矩形铜母线载流量:

40℃时铜排载流量=排宽(b)×厚度系数(τ)

母排厚度(h) 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 厚度系数(τ) 12 13 14 16 18 20 双层铜排[40℃]=(1.56-1.58)×单层铜排[40℃](根据截面大小定)

3层铜排[40℃]=2×单层铜排[40℃]

4层铜排[40℃]= 2.5×单层铜排[40℃]

铜排[40℃]= 0.85×铜排[25℃]

铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3

例如:

求TMY100*10载流量为:

单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];

双层:2(TMY100*10)的载流量为:

1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A];

三层:3(TMY100*10)的载流量为:

1860*2=3720(A)[查手册为3780A]

以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。

注:此计算方法并不是精确计算,属于一种快速的近似计算。

常用母排载流量表1

母线尺寸 宽X厚(mm)

单片铝母排载流量(A) 单片铜母排载流量(A) 交 流 直 流 交 流 直 流

25℃ 30℃ 35℃40℃ 25℃ 30℃35℃40℃25℃30℃35℃40℃ 25℃ 30℃35℃40℃

15 x 3 165 155 145 134 165 155145134210197185170 210 197 185170 20 x 3 215 202 189 174 215 202189174275258242223 275 258 242223 25 x 3 265 249 233 215 265 249233215340320299276 340 320 299276 30 x 4 365 343 321 296 370 348326300475446418385 475 446 418385 40 x 4 480 451 422 389 480 451422389625587550506 625 587 550506 40 x 5 540 507 475 438 545 512480446700659615567 705 664 620571 50 x 5 665 625 585 539 670 630590543860809756697 870 818 765705 50 x 6 740 695 651 600 745 700655604955898840774 960 902 845778 60 x 6 870 818 765 705 880 82777571311251056990912 1145 10791010928 60 x 8 1025 965 902 831 1040 9779158441320124011601070 1345 126511851090 60 x 10 1155 1085 1016936 1180 111010409561475138813001195 1525 143213401235 80 x 6 1150 1080 1010932 1170 110010309501480139013001200 1510 142013301225 80 x 8 1320 1240 11601070 1355 1274119211001690159014901370 1755 165015451420 80 x 10 1480 1390 13001200 1540 1450135512501900178616701540 1990 187017501610 100 x 6 1425 1340 12551155 1455 1368128011801810170015901470 1875 176016501520 100 x 8 1625 1530 14301315 1690 1590148813702080195518301685 2180 205019201770 100 x 10 1820 1710 16001475 1910 1795168015502310217020301870 2470 232021752000 120 x 8 1900 1785 16701540 2040 1918179516552400225521101945 2600 244522902105 120 x 10 2070 1950 18201680 2300 2160202018652650249023302150 2950 277025952390

常用母排载流量表2

母线尺寸 宽X厚(mm)

2片铝母排载流量(A) 2片铜母排载流量(A) 交 流 直 流 交 流 直 流

25℃ 30℃ 35℃40℃ 25℃ 30℃35℃40℃25℃30℃35℃40℃ 25℃ 30℃35℃40℃

60 x 6 1300 1270 11841096 1560 1463136312621710163015261413 1965 187217451616 60 x 8 1681 1581 14731364 1831 1731161314942130203218941754 2420 233821792013 60 x 10 1986 1891 17621632 2085 1985185017132495240922452078 2664 256423902212 80 x 6 1620 1534 14291323 2033 1933180216682075198518501713 2560 247423062135 80 x 8 2010 1919 17891656 2350 2258210419482565246522972127 3010 291227142513 80 x 10 2350 2268 21131957 2673 2573239822213017291727182517 3400 330330782850 100 x 8 2340 2249 20961940 2871 2771258223912979287926832484 3680 358533413093 100 x 10 2751 2672 25082322 3250 3152293827203480339731662931 4155 407037933511 120 x 10 3200 3011 28062598 3850 3670342031664054385835953329 4916 470543854060

母线尺寸 宽X厚

(mm)

3片铝母排载流量(A) 3片铜母排载流量(A) 交 流 直 流 交 流 直 流

25℃ 30℃ 35℃40℃ 25℃ 30℃35℃40℃25℃30℃35℃40℃ 25℃ 30℃35℃40℃

60 x 6 1718 1618 15081396 1910 1825170115752190210819641819 2450 234721882026 60 x 8 2170 2051 19121770 2312 2192204318922758262524672265 3020 284226482452 60 x 10 2580 2493 23242151 2710 2559238522083378310528942679 3530 332130962866 80 x 6 2112 1976 18411705 2490 2315215719972700255923852208 3200 303028242614 80 x 8 2630 2465 22972127 2890 2799260924153300317129552736 3877 362333763126 80 x 10 3100 2917 27182517 3423 3237301727933978375434993240 4322 418739023613 100 x 8 3034 2870 26752476 4620 3406317429393880369834463191 4670 441341133808 100 x 10 3612 3434 32012964 4280 3914364833784557437540783776 5234 506747224372 120 x 10 4100 3858 35953329 4750 4573426239464990489345604222 6180 588154815075注1:表1,表2中的值为矩形母排竖直放置时的承载电流。

注2:双层铜排[40℃]=1.56~1.58×单层铜排[40℃](根据截面大小定)。

40℃ I=25℃X0.81

45℃ I=25℃X0.71

10℃ I=25℃X1.17

注3:母排为裸件。

涂漆母排载流量表

表一:单片排载流量T+70℃

序号

尺寸 单片LMY铝排载流量 单片TMY铜排载流量

宽×厚

(mm)

交流 直流 交流 直流 25℃30℃ 35℃ 25℃30℃35℃25℃30℃35℃25℃ 30℃ 35℃

1 15×3 165155 145 165155145210198185210 198 185

2 20×

3 215202 189 215202189275258242275 258 242

3 25×3 265249 233 265249233340320299340 320 299

4 30×4 365343 321 37034832647544741847

5 447 418

5 40×4 480451 422 480451422625587550625 587 550

6 40×5 54050

7 475 545512479700658616705 662 620

7 50×5 665625 585 670630590880808757870 817 765

8 50×6 740695 851 745700656955897840960 902 845

9 60×6 870817 765 880827774112510609901145 1050 1010

10 80×6 11501080 1010 1170110010301480139013501510 1420 1330

11 100×6 14251840 1255 1455131012801810170015901875 1760 1650

12 60×8 1025965 902 10409779151320124011601345 1265 1185

13 80×8 13201240 1160 1355127411931690159014901755 1650 1545

14 100×8 16251530 1430 1690159014882080195518302180 2050 1920

15 120×8 19001785 1670 2040192017952400225521102600 2440 2290

16 60×10 11551085 1015 1180111010401475138613001525 1433 1342

17 80×10 14801390 1305 1540154013551900178516701990 1875 1750

18 100×10 18201710 1600 1910191016802310217020302470 2320 2175

19 120×10 20701945 1820 2300230020202650249023302950 2270 2550

表二:多片铜排载流量T+70℃

序号

尺寸 多片LMY铝排载流量 多片TMY铜排载流量

宽×厚

(mm)

交流 直流 交流 直流 2片3片 4片 2片3片4片2片3片4片2片 3片 4片

1 40×4 8551090

2 40×5 9651250

3 50×5 11801525

4 50×6 13151700

5 60×

6 13501720 15551940174022401990 2490

6 80×6 16302100 20552460211027202630 3220

7 100×6 19352500 25153040247031703245 3940

8 60×8 16802180 18402330216027902485 3020

9 80×8 20402620 24002975262033703095 3850

10 100×8 23903050 29453620306039303810 4690

11 120×8 26503380 33504250340043404400 5600

12 60×10 20102650 21102720256033002725 3530

13 80×10 24103100 27353440310039903510 4450

14 100×10 28603650 4150 3550416026503600465053004325 5385 7250

15 120×10 32004100 4650 3900486065004100520059005000 6250 8350

注1:θn=70℃,θa=25℃。

注2:本表系母线竖放时的数据,母线间距等于厚度。

注3:母排表面涂漆的散热效果要比不涂漆的好得多,通常综合散热系数可增大30%左右,故成套设备中的铜连接母排必须涂漆。

在GB/J149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范的条文说明第2.1.11条中有明确说明,母线刷相色漆不但可方便运行、维护人员识别相序,在一般情况下还能起到母线防腐保护作用。经过实验证明,表面刷漆,能起散热作用,刷漆后的铜、铝母线与裸露的母线相比较,在相同条件下,温升可下降20%-35%。

母线涂漆颜色有如下要求:

(1)三相交流母线分别为:A母线为黄色,B母线为绿色,C母线为红色,中性线为淡蓝色。(2)直流母线:正级为赭色,负级为蓝色

(3)直流均衡汇流母线及交流中性汇流母线:不接地者为紫色,接地者为紫色带色条纹。 注4:现在一般采用镀银母排代替涂漆母排。

母排载流量对照表

表1:接触面不镀银或不搪锡的矩形母排允许载流量(交流/直流)

环境温度为40℃,最高工作温度为70℃

截面积mm 重 量kg/m

允许载流量(A)

铜 铝

铜 铝 单 根 双 根 单 根 双 根

15×3 0.4 0.12 170 -- 134 --

20×3 0.53 0.16 223 -- 174 --

25×3 0.67 0.20 277 -- 213 --

30×4 1.07 0.32 385 -- 294/300 --

40×4 1.42 0.43 506 --/883 386 --/693

40×5 1.78 0.54 568/571 --/1014 438/442 --/782

50×5 2.22 0.68 696/705 --/1235 538/543 --/966

50×6 2.67 0.81 774/778 --/1378 600/604 --/1065

60×6 3.2 0.97 911/927 1410/1413705/713 1093/1260

80×6 4.27 1.3 1200/12231713/2130941/947 1324/1670

100×6 5.34 1.62 1468/15202000/20351155/11801570/2030

60×8 4.27 1.3 1070/10901755/2000830/843 1365/1495

80×8 5.7 1.73 1370/14232123/25101070/11001655/1950

100×8 7.12 2.16 1685/17652480/31001317/13701860/2390

120×8 8.53 2.59 1945/21042760/35701540/16532150/2720

60×10 5.34 1.62 1195/20352085/2205935/956 1630/1715

80×10 7.12 2.16 1540/16122500/28501200/12501930/2250

100×108.9 2.7 1863/20002930/35701475/15502320/2840

120×1010.7 3.24 2144/23903320/40501680/18652600/3160 主母排平放时,当母排宽度在60mm及以下时按表中允许载流量数据减少5%,母排宽度在60mm以上时应相应减少8%。

当周围环境温度不低于40℃,需加上校正系数。即实际允许载流量为校正系数*表中允许载流量,校正系数如下:

环境温度℃ 10 15 20 25 30 35 4045 50

校正系数 1.29 1.25 1.20 1.15 1.11 1.05 1.00.940.88 表2:接触面镀银或搪锡的矩形母排允许载流量(交流/直流)

环境温度为40℃(铜)/35℃(铝),最高工作温度为85℃

截面积mm 重 量kg/m

允许载流量(A)

铜 铝

铜 铝 单 根 双 根 单 根 双 根

15×3 0.4 0.12 205 -- 170 --

20×3 0.53 0.16 270 -- 220 --

25×3 0.67 0.20 330 -- 270 --

30×4 1.07 0.32 465 -- --

40×4 1.42 0.43 610 --/1060 495 --/880

40×5 1.78 0.54 685/690 --/1220 555/560 --/995

50×5 2.22 0.68 840/850 --/1490 685/690 --/1215

50×6 2.67 0.81 935/940 --/1660 765/770 --/1335

60×6 3.2 0.97 1100/11201700/1950900/910 1390/1605

80×6 4.27 1.3 1445/14752060/25701190/12001680/2070

100×6 5.34 1.62 1770/18302410/31701470/15002000/2095

60×8 4.27 1.3 1290/13102110/24201055/10751730/1890

80×8 5.7 1.73 1650/17152560/30201360/13952100/2470

100×8 7.12 2.16 2030/21303020/39901670/17402460/3040

120×8 8.53 2.59 2340/25403320/43001960/21002730/3450

60×10 5.34 1.62 1440/14902500/26601190/12102070/2170

80×10 7.12 2.16 1855/19453030/34301520/15852480/2820

100×108.9 2.7 2260/24203520/42251870/19602940/3450

120×1010.7 3.24 2585/28804000/48902140/23703300/4000 主母排平放时,当母排宽度在60mm及以下时按表中允许载流量数据减少5%,母排宽度在60mm以上时应相应减少8%。

当周围环境温度不低于35℃,需加上校正系数。即铝母排实际允许载流量为校正系数×表中允许载流量,校正系数如下:

环境温度℃ 10 15 20 25 30 3540 45 50

校正系数 1.22 1.18 1.14 1.09 1.05 1.00.950.890.84

铜母排载流量对照表

铜排的载流量表矩形铜排 铜母排截面35℃25 铜排型号平放竖放 15×3176 185 20×3233 245 25×3285 300 30×4394 415 40×4404 425

40×5452 475 50×5556 585 50×6617 650 60×6731 770 60×8858 900 60×10960 1010 80×6930 1010 80×81060 1155

80×101190 1295 1 100×61160 1260 1 100×81310 1425 1 100×101470 1595 18 120×81530 1675 19 120×101685 1830 21 2(60×6)1126 1185 145 2 (60×8)1460 1480 1503

2(60×10)1680 1170 2140 2(80×6)1320 1433 170 2(80×8)1651 1795 211 2(80×10)1950 2120 2575 2(100×6)1564 1700 2000 2(100×8)1930 2100 2470 2(100×10)2320 2500 2935 2(120×8)2140 2330 2750

2(120×10)2615 2840 3330 铜母排

LMY铝母排载流量(A) 本简表摘录于《建筑电气安装工程图集》水利电力出版社 1987年8月第一版吕光大主编单片: 尺寸载流量尺寸载流量尺寸载流量15×314550×6651120×81670 20×318960×676560×101015 25×323380×6101080×101305 30×4321100×61255100×101600 40×342260×8902120×101820 40×547580×81160 50×5585100×81430 多片: 尺寸每相载流量每相载流量 60×62片11683片1488 80×62片14103片1817 100×62片16743片2150 60×82片14533片1886

铜排标准载流量

有铜排(90度角和圆角)以及铜导线的标准截流量手册(表) 1.铜排(90度角和圆角)的标准截流量手册? 2.铜导线的标准截流量手册? 铜排截面积公式,铜排载流量 摘要:【1】铜排载流量计算法简易记住任何规格的矩形母排的载流量矩形母线载流量:40℃时... 【1】铜排载流量计算法简易记住任何规格的矩形母排的载流量 矩形母线载流量: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) )铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*10 =1860A [查手册为1860A] 双层:2【100*10】的载流量为:1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 【2】铜排的载流量表

一、矩形铜排 规格环境温度25℃环境温度35℃ 平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A) 15×3176 185 20×3233 245 25×3285 300 30×4394 415 40×4404 425 522 550 40×5452 475 551 588 50×5556 585 721 760 50×6617 650 797 840 60×6731 770 940 990 60×8858 900 1101 1160 60×10960 1010 1230 1295 80×6930 1010 1195 1300 80×81060 1155 1361 1480 80×101190 1295 1531 1665 100×61160 1260 1557 1592 100×81310 1425 1674 1850 100×101470 1595 1865 2025 120×81530 1675 1940 2110 120×101685 1830 2152 2340 2(60×6)1126 1185 1452 1530 2 (60×8)1460 1480 150 3 1600 2(60×10)1680 1170 2140 2250 2(80×6)1320 1433 1705 1855 2(80×8)1651 1795 2117 2515 2(80×10)1950 2120 2575 2735 2(100×6)1564 1700 2000 2170 2(100×8)1930 2100 2470 2690 2(100×10)2320 2500 2935 3185 2(120×8)2140 2330 2750 2995 2(120×10)2615 2840 3330 3620 二、铜导线载流量(35℃) 截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263

铜铝母排载流量及重量

15×30.1215156165138145127134 20×30.162204215180190166175 25×30.2025252265219230204215 30×40.324347365309325285300 40×40.432456480404425375395 40×50.54518540452475418440 50×50.675632665556585518545 50×60.81703740617650570600 60×60.972826870731770680715 60×8 1.2969751025855900788830 60×10 1.62110011559601010890935 80×6 1.296105011509301010860935 80×8 1.72812151320106011559851070 80×10 2.16136014801190129511051200 100×6 1.62131014251160126010701160 100×8 2.16149516251310142512101315 100×10 2.7167518201470159513601475 120×8 2.592175019001530167514201550 120×10 3.24190520701685183016201760 2(60×6)123213501126118510351090 2(60×8)159616801460148012911360 2(60×10)191020101682177015581640 2(80×6)150016301320143312221330 2(80×8)187620401651179515201650 2(80×10)223724101950212018091965 2(100×6)178019351564170014501578 2(100×8)220023901930210017941950 2(100×10)263028602300250021302315 2(120×8)244026502140233019852160 2(120×10)294532002615284024102620 3(60×6)158217201390151012801390 3(60×8)200521801766192016241765 3(60×10)252026502215233020502160 3(80×6)193021001696184515751712 3(80×8)241026202113230019702140 3(80×10)287031202530272523302530 3(100×6)230025002030220018302040 3(100×8)280030502480268022902490 3(100×10)335036402935319027152950 3(120×8)311033802730297025302750 3(120×10)377041003320361030903360 4(100×10)382041503360365031303400 4(120×10)427546503765409035053810

铜排载流量表

铜排载流量表 估算法: 单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数X 1.5(经验系数) 铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方 常用铜排的载流量计算方法: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]. 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 常用铜排的尺寸及载流量表 铜母排截面25℃35℃ 平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A) 15×3 176 185 20×3 233 245

25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480 80×10 1190 1295 1531 1665 100×6 1160 1260 1557 1592 100×8 1310 1425 1674 1850 100×10 1470 1595 1865 2025 120×8 1530 1675 1940 2110 120×10 1685 1830 2152 2340 2(60×6) 1126 1185 1452 1530 2 (60×8) 1460 1480 1503 1600 2(60×10) 1680 1170 2140 2250 2(80×6) 1320 1433 1705 1855 2(80×8) 1651 1795 2117 2515 2(80×10) 1950 2120 2575 2735 2(100×6) 1564 1700 2000 2170 2(100×8) 1930 2100 2470 2690 2(100×10) 2320 2500 2935 3185 2(120×8) 2140 2330 2750 2995 2(120×10) 2615 2840 3330 3620

国标铜排载流量表

国标铜排载流量表 一、矩形铜排 铜母排截面25℃35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A)15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480 80×10 1190 1295 1531 1665 100×6 1160 1260 1557 1592 100×8 1310 1425 1674 1850 100×10 1470 1595 1865 2025 120×8 1530 1675 1940 2110

120×10 1685 1830 2152 2340 2(60×6) 1126 1185 1452 1530 2 (60×8) 1460 1480 150 3 1600 2(60×1 1680 1170 2140 2250 2(80×6) 1320 1433 1705 1855 2(80×8 1651 1795 2117 2515 2(80×10) 1950 2120 2575 2735 2(100×6) 1564 1700 2000 2170 2(100×8) 1930 2100 2470 2690 2(100×10) 2320 2500 2935 3185 2(120×8) 2140 2330 2750 2995 2(120×10) 2615 2840 3330 3620 二、铜导线载流量(35℃)截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A): 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263 三、抽屉柜抽屉导线选用标准 截面(mm2) 10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3 电流(A) 50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 600

tmy铜母排载流量

tmy铜母排载流量 TMY铜母排载流量 来源:莫欣津网站莫欣津时间:2009-05-31 责任编辑: 标签: 本简表摘录于《建筑电气安装工程图集》水利电力出版社 1987年8月第一版吕光大主编 单片: 多片: 注:环境温度:35? 竖放; 若横放,载流量乘以0.92系数 下面是赠送的保安部制度范本,不需要的可以编辑删除!!!!谢谢! 保安部工作制度 一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法觃,按照####年度目标的要求,做好####的安全保卫工作,保护全体人员和公私财物的安全,保持####正常的经营秩序和工作秩序。 二、做好消防安全工作,认真贯彻“预防为主”的方针,教育提高全体人员的消防意识和防火知识,配备、配齐####各个楼层的消防器材,管好用好各种电器设备,确保####各通道畅通,严防各种灾害事故的发生。

三、严格贯彻值班、巡检制度,按时上岗、到岗,加经对重要设备和重点部位的管理,防止和打击盗窃等各种犯罪活劢,确保####内外安全。四、、加强保安队部建设,努力学习业务知识,认真贯彻法律法觃,不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平,勤奋工作,秉公执法,建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。 11、保持监控室和值班室的清洁干净,天天打扫,窗明地净。 12、服从领导安排,完成领导交办任务。 5、积极扑救。火警初起阶段,要全力自救。防止蔓延,尽快扑灭,要正确使用灭火器,电器,应先切断电源。 6、一旦发生火灾,应积极维护火场秩序,保证进出道路畅通。看管抢救重要物资,疏散危险区域人员。 九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。 保安员值班操作及要求 一、交接岗 1、每日上午9时和下午 19时为交接岗。 2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚,以及夜班所发生的情况未得到解决的需> 面汇报。检查值班室内外的卫生状况,地面无纸屑,桌面无杂物,整齐清洁。 二、执勤 1、7:50 — 8:10、13:50 —14:10立岗迎接上班人员;12:00 — 12:20 、18:00 — 18:20立岗送下班人员。 2、值勤时做到遇见领导立岗,检查物品立岗,外来人员进出立岗。

铜母排规格与载流量关系

铜母排规格与载流量关系 铜母排载流量 规格平放(A)竖放(A) 15X3162171 20X3214225 25X3271285 30X3366385 40X4484510 40X5551580 50X5669705 50X6735775 60X6873920 60X810161070 60X1011331195 80X611101205 80X812601370 80X1014171540 100X613561475 100X815461685 100X1017201870 120X818001955 120X1019962170 双排 2(60X6)13401410 2(60X8)16601750 2(60X10)19852090 2(80X6)15801720 2(80X8)19502120 2(100X6)18552015 2(80X10)23452550 2(100X8)22902490 2(100X10)27352970 2(120X8)25502770 2(120X10)30903360

电缆载流量 铜芯铝芯 2.5m㎡24A18A 4m㎡31A24A 6m㎡41A31A 10m㎡56A42A 16m㎡72A55A 25m㎡95A73A 35m㎡120A90A 矩形母线载流量: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为: [12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5] 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*18.5=1850(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为: 1850*1.58=2923(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为: 1850*2=3700(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。

常用铜排的载流量计算方法

估算方法: 单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数) 铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方 常用铜排的载流量计算方法: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20, 10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]. 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排 替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*188=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 常用铜排的尺寸及载流量表 铜母排截面 25℃ 35℃ 平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A) 15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480

铜母排载流量

铜母排-TMY载流量

1600,2000KVA变压器低压侧各用多大的铜母排 1600的变压器低压侧每相的电流是1600除以0.4除以0.732=2309A,这是指变压器在全部运用的情况下的电流值,考虑变压器选择时一般会比实际容量大一些,就按实际容量的1.3考虑吧,加上变压器所带所有负荷按0。8的同时系数考虑,我认为实际电流值应该大约在2309除以1.3乘以0。8=1421因此母排选择100*8的就可以了。 2000的变压器同样考虑的话电流值是1776,母排选择100*10就可以了。 从电源引入端开始向配出端顺序看: 1、SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11 干式变压器,10KV/0。4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法); 2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10) 低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排; 3、MT40H1/3P MIC5。0I=3200A 低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本; 4、4000/5A 进线侧电流互感器变比,4000/5 5、NS100H/3P I=100A GPU3-60II 浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器; 6、D1:MNS 1000*1000*2200 低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高;

7、D2、D3:无功功率补偿 电容补偿柜 8、GLR—1250/3P,ZWK ARC-12/J 带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路; 9、FYS—0。22 浪涌吸收保护(避雷器); 10、NT100-100A 熔断器,100A; 11、LC1-DPK12M7C 施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组; 12、FK-Dr30/440/7 电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流; 13、10*MKPg0。44-30-3 10组电容器,MKPg0。44型号,30KVar、三相; 14、D7,含4套NS系列断路器 低压出线柜,NS400N/3P200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A; 15、112KWWDZA—YJY—4*185+E95 该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95; 16、ACR220E、300/5 安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器; 17、D9,含MT25H1/3PMIC5.0 I=1600A及2000/5A 低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流1600A,配2000/5A电流互感器. 18、标注:3—7-N3之类 不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉); 19、补充

铜排、铝排载流量(安)表及铜排载流计算

平放和立放时载流量不同. 这是与有利散热否有关的.一般相差10%以下 立放有利空气流通,横放散热差,特别是机械强度更差,一般不用。 就散热的这个方面,当母线宽度≤63时,平放是立着方0.95左右,当宽度≥63时,平放是立着方0.92左右 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12,3-11,2-10,1-8] 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) ) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*10 =1860A [查手册为1860A] 双层:2【100*10】的载流量为:1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A];三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A]以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 一、矩形铜排 铜母排截面25℃35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A) 15×3 176 185 20×3 233 245

25×3 285 300 30×3 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480 80×10 1190 1295 1531 1665 100×6 1160 1260 1557 1592 100×8 1310 1425 1674 1850 100×10 1470 1595 1865 2025 120×8 1530 1675 1940 2110 120×10 1685 1830 2152 2340 2(60×6) 1126 1185 1452 1530 2 (60×8) 1460 1480 150 3 1600 2(60×10) 1680 1170 2140 2250 2(80×6) 1320 1433 1705 1855 2(80×8) 1651 1795 2117 2515 2(80×10) 1950 2120 2575 2735 2(100×6) 1564 1700 2000 2170 2(100×8) 1930 2100 2470 2690 2(100×10) 2320 2500 2935 3185 2(120×8) 2140 2330 2750 2995 2(120×10) 2615 2840 3330 3620 二、铜导线载流量(35℃) 截面(mm²) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A)10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263 二、但实际上,在安装的时候,铜排的选择还要根据电气设备的引出排,比方说,设备的引出排宽度为40,一般就选择4*40的铜排。如果引出排为30,就用3*30的铜排。这样做出来的设备看起来比较匀称,没有头重脚轻的 感觉。

铜排、铝排载流量(安)表

其中有两个公式一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量-28A4平方毫米铜电源线的安全载流量-35A6平方毫米铜电源线的安全载流量-48A10平方毫米铜电源线的安全载流量-65A16平方毫米铜电源线的安全载流量-91A25平方毫米铜电源线的安全载流量-120A如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线进级算.给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5,恁地几句口诀应该很好记吧,说明:只能作为估算,不是很准确另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线10米内,导线电流疏密程度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线如果然是间隔150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题以防止电流过大使导线过热而造成事故下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格线径铜线温度(摄氏度)(大约值)60 75 85 90(mm2)电流(A)2.5 20 20 25 25 4.0 25 25 30 30 6.0 30 35 40 40 8.0 40 50 55 55 14 55 65 70 75 22 70 85 95 95 30 85 100 100 110 38 95 115 125 130 50 110 130 145 150 60 125 150 165 170 70 145 175 190 195 80 165 200 215 225 100 195 230 250 260导线线径一般按如下公式计算:铜线:S=IL/54.4*U`铝线:S=IL/34*U`式中:I--导线中通过的最大电流(A)L--导线的长度(M)U`--充许的电源降(V)S--导线的截面积(MM2)说明:1、U`电压降可由全般系统中所用的设备(如探测器)规模分给系统供电用的电源电压定额值综合起来考虑选用2、计算出来的截面积往上靠.绝缘导线载流量估算铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系导线截面(mm 2)1 1.5 2.5 46 10 16 25 35 50 70 95 120载流是截面倍数9 87 65 43.5 32.5载流量(A)9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走三十五乘三点五,双双成组减点五条件有变加折算,高温九折铜进级穿管根数二三四,八七六折满载流说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小"二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm''及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍如2.5mm''导线,载流量为2.5×9=22.5(A)从4mm''及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×七、10×6、16×5、25×4"三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)从50mm''及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70mm''导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推"条件有变加折算,高温九折铜进级"上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量如16mm''铜线的载流量,可按25mm2铝线计算冲击电流S≈1/2*k*(I/1000)[+1.25]此公式来自美国哈里斯公司琼博士于2001年在IEEE杂志发表的论文1、裸铜线在冲击电流下的断性公式;文中称为"最小电流冲击强度的导线截面积计算"2、考虑到导线自身在冲击电流下的电感特性,在不影响SPD工作时残压特性的条件下的"表肤冲击电流的导线截面积计算"公式我所写的这个就是公式2依据此公式的计算,GB50343-2004标准中的,第一级In=60KA、In=80KA,导线截面积16mm2/25mm2;第二级In=40KA,导线截面积10mm2/16mm2;第三级In=20KA,导线截面积6mm2/10mm2;第四级In=10KA,导线截面积4mm2/6mm2;…的要求和阐述是有问题的见标准"浪涌保护器(SPD)的毗连导线最小截面积宜符合表6.5.1的规定",标准中称,云云规定是基于"防雷工程实际经验的总结"铜排的载流量表一、长方形铜排 铜母排截面25℃35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A) 15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480 80×10 1190 1295 1531 1665 100×6 1160 1260 1557 1592 100×8 1310 1425 1674 1850 100×10 1470 1595 1865 2025 120×8 1530 1675 1940 2110 120×10 1685 1830 2152 2340 二、铜导线载流量(35℃) 截面(mm²;)1 1.5 2.5 46 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A)10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 单多条长方形母线载流量速查表 2-3片组合涂漆母线的载流量(θn=70℃θa=25℃)

铜母排载流量解析

铜母排-TMY载流量

1600,2000KVA变压器低压侧各用多大的铜母排 1600的变压器低压侧每相的电流是1600除以0.4除以0.732=2309A,这是指变压器在全部运用的情况下的电流值,考虑变压器选择时一般会比实际容量大一些,就按实际容量的1.3考虑吧,加上变压器所带所有负荷按0.8的同时系数考虑,我认为实际电流值应该大约在2309除以1.3乘以0.8=1421因此母排选择100*8的就可以了。 2000的变压器同样考虑的话电流值是1776,母排选择100*10就可以了。 从电源引入端开始向配出端顺序看: 1、SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11 干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法); 2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10) 低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排; 3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A 低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本; 4、4000/5A 进线侧电流互感器变比,4000/5

5、NS100H/3P I=100A GPU3-60II 浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器; D1:MNS 1000*1000*2200 、6. 低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高; 7、D2、D3:无功功率补偿 电容补偿柜 8、GLR-1250/3P,ZWK ARC-12/J 带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路; 9、FYS-0.22 浪涌吸收保护(避雷器); 10、NT100-100A 熔断器,100A; 11、LC1-DPK12M7C 施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组; 12、FK-Dr30/440/7 电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流; 13、10*MKPg0.44-30-3 10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相; 14、D7,含4套NS系列断路器 低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A; 15、112KW WDZA-YJY-4*185+E95 该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95; 16、ACR220E、300/5 安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器; 17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A 低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流1600A,配2000/5A电流互感器。 18、标注:3-7-N3之类 不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉); 、补充19. MNS系列低压配电柜标准垂直母线的规格是1000A,即每个柜可以提供1000A以内的配电负荷能力,超出1000A时(如需要1600A)要采用双垂直母线,可以做到2000A,这些参数要查不同系列低压柜的本。 (没有具体的图纸,只好对照我手中的图来举例) 配电系统图上的符号 系统图中某线路上标有:ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACC ZR 表示阻燃 YJV--交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆 4*25+1*16是线的平方数 SC是表示水煤气钢管 CT是表示电缆桥架敷设 80说的是公称直径既不是外径也不是内径 ACC是表示:暗敷设在不能进人的吊顶内

空气中常用母排载流量参考表

宽X厚(mm) 交流直流交流直流 25℃30℃35℃40℃25℃30℃35℃40℃25℃30℃35℃40℃25℃30℃35℃40℃ 15 x 3 165 155 145 134 165 155 145 134 210 197 185 170 210 197 185 170 20 x 3 215 202 189 174 215 202 189 174 275 258 242 223 275 258 242 223 25 x 3 265 249 233 215 265 249 233 215 340 320 299 276 340 320 299 276 30 x 4 365 343 321 296 370 348 326 300 475 446 418 385 475 446 418 385 40 x 4 480 451 422 389 480 451 422 389 625 587 550 506 625 587 550 506 40 x 5 540 507 475 438 545 512 480 446 700 659 615 567 705 664 620 571 50 x 5 665 625 585 539 670 630 590 543 860 809 756 697 870 818 765 705 50 x 6 740 695 651 600 745 700 655 604 955 898 840 774 960 902 845 778 60 x 6 870 818 765 705 880 827 775 713 1125 1056 990 912 1145 1079 1010 928 60 x 8 1025 965 902 831 1040 977 915 844 1320 1240 1160 1070 1345 1265 1185 1090 60x 10 1155 1085 1016 936 1180 1110 1040 956 1475 1388 1300 1195 1525 1432 1340 1235 80 x 6 1150 1080 1010 932 1170 1100 1030 950 1480 1390 1300 1200 1510 1420 1330 1225 80 x 8 1320 1240 1160 1070 1355 1274 1192 1100 1690 1590 1490 1370 1755 1650 1545 1420 80 x 10 1480 1390 1300 1200 1540 1450 1355 1250 1900 1786 1670 1540 1990 1870 1750 1610 100 x 6 1425 1340 1255 1155 1455 1368 1280 1180 1810 1700 1590 1470 1875 1760 1650 1520 100 x 8 1625 1530 1430 1315 1690 1590 1488 1370 2080 1955 1830 1685 2180 2050 1920 1770 100 x 10 1820 1710 1600 1475 1910 1795 1680 1550 2310 2170 2030 1870 2470 2320 2175 2000 120 x 8 1900 1785 1670 1540 2040 1918 1795 1655 2400 2255 2110 1945 2600 2445 2290 2105 120 x 10 2070 1950 1820 1680 2300 2160 2020 1865 2650 2490 2330 2150 2950 2770 2595 2390

铜母排载流量

铜母排-TMY载流量 母排截面(cm2) 最大允许持续电流(A) 25℃35℃40℃ 平放坚放平放坚放平放坚放 40×4 593 625 522 550 484 510 40×5 665 700 588 551 551 580 50×5 816 860 721 760 669 705 50×6 906 955 797 840 735 775 60×6 1069 1125 940 990 873 920 60×8 1251 1320 1101 1160 1016 1070 60×10 1395 1475 1230 1295 1133 1195 80×6 1360 1480 1195 1300 1110 1205 80×8 1553 1690 1361 1480 1260 1370 80×10 1747 1900 1531 1665 1417 1540 100×6 1665 1810 1557 1592 1356 1475 100×8 1911 2080 1674 1820 1546 1685 100×10 2121 2310 18653 2025 1720 1870 120×8 2210 2400 1940 2110 1800 1955 120×10 2435 2650 2152 2340 1996 2170 母排截面(cm3) 最大允许持续电流(A) 25℃35℃40℃ 平放坚放平放坚放平放坚放 2(60×6)1650 1740 1452 1530 1340 1410 2(60×8)2050 2160 1503 1900 1660 1750 2(60×10)2430 2560 2140 2250 1985 2090 2(80×6)1940 2110 1705 1855 1580 1720 2(80×8)2410 2620 2117 2515 1950 2120 2(80×10)2850 3100 2575 2735 2345 2550 2(100×6)2270 2470 2000 2170 1855 2015 2(100×8)2810 3060 2470 2690 2290 2490 2(100×10)3320 3610 2935 3185 2735 2970 2(120×8)3130 3400 2750 2995 2550 2770 2(120×10)3770 4100 3330 3620 3090 3360