文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新版钢结构厂房竣工质量评估报告表

新版钢结构厂房竣工质量评估报告表

新版钢结构厂房竣工质量评估报告表
新版钢结构厂房竣工质量评估报告表

安徽省建设监理有限公司

工程质量评估报告

工程名称徽商物流基地钢结构仓库

建设单位徽商金属股份有限公司

勘察单位合肥建材地质工程勘察院

设计单位北京中华建规划设计研究院

总包单位中建七局建筑安装有限公司

监理单位(章)

总监理工程师

日期

质量评估报告审批记录表

徽商股份公司钢材物流基地钢结构仓库钢构工程

监理评估报告

一、工程概况

徽商股份现代物流产业基地仓库工程为安徽徽商股份有限公司兴建,位于合肥市庐阳产业园双风大道路西侧。仓库为单层钢结构,基础为独立基础,压型金属板墙板、屋面,建筑面积4850平方米。全长192米* 24米。总高13.125 米。建筑耐火等级为二级,柱的耐火极限为2小时、梁为1.5小时。屋面防水等级为3级。安全等级为2级,设计使用年限为50年。

物流基地的仓库为门式刚架。跨度为24米、柱距为6米。内设20吨吊车2台。1轴和33轴山墙处设抗风柱。钢架梁、柱、吊车梁采用Q345B材料。节点处为10.9级摩擦型高强螺栓,次要连接为普通螺栓。屋面和墙面采用压型彩钢板。端板与柱、梁翼缘和腹板的连接焊缝为全熔透坡口焊,质量等级为二级。所有非施工图所示的构件对接焊缝为二级。长度方向上屋架采取6榀梁拼接,横向设置系杆。钢柱为焊接H型钢。

二、工程施工过程及现场质量管理

本工程总包单位为中建七局建筑安装有限公司。施工资质为一级,施工前,由总监审查单位资质施工单位资质符合工程建设法规要求,施工单位建立健全了现场施工管理制度,完善施工管理制度、技术管理制度、质量保证体系的组织机构,专业技术管理人员,特殊工种如电焊工、电工、持证上岗,监理部核查施工单位《施工现场质量管理检查记录》并认真复查,检查施工单位质量保证体系的运行情况,工程质量一直处于受控状态。施工单位在施工中能够按照企业标准执行,施工操作依据完整。

本工程严格执行法律、法规和工程建设强制性条文,未出现违反法律、法规和工程建设强制性条文的情况。所有变更均为设计单位设计出具书面变更。

三、工程质量监理方法和控制措施

1、在监理过程中,认真学习相关法律、法规及工程建设强制性标准,认真检查施

工单位对强制性标准及施工合同的执行情况。组织各专业监理工程师熟悉设计文件、技术规程及相关技术资料,重点学习新版《建筑工程施工质量验收统一标准》及系列标准,严格督促各施工单位执行工程建设强制性条文。

2、监理部在总监理工程师的主持下编制了针对性很强的《工程监理规划》并突出

了旁站监理,经公司项目管理部审批后用于指导本工程的监理工作明确各专业分工、落实岗位职责。并编制了针对了本工程基础、钢构、安装等工程监理细则,确定了质量控制的要点,具体指导监理质量控制工作的开展。

3、积极参与建设单位组织的设计技术交底和图纸会审,严格审批了施工单位所呈

报的施工组织设计,提出具体批复意见并督促其在施工过程中贯彻实施。认真批复了施工组织设计并提出具体批复意见,重点检查钢构原材的选用、制作中的焊缝处理方案等,并派专业工程师进厂全面检查。

4、严格执行工程材料报验制度,对涉及结构安全的试件和材料送检进行见证取

样,并认真核查检测单位的资质等级证书、业务范围及实验室是否经过计量认证。施工过程中,施工承包商必须及时将进场材料(成品和半成品)的技术资料报监理工程师审核,批准后方能使用。品质证明书(和/或检验报告)上的检测数据是否符合有关标准的规定(以及设计文件)。

5、严格实行检验批、隐蔽工程报验制度。通过对检验批的质量验收进行过程控制,

在过程控制中检验批按主控项目和一般项目验收,如对钢材原材、加工、焊接、安装检验批的检查,施工单位自检合格后填写《报验申请表》报监理工程师审查。施工过程中监理人员进行巡视检查及时发现、纠正和解决施工中出现的质量问题,对所发现的问题通过口头或书面形式责令施工单位整改,整改结果书面回复监理工程师。

6、对重要的工程部位或工序进行旁站监理,如对主钢构吊装、效正。基础、地坪

砼浇筑进行全过程旁站监理,并认真做好旁站记录。

7、加强质量的事前控制,加大过程中的巡视力度,及时解决图纸中存在的问题,

避免了一些质量问题的发生。A、在浇筑柱基砼前检查发现,预埋的螺柱个别偏差较大。要求施工单位尽快整改。b、设计中安装的系杆尺寸不正确、与柱

支撑在同一位置,要求施工单位尽快与设计联系;C、个别基础柱支撑未加固到位,支撑间距过大,立即要求施工人员采用钢管进行双向加固;d、督促施工单位对高度较高的基础柱搭设操作平台,方便施工同时保证了施工安全避免质量隐患,保证了工程质量。D、针对钢板与围护墙体连接处易出现的渗水,与施工单位共同查找相关图集,联系设计单位建议采用。E、对施工放线进行复测,如复测基础轴线和标高。

四、工程实体质量

土建工程所使用的钢筋及水泥及砼试块、砂浆试块采取见证取样,钢筋力学性能、试验结果,水泥安定性、强度,红砖、空心砖强度及砼试块砂浆试块强度经数理统计非数理统计达到合格标准;

钢构工程中所用的钢材材料采用了符合国家产品标准和设计要求的品种规格。所有焊条焊丝焊剂等材料均符合焊接技术规程的规定,高强螺栓产品合格证书齐全,并进行了M24*70高强螺栓轴力复验,符合钢结构验收规范GB50205-2001的要求,摩擦面抗滑移系数进行试验,抗滑移系数大于设计规定的0.5及钢结构验收规范GB50205-2001的要求;钢柱钢梁腹板,翼缘板拼接对接焊缝为一级焊缝,根据规范要求进行了100%的超声波探伤,对二级焊缝进行20%抽检,结果全部达到合格标准。

装饰装修分部大面观感一般,立面垂直,阴阳角方正,抹灰层与基层粘接牢固,无脱层空鼓裂纹缺陷。涂料涂刷两遍,无裂纹。门窗工程制作满足施工规范要求,门窗框安装牢固安装质量、开启方向符合设计要求。外框与墙体缝隙打胶处理,符合设计和规范要求。金属压型板屋面经雨后检查无渗漏。

建筑给水排水及采暖分部,给排水管材经报验由监理部确认后使用,隐蔽管道、消防系统水压实验符合规范及设计要求,给排水管道固定牢固,排水管道坡度符合规范及设计要求。

电气分部预埋部分隐蔽记录齐全,箱盒位置正确固定可靠,穿线符合要求箱盒内清洁无杂物,箱盒标高正确,配电箱内接线整齐,回路编号正确,防雷接地经测试符合设计要求。

五、竣工资料及预验收

综上所述,本工程所含分部工质量验收合格,质量控制资料完整,单位工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整,主要功能项目抽查结果符合验收规范的规定,观感验收符合要求,已基本具备验收条件,鉴于本工程的特殊性,同意验收,对遗留问题在验收后进行处理。

六、质量评估

1、我部在监理工作中严格按照《工程质量验收统一标准》GB50300-2000、监理规范GB50319-2000及设计图纸进行验收,对所含5个分部工质量组织验收合格,质量控制资料完整,单位工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整,主要功能项目抽查结果符合验收规范的规定,观感验收符合要求,验收合格。检验批、分项分部(子分部)验收情况见附表1。

2、工程质量控制资料完整且真实可靠,核查情况见附表2

3、工程观感质量验收情况见附表3

七、遗留问题处理

1、局部墙面板、柱包边有翘曲。表面有污染未清理。

2、个别窗角有渗水

八、附录

附录一单位(子单位)工程质量综合评估表

附录二单位(子单位)工程质量验收记录汇总表

附录三分部(子分部)工程质量评估汇总表

附录四工程质量控制资料核查记录

附录五工程安全和功能检验资料核查记录

附录六单位(子单位)工程观感质量检查记录

厂房钢结构工程竣工验收评估报告监理

高台县聚合热力有限责任公司新能源设备 联合厂房竣工验收 施工质量评估报告 监理工程师: 总监理工程师: 甘肃众诚建筑工程监理有限责任公司 年月日

施工质量评估报告 高台县聚合热力有限责任公司新能源设备联合厂房工程根据《建筑工程质量验收统一标准》GB50300的规定,对工程进行竣工验收。 一、安全功能检验 1.对现场所用高强度螺栓进行开箱见证取样,做复试符合设计要求和现行国家产品的规定,符合GB50205-2001第4.4.2的规定,见复检报告。 2.焊缝质量:根据设计要求和规范规定对二、二级焊缝进行超声波探伤,均符合GB50205-2001第5.2.4、5.2.6、5.2.8、5.2.9条的规定,见探伤报告。 3.高强度螺栓的施工质量:经现场抽检共检查58个点,合格56个点,合格率96%。符合GB50205-2001第3.0.5的规定,判定合格。 4.柱角及支座的施工质量:现场抽检垫板、二次送浆、锚栓坚固,共抽检38处,合格处,合格率92%。 5.钢梁及钢柱 (1)检查钢梁的变形垂直度和侧向弯曲,共抽查6根梁,采用吊线、拉线、经纬仪和钢尺现场实测偏差均符合GB50205-2001第 10.3.3的规定。 (2)钢柱的垂直度,现场抽查32个,采用全站仪和钢尺实测均符合GB50205-2001第11.3.2表中柱子安装的允许偏差。 6.主体结构的平面整体弯曲和整体垂直度,用经纬仪测量偏差均在GB50205-2001第10.3.4表的偏差要求之内。 二、厂房结构工程观感质量检查如下: 1.普通涂层:每轴线共查5处,观察构件表面无误涂、无漏刷、无

漏层、无脱皮和反锈等,基本均匀,没出现皱皮、流坠、针眼、气泡现象。 2.压型金属板表面:对厂房屋面、墙面压型金属板进行全面观察检查,均符合GB50305-2001第13.3.4条的规定。 三、以上检查结果评定如下: 1.厂房分项工程质量均符合GB50205-2001的规定和设计文件的要求。 2.质量控制资料基本齐全。 3.安全功能检测和见证复试均符合设计要求、规范规定。 4.观感质量良好。 四、资料整编如下: 1.钢结构工程竣工图纸及相关设计文件已备。 2.施工现场质量管理检查记录齐全。 3.安全功能检验及见证检测报告齐全。 4.观感质量检查项目记录齐全。 5.分部、分项工程验收记录齐全。 6.分项工程检验批验收记录齐全。 7.强制性条目检查项目、检查记录及证明文件齐全。 8.隐蔽工程检查项目,查检验收记录齐全。 9.原材料、成品质量证明文件,中文标志性能检测报告齐全。 五、根据以上判定厂房钢结构施工质量为合格工程,可以竣工验收。

钢结构风险评估报告

目录 第一章、钢结构制造工艺 第一节、钢结构主框架制造工艺 第二节、压型钢板的制造工艺 第二章、钢结构安装施工 第一节、安装施工作业准备 第二节、现场的材料管理第二节安装施工的质量标准 第二节钢结构安装施工工艺第二节高强螺栓连接 第三章、竣工验收检查第四章、质量控制及安全措施 第一章钢结构制造工艺 第一节钢结构主框架制造工艺 一、钢结构制造 (一)型钢及钢板 1、材料采购:公司主要采购首钢、安钢、邯钢、宝钢的产品,并按ISO9001的规定选择合格供应商。 2、检验入库:根据入库单、材质单等资料认真核对质量证件、材料材质、尺寸规格、炉批号标记等是否与实物相符,并按炉批号标记存放在专用库,避免与其它产品用料混淆。当对钢材的质量有疑义时,应按国家现行有关规定抽样检验。 3、材料复验: a、Q235、Q345按照Q/VVTB14—89《焊接结构用厚钢板技术条件》进行复验。化学成份要求:C、SI、Mn、P、S等元素含量。力学成份要求试验项目:σs、σb、δs (%)、AKU (J )、aKU (J\cm2)和0Cakv(J)。试验取样按照GB2975-84《钢材力学及工艺性能试验取样法及成品化学差》执行。化学成份分析按照GB222-84《钢的化学分析用试取样法及成品化学成份允许偏差》执行。拉伸试验按照GB228-87《金属拉伸试验方法》执行。弯曲试验按照GB232-88《金属弯曲实验方法》执行。冲击试验按照GB4159-84《金属低温夏比冲击实验方法》执行。 b、Q235、Q345、Z25按照GB5315-85《厚度方向性能钢板》执行。探伤(UT)方法按照JB4730-94《金属板材超声波探伤方法》 c、钢板复验后必须做复验标记,为做到可追溯性,必须做标记转移。 (二)焊材

钢结构分部工程质量评估报告

监理质量评估报告(钢结构子分部工程) 项目名称大型客机研制保障条件建设项目一期工程 钣金加工中心工程 建设单位上海飞机制造有限公司 设计单位中国航空规划建设发展有限公司施工单位中国建筑第八工程局有限公司编制单位上海上咨建设工程咨询有限公司总监理工程师程小娇 时间2012 年 10 月 2日

钣金加工中心工程 钢结构子分部工程质量评估报告 一.评估依据: 1.有限公司编制的施工图纸、专业深化设计图纸、设计文件(包括技术要求和设计变更通知单等); 2.施工单位与上海商飞有限公司建设单位签订的施工承包合同; 3.上海上咨建设工程咨询有限责任公司与上海商飞有限公司签订的工程监理委托合同;4.经过专家评审的施工单位编制施工组织设计(方案)文件; 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 6.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 7.《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002; 8.《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工和验收规程》JGJ82-91; 9.《钢结构制作安装施工规程》YB9254-95; 10.《钢结构制作工艺规程》DBJ08-216-95; 11、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002 12、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 13、《实腹式钢吊车梁》03S520-1 14、《吊车轨道联结及车档》05G525 15、《涂料前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 16、我国现行工程建设强制性标准; 17、其他有关的规范及规程。 二.工程概况: 1、结构设计型式和规模简述: 钣金加工中心工程由钣金厂房和附楼组成,总长145.25m,占地面积为10558平方

公司钢结构厂房竣工验收方案

北京天易幕墙工程有限公司 第二车间钢结构厂房项目 阶段竣工验收方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:北京天易幕墙工程有限公司编制时间:2013年9月13日

工程概况: 工程名称:天易幕墙第二车间钢结构厂房建设项目 建设地点:公司内部。 建设单位:天易幕墙工程有限公司 设计单位: 勘察单位: 监理单位:廊坊金辉监理公司 施工单位: 建筑概况:本工程为单层门式钢架、双跨结构、轻钢型厂房(局部二层),抗震设防烈度为7度,建筑物耐火等级为二级。建筑面积为16500m2,高度14.5米,跨度115m。 结构概况:本工程基础形式为XXXX桩,承台基础,基础垫层及条形基础为C15砼,基础承台、基础梁为C30砼;主结构采用焊接H型钢梁、箱形柱,材质选用Q345B钢材,基础砌体及主体1.2米以下的围护墙砌体采用普通建筑砖,1.2米以上采用复合压型钢板保温墙,内隔墙为ALC墙板;屋面为轻钢保温屋面, 装修概况:地面包括细石混凝土地面(表层为专业涂层)、地砖楼面;内墙面为白色内墙涂料,外坎墙为灰色涂料墙面;吊顶为轻钢龙骨矿棉石膏板吊顶。门采用钢制乙级防火门和钢板复合门,大门为电动垂直提升门,窗为窗。 专业概况:给排水配套;消防配套(含防火涂层);防雷接地、照明、动力配套。 验收程序: 1、工程完工,建设单位收到施工单位的工程质量竣工报告、勘察、设计单位的工程质量检查报告,监理单位的工程质量评估报告,对符合验收要求的工程,应组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组、制定验收方案。 2、建设单位应在工程竣工验收7日前,向建设工程质量监督机构申领《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》,并同时将竣工验收时间、地点及验收组名单书面通知建设工程质量监督机构。 3、建设工程质量监督机构应审查该工程竣工验收十项条件和资料是否符合要求,符合要求的发给建设单位《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》,不符合要求的,通知建设单位整改,并重新确定竣工验收时间。 4、验收时,建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。 5、验收组人员审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。 6、实地查验工程质量。 7、对工程勘察、设计、施工、监理单位各管理环节和工程实物质量等方面做出全面评价,形成验收组人员签署的工程竣工验收意见。 8、参加竣工验收的德建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决方法。待意见一致后,重新组织竣工验收,当不能协商解决时,由建设行政主管部门或者其委托的建设工程质量监督机构裁决。 9、工程竣工验收合格后,建设单位应当及时提出工程竣工验收报告。工程竣工验收报告主要包括工程概况、报建日期、建设单位执行基本建设程序情况、对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价。工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式、验收小组人员签署的工程竣工验收意见等内容。 验收组: 1、建设单位:北京天易幕墙工程有限公司 项目负责人

钢结构监理质量评估报告

工程钢结构子分部质量评估报告 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位:张家港市金界建设项目管理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期:

一、工程概况: 本工程位于省开发区南区汤联路,建筑面积为8674M2,其中二层车间部位采用钢梁、C 型檩条,单层彩钢瓦屋面,建筑面积3053㎡,厂房总长为76.32米,宽为40米,檐高5.25米,屋顶标高为6.25M ,在10-11轴处设伸缩缝.本工程按6度抗震设防烈度设防,防火等级为二级. 钢结构于2010年6月8日结束。 本工程设计单位: 钢结构施工单位: 土建施工单位: 二、质量评估依据: 1、业主提供的,经设计、抗震、消防等相关部门审查通过的施工图纸及设计变更文件。 2、建设工程施工合同。 3、国家、地方现行的建筑安装工程施工质量验收规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 4、现行的有关建筑工程质量管理办法规定。 《中华人民共和国建筑法》(1997、11、1) 《建设工程质量管理条例》国务院令第279号 《工程建设标准强制性条文》 《建筑工程监理规范》GB50319—2001 《建设工程质量管理办法》建设部令第29号 《江苏省工程建设管理条例》1996、6、14 5、隐蔽工程验收记录和市检测中心出具的各种试验报告。 (质保书、试验报告核查情况详见附件) 三、分部验收已具备下列条件: 1.钢结构工程均已按设计文件和施工合同要求安装完毕; 2.备有各分项工程的质量保证资料并已整理装订成册; 3.备有钢结构子分部工程及各分项工程施工企业自评资料; 4.该子分部工程安装质量施工单位自评通过; 5.车间窗明地净,已具备验收所需条件。

主体结构质量评估报告(完整模板)

编号: **工程质量评估报告 (主楼20层以下土建主体结构工程) 一、工程概况 1、工程概况: **工程位于市北京路号南侧,总建筑面积125899m2(地上建筑面积93828m2)。 一期工程建筑面积约110000m2,主楼地面以上36层,地下二层,建筑物高度171.60m,为钢筋混凝土框架—核心筒结构;裙楼七层,局部八层,建筑物高度36.00m,为钢筋混凝土框架—剪力墙结构。 一期工程地下二层结构抗震等级为框架三级、剪力墙三级;地下一层以上结构抗震等级分裙楼框架二级、剪力墙一级,主楼及其附近范围为框架特一级、核心筒剪力墙特一级。 本工程由**投资建设,**承担建筑设计,***公司承担施工阶段监理。 主体结构工程由***公司承建。 2、施工情况: 本工程主楼自2006年1月20日出±0.00至2007年2月26日封顶,主体施工历时13个月(其中主楼20层结构主体于2006年9月14日完成),20层以下墙体自2006年10月开始砌筑,历时5个月完成。裙楼主体施工从2006年3月9日至2007年1月30日封顶,历时9个月,5层以下墙体自2006年11月开始砌筑,历时4个月完成。 二、质量评估依据、评估范围 1、质量评估依据 1)***设计研究院有限公司--“***”施工图及有关文件; 2)《建筑工程施工质量验收统一标准(B50300-2001)》;

3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; 4)《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2002; 5)《高强混凝土结构技术规程》 CECS104:99; 6)《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18—2003; 7)《砼强度检验评定标准(BJ107-97)》; 8)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程(砌体结构工程)》DB32/295-1999; 9)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程(砼结构工程)》DB32/296-1999 10)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 11)《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221 12)《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 13)与本工程有关的标准、规范、规程及技术性文件; 14)市建筑安装工程质量监督站的有关要求; 2、本质量评估报告的评估范围 本质量评估范围为:主楼±0.00以上20层以下主体结构及墙体,裙楼±0.00以上5层以下主体结构及墙体。 三、工程分部、分项划分、验收情况及工程质量评定等 1、工程分部、分项划分

厂房竣工验收评估报告

厂房竣工验收评估报告 Prepared on 22 November 2020

重庆市起跑线食品有限公司厂房工程 竣 工 验 收 监 理 总 结 重庆方正建设工程技术咨询有限责任公司 二○一七年十二月日 目录 一工程概况

二评估依据 三施工合同履约情况 四法律、法规、建设性标准条文执行情况 五技术应用及施工技术措施落实情况 六设计单位配合情况 七监理合同履约情况 八施工质量问题及处理情况 九质量评定情况 十工程资料控制情况 十一工程质量事故处理情况 十二工程观感质量验收情况 十三验收结论 一工程概况 1项目名称:重庆市起跑线食品有限公司公司厂房 2工程地点: 荣昌区板桥工业园。 3建设规模:建筑面积㎡,建筑高度,轻钢结构,框架结构。 4项目特点: 本本工程分别为生产车间、办工楼、冻库、综合楼。总建筑面积㎡,生产车间建筑结构形式为钢结构,冻库建筑结构形式为钢结构,办工楼、综合楼建筑结构形式为框架结构。办工楼、综合楼基础为人工挖孔桩、冻库、生产车间基础为机械钻孔桩,持力层为中风化泥岩,地基承载力特征值为;以中风化泥岩为基础持力层,本工程建筑耐火等级为二级,设防裂度为六度,结构安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,场地类别为Ⅱ

类。框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为三级,地基基础设计等级丙级,砌体施工质量控制等级B级,建筑结构设计基准期为50年。 本工程基础根据“中国建筑西南勘察设计院有限公司”2015年1月提供的《重庆市起跑线食品有限公司冻库、生产车间、办工楼、综合楼岩土工程勘察报告》进行设计。 砼强度等级:基础垫层混凝土等级为C20,其他部位均为C30。 5质量目标及合同工期 根据业主与承包人签订的《建设工程施工合同》,本工程工期为360天。由于天气和设计变更等因素,未能按预定工期完成。 6本工程建设单位为重庆市起跑线食品有限公司,中国建筑西南勘察设计院有限公司,重庆大恒建筑设计有限公司,重庆方正建设工程技术咨询有限公司监理,荣昌区第二建筑安装总包。 二评估依据 1.设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 2.施工合同、监理合同。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013。 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002。 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000。 7.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001 8.《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 9.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 10.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

钢结构单位工程评估报告.

工程质量评估报告审批记录

单位工程质量评估报告 一、工程概况: 1、工程概况: 本项目为XXXX工程装备调试区网架顶棚工程,网架结构形式为螺栓球节点网架,建筑面积约2320平方米,支撑条件为下弦端点支撑。屋面为双坡双层彩钢板体系,主檩条140×80×3㎜矩管,次檩条100×50×3㎜矩管,底板采用白灰色0.6㎜900型彩钢板,主要用于防风,面板采用厚0.6㎜840角驰型彩钢板覆盖,主要用于防雨;网架杆件表面抛丸等级为Sa2.5,网架设计防火等级0.5个小时,所有构件均在厂内加工,现场组装完成。新增圈梁混凝土设计强度为C30,施工时将强度等级提至C35,建设地点在合肥市XXX 2、工程建设相关单位: 建设单位:XXX 勘察单位:XXXXXX 设计单位:XXXXXXXX 监理单位:XXXXXXXXX 施工单位:XXXXXXXXXX 二、评估依据: 1、依法签定的工程施工合同。 3、工程设计施工图。 4、JGJ78-91《网架结构工程质量检验评定标准》 5、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》 6、安徽省建筑工程质量验收有关规程、规定等

7、供货商技术说明文件 8、有关现场质量控制文件 三、施工企业工艺标准执行情况、质量管理体系的运行情况、施工合同履约情况: 1、施工企业工艺标准执行情况: 在施工过程中,施工企业能够按照该施工企业工艺标准《混凝土结构施工工艺标准》、《钢结构施工工艺标准》执行施工,能够满足该施工企业工艺标准的要求。 2、质量管理体系的运行情况: 质量管理、技术管理、质量保证的组织机构运行正常,质量管理、技术管理制度得到执行,专职管理人员和特种作业人员均拥有资格证、上岗证。质量管理体系运行正常。 3、施工合同履约情况: 施工企业、建设单位均按照施工合同的约定履约。 四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况 无。 五、法律、法规、工程建设强制性条文执行情况 施工企业严格执行了国家及地方相关法律、法规、工程建设强制性条文,无违反法律、法规及强制性条文的情况发生。 六、新技术应用及施工技术措施落实情况 无。 七、勘察、设计单位配合情况,设计功能指标实现情况: 勘察、设计单位基本能够做到及时、积极、有效的配合;设计功能指标

完整版钢结构评估报告

工程质量监理评估报告 工程名称:金华体育中心体育馆钢结构工程

编制人:日期: 审核人:日期: 浙江江南工程管理股份有限公司 金华体育中心建设工程项目监理部 0 一一年十一月二十九日 金华市体育中心体育馆 钢结构工程质量监理评估报告 我公司受业主的委托,实施了对金华体育中心体育馆钢结构工程施工阶段的监理。通过分部验收在这之前各检验批,各分项工程均预验收基本合格,资料已按要求进行了汇总和归档,现对体育馆钢结构部分的工程质量按要求进行评估。主要内容汇报如下: 一、工程概况 1、工程名称:金华市体育中心体育馆钢结构工程。 2. 建设地点:金华市金安公路以西、南二环以北、上山背村以东、胡海塘以南。 3、工程规模和类型特点:金华市体育中心体育馆总建筑面积约 2 26981.7m ,观众席座位数约5998 个,规模为中级。± 0.000 相当于绝对标高

上二层( 局部三层) ,无地下室,建筑总高度26.80 米,屋盖采用双曲面双层钢网架结 构,结构联结型式为焊接空心球与螺栓球节点混合的三角锥及四角锥相结合 的网架,网格尺寸基本为4m X 4m左右不等;南北向跨度为103.4m,东西向跨度 为150.838m ,上弦最高处标高26.089m ,最低处标高14.466m ;网架投影面积为 12000 m2,网架矢高为2.50m?3.50m ;网架总重量为950吨,其中杆件重量约为 545吨,杆件规格从①76 X 3.75?①219 X 20mm共16种;焊接球直径从①350mm? 600mm共6种,螺栓球直径从①180mm?300mm共5种,网架支承形式为周边支承 方式,按设计要求共采用过渡钢板方式的压力支座节点134 个。 二、监理评估依据: 1 、工程建设监理合同; 2 、承包方施工合同; 3 、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ; 4 、《建设工程监理规范》GB50319-2000 ; 5 、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 ; 6 、《网架结构设计与施工规程》( JGJ7-91 ) 7、《空间网格结构技术规程》 (JGJ7-2010 ); 8、《钢结构建筑焊接技术规程》 ( JGJ81-2002 ); 9、体育馆设计文件、施工图纸等。 各检验批、各分项工程已经验收合格,质量控制资料已核查,基本齐全。 三、钢结构专业分包、施工合同履约情况:开工前监理部对施工方现场质量 管理机构的质量管理体系,技术管理体系,质保和安全管理体系进行了审核,其施工技术标准基本齐全,施工质量控制措施,工程质量检查制度,施工企业工艺标准,管理标准基本健全。但施工合同履行过程中工期目标有所滞后,质量目标已基本实现,无违反强制性条文现象,所报脚手支撑架方案和《体育馆工程屋面网架结构施工方案》均经评审审查批

完整版钢结构质量评估报告

JTC 迅达(中国)电梯有限公司 中国区总 部、研发中心及制造中心项目四期工程钢 结 构 工 程质 量 评 估 报 告(联合厂房) 建设单位:迅达(中国)电梯有限公司施工单位:上 海绿地建设(集团)有限公司设计单位:上海市机电 设计研究院有限公司监理单位:上海建通工程建设有限 公司

总监理工程师: 1、工程概况 2、评估依据 3、钢结构施工概况 4、钢结构工程的质量监控 5、质量保证资料检查表 6、评估节论

工程概况 本工程总建筑面积约46715.5韦,联合厂房主车间建筑面积约为36356.6m2,采用单层多跨轻型门式钢架,东西长192m 南北宽195m 柱距12m 跨距为2*23.6+5*28+7m,结构总高度12.4m。柱脚采用地脚锚栓,柱与梁连接方式采用大六角高强度螺栓,钢柱采用H型焊接钢柱、屋面采用实腹钢梁,设置纵横向支撑系统,钢结构材质根据设计要求选用Q345B与Q235B级钢。 主生产车间屋面恒荷载取值:0.50KN/m2(含吊挂);成品组装和包装车间屋面取值:0.3KN/m2, 主生产车间及成品组装和包装车间KAL屋面刚架活荷载0.3KN/m2。 屋面檩条恒荷载取值:0.3KN/m2;屋面檩条活荷载取值:0.5KN/m2 本工程基本抗震烈度为7度,涉及基本地震加速度值为a=0.10g。属丙类建筑,建筑结构安全等级为二级,结构重要性系数为丫=1.0。 本工程土0.000相当于绝对标高+ 4.600m。 二、评估依据 1 ?工程建设监理合同、工程施工合同 2 ?工程设计施工图 3 .《建设工程监理规范》(GB50319-2013 4 .《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001 5. 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001 6. 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011) 7 .《工程测量规范》(GB50026-2007 8 .中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》

钢结构主体结构验收评估报告

客车节能安全研发中心建设及关键零部件产业化项目—试验中心 钢结构主体工程 质 量 评 定 报 告 项目总监:________________ 技术负责人:________________ 厦门勤奋建设工程监理有限公司 年月日

根据施工单位申报,我司对钢结构主体工程事先组织了验收,现将本工程质量评估如下: 一、工程概况: 1、工程名称:厦门金龙联合汽车工业有限公司特种车涂装改造项目 2、工程地点:厦门灌口汽车城金龙路9号 3、建设单位:厦门金龙联合汽车工业有限公司 4、代建单位:厦门海翼汽车工业开发有限公司 5、勘察单位:厦门沧海地质勘察设计有限公司 6、设计单位:,厦门陆原设计研究院 7、监理单位:厦门勤奋建设工程监理有限公司 8、承包单位:厦门市著通建筑工程有限公司 9、建筑层数:共 1 层,局部2层 10、建筑高度:10.55m 11、建筑物功能:厂房 12、工程造价:约1200万元 13、基础类型:柱下钢筋混凝土独立基础 14、结构类型:单层门式刚架轻型钢结构 15、砼强度:基础垫层砼标号为C15,基础、地梁及短柱砼标号为C25。 柱脚砼标号C30微膨胀砼。 16、砂浆强度等级:砖基础采用M5水泥砂浆砌筑。 17、主钢构材质为Q345B,现场连接采用10.9级扭剪型高强螺栓,抗 震设防烈度为七度。钢结构总长度 66.0 m,宽度 48.0 m,左右

两侧为对称钢柱,柱距为9.0米;跨度为2*24m。钢构件经除锈 处理后应立即喷涂车间保养底漆,而后再涂二道红丹底漆,制作 完成后再涂二道醇酸面漆。 二、监理内容和范围 1、监理范围:对本工程施工阶段进行监督和管理,包括土建、钢结 构、水电安装工程。 2、监理内容:主要有质量控制、进度控制、造价控制。 三、项目监理机构组成及主要管理人员变动情况 1、根据本工程的具体情况,我司成立了项目监理组,实行总监理 工程师负责制,其机构如下: 总监理工程师:黄锦兴 土建监理:李孝深、刘思航安全员:李孝深 水电监理: 朱延平见证员:蔡永全 2、监理过程中总监理工程师无变动。 四、施工合同的履行情况 施工单位已按施工合同约定完成相应的承包内容。 五、按图施工及重大设计变更的执行情况 本工程按设计施工图的要求组织施工,无重大设计变更。 六、工程技术标准执行情况 1、本工程执行的技术标准及国家工程建设强制性标准条文(建筑部分等)及以下标准:本工程在施工过程中严格执行了以下施工规范: ⑴、GB 50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 ⑵、GB 50203-2002 《砌体工程施工质量验收规范》

厂房竣工验收评估报告

重庆市起跑线食品有限公司厂房工程 竣 工 验 收 监 理 总 结 重庆方正建设工程技术咨询有限责任公司 二○一七年十二月日

目录 一工程概况 二评估依据 三施工合同履约情况 四法律、法规、建设性标准条文执行情况五技术应用及施工技术措施落实情况 六设计单位配合情况 七监理合同履约情况 八施工质量问题及处理情况 九质量评定情况 十工程资料控制情况 十一工程质量事故处理情况 十二工程观感质量验收情况 十三验收结论

一工程概况 1项目名称:重庆市起跑线食品有限公司公司厂房 2工程地点: 荣昌区板桥工业园。 3建设规模:建筑面积20784.64㎡,建筑高度11.5m,轻钢结构,框架结构。4项目特点: 4.1本本工程分别为生产车间、办工楼、冻库、综合楼。总建筑面积20784.64㎡,生产车间建筑结构形式为钢结构,冻库建筑结构形式为钢结构,办工楼、综合楼建筑结构形式为框架结构。办工楼、综合楼基础为人工挖孔桩、冻库、生产车间基础为机械钻孔桩,持力层为中风化泥岩,地基承载力特征值为 5.4MPa;以中风化泥岩为基础持力层,本工程建筑耐火等级为二级,设防裂度为六度,结构安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,场地类别为Ⅱ类。框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为三级,地基基础设计等级丙级,砌体施工质量控制等级B级,建筑结构设计基准期为50年。 4.2 本工程基础根据“中国建筑西南勘察设计院有限公司”2015年1月提供的《重庆市起跑线食品有限公司冻库、生产车间、办工楼、综合楼岩土工程勘察报告》进行设计。 4.3 砼强度等级:基础垫层混凝土等级为C20,其他部位均为C30。 5质量目标及合同工期 5.1根据业主与承包人签订的《建设工程施工合同》,本工程工期为360天。由于天气和设计变更等因素,未能按预定工期完成。 6本工程建设单位为重庆市起跑线食品有限公司,中国建筑西南勘察设计院有限公司,重庆大恒建筑设计有限公司,重庆方正建设工程技术咨询有限公司监理,荣昌区第二建筑安装总包。 二评估依据 1.设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 2.施工合同、监理合同。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013。 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002。 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000。

钢结构主体结构验收评估报告

钢结构主体结构验收评 估报告 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

安徽挺辉钢管有限公司厂房(1-10轴) 钢结构主体工程 质 量 评 定 报 告 负责人:________________ 安徽挺辉钢管有限公司 2012年 10月30 日 根据施工单位申报,我单位对钢结构主体工程事先组织了验收,现将本工程质量评估如下: 一、工程概况: 1、工程名称:安徽挺辉钢管有限公司厂房(1-10轴) 2、工程地点:肥西县花岗镇工业聚集区 3、建设单位:安徽挺辉钢管有限公司厂房 4、勘察单位:合肥斛兵岩土技术工程公司 5、设计单位:安徽省科学技术咨询中心

6、施工单位:安徽广厦建筑(集团)股份有限公司 7、分包单位:合肥龙兴钢结构有限公司 8、建筑层数:共 1 层、 9、基础类型:柱下钢筋混凝土独立基础 10、结构类型:轻型钢结构 11、基础垫层砼标号为C15,基础承台砼标号为C25。基础梁柱砼标号 C30砼。的墙体砌筑采用强度为M5水泥砂浆,砖采用强度为环保性 砖,其构造柱采用强度为C20混凝土砼浇筑。 12、主钢构材质为Q345B,现场连接采用级扭剪型高强螺栓,抗震设防烈 度为七度。钢构件经除锈处理后应立即喷涂车间保养底漆,而后再涂 红丹底漆,制作完成后再涂醇酸面漆。 二、内容和范围 1、范围:对本工程施工阶段进行监督和管理,包括土建、钢结构、水 电安装工程。 2、内容:主要有质量控制、进度控制、造价控制。 二、质量评估依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2011) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011) 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ—107—87) 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55—2000) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002)

厂房竣工验收评估报告

**有限公司厂房及配套设施工程3#厂房竣工 验收 质 量 验 收 评 估 报 告 技术负责人: 总监理工程师: **建设技术开发有限公司 **年一月十日

**有限公司厂房及配套设施工程 3#厂房竣工验收评估报告 一、工程概况: 1、工程名称:**有限公司厂房及配套设施工程 2、建设地点: 3、建设单位:**有限公司 4、设计单位:xx建筑设计有限公司; 5、勘察单位:**岩土工程勘察研究院 6、监理单位:**建设开发技术有限公司 7、施工单位:**集团有限公司 **有限公司厂房及配套设施工程3#厂房为框架结构,占地面积是888.278平方米,建筑面积为4655.634平方米,建筑高度为23.15m,层数为五层。 基础混凝土设计情况为:桩基础采用PHCΦ400-95-A静压桩。基础垫层砼设计强度为C15;基础桩芯砼标号为C30;基础承台、基础地梁砼标号为C25。 主体混凝土设计情况为:一层柱砼设计强度为C30,二层梁板至五层梁板及二层柱至五层柱砼设计强度均为C25;屋面梁板砼设计强度为C25抗渗P6。砌体工程:采用600×200×200、600×240×120、600×200×120蒸压加气混凝土砌块,主体砌筑砂浆设计为M5.0蒸压加气混凝土砌块专用砂浆。 装饰装修工程: 地面:采用陶瓷防滑砖地面; 抹灰:抹灰为一般抹灰; 门窗:采用的铝型材为**省闽发铝业股份有限公司的868系列产品; 饰面板:楼梯采用大理石板材镶贴; 涂饰:内墙刮腻子二遍并打磨,楼梯间、机房采用内墙涂料,外墙采用嘉宝莉弹性拉毛漆施工; 细部:楼梯扶手采用不锈钢栏杆。

屋面工程:上人屋面采用细石混凝土。 防水工程:屋面防水采用一道20mm厚聚合物水泥基防水料,二道3mm 厚SBS改性沥青防水卷材;厨房、卫生间防水采用聚氨脂防水涂料。 给、排水安装工程:给水系统采用市政给水设备供水,室内给水:管道采用PP-R管,各楼层消防箱采用带灭火器组合式消防箱(箱内配置消火栓两只、胶水带两条、水枪两支、干粉灭火器2具);室内排水采用PV塑料排水管。 电气安装工程:室内干线采用穿管敷设。电缆采用低压交联铜芯电缆,电线采用塑料铜芯电线,自一层配电柜引至各楼层照明配电箱,公共照配备自带蓄电池应急荧光灯。本工程按二类防雷建筑物设计防雷装置。 工程施工许可证号为:350211************。 工程于2011年11月开始施工,至2013年1月基本完工。 二、监理内容和范围 监理范围:本工程建设红线范围以内施工图纸所确定的施工范围,即全部土建(含装饰装修)、给排水、电气工程施工阶段的监理; 监理内容:主要有质量控制、进度控制、造价控制。 三、项目监理机构组成及主要管理人员变动情况 1、根据本工程的具体情况,我司成立了项目监理组,实行总监理工 程师负责制,其机构如下: 总监理工程师:赵永盛土建监理:林锦山、李军 安全监理:丁官兰水电监理: 吴卓尔见证员:常云建 2、监理过程中总监理工程师无变动。 四、工程质量评定标准 本工程施工的质量检验评定如下: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 2002

钢结构竣工评估报告最新版

合肥武强泡塑有限公司1#厂房工程 竣 工 验 收 质 量 评 估 报 告 编制人: 审核人: 合肥武强泡塑有限公司 2015年8月7日

竣工质量评估报告 一、工程概况 建设单位:合肥武强泡塑有限公司 工程地点:肥西县紫蓬镇森林大道北侧 设计单位:合肥源建工程技术有限公司 勘察单位:广东核力工程勘察院 施工单位:安徽亚泰建筑股份有限公司 分包单位:六安长城钢结构有限公司 本工程为钢结构,地上一层,总建筑面积3760㎡,独立承台基础。 建筑抗震设防类别为乙类,建筑结构安全等级为二级,所在地区的抗震设防烈度为7度。 二、评估依据 1、施工合同 2、施工图纸及设计有关文件 3、安徽省、合肥市有关工程施工的规定文件 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011版) 5、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 6、《建筑装饰工程施工质量验收规范》(GB50210-2002) 7、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 8、《建筑地面施工质量验收规范》(GB50209-2011) 9、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 10、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 11、《给排水管道施工质量验收规范》(GB50242-2002) 12、《电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 13、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 14、我国现行建筑工程强制性条文及标准; 三、地基与基础分部工程 本工程采用柱下钢筋砼独立基础,持力层选择粉质粘土与残质砂质粘性土,承载力特征值fak=200Kpa,基底进入持力层不少于500mm。基础垫

厂房钢结构工程竣工验收评估报告

烟叶二期仓库工程特殊部分工程 (钢结构子分部工程)监理单位质量评价报告 根据GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》有关规定,我监理部对烟叶二期仓库工程特殊部分工程(钢结构子分部工程)对其质量做评估报告。 一、工程概况: 1、本工程为河池市烟叶二期仓库工程,建设地点位于河池市东江工业园。 2、本工程为单层门式刚架轻型房屋钢结构,建筑面积为2900M2 3、焊缝等级:现场焊缝:三级。梁、柱对接焊缝:二级。其他为三级。 4、建筑物耐等级:二级。 二、评估依据 1、依法签定的工程建设监理合同。 2、依法签定的工程施工合同。 3、工程设计施工图。 4、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》 5、GBJ86-91《建筑钢结构焊接规程及条文说明》 6、GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

三、工程施工质量情况 1、各种进场构件、连接件、焊接材料、防火涂料等,其出厂合格证及质 量证明书齐全;构件的规格、数量、尺寸等符合设计要求。 2、钢结构钢柱采用在独立柱基础框架柱逐根立起后,再进行梁的安装, 组成框架。 3、柱脚轴线、标高及柱脚预埋螺栓的规格及其紧固符合设计要求,实测柱脚标高12点,偏差均在+5~-3mm内。混凝土基础中心线的偏移度小于5mm,基础两对角线之差小于5mm,预埋地脚螺栓露出长度偏差在4~17之间。柱脚二次灌浆程序符合规范要求,采用C40细石砼灌浆料进行灌浆,灌浆密实。 4、钢构架各立柱间距复测偏差均不大于10mm,立柱标高偏差均在±5mm以内。 5、钢架立柱垂直度偏差均不大于20mm实测垂直度各2点,偏差均在15mm内,侧向弯曲矢高各1个点,偏差均在5mm内;钢架整体垂直度和整体平面弯曲各抽查4处,偏差均在8~11mm内,符合验收规范要求。 6、抽查螺栓终拧20套,无滑动,全部合格。 7、压型金属板安装符合要求: 压型金属板固定可靠、牢固,压型金属板支承构件上可靠搭接,搭接长度符合设计要求。

钢结构竣工验收报告(范文)

******工程竣工验收报告 *******工程位于*********,该工程由*********投资兴建,由**************设计,***********监理,由************公司负责承建。 XXX公司具有XXXXX资质,受到贵州贞丰XXX公司委托后,承担了XXXX工程的厂房的建设工作,XXXX公司具有XXX资质,承担该工程的监理工作。该工程经过前期的顺利施工,现已竣工,施工过程严格执行法律法规和相关规范,各分项工程检验批等经严格按要求完工,竣工工程满足设计要求,施工质量认定为合格,具体如下: 一、工程概况: 本工程的总建筑面积为********m2,结构质式为地上一层钢框架结构,建筑物总高度为**********m,本工程的建筑抗震设防为7度。本工程的基础类型为柱下独立柱基,独立基础承台垫层砼设计等级为c10,独立基础承台砼设计等级为c25,防撞柱砼设计等级为c25。±0.000以上砌体块材采用180厚的mu10.0多孔砖,砌筑砂浆采用m5.0混合砂浆。 二、工程进度情况: 本工程于*******年*月*日正式开工,于*年*月*日进行地基验槽,质量等级为合格,工程进展顺利。 三、建筑工程施工标准执行情况: 1、建筑工程施工质量按《建筑工程施工质量验收规范》gb50300-2002执行; 2、建筑地基与基础工程按《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》gb50202-2002执行; 3、混凝土结构按《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204-2002执行; 4、砌体工程按《砌体工程施工质量验收规范》gb50203-2002执行; 5、钢结构按《钢结构工程施工质量验收规范》gb50205-2001执行。 6、屋面工程按《屋面工程质量验收规范》gb50207-2002执行; 7、建筑装饰装修工程按《建筑装饰装修工程质量验收规范》 gb50210-2001执行; 8、建筑给排水工程按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-2002执行; 9、建筑电气工程按《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-2002执行。

钢结构评估报告.

主体钢结构子分部工程质量评估报告 1.工程概况 上海新国际博览中心位于上海浦东新区龙阳路2345号,三期工程包括一期工程的入口大厅扩建及6、7#馆的新建,建设总面积37811㎡。入口厅向东扩展一品屋架(12米)的宽度,6、7#馆建于入口厅东侧与原1#~5#馆成45度角向东北方向延伸。钢结构采用铸钢节点和无缝钢管组合结构,由16榀桁架梁组成,梁与柱、柱与基础均为铰接,成柔性结构。由纵向四组预应力柱,横向四组抗风柱形成稳定的钢结构主体。 6#馆为其中的一个单位工程,位于入口厅与7#馆中间,包括与7#馆的联廊部分。大厅建筑面积为13824m2,连廊及夹层面积为3618m2屋面为法拉利生产的膜结构。 本工程主体结构主要为钢结构,由桁架柱、预应力柱、组合抗风柱、玻璃幕墙柱、金属幕墙柱、预应力拉杆、桁架梁、外挑桁架、三角箱梁、天沟、膜结构支架等组成,6、7号馆之间连廊用H型钢梁等构件组成,总用钢量约2500吨。大厅支点跨度72米,两端各悬挑4米,总宽度为80米,纵向长度为192米,柱距12米,二馆之间连廊长36米。屋顶标高17.47米,柱顶标高13.707米。 工程项目有关单位 建设单位:上海新国际博览中心有限公司 质检机构:上海建设工程安全质量监督站 监理单位:上海建科院建设工程咨询监理部 设计单位:上海市建工设计研究院 施工总承包单位:上海建工(集团)总公司 2.工程施工情况简述 2.1钢结构制作 2.1.1 铸钢件制作 钢结构节点所使用的铸钢连接件是整个桁架结构中的重要部件,必须保证具有足够的强度,良好的可焊性,准确的空间位置和光洁的表面。在制作过程中严格控制铸钢件的化学成分和机械性能符合设计和技术规范要求,并全数进行无损探伤。整个制作过程,监理都进行严格监控,并进行无损探伤抽检,全部产品经检查验收合格后方

厂房竣工验收自评报告

厂房竣工验收自评 报告 1

工程检测与加固建设项目-1#厂房 竣 工 验 收 自 评 报 告 厦门海投工程建设有限公司 2月19日 目录 一、工程概况 (2) 二、按照施工合同完成承包内容情况 (4) 三、工程项目部管理班子组成情况 (4) 四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况 (6)

五、施工过程执行技术标准情况 (6) 六、专项验收情况 (6) 七、主要材料见证取样及送检结果汇总表 (7) 八、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽测记录 (8) 九、住宅分户验收情况 (8) 十、建筑工程质量控制资料自查情况 (8) 1、图纸会审、设计变更、工程洽商记录 (8) 2、工程定位测量、放线记录 (8) 3、原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 (8) 4、施工试验报告及见证检测报告 (8) 5、隐蔽工程验收记录 (8) 6、施工记录 (8) 7、预拌混凝土合格证 (8) 8、预应力筋用锚具、连接器合格证和进场复验报告 (8) 9、地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 (8) 十一、分部(子分部)、分项、检验批工程质量验收记录 (8) 十二、单位工程质量控制资料检查记录 (8) 十三、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 (8) 十四、单位工程观感质量检查 (8) 十五、质量事故报告及处理情况和有关方提出的质量问题的整改情况.........8十六、工程质量自评情况 (10)

十七、结论 (10) 一、工程概况 1.项目概况 2.建筑概况 本工程建设用地面积19833.252m2,工程总建筑面积37952 m2,(其中地上1#厂房建筑面积为3100 m2)。建筑层数:1#厂房4层,屋面防水等级为二级。建筑物耐火等级为一级,抗震设防裂度为7度。 3.结构概况 (1)结构总体布置:本工程结构质式为钢筋混凝土框架结构、基础为天然地基基础 (2)钢筋:采用HRB400E。 (3)混凝土:采用泵送商品砼 基础地梁砼为C30;一层、二层柱砼为C35,三层、四层柱及楼层梁板砼为C30,屋面梁板砼为C30P8,屋面栏板砼为C25;零星构件砼均采用C25。 (4)填充墙砌体

相关文档
相关文档 最新文档