文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 杨涧煤矿2014年“一通三防”工作计划与措施

杨涧煤矿2014年“一通三防”工作计划与措施

杨涧煤矿2014年“一通三防”工作计划与措施
杨涧煤矿2014年“一通三防”工作计划与措施

杨涧煤矿“一通三防”工作计划与措施为了进一步深入扎实、有计划有步骤的开展“一通三防”工作,加强“一通三防”工作管理能力,严格按照“一通三防”质量标准化要求,推进“一通三防”工作建设,杜绝瓦斯事故的发生,结合我矿实际情况,特作出2014年“一通三防”工作计划如下:

一、概况

(一)“一通三防”系统概述

1、通风系统

杨涧煤矿采用独立通风系统,通风方式为中央边界式,有三个井筒,主井、付井、三眼河风井回风,主副斜井井进风、三眼河风井回风,2台主扇型号为FBCDZ-8-№26、2×250kw,为抽出式通风。矿井总排风量为5500m3/min;井下所有采区均采用分区通风,所有局部通风地点实现了双风机双电源自动切换,井下主要进回风间风门均采用阻燃风门或自动风门,矿区通风系统稳定可靠。

2、瓦斯防治

2012年矿井瓦斯等级鉴定瓦斯绝对涌出量为2.62m3/min,相对涌出量为1.27 m3/t,二氧化碳绝对涌出量为4.27m3/min,相对涌出量为2.01 m3/t,为低瓦斯矿井,但我矿根据上级文件精神,按高瓦斯矿井进行管理。

加大瓦斯治理的投入,新购置瓦斯便携检测仪10台,光干涉瓦斯

检查仪20台,新购置测风仪2台,瓦斯探头30台。

3、粉尘防治

在防尘管理方面,实现了个井下作业和各条巷道都安装了静压洒水灭尘管路,各条巷道定期洗巷灭尘。在各平掘作业场所和皮带转载处安装了洒水喷雾和风流净化水幕。针对井下水压小,采煤机内外喷雾压力不够,我矿在综采工作面安装了一台安装了一台加压泵,解决了采煤和内外喷雾压力小,煤尘大的问题,安装了自动洒水喷雾2套。

4、防灭火

2010年经山西省煤炭工业局综合测试中心检测杨涧煤业4#、9#层均为自燃煤层,自燃等级为Ⅱ级,自燃发火期为4-6个月。

三眼河风井地面建有注浆站1座,井下均有完善的防灭火注浆系统,井下注浆主干管路总长度:3628米。注浆主管路为4吋,并铺设到工作面采和密闭墙,每年注浆量30000立方米以上,注浆材料以黄泥为主,注浆能力及注浆量满足要求。

5、监测监控系统

矿井装备KJ160N型安全监测监控系统,并设有防雷电装置。地面设有监控室,井上下共设有9个基本分站。主要监测瓦斯、风速、一氧化碳、负压主要设备的运行情况的信息。系统运行正常并有专人维护。

矿井装备KG160N型人员定位系统。地面设有监控室,井上下共设有6个基本分站监控和24个识别传感器。主要监测入井人员动态管理情况的信息。系统运行正常并有专人维护。

(二)“一通三防”专业队伍简介

矿井一通三防工作由总工程师为首的通防部负责组织实施,通防部共9人,其中部长1名,副部长1名,瓦斯队长1名,技术员2名,资料员2名,测风员2名,通防部下设通风工程队、监控队与瓦斯队。其中,大学本科学历3人,大学专科学历2人。区队设置

监控队:

队长:陈永

成员:刘宝华赵建国贾士存高映云李春生张鹏谢步玉

瓦检队:

队长:林保召

成员:王云海张开杨海亮李柱王天会

秦建贵武友孟金权高祝林德成

林建国张明星卢泉

工程队:

队长:刘文科

队员:霍泉林新势朱国赵仙虎陈继仁

二、“一通三防”2014年工作简述

针对矿井“一通三防”涉及地点多、牵扯范围广、2014年工作面搬家次数多的实际,通防部以规范管理为重点,以严格落实为根本,切实做好通风设施管理,瓦斯防治管理,

防煤尘防灭火管理,完善“通防”隐患排查治理制度。构建矿月度排查、旬排查、周排查防控网络,以职能科室严督导、严格落实到责任人,促进通防科学化。依靠科技进步,落实资金投入,有力夯实矿井防灾抗灾基础,杜绝重特大事故的发生。

三、目前“一通三防”工作存在的困难和问题

1、通风网络复杂,通风设施多,管理困难;目前主采9号煤层,原4号煤层进行排水工作,11号煤层进行开拓掘进工作,3层煤同时进行通风,通风阻力大,局部通风困难,需合理安排采掘接续,减少风流内部漏风,确保矿井风量分配的合理性和通风系统的稳定性。

2、井下部分通风设施建设质量差

3、目前回采90105工作面回采过程中防灭火工作严峻

4、通防部专业人员少,员工队伍文化水平、技术水平偏低,人才的缺乏是严重制约工作发展的最大问题,需加强专业技术培训。

四、2014年“一通三防”工作计划与措施

(一)工作目标:

1、杜绝矿井瓦斯、煤尘事故和“一通三防”死亡事故.

2、杜绝煤炭自然发火事故.

3、完善并推广无尘化矿井建设.

4、确保矿井“一通三防”安全质量标准化为一级.

(二)主要工作:

1、90105、90104工作面回采过程中瓦斯、一氧化碳等有害气体检查监控及防范工作。

2、回采完毕后及时调整通风系统。

3、90105、 90104工作面搬家及封闭,并制定专项通风安全技术措施和封闭措施。

4、90104工作面由于回采煤柱巷道多,管理难度大,需加强通风系统管理。

5、9#复采及11号层开拓,防灭火、瓦斯防治措施制定及落实。

6、启封旧巷道通风措施制定及落实。

7、完成11#层开拓延伸,矿井瓦斯等级鉴定,矿井通风阻力测定、煤尘自燃倾向性鉴定、防灭火设计、矿井通风能力核定。

(三)重点工程:

1)调度通讯系统。

根据六大系统建设要求和我公司的部署安排,计划在2014年要升级改造调度通讯系统,完善9#煤层无线通讯系统。

2)90103、90104、90105综采工作面防灭火。

根据矿井采掘接续计划,计划在2014年90105工作面回采完毕后进行末采期间预防性灌浆,采后永久封闭,施工

永久闭墙6道,工程量100m3。2014年9-12月份, 90104综采工作面回采过程中、末采期间进行预防性黄泥灌浆、36000m3,注氮2880000m3,采后施工永久闭墙12道,工程量270m3。

3)9号复采、11号层通风系统完善。

根据2014年矿井采掘接续计划,计划在2014安装气动风门4组,局部通风机6台,施工永久闭墙10道。自制研究双向气动行人风门,改造三眼河回风斜井行人风门。

4)9号复采、11#层矿井束管系统的完善。

2014年需要完成11#层井下束管管路的铺设,与地面的对接,系统的调试,彻底完成束管监控系统。

5)防尘管路完善。

2014年完善井下防尘管理3300m,安装自动喷雾10套,防尘管路三通330个。

6)充分的做好矿井年度“反风演习”及“救灾演练”准备工作。并预定在2014年10月份进行反风演习。

(四)安全保障措施:

1)通风管理:

1、我矿通风系统完整、可靠、合理,不存在超通风能力生产现象。

2、我矿制定了《通风设施拆(减)通知单》,需要拆(减)通风设施时,必须先向通防部申请,经总工程师批准后,由

施工队组负责设施的拆(减)和恢复。避免了造成风流短路,影响通风系统的稳定性。

3、井下局部通风机全部实现双风机双电源,自动切换功能,“三专两闭锁”灵敏可靠,所有局部通风机全部挂牌管理并严格执行了风机切换制度。

4、局部通风有计划停风严格执行审批制度,对出现无计划停风按照规定均进行追查,落实责任到人。

5、2013年5月份开始,我矿依照进出口公司下发的《质量标准化图册》,将施工工艺进行改变,其中包括挡风墙锚喷砌筑,掏槽尺寸的变化,永久封闭的工艺改变等,严格按照标准执行,确保通风设施施工质量和设施的可靠性。

6、健全井下通风设施验收制度,对通风设施采取三级验收管理,首先每天由通防部技术人员对所施工的通风设施进行施工过程质量管理,保证一级验收通过;其次,每月由调度、安监牵头,组织通防、技术、生产、地测、机电、物管部等对每月所施工的通风设施进行整体验收,对于质量不合格的设施进行处罚,并根据根据实际情况责令重新施工;再次,对于采空区永久封闭,责成专人负责检查管理,每处通风设施都进行严格细致的质量验收,并且实行通风设施的终身责任制。

2)防尘系统管理

1、由标准化队负责定期冲洗井下巷道积尘。