文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防水泵维修保养规程

消防水泵维修保养规程

消防水泵维修保养规程
消防水泵维修保养规程

消防水泵维修保养规程文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

消防水泵维修保养规程

1.0目的

确保水泵始终处于良好的运行或备用状态。

2.0范围

适用于各服务中心所安装的生活水泵、消防水泵、恒压泵、加压泵、潜水泵等。

3.0职责

3.1维修领班和值班人员负责上诉设备的维修保养。

3.2服务中心工程主管负责维修保养的组织管理工作。

3.3公司工程部负责进行指导、监督及外委维修的联席工作。

4.0工作程序

4.1泵体

4.1.1每季检查、补充、替换润滑油,油质变色,有铁锈应全部替换。

4.1.2泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水,溢水,沙眼,泵轴渗水物流到地面。

4.1.3转动灵活,无卡壳,泵轴与电机轴在同一中心线,机座紧固,螺丝无锈(有防锈措

施),垫片齐全。

4.1.4每年用500VMΩ表测试绕组绝缘电阻(R?≥0.5MΩ)测试电机对地电阻

(R?≥10Ω)。

4.1.5外观整洁、油漆完好,标识清楚,名牌字迹清晰。

4.2阀门、管道、附件

4.2.1阀门开闭灵活,无卡阻,关闭严密,内外无漏水。

4.2.2阀体手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁。

4.2.3单向阀动作灵活,无漏水。

4.2.4压力表指针灵活,指示准确,表盘清晰,位置便于观察,紧固良好,表阀及接头无

渗水。

4.3电机

4.3.1外观整洁,铭牌清晰,各部件紧固,联轴器有保护罩,接地良好。

4.3.2线及联接端片连接紧密、牢靠、良好,无裸露部分,编号清晰。

4.3.3接地线牢固可靠。

4.4运转

4.4.1点动三次,观察转向,起点电流、电器动作顺序,指示讯号等均正常转动。

4.4.2泵输出水压正常、水压能满足楼宇用水要求:运转平地稳,无跳动,无明显振动,

无异声,压力表指示稳定,水泵轴承温度不得超过60℃-65℃。

4.4.3电机运行中三相电流,温度不得超过铭牌规定的额定值,转速、电压正常。

4.4.4电机欠压、缺相、过流的保护装置能及时动作,确保设备安全。

4.4.5控制柜元件齐全,操作手柄完好无过热,基本无声,前后动作顺序符合要求,讯号

指示正确。

相关文档