文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › D匝道桥花瓶墩及支架计算

D匝道桥花瓶墩及支架计算

D匝道桥花瓶墩及支架计算
D匝道桥花瓶墩及支架计算

D匝道桥花瓶墩及支架

计算

集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

D匝道桥花瓶墩支架

及模板计算

计算:秦茂禄

审核:张川

2010年12月

D匝道桥花瓶墩支架及模板计算

计算依据:《路桥施工计算手册》、《建筑施工脚手架实用手册》

一、模板、支架受力分析

1、D匝道桥6#墩,是整个D匝道桥中花瓶墩身和墩帽截面尺寸最大的一个桥

墩,本花瓶墩支架及模板的计算具有代表性。

2、花瓶墩身及墩帽定型钢模,由专业的钢模生产厂家重庆特种起重机械

制造有限公司钢模公司生产,模板、对拉杆及连接高强螺栓的受力

就不用再进行计算了,都满足设计及规范要求。

3、花瓶墩身采用翻模施工,其模板最多一次可安装3节,每节2.1m,共计

6.3m高,按照安装3节模板计算其支架受力。

4、花瓶墩帽一次性浇筑砼,按照安装全部模板计算其支架受力。

二、花瓶墩身扣件式支架计算

1、小横杆计算

横桥向:钢管立柱的纵向间距为0.5m,横向间距为0.511m。

q=0.511×9.8×5.563/6(钢模自重)+2×2.0×0.511(倾倒、振捣砼荷载)=6.69KN/m

W=4.493×103mm3

E=2.1×105Mpa

I=1.078×105mm4

弯曲强度:

σn=ql2/10W=6.69×5112/10×4.493×103=38.9MPa<[σw]=215MPa

满足强度要求

抗弯强度:

f=ql4/150EI=6.69×5114/150×2.1×105×1.078×105=0.134mm<3mm

满足变形要求

顺桥向:钢管立柱的纵向间距为0.5m,横向间距为0.572m。

q=0.572×9.8×2.471/2(钢模自重)+2×2.0×0.572(倾倒、振捣砼荷载)=9.21KN/m

W=4.493×103mm3

E=2.1×105Mpa

I=1.078×105mm4

弯曲强度:

σn=ql2/10W=9.21×5722/10×4.493×103=67.1MPa<[σw]=215MPa

满足强度要求

抗弯强度:

f=ql4/150EI=9.21×5724/150×2.1×105×1.078×105=0.290mm<3mm

满足变形要求

2、大横杆计算

横桥向:钢管立柱的纵向间距为0.5m,按三跨连续梁进行计算,由小横杆传递的集中力F=6.69×0.5=3.35KN

最大弯矩:

Mmax=0.267FL=0.267×3.35×0.5=0.45KN.m

弯曲强度:

σn=Mmax/W=0.45×106/4.493×103=100Mpa<[σw]=215Mpa

满足强度要求

抗弯强度:

f=1.883Fl2/100EI=1.883×3350×5002/100×2.1×105×1.078×105=

0.001mm<3mm

满足变形要求

顺桥向:钢管立柱的纵向间距为0.5m,按三跨连续梁进行计算,由小横杆传递的集中力F=9.21×0.5=4.61KN

最大弯矩:

Mmax=0.267FL=0.267×4.61×0.5=0.62KN.m

弯曲强度:

σn=Mmax/W=0.62×106/4.493×103=138Mpa<[σw]=215Mpa

满足强度要求

抗弯强度:

f=1.883Fl2/100EI=1.883×4610×5002/100×2.1×105×1.078×105=

0.001mm<3mm

满足变形要求

3、立杆计算

横桥向:立杆承受由大横杆传递来的荷载,因此N=3.35KN,由于大横杆步距为1.5m,长细比λ=H/r=1500/15.95=94,查表得∮=0.558

稳定:N=3.35KN<∮A[σ]=0.558×424×215/1000=50.87KN

满足要求

顺桥向:立杆承受由大横杆传递来的荷载,因此N=4.61KN,由于大横杆步距为1.5m,长细比λ=H/r=1500/15.95=94,查表得∮=0.558

稳定:N=4.61KN<∮A[σ]=0.558×424×215/1000=50.87KN

满足要求

4、扣件抗滑力计算

横桥向:由R=3.35KN

满足抗滑要求

顺桥向:由R=4.61KN

满足抗滑要求

三、花瓶墩帽扣件式支架计算

1、小横杆计算

悬挑部分:钢管立柱的纵向间距为0.5m,横向间距为0.572m。

q=0.572×9.8×(6.274/12+6.05×2.2×1.75×2.5/12-1.75×4×

2.5/12)(钢模、砼自重)+2×2.0×0.572(倾倒、振捣砼荷载)=

24.25KN/m

W=4.493×103mm3

E=2.1×105Mpa

I=1.078×105mm4

弯曲强度:

σn=ql2/10W=24.25×5722/10×4.493×103=176.6MPa<[σw]=215MPa

满足强度要求

抗弯强度:

f=ql4/150EI=24.25×5724/150×2.1×105×1.078×105=0.764mm<3mm

满足变形要求

2、大横杆计算

顺桥向:钢管立柱的纵向间距为0.5m,按三跨连续梁进行计算,由小横杆传递的集中力F=24.25×0.5=12.13KN(F=24.25×0.3=7.28KN)

最大弯矩:

Mmax=0.267FL=0.267×12.13×0.5=1.62KN.m(Mmax=0.267FL=0.267×7.28×0.3=

弯曲强度:

σn=Mmax/W=1.62×106/4.493×103=361Mpa>[σw]=215Mpa

(σn=Mmax/W=0.58×106/4.493×103=129Mpa<[σw]=215Mpa

不能满足强度要求(将钢管立柱的纵向间距为0.5m改变为0.3m,就能满足强度要求)

抗弯强度:

f=1.883Fl2/100EI=1.883×7280×3002/100×2.1×105×1.078×105=

0.001mm<3mm

满足变形要求

3、立杆计算

顺桥向:立杆承受由大横杆传递来的荷载,因此N=7.28KN,由于大横杆步距为1.5m,长细比λ=H/r=1500/15.95=94,查表得∮=0.558

稳定:N=7.28KN<∮A[σ]=0.558×424×215/1000=50.87KN

满足要求

4、扣件抗滑力计算

顺桥向:由R=7.28KN

满足抗滑要求

杭州市交通工程集团有限公司

重庆南万高速公路土建工程A3标项目经理部

2010年12月20日