文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工测量放线方案

施工测量放线方案

施工测量放线方案
施工测量放线方案

施工测量放线方案

(一)根据工程的需要,项目部组成申屠超群为测量负责人,金盼伟、何祖军为组员的测量班组,负责工程的定位、放线、水平标高控制及沉降观测。

(二)工程定位、放线根据施工总平面施工图和太原市主控网络坐标进行工程定位,并在场

内或附近建立本工程控制网络和网点,网点必须设置在基坑挖土影响不到的位置,并加以醒目保护,以便在施工各阶段进行复核。工程定位后,须经城市规划部门进行复核,经复核确认后才能进入下部工作。工程网点要经常进行复核校正,发现移位要及时恢复,以保证网点的准确性。

(三)地下结构的施工测量:

1、基坑开挖前,由建设单位、监理单位、及项目部共同对原有定位轴线进行复测、闭合,并办理书面交接手续,以经过复测的定位轴线为基准线,利用直角交汇法,用全站仪测设在本工程的各轴线控制桩上,并在建筑物四周设置永久性控制点,测

(22)轴、

(A)量闭合误差不超过3mm。本工程控制轴线为(1)轴、

轴、(C)轴。控制轴线施测到现场后,应保护好控制轴线标志不被破坏。为了稳妥起见,每条控制轴线桩在现场远处与近处分别施测两点,近点便于投测,远点用于保护和校测,定期检查各轴线间的尺寸。

2、基坑开挖后,分别由各控制轴线控制点向基坑投测轴线,以控制基坑内各轴线的相对位置,标高传递则采用水准仪和塔尺分段

向基坑内传递,并做好控制点。

(四)地上结构施工测量:

1、轴线测量:由于建筑物相对较高,由于施工现场范围受

限制,造成建筑物轴线外

控投测困难时,可考虑以内控为主,外控为辅的测量方法,在建筑物的底层做好控制点,在纵横轴线交汇点用200×200mm的钢板埋于地面,上刻十字标志作为垂直投递定位点的依据,用激光垂准仪沿控制点向上引测,各楼层在相对应位置留设200×200 预留孔,作激光穿射孔,投影时,孔上放置300×300 毛玻璃,每一点按0°、90°、270°、360°作四个点,取其

中点作为该点的

投影点。

2、标高传递:楼层标高总高度的控制由设在建筑物首层两对

角柱上的+0.1 米标志处,

用经过校准的50m 钢尺向上逐层传递,并在同一垂线每层作“”标志,作为每次层标高测量的依据,各楼层间标高用S3 光学水准仪传递,并闭合复核。为减少误差积累,各楼层的标高均应该在+1.0m 和0.5m 处的红“”为基点,以此用整尺向上传递,不得由相邻下层向上传递。

(五)沉降观测沉降观测前,应根据建设单位提供的高程点

测设出沉降观测基准点,并

做好保护,且应定期对沉降基准点进行复测,以防止因基准点下

沉而使基高程值发生变化.本工程沉降观测仪器使用苏州第一光学仪器厂生产的自动安平水准仪。

沉降观测的频率及观测点的布置均已按设计要求进行,在地下室结构完成后即埋设专用的沉降观测点,在结构施工阶段,每施工一层测一次,装饰阶段至竣工以前,每一个月测一次,竣工后,按要求进行观测. 为确保测量结果及时、准确的反映大楼的沉降的实际情况,除了作到及时砚测验收,为了保证测量精度,应做到“四固定”即仪器固定;人员固定;观测方法和观测线路固定;使用固定的水准点。

(六)竣工测量工程竣工后,对建筑物的最终位置、各楼房标高、建筑物点高度、建

筑物沉降观测等进行竣工测量、并整理出测量成果交建设单位保存。对沉降观测,建设单位在使用过程中应按要求进行定时观测,并将资料纳入竣工测量

测量放线施工员工作总结

工作总结 时光匆匆,转眼来****项目部已经一年了,回顾这一年多来的工作,我在公司领导及各位同事的支持与帮助下,严格要求自己,按照公司的要求,较好地完成了自己的本职工作。通过一年来的学习与工作,工作模式上有了新的突破,工作方式有了较大的改变,现将一年多来的工作情况总结如下 我今年****月份来到***项目部的,担任土建放线技术员。这对我来说既可以说是机遇,也可以说是挑战。因为刚开工的项目大家都是刚接触认识的,彼此及整个项目部的工作流程、工作模式、工作方法等都不是很清楚,一开始时工作压力很大。在这种情况下,为了搞好工作,我不怕麻烦,向领导请教、向自己同事学习、自己摸索实践,在很短的时间内便熟悉了工作,完成了角色转换过程,明确了工作的程序、方向,提高了工作能力,在具体的工作中形成了一个清晰的工作思路,能够顺利的开展工作并熟练圆满地完成本职工作。 工程施工是按照设计图纸把设计师的思想完成从意识形态到实物形态的转变过程,要搞好工程施工,就必须首先熟悉施工图纸,掌握设计师的意图,完成从图纸了解设计意图再回头修订图纸的过程(即完成图纸的施工前会审),其次要强化对图纸的了解程度,熟悉工程的基本概况,考虑具体的施工方案,初步明确工程技术施工的重点、难点,为以后的施工操作行为做准备。 在工程施工过程中,测量放线工作是重中之重,它贯穿整个工程

施工的始终,是工程施工的灵魂,要想工程干好,必须把测量放线的工作做好,所以施测、校对、复核的程序就一个都不能少(并且施测、复核的工作要有不同的人来做);其次要结合整套图纸对各个施工层、施工段、施工点进行校对,避免遗漏工程细小的部位构件;再次,就是检查、落实是否工程的实际操作层的理解与自己的思想一致,发现问题及时沟通,把问题消灭在萌芽状态。 在某一工程段施工完成后,要及时检查,验收,总结经验和教训,把发现的问题及时纠正在下一施工段,减少错误的连续发生。 工程施工是一项非常严谨的工作,工程技术人员必须要把它作为一个自己的艺术产品去雕刻,力求精益求精,要有一个良好的工作作风,要本着对国家(不浪费资源)、对社会、对业主负责的态度去工作,要有“干一项工程,树一座丰碑,赢一片口碑”的决心,这样才能把工作作好,才能成为一名合格的工程技术人员。 工程施工是一个群体作业的工作,它不是一个人或几个人就能完成的,它是需要上至质检站、设计院,下至劳动工人的相互紧密配合,才能完成的一项复杂的作业任务,所以,做好相互间的联系配合就显得尤其重要,否则,干好工程就会成为一句空话。 俗话说“皮之不存,毛将焉附”一个打工者如果不考虑老板和公司的经济效益,他就是在自断前程,他就不是一个合格的打工者,早晚会被社会所淘汰。 一个人的能力和精力是有限的,为了能更好的正确理解图纸和规范,勤沟通,事前请示就能避免很多不必要的争辩和返工,达到大家

公路工程测量方法总结

公路工程测量方法总结 一、常用计算公式和常用命令 1、已知A(X1,Y1)、B(X2,Y2)、C(X3,Y3)三点,求圆心O点坐标(X,Y)。 Y= ((X32+ Y32- X22- Y22)/(2X3-2X2) -(X22+ Y22- X12- Y12)/(2X2-2X1))/((Y1- Y2)/(X2-X1)-(Y2- Y3)/(X3-X2)) X=(X22+ Y22-2Y2Y- X12- Y12+2Y1Y)/(2X2-2X1) 结论:(X1-X) 2 +(Y1-Y) 2=(X2-X) 2 +(Y2- Y) 2=(X3-X) 2 +(Y3- Y) 2 2、三角形面积计算:已知三角形的三条边A、B、C,求三角形面积S。 D=(A+B+C)/2 S=√(D*(D-A)*(D-B)*(D-C))。 3、已知两条直线方位角和两条直线上任一点坐标,求交点坐标O(X,Y)。【直线MN,方 位角F、N点坐标(X1,Y1);直线HP:方位角E、H点坐标(X2,Y2)】。 交点O坐标:X=(X2*tan E- X1*tan F- Y2+Y1)/(tan E-tan F) Y= X*tan F- X1* tan F+ Y1 4、已知路基设计标高A、计算填土高程B、上次填土高程或原地面高程(基本为直线)C、 路基设计宽度L和边坡坡度为i,标高B到标高C的填土面积S。 S=((2A-B-C)*i+L)*(B-C) 5、缓和曲线坐标计算公式:【R为圆曲线半径(右偏为正,反之为负)、L为缓和曲线总长、 Z为起算切线方位角(即ZH或HZ点所在直线上的方位角)、D为起算点桩号、(X1,Y1)为ZH或HZ点坐标】 A=K-D W=A-A5/(40R2L2) (数学坐标X) E=A3/(6RL)-A7/(336R3L3) (数学坐标Y) X= X1+W cos Z-E sin Z Y= Y1+W sin Z+E cos Z C=A-A5/(90R2L2) 【(C为弦长,A为计算点到起算点的缓曲线弧长,L为缓和曲线全长),由于A5/(90R2L2)此值为微量,可以把C约等于A,得A=C+C5/(90R2L2) 】 F"FWJ"=Z+90*A2/(RLπ)为偏角(计算点的切线方位角)(F"FWJ":在CASIOfx-4800 计算器中将F值赋给FWJ并显示出来,在CASIOfx-4850计算器中将F值赋给FWJ并 显示出来为:"FWJ":F)。 6、圆曲线坐标计算公式:【R为圆曲线半径(右偏为正,反之为负)、Z为起算方位角、D 为起算点桩号、(X1,Y1)为ZY或YZ点坐标】 L=K-D【(计算点到起算点的弧长,D为起点桩号),弧长另一计算公式:L=Raπ/180 】

工程测量放线方案

㈠工程测量 1、测量放线方案 本工程的测量放线工作,依据城市规化局或建设方提供的绝对座标,采用全站仪,再根据施工图提供的各个座标点通过精确计算在施工现场放好每一个角点或座标点,整个测设过程经过初测、精测和检测三个步骤,放线前,必须认真验算各座标点与建筑物的相互关系,认真计算座标点数据与建筑物数据是否相符,认真复算结构尺寸与建筑尺寸是否相等,经复算各个相互关系无误后再进行实地放线。 2、具体操作方法 1)建立轴线控制网,以业主提供的座标点和设计总平面图,定出建筑物四大角控制点,根据各控制点引出各轴线,建立建筑物轴线平面控制网。 轴线控制网采用直角坐标法进行引测,分为初定、精测和检测三步。 轴线初定时把设计座标投测在地面上,利用打入土中的小木桩作埋设标志,由于该点在土方开挖时将被挖去,为此在初定时同时定出前后方向桩,外桩埋设在离基坑开挖边线2—3m以外,并埋设好混凝土标桩,顶部放置200mm×200mm不锈钢板。方格网控制点初定并将标桩埋设好后,进行精测,采用现场改正方法,长轴线改正时其180°之差10",短轴线改正时其90°之差6"。 上述两个步骤完成后,会同业主单位和监理方对控制网进行检测。测角用J2经纬仪两个测回,距离往返观测,最后根据所测得的数据进行平差计算坐标值和测量精度,其闭合测角中误差在±3〞之内,边长丈量相对中误差为1/2000即为合格,可进行下道工序施工。

2)高程控制:按业主单位和设计方确认的水准原点,在建筑物四角建立高程控制点采用二等测量确定水准面的标高,可将水准点记于轴线控制桩上,也可另外埋设高程控制点。控制点处挖土后现浇一圈混凝土,中心埋入Ф25的圆头钢筋,本工程控制点共六个。另在远处永久性建筑物上作两个对照观测点,高程控制点经业主和监理方检测确认后,方能投入使用。 3)垂直度测量控制,本工程采用J2级经纬仪控制,框架结构柱,墙垂直度,本工程控制点设在建筑物的阳角,观测点用红漆标准在砼柱上,标注标志用三角形表示,每次在同一线上进行观测,其它轴线根据经纬仪引上线进行观测,同时做好观测记录并归档,要求每层垂直度不超过5mm,且整栋建筑物垂直度误差控制在15mm以内。 4)沉降观测:沉降观测点设置在标高0.5m处,观测点总数不少于10点,主要设置在地下室角点及沉降缝轴线处,观测点规点用φ12以上钢筋埋置在砼中,测量仪器采用高精度的等距水准仪和专用钢卷尺,按要求做好实测记录,如有不正常结果,及时提请设计、监理、业主、质监部门分析处理,观测点相邻两点的误差值不超过间距的千分之二,按设计院标示沉降观测点进行观测。 ㈡施工测量 1) 建立轴线控制网,以业主提供的座标点和设计总平面图,定出建筑物四大角控制点,根据各控制点引出各轴线,建立建筑物轴线平面控制网。 轴线控制网采用直角坐标法进行引测,分为初定,精测和检测三步。 轴线初定时把设计座标投测在地面上,利用打入土中的小木桩作

测量放线施工方案(精装修工程)

**********************************项目 精装修工程 测量放线施工方案 企业LOGO **********有限公司 ****年**月

2、有关的施工规程、工艺规程、施工验收规范: 3、公司《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》; 4、施工现场实际情况、工程特点及常规施工方案; 5、有关的规范、标准、技术资料。 第二章项目概况: 1、建设单位: 2、设计单位: 3、监理单位: 4、施工单位: 5、工程地址: 6、工程简介: 本工程****************************************。 7#楼层数为26层,共三个单元,每单元两户。层高为2.45米。共分为6种户型,各户型套数分别为:A户型75户;B户型50户;D 户型25户;A下跃户型3户;B下跃户型2户;D下跃户型1户;共156户,总建筑面积17881平方米。 第三章测量放线: 本工程的施工测量内容主要有:建筑高程检测、地面工程施工测量放线、吊顶工程施工测量放线、墙面装饰施工测量放线、干挂石材排版放线、木饰面排版放线、厨房柜体完成面防线。 为保证装修改造工程的施工质量,做到结构安全、装修美观、甲方满意。在工程施工前应认真、细致的做好对土建结构的检查、测量工作,了解现状,确定地面、墙面、吊顶等分部、分项工程的测量控制要点。 (一)、施工准备: 1、审核设计图纸、收集工程土建的定位情况、对土建等的水准点进行复合测量校核,允许闭合差为±10N(N为测站数)。

623m )3把;5 m 钢卷尺若干。所配备的测量设备均须保证在有效期内。 123传递到各层的三个标高点应先进行校核,校差不得大于3 mm , 并取平均点引测水平线。 4、测设100 cm 水平控制线:100 cm 水平控制线的测设允许误差应符合测表1的要求。室内的100 cm 水平线是控制地面标高、门窗安装等项目的重要依据,在弹墨线时应注意墨线的宽度不得大于 1 mm 。防止误差扩大。 5、用水准仪检测地面面层的平整度和标高时,水准仪的间距应

测量放线施工方案

目录 一、编制依据. (2) 二、人员及仪器设备 (2) 三、测量放线方案. (3) 四、放线座标图. (6) 本工程为泰吉滨江DE 组团商住楼工程,建筑面积约130000m 2,多层及高层,其中;E1、E2、E3、E4为多层,D1~D7为高层,短肢剪 力墙结构,为使建筑物得测量放线工作有据可依,特制定方案如下:一、编制依据 1. 重庆泰吉置业有限公司;泰吉?滨江AC组团施工图纸 2.《工程测量规范》(GB50026-93) 3.公司《工程测量专业质量手册》 二、人员与仪器设备 1 .人员配备:设专职测量放线员二名,负责全部测量放线工作,项目技术负责人与现场施工员配合放线,平面放线时,再由四名工人协助放线。(注;测量放线员都持有上岗证) 2.仪器设备: NTS312B全站仪2台、DT2145系列电子经纬仪6台,DS3水准仪8台,铅锤仪5台、50m钢冈卷尺8把,5m钢卷尺10把,5m合金水准尺3根,线锤、墨斗、小线等其它工具。(注;全站仪, 电子经纬仪、水准仪、钢卷尺均持有合格证)所有测量仪器与钢卷尺必须经过检测合格后方可使用,使用过程中要做好维修与保养工作,如发现仪器有失准现象,应立即确定失准过程中测量使用得范围,并上报处理。 三、测量放线方案分四部分:工程定位测量放线;基础、楼层测量放线;装饰装修 测量放线。 1 .工程定位测量放线 (1)定位放线前,对场地进行必要得平整。

⑵根据建设单位给定得建筑物位置定位放线,定出外墙轴线与首层外墙边线,闭合复核无误后,在适当位置做出引桩,引桩得数量应能够定出建筑物得至少3条边为宜。引桩得位置设在井边,或离开一段距离至桩下无视觉障碍物,且易于保护得部位。引桩用50cm长得木桩钉入土内,地面处用混凝土浇筑保护好,并砌砖井围起来防止碰撞破坏。 ⑶根据建设单位给定得标准水准点向现场内引测标高,在场地周围及原有建筑物上做好标记,往返测量至少两次,确保无误后,用红漆将标高点描画成三角标记。 ⑷平面定位与标高引测做完后请规划单位、设计单位、监理单位与建设单位验线,做好签字验收手续。 2 .基础测量放线 ⑴孔桩开挖之前,用经纬仪从定位引桩引到井圈上,然后以十字轴线为基准,分别定出其它轴线。 ⑵孔桩开挖1M后,用水准仪从现场临时水准点向桩下引测标高,在桩护壁上做标记,作为桩下施工得临时水准点。 (3)人工挖孔桩混凝土浇完后,以控制线来放线确定墙柱插筋位置,并引测标高控制混凝土得高度。 (4)地下室墙柱 混凝土浇完后,引测标高,在上面弹出地下室50线,作为支模与打地面得标高依据。 3.楼层放线 (1) 上升结构采用内控点传递法。 每栋楼设置4个内控点,组成自成体系得矩形控制方格,控制点编号见内控点平面图(后附)。浇筑士0、000层楼面混凝土过程中,按照每栋楼内控制点布置图预埋100X 100X 3mm铁板。待混凝土达到可上人强度时,铁板上用钢针划出纵、横轴控制线交叉线,并将交叉点处钻出2mmJ、孔作为标志。 具体操作如下; 1):将激光经纬仪架设在士0、000层楼面得内控点上,调平后,接通电源射

高速公路的路面建筑施工测量方案

高速公路网G85至高速公路嵩明(小铺)~高速公路 路面测量施工方案

中国交建嵩昆高速公路项目一公局分部路面标段 测量部2015年11月 目录_Toc436063196 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、技术标准 (5) 四、地形地貌 (5) 五、路面结构方案 (6) 5.1主线 (6) 5.2 互通立交匝道 (6) 5.3 收费广场 (6) 5.4 桥面铺装 (7) 5.5 隧道路面 (7) 六、测量总体组织 (7) 6.1测量人员组织机构 (7) 6.2测量工艺流程图 (9) 6.3测量仪器的配置 (10) 七、坐标系统和高程系统 (11) 八、控制网数据采集与数据处理 (11) 九、路面平面位置控制 (12)

9.1 路面结构细部图 (12) 9.2 宽度控制 (18) 十、路面高程控制 (19) 十一、路面施工厚度的管理与控制 (20) 1、路面施工准备阶段 (20) 2、路面施工实施阶段 (21) 3、路面施工后检测总结阶段 (22) 4、路面施工建议和管理方法 (23) 十二、质量保证及纠偏措施 (24) 一、编制依据 1、《工程测量规》(GB50026-2007); 2、《全球定位系统(GPS)测量规》(GB/T 18314-2009); 3、《三、四等水准测量规》(GB/T12898-2009); 4、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 5、本合同段设计图纸及其他规定等。 二、工程概况 高速公路网G85至高速公路嵩明(小铺)~段高速公路(编号G85以下简称“嵩明至高速公路”),是渝昆高速(G85)、沪昆高速(G60)和杭瑞高速(G56)三条高速公路的交通合流路段的重要组

工程测量放线施工方案

江苏省建工集团有限公司测量放线施工方案世园会周边区域(城区西区)环境综合提升工程一标段 测量放线施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏省建工集团有限公司 2018年月日

江苏省建工集团有限公司测量放线施工方案 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、基础工程测量 (4) 五、基础以上工程测量 (5) 六、验线工作 (7) 七、施工测量质量保证措施 (7) 八、施工测量质量保证措施 (9)

1、编制依据 (1)世园会周边区域(城区西区)环境综合提升工程一标段施工图。 (2)《建筑工程施工测量规程》DB11/T446-2015 2、工程概况 2.1、总体概况 世园会周边区域(城区西区)环境综合提升工程一标段改造工程各部门地块内部建筑立面、配套设施、绿化部分及围墙围栏部分;三里河路城市道路、景观绿化、围墙围栏及配套设施;周边城市道路,景观绿化、围墙围栏部分及配套设施;庆园街城市道路、景观绿化、围墙围栏及配套设施。 2.2、改造内容 本工程包括十个地块和一条商业街的改造提升。城市道路局部破损的沥青路面、铺装路面需要修复,损坏面积达 80% 以上的路面需要重新铺设;城市道路景观绿化和住宅小区内景观绿化缺失严重的部分需要补植;城市道路边及住宅小区内凌乱的架空电线需要梳理;城市道路及住宅小区内的配电箱需要做遮挡美化处理;城市道路两侧的市政设施和小区内的公共设施需要美化处理;道路两侧的围墙、围栏需要翻新处理;破损严重的沿街商铺的建筑立面翻新处理;沿街商铺的广告牌的位置和尺寸需要统一处理;沿街建筑立面需要翻新处理;小区内的建筑立面及防盗护栏需要翻新处理;住宅小区内需要考虑增设机动车停车位和非机动车停车棚。

框架结构教学楼测量放线施工方案

测量放线施工方案 本工程为框架结构,整体建筑造型美观。考虑到该建筑及毗邻建筑的重要性,从而使该工程的测量工作较其它工程尤为重要。采用常规测量方法,无法完全有效的保证施工测量的精度,因此在该工程中我们不仅要采用常规的测量仪器和方法,更要大胆采用新技术、新设备。 该工程的轴线定位采用全站仪进行测设。在施工中测量放线工作甚为重要,必须严密控制。包括建筑物的定位,基础和轴线的测量放线平面图形和细部放线,竖向垂直度的控制、标高测设和各层标高传递等。 第1节人员和仪器的配备 J2经纬仪 2台 S3水准仪 2台 全站仪 1台 全站仪、经纬仪和水准仪必须经过国家计量检测部门检测,并出具检测合格证,才能使用于工程测量中。 第2节平面控制网测设方案 一、场区平面控制网布设原则 1、平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则; 2、布设平面控制网形首先根据设计总平面图,现场施工平面布置图;

3、选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方; 4、桩位必须用混凝土保护,需要时用钢管进行围护,并用红油漆作好测量标记; 二、场区平面控制网的布设及复测 根据总平面图利用全站仪,从高级起算点在场区布测一条闭合或附合导线,然后采用极坐标法,定出建筑物纵横两条主轴线,经角度、距离校测符合点位限差要求后,作为主场区首级平面控制网。场区平面控制网的精度等级根据《工程测量规范》要求,控制网的技术指标必须符合下表中的规定。 三、建筑物的平面控制网 首级控制网布设完成后,建立建筑物平面矩形控制网。建筑物平面矩形控制网悬挂于首级平面控制网上。 第3节高程控制网的建立方案 一、高程控制网的布设原则 1、为保证建筑物竖向施工的精度要求,在场区内建立高程控制网。高程控制的建立是根据甲方提供的场区水准基点(至少应提供三个),采用水准仪对所提供的水准基点进行复测检查,校测合格后,测设一条附合水准路线,联测场区平面控制点,以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。 2、高程控制网的精度,不低于三等水准的精度。

测量放线专项施工方案

尚都商住楼项目测量放线专项施工方案 编制审定: 编制审核: 编制人员: 中十冶集团有限公司 二00九年十二月四日

测量放线专项方案 一、工程概况: 本工程位于曲靖市罗平县文笔路南,场地为一距形,南北方向约40米,东西方向约60米,北面临文笔路,南面临老年人活动中心,东面临金色旺角工地,西侧各有一条道路与相临地块共用。建筑主入口设于东北角,在东面一侧有另一个入口。 工程地下一层,地上二十七层,主要用途:地下一层为汽车库\生活和消防水池、水泵房;发电机房、变配电房、弱电机房。地上二十七,一至三层为商用;四层标准层以上为住宅。总建筑面积32102.18m2,用地面积1687.24 m2。室内相对标高+0.050 m,室内外高差0.15m,建筑高度88.8m。 二、施工准备: 龙逸尚都商住楼项目工程测量放线是保证工程质量的关键工序,测量控制的思路如下:以自己建立直角坐标系为依据,遵循整体控制局部的原则,对本工程控制,用高精度来控制低精度,同时配备先进的测量仪器。 1、技术准备 1.1方案的编制依据 《测量规范》、《建筑工程施工测量规程》等国家和地方规范、规程、标准,规划局给定的有关测量资料,设计施工图纸。 1.2定位依据的选择 本工程以自建直角坐标系,以K1、K2、K3、K4、K5、KZ1、KZ2、KZ3共八个点(具体位置见附图)为依据,使用经纬仪在施工现场测设一条

闭合导线,作为控制网,再以此为依据,测设导线控制网和轴线控制网。标高以文笔路靠建筑边路沿石为标高控制,相对标高为-0.150m。 (1)定位条件:自建直角坐标点 K1(A=29.493,B=54.51);K2(A=6.323,B=54.44) K3(A=-2.31,B=10.95);K4(A=-1.861,B=8.003) K5(A=-1.885,B=4.298);KZ1(A=-9.975,B=43.194) KZ2(A=9.928,B=21.698);KZ3(A=-10.329,B=53.883) (2)标高:H1=0.257;H2=0.724 1.3人员配备 在工程师和技术部的领导下成立现场测量组: 组长:苏有志,负责制定放线方案、放线交底、检查验线及协调测量与其它工作。负责方案实施,控制测量,检查放线工作的质量,资料编制。 测量放线工:杨寿昌、葛世明、杨登奎,具体负责边放线和基础性工作。 辅助工4名,配合测量放线工作,作好辅助性的工作。 1.4仪器、工具准备

定位和测量放线工程施工组织设计方案

五、定位和测量放线施工方案 5.1施工测量准备及测量仪器配置 5.1.1 技术准备 1、熟悉和核对设计图中的各部位尺寸关系。 2、学习有关规、规程、施工测量方案。 3、对测量人员进行技术交底,检验施工测量人员的上岗证书。 4、对测量人员的要求施测人员应具备相应的执业书,必须持证上 岗。 施测人员必须熟悉施工图纸,理解施工测量方案,并按操作规程 正确操作仪器。 5、对测量器具的要求施工测量所用的测量仪器、量具应符合精度要求。进入现场的测量仪器、量具,应有经计量检定部门检定的合格证。与建设单位办理交接桩手续,校核红线桩和水准点。准备好放样数据,建立测量数据库。 5.1.2 测量仪器 本工程计划配备电子全站仪,激光铅直仪,经纬仪,水准仪,50m 钢卷尺等。 5.2建筑物平面控制网及定位放线施工测量方案 5.2.1起始依据点的检测 在进场并办理控制点移交手续后,依据甲方提供的基准坐标点和施工总平面图进行复测,经核对无误后,依据施工图纸及控制点进行施工主要轴线的测设。 5.2.2建筑物平面控制网的布设建筑物平面控制网的建立,应符合下列规 定: 1、控制点,应选在通视良好、土质坚实、利于长期保存、便于 施工放样的地方。 2、控制网加密的指示桩,宜选在建筑物行列线方向上。 3、主要的控制网点,应埋设固定标桩。 4、桩位网保护,需要时进行保护,并用红油漆作好测量标记。 5、矩形网的角度闭合差,不应大于测角中误差的 4 倍

6、根据施工需要将建筑物外部控制转移至部时,控点设置在已建成的建筑物预埋件或测量标志上,投点允许误差为 1.5mm。 5.2.3 建筑物高程控制网的布设根据甲方提供的高程点,把高程引测至 施工现场, 设置施工水准 点, 作为建筑物施工高程控制的依据。施工水准点应埋设在土质坚实,安全稳定,便于施测、使用的地 方,距基坑边缘不小于基坑深度的两倍。水准点应采取保护措施,并在施工期间定期复测,如遇特殊情况应及时复测。 5.2.4 建筑物定位放线、验线 1、定位的基本原则依据甲方所提供的基准坐标点为依据,并以较长的已知边测设较短边,坚持以精定粗、以长定短、以大定小的基本原则。 2、定位的方法本工程建筑物定位的方法采用直角坐标法。在控制网上测定建筑物轴线控制桩。 建筑物平面控制网测定并经验线合格后, 按照所计算的建筑物主轴线坐标点,在控制网外廊边线上测定建筑物主轴线控制桩, 作为控制轴线的依据。 轴线控制桩应设立在其延长线上,距基坑边1m以外的适当位置(轴线控制桩位置不宜离建筑物太近,以防基坑位移造成控制桩位置偏差)。 根据主轴线控制桩,测设建筑物的外墙角点及各主轴线的交点。建筑物定位放线完成后,施工单位自检合格,报监理单位审核,再由建设单位报请测绘部门验线,经批准后方可施工。 5.3主体结构施工测量方案 5.3.1 平面轴线的投测方法平面轴线采用控法进行轴线竖向投测。为保证主轴线投测精度,将用铅锤仪从预留孔洞把主轴线投测至施工层上,然后由主轴线控制线,控制各细部轴线。 5.3.2 建筑物平面控制网的布设本工程平面控制轴线选择在以下部位:建筑物外廊轴线和施工流水段分界轴线。 1、主轴线控基准点的设置根据首层以上各楼层的平面图及施工流水

测量放线施工方案57256

都市广场工程 测量放线施工方案 山西省第三建筑工程公司 二0一二年七月 审批: 审核: 编制: 目录 编制依据 (1) 第一章概述.......................................................................................1-2 第二章施工总体安排...........................................................................2-3 第三章施工方法.................................................................................3-12 第四章质量保证措施...........................................................................12-14 第五章成品保护 (14) 第六章安全文明措施 (14) 编制依据 一、都市广场1#、2#、3#楼及地下车库施工图纸。 二、建设单位提供的测绘点数据及现场实测桩点。 三、工程测量规范GB50026-93。 第一章概述 一、工程概况 1、都市广场1#、2#、3#楼及车库。 2、1#、2#、3#楼及车库,檐口高分别为1#楼12.6m、2#楼27m、3#楼27.5m。

3、1#、2#、3#楼及车库长63.18m,宽分别为29.35m;1#、2#、3#楼及车库±0.00绝对 标高为786.200;基础底板板底为-11.150,相当于绝对标高775.050m,垫层底底标高为-11.32m,相当于绝对标高774.880m。 4、1#、2#、3#楼及车库地下二层高3.3m。地下一层层高3.6m。 5、1#、2#、3#楼及车库底板厚度:。 二、施工条件 1、施工工工期紧,施工面积大,施工场地地处市中心,施工难度大。 2、质量要求合格。 3、面对以上特点,故要求对水准点及定位控制点桩进行保护,以及项目经理部进场时, 根据建设单位提供的水准点BM1引入现场内,代号分为M 1′、M 2 ′、M 3 ′、M 4 ′、 M 5′、M 6 ′,以此作为水准点控制工程的标高; M 1 ′、M 2 ′、M 3 、M 4 ′、M 5 ′、M 6 ′, 的绝对标高为784.253M、784.425M、783.875M、778.42M、784.105M、784.23M,并以此建立水准控制网,及在土方开挖前根据测绘院提供的轴线定位桩,引测到现场四周固定,并建立施工轴线定位控制网,以作为施工轴线的投测点。 第二章施工总体安排 一、施工准备 1、认真阅读图纸,核对尺寸、标高与测绘院提供的测绘点进行比较。 2、对测绘院提供的成果坐标点、水准点进行闭合检查并把坐标点及水准点引测到现场 四周内以建立控制网,并进行闭合检查。 3、检验和校核测量仪器及测量工具。 二、测量仪器准备

测量放线专项施工方案(参考模板)

测量放线专项施工方案 一、测量概述 1.1测量工作重点及方法 ±0.000m以下结构采用建筑平面控制网进行施测,使用全站仪进行高程传递并建立高程控制点,±0.000m以上结构采用建筑物内控法进行轴线竖向投测,从建筑外墙竖向传递高程,引测楼内做好1m控制线。具体的测控重点和方法见下表。 测量工程重点和方法

1.2工作难点及应对措施 1.2.1槽上可用场地相对较小,控制桩位保护要求高 应对措施:根据甲方提供的控制点,测设场地平面控制网,控制桩尽可能避开堆料区及机械运输路线,控制桩用脚手管搭设防护并用红白漆做好标识。并指定专人巡查维护,定期进行复测与修正,确保工程控制系统的准确性。 1.2.2场区面积大,平面控制网及高程控制点精度要求高 应对措施:根据业主提供的基准点,测设二级场区控制网。控制桩坐标使用计算机解算,平面控制网和高程控制点使用全站仪和水准仪进行闭合。整场区采用两级控制,形成完整统一的测控体系,以保证测量精度要求。 1.2.3建筑物高度高,轴线及标高竖向传递精度控制难度大 应对措施:轴线传递使用激光铅直仪向上每三层进行一次投测,投测点不少于3点,并固定光靶,使用经纬仪逐次将投测上来的点进行闭合,无误后,按先整体后局部对轴线及细部轴线进行施测。±0.000m以下使用钢尺传递高程。±0.000m以上在首层外墙四周用水准仪抄出建筑1m线,每层每段使用钢尺配合弹簧拉力器以98N的标准拉力,沿外墙大角垂直向上传递三个标高点(闭合差≤3mm)取平均值,以此为依据在作业面采用水准仪抄测标高控制线。

1.2.4轴系之间的转换复杂 应对措施:本工程轴线系统,是由楼座和地下车库两套轴线网组成,轴线网相互转换、衔接,要求测量人员必须仔细审图,科学解算,以做到万无一失。 1.2.5测控方法的选择及设备的选型是做好测量工作的难点 应对措施:对众多的测控方法,必须结合本工程的实际情况,进行合理比对、实际论证,确保方法的科学性、针对性、及现场可行性。 1.3准备工作 作为工程施工的基准—测量工作的准确度将影响工程的施工质量,测量工作将作为本工程结构施工的首要工作进行控制。施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,测量仪器的检定与校核,测量方案的编制与数据准备,施工场地测量等内容。考虑本工程的重要性,对专业测量技术人员要精挑细选,反复审核,要求必须具备扎实的理论基础,丰富的实操技术,同时配备先进的测量仪器,采用科学的测量方法,并辅助以计算机进行计算、绘图,保证测量工作高精度、高效率的完成。 1.3.1现场勘察 到现场了解工程位置,核实测量基准点是否稳固,通视条件如何,勘察场区情况及周边情况,作好勘察记录。工程开工前进行工程现场标高测量,并将所得到的资料按业主要求制成图纸,上报业主方进行

某市政道路施工测量及监控量测施工方案

施工测量及监控量测 一施工测量 ㈠、测量控制点的移交和复测 工程上场后,由施工测量人员负责与监理工程师进行工程范围测区内有关三角网点、水准网点和中线控制桩点等基本数据测量资料的移交工作,并按规定作好交接手续;同时在收到基本数据测量资料后进行复核验算和复测工作,在此基础上实施工程施工所需的施工测量工作。 ㈡、施工测量 施工测量工作选派有经验的专业测量人员,采用全站仪、经纬仪、水准仪等精密仪器操作,主要包括以下几方面内容: (1)、根据监理工程师提供的测量数据资料研究布设自己的控制网点,增设的控制网点与监理工程师提供的三角网点和水准网点的基本数据完全吻合,同时满足规定的施测精度。 (2)、根据监理工程师提供的基本数据测量资料精确地测定建筑物的位置,进行施工放样和全部测量数据的计算工作。 (3)、在放测前10天将有关施工测量的意见报告(一式五份)报送监理工程师审批,内容包括:施测方法和计算方法;操作规程;观测仪器设备的配置和测量专业人员的设置等。 (4)、施工全过程中,保护和保存好施工范围内全部三角网点、水准网点和自己布设的控制点,使之容易进入和通视,防止移动和损坏。一旦发生移动和破坏立即报告监理工程师,并共同协商补救措施。 (5)、全部测量数据和放样均报监理工程师检查,必要时在监理工程师的直接监督下

进行对照测量。 二工程施工的监控量测 本工程采用明挖法施工,由于基坑开挖、降水施工对地层产生扰动,有可能引起地表、附近重要或高大建筑物变形或沉陷,危及附近建筑物的安全。因此,在施工过程中按规范要求进行施工监控量测,并根据监测成果,及时反馈信息指导施工,修正设计参数,优化施工工艺,变更施工方法,以确保建(构)筑物及作业人员、居民的安全。 ㈠、监控量测的目的 工程上场伊始,组织具备有丰富施工经验、监测经验及有结构受力计算、分析能力的工程技术人员成立专业监测小组,及时收集、整理各项监测资料,并对这些资料进行计算、分析、对比,以达到下列目的: 1、通过监控量测了解基坑周围土体在施工过程中的动态变化,明确工程施工对原始地层的影响程度及可能产生失稳的薄弱环节。预测基坑及结构的稳定性和安全性,提出工序施工的调整意见及应采取的安全措施,保证整个工程安全、可靠的推进。 2、通过监控量测了解支护结构的受力和变位状态,并对其安全稳定性进行评价。优化设计,使围护结构达到优质、安全、经济合理、施工快捷的效果。 3、通过监控量测,了解工程施工对周围地下管线的影响程度,以确保其处于安全的工作状态。 4、通过监控量测,了解施工降水效果及对周围地下水位的影响程度。 5、通过监控量测,为修正设计和施工参数、预估发展趋势、确保工程质量及周边管线的安全运营提供实测数据,是设计和施工的重要补充手段。 6、通过监控量测,收集数据,为以后的类似工程设计、施工及规范修改提供参考和

定位和测量放线施工方案(1)

定位和测量放线施工方案 一、施工前的准备工作 1、人员准备:本工程设测量管理员1 名负责本工程与测量有关的工作,测量员2名负责施工过程中的测量放线工作。 2、技术准备. 2、1 根据工程任务的要求,收集分析勘测、设计及施工等相关资料。包括:①、城市规划部门测绘成果;②、工程勘察报告;③、施工设计图纸与有关的变更文件;④、施工组织设计及施工方案;⑤、施工场地地下管网及其它构筑物的成果图。2.2、熟悉首层建筑平面图、基础平面图、有关大样图、总平面图及与定位测量有关的技术资料。2. 3、根据建筑图与结构图校核各部位的尺寸,了解建筑物的平面布置情况,主要轴线,建筑物长、宽,结构特点及解建筑物的建筑坐标、设计高程,在总平面图上的位置,建筑物周围主要建筑物的相互关系和轴线尺寸。 1.1.1.1 检测仪器、鉴定钢卷尺 为了保证测设精度,使用的经纬仪、水准仪、塔尺、钢卷尺必须由专业鉴定部门进行鉴定,鉴定合格后投入使用.施工中注意钢卷尺的维护保养,每使用后要用棉纱上黄油,在运输和存放中均不得挤压,防止钢尺变形,影响测设精度。 1.1.1.2 测量器具的准备 名称经纬仪水准仪塔尺 型号TDJ2—E DZS3—1 5m 50m 5m 精度2? ±3mm 0.5cm ±2mm±1mm 数量1台2台2 个2把5 把2个 钢卷尺盒墨线铁尺斗坠锤

1.1.2 施工程序公司技术质量部派测量工程师参加建设单位组织的红线桩、水准点的交接工作,并将结果交于项目测量员。对建设单位交桩点进行复测,确定无误后引测出平面控制网,并报公司技术质量部派测量工程师验收。根据土方开挖方案确定基坑开挖线,报公司技术质量部复测,复测合格后报监理单位验收,合格后进行土方开挖。 1.1.3 主要施工方法1.1.3.1 平面控制网测设1、轴线控制网的测设根据测绘院或甲方提供的定位依据,验收无误后接桩,然后根据定位依据桩用直角坐标法或极坐标法做井字控制桩;做好以后将控制桩四周砌砖浇筑混凝土,采用全站仪进行复测,并根据定位依据点单项工程引测3 个场区控制点,要求埋深1.5m,用混凝土浇注并以钢柱标记。再用脚手架防护好,并做好警示标记以防破坏。2、场地标高引测:根据测绘院或甲方提供的水准点向现场引测设计标高和轴线高程控制点。 1.1.3.2 基坑开挖放线根据场地轴线控制网,按照总体施工部署,定出基槽上、下口开挖线,并撒白灰线标示。同时,在距上口开挖线外0.5m 设控制桩,此桩点在转角必须设置,在直线段间隔20m 左右设置,保证在坑口白灰线被破坏时能及时恢复。土方开挖过程中,随时检查坡度情况,以防止坡度偏差过大,影响基础工程施工。挖槽时要随时用水准仪检查槽底情况,以防止少挖或超挖。1.1.3.3 设计标高以下施工测量 1、基槽放线和基础放线在土方开挖至设计基底标高时,验槽合格后在拟主轴

桩基测量放线方案资料讲解

一、编制依据 1.施工图纸 陕西恒瑞建筑设计有限公司提供的各楼桩位平面布置图。 2.规范 《工程测量规范》(GB 50026—2007) 二、工程概况 1.总体概况 工程名称:大兴·公园府邸桩基础工程 工程地点:西安市大兴东路 业主名称:西安申丰房地产开发有限公司 设计单位:陕西恒瑞建筑设计工程有限公司 监理单位:陕西恒瑞项目管理有限公司 2.测量特点及主要内容 2.2.1测量特点: (1)在施测时,易受日照、风力等不利因素的影响。 (2)由于受到沉降、位移等影响,设置的测量点位可能会发生变化,会影响测量精度。 (3)施工现场交叉作业多会对测量有一定的干扰。 2.2.2测量作业的主要内容: (1)基坑平面控制网的布设及高程引测。 (2)把设计总图上的建筑物基础桩位,按设计和施工的要求,准确地测设到拟建区地面上,为桩基础工程施工提供标志,作为按图施工、指导施工的依据。 (3)各栋楼桩位测量放样。 (4)是进行桩基础施工监测,本工作由检测单位随机抽取桩总数的30%对成孔深度、垂直度、桩径等参数进行检测。 三、施工准备

施工准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸审核,测量定位依据点的校核,测量仪器的检定与校核,测量放线数据的准备,施工场地测量等。 (1)检查图纸的平面位置、标高是否有矛盾,及时发现问题,及时反映,及时解决。 (2)会同监理对业主提供的轴线、水准点进行复核,并对控制点进行妥善保管 (3)对仪器设备重新进行检定。 四、场区平面控制网的布置 1.场区控制网布设原则及要求 (1)平面控制网应先从整体考虑,遵循“先整体,后局部,高精度控制低精度”的原则。 (2)控制点应选在通视良好、安全、易保护的地方。 (3)控制网点是工程施工过程中测量放线的依据,必须进行保护。 2.平面控制网的布设 据本工程的结构形式和特点,建立二级平面控制网来控制工程的整体施工。(控制网见附图) 平面控制网的精度技术指标应符合下表的规定 五、高程控制网的建立 为了控制桩顶标高,结合施工过程中交叉作业对标高控制的影响及现场地形条件,本工程采用由甲方提供的水准点标高数据采用双仪器高法向基坑东西侧各引测一个水准点,作为施工高程控制基准点。

测量放线施工方案

长乐威立雅水务有限公司 东区水厂EPC项目 测量监控方案 编制: 审核: 批准: 中国中铁一局集团市政环保工程有限公司长乐东区水厂项目部

二〇〇九年十二月二十日 一、编制说明及编制依据 1、本工程厂区内大小构筑物20座,并且构筑物比较密集,给工程施工测量造成很大难度。 2、仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握测量要点,切合工程实际,编制可操作性和针对性强测量施工方案。 3 、施工测量是建筑工程的重要环节,测量人员应在作业中采取各种措施,保证测量精度,做到标准化、规范化、程序化,更好地为工程服务。 4、编制依据为国家现行技术规范、规程、标准及各项规定; 二、工程概况 1、场地为旧房拆除迁及农田空地。场地较为开阔,平坦“三通一平”完成,道路交通便利,满足施工条件。 2、工程地势平坦,无障碍物,便于测量放线。 三、施工测量方案 一、人员组织 项目部配备3名专职技术员,各单体技术员负责各自范围内的测量放线工作,测量放线施行总工负责制。 二、设备配备 本工程拟采用配备TOPCON型全站仪N211D,检测轴线和垂直度;用2台水准仪(DZS3-1)型自动安平水准仪控制,检测水准点标高和平整度,标高的传递采用标准长钢尺和水准仪相结合进行。自进场开始,配合工程进度进行轴线的投测和标高的控制。

三、作业条件 1.测量仪器经校检完好齐备。 2.施工现场已平整好,地面障碍物已清除。 3.建筑规划红线界桩已投放,保存完好。 4.测量员已事先熟悉建筑规划红线图和建筑总平面图,建筑物规划红线的间距符合当地城市规划要求,已算出建筑物各特征点与规划红 线之间的距离尺寸并正确标注在建筑总平面图上。 5.测量员已确定测量放线的方法和步骤。 四、所用材料及仪器 1.测量工程主要用一些零星、辅助材料,包括:红砖、白灰、木桩、铁钉、钢条、油漆、图纸、水、砂、石子、水泥等。 2.测量工程主要用三种仪器:激光经纬仪(JZ2)、水准仪(DZS3-1)、TOPCO型全站仪N211D。 3.工(用)具主要有:5m小卷尺、50m钢卷尺、水准尺、(搭尺)、坠子、直径0.5~1mm线、墨斗、三角板、画板、工程笔、工具、二号锤、手锤、 扫帚、水平尺、水平连通管等。 五、定位放线依据 根据建筑设计总平面布置图确定平面控制方案和施测精度,以规划部门指定的建筑红线桩,国家高程标准桩及现场放点进行现场轴线控制网和标高控制点的引测。 六、平面控制网的测设 1、场区平面控制网布设原则 平面控制网应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度

公路工程施工测量方案

公路施工测量方案 一、工程概况 XX高速公路路基第七合同段起始桩号为X,终点桩号为X,主线全长5公里。主要工程量包括: 1、路基挖方150万立方米,路基填方60万立方米; 2、大桥四座。 3、涵洞通道7座。5道拱涵,2道板涵; 4、隧道一座。左洞长1220米,右洞长1070米; 5、排水防护工程浆砌片石7万立方米; 二、施工控制测量等级 本标段首级控制点的等级为三等导线。 导线点编号分别为 : EA0732、 EA0731 、EA073、EA074、EA075、EA076、EA077、EA078、EA078-1、EA087、EA088、EA089、EA090、EA091、EA092,为了便于施工测量控制,我们在各大桥附近加密了3个四等导线点和 3个二等水准点。隧道进出口附近各加密3个四等导线点和1个水准点。涵洞附近设2个四等导线点和一水准点。路基方面根据具体情况加密导线点和水准点或采用后方交会法进行三维坐标控制。 施工控制测量等级是在首级控制网下加密的,加密等级精度要求按照图纸及规范要求精密导线点和水准点进行测设。 主要控制点和水准点数据见后附《七分部导线、水准点闭合成果汇总表。 三、人员设备配置

测量工作不同于一般的其它工作,它要求控制测量及施工放样精度高,整体横向贯通中误差控制在£ ± 25 mm,纵向贯通中误差控制在L/10000,我单位对测量工作非常重视,派遣经验丰富的测量工程师负责测量工作,并配备进口高精度的测量仪器,以满足工程施工测量精度要求。 1 、仪器设备如下表 2 、人员组织 组长: 成员: 四、精密导线加密点布置方法 (一)加密导线点选点时应符合下列要求: 1、相邻边长平均不宜超过 350 米,个别边长不宜短于 100 米,长边与短边距离比控制在 1 : 3 。 2、点位应选在工程施工不易发生沉降变形区域以外的地方。 3、点位应避开工程施工现场 4、应充分利用控制的导线点。 5、如导线点位置不明显时,必要时设置指示桩。

相关文档