文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热泵热回收机组工作原理

热泵热回收机组工作原理

热泵热回收机组工作原理
热泵热回收机组工作原理

热泵介绍

特点:

夏季供冷及供生活热水:压缩机将高温高压制冷剂气体排入到壳管式热回收器中制取生活热水,再到蒸发式换热器中冷凝成中温中压的液态制冷剂,然后经热力膨胀阀节流降压,在壳管蒸发器中蒸发制取供冷冷水,最后,低温低压制冷剂蒸气被压缩机吸回并被压缩成高温高压制冷剂气体,以此循环往复。

春秋过渡季节提供生活热水:压缩机将高温高压制冷剂气体排入到壳管式热回收器中制取生活热水,同时也冷凝成中温中压的液态制冷剂,然后经过热力膨胀阀节流降压,在蒸发式换热器中吸收空气中的热量而蒸发,最后,低温

低压制冷剂蒸气被压缩机吸回并被压缩成高温高压制冷剂气体,以此循环往复。

季供热及供生活热水:压缩机将高温高压制冷剂气体排入到壳管式热回收器中制取生活热水,再到壳管式换热器中冷凝成中温中压的液态制冷剂,同时也制取供热热水,然后经过热力膨胀阀节流降压,在蒸发式换热器中吸收空气中的热量而蒸发,最后,低温低压制冷剂蒸气被压缩机吸回并被压缩成高温高压制冷剂气体,以此循环往复。

空气源热泵工作原理分析

空气源热泵工作原理分析 一、热泵简要介绍 日常生活中泵的应用很多,泵是一种提高位能的装置,根据用途不同有水泵、气泵、油泵等。 热泵,顾名思义就是泵热的装置。热泵技术是近年来在全世界备受关注的新能源技术,目前较多地应用于冷暖空调机。 热泵按结构、用途等可以有多种分类,如果按所取热源方式,常见的可分为空气源热泵、水源热泵、地热热泵等。 三、空气源热泵原理介绍 空气源热泵热水器是空气源热泵的其中一种用途方式。空气源热泵系统的主要工作原理就是利用少量高品位的电能作为驱动能源,从低温热源(空气当中蕴涵的热能)高效吸收低品位热能并传输给高温热源(水箱里的水),达到了“泵热”的目的。 热泵技术是一种提高能量品位的技术,它不是能量转换的过程,不受能量转换效率极限100%的制约。利用热泵热水机释放到水中的热量不是直接用电加热产生出来的,而是通过热泵热水机把热源搬运到水中去的,所以平均能效比能达到400%以上。也就是1度电通过热泵能产生4度电的效果。

三、各种热水器的比较能源利用率 家用型空气源热泵系统结构示意图: 四、系统结构流程说明 压缩机→高压保护器→换向阀→热交换器(家用型水箱)→节流装置→蒸发器→低压保护器→气液分离器→压缩机。 商用型空气源热泵系统结构示意图:

商用型空气源热泵系统安装示意图: 五、斯米茨水源热泵介绍

多乐?斯米茨水源热泵是一种空气能产品,适用于宾馆、商场、办公楼、学校、别墅、住宅小区的制热及制冷。 多乐?斯米茨水源热泵优势特点: 1、高效节能 水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7,实际运行为4~6。运行费用仅为普通中央空调的40~60%。 2、节水省地

水源热泵技术介绍及工作原理

水源热泵技术介绍及工作原理 水源热泵技术是利用地球表面浅层水源中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。 地球表面浅层水源(地下水、河流、湖泊、海洋等)中吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。水源热泵中央空调系统是由末端系统,水源热泵中央空调主机系统和水源热泵水系统三部分组成。冬季为用户供热时,水源热泵中央空调系统从水源中提取低品位热能,通过电能驱动的水源热泵中央空调主机(热泵)“泵”送到高温热源,以空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中满足用户供热需求。夏季为用户供冷时,水源热泵中央空调系统将用户室内的余热通过水源中央空调主机(制冷)转移到水源水中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以满足用户制冷需求。通常水源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量。 水源热泵的特点及优势 属于可再生能源利用技术 水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。这使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说水源热泵是一种清洁的可再生能源的技术。 高效节能 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12-22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为18-35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。

冷水机组的工作原理

冷水机组得工作原理 1、冷水机组得分类及优、缺点冷水机组得分类: 分类方式 种类 分类方式 种类 按压缩机形式分 活塞式螺杆式离心式 按燃料种类 燃油型(柴油、重油)燃气型(煤油、天然气) 按冷凝器冷却方式 水冷式风冷式 按能量利用形式 单冷型热泵型热回收型单冷、冰蓄冷双功能型 按冷水出水温度 空调型(7度、10度、13度、15度) 低温型(-5度~-30度) 按密封方式 开式半封闭式全封闭式 按载冷剂分 水盐水乙二醇 按能量补偿不同分 电力补偿(压缩式)热能补偿(吸收式) 按制冷剂分 R22R123 R134a 按热源不同(吸收式) 热水型蒸汽型直燃型 各种冷水机组得优缺点 名称 优点 缺点 活塞式冷水机组 1、用材简单,可用一般金属材料,加工容易,造价低 2、系统装置简单,润滑容易,不需要排气装置 3、采用多机头,高速多缸,性能可得到改善 1、零部件多,易损件多,维修复杂,频繁,维护费用高 2、压缩比低,单机制冷量小 3、单机头部分负荷下调节性能差,卸缸调节,不能无级调节 4、属上下往复运动,振动较大 5、单位制冷量重量指标较大 螺杆式冷水机组 1、结构简单,运动部件少,易损件少,仅就是活塞式得1/10,故障率低,寿命长 2、圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振"现象,噪音低,振动小 3、压缩比可高达20,EER值高

4、调节方便,可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著 5、体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组 6、对湿冲程不敏感 7、属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题 1、价格比活塞式高 2、单机容量比离心式小,转速比离心式低 3、润滑油系统较复杂,耗油量大 4、大容量机组噪声比离心式高 5、要求加工精度与装配精度高 离心式冷水机组 1、叶轮转速高,输气量大,单机容量大 2、易损件少,工作可靠,结构紧凑,运转平稳,振动小,噪声低 3、单位制冷量重量指标小 4、制冷剂中不混有润滑油,蒸发器与冷凝器得传热性能好 5、EER值高,理论值可达 6、99 6、调节方便,在10%~100%内可无级调节 1、单级压缩机在低负荷时会出现“喘振"现象,在满负荷运转平稳 2、对材料强度,加工精度与制造质量要求严格 3、当运行工况偏离设计工况时效率下降较快,制冷量随蒸发温度降低而减少幅度比活塞式快 4、离心负压系统,外气易侵入,有产生化学变化腐蚀管路得危险 模块化冷水机组 1、系活塞式与螺杆式得改良型,它就是由多个冷水单元组合而成 2、机组体积小,重量轻,高度低,占地小 3、安装简单,无需预留安装孔洞,现场组合方便,特别适用于改造工程 1、价格较贵 2、模块片数一般不宜超过8片 水源热泵机组 1、节约能源,在冬季运行时,可回收热量 2、无需冷冻机房,不要大得通风管道与循环水管,可不保温,降低造价 3、便于计量 4、安装便利,维修费低 5、应用灵活,调节方便 1、在过度季节不能最大限度利用新风 2、机组噪声较大 3、机组多数暗装于吊顶内,给维修带来一定难度 溴化锂吸收式冷水机组(蒸汽,热水与直燃型) 1、运动部件少,故障率低,运动平稳,振动小,噪声低 2、加工简单,操作方便,可实现10%~100%无级调节 3、溴化锂溶液无毒,对臭氧层无破坏作用 4、可利用余热。废热及其她低品位热能 5、运行费用少,安全性好 6、以热能为动力,电能耗用少 1、使用寿命比压缩式短

风冷热泵机组工作原理

风冷热泵机组工作原理 风冷热泵机组是中央空调机组的一部分,它主要区别于风冷冷水机组,风冷热泵机组通过强制换热,来满足室内温度的需要。风冷热泵主要用于家用中央空调领域,大型中央空调则一般采用水冷热泵机组,这和风冷热泵工作原理是分不开的,下面我们一起来认识一下风冷热泵以及风冷热泵原理。 什么是风冷热泵 “热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,提供可被人们所用的高品位热能的装置。 风冷热泵的风为何物,即是流动的空气,流动的空气作为热媒的热泵,即是空气源热泵只是在设置上,风冷热泵可能借助风机等设备加速空气流动,空气源热泵多数为自然流通。 风冷热泵机组应当放在空气对流良好的地方也就是说,他应当就是放在室外的,放室内,空气不流通,那么空气就会越来越冷,最后效率越来越低从低温环境中吸收热量,高温环境获得热量。 风冷热泵机组工作原理图 风冷热泵工作原理 风冷热泵机组是空调系统中的主机,由于采用风冷冷凝器不需要冷却塔,而

蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的、风冷热泵相对于空气源热泵来说他的能力要低一点,他的进出水温是5摄氏度左右(大部分公司的设置参数),而空气源的进出水温差能达到40摄氏度。 风冷热泵机组与风机盘管共同使用,前者提供冷水或热水,后者将冷水或热水通过热交换,吸出冷风或热风。我们可以形象的把风冷热泵机组比作是中央空调的大脑,如果大脑不工作了,那中央空调将丧失全部功能,系统也将停止运行。 本文由舒适100网编辑部整理发布

水源热泵工作原理及特点.

热泵是一种将低温热源的热能转移到高温热源的装置。通常用于热泵装置的低温热源改是我们周围的介质——空气、河水、海水,或者是从工业生产设备中排出助工质,这些工质常与周围介质具有相接近的温度。热泵装置的工作原理与压缩式制冷机是一致的;在小型空调器中,为了充分发挥它的效能,在夏季空调降温或在冬季取暖,都是使用同一套设备来完成的。在冬季取暖时,将空温器中的蒸发器与冷凝器通过一个换向阀来调换工作,见图2一17。 热泵工作原理图 [1] 由图2—17中可看出,在夏季空调降温时,按制冷工况运行,由压缩机排出的高压蒸汽,经换向阀(又称四通阀进入冷凝器,制冷剂蒸汽被冷凝成液体,经节流装置进入蒸发器,并在蒸发器中吸热,将室内空气冷却,蒸发后的制冷剂蒸汽,经换向阀后被压缩机吸入,这样周而复始,实现制冷循环。在冬季取暖时,先将换向阀转向热泵工作位置,于是由压缩机排出的高压制冷剂蒸汽,经换向阀后流入室内蒸发器(作冷凝器用,制冷剂蒸汽冷凝时放出的潜热,将室内空气加热,达到室内取暖目的,冷凝后的液态制冷剂,从反向流过节流装置进入冷凝器(作蒸发器用,吸收外界热量而蒸发,蒸发后的蒸汽经过换向阀后被压缩机吸入,完成制热循环。这样,将外界空气(或循环水中的热量“泵”入温度较高的室内,故称为“热泵”。上海冰箱厂生产的CKT 一3A 型窗式空调器,就是一种热泵式空调器。在图2—17的热泵循环中,从低温热源(室外空气或循环水,其温度均高于蒸发温度to 中取得Q 。kcal/h的热量,消耗了机械功ALkcal/h,而向高温热源(室内取暖系统供应了Qlkcal/h的热量,这些热量之间的关系是符合热力学第一定律的,即Q1=Q0十AL kcal/h

热回收技术应用原理

热回收技术应用原理 一、热回收原理 制冷机组经冷凝器放出的热量通常被冷却塔或冷却风机排向周围环境中,对需要用热的场所如宾馆、工厂、医院等是一种巨大的浪费,同时给周围环境也带来一定的废热污染。 热回收技术就是通过一定的方式将冷水机组运行过程中排向外界的大量废热回收再利用,作为用户的最终热源或初级热源。 制冷压缩机排出的高温高压气态制冷剂先进入热回收器,放出热量加热生活用水(或其它气液态物质),再经过冷凝器和膨胀阀,在蒸发器吸收被冷却介质的热量,成为低温低压的气态制冷剂,返回压缩机。图中热回收器便是热量回收的载体,起着热量回收和转移的作用。根据热力学第一定律可以得到如下关系式φ?k′+φ?R=φ0′+P?in′式中,P?in′—压缩机吸收并压缩制冷剂消耗的功率; φ0′—制冷剂在蒸发器吸收的热量,即制冷量; φ?R—制冷剂在热回收器中放出的热量,即热回收量; φ?k′—制冷剂在冷凝器中冷凝(或过冷)放出的热量。 雷诺威机房空调,雷诺威精密空调 二、热回收类别 针对热回收器回收热量的多少,热回收又可以分为部分热回收和全热回收。其中,部分热回收只能回收冷水机组排放的部分热量,全热回收基本回收了系统排入环境中的全部热量。 三、热回收器形式 根据使用场所的不同和用户终端的具体需求,热回收器可以采用多种不同的形式,如管壳式、板式、翅片管式、套管式等。 四、热回收技术在冷水机组上的一般应用 根据冷水机组通常的使用场所,一般以水作为热量回收的媒介,在此以制取免费卫生热水为例展开讨论。 五、热回收技术原理 热回收器里通过的是高温高压的气态制冷剂(温度约70℃—85℃),在高温高压制冷剂通过热回收器的同时,利用循环水泵将常温的水送入热回收器,在热回收器里水与高温制冷剂蒸气进行热交换,制冷剂被冷凝的同时将水温升高,然后返回热水储存箱,水泵再次从储存箱中将水送入热回收器进行循环加热,使热水温度进一步升高。储存箱中的水经热回收器多次热交换,最终达到客户要求的水温(55℃-60℃左右)。当热水温度达到设定值时,循环水泵停止工作。 通过热水阀自储存箱中提取卫生热水,一旦水箱中水位降低,补水装置自动补水,此时水温开始下降,当水温降到低于设定值时,热水循环泵自行启动运转,再次通过热回收器对储存箱的水进行循环加热(前提是冷水机组在运行中),这样就确保储存箱中的热水温度维持在相对恒定的范围内。

水源热泵工作原理

水源热泵工作原理 地下水井系统,即水源热泵。它以水为介质来提取能量实现制热和制冷的一个或一组系统。针对水源热泵机组,就是通过消耗少量高品位能量,将地表水中不可直接利用的低品味热量提取出来,变成可以直接利用的高品位能源的装置。水源热泵是利用太阳能和地热能来制冷、供热,应该说其属热泵中“地源热泵”的一种。经过严格测试及不同地区热泵的应用实例测算,。水源热泵制热的性能系数在3.1–4.7之间,制冷的性能系数在3.5–6.7之间。 地球表面浅层水源(如深度在1000米以内的地下水、地表的河流、湖泊和海洋)吸收了太阳进入地球的辐射能量,这些水源的温度一般都十分稳定。 水源热泵机组工作原理就是在夏季将建筑物中的热量转移到水源中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,而冬季,则从水源中提取能量,由热泵原理通过空气或水作为制冷剂提升温度后送到建筑物中,通常水源热泵水泵消耗1kw的能量,用户可以得到4kw 以上的热量或冷量。水源热泵根据对水源的利用方式的不同,可以分为闭式系统和开式系统两种。 闭式系统是指在水侧为一组闭式循环的换热盘管,该组盘管一般水平或垂直埋于湖水或海水中,通过与湖水或海水换热来实现能量转移(该组盘管直接埋于土壤中的系统称为土壤源热泵,也是地源热泵的一种);开式系统是指从地下或地表中抽水后经过换热器直接排放的系统。 水源热泵无论是在制热还是制冷过程中均以水为热源和冷却介质,即用切换工质回路来实现制热和制冷的运行。然而,更为方便的是由水回路中的三通阀来完成。虽然在水源热泵系统中水源直接进入蒸发器(制冷时为冷凝器),在某些场合,为避免污染封闭的冷水系统(通常是处理过的),需间接地用一个换热器来供水;另一种方法是利用封闭回路的冷凝器水系统,水作为热泵制热、制冷过程的介质,满足以下两个条件即可利用:一是水的温度在7℃~30℃之间,二是水量要充足。水源水可以是各种工业用废水、生活用水、海水、江、河水等,甚至是各种工业余热。 提取水中的热(冷)量比较简单易行的方式是打井,利用井泵提取地下水作为循环介质。冬季时,以地下水为“热源”,源源不断的将7℃以上的地下水通过热泵机组的蒸发器提出大约4℃以上的热量,使其降至3℃再注回地下,水在地下渗流过程中又吸收地下热量,温度又升至7℃以上,然后又被提升上来,如此不断循环,机组吸收的热量再被机组的冷凝器释放出来,用以加热供暖的水系统,使供水温度可达55℃以上,此温度称为空调供暖(国家标准45℃)的最佳温度,;夏季时,利用地下水(水温低于14℃)做冷却水,而常规制冷设备是利用冷却塔循环冷却,水温一般都在30℃~40℃,夏季的地下水只有14℃~18℃,

风冷热泵机组与环境

风冷热泵机组与环境 1支术交流风冷热泵机组与环境林庆(重庆建筑大学)组要注意进排风通畅,避免气流短路和热泵运行的特性。 近几年,风冷热泵机组在国内外的应用日益增多。这种设备夏天既可供冷,冬天又可回收和利用低位热能供热,它无需专用锅炉房,不污染环境,应用灵活,可用于新建和改建建筑的大型空调工程以及家庭空调中,特别适用于我国中部及长江流域和以南地区。 1风冷热泵的工作原理热泵的供热循环与制冷循环均系逆卡诺循环,只不过在空调器的制冷系统中增设一个四通换向阀,改变冬、夏季制冷剂流动方向来达到此目的。这样一台机组夏季可进行供冷,冬季又可进行供热。 风冷热泵机组是利用室内外空气作冷热源,它不用冷却水泵、冷却水管路及冷却塔,省去了庞大的冷却水系统;不占机房面积,投资省,安装方便;冬季供暖节电,不污染环境,对环保有利;维修保养也方便。在水源紧张环境温度为一*C的地区及长江流域一带和以南的地区,冬季较冷又无采暖设施的地区尤其适用。 2风冷热泵与环境风冷热泵的运行受环境温度、相对湿度、进出风气流影响,而热泵使用的工质、安装、运行也影响环境。 风冷热泵在冬季运行时,供热能力随室外环境温度降低而减小。相反,空调房间的耗热量却增加。这样,空调房间耗热量与热泵供热

量之间存在一个平衡点。 在同一坐标图上,纵座标为热量,横座标为室外计算温度。热泵供热能力随室外空气温度变化曲线a和建筑物耗热量随室外空气温度变化曲线b的交点为热泵工况的平衡点c如所示。 当室外环境温度在平衡温度右侧时,表示供热量有余,热泵机组可在部分负载下运行;当室外环境温度在平衡温度左侧时,房间耗热量大于热泵供热量,需要补充加热。补充加热可采用辅助加热器补偿供热量不足。也可用辅助电加热器来提高进入蒸发器的空气温度至平衡温度,这种方法对冬季相对湿度大的地区可减少结霜发生。冬季室外空气相对湿度>65%的地区,使用风冷热泵易结霜,除霜时供热中断,使室内温度大幅波动,设计时应予以考虑。对热泵机组供热量的选择,需对建筑物的耗热量及热泵机组的特性仔细研究,以经济合理地选择平衡温度点。 人们使用空调器及热泵,不仅要求制冷、制热、省电、低噪声,而且对室内空气质量有更高的要求,很多厂家也在这方面下功夫。如采用变频新技术,改善室内空气质量,设置防霉过滤网、活性炭净化器、负离子发生器、光角媒等。而比较好的改善方法是采用引进室外新鲜空气的换新风装置。 空调器中的工质采用对大气臭氧层破坏小的或研制采用不破坏臭氧层的物质。安装和运行,尽量减少噪声和室外热交换器的排气对周围建筑及住宅的不良影响。 3热泵的布置风冷热泵机组较大时风量很大,在布置时应尽可能

水源热泵方案及节能说明

水源热泵设计方案说明 一、工程概况: 本项目位于江苏省无锡市,建筑面积23729平方米,总空调面积约14290M2,其中一至二层为超市;三至四层为餐饮部,五到十层全部为客房,有热水需求。根据客户提供情况,从节能环保角度考虑,采用中央空调提供制冷,主机采用水源热泵机组。 二、设计依据 1、甲方提供的相关图纸及文件; 2、《采暖通风与空气调节设计规范》; 3、《通风与空调工程施工及验收规范》; 4、《实用供热空调设计手册》及国家其它有关规范。 三、设计参数 1、室外主要气象参数:夏季计算干球温度T g= 33.4 ℃,湿球温度T S= 28.4 ℃。 2、室内空气设计参数:夏季温度为:T=24-28℃,冬季16-20℃ 四、设备选型与计算 主要技术指标

1、总冷负荷为:Q = 2186KW ,考虑将来同时最大使用系数和适应无锡夏季空调负荷日变化较大等因素。故选用“宏星”牌水冷螺杆式水源热泵机组40STD-E645HS 1 台和“宏星”水冷螺杆式热回收水源热泵机组:40STD-E540HSB 2台(用于制取热水);40STD-E645HS制冷量:645.4KW 双压缩机,输入功率105.8 KW;40STD-E540HSB制热量:542.9KW热回收量:162.9Kw,输入功率89 KW; 五、能量调节与控制 主要控制设备 1、空调主机:采用40STD-E645HS 40STD-E540HSB的“宏星”牌主机,该系列的机组为我司最成熟的机种之一,机组配备微电脑控制系统,具有故障显示、运行情况显示;装配缺相逆相保护、电机过载保护、防冻保护、高低压压力保护等多项保护措施;压缩机共有6级能量卸载,0%、

热回收技术原理及其在冷水机组上的应用

热回收技术原理及其在冷水机组上的应用 1.前言 本世纪头二十年,我国经济将继续保持平稳较快的增长态势,然而能源的相对短缺已越来越成为制约我国经济持续健康发展的瓶颈,这一矛盾在今后相当长的时期内将长期存在,并且有愈加明显的趋势,同时,经济的高速发展也是以牺牲环境为代价的,如今人们赖以生存的环境已不堪重负。为此,国家确立了“节约与开发并重,节约优先”的能源方针,并提出“科学发展观”,“构建社会主义和谐社会”的全新发展理念。随着生活水平的不断提高和生产条件的日益改善,人们对生产生活环境也提出了更加严格的要求,如今,各类冷水机组已成为重要的实现方式,但伴随的却是巨大的能源消耗。因此,节能降耗理应成为全社会共同的责任,更是摆在每一家空调制造企业面前重大的课题。 2.单级蒸气压缩式制冷循环 压缩机吸收来自蒸发器的低温低压气态制冷剂,压缩成高温高压的制冷剂蒸气排入冷凝器,冷凝为中温(30℃—50℃)高压的制冷剂液体,经膨胀阀节流降压为低温低压的液态制冷剂(实际为气液混合物),进入蒸发器吸收被冷却介质的热量,成为低温低压的气态制冷剂,回到压缩机,完成一个制冷循环。 由热力学第一定律可知,φk=φ0+Pin 式中,Pin—压缩机吸收并压缩制冷剂消耗的功率; φ0—制冷剂在蒸发器吸收的热量,即制冷量; φk—系统通过冷凝器放出的热量。 3.热回收技术 3.1热回收原理 机组经冷凝器放出的热量通常被冷却塔或冷却风机排向周围环境中,对需要用热的场所如宾馆、工厂、医院等是一种巨大的浪费,同时给周围环境也带来一定的废热污染。 热回收技术就是通过一定的方式将冷水机组运行过程中排向外界的大量废热回收再利用,作为用户的最终热源或初级热源。 压缩机排出的高温高压气态制冷剂先进入热回收器,放出热量加热生活用水(或其它气液态物

除湿热泵的工作原理

除湿热泵的工作原理 首先从设备选型上,避免了原有单独分散的设备,而采用了带有除湿功能的带机电一体化控制的除湿热回收组。这种一体化游泳池过滤设备,具有避免管道泄漏、不需传统机房节省建筑空间、节能节水、运行费用较低、便于维护管理、出水水质高的优点。其主要组成部分是除湿热泵机组,它的工作原理如图所示。 设备的风机从室内游泳馆上空抽入温暖潮湿的空气,该空气流经蒸发器(除湿机)盘管,将热能传递给冷液态制冷剂,进行除湿降温。这种能量交换可使空气温度降至其露点以下,在蒸发器盘管上形成结露。凝结的水分流入设备的滴水盘中。液态制冷剂流过蒸发器膨胀之后就变为一种低温低压的气态制冷剂。然后低温气态制冷剂进入压缩机,经压缩低温低压的气态制冷剂变为高温高压气态。在进入压缩机期间,制冷剂吸收了用于操作压缩的能量。这种高温高压气态制冷剂流过空气再加热盘管(冷凝器)、池水冷凝器,或流过任选空调冷凝器(可以是风冷式,也可以是水冷式)。需要对空气加热时使用再加热盘管,高温的制冷剂与来自蒸发器的较冷的经过除湿的气流进行能量交换,这可使空气的温度升高达到加热空气的目的。如果池水需要加热,高温的制冷剂就流入池水冷凝器,将能量施加给进入的池水。在给池水加热的同时,高温的制冷剂也被冷凝成低温高压的液态。如果需要进行空气冷却时,制冷剂就绕过再加热盘管和池水冷凝器流向辅助风冷式泠凝器。让来自蒸发器的冷空气给室内游泳馆提供干燥凉爽的空气环境。热泵加热能力=消耗的电能+从环境中吸收的热量。目前国际先进的除湿热泵设备通过全自动微电脑精确控制室内相对湿度在65%±5%,确保室内不会因为相对湿度过高而导致结构腐蚀和装修破坏。

污水源热泵工作原理及效益分析

污水源热本调研报告 所谓污水源热泵,主要是以城市污水做为提取和储存能量的冷热源,借助热泵机组系统内部制冷剂的物态循环变化,消耗少量的电能,从而达到制冷制暖效果的一种创新技术。 城市污水源热泵空调技术能实现冬季供暖、夏季空调、全年生活热水供应(很廉价的热水供应方案)、夏季部分免费生活热水供应。城市污水热泵空调是一项高新技术,具有节能、环保及经济效益,符合经济与社会的可持续性发展战略。城市污水源热泵机组以污水为冷热源,冬季采集来自污水的低品位热能,借助热泵系统,通过消耗部分电能(1份),将所取得的能量(大于4份)供给室内取暖;在夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调的目的。 1、污水源热泵的工作原理 污水源热泵的主要工作原理是借助污水源热泵压缩机系统,消耗少量电能,在冬季把存于水中的低位热能“提取”出来,为用户供热,夏季则把室内的热量“提取”出来,释放到水中,从而降低室温,达到制冷的效果。其能量流动是利用热泵机组所消耗能量(电能)吸取的全部热能(即电能+吸收的热能)一起排输至高温热源,而起所消耗能量作用的是使介质压缩至高温高压状态,从而达到吸收低温热源中热能的作用。 污水源热泵系统由通过水源水管路和冷热水管路的水源系统、热泵系统、末端系统等部分相连接组成。根据原生污水是否直接进热泵机组蒸发器或者冷凝器可以将该系统分为直接利用和间接利用两种

方式。直接利用方式是指将污水中的热量通过热泵回收后输送到采暖空调建筑物;间接利用方式是指污水先通过热交换器进行热交换后,再把污水中的热量通过热泵进行回收输送到采暖空调建筑物。 2、污水源热泵系统的特点: (1)环保效益显著 城市污水源热泵是利用了污水作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,没有燃烧过程,避免了排烟污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染。不产生任何废渣、废水、废气和烟尘,环境效益显著。 (2)高效节能 冬季,污水温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季污水温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。 (3)运行稳定可靠 污水的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。 (4)一机多用,应用范围广 此热泵系统可供暖、空调,生活热水供应(夏季免费)等。一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。 (5)投资运行费用低

风冷机组工作原理

中央空调风冷热泵机组、水冷柜式空调器、风机盘管的工作原理 及用途是什么? 点击次数:304 发布时间:2010-4-20 中央空调风冷热泵机组是空调系统中的主机,由于采用风冷冷凝器不需要冷却塔;而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内。由风冷热泵机组出来的冷(热)水经系统管路送至房间内的风机盘管,与风机盘管的回风进行热交换,这样从风机盘管中出来的就是处理过的冷(热)风。 I3 C4 M0 G4 水冷柜式空调器采用水冷冷凝器、需要冷却塔一起使用;蒸发器是风冷的,可直接送风(或通过风管风口)到需要空调的房间,因而不需要风机盘管 冷水机组,是中央空调的一种,但不属于地能中央空调,地能中央空调常见的主要有两种: 地下水源热泵机组和地下土壤源热泵机组。 冷水机组,夏季主要靠冷却塔来提供冷源。而冬季,一般不再使用冷却塔,常见的就是锅炉 和板式换热器组合。 简单明了的说:夏季,冷却塔的水进入水冷机组中的冷凝器进行换热,使用侧(室内末端) 的冷冻水来自水冷机组中的蒸发器。 冬季,水冷机组和冷却塔不再使用,而换做锅炉+板式换热器,锅炉产的热水进入板式交换器中的一个管程,与该板式交换器中另一个管程中的水(水用于提供冬季室 内末端设备)进行热交换。 风冷热泵机组是空调系统中的主机,由于采用风冷冷凝器不需要冷却塔;而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内。由风冷热泵机组出来的冷(热)水经系统管路送至房间内的风机盘管,与风机盘管的回风进行热交换,这样从风机盘管中出来的就是处理过的冷(热)风。 水冷柜式空调器采用水冷冷凝器、需要冷却塔一起使用;蒸发器是风冷的,可直接送风(或通过风管风口)到需要空调的房间,因而不需要风机盘管。 户式中央空调--工作原理一户式中央空调的分类 ☆风管机 一台定频室外机,一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间,可方便将室外新风引入;对空气进行加湿等集中处理也较容易,是廉价的机器,设计合理每个房间的噪声仅增加1~3分贝,卧室不必吊顶,每个房间在可高于主温控器设定的温度以上,对温度进行控制;可以有一定比例的能量转移,达到节能及加快空调冷热速度的效果。 室内机局部噪声较大,根据现场不同的安装条件,实测在42~52分贝之间,对设计及安装要求很专业。

螺杆式热回收冷水机组应用的介绍

1.引言 随着经济的日益发展和人类生活水准的不断提高,空调的应用也越来越普及。而空调在适应经济发展和满足人类需求的同时,也给人类带来了巨大的能源消耗负担和其他如温室效应等负面影响,因此,减少空调的能源消耗,寻求空调可持续发展之路,已成为空调设计所面临的一个重要和首要的问题。在论述本文的内容以前,有必要对空调的能耗进行分类,并对已有的空调节能技术也作一些分类比较。 2.空调能耗的分类 空调制冷要使用电力或蒸汽;空调水、气输送要消耗电力;冬季空调要使用电力或油、煤等自然能源,不同的季节、不同的空调系统有不同的能耗。但就分类而言,可归结分为两类:电力消耗和热能消耗。而电力消耗最总仍可归结为热能消耗(自然能发电除外),因此,从环保的角度来看,空调的所有能耗均为热能消耗,都有CO2温室气体的排放代价。 具体来看,空调系统中,所有电力驱动设备,都存在电力消耗;各种锅炉、溴化锂冷水机组等则存在热能消耗,在一般情况下,夏季空调,除溴化锂制冷机组以外,均以电力消耗为主;冬季空调,则以热能消耗为主,但同时存在电力消耗。各种气源、水源、地源空调系统仅消耗电力。 3.空调节能技术分类和比较 作为对空调节能技术不断探索的回报,在空调设计中,已有很多成熟的技术和相关的产品可运用。具体可分为三种类型: 3.1 节省型:通过追求高效率,优化系统和加强自动控制的运用,来节省空调运行能耗, 减少或避免能源浪费,从而节省能源。如:选用高效率产品,优化系统配置,采用变风量或变水量、二次回风等节能系统及其他运行控制节能技术等。 就其节省的能耗而言,既节省空调动力消耗,也节省一些空调热能消耗。 3.2 自然能利用型:通过合理使用自然能,而减少空调能源消耗,如:新风供冷,冷却水供冷,气源,水源及地源供冷供热等自然能利用技术等。 自然能利用型主要节省空调热能消耗,值得注意的是,其节省的热能是相当可观的。此外,节省了空调热能消耗,也就减少了相应的CO2排放量,因而具有良好的环保优势和可持续发展特性。 3.3 热回收型:通过对热能的再回收,实现热能的二次利用,从而减少空调的能源消耗。如新排风热回收技术。根据产品的不同,又可分为:转轮式或固定板翅式全(显)热交换式热回收,盘管式热回收,热泵式热回收等方式。其他如冷水机组生活热水热回收等等。 就上述各热回收方式所节省的能耗来分析,夏季一般主要节省空调电力能耗,当采用溴化锂主机时,节省的是空调热能消耗。冬季一般主要节省空调热能消耗,当采用自然能利用型主机如气源热泵时,节省的是空调电力能耗。总之,同样具有良好的环保优势和可持续发展特性。 由于热回收型冷水机组在以前的应用中,较多采用串联型冷凝器,由于机组这样的结构设计的原因,热回收量一般最高仅为制冷负荷的30%至40%。而且,热回收量随着冷负荷的减少很快下降,不能相对稳

风冷机组与水冷机组的主要区别

风冷机组与水冷机组的主要区别 中央空调工作原理 通过主机产生出空调冷(热)水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷(热)水与室内空气进行热量交换,从而消除房间空调冷(热)负荷,实现制冷、制热的目的。一般分为风冷制冷空调系统和水冷制冷空调系统。 系统区别 风冷机组是冷暖型空调,通过空调与外界空气换热,一般为氟利昂冷机,也有风冷模块水机。 水冷机组一般说的是螺杆水机,单冷型,靠冷却塔提供冷却水来使机组制冷,一般为水机,能效比较高,选型则因建筑物大小与用途不同而选不同机型。 风冷机组:用风(空气)来换热带走和吸取热量, 来产生冷水和热水。 水冷机组:用水来冷却带走热量,来产生冷水。 经济技术比较 风冷机组的初期投资要比水冷式机组的初期投资稍高,单位制冷耗电量也略高于水冷机组。但风冷机组的年度综合费用与水冷机组基本持平或稍低。冷水机组年运行时间越长,对风冷机组越有利,风冷机组与水冷机组相比较的初投资回收期则较短。 水冷机组冷却水补水量的多少是影响其费用的重要因素。加强维护管理,减少水耗量是降低水冷机组费用的重要方面。 风冷机组适用于所处地域水源紧张的中、小系统;对年运行时数越长的制冷系统采用风冷制冷机组越有利;风冷制冷机组的年度综合费用低于水冷系统,但水冷系统若管理得法,补水量控制在3%以下,则风冷制冷机组较水冷制冷机组所增加的初期投资很难回收。 机组特点: 水冷机组: 一、应用范围广,造价较低。 二、技术最成熟,也是目前应用最广的空调系统。 三、冷、热源一般集中设置,运行及维修管理方便。 四、夏季制冷效率比较高,能效比高。 五:初期投资相对较低,无保温水管系统大幅度降低了材料费用。 六:噪音源的数量低于风冷机组。 七、对机房的要求不高,只需满足一般的通风换气要求即可。 八、机组使用寿命要大大高于风冷机组。 九、体积相对较小,占地面积少。

热泵的循环工作原理

热泵的工作原理 作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温区流向低温区。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的,所不同的只是工作温度范围不一样。 热泵在工作时,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,通过传热工质循环系统提高温度进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为输出功中的一小部分,因此,采用热泵技术可以节约大量高品位能源。 在运行中,蒸发器从周围环境中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸汽经压缩机压缩后温度和压力上升,高温蒸气通过冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了储水箱中的水。冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,如此循环往复。 余热利用的强力工具--热泵 水从高处流向低处,热由高温物全传递到低温物体,这是自然规律。然而,在现实生活中,为了农业灌溉、生活用水等的需要,人们利用水泵将水从低处送到高处。同样,在能源日益紧张的今天,为了回收通常排到大气中的低温热气、排到河川中的低温热水等中的热量,热泵被用来将低温物体中的热能传送高温物体中,然后高温物体来加热水或采暖,使热量得到充分利用。 热泵的工作原理和家用空调、电冰箱等的工作原理基本相同,通过流动媒体(以前一般为氟利昂,现天上由替代氟利昂所代替)在蒸发器、压缩机,冷凝器和膨胀阀等部品中的气相变化(沸腾和凝结)的循环来将低温物体的热量传递到高温 物体中去。 具体工作过程如下:①过热液体媒体在蒸发器内吸收低温物体的热量,蒸发成气体媒体。②蒸发器出来的气体媒体液压缩机的压缩,变为高温高压的气体媒体。 ③高温高压的气体媒体在冷凝器中将热能释放给给高温物体、同时自身变为高压液体媒体。④高压液体媒体在膨胀阀中减压,再变为过热液体媒体,进入蒸发器,循环最初的过程。 基本原理 热泵热水器的基本原理:它主要是由压缩机、热交换器、轴流风扇、保温水箱、水泵、储液罐、过滤器、电子膨胀阀和电子自动控制器等组成。接通电源后,轴流风扇开始运转,室外空气通过蒸发器进行热交换,温度降低后的空气被风扇排出系统,同时,蒸发器内部的工质吸热汽化被吸入压缩机,压缩机将这种低压工质气体压缩成高温、高压气体送入冷凝器,被水泵强制循环的水也通过冷凝器,被工质加热后送去供用户使用,而工质被冷却成液体,该液体经膨胀阀节流降温后再次流入蒸发器,如此反复循环工作,空气中的热能被不断“泵”送到水中,使保温水箱里的水温逐渐升高,最后达到55℃左右,正好适合人们洗浴,这就是空气源热泵热水器的基本工作原理

全热回收风冷模块机组在酒店中的应用分析

全热回收风冷模块机组在酒店中的应用分析 摘 要:本文首先阐述了全热回收风冷模块机组 的运行原理,同时简单分析了其特点,结合具体的工 程实例简述在酒店中使用全热回收风冷模块机组带来 的节能效果和经济效果,旨在为酒店的空调系统设计 提供一定的参考,实现酒店的可持续发展。 关键词:全热回收;风冷模块机组;酒店 引言:酒店作为能源消耗非常大的一类建筑,在 空调系统和热水系统中的能源消耗非常大,在空调的 热泵系统中采用冷凝热回收技术,不仅可以有效的节 约能源的消耗,同时还能有效的节约空间,不需要单 独设置热源,将其在酒店中使用具有非 意义。 一、全热回收风冷模块机组的原理 全热回收风冷模块机组是空调系统中 环节,首先增设一个热回收器,将空调系统运行过 程 中产生的大量热回收利用起来,从而增加能源的循环 利用。在系统中,热回收器是和风冷冷凝器采用并联 的方式设置的 [1] 。全热回收风冷模块机组在冬季和夏 季的工作原理是不一样的,在冬季的时候,可以选择 三种不同的运行模式,主要是通过四通换向阀来进行 切换的。全热回收常重要的现实 个重要的

风冷模块机组在冬季的运行模式如下图1 所示。三种不同的运行模式主要为制热模式、热泵热水器模式和混合模式。在制热模式中,制冷剂通过水侧热交换器C和风侧热交换器A来获取空调用的热水,这个热水的温度保持在45 度左右。在热泵热水器模式中,制冷剂则主要是通过热回收器换热器B 和风侧的热交换器A 工作,在这个模式中,水侧的交换器C 是不需要工作的,最终取得生活用的热水。在混合模式中,时间两种运行模式混合使用的一种全新的运行模式,但是需要采用一个先进的流量分配装置来实现混合运行。 在夏天,全热回收风冷模块机组的运行模式主要有两种,分别为制冷模式和制冷+热回收模式。运行的原理图如下图2 所示。如果采用制冷模式运行,则和普通的风冷热泵系统的运行是一样的,只是提供空调系统的用冷水,在节能环保方面并没有表现出优势。而在制冷+热回收模式中,又可以分为部分热回收和全热回收两种运行模式,一般在实际过程中更常使用的为全热回收模式。在这种运行模式下,制冷剂仅仅通过热回收器换热器B和水侧的热交换器C,风侧的热交换器A 水不需要工作的,如果生活热水的负荷为部分负荷,此时机组需要使用一套先进的流量分配装置对部分的热进行回收,而热交换器A 则需要根据热回收器换热器B 流量的变动来对散热量进行调整。

风冷模块机组工作原理

市面上的空调调节系统有风冷模块和水冷模块,这两者的工作原理相差不多。前者主要是利用风不断进行冷热交换。具体的运行方式为您说明如下。 风冷模块机组分为单冷型和热泵型,即可供冷,又可供热,一机多用。工作原理是从压缩机排出高温高压的气体,然后通过单向阀进入冷热水换热器,从而降低室内的空气温度。 首先是制冷原理;从压缩机排出的高温高压气体通过四通换向阀进入到翅片冷凝器放热冷凝,冷凝完后的高温高压液体流经单向阀进入到储液器,从储液器出来后经过干燥过滤器、膨胀阀,经过单向阀进入冷热水换热器与水进行换热,蒸发完后的汽液混合物经过汽液分离器的分离后回到压缩机的吸气端,完成整个压缩过程。 其次是制热原理:从压缩机排出的高温高压的气体通过四通换向阀进入到冷热水换热器,被冷凝完后的高温高压的液体经过单向阀进入到储液器,经过干燥过滤器和膨胀阀节流后,在经过单向阀进入到翅片换热器进行蒸发过程,蒸发完后的汽液混合物在气液分离器分离后,气体回到压缩机的吸气端,完成整个压

缩过程。 风冷模块机组主要组成部分有压缩机、换热器、膨胀阀、过滤器、四通阀、电器件、控制器;下面请看风冷模块机组配件组成部分功能作用。 在制冷系统中,压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀是制冷系统中必不可少的四大部件,其中压缩机是心脏,起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用。冷凝器是放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机做功所转化的热量一起传递给冷却介质带走。蒸发器是输送冷量的设备,制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量实现制冷。节流阀对制冷剂起节流降压作用,同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。 因此,风冷热泵机组通常是半集中式空气调节系统,具有诸多优点如:外形美观、节省建筑空间、调节方便等等。对于其工作的主要方式就为您介绍这么多了,相信能帮助您进一步了解风冷模块机组。 河南高格中央空调设备有限公司是一家专业研发、生产、销售、安装、售后为一体的中央空调系统的高新技术企业。产品现广泛应用于纺织、化纤、地铁、

热回收空调原理、特点及优势

热回收空调原理、特点及优势

热回收空调原理、特点及优势 简单地说,热回收空调是把制冷循环中制冷工质冷凝放热过程放出的热量利用起来制备热水。在如今能源紧张、资源匮乏的年代,节能、环保已成为持续发展的主题,空调作为建筑的主要能耗之一,怎么从空调上节约能源是迫切需要面对的问题。热回收空调显著的节能效果现受到越来越多行业学者的关注,这与其本身具备的特点和优势是密不可分的。 热回收空调原理 一、常规空调制冷系统中的能耗问题 业内人士都知道,“制冷”并不仅仅是一个简单的降温过程,与自然冷却相比,“制冷”的过程实际上是通过消耗一定的外界能量(如电能、热能、太阳能等),把热量从“低温热源”转移到“高温热源”的过程。因此,我们通过“制冷”把载冷剂的温度降低的同时,加上外功转化的热量,必然会产生比冷量更大的热量。目前绝大部分的空调设计,这部分热量不但没有利用,还要消耗水泵及风机动力,把热量通过冷凝器由冷却介质(水、空气等)带走。我们如果能够把这部

分热量利用起来,则可以实现单向能耗,双向输出,大大提高制冷机组的能源利用率,还可以节约冷却系统的能耗。 二、热回收原理 因此,基于以上系统能源再利用的出发点考虑,广州哈思空调有限公司研发生产的热回收空调技术,取得了很好的节能效果。其系统原理图及相关工作原理如下:

依上图(图3—1)所示,冷水水源直接进入热水器套管入水口,通过逆流循环吸收经过压缩后的高温高压的制冷剂释放出来的热量,不但可以提高冷凝系统的效率又达到加热冷水的目的。加热后的热水(55℃~60℃)直接进贮保温水箱,以备各项生活热水之用。整个空调系统是以电能来驱动工作,而非电能来制热。就节能方面同比之下,电资源虽丰富,但用电直接制热的方式不但耗电量大,运行成本高,而且电热管容易损坏;对于常规用燃油锅炉加热的方式,由于燃油的价格高,产生的效能并不高。因此,该热回收空调技术在节能方面的效果是相当显著的,而且该系统在夏季制冷时所产生的热水是完全免费的。 热回收空调特点及优势 简单地说,热回收空调是把制冷循环中制冷工质冷凝放热过程放出的热量利用起来制备热水。在如今能源紧张、资源匮乏的年代,节能、环保已成为持续发展的主题,空调作为建筑的主要能耗之一,怎么从空调上节约能源是迫切需要面对的问题。热回收空调显著的节能效果现受到越来越