文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隧道安全专项施工方案

隧道安全专项施工方案

隧道安全专项施工方案
隧道安全专项施工方案

新建云桂铁路第六标段三分部

隧道施工安全技术方案

编制:

审核:

签发:

中铁十八局集团云桂铁路项目经理部三分部

二0一0年六月

隧道施工安全技术方案

一、编制依据和范围

(一)编制依据

1、《铁路工程施工安全技术规程》(,J259-2003;,J260-2003)

2、隧道施工安全读本

3、施工图纸

4、现行有关国家、省、市安全法律、法规

(二)编制范围:

中铁十八局集团云桂铁路工程六标段三分部隧道施工。

二工程概况

主要工程量

本分部承担隧道共座,全长6166米。新发1#隧道长536m,新发2#隧道长366m,小坡头隧道长569m,东风隧道进口长2195m,东风隧道1#横洞承担正洞长2500m,东风隧道进口和1#横洞属于高风险隧道,施工中要高度重视

工程地质特征

工程地质特征见表1-1

表1-1 工程地质特征表

气象、水文

属亚热带湿润季风气候区,直接承受印度洋及太平洋水汽补给。其气候特点是温暖湿润,雨量充沛,夏季长而炎热,冬季短偶有奇寒,有明显的干湿两季之分。弥勒县年平均气温为℃,极端最高气温为℃(1969年5月15日);

极端最低气温为-℃(1999年12月27日);年平均风速为s,最大风速为s,风向为南南西。年平均降雨量为,历史最大年降雨量为(1961年),最小为(1963年);最大一日降雨量为(1995年6月1日);雨季为5~10月,占全年降雨量的%。年平均日照时数为小时。年平均蒸发量为。年平均雷暴日数为70天。最大积雪深为7cm(1980年),年平均霜冻期为20天。相对湿度为73%。

地震动参数

根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2001),测区地震动峰值加速度为。

施工条件

(1)交通条件

本管段所经地区多属于平地加深丘地形,地形相对较好,地方道路相对发达。主要可以利用的道路有: G326以及当地县乡道路。

(2)通讯条件

采用有线和无线相结合的通信方式。

三、编制方案

(一)安全事故原因

隧道施工安全事故主要原因如下:

(1)土石方塌方和结构坍塌事故;

(2)特种设备或施工机械事故;

(3)火灾、爆炸、危险化学品及环境污染事故;

(4)道路交通事故;

(5)高空坠落事故;

(6)隧道突水、突泥事故;

(7)触电、雷击事故;

(8)工程质量安全事故;

(9)其他原因造成的工程建设安全事故。

(二)施工安全措施

1、施工现场安全保证措施

根据施组和工程实际情况,编制详细的安全操作规程、细则,并制定切实可行的安全技术措施,分发至工班,组织逐条学习、落实,所有工人在进场作业前必须严格进行“三级”教育,考核并颁发安全上岗证。

每一工序开工前,做出详细的施工方案和实施措施,报监理审批后,及时做好施工技术及安全工作的交底,并在施工过程中督促检查。

为施工人员配备齐全的安全生产用品(安全帽、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩、防护衣等),所有施工人员必须戴安全帽,特殊工种按规定带好防护用品。

施工现场的布置应符合防火、防风、防雷、防洪、防触电等安全规定及安全施工要求,施工现场的生产、生活用房、仓库、材料堆放场、修理间、停车场等应按工区项目部总平面布置图进行统一布置。为确保工程安全施工,设立足够的标志,宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话指示牌。

“四口五临边”的安全防护设施配置到位,主要包括有护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、边坡防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等。

现场道路平整、坚实、畅通,危险地点应悬挂按照有关规范规定的标牌,夜间有人经过的坑、洞应设红灯示警。

现场的生产、生活区要设足够的消防水源和消防设施网点,消防器材设专人管理,不得乱拿乱动,并组成一个15~20人的义务消防队,所有施工人员均要求熟悉并掌握消防设备的性能及使用方法。

各类房屋、库房、料场等的消防安全距离符合公安部门的规定。易燃易爆物品仓库制定相应的使用管理制度,严禁在木工加工场、料库等处吸烟;现场的易燃杂物随时清除,严禁在有火种的场所或其近旁堆放。

氧气瓶不得沾染油脂,乙炔发生器必须有防止回火的安全装置,氧气瓶与乙炔瓶要隔离存放。

施工现场临时用电,严格按《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定执行。

临时用电线路的安装、维修、拆除,均由经过培训并取得上岗证的专业电工完成,非电工不准进行电工作业。

电缆线路应采用“三相五线”接线方式,“一机一闸,一箱一漏”,电气设备和

电气线路必须绝缘良好,场内架设的电力线路其悬挂高度和线间距必须符合安全规定,并架在专用电杆上。

变压器必须设接地保护装置,其接地电阻不得大于4Ω,变压器设围栏,设门加锁,专人管理,并悬挂“高压危险,切勿靠近”的安全警示牌。

室内配电柜、配电箱前要有绝缘垫,并安装漏电保护装置。各类电器开关和设备的金属外壳,均设接地或接零保护。

防火、防雨配电箱,箱内不得存入杂物,并且设门加锁,专人管理。

移动的电气设备的供电线路使用橡胶电缆,穿过场内行车道时,穿管埋地敷设,破损电缆不得使用。

检修电气设备时必须停电作业,电源箱或开关握柄上挂“有人操作,严禁合闸”的警示牌并设专人看管。必须带电作业时要经有关部门批准。

现场架设的电力线路,不得使用裸导线。临时敷设的电线路,必须安设绝缘支撑物,不准悬挂于钢筋模板和脚手架上。

主要作业场所和临时安全疏散通道保持24小时安全照明和警示标志,施工现场使用的手持照明灯使用36V的安全电压,在潮湿的基坑、洞室开挖用的照明灯则采用12V电压。

严禁用其他金属丝代替熔断丝。

施工前根据设计文件复查地下构造物,如地下电缆、光缆、给排水管道等的埋设深度及走向,并采取相应的措施进行保护。施工中如发现危及到地下构筑物、地面建筑物或有危险品、文物时,立即停止施工,待处理完毕后施工。

2、施工机械安全保证措施

施工中,必须使用有资质的企业生产的施工机械,具有合格证和完整的安装、使用、维修说明书。施工机械进场前,应经验收,确认合格。

施工机械操作工必须经过专业培训,考核合格,取得建设行政主管部门颁发的操作证或公安交通主管部门颁发的机动驾驶执照后,方可上岗。小型施工机具操作工应经过安全技术培训,考核合格后,方可上岗。

机械上的各种安全防护装置和监测、指示、仪表、报警、信号等自动装置必须完好齐全,有缺损时应及时修复。安全防护装置不完整或已失效的机械严禁使用。

电动机械的电气接线必须由电工操作。在露天和潮湿地区使用,应采取防潮保

护措施。

施工机械使用前,操作工应进行全面检查,确认机械各部完好,防护装置齐全有效,并经试运转,确认正常,方可作业。

机械必须按照生产企业的使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件,正确操作,合理使用。严禁超载作业或任意扩大使用范围。不得随意更换原机零部件,需要更换时,应由专业技术人员设计并试验、鉴定,确认符合要求后方可实施。

机械不得带病运转。运转中发现不正常时,应立即停机排查,排除故障后方可使用。

大型移动式机械的作业场地应平整、坚实,固定式机械应有可靠的基础,并安装稳固,机身应保持水平。

大型移动式机械运转和作业时,现场应设专人指挥。指挥人员应站在安全处。运转和作业前,指挥人员应检查周围环境,确认符合安全要求后,方可向机械操作工发出指令。

轮式、履带式机械起步前,必须观察周围环境,确认安全,并鸣笛示警。

电动机械必须在机械附近配备开关箱,且一机一闸。启动前,应检查电气接线,确认完好、无漏电;检查漏电保护装置,确认灵敏、可靠。使用中遇停电,必须关机断电并制动。

机械运转中,严禁操作工或驾驶人员离开岗位,需离开岗位时,必须断电或熄火、制动,必要时应锁闭操作室或驾驶室。

机械运转中严禁维修、保养。维修、保养机械必须在断电或熄火、制动和楔紧行走轮后进行。在机械悬空部位下作业时,必须将悬空部位支撑或支垫稳固。

作业后必须断电或熄火、制动、操纵柄置于零位,移动式机械应停置于平坦、坚实、安全的地方,并锁闭驾驶室、操作室。

机械集中停放场所应设专人值守,并应按规定设置消防器材;大型内燃机械应配备灭火器;机房、操作室和机械四周不得堆放易燃、易爆物品。

在机械产生对人体有害的气体、液体、尘埃、碴滓、放射性射线、振动、噪声等场所,必须配置相应的安全防护设备和有害有毒物质处理装置。

在隧道内施工中严禁使用汽油机械和车辆,使用其他机械、车辆时,应采取措施,使有害物限制在规定的限度内。

3、施工用电安全保证措施

基本规定

1、所有电工必须经过培训,持证上岗。进入现场必须遵守安全生产纪律和电工操作规程。

2、在拉设临时电源时,电线均应架空,过道处须用钢管保护,不得乱拉乱拖,电线不得被车辆碾压。

3、电气设备应完整无缺,设有专用漏电保护开关。

4、所有移动电具,都应在漏电开关保护之中,电线无破损,插头插座应完整,严禁不用插头而用电线直接插入插座内。

5、经常检查电线、闸箱等用电设备,防止带“病”作业。

6、各类电动工具要管好保养好,严禁机械带“病”运转,各类防护罩应完整无缺。

7、电气设备所用保险丝额定电流与其负荷容量相适应,禁止用其它金属代替保险丝。

8、照明安装导线应用绝缘子固定,不准用花线、塑料胶线。

9、所用各种电线不得有老化、破皮、漏电等现象。

10、照明电源线路不得接触潮湿地面,并不得接近热源和直接绑挂在金属构架上。在脚手架上安装临时照明时,在竹木脚手架上应加绝缘子,在金属脚手架上应设木横担和绝缘子。

11、隧道内检修、搬迁电气设备(包括电缆线)时,应切断电源,并悬挂警示牌。

12、对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

13、配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。

14、固定安装的照明电压可以采用220V,但是灯具高度距离人行道不得小于2.5米,行灯照明必须采用36V以下安全电压。

15、隧道内漏水、渗水段必须采用防水灯具和电气。

16、更换的灯泡等玻璃制品应及时收集处理,防止伤人。

17、照明器应根据现场实际情况选择等级选择相应的照明器。

18、每班开工前及完工后应对洞内的电气设备进行检查,确认设备的运转正常以及停工后及时断电。设备运行期间应按时进行检查巡视。

19、各种电箱、设备应按时检查,并有检查记录。

20、应建立交接班制度,并有文字记录。

21、施工用电设备的安装、拆除和维护运行必须由电工负责,严禁非电工进行任何电气作业。

22、电工必须熟悉施工现场的各种管理规定,特别是关于安全用电、电气安全运行与维修的管理规定,必须熟悉现场各种机械设备的电气性能。

23、隧道内照明线路应使用橡套电缆。

24、报警装置应即使跟紧掌子面,报警器按扭应安装在醒目的位置,并有明显的标志,周围应清理干净,不得有杂物。

25、报警装置应经常检查,确保状态良好。

配电箱安全保证措施

1、所有配电箱必须均标明其名称、用途,并作出分路标记。

2、所有配电箱门均配锁,配电箱和开关箱均由专人负责。

3、所有配电箱、开关箱均每周进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

4.对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

5.所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:

(1)送电操作顺序为:总配电箱——分配电箱——开关箱。

(2)停电操作顺序为:开关箱——分配电箱——总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。

6.施工现场停止作业1h以上时,均将动力开关箱断电上锁。

7.开关箱的操作人员必须符合专业用电人员要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。

8.配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并均应经常保持整洁。

9、配电箱、开关箱内不得挂接其他临时用电设备。

10.熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

11.配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。

12、配电箱高度应满足施工现场用电的相关规定。

13、洞内的配电箱要放置在干燥的位置,操作时应站在绝缘板上。

14、洞内配电箱要保持清洁,定期检查清理灰尘,防止短路。

15、配电箱必须设置防护栏,并上锁。

变压器配电室安全保证措施

1、变压器配电室由专业电工管理,室内严禁非工作人员入内。

2、电工等特殊工种必须持证上岗,无证人员严禁进行特种作业的操作。

3、酒后严禁上班作业。有高血压、心脏病、神经病以及健康状态不好的人员禁止作业。

4、在进行爆破施工期间,所有施工人员应撤离爆破现场到安全地带,等爆破结束后经爆破人员检查安全后在进入现场作业

5、变压器配电室所需的配电箱、开关箱的箱体安装和内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠完好,其选型、定值要符合规定,开关电器应标明用途,并在电箱正面门内绘有接线图。

6、各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘,箱体应外涂安色标,统一编号,箱内无杂物。专业电工离开配电室时,配电室应关门上锁。

7、独立的配电系统必须按部颁规范采用三相五线制TN—S接零保护系统。各种电气设备的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠接零或接地保护。低压电气设备和器材的绝缘电阻不得小于Ω。

8、变压器配电室的供电、电路检修等作业由专业电工完成。施工电源及高低压配电装置设专职值班人员负责运行与维护,高压巡视检查工作不得少于1人,每半年应进行一次停电检修和清扫。

9、高压油开关的瓷套管应保证完好.油箱无渗漏,油位、油质正常,合闸指示器位置正确。

10、停用或经修理后的高压油开关,在投入运行前应全面检查,在额定电压下作合闸、跳闸操作各三次,其动作应正确可靠。

11、施工现场低压供电线路的干线和分支线的终端,以及沿线每lkm处的保护零线应作重复接地;配电室或总配电箱的保护零线以及塔式起重机的行走轨道均应作重复接地。

12、施工现场低压电力线路网必须采用两级漏电保护系统,即第一级的总电源(总配电箱)保护和第二级的分电源(分配电箱或开关箱)保护,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,并应具有分级分段保护的功能。

13、漏电保护器应按产品使用说明书的规定安装、使用和定期检查,确保动作灵敏、运行可靠、保护有效。

14、配电箱或开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间应小于;使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间应小于。

15、各种熔断器的额定电流必须按规定合理选用。严禁在现场利用铁丝、铝丝等非专用熔丝替代。熔断器具有在一定温度下被烧断的特性,在电路中起着过载和短路的保护作用,如果熔断器的熔点选择不当或用其他金属丝代替.由于熔点不同,当电路中出现过载或短路时不能及时熔断而失去保护作用。

16、各种电源导线严禁直接绑扎在金属架上。

发电机组安全保证措施

1、进入施工现场内施工作业人员必须戴好安全帽,系好帽带。

2、电工、电焊工等特殊工种必须持证上岗。无证人员严禁进行特种作业的操作。

3、酒后严禁上班作业。有高血压、心脏病、神经病以及健康状态不好的人员禁止作业。

4、发电机房由专业班组管理,机房内严禁非工作人员入内。发电机房实现交接班制,每班人员应做好发电机运行记录。

5、发电机组所需的配电箱、开关箱的箱体安装和内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠完好,其选型、定值要符合规定,开关电器应标明用途,并在电箱正面门内绘有接线图。

6、各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘,箱体应外涂安色标,统一编号,箱内无杂物。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。所需设备必须

实行“一机一闸”、“一漏一箱”。

7、独立的配电系统必须按部颁规范采用三相五线制的接零保护系统。各种电设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠接零或接地保护。

8、发电机的安装、维护保养、检修由专业的机械修理工完成。发电机发电、供电、电路检修等作业由专业电工完成。

9、发电机使用前应测量定子和励磁回路的绝缘电阻以及吸收比,定子的绝缘电阻不得低于上次所测值的30%,励磁回路的绝缘电阻不得低于0.5MΩ,吸收比不得小于,并应做好测量记录。

10、作业前检查内燃机与发电机传动部分,应连接可靠,输出线路的导线绝缘良好,各仪表齐全、有效。

11、启动前应先将励磁变阻器的电阻值放在最大位置上,然后切断供电输出主开关,接合中性点接地开关。有离合器的机组,应先启动内燃机空载运转,待正常后再接合发电机。

12、启动后检查发电机在升速中应无异响,滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及冒火花现象。待运转稳定,频率、电压达到额定值后,方可向外供电。载荷应逐步增大,三相应保期衡。

13、发电机开始运转后,即确认为全部电气设备均已带电。

14、发电机电压太低,将对负荷(如电动设备)的运行产生不良影响,对发动机本身运行也不利,还会影响并网运行的稳定性;电压太高,除影响用电设备的安全运行外,还会影响发电机的使用寿命。因此,发电机连续运行的最高和最低允许电压值不得超过额定值的±10%。其正常运行的电压变动范围应在额定值的±5%以内,超出这个规定值时应进行调整,功率刚配额定值时,发电机额定容量应不变。

15、当发电机组在高频率运行时,容易损坏部件,甚至发生事故,当发电机在过低频率运转时,不但对用电设备的安全和效率产生不良影响,而且能使发电机转速降低,定子和转子线圈温度升高。所以发电机在额定频率值运行时,其变动范围不得超过±。

16、发电机功率因数不得超过迟相(滞后)。有自动励磁调节装置的,可在功率因数为1的条件下运行,必要时可允许短时间在迟相~l的范围内运行。

17、发电机运行中应经常检查并确认各仪表指示及各运转部分正常,并应随时调整发电机的载荷。定子、转子电流不得超过允许值。

18、停机前应先切断各供电分路主开关,逐步减少载荷,然后切断发电机供电主开关,将励磁变阻器复回到电阻最大值位置,使电压降至最低值,再切断励磁开关和中性点接地开关,最后停止内燃机运转。

4、消防安全措施

基本消防安全保护措施

1、施工现场应按照国家、云南省、弥勒县、云桂公司消防工作的方针、政策和消防法规的规定,根据工程特点、规模和现场环境状况确定消防管理机构并配备专(兼)职消防管理人员,制定消防管理制度,对施工人员进行消防知识教育,对现场进行检查、防控,做好消防安全工作。

2、施工现场应实行区域管理,作业区与生活区、库区应分开设置,并按规定配置相应的消防器材。

3、施工现场使用的电器设备必须符合防火要求。临时用电必须安装过载保护装置,配电箱、开关箱不得使用易燃、可燃材料制作。

4、现场一旦发生火灾事故(事件),必须立即组织人员扑救,及时准确地拨打火警电话,并保护现场,配合公安消防部门开展火灾原因调查,吸取教训,采取预防措施。

临时建筑

1、临时建筑应采用阻燃材料。

2、电力架空线路下方不得支搭临时建筑,需在其一侧搭建时,其水平距离不得小于6m。

3、临时建筑与铁路、火灾危险区,易燃易爆物品、仓库边缘的距离,不得小于30m。

4、施工现场厨房、锅炉房、汽车库、变电室之间的距离不得小于15m。

5、临时建筑应搭建在厨房、锅炉房等动火部位区域的上风方向。

6、生活区临时建筑应分组设置,组与组间应保持防火安全距离;门窗应向外开,室内净高不得小于2.5m。

7、材料库设置应遵守下列规定:

(1)各种材料应分类存放,易燃易爆和压缩可燃气容器等物品必须按其性质设置专用库房存放。

(2)施工需要的易燃易爆物品应根据限量进入现场。

(3)现场存放易燃材料的库房、木工加工场所、油漆配料房、防水和防腐作业场所,不得使用明露高热强光灯具。

用火管理

1、施工现场必须建立用火管理制度。用火前,现场必须制定消防措施,并申请用火证;消防管理人员必须到现场检查验收,确认消防措施已落实,并形成文件,方可发放用火证;作业人员领取用火证后,方可在指定地点、时间内作业。

2、材料库房、易燃材料堆放场、油库区必须设禁止烟头标志,严禁烟火。

3、现场焊接(切割)作业应遵守下列规定:

(1)焊工必须实行持证上岗制度,取得资质证书。

(2)施焊前,必须办理用火审批手续,方可操作。

(3)装过易燃液体或气体的管道、容器,未经彻底清除,严禁焊接(切割)。

(4)焊接(切割)作业现场周围10m内的易燃、易爆物必须清除或采取隔离措施。

(5)作业现场应配备足够的消防器材。

(6)施焊(割)时,现场应设专人对消防、电气等安全状况进行监护。

(7)焊接(切割)作业完毕,必须检查现场,确认无遗留火种后,方可离开。

4、施工现场严禁人员在禁止烟火区域吸烟。

5、在宿舍内不得躺在床上吸烟。吸烟后的烟头应立即熄灭,弃于指定地点,不得乱扔。

6、现场不得擅自使用电热器具,特殊需要时,应经消防管理人员批准,并采取相应的防护措施。

消防设施

1、施工现场应设置消防通道,其宽度不得小于3.5m。

2、施工现场必须配备足够的消防器材、设施,合理布局,并设标志,经常维护保养,按规定期限检查、更换,保持灵敏、有效。

3、施工现场设置的消防进水管直径不得小于100mm。消火栓应设置在消防通道

附近。

4、设置灭火器应遵守下列规定:

(1)灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

(2)灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。

(3)手提式灭火器应设置在挂钩、托架或灭火器箱内,其顶部距地面高度不得大于1.5m,底部距地面高度不得小于15cm。

(4)灭火器不得设置在潮湿和有腐蚀性的地点,须设置时,应有保护措施。设置在室外的灭火器,应设防雨淋、暴晒的设施。

(5)灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

(6)施工现场一个灭火器配置场所内的灭火器不得少于2具,要害部位配备的灭火器不得少于4具。

5、冬雨季施工安全保证措施

雨季施工安全保证措施

1、保证昼夜有人值班,负责收听和发布天气预报,传达汛情信息,出现突发汛情事故及时报告项目部有关领导,并采取措施保护好事故现场,防止事态扩大做好防汛值班记录。

2、雨季前对受施工影响的排水设施进行一次全面疏通,检查现场排水设施,疏通各种排水渠道,及时清理排水口,隧道洞口排水沟槽保证畅通,如有积水,现场内设积水井,用抽水机强排,保证隧道内不进水,洞口山坡体不被雨水浸泡,隧道洞口要设挡墙,防止汛期倒灌。

3、施工现场仓库、食堂、临时住房等暂设工程在汛期前,应时行全面检查和整修。保证基础道路不塌陷,房间不漏雨,场区不积水。

4、供电线路不直埋的一定要架空,室外配电箱、电焊机和机械设备搭设防雨棚,值班电工要经常检查现场电气设备的接地、接零保护装置是否符合规定。雨季使用的电气设备应采用双重保护措施(漏电保护和绝缘保护)及时检查电线绝源是否良好,接头是否包好,禁止电线浸泡水中。

5、项目部在汛期来临前做好施工人员雨季防汛抢险培训教育工作,注意雨季安全施工,发现险情知道抢险、自救、互救等基本常识。

冬季施工安全保证措施

5.2.1冬季施工防寒、防滑安全措施

1、冬季施工应做好现场施工人员的防寒保暖工作,并对劳动保护用品的佩带和使用进行监督和指导。进入高空作业的斜道、通道、操作平台必须有可靠的防滑措施。斜道、通道、平台用5㎝厚的木脚手板铺设,两端用8#铁丝与架体绑扎牢固,上用草包铺垫,斜道板上间隔30㎝钉小木条作防滑条,高空作业防护设施(外脚手架、立网及水平网)必须设置严密,防止施工人员因霜冻、雨雪大风因素滑跌而高空坠落。

2、要求所有进入施工现场作业人员在冬季施工期间穿防滑鞋,遇有大雪天必须安排人员将现场施工道路、脚手架上、斜道板、操作平台板等地的积雪及时清扫干净,生活区内也应及时安排人员及时清扫干净,把冬季滑跌摔伤事故控制在“零”指标内。

5.2.2 冬季施工期间防火措施

1、现场应采用安全可靠的取暖方式,配置一定数量的取暖器具,施工现场不允许用明火取暖,杜绝用碘钨灯、电炉、和100W的大灯泡取暖,按有关消防规定配置足量的消防器材,控制火灾事故的发生和蔓延。

2、冬季施工用电一定要严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》的要求进行操作。项目坚持每半月进行一次施工用电、消防方面的专项检查,发现隐患及时整改。并对违章人员按项目有关规定进行处罚。

3、现场值班电工应每日检查施工用电的状况,对已经老化的电源线,松动的接头及时更换,尤其要加强雨雪天的巡视检查,防止触电事故的发生。现场用电设备必须做到三级配电两极保护,杜绝违章指挥和违章作业。

4、电工房、食堂等地应配置一定数量的干粉灭火器,防止电起火。加强对氧气、乙炔、油漆、汽油及其他易燃易爆物品的管理,易燃易爆物品存放应远离职工宿舍。

5.2.3 控制取暖方式

现场、宿舍用煤炉取暖时,应注意煤气中毒,将煤炉上安装烟囱,使一氧化炭气体及时排出室内,确保室内空气流通。宿舍内严禁存放石油液化汽。

5.2.4 防止坍塌事故

冬季施工期间,施工现场还应防止土方坍塌事故及其他由于风雪荷载造成的

模板、架体坍塌事故的发生。风、雨、雪天项目派专人观察土方开裂情况。随时掌握土方的变化,发现异常,立即撤离基坑人员,并采取支护措施,有效防止土方坍塌事故的发生。处于工程中的模板、钢筋、架板、脚手架、平台上的雪荷载必须派人员及时清扫,避免因超载而坍塌。

5.2.5其它安全措施

1、落实冬期施工准备工作,向生产班组进行详细的安全技术交底,备齐安全施工必须的机具材料和设施。在施工过程中要根据具体的施工环境和冬期施工特点对施工班组进行有针对性的施工安全技术交底。

2、使用有毒的化学附加剂,必须有醒目的“有毒标志”,并指定专人负责保管,建立严格的领用管理制度。

3、冬期施工期间,遇有迷雾、大雪、或六级以上大风严禁登高作业。

4、起重机在雨雪天气工作时,应先经试吊,证明制动器灵敏可靠,方可进行作业。

5、施工现场供电线路,遇有六级以上大风、大雪天气应立即组织人员巡视检查,发现问题及时采取措施修正。

6、冬期使用的机械设备在入冬前应结合保养计划普遍进行一次换季保养,检查全部技术性能状态。

7、搅拌机等机械在停止运转后,必须将机械内物料倒完,用水冲洗干净,并将积水放尽,空气压缩机停止运转后,应将储气罐内积水放尽。

8、氧气瓶应有防震胶圈,旋紧安全钢罩,冻结时应用热水加热,不准用火烤,乙炔气管用后需清除管内积水,胶管防止加水的装置遭冻结时,应用热水或蒸汽加热解冻,严禁用火烤。

9、加强冬期安全检查,内容为安全措施的落实情况和安全生产设施装备。发现违章作业和不安全因素,及时整改。

10、冬期在雨雪天气后作业时,施工人员应穿防滑鞋,对爬梯及室外楼梯等应采取防滑、防护措施。

11、现场道路遇雨天应及时清理,车辆轮胎保证下沉气压,且必须减速慢行。

12、现场施工、生活用电线路,在雨季应由专人负责维修检查,对老化的电线及松动的接头等应及时进行更换,所有的室外配电箱及开关盒应有防雨措施。

13、冬期安全检查:以防冻、防滑、防火、防煤气中毒为重点,冬季施工时应做好职工防寒保暖工作,按规定发放防寒服及防寒安全帽,采取安全可靠的取暖措施,确保职工的健康和安全。

14、根据冬期施工的季节特点、作业环境和气温等情况适当调整作息时间。确保安全生产。

15、冬季施工前加强对消防器具的全面检查,应对消防设施作好保温防冻措施;并对取暖设施进行全面检查,加强用火管理,及时清除火源周围的易燃物。对现场施工道路要及时清除积水、霜雪并采取防滑措施。

四、主要施工项目安全措施

(一)进洞施工基本要求

1、进入隧道施工人员必须牢固树立“安全第一,预防为主”的方针,严格执行安全操作规程及施工规范,严禁违章作业,严禁违章指挥。

2、隧道施工实行挂牌进洞制度,进洞施工人员进洞前将作业登记牌挂到管理牌上,离洞后摘牌。

3、进入隧道内施工作业人员必须戴好安全帽,系好帽带。

4、在施工作业平台架上等高处作业时必须系好安全带,安全带挂在牢固的物件上,严禁在一个物件上拴挂2根以上的安全带,严禁一根安全绳上拴几个人。临边作业要设置安全防护围栏和安全网。悬空作业要有可靠的安全防护设施。高处作业不许上下重叠作业,如确需在高处上下重叠作业时,必须在上下两层中间用密铺棚板隔离或采取其它隔离设施。

5、爆破工、电工、电焊工、机械操作工等特殊工种必须持证上岗。无证人员严禁进行特种作业的操作。

6、进入隧道内施工必须服从安全检查人员的管理,非本工区作业人员未经许可不准进入隧道内参观、停留。

7、酒后严禁上班作业。有高血压、心脏病、神经病以及健康状态不好的人员严禁进入隧道内进行作业。严禁在隧道内打闹、游戏、休息。

8、严禁在隧道内吸烟,禁止将火柴、打火机、香烟等易燃物品带入施工现场。

9、隧道内交叉施工作业较多,施工中必须注意交叉作业安全。机械操作工在施工中必须注意周边的施工人员,主动避让行人。进入隧道施工人员严禁搭乘材料

运输车。

10、进入隧道施工必须严格遵守隧道作业相关安全管理规定。

11、隧道爆破期间,所有施工人员必须服从安全管理人员的指挥,及时撤离到安全地带,爆破安全警戒没有解除前严禁进入作业面。

12、未经许可严禁拆除安全围护、安全装置、安全标志等安全设施。

13、施工中应认真观察洞身岩层的变化,当岩体发生裂缝、变形时应立即撤离施工现场,在采取有效措施后再进行作业,严禁冒险蛮干。

14、洞口边、仰坡断面自上而下开挖,开挖人员不得上下重叠作业。在高度超过2m的边坡上作业时,必须符合高处作业的规定。在开工前,清除边、仰坡上松动的危石,施工中要经常检查,特别是雨雪过后,发现危石必须立即清理。

15、隧道洞门及端墙工程砌体工程脚手架、工作平台搭设牢固,并设扶手、栏杆。端墙施工时,设置安全网,防止人员、工具坠落。

(二)洞身开挖安全保证措施

洞身开挖安全保证措施

1、在隧道施工前,洞身开挖施工作业队必须认真学习本工程设计文件、实施性施工组织设计、技术交底书等资料,严格执行既定的技术施工措施,确保进洞施工安全。

2、隧道周边必须要有良好的排水系统和设施,在洞口山坡上设截水沟,防治地表水、雨水流入隧道内。

3、夜间洞口必须设有充足的照明,隧道内按照现场施工用电管理规定设36V 低压照明,隧道内设备设施设红色标志灯。

4、隧道作业环境标准:

a、粉尘允许浓度:每立方米空气中含有10%以上游离二氧化硅的粉尘应小于2mg;含有10%以下游离二氧化硅的水泥粉尘应小于4mg。

b、氧气(O2)按体积计算不得小于20%。

c、瓦斯(CH4)隧道装药爆破时,爆破地点20m内,风流中瓦斯浓度必须小于1%,总回风道风流中瓦斯浓度应小于%,开挖面瓦斯浓度大于%时,所有人员必须撤至安全地点并加强通风。

d、二氧化碳(CO2)按体积计算不得大于%。

e、一氧化碳(CO)每立方米空气浓度不得大于30mg。

f、氮氧化物换算二氧化氮(NO2)每立方米空气浓度不得大于5mg。

g、二氧化硫(SO2)每立方米空气浓度不得大于15mg。

h、硫化氢(H2S)每立方米空气浓度不得大于10mg。

i、氨(NH3)每立方米空气浓度不得大于30mg。

j、隧道内的气温不得大于28℃。

k、隧道内噪声不得大于90dB。

5、隧道通风采用压入式风管机械通风,流量126000m3/h,全压4500Pa,功率115×2kw。随着隧道开挖深度增加,通风排尘效果降低,每700~800m 间隔,加安一台鼓风机进行风量的接力输送。遇到突然断电,风机停运现象,应由安全员进入隧道进行有毒有害气体检测,经检测结束符合作业条件要求,方可同意作业人员进行施工现场作业。隧道施工时的通风,应设专人管理。应保证每人供给的新鲜空气不得少于3m3/min。

6、通风机前后5m范围内不得堆放杂物,通风机进气口必须设置铁箅及保险装置。无论通风机运转与否,严禁人员在风管的进出口附近停留,通风机停止运转时任何人员不得靠近通风软管行走或在软管旁停留,不得将任何机具和物品放置在通风管或管口上,通风口距掌子面距离30m。

7、钻眼前,检查工作环境的安全状态,待开挖面服饰清除后、瞎炮处理完毕后方可进行钻眼作业。

8、施工时采用湿式凿岩机钻孔,用水炮泥进行水封爆破以及湿喷混凝土喷射等有利于减少粉尘浓度的施工工艺。

9、在凿岩和装碴工作面上应做好以下的防尘工作:

(1)在压入式的出风口,宜放置喷雾器。

(2)放炮前后应进行喷雾与洒水。

(3)出碴前应用水淋透碴堆和喷湿岩壁,一般洒水量在10L-20L/t,如果岩石湿度较大,水量可适当减少。

10、瓦斯预防应做好以下工作:

(1)各工班应采用瓦斯检测报警仪对隧道的瓦斯情况进行检测,以便提前做好预防工作。

(2)隧道施工发现瓦斯时,应加强通风,采取防范措施。

(3)瓦斯防治主要是消除瓦斯超限和积存,断绝一切可能引燃瓦斯爆炸的火源。

(4)隧道内严禁使用油灯、电石灯、汽灯等有火焰的灯火照明。任何人员进入隧道必须接受检查,严禁将火柴、打火机及其他可自燃的物品带入洞内。

11、严格控制隧道仰拱距掌子面的距离:

仰拱距掌子面:III级围岩不超过90米,IV级围岩不超过50米,V级围岩不超过40米。

12、开挖台架设置不低于1m的栏杆,跳板、梯子要安装牢固并防滑。

13、2m以上高处作业时,应符合高处作业安全规定。

洞内装碴、运碴安全措施

1、对运输车辆和人员要求

(1)各类进洞车辆必须进行检查并处于完好状态,其制动性必须有效可靠,严禁人料同装。

(2)进洞车辆和机械必须是柴油机动力。

(3)所有运载车辆均不准超载、超宽、超高运输。

(4)进出隧道人员应戴防护用品,走人行道,不得与机械或车辆抢道,严禁爬车、追车、或强行搭车。

2、装碴

(1)装碴前及装碴过程中,检查开挖面围岩的稳定情况。隧道出碴采用装载机装碴,车辆运输、自卸,装碴回转范围内不得有人通过。

(2)装载机操作人员要严格按照《装载机安全操作规程》进行操作,隧道作业范围内禁止人员通行。

(3)碴土自卸时,必须在指定的卸碴场进行,并有专人指挥。

(4)装碴过程中如发现碴堆中有残留的炸药雷管,要立即停止工作并通知专业人员处理。

3、洞内运输

(1)洞内运输的车速不得超过5km/h。

(2)车辆行驶中严禁超车;会车时,两车的安全距离要大于50cm;同向行驶

隧道施工安全专项方案通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD845 隧道施工安全专项方案通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

隧道施工安全专项方案通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 隧道施工安全专项方案 认真贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,保证施工中人员及设备安全,加快隧洞工程项目的建设,防止安全事故发生,特制定本方案。 一、工程概况 本标段工程主要由:本标段由1+050-3+750全长2700m,其中隧洞进口段桩号为1+050-1+250,长 200m,隧洞洞身段为1+200-3+750,全长为2550m,断面为马蹄形,3.4×3.4m,Ⅴ类围岩,全断面衬砌。衬砌方式:一次支护是在围岩表面格栅拱架支护挂钢筋网、系统锚杆、喷射C20砼20cm厚,永久支护C25钢筋砼衬砌,厚0.40m,在顶拱120°范围内进行回填灌浆;施工期安全监测;三条施工竖井(支洞)及临时辅助工程等组成。 二、项目部成立隧道施工安全领导小组: 组长:xxx 副组长:xxx

高速公路隧道专项施工方案(专业版)

隧道专项施工方案 1、XX隧道概况 XX隧道位于淅川县西簧乡低山区,与209国道相邻,交通便利。隧道总体走向呈南北向曲线布置。隧道大埋深约117米,采用小净距(测设线间距:进口中24.87米,出口中16.92米),其中左线起始桩号为K29+730~K30+252,长522米;右线起始桩号为RK29+745~RK30+265,长520米。 设计时速80km/h,采用灯光照明,自然通风,设置1处人行橫通道,属中隧道。 隧道左线平面位于R=1785的圆曲线上,纵坡为-0.360%/850;隧道右线平面位于R=1520的圆曲线上,纵坡为-0.356%/864.893。 进口左右线洞门均采用端墙式洞门,出口左右线洞门采用端墙式洞门。 隧道以Ⅳ、Ⅴ级围岩为主,Ⅳ、Ⅴ级围岩受地质构造影响严重,节理(裂隙)发育,隧道施工过程中,极易沿软弱构造面产生整体滑动、坍塌、洞内冒顶,因而隧道工程施工是本标段的关键工程项目。 2、隧道工程总体施工方案 隧道采用“新奥法”原理组织各工序的施工(见图2-1施工方案框图)。施工遵循“早进晚出”的原则“短进尺、强支护、少扰动、弱爆破、勤观测、早封闭”的施工原则,紧凑施工工序。

图2-1隧道施工方案框图 施工进洞前先作好洞顶截水沟等排水设施,防止地表水渗入开挖面影响明洞边坡和成洞面的稳定,按照设计要求做好仰坡的开挖,仰坡加固及防护。隧道洞口段土质或易坍塌的软弱围岩地段,采用辅助施工方进行超前支护,尽可能较少对岩体的扰动。 洞口明洞段采用明挖法施工,洞口段Ⅴ、Ⅳ级围采用台阶分部法开挖施工,洞身段Ⅴ级围岩采用超短台阶法开挖、Ⅳ级围岩采用短台阶法开挖,Ⅲ级围岩根据地质及地段情况采用台阶法或全断面开挖,先行洞开挖面距后行洞开挖面不小于40m,采用自制凿岩台架配合气腿凿岩机打眼,拱部采用光面爆破边墙采用预裂爆破技术,以最大限度保护围岩稳定性,减少超挖量,提高初期支护的承载力。初期支护:Ⅴ级围岩段采用工字钢拱架挂钢筋网喷锚联合支护,Ⅳ级围采用格栅钢拱架挂钢筋网喷锚联合支护,Ⅲ级围岩采用喷锚支护。喷混凝土采用湿喷工艺,风钻打眼,人工安装锚杆,小导管注浆加固围岩。 施工中由测量组负责按照图纸及规范要求做好洞口浅埋段地表下沉观测、洞内监控量测工作。隧道防排水采用防、排、堵、截相结合的综合治理措施。下坡施工,洞内50m或100m设置集水井,抽水机抽水。 采用无轨运输,正洞、行车横洞使用侧翻装机及挖掘机装渣,人行横道用小型装载机装渣,全部采用自卸汽车运渣。 软弱围岩地段二次衬砌紧跟开挖,一般地段按监测信息尽早衬砌,按仰拱、铺底先行,拱墙紧跟的顺序施工。

隧道专项安全施工方案.docx

隧道专项安全施工方案 一、工程概况 1.工程位置 某部承建的某线路总体为北南走向。本合同段区内有隧道1座(广石隧道),为分离式长隧道,起迄桩号右线 隧道采用分离式断面,左、右隧道平面设计线之间距离约为33m,左右线均在平曲线内。左线平曲线要素:交点JD1桩号K413+957.827,α=左33°22′31.8″,R=1400m,T=509.97m,L=995.517m。右线平曲线要素:交点JD1桩号K414+007.037,α=左33°16′51.4″,R=1400m,T=508.711m,L=993.207m。 全隧道纵断面部分位于竖曲线内,右线变坡点桩号K414+150,高程H=351.745,i1=2.438%,i2=1.0%,R=16000m,T=275.075m,E=2.365m;左线变坡点桩号K414+150,高程H=351.745,i1=2.438%,i2=1.0%,R=16000m,T=275.075m,E=2.365m; 2.地形地貌 隧道区处于一构造剥蚀低山丘陵地区,山体连绵起伏,植被发育,基岩裸露,基岩全强风化层厚约10~15m。沿隧道轴线,洞身最高点高程约为485.2米左右,隧道入口标高约为351.0米左右,相对高差约为134米,隧道出口标高约为342米左右,相对高差为143米,隧道山体走向比较紊乱,大致呈南北向。微地貌发育,主要有山间冲洪积小盆地及山间冲沟,局部有地下水出露,隧道出洞口附近发育一小水沟,常年流水。隧道洞身山间冲沟发育,泉水出露,主要为山间洪水和地下水的排泄通道。 隧道入口处为山间冲洪积盆地,地形呈阶梯状展开,微起伏,主要为水稻田和藕塘,地面标高变化范围为345.0~360.0米。 隧道出口处地貌类型为高岗地地貌单元,左右幅均处于山坡脚下,地面标高变化为350~380米左右,宽约10~150米左右,左右幅为山体坡脚形成的高岗地,岗地呈长垅状,植被发育,地势陡峭,自然斜坡为40°左右。 3.气象、地震 本合同段路线区域属亚热带湿润气候区,全年气候温和,四季分明,日照充足,雨量充沛。降水一般集中在4~6月份,多以暴雨形式集中降水,年降水量1124.6~2457.9mm;年平均气温15.5~24.2℃,七月平均气温24.6~30.4℃,一月平均气温4.6~7.6℃,极端最低气温-8.2~-10.9℃,极端最高气温39.8~41.8℃,无霜期224~335天。 根据《中国地震动峰值加速度区划图》(江西部分),本工程建设区内的地震动峰值加速度为

高速公路隧道专项施工方案

西井隧道专项施工方案 1、工程概况 1.1 地理位置 西井隧道隧址位于山西省黎城县西井镇南山村,设计速度为80km/h,左线全长800米(ZK48+960~ZK49+760),其中:削竹式洞门10m,明洞8米;右线全长826米(YK48+950~YK49+776), 其中:削竹式洞门10m,明洞8米。西井隧道设计为一座标准间距分离式隧道,隧道进口线间距26.2米,出口线间距18.1米。最大埋深左线57米,右线55米。隧道左线平面线形依次为R-1400,A-550,R-∞;隧道右线平面线形依次为R-1350,A-530,R-∞。隧道左线纵坡为2%、-0.6%人字坡,右线纵坡为2%单向坡。 1.2 隧道地形、地质条件 ⑴、气象 隧址区山西省东南部,地处太行山中南部及太行山主峰西侧,属温带大陆性气候,四季分明,夏季炎热多雨,冬季寒冷,昼夜温差较大,年平均气温10.3°C。最冷月份在一月,最低气温-22°C;日平均降水量为54.7mm,最大降水量为126.8mm;最大冻土深度为104cm。无霜期110~180天。 ⑵、水文地质条件 隧址区水文地质条件比较简单,无常年性地表水,降水稀少而集中,蒸发量大,多以地表水排走,很少补给地下水。隧址区地下水受地形地貌、地层岩性、地质构造、气象、水文等多种因素控制。主要为孔隙潜水及基岩裂隙水,水量一般较小,地下水主要靠大气降水补给,地表、地下水经流排泄条件较好,地下水水量贫乏,对隧道施工的影响较小。 但雨季施工时,可能有少量的基岩裂隙水渗入。 ⑶、工程地质条件 隧道洞口段及左线ZK49+050~ZK49+100、右线YK49+050~YK49+120洞身段,主要为强风化及中风化片麻岩组成,受区域断层F3的影响,岩体完整性差,呈碎裂状结构,节理裂隙发育,岩体破碎,自稳性较差。左线ZK49+100~ZK49+760、右线YK49+120~YK49+776洞身段,围岩主要为卵石及黄土组成,结构松散,成洞困难,Ⅳ级围岩占全隧的7.4%,Ⅴ级围岩占全隧的92.6%。

隧道施工专项安全方案

隧道专项安全施工方案 一、编制依据: 1、《高速公路交通安全设施设计及施工技术规范》(JTJ74-94) 2、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ76-95) 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、爆破安全规程(GB6722-2003) 5、六六高速第二合同段相关设计文件 6、有关国家、省、市、县安全法律、法规 二、工程概况 本标段共有平菁一号、平菁二号、冷家坝、新坝隧道四座隧道,平菁一号隧道起讫桩左线为ZK50+742~ZK51+965,总长约为1223m;右线YK50+745~KY970, 总长约为1225m;平菁二号隧道起讫桩号左线为ZK52+192~ZK52+623,总长约为431m,右线YK52+616~YK52+600,总长约为411m;冷家坝隧道左线为ZK61+275~ZK61+538.22,总长约为263.26,右线为YK61+245~YK61+540,总长约为295m;新坝隧道左线为ZK63+185~ZK63+400,总长约为215m,右线为YK63+170~YK63+405,总长约为235m。净高5m,设计行车速度80km/h。隧道穿过剥蚀高中山峰丛沟谷地貌区,隧道围岩体地层由灰岩构成,隧道进出口部分为残坡积粉质粘土和中风化灰岩等构成。隧道区不良地质主要为岩溶,发育强度为中等发育。本隧道设计初期支护采用喷射砼湿喷工艺。

三、组织机构 项目部成立安全生产组织机构,图1。 项目部成立隧道施工安全领导小组: 组长:汤建元 副组长:戴俊锋、何中林、臧春雷 组员:杨云、王瑜、赵一远、方朝中、王颖韬 四、安全目标 全面贯彻GB/T28001职业健康安全管理体系规范,实现“五零”。零死亡事故、零爆炸和火灾事故、零重伤事故,零交通运输事故、零重大设备事故。杜绝发生职业病危害事故,全年轻伤负伤率控制在3‰以内。本标段创安全示范标准工地。

高速公路隧道工程施工方案及施工方法1

高速公路隧道工程施工方案及施工方法 一、施工遵循原则 隧道施工严格遵守“管超前、严注浆、短进尺、弱爆破、强支护、勤量测、早封闭”的原则,并严格按照“早进洞、晚出洞、工序紧跟、严守设计”组织施工。 二、施工顺序 花马峁隧道进口处于裴庄镇庙咀沟村,利用裴庄镇乡村道路从庙咀沟村修建便道至隧道洞口。花马峁隧出口,利用万庄村乡村道路从田塔村修便道至隧道出口,按照标准化要求,施工便道将全部采用20cm砂砾+20cm混凝土硬化处理,以保证雨季、冬季的正常施工。 隧道施工应从边仰坡至明洞出口桩号进行开挖,一边开挖一边进行边仰坡锚喷防护,明洞开挖至明洞隧底标高,进行仰拱砼浇筑和回填施工,施作套拱和管棚。主洞开挖的同时进行二衬台车的组装和调试,施作明洞衬砌和明洞后续工程。车行、人行横洞的施工排在主洞初支完成后40m左右进行洞室交叉口的施工,以不影响后续二衬的进度,附属工程在二衬完成紧跟施工,路面安排在二衬完成500m紧跟施作。 三、洞口及明洞段施工 1、洞顶截水沟 隧道施工前,先做好人员、机械、材料和场地的施工准备工作,然后进行边仰坡顶环形浆砌片石截水沟施工,将水排至远离

洞口的位置,防止雨水冲刷边仰坡危及隧道洞口安全,并在浅埋段地表埋置沉降观测桩。 2、洞口开挖 1)、施工准备工作结束后,测设隧道洞口位置,确定洞口段开挖边线,然后由上向下分层开挖,土层采用挖掘机开挖,采用装载机装自卸汽车运至弃碴场。 2)、洞口方开挖 根据现场放样结合设计文件、现场地貌及地面构造物,按照设计的隧道洞口桩号及明洞长度先行施工,明洞开挖应先半幅开挖并及时完成,明洞仰拱及回填,每次开挖纵向长度为5m,不可全幅开挖或纵向一次性开挖和施工。施工中应及时进行边仰坡的防护施工,确保边仰坡的稳定。明洞开挖完成以及仰拱、仰拱回填施工完成后,应尽快进行明洞衬砌施工和明洞回填,以利于明洞边仰坡的稳定和暗洞开挖时对洞顶土体纵向位移和沉降的控制。 3、边仰坡防护 洞口边仰坡设计采用锚、网、喷支护,洞口段分层由上向下开挖时,边仰坡分段由上向下进行支护施工。开挖完成后进行坡面处理,然后按设计间距布置锚杆,铺设20×20cm的φ8钢筋网,之后采用湿喷工艺喷射砼10cm厚。 4、明洞施工 明洞段开挖至隧底标高,进行浇筑仰拱及仰拱回填(仰拱回

隧道施工安全专项方案

隧道施工安全专项方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

隧道施工安全专项方案隧道施工安全专项方案 认真贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,保证施工中人员及设备安全,加快隧洞工程项目的建设,防止安全事故发生,特制定本方案。 一、工程概况 本标段工程主要由:本标段由1+050-3+750全长2700m,其中隧洞进口段桩号为1+050-1+250,长200m,隧洞洞身段为1+200-3+750,全长为2550m,断面为马蹄形,3.4×3.4m,Ⅴ类围岩,全断面衬砌。衬砌方式:一次支护是在围岩表面格栅拱架支护挂钢筋网、系统锚杆、喷射C20砼20cm厚,永久支护C25钢筋砼衬砌,厚0.40m,在顶拱120°范围内进行回填灌浆;施工期安全监测;三条施工竖井(支洞)及临时辅助工程等组成。 二、项目部成立隧道施工安全领导小组: 组长:xxx

副组长:xxx 组员:xxxxxx 三、安全目标 全面贯彻GB/T28001职业健康安全管理体系规范,实现“五零”,零死亡事故、零爆炸和火灾事故、零重伤事故,零交通运输事故、零重大设备事故。杜绝发生职业病危害事故,全年轻伤负伤率控制在3‰以内。本标段创安全示范标准工地。 四、安全管理人员 为保证安全生产管理有序展开、安全生产活动顺利进行,防止管理和生产脱钩、制度和措施不落实,项目部除设置安全生产领导小组外,还配置了一定数量的安全生产管理人员,作业队设一名专职安全员工程师,施工现场设一名专职安全员和两名安全监督员。 五、施工的危险源和可能造成的伤害 隧道施工虽然作业工序简单,但在施工中围岩的地质超前预报、地下水的探测均存在局限性,加上隧道本身施工环境差,劳动强度大,工作面

隧道施工安全专项方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.隧道施工安全专项方案正 式版

隧道施工安全专项方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 隧道施工安全专项方案 认真贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,保证施工中人员及设备安全,加快隧洞工程项目的建设,防止安全事故发生,特制定本方案。 一、工程概况 本标段工程主要由:本标段由1+050-3+750全长2700m,其中隧洞进口段桩号为1+050-1+250,长200m,隧洞洞身段为 1+200-3+750,全长为2550m,断面为马蹄形,3.4×3.4m,Ⅴ类围岩,全断面衬砌。衬砌方式:一次支护是在围岩表面格栅拱

架支护挂钢筋网、系统锚杆、喷射C20砼20cm厚,永久支护C25钢筋砼衬砌,厚0.40m,在顶拱120°范围内进行回填灌浆;施工期安全监测;三条施工竖井(支洞)及临时辅助工程等组成。 二、项目部成立隧道施工安全领导小组: 组长:xxx 副组长:xxx 组员:xxx xxx 三、安全目标 全面贯彻GB/T28001职业健康安全管理体系规范,实现“五零”,零死亡事故、零爆炸和火灾事故、零重伤事故,零交通运输事故、零重大设备事故。杜绝发

隧道施工安全专项方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 隧道施工安全专项方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5800-95 隧道施工安全专项方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 隧道施工安全专项方案 认真贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,保证施工中人员及设备安全,加快隧洞工程项目的建设,防止安全事故发生,特制定本方案。 一、工程概况 本标段工程主要由:本标段由1+050-3+750全长2700m,其中隧洞进口段桩号为1+050-1+250,长200m,隧洞洞身段为1+200-3+750,全长为2550m,断面为马蹄形,3.4×3.4m,Ⅴ类围岩,全断面衬砌。衬砌方式:一次支护是在围岩表面格栅拱架支护挂钢筋网、系统锚杆、喷射C20砼20cm厚,永久支护C25钢筋砼衬砌,厚0.40m,在顶拱120°范围内进行回填灌浆;施工期安全监测;三条施工竖井(支洞)及临时辅助工程等组成。

隧道安全施工专项方案编制的基本内容

隧道安全施工专项方案编制的基本内容 (可根据各标段实际情况进行适当增减) 第一章工程概况.................................................. 1.1结构型式.................................................... 1.2技术标准.................................................... 1.3地形地貌.................................................... 1.4水文地质................................................... 1.5气候条件....................................................第二章编制说明.................................................. 2.1编制目的.................................................... 2.2编制依据.................................................... 2.3执行规范.................................................... 2.4编制原则.................................................... 2.5编制范围....................................................第三章隧道施工方案............................................. 3.1施工场地规划................................................ 3.2施工机械选择................................................ 3.3洞口边仰坡及截水沟施工...................................... 3.4进洞方法.................................................... 3.5明洞及洞门施工.............................................. 3.6暗洞洞身开挖................................................

隧道施工专项安全方案

中铁十七局长泰美宫至陈巷高速公路FA2合同段 (K7+640~K12+400) 隧道安全专项方案 编制: 审核: 批准: 中铁十七局长泰美宫至陈巷高速公路 FA2合同段项目经理部 二O一O年十月.漳州

目录 1、编制说明 (2) 2、工程概况 (2) 3、安全体系 (3) 4、风险策划和控制 (8) 5、针对危险源的安全技术措施 (8) 6、应急管理 (18) 7、专项技术处理方案 (18)

科山隧道工程安全专项施工方案 为保证长泰美宫至陈巷高速公路FA2合同段科山隧道工程施工安全,切实履行企业安全生产的责任主体,根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条和建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定,结合本工程的特点,制订本合同段隧道工程安全专项施工方案。 上述工程施工前,技术人员向班组长、作业人员进行书面安全技术交底,双方签字,并由专职安全生产管理人员进行监督。 1、编制说明 1.1编制依据 1.2采用的标准规范 《工程建设标准强制性条文》 《公路工程安全施工技术规程》 JTJ 076-95 《公路隧道施工技术规范》 JTJ042—94 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33—2001 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 本项目的合同、招投标文件、图纸等 2、工程概况 1、工程简介: 本隧道进口位于长泰县枋洋镇后料村西南侧,出口位于长泰县科山林场东侧,左右线起止桩号分别为ZK7+855~ZK11+430、YK7+860~YK11+425,隧道左线长3575m,右线长3565m。为分离式特长隧道,出口端为小净距。左右线进出口端均为削竹式洞门。隧道净空,10.75×5.0 m;隧道共设4处行车横洞,5处行人横洞,隧道洞体围岩级别有Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级。科山隧道为本合段隧道控制性工程。 隧道围岩级别见下表:

隧道施工安全措施实用版

YF-ED-J6412 可按资料类型定义编号 隧道施工安全措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

隧道施工安全措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、隧道施工应作为安全标准工地建设的重 点,认真编制工地安全实施标准,全面规划, 合理安排,规范指挥行为、作业行为和现场生 产设施,实施标准化管理。 2、实施性施工组织设计要按照《规范》、 《安规》和设计要求,结合地形、地貌和水文 地质条件,科学选定开挖、支护、衬砌方法和 工艺,制定详细具体的安全技术措施。施工中 应根据地质条件的变化及时补充完善,并认真 做好安全教育和技术交底。 3、软弱围岩、不良地质、特殊地质或浅

埋、偏压、滑坡地段隧峒,应组织技术论证,确定钻爆、掘进、支护方案。 4、峒内通风管、高压风管、水管、照明线、输电线、运输道路、人行道路要统一规划,加强维修,做到布设整齐,状态良好。机械设备要固定存放位置,料具堆码整齐,专人负责保管。 5、峒内施工应由值班领工员统一指挥,按施工组织设计合理安排开挖、衬砌和运输作业,减少交插和相互干扰。 6、爆破开挖应做出爆破设计,采用光面爆破或预裂爆破技术必须严格控制周边眼间距、外插角和装药量等参数,减少对围岩的扰动及超欠挖数量。 7、爆破起爆后,应派专人进行检查,处理

高速公路隧道施工组织设计

高速公路隧道工程 施 工 组 织 设 计 XXX工程公司 年月日

xxx施工组织设计 第一章编制说明 第一节编制依据 一、《二连浩特至河口国道主干线(山西境)xxx工程招标文件(第6B 合同段)》。 二、招标文件提供的设计图、工程量清单等有关资料。 三、国家、交通部现行设计规范、施工规范、验收标准及有关文件。 四、招标期间招标单位与投标单位所有来往的函件及补遗资料。 五、我集团公司对施工现场实地勘察、调查资料。 六、我集团公司积累的成熟技术、科技成果、施工工艺方法及同类工程的施工经验。 七、我集团公司可调用到本合同段的各类资源。 第二节编制范围 《二连浩特至河口国道主干线(山西境)xxx工程招标文件(第6B 合同段)》所规定的雁门关隧道,包括路基土石方、隧道、排水、防护、绿化及环境保护等项目的全部工程内容。 第三节编制原则 一、安全第一的原则 施工组织设计的编制始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案,特别是断层等不良地质地段的隧道施工安全等。在安全措施落实到位,确保万无一失的前提下组织施工。 二、优质高效的原则 加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明确的质量目标,贯彻执行ISO9001 质量体系标准,积极推广、使用“四新”技术,确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准化管理,控制成本,降低工程造价。 三、方案优化的原则 科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南,在施工组织设计编制中,对不同围岩类别的爆破掘进、不良地质条件的处理、两次模筑衬砌等关键工序进行多种施工方案的综合比选,在技术可行的前提下,择优选用最佳方案。 四、确保工期的原则 根据招标文件对本合同段的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,采用信息化技术,合理安排工程进度,实行网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,确保实现工期目标,满足建设单位要求。 五、科学配置的原则 根据本合同段的工程量大小及各项管理目标的要求,在施工组织中实行科学配置,选派有隧道施工经验的管理人员和专业化施工队伍,投入高效先进的施工设备,确保流动资金的周转使用,并做到专款专用。 选用优质材料,确保人、财、物、设备的科学合理配置。 六、合理布局的原则 从节省临时占地、减少植被破坏、搞好环保、防止水土流失、认真实施文明施工等多角度出发,合理安排生产及生活场地、房屋布局,做好环境保护和营区绿化。工程完成后,及时平整场地,恢复植被。 第四节遵循的规范和标准 本投标文件施工组织设计遵循的主要规范、标准见表1-1。(表略) 第二章工程概况 第一节工程概况 一、项目地点 雁门关隧道为全线最长的隧道,进口位于代县白草口乡东水泉村,出口位于上田乡新庄村。第6B合同段起讫里程桩号左线为ZKll0+270~ZKll2+840,长2570m;右线为

排头隧道安全专项施工方案

排头隧道安全专项施工方案 1、工程概况 1.1 工程概述排头隧道位于新罗区龙门镇赤水村,地形起伏,进出口坡面陡峻,洞身顶部大多风化粉砂岩、砂岩、砂砾岩,岩体破碎。隧道起讫里程:左线ZK188+096 ?ZK189+141 ,全长1012.63m ;右线YK188+098 ? YK189+130 ,全长999.18m 。排头隧道属于长隧道,采用分离式双洞布置。隧道左洞进出口分别在半径为1170m 和810m 的平曲线上,隧道右洞分别处在半径为900m 和820m 的平曲线上。隧道结构按新奥法原理进行设计,采用复合式衬砌,以锚杆、湿喷砼(钢筋挂网),钢拱架等为初期支护,大管棚、超前小导管、超前锚杆等为施工辅助措施,充分发挥围岩的自承能力,在监控量测信息的指导下施作初期支护和二次模筑衬砌。 1.2 地质状况 隧址区位于闽西南坳陷带之广平—龙岩坳陷带中段,受区域构造影响,隧址区小褶曲发育,部分地段有层间小破碎带发育,据物探资料、钻探及工程地质测绘成果,隧址区见有4 条断层F211E、F211F、F211H、F211J 通过。场区上覆残坡积粘土,下伏石炭系下统林地组粉砂岩、砂砾岩、(石英)砂岩。隧址区未见有影响工程稳定性的滑坡、崩塌、泥石流、采空区、岩溶等不良地质作用。但断裂构造发育,岩石风化强烈,受构造影响,隧道围岩级别较低,洞体围岩级别以III-IV 级为主,断层及进出口处为V 级。 1.3 水文地质特征隧址区地下水主要为基岩裂隙水,水量较贫乏,断层与轴线相交部位为构造裂隙水,水量相对较丰富。隧道开挖不易发生突水现象。地下水对砼不具腐蚀性。 1.4 气象资料 本区属于亚热带气候区,冬无严寒,夏无酷暑,年平均气温为19 C, 最低于6 C(1975年12月14日),最高39 C(1967年7月17日)。历年最大降雨量2348mm (1961 年),历年最小降雨量1188.9mm (1953

隧道内安全专项施工方案

青岛蓝色硅谷创业路等五条道路市政工程电力隧道 工程 隧道内部施工安全专项方案 编制:年月日 审核:年月日 审批:年月日

一编制目的 贯彻国家安全生产方针,明确防护,技术合理,防范和避免隧道内作业安全事故发生,降低财产损失。 二工程概况 本作业项目为青岛蓝色硅谷凤凰山路电缆隧道工程电缆隧道。2×2.3m电缆隧道580.8米,2×1.55m电缆隧道800.1米。 三编制依据 1、《青岛蓝色硅谷凤凰山路电缆隧道工程施工图》 2、《电力建设安全作业规程》 3、项目施工组织设计和实际情况 4、国家其他相关安全技术操作规程 四安全措施 (一)、施工前的准备工作 1、逐级进行安全技术教育和交底,使员工必须熟练掌握和理解隧道内作业安全操作规程和安全技术交底内容。 2、落实人身安全防护用品,经检验合格后方可投入使用。 3、凡进入电缆隧道施工人员必须佩带安全帽。防护手套、防护面罩等,否则不得进入施工现场。 4、施工人员在进入隧道之前应对现场通风、排烟、照

明设施及焊机等进行全面的检查,正常后方可进入现场施工。 5、严禁酒后上班,严禁穿拖鞋上班。 6、隧道入口处设置安全防护,防止由坠落物造成的人身安全事故的发生。 (二)、施工过程中 1、因作业需要,隧道入口处临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。防护设施搭设与拆除时,应设警戒区。 2、隧道内抽水,用电配电箱内必须装设符合规范要求的漏电保护器,严格执行要执行一机一闸一保护的原则,不准乱拉电源,以防触电等事故发生。 3、当发生电气火灾时,必须首先切断电源,再用符合要求的灭火器灭火。 4、进行焊接作业时,焊接施工作业人员,必须配备和使用适当的防护用品,工作时必须穿绝缘鞋保证人身安全。 5、施工人员进入现场后必须集中精力,应观察上方、下方及周围状况确认无物体打击可能后再进入。 6、运输、安装电缆支架时要互相关照、协调行动以免电缆支架伤人事件发生。 7、设置专人做好隧道内有害气体的检测及排除工作,定期检测,保证通风顺畅。 (三)、工作结束,撤离现场

隧道施工安全方案

大雨亮隧道施工方案及安全保障措施 一、工程概况 大雨亮隧道是处于青龙煤矿采空区上的一座土质隧道:分左右线,全长895米,左线起始桩号为:K17+400~+883;右线起始桩号为:K17+385~+797。隧址位于晋陕黄土高原吕梁山脉中低山区,海拔883-935米,相对高差102米。隧道洞身处于青龙煤矿采空区上,穿过围岩为浅棕黄色亚粘土夹古土壤层,局部钙质结核,柱状节理发肓,自稳能力较差。在2005年冬季17标进行采空区处理,隧道右侧及洞顶注浆积水过多,造成洞身含水量较高。 二、开挖方案 根据本隧道的特点,以及目前开挖土质情况,决定采用“先明后暗”的施工方案。以“先明后暗” 的施工方案作为对整座隧道进行施工安排。根据本隧道地质的特点,洞身开挖采用台阶分部法,预留核心土,采用风镐配合人工开挖上导坑、挖掘机挖核心土、装载机、自卸车出碴的模式,下导坑主要采用挖掘机开挖,人工进行休整,开挖采用半副开挖。 由于大雨亮隧道左右洞进出口均处于Ⅱ类围岩浅埋段,洞顶浅埋段地表建议采取以下措施: 1、洞顶浅埋段地表先人工清理、铺EVA复合式防水布、喷浆,局部进行打锚杆喷浆,再打梅花型布置间距为50cm注浆管,深度至洞顶,浆液为双液浆。 2、洞顶地表落水洞及冲沟先用二八灰土进行处理,人工配合打夯机将其夯实,再喷浆封闭,防止雨水渗透。 3、洞顶地表洞穴打注浆管进行注浆处理。 三、支护方案

1、超前支护 进出洞口设计为Ф108×5超前管棚,间距40cm,长度20米,每圈设计37 根(在进行洞身开挖时,如果发现管棚侵陷,割掉的管棚位置用Φ50超前导管补打,以加强超前支护);Ⅱ类浅埋段设计为Φ50超前导管,间距40cm,长度4.1米;Ⅱ类围岩设计为Φ50超前导管,间距30cm,长度4.3米。 2、锚喷支护 初次支护方式为锚喷支护,即以钢支撑(或钢格栅)、喷射混凝土、锚杆钢筋网片等进行柔性支护。 ⑴、Ⅱ类围岩浅埋段初期支护为Φ50超前导管,间距30cm, L=4.1m; Φ22砂浆锚杆,间距(环×纵):75×75cm, L=4.0m。钢支撑Ⅰ20a,间距 75cm,拱架内侧设Φ8钢筋网片,间距:15×15cm。然后喷射C25混凝土25cm。由于Ⅱ类围岩浅埋段处于采空区,拱顶下沉最小为3.2㎝,最大为8.8㎝,洞内三断面收敛均很小。同时在右洞地表K17+397、K17+406、K17+408处均出现横向裂缝,其中K17+408处裂缝宽度达1.0㎝左右。综合以上现象,建议对采空区土质隧道采取以下措 施: 1、在上、下导坑两侧拱脚通长分别设置Ⅰ20a,这样增大受力面积,有效防止拱顶下沉。 2、在上、下导坑两侧拱脚段增设中空锁脚锚杆,具体为上导坑两侧各增加4根,下导坑两侧各增加4根,即每榀工字钢增设16根φ25中空锚杆,每根长为4米。

高速公路隧道工程施工方案

高速公路隧道工程施工方案 高速公路隧道工程施工方案 1 施工原则 隧道施工根据整体施工组织考虑,进行双幅进出同时开挖。明洞按明挖法施工,暗洞按”新奥法”组织施工。对洞口段施工坚持”短进尺、少扰动、强支护、实回填、严治水、勤量测、早封闭”的原则,稳妥进洞。洞内开挖坚持光面爆破,控制超欠挖,减小对围岩的扰动,充分利用围岩自身的承载力。实时监控,调整方案,实现信息化施工。在施工过程中,做好岩石构造节理的产状与分布情况的调查。对因构造节理切割而形成的不稳定部分,在施工时加强支护措施,防止坍塌。 2 施工方案 (1)场地布置:隧道进出口都属陡峭山坡,场地狭小,便道施工难度很大,首先打通便道至进出口,做好施工广场,先开挖出口,然后修筑便道至进口段,进行场地布置,再开挖进口。保证隧道施工所需风、水、电以及材料供应的需求。 (2)进洞方案:坚持机械化施工,形成开挖(钻、爆、运)、支护(拌、锚、挂、喷)及衬砌(拌、运、灌)三条机械化作业。预留管棚钻机作业平台,在进洞前2m做套拱,打设超前长管棚,对洞口浅埋段进行加固,长管棚打设长度为30m。在长管棚的保护下采用微台阶法进洞。必要时拱部开挖采用环形留核心土,下部断面开挖采用拉中槽跳间挖马口,马口长度 2.5~3.0m。进尺达到10m左右后,由洞内向外浇筑衬砌、施工明洞,完善洞外防护及排水体系。 (3)洞身开挖: 本隧道为分离式,根据围岩级别,按台阶分部法、台阶法和全断面法开挖,先左幅后右幅,左右幅相差30米左右,循环进尺和台阶长度根据方法不同进行调节,钻孔采用自制作业台架风枪打眼。上导坑直眼掏槽实施光面爆破开挖,下导坑采用预裂非扬弃松动爆破设计,满足保护中墙及初期支护的目的。仰拱开挖采用左右错开,先与墙拱衬砌施工,以维持正常的出渣运输。采用装载机配合自卸车出渣。 (4)初期支护:喷砼采用洞外强制式拌合机集中拌合,砼搅拌运输车运输,湿喷法施喷;锚杆采用自制锚杆作业台架,风枪钻孔,专用注浆泵注浆;型钢钢架在工厂热弯加工成型,洞内拴接成拱。 (5)防水板施工:洞外拼装成幅,洞内作业台架悬挂无钉孔法铺设。 (6)二次衬砌:采用电动液压自行衬砌钢模台车,台车模板长度为9m。砼集中拌和,砼输送泵灌注砼,插入式振捣棒配合台车上的附着式振捣器进行振捣。台车施工前预先灌注两侧墙底矮边墙,其顶面标高位于电缆沟底面。 (7)路面施工:自进口端后退法浇筑路面砼。震动梁振动,整平机整平。 (8)附属设施施工:消防设施基础浇注及涂刷。 (9)通风:由于隧道较短,采用管路压入式通风,选用大风量、中高风压的风机,风量2400m3/min;风管直径选用140cm,风机前50m用铁皮管,以防止风机起动时气锤效应对风管的冲击破坏,其余地段均采用高强、阻燃抗防静电软管,节长30m~50m,接头为拉链式。 感谢您的阅读!

隧道施工安全评估方案 (经典版)

深圳市龙岗区红棉路市政工程隧道工程 隧道施工安全风险评估报告 根据深圳市交通工程安全监督站深交安监【2012】42号文件,关于进一步贯彻落实桥梁和隧道工程施工安全风险评估工作的通知,为了加强桥梁和隧道工程施工安全管理,优化施工组织方案,提高施工现场安全预控有效性,交通部于2011年5月颁布了《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南(试行)》(后文简称“指南”),对施工单位在开工前进行专项风险评估工作,根据桥梁或隧道工程的地质环境条件、建设规模、结构特点等孕险环境与致险因子,评估隧道工程整体风险,估测其安全风险等级,经过整体风险评估,对于3级(高度风险)及以上等级的隧道工程,组织开展专项风险评估。红棉路隧道,在2012年底完成坳背路隧道拆迁之后,具备了隧道两端同时施工的条件,一端从隧道出口处下穿机荷高速掘进,一端在隧道入口处,向求水山掘进,目前,隧道入口定于6月份左右正式开始掘进,下穿机荷高速部分,由于以前未进行安全评估,虽然已经开工,仍纳入评估部分,文中重要语句,用加黑强调,一边阅读方便。 一、工程概况 1、工程概述 深圳市龙岗区红棉路西接布吉东西干道立交,东至龙岗中心城南通道,全长12.80公里,为双向六车道的城市Ⅱ级主干道。本标段工程为红棉路东段,设计桩号范围为K9+960~K11+360,设计道路长度1.4公里,隧道衬砌采用复合式,初期支护以钢架、锚杆、钢筋网、喷射砼共同组成联合支护系统,二次衬砌为模筑钢筋砼。 2、工程地质 线路原始地貌为低丘、台地及台地间沟谷地貌,隧道段地面起伏较大,表层多为坡、残积粘性土,强微风化砂岩,人工填土层及种植土层,隧道段下伏强风化砂岩、强风化炭质砂岩。

隧道施工安全管理方案及安全预防措施实用版

YF-ED-J1294 可按资料类型定义编号 隧道施工安全管理方案及安全预防措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

隧道施工安全管理方案及安全预 防措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1.总则 1.1 为处理好隧道施工中“人、机、 物、环“之间的关系,预防事故发生,特制定 本标准。 1.2 工地宿舍、办公室、食堂、澡堂、 停车场、材料库、油库、配电房、炸药库、卫 生室等建筑物、构筑物设置地点应避开不良地 质地带,同时还应具备防火、防盗、防洪标 准。 1.3 凡参加施工的人员均须接受安全教

育,熟悉和遵守本标准的各项规定,了解地形地貌,使人人都对工作环境、工作内容、工作条件做到心中有数。 1.4 施工现场须有警示牌和佩戴袖标工作的工作值班安全员,进入施工现场人员必须遵守隧道施工的劳动纪律和作业纪律。 1.5 在隧道内工作的电工、装载机司机、运输车辆司机、电(气)焊工、架子工,必须经考核合格后,取得特种作业操作证,方可上岗。 1.6 施工所用的机具设备和劳动保护用品要有检验制度,严禁使用不合格的机具。劳动保护用品要有质检证明书,并经安监人员认可方可使用。 1.7 建立严肃的交接班制度。交班人员

高速公路XX隧道V级浅埋A型段洞身开挖及初期支护专项施工方案Word版

XX隧道V级浅埋A型段洞身开挖及初期支护 专项施工方案 一、编制依据 1、部颁《公路工程技术标准》(JTG B01-2003); 2、部颁《公路隧道施工技术规范》(JTG D70-2004); 3、部颁《公路工程地质勘查规范》(JTJ064-98); 4、部颁《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80-2004); 5、部颁《公路隧道施工技术规范》;(JTG F60-2009) 二、编制原则 1、熟悉并掌握隧道超前小导管施工的技术与规范,使施工有效、快速进行。 2、确保隧道施工的安全,并能够满足设计与规范的要求。 三、适用范围 适用于XX号隧道V级浅埋A型段洞身开挖、初期支护及超前支护。 四、施工准备 1、熟悉施工图纸,编制施工工艺和作业指导书,做好各项施工方案。 2、做好现场劳动力组织及工艺特点,准备好各种施工机械,并检查其性能及完好率,使其能满足施工要求; 3、组织好施工所需的各项材料,在数量和质量上应满足施工要求;

五、洞身开挖 要求隧道按新奥法原理组织施工,根据地质条件、断面开挖宽度的不同,V级浅埋A型段采用两台阶法施工。 1.两台阶法开挖施工工艺 两台阶法施工时将隧道分为上下两个台阶进行开挖。先开挖上部台阶,上部开挖完成后施作上部洞身结构的初期支护,即初喷4cm厚混凝土,架立钢架,然后布设系统锚杆后复喷混凝土至设计厚度,上台阶施工至10~15m后,开挖下部台阶,及时封闭初期支护。下台阶开挖完成后及时灌筑该段仰拱及仰拱回填砼。施工工艺流程图(见下页) 根据围岩条件,合理确定台阶长度,一般不超过1倍洞径,以确保开挖、支护质量及施工安全。上台阶施工钢架时采用扩大拱脚或施作锁脚锚杆等措施控制围岩和初期支护变形。下台阶在上台阶喷射混凝土达到设计强度70%以上时开挖。当围岩不稳定时,采用缩短进尺,上下台阶分左、右两侧错开开挖,及时施作初期支护和仰拱。施工中解决好上下台阶的施工干扰问题,下部施工应减少对上部围岩、支护的扰动。在上台阶开挖超前一个循环后,上下台阶可同时开挖。 2.质量控制标准

相关文档