如何选择配电变压器一、二次侧熔丝的容量

刘晓军在城镇和农村电力设备供用电安全检查中,经常会遇到配电变压器本身或二次侧出线短路时,其一次侧或二次侧或一、二次侧熔丝未熔断,发生变电所线路开关跳闸或配电变压器烧损事故,造成长时间停电和重大的直接和间接的经济损失,对工农业生产和城乡人民生活产生很大影响。配电变压器一、二次侧熔丝是运行中的配电变压器本身及二次侧短路和过负荷的主要保护方式,其中一次侧熔丝的主要作用是作为配电变压器本身和二次侧出线短路故障的后备保护,二次侧熔丝的主要作用是作为配电变压器过负荷和二次侧出线短路故障的主保护。配电变压器一、二次侧熔丝的正确选择,对于配电变压器的安全经济运行,提高供电可靠性都十分重要的。

发生类似事故的主要原因是配电变压器的一、二次侧熔丝容量选择不正确造成的。当配电变压器本身或二次侧出线发生短路事故时,由于配电变压器的一、二次侧熔丝容量选择不正确,容量过大,短路电流无法使其熔断,造成配电变压器脱离一、二次侧熔丝保护,从而发生变电所线路开关跳闸或配电变压器烧损事故。

配电变压器一、二次侧熔丝容量的选择方法,根据按额

定容量和实际负荷容量可分两种。

1按额定容量选择方法

按照配电变压器额定容量选择一、二次侧熔丝容量时,又根椐配电变压器有无铭牌情况,区别计算。

⑴有铭牌情况

对于有铭牌的配电变压器,在铭牌上标明了配电变压器的额定容量一、二次侧额定电流和阻抗电压等参数,在选择一、二次侧熔丝容量时,根据铭牌上标明的一、二次侧额定电流,按运行规程规定进行选择。

变压器规程规定

①100kV A以下的变压器,一次侧熔丝容量可按2~3倍额定电流选择,考虑到熔丝的机械强度,一般一次侧熔丝容量不小于10A,二次侧熔丝容量应按二次额定电流选择。

②100kV A及以上的变压器,一次侧熔丝容量可按

1.5~2倍额定电流选择,二次侧熔丝容量应按二次额定电流选择。

例1:一台75kV A、10kV/400V的配电变压器,铭牌上标明:一次额定电流为4.33A,二次额定电流为108A,问如何选择一、二次侧熔丝容量?

解:由于铭牌标明:I1N=4.33A I2N=108A

根据运行规程规定:

一次侧熔丝电流I1=(2~3)I1N

二次侧熔丝电流I2=I2N

则I1=(2~3)×4.33=8.66~12.99A,

一次侧熔丝容量可选择10A~15A熔丝;

I2=I2N=108A

二次侧熔丝容量可选择100A或120A熔丝。

⑵无铭牌情况

对于没有铭牌的配电变压器,由于没有铭牌,只知道额定容量,其它参数查找不到,则应根据配电变压器的额定容量和一、二次侧电压等级进行计算,算出配电变压器一、二次侧额定电流,然后按运行规程规定进行选择配电变压器一、二次侧熔丝容量。

配电变压器一、二次侧额定电流的计算方法是:

I 1N=S e/(×U1e)

I 2N =S

e

/×U

2e

)=K×I

1N

注:K=U

1e

/U

2e

例2:一台100kVA、10kV/400V的配电变压器,没

有铭牌,问如何选择一、二次侧熔丝容量?

解: S e=100kVA,U1e=10kV,U2e=0.4kV 根据上面的计算公式计算:

I 1N=S e/(×U1e)

=100/(×10)

≈5.77A

I 2N=S e/×U2e)

=100/(×0.4)≈144.4A

根据规程规定:

一次侧熔丝电流I1=(1.5~2)I1N

二次侧熔丝电流I2=I2N

则I1=(1.5~2)×5.77=8.655~11.54A

一次侧熔丝容量可选择10A~15A熔丝。

I2=144.4A,二次侧熔丝容量可选择150A

2按实际负荷容量选择方法

对于季节性生产使用的配电变压器,在生产期时,配电变压器负荷容量较大,而在非生产期时,配电变压器负荷容量又较小,因此,在不同的使用时期,配电变压器的实际负荷容量不同,相差较大。对于这类使用性质的配电变压器,在选择一、二次侧熔丝容量时,必须根据配电变压器在不同使用时期的实际负荷容量进行选择。选择方法如下:⑴确定配电变压器在不同使用时期的实际负荷容量。⑵根据确定的实际负荷容量,计算一、二次侧电流。⑶根据计算出的一、二次侧电流,按照变压器运行规程规定选择配电变压器一、

变压器容量的选择与计算

变压器容量的选择与计 算 Revised by Petrel at 2021

变压器容量的选择与计算电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 一、台数选择 变压器的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器: 1.有大量一级或二级负荷在变压器出现故障或检修时,多台变压器可保证一、二级负荷的供电可靠性。当仅有少量二级负荷时,也可装设一台变压器,但变电所低压侧必须有足够容量的联络电源作为备用。 2.季节性负荷变化较大根据实际负荷的大小,相应投入变压器的台数,可做到经济运行、节约电能。 3.集中负荷容量较大虽为三级负荷,但一台变压器供电容量不够,这时也应装设两台及以上变压器。 当备用电源容量受到限制时,宜将重要负荷集中并且与非重要负荷分别由不同的变压器供电,以方便备用电源的切换。 二、容量选择

变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设备计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为: 有功计算负荷(kw )c m d e P P K P == 无功计算负荷(kvar )tan c c Q P ?= 视在计算负荷(kvA )cos c c P S ?= 计算电流(A )c I = 式中N U ——用电设备所在电网的额定电压(kv ); d K ——需要系数; Pe ——设备额定功率; K Σq ——无功功率同期系数; K Σp ——有功功率同期系数; tan φ设备功率因数角的正切值。 例如:某380V 线路上,接有水泵电动机5台,共200kW ,另有通风机5台共55kW ,确定线路上总的计算负荷的步骤为 (1)水泵电动机组需要系数d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=, tan 0.75?=,因此 (2)通风机组需要系数d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=, tan 0.75?=,因此

用跌落式熔断器作配电变压器保护时的选配

用跌落式熔断器作配电变压器保护时的选配 https://www.wendangku.net/doc/755286899.html, 期刊门户-中国期刊网 2008-12-17来源:《中小企业管理与科技》供稿文/青裕新 [导读]我公司10kv配电变压器高压侧广泛采用跌落式熔断器,实践证明这是一种较经济、简便、有效的方法。跌落式熔断器能在变压器内部故障时断开电源,又便于投.切变压器的正常操作。而且价格便宜,结构简单,安装简便,可以兼作隔离开关和过载,短路保护之用,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。但是,如果选用不当,很可能会出现故障时无法断开电源的或正常运行时误断开变压器的情况,因此对跌落式熔断器的选用必须予以重视。 我公司10kv配电变压器高压侧广泛采用跌落式熔断器,实践证明这是一种较经济、简便、有效的方法。 1 跌落式熔断器的工作原理 跌落式熔断器由瓷绝缘子.接触导电系统和熔管三部分组成。正常工作时,熔丝使熔管上的活动节锁紧,熔管在上触头的压力下处于合闸状态。故障时,熔丝熔断,在熔管内产生电弧,熔管内衬的消弧管在电弧的作用下分解出大量的气体,在电流过零时产生强烈的去游离作用而熄灭电弧.由于熔丝熔断,因而活动关节释放使熔管下垂,在上.下触头的弹力和熔管自重的作用下迅速跌落,形成明显的断开间隙。 2 跌落式熔断器的选用 首先,安装地点的短路容量应在跌落式熔断器额定断流容量范围内.若越超上限,则可能因电流过大,产气过多而使熔管爆炸;若低于下限,则有可能因电流过小,产气量不足而无法熄灭电弧,因此,在选择跌落式熔断器的额定容量时,即要考虑其上限开断电流与安装地点的最大短路电流相匹配,还要重视其下限开断容量与安装地点的最小短路电流的关系。考虑到跌落式高压熔断器作为配电变压器内部故障的,保护范围从低压熔断器变压器侧到高压熔断器变压器侧,而且又作为低压熔断器的后备保护,应以低压出口两相短路作为短路电流最小值来选择其下限开断容量。在选用熔断器时,要注意到它的额定断开容量上限值和下限值,不是额定断开容量越大越好。 3 跌落式熔断器的安装 3.1 安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到2 4.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。 3.2 熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。 3.3 熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。

变压器容量计算

变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。 变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器试验变压器、转角变压器、大电流变压器、励磁变压器等。 容量: 常指一个物体的容积的大小,容量的公制单位是升。容量也指物体或者空间所能够容纳的单位物体的数量。 变压器额定容量: 变压器额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总容量容量等于=3根号额定线电压×线电流,额定容量一般以kVA 或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压、额定电流与相应系数的乘积。 概念: 额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定

的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=根号3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。 计算: 额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应系数的乘积。

配电变压器的选用

配电变压器的选用 目前,在国内建设的配电系统中,为了保障整体电力管网的安全运行,一般会根据技术标准与设计要求在配电工程中选择和安装相适应的变压器,起到继电保护的作用。变压器是配电系统的基础设备之一,具有变阻抗、变压、变流等多方面的作用。在配电系统中,根据变压器的容量和重要程度设置性能良好、可靠的继电保护装置,对保障整体及局部配电系统的安全、稳定运行都具有深远的意义。 1、配电工程中变压器的选择 1.1 变压器型号的选择在配电工程的建设过程中,变压器型号的选择对于T程的质量和稳定性具有重要的影响。变压器的型号选择要综合分析配电线路负荷的类型、大小、分布情况等因素,并且结合配电线路建设的具体要求。在国内传统的配电工程建设中,变压器的型号选择普遍缺少对于配电线路运行中各类数据的科学分析和计算,导致配电线路中不稳定因素及能源浪费的现象客观存在。随着现代电力技术的不断发展以及各类新型变压器的研发与应用,对于变压器型号的选择更要坚持科学、合理、实用的原则,并且根据配电线路的供电

范围,最终确定变压器的容量。在我国城乡配电工程建设中,变压器容量的选择一般是根据实际负荷及5~l0年电力发展计划来选定。 1.2 变压器台区位置的选择配电工程中变压器台区位置的选择是否合理关系到电压的输送质量、线路的运行状态等问题。在变压器台区位置的选择中应坚持综合考虑、从实际出发的基本原则,并且保证尽量降低线损和工程投资。在城乡配电工程的建设中,变压器台区位置的选择具有一定的差异性。城市配电工程中,变压器的台区位置应满足线路末端电压降不大于4%,市区不超过250m,繁华地区不宜超过150。农村配电工程中,变压器的台区位置则要依据“小容量、密布点、短半径”的原则,合理选择配电变压器的位置。 2、配电工程中变压器安装的要点分析 2.1 变压器的整体定位和安装电力T程技术人员要经过精密的测量和定位后才能确定变压器的安装位置。配电丁程中变压器的体积、重量一般都比较大,需要运用大型的起吊装置才能将其搬运到变压器室内。当变压器就位后,安装技术人员应根据安装罔纸对其距墙尺寸和方位进行反复测量,距门距离应控制在800~l 000mm,横向距墙距离应控制在700~800 IHYI。在变压器台架的安装过程中,两杆的间距要严格控制在2~2.5 ri11 。变压器的腰栏要采用4~6 ITlm 的铁丝进行定,腰栏与带电部分的距离应在0.2lq’l以上。

变压器容量的选择与计算

变压器容量的选择与计算 【摘要】电力变压器是供配电系统中必不可少且应用极广的设备,正确合理地 选择变压器,是电力系统经济、安全、可靠地运行的保证,在节能降耗方面也有 重要意义。本文详细地阐述了根据系统负荷选择变压器的方法和步骤。 【关键词】变压器计算负荷无功补偿 电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。 二、容量选择 变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设计计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为: 有功计算负荷(kw ) c m d e P P K P == 无功计算负荷(kvar ) tan c c Q P ?= 视在计算负荷(kvA ) cos c c P S ?= 计算电流(A ) c I = 式中 N U ——用电设备所在电网的额定电压(kv ); d K ——需要系数; 例如:某380V 线路上,接有水泵电动机5台,共200kW ,另有通风机5台共55kW ,确定线路上总的计算负荷的步骤为 (1)水泵电动机组 查表得d K =~(取d K =,cos 0.8?=,tan 0.75?=,因此 (2)通风机组 查表得d K =~(取d K =,cos 0.8?=,tan 0.75?=,因此

变压器容量的选择与计算

变压器容量的选择与计算 电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为:

有功计算负荷(kw ) c m d e P P K P == 无功计算负荷(kvar ) tan c c Q P ?= 视在计算负荷(kvA ) cos c c P S ?= 计算电流(A ) c I = 式中 N U ——用电设备所在电网的额定电压(kv ); d K ——需要系数; Pe ——设备额定功率; K Σq ——无功功率同期系数; K Σp ——有功功率同期系数; tan φ设备功率因数角的正切值。 例如:某380V 线路上,接有水泵电动机5台,共200kW ,另有通风机5台共55kW ,确定线路上总的计算负荷的步骤为 (1)水泵电动机组需要系数d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=,tan 0.75?=,因此 (2)通风机组需要系数d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=,tan 0.75?=,因此 考虑各组用电设备的同时系数,取有功负荷的为0.95P K =∑,无功负荷的为 0.97q K =∑,总计算负荷为

配电变压器保护配置设计

配电变压器保护配置设计 摘要:文章简要说明配电变压器各种保护配置类型,通过分析比较,提出加强配电变压器保护优化配置,合理选择保护方案,可以提高配电变压器保护动作可靠性。 关键词:配电变压器;熔断器;负荷开关;断路器 中图分类号:tm41文献标识码:a 文章编号:1009-0118(2012)09-0278-01 变压器是配电网的主要设备,应用面广量大,其安全运行直接影响整个系统的可靠性。目前,配电变压器保护配置方面还存在许多问题,其中配电变压器与保护不匹配或存在动作死区,造成越级跳闸、拒动导致的事故相当多,因此,加强配电变压器保护优化配置,合理选择保护方案,可以提高配电变压器保护动作可靠性,有效防止主线路出口断路器保护误动。 一、配电变压器采用熔断器作为保护 熔断器是配电变压器最常见的一种短路故障保护设备,它具有经济、操作方便、适应性强等特点,被广泛应用于配电变压器一次侧作为保护和进行变压器投切操作用。所以一般配电变压器容量在400kva以下时,采用熔断器保护,高压侧使用跌落式熔断器作为短路保护,低压侧使用熔断器作为过负荷保护。 使用跌落式熔断器确定容量时,既要考虑上限开断容量与安装地点的最大短路电流相匹配,又要考虑下限开断容量与安装地点的最

小短路电流的容量关系。目前,户外跌落式熔断器分为50a、100a、200a三种型号,200a跌落式熔断器的开断容量上限是200mva,下限是20mva,其选择是按照额定电压和额定电流两项参数进行,也就是熔断器的额定电压必须与被保护配电变压器额定电压相匹配,熔断器的额定电流应大于或等于熔体的额定电流,可选为额定负荷电流的1.5-2倍,此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行效验,保证被保护设备三相短路容量小于熔断器额定开断容量上限,但必须大于额定开断容量的下限。笔者曾经参与过事故调查,发现部分配电变压器所配置熔断器的额定开断容量(一般指上限)过大,或者在线路末段t接的配电变压器,选定熔断器造未经过短路容量效验,造成被保护变压器三相短路熔断器熔断时难以灭弧,最终引起容管烧毁、爆炸,导致主线路跳闸事故。 二、配电变压器采用负荷开关加熔断器组合电器作为保护 负荷开关加熔断器组合电器可以开断至31.5ka的短路电流,其基本特征是依赖熔断器熔断触发撞针动作于负荷开关。配电变压器短路有单相、两相、三相短路,无论哪种故障,任意一相熔断后,撞针触发负荷开关的脱扣器,负荷开关三相联动,及时隔离故障点,防止缺相运行,顺序是先熔断熔丝,后断负荷开关。采用负荷开关加熔断器组合电器作为配电变压器保护,经济实用,既可以开断负荷电流,实现安全操作需要,还可以在10ms内开断短路电流,切除故障并限制短路电流,能够有效保护配电变压器短路故障。

如何选择变压器:容量计算方法

电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 如何选择变压器? 选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。 如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态。易烧毁变压器。依据“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。 配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。 对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器的容量。 一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。 应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,减少电能损失。 对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器的容量。 根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。 对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配电变压器利用率,降低配电变压器的空载损耗。 针对农村中某些配变一年中除了少量高峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行状态实际情况,对有条件的用户,也可采用母子变或变压器并列运行的供电方式。在负荷变化较大时,根据电能损耗最低的原则,投入不同容量的变压器。 变压器的容量是个功率单位(视在功率),用AV(伏安)或KVA(千伏安)表示。 它是交流电压和交流电流有效值的乘积,计算公式S=UI。变压器额定容量的大小会在其的铭牌上标明。

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择.doc

10 kV配电变压器保护配置方式的合理选择 - 摘要:10 kV配电变压器的保护配置主要有断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器等。负荷开关投资省,但不能开断短路电流,很少采用;断路器技术性能好,但设备投资较高,使用复杂,广泛应用不现实;负荷开关加熔断器组合的保护配置方式,既可避免采用操作复杂、价格昂贵的断路器,弥补负荷开关不能开断短路电流的缺点,又可满足实际运行的需要,该配置可作为配电变压器的保护方式,值得大力推广,为此,对10 kV环网供电单元和终端用户10 kV配电变压器采用断路器、负荷开关加熔断器组合的保护配置方式进行技术-经济比较,供配电网的设计和运行管理部门参考。 关键词:10 kV配电变压器;断路器;负荷开关;熔断器;保护配置 无论是在环网供电单元、箱式变电站或是终端用户的高压室结线方式中, 如配电变压器发生短路故障时,保护配置能快速可靠地切除故障,对保护10 kV高压开关设备和变压器都非常重要。保护方式的配置一般有两种:一种利用断路器;另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合。这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,以下对这两种方式进行综合比

较分析。 1环网供电单元接线形式 1.1环网供电单元的组成 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关, 通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。 1.3环网供电单元保护配置的特点 负荷开关用于分合额定负荷电流, 具有结构简单、价格便宜等特点, 但不能开断短路电流,高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件, 可开断短路电流,如将两者有机地结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准要求进行,兼具操作和保护两种功能,所以其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。环网柜中大量使用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合装置,把对电器不尽相同的操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,很好地解决问题,既可避免使用操作复杂、价格昂贵

变压器容量的选型

功率的标称:以千瓦(kW)为单位的是有功功率,以千伏安(kVA)为单位的是视在功率。 变压器的额定容量均是以视在功率来做为功率标称的。 也就是说1kVA是变压器的额定容量,是以视在功率来做为功率标称的。 视在功率 交流电路中总电压与总电流有效值的乘积叫做视在功率,即:S=UI。 视在功率、有功功率和无功功率构成一个直角三角形,我们称为功率三角形。 电功率分为有功功率(P)和无功功率(Q),二者的向量和就是视在功率(S),其实就是三角函数的关系:S=根号(P的二次方+Q的二次方)。 变压器的视在功率就是指变压器传递的总功率,有功功率和无功功率是根据负荷的特性改变的。视在功率的单位是V A(付安),有功功率是W(瓦),无功功率是Var(乏)。 发电机和变压器的单位都可以是KW或KV A,KW和KV A表示的意义一样,都指“功率”。 而电力变压器常用KV A作容量的单位,原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率(符号P,单位KW)和无功功率(符号Q,单位KV AR)的大小的,只有使用KV A为单位,表示视在功率,符号S。S^2=P^2+Q^ 可以理解负载为纯阻抗时,变压器的有功功率。 1KV A=1KW,物理课中应该学过功率P=U*I吧?P的单位是W,U的单位是V,I的单位是A,所以1W=1V*1A 在设备铭牌标示上,KV A用来表示实在功率,即设备的容量,KW用来表示有功功率,这是我们的习惯. 参: KW:有功功率(P)单位 KV A:视在功率(S)单位 V AR:无功功率Q S=(P平方+Q平方)的开方 P=S*cos(φ) φ是功率因数 S=UI=I^2│Z│,(Z为复数阻抗) 有功功率(单位KW)与视在功率(单位KV A)差一个cos(φ)

主变压器容量的选择

主变压器容量的选择 2.1 主变压器的选择 主变压器是主接线的中心环节,其台数、容量和型式的初步选择是构成各种 主接线的基础,并对发电厂和变电所的技术经济性有很大影响。 2.1.1 主变容台数的选择 (1)对大城市郊区的一次变,在中、低压侧构成环网情况下,装两台主变为宜。 (2)对地区性孤立的一次变或大型的工业专用变电所,设计时应考虑装三台的可能性。 (3)对规划只装两台主变的变电所,其主变基础宜大于变压器容量的1-2级设计,以便负荷发展时更换主变。 变压器的容量、台数直接影响到变电站的电气主接线形式和配电装置的结构。它的确定除了依据传递容量基本原始资料外,还要根据电力系统5—10 年的远景 发展计划,输送功率的大小、馈线回路数、电压等级以及接入电力系统中的紧密 程度等因素,进行综合分析与合理的选择。 (4)在有一级,二级负荷的变电站中,应该装设两台主变电压器。当技术经济比较合理时主变压器的台数也可以多于两台。如果变电站可由中、低压侧电力网中取得足够能量的备用电源时,可以装设一台主变压器。 (5)装设两台及其以上主变压器的变电站中,当断开一台时,其余主变压器的容量应保证用户一级负荷和部分二级负荷(一般不应小于主变压器容量的60%)。具有三种电压等级的变电站中,如果通过主变压器各侧绕组的功率均达到主变压器容量的15%时,主变电压器宜采用三绕组变压器。 2.1.2 主变容量选择 根据“ 35?110KV变电所设计规范”主要变压器的台数和容量,应根据地区 供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。在有一、二级负荷变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器的15%以上,主要变 压器宜采用三线圈变压器。 由于我国电力不足、缺电严重、电网电压波动较大。变压器的有载调压是改善电压质量、减少电压波动的有效手段。对电力系统,一般要求110KV及以下变电所至少采用一级有载调压变压器,因此城网变电所采用有载调压变压器的较多。 2.1.3 主变容量选择原则 1)主变容量选择一般应按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当

住宅小区负荷与变压器容量的选择含实例

住宅小区负荷与变压器容量的选择含实例 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

住宅小区负荷与变压器容量的选择(含实例) 2013-05-2714:31???系统分类:工程实例???专业分类:建筑电气???浏览数:1549 目前住宅小区基本上分两种类型:一种是经济适用型,一种是小康型(豪华型),尽管这两种住宅小区用电水平不同,但选择配变容量的方法大致相同。 1 负荷计算 1.1 单位指标法 应用单位指标法确定计算负荷Pjs(适用于照明及家用电负荷),即: Pjs=∑Pei×Ni÷1000(kW) 式中Pei——单位用电指标,如:W/户(不同户型的用电指标不同),由于地区用电水平的差异,各地区应根据当地的实际情况取用 Ni——单位数量,如户数(对应不同面积户型的户数)邯郸市居民住宅负荷计算参考值见表1。 表1 居民住宅负荷表 户建筑面积(m2)??<80?80~100?>100 计算负荷(W)?3000~4000?4000~6000?7000~8000 计算电流(A)?14~18?18~27?32~36 内线截面(mm2)?4?6?10 电能表规格(A)?5(20)?5(20)?10(40) 应用以上方法计算负荷应乘以同时系数,即实际最大负荷(PM)。 PM=Pjs×η(式中η——同时系数,不同的住户η值不同:一般情况下,25~100户的小区取0.4;101~200户的小区取0.33;200户以上的小区取0.26。) 1.2 单位面积法 按单位面积法计算负荷,在一定的面积区有一个标准,面积越大的区其负荷密度越小,其表达式如下: PM=Ped×S×η 式中PM——实际最大负荷,kW Ped——单位面积计算负荷,W/m2 S——小区总面积,m2 η——同时系数,取值范围同上 根据以上两种方法求出照明及家用负荷后,结合小区的实际情况,看是否还有其它负荷,如有其它负荷则应考虑进去。一般的成规模的小区会有路灯、公用照明、物业楼(物业办公及商场联用)用电负荷;如果是小高层(9层以 上)(小康型)还应考虑电梯负荷;二次加压泵房负荷(供生活及消防用水),以上诸负荷在计算住宅小区负荷中占比重较大的是照明及家用电负荷,而照明及家用电负荷出现最大值的时段为每天19:00~22:00,因而在计算小区的最大负荷时就以19:00~22:00时段的照明及家用电负荷为基础,然后再叠加其它负荷。其它负荷计算方法为: (1) 电梯: PD=∑PDi×ηD。 式中PD——电梯实际最大总负荷,kW PDi——单部电梯负荷,kW

怎么计算变压器的容量

怎么计算变压器的容量, 变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备,电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。我们都知道变压器在不同的环境下,它的用途也有所不同。今天就来给大家来讲讲关于变压器容量的计算方式,看看是怎样计算的。 1.常规方法:根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷 供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kV A);Se———变压器容量(kV A);β———负荷率(通常取80%~90%)。 2.计算负载的每相最大功率:将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)例如:C相负载总功率 = (电脑300W X 10台)+(空调2KW X 4台)= 11KW 3..计算三相总功率:11KW X 3相 = 33KW(变压器三相总功率) 三相总功率 / 0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。 33KW / 0.8 = 41.25KW(变压器总功率) 41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率) ,那么在购买时选择50KV A的变压器就可以了。 注意问题:首先变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率;然后这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率; 并且变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量。 在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=√3×额定空载相电压×额定相电流,额定容量一般以kV A或MV A表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应系数的乘积。 变压器容量的选择对综合投资效益有很大影响。变压器容量选得过大,出现"大马拉小车"现象,不仅一次性投资大,空载损耗也大。变压器容量选得过小,变压器负载损耗增大,经济上不合理,技术上也不可行。 变压器的最佳负载率(即效率最高时的负载率),不是在额定状态下,而是在40%~70%之间,负载率过高,损耗明显增大;另一方面,由于变压器容量裕度小,负荷稍有增加,便需更换大容量箱变,频繁增容势必会增加投资,影响供电。 选择变压器容量,要以现有的负荷为依据,适当考虑负荷发展,选择变压器容量可以按照5年电力发展计划确定。

变压器的选择与容量计算

变压器的选择与容量计算

电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配

变压器容量选择的计算

变压器容量选择的计算 方法一 变压器容量选择的计算,按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在有一个小区,200 户住宅,每户6-8KW用电量,一户一户的总和是1400÷1.732 ≈ 808KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。但是,根据变压器的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量,那么,这个变压器的容量就是合计的总功率1400÷1.732≈ 808KW,根据居民用电的情况,现在0.85-0.9,视在功率Sp = P÷0.85 = 808/0.85 ≈951KVA 。还可以怎么计算,先把总1400功率分成三条线的使用功率,就是单相功率,1400÷3=467KW,然后,把这个单相用电转换成三相用电,467×1.732 ≈ 808KW, 再除于功率因数0.85也≈ 951KVA。 ??? 按照这个数据套变压器的标准容量,建议选择二台变压器,总容量为945KVA,一台630KVA的,另一台315KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台500KVA的变压器,或者直接选择一台1000KVA。 ??? 10KV/0.4KV的电压,1KVA 变压器容量,额定输入输出电流如何计算;我们知道变压器的功率KVA 是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434? 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压10KV输入到变压器的满载时的额定电流大约为;I 高=Sp/√3/10=1/17.32≈0.057737? 也就是说1KVA容量的变压器高压额定输入电流为0.05774A。 方法二 1 城镇住宅小区用电负荷的特点: 与大、中城市的居民小区相比,目前城镇住宅小区没有高楼大厦,无需设置电梯,也没有集中空调。一般来讲,房地产开发商只考虑盖房子,不考虑开发公共事业,如学校、商场等。所以,城镇住宅小区仅有住宅用电,负荷预测较为简单。 2 住宅用电的预测 (1)需用系数法: 小区内的住宅面积可分为三类:60m2以下的为小型,60~100m2为中型,100m2以上为大型。随着人们生活水平的提高,家用电器逐渐增多,特别是空调、热水器、电磁灶或微波炉等大功率家用电器进入普通家庭,家庭用电由原来纯照明向多功能方向发展。一般小型住宅的设备容量为:照明用电容量300W;娱乐用电容量(包括电视机、VCD或DVD、音响、电脑等)900W;卫生间用电容量(包括洗衣机、热水器、排风扇等)3500W;厨房用电容量(包括电饭煲、电热开水器、电冰箱、排风扇等)3500W;空调用电容量为1500W ,合计用电容量8400W。中型住宅的居民,除照明用电容量外,还要增加空调、电视机,用电容量将增加1950W,总容量为10350W,约为小型住宅的1.25倍。大型住宅的居民因为经济条件宽裕,一般为双卫生间,用电容量将大幅增加,约为小型住宅的2.5倍。据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22时间段,这时用电负荷约3800W,是用电设备容量的45%,所以取需用系数为0.45。小型住宅的计算负荷取3800W,中型住宅取4750W,大型住宅取9500W。 (2)单位面积法: 据有关资料介绍,新建住宅内居民用电按建筑面积40W/m2负荷密度选择,大城市为60~80W/m2。本文取50W/m2,即小型住宅的计算负荷为3000W;中型住宅5000W;大型住宅10000W。 3 变压器的选择 (1)同时系数:住宅小区内居民由于作息时间不同,同时系数小些。取同时系数一般为:50户以下0.55,

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择 金强德

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择金强德 发表时间:2018-11-11T12:40:55.827Z 来源:《电力设备》2018年第17期作者:金强德 [导读] 摘要:当前在电网建设中常见的几种保护装置包括断路器、负荷开关以及负荷开关、熔断器的组合系统。 (新疆新特顺电力设备有限责任公司新疆乌鲁木齐 830063) 摘要:当前在电网建设中常见的几种保护装置包括断路器、负荷开关以及负荷开关、熔断器的组合系统。这几类保护装置均存在使用上的优缺点,为了优化当前输电网络建设,使得技术人员更为合理的选择保护装置,对常见的几种保护装置进行了介绍和对比。 关键词:10kV配电变压器;保护配置方式;对比 选择无论是在环网供电单元、箱式变电站或是终端用户的高压室结线方式中,如配电变压器发生短路故障时,保护配置能快速可靠地切除故障,对保护10kV高压开关设备和变压器都非常重要。保护方式的配置一般有两种:一种利用断路器;另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合。这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,以下对这两种方式进行综合比较分析。 1环网供电单元接线形式 在当前的输电网络建设之中,负荷开关与熔断器组合构成的变压器保护配置装置是使用较多的一种保护与装置,其使用具备如下几方面的优势:第一,这一保护装置在使用中避免了断路器的使用,由于环网配电网络的特殊设置,其在结构中含有首端断路器,会对网络在运行过程中的过电流进行保护。假如使用额外的断路器就会导致网络之中两个断路器工作混乱,降低运行的安全性。 第二,在负荷开关与熔断器组合式保护装置之中一般会使用性能较高的开合空载变压器,当前的环网供电网络在运行中会受到多种因素的影响,配电变压器对其会造成较大的负荷,因此,在实际保护装置的使用过程中,设备中应当使用合适的开合空载变压器,避免电压的瞬时升高影响输电网络的正常工作。 第三,组合式的电路保护设备可以提升配电变压器的运行安全性,在当前在输电网络中使用较多的油浸式变压器的保护系统设置的过程中,组合式保护装置可以起到更好的保护效果,断路器在出现一些异常情况时无法起到中断故障线路的作用。第四,负荷开关和高遮容量的熔断器组合形成的保护装置可以对输电网络中的多种元件比如变压器、电缆以及电流互感器等多种设备起到高质量的保护作用,熔断器的感应较为灵敏,可以在出现故障电流时及时进行中断,避免了断路器建设中造成的成本增加问题,提升了电力供应系统的安全性。 2终端用户高压室接线形式 标准GB14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》规定,选择配电变压器的保护开关设备时,当容量等于或大于800kVA,应选用带继电保护装置的断路器。对于这个规定,可以理解为基于以下两方面的需要:a.配电变压器容量达到800kVA及以上时,过去多数使用油浸变压器,并配备有瓦斯继电器,使用断路器可与瓦斯继电器相配合,从而对变压器进行有效地保护。b.对于装置容量大于800kVA的用户,因种种原因引起单相接地故障导致零序保护动作,从而使断路器跳闸,分隔故障,不至于引起主变电站的馈线断路器动作,影响其他用户的正常供电。此外,标准还明确规定,即使单台变压器未达到此容量,但如果用户的配电变压器的总容量达到800kVA时,亦要符合此要求。目前,多数用户的高压配电室的接线方案采用装设负荷开关加高遮断容量后备式熔断器的组合,不是常用的开关柜而是环网负荷开关柜,其造价较低,体积较小,运行更加可靠,能够有效节省配电投资。 3环网供电元单元接线形式 3.1环网供电单的组成环网 供电单元(RMU)由间隔组成,一般至少有3个间隔,包括2个环缆进出间隔和1个变压器回路间隔。 3.2环网供电单元保护方式的配置 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关,通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。 3.3环网供电单元保护配置的特点 负荷开关用于分合额定负荷电流,具有结构简单、价格便宜等特点,但不能开断短路电流,高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件,可开断短路电流,如将两者有机地结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准要求进行,兼具操作和保护两种功能,所以其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。环网柜中大量使用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合装置,把对电器不尽相同的操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,很好地解决问题,既可避免使用操作复杂、价格昂贵的断路器,又可满足实际运行的需要。10kV配电变压器保护配置方式的合理选择a.断路器具备所有保护功能与操作功能,但价格昂贵;b.负荷开关与断路器性能基本相同,但它不能开断短路电流;c.负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合,可断开短路电流,部分熔断器的分断容量比断路器还高,因此,使用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合不比断路器效果差,可费用却可以大大降低。 3.4负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合的优点 采用负荷开关加高遮容量熔断器组合,具有如下优点: a.开合空载变压器的性能好环网柜的负荷种类,绝大部分为配电变压器,一般容量不大于1250kVA,极少情况达1600kVA,配电变压器空载电流一般为额定电流的2%左右,较大的配电变压器空载电流较小。环网柜开合空载变压器小电流时,性能良好,不会产生较高过电压。 b.有效保护配电变压器,特别是对于油浸变压器,采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器比采用断路器更为有效,有时后者甚至并不能起到有效的保护作用。有关资料表明,当油浸变压器发生短路故障时,电弧产生的压力升高和油气化形成的气泡会占据原属于油的空间,油会将压力传给变压器油箱体,随短路状态的继续,压力进一步上升,致使油箱体变形和开裂。为了不破坏油箱体,必须在20ms 内切除故障。如采用断路器,因有继电保护再加上自身动作时间和熄弧时间,其全开断时间一般不会少于60ms,这就不能有效地保护变压器。而高遮断容量后备式限流熔断器具有速断功能,加上其具有限流作用,可在10ms之内切除故障并限制短路电流,能够有效地保护变压器。因此,应采用高遮断容量后备式限流熔断器而尽量不用断路器来保护电器,即便负荷为干式变压器,因熔断器保护动作快,也比用断路器好。 c.从继电保护的配合来讲,在大多数情况下,也没有必要在环网柜中采用断路器,这是因为环网配电网络的首端断路器(即110kV或