一.系统构成

NBSL开门机变频调速系统为我公司为适应市场需求开发的门机控制系统,为保证系统性能的可靠,系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F0.4KW的变频器,FPI-C14 型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。变频器具体外形如图所示;

1.电源开关2、调试切换开关3、4、手动开关门开关6、输入公用端7。安全触板或光幕常闭触点输入8、开门信号输入9、关门信号输入10、输出公用端11、关门到

位输出12、开门到位输出13、接地14、15、电源输入16-18、门电机输入端21、关门终端开关22、开门终端开关23、关门变速开关24、开门变速开关25、关门到

位力矩保持选择输入端。

二.开关、端子功能简述

1、调试切换开关;当该开关置于调试状态时,系统对外部信号不相应,按下手动开关

门时,门机动作,当开关置于系统状态时,系统由外部信号控制,手动实效。

2、手动关门开关;

3、手动开门开关

4、输入控制:

5、输出端

6、输入部分

三.变频器操作说明:本变频器门位置采用双稳态开关,门机加减速位置可根据自己调整,以满足不同客户的要求。门机开门的速度由P01,P02,P36,P37,P38,等五个参数控制,关门速度由P32,P33,P34,P39—P44等参数控制。具体参数功能如下:

P01---开门加速时间(第一加速时间)

P02---开门减速时间(第一减速时间)

P36---开门快速频率(预设频率6)

P37---开门高速频率(7)

P38---开门低速频率(8)

P32---关门低速频率(2)

P33---关门高速频率(3)

P34---关门低速频率(4)

P39---关门快速加速时间

P40---关门快速减速时间

P41---关门高速加速时间

P42---关门高速减速时间

P43---关门低速加速时间

P44---关门低速减速时间

注:关门快速频率P32高于高速频率P33时,P42起作用,P41不起作用。反之P41起作用,P42不起作用。P43P44同理。当有力矩保持时(6、25号端子短接)P40不起作用。P40指的时低速频率到OHZ这段时间。

设定和改变各功能参数操作步骤:

1.使变频器处于停止工作状态下:显示器显示000

2.按方式键MODE连按3次;显示P01.

3.用上下键调整到所需参数;

4.按设定键SET,在用上下键调整数值;

5.按设定建SET,写入参数。

6.按方式键MODE,使变频器回到原来状态;显示器显示000。

变频器故障显示原因及排除方法

门机控制器使用手册

NSFC01—01型变频调速系统(宁波申菱电梯配件有限公司)

按键基本操作;

按键电源―――按模式切换键MODE得到对应参数或模式―――按▲或▼键得到对应的修改参数―――按SET键进入参数修改或监控―――按▲或▼键改变参数值―――按SET键确认修改后的参数―――按模式切换键MODE回到通电显示状态。

开关门过程说明

开门过程:1)以力矩提升为P05、加减速时间为D28,加速到开门低速频率P15,进入开门起始低速运行。

2)当门脉冲大于等于D03时,开始以目标频率值为D16、加减速时间为D29,进入开门高速运行(高速段一般设置为一段,即:D16,D17D18,D19设置为

相同值)。

3)当门脉冲大于D07时,开始以目标频率值为D20、加减速时间为D33,进

入开门结束低速运行。

4)当门脉冲大于D08时开始以保持频率、d21、保持电流进入门到位力矩保持。关门过程:1)以力矩提升为p05、加减速时间为d34,加速到开门低速频率d22,进入关门起始低速运行,

2)当门位置脉冲大于d09时,开始以目标频率值为d23,加减速时间为d35,进入关门高速运行(一般高速段设置为一段d23d24d25d26相同)

3)当门脉冲大于d13时,开始以目标频率值为d27,加减速时间为d35,进入关门结束低速运行。

4)当门位置脉冲大于d02时,开始以保持频率d14,保持电流d41进入门关到位力矩保持。。

3.基本调试1

门机出厂前已经完成门宽的自学习和功能参数的设置。根据需要,用户可以对照开关门运行的曲线和对应的参数,调节开关门的运行曲线。

1)设置控制方式为面板键盘方式:P08=1。

2)对照开关门运行曲线和对应的参数,调节开关门运行曲线。

3)按▲+RUN或▼+RUN(先按肩头键后按RUN )查看运行曲线。

4)设置控制方式为端子控制:P08=2(出厂设定)。

4.基本调试2

在更换电机编码器、到位开关逻辑或重新进行门学习时请确认一下步骤:

1)参数n16为输入信号的监控包括:1――9。

参数n17为输出信号的监控包括:开门限位输出、关门限位输出、故障输出。

①――开门指令信号/故障输出信号

②-----关门指令信号/

③――开门达信号/关限位输出信号

④――关到达信号

⑤――光幕触板信号

⑥开变速信号

⑦关变速信号

⑧编码器A相

⑨编码器B相

按MODE键切换到n参数模式,然后按上或下键得到对应的监控参数再按SET,可观察输入输出信号的状态。注;监视信号5、6、7出厂时未定义,此处不予监控。

2) 门宽自学习

输入信号的确认。条件;P08=1 P09=1

步骤:通过参数n16模拟监视以下状态

开、关门指令

手动移动门使开(关)门到位确认开(关)到位信号。

编码器A/B相输入信号的闪烁确认

通过参数n11监控编码器的AB相正确:开门时确认显示“F”门向关门时显

示“R”

电机正反转的确认;条件:设定频率(FR模式下)为3HZ左右P09=0

步骤:按上+RUN确认开动作,按下+RUN确认关动作。

注:若电机不动作时,适当加大P05(力矩提升)值。若电机运转方向不正确,

改变输出相序

自学习:确认编码器线数(P52)、电机极数(P51)

按上+RUN键,自学习开始。自学习结束后显示END,按STOP键,执行复位操作。(END――000)复位后参数P09自动置1。按上+RUN和下+RUN 键观察是否正常开关门。恢复P08/P63 /P67的出厂值(P08=2 P63=0 P67=100)注:自学习过程中,门不动作或动作缓慢,就可以调节自学习频率D52参数,复位后,若有开关门指令,就马上执行。

VVVF门机控制器操作说明

一、说明;

1、DO发光二极管点亮,指示变频器正在执行开门。

2、DC 指示正执行关门。

3、Hz 指数码管所显示值的单位为赫兹。

4、%指数码管所显示数值的单位为百分比。

5、SEC亮,指数码管所显示数值的单位为秒。

6、后三个发光二极管为备用。

7、写入键,把修改后的数据存储倒变频器中。

8、功能键,用以切换数码管显示的是参数值还是参数单

元。

9、增减键,用以切调整数码管的显示值大小。

10、开关门键,面板控制时控制开关门。

11、强迫关门,面板控制状态下的慢速关门按键。

12、停止键,面板控制下的停止按键。

二、1)B型变频器其他端子说明

2)B型-C型变频器端子说明

三、参数总览

参数说明:

F03:开门基本转矩频率。该值越大转矩越小,反之依然。

F04:开门低频转矩补偿,该值越大转矩越大。

F05、F06:F05为自学习加速时间,F06为自学习减速时间,调整该参数可使自学习能顺利进行。

F08:反转减速时间,调整该参数可使遇光幕及发生力矩监控时能有平滑运行曲线。

F09/F10:常规加减速时间,调整该参数能使门常规有平滑运行曲线。

F11:控制模式。F11=0,面板控制模式;F11=1,手动模式。F11=2,正常模式(端子控制)

F14:门宽校正。

F19:载波频率。该参数设定越高,电机噪声越小,但变频器发热量增大,最大输出功率减小;该参数设定越低,电机噪音越大,变频器不易发热。

F20:数据保护次参数为279;

F24:力矩监控,当轿门关闭时,对发生在特定范围内的关门运动,若存在超过最大允许关门力矩的反向力矩施加,轿门会停止关闭,并且自动执行开门,门开齐后,再自动关闭轿门。F24=0力矩监控无效。