第一章总则

随着深圳市宝安区石岩镇经济和社会的高度发展,镇内河涌等水体普遍遭受到不同程度的污染,人居环境质量得不到提升,水污染已成为深圳市石岩镇经济可持续发展战略的障碍。同时,由于西部水源水质下降,即石岩水库污染明显。深圳市宝安区石岩镇已变成了水质性缺水城镇,因此加大力度实施石岩镇污水治理刻不容缓。

第一节排水系统查实施的必要性

一、石岩河水污染概况

(1)、石岩河污染概况

随着深圳市宝安区石岩镇工业的发展,人口的递增和人民生活水平的提高,由于排水系统欠完善和污水处理效率低下,石岩河受到的污染日益严重。大量未经处理的污水直接或通过河涌流入石岩河。

近年来深圳市石岩镇未经处理的污水排放总量急剧增长,地表水质不断下降。其分支多数河涌水体黑臭,最主要的污染物为石油类、氨氮、生化需氧量、化学耗氧量和挥发酚。

目前深圳市石岩镇尚未达到深圳市创建国家环境保护模范城市要求的3项指标之一是:城市水域功能区水质达标率。“创模”标准要求城市水域功能区水质100%达标,且市内无劣V类水体。与国家的“创模”要求仍有一定距离。

(2)、排水系统存在的主要问题

目前深圳市石岩镇排水收集系统存在的主要问题为:

a)污水直接排入河涌,影响水体水质和水体安全;

b)河涌由于污染物进入,缺少流动水源补充,每况愈下;

c)水资源循环利用率低,宝贵的水资源浪费现象严重,缺少生态保护;

d)居民住宅阳台上的洗衣机污水直接排入雨水管道系统,再排入河涌;

e)雨水污染,未被截留的雨水排入河涌;

f)排水管道淤积,影响排水能力;

g)排水系统管理技术落后;

h)分流和合流排水体制混乱的问题,主要表现为:雨、污水管道混接;上游分流、下游合流;主干道分流,上游合流等。污水依然只能排入附近河涌或珠江,严重污染了河涌和珠江沿岸水质;

i)排水系统的污水纳管率未知;

j)硬性截污工程,欠考虑生态方面。

二、排水系统普查实施的必要性

深圳市宝安区石岩镇现正朝着建设具有“山、城、水、田”自然格局的山水生态城市和国际化大都市的宏伟目标迈进,逐年加大投资力度推进城市污水治理、河涌整治与水体生态环境建设。深圳市石岩镇城市基础设施欠账太多,雨、污水混接严重,致使存在较普遍的污水偷排、乱排现象,而实际建设过程中,也确实存在部分已完成截污的河涌雨水出口在旱季也有污水排出,部分截污主干道中水位居高不下等情况。为保证我们实施的污水治理工程效果,提高城市污水处理率,达到完全截污目的,因此加快实施城市水排水系统查十分迫切。

为配合目前进行的污水治理和河涌整治,根据市领导去年10月视察污水治理工作时的指示:做截污“要去查,哪里有臭水排出来,就要一条一条地去截”。本方案拟通过调查摸清现况,建立我市污染源和管网分布的资料档案库,为管网完善改造提供基础数据,最终把污染源都截住,杜绝污水进入石岩河;同时为即将展开的深圳市城市污水总体规划修编提供详细、可靠的基础资料。

第二节工作目标及工作成果

一、工作目标

彻底查清深圳市宝安区石岩镇雨、污水管道的埋设情况、排水口位置及排水口布置

情况,在此基础上建立深圳市污染源和管网分布的资料档案库。

二、工作成果

建立深圳市污染源和管网分布的资料档案库,完成与之配套的GIS地理信息系统、相应的技术文档和说明资料,完成排水体制划分。

1、深圳市宝安区石岩镇雨水系统分布图;

2、深圳市宝安区石岩镇污水系统分布图;

3、排水体制划分图;

4、污染源和管网分布的资料档案库

第三节工作对象及工作范围

一、工作对象

对深圳市宝安区石岩镇城建区所有现状雨、污水管网(包括全市污水管网)进行调查,水体性质包括:

1、雨水;

2、生活污水;

3、工业废水;

4、第三产业污水;

5、医院污水;

6、禽畜养殖业污水、7排污河流。

二、工作范围

本次排水系统普查范围为深圳市石岩镇城建区,在现状管网进行调查的基础上,再全面开展排水系统查和管网摸查,面积约20km2。预计探测各种排水管道合计400km。

第四节工作内容

1.对已有成果的整理

内容为规划部门已完成的雨、污水管线调查,作为本次排水系统查的基础资料。

2.全面调查管网的资料

内容含区域、街名称、道路名称(街道名称)、管道类型、个体经营者、管型、管径、起止点、管长、管底标高、管养单位、建设年限、受纳水体或管道、受纳管道类型等。A、全面调查污染源(排水户)排污口

内容含地点、排水性质、水量、出口管径、管底标高、受纳水体或管道、室内管道类型等。

B、整理污染河流及管网资料,以此建立深圳市污染河流和管网分布的资料档案库,完

成与之配套的GIS地理信息系统、相应的技术文档和说明资料。

C、根据深圳市污染河流和管网分布的资料档案库,编制管网完善改造计划。

3.拟采用的物探方法

本次排水系统查拟采用的物探方法为:

A:开井量测雨、污水检查井及其属性调查

B:采用仪器探测和调查相结合的方法探测隐蔽暗渠

第五节执行技术规范及依据

1、《中华人民共和国城市规划法》;

2、《中华人民共和国环境保护法》;

3、《中华人民共和国水污染防治法》;

4、《中华人民共和国水法》;

5、《中华人民共和国水土保持法》;

6、《中华人民共和国河道管理条例》;

7、《污水处理设施环境保护监督管理办法》;

8、《污水综合排放标准》;

9、《深圳市宝安区石岩镇城市总体规划》;

10、《深圳市宝安区石岩镇市区污水治理总体规划》(深圳市石岩镇市政园林局编制);

11、《深圳市地下管线普查技术规程》,由深圳市城市规划局编写;

12、《城市测量规范》(以下简称《规范》),CJJ-99,建设部颁标准1999年版;

13、《城市勘察物探规范》,CJJ61-2003,建设部颁标准;

14、《深圳市1:1000,1:2000地形图图式》,由深圳市城市规划局编写;

15、《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T18314-2001;

16、中华人民共和国行业标准《测绘产品检查验收规定》CH1002-95;

17、《1:1000、1:2000地形图要素分类与代码》GB14804;

第二章排水系统项目调查

第一节排水系统外业调查

一、对已有成果的调研

对规划、市政等部门已完成的雨、污水管线调查资料整理可作为本次排水系统查的基础资料。

主要内容如下:

1.对现有排水成果资料收集

通过向政府各有关部门、设计施工单位调查了解,收集在调查范围内排水系统(管网)的资料,包括排水管网的规划图、排水管道系统概况、排水管线(包括污水、雨水、雨污合流、用户连接污水管道)的设计图、施工图、竣工图及相关技术说明资料,排水管道养护资料。

2.对排水系统现有资料收集

通过在深圳市登记的污染源单位和排水许可证登记的污染源单位、申请排放的污染物名称、浓度、月排放量等。收集现有的排水系统排放资料,包括工业企业污染源、机关商业和第三产业污染源、医疗单位污染源、禽畜污染源和生活污染源,详细要求如下:(1)、工业企业污染源

a)收集资料了解主要工业企业污染源的种类、性质、规模和排放许可证管理等相关情况;

b)收集资料了解工业企污染源的用水量、水源和水质情况,了解废水的回收、综合利用情况,净水设施的类型及处理效果;

c)收集资料了解工业企业污染源的排放口位置、排放方式(经常性或间歇性)、废水排放形式(间接或直接)、排放途径、排放去向;

d)收集资料确定工业企业污染源的排污流量、污染物种类、污染物浓度和总量;

e)收集资料进行污染物浓度与国家排放标准相比较,如悬浮物、浊度、色度、pH值、碱度,硬度、盐度、生化需氧量、溶解氧、有机碳、总磷、总磷/总氮、重金属和油类等,找出不合格污染物种类,确定超标程度。

(2)、机关团体、商业单位和第三产业污染源

a)收集资料,了解机关团体、商业单位和第三产业单位污染源的用水量、水源和水质情况;

b)收集资料了解机关团体、商业单位和第三产业单位污染源的源的排放口位置,排放方式(经常性或间歇性),废水排放形式(直接或间接)、排放途径和排放去向。

(3)、医疗单位污染源

a)收集资料了解医疗单位污染源的用水量、水源和水质情况,了解净水设施的类型和处理效果;

b)收集资料了解医疗单位污染源的排放口位置、排放方式(经常性或间歇性)、废水排放形式(间接或直接),排放途径和排放去向;

c)收集资料确定医疗单位污染源的排污流量、污染物种类、污染物总量及其浓度。

(4)、禽畜污染源

a)收集资料以禽畜养殖场,养殖专业户及散养户村为统计单元调查禽畜养殖性质、种类和数量等;

b)收集资料了解禽畜养殖污染源的用水量、水源和水质情况,了解废水的回收,综合利用情况,净水设施的类型及处理效果。

c)收集资料调查污染源排放口位置、排放量、排放口数量、排放途径、排放去向、污水处理设施情况;

(5)、生活污排水系统

a)收集资料了解污染源的用水量、水源;

b)收集资料了解污染源的排放口位置、排放途径、排放去向;

c)收集资料了解排污流量、污染物浓度和总量。

3.其它辅助资料的收集

通过向有关部门、单位收集有关辅助资料,包括:

a)地球物理特征;

b)相应比例尺的地形图;

c)调查范围内及邻近区域的平面控制资料和高超控制资料及其起用基准。

二、现场调查

(一)排水系统管道的调查

在收集资料的基础上,全面评估其可信度,决定利用这些资料的程度和方法,确定排水系统调查的技术方法。

排水系统管道调查分现场实地调查和实地探测相结合。

1. 现场调查

按照调查项目要求,首先对附属物和管道的明显点进行实地开井量测调查。记录结果可填入相应的实地调查表。在实地调查中可邀请管线产权单位的管线管理人员、管线的规划、设计、施工人员和当地居民等熟悉管线情况的人员协助。

(1)污水管道系统调查内容

调查了解在各个排水系统工作单元的污水管道系统的截流面积、服务人口、最高时流量和平均时流量、污水水量总变化系数。

▲管道

调查各个排水系统工作单元的污水管道系统的运行状况;

a)调查各个排水系统工作单元的污水管道系统的地下水渗透率;

b)调查确定污水管道的布置、走向及其所在的道路或街道名称;

c)调查污水管道的平面位置、管道编号、埋设年代、产权单位、管材、管径、长度、

起末点管底标高和埋深、水流方向、流量、坡度和节点坐标位置、管道状况等;

d)调查确定污水接入口的接入管的平面位置、管道编号、埋设年代、产权单位、管材、

管径、长度、起末点管底标高和埋深、水流方向、流量、坡度和节点坐标位置、管道状况,是否同化粪池连接等;

e)调查雨、污水管混接、错接情况。

▲倒虹管、隧道(隧洞)、过河(铁路)管

a)调查确定倒虹管、隧道(隧洞)、过河(铁路)管的名称及所在桥、洞、河的名称;

b) 调查了解污水管道系统中的倒虹管的平面位置、管道编号、埋设年代、产权单位、

倒虹管类型、管材、管径、长度、各段的起末点管底标高、坡度、水流方向、流量、节点坐标位置、管道状况等;

c)调查了解污水管道系统中过河管的平面位置、管道编号、数量、埋设年代、产权单位、管材、管径、长度、起末点管底标高和埋深、水流方向、流量、坡度和节点坐标位置、管道状况等;

d)调查了解污水管道系统中隧道(隧洞)的平面位置、管道编号、数量、长度、断面形状、尺寸、材料、埋设年代、产权单位、水流方向、流量、坡度、节点坐标位置、管道状况等。

▲排出口

a)调查了解污水排出口的编号、坐标位置、底部标高、形状、尺寸、材料、埋设年代、

流量。调查了解污水排出口处水面最低和最高水位。

b)调查了解污水排入河涌的闸门和拍门的位置、类型、材料、埋设年代、产权单位、

断面形状、尺寸、高程等。调查了解污水排出口处水面最低和最高水位。

▲附属设施

a)调查了解污水管道系统中泵站位置和数量;

b)调查确定泵站的编号、坐标位置、泵的类型和数量以及各个泵的流量、扬程、工作

周期、进出水管管径、进出水管管底标高和埋深。

▲污水处理厂

a)调查确定污水厂的编号、数量、坐标位置、进水管和出水管(管径、数量、管材、

标高、埋设年代、及出水管走向);

b)测算进入污水厂的污水流量。

▲数据和图形要求

a)把上述调查成果和资料按照规定的格式用Microsoft Excel软件制成数据文件;

b)制成AUTOCAD可读取的用dwg文件表示的污水管道系统管道管线和附属设施图;

c)制成AUTOCAD可读取的用dwg文件表示的污水处理厂、泵站和附属设施分布图;

d)制成AUTOCAD可读取的用dwg文件表示的污水管道系统截流区域平面定位图。(2)、雨水管道系统调查内容

调查了解在各个排水系统工作单元的雨水管道系统的汇水面积、服务人口。调查雨水管道的布置、走向及其所在道路或街道名称;调查雨水管道的平面位置、管道编号、埋设年代、产权单位、管材、管径、长度、起末点管底标高和埋深、水流方向、流量、坡度、管道状况等;调查雨、污水管混接、错接情况;调查泵站及附属设施。

(3)、合流管道系统调查内容

调查了解在各个排水系统工作单元的合流管道系统的运行状况。调查确定合流管道的布置、走向及其所在道路或街道名称;调查合流管道的平面位置、管道编号、埋设年代、产权单位、管材、管径、长度、起末点管底标高和埋深、水流方向、流量、坡度、管道状况。

(4)、用户连接污水管道系统情况调查内容

a)以居委会或村委会为统计单元确定污水处理系统内连接污水管网的用户数、常住

人口和流动人口情况,确定用户连接污水管网的接管率和人口服务率;

b)确定用户的用水量、污水排放量和污水处理设施情况等;

c)确定用户连接污水管网的接管点、接管点数量和管径;

d)了解未接污水管网的用户的原因和排水情况;

e)了解未接污水管网的用户的用水量和污水排放量;

f)把上述调查成果和资料按照规定的格式用Microsoft Excel软件制成数据文件;

e)制成AUTOCAD可读取的用dwg文件表示的管道管线和附属设施图。

2. 实地探测

对无法用调查确定的管道,采用探测仪器进行探测定点。为正确指导管线探测,应根据调查范围内的管道情况,针对不同管材、不同地球物理条件,进行仪器的方法试验,从而确定所采用的仪器及方法的有效性和仪器工作参数。

管线探测应遵循从已知到未知,从简单到复杂的原则,优先采用有效、快速、轻便的探测方法。复杂条件下,宜采用综合方法。

目前在地下管线探测中应用最广泛方法:

(1)、电磁法

电磁法是探测金属管线及带有金属骨架的有效方法。主要工作方式有:直接法、电磁

感应法、示踪电磁法。

(2)、地质雷达(电磁波法)

电磁波法主要用于探测非金属管道。电磁波法大多使用脉冲调幅电磁波,发射接受装置采用半波偶极天线。

(3)、机械法

机械法主要采用实地开挖和钎探方式,用于验证和配合其他方法。

(二)排水系统现状的调查

1、排水系统现场调查

排水系统现场调查包括:

(1)排出管的管径、流量、水质;

(2)排入河涌的排放口;

(3)排出管的用户单位情况:单位或个人名称,地址;

(4)确定主要污染源排放口的出口管径、管材和管底标高;

(5)完成主要污染源排放口位置分布图;

(6)对各污染源及其排放口位置进行定位。

2、排水系统排入河涌的情况调查

(1)收集现有河涌的疏浚和整治资料;

(2)调查污染物接纳河涌的物理参数,包括河涌的长度、宽度、深度、水深、流量等;

(3)收集资料调查污染物接纳河涌的水文参数,包括水流的季节性特征、水文周期模式、基流和水位涨落速度等;

(4)收集资料了解河涌的环境容量;

(5)收集资料了解河涌的排污许可证分配情况。

第二节排水系统查测量工作

排水系统查测量包括控制测量;河涌、管网测量。

测量工作的平面与高程系统与深圳市宝安区石岩镇城建坐标系统相统一,图幅的分幅与深圳市宝安区石岩镇地形图分幅一致。

一、基本控制测量

基本控制测量根据实际情况,可以考虑先布设四等GPS控制网,作为测量的基本控制网,然后可采用城市导线或GPS-RTK测量进行控制网的加密,高程测量采用四等水准测量方法。

1、四等GPS控制测量

(1)、平面首级GPS控制测量要求

A、平面基本控制测量采用GPS控制测量方法施测,采用GPS施测四等控制点时,可采用静态测量或快速动态测量。

B、GPS静态定位测量:各等级GPS网应布成具有独立检核条件的图形(如三角形、四边形、多边形、导线网等)。

C、GPS控制网与测区原有控制网的高级点重合不少于3点,当重合点数少于3点时,应与原有控制网的高级点进行联测,重合与联测的点位总数不得少于3个。

E、GPS控制网的点位应满足GPS观测要求,所选GPS点必须保证有一个以上方向通视,点的密度应保证发展一、二、三级导线为原则。

F、各等级的GPS控制网相邻点间弦长测量中误差和GPS静态相对定位测量的主要技术参数应符合《GPS规程》标准。

G、GPS控制网选点应遵照《GPS规程》标准规定执行。

H、GPS接收机观测时段长度可根据实际情况确定。

(2)、首级GPS控制网主要技术要求

根据工作实际需要,可考虑先布设四等GPS网,而后再用导线测量或动态GPS-RTK 进行控制加密,以满足河涌、管网测量要求。四等GPS网主要技术要求如下:

2

2)(bd a +=σ

表二:四等GPS 网主要技术要求

注:1、当边长<200m 时,边长中误差应<20mm ;

2、相邻点最小距离应为平均距离的1/2~1/3;最大距离应为平均距离的2~3倍。

GPS 网相邻点间弦长精度应按以下公式计算:

式中σ—标准差(基线向量的弦长中误差mm );

a —固定误差(mm);

b —比例误差系数(1×10-6);d —相邻点间的距离(km )。

(3)、布网原则及选点 A 、GPS 网布网原则

根据测区及周围地形地物分布情况,GPS 点位选在交通便利、易于使用的地方,为考虑常规测量方法加密时的应用,每点应有一个以上的通视方向,并能长期保存。选取城市周边的若干个国家三等控制点或其他三等以上等级控制点作为起算点。 GPS 网应有一个或若干个独立观测环构成,亦可采用附和线路形式构成。

为了求定GPS 点在地面坐标系的坐标,应联测若干个高等级控制点,联测3~5个水准高程点。 B 、GPS 选点

依据测区小比例尺地形图,首先在图上按均匀分布的原则选定GPS 点,经实地踏勘,实地确定GPS 点的点位。其选点应复合下列要求:

● 点位选择应符合技术设计要求,应有1个以上的通视方向,有利于其他测量手段进行扩展和联测;

● 点位基础应坚实稳定,易于长期保存,并有利于安全作业;

● 点位应便于安置接收机和操作,视野应开阔,被测卫星的地平面高度角应大于15°以减弱对流层折射的影响。

● 点位应远离大功率无线电发射源(如电视台、微波站等),其距离不得小于200m ,

远离高压输电线其距离不得小于50m;

●交通应便于作业。

GPS点位埋设好后,应按一定编码进行编号,并做好详细的点之记。

(4)、GPS控制测量观测要求

A、GPS接收机观测前的检视

在GPS接收机外出观测前,应进行以下检视:

●一般检视:检查仪器设备是否齐全,各部件是否完好等;

●通电检视:检测电源信号是否正常,按键和显示是否正常,能否自测及锁定卫星的快慢等;

●实测检视:应进行GPS接收机内部噪声水平测试,光学对点器应经常进行检测等。

B、GPS外业观测

●GPS外业观测基本技术要求

GPS控制测量观测作业的基本技术要求见表:

表三:GPS测量作业基本技术要求

●GPS外业观测作业要求

每天出发前应检查电池容量及内存是否充足,设备配件是否齐全;天线应对中、整平,使圆气泡居中,对中误差应≤3mm。

每时段开始观测前,应在天线两侧分别量取天线高一次,取一平均值,关机前同样量取天线高两次取均值,两次均值的差值不得大于3mm,并取均值作为最后结果,记录到观测手簿中。

仪器观测正常后,应及时填写测量手簿中的各项内容:日期、测站名、测站号、时段号、天线高、接收卫星数、卫星号等。

(5)、基线解算及GPS平差处理

A、基线解算

每天观测结束,要求即对基线进行处理,对8km以内的基线,必须采用双差固定解,

2

22 Wz Wy Wx ++=W σn Wx 2≤σn Wy 2≤σ

n Wz 2≤σ

n W 32≤σ22≤ds 30km 以内的基线,可在双差固定解和双差浮点解中选择最优结果,对30及其以上的基线,可采用三差解作为基线解算的最终结果。

基线处理时的各独立环的坐标分量闭合差和全长闭合差符合以下要求:

式中:W —环闭合差 n —独立环中的边数 σ—标准差(基线向量的弦长中误差mm )。 复测基线的长度较差,不超过下式的规定: B 、GPS 网平差处理

当各项质量检验符合要求时,应以所有独立基线组成闭合图形,在WGS-84坐标系下进行三维无约束平差和求解地方坐标系下的坐标转换变换参数,最终求得石岩河坐标系的三维或二维坐标。

2、城市导线控制测量

在市城建规划局提供的首级控制点和GPS 控制点的基础上,按照“分级布网,逐级控制”的原则,可布设一、二、三级导线网作为本次工程的基本控制网。

(1)、城市导线主要技术要求 表四:城市导线布设要求;

(2)、选点

城市导线网点位布设采用实地踏勘和图上设计相结合的方法,制定合理的布设方案。点位应均匀分布在道路或河涌的两侧,相邻点之间应通视良好,宜保存便于观测,并不受旁折光的影响。

标石类型和GPS点相同。

选点完毕,应作好详细的控制点点之记并绘制导线网略图,以方便今后使用。

(3)、导线点点号编制

导线点编号采用大写字母“TG”加阿拉伯数字组成。

(4)、外业观测

外业施测可使用6"级或6 " 级以上级别的全站仪,在开始作业前应对仪器进行下列项目的检验:

●照准部旋转正确性的检验;

●水平轴不垂直于垂直轴之差的测定;

●垂直微动螺旋使用正确性的检验;

●光学对中器的检验和校正。

为减小对中误差对测角量距的影响,外业施测采用三联角架法,水平角采用方向观测法两测回测定,距离采用对向观测法进行往返观测,测角和测距同步施测,用电子手簿现场记录,其具体要求如下:

表五:一、二、三级导线观测技术要求

注:n为测站数。

(5)、内业计算

外业观测结束后,记录数据由电子手簿通讯至微机中,经检查核对后进行边长概算、平差计算,并采用严密平差方法进行平差。

3、GPS-RTK控制测量

采用实时RTK-GPS测量应执行下列规定:

1)、测区第一次设置基准站或重新设置基准站后,必须联测一个已知坐标点作为检核,当检核精度满足控制等级时,方可作业。

2)、测量时置信程度必须设置在99.9%,在固定解状态且HRMS≤0.02、VRMS≤0.02时方可数据采集。对于没有检核条件的测量点,应分不同时间段进行重复测量,以避免测错。

3)、每点测量应在重置整周模糊度的情况下分别测量两次,两次成果较差(B,L)应小于0.02”,(H)应小于5cm,大于较差的应返工重测,成果取中数。

4、四等水准高程控制测量

在三等或三等以上等级水准点的基础上布设四等水准网作为高程控制,水准点的点位为GPS控制点、城市导线等的地面点位。水准网由GPS控制点、城市导线点和高等级水准点串联而成,形成附和或闭合水准网或节点网。四等水准的主要技术要求见下表:

表六:四等水准主要技术要求

注:其中L为附合路线长度,以km计。

型水准仪、木质区格式水准尺。仪器和水准尺应符合下列规定:水准观测可以使用S

●水准仪视准轴与水准管轴的夹角i,在作业开始的第一周内应每天测定一次,i角稳定后可每隔15d测定一次,i角不得大于20";

●水准尺的米间隔平均真长与名义长之差,对于区格式木质标尺不应大于0.50mm,对于线条式因瓦标尺不应大于0.10mm。

水准测量的观测方法可采用中丝读数法,直读距离,观测顺序为“后-后-前-前”;观测记录可以采用规定的手簿记录并统一编号,亦可以采用电子手簿及专用程序现场记

录。其观测要求见下表:

表七:四等水准观测要求

水准路线观测结束,经全面检查确认无误后,进行编算外业高差和概略高程表、计算水准路线(或环线)闭合差改正数等。对水准网平差应采用条件平差或间接平差,并评定网中最弱点相对于起算点的高程中误差。

二、河涌及污水管网测量

河涌、管网测量可采用全站仪或钢尺丈量的方法进行。

1)、全站仪测量

采用全站仪测量时,全站仪必须经过相关部门的鉴定,合格后方可进行测量,测量时,应满足:

a)、测距边不得大于150m,定向边宜采用长边。高程可采用三角测量进行施测。

b)、对污水管线特征点、窨井、阀门、污水篦等均测定中心位置,依比例表示的应按地物测其轮廓线以便生成图形。

c)、一测站必须对已知点和已测量点进行3-5个点的检查和重复观测,记录其两次结果的差值作为检查结果,以检查定向和起算数据的准确性,以保证外业数据采集的正确性。

2)、钢尺测量

局部困难地方,也可以采用钢尺测量的方法进行测量,通过钢尺量取管线点与参考物的相对位置进行管线定位。

表八:普通钢尺测距主要技术要求

在使用钢尺测量时,应注意以下几点:

★做好草图的描绘,准确、清晰地标注参考物;

★参考物的选取必须既有相对永久性、固定性等特征;

★在以道路边线作参考物时,必须记录清楚路边线的类型(人行道、车行道等);★量距手簿的记录,一般采用三次量距取平均值的方法;

★量距时注意垂直参考物;

★注意距离较长时须分段量取,同样取平均值作为实际距离;

★注意量距时保持钢尺大致水平。

第三节排水系统查项目档案资料整理入库

一、河涌、排水管网成图要求

河涌、排水管网成图技术要求:

1)、坐标系统采用深圳市城建坐标系和56黄海高程系。

2)、图形分幅采用1:1000地形图标准分幅。

3)、图形数据要进行严格分层。

二、图形数据、属性数据录入与档案数据整理要求

1、数据录入与整理技术约定

对野外勘测、全站仪数字采集来的数据进行录入与整理入库,目标是建立一个全市范

围内准确、动态、高效的共享型排水系统专业数据库。

2、制定原则

保证按本方案生产的数据可以实现同SHP数据的高效互转;

保证按本方案生产的数据在转入数据库后可以实现标准图的输出;

操作方便。

3、分层说明

将地物分为以GeoDataBase数据模型提供的实体类型(点(IPOINT)、线(IPOLYLINE)、面(IPOLYGON))为地物要素聚类分层主要依据。同时,每一大类根据需要设置一个注记层用于存放本大类的各种注记。

4、编码

要素代码及各类设施的编码由项目小组根据深圳具体情况参照国标及相应的编码规则制定。

5、作业流程

将外业勘测数字化采集所得的专业数据快捷、方便、准确地转换入库,也是本项目的重点内容,在整个数据整理、转换、入库的过程中进行严格的把关,保证数据的无损入库。

排水系统勘测数据的整理工作主要是按照统一的数据标准和技术规范对数据进行规范化和标准化,数据按标准进行归类,同时要将数据按特征类型(点、线、面、注记)的不同进行严格区分,每层只有点、线、面一种要素。另外为同时满足制图和GIS对数据检索分析的需要,数据需添加各类要素的编码属性信息以及检索查询的索引信息。

保安服务业治安管理信息系统

保安服务业治安管理信息系统 保安服务业治安治理信息系统 白皮书 ——Internet时代的治理信息化解决方案 、 二00六年六月

目录 1 应用需求2 2 保安服务业治安治理信息系统2 2.1 系统应用范畴2 2.2 系统特点3 2.2.1 先进性3 2.2.2 有用性3 2.2.3 功能特色3 2.3 功能模块介绍4 3 产品优越性4 4 市场定位5

应用需求 随着科技进展的步伐,人们学习、工作的方式也有着明显的变化,金盾网的建成,是公安人员办公迈向自动化的一大步。互联网的逐步完善,让我们更加意识到科技时代的优越性,要提升工作效率而减轻工作人员的任务负担,办公自动化是一个精妙的途径,利用先进的运算机技术建立一套稳固高效的业务治理系统的综合信息治理系统势在必行,《保安服务业信息治理系统》确实是为那个目标而开发的。 保安服务业治安治理信息系统 该软件是针对保安服务业信息治理系统的应用软件。它以治理保安公司和保安员的结果为核心,并对保安公司业务进行了流程再造。关于保安公司、保安员的录入、查询、统计、等进行全方位智能业务治理,能够大大提升工作效率,更重要是让治理部门随时了解保安公司的人员和统计工作,做出工作部署。 《保安服务业信息治理系统》是一个对保安公司进行包括条件查询和复合查询,功能操作简单,易明白,保安公司录入点击新建就能够进行案件录入编辑,简洁、明了,保安员录入同样的操作即可,培训机构单击新建能够录入保安公司保安员培训学校的情形,统计查询功能包括统计年报和统计图(详表和简表),能够显示饼状图和柱状图,系统治理包括公安机构权限治理人员注册和权限分配的编辑的综合应用平台。 本系统采纳先进的运算机及网络技术,通过网络对失踪人员及从业人员信息进行实时有效的动态治理。通过《保安服务业信息治理系统》,能够加大主管单位对保安服务业进行治理及备案登记。能够有效地对工作做出相应的工作部署,及时把握行业动态和提升工作效率。 系统应用范畴 因为此软件要紧以保安服务的治理为主,适用于有关保安、服务行业及一些治理行业中,要紧针关于保安员的调用、档案资料备份、治理等,

保安巡检系统方案

保安巡检系统方案 一. 设计本系统的目的 为了加强厂区管理的安全工作,以及对保安员值班工作的管理,设计本保安巡更方案。保安巡查管理系统用于对保安巡逻进行有效的签到管理。通过本套系统促使保安员按公司管理规定的巡逻管理办法对各位置进行定时的巡逻,以便发现隐患并及时解决,这种巡查方式能大大加强厂区及公司的安全工作,对保安值班员的巡查工作进行有效的监督和管理。 二、系统简介 保安巡检系统由一个感应巡更棒、USB通讯专用线、巡逻点及软件等组成。巡逻点是一种进口存有激光刻制的8位16进制编码信息的感应点,每个感应点的编号全球唯一。将具有不同编码的巡逻点感应点安放于被巡检的设备或线路上,并将编码及对应安放地点在计算机中设置好。巡检人员佩带巡更棒,在巡检过程中用巡更棒靠近巡逻点5-10CM。工作时振动及光提示,将读取时间、地点存于巡更棒中,管理人员将巡更棒插入通讯专用数据线与计算机相连,通过计算机内的应用软件将巡更棒的巡检数据读入计算机中存档。随时供管理人员进行分析、处理、统计、制作报表,给管理者提供一个科学、准确的考核依据。 三、系统设备性能要求 1、要求感应式巡更一体机 技术参数:

巡更棒:便携,坚固耐用,不怕摔,防震,防潮,防静电,防水性能佳。完全适用巡逻应用环境。巡查棒内采用非易失性内存,确保资料不会丢失 巡逻点:应为不锈钢封装,具有防水、防磁、防震、夜光、耐高温和低温 读卡方式:非接触式 通讯方式:USB 存储记录:10000条以上 感应距离:0~10cm,无盲区 供电:低功耗设计,可充电或使用锂电池,断电情况下数据也不会丢失 软件系统:全中文系统、操作设置方便 四、功能特点 1、采用当今先进的USB通讯方式采集数据 自带USB接口,可以直接与电脑联机通讯,抛弃了传统的通讯座通讯方式,在很大程度上提高了通讯速度和节约了用户成本。 2、非接触读卡 靠近即可读取巡更点信息,不受灰尘、雨,雪,冰等环境影响,使用方便。传统的接触式巡更机(巡更棒)必须非常准确地与信息钮接触,很不方便,尤其在晚上。而且频繁接触极易造成巡更棒触头故障,在灰尘、雨,雪,冰等环境下无法使用。 2、坚固抗摔

门禁管理系统设计方案

1.1.门禁管理系统 1.1.1.概述 门禁管理系统是非接触式IC卡一卡通系统的子系统之一,同时也是大楼综合保安系统的重要组成部分,其设计之主要目的是为实现人员出入权限控制及出入信息记录。 当人员进门时只需持卡靠近读卡器进行读卡,读卡器接触到IC卡信息后,门禁控制器首先判断该卡号是否合法,如合法则发出“滴”一声,绿灯点亮,同时开锁,并将该卡号、日期、时间等信息保存以供查询。否则门不打开,红灯亮,蜂鸣器发出“滴滴”两声。 几乎在所有的一卡通系统中,门禁比重是最大的,对整个安防领域来说,门禁系统发挥的作用是至关重要的,由于门禁系统是一项不间断长期工作的系统,并且和我们的正常生活和工作息息相关,所以门禁系统的稳定性显得尤为重要。甚至可以说是决定一卡通系统稳定与否的最关键因素。 1.1. 2.系统架构与拓扑图 披克门禁系统TCP/IP一级结构方案,稳定可靠、功能全、性能好,性价比高,适应于各种大、小系统的不同应用场合;特别适应实时性要求高,或单个门用户量大、脱机信息存储量大的场合 TCP/IP一级结构控制器采用采用32位ARM9CPU,TCP/IP通讯,实时性强、能实时上传各种报警、数据信息;功能强大,持卡人数40000个(可扩10万个),信息10万条;适应实时性要求强、安全性高、功能全的场合,拓扑图如下:

1.1.3.门禁系统主要功能特点 1)系统容量大 整个系统管理的人员可以管理超过1000000人,具体到每个门可管理3000人进出,系统可以同时管理并处理上万个门禁点的实时数据(包括读卡、按钮、各种报警)。 2)简便易学、清晰鲜明的软件架构设计 全中文Windows XP风格软件操作界面,无需专业知识即刻轻松掌握,培训学习更加轻松.远离国外品牌繁琐复杂的操作培训 3)无缝兼容Wigand协议输入设备 核心科研机构、财务部门、数据机房等涉及金融、科研机密的高安全门禁,万一卡片遗失没有及时挂失,给不法分子可乘之机,财产的失窃、科研人员的研究成果泄密,将给用户单位造成不可挽回的损失,凡在安全级别高、人员少的门禁,披克建议: 1、密码读卡器,实现卡+密码方式双重认证 2、读卡前端采用指纹、面部、虹膜等生物识别 披克所有门禁系列产品都无缝兼容Wigand协议输入设备 4)多级权限控制

保安公司管理系统档案管理系统规章制度

第一条为加强企业台帐资料档案管理,夯实安全管理基础工作,合理利用台帐资料档案信息资源,根据《中华人民全生产法》、国务院《企业事业单位部治安保卫条例》和《安全生产条例》等法律法规,结合企业实际,特制定本管理细则。 第二条档案是指将企业安全保卫、安全生产管理工作,用文字、图表、声像等不同形式的载体,进行收集、归纳和存放保管,即将安保工作台帐资料收集整理归档。容包括:依据国家安全保卫、安全生产的法律法规,结合企业特点制订的安全保卫、安全生产规章制度和安全操作规程,安防和消防设施状况、安全检查、培训教育、发破案、事故调查和处理、经警和枪支管理等。 第三条建立健全市、县(市、区)局以及支局(班组)三级安保台帐资料档案管理制度,并作为工作考核容之一。市、县(市、区)局安全主管部门以及支局(班组)应明确管理人员(台帐档案管理责任人),对本单位安全生产、安全保卫台帐、档案资料的收集、登记、整理,规管理台帐资料档案。 第四条安保档案管理工作实行统一领导,分级管理。在省局和地方政府主管部门指导下,市局监督保障部负责对全市**企业安保档案实施监督考评管理。 第六条市、县(市、区)局安全管理部门应依据有关规定将安保台帐资料档案管理工作纳入评选安全保卫、安全生产先进单位或个人的条件之一。 第七条安保台帐资料档案归档的围: 一、市、县(市、区)局和市局直属单位围: (一)安全管理机构,包括:机构设置;安全责任人、专(兼)职安全管理人员(含注册安全主任)名册。 (二)安全责任制,包括:各级领导、职能部门和各岗位的安全职责;领导履行安全职责考评的情况;上级单位与本单位签订的安全责任书;本单位与所管辖的二级单位签订的安全责任书。 (三)各级领导对安全保卫、安全生产工作的批示、讲话的文书或声像。 (四)安全保卫、安全生产的管理规章制度;枪支、设备等安全操作规程。 (五)日常工作台帐记录,包括:工作计划和总结;消防设施(设备)、经警、枪支、金库、仓储等安全检查;安全教育、隐患整改、事故调查和处理等记录。

保安服务管理系统规章制度 (实用模板)

实用文档 厦门**保安服务有限公司保安服务管理制度 2016年03月28日

目录 1. 保安服务操作的基本要求 (3) 2. 保安装备使用管理制度 (5) 3. 门卫岗位执勤、交接班及登记制度 (6) 4. 保安巡逻岗位操作规范 (9) 5. 保安守护操作规范 (10) 6. 随身护卫操作规范 (12) 7. 保安员安全检查操作规范 (14) 8. 安全风险评估服务制度 (16) 9. 保安员区域秩序维护操作规范 (18)

1 保安服务操作的基本要求 1.1保安服务操作的基本要求 为满足公民、法人和其他组织的安全需求,依照法律、法规、规章和国家有关规定,由依法设立的企业、组织提供的专业化安全防范服务的行为。保安服务一般按照合同规定,采取门卫、守护、巡逻、随身护卫等形式,保护客户人身、财产和信息等安全,维护客户合法权益。 1.1.1门卫服务 保安员按照服务合同要求对客户单位出入口进行值守、验证、检查登记的服务业务。 1.1.2守护服务 保安员对特定的目标进行看护和守卫的服务业务。 1.1.3巡逻服务 保安员对特定区域、地段和目标进行巡视检查、警戒的服务业务。 1.1.4随身护卫服务 保安员维护自然人身及其合法财产的安全服务业务。 1.1.5安全检查 保安服务公司根据客户安全需求,组织安全技术防范专家和专业技术人员,为客户提供安全设施及安全方案方面的检查指导。 1.1.6区域秩序维护

保安员维护特定地点、场所、部位等人群聚集地治安秩序的服务业务。 1.1.7保安服务操作的基本要求 1.1.7.1保安服务操作应按照国家法律、法规、规章及政策规定进行,并遵守主管行政机关的有关管理规定。属于保安服务职责范围内的事项按本标准实施,不属于保安服务职责范围的事项,依法交有关部门处理。 1.1.7.2保安服务公司应按照规定合同为客户提供安全服务,维护客户单位的安全和秩序,防止或减少客户受到不法侵害或灾害事故的发生,有效避免因服务提供方或保安员责任造成客户损失,以满足客户的安全需求。 2 保安装备使用管理制度 2.1对讲机是保安人员执行任务终于辅助通讯工具,应严格按规定频率正确使用,严禁私自乱拆、乱调其他频率,避免发生信息混乱,否则按违纪处理,若损坏视情节赔偿。 2. 2对讲机是保安人员执勤时使用的,必须随身携带,严禁随手乱放,严禁转借他人,严禁个人携带外出。 2. 3对讲机通话必须文明用语,不准讲污话,更不准骂人。 2. 4警棍是保安人员执行公务时专用工具和武器。 2. 5保安人员所配备的警棍只供当班保安执勤时携带和紧急情况下自卫使用武器。非当班执勤保安人员严禁佩戴和使用。

保安巡更系统方案

保安巡更系统方案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

保安巡更系统方案 概述: 在日常生活中我们随处可见各种人员对特定的区域、小区、楼宇、设备和货物进行定期或不定期的安全巡查管理。一般的巡查管理制度都是通过巡查人员在巡查点记录本上签到的方式来对巡查人员进行管理。但这种方式既难核实时间又难以避免冒签、补签或一次多签等作弊行为,在查核签到时比较费时费力,对于失盗、失职分析难度较大,使得管理制度形同虚设。一旦出现问题,管理层很难判明责任。因此,摆在管理层一个很现实的问题是:如何准确地评定巡查人员的工作质量、工作情况如何判明责任根据这一现象,我们便推出了巡更系统。这一系统的推出对社会的安定起到了极其重要的作用。 保安巡更系统可限定保安人员定时、定路线地对小区进行巡逻,保证重点部位的重点巡视,并能对保安人员的实际巡逻时间和路线做出精确记录,从而便于对保安人员的管理。根据本小区的定位风格巡更系统具有更加突出的作用。 本方案采取离线式电子巡更系统。主要设备由信息采集器、通讯器、信息纽扣和计算机组成。所用主要设备为美国生产,信息采集器的外壳可保护内部电子主件免受冲击和工作时的意外损坏。接触头是由金属浇注而成,防水、防湿、坚固可靠,适用于恶劣环境。双电池设计确保无断电之忧。海量内存容量在下一次传输数据之前可收集4096条记录。内置时钟,可自动记录采集信息的日期和时间。流线型符合人体工学设计,携带方便。 在各巡逻点设置信息纽扣,当巡逻人员按设定的路线时间到达各个巡逻点时,将本人的信息采集器与信息纽扣进行通信。只要把信息采集器放在信息纽扣上,纽扣边缘便与采集器精密结合,轻轻一触,采集器便将纽扣上的数据存在它的存储器中。当采集器的主电池用完后,采集器将报警,但备用电池会工作并保存信息。信息纽扣都有一个出厂时就已注册的12位16进制的序列号,这号码是独一无二不可改变的,因而可以辨别各纽扣。信息纽扣的安装非常简单方便,可用强力胶或双面胶进行表面布点,所以巡更点的增减也非常方便。

智慧排水系统解决方案

智慧排水系统解决方案一、项目建设目标利用管网竣工验收与测绘数据,构建完整的市排水管网拓扑关系,并结合管网巡查信息上报、养护信息记 录以及企业信息申报,建立适合市现状和未来发展需要的排水管网综合数据库,在此基础上建立市排水管网 GIS 系统,实现对排水系统现状和未来资产信息的统一维护和综合管理。 结合市的具体应用需求,开发相应的市智慧排水软件系统,实现对市现有排水管网数据的高效管理和安全使用,实现对现有业务的信息化管理。具体实施目标如下: ( 1)实现对现有及未来排水设施的基础资料和全部业务过程的信息化管理和应用;实现管线的资产信息及验收过程的统一管理; ( 2)实现对排水管线测绘数据的导入;实现对现有及未来排水管网数据拓扑关系的应用和维护; ( 3)实现对现有排水管网电子地图及资产信息的多维显示、查询和分析; ( 4)实现能快速、方便地从系统中导入导出排水管线数据,实现与外部相关部门之间的在线信息共享,如市规划局 Web Service 方式发布数据共享。 (5)软件主体结构采用 B/S (Browser/Server)结构即浏览器和服务器结构。 二、项目主要内容 根据项目建设目标,软件主要建设内容包括: 1. “智慧排水”业务系统的建设。包括基于 GIS 的“智慧排水”综合管理系统建设。 2. “智慧排水”的数据建设。包括管线普查数据、基础空间数据和业务数据处理入库等。 3. “智慧排水”系统的安全建设和规范标准建设。 4. “智慧排水”软件系统集成建设。 三、项目建设方案

“智慧排水”系统包括 GIS 管理子系统、工程管理子系统、管网管理子系统、防汛抗台指挥管理子系统、统计分析子系统、系统维护子系统、 PDA 应用子系统和数据接口等,包括以下部分: 1.GIS 管理子系统 GIS 管理子系统为工程管理、管网管理和其它业务管理提供地图信息的操作、浏览和管理等功能。在该子系统中可以实现各项工程的地图定位、基础地图查询、项目数据导入导出接口;实现基础地图的放大、缩小、漫游、全幅显示、切换地图、多级回放、清除高亮、长度测量、 面积测量、鹰眼导航,图层显示控制等功能。 ( 1) 数据管理和访问 数据输入:主要是一些图文信息,图形的格式一般是AutoCAD支持的格式。 数据编辑:能够对数据进行编辑,包括文字和图形的编辑,比如说更改文字内容和图片格式,还能够根据需要可在专题图层中增加无属性点、线、面等图形,可以自由增加标注,实现画点、画面、添加标签、平移对象、旋转对象等功能。 数据动态更新:能够对数据进行更新,可以设定一个礼拜为一个更新周期,导入新的数据覆盖旧的内容,同时将旧数据迁移到历史库中。 数据输出:数据输出可以在显示器上显示出来,可以用打印机将图文打印出来。数据转换:这里主要涉及到格式转换问题,图形格式有多种,最终全部转化为GIS 能够识别 的格式。 数据导出:将排水管网地理信息导出。 2)地图操作功能图层管理:包括图层创建、图层更名、图层删除、图层备份、分层显示、设置图例等功能。 地图浏览:包括全幅显示、切换地图、漫游缩放、地图平移、获取指定的范围等功能。 地图查询:数据查询可以包括图例的查看、点选查询、框选查询、多边型查询、圆选查询、查找最近的工程点等功能。 地图量算:就是点选两个地点,能够算出来两个地点的距离。地图设置:可以就地图的缩放比例、大小等属性进行设置。 地图导航:提供地图索引鹰眼,方便全图导航定位。当主窗口显示放大的局部图形时,鹰眼窗口显示全境,并可通过该窗口控制主窗口的显示内容。 地图书签和地图导出:包括图形整饰、拷屏输出、线路带状输出、比例自适应、分幅打印等功能。 3)地图查询定位功能包括根据图形查属性和根据属性查图形;每种查询方式都可以进行点击查询、选择查询、 分类查询、模糊查询查询管理;还包括坐标定位、图幅定位、设施定位、地名定位等功能。 4)其他功能动态管网名:为保证管网名称信息在当前视窗中的完整性,在图形缩放过程中提供动态路 名功能。线路名称也可以依据需要来进行动态全息显示。 动态标注:可以自定义任意图形对象动态标注的信息,不同的项目,可以依据属性表中不同的任一数据域,来分别或同时在图上进行动态显示名称、编号、项目类型等属性信息,并可以设置动态标注的字体、大小、颜色等。

保安公司管理系统保安服务方案设计

服务方案和岗位设置计划书 地点:XXXXXX 时间:XXXXXX

岗位设置 设队长一名负责日常工作安排和管理,早班3名包括队长,夜班2名,替休1名,共计6名保安 早班:( 8:00-20:00)1号门岗一人,2号门岗一人(队长工作时间为8:00-12:00 14:00-18:00) 夜班;(20:00-8:00)1号岗一人,巡逻岗1人 一、各岗位职责如下: (一)保安队长工作职责 1、自觉接受公安机关及保安大队的工作指导和监督,维护和执行保安大队和本单位制定的各项规章制度。 2、根据有关法规,监督本单位保安人员依法履行保安职责。 根据本单位的安保要求,带领全队人员完成安保任务。 3、发挥模范带头作用,团结同志,虚心接受工作建议和意见。 4、正直坦诚,态度宽容,处事公道,言行文明。 5、关心保安人员,经常了解保安人员的思想和家庭生活情况,及时做好工作。 6、定期组织保安人员学习和培训,每月向保安大队汇报保安工作情况。 7、服从甲方的安排执行指令,对甲方下达的工作任务不择不扣去完成。

8、员工上下班时间配合各岗位值班保安进行人员疏通,引导,指挥交通。 9、队长要定期对厂区内部进行消防安全检查,确实落实消防设备检查登记制度。 10、每周对队员进行队列训练,及其安全知识培训。 1号大门岗位职责: (一)上下班时间门岗保安必须站在大门口(站岗一个小时)。 (二)负责维持大门出入口进出秩序,指挥疏导出入厂区车辆,维护出入口次序。(三)对出入厂区人员、车辆进行验证检查和登记、严禁与公司无业务来往人员进入,对来访者及时与厂区内被访人联系。 (四)在岗人员无特殊情况不应当无故脱岗,睡岗,酒后上岗。 (五)上岗要着装整齐,对客户热情礼貌,文明执勤。 (六)密切注视出入人员,劝离衣冠不整者及闲杂人员,带危险品、宠物者禁入;(七)对可疑人员进行证件检查,对于带进带出的大件物品,要检查个人证件进行登记,对于特定时间段,如开门前或闭门后出入的人员的检查及产品出入时的检查有无证明等情况,要认真做好本职工作; (八)积极协助配合其他班组的保安人员,作好安全消防防范工作。 2号岗位职责: (一)上下班时间门岗保安必须站在大门口(站岗一个小时)。

排水系统

排水系统(sewerage system)是指排水的收集、输送、水质的处理和排放等设施以一定方式组合成的总体。用以除涝、防渍、防盐的各级排水沟(管)道及建筑物的总称。它主要由田间排水调节网、各级排水沟、蓄涝湖泊、排水闸、抽排泵站和排水容泄区等组成(见图)。排水区的多余水量首先汇入田间排水调节网,然后经各级排水沟或经湖泊滞蓄后再由排水闸或抽排站排至容泄区。 简介 调节网 田间排水调节网的作用是汇集地面的降雨积水、降低地下水位和防止涝、渍及土壤次生盐碱化。田间排水调节网分明沟、暗沟(管)、竖井等几种。明沟主要用以排除地表径流,当明沟有足够的深度和间距时,也可以发挥控制地下水位的作用。明沟排水具有施工简单、投资少、见效快的优点,但开挖工程量大、占地多,而且存在坍坡、淤积、生长杂草等问题。暗管排水主要用以控制土壤水分和降低地下水位。由于它不占耕地,有利于机耕,近代世界各国已广泛采用。它的主要缺点是容易塌坡淤塞,施工时要注意质量和做好滤层。在地表透水性差而地层浅部有良好砂层时,可采用竖井排水或结合井灌起到排水作用。竖井排水可以形成较大的降深,能有效地控制地下水位,还可减少田间排水系统和土地平整工作量。但它需消耗能源,在地表土层透水系数过小或下部承压水的压力过高时,难以达到预期的排水效果。 排水沟道 排水沟道一般分为干沟、支沟、斗沟等数级,当排水面积较大或地形较复杂时,排水沟道级数可适当增加。它主要用以排水,有时也起到蓄水和滞水作用。通常采用明沟将涝(渍)水自流排入容泄区。但在一些地区,汛期外江水位高于排水区内的沟道水位,涝水不能自流排出,须设置泵站抽排。为了节省排水费用和能源,还要尽量利用排水区内的湖泊、洼地滞蓄一部分涝水。 布置 ?排水系统的布置应全面规划,尽量做到:①排水沟道要处于控制面积的最低处,以求尽 量自流排水。②根据地形应将排水地区划分为高、中、低等片,做到高水高排,低水低排,自排为主,抽排为辅。③排水干沟的出口应选择在容泄区水位较低和河床比较稳定的地方。④下级排水沟道的布置要为上级沟道排水创造良好的条件,干沟要尽可能布置成直线。此外,排水沟布置要避开土质差的地带,以节省工程费用并使排水安全及时。⑤在有外水入侵的排水区,应布置截流沟或撇洪沟,使外来的地面水和地下水直接引入排水干沟或容泄区。 系统功能 ?自动控制:根据工况设定,以及水位、时间、煤矿用电负荷等参数自动开启、停止水泵 的运转,并能实现泵阀的循环轮换启动和连锁启动功能。 ?手动控制(远程):根据实际需要可从自动控制切换到手动控制方式,可以从操作员站 进行远程开停水泵。 ?手动控制(就地):各设备工作方式切换到就地位置时,可以人工就地控制设备的启停,

给水排水管网系统第三版答案

给水排水管网系统 第一章给水排水管网系统概论 1、给排水系统功能有哪些?请分类说明。 ①水量保障向指定用水点及时可靠提供满足用户需求的用水量,将排出的废水与雨收集输送到指定地点; ②水质保障向指定用水点提供符合质量要求的水及按有关水质标准将废水排入受纳水体; ③水压保障为用户提供符合标准的用水压力,同时使排水系统具有足够的高程和压力,顺利排水; 2、给水的用途有哪几类?分別列举各类用水实例。 有生活用水、工业生产用水和市政消防用水。生活用水有:居民生活用水(如家里的饮用、洗涤用水)、公共设施用水(如学校、医院用水)、工业企业生活用水(如企业区工人饮用、洗涤用水);工业生产用水有:产品用水(如制作酸奶饮料的用水)、工艺用水(如水作为溶剂)、辅助用水(如冷却锅炉用水);市政消防用水有道路清洗、绿化浇灌、公共清洁卫生和消防用水。 3、废水有哪些类型?分别列举各类用水实例。 按所接纳废水的来源分:生活污水、工业废水和雨水。生活污水:居民生活所造成的废水和工业企业中的生活污水,如洗菜水、冲厕产生的水;工业废水:如乳制废水;雨水:如下雪、下雨产生的水。 4、给水排水系统由哪些子系统组成?各子系统包含哪些设施。 ①原水取水系统包括:水源地、取水设施、提升设备和输水管渠等; ②给水处理系统包括:各种采用物理化学生物等方法的水质处理设备和构筑物;③给水官网系统包括:输水管渠、配水管网、水压调节设施及水量调节设施等;④排水管网系统包括:污废水收集与输送管渠、水量调节池、提升泵等; ⑤废水处理系统包括:各种采用物理化学、生物等方法的水质净化设备和构筑物;⑥排放和重复利用系统包括:废水收纳体和最终处置设施如排放口等。 5、给水排水系统各部分流量是否相同?若不同,是如何调节的? 因为用水量和排水量是随时间变化的,所以各子系统一时间内流量不相同,一般是由一些构筑物或设施来调节,比如清水池调节给水处理流量与管网中的用水量之差,调节池和均合池用于调节排水官网流量和排水处理流量之差。 6、什么是居民生活用水量、综合生活用水量和城市综合用水量?居民生活用水量是指居民家庭生活中饮用、烹饪、洗浴、洗涤等用水; 综合生活用水量是居民生活用水量与公共设施用水量之和(公共设施是指学校等公共场所用水量); 城市综合用水量是以下用水量的总称:居民生活用水量、公共设施用水量、工业企业生产和工人生活用水量、消防、市政用水量、未预见水量及给水管网漏失水量。 7、什么是用水变化系数?有哪几种变化系数?如何计算? 在一年中,每天或每时的用水量变化可以用一个系数表示,即用水变化系数。有用水日变化系数(Kd)和用水时变化系数(Kh)。Qd—最高日用水量,Qy全年用水量,Qh最高时用水量Kd=365Qd/Qy;Kh=24Qh/Qd。 8、给排水中的水质是如何变化的?哪些水质必须满足国家标准? 三个水质变化过程:①给水处理:即将原水净化使其水质达到给水水质要求的处理过程,②用户用水:即用户用水改变水质,使之成为污水或废水的过程,③废水处理:即对污水或废水进行处理,使之达到排放水质标准。

保安公司监控报警联网综合管理系统设计方案

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持 保安公司监控报警联网综合管理系统设计方案 一、系统概述 保安公司所服务的银行及其他行业对安防系统防护等级要求最高的场所,也是所有安防产品应用场所中涵盖安防产品最多的场所。目前银行及其他行业安防系统构建时,各个子系统相互独立,管理不便,也存在一定的安防隐患。随着银行及其他行业安全防范系统建设的发展需要,现在银行及其他行业安全防范系统的建设都体现了充分应用现代技术,全方位全天候地对银行及其他行业实施现代管理的特点。 安防系统作为银行及其他行业防范的技术保障,承担着很重要的角色。银行及其他行业要求安防系统除了完成传统的安防管理之外,还必须为紧急情况下的快速响应和应急指挥提供决策依据和应急预案。而传统安防系统往往只是起到了通用的监视、控制等作用,在银行及其他行业环境中明显存在着不足。针对银行及其他行业环境的特殊要求,北京中盛益华科技有限公司应用现代最新的通讯技术、计算机技术、网络技术、自控技术、图像技术、安防监控技术和弱电集成技术,设计开发了CSVision银行及其他行业的综合联网监控管理系统。 为使系统做到高标准,符合现代文明银行及其他行业规范要求,CSVision银行及其他行业联网综合监控管理系统融合了网络视频和数据采集两大主要功能,集监控系统、报警系统、会议系统、指挥系统、对讲系统等功能子系统于一身,由集中控制管理平台通过网络对各子系统主机进行管理和控制,实现分布处理、联动响应的设计要求。并以高智能化的系统支持,使其在应用上具有很强的可操作性和实用性。系统涵盖银行及其他行业系统所有活动场所、重要通道、进出入口的监视预警网络和突发事件处理中心,提升了银行及其他行业系统整体快速反应能力和协同作战能力,以达到向科技要警力”和科技强警”的目的。 二、建设目标 保安公司视频报警联动系统可以实现保安公司110指挥中心与银行及其他行业 的网络远程监控和报警系统的集成,建立一个集图像、声音、控制为一体,实时双向传输,中心综合处理的报警监控联动远程管理系统。某保安公司视频报警联动系统的设计与实施可以实现如下目标: 1. 通过本期工程完成原有银行及其他行业营业网点的报警图像远程视频传输系统再改造工程,实现警情视频图像上传到110指挥中心,第一时间掌握现场情况, 判断警情种类,协助公安干警第一时间了解警情、处理警情、合理安排警力的出动。 2. 在收到各类报警(盗、抢或ATM 烧、砸等)信息时,保安公司110 指挥中心能及时进行核实,做出应急处理和控制,将银行及其他行业人力、物力、财力的损失及由此带来的社会影响降到最低点。

智能门卫管理系统

智能门卫管理系统应用 第一章系统概述 1.1概述 随着社会经济的快速发展,各种身份证造假技术不断地提高,各企事业单位在招聘人员、访客来访验证确认等工作上对辨别来人与其身份证上是否真的是同一个人的难度大大增加,给企业带来很大的安全隐患,因此各单位的辨别身份证照片与人脸对照的技术,成为安保工作中最为重要的环节之一。目前各单位身份的辨别,只处在二代身份证的验证真伪上,在现今的社会条件下,此种辨别方式已明显不能满足不断变化的安全管理需要。 随着经济的高速发展以及城镇化进程的加快,我国城市人口日趋密集,城市人口流动性也大大增加,加强对城市建设中的诸如交通管理、社会治安、重点区域防范、维稳等方面的管理迫在眉睫。智能门卫系统是远大优视根据自主研发的动态人脸识别算法,进行专业开发的一套专门针对出入各类治安卡口、重要出入口人员进行监控与管理的系统,是视频分析、运动跟踪、人脸检测和识别技术在视频监控领域的全新综合应用。前端摄像机对经过卡口的人员进行人脸抓拍,抓拍到的人脸图片通过计算机网络传输到对比服务器及监控中心的数据库进行数据存储,并与人脸库进行实时比对。系统集高清人脸图像的抓拍、传输、存储,人脸特征的提取和分析识别、自动报警和联网布控等诸多功能于一身,并具有强大的查询、检索等后台数据处理功能及强大的通信、联网功能,可广泛应用于重要关卡的行人监控。 1.2 人脸识别特性 1、非强制性:用户不需要专门配合人脸采集设备,几乎可以在无意识的状态下就可获取人脸图像,这样的取样方式没有“强制性”;

2、非接触性:用户不需要和设备直接接触就能获取人脸图像; 3、并发性:在实际应用场景下可以进行多个人脸的分拣、判断及识别; 4、非侵扰:人脸照片的采集可使用摄像头自动拍照,无须工作人员干预,也无须被采集者配合,只需以正常状态经过摄像头前即可; 5、直观性:我们判断一个人是谁,通过看这个人的脸就是最直观的方式,不像指掌纹、虹膜等需要相关领域专家才可以判别: 6、快速性:从摄像头监控区域进行人脸的采集是非常快速的,因为它的非干预性和非接触性,让人脸采集的时间大大缩短; 7、非主动配合性:动态人脸识别算法,不需主动配合可进行较远距离自动识别; 8、多角度、多人种识别:动态人脸识别算法,支持远距离抓拍,识别率高、误报率低;支持特有的多角度、多人种动态快速识别; 1.3 系统设计标准规范 ※国际综合布线标准 ISO/IEC118012 ※《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)建设部 ※《智能建筑设计标准》(DBJ08-4-95)上海市建委1996 ※《建筑和建筑群综合布线工程设计规范》中国工程建设标准协会 ※《《中华人民共和国安全防范行业标准》GA/T74-94 ※《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94 ※《监控系统工程技术规范》GB/50198-94 第二章系统应用介绍及系统架构 2.1技术特点 DIFACE7人证比对系统技术特点:

安保系统方案

安保系统方案 2008-04-22 11:23 综合安保系统解决方案 一、项目概况 1.1、概况 1.2、安保系统的意义 随着经济水平和科学技术的飞快发展,人们对安全防范要求也越来越高。为了对付各种各样的经济刑事犯罪,保护国家和人民群众的生命财产的安全,保证各行各业和国家重点部门的正常运转,采用高科技手段预防和制止犯罪已成为保安领域里的共识。 八十年代末到九十年代中,随着国外各种新型安保观念的引入,各行各业及居民小区纷纷建立起了各自独立的闭路电视监控系统或报警联网系统,特别是在银行、通讯、电力等国家重点部门,安保系统网络已基本形成,对预防和制止犯罪,维护社会稳定起到了巨大作用。 1.3、项目设计目标及整体要求 安保系统的设计、建设目标为:省级领先、适度超前。设计方案应充分考虑中心近期需求和将来展品更新、调整或发展升级或功能变更的需求,使之既能适应现在,又能面向未来,保证10~15年的应用需求。 二、系统设计依据与思路 2.1、系统设计原则和依据 2.1.1、设计原则 1.合法性: 方案设计符合国家、行业的有关规定和公安部门有关安全技术防范要求。 2.实用性: 方案设计满足招标文件要求,充分考虑到各监控部位使用要求,使系统的功能尽可能的完善并充分加以利用。 3.可靠性: 系统设计、设备选型、调试、安装等环节都将严格贯彻质量条例,完全符合标书和国家、行业的有关标准及公安部门有关安全技术防范要求。 4.先进性:

在系统设计中,我们充分考虑安防领域技术的发展,参考目前安防设备的发展水平,在设备上选用主流产品,确保系统在国内处于领先地位。 5.可扩充性: 无论任何一个工程,我们都将本着长远的观点,使系统可扩展,容量可扩充。在强调技防措施分层次周密考虑的前提下,积极认真地结合保卫部门制定的各项人防、物防措施和规章制度、建议和提醒增强重要场所的物防手段,使技防、人防、物防三者有机结合,确保建立一个完整的安全防范体系。 2.1.2、设计标准和依据 1.设计标准 设计符合下列中华人民共和国公共安全国家标准、公安部标准和行业标准: 1)、《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87(国家标准) 2)、《30HZ-1GHZ声音和电视信号电缆分配系统》GB/T6510(国家标准) 3)、《报警图像信号有线传输装置》GB/T16677-1996(国家标准) 4)、《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-90(国家标准) 5)、《防盗报警中心控制台》GB/T16572-1996(国家标准) 6)、《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94(公安部标准) 7)、《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-96(公安部标准) 8)、《安全防范工程费用概预算编制方法》GA/T70-94(公安部标准) 9)、《安全技术防范产品管理办法》公安部第12号令 10)、《民用建筑电气设计规范》CBTCB/T16-92(行业标准) 11)、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(行业标准) 12)、《智能建筑设计标准》DBJ08-47-95(行业标准) 13)、《商用建筑线缆标准》EIA/TIA-569(行业标准) 若上述条例和规范有不足之处,我公司将采用各种方法,令所有材料及安装符合最新、最普通的适合于国际的标准规范。 2.1.3、布点原则 整个工程实现全方位防护,重要出入口应处于报警和监控系统的监控范围内并能不间断录像。在接收报警信号的同时,可以识别报警信号的性质并在屏幕上显示;记录功能可以显示报警时间及处置方案,并可打印记录;中心控制室与110接警中心联网。 2.1. 3.1、电视监控系统监控点设置 2.1. 3.2、防盗报警及周界防范系统 防盗报警系统及周边报警系统主要由科技馆室内的红外报警组成。本系统采用美国安定宝V ISTA-120报警主机,结合红外微波双鉴等多种采用不同技术的探测器;建立多层次全方位的安全防盗报警系统。

公安部保安服务监管信息系统应用管理软件项目-中华人民共和国公安部

投标人资格条件和招标文件技术需求主要内容 一、投标人的资格要求 (1)在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力和经营许可, 向招标人提供货物和服务的法人; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)近三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6)符合《财政部关于信息系统建设项目采购有关问题的通知》(财库【2011】 59号文)的规定; (7)具有ISO9001质量管理体系认证; (8)投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案,未向招标机构购买招标 文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标; (9)本项目不接受联合体投标。 二、招标文件技术需求主要内容 1项目建设背景 2010年《保安服务管理条例》施行以来,各地按照《保安服务管理条例》、《公安机关实施保安服务管理条例办法》规定和公安部《关于印发<全国保安服务监管信息系统建设方案>的通知》(公金盾〔2010〕46号)及“金盾工程”总体方案要求,积极部署推进保安服务监管信息系统省级平台建设。目前,各地省级保安监管信息系统建设已经基本完成,并投入监管实战应用,取得了良好效果。但是,随着各地保安服务监管信息系统的建设应用,省级数据库之间无法实现联通查询、与公安部部分专业系统的信息比对困难等问题日益突出。为进一步提升全国保安服务监管工作信息化水平,加强对地方保安服务监管工作的指导和监督,为省级保安服务监管信息系统提供支撑,实现对全国保安信息数据汇总、比对、统计、分析、研判等功能,服务保安监管工作和公安工作大局,应抓紧建设部级保安服务监管信息系统。 2建设目标和任务 2.1建设目标 2015年年底前,按照《保安服务管理条例》、《全国保安服务监管信息系统建

小区保安巡查系统解决方案

小区保安巡查系统解决方案 一. 设计本系统的目的 为了加强小区管理的安全工作,以及对保安员值班工作的管理,设计本保安巡更方案。保安巡查管理系统用于对保安巡逻进行有效的签到管理。通过本套系统促使保安员按物业管理处规定的巡逻管理办法对各楼层进行定时的巡逻,以便发现隐患并及时解决,这种巡查方式能大大加强小区的安全工作,对保安值班员的巡查工作进行有效的监督和管理。 二、系统概述 在需要巡查的地点安置信息钮,它储存地理位置的信息,巡查人员配备身份识别钮,它储存巡查人员的身份信息;巡查人员用巡查棒先碰触身份钮,再至各巡查点碰触地点信息钮,巡查棒就自动生成包括人员、地点、时间的巡查记录,然后将巡查棒插入通讯座,只需数秒时间,便可将巡查记录输入计算机内,并按要求生成巡查报表。巡查报表能真实准确地反映巡查情况:有无漏查,是否按时巡查,是否按规定路线巡查等。OCOM-P电子巡更系统是实现这种监督管理最有效最科学的工具。 三、技术指标 巡查棒: 大小:164×24.5mm 重量:220g 内存:2000/8000条记录 电源:一节3V锂电池 通讯座: 大小:158×121×58mm 重量:600g 电源:DC9V 通信接口:标准RS232接口/USB接口 信息钮: 大小:16.3×3.2mm 重量:1.6g 操作温度:-40度—+85度

管理软件计算机的硬件要求: 主机为486以上PC机 内存8M以上 四、产品介绍 巡查棒:对巡查员及巡更过程进行记录和管理的工具。没有按钮或开关,操作使用简单方便。采用微电脑技术,可存储2000/8000条巡查记录,内置实时时钟。电池价格便宜,一年内无须更换. 通讯座:读取巡查棒记录、信息钮资料及与巡查棒双向通信的工具。可读取巡查棒记录、清零巡查棒记录、对巡查棒校时和设置等。标准RS-232口或USB口与计算机连接。 信息钮:存储位置或身份信息。采用原装进口的DALAS TM芯片,不锈钢封装和不锈钢固定座,防水、防磁、防震、耐高温和低温性能特别好,可进行任何质量测试和检验,无须电源,安装十分方便。 管理软件:运行平台为WINDOWS98/2000/XP操作系统;全中文菜单和帮助系统,人机接口友好,操作使用简单。具有如下功能:巡查人员登记、巡更点设置、巡查棒注册、巡查时间注册、巡查时间设置、巡查任务设置、巡查点编辑(包括巡查点增减,巡查点名称和编号的更改)巡查记录读取、记录数据处理(存盘、打印、查询等)、系统管理(密码更改、串行口选择)等功能。 五、Ocom-P系统特点 1、可靠性高:巡查棒整体用不锈钢制造,坚固耐用。不怕摔,防震,防潮,防静电,防水性能佳。完全适用巡逻应用环境。巡查棒内采用非易失性内存,确保资料不会丢失,即使断电资料仍可保存二十年。 2、技术含量高:巡查棒内置微电脑和实时时钟,可存储2000/8000条巡查记录,低功耗设计更使得巡查棒无需充电装置,一节电池可使用一年以上,使用成本低廉。本设计带来的另外一个优点是保证不会出现程序运行故障。 3、使用简单方便:巡查棒无开关和按钮设计,无需培训即可使用。软件采用全中文菜单,容易学习和操作。 4、巡更点设置简易:巡查点所用的信息钮是不锈钢封装,具有防水、防磁、防震、耐高温和低温,无须电源等优异性能,并且成本低廉,安装简便,无论在环境适应性或性能价格比均是巡查点首选载体。 5、系统整体性能价格比高:应用简洁,技术精湛,价位较低。 六、保安巡查系统组成及原理 该系统主要由信息钮、巡查棒、通讯座、系统管理软件四部份组成。巡查系统结构框图如下:

综合安保管理系统

综合安保管理系统 一、设计思想 上海XX商务中心安全保卫自动化系统,从其功能划分来论证,共分为六个功能模块,即由安全防盗、保安巡更、闭路电视监控、出入口管理、安保有线对讲和安保无线对讲。就传统的安防系统的系统构成而言,这四个功能模块具有极大的独立性。具体地讲,这四个功能模块具有各自的中央控制器和控制显示器,彼此间的数据交换通过各功能模块间的硬件接口实现;同时,相对于BMS的系统集成,各个功能模块又同时通过各自与BMS的硬件接口实现信息上送和数据下载,为确保通讯的安全性和稳定性,又必须对上述的通讯网关进行热备份冗余设计,对于业主而言,传统意义的安防系统的配置和管理是十分复杂和烦琐的。 同时,传统意义的安防系统的效费比相对较高,具体反映在:系统功能单一而系统配置复杂,存在投资重复。任何一个安防报警都是一个具有突发性的、不可预知的动态过程,任何一个单一功能的模块都不能及时客观地反映报警的发生和报警的实时过程。对于传统意义的安防系统,因其设备配置的局限,各功能模块的信息仅显示于各自的中央控制显示器,不能实现信息、图标的共享,这样就决定了传统的安防系统对报警情况的反应具有时滞性,对报警信息,包括信息核实、信息上送、系统应急联动的处理,不具实时性,而实时性是综合保安管理的基本要求之一。 综合保安管理系统的第二个基本要求是系统的可扩展性,传统的安防系统很难满足这一要求,原因在于其传统性布局直接限制了其扩展空间。同时,又因各个功能模块的中央控制器对立配置,从而又提出确保安防网络安全性的问题,网络的安全性将直接影响整个安防系统乃至整个建筑物内的设备和人员的安全,是不容忽视的重要因素。为实现上海XX商务中心“TOP FIVE IN SHANGHA ”的构想,建议采用目前国 际上先进的、采用集中-分布式配置的综合保安管理系统,将现有的功能模块集成到一个控制系

综合型特殊单立管排水系统的应用

综合型特殊单立管排水系统的应用 heijindishi 发表于: 2009-5-09 11:17 来源: 给排水论坛|中国给排水资源网 刘枫( 上海市安装工程有限公司中国上海200080) 综合型特殊单立管AD- JET排水系统是日本某公司自主研发的排水系统, 是现今单立管排水系统领域较先进的排水系统。在日本已经占据单立管排水系统市场的80%, 已成为单立管排水系统市场的主流。对国内建筑市场来说还处于起步阶段, 未被广大建筑安装业人士所了解, 以下将作简单介绍。 特殊单立管系统之所以特殊就是管材管件都特殊, 管材采用螺旋管(12 道肋) , 配合特殊管件( AD 细长接头和AD 底部接头) , 上海汤臣一品和上海宏安瑞士大酒店就已经采用这种系统方式; 另外一种组合方式是DVLP 管( 光壁钢塑复合管) 配合特殊管件(AD细长接头和AD底部接头) 上海环球金融中心就是在用这种系统方式。 特殊螺旋单立管系统的主要工作原理是通过螺旋管内的螺旋纹路和特殊的AD细长接头, 在排水过程中在立管的中间形成空气柱伸顶通气, 横支管排入立管时通过AD 细长接头内的叶轮形成回旋水路, 排水依靠螺旋产生的回旋力, 边旋转边流到下层的AD 细长接头,达到高性能排水。底部接头为蛋形, 蛋形断面使排水顺利流过, 能够形成足够的空气层来防止水跃的现象产生, 因此整个系统在螺旋排水管及AD细长接头和AD底部接头的共同作用下完成高性能排水。 在特制配件AD细长接头内有导流桨片, 排水立管内的水流在自上而下的流动过程中始终为螺旋流, 而且是连续的螺旋流。螺旋流在流经特制配件时不仅未被减弱, 反而有所加强。在AD细长接头大空间和导流叶片的共同作用下, 解决了排水立管系统的两大难题中的“水舌”现象。蛋形的底部接头在立管的水进入横干管时在底部接头的蛋形内有短暂的停留, 延缓的水流速度, 重力流压力减小。避免了立管和横干管的“水跃”现象的产生。 采用特殊螺旋DVLP 单立管是螺旋管加AD细长接头,AD 底部接头构成的高性能排水系统, 工作压力控制在±400Pa, 避免水封被破坏, 不会产生因合流时水封被破坏后产生的异味; 特殊螺旋DVLP 单立管系统对同层排水的住宅楼, 酒店式公寓, 在排水方面优势更加明显, 此系统非常适合降板下排水。因为此项目卫生间偏小, 降板下排水能更好的利用空间, 如采用后排水, 要增加假墙, 缩小卫生间的空间,且后排水要求卫生洁具在同一墙上或至少在相邻的两墙上。采用特殊螺旋DVLP 单立管比传统的铸铁管节省一根通气管, 减少管道井的面积增加了使用面积; 接下来将以上海环球金融中心为实例, 对单立管排水系统得负荷计算进行说明。 由日本森海外株式会社投资1000 亿日元兴建的101 层上海环球金融中心大厦在上海浦东陆家嘴世界第三高楼金茂大厦旁于2003 年3 月正式开工。上海

相关文档