文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程竣工验收报告范本

工程竣工验收报告范本

工程竣工验收报告范本
工程竣工验收报告范本

1-1-1工程竣工总体部署

本工程工期紧,任务重,施工部署按照“先下后上、先布线后安装、先结构后施工”的原则,实行平面分区,立体分层,流水施工的施工方法,按照系统工程原理,精心组织各工种、各工序的作业,对工程的施工过程、进度、资源、质量、安全、成本实行全面管理和动态控制。

1-1-1-1施工部署及配套计划

1、施工前的准备

环境准备

①根据现场环境和施工实际需要,布设临时施工用电、用水线路

②搭设各类临时设施,现场施工办公室,职工临设及相配套的生活设施。

③做好施工现场的周边围护,确保施工安全。

技术准备

①施工前各工程实施小组将认真熟悉工程施工图,并对工程性质、规模、服务对象和系统的工作原理、系统的设计参数、系统的划分和组成、施工质量和特殊施工方法作到完全了解和掌握。

②根据施工总平面图,做好测量定位工作;

③了解施工图纸设计的技术交底、图纸会审和相关洽商的内容。

④项目组组织工程实施小组人员提前熟悉施工图,并进行图纸会审,为分阶段进行图纸会审作好准备。

⑤熟悉设计要求选用的架构和其他技术资料的内容和对安装的要求。

⑥绘制主要外加工件的加工草图,提交本工程组负责工程范围的设备和材料请购单,包括名称、型号、数量、到货时间和地点等信息。

⑦收集各类技术资料,根据ISO9001 质量体系要求,列出本工程有效文件清单,编写施工组织设计,现场临时用电、水等专项方案。各类施工方案经逐级报批后实施。

⑧收集已建工程质量通病信息,明确施工重点与难点和质量管理点。

⑨对施工中需要的计量、测量器具提前做好准备,提交本工程组负责工程范围的线槽线管布设要求和详细线路图,要求甲方和装修房在相应时间内完成配合工作。

施工总平面布置

◇总平面布置原则

(1)将办公、生活区与生产区尽可能分开布置,以便于管理;

(2)沿场地周边设置禁行标记,形成一个封闭的施工区域;

(3)与土建部门协调,在施工现场设置一条专用通道,便于材料运输通行;

(4)材料堆场尽可能布置在已完成装修的会议室之内。

◇临时设施

由发包人为项目设置一个临时办公区,我公司配备固定长驻人员。主要做为项目组办公室、会议室,有利于甲方与项目组人员的随时沟通,有利于现场的施工、设计,有利于项目施工组织的各部门协调,有利于项目组织与其它公司在工程进行中的协调,为系统建设、安装提供环境支持,对整体项目的施工做有力保障。

办公区将安排专人进行卫生的打扫。各施工现场由系统安装人员负责材料整理及卫生环境。现场实行全封闭管理。

◇施工用电

施工用电在工程开工前做好接通工作,现有变压器为350kVA 。对施工机械的运行进行合理安排,必要时错开使用,可以满足施工高峰期现场用电的需要。

施工用电布置时,将本系统工程用电与其它专业生产用电分开。

为防止突然停电造成施工隐患,现场配备一台备用发电机,可在紧急时刻提供200kVA 电量,以确保施工顺利进行。

施工用电线路采用三相五线制。工程开工前编制详细的专题施工用电方案。

线槽安装

(1)施工程序: (2)桥架及线槽跨过伸缩、沉降缝时,应设伸缩节,且伸缩灵活。

(3)桥架弯曲半径由最大电缆的外径决定,桥架各段要连为一体,头尾与接地系统可靠连接。

定位 固定支架 线槽安装

保护接地

槽内配线 接线路检

配管接线

(1) 施工程序:

(2) 施工中注意不同相线和一、二次线采用不同线色加以区分,必要时加以标识。管口

处加护口,防止电线损伤。导线不得直接露于空气中,截面为2.5mm 及以下的多股铜芯线应先拧紧烫锡或压接端子后再与设备、器具的端子连接。当设计无特殊规定时,导线采用焊接压板压接或套管连接。

电缆敷设

(1)电缆敷设前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面电压等级均要符合设计要求,外观无扭曲、坏损现象。并进行绝缘摇测或耐压试验。

(2)电缆盘选择时,应考虑实际长度是否与敷设长度相符,并绘制电缆排列图,减少电缆交叉。

(3)敷设电缆时,按先大后小、先长后短的原则进行,排列在底层的先敷设。

(4)标志牌规格应一致,并有防腐性能。

◇施工用水

现场已配备水源供水,能满足施工现场用水的需要。

1-1-1-2 施工部署原则

1、制订施工进度控制网络计划,制定相应的配套计划,严格控制关键线路的施工,并定期(每周)进行核对(进度前锋线),及时做出调整,从而控制安装工程的总体进度。

2、本工程施工配合量大,设备预埋件多,必须配合土建施工作业进行。由我公司项目设计部深化设计,并配合专门技术人员配合预留预埋工作,以达到土建、安装、弱电系统集成及内部各工种之间互创施工条件,保证工程总体进度。

3、抓好关键工序施工,以点带面,并严格按施工流程及工序施工,严禁工序倒置。

4、在组织好分部位施工的同时,集中力量保重点部分,各专业工种搞好协调配合,确选择导线 穿带线 扫管 放线 导线与带线绑扎 带护口 导线连接 线路检查绝缘摇测

导线包扎

保安装进度。

5、以精良的人员管理、充分物力资源、完善的体系及制度保证安装工程流水施工的实施。

设备安装工程的施工部署需要根据合约要求并配合土建的施工部署来制定。按照建筑工程施工的不同阶段,设备安装可顺序分为以下几个阶段:

安装各专业依据施工流水段划分的原则,结合土建(结构)及装修的进度总体安排,组织好各施工流水段从工序到细部工艺的计划与实施。

制定详尽的相应配套计划,包括施工进度控制计划、劳动力计划、施工机具及检测设备计划、设备及材料的供货计划、施工用水用电量计划等,并在实施过程中进行细化,根据总体计划制订阶段计划和月计划,由阶段计划和月计划制订周计划,再由周计划制订日工程计

划,层层落实总体计划。

在周密的部署、均衡安排施工的基础上,配合土建做好预留、预埋工作,服从用户,设计方对工程整体安排及各项意见,负责并确立各部门的配合施工关系,划定其工作界面,创造良好的施工协作氛围,保证工程总体计划及各项目标的实现。

由我公司项目设计部根据图纸深化设计,做系统图设计和设计,绘制详细施工管线系统综合布置图和施工部局图等图纸,并向招标人报审签认,为日后各部门的施工及相互配合创造有力条件,确保安装施工工作有序地顺利进行。

施工工序安排表

施工图纸会审管理办法

进场后,即由各实施小组组长组织技术人员学习、熟悉施工图纸,了解设计意图,同时找出问题与矛盾,细化、深化设计。

遇到疑难问题,由项目组组织图纸会审,组织设计组、技术支持组、专家组共同核对图线缆整理 系统调试

线缆测试

设备安装

基础验收 管道预埋

线缆布置

系统连接

系统调试 设备各单元 试运行 系统验收

系统培训

系统交接

保驾服务

售后服务

纸,提出问题及不详处,协商施工配合事宜,形成会审纪要后提交设计、监理和建设单位。

如确有必须修改图纸之必要,将会同总承包、设计单位、监理及各单位有关人员共同进行图纸会审。统一意见、形成纪要后经各方确认并盖章后组织实施。

根据工程施工的具体情况,图纸会审可分阶段进行。

设计变更管理办法

设计变更应由提出单位办理技术核定单,并经设计组、总承包、监理和建设单位共同签字认可。

施工过程中发生的材料代用,施工作法改变或施工条件变化而需要修改,提出单位应办理技术核定单,由总承包、监理和建设单位共同签字认可。

对发生的设计变更,要及时传达到项目部有关专业技术、管理人员手中。

施工组织设计管理办法

施工组织设计由项目技术负责人主持编制,并经公司总工程师、总承包、监理和建设单位批准后实施。

各实施小组必须提供相应专业的施工组织设计。

施工组织设计要对项目部全体成员进行交底。

做好施工组织设计的调整,实行动态管理。当施工条件发生变化时,编制施工组织设计调整方案,报原审批人审批后执行。

技术交底制度

工程开工前,由公司总工程师对整体工程进行技术交底。

各实施小组组长负责各自工程的技术交底。

分项工程开始前,由施工员或专业技术负责人要对班组进行技术交底。

分部和分项交底的内容应包括施工任务施工工艺、操作规程、质量标准、质量通病的防治措施等。对关键部位施工要点和质量要求要仔细交待。

各项技术交底均要做好书面记录。

现场质量检查

项目组每周组织不少于一次的工程质量检查,通过现场黑板报和简报公布检查结果,奖优罚劣,调动现场施工人员的积极性。工程质量检查主要有工程质量监督员来完成。

项目组专职质量管理人员要将主要精力放在作业面的巡视检查。项目组管理人员将经常深入现场,对施工操作质量进行检查;必要时,还应进行跟班或追踪检查。

现场质量检查方法可采用目测法(手段为看、摸、敲、照),实测法(手段为靠、吊、量、套)和试验检查。

质量方针

信守合同:坚定不移地完成与甲方所签合同中应承担的义务。

精心施工:细致地做好施工前的准备工作,周密地组织好工程的施工,一丝不苟地完成工程的交付。

保证质量:根据《工程质量管理条例》及有关规定,按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定把握质量关,创建优质工程;

配备足够的资源,通过有计划、有系统的活动来满足工程质量的要求。

竭诚服务:诚心尽力地满足顾客在合同中的要求及实际中的需要。按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

1-1-2工程准备

1-1-2-1施工技术准备:

1、做好调查工作

1)气象等影响实施工作的外围情况调查

掌握气象资料,以便综合组织全过程的均衡施工,制定夏季、雨季、大风天气的施工措施,根据气象情况,相应地采取有效的防排水措施,防潮防湿防锈,保护设备与材料安全。

2)各种物质资源和技术条件的调查

由于施工所需物质资源品种多,数量大,故应对各种物质资源的具体功能、作用、布局、型号、位置安排等进行详细调查了解,以便及早进行设备订购,落实供需要求。

2、做好与设计的结合工作

由项目组组织项目实施组相关人员认真学习图纸,并进行自审、会审工作,以便正确无误地施工。

通过学习,熟悉图纸内容,了解设计要求施工达到的技术标准,明确工艺流程。

进行自审,组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查,熟悉和掌握图纸中细节。

组织各专业施工队伍共同学习施工图纸,商定施工配合事宜。

组织图纸会审,由设计方进行交底,理解设计意图及施工质量标准,准确掌握设计图纸中的细节。

3、做好与装修方的配合工作

各项目实施小组技术人员将根据甲方要求和深化设计图纸对工程场地进行实地考察, 重点确定线槽线管的铺设设计, 以使装修方尽快完成基础建设、满足正常施工的要求。

4、认真编制施工组织设计

由各实施小组认真编制各自工程的施工组织设计,报项目组审核,作为工程施工生产的指导性文件。

遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。搭设相应的安全设施,确保施工安全。

建立严格的安全管理制度并设立专职合格的安全工程师,同时将专项方案(安全类)报工程师审批。

1-1-3系统安装、调试

系统试运行及调试

系统安装完毕,各种施工安装过程检验试验(包括各分项验收评定、设备的工程测试等)合格(优良)

1、准备工作

a、熟悉系统设计图纸和有关技术文件,了解系统的运行要求。

b、调试人员会同设计、施工和招标人代表深入现场

c、查清系统安装质量不合格的地方,查清施工与设计不符的地方,并记录在缺陷明细表中,限期修改完。

d、备好调试所需的仪器和必要工具,消除缺陷明细表中的各种毛病。准备就绪后,即可按计划进行运行和凋试。

2、仪器要求:

(1)仪器应有出厂合格证明书和鉴定文件。

(2)严格执行计量法,不准在调试工作岗位上使用无鉴定合格印,证或超过鉴定周期以及经鉴定不合格的计量仪器。

(3)了解各种常用测试仪器的构造原理和性能,严格掌握使用检验方法,按规定和操作步骤进行测试。

(4)综合效果测定时,所使用的仪器级别应高于被测对象的级别。

(5)搬运和使用仪器要轻拿轻放,防止震动和撞击,不使用时应放在专用工具箱内,防潮、防污秽等。

3、主要工具:

4

(1)施工现场清理干净,采取适当通风措施。

(2)系统完全安装完毕,运行调试之前同工程师进行全面检查,全部符合设计、施工及验收规范和工程质量检验评定标准的要求后,才能进行试运行和调试。

(3)试运行、调试之前做好下列工作准备:

a、提高试运行、调试方案,内容包括试运行、调试目的要求、时间进度计划、调试项目、程序和采取的方法等。

b、按运行调试方案,备好测试仪器及调试记录表格。

c、检测人员要熟悉设计意图,掌握系统的工作原理。

d、各会议室设备应处于在设计的工作状态位置。

e、通风空调系统风量调试之前,先应对风机进行单机试运行,设备完好符合设计要求后,方可进行系统调试工作。

1-1-4培训计划方案

1-1-4-1概述

技术培训是项目实施的重要组成部分,优质的培训可以为用户培养一批合格的技术人员,帮助他们更好地掌握设备的安装调试和使用方法,从而更好地进行信息系统的日常维护工作。

本项目我公司拥有强有力的培训师资队伍。他们对本项目中使用的设备、软件、技术均

有深入的了解,并有丰富的培训工作经验。我公司将精心地规划、组织技术培训,使培训工作取得最佳效果。

通过培训,一方面可以使用户更好地掌握系统操作方法和使用技能,从而减少操作失误,提高工作效率;另一方面也有助于用户建立起一支训练有素的技术队伍,从而更好地进行系统维护工作,并为今后的发展奠定基础。

我们结合以往的经验,对本项目的初级培训、高级培训等内容进行了认真的设计和细致的规划,制定了科学完善的培训计划。我们将严格按照该计划和ISO9001等规范的要求,精心组织培训,确保培训的质量和效果。

1-1-4-2培训目的

初级培训的目的是使广东省韶关市地方税务局技术人员对系统中使用的硬件、软件等产品有直观的了解,并通过实际操作增强实践能力,掌握日常维护的具体方法。

初级培训采取实地讲解和动手操作相结合的方式进行。具体方法为我公司实施人员实际进行一次硬件、软件的安装与配置,并对每一步操作进行讲解;操作与讲解完成后,删除全部设备的配置和安装的软件,指导广东省韶关市地方税务局技术人员进行实际配置、安装操作,并且及时解答操作中的问题、纠正配置中的错误,保证广东省韶关市地方税务局技术人员能够正确地安装、配置相应的设备和软件。

同时,实施人员将邀请广东省韶关市地方税务局各节点的技术人员参与现场实施,在实施过程中交流技术知识和经验,强化初级培训效果。

初级培训将在各地的实施现场随着实施工作同步进行。在现场实施之前,实施人员将首先对广东省韶关市地方税务局技术人员进行初级培训工作,随后开展实施工作。

1-1-4-3培训内容

我公司将为广东省韶关市地方税务局技术人员实地讲解硬件及软件产品的安装、调试、配置和日常管理等内容。初级培训内容因各节点所采用的设备的不同而有所区别,具体内容说明如下:

视频会议终端的连接、安装、调试、配置、故障诊断、管理等;

在设备、软件到货前,我们将根据上述内容编制相应的配置手册和维护手册作为培训教材,在初级培训时交付用户技术人员。

1-1-4-4培训目的

培训的目的是在保证本项目的顺利实施的同时,为广东省韶关市地方税务局建立一支能够独立维护视频会议系统的技术人员队伍,确保今后系统日常维护和管理工作正常进行。

在培训工作完成之后,学员将具备以下能力:

●全面了解本项目的设计思路和系统结构;

●充分掌握系统建设中使用的各项技术;

●掌握系统中终端设备硬件产品的安装、调试和参数配置方法,能够与我们的技术人

员配合进行系统调试;

●掌握系统的使用方法,能熟练地召开各种类型的会议,能通过网管进行会议电视操

作控制并具有一定的处理突发事件的能力;

●掌握系统的日常维护方法及步骤,具备一定的发现问题和解决问题能力;

1-1-4-5培训时间及地点

高级培训地点在广东省韶关市地方税务局培训中心,具体时间、地点将与广东省韶关市地方税务局协商后确定。

合同签订之后,我公司培训组成员将立即着手准备相应的培训教材。

1-1-4-6培训课程及内容

培训教材由我公司负责编写。培训内容包括视频会议系统的基础知识、软硬件设备的原理和使用、技术支持与售后服务流程等。

工程验收报告范本简单

工程验收报告范本简单 各位领导你们好: 我xx市xx花园临街改造建设工程于____年10月29日开工,____年元月10日竣工。 本工程的顺利完成与各位领导和专家长期以来对我们的关心和指导是分不开的,也感谢建设、设计、勘察和监理单位的支持和配合,因此,首先向各位领导i、专家和有关部门单位表示衷心的感谢:感谢大家在百忙中抽出时间来参加本工程的竣工验收;下面将本工程施工情况向大家进行汇报。 一、工程概况: xx地产开发有限责任公司建造商住楼位于xx市xx区xx路;本公司由xx地产开发有限责任公司开发;xx市第三建筑工程有限责任公司施工。本工程由陕西华瑞勘察设计有限责任公司设计、勘察;陕西正方圆监理公司监理,xx市建设工程质量安全监督站进行安全和质量监督。 本工程为框架剪力墙结构,总建筑面积为25238.93平方米。建筑耐火等级为Ⅱ级,抗震设防烈度为7度,设计使用年限为50年。 本工程框架部分的主体结构混凝土强度为C30,基础采用大开挖,承台基础与发板基础混凝土标号为C30. 二、质量控制: 1、项目管理人员认真熟悉图纸,学习规范,并对施工人员进行技术交底,严格按图纸和规范施工。 2、严格控制材料采购及入场,确保进场材料符合质量和施工要求,以及各种材料的合格证和检验报告。 3、现场搅拌的混凝土,使用电子称计量,保证工程使用混凝土质量,钢筋使用符合设计要求的材料,钢筋的绑扎、连接均按照施工图的要求进行绑扎和安装。

4、砌体的施工严格控制砂浆饱满度、垂直度、平整度、标高等技术指标,确保砌体质量。 5、对于工程验收中的重点部位,严格执行三检制度。 三、工程施工及资料情况: 本工程施工按照流水作业的原则进行施工,工程资料与施工进度同步报验。 工程分部分项检验批: 基础分部工程检验批39个;主体分部检验批97个;装饰分部工程检验批56个;电气部分工程检验批55个; 给水、排水及采暖部分工程检验批30个;屋面分部工程检验批12个;外墙保温分部工程检验批4个;控制资料83个;安全和功能检验报告34份。 本工程在质量和安全生产方面从开工至竣工一直都很重视,严管严抓。毫不放松施工过程中的质量问题和安全隐患,在市质量安全监督站和现场监理、建设单位的严格把关要求下,才有了本工程的顺利竣工。 本工程分部、分项、检验批工程严格按照设计和规范要求组织施工,严格按照国家规范进行工程控制,安全和功能检查报告齐全,并经监理验收合格,自评质量等级为合格。 谢谢各位! xx市xx建筑工程有限责任公司

工程竣工验收报告范本共6篇

篇一:施工工程竣工验收报告范本 竣工验收报告范文 建设单位竣工验收报告范文 一、工程概况: 式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(2008)04××号和(2009)0××号;施工许可证号:度建字20××第××号;施工图审查批准号昆施审 hj 20××-0××,其总建筑面积为××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于2009年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。 二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1. 完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2. 完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3. 技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4. 试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告全,符合要求。 5. 工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况: 在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成: 按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于2008年××月××日组织了初验,2008年××月××~××日进行了分户验收。2008年××月××日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。 五、验收整改情况: 该工程按照云南省建设厅云建建【2008】 287号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,《住

工程竣工验收报告样表

附件四:工程竣工验收报告样表 工程竣工验收报告 工程名称: 验收时间: 建设单位(盖章): 烟台市牟平区建设工程质量监督站监制

说明 一、工程符合下列要求方可进行竣工验收: (一)完成工程设计和合同约定的各项内容。 (二)施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 (三)对于委托监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评估,具有完整的监理资料,并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。 (四)勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。 (五)有完整的技术档案和施工管理资料。 (六)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告,以及工程质量检测和功能性试验资料。 (七)建设单位已按合同约定支付工程款。 (八)有施工单位签署的工程质量保修书。 (九)对于住宅工程,进行分户验收并验收合格,建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》。 (十)建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。 (十一)建筑节能验收合格;电梯验收合格;室内环境检测合格;新建住宅供热计量和温调装置安装验收合格;住宅分户验收合格。 (十二)法律、法规规定的其他条件。 二、工程竣工验收报告由建设单位负责填写。 三、报告内容必须真实可靠,语言简练,字迹清楚。 四、工程竣工验收报告一式四份,建设单位、施工单位、监督机构、备案机关各持一份。 五、附件 (一)施工许可证。 (二)施工图审查意见。 (三)施工单位工程竣工报告、勘察和设计单位质量检查报告、监理单位评估报告。 (四)施工单位签署的质量保修书。

单位工程竣工验收报告样本

单位工程竣工验收报告样本

单位(子单位)工程竣工验收报告 单位(子单位)工程名称: 建设单位名称:(章)验收日期:

常德市建设工程质量监督站监制 工 程 概 况 工程 工程 工程类型 □1、建筑工程;□2、设备安装工程;□3、装饰装修工程;□4、市政基础设施工程;□5、其他 结构 市政基础 工程 层 工程 建筑 面积 m 2 地上 m 2 ;地下 m 2 (其中人防面积 m 2) 施工许可证号 子 单 子单位工程面 m 2 工程规划许可证号 单位工程开 / 单位工程竣工验收日期 单 位 名 称 法人代表 项目负责人 联系电话 联系电话 建设单位 勘察单位

设计 单位 监理 单位 施工 单位 单位(子单位)工程质量验收记录表单位 (子 单位)工程名称结构类型 层数/ 建筑面 积 (m2) / 施工单位技术负责 人 开工日 期 项目经理项目技术 负责人 竣工日 期 序号项目验收记录 验收结 论 1 分部工程共分部,经查分部,符合标准及设计要求。

2 质量控制 资料审查 共项,经审查符合要 求项,经核定符合规 定要求项。 3 安全和主 要使用功 能核查及 抽查记录 共核查项,符合要求 项, 共抽查项,符合要求 项, 经返工处理,符合要求 项。 4 观感质量 验收 共抽查项,符合要求 项,不符合要求 项。 5 综合验收结论 参加验收单位 建设单位监理单位施工单位设计单位公章 单位(项目)负责人; 年 月日 公章 总监理工程师: 年 月日 公章 单位负责人: 年 月日 公章 单位(项目)负责人 年 月日 此表必须为原件 注:1、“验收记录”由施工单位填写;“验收结论” 由监理(建设)单位填写;“综合验收结论”由

工程竣工验收报告范本

Record the situation and lessons learned, find out the existing problems and form future countermeasures. 姓名:___________________ 单位:___________________ 时间:___________________ 工程竣工验收报告

编号:FS-DY-20254 工程竣工验收报告 一、工程概况 由xx-xx工程有限公司承建的xx-x工程项目,位于xx-x。建设单位为xx-x;地质勘察单位为xx-x;设计单位为xx-x;监理单位为xx-x;监督机构为xx-x;材料试件检测单位为xx-x。 该工程为七层框架结构,建筑面积xx-x,中标价为xx-x,建筑物长度xxm、宽度xxm、高度xxm,底层层高xxm、标准层层高xxm,基础型式为混凝土独立基矗该工程于xx-xx年x月x日开工,至xx-xx年x月x日完成并进行了初验收;且工程档案资料完整、齐全,并经总监理工程师审查通过。我公司对初验提出的整改项目在xx-xx年x月x日已全部整改完成至符合质量标准要求。至此,我公司已按施工合同的要求完成了约定的承包内容。 二、质量控制措施 我公司在中标此工程后,马上组织精干力量,挑选比较

优秀的管理人员组成项目经理部,由项目技术负责人主持编制《施工组织设计和方案》,并经公司技术负责人审核后,报请总监理工程师审查通过。 我们在施工现场建立了完善的质量保证体系和安全管理体系,把质量责任落实到每一个员工,实行质量与经济挂勾制度,在施工中严格执行“三检”制度,并切实把好原材料质量关;从开始施工至结束施工始终按照设计图纸和有关设计变更文件进行施工,严格遵守《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家现行施工质量验收规范;按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20xx的新规范进行质量验收,没有违反工程建设标准强制性条文,没有发生质量事故和人员伤亡事故。 三、各分部工程质量情况分述如下 1、地基与基础分部工程: 本分部工程共分为2个子分部工程(无支护土方子分部和混凝土基础子分部)、5个分项工程计10个检验批。 1)分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定;检验批的质量验收记录完整;子分部工程所含分项工程的质量均

工程竣工验收报告样本三篇

工程竣工验收报告样本三篇 篇一:建设单位竣工验收报告范文 一、工程概况:式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合 商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(20xx)04xx号和(20xx)0XX 号;施工许可证号:度建字20XX第xx号;施工图审查批准号昆施审hj 20XX -0 xx,其总建筑面积为xxxx平方米。共xx个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于20xx 年xx月xx日开工,200*年xx月xx日提交验收。 二、该项目工程完成简况:根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省xx市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂, 质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。 根据各方合同约定的内容,审查完成情况 如下: 1.完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经

审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2.完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3.技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4.试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告全,符合要求。 5.工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况:在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求 施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成:按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于20xx 年XX月XX日组织了初验,20xx年XX月XX?XX0进行了分户验收。20xx 年XX月XX日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设

建筑工程竣工验收报告(模板)

表五 建筑工程竣工验收报告 工程名称: 建设单位: 年月日

工程名称结构类型 建设单位建筑面积㎡施工单位基础类型 监理单位工程总造价万元项目经理技术负责人 开工日期年月日竣工验收日期年月日 工程完成 设计与合 同所约定 内容情况 工程已完成设计文件与合同约定的全部工作内容 验收组织 形式 以建设单位代表戢运宏为验收组长,其它参建单位均参加验收。 验收组组成情况 专业 成员名单土建工程 给、排水及采暖工程 电气工程 通风与空调工程 电梯安装工程 智能建筑 工程资料 验收组组长

工程竣工验收情况 项目验收记录验收结论分部工程 共分部,经查分部 符合标准及设计要求分部。 质量控制资料 共项,经审查符合要求项, 经核定符合规范要求项。 安全和主要使用 功能核查及抽查 结果 共核查项,符合要求项, 共抽查项,符合要求项, 经返工处理符合要求项。 观感质量验收 共抽查项,符合要求项, 不符合要求项。 参建各方竣工验收意见建设单位(公章)项目负责人: 年月日 勘察单位(公章)项目负责人: 年月日 设计单位(公章)单位负责人: 年月日 施工单位(公章)单位负责人: 年月日 监理单位(公章)总监理工程师: 年月日

竣工验收程序 1、建设单位组织成立了验收组,各责任主体相关人员参加验收。 2、各参建单位分别汇报工程合同履约情况和参建过程中执行了相关法律、法规和强制性标准的实施情况。 3、审查了各参建单位的的工程档案资料。 4、查验了工程实体质量。 5、形成了工程竣工验收意见。 工程竣工验收组验收意见建设单位执行基本建设程序情况: 建设单位在工程项目管理过程中执行了基本建设程序,坚持了按设计图纸和施工合同约定为依据的施工原则。 对工程勘察、设计、施工监理等方面的评价: 工程勘察、设计、施工、监理等单位的质量行为符合质量管理规定的要求,各责任主体责任制落实到位,质保体系健全有效。 对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价:工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件要求,保证质量的措施有效,质量管理体系健全,确保了工程质量达到良好效果,同意竣工验收。 参加验收人员签字:

竣工验收报告范文工程竣工验收报告样本

( 验收报告) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-047379 竣工验收报告范文工程竣工验Sample project completion acceptance report

竣工验收报告范文工程竣工验收报 告样本 竣工验收报告范文1 一、竣工报告 (一)概述 工程名称、工程位置、建设依据、建设规模、标准及主要内容、参建单位、主要项目及重要临建设施的建设过程等。 (二)工程建设管理 1.项目单位组织机构及工作情况。项目单位的项目管理体系,上级主管部门、质量监督机构和地方政府等为工程建设服务的机构设置及工作简述。 2.招投标管理:勘察、设计、监理、施工、材料及设备等招投标情况,中标单位的资质、承担的主要任务等。 3.设计变更管理:实施中重大技术问题的处理、设计变更的有关情况。 4.安全质量管理:安全质量管理体系、安全质量控制措施、事故处理结果、文明施工等。 5.投资管理:投资来源、投资控制措施、批复概算与实际执行情况、年度计划下达及完成情况、概算调整情况。

6.进度管理:主要工程节点计划控制目标和实际执行情况,进度控制措施等。 7.合同管理:签约单位的履约情况、合同价款结算方法及特殊问题的处理情况,至竣工时有无工程款拖欠情况等。 8.建设征地补偿及移民安置:征地与移民安置能否满足建设进度要求,有无违反政策情况,批准的征地与实际征地、有关征地手续办理情况、征地及移民安置费用的使用情况等。 9.创新成果:项目建设过程中取得的技术创新(新结构、新材料、新工艺、新设备等)、管理创新等成果。 10.廉政建设:廉政措施及廉政合同执行情况等。 11.其它:信息管理及其他需要说明的情况。 (三)历次验收情况 历次交工验收、阶段验收、专项验收等结论及验收遗留问题的处理情况等。 (四)竣工决算审计 竣工决算审计的开展情况和审计结论。 (五)工程试运行 工程观测分析成果、工程试运用和效益发挥情况等。 (六)工程建设管理体会及建议 结合工程项目特点及管理过程,总结项目管理经验教训、体会启示,对今后的建设、维护运行管理提出建议等。 二、设计工作报告 (一)概述 简述设计范围、主要内容和特点以及合同履行情况等。

工程竣工验收报告范例

工程竣工验收报告范例 工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序,也是工程项目管理的最后一项工作。下面XX为大家分享工程竣工验收报告范例,欢迎大家参考借鉴。 单位工程名称_____ 建筑面积_____ 结构类型、层数_____ 施工单位名称_____勘察单位名称_____设计单位名称_____监理单位名称_____ 工程报建时间_____ 开工日期__年__月__日 工程造价_____ 除工程质量保证资料《工程概况表》所需反映的情况外,尚需反映室内及外墙装饰要求、屋面防水构造形式。住宅工程需反映达到的装饰标准及安装要求。 1、建设单位主持验收会议。 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。 4、验收组实地查验工程质量。 5、专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。 我单位于__年__月__日组织勘察,设计,监理,施工,档案馆等有关负责人组成验收组,对本工程的施工合同约定的项目进行了竣工验收。

1、由竣工验收报告范文小组组长主持竣工验收。 2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。 竣工验收因各行业特点不同,具体标准也不尽相同。一般而言,生产性项目的竣工标准主要是:主体工程和辅助工程的主要设备、配套设备均已建成安装配套,经联动负荷试运转和试生产考核,具有正常生产设计文件所规定的合格产品的条件;职工宿舍、其他必要的生活福利设施以及生产准备工作能适应投产初期的需要。 建设项目基本符合上述要求,仅少数次要设备及某些特殊材料暂时不能解决,只要对近期生产影响不大而主管部门又确定了具体解决办法,亦可办理竣工验收手续。非生产性项目的竣工标准主要是:工程项目按合同和设计图纸规定全部施工完毕;工程质量经检查评定符合要求;建筑设备经过试验能满足使用要求。

建设工程竣工验收报告通用范本

内部编号:AN-QP-HT526 版本/ 修改状态:01 / 00 In Order T o Standardize The Management, Let All Personnel Enhance The Executive Power, Avoid Self- Development And Collective Work Planning Violation, According To The Fixed Mode To Form Daily Report To Hand In, Finally Realize The Effect Of Timely Update Progress, Quickly Grasp The Required Situation. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 建设工程竣工验收报告通用范本

建设工程竣工验收报告通用范本 使用指引:本报告文件可用于为规范管理,让所有人员增强自身的执行力,避免自身发展与集体的工作规划相违背,按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度,快速掌握所需了解情况的效果。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 单位工程名称:如实填写 建设单位名称:如实填写 竣工验收时间:年月日 金溪县建筑工程竣工验收备案中心 建设工程竣工验收报告 单位工程名称如实填写 建筑面积如实填写结构类型、层数如实填写 施工单位名称如实填写 勘察单位名称如实填写 设计单位名称如实填写 监理单位名称如实填写

工程验收报告单模板doc

工程验收报告单模板 工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 XXXXXXX中医医院 电视监控系统工程 验收资料 XXXXXXX通信有限公司 XXXXX年4月1日 XXXXXX通信有限公司 系统名称:XXXXXX中医医院网络系统监控设备建设单位: XXXXXX中医医院 设计、施工单位: XXXXXX通信有限公司 验收日期: 图片已关闭显示,点此查看 监控工程竣工验收报告 XXXXX监控施工质量验收 图片已关闭显示,点此查看 XXXXX监控效果验收 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 主要设备清单 图片已关闭显示,点此查看

工程竣工验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程验收报告单 GC-08 编号:001 图片已关闭显示,点此查看 注:工程整体或局部验收后移交有关单位使用或管理的,接管部门意见须参与验收,并在“备注”栏内签署验收意见。 工程验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收单 图片已关闭显示,点此查看 备注:竣工验收中,尚有不影响整体工程质量问题,经双方协商一致可以入住,但必须签订竣工后 遗留问题协议做为入住后解决遗留问题的依据。 工程竣工验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 建设工程竣工验收报告 工程名称:1#用房 2#用房 建设单位名称:XXXXXXXXXXXX

竣工验收时间:XX年10月20日 建设工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收申请报告表表1–1 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收申请书 我单位施工的工程已于XX年XX月XX日完成设计图纸所有内容,特此申请竣工验收,请贵公司组织有关单位给予检查验收。 施工单位项目经理: 单位技术负责人: 时间: 监理单位: 建设单位:

建设单位竣工验收报告范文.doc

建设单位竣工验收报告范文 建设工程责任单位,在工程竣工验收监督时,重建设工程责任单位,在工程竣工验收监督时,重点对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收规范情况等实行监督,发现有违反建设工程质量管理规定行为的,责令改正;并将对工程竣工验收的监督情况列为工程质量监督报告的重要内容。下面是为大家带来的建设单位竣工验收报告范文,希望可以帮助大家。 建设单位竣工验收报告范文1: 点对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收规范情况等实行监督,发现有违反建设工程质量管理规定行为的,责令改正;并将对工程竣工验收的监督情况列为工程质量监督报告的重要内容。 1、工程符合下列条件要求方可进行竣工验收: ⑴完成工程设计和合同约定的各项内容。 ⑵施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 ⑶对于委托监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评价,具有完整的监督资料,并提出工程质量评价报告。工程质量评价报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。

⑷勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了确认。 ⑸有完整的技术档案和施工管理资料。 ⑹有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告。 ⑺建设单位已按合同约定支付工程款。 ⑻有施工单位、建设单位签署的工程质量保修书。 ⑼城乡规划行政主管部门对工程是否符合规划设计要求进行检查,并出具认可文件。 ⑽有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件。 ⑾建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。 2、工程竣工验收应当按以下程序进行: ⑴工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。实行监理的工程,工程竣工报告必须经总监工程师签署意见。 ⑵建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专业人员组成验收组,制定验收方案。 ⑶建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收申请资料、验收的时间、地点及验收组名单通知负责监督该工程的

建设工程竣工验收报告范例

建设工程竣工验收报告 (竣工组填写) 单位工程名称: 建设单位名称: 竣工验收时间:年月日

建设工程竣工验收报告 河池市龙江河沿岸设施改造 --一桥至六桥亮化改造工程单位工程名称 建筑面积 勘察单位名称设计单位名称施工单位名称监理单位名称开工时间 全长米结构类型、层数 广西华蓝设计(集团)有限公司 河池市建宇工程建设监理有限公司 年月日 竣工日期 元 年月日 工程造价 竣工验收程序: 1、建设单位主持验收会议。 2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。邀请市政局、路灯处等单位参加 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程资料。 4、验收组实地查验工程质量。 5、专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。 我单位于年月日组织勘察 ,设计 ,监理 ,施工 ,等有关负责人组成验收组,对本工程的施工合同约定的项目进行了竣工验收. 竣工验收内容: 1、由竣工验收小组组长主持竣工验收。 2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别汇报工程项目建设质量状况、法规和工程建设强制性标准情况。合同履约及执行国家法律、 3、验收组分为三部分分别进行检查验收。 (1)检查工程实体质量。 (2)检查工程建设参与各方提供的竣工资料。 (3)对竣工验收情况进行汇总讨论,并听取质量监督机构对该工程质量监督情况。 (4)形成竣工验收意见,填写《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》 组人员分别签字、建设单位盖章。 ,验收小

竣工 验收组织: (一)成立以建设单位项目负责人 唐斌 为组长,主持验收会议;各参建单位项目负责人和有关专家参 加 的验收组,按照验收程序进行验收。 (二)施工 单位介绍施工 情况; (三)监理单位介绍监理情况; (四)各验收专业组核查质保资料,并到场检查; (五)各验收专业组总结发言,建设单位做好记录 竣工 验收标准: 竣工 验收标准为国家及广西省 的强制性标准,现行质量检验评定标准、施工 验收规范、经审查通过 的设 计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。 对勘察单位评价: 参加地基验槽;参加基础及有关重要部位工 程质量验收;参加工 程竣工 验收;参加有关工 程质量问题处理情况;出具工 程勘察质量检查报告; 对设计单位评价: 参加基础 ,主体结构及有关重要部位工 程质量验收 参加工 程竣工 验收 ; ; 签发设计修改变更 ,技术洽商通知 ; 参加有关工 程质量问题 的处理情况 ; 出具工 程设计质量检查报告 ; 对施工 单位评价: 项目经理部管理人员 的资格 ,配备及到位 ,主要专业工 种操作上岗资格 ,配备及到位符合要求 ; 分包单位资质符合要求 ,并对分包单位进行管理 ; 施工 组织设计或施工 方案有审批并执行 ; 施工 现场配置施工 操作技术规程及国家有关规范 按工 程技术标准及经审查批准 的施工 图设计文件实施 ,标准 ; ; 工 序 ,部位 ,单位工 程质量 的检验评定符合要求 及时对质量问题 的整改和质量事故 的处理 收集 ,整理了完整 的质保资料 ; ; ;

施工工程竣工验收报告范本

竣工验收报告范文 建设单位竣工验收报告范文 一、工程概况: ××项目座落于××市国家旅游度假区内,滇池路六公里西贡码头前段迎海路旁,西临海艺花园小区,东临××别墅群,南临国宾馆,所处地理位置优越,交通方便。以高原湖泊滇池为依托,西山睡美人为屏障,依山旁水,拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气,项目建筑造型独特,具有西方 式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(2008)04××号和(2009)0××号;施工许可证号:度建字20××第××号;施工图审查批准号昆施审hj 20××-0××,其总建筑面积为××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于2009年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。 二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1. 完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2. 完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3. 技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4. 试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告全,符合要求。 5. 工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况:

工程竣工验收报告样本

编号: 工程竣工验收报告 (机电安装工程) 单位工程名称:大源明斜井架空乘人装置安装工程 建设单位名称:湖南黄金洞大万矿业有限公司 竣工验收时间: 长沙正忠科技发展有限公司 2014年7月31日

目录 1. 工程竣工报告 (1) 2. 工程竣工验收报告……………………………………………………..……………. 3.工程竣工验收证书……………………………………………………..…………… 4.设计(制造)单位质量检查报告……………………………………..…………… 5.工程质量综合评定表……………………………………………………..…………… 6. 工程观感质量评定表……………………………………………………..…………… 7. 分部工程质量评定表………………………………………………………………... 8. 工程质量检验评定表……………………………………………………………….. 9. 机械主要材料合格证及试验报告汇总表………………………………………….. 10. 电气仪表类材料合格证及试验报告汇总表……………………………………….. 11.设备合格证及试(检)验报告汇总表……………………………….. 12. 工程定位测量记录…………………………………………………….. 13. 设备基础检查记录…………………………………………………….. 14. 接地电阻测试记录…………………………………………………….. 15. 绝缘电阻测试记录…………………………………………………….. 16. 机械设备试验、调试、试运行记录………………………………….. 17. 电气设备试验、调试、试运行记录………………………………….. 18. 空、重载调试记录…………………………………………………….. 19. 施工现场质量管理检查记录………………………………………….. 20. 附件1:设备安装施工合同书(复印件)………………………….. 21. 附件2:设备安装施工开工报告…………………………………….. 22. 附件6:设计(制造)单位资质证书或营业执照(复印件)……….. 23. 附件7:设备(产品)合格证(复印件)………………………….. 24. 附件8:设备(产品)安全生产标志证书(复印件)…………….. 25. 附件9:施工组织设计、作业规程、技术措施汇总表……………….. 26. 附件10:产品使用说明书(含安装技术要求)……………………..

2021工程竣工验收报告范文

2021工程竣工验收报告范文 2021工程竣工验收报告范文 2021工程竣工验收报告范文1 一、工程完成情况: ***水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为:①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;②、加固溢洪道及下游河道治理;③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机;④、加固改造上坝及进库公路;⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。 工程于20xx年5月31日开工建设,20xx年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程,包括1.27公里的公路护坡及3.2公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等,由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装,其余主体工程均已按设计要求完成。 该工程共完成投资额915.24万元,完成主要工程量为:土石方开挖8.39万m3,土石方回填2.02万m3,浆砌石1.16万m3,砼0.15

万m3,耗用水泥1782T,钢筋40.54T,木材11.26m3,沥青93.70m3,劳动工日5.69个工日。 二、验收条件检查结果: 依据水利部《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务,虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工,但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理,竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了**市水利基本建设质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格。在工程完工试运行中,工程能正常运行,经济效益和社会效益显著,已具备正式验收条件。 三、验收组织准备情况: ***水库除险加固工程项目法人已编制完成了《工程建设管理工作报告》和《工程竣工验收鉴定书》,工程设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”,负责***水库除险加固工程的竣工验收工作。 四、建议验收时间、地点和参加单位: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,***水库除险加固工程竣工验收工作建议拟定于**年**月**日进行,验收地点在***,参加单位有省水利厅、**市水电局、财政局、计划局、**河流域水资源管理局及项目法人、设计、监理、施工、质量监督、运行管理等有关单位。

竣工验收报告表范本doc

竣工验收报告表范本 建设工程竣工验收报告 单位工程名称:如实填写建设单位名称:如实填写 竣工验收时间:年日 金溪县建筑工程竣工验收备案中心 建设工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 建设工程竣工验收报告 工程名称:湖南安化渣滓溪矿业有限公司冶炼厂39 6平台原料仓库雨棚工程 建设单位名称:湖南安化渣滓溪矿业有限公司竣工验收时间:2014年9月5日 建设工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 建设工程竣工验收报告 单位工程名称:太平洋保险大厦11层中国文化产业投

资 基金管理有限公司办公室装修工程 建设单位名称:中国文化产业投资基金管理有限公司 竣工验收时间:日 建设工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 竣工验收报告范文 建设单位竣工验收报告范文 一、工程概况: ××项目座落于××市国家旅游度假区内,滇池路六公里西贡码头前段迎海路旁,西临海艺花园小区,东临××别墅群,南临国宾馆,所处地理位置优越,交通方便。以高原湖泊滇池为依托,西山睡美人为屏障,依山旁水,拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气,项目建筑造型独特,具有西方 式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证04××号和0××号;施工许可证号:度建字20××第××号;施工图审查批准号昆施审 hj 20××-0××,其总建筑面积为××××平方米。

共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于XX年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。 二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1. 完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2. 完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3. 技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工

房屋建筑工程竣工验收报告范本(精)

房屋建筑工程竣工验收报告范本1,竣工由建设单位负责填写 2,竣工一式四份,一律用钢笔书写,字迹要清晰工整,建设单位,施工单位,城建档案管理部门,建设行政主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份. 3,报告内容必须 真实可靠,如发现虚假情况不予备案. 4,报告须经建设,设计,施工,工程监理等单位参加验收的所有人员签字,建设单位在封面加盖单位公章后方为有效. 竣工项目审查 工程名称 工程地址 建设单位 结构形式 层数 勘察单位 建筑面积

造价 设计单位 报建日期 监理单位 开工日期 施工单位 竣工日期 施工许可证号 施工图审查情况 审查项目及内容 审查结论 完成设计项目情况 基础,主体,室内外装饰工程给排水工程,燃气工程 建筑电气安装工程 通风与空调工程

电梯,电扶梯安装工程 (填写已完成或未完成) 完成合同约定情况 总包合同约定 分包合同约定 专业承包合同约定 (填写已完成或未完成) 技术档案和施工管理资料 建设前期,施工图设计审查等技术档案监理技术档案和管理资料 施工技术档案和管理资料 (填写齐全,基本齐全,不齐全) 进场试验报告 主要建筑材料 构配件 设备

(填写齐全,基本齐全,不齐全) 五,工程质量保修书,使用说明书(填写有或无) 审查结论 建设单位项目负责人: 20年月日 竣工验收组织实施情况 验收机构: 领导层 主任 副主任 成员 各专业组 验收专业组 成员 建筑工程

给排水,燃气工程 建筑电气安装工程 通风与空调工程 室外工程 注:建设,监理,设计,施工单位的技术负责人和项目负责人均必须参加验收. 验收组织程序 1,建设单位主持验收会议 2,施工单位介绍施工情况 3,监理单位介绍监理情况 4,各验收专业组核查质保资料,并到现场检查 5,各验收专业组总结发言,建设单位做好记录 三,工程质量情况 分部工程名称 评定情况 质量保证资料情况

相关文档
相关文档 最新文档