 (10) 3.3.4通风空调工程工作面和流水段组织................................................ 1.0 3.3.5通风空调工程穿插配合组织 (10) 第四章通风空调工程管道安装主要施工方法 (11) 4.1风系统风管加工制作.............................................................. 1.1 4.1.1工艺流程..................................................................... .1.1 4.1.2风管制作. (11) 4.2支吊架安装 (17) 4.2.1支吊架安装 (17)

建筑给排水及采暖方案(施工方案)

北京全程超越实验学校扩建工程-L宿舍楼工程 建筑给、排水及采暖工程 施 工 方 案 编制人;

审核人: 编制单位:北京京西建设集团有限责任公司二十项目部编制日期:2003年9月10日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工方法 五、保证工程质量管理措施 六、保证工期措施 七、安全措施 八、文明施工

一、编制依据: 1、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工图纸; 2、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑给、排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 5、建筑设备安装分项工程施工工艺标准; 6、建筑设备通用图集(91SB系列)。 二、工程概况 1、总体概况 本工程为北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程,位于北京市昌平区旧

县。该工程由北京世纪地产设计策划有限公司设计;北京京西建设集团有限责任公司负责施工;北京共筑天成工程建设监理公司监理。 本工程为六层框架结构住宅楼。建筑面积7765.7m2,建筑总高为20.550m。 2、专业工程概况 专业工程包括:室内给水系统、室内排水系统、室内热水系统、室内采暖系统、室内中水系统。 2.1、给水系统 给水系统不分区,一至四层均由院内自备井提供,供水压力为0.35MPa,;给水管道采用镀锌钢管,丝扣连接。 2.2、排水系统 本工程排水汇集后均排至集中中水处理机房,处理后中水回用于院内绿化、道路浇洒、洗车及冲厕;排水立管采用硬聚氯乙烯螺旋管,螺母挤压密封圈连接;排水横支管采用普通硬取聚氯乙烯排水管;首层排水管采用灰口铸铁管,石棉水泥接口;雨水立管采用UPVC排水塑料管,雨水直排至地面散水。 2.3、生活热水系统 本工程设集中生活热水供应,一至四层为一个分区;热水管采用镀锌钢管,丝扣连接;生活热水管道采用4cm厚超细玻璃棉管壳保温。

暖通空调施工方案

通风空调工程施工方案1 工艺流程 1.1 通风工程施工工艺流程

2 风管制作 2.1 材料要求 (1)所使用板材、型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。(2)制作风管及配件的镀锌钢板厚度应符合施工验收规范规定。 (3)风管法兰规格按下表选取。

2.2 操作工艺 (1)工艺流程 (2)板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。 (3)板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。 (4)剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中。上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离开刀口不得小于5cm ,用力均匀适当。 (5)金属薄板制作的风管采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。 咬口连接类型可采用平咬口和角咬口,咬口宽度和留量根据板材厚度而定。 钢板厚度 平咬口宽 角咬口宽 0.7以下 6--8 6--7 0.7—0.82 8--10 7--8 领料 展开下 剪切 倒角 咬口制 风管折 成型 方法兰下料 焊接 冲孔打眼 找平找 打孔打 划线下 圆法兰卷圆 铆法兰 翻边 检验

0.9--1.210--129--10 焊接时可采用气焊、电焊或接触焊,焊缝形式应根据风管的构造和焊接方法而定,可选用:对接焊、搭接焊、角缝、搭接角缝等几种形式。 铆钉连接时,必须使铆钉中心线垂直于板面,铆钉头应把板材压紧,使板缝密合并且铆钉排列整齐、均匀。板材之间铆接一般中间可不加垫料,设计有规定时,按设计要求进行。 (6)咬口连接根据使用范围选择咬口形式。 (7)咬口时手指距滚轮护壳不小于50mm,手不准放在咬口机轨道上,扶稳板料。(8)咬口后的板料将画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线。操作时使机械上刀片中心线与下模中心线重合,折成所需要的角度。 (9)折方时应互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配件碰伤。 (10)法兰加工 矩形风管法兰加工:方法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不小于风管的外径,用型钢切割机按线切断。下料调直后放在冲床上冲铆钉孔及螺栓孔,孔距应符合施工验收规范要求。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时用各规格模具卡紧。矩形法兰用料规格应符合施工验收规范规定。 (11)矩形风管边长大于或等于630mm其管段长度在1.2m以上均应采取加固措施。(12)风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于1.5mm时可采用翻边铆接,铆钉规格、铆孔尺寸见下表。 类型风管规格铆孔尺寸铆钉规格 方法兰120--630φ4.5φ4×8 800--2000φ5.5φ5×10 (13)风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后将法兰套在风管上,管端留出10mm左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边。 (14)翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 (15)风管与小部件(短支管等)连接处、三通、四通分支处要严密,缝隙处应用密封胶堵严以免漏风。 3 风管及部件安装 3.1 材料要求

暖通设备安装施工方案

设备安装方案 一.工程概况 (2) 二.编制依据 (2) 三.总体施工程序 (2) 四.施工准备 (3)

五.主要施工方法及验收标准 (4) 六.背景资料 (15) 一.工程概况 设备的安装,分为水泵的安装、水箱的安装、冷水机组的安装、空调机组的安装、风机的安装、换热机组的安装和冷却塔的安装。 二.编制依据 1、业主提供的施工蓝图与技术要求文件 2、《制冷设备安装工程施工及验收规范》JGJ66-1984 3、《建筑安装工程质量检验规范》GBJ300-1988 4、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-1989 5、《焊接通用技术要求》JB/ZQ4000 3-1986 6、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-86 7、《机械安装工程施工及验收规范》GB50231-98 8、管道施工工艺标准第一册

三.总体施工程序 四.施工准备 1本系统所有设备、钢材、管材、管件及附属制品等,在进场 后使用前应认真检查,必须符合国家或部颁标准有关质量、技术要求,并有产品合格证明,除此之外,设备还应提供相应的技术文件及主要技术数据,钢材应提供材质证件。 2 各种连接管件不能有砂眼,无缝钢管及管件的规格应符合 设计要求,管壁均匀,无锈蚀、毛刺。 3 各种阀门的规格、型号应符合设计要求,符合温度要求。 编制施工进度 技术交底 下达作业任务书 设备、管道安装 分段试压 系统试压 成品保护 系统调试 系统验收 系统吹洗 自控布线 自控设备 安装 熟悉图纸 材料、设备机具准备

阀门的外观要无损伤,阀杆开关灵活,阀门关闭严密,填料密封无渗漏,阀体严密性好,手轮完整无损坏,有出厂合格证,安装前按规定进行试验。 4 石棉橡胶垫、油麻、水泥、电焊条、焊丝等的质量必须符合设计及规范要求。 五.主要施工方法及验收标准 1.水泵安装 (1)、安装程序和要求 施工规范应采用国家现行标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》,其安装程序和要求如下: a.设备开箱检查: (a).设备包装质量是否符合要求; (b).设备附件及技术资料是否齐全; (c).设备外观有无损坏; b.放线、基础验收 (a).以设备平面布置图给定的轴线为准,放出泵安装位置的纵横向中心线,允许偏差±20mm。 (b).以纵横向中心线为基准,以设备基础图为依据,划出设备基础的预留孔中心线及不同标高部位的轮廓线。 (c).用水准仪以土建给定的标高基准线为基准,划出设备基础标高线(用基础标高减50-100mm在基础侧面划水平线)。

给排水及采暖方案

(给排水及采暖) 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:

给排水及采暖工程施工方案 工程概况: 本工程施工重点是结构施工时做好给排水套管制作、预埋工作及采暖穿楼面、穿墙管的预留工作,避免后期施工的打凿,给水系统施工单位只做主立管,水表后的支管系统由精装修完成。 施工顺序: 洞口预留、套管制作安装→结构施工时楼面管道压槽→给排水主干管安装→→施工试验→竣工清理 (一).预留预埋及套管制作安装 预留预埋时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的套管预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢,套管内塞入纸团、木粉等物,在浇注时有专人看护,以免移位;套管直径小于200的管道预埋,钢筋绕过管道即可,不能截断钢筋,套管直径大于200的管道预埋,钢筋需要截断钢筋,此时必须按照设计及规范要求在管道四周对钢筋进行加强。1、套管制作、安装: (1)、本工程套管采用复用钢制套管。穿外墙、水池壁用钢性防水套管预埋。(2)、室内冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、基础设置套管。 (3)、套管制作: A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2×(保温层厚度+外缠保护层厚度)。 B.穿墙套管长度应大于墙体厚度+保护层的厚度;穿楼板套管长度应为楼板

厚度加20mm,厨卫间加50mm。 C.地下室外墙预埋钢套管需做止水措施,在预埋管外壁焊5厚的钢板止水带3道。 (4)、套管安装: A.安装管路时套入套管。穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平。用钢筋捆绑以铅丝临时固定,待管路安装校正无误后调整位置,随后固定。 B.安装防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对合格后一次浇注,待管道安装完毕后填料塞紧、捣实。详见91SB3-36、91SB1-22。 (二)给水管道安装 [1]给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室内给水与排水管道平行铺设时,两管间水平净距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,且给水管在上; [2]给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置; [3]给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安可拆装的连接件; [4]管道上的阀门位置的朝向要便于使用的维修,管径50mm以下,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀; (三)PPR管道安装 (1)给水管道采用PP-R管热熔连接,其特点为: 永不渗漏,采用熔接技术,永久密封;冷热水输送适合温度-20~120℃;水流量大,内壁光滑,流量高于镀锌钢管30%;卫生无毒,是新一代环保节能

室内采暖管道安装施工方案32721

室内采暖管道安装施工方案 一、施工准备 1、材料要求: 管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。 阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。 其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 2、主要机具: 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等。 其它:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔,小线等。 3、作业条件 干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。 立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。 支管安装必须在墙面抹灰后进行。

三、操作工艺 工艺流程: 安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装→支管安装→试压→冲洗→防腐→保温→调试 1、安装准备: 2、认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。 3、按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。 干管安装: 按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。 安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。 干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标

暖通工程通风施工方案

通风系统工程施工规范 1、风管施工工艺 施工程序 1.1风管制作 1.1.1通风管道加工说明 根据设计要求,为确保施工质量,方便业主现场监督检查。风管制作前选料我公司将严格遵守设计要求和国家施工验收规范之规定。镀锌板不能有锈蚀斑点,折方及咬口后镀锌层不得有脱皮现象;加工风管及管件咬口不得开裂,铆法兰不得有漏铆及铆钉脱落现象;角钢法兰刷油均匀,三通、四通、弯头、圆管上装的风口嘴子处不得有透光孔洞,法兰口要求方正,角钢不得塌腰或弯曲,法兰翻边外接缝处不得有双层,各种阀件开关要灵活。 1.1.2施工技术措施 为保证风管加工质量,根据设计要求和国家施工验收规范有关规定,对各施工工序说明如下:

1)风管制作工艺流程: 绘制风管加工草图选用优质镀锌钢板(有合格证)展开下料剪切咬口制作折方成形检验。 2)通风系统用镀锌钢板厚度表: 4)金属矩形风管法兰及螺栓规格(mm) 5)矩形风管加固规定见下表:

6)保证风管的严密性符合设计及施工验收规范之要求,根据以往施工经验,需重点处理好以下几个节点问题:A、咬口缝;B、风管接口连接时的缝隙;C、铆法兰及翻边时出现的漏洞(死角洞);D、法兰及加固筋等的铆钉处;E、风管不正常碰撞破裂和扎孔等。其中E项可在施工中尽量避免发生,一旦发生,需采

取锡焊封堵的方法进行补救。其它四项施工中均在所难免,施工中将通过在接缝处加入橡胶条或KS密封胶的方法进行预防和补救。 根据设计图纸与现场实际测量情况绘制通风系统分解图,按施工进度制定风管及零部件加工制作计划,编制明细表和制作清单交制作车间实施。要求选定的风管供方按照提供的生产计划,保质、保量地为本工程供应风管。生产过程中,需做好过程控制工作。 1.1.3金属风管的加工工艺 1.1.3.1板材的切割 (1)绘制风管加工草图 根据施工图纸及现场实际情况(风管标高、走向及与其它专业协调情况)按风管所服务的系统绘制出加工草图,并按系统编号。 (2)直管的生产流程 根据草图输入风管尺寸到电脑→进镀锌板于生产线调直→压筋(大边尺寸>630mm)→切割机切角→剪板机剪板→咬口(插口及承口)→机制TFD法兰成形机→折弯机折弯(根据口径的大小折成一字形、L形、U形、口形)→质检。 (3)异形管(弯头、三通等配件)生产制作流程 根据图纸电脑制出切割图→FPC3600等离子切割机切割出半成品→单机咬承口和插口→TFD法兰成型机→折弯机折弯→质检。 1.1.3.2金属薄板的连接 (1)风管连接 ①由于风管生产线与施工场地不可能在一处,应在车间先按绘制的草图加工成半成品,并按系统编号,在工地上按照编号进行风管的组装。 ②机制风管采用联合角咬口连接,以加强风管的密封性。 ③分支管与主管连接采用联合咬口或反边用拉钉与主管铆接,并在连接出用玻璃胶密封以防漏风。 ④风管法兰与法兰间的连接采用特制的TFD法兰角,用榔头轻击将之敲入法

给排水及采暖施工组织设计

中恒实业办公楼 给排水及采暖工程施工组织设计 建设单位:烟台中恒实业有限公司 施工单位:烟台德润建筑有限公司 工程名称:中恒实业办公楼 施工范围:给排水及采暖施工图及招标文件包括内容

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章设计概况 (3) 第四章施工部署 (4) 第五章施工准备...................................................6第六章主要的施工方法 (9) 第七章管道试压 (14) 第八章各项管理措施………………………………………16第九章成品保护……………………………………………20 第十章质量通病防治措施…………………………………22

第一章编制依据及范围 1、编制依据: 1.1 国家及地方相关法律、法规。 1.2 《中恒实业办公楼》工程给排水及采暖图纸。 1.3 《中恒实业办公楼》施工合同。 1.4 国家及地方相关规范、规程及施工工艺。 1.5《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1.6《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)配套丛书 1.7《建筑工程施工技术资料管理规程(DBJ14-023-2004) 1.8《建设工程文件归档管理指南》 1.9《建筑给水排水及采暖施工质量规范》GB50024-2002 2.0 工程图纸会审记录及设计变更记录 2、编制范围: 本工程设有生活冷水系统、污水系统、消火栓给水系统、灭火器的配置、采暖系统及通风系统。 第二章工程概况 中恒实业办公楼,建设单位为:烟台中恒实业有限公司;由“烟台市工业设计研究院有限公司”设计;监理单位为:“烟台市德盛项目管理有限公司”,由“烟台德润建筑有限公司”施工。 本工程为中恒实业办公楼,位于烟台经济技术开发区B-23小区,建筑结构为:框架结构;层数:三层局部一层、二层。建筑面积为:2762.16平方米。

采暖及给排水工程施工方案

采暖及给排水工程施工方案 编制依据 1. 施工承包合同 2. 施工设计图纸 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 4.《建设工程强制性标准》(2002版) 5.《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 工程概况 本工程为第一汽车集团公司车城名仕家园B区14号楼,采暖为集中供热采暖,热源由设于车城名仕家园A区换热站提供,热媒为70-50度热水,采暖形式为单管水平串联式,分户计量每户设锁闭阀与机械热表一块,每组散热器均设手动放气阀,每户在第一组散热器处设一恒温控制阀一个,散热器采用钢制翅片管式散热器,地沟、吊顶及管道井内采暖干管采用焊接钢管及配件,住宅户内部分采用铝塑复合管及配件,且管道均沿沟槽安装。生活给水均来自小区给水泵房,生活热水供应系统,热水由各单体内所设换热器提供,热源为采暖热水,给水形式为枝状供水,住宅采用单表计量,冷热表分设,给水立管及水平干管采用冷热水内筋嵌入衬塑钢管,户内采用PP-R冷热水给水塑料管及配件,热熔连接,工作压力等级为1.6Mpa. 排水系统为重力流系统,排水立管采用UPVC双壁螺旋消声排水塑料管,插口连接,每层设一伸缩节一个,排水出户管采用离心排水铸铁管,法兰连接. 施工布署

1、集中力量保证工期,在人力、物资、机具上给该工程的施工以充分保证,搞好各方面的协调配合。 2、推行先进施工方法和施工机具,提高机械化水平。安装施工作业中,应大量采用电、液动小型工具,垂直吊装尽量采用机械吊装,以提高机械作业水平和提高工效。 施工配合 (1)预埋预留的配合。施工人员按预留预埋图进行预留预埋,预留中不得随意伤损建筑钢筋,与土建结构矛盾处,由工长与土建协商处理。 (2)成品保护配合:安装施工不得随意在土建墙上打洞,因特殊原因必须打洞,应与土建协商。确定位置及孔洞大小,安装施工中应注意对墙面的保护,避免污染,与其他工种协调共同搞好安装成品保护,施工人员不得随意搬动已安装好的管道、线路、开关、阀门,未交工的卫生间禁止使用,不得随意取走管道管口的管堵。(2)施工用电及场地使用配合。由于施工现场存在着交叉作业多,对施工用电、现场交通及场地使用,应在土建统一安排下协调解决,以达到互创条件的目的。 (4)成品保护的配合。安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞,应与土建协商,确定位置及孔洞的大小,安装施工中应注意对墙面、吊顶的保护,避免污染。 施工原则 先地下、后地上,先预制、后安装,先主干管、后立支管及附件,先设备就位、后配制管路。有压流让无压流、小管让大管, 施工方法及技术措施 1、施工方法(1)暖卫材料和器具在使用前均应认真检查,必须符合国家技术质量鉴定文件,具有产品合格证;应按设计要求核验规格、型号,无误后方可使用。采暖

相关文档