文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 沟槽开挖及支护施工方案.doc

沟槽开挖及支护施工方案.doc

沟槽开挖及支护施工方案.doc
沟槽开挖及支护施工方案.doc

上海临港新城两港大道一期工程

污水管道工程

沟槽深度大于5m沟槽开挖支护

专项施工方案

编制人:邹卫平

审核人:王榴斌

中港第三航务工程局

临港新城两港大道一期工程项目经理部

二OO四年十月二十日

临港新城两港大道一期工程

污水管道工程沟槽深度大于5m

沟槽开挖与支护专项施工方案

一、工程概况

本工程污水管道埋深大多在4.5~8.0m范围内,管径有DN400、DN600、DN800、DN1000、DN1500、DN1650、DN1800等,其中DN400管径采用硬聚氯乙烯UPVC加筋管,管径DN600~DN1200的采用玻璃钢夹砂管,其余管径的采用企口式钢筋混凝土管。沟槽开挖深度大部分要大于5m。

拟建道路沿线主要为果园、村庄,河网交错、河塘密布。这些段落地面高程在3.5~4.5m之间,地势平坦,稍有起伏。

该段的地质情况自上而下为:①层为0.2~5.4m(一般土层厚度)粘性土;②1层为0.3~3.0m软塑状的粉质粘土夹粘质粉土,土质较好;②3-1层为1.2~5.1m稍密状态的砂质粉土;②3-2层为5.3~11.8m 中密状态的灰色粉砂。

二、施工准备

由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。

2.1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。

2.2、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备

齐全,要满足规范设计要求。

2.3、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。

2.4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。

三、施工安排及方法总说明

对于埋深很深的污水管道的施工,采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法,先考虑将表土(粘性土)挖除一层(2.0m 左右),有效降低沟槽深度,然后进行井点降水,打设钢板桩,再开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。

四、施工方案

4.1、污水管道施工工艺流程

测量放线→第一次土方开挖→布置井点降水→打设钢板桩→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→污水井施工→磅水(闭水)试验→管道坞膀→沟槽回填

4.2、测量放线

根据设计施工图,测设管道中心线和污水井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。

根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽度测放出边线,开挖前

用石灰划线来控制,对于井位置的确定通过在沟槽外两侧设置控制桩来进行控制,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。

4.3、第一次土方开挖

按照测量放出的开挖线,进行第一次开挖,将表层1.5~3.0m 厚的粘土层开挖,上口宽度按照管径的大小和开挖深度来确定,一般为12m 左右,按照《市政排水管道工程施工及验收规范》(DBJ08-220-96)确定开挖边坡坡度为1:1,这样可以有效降低沟槽的深度,挖出的土离槽口尽量远,2m 以上,堆土高度宜小于1.5m ,或者尽量远离堆放,以减小土压力对沟槽的影响。 2000<1500

堆土

1:1.52000~3000原地面粘土层1:11:112000

挖方安全边坡计算:

已知土的重度为Υ=18.0kN/m 3,内摩擦角φ=26°,粘聚力c =12kN/m 2,为坡度1:1,开挖坡度角θ=45°。

由此得出,基槽边坡稳定时的允许开挖最大深度h :

h=2*c*sin θ*cos φ/(Υsin 2((θ-φ)/2)) > 5m

因此,按照1:1开挖表层2.0~3.0m 能确保边坡的稳定。

按照开挖3m深,其边坡的稳定安全系数为:

K=ψs×c/(H×Υ)

根据H=3.0m,开挖坡度角θ=45°,查得稳定系数ψs>12。

K>2.6

所以土坡处于稳定状态。

4.4、井点降水

由于污水管的埋深多在5.0m以上,为防止土层液化或管涌,沟槽采用板桩密排支撑,井点降水。井点布置在沟槽两侧(对于槽钢井点布置在外侧(如图),拉森板桩则布置在内侧),60m左右为一流水作业段。井点管埋设前视污水管埋深,保证降低后的地下水位与槽底的最小深度大于0.5m,来确定井点管的长度和井点间距。

井点施工程序为:放线定位—冲孔—安装井点管—填砂砾滤料—铺设总管—联接管连接井点管与集水总管—与抽气设备连通—安装集水箱和排水管—开动真空泵排气—开动离心水泵抽水—观察地下水位变化。

1005030003000

100

联接软管

槽钢板桩

井点管

集水总管

喷射泵机组

井点设备采用真空泵组合,即每套设备由5.5KW 真空泵1台,

2.8KW 离心式水泵1台和1台气水分离器组成。每套井点设备有效抽水距离为60m ,深度为地面以下6~8m 。

为提高井点降水效果将井点管单排双侧布置,间距为0.8~1.0m ,井点管入土深度要比设计沟槽底深0.9~1.2m 。井点下端滤管长为1~

1.5m ,滤管上要先包一层细滤网,再包一层粗滤网,并用铁丝绑扎加以保护,滤水管必须埋入含水层内。

井管长度H (不包括滤管长度l )应符合下式要求:

H ≥H 1+h 1+h 2+iL

其中:H 1为沟槽深度(m );

h 1为降低后的地下水位与槽底的最小深度,应大于0.5m ;

i 为地下水计算降落坡度,环状井点为1/10,线状井点为1/3~

1/4;

L为井管至需要降低地下水位的水平距离,环状或双排井点为井管至沟槽中心的距离,单排井点为井管至沟槽对侧底的距离(m);

h2为井管露出槽顶的高度,一般为0.2~0.3m。

井点管安装前先进行测量放线,确定好位置。采用高压水枪冲孔,按照井点管深度来控制冲孔深度,比滤管底深50cm以上冲至要求深度后应停留在原位继续冲水片刻。迅速提起冲水管,立即将井管垂直居中放入孔中。将砂滤料灌入井孔,灌砂量应根据冲孔孔径大小和深度计算确定,实际灌砂量不应小于计算量的95%,孔顶用粘土封填。灌砂时要注意灌砂应达到的位置宜在地下水位以上。

当井点管入土完毕后再安装集水总管,安装时应沿抽水水流方向有0.25~0.5%的上仰坡度。最后集水总管与井点管、真空泵连接,所有连接管都必须密封防止漏气。

为保证井点连续不断地抽水,应配备双电源,以防断电,造成滤管堵塞。一般抽水3~5天后水位斗基本趋于稳定,正常出水规律为先大后小、先混后清。如不上水或水一直较混,或出现先清后又混等情况,应立即检查纠正。

4.5、打设钢板桩

在第一次土方开挖的梯形沟槽中施打钢板桩,如果沟槽深度(第一次开挖底面至沟槽底部)大于5m的采用12m长国产拉森钢板桩;其余采用8m长槽钢板桩。打设前,在最后矩形沟槽两边外侧10cm 放出打设线。槽钢板桩材料选用[25a槽钢,根据上海地区的特点和施工经验,板桩入土深度(T)沟槽深度(H)比值α(α=T/ H),在

一般土质条件下,沟槽深度5m以内,α值宜取0.35;5~7m时宜取0.5;7m以上时,沟宜取0.65。板桩排列根据土质和沟槽深度等情况,采用咬口排列()。咬口板桩应咬合紧密,板桩挺直,板桩打拔采用1m3履带式挖掘机配备振动沉桩锤进行施工,板桩的垂直度不能大于露出高度的1.5%。

施打板桩前应查明地下管线或地下构筑物,如有,先将管线外露,采取施工保护措施后再打设,或局部跳空采取其它支护措施。打设时,若出现板桩入土过慢,桩锤回弹过大,应查明原因,进行处理方可继续施打。

4.6、沟槽开挖及支护

沟槽开挖采用挖掘机进行,沟槽深度较大的,采用两台以上挖掘机传递挖土,其中一台为长臂挖掘机,确保土方开挖远离沟槽,对沟槽减少影响。挖土深度至2.5m时,应先距地面1.5m处撑头道支撑。管顶上的一道支撑与管顶净距不应小于20cm,离基础面上20cm处加设一道临时支撑。沟槽挖土与支撑应密切配合,做到随挖随撑,防止槽壁失稳而导致沟槽坍塌。支撑道数应根据沟槽实际深度而定,对于深度小于6米且用拉森钢板桩支护的沟槽,可采用二道支撑,头道支撑设置同上,第二道支撑设在头道支撑下2米处。挖掘机挖土时,应采取后退式挖土方法,严禁挖掘机进入未设支撑的开挖好的区域。

开挖的土方原则上就地堆置,但堆放高度不超过 1.5m,施工时严格进行控制。堆置点离坑边距离不小于2m,以减小沟槽边堆土对沟槽壁侧向土压力,以确保沟槽的稳定性。

沟槽采用国产拉森Ⅱ型钢板桩,长度为12m,W=874cm3,[f]=200MPa支撑采用Φ20cm原木,f m=10N/mm2,按照等弯矩布置

来确定各层支撑的间距。

(1)由图示可以得出:平均重度和平均内摩擦角:

Υ=(Υ1*l1+Υ2*l2)/l=(19*2.5+18.5*4.5)/7.0=18.68kN/m3φ=(φ1*l1+φ2*l2)/l=(19.7*2.5+30.3*4.5)/7.0=26.51°

(2)确定支撑层数及间距:

按照等弯矩布置来确定各层支撑的间距,则板桩顶部悬臂端的最大允许跨度,由公式h=36[f]*W/(Υ*K a) 得:

h=36*200*874*100000/(18.68*1000* K a)

主动土压力系数Ka=tg2(45-φ/2)=0.383

h=245cm=2.45m

h1=1.11h=2.7m

h2=0.88h=2.16

根据实际情况,确定h=2.0m,h1=2.2m,h2=1.6m,h3=1.2m。

采用三道支撑。

(3)用顿恩近似法计算板桩入土深度:

因采用井点降水,坑底以下的土密度不考虑浮力影响。

被动土压力系数Kp=tg2(45+φ/2)=2.612

由上面简图可得MR的斜率Kn=Υ(Kp-Ka)=41.64

e1=MQ=Ka*Υ*H=0.383*18.68*7.0=50.08kN/m2

由顿恩近似法,DB’板桩上的荷载GDB’N’一半传至D点,另一半传至土压力MR’B’,由图几何关系可得:

Υ(Kp-Ka)x2-KaΥHx-1.2*KaΥH=0

板桩入土深度x=1.95m

实际施工中,拉森钢板桩采用12m长,足够保证入土深度2m以上,施工时入土深度为3.5m以上。

对于井点降水局部效果不好或失效时,需采取一定的措施。由于拉森钢板桩采用密排咬口式布置,止水性较好,可以防止侧面流砂等因素影响沟槽施工。在局部加设一道临时支撑,保证其稳定性,同时对局部底部潮湿基础回填块石,稳定基础,再铺设砾石砂。若槽底发生较大的管涌,影响施工,则停止施工,回填沟槽。一方面检查钢板桩是否打设到位,入土深度必须保证;另一方面,检查井点,考虑重新下井点,结合地质资料,采取加深井点或分两级甚至三级井点,保证降水效果。

4.7、管道基础施工

按照设计要求,钢承口式钢筋混凝土管及丹麦管管道基座根据土质及降水效果选用基础形式,设计采用C25钢筋砼基础,横向配筋φ8 @200(上下层)、纵向配筋Φ10 @200(上下层)。若底板位于填土层上时,应将其全部挖除,再用级配砾石砂分层夯实回填至基底标高,压实度满足要求。硬聚氯乙稀UPVC加筋管管道基础按照《硬聚氯乙稀UPVC加筋管室外排水管道工程设计通用图》,管道基础采用碎石或砾石砂,碎石粒径为25~38mm,砾石砂的粒径为≤60mm。玻璃钢夹砂管管道基础按照《玻璃纤维增强塑料夹砂排水管道施工及验收规程》,在土基上铺设厚度为DN/4且不小于50mm但不大于150mm的中粗砂基础,当采用其他颗粒材料作基础时,最大粒径不大于15mm。基础须夯实且表面平整。

基础施工前必须复核高程样板的标高。基础的底层土人工挖除,

修整槽底,清除淤泥和碎土,如有超挖,应用砾石砂或旧料填实,不得用土回填。

4.8、铺设管道

本工程的管道接口:企口式钢筋混凝土管采用q形橡胶圈接口;玻璃钢夹砂管采用o形橡胶圈接口;钢筋混凝土管O形橡胶圈接口采用防水涂料施工工艺;q形橡胶圈接口采用硅油润滑剂,不可用“牛油”,即黄油。

本工程污水管道中采用钢筋混凝土管的须考虑管道防腐,防腐做法可采用防腐防水涂料。为方便施工,可在管道铺设前在钢筋混凝土管内壁按要求涂刷防腐防水涂料。施工前对基层的清洁、平整度、修补养护、含水率等质量指标进行验收,并作记录,认可后方可涂装施工。

运至现场的管道视现场情况就近沿途单排堆放。堆放时严禁管道中间有硬物顶撞,防止管道碰坏,同时服从现场调度排放,不得防碍机械的通行。待用的管材要进行检查验收,如有裂缝等缺陷的管材,不得使用,并做好记录,退回原厂。管节堆放,必须在起重机工作幅度范围内。两节管间要有一定间隙,以便捆管。管节捆绑生扣,可滚

注:其中L为管长;Φ为管径;H≥L-2/5L;

单根绳长≥Φ×3.5+1.2H。

下管用的起吊设备应停放在坚实的基础上,若地面软弱,要用方木、钢板等铺垫进行加固。下管时要有专人指挥。本工程管道管径为DN1500~DN1800,在施工时以逆流方向进行铺设,承口应对向上游,插口对向下游,铺设前承口和插口用清水刷净。

稳管时,相邻两管底部应齐平。为避免因紧密相接使管口破损,并使柔性接口能承受少量弯曲,管子两端面之间应预留约1厘米的间隙。

排管前需检查混凝土基础的标高、轴线,清除基础表面的污泥、杂物及积水,在基础上弹出排管中心线。标高经复核后方可排管,排管时以控制管内底标高为准。

管道铺设要严格按照操作规程进行,管道接口需严密,管道间隙要符合设计要求,管枕、垫尖、管道不得左右晃动。

管道中心线垂直引至撑柱上,拉好中线,吊好锤球。管节铺设采用起吊设备在垂直方向吊管,采用两组手扳葫芦在管的左右两侧水平方向拉管。

排管铺设结束后,必须进行一次综合检查,当线形、标高、接口、管枕等符合质量要求时,方可进行下道工序的施工。

管道铺设质量验收标准应符合《市政排水管道工程施工及验收规程》的有关要求,具体控制措施如下:(1)中线控制:本次施工采用边线法,即将管边线用钉子钉在龙门板桩上,通过锤球定位线定出

边线,在基础上做好记号,稳管时通过锤线控制管道边线,这样管道就处于中心位置,用这种方法对中,比中心线法速度快。(2)高程控制:管道高程控制采用水准仪复测,龙门板控制高程。相邻两板的高程钉分别到管底标高的垂直距离应相等,则两高程钉之间连线的坡度即为管道坡度,该连线为坡度线。坡度线上任何一点到管底的垂直距离为一常数。高程控制时,使用丁字形高程尺,将高程尺垂直放在管底,当标记和坡度线重合时,表明高程正确。管线平面位置与高程误差必须符合规范要求。管中心控制与高程控制必须同时进行。

在车行道下和过河段管道接口处在管道就位后,覆土前包裹两层土工布,宽度为800mm,土工布接缝搭接宽度为200mm。

4.9、附属构筑物、检查井等施工:

施工时,井底基础应与管道基础同时浇筑,井底基础板为双向受力,采用钢筋笼施工。排水管检查井内的流槽,宜与井壁同时进行砌筑,流槽应与上下游管线底部接顺,井底基础与相邻管道基础同时浇筑,使两者基础浇筑条件一致,同时能减少接缝,避免了因接茬不好的因素,产生裂缝引起不均的沉降。

检查井的预留支管应随砌随安,预留管的直径、方向、标高应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密,预留支管口宜用砂浆砌筑封口并抹平。附属构筑物依据标准图集及设计要求进行施工。

4.10、磅水(闭水)试验

根据规范要求,污水管道必须逐节(两检查井之间的管道为一节)

作磅水检验,检验合格后才能进行管道坞膀。

直径≤800mm的管道可采用磅筒磅水,直径≥1000mm的管道可采用检查井磅水。磅水前,接缝砂浆及混凝土应达到设计强度要求,并在管道预先充满水24h以上才能磅水。

磅水时按照要求水头高度先加水试磅20min,待水位稳定后才进行正式磅水,计算30min内水位下降的平均值。磅水水头为检验段上游管道内顶以上2m,直径≥1000mm的管道采用检查井磅水,若其井顶内顶的距离小于2m时,则磅水水头高度至检查井井顶为止。

正式磅水时,应仔细检查每个接缝和沟管的渗漏情况,作好记录,若磅水不合格,应进行修补重磅,直至磅水合格为止。

4.11、管道坞膀

本工程设计的管道坞膀,胸腔覆土采用中粗砂,钢筋砼管、玻璃钢夹砂管以及UPVC加筋管管道位于车行道下,回填土须回填至管顶以上500mm处,中粗砂干重不小于16KN/M3,采用钢筋贯入法进行检测与控制管道位于绿化带内,胸腔覆土采用中粗砂,钢筋砼管须回填至管中心,玻璃钢夹砂管以及UPVC加筋管须回填至管顶。回填需对称均匀,洒水振实拍平,密实度满足要求。

4.12、沟槽回填

沟槽回填是管道工程中的一道重要工序,沟槽回填后,管顶以上的回填土将变为管道上的竖向土压力施加在管道结构上,因此,采取措施减小竖向土压力强度就意味着减少管道的荷载,采用“中松侧实法”,先用手扶式振动夯、冲击夯将管道两侧分层回填压实,分层厚

度为20cm,到管顶以上50cm后(对于UPVC加筋管和玻璃钢夹砂

管为管顶以上70cm),再采用大型压实机械回填。

五、管道施工的质量工期保证措施

根据本区域雨污水管道工程施工的特点,在施工过程中除强化管

理,确保质量保证体系正常运行外,技术上也要采取相应的措施,使

工程质量和工期有一个充分的保证。主要采取以下措施:

5.1、注重管道的测量放样工作,对龙门板桩要重点加以保护,及

时进行复核,保证管道铺设的轴线和管底标高的准确性。

5.2、天气因素对管道施工影响很大,施工中,要时刻注意天气变

化,掌握近期和长远期的天气情况,定出施工计划。

5.3、对管道必须进行认真验收,不合格的管道不允许出现在工程

中;同时在施工过程中,对管道须进行保护,尤其在卸车、移管、铺

设、接口、坞膀、回填过程中。

5.4要充分考虑施工作业的流水性和连续性,根据不同的管道施工

难度和不同的天气情况,采取相应措施。如果施工难度大、天气情况

不是很好,施工段落可以相应缩短,作业面缩小,提高工效,保证施

工的连续。

5.5、沟槽开挖严格按照交底要求进行施工,对于不同的管道埋深

采用不同的开挖方式,以保证沟槽的稳定性,保证施工的质量。对于放坡开挖进行沟槽施工的,周围要做好排水沟和集水井,积水应及时排除,防止基础浸泡,完成后要及时回填。

5.6、管道的铺设、接口处理、坞膀回填施工中,严格按照设计规

范要求。加强过程质量控制,加大检查力度,以保证施工质量。六、管道施工的安全文明施工保证措施

针对排水工程施工的特点,根据安全风险分析,沟槽塌方和机械事故等一般较多,需重点防范。在加强全员安全教育,提高安全风险意

识和防范意识的同时,拟采取以下措施:

6.1、施工便道要保证畅通,及时修整。原材料运输车辆要勤检查、勤保养,保证行驶和制动系统的完好。

6.2、管道卸车、管道铺设时要对吊重设备进行认真检查,尤其是钢丝绳等,必须满足要求。配合吊装人员要戴好安全帽及手套,必须由专人指挥,以哨令、旗示或手示进行指挥。所采用的“令示”必须规范,并与吊重人员预先沟通好。当管节离开地面,配合吊装人员必须避开被吊物,移动过程中要注意不要被障碍物所绊倒。

6.3、沟槽开挖时如遇到异常地质或异常物体等情况,及时向有关单位部门汇报并作记录,处理结束后再行施工;沟槽开挖时要随时注意槽壁的稳定情况,由专人负责查看,并采取有效的支护措施,防止塌方伤人,所有人员不得在沟槽内坐卧、休息。

6.4、管道铺设范围内,事先要通过有关部门摸清有无管线,如有,必须采取措施,进行搬迁或加固等,否则不得施工。

6.5、在沟槽两侧须采取一定防护措施,尤其是在村庄道路附近施工时,须设置路障、警示牌等,夜间须增设红灯示警。

6.6、沟槽所用的支撑等必须可靠牢固,随着沟槽挖深,及时加以顶撑支护。开挖出的土方必须按照要求堆放,不得随意堆放。

6.7、夜间欠安全的原因一般不安排施工作业,若要施工,要求配足照明设备,特别在边坡、转弯处要加大照明亮度。车辆进入施工便道后,要求慢速行驶。

6.8、该段雨污水管道工程施工用电主要采用箱变,同时备两台75kw 的发电机。加强用电管理,规范各类电气设备使用,电箱、电源线等勤检查。发现破损及有碍安全使用的及时更换。

沟槽开挖施工方案

瓷都东大门综合改造项目——新厂东路改造工程沟槽开挖专项施工方案 编制: 审核: 审批: 景德镇市珠山区东片区道路改造工程PPP项目部 2017年12月03日

目录 一、工程概况 (1) 二.施工准备 (1) 1.人员准备 (1) 2.技术准备 (1) 3.材料、物资设备准备 (2) 三.沟槽施工工艺 (2) 1.施工顺序 (2) 2.施工机械 (2) 3.施工方法 (2) 四.沟槽开挖与支护的技术保证措施 (3) 五.安全保证措施 (3) 1.建立安全生产体系,落实安全生产责任制 (3) 2.施工机械安全防护 (5) 3.沟槽开挖的安全事项 (5) 4.临边防护安全措施 (5) 5.临时用电安全措施 (6) 6.沟槽防坍塌措施 (6)

沟槽开挖专项施工方案 一、工程概况 本工程位于景德镇市珠山区新厂东路(起点为昌河路,终点为湘官公路与景东大道延伸段交叉口),涉及道路改造全长2800.894米,道路等级为城市主干道,设计速度为50km/h,路面设计标准轴载为BZ—100KN,道路红线宽35米,双向6车道,道路占地面积14.4万平方米,包含道路工程、照明工程、交通工程、绿化工程及管线工程等,并涉及对沿线建筑实行外立面装修等改造任务。 为了确保施工质量和施工安全,针对本工程路段雨污水工程,根据沟槽开槽深度及地下土质情况,采用放坡开挖或拉森钢板桩支护。 二.施工准备 1.人员准备 按计划调集有丰富施工经验的施工人员,做好施工前准备,施工前做好动员工作:(1)组织强有力的项目班子。选择技术强,装备精的专业队伍,操作工人做到持证上岗。 (2)明确工程施工中的质量目标、安全目标、工期要求,确保高速、优质、安全地完成施工任务。 (3)通过动员,达到参加人员明确任务和目标,设备配备齐全,使工程施工有一个良好开端,能按业主的要求按期、优质、安全的完成施工任务。 (4)设置专职安全生产管理人员每天进行安全检查并及时做好记录,通知更改,具备有特种作业人员证的的员工执证上岗。 2.技术准备 (1)了解本工程的建设概况,熟悉和掌握本工程的技术规程和质量要求。 (2)在熟悉图纸,掌握规范,进一步了解现场的基础上制定本施工措施,并报监理审核,通过后作为沟槽施工的实施依据。 (3)对有关人员做好书面施工安全、技术交底工作,并经签认。 (4)测放沟槽开挖边线、并用白灰标识。确定土方堆放场地及运土施工路线。

污水管道工程(沟槽深度大于5m)沟槽开挖与支护专项施工方案

污水管道工程沟槽深度大于 5m 沟槽开挖与支护专项施工方案 一、工程概况 本工程污水管道埋深大多在4.5?8.0m范围内,管径有DN400、DN600、DN800、DN1000、DN1500、DN1650、DN1800 等,其中DN400 管径采用硬聚氯乙烯UPVC 加筋管,管径DN600?DN1200 的采用玻璃钢夹砂管,其余管径的采用企口式钢筋混凝土管。沟槽开挖深度大部分要大于5m。 拟建道路沿线主要为果园、村庄,河网交错、河塘密布。这些 段落地面高程在3.5~4.5m之间,地势平坦,稍有起伏。 该段的地质情况自上而下为:①层为0.2?5.4m (一般土层厚度)粘性土; ②i层为0.3?3.0m软塑状的粉质粘土夹粘质粉土,土质较好;②3-1层为1.2? 5.1m稍密状态的砂质粉土;②3-2层为5.3?11.8m 中密状态的灰色粉砂。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。 2.1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量 放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2.2、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求

2.3、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 2.4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 三、施工安排及方法总说明 对于埋深很深的污水管道的施工,采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法,先考虑将表土(粘性土)挖除一层(2.0m 左右),有效降低沟槽深度,然后进行井点降水,打设钢板桩,再开挖沟槽,采用2?3道顶撑支护,铺设管道。 四、施工方案 4.1、污水管道施工工艺流程 测量放线-第一次土方开挖-布置井点降水-打设钢板桩—沟槽开挖及支护—管道基础施工—铺设管道—污水井施工 - 磅水(闭水)试验 - 管道坞膀 - 沟槽回填 4.2、测量放线 根据设计施工图,测设管道中心线和污水井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽度测放出边线,开挖前用石灰划线来控制,对于井位置的确定通过在沟槽外两侧设置控制桩

沟槽开挖及支护施工方案.

上海临港新城两港大道一期工程 污水管道工程 沟槽深度大于5m沟槽开挖支护 专项施工方案 编制人:邹卫平 审核人:王榴斌 中港第三航务工程局 临港新城两港大道一期工程项目经理部 二OO四年十月二十日

污水管道工程沟槽深度大于5m 沟槽开挖与支护专项施工方案 一、工程概况 本工程污水管道埋深大多在 5.0~8.0m范围内,主管材桩号k0+738-k0+858段采用D600Ⅱ级预应力钢筋混凝土排水管,桩号k0+858-k1+310、k0+351-k0+735段采用D600Ⅲ预应力钢筋混凝土排水管,沟槽开挖深度都大于5m。 该段的土质情况为粉质粘土夹粘质粉土,土质较好。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。 2.1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2.2、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 2.3、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 2.4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。

三、施工安排及方法总说明 对于埋深很深的污水管道的施工,采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法,先考虑将表土(粘性土)挖除一层(2.0m 左右),有效降低沟槽深度,然后打设钢板桩,再开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。 四、施工方案 4.1、污水管道施工工艺流程 测量放线→第一次土方开挖→打设钢板桩→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→污水井施工→磅水(闭水)试验→管道坞膀→沟槽回填 4.2、测量放线 根据设计施工图,测设管道中心线和污水井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽度测放出边线,开挖前用石灰划线来控制,对于井位置的确定通过在沟槽外两侧设置控制桩来进行控制,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。 4.3、第一次土方开挖 按照测量放出的开挖线,进行第一次开挖,将表层1.5~3.0m厚的粘土层开挖,上口宽度按照管径的大小和开挖深度来确定,一般为12m左右,按照《市政排水管道工程施工及验收规范》(DBJ08-220-96)

、深沟槽开挖专项施工方案

乌山东路道路路基工程施工第四标段(K10+260-K12+080) 深 沟 槽 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:长沙桐木建设股份有限公司 编制日期:二零一一年八月八日

目录 一、工程概况 (03) 二、地质情况 (04) 三、地下水文情况 (04) 四、沟槽的开挖技术参数 (05) 五、深沟槽施工方案 (06) 六、施工部署 (10) 七、监护措施 (10) 八、沟槽开挖的应急措施 (11) 九、安全生产措施 (11) 十、文明施工措施 (13)

乌山东路道路路基工程施工第四标段 深沟槽开挖专项施工方案 一、工程概况 本标段路幅沿线排水工程从K10+260-K12+080,总长有1820米,设计有四道纵向排水,两道雨水和两道污水。道路排水分布在主行车道及辅车道设置雨水口,将路面雨水接入纵向主雨水系统,污水管设置在辅车道上,其雨污水中间的间距为2.25米。 排水总长度为1820米,其中挖方区段分布在K10+260-K10+540(长280米)和K11+840-K12+080(长240米)位置,填方区分布在K10+540-K11+840位置,其沟槽开挖深度超过5米为挖方段。 挖方区管径分布情况: K10+260-K10+540位置: 路幅右边(D1350雨+D700污):D1350钢筋混凝土管雨水管和D700(HDPE)污水管; 路幅左边(D1650雨+D500污):D1650钢筋混凝土管雨水管和D500(HDPE)污水管; K11+840-K12+080位置: 路幅右边(D500和D700雨+D1200污): D500和D700(HDPE)雨水管和D1200污水管顶管(已按照设计标高进行顶管施工); 路幅左边(D500和D700雨+D500污):D500和D700(HDPE)雨水管和D500(HDPE)污水管;

沟槽开挖与支护专项方案

沟槽开挖与支护专项施工方案 第一节、工程概况 郑州市刘砦路道路及立交引坡工程,位于郑州市西北城区,连接沙口路与南阳路。工程西起沙口路,东至南阳路,全长997.98米,沿途与规划铁西路、京广铁路及铁东路相交。工程包括道路路面、立交引坡U型槽、箱涵、框架桥、排水、安全设施、电力照明、通讯监控、综合管线、环境保护及景观绿化等工程。该工程建成后,将对刘砦路现状道路有极大改观,并加强沙口路与南阳路间车辆通行及周边居民通行。 本标段为第二标段,桩号为工程起点0+000~0+456.251,长度:456.251米,包含道路及立交引坡工程、框架桥工程、雨水工程及污水工程。 本标段内雨水管道沟槽和污水管道沟槽大部分开挖深度超过3米。按照相关文件的要求,特编制本沟槽专项施工方案。

第二节、施工设备、人员投入计划 一、 二、 1、项目经理:常晓珂 2、技术负责人:周利霞 3、安全员:王建鑫 4、质检员:何鹏 5、施工员:丁晓磊 6、测量员:武献伟 第三节、防汛防雨要求 本标段管网工程施工工期为80施工日历天,施工期间有遇到汛期及雨季。所以对防汛防雨采取经常性的措施,采取如下应急措施:1.工程项目部准备 3~5 台备用抽水泵防备下暴雨时急用。

2.气象预报有暴雨时,工地增派施工人员和电工值班,以便及时参加排水。 3.对暴雨积水时,服从指挥部和光明新区政府对抢险救灾工作的整体安排。 第四节、沟槽的临时排水系统 1、地面排水:管道施工期间设置临时排水设施,并在正式施工前完成临时排水通道的设置。 2、沟槽内排水:在污水管道底部设0.3×0.3的排水边沟且每隔50m 设一集水井以φ100mm口径污水泵抽排。 第五节、沟槽施工 (一)沟槽开挖措施: 测放沟槽的开挖中心线,确定槽口开挖宽度,并用石灰线标明开挖边线,开挖过程中如遇有土质较差的地段应加大开槽坡度,开挖时应及时安设龙门板,控制中线和槽底高程。 开挖口线5米以内,不得堆土或堆放杂物。

和平东路沟槽开挖及木板支护施工方案1

和平东路沟槽开挖及木板支护施工方案1 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

遂宁市和平东路道路升级改造项目 工程 沟槽土方开挖及支护降水工程施工专 项案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中建华鸿建设发展有限公司 编制时间:2016年11月17日

1工程概况 工程位置及范围 拟建工程遂宁市和平路道路升级改造项目工程由遂宁市政府投资非经营性项目代建管理中心开发,由中建华鸿建设发展有限公司承建。本标段全长为米,挖深为米。起讫点为渠河路至凯旋路。。根据我们的实地堪查,和平路东段有很多路段存在沟槽基础淤泥、积水、沟槽基础软弱、沟底基础流砂的情况。达不到设计的承载能力的要求。据以上情况我公司通过实地考察,结合管廊开挖情况,特提出以下施工方案。 工程说明 本工程为遂宁市政府投资非经营性项目代建管理中心投资建设的遂宁市和平路道路升级改造项目工程,建设规模和平路道路升级改造项目长,其中和平东路长。 建设单位:遂宁市政府投资非经营性项目代建管理中心 设计单位:中国市政工程西南设计研究总院有限公司 监理单位:遂宁市广厦工程监理有限公司 勘察单位:四川西勘正兴岩土工程有限公司 施工单位:中建华鸿建设发展有限公司 本工程计划开工时间为2016年11月15日,计划竣工时间为2017年2月28日此段管廊工程由管廊检查井和管廊廊体管廊工程组成。管廊尺寸为 2300*2350的预制钢筋混凝土管。基础为刚性混凝土。检查井为现浇钢筋混凝土,圆型收口式检查井,井盖采用三防球墨铸铁井座井盖。 2编制依据 1)、本工程的设计图纸和勘察地质报告。 2)、从现场调查、采集、咨询所获取的资料。 3)、我公司现有的技术装备、管理水平和类似工程的施工经验。 4)、设计图纸中采用的有关规范、规定和标准;国家、部颁及地方的施工技术(验收)规程、质量标准、安全生产、文明施工标准和文件等。

沟槽开挖施工方案

沟槽开挖施工方案 一.工程概况: 1、由湖北宏缘市政工程建设有限公司承建的何刘路(光谷三路~光谷四路)道 排工程是东湖高新技术开发区九峰城市森林保护区中的一条支路,西起光谷三路(K0+000),东至光谷四路(K1+204.727),全长1204.73m,规划红线宽度为20m,与本工程相交的道路有光谷三路、王家店小路、紫兰璐、群建小路。 管材情况: 污水接户支管管径均为DN400,坡度为0.002,雨水接户支管管径为DN600,坡度为0.0015。 雨水管当d≤800mm时,采用高度聚乙烯(HDPE)承插式塑料管,当d≥1000mm 时,采用承插式钢筋混凝土管。 为了确保施工质量和施工安全,针对本工程路段污水工程,当开槽深度超过3米的情况,准备采用分层施工方法进行污水管道深槽开挖及管道安装施工。 工期安排:2012年05月12日~2013年01月12日 二.施工准备 1.人员准备 按计划调集有丰富施工经验的施工人员,做好施工前准备,施工前做好动员工作:(1)选派有经验的项目经理,组织强有力的项目班子。选择技术强,装备精的专业队伍,操作工人做到持证上岗。 (2)明确工程施工中的质量目标、安全目标、工期要求,确保高速、优质、安全地完成施工任务。 (3)通过动员,达到参加人员明确任务和目标,设备配备齐全,使工程施工有一个良好开端,能按业主的要求按期、优质、安全的完成施工任务。

(4)设置专职安全生产管理人员每天进行安全检查并及时做好记录及更改、必须 具备有特种作业人员证的的员工执证上岗。 2.技术准备 (1)了解本标段工程的建设概况,熟悉和掌握本工程的技术规程和质量要求。 (2)在熟悉图纸,掌握规范,进一步了解现场的基础上制定本施工措施,并报监理审核,通过后作为沟槽施工的实施依据。 (3)对有关人员做好书面施工安全、技术交底工作,并经签认。 (4)测放沟槽开挖边线、并用白灰标识。确定土方堆放场地及运土施工路线。3.材料、物资设备准备 本工程对材料供应要做好以下准备: (1)根据批准的施工组织设计和预算编制供货计划,对于沟槽施工所需要的沟槽排水设施要准备充足,水泵、水管、电线、发电机须有配用设备。 (2)准备足够的沟槽临边防护设施,并认真布设,做到防护到位。 (3)材料、设备做好认真的检查、检修,不合格产品禁止入场。 三.沟槽施工方案 1.施工顺序 (1)当槽深小于3米时: 清理场地→测量放线→沟槽开挖(视沟槽深度、土质情况及管道安装需要决定,设置沟槽支护)→开挖至沟槽底→挖排水沟降水→管道基础→管道安装→管道回填→压实达到设计及规范要求 (2)当槽深为3~5米时: 清理场地→测量放线→第一层降土(1~2米)→设置换坡平台→沟槽开挖至沟槽底 →挖排水沟降水→管道基础→管道安装→管道回填→压实达到设计及规范要求 2.施工机械:

排水工程沟槽开挖与支护专项施工方案

第九章(一)污水工程沟槽开挖与支护专项施工方案 一、编制依据及原则 1、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 2、《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2012) 3、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2012) 4、本工程施工图纸及施工组织设计等文件 二、工程概况 本项目为祥和大街污水管线二标段工程,具体须做专项计划的施工段包括:W17~W30,W61~W65,W96~W97挖深在米以上均需做支护专项设计方案,W17~W30污水管道管径D400HDPE 塑钢缠绕排水管,W61~W65D800HDPE塑钢缠绕排水管,W96~W97D1000HDPE塑钢缠绕排水管,其中W17~W30此段依据地勘报告地下水较深,土质较好均为粉质粘土,此段采用大开挖按照50%放坡,并且分层错层进行开挖,错层宽度米,W61~W65,W96~W97,此两段须做支护开挖。其他段考虑放坡开挖,放坡系数1:1. 三、施工总体部署 施工准备 、施工队伍进场后,先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备齐全,要满足图纸设计要求以及相应规范要求。 、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 施工安排及方法 依据施工图纸,管道沟槽开挖深度约6米。因此采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法,先考虑将表土挖除一层(~ 左右),有效降低沟槽深度,然后打设钢板桩,再开挖沟槽,采用一道支撑围护,铺设管道。 、施工方案 、管道施工工艺流程 测量放线→第一次土方开挖→打设钢板桩→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→检查井施工→沟槽回填 、测量放线 根据设计施工图,测设管道中心线和检查井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经施工单位自检合格后报监理复核,合格后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽度测放出边线,开挖前用石灰划线来控制,对于井位置的确定通过在沟槽外两侧设置控制桩来进行控制,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。 、第一次土方开挖 按照测量放出的开挖线,进行第一次开挖,将表层 ~ 厚左右的土层开挖,上口宽度按照管径的大小和开挖深度来确定,按照《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2012)确定开挖边坡坡度为 1:1,这样可以有效降低沟槽的深度,挖出的土离槽口尽量远,2m以外,堆土高度宜大于,或者尽量远离堆放,以减小土压力对沟槽的影响。

沟槽开挖及支护施工方案1

目录 第一章工程概况--------------------------------------------------------1 一、工程简介-------------------------------------------------------1 二、设计简介-------------------------------------------------------1 三、编制依据-------------------------------------------------------1 四、施工方法总说明-------------------------------------------------1 第二章施工方案及工艺------------------------------------------2 一、施工准备----------------------------------------------------------------------------------2 二、测量放线----------------------------------------------------------------------------------2 三、沟槽排水和沟槽降水-------------------------------------------------------------------2 四、沟槽的开挖和沟槽支护----------------------------------------------------------------4 五、管道基础的施工-------------------------------------------------------------------------5 六、铺设管道----------------------------------------------------------------------------------6 七、窨井砌筑----------------------------------------------------------------------------------7 八、闭水试验----------------------------------------------------------------------------------8 九、沟槽回填----------------------------------------------------------------------------------8第三章管道施工的质量工期保证措施----------------------------10 第四章安全文明施工保证措施-----------------------------------11

管道沟槽开挖专项施工方案

程施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 编制: 审核: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工过程 四、确保管道施工的质量、工期保证措施 五、雨季施工措施 六、安全文明施工措施 七、沟槽开挖施工安全注意要点

管道沟槽开挖专项施工方案 一、编制依据 1、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,雨水工程施工图设计; 2、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,污水工程施工图设计; 3、主要规范及图集: 《室外排水设计规范》(2014修订版); 《城镇给排水技术规范》(GB50788-2008); 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版);《市政排水管道工程及附属设施》06MS201; 4、根据本标段施工组织设计要求。 二、工程概况 1、地质情况 本工程区域位于郑州市郑东新区北部,地貌单元为黄河冲洪积平原郑州北部泛滥区,工程沿线主要为耕地和林地鱼塘、修筑河堤等,沿线地形较为平坦。

根据野外调查,本工程沿线红线范围内的地层主要由四个工程地质单元组成,由上至下分别为耕土、粉土、粉质粘土和细砂。 1)耕土 该层土载本工程区域广泛分布,以粉土为主,局部为粉砂,褐黄色或黄褐色,松散,稍湿,含大量植物根系,厚度约0.5米。 2)粉土褐黄色,局部发灰,稍密、湿,干强度低,低韧性,摇振反应迅速, 3)粉质粘土褐灰色为主,少部分为黄褐色,干强度中等,中等韧性,因粒状结构,含有锈斑和少量蜗壳,该土层埋深3.2-4.5米,局部揭穿,最大揭露深度 6米。 根据区域资料显示,本工程区域范围内浅部地下水类型为潜水,地下水补给主要为大气降水,排泄主要为蒸发和人工开采。其受季节性降水影响的年变幅为1-2米。本工程区域6米深未见地下水,近十年的地下水最高水位埋深为原始地面下0.5米。 2、排水工程 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段雨、污水管道工程本标段施工范围为K3+100-K4+264.38,雨水管道采用单侧布置,雨水工程位于道路中心线处, 本工程雨水管采用钢筋混凝土二级承插管沙石垫层,检查井管道检查井按06MS201-3选取检查井,基础为C25砼,混凝土垫层下应增设200mm厚水泥石灰稳定土4:12:84垫层,垫层每侧比基础宽出

沟槽开挖施工方案完整版样本

CB01 施工技术方案申报表 ( SG05标[ ]技案004号) 合同名称: 河北省南水北调配套工程邢清干渠工程管线工程施工第五标段合同编号: HBNSBDPT-XQGQ-SG- -05

说明: 本表一式_4_份, 由承包人填写, 监理机构审签后, 随同审批意见, 承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份 河北省南水北调配套工程邢清干渠工程管线 工程施工第五标段 ( 合同编号: HBNSBDPT-XQGQ-SG- -05) 管沟( 槽) 开挖施工方案 批准:

审核: 编制: 天津振津工程集团有限公司 邢清干渠施工五标项目部 二〇一三年五月三十一日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工总体部署 (2) 四、开挖施工工艺流程 (3) 五、施工工法 (5) 六、质量保证措施 (12) 七、安全保护措施与文明施工措施 (13) 八、计划投入机械设备 (14) 九、劳动力投入 (16)

一、编制依据 1、监理签发的施工图纸( 含设计通知) 与设计下发的主体工程施工技术要求; 2、设计提供的质地勘察资料及项目部现场勘察的开挖探坑资料; 3、《给水排水管道施工及验收规范》(GB50268- ) ; 4、与开挖施工相关的规范、规程; 5、省水务集团、建设单位下发的有关施工技术要求。 二、工程概况 邢清干渠位于河北省中南部, 受水区为邢台市的11个县市13个供水目标, 地处东经113°52'~115°42'、北纬36°50'~37°23'之间。邢清干渠从总干渠赞善分水口分水, 输水至清河、南宫, 沿线设沙河高新技术开发区、沙河水厂、金百家水厂、南和任县、平乡巨鹿、广宗、威县、临西共9个分水口。途径沙河、邢台市开发区、南和、平乡、广宗、威县、清河、南宫8个县市, 全长168.746km。 邢清干渠采用有压管道输水, 地下埋管的形式, 管材选用PCCP和DIP管, 管径DN2200~DN1200, PCCP管道设计内压0.6~1.0MPa, DIP管选用K9级。 邢清干渠工程管线工程第五标段( 以下简称SG05标) 位于邢台市南和县和平乡县境内, 总长15.333km, 相应管线设计桩号为: 47+000~62+333, 其中南和县境内1.5km左右, 平乡县境内13.8km左右。从上游开始, 依次穿越留垒河、留垒河分洪道、平南渠、滏阳河、小漳河五条河渠; 破路开挖穿

深沟槽开挖、支护专项施工方案

深沟槽开挖、支护专项施工方案

目录 第一章编制依据 (1) 一、编制原则 (1) 二、编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 一、工程地理位置 (1) 二、工程地质情况 (2) 三、施工平面图 (2) 第三章施工总体布署 (4)

第一章编制依据 一、编制原则 ①严格执行施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准。 ②在认真、全面理解设计文件的基础上,结合工程情况,应用新技术成果,达到方案可靠、技术先进、经济合理的目的。 ③充分研究现场施工环境,妥善处理施工现场与周边接口问题,使施工对周边环境的影响最小化。 二、编制依据 ①某雨污分流改造工程某排水管道设计施工图。 ②某岩土工程勘察报告。 ③《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 ⑤住建部建质[2009]87号文。 ⑥南京市宁建工[2009]104号文。 ⑦适用于本工程的规范、规则、标准以及与本工程有关的国家、部及南京市技术标准、法规文件等。 ⑧现场勘察所掌握的情况及资料。 ⑨我单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备装备能力以及我单位多年从事市政工程所积累的施工经验。

第二章工程概况 一、工程地理位置 本工程主要的南北向街道,全长约1050m。道路雨、污水管道设施完善。本次设计主要是结合小区雨、污水管道改造与街巷出新,对现有雨、污水管道进行清淤疏通,并结合道路两侧新建建筑,增设雨、污水管,进一步完善道路两侧的排水设施。 本工程污水管道为:DN400球墨铸铁管260m、DN500球墨铸铁管175m、DN800球墨铸铁管26m,雨水管道为:De600HDPE双壁缠绕管101m。管道平均埋设深度为2.8m左右,其中w8~w9(管径DN500,管长11m)、w9-1~w9-2(管径DN500,管长26m)两段管道埋深均在5.5m左右,需深开挖,土方量约为2000m3。该两段管线处于交通要道XXX路、XXX路及坦克路十字路口中心偏南部位,南北交通流量很大,经常出现拥堵情况,并且南边有加油站、公交站台,北边有拆迁围挡,情况较为复杂。 二、工程地质情况 根据某岩土工程勘察报告,该两段深沟槽各岩土层主要分布情况描述如下: 1-1层杂填土:黄灰色,松散,路面约20cm厚混凝土路面,其下为碎块垫层及灰土垫层夹杂少量碎石砖块,填龄小于10年,层厚0.4m~6m。 3-2层粉质黏土:黄灰色,可塑,稍有光泽反应,韧性、干强度高,含有铁锰质结核,层厚0.2m~3.5m。

沟槽开挖安全施工方案

第一章工程概况 1、本工程为枫丹路排水工程。 2、管线位置及排水流向: 污雨水均自北向南排放,但第一个支管以北管线向北(二仙桥东路方向)排放,解决近期排水问题。雨水自北向南排放,污水自北向南排放。 3、管线设计桩号与道路中线桩号一致。 第二章沟槽开挖施工方法 1、沟槽土石方施工 一、复核及加密控制点 对建设单位或监理组提供的控制点进行复测,提出复测成果。合格后,根据排水管道设计中心线,在现场测设出污雨水管道中线和各段起点、终点、平面折点、检查井位,用木桩顶钉中心钉标定。并在起点、终点及平面折点沟槽处适当位置,设置方向控制桩或引桩以便于进行桩位恢复。施工用水准点宜按间距100m,在不易被碰撞处进行加密。 二、放线 根据开挖沟槽底宽、深度、放坡系数计算出沟槽开口宽度,依据中线标桩放出沟槽开挖上口线、平台或槽底边线,撒白灰标示。 三、沟槽开挖 1) 开挖顺序 先深后浅;先主管后支管;先下游后上游。 应充分做好施工组织工作,把沟槽开挖、管道安装、沟槽回填、路堑开挖等工序形成流水作业。 2) 开挖方式 以横向连接管(约100m )分段。根据现场条件采用放边坡或支撑挡土板方式进行沟槽开挖。当沟槽深度大于5m时,应分层开挖,每层放坡坡度为道路右侧1:0.75,道路左侧1:1,以设计槽底起向上每3m设卸压平台,平台宽≥2m,开挖土方全部运出施工现场堆放。在道路左侧修建一条宽7米的施工便道,以便运输土方的机动车通行,便道距沟槽边最小距离为3.0m,当土质松软时不得小于5.0m。 机械开挖沟槽,槽底应预留300mm用人工进行捡底。槽底每边预留50cm做临时排水沟,每隔30~50米设一3*3米的集水坑,以便于排地表水。 排水管沟槽底部的开挖宽度,宜按下式计算: B=D1+2(b1+b2+b3)+2*排水沟 式中B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D1—管道结构的外缘宽度(mm); b1—管道一侧的工作面宽度(mm),当D1 ≤500、500< D1≤ 1000、1000<

河道排水工程沟槽开挖施工方案

施工组织设计或施工方案报审表 工程名称:修文县小桥河河道治理工程编号:

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

(目录) 第一章编制依据、原则及范围 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章现场施工技术 (4) 第三章施工安全要点 (13) 第五章安全技术措施 (13) 第六章安全组织网络 (15)

第一章编制依据、原则及范围 一、编制依据 (1)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》; (2)《给水排水管道工程施工及验收规范》 (5) 《建筑工程质量检验评定标准》 (6) 《地基与基础工程施工及验收规范》 (7) 《水电水利工程施工安全防护设施技术规范》 (8) 《建筑机械使用安全技术规程》 (9) 《石方爆破施工专项方案》 二、编制原则 1、遵守招标文件条款的原则。在编制专项方案文字、说明图表时,严格按招标文件规定编制。 2、遵循设计和规范、验评标准的原则。主要工程项目的施工方法编写按设计要求,并执行现行规范和验收标准,合理组织施工,确保工程质量达到设计及建设单位的要求。 3、坚持实事求是的原则。在制定施工方案时,充分理解设计意图,了解本合同工程重点、难点,结合我司的实际施工经验,做到科学组织、合理安排、交叉施工,保质、保量、保期、保安全地完成施工任务。 4、加强施工全过程严格管理的原则。在各道工序施工中,严格执行建设单位、监理单位的指令,密切配合,严格管理。 5、加强专业化作业和综合管理的原则。在施工组织方面充分发挥专业管理

人员和专业施工队伍的优势,采取综合管理手段,做到合理调配。 6、坚持推广应用“四新”成果的原则。在施工中积极推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备。发挥科技在本工程建设中的先导作用。 三、编制范围 本施工沟槽开挖专项方案严格按照施工组织设计、招标清单进行编制。 第二章工程概况 一、工程概况 本工程位于贵阳市修文县龙场镇,工程总面积:158937.1㎡。治理区域从八角岩至翠屏东路(河道约长2300m,即K0+000至K2+300);施工内容分为五个部分:第一册土建工程、第二册生态工程、第三册绿化工程、第四册排水工程、第五册桥梁工程。 二、编制原则 1、遵循施工组织设计的原则 严格按照施工组织设计中的工程规范、工期、质量、安全目标等要求编制方案,满足招标方各项要求。 2、遵循施工图纸要求的原则 在编制方案时,认真阅读核对设计文件资料,阅悉设计意图,掌握现场情况,严格按设计要求、原则编制方案,满足设计要求。 3、遵循施工技术规范和验收标准的原则 在编制沟槽开挖方案时,严格按施工技术规范要求优化施工技术方案,认

深基坑(槽)支护专项施工方案

福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段(西园路、西凤路) 深 基 坑 (槽) 支 护 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 2010年07月

目录 一、工程概况: (3) 二、现场施工组织机构及劳动力组合 (4) 三、施工方案 (6) 1、测量放线 (6) 2、深井井管降水施工 (6) 3、沟槽开挖 (7) 4、管道基础处理 (10) 5、管道铺设 (10) 6、窨井施工 (11) 7、闭水试验 (11) 8、沟槽回填 (11) 四、安全保证措施 (12) 五、安全应急预案 (13)

第一章工程概况 一、工程概况: 本工程为福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段,施工地点位于福州市西园路及西凤路。主要内容为污水管道铺设,检查井砌筑,过河倒虹管施工。根据本工程管道设计,基槽开挖深度在2.514m 至4.750m。本工程重难点工程为IV-I10~ IV-I 17段管道DN1000管径施工,开挖深度在4.041-4.750m之间,为确保工程质量及施工安全,我单位计划基槽采取采用分台阶大开挖施工,按照规范放坡的方法进行。具体采用工艺流程见下图:

第二章现场施工组织机构及劳动力组合 一、施工组织机构 1、根据本工程特点,组建工程项目经理部实行项目法管理,负责工程施工的组织实施。 在项目的组织机构上,将设项目经理一名,项目技术人员一名,下设3个施工班组,其中开槽埋管2个班组,道路1个班组, 施工排水围堰1个班组。在管理上科学施工,强化指挥;在施工组织落实上,采取一切科学有力的措施,确保本工程安全、优质、按期完成。 项目部组成人员配备

沟槽开挖安全措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 沟槽开挖安全措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共3 页

仅供参考[整理] 沟槽开挖安全措施 a)沟槽开挖前施工员应负责对施工区域内原有各种地下管线和设施、各种架空电线、电缆等逐一向施工人员进行现场交底,并设置标色旗标明地下管线的走向,以提示施工人员引起重视。 b)对施工区域内原有地下管线、设施和架空线的保护措施的技术处理方案应列入施工组织设计,在施工交底时应同时向施工作业人员进行保护措施和技术处理方案交底,并有交底记录签字,重要管线应委托产权单位实行监护,并在监护人员的监护下进行施工。 c)所有地下管线,在明确位置后,左右各1.5m范围内严禁用机械开挖,确保地下管线和设施的安全。 d)沟槽开挖前应对开挖区域内的沿线出入口,道路沿线设置安全围护、警示牌,红灯,并有专职安全员负责检查,确保围护、警示牌、红灯的正常使用。围护采用黄、黑相间的钢管用轧头固定。 e)深沟槽开挖必须严格按施工组织设计进行,放足边坡,开挖出的土方不得沿沟槽两侧堆放,应按不同土质条件和开挖深度设置合适的安全距离,防止土方堆放对沟槽增加土压力发生塌方事故。 f)深沟槽开挖前应由技术部门详细制订危险部位预测施工方案,做好预测预防所需材料准备工作,指定专人负责施工期间的监护工作台,必要时应采用有效措施防止意外事故的。 g)上、下深基础采用搭设钢梯,并且加设扶手栏杆及安全防护网,栏杆高度不低于1.2m。 h)缩小作业面,防止基坑产生事故影响整个工作面施工,基坑开挖到位原及时报监理验槽,并迅速组织砼垫层施工,控制基底暴露时间不超过18小时。 第 2 页共 3 页

沟槽开挖施工方案52841

一、编制依据 ⒈金华市开发区磐安街改造工程《招标文件》 ⒉金华市开发区磐安街改造工程《施工图设计》 ⒊《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50268-2008) 二、工程概况 〖一〗基本情况 1、建设单位:金华市开发区资产经营有限公司 2、设计单位;金华市市政设计院有限公司 3、监理单位:浙江致远建设咨询监理有限公司 〖二〗工程范围及主要工程量 金华市磐安街改造工程,位于金华市开发区,线型呈南北走向。南起宾虹路,北至防洪坝边,道路全长390米。道路路设计等级为市次干道,道路宽度为20米。 本工程雨污水管道采用雨污分流制,污水管道布置于道路东侧车行道下,距离道路中心线3米。接入江南截污箱涵(1500mm*1300mm)。D=1200 钢筋砼承插管橡胶圈接口WS1-WS2素砼方包,WS2-WS7采用180度素砼基础,WS7-WS8素砼方包,本工程排水管道基础均采用砼基础,雨水井均采用砖砌井,污水井均采用钢筋砼井。 管道沟槽回填自槽底至管顶以上50cm以内用级配碎石回填,夯实;50cm以上回填宕渣回填。 〖三〗工程特点 本污水管道由于埋置深度较深,开挖方量较大,更由于地下管线复杂,施工现场不能封闭施工,基坑的开挖带来一定难度;同时因本工程

工期紧,工程大,以上几点为本污水管道沟槽施工的重点和难点,需详细计划、严格组织方能按期优质的完成本工程。 三、施工准备 〖一〗施工技术准备 1、熟悉施工图纸:项目部在拿到施工图纸后,立即组织技术人员进行 详细的阅读,对图纸中存在的部分疑点请业主及设计院加以澄清,力求将图纸中的问题解决在施工前,确保了解设计意图、掌握设计要求。 2、根据现场实地勘察,结合规范和设计要求,编制详细的施工组织设 计和施工预算,使工程按计划有序进行。 3、根据图纸和施工组织提出材料、机械使用计划,同时做好有关原材 料试验及配合比设计等工作,确保能满足工程施工要求。 4、及时组织施工班组进场,制定质量、进度、安全、文明要求及管理 措施并做好有关交底工作。 5、根据有关坐标和高程做好施工放线工作,对有关控制点和水准点要 做好保护工作。 〖二〗其他各项准备工作 1、临时施工用电的选择和准备:本工程施工用电主要采用发电机组进 行供电,其次可租用当地电源来满足用电要求。 2、做好现场场地平整和围护,确保文明安全施工。 3、修好临时施工便道和排水设施,以方便工程施工。 4、编制材料使用计划,做好订货和采购及贮备工作,材料的堆放场地

沟槽开挖与支护专项施工方案

大理市环洱海“百村”污水收集与处理工程第一批工程 上关镇小街村沟槽开挖与支护 专项施工方案 (A16-B16段) 审批: 审核: 编制: 云南工程建设总承包公司(上关项目部) 年月日

目录 一、编制依据及原则 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工总体部署 (2) 3.1 施工准备 (2) 3.2 施工安排及方法 (2) 3.3、施工方案 (3) 四、质量保证措施 (11) 五、安全保证措施 (11)

一、编制依据及原则 1、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 2、《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 3、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 4、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 5、城市道路养护技术规范CJJ36-2006 6、城市道路路基工程施工及验收规范CJJ44-91 7、市政排水工程质量检验评定标准CJJ3-90 8、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 9、建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300-88 10、《城市道路路基工程施工验收规范》CJJ44-91 11、建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012 12、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 13、建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2004 14、本工程施工图纸及施工组织设计等文件 二、工程概况 本工程位于上关镇小街自然村,村内民房比较密集,巷道较深,其中五条主要巷道单线长均在200米左右,支线巷道弯道较多,设计污水管道安装DN200mm烯塑钢缠绕排水管长843米、DN300mm管长1443米、DN400mm管长175米,De160型PVC-U排水管1430米,φ700mm市政污水井98个,φ1000mm市

沟槽开挖及支护施工方案模板

沟槽开挖及支护施 工方案

上海临港新城两港大道一期工程 污水管道工程 沟槽深度大于5m沟槽开挖支护 专项施工方案 编制人: 邹卫平 审核人: 王榴斌 中港第三航务工程局 临港新城两港大道一期工程项目经理部二OO四年十月二十日

临港新城两港大道一期工程 污水管道工程沟槽深度大于5m 沟槽开挖与支护专项施工方案 一、工程概况 本工程污水管道埋深大多在 4.5~8.0m范围内, 管径有DN400、DN600、DN800、DN1000、DN1500、DN1650、DN1800等, 其中DN400管径采用硬聚氯乙烯UPVC加筋管, 管径DN600~DN1200的采用玻璃钢夹砂管, 其余管径的采用企口式钢筋混凝土管。沟槽开挖深度大部分要大于5m。 拟建道路沿线主要为果园、村庄, 河网交错、河塘密布。这些段落地面高程在3.5~4.5m之间, 地势平坦, 稍有起伏。 该段的地质情况自上而下为: ①层为0.2~5.4m( 一般土层厚度) 粘性土; ②1层为0.3~3.0m软塑状的粉质粘土夹粘质粉土, 土质较好; ②3-1层为1.2~5.1m稍密状态的砂质粉土; ②3-2层为5.3~11.8m中密状态的灰色粉砂。 二、施工准备 由于路线较长, 工期较紧, 需要做好充分的施工准备。 2.1、施工队伍进场后, 必须先进行场地的整理, 及时进行测量放样, 准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2.2、机械设备与材料抓紧落实进场, 所需的材料设备必须准

备齐全, 要满足规范设计要求。 2.3、落实管道供应厂家, 进行认真考查和认可, 选定供应厂商, 在保证质量的前提下, 要求其具备足够的日生产能力, 保证供应, 满足施工进度要求。 2.4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底, 分工明确, 责任到人。 三、施工安排及方法总说明 对于埋深很深的污水管道的施工, 采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法, 先考虑将表土( 粘性土) 挖除一层( 2.0m左右) , 有效降低沟槽深度, 然后进行井点降水, 打设钢板桩, 再开挖沟槽, 采用2~3道顶撑支护, 铺设管道。 四、施工方案 4.1、污水管道施工工艺流程 测量放线→第一次土方开挖→布置井点降水→打设钢板桩→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→污水井施工→磅水( 闭水) 试验→管道坞膀→沟槽回填 4.2、测量放线 根据设计施工图, 测设管道中心线和污水井中心位置, 设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。

相关文档
相关文档 最新文档