文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩基试桩记录

桩基试桩记录

桩基试桩记录

打桩记录

编号:

工程名称建设单位

施工单位监理单位

勘察单位设计单位

施工执行标准名称

及编号

设计桩型冲孔灌注桩设计桩长M 设计承载力特征值

配筋情况主筋1622

加筋箍:14@2000mm

螺纹箍筋: Φ8@200mm

混凝土强度

设计等级

施工机械

试打桩桩号及情况:试打桩桩号为工程试桩2(桩自编号为39#)

该桩于2015年1月31日18时30分就位。15:30开钻,先后穿过①杂质土、②淤泥,

1月31日:18:40进入砂土状强风化,此时孔深为8.1m,孔底标高为-4.4;

2月1日:9:52进入强风化(少)碎块状,此时孔深为10.5m,孔底标高为-6.8;

2月1日:14:36进入中风化岩面,此时孔深为12。5m,孔底标高为-8.8,经勘察、设计、监理、建设、施工等参建单位对现场施工进行鉴定和判别,认定此孔深12.5m,未达到设计要求进入中风化层≥1m,经各方研究决定,继续桩孔。

2月1日:16:35进入中风化,此时孔深为13.5m,孔底标高为-9.8。经勘察、设计、监理、建设、施工等参建单位对现场施工进行鉴定和判别,认定此孔孔深13.5m,进入中风化层≥1m且有效桩长不小于10m达到设计要求,同意终孔。

2月1日:16:35~16:40第一次清孔,16:40~16:50提钻,16:50~17:10下钢筋笼,17:10~17:20下导管,17:20~17:30二次清孔测得沉渣厚度为30mm,充盈系数为1.35。

经该桩的施工情况说明:场内的地质状况和地勘报告基本吻合,我公司所选用的施工工艺及机械设备能满足本工程的施工要求

确定的工程桩施工控制标准:

1、桩径:Φ900;

2、坍落度:18cm~22cm;

3、充盈系数不小于1.1;

4、超灌高度:0.45;

5、二次清孔后沉渣厚度不大于50mm,泥浆比重1.15~1.2

设计单位代表(签名):

年月日

专业监理工程师

(建设单位项目专业技

术负责人)签名:

年月日

勘察单位代表

(签名):

年月日

施工单位项目专业技术负

责人(签名):

年月日

试桩选桩专题会议纪要

XXXXXX 冲孔灌注桩桩基检测选桩会议纪要 会议时间:2011年05月09日 会议地点:施工单位现场办公室 参加单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 参加人员:详见会议签到表。 会议主持:翁果夫 会议纪录如下: 花园边坡支护工程冲孔灌注桩施工于2011年2月26日开始至4月21日顺利完工。根据现场情况,于2011年5月9日下午,建设单位组织与工程有关单位相关人员(详见会议签到表),在施工单位项目部办公室召开“漳州市腾飞花园边坡支护工程冲孔灌注桩桩基检测选桩会议”。 选桩会上各相关单位分别介绍了冲孔灌注桩的情况:施工单位介绍了桩基施工情况;监理单位介绍了冲孔灌注桩施工过程中质量控制情况;设计单位确认已施工冲孔灌注桩基本与设计要求相符。之后,经过与会人员认真讨论,会议对本工程基桩检测方案达成共识,现纪要如下: 一、工程概况: 园4#、5#和7#楼西侧整平后存在两个与台阶,第一台阶为消防通道与蓝天花园(E-F-G-H段),高差约1.30-6.00米,场地重新开挖整平后原挡墙无法使用,采用浆砌挡土墙重新对其进行支护;第二台阶为5#、7#楼场地整平后室外标高与消防通道高约1.0-8.0米的人工边坡(A-B-C-D 段),边坡A-B段高约1.0-4.0米,采用浆砌挡土墙进行支护,C-D段高约7.0-8.0米,采用单排冲孔灌注桩支护,灌注桩长度约为20米,桩径 1.5米,桩间距 2.5米,单排桩根数为14根,边坡B-C段与基坑开挖(基

坑开挖深度约5.0米)综合考虑,支护采用两排冲孔灌注桩支护,灌注 桩长度约25米,桩径1.5米,排间距2.5米,桩间距2.5米,双排桩根 数为74根,桩间坡面采用挂网锚喷护坡。 场地水文地质条件:场地地下水主要为赋存与残积土及基岩各风化中的孔隙、裂隙水。场地①杂填土,层顶标高20.83-26.13,土层厚度0.40-3.70; ①-1素填土属(弱)透水层,属上层滞水,富水性差,其余地层属弱透水层,富水性差~一般,层顶标高28.10-32.26,土层厚度4.30-7.10;②残积粘性土中的孔隙潜水,透水性差,属相对隔水层,层顶标高18.70-27.06,土层厚度 6.40-26.00;③全风化花岗岩,层顶标高-9.40-18.95,土层厚度0.80-12.00; ④强风化花岗岩,层顶标高-9.17-14.50,土层厚度1.00-14.10;⑤碎块状强风化花岗岩,层顶标高-13.70-6.53,土层厚度0.50-7.60,岩中的孔隙裂隙水,属弱承压水,富水性受地貌、风化程度及构造节理裂隙等因素控制,其含水性在空间分布上不均匀,总体水量小,但不排除局部富水。 二、施工情况及监控: 按照设计图纸,本边坡支护工程桩基均为冲钻孔灌注桩。施工单位投入了4台冲孔桩机,于2011年2月26日开始冲钻孔桩施工,至4月21日完成。 根据有关规范要求,开工前于2011年2月26日-28日分别对1#、22#进行试打桩,之后由设计单位、地质勘查单位根据试打桩情况确定冲孔灌注桩的施工控制标准。开工后依照试打桩确定的标准进行施工。在施工中1#桩孔深最长,孔深为30.5米;88#桩孔深最短,孔深为20.1米;施工过程中遇到孤石的的桩为:#桩。 为了控制好工程质量,现场桩基放线,施工单位均在自检合格后,分别报监理单位复核、复检,桩位均在经复核无误后施工。施工中的每一根冲钻孔桩、每一道工序做到严格按要求:即从冲孔桩孔口砼护壁、岩石颗粒分析、岩面及嵌岩深度分析、终孔深度测量、砼的灌注过程控制、充盈系数等,均能按照规范和设计要求以及试打桩纪要进行操作实施。 三、单位工程基桩检测选桩原则: 基桩检测选桩原则:根据GB5007-2002中有关条文和冲孔桩桩基设计说明的第七条中的第2、7条的规定要求,确定其桩身完整性检测选桩原则和选桩数量如下:

桩基工程选桩会议纪要

桩基工程选桩会议纪要 工程名称: 泉州装备制造研究所(三创园片区)一期工程 时间: 2015年 7 月 16 日 地点:工地会议室 主持人:周清根 监理单位:厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 建设单位:泉州装备制造研究所 设计单位:林产工业规划设计院 勘察单位:福建省闽东工程勘察院 施工单位:福建省惠三建设发展有限公司 会议内容 2015 年 7 月 16 日在工地会议室召开泉州装备制造研究所(三创园片区)一期工程1#科研楼、研究生楼、1#实验车间桩基工程选桩会议,建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等有关人员到会参加(详见会议签到表),具体会议内容纪要如下: 一、试桩情况: 1、本工程于2015 年 4月28日经与会人员共同商定选取1#桩进行试打桩,于28日上午对1#桩(A轴交9轴)靠C轴方向进行管桩压桩施工作业,配桩长度为10+7=17m,砍桩1m,实际入土深度16m,终压力4593KN。 二、施工单位介绍本工程高强预应力管桩的施工情况: 1、本工程建筑安全等级为二级,采用静压预制(PHC)管桩,桩径D=500mm, 壁厚125mm,A型,桩端持力层为沙土状强风化花岗岩。 2、其中1#科研楼、研究生楼、1#实验车间为静压桩,1#科研楼:236根, 其中补28根桩;研究生楼:53根,补1根桩;1#实验车间:42根, 单桩竖向承载力标准值1#科研楼为:4600KN;研究生楼为:4600KN; 1#实验车间为:2700KN。

3、截止目前,桩基均已施工完成,其中异常桩为1#科研楼118#桩为斜桩、 其27根桩复压时出现不均匀沉降;研究生楼37#桩遇到孤石,均已联 系设计进行处理完成。 三、设计院等相关单位对选桩原则提出要求: 1、要具有代表性、随机性且分布要均匀。 2、要选择出现异常情况的桩如:停电、遇砂层时所压桩等。 3、相邻桩入土深度差别较大且超过3m的, 4、选择主楼核心筒部位。 四、最后设计院根据压桩施工记录,并遵循以上选桩原则,同与会各方商讨,确定以下12根桩作为静载荷试验桩,桩号分别如下:1#科研楼抗拔为30#、61#、1#抗压为234#、194#、120#、130#;研究生楼为54#、44#、29#、动测全部;实验车间为23#、41#,与会各方一致表示同意。 五、最后业主表示会尽快与检测单位联系,施工单位应抓紧进行前期准备工 作如接桩、施工桩帽等,以便加快工程进度,节省工期。

最新桩基验收专题会议纪要

桩基验收专题会议纪要 时间:2016年1月23日上午10时 地点:总包项目部会议室 参加单位: 淮安华信投资发展有限公司工程部 江苏地元项目管理有限公司监理部 江苏通州基础工程有限公司项目部 南京南大岩土工程技术有限公司 江苏启东建筑集团有限公司 参加人员:详见会议签到表 2016年1月23日由建设单位组织各参建单位对华信广场进行桩基分部验收。本次会议主要是关于桩基分部工程验收相关事项, 首先由通州基础施工单位对工程情况、施工方法、施工质量及验收情况进行汇报,然后由监理部对桩基分部工程质量检查及验收情况进行汇报,最后由淮安市质检站对桩基分部工程提出意见和要求。会议主要内容如下: 一、通州基础施工项目部: 一)、一般概况、 淮安华信投资发展有限公司建设的淮安华信广场,工程位于新亚商城北侧,由南京中艺建筑设计院有限公司设计,南京南大岩土工程有限公司勘察,江苏地元项目管理有限公司监理,江苏通州基础有限公司组织施工。人防地下室桩基采用Φ600㎜钻孔灌注桩,桩长10米、15米,总桩数为603根(包括前期试桩);3#楼桩基采用Φ800㎜钻孔灌注桩,桩长43米,桩数86根;5#6#楼桩基采用Φ800㎜钻孔灌注桩,桩长41米,桩数147根;7#楼桩基采用Φ800㎜钻孔灌注桩,桩长41米,桩数73根;8#楼桩基采用Φ800㎜钻孔灌注桩,桩长41米,桩数167根;混凝土强度等级均为C35。 桩基工程于2015年1月26日开工,在业主、监理方的大力支持、配合下,于2015年3月28日顺利完工。本次验收人防地下室b-2轴-b-12轴291根桩。 二)、资源配置 1、桩基工程采用11台GPS-10型钻机进行施工。

桩基试桩方案

昆安高速公路6合同段 桩 基 施 工 方 案 西南交通建设工程总公司昆安六合同段项目部

昆安6合同段桩基施工组织设计 ——成桩工艺部分 一、工程名称:桥梁工程 二、试桩类型:钻孔灌注桩,桩径Φ2.0m,桩长80m 三、工程地点:昆安高速公路6合同段——高峣立交区 四、桩位:Ck0+178.245 PC 06号墩 五、时间: 六、立交区地质情况及钻孔应达到的目的: 根据地质钻探资料立交区表层为人工填土,粘土夹碎石,潮湿状,以下为黄、褐色粘土,软塑状。再下为亚砂、粉沙土和粘土夹园砾土。地质情况适宜采用旋转钻机成孔。根据高海公路第一合同段钻孔施工的经验(与立交区相邻,地质情况近似),钻孔过程中,根据不同地质情况,要调整成孔速度以保证护壁泥膜形成所需时间,调整泥浆参数,防止泥浆过稠或过稀。在成孔过程中,采用泥浆沉淀池降低泥浆含砂率以提高泥浆的利用率。 钻孔过程中经常使用孔规或相应的测量仪器设备检查孔径和倾斜度,确保垂直偏差小于1%。孔规的外径等于设计桩径。如发现钻孔偏斜、缩径、井壁有探头石等情况,立即停钻,并向监理工程师报告,提出补救措施的建议,取得监理工程师批准后再继续进行。 七、人机材料配置准备: 1、施工机械配置:

①上海GPS-20改装型正循环回旋钻机1台; ②22KW泥浆泵2台; ③7.5KW清水泵1台; ④40KW混凝土输送泵1台; ⑤24KW电焊机2台; ⑥30T吊车1台; ⑦Φ308mm导管90米,7.5m3初灌斗1个,Φ220×0.8×200cm 钢护筒1节。 2、人力配置: ①钻机工人4人 ②钢筋工人4人 ③吊车司机1人 ④砼输送泵司机1人 ⑤辅助施工工人3人 ⑥质量检测技术员2人 3、材料供应: ①Ⅰ、Ⅱ级结构用钢筋:采用昆明钢铁集团有限责任公司; ②506#结构用焊条:采用大西洋牌; ③C30泵送砼:由云南路桥混凝土公司供应,专用运输车送至工 地,距离约19公里; ④电力:市网动力电; ⑤声测管:市场购买外径Φ57×3mm钢管。 4、检测仪器: ①100m测绳1根;

地基验槽会议纪要.

大荔县奚若中学工程地基验槽会议纪要时间:2013年3月28日 地点:工地一楼会议室 参加人员: 质安站:王乾弟翟雨军王军淳 设计单位:王少勇 勘察单位:吴胜利杨安强 教育局:谢振国李同计 监理单位:蔚忠善张福义 润泽地产:王茂生靳建福马婕 中太建设集团陕西分公司:刘党 主持人:蔚忠善 首先由主持人介绍各与会单位和人员 一、由靳建福做施工情况介绍 1. 工程概况:本工程由北京森磊源建筑规划设计有限公司设计,陕西西域岩土工程有限公司勘察,陕西鸿民项目管理咨询有限公司监理。 2. 工程项目概况及名称:办公综合楼地上六层、地下一层,框架结构,建筑面积14679.4㎡;东教学楼四层,框架结构,建筑面积10470.62㎡;西教学楼四层,框架结构,建筑面积10470.62㎡;图书馆四层,框架结构,建筑面积584 3.10㎡;实验楼四层,框架结构,

建筑面积5843.10㎡;一号宿舍楼六层(局部五层),框架结构,建筑面积14169.08㎡;二号宿舍楼六层(局部五层),框架结构,建筑面积14169.08㎡;餐厅二层,框架结构,7133.51㎡;体育馆二层,框架(网架)结构,4570.80㎡(1374.55㎡);即共15个单体工程,基坑13个,建筑面积共87349.31㎡。 3. 现开挖已完成的单体工程:办公综合楼、东教学楼(A、B、C)区、西教学楼A区、实验楼、图书馆共7个基坑。 4. 施工情况:自2012年10月15日按该工程的总体平面图设计,用GPS打点控制;自2012年10月27 日起开挖,2013年3月4日完成;开挖完后由大荔县地质工程勘探队进行普探,发现有问题的基坑已进行处理。 5.通过自检,已开挖的基坑土质情况同勘察报告一致、平面位置、尺寸及基础外放和坑底标高均符合图纸设计要求和施工质量验收规范。 二、由蔚忠善做监理评定意见 7栋楼的放线、开挖尺寸、资料基本齐全,同意基坑验槽。 三、对现场实际情况进行核查检测 四、勘察单位对现场及基坑做评定意见 开挖情况、土质与勘察报告一致,普探有问题的基坑按要求进行处理。同意验槽通过。 五、设计单位对现场及基坑做评定意见 对超挖的四个基坑,待试桩完后再给出意见。同意验槽通过。

试桩会议纪要

钻孔灌注桩试桩会议纪要 工程名称:长睦单元R22-08地块小学工程 会议地点:施工现场办公室 会议时间:2014年5月7日 与会人员详见会议签到单 会议内容: 上午9:30时,由监理单位组织本工程参建各方主体人员来带施工现场会议室,对本工程桩基工程S3#桩进行试桩检查验收。由施工单位自述现场实际情况,各个单位提出意见建议,确定打桩控制标准。施工单位: S3#试桩位于地勘ZK15~ZK16孔附近,试桩于2014年5月6日17:18分开孔,于5月7日10:50分结束,孔深37米。在钻进全风化蚀变英安玢岩1.5D后进行界面取样。起钻后安放钢筋笼、下放导管,于11:06分开始清孔,到12:38分测定沉渣厚度为6mm,泥浆比重为1.17。20:00分开始灌注混凝土,至21:26分成桩,理论砼方量10.17立方米。实际砼方量12立方米,充盈系数1.18。请设计及相关单位确认工程桩控制标准。 监理单位: 1、试打桩是保证桩基施工正常进行的重点环节,应认真对待。施工单位必须按照桩地质勘查报告及设计的要求认真执行,作为工程桩施工控制的标准及施工、监理的依据。 2、进入持力层要调整钻进速度,详细记录持力层钻进情况。 勘察单位: 1、S3#试桩身到达持力层,实际与勘探基本吻合。 2、桩基施工时,采取⑩层含碎石粉质粘土,并注明其深度,并结合勘查报告 中揭示⑾-1层全风化蚀变英安玢岩⑾-2强风化蚀变英安玢岩深度,控制桩基穿透层含碎石粉质粘土层后再按设计规定进入持力层深度。

设计单位: 桩机钻进一定按图纸及结合地质勘查报告、现场实际情况打到位,钻进持力层≥ 1.5D。局部⑩层含碎石粉质粘土缺失位置,根据桩基施工现场实际钻进深度结 合勘查报告中相邻勘探点钻孔深度加以控制。 建设单位: 1、要求施工单位控制好现场钻孔灌注桩工程质量; 2、施工过程中应参照地质勘探报告及现场实际情况进行入岩界面鉴定; 3、施工过程中遇到异常情况通知有关部门进行协商处理。 建设单位:(签章)设计单位:(签章)勘察单位:(签章)监理单位:(签章)施工单位:(签章) 浙江文华建设项目管理有限公司 长睦单元R22-08地块小学工程项目监理部 2014年5月7日

桩基检测选桩会会议纪要(最终版)

桩基检测选桩会会议纪要 工程名称: 平潭综合实验区小企业总部基地 时间:2012年7月3日地点:代建单位项目部会议室 主持人:夏平参加人员:见会议签到表 建设单位:平潭综合实验区交通投资发展有限公司 代建单位:厦门经济特区房地产开发集团有限公司 设计单位:北京希埃希建筑设计院 勘察单位:福州市勘测院 检测单位:福建省工大岩土工程研究所有限公司 监理单位:厦门基业衡信咨询有限公司 施工单位:中国建筑股份有限公司 会议内容 2012年7月3日在代建单位项目部会议室召开平潭综合实验区小企业总部基地桩基检测选桩会会议。建设单位、代建单位、设计单位、勘察单位、检测单位、监理单位、施工单位等有关人员到会参加,会议纪要如下:1、施工单位汇报情况 (1)工程设计概况 本工程采用φ1200、φ1000的冲孔混凝土灌注桩,总计1252根,其中φ1200抗压桩202根,φ1000抗压桩837根,φ1000抗拔桩213根;桩长26~54m。 φ1200抗压桩单桩抗压极限值不小于24700KN;φ1000抗压桩单桩抗压极限值不小于18280KN;φ1000抗拔桩单桩上拔极限值不小于2700KN。 (2)选桩方案

1)按规范及图纸设计要求,静载试桩的数量不少于1%,且不少于3根。本工程总共1252根桩,选用13根工程桩做静载试验,其中含3根抗拔桩。 2) 按图纸设计要求,低应变测试桩的根数不少于40%,且不少于20根,柱下三桩或三桩以下的承台,每个承台的抽检数量不少于1根。对于本工程桩基检测,单桩承台全部检测,两桩承台检测编号为奇数的桩,对于筏板部分的群桩,检测编号为奇数的桩。 3)本工程φ1200抗压桩单桩抗压极限值为24700KN,因本工程地处吹沙填海地段,淤泥层平均厚度达到14.03m,地质条件差无法满足φ1200静载要求。根据《建筑桩基检测规范》JGJ106-2003中3.3.7“对于端承型大直径灌注桩,当受设备或现场条件限制无法检测单桩竖向承载力时,可采用钻芯法测定桩底沉渣厚度并钻取桩端持力层岩土芯样检验桩持力层。”,拟选取202根φ1200工程桩中10%的数量即21根做抽芯检测替代静载检测。 4)按规范要求,对于承受拔力和水平力较大的桩基,应进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测。检测数量不少于总桩数的1%,且不少于3根。本工程抗拔桩共计213根,拟选3根φ1000抗拔桩做竖向抗拔检测。 5)按规范要求,对大直径端承灌注桩,采用抽芯法或声波透射法进行桩身完整性检测,抽检数量不得少于总桩数的10%。1050根φ1000工程桩选

桩基竣工报告范本

XXXX工程桩基工程竣工报告工程名称:XXXXXXXXXXXX X 建设单位:XXXXXXXXXXXXX 监督单位:XXXXXXXXXXXXX 设计单位:XXXXXXXXXXXXX 勘察单位:XXXXXXXXXXXXX 监理单位:XXXXXXXXXXXXX 施工单位:福建六建集团有限公司 福建六建集团有限公司 二〇XX年XX月XXXX日

XXXXXXXX工程桩基工程竣工报告XXXXXXXXXX(建设单位): 由我司承建XXXXXX桩基工程于XXXX年XX月XX日开工,在各级领导的重视和关怀下,在XXXXX地产开发公司、福建XXXX建设监理有限公司、XXX建筑设计院、XXXXX勘察院、福州市XXX建设工程质量监督站的大力支持和帮助下,并经过各个配合单位的通力协作及我司领导、项目部全体员工勤奋努力工作,现已完成设计和施工合同内所约定的各项内容,并按设计施工图纸要求施工完毕,质量符合合同及国家有关施工质量验收规范规定,各项施工内业资料已收集整理完毕并装订成册,现特向贵方提交本工程竣工报告。 一、工程概况: XXXX工程桩基工程位于福州市XX路。建筑面积XXXX㎡(其中地下室建筑面积为XXXX㎡)层数为地下X层,地上XX层。本工程±0.000相当于绝对标高(罗零)XXXm,基础设计等级为甲级,桩基安全等级为XX级。结构设计使用年限为XX年。抗震设防烈度为X度。 本工程桩基础采用静压预应力管桩(带十字型桩尖)及冲(钻)孔灌注桩,设计工程总桩数为XX根(静压桩XX根、冲孔灌注桩XX根),静压桩桩径为PHC500-125-A、PHC500-100-A,采用二氧化碳气体保护电焊接桩,桩身砼强度等级C80,设计桩长约为XXm,桩端持力层选择XX层,单桩竖向承载力特征值为PHC500-125-A:XXXKN、PHC500-100-A XXXKN,单桩竖向抗拔承载力特征值为XXXKN,停止沉桩的控制原则要求以压桩力和标高双控,桩端全截面进入持力层应≥1m,桩端距离下一层面不少于2m;冲孔灌注桩桩径为φ700、φ800、φ900,采用C35水下混凝土,设计桩长约XXm,桩基选取XX层作为桩基持力层,单桩竖向承载力特征值φ700:XXXKN、φ800:XXXXKN、φ900:XXXXKN,施工时以桩底标高和进入持力层深度≥2.5m双控,采用桩端后注浆,预埋两根注浆管为内径25mm壁厚3mm的钢管,注浆采用42.5水泥,每根桩水泥用量约2~3T,压力2~3Mpa,注浆顺序遵循由外至内原则,当满足注浆总量和注浆压力均达到设计要求或注浆总量已达到设计值的75%,且注浆压力超过设计值时可终止注浆。 二、工程建设情况及子分部、主要分项工程施工管理情况 1、主要施工情况 本工程由我司承包的主要有1个子分部:桩基子分部(静压桩管芯由上部施工单位负责施工)。 桩基正式施工时间为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日,在此期间

桩基工程验收及验收条件

桩基工程验收及验收条件、监督程序 一、桩基工程验收条件及监督程序 (一)桩基子分部工程质量验收条件: ①实物工程量已完成; ②施工过程中出现的各类质量问题已处理,质监机构责令整改的质量问题已全部整改完毕,出现的质量事故已按有关规定处理; ③质量控制资料已收集完整,建设、监理已对工程资料审查确认完整、有效,并签署了《工程质量控制资料核查记录》(表五); ④各方责任主体已签署了《桩基(地基处理)子分部工程质量检查表》(表六); ⑤桩基施工单位出具了工程竣工报告,勘察、设计单位出具了桩基子分部工程检查报告,监理单位出具了《桩基(地基处理)子分部工程质量监理评估报告》。 ⑥基本资料已到位: 1)桩身完整性、承载力检测报告; 2)各种材料的合格证和复试报告; 3)砼试验报告和钢筋接头的连接试验报告; 4)质量事故(问题)的处理记录或工程质量整改完成报告; 5)隐蔽验收记录; 6)桩位竣工图; 7)桩基工程质量验收报告。 (二)桩基子分部工程质量验收程序: 监理单位(建设单位)应在验收前3个工作日将《桩基(地基处理)子分部工程

质量验收监督通知书》(表七)报送质监站,并应当按以下程序进行: 1、建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别汇报桩基子分部工程合同履约情况和工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。各单位对汇报内容有没有需提出的问题。 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位依据有关的验收规范、标准和规程确认桩基子分部工程档案资料完备情况。 3、实地查验工程实体质量。根据现行国家工程验收标准、规范对桩基子分部工程实体工程质量的允许偏差、一般项目进行抽查和观感检查。 4、建设、勘察、设计、监理单位根据现行国家工程验收标准、规范,对桩基子分部工程施工质量和各管理环节等方面作出总体评价,讨论该子分部工程是否达到工程质量合格标准,能否进行下一步土建施工。 5、形成子分部工程验收意见,验收组人员签字认可。 6、质量监督站人员对工程竣工的组织形式、验收程序、执行验收标准、规范等情况进行监督,对符合要求者予以认可,发现有违反建设工程质量管理规定行为的,责令改正。 7、建设单位总结发言。 8、监督验收后,建设单位负责形成《验收会议记录表》(表八)报质量监督站备案。 注:参与验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,应报质量监督机构进行协调,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。 二、桩基工程质量验收

(整理)项目部专题会议纪要

精品文档
工程名称:嘉欣园
工程例会纪要
编号:2005-08-24
时间:2006 年 02 月 10 日
地点:甲方现场会议室
会议主持人:欧阳卫华
参加单位及人员:详见会议签到表
会议内容: 1、1#楼 77#冲孔桩春节前因钢丝绳断裂造成掉锤,施工单位应采取有
效可行的措施取锤,避免延误工期;同时其他工作也需平行展开。 2、目前,各中标单位均已进场,计划搭建临时设施,请各施工单位
将临设总平面布置图上报大贸公司和监理单位,以便统筹计划安排。2#~4# 计划在本月 23 日前完成临建搭设,9#~11#计划在本月底前完成临建搭设。 同时要求各相关单位做好报建及图纸会审等其他前期准备工作。
3、各施工单位在下周五前,将管理机构人员名单、联系方式报监理 单位,以便整理完善后下发各单位;同时要求在 2 月 24 日前将本标段的 施工进度计划报监理单位、大贸公司(上墙用的要求为大图表)。
4、目前各标段工程即将全面展开施工,监理单位应充实力量,增加 相应设备及人员。
5、以后,每周例会均在周五上午 9 点 30 分召开,请各单位项目经 理和技术负责人做好准备(周报),并准时出席。
深圳市鑫诚建设监理有限公司 嘉欣园项目监理部整理 2006 年 02 月 10 日
精品文档

精品文档
专题会议纪要
根据 2#、3#、4#楼超前钻情况,该地基情况复杂,灰岩面起 伏大,场地内有 1/3 的范围存在溶洞、溶槽,从安全、经济、进度等 方面综合考虑,经参会各方讨论初步形成如下意见:
1)、岩面离地面深度 3.5m 以内(地面绝对标高 40.00),且岩面 以下无溶洞,采用天然基础,基底直接落在岩面上。如 ZK901、ZK140 等超前钻处基础。
2)、岩面离地深度大于 3.5m,小于 15m,且岩面以下无溶洞采 用人工挖孔桩。如 ZK5、ZK215 等超前钻处基础。
3)、岩面离地面深度小于 3.5m,岩面下有溶洞时,需根据面层 岩石的厚度,下部溶洞的大小分别采用天然地基或冲孔桩或人工挖孔 桩。如 ZK205、ZK281 等超前钻处基础。
4)、岩面离地面深度大于 3.5m,小于 15m 岩面下有溶洞时,采 用冲孔桩。如 ZK47、ZK48 等超前钻处基础。
5)、岩面离地深度大于 15m 时采用预制管桩。如 ZK58、ZK132 等超前钻处基础。
精品文档

灌注桩试桩总结

郭公河特大桥桩基工程试桩总结报告 2014年10月4日上午7:10点,我单位中铁十九局集团承建的庐铜铁路站前三标郭公河特大桥72#-1桩基试桩在监理、业主、设计院地质勘探人员的共同参与下正式开钻,经过各方人员的共同努力,于晚上20:40顺利的完成了钻孔桩的灌注,并对施工中的各个关键进行了重要把控,为了以后的桩基施工更加规范、顺利、现将钻孔灌注桩的施工总结汇报如下: 一、编制依据 1、《铁路桥涵设计基本规范》TB10002.1-2005 2、《铁路桥涵工程质量验收标准》TB10415-2003J286-2004 3、《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ203-2008 4、《铁路砼工程施工技术指南》TZ210-2005铁建设【2010】241 5、《铁路砼工程施工质量验收标准》TB10424-2010J1155-2011 6、《铁路工程基本术语标准》GB/T50262-97 7、《铁路工程结构砼强度检测规范》TB10426-2004 8、《铁路砼工程施工技术指南》TZ210-2005 9、庐铜铁路站前三标合同段施工图纸 10、我单位类似工程施工的经验 二、试桩目的 1、确定施工设备、施工工艺可行性、施工工序的高效性。 2、验证有关各项施工工艺参数。造浆比重、护筒埋设深度、旋挖钻钻在各种土层钻进速度、钻进各阶段泥浆比重控制、钢筋笼焊接、检测、混凝土搅拌工艺:检验水下桩基配合比中砂、石、水泥、粉煤灰及用水的计量控制情况,每盘混凝土搅拌时

间,混凝土均匀性,配合比的适用性,混凝土的坍落度,混凝土灌注速度等各项工艺参数。 3、验证砼的运输:检验运输路线的路况、运到现场所需时间、砼运送至现场有无离析现象、失水控制情况。 4、砼强度增长情况,通过同条件养护试件的检测确定砼强度是否符合设计要求及施工配合比是否合理。 5、验证施工组织及管理体系及应急方案的可行性。 6、确定施工中检测的项目、方法、程序和工艺。 7、地址情况是否与设计相符。 8、进行桩身完整性检验,捡测桩基完整性是否满足设计要求。 三、工程概况 (一)工程概况 本桥位于安徽省无为县境内,桥址大小里程侧地表均为浮土,且地表植被稀疏,以水田为主,地势较缓,沿途村庄密集,交通方便。本桥为单线特大桥,中心里程DK049+607.4,起迄里程DK46+007.01~DK 53+207.79,全桥长7200.78m,共222孔。孔跨布置为:4-32m+2-24m+30-32m+3-24m+37-32m+2-24m+38-32+1-24m+84-32m+1- (32+48+32)m连续梁+5-32m+2-24m+3-32m+1-24m+7-24m简支T梁。(32+48+32)m连续梁于DK52+548.5~DK52+672处跨越郭公河,其余孔跨为后张法预应力混凝土简支T 梁。本桥两侧桥台均采用矩形桥台,桥墩采用圆端形实体墩。全桥均采用钻孔桩基础,根据跨度及地质条件不同,桩径分别为Ф1.0m、Ф1.25m 。根据盐类环境及化学环境的不同,桩基础及承台分别采用C30、C35、C40混凝土,墩台身分别采用C35、C40混凝土,梁部结构采用C50混凝土。

试桩会议记录

试桩会议记录 时间:2015年3月18日 地点:现场会议室 主持人:胡俊波 参加人员:见签到表 会议内容: 由温州市公安局瓯海分局开发的南白象派出所业务用房工程,试桩会议在当天上午10:00开始召开,会议由胡俊波总监主持。在会上,参会单位的各有关人员对该工程的试桩施工情况以及取样确定进入中风化界面层岩石样品均发表了各自的看法,会议内容归纳、整理如下: 监理单位: 1、本工程试桩设计要求共有3根,现在先试桩1根,桩号31#,桩径600, 2、31#桩在2015年3月17日早上6:00开孔,施工时间是6:00—晚上10:00,晚上10:00之后没有施工,于2015年3月18日上午6:00已经钻进30米,现在是每隔300mm左右取样一次,所取样品都标明时间和进尺情况,集中放在一起,请有关单位鉴定后再确定界面层深度。 3.因原地坪标高低,导致桩顶混凝土超灌高度不足,建议回填矿渣以达到规范要求。 4.关于57#试桩因太靠近围墙边,恐以后做静载试验不便,现建议换取另外一根工程桩做试验。(设计单位回复:可以换另一根桩做静载试验,具体桩号由甲方定,但不要选用单桩承台) 建设单位: 1.施工方管理人员不到位,现要求立即到位。 2.工程开工后要保质保量。 3.施工方尽快安排进度计划表,上报我单位。 设计单位: 1.本工程桩受力类型为摩擦端承桩,必须要按设计要求进入中风化凝灰岩,并且进入1D,且孔底沉渣要≤50㎜。 2.关于监理方提出的桩顶混凝土超灌高度不足问题,现将所有承台(电梯基坑处除外)及地梁顶标高降低500㎜,桩顶标高相应降低500㎜,一层柱长度

相应增加500㎜,±0.00以下柱箍筋加密为8@100,纵向受力筋不变。 勘察单位: 1.就31#试桩所取样品分析,以确定达到中风化界面,但必须控制好进入中风化1D,并且按照现场勘察情况分析,至少要求进入强风化一米左右才能达到承载力要求,具体孔深及取样由现场监理结合地质勘查报告确定。 施工单位: 1.严格按照设计、勘察、甲方、监理的要求施工,保证质量。 2.关于桩顶混凝土超灌高度不足,建议桩顶标高适当下降,以满足超灌高度。 3.请甲方尽快确定静载试验单位。 质量监督站: 1.施工许可证检查。 2.灌注桩施工过程中要注意桩身的垂直度,符合设计要求。 3.关于工程桩完成以后的动测及静载试验必须与我站数据同步传输。 4.因最近几家混凝土公司出现混凝土强度不足,现建议严格挑选混凝土厂 家。 5.关于工程资料要用最新版表格填写。 温州市恒信市政建设监理有限公司 2015年3月18日

工地会议纪要

工地会议纪要 工程例会会议纪要 时间:2013年9月1日 地点:施工现场会议室 会议主持:该项目甲方代表 参加单位及人员:见会议签到表(另附会议签到表) 本次工程例会重点总结了前一阶段施工工作,并对下一阶段工作重点进行了布置,其具体内容如下: 1. 从2013年4月16日开工到2013年8月13日止,共施工管桩500根,桩基工程进展较为顺利。但进度计划要先紧后宽,争取主动,施工单位应充分重视。并逐月上报进度计划,予以控制。 2.会议就施工单位提出的桩基工程与土方工程交叉施工的方案进行了研究。施工单位应尽快与设计院、市质监站联系,落实好静荷载试验事宜,并将土方工程施工方案做好,进行讨论。 3.前一阶段施工的200根管桩只有一根桩压力值12Mpa(约320吨),其它管桩压力值均达到145Mpa(约450t),均已满足设计压力值要 求。供应的管桩虽有个别桩有质量偏差,但管桩供应单位已及时将有质量偏差的桩拖走。今后,希望各单位继续保持严肃认真的作风,搞好工程质量。 4.工程要创杯,第一个环节就要做好质保资料的收集、整理、报验工作。施工单位应尽快将前面两次会议的《会议纪要》做好。开工报告、试桩记录也要尽快让各有关单位签字,其它材料报验、桩基工程施工原始资料也要及时整理好。另外,根据招标文件规定,施工单位应尽快将安装预算尽快做好,报有关单位审核落实 5.安全工作是各项工作的的前提,大家应充分引起重视。施工场地南面、北面的门是材料供应、运土的通道,没有运材料,运土时应及时关好。由于目前管桩施

工时地下洞较多,施工单位一方面要防止无关人员进入工地发生安全事故,另外要安全警示牌也要尽快做好。 纪要整理机构:湛江市鹏程工程监理有限公司海鸥花苑项目部 日期:2013年9月3日 工程例会会议纪要 时间:2014年1月14日 地点:施工现场会议室 会议主持:该项目甲方代表 参加单位及人员:见会议签到表(另附会议签到表) 1月14日上午9:00在项目部会议室召开了工程例会~会议总结了前一阶段工作~并对今后施工时应注意事项进行了讨论~同时~对春节期间工作进行了部署~具体内容如下: 1. 近一阶段施工工作进展较为顺利~但由于前一时期桩基工程各个事项处理耽误了工期~目前进度较总进度计划滞后较多~希望施工单位在春节过后及时组织人手~将进度工作赶回来。。 2. 前一阶段施工过程中~总的质量情况较好。但也存在钢筋绑扎时搭接长度不够~电渣压力焊个别钢筋未焊透~个别柱、剪力墙模板垂直度超差~混凝土个别地方存在蜂窝、麻面甚至露筋的质量缺陷~施 工单位在今后工作中应引起重视。在加强“自检、互检、专职检验”工作外~监理组也应加强工程的隐蔽验收工作。 3. 从前一阶段施工情况来看~施工单位应重点加强现场管理工作~特别是土方运输过程中对周围设施损坏的修复和材料进场的及时整理工作。 4. 春节期间~施工单位应做好工地的值班、防火、防盗工作安排~并将值班人员名单尽快报监理和业主。

桩基检测方案会议纪要1

会议纪要 会议名称 西班牙城市花园项目一期桩基工程等级由原设计甲级变更为乙级工程桩(试桩)施工质量检测方案及施工技术质量监控专题研讨会 会议时间2012年12月5日记录人张杰会议地点一楼会议室主持人张勇 参会人员建设单位:赵笑玉、梁义平、张勇、杨涛、张宝国、严小峰监理单位:张杰 检测单位:赵耿 施工单位:王锦 会议內容: 建设单位、监理单位、检测单位、施工单位四方,就西班牙城市花园项目一期桩基工程等级,由原设计甲级变更为乙级后,试桩和工程桩施工质量检测方案和有关桩基施工技术管理,质量监控要求进行会议研讨,达成以下共识: 1、工程桩(试桩)施工质量不论按甲级或者乙级进行检测,都必须按规范要求进行,否则质检站对检测报告不符合规范要求的不予以盖章确认,但质检站是否派人进行检测过程跟踪暂不确定。变更后按乙级检测,试桩各单体3根均按静载试验,工程桩检测全部按高应变检测。各单体按规范应做随机抽检9根(8#楼8根)其中3根为动静对比,其余6根(8#楼5根)为随机抽检,如检测不合格,应扩大检测或双倍扩大检测范围,检测费用也会随之发生变化。 2、各单体试桩按设计图纸施工,各单体3根试桩检测后将检测结果如实向设计单位反馈,并将试桩检测报告报质检站确认后及时提供给设计单位。 3、由于工期紧,目前工程施工是试锚桩施工完后立即进行工程桩施工,工程桩的检测按设计变更后的乙级桩进行,各单体按规范要求均采用高应变进行检测,检测的数量按6根(各单体)是规范规定的最小值。检测方案由检测单位编制后报项目监理部审查后实施。因工程桩检测至少3根要做动静对比试验,各单体动静对比试验桩还是选择原设计各单体的3根试桩。其余的试桩由项目技术部、检测单位,项目监理部根据现场情况随机选择确定。 4、因本工程桩设计均为墙下布桩,且试桩、锚桩、工程桩均为重要的工程用桩,按设计均为独立承受上部建筑物的荷载桩,每根桩的承载力均要达到设计要求,所以工程桩随机抽检结果和试桩检测结果,对全体工程桩施工质量情况反映必须准确,不得出现差错。 5、为了预防工程桩抽检不合格,无法确准对工程桩施工质量作出判定,按规范规定必须扩大抽检数量。因检测桩要求对桩顶做钢护筒保护,且钢护筒须在工程桩施工时一次成型,后做的钢护筒混凝土养护时间将会影响检测试验的时间和工程总

桩基工程会议纪要

桩基工程会议纪要 篇一:桩基工程验收会议纪要 海山·应置城3.2期30#楼桩基工程 竣工验收会议纪要 海山·应置城3.2期30#楼桩基工程 竣工验收会议纪要 时间:20XX年8月9日 地点:天业集团现场会议室 参加单位及人员: 应城海山房地产开发有限公司:徐金龙 武汉和创建筑工程设计有限公司:马俊 湖北核工业岩土勘察设计院:张淡民 孝感市天厦工程建设监理有限公司:胡运清 天业建设集团有限公司:向峰 武汉鹏程基础工程有限公司:苏志文 应城市建筑工程质量监督监测站:陈驰 施工单位: 海山·应置城3.2期32#楼桩基工程采用Φ800钻孔灌注桩,工程桩161根,桩端为后压降工艺,每根压降水泥用量不小于2.0t。主楼单桩竖向承载力特征值为4200Kn,有效桩长≥31m,进入持力层⑥强风化泥

岩,桩端进入持力层≥18m,桩身混凝土强度为c40。本工程于20XX 年4月14日开工,至20XX年5月30日完成161根全部工程桩施工,在施工过程中严格按照设计、规范要求精心组织施工,钢筋、水泥等原材料进场后在监理的见证下取样送检,合格后才使用。桩基工程完工后,建设单位委托武汉九方建设工程质量检测有限公司对2根试桩(84、132)进行了单桩竖向抗压静载实验,单桩竖向极限承载力均达到规范及设计要求(详见单桩竖向抗压静载实验检测报告);基坑开挖后对全部工程桩进行了低应变检测,共检测161根桩,结果为Ⅰ类桩根,占所检测桩数的,Ⅱ类桩根,占所检测桩数的,无Ⅲ、Ⅳ类桩;共抽检了16根桩(3#、14#、15#、22#、30#、36#、53#、69#、84#、89#、94#、114#、119#、132#、139#、145#)做超声波透射法检测,其结果均为类桩;公抽取三根桩做钻芯检测,桩号为32#、41#、49#,其结果为。20XX年8月6日我公司会同监理单位和土建单位对30#楼轴线进行了检查,对桩位偏移进行了测量,其结果均小于100mm,符合规范要求,详见桩位竣工图及桩位偏移检查记录。 资料整理与进度同步,齐全有效,符合要求。故我公司自评桩基工程合格,申请本工程桩基验收。 监理单位: 海山·应置城3.2期30#楼桩基工程开工以来,依据施工单位的施工组织设计、安全施工组织设计、施工预案及监理实施细则。对海山·应置城3.2期30#楼钻孔灌注桩的测量定位、入岩深度、终孔深度、下放钢筋笼、二次清孔、混凝土灌注、后压浆、填写资料等工序进行

桩基试桩记录

打桩记录 编号: 工程名称建设单位 施工单位监理单位 勘察单位设计单位 施工执行标准名称 及编号 设计桩型冲孔灌注桩设计桩长M 设计承载力特征值 配筋情况主筋1622 加筋箍:14@2000mm 螺纹箍筋: Φ8@200mm 混凝土强度 设计等级 施工机械 试打桩桩号及情况:试打桩桩号为工程试桩2(桩自编号为39#) 该桩于2015年1月31日18时30分就位。15:30开钻,先后穿过①杂质土、②淤泥, 1月31日:18:40进入砂土状强风化,此时孔深为8.1m,孔底标高为-4.4; 2月1日:9:52进入强风化(少)碎块状,此时孔深为10.5m,孔底标高为-6.8; 2月1日:14:36进入中风化岩面,此时孔深为12。5m,孔底标高为-8.8,经勘察、设计、监理、建设、施工等参建单位对现场施工进行鉴定和判别,认定此孔深12.5m,未达到设计要求进入中风化层≥1m,经各方研究决定,继续桩孔。 2月1日:16:35进入中风化,此时孔深为13.5m,孔底标高为-9.8。经勘察、设计、监理、建设、施工等参建单位对现场施工进行鉴定和判别,认定此孔孔深13.5m,进入中风化层≥1m且有效桩长不小于10m达到设计要求,同意终孔。 2月1日:16:35~16:40第一次清孔,16:40~16:50提钻,16:50~17:10下钢筋笼,17:10~17:20下导管,17:20~17:30二次清孔测得沉渣厚度为30mm,充盈系数为1.35。 经该桩的施工情况说明:场内的地质状况和地勘报告基本吻合,我公司所选用的施工工艺及机械设备能满足本工程的施工要求 确定的工程桩施工控制标准: 1、桩径:Φ900; 2、坍落度:18cm~22cm; 3、充盈系数不小于1.1; 4、超灌高度:0.45; 5、二次清孔后沉渣厚度不大于50mm,泥浆比重1.15~1.2 设计单位代表(签名): 年月日 专业监理工程师 (建设单位项目专业技 术负责人)签名: 年月日 勘察单位代表 (签名): 年月日 施工单位项目专业技术负 责人(签名): 年月日

桩基专题会议纪要改

厦门火车(新)站2#地块安置房工程 桩基施工专题会议纪要 时间:2017年11月14日(星期二)下午15:30 地点:现场工地会议室 主持人:廖建新 参会单位: 代建单位:厦门市集美建设发展有限公司 设计单位:中元(厦门)工程设计研究院有限公司 勘察单位:厦门地质工程勘察院 监理单位:广州华申建设工程管理有限公司 施工单位:厦门集三建设集团有限公司 具体参会人员详见:附件“会议签到表” (一)会议主要议题: 厦门火车(新)站2#地块安置房工程因地质砂层过厚桩基无法穿过砂层进入强风化持力层问题进行解决处理。 1、施工单位阐述本工程施工情况:本工程桩基设计1#、4#楼为锤击钢筋砼方桩(因环保原因锤击改静压),2#、3#楼及地下室为静压预应力管桩,试桩压桩力为4592KN,设计持力层为强风化花岗岩,目前已施工3#楼、2#楼部分及东南侧地下室管桩386根,施工中出现压力达到4592KN 而未能穿过砂层,继续施压引起爆桩现象。查看地质勘察报告,尚未施工的1#、4#楼及西北侧地下室部分地质砂层更厚(达到4-6.5米)且大多达

到中密实状,局部为密实状态。更无法穿过砂层进入强风化持力层,请设计单位提出处理方案。 2、监理单位:施工单位汇报情况属实,请设计单位根据目前因砂层过厚造成沉桩困难,容易造成废桩,提出处理方案。 3、地勘单位: 查看地质勘察报告,从目前已施工3#楼、2#楼部分及东南侧地下室管桩施工记录与地质勘察报告能够相符,但尚未施工的1#、4#楼及西北侧地下室部分地质砂层更厚,桩基穿过砂层很困难,建议采取引孔措施。 4、设计单位: 就目前桩基因砂层过厚无法穿过砂层,可采用螺杆钻机干作业法引孔,孔径400,尽量减少在桩位引孔,看沉桩情况,再确定是否在桩位引孔。 5、代建单位: 代建单位要求:(1)细化分析剩余600根桩的情况,尽量减少引孔。(2)引孔的直径建议控制在300,且深度控制在穿透砂层止。(3)一个承台暂按引孔一处,且尽量减少引孔为原则。(4)拟定合理的引孔施工方案并报设计同意。(5)同意设计单位意见,此次会议形成专题会议纪要,监理单位就桩基引孔严格把关、并做好记录。(6)施工单位就桩基引孔增加工程费用以书面报告形式上报业主、代建及监理单位。

工程桩(旋挖桩)试桩会议纪要

中共思明区委党校新建教学楼配套场所及调整建设 规模工程桩试桩会议纪要 会议地点:施工项目部会议室 会议时间:2012-11-16 会议参加单位:监督单位:思明区建设工程质量安全监督站 代建单位:全和房地产开发有限公司 监理单位:福州诺成工程项目管理有限公司 设计单位:杭州中宇建筑设计有限公司 地勘单位:厦门辉固工程技术有限公司 施工单位:福建东昇建设工程有限公司 会议参加人员: 详见会议签到表 会议内容: 一、施工单位介绍试打桩准备情况: 1、本工程采用旋挖灌注桩桩径?800,?1200,1500,?1700, ?2100,?2400六种,桩顶进入承台100mm。由于工程地质土 层变化复杂,桩长变化较大:设计平均桩长约为26米,有 效桩长不小于17米,最大桩长约为30米,混凝土采用 C35P8; 2、施工设备ZR280C旋挖钻机安装、调试完成,泥浆池盛满泥 浆准备完成,桩位放样符合完成,试打桩其他准备工作全部 完成,可以进行试打桩。 二、试打情况: 1、钻到7米左右处出现塌孔现象,采用制作泥浆灌注孔内形成护 壁方可成孔,直到钻进持力层≥1.5D(D为桩径); 2、经业主、设计、地勘、监理及施工单位根据地质勘察资料及设

计图纸的要求,选定81#、82#工程桩进行试打,桩径均为1200mm; 3、81#钻孔时间2012.11.14 15:20 -11.14 19:00,桩施工地面标高为黄海高程12.39米,设计桩顶标高-6.5米,设计桩长26米,施工孔深38.3米,施工桩长32米,进入持力层砂土状强风化花岗岩2.0米; 4、82#钻孔时间2012.11.16 15:50- -11.16 19:10,桩施工地面标高为黄海高程12.39米,设计桩顶标高-6.5米,设计桩长26米,施工孔深35.5米,施工桩长29.2米,进入持力层砂土状强风化花岗岩2.35米; 三、确定打桩标准: 1、钻孔桩桩端全断面进入砂土状强风化花岗岩持力层≥1.5D(D 为桩径)且不小于1.8米; 2、桩基桩长不小于17米; 3、施工过程中桩长应参照地质勘探报告; 4、施工过程中遇到异常情况通知有关部门进行协商处理。 福州诺成工程项目管理公司党校监理部整理 2012-11-17

相关文档