习题解答(四)

学习单元一

1. 电缆的类型有哪些?分别适用什么线路中?

电缆的种类很多,根据电压、用途、绝缘材料、线芯数和结构等特点分有以下类型。

1)按电压可分为高压电缆和低压电缆。

2)按线芯数可分为单芯、双芯、三芯、四芯和五芯等。

单芯电缆一般用于工作电流较大的电路、水下敷设的电路和直流电路;双芯电缆用于低压TN-C、TT、IT系统的单相电路;三芯电缆用于高压三相电路、低压IT系统的三相电路和TN-C系统的两相三线电路、TN-S系统的单相电路;四芯电缆用于低压TN-C系统和TT 系统的三相四线电路;五芯电缆用于低压TN-S系统的电路。

3)按线芯材料可分为铜芯和铝芯两类。其中控制电缆应采用铜芯,需要耐高温、耐火、有易燃、易爆危险和剧烈震动的场合等也须选择铜芯电缆。其他情况下,一般可选用铝芯电缆。

4)按绝缘材料可分为油浸纸绝缘电缆、塑料绝缘电缆和橡胶绝缘电缆等,还有正在发展的低温电缆和超导电缆。油浸纸绝缘电缆耐压强度高,耐热性能好,使用寿命长,且易于安装和维护。但因为其内部的浸渍油会流动,因此不宜用在高度差较大的场所。塑料绝缘电缆结构简单,成本低,制造加工方便,且不受敷设高度差的限制及抗腐蚀性好,因此其应用日益广泛。但塑料受热易老化变形。橡胶绝缘电缆弹性好,性能稳定,防水防潮,一般用做低压电缆。

2. 导线和电缆截面的选择应考虑哪些条件?

在选择导线的材质时,要考虑电网电压等级与敷设的环境等因素。对于敷设在城市繁华街区、高层建筑群区及旅游区和绿化区的10kV及以下的架空线路,以及架空线路与建筑物间的距离不能满足安全要求的地段及建筑施工现场,宜采用绝缘导线。对于10kV及以下的架空线路,一般采用铝绞线。35kV及以上的架空线路及35kV以下线路在档距较大、电杆较高时,则宜采用钢芯铝绞线。沿海地区及有腐蚀性介质的场所,宜采用制绞线或绝缘导线。

电缆线路,在一般环境和场所,可采用铝芯电缆。在重要场所及有剧烈振动、强烈腐蚀和有爆炸危险场所,宜采用铜芯电缆。在低压TN系统中,应采用三相四芯或五芯电缆。埋

地敷设的电缆,应采用有外护层的铠装电缆。在可能发生位移的土壤中埋地敷设的电缆,应采用钢丝铠装电缆。敷设在电缆沟、桥架和水泥排管中的电缆,一般采用裸铠装电缆或塑料护套电缆,宜优先选用交联电缆。凡两端有较大高度差的电缆线路,不能采用油浸纸绝缘电缆。

学习单元二

1.低压配电线路有哪几中接线方式?分别适用什么场合?

低压配电线路也有放射式、树干式和环形等基本接线方式。

1)放射式接线

放射式接线的特点是:其配电出线发生故障时,不致影响其他配电出线的运行,因此供电可靠性较高。但是一般情况下,其有色金属消耗量较多,多用于容量较大或对供电可靠性要求高的重要负荷。

2)树干式接线

树干式接线与放射式相比,它采用的开关电器较少,有色金属消耗量也较少,但在线路发生故障时,影响范围大,故其供电可靠性较差。树干式接线在机械加工车间、工具车间和机修车间中应用比较普遍,且多采用封闭式母线,灵活方便,也较安全,适于容量小而分布较均匀的用电设备配电,还省去了变压器低压侧整套低压配电装置,从而使变电所接线大为简化,投资大大降低。

3)环形接线

一些车间变电所低压侧,也可以通过低压联络线相互连接为环形接线。

环形接线,供电可靠性较高。任一段线路发生故障或检修时,都不致造成供电中断,或只短暂停电,当切换电源的操作完成,即可恢复供电。

环形接线,可使电能损耗和电压损耗减少,但是其保护装置及其整定配合比较复杂。如果配合不当,容易发生误动作,反而扩大停电范围。

2、电缆巡视的主要内容是什么?

(1)直埋电缆巡视检查项目和要求。电缆路径附近地面不应有挖掘;电缆标桩应完好无损;电缆沿线不应堆放重物和腐蚀性物品,不应存在临时建筑,室外露出地面上的电缆的保护钢管或角钢不应锈蚀、位移或脱落;引入室内的电缆穿管应封堵严密。

(2)沟道内电缆巡视检查项目和要求。沟道盖板应完整无缺;沟道内电缆支架牢固,

无锈蚀;沟道内不应存积水,井盖应完整,墙壁不应渗漏水;电缆铠装应完整、无锈蚀;电缆标示牌应完整、无脱落。

(3)电缆头巡视检查项目和要求。终端头的绝缘套管应清洁、完整、无放电痕迹、无鸟巢;绝缘胶不应漏出;终端头不应漏油,铅包及封铅处不应有龟裂现象;电缆芯线或引线的相间及对地距离的变化不应超过规定值;相位颜色是否保持明显;接地线应牢固,无断股、脱落现象;电缆中间接头应无变形,温度应正常;大雾天气,注意监视终端头绝缘套管有无放电现象;负荷较重时,应注意检查引线连接处有无过热、熔化等现象,并监视电缆中间接头的温度变化情况。

模块测试卷四答案

一、填空(20%)

1、架空线路由架空导线、电杆、绝缘子和线路金具等原件组成。在110kV及以上的架空线路上,还应装设避雷线,以保护全部线路。在35kV的线路在靠近变电所1~2km的范围内应装设避雷线,作为变电所的防雷措施。

2、架空线路的导线一般采用多股绞线。按材质分,有铜绞线(TJ)、铝绞线(LJ)和钢芯铝绞线(LGJ)。目前最常用的是铝绞线,在35kV及以上的架空线路上,则多采用钢芯铝绞线。

3、型号T(L)J的含义为“铜(铝)绞线”。

4、电力电缆的敷设方式有直埋敷设、电缆沟敷设、电缆桥架敷设。

5、根据设计经验,在选择导线和电缆截面时,一般10kV及以下的高压线路和低压动力线路,优先按发热条件选择;低压照明线路,优先按允许电压损耗进行选择;35kV及以上的高压线路及35kV以下长距离大电流线路,可先按经济密度选择。

6、链式相连的配电箱不宜超过3台,总容量不宜超过10kW。

二、选择(10%)

1、35kV及以上的线路导线最小截面为(C)。

A 16 mm2

B 25 mm2

C 35 mm2

D 50 mm2

2、架空线路的排列相序应符合(B)规定。

A面向负荷从左至右为N、L1、L2、L3

B面向负荷从左至右为L1、N、L2、L3

C面向负荷从左至右为L1、L2、N、L3

D面向负荷从左至右为L1、L2、L3、N

3、五芯电缆用于(D)的电路。

A 高压三相系统

B 工作电流较大

C低压TN-C系统

D低压TN-S系统

4、如果PE线与相线同材质,在Aφ≤16mm2时,应选择(B)

A A PE ≤Aφ

B A PE ≥Aφ

C A PE ≥16mm2

D A P

E ≥0.5Aφ

5、对于中性点不接地系统,其架空线路发生单相接地故障后,一般最多可以连续运行(C)。

A 0小时

B 1小时

C 2小时

D 3小时

三、判断(10%)

1、10kV以下的配电线路,除了雷电活动强烈的地区,一般不需要装设避雷线。(√)

2、直埋电缆埋地深度不得小于0.5m。(×)

3、一般三相四线制的中性线截面积A0,应不小于相线截面积Aφ的50%(√)

4、放射式接线方式适用于离供电点较远且分散的用户(×)

5、一般情况低压线路每季度巡视一次(√)

6、若自动重合闸重合成功,表明线路出现瞬时故障(√)

7、导线的相序,涂以黄、绿、红,分别表示U(A)、V(B)、W(C)相的颜色。(√)

8、同一高压供电系统的配电级数不宜多于三级(×)

9、配电线路事故几率最高的是相间短路。(×)

10、通常把10kΩ,作为短路(接地)电阻高低的分界。(×)

四、问答(30%)

1、电缆线路与架空线路相比有哪些特点?

电缆线路与架空线路相比虽具有成本高、技资大、维修不便等缺点,但它与架空线路比有以下优点。

1)由于电力电缆大部分敷设于地下,所以不受外力破坏(如雷击、风害、鸟害、机械碰撞等),不受外界影响,运行可靠,发生故障的几率较少。

2)供电安全,不会对人身造成各种伤害。

3)维护工作量少,无需频繁地巡视检查。

4)不需要架设杆塔,使市、厂容整洁,交通方便,还能节省钢材。

5)电力电缆的充电功率为容性,有助于提高功率因数。

所以电缆线路在现代化工厂和城市中,得到了越来越广泛的应用。

2、高压配电线路有哪几中接线方式?分别适用什么场合?

高压配电线路有放射式、树干式和环形等基本接线方式。

1)放射式接线

放射式线路之间互不影响,便于装设自动装置,而且这种放射式线路发生故障或检修时,只影响一个用户,操作控制灵活,因此供电可靠性较高;但是高压开关设备用得较多,每台高压断路器或负荷开关须装设一个高压开关柜,投资成本高;这种接线方式适用于离供电点较近的大容量用户,对供电可靠性要求较高的重要用户。

2)树干式接线

树干式接线的特点正好与上述放射式接线相反。一般情况下,树干式接线采用的开关设备较少,有色金属消耗量也较少,因此投资少;但在干线发生故障主检修时,停电范围大,

控制不够灵活,因此供电可靠性较低。这种接线方式适用于离供电点较远的小容量用户,不太重要的用户。

3)环形接线

环形接线,实质上是两端供电的树干式接线。为了避免环形线路上发生故障时影响整个电网的正常运行,也为了便于实现线路保护的选择性, 因此绝大多数环形线路采取“开口”运行方式,即环形线路中有一处的开关正常时是断开的。这种环形接线在现代城市电网中应用很广。通常采用以负荷开关取代隔离开关为联络主开关的环形接线。

五、计算(30%)

1.有一条采用 BLX-500 型铝心橡皮线明敷的220/380V 的TN-S 线路,计算电流为60A ,敷设地点的环境温度为+35℃。试按发热条件选择此线路的导线截面。

解:此TN-S 线路为5根线的三相四线制线路,包括相线、中性线及保护线。

1) 相线截面的选择

查附表得环境温度为+35℃时明敷的BLX-500型铝芯橡皮线为16mm2的Ial=73 A >I30=60A ,满足发热条件,因此相线截面选A=16mm2。

2) 中性线截面的选择

按 A0 ≥0.5 A φ ,选A0 =10mm2。

3) 保护线截面的选择

由于 A φ=16mm2,故取APE ≥ A φ=16mm2。

所选导线型号规格可表示为:BLX-500-(3×16+1×10+PE16)

2.某 35kV 变电站经20km 的LJ 型铝绞线架空线路向用户供电,计算负荷为3000kW ,cos φ=0.8,年最大负荷利用小时为5400h ,试选择其经济截面。

解:1) 选择经济截面

A U P I N 8.618.0353/3000cos 3

/3030=??==? 由表4-9查得jec= 0.9 A /mm2 ,因此

2

307.689.08.61mm j I A ec ec ===

选择最接近的标准截面70mm2,即选择LJ-70型铝绞线。

2)校验发热条件

查附表4-1得LJ-70 型铝绞线在+25℃时的Ial=265A> I30=61.8A,因此满足发热条件。3)校验机械强度

查表得35kV架空线路铝绞线的最小允许截面Amin=35mm2。因此所选LJ-70型铝绞线也满足机械强度要求。

2017年工厂供电期末试题及答案

一、填空题(每空1分,共20分): 1、工厂供电的基本要___安全、可靠、优质、经济 ____,_______,_______,_______。 2、一级负荷中特别重要的负荷,除由_____两__个独立电源供电外,还须备有_应急电源______ ,并严禁其他负荷接入。 3、电能质量的基本指标是___电压____和__频率_____,我用的工业频率是___50____ HZ。 4、各种高低压开关属___一 ____次设备。 5、跌落式熔断器属于_非限流式______熔断器。 6、防雷装置所有接闪器都必须经过_引下线______与__接地装置______相连。 7、继电保护装置的基本要:__选择性、速动性、灵敏性 ____、_______ 、________ 、可靠性。 8、_真空 ______断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 9、在三相短路电流常用的计算方法中,__标幺制法____适用于多个电压等级的供电系统。 10、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过_电流互感器______和__电压互感器_____完成的。 二、单项选择题(每题2分,共10分): 1、在配电设计中,通常采用 __B_____ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

A.20min B.30min C.60min D.90min 2.尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为_A ______左右的最大负荷电流。 A.1s B.5s C.15s D.30s 3.电焊机的有功功率是指将额定功率换算到暂载率为__D _____时的有功功率。 A.15% B.25% C.50% D.100% 4.用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用___A ____计算负荷。 A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 5、工厂常用灯具结构特点中,光源被透明罩封闭,外空气不能相通属于___C___。 A.开启型 B. 闭合型 C.密闭型 D.防爆型 三、名词解释(每题6分,共30分): 1、什么叫电力系统? 答:电力系统:由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,称为电力系统。 2、什么是尖峰电流? 答:在电气设备运行中,由于电动机的启动、电压波动等诸方面的因素会引起短时间的比计算电流大几倍的电流成为尖峰电流。

供电工程课后答案

第一章 1-1 火力发电站水电站及核电站的电力生产和能量转换过程有何异同。 答:火力发电站是由燃煤或碳氢化合物获得热能的热力发电站。水电站是将水流能量转变为电能的电站。核电站是由何核反应获得热能的热力发电站。 1-2电力系统由哪几部分组成各部分有何作用,电力系统的运行有哪些特点与要求? 答:发电站,他是生产电能的工厂。电力网其作用是将电能从发电厂输送并分配至电力用户。电力用户其是电能的使用者。特点 1电力系统发电与用电之间的动态平衡2电力系统的暂态过程十分迅速3电力系统的地区性特色明显4电力系统的影响重要。要求安全可靠优质经济。 1-4电力系统中性点接地方式主要有哪几种? 中性点不接地中性点经消弧线圈接地中性点经阻抗接地和中性点直接接地等 1-5什么是低压配电TN系统、TT系统和IT系统各有什么特点?各适用于什么场合? 答:tn系统在电源端处有一点直接接地而装置的外露可导电部分是利用保护导体连接到那个接地电商的,tn系统不适用于,路灯施工场地农业用电等无等电位联结的户外场所。 tt系统电源只有一点直接接地,而电气装置的外露可导电部分,则是被接到独立于电源系统接地的接地极上。对于无等电位连接作用的户外装置,路灯装置应采用tt系统来供电。 it系统电源的所有带电部分都与地隔离或有一点通过阻抗接地,电气装置的外露可导电部分,被单独地或集中的接地,适用于对供电不间断要求高的电器装置,如医院手术室,矿井下等 1-6如何区别TN-S、TN-C 、TN-C-S系统?为什么民用建筑内应采用tn-s系统 答:tn-s在整个系统中全部采用单独的保护导体。tn-c在整个系统中中性导体的功能与保护导体的功能合并在一根导体中。tn-c-s在系统的一部分中中性导体的功能与保护导体的功能合并在一根导体中。正常情况下PEN 导体不通过工作电流,他只在发生接地故障时通过故障电流,其点位接近地电位。因此对连接PEN导体的信息技术设备不会产生电磁干扰,也不会对地打火比较安全。所以用在民用建筑内。 1-7 电力负荷分级的依据是什么?各级电力负荷对供电有何要求 答:分级的标准政治影响,经济损失人身伤亡。要求一级负荷应由双重电源供电当一电源发生故障时另一电源不应同时受到损坏。二级负荷的供电系统宜由两回线路供电。三级负荷对供电方式无特殊要求。 1-8常用的应急电源有几种?各适用于什么性质的重要负荷。 答:1独立于正常点的发电机组适用于允许中断供电时间为十五秒以上的重量负荷2供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路。适用于允许中断供电时间大于双电源自动切换装置的动作时间的重要负荷。3蓄电池.ups或eps装置,适用于允许中断供电时间为毫秒级的重要负荷 1-9什么是分布式电源?与一般中小型燃煤电厂有何区别? 答:分布式电源是相对于传统的集中式供电电源而言的通常只为满足用户需求的发电功率,在数千瓦至数十兆瓦小型模块化且分散布置在用户附近的能源利用率高与环境兼容安全可靠的发电设施。区别分布式电源的一次能源包括风能太阳能和生物质能,等可再生资源。二次能源可为分布在用户端的热电冷联产,实现以直接满足用户多种需求的能源梯级利用提高能源的综合利用效率。 第二章 2-1.用电设备按工作制分哪几类?各有何工作特点? A.连续工作制:设备在无规定期限的长时间内是恒载的工作制,在恒定负载连续运行时达到热稳定状态。 B.短时工作制:干的时间短,停的时间长。消防设备。 C.周期工作制:干干停停,停停干干。电焊机和起重设备。 2-2.什么是负荷持续率?为什么周期工作制设备功率与负荷持续率有关? 负荷持续率为工作周期中的负荷(包括启动与制动在内)持续时间与整个周期的时间之比以百分数表示。因为周期工作制和短期工作制设备,其电流通过导体时的发热,与恒定电流的发热不同。应把这些设备的额定功率换算为等效的连续工作制的设备功率(有功功率),才能与其它负荷相加。 2-3.计算负荷的意义是什么? 计算负荷是供电系统设计计算的基本依据。如果计算符合过大,将使设备和导线选择偏大,造成投资和有效金属的浪费。如果计算负荷过小,又将使设备和导线选择偏小,造成运行时过热,增加电能损耗和电压损失,甚至使设备和导线烧毁,造成事故。

教学楼供配电设计

目录 1 设计目的 (1) 2 设计任务 (1) 3 设计思路 (1) 4 设计计算,设备与元器件选择计算与参数选择 (1) 4.1 负荷计算公式 (1) 4.1.1 单组用电设备计算负荷的计算公式 (1) 4.1.2 多组用电设备计算负荷的计算公式 (2) 4.2教学楼的负荷统计及计算 (3) 4.3低压配电 (8) 4.4变压器的选择 (9) 4.4.1电源及供电系统 (9) 4.4.2变压器型号的选择 (9) 4.5短路电流的计算 (10) 4.6电气设备的选择 (12) 4.7 变电所进出线及与邻近单位联络线的选择 (14) 4.7.1 引入电缆的选择 (14) 4.7.2 380V低压出线的选择 (15) 5 参考资料 (17)

盐城工学院新校区教学楼B楼强弱电系统设计 1 设计目的 建筑电气综合课程设计的目的是进一步强化建筑电气设计理论与建筑电气工程的设计、施工实践能力的有机结合,更有效地培养本业专业综合设计思维以及施工、安装的实践能力。本课程设计的任务包括高层建筑的强弱电气系统的方案设计以及强弱电气系统电气施工图的设计。 2 设计任务 盐城工学院新校区教学楼B楼强弱电系统设计:设计本校新校区教学楼B楼(含两侧与A、D楼相连的连接部分)的供电系统。 各人设计并用计算机或手工绘制绘制一份建筑电气施工图(含系统图、平面布置图、设备接线图)、各人编制设计说明书一份、各人完成设计小结一份。 3 设计思路 (1)确定负荷级别; (2)负荷估算:本阶段主要采用单位容量法或单位指标法进行估 算; (3)电源:根据负荷性质和负荷容量,提出要求外供电源的回路 数、容量、电压等级的要求; (4)确定变、配电所位置、数量、容量,变压器台数。 4 设计计算,设备与元器件选择计算与参数选择 4.1 负荷计算公式 4.1.1 单组用电设备计算负荷的计算公式 (1)有功计算负荷(单位为kW)

供配电专业考试标准.doc

做了一个供配电专业要求的标准和出版年份,因为最近买书的缘故,今年考试可以看看 该帖被浏览了7674次|回复了81次点 /] 2012年度全国注期电气工程师(供配电)专业考试 所使用的规程、规范 1. 《建筑设计防火规范》GB50016-2010; 2. 《建筑照明设计标准》GB50034-2004; 3. 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 4. 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005; 5. 《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 6. 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-1994; 7. 《低压配电设计规范》GB50054-2011; 8. 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011; 9. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 10. 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-1992: 11. 《35?11 OkV变电所设计规范》GB50059-2011: 12. 《3kV?110kV高压配电装置》GB50060-2008; 13. 《电力装置的继电保护和白动装置设计规范》GB50062-2008; 14. 《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》GB50063-2008; 15. 《住宅设计规范》GB50096-2011。 16. 《火灾日动报警系统设计规范》GB50116-2008: 17. 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008; 18. 《电子计算机机房设计规范》GB50174-2008; 19. 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-1994; 20. 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007; 21. 《并联电容器装置设计规范》GB50227-2008; 22. 《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-2006: 23. 《电力设施抗震设计规范》GB50260-1996; 24. 《城市电力规划规范》GB50293-1993; 25. 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2007;

工厂供电(模拟试题及答案)

工厂供电 答案在后面显示模拟试题一 模拟试题 一、填空题15题 1、工厂供电的基本要求是_______,_______,_______,_______。 2、电能质量的基本指标是_______和_______,我国采用的工业频率是_______ HZ。 3、继电保护装置的基本要求是:______、_______ 、________ 、可靠性。 4、短路计算的常用方法有:、。 5、接地体就是。 接地线就是。 接地装置就是 6、低压线路的结线方式主要有,,。 7.电气装置的接地分为、和三种。 8、工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:、 、、。 9、电流互感器的接线方式主要有、、 和。 10、电力负荷根据其对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响分为三级,分别是:、和。

13()电网的额定电压,是指电力线路的额定电压。 14()取首端和末端的平均电压作为线路的额定电压。 15()负载的额定电压,与电力线路的额定电压相等。 16()负载的额定电压,最高只到10千伏。 17()城市电网改造中,广泛以电缆取代架空线路。 18()当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。 19()工厂低压配电一般采用220/380V,其中线电压380V接三相动力设备及380V单相设备,而相电压220V接220V的照明灯具及其他220V的单相设备。 20()电流互感器副边不必装设熔断器。 21()电压互感器的原、副边都必须装设熔断器进行短路保护。 22()互感器副边必须接地。 23()高压电容器组宜接成中性点不接地的星形。 24()限流熔断器不必考虑短路冲击电流的影响。 25()高压断路器的功能之一是通断正常负荷电流。 26()高压断路器的功能之一是接通和承受一定时间的短路电流。 27()高压断路器的功能之一是切除短路故障。 28()低压熔断器的功能主要是实现低配系统的短路保护。 29()有一种有特殊功能的熔断器:自复式低压熔断器。 30()一级负荷为中断供电将造成人身伤亡,或重大的政经损失者。 31()二级负荷为中断供电将造成较大的政经损失者。 32()三级负荷为不属于一级和二级负荷者。(是)低压电容器组应接成三角形。

大学供电系统设计

学号09750201 工业与民用供电课程设计 设计说明书 某大学校区供电系统设计 起止日期:2013 年1 月7 日至2013 年 1 月12 日 学生姓名安从源 班级09电气2班 成绩 指导教师(签字) 控制与机械工程学院 2013年1月12日

供电技术课程设计任务书 (任务序号09750201) 一、基础材料 本课程设计针对某大学校区供电系统设计。 ⒈负荷的水平与类型 ⑴负荷水平:(见附表) ⑵负荷类型:本供电区域负荷属于二级负荷,要求不间断供电。 ⑶该校最大负荷利用小时数为5600小时。 ⑷ 0.4kV负荷的同时系数为0.7,10kV负荷的同时系数为0.8。 ⒉电源情况 ⑴由该厂东北方向8KM处一个35KV电压等级线路提供一个电源A,其出口短路容量S d=150MVA。 ⑵由该厂西北方向5KM处一个10KV电压等级线路提供一个电源B,其出口短路容量S d=75MVA。 ⑶功率因数:电源A要求功率因数大于0.92,电源B要求功率因数大于0.95。 ⑷供电电价为两部电价 基本电价:按变压器容量计算每月基本电价,15元/ KVA。 电度电价:35KV供电电压时0.70元/kwh,10KV供电电压时0.75元/kwh。 ⒊环境情况 ⑴环境年平均气温15℃。 ⑵ 35kV变电站为独立建筑物,10kV变电站布置在相关建筑物的地下室或底层内。 ⑶各级变压器均为室内布置。 二、设计范围 ⒈确定全校计算负荷。 ⒉确定全校的供电系统结构形式。 ⒊确定35KV变电站、10KV变电站的主接线形式、变压器台数及容量。 ⒋计算35kV及10kV断路器出口处短路电流。 ⒌确定35kv断路器及隔离开关,确定35kv电缆及10kv电缆型号。 ⒍确定无功功率补偿装置。 ⒎确定总降压变电所及车间变电所的平、立面图。 三、设计成果 ⒈设计计算书。 ⒉供电系统结构示意图一张。 ⒊ 35KV变电所一次设备主接线图一张。 ⒋ 35KV变电所的平面图、剖面图一张。 ⒌母线电压测量及绝缘监视电路图一张。 ⒍定时限过流保护的原理图与展开图一张。 指导教师(签字): 教研室主任(签字): 批准日期:2010年01月12日

2017年供配电专业知识案例考试真题(下午卷)

2017年专业案例真题(下午卷) 题1-5:某无人值守110kV变电站,直流系统标称电压为220V,采用直流控制与动力负荷合并供电,蓄电池采用阀控式密闭铅酸蓄电池(贫液),容量为300Ah,单体为2V,直流系统接线如下图所示,其中电缆L1压降为0.5%(计算电流取1.05倍蓄电池1h发电率电流时),电缆L2压降为4%(计算电流取10A时)。请回答下列问题,并列出解答过程。 1. 设控制、保护和信号回路的计算电流分别为2A、4A和1A,若该系统断路器皆不具备短延时保护功能,请问直流系统图中直流断路器S2的额定电流值宜选取下列哪项数值?(S2采用标准型C型脱扣器,S31、S32和S33采用标准型B型脱扣器) A . 6A B . 10A C. 40A D . 63A 2. 某直流电动机额定电流为10A,电源取自该直流系统Ⅰ段母线,母线至该电机电缆长度为120m,求电缆截面宜选取下列哪项数值?(假设电缆为铜芯,载流量按4A/mm2电流密度计算) A . 2.5 mm2 B . 4 mm2 C. 6 mm2 D . 10 mm2 3. 若该直流系统负荷统计如下:控制与保护装置容量2kW,断路器跳闸容量为0.5kW,恢复供电重合闸装置容量为0.8kW,直流应急照明装置容量为2kW,交流不停电装置容量为1kW,采用简化计算法计算蓄电池10h发电率容量时,其计算容量最接近下列哪项数值?(放电终止电压取1.85V) A . 70AH B .73AH C. 85AH D . 88AH 4. 若该直流系统负荷统计如下:控制与保护装置容量8kW,断路器跳闸容量为0.5kW,恢复供电重合闸装置容量为0.2kW,直流应急照明装置容量为10kW,充电装置采用一组高频开关电源,每个模块电流为20A,充电时蓄电池与直流母线不断开,请计算充电装置所需的最小模块数量应为下列哪项数值? A .2 B . 3 C. 4 D . 5 5. 某高压断路器,固有合闸时间为200ms,保护装置动作时间为100ms,其电磁操作机构合闸电流为120A,该合闸回路配有一直流断路器,该断路器最适宜的参数应选择下列哪项数值? A . 额定电流为40A,1倍额定电流下过载脱扣时间大于200ms B . 额定电流为125A,1倍额定电流下过载脱扣时间大于200ms C. 额定电流为40A,3倍额定电流下过载脱扣时间大于200ms D . 额定电流为125A,1倍额定电流下过载脱扣时间大于300ms

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

教学楼的供电系统设计说明

目录 上篇 (1) 1. 绪论 (1) 1.1 工程概述 (1) 1.2 高层民用建筑的特点 (1) 1.3 建筑电气设计的组成 (1) 2. 供配电系统设计 (2) 2.1 负荷分级及供电措施 (2) 2.1.1 负荷等级 (2) 2.1.2 各级负荷的供电措施 (2) 2.1.3 配电系统的原则 (2) 2.1.4 本高层教学楼的负荷分级与供电措施 (3) 2.2 本工程的负荷计算 (3) 2.2.1 负荷计算的方法 (3) 2.2.2 本高层教学楼的负荷计算 (6) 2.3 电气设备的选择 (8) 2.3.1低压断路器的选择 (8) 2.3.2 低压开关柜的选择 (11) 2.3.2 导线型号及截面的选择 (12) 3. 照明系统设计 (14) 3.1 一般规定 (14) 3.1.1 照明光源选择的一般原则 (14) 3.1.2 照明灯具选择的一般原则 (14) 3.1.3 本设计的光源与灯具的选择 (14) 3.2 照度计算 (15) 3.3 照明设计要求 (17) 3.3.1 一般照明设计 (17) 3.3.2 应急照明设计 (18) 4. 火灾自动报警及消防联动控制系统 (19)

4.1 总则 (19) 4.2 火灾自动报警系统设计 (19) 4.2.1 火灾探测器的选择 (19) 4.2.2 火灾探测器的设置 (20) 4.2.3 火灾手动报警按钮的设置 (21) 4.2.4 火灾事故广播及消防的设置 (22) 4.3 消防控制室与消防联动控制 (22) 4.3.1 一般要求 (22) 4.3.2 消防控制室 (22) 4.3.3 导线选择与线路敷设 (23) 5. 防雷与接地系统设计 (24) 5.1 建筑物的防雷措施 (24) 5.2 基础接地安全设计 (24) 5.3 本高层教学楼的防雷接地保护措施 (25) 6. 弱电系统设计 (26) 6.1 有线电视系统 (26) 6.2 广播扩声系统 (26) 6.3 综合布线系统 (27) 6.4 弱电部分线缆敷设 (27) 下篇 (28) 7. 广播音响系统概述 (28) 7.1 广播音响系统的类型与特点 (28) 7.2 广播音响系统的组成 (29) 8. 厅堂扩声系统中扬声器系统的设计 (30) 9. 多功能厅扩声系统设计 (35) 9.1 设计特点 (35) 9.2 设计理念 (36) 9.3 设计方案容 (36) 结论 (40) 致 (41) 参考文献 (42)

最新_年注册电气工程师供配电专业考试__上午卷案例汇总

2011_年注册电气工程师供配电专业考试__上午卷案例

2011 年注册电气工程师供配电专业考试上午卷及答案 专业案例题(共 25 题,每题 2 分) 题 1:某电力用户设有 110/10kV 变电站一座和若干 10kV 车间变电所,用户所处海拔高度 1500 米,其供电系统图和已知条件如下: ( 1)、110kV 线路电源侧短路容量为 2000MVA; ( 2)、110kV 电源线路电抗值为 0.4Ω /km; ( 3)、110/10kV 变电站 10kV 母线短路容量 200 MVA; ( 4)、110/10kV 变电站主变容量 20 MVA,短路电抗为 8%,短路损耗90kW。主变两侧额 定电压分别为 110、10.5kV; ( 5)、110/10kV 变电站主变压器采用有载调压; ( 6)、车间 A 设有大容量谐波源,其 7 次谐波折算到 10kV 侧为 33A。 请通过计算分析回答下列问题,并列出解答过程: 1.在最大负荷时,主变压器负载率为 84%,负载功率因数 0.92。请问 110/10kV 变压器电 压损失为下列哪项数值? (A)2.97%(B)3.03%(C)5.64%(D)6.32% 2.计算车间 A 的 7 次谐波电流在 110/10kV 变电站 10kV 母线造成的 7 次谐波电压含有率为 下列哪项数值? (A)2.1(B)2.0(C)2.1%(D)2.0% 3.车间 C 电源线路为截面 185mm 架空线路,在高峰负荷期间负荷约 2000kW,功率因数为 0.7 左右(滞后),车间 C 高压母线电压偏差变化范围为-2%~-7%。为改善车间 C 用电设备 供电质量和节省电耗,说明下列技术措施中哪项是最有效的? (A)向车间 C 供电的电源线路改用大截面导线 (B)提高车间 C 的功率因数到 0.95 (C)减少车间 C 电源线路的谐波电流 (D)加大 110/10kV 变电站 10kV 母线短路容量 4.计算该 110/10kV 变电站的 110kV 供电线路长度大约为下列哪一项数值?

工厂供电试题及答案

第1页,共4页 第2页,共4页 一、填空题 (本大题共8题,每空 1 分,共 20 分) 1、低压线路的接线方式主要有 树干式 、 放射式 、 环型 。 2、 单相 短路形式的几率最大, 三相 短路形式的危害最为严重。 3、衡量电能质量的两个参数 电压 和 频率 ,一般交流电力设备的额定 频率为 50HZ 。 4、安全电流我国规定为 30mA ,但是触电时间应按不超过 1S , 安全特低电压不超过 50V 。 5、短路计算采用 欧姆制 和 标么制 两种方法。 6联结。 7、按规定裸导线A 、B 、C 三相涂漆的颜色分别对应于 黄 、 绿 、 红 。 8、工厂的用电设备按其工作制分为 连续工作制 、 短时工作制 、 断续周期工作制 。 二、选择题 (本大题共 10 题,每小题 2分,共 20分) 1、我国目前所规定的10kv 及以下三相供电电压允许偏差是( B )。 A. ±5% B. ±7% C. +5%~+10% D. ±10%。 2、电气设备的接地主要有三种形式,分别是工作接地、保护接地和( B )。 A. 工频接地 B. 重复接地 C. 小电流接地 D. 冲击接地 3、在配电设计中,通常采用( B )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或 导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 4、用电设备台数较多.各台设备容量相差不悬殊时,宜采用( C ),一般用于干线、 配变电所的负荷计算。 A.二项式法 B.单位面积功率法 C.需要系数法 D.变值需要系数法 5、线路停电的操作顺序是( D ) 。 A .先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B .先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C .先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关 D .先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 6、下列设备中仅能开断正常负荷电流的是( A )。 A.负荷开关 B.隔离开关 C.熔断器 D.断路器 7、在不接地电网中,当一相接地发生故障时,其它两相的对地电压将( C )。 A.为0伏 B.比原来的电压低 C.升高到线电压 D.电压保持不变。 8、过电流继电器的返回系数( B )1。 A .大于 B .小于 C .等于 9、工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是( B )。 A. 要有两个电源供电 B. 必须有两个独立电源供电 C. 一个独立电源供电 D. 都不对 10、一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的( B )。 A.100% B.50% C.75% D. 25% 三、简答题 (本大题共4 题,每小题10分,共 40分) 1、一般动力系统宜先按什么条件选择再校验其他条件?照明线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?为什么 答:一般动力系统宜先按发热条件选择再校验其电压损耗和机械强度;照明线路宜先按允许电压条件选择再校验其发热条件和机械强度,因为其对电压水平要求很高 2、什么是最大负荷利用小时?什么是年最大负荷和年平均负荷?什么是负荷系数? 答:最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷max P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又 叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在 该时间t 内消耗的电能Wt 除以时间t 的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷Pv 与其最大负荷Pmax 的比值。 3、电压互感器工作时二次侧为什么不能短路?互感器二次侧有一端为什么必须接地? 答:电压互感器一、二次侧都是在并联状态下工作的,当发生短路时,回路电阻和剩余 阻抗均很小,使短路电流可达额定电流的几十倍,此电流将产生很高的共振过电压,所以

电力工程基础第6章习题答案

第六章 6-1 在电力系统中继电保护的任务是什么?对继电保护的基本要求是什么? 答:继电保护装置的任务是:自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使其损坏 程度尽可能减小,并最大限度地保证非故障部分迅速恢复正常运行;能对电气元件的不正常运行状 态做出反应,并根据运行维护的具体条件和设备的承受能力,发出报警信号、减负荷或延时跳闸。 对继电保护的基本要求是:选择性、速动性、灵敏性和可靠性。 6-2什么是继电保护的接线系数?星形、不完全星形和两相电流差接线方式的接线系数有何不 同? 答:在继电保护回路中,流入继电器中的电流与对应电流互感器的二次电流的比值,称为接线 系数。 星形接线和不完全星形接线方式无论发生何种相间短路,其接线系数都等于1,两相电流差接线在正常运行或三相短路时的接线系数为.3,A、C两相短路时的接线系数为2, A、B或B、C两相短路时的接线系数为1。 6-3什么是继电器的动作电流、返回电流和返回系数? 答:能使电流继电器产生动作的最小电流,称为继电器的动作电流;能使电流继电器返回到原 始位置的最大电流,称为继电器的返回电流;同一继电器的返回电流与动作电流的比值,称为电流继电器的返回系数。 6-4过电流保护装置的动作电流应如何整定? 答:过电流保护装置的动作电流必须满足以下两个条件:保护装置的动作电流必须躲过线路上 的最大负荷电流;保护装置在外部故障切除后应可靠返回到原始位置。 6-5什么叫三段式电流保护?各段的保护范围和动作时限是如何进行配合的? 答:由无时限电流速断保护(称作第I段)、带时限电流速断保护(称作第n段)和定时限过电 流保护(称作第川段)配合构成整套保护,称为三段式过电流保护。 第I段只能保护本线路(WL1 )的一部分,保护范围为l i,动作时间忖为继电器的固有动作时间;第II段不仅能保护本线路(WL1 )的全长,而且向下一级相邻线路(WL2 )延伸了一段,保护范围为动作时限与下级线路I 段保护配合,即t^ = t^ ^t ;第III段不仅能保护本线路(WL1 ) 和相邻线路(WL2 )的全长,而且延伸到再下一级线路(WL3 )一部分,保护范围为动作时限

最新学校供配电系统设计方案

学校供配电系统设计 方案

第1章绪论 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重的和深远的影响。故,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求:(1)安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2)可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3)优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4)经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有色金属消耗量。 另外,在供配电工作中,还应合理的处理局部和全局,当前与长远的关系,即要照顾局部和当前利益,又要有全局观点,能照顾大局,适应发展。 我们这次的毕业设计的论文题目是:某高校供配电工程总体规划方案设计;作为高校,随着本科教育工作的推进和未来几年的继续扩招,对学校的基础设施建设特别是电力设施将提出相当大的挑战。因此,我们做供配电设计工作,要作到未雨绸缪。为未来发展提供足够的空间:这主要表现在电力变压器及一些相当重要的配电线路上,应力求在满足现有需求的基础上从大选择,以避免一台变压器或一组变压器刚服役不到几年又因为容量问题而台而光荣下岗的情况的发生。 总之一句话:定位现实,着眼未来;以发展的眼光来设计此课题。

第2章供配电系统设计的规范要点 供配电系统设计应贯彻执行国家的经济技术指标,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。在设计中,必须从全局出发,统筹兼顾,按负荷性质、用电容量、工程特点,以及地区供电特点,合理确定设计方案。还应注意近远期结合,以近期为主。设计中尽量采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 2.1 负荷分级及供电要求 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失及影响的程度分为一级、二级、三级负荷。独立于正常电源的发电机组,供电网络中独立于正常的专用馈电线路,以及蓄电池和干电池可作为应急电源。二级负荷的供电系统,应由两线路供电。必要时采用不间断电源(UPS)。 2.1.1 一级负荷

工厂供电测试题参考

工厂供电测试题参考 1 《工厂供电》习题 习题一、填空 1、负荷中心一般有变电所或配电所?电压的升高或降低是通过?变压器?来完成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫?输电?线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫?配电?线路。 4、在电力系统的内部?应尽可能的简化?电压?等级?减少?变电?层次?以节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有?电压、频率、波形、供电连续性?。 6、负荷曲线是一种反应?电力负荷随时间变化情况?的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压?它是线路两端变压器两端电压的?代数平均值?。 8、计算负荷是按?发热条件?选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有?两个以上的独立电源供电?。 10、供电部门征收电费将用户的?功率因数?做为一项重要的经济指标。 11、工厂的低压配电电压主要依据?工厂用电设备的性质?来决定。 12、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则?其中?靠近负荷中心?是最基本原则。 13、确定负荷中心可以用?直观的负荷指示图?来粗略的制定?也可以用类似于力学的重心的方法。 14、主电路图中的主要电气设备应采用?国家规定的图文符号?来表示。

15、单母线分段方式适用于?一、二级负荷?比重较大?供电可靠性要求较高的车间变电所。 16、连接计费用电度表的互感器准确度应为?0.5级??且规定不与保护、测量等回路共用。 17、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将?测量和保护?混用。 18、在电源进线的专用计量柜上?必需装设计算电费用的三相?有功和无功?电度表。 19、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种?放射式、树干式和环形?。 20、工厂低压配电系统接线方式有?放射式、树干式、混和式和环形?等方式。 21、工业企业的户外配电网结构最常见的便是?架空线和电缆?。 22、车间线路的室内配线线路多采用?绝缘导线??但配电干线多采用?祼导线?。 23、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式?铁芯本身由?铁芯柱和铁轭?两部分组成。 24、变压器在运行中内部损耗包括?铜损和铁损?两部分。 25、互感器的功能主要用于?电量的测量和继电保护。? 26、电力系统中出现最多的故障形式是?短路。? 27、电源为有限容量时?电源的阻抗就?不能忽略。? 28、电源为无限大容量时?外电路所引起的功率改变对电源微不足到?电源的?电压和频率?保持不变而恒定。 29、对称分量法是将一个?不对称?三相电流或电压分解成三个对称电流和电压系统。 30、继电保护装置就是反应于供电系统中电气元件发生故障或不正常运行状态??并动作于断路器或反应信号的一种自动装置。

城市轨道交通供电技术课后习题与答案

第一章 1、城市轨道交通的特点是什么? 安全,快捷,准时,舒适,运量大,无污染,占地少且不破坏地面景观。 2、城市轨道交通有哪些类型,各有什么特点?(特点只列举了突出点) (1)地铁:单向运量3-7万人次/h ,建设成本最高 (2)轻轨:单向运量2-4万人次Ph (3)市郊铁路:单向运量6-8万人次/h ,建设成本最低,站间距大,速度最快。 (4)独轨:单向运量1.2万人次/h。无法与其他三种接轨 3、城轨供电系统的功能及要求是什么? 功能:全方位的服务,故障自救,系统的自我保护,防止误操作,方便灵活的调度, 完善的控制、显示和计量,电磁兼容。 要求:安全,可靠,调度方便,技术先进,功能齐全。 4、城轨供电系统有哪些部分组成?各组成部分的作用是什么? (1)外部供电系统(中压环网供电系统) (2)牵引供电系统 (3)动力照明供电系统 5、城轨供电系统采用何种供电制式? (1)直流制式 (2)低频单相(少用) (3)工频单相 (4)交流制式(淘汰)6、迷流腐蚀形成的原因是什么,如何防护? 原因:钢轨和隧道或道床等结构之间绝缘电阻不是很大。牵引电流泄漏到隧道或道床等结构钢上,再流回牵引变变电的负极。 危害:(1)引起过高的接地电位,使某些含有电气接地装置的设备无法正常运行。 (2)弓I起牵引变电所的框架保护动作,进而使得牵引变电所的断路器跳闸,造成大范围停电事故。 (3)电腐蚀使得地下钢结构的寿命缩短 防护原则:堵,排,监测 防护措施: (1)降低走行轨的对地电位 (2)增加走行轨对地的过渡电阻 (3)敷设迷流收集网

第二章 1、城轨交通供电系统对电源有哪些要求? (1)2路电源来自不同的变电所或同一变电所的不同母线。 (2)每个进线电源的容量应满足变电所全部以、二级负荷的要求 (3)2路电源分别运行,互为备用,一路故障,另一路恢复供电 (4)电源点尽量靠近城轨交通路线,减少电缆通道的长度 (5)要求应急电源系统能够满足一定的牵引负荷,保证正常运输的动力照明负荷 2、城轨交通供电系统的电源电压等级有哪几种? 集中式一般为IOKV东北地区沈阳,哈尔滨为66KV 分散式为35KV或10KV 3、城轨交通供电系统为什么会产生谐波?如何治理? 因为城轨交通中广泛使用各种交直流换流装置以及双向晶闸管可控开关设备,这些设备均为谐波源。 治理:(1)增加牵引整流机组的脉波数 (2)安装滤波装置或谐波补偿装置 4、外部供电系统对城轨交通供电系统是供电方式有哪几种?各有什么特点? (1)集中式供电,采用专用主变电所构成的供电方案,有利于城轨公司的运营和管理,各牵引变电所和降压变电所由环网电缆供电,具有很高的可靠性。 (2)分散式供电,在地铁沿线直接由城市电网引入多路地铁所需要的电源。 (3)混合式供电,以集中式供电为主,个别地段直接引入城市电网电源作为补充,供电系统更加完善可靠。 5、城轨交通主动变电所的位置应如何选择? (1)应尽量靠近城市轨道交通路线,接近负荷中心 (2)各主变电所的负荷平衡,两侧的供电距离基本相同 (3)靠近城市轨道交通车站 (4)考虑路网规划与其他城市交通路线资源共享,并预留电缆通道和容量6、什么是中压网络? 通过中压电缆,纵向把上级主变电所和下级牵引变电所,降压变电所连接起来,横 向把各个牵引变电所,降压变电所连接起来,便构成了中压网络。 7、中压网络有哪些电压等级? 35,20,10,6,3KV 8、中压网络有哪些结构形式? (1)树形(针对集中式供电) (2)点对点式(针对分散式供电) 第三章 1、城轨交通牵引变电所的类型有哪些?

关于中小学校区供配电设计要点

关于中小学校区供配电设计要点 摘要:近年,全国各地陆续建设了很多功能广泛、设施齐全的中小学校区,其中典型不泛有以教学楼为主,并配以宿舍楼、食堂、办公楼、实验楼、浴室、体育场所等完善的配套设施。本文以教学楼为侧重点,从供电方式,照明、节能、安全等方面阐述中小学供配电设计的诸多要求。 关键词:校区供电、照明设计、安全。 Abstract: In recent years, the construction around the country have many functions, facilities are widely middle and primary school campus, which is not the typical in teaching building is given priority to, and matches by the dormitory, dining room, office building, building, bathroom, sports place, perfect supporting facilities. This paper traces the teaching building is, from the power supply mode, lighting, energy saving, safety aspects of primary and middle school for distribution of many of the design requirements. Keywords: campus power supply, lighting design, safety. 一、校区供电 1、负荷等级 目前,中小学校区主要还是以多层为主,按照现行有关规范规定,多层教学建筑照明用电均按三级负荷供电,对于应急照明、消防控制室,排烟排风机等消防用电以及为校区服务的安防系统、信息网络系统、重点实验室等负荷等级不应低于二级供电,其中消防设备应采用双回路供电,并设置末端自动互投装置。 2、配电方式 (1)、校区应设置独立的变配电设施。变配电所宜靠近用电负荷中心设置,且变配电所应设置在专用管理用房内,并从安全、噪声等方面考虑变配电所的合理位置。变配电所为独立建筑物时,不应设置在地势低洼和可能积水的的场所。

供配电专业知识word真题

2006年注册电气工程师(供配电)专业考试概念题(上午卷) 一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中只有一个最符合题意) 1-10.(旧大纲题目-略) 11. “间接电击保护”是针对下面哪一部分的防护措施? (A)电气装置的带电部分 (B)在故障情况下电气装置的外露可导电部分 (C)电气装置外(外部〕可导电部分 (D)电气装置的接地导体 答案:B 12?在爆炸性危险环境的2区,不能选用下列哪一种防爆结构的绕线型感应电动机? (A)隔爆型(B)正压型 (C)增安型(D)无火花型 答案:D 13?某栋25层普通住宅,建筑高度为73米,根据当地航空部分要求需设罝航空障碍标志灯,该楼消防设备用电按一级负荷供电,客梯、生活水泵电力及楼梯照明按二级负荷供电,除航空障碍标志灯外的其余用电设备按三级负荷供 电。该楼的航空障碍标志应按下列哪一项要求供电? (A)—级负荷(B)二级负荷 (C)三级负荷(D —级负荷中特别重要负荷 答案:A 14?周期或短时工作制电动机的设备功率,当采用需要系数法计算负荷时,应将额足功率统一换算到下列哪一项负 荷持续率的有功功率? (A)T =25%(B)T =50% (C)T =75% (D) T =100% 答案:A 15?某配电回路中选用的保护电器符合《低压断路器》(JB1284-85)的标准,假设所选低压断路器瞬时或短延时过 电流脱扣器的整定电流值为2kA,那么该回路的短路电流值不应小于下列哪个数值?B (A) 2.4kV(B) 2.6 kV (C) 3.0 kV(D) 4.0 kV 16?并联电容器装置设计,应根据电网条件、无功补偿要求确定补偿容量。在确定单台电容器额定容量时,下列哪种因素是不需要考虑的? (A)电容器组设计容量 (B)电容器组每相电容串联、并联的台数 (C)宜在电容器产品额定容量系列的优先值中选取 (D)电容器级接线方式(星形、三角形) 答案:D 17?以下是10kV变电所布置的几条原则,其中哪一组是符合规定的?B (A)变电所宜单层布置,当釆用双层布置时,变压器应设在上层,配电室成布置在底层