GIS隔离开关故障分析与预防对策研究

作者:黄海文

来源:《科技与创新》2014年第23期

随着我国经济的不断发展,社会对能源的需求量在逐渐增大,变电站的建设项目也在不断增多,以保证我国各地的用电需求得到满足。但是一些变电站的隔离开关的安全性不高,容易发生故障,严重影响了变电站的正常运作。如何处理此类事故成为了人们需要解决的问题。下面结合某变电站的隔离开关事故处理进行讨论分析。

1; 事故概况

1.1; 保护动作概况

2013年某日,某变电站的隔离开关在09:39:45:710保护动作,13 ms后距离I段动作,15 ms后零序过流I段动作,1 284 ms后重合闸动作,1 392 ms后距离I段再次动作,1 393 ms后距离加速动作,最大故障相电流为25 123.84 A,故障距离为0.00 km,故障相别为B,C相。分析故障录波图后得知,起初为隔离开关的B,C相短路故障,22 ms后转为三相短路故障,70 ms后切断故障电流,1 284 ms后重合闸动作,1 393 ms后距离加速动作,切除三相短路故障。

1.2; 初步试验的检查情况

事故发生后,立即对设备进行了检查,发现该隔离开关和TA气室SF6的气体压力增加至0.54 MPa(正常值为0.40 MPa),气室下部检修孔内的螺丝被烧毁,非事故气室的压力与故障前无明显变化。对故障气室进行SF6气体组分和微水测试后发现,微水值达到了11 076

μL/L,SO2达到了4 082 μL/L。分析变电站主变的油样后得出,测试数据与历史测试数据对比无明显变化。经各种检查后确定,气室存在放电现象,因此,对该隔离开关气室进行了开盖检查。

1.3; 开盖检查

现场对该隔离开关间隔进行了检修孔开盖检查,发现气室分子筛容器已完全烧毁,分子筛烧结成焦炭状;气室内部与出线套管气室连接的盆式绝缘子分解物均匀附着;筒壁上附着着大量分解物;三相导体无明显放电痕迹,部分镀银层烧融;动静触头上有明显的过电流烧伤痕迹,部分镀银层已烧融,特别是C相动触头、屏蔽罩烧损严重。

2; 返厂解体检查

事故发生后,该GIS隔离开关被返厂,并开展了进一步解体检查。