文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输电线路铁塔

输电线路铁塔

输电线路铁塔
输电线路铁塔

输电线路铁塔

输电线路塔是支持高压或超高压架空送电线路的导线和避雷线的构筑物。

类型根据在线路上的位置、作用及受力情况分类如表:

还可根据不同的电压等级、线路回路数、导线及避雷线的布置方式、材料及结构形式来确定塔的名称,例如:220千伏单回路导线水平排列的门型耐张跨越塔。常见的悬垂型塔或耐张型塔如图。500千伏台山电厂至香山输变电工程的崖门大跨越钢管塔,该塔位于新会区西江崖门边,在两岸各建一高塔,两座高塔跨越距离2.5公里,塔高215.5米,所用钢管直径达1.58米,单塔重1650吨。常见的悬垂型塔或耐张型塔, 崖门大跨越钢管塔

塔的尺寸和档距须满足电路要求:导线与地面、建筑物、树木、铁路、公路、河流以及其他架空线路之间,导线与导线、导线与避雷线之间,均应保持必要的最小安全距离。避雷线对导线的保护角及使用双避雷线时两根避雷线之间的水平最小距离应满足有关规定。

荷载输电线路塔主要承受风荷载、冰荷载、线拉力、恒荷载、

安装或检修时的人员及工具重以及断线、地震作用等荷载。设计时应考虑这些荷载在不同气象条件下的合理组合,恒荷载包括塔、线、金具、绝缘子的重量及线的角度合力、顺线不平衡张力等。断线荷载在考虑断线根数(一般不考虑同时断导线及避雷线)、断线张力的大小及断线时的气象条件等方面,各国均有不同的规定。

结构计算

塔一般均简化为静态进行分析,对于风、断线、地震等动荷载,通常在静力分析的基础上,分别乘以风振系数、断线冲击系数、地震力反应系数来考虑动力作用。

输电线路塔的内力计算,与塔式结构和桅式结构相同,但须考虑下列两个问题:

①导线风荷载对塔的作用。由于导线的支点间距较大(一般为200~800米)而横向摆动的周期较长(一般为5秒左右),故应考虑风沿导线的不均匀分布及导线对塔的动力效应。20世纪60年代初,许多国家的电力部门曾用实际的试验线路来测定导线在大风作用下的最大响应,并据此制订了实用计算法,其中有的已纳入本国的规程,但是由于受地形、测量仪器的精度、分析水平等各种因素的限制,这些实用计算方法还不能精确反映出真实情况。70年代中期,开始应用随机振动理论分析阵风作用于导线对塔引起的动力响应,这种建立在实测资料基础上并用统计概念及谱分析估计结构响应的概率峰值的方法,比较符合风的特点。

②断线力对塔的作用。导线突断时对塔的冲击荷载在极短的时间内达到峰值,并且各个部位的相对值大小不一,是一种复杂的瞬态强迫振动,要作理论计算比较困难。一般是根据现场试验实测数据获得冲击力的峰值,并据此制定出实用的“断线冲击系数”,其值为1.0~1.3,视电压的高低、塔的类型、不同的部位而定。

基础

输电线路塔基础的种类很多,并随塔的类型、地形、地质、施工及运输的条件而异,常见的有:①整体式刚性基础;②整体式柔性基础;③独立式刚性基础;

④独立式柔性基础;⑤独立式金属基础;⑥拉线地锚;⑦卡盘及底盘;⑧桩基础。上述①、②类基础主要用于窄塔身用地小的情况,③、④、⑧类基础用于软土地基,⑤类则适用于山区或搬运及取水较困难的地区,⑥类只用于拉线塔,⑦类只用于钢筋混凝土塔。除应考虑地基和基础的强度外,尚需核算基础的上拔与倾覆稳定性。根据长期使用经验,对一般塔基础可以不必验算地基的变形。

施工方法

输电线路塔的数量多,分布面广,自然条件及地形条件复杂多变,不利于使用大型机具运输和安装。中国多用把杆吊装方法。20世纪70年代开始对100米以上的高塔,采用了更为安全的倒装法,利用钢塔的底层作承力架,先上后下,逐段安装就位,整体提升,并用纤绳临时固定。

杆塔嘛,总是要遵循一些原则的,比如经济便宜,安全可靠,施工维护方便,少占耕地,少砍伐树林等。

杆塔设计,,,重要的是在满足条件的情况下尽量少用钢材,,,,至于分类的话,,,,总体上按耐张和直线塔就好了,,,,如果要加上终端塔的话,,,也是可以的,,当然,,,,,施工方法也是多种多样的,,,整体,,,分段,,分片.

铁塔结构:分为塔头、塔身、塔腿。导线按三角型排列的铁塔如:干字塔、换位塔、换位塔。下横担及以上部分称塔头。猫头型塔及导线按水平排列的铁塔,下曲臂及其以上部分称塔头。一般位于基础上面的第一段桁架称塔腿。塔头与塔腿之间的各段桁架称塔身。

铁塔的塔身为截锥形的立体桁架。桁架的横断面多呈正方形或矩形。立体桁架的每一侧面均为平面桁架,每一侧面桁架简称为一个塔片。立体桁架的四根主要杆成为主材。相邻两主材之间用斜材及水平材连接,统称为辅材。各主材、辅材或塔片等统称为构件。

杆塔基础设计:在已知地质及荷载条件下通过一系列计算来选择合适的杆塔基础类型,确定最佳尺寸的全过程。杆塔基础设计的重要内容是要在一定经济条件下,赋予杆塔基础结构最高的可靠度。这种可靠度,是相对于杆塔基础结构极限状态而言的。中国建筑结构设计标准中将极限状态分为承载能力极限状态和正常使用极限状态两种。对杆塔基础设计而言,承载能力极限状态对应于地基的强度和稳定度,正常使用极限状态对应于地基的变位。在地基基础设计规范中,通常已将地基的强度和变位结合统一考虑,以满足两种极限状态的要求。在特殊情况下,如松软地基的特高塔基础,设计时尚需增加对沉降和位移的核算。杆塔基础设计的主要设计荷载一般包括竖向力(即上拔力和下压力)、横向水平力及纵向水平力等,相应的计算内容有基础上拔稳定、下压稳定、倾覆稳定和自身强度四项。

铁塔结构布置的要求

1.电气及强度方面

所有塔型必须根据电气条件要求进行结构布置,同时使铁塔在各种工作条件必须满足强度.稳定和变形的要求.

2.施工、制造运行检修诸方面

(1)构件同一截面尽可能减少型钢种类

(2)同一构件应采用同一螺栓孔径,而整个铁塔螺栓孔径应不多于三种

(3)铁塔主材坡度变化次数应尽量减少

(4)尽量避免使用热加工

(5)铁塔构件在安装运输上的分段应考虑施工人员方便及加工工厂生产制作的最大允许度

(6)各镀锌构件一般不超过7m,截面尺寸不大于600x600mm,构件材料最长不超过7.5m.

(7)横担主材断开接头位置,离塔身外最好不超过1m.

(8)铁塔防腐在任何情况下都不应采用电镀锌防腐

输电基础知识不同塔型抗覆冰能力比较分析

拉线塔覆冰不平衡张力因拉线的作用将部分纵向不平衡张力转化为垂直荷载,因此拉线塔承受纵向不平衡张力过载能力强于自立式铁塔。

拉线V型塔、拉线门型塔导线悬挂点位置与塔拉线连接点位置在一条水平线上,覆冰引起的纵向不平衡张力直接由拉线抵消;拉线猫头型塔导线悬挂点位置高于塔拉线点位置,覆冰纵向不平衡张力将产生一部分额外的附加弯矩,因此拉线V型塔和拉线门型塔抗覆冰引起的纵向过载能力比拉线猫头型塔强。

就猫头塔和酒杯塔承受覆冰纵向不平衡张力过载能力的强弱而言,酒杯塔三相导线呈水平排列,猫头塔三相导线呈三角形排列,在呼高相同的情况下,猫头塔中相导线悬挂点高度高于酒杯塔中相导线悬挂点高度,覆冰引起的纵向不平衡张力对铁塔根部取矩,猫头塔根部的弯矩大于酒杯塔,即覆冰纵向不平衡张力对猫头塔塔身主材的破坏大于覆冰纵向不平衡张力对酒杯塔塔身主材的破坏;

为了节约钢材,很多猫头塔侧面跟开比正面小(矩形根开),对于矩形根开(正面根开大于侧面根开)的猫头塔,侧面斜材规格一般小于正面,覆冰不平衡张力作用时,对塔身侧面斜材的影响更大,而酒杯塔一般为正方形根开,因此矩形根开的猫头塔承受覆冰不平衡张力过载能力弱于正方形根开的酒杯塔。综合分析比较,总体上讲酒杯塔承受覆冰不平衡张力过载能力强于猫头塔。

从以上分析可知:拉线铁塔抗覆冰引起的纵向过载能力比自立式铁塔强;拉线铁塔中,拉门塔、拉V塔的抗覆冰引起的纵向过载能力比拉猫塔强;自立式铁塔中,酒杯塔的抗覆冰引起的纵向过载能力比猫头塔强。

基础设计的流程

杆塔基础的设计主要是在综合地质、水文条件的基础上,结合外业定位的处理意见,根据电气专业提供的杆塔明细表头,设计与杆塔相适应的基础。这是一项综合的工作,设计需要输入的资料包括:我院正式出版的地质、水文报告,电气专业的杆塔明细表头,外业定位的处理意见,卷册作业指导书,工程初步设计的相关资料等。只有保证设计输入的正确性的前提下,才有可能保证基础设计的正确。这就要求设计人在自己交出卷册之前,必须具备以上资料且认真核实无误以后才能交给校核人。

杆塔荷载系列规划

杆塔系列规划包括直线杆塔(包括直线转角塔)系列规划及耐张转角塔系列规划。

在无约束条件下排位优化后得到该路径上的最佳排位方案,但这些塔是在无约束条件下得出的,各塔的水平档距、垂直档距、纵向张力是按各自的塔的使用情况得出的(相当于逐塔设计),杆塔的设计、加工将极为复杂,也无太大意义,因此,在工程中必须进行杆塔的系列规划。

直线塔杆塔规划包括杆塔的水平荷载、垂直荷载和塔高等规划。如前所述,外负荷对塔重的影响中,水平荷载起主要作用。因此,对荷载的规划以水平荷载为主进行。

提个问题

对于比较高的铁塔.如果用拉线形式,为什么它的塔脚都要做收敛的?

知道主要是考虑各向平衡和受力的均匀.

在计算地基受力时只用到力,

而没见过用压强的.

这时收敛后虽然整基塔对地基的下压力是不变,

但压强却变大了,

这对地基的结构和材料的要求就应该不同了吧!

这样的地基相对于宽基的经济性如何?

经济性和可靠性在这里将如何取舍?

常见的铁塔是用型钢经螺栓连接或焊接起来的空间桁架,少数国家也有吕合金塔或钢管混凝土结构塔,铁塔具有坚固可靠,使用周期长的优点,但刚才消耗大,造价高,施工复杂,维护工作量大,

铁塔你还忘了介绍一下钢管塔,现在新建的100万线路跨越黄河的就是用的这种,强度大,抗风能力强

还有一种就是为了方便减少线路走廊路径而设计的紧凑型塔,V型串连接的,在50万线路上应用比较多,对了谁有关于好的铁塔防盗的方法?讨论下

对于比较高的铁塔.如果用接线形式,为什么它的塔脚都要做收敛的?

知道主要是考虑各向平衡和受力的均匀.

在计算地基受力时只用到力,

而没见过用压强的.

这时收敛后虽然整基塔对地基的下压力是不变,

但压强却变大了,

这对地基的结构和材料的要求就应该不同了吧!

这样的地基相对于宽基的经济性如何?

经济性和可靠性在这里将如何取舍?

拉线塔不同于其它形式铁塔,一般塔在力学模型上讲是悬臂构件,而拉线塔由于在塔的上部增加了拉线,从力学模型上讲为两端有支点的剪支构件。这一改变使铁塔受力发生了根本改变。悬臂构件最大弯矩发生在塔脚,剪支构件最大弯矩发生在塔中部,所以塔脚回收。

在城区都用钢管塔!减少占地面积!便于施工!

110kv双回线路都采用钢管他,

杆塔基础类型有:

(1)装配式基础

(2)薄壳式基础

(3)掏挖式基础

(4)打入式桩基础

(5)岩石{锚桩}基础

(6)爆扩桩式基础

(7)转孔灌注桩式基础

基础还有阶梯式、掏挖式、大板、灌注桩等分类

杆塔组装方法:

(1)直立式抱杆整体组立

(2)座腿式抱杆整体组立

(3)爆沉立杆

(4)吊车,塔机立杆

(5)滑动推升法和压力注浆立杆法

(6)索道组塔

(7)倒落式抱干整体组立

(8)外拉线抱杆分解组立

(9)内拉线抱杆分解组立

(10)内摇臂抱杆组立

(11)混凝土电杆分解组立

(12)全倒装组塔

(13)半倒装组塔

所谓铁塔,就是用钢铁型材建成的用来架设高压输电线路的塔状钢构架。铁塔按不同的归类方式有如下分类:

1、按用途分为:直线塔(Z)、转角塔(J)、直线转角塔(ZJ)、换位塔(H)、终端塔(D)、分支塔(F)、跨越塔(K)等。

2、按结构形式分为:

酒杯型(B)、

三角型(J)、

干字型(G)、

上字型(S)、

桥型(Q)、

叉骨型(C)、

门型(Me)、

鱼叉型(Yu)、

鼓型(Gu)、

V字型(V)、正伞型(Sz)、倒伞型(Sd)、田字型(T)、羊角型(Y)、王字型(W)等。

3、按组立方式分为:拉线式(L)和自立式(不表示)。

4、按电压等级分为:3

5、110、220、330、500、750(千伏)等。

5、按线路回路分为:双回路(S)、单回路(不表示)。

输电铁塔按照导线分段和受力大致分为两类:直线塔和耐张塔,如果再细化就可以分为直线塔、耐张塔(一般)、终端塔和电缆终端塔;按照其它一些分法可能还有什么换位塔、分支塔、大跨越塔、辅助塔等等。

一般来说主要是地形的特殊性一些大跨越塔相当费材费钱,比如楼主提到的崖门大跨越钢管塔,还有目前在建的舟山大陆架的220kv其中最高的一基塔有近300米高,耗材4000多吨,应该说这种都是非常特殊的杆塔,一般的地形的杆塔涉及都是采用典型涉及,稍作改动就可以。

杆塔主要是要考虑承受两边导线产生的上下和东西南北的张力,同时还要考

虑外力(风或外界撞击等的力气)对杆塔的影响。

不过输电杆塔按照材质类别来分还是有以下集中:铁塔、钢管杆、钢管塔、砼杆。

题目太大,包含了铁塔结构、设计、制图、基础等多方面问题,这其中随便拿出来一点都可以讲上几个小时…………你让我怎么补充?

现在的线路设计,绝大多数都是利用老一辈设计专家们的劳动成果,搬来一用就行,正正要线路设计人员自行设计一条线路,能设计出来的没有几人。象我们这里,有些110kV塔型因为电气间隙问题和运行要求原因要求进行改造,但设计人员并没有对原塔型进行设计改造,而是将高一电压等级的铁塔进行原样照搬使用罢了,真是浪费呀!!!!!

从长远的运行条件来说,线路使用铁塔的优越性是砼杆无法比的,施工便利,便于运输,但现在线路施工的外部影响因素太多,征地、青赔难度都很大,一次性使用铁塔,线路的初次投资较大,但从长远看还是很划算的。

所谓的直线耐张塔是什么样的塔

杆塔荷载包括导线和地线作用到杆塔上的荷载、杆塔自身荷载和安装荷载三部分。这些荷载可以分解为垂直荷载、横向荷载、纵向荷载三个分量。

横向荷载有:①导地线、绝缘子、金具及其他附件所受的风压;②杆塔本身所受风压;③转角杆上导地线张力的角度荷重,

式中T——导地线的张力,N;

Q——线路转角度数,(°);

P——角度力,N

此外,还应考虑以下两种风向对纵、横向荷载的影响:①风向与线路方向的夹角成60°或45°;②风向与线路方向相同。

纵向荷载主要指导地线在运行情况下的不平衡张力和安装情况下的紧线张力,具体有:①直线杆塔两侧的档距不同或悬挂点不等高时,导地线产生的不平衡张力;②直线杆塔两侧导地线覆冰或不均匀脱冰时的不平衡张力;③转角、耐张杆塔两侧代表档距不相等时,导地线的不平衡张力;④终端杆塔在变电站侧的导地线为松弛张力,非变电站侧为正常张力,此二张力差所产生的不平衡张力;

⑤在直线杆塔上架设导地线(如采用飞车)时产生的不平衡张力;⑥导地线断线时的张力;⑦直线杆塔在断导线时地线所产生的支持力;⑧由于施工误差而造成导地线在耐张、转角杆塔两侧产生的不平衡张力。

杆塔作为送电线路支持物受力极为复杂,在正常情况下,承受导线避、雷线、绝缘子垂直压力;受风荷载,角度荷载,线路横向的水平拉力;顺线路方向的不平衡张力;在安装、检查时受承受起吊,安装荷载和附加荷重。在事故时要承受断线张力,上述这些作用统称为杆塔荷载。

杆塔的作用是:支持导线和避雷线,使其对大地及其他建筑物保持足够的安全距离。杆塔要承受在断线事故不平衡张力,冰、雪,最高、最低气温等气象条件下所受的拉、压、弯、扭、剪等各种外力作用

档距的确定

首先需要确定经济档距及经济呼高(需要根据不同的设计条件作经济性分

析),其次要进行不同布材形式的对比,拟定塔身花纹。最后才是铁塔的设计!送电线路的基本知识

一、送电线路的主要设备:

送电线路是用绝缘子以及相应金具将导线及架空地线悬空架设在杆塔上,连接发电厂和变电站,以实现输送电能为目的的电力设施。主要由导线、架空地线、绝缘子、金具、杆塔、基础、接地装置等组成。

1.导线:其功能主要是输送电能。线路导线应具有良好的导电性能,足够的机械强度,耐振动疲劳和抵抗空气中化学杂质腐蚀的能力。线路导线目前常采用钢芯铝绞线或钢芯铝合金绞线。为了提高线路的输送能力,减少电晕、降低对无线电通信的干扰,常采用每相两根或四根导线组成的分裂导线型式。

2.架空地线:主要作用是防雷。由于架空地线对导线的屏蔽,及导线、架空地线间的藕合作用,从而可以减少雷电直接击于导线的机会。当雷击杆塔时,雷电流可以通过架空地线分流一部分,从而降低塔顶电位,提高耐雷水平。架空地线常采用镀锌钢绞线。目前常采用钢芯铝绞线,铝包钢绞线等良导体,可以降低不对称短路时的工频过电压,减少潜供电流。兼有通信功能的采用光缆复合架空地线。

3.绝缘子:是将导线绝缘地固定和悬吊在杆塔上的物件。送电线路常用绝缘子有:盘形瓷质绝缘子、盘形玻璃绝缘子、棒形悬式复合绝缘子。

(1)盘形瓷质绝缘子:国产瓷质绝缘子,存在劣化率很高,需检测零值,维护工作量大。遇到雷击及污闪容易发生掉串事故,目前已逐步被淘汰。

(2)盘形玻璃绝缘子:具有零值自爆,但自爆率很低(一般为万分之几)。维护不需检测,钢化玻璃件万一发生自爆后其残留机械强度仍达破坏拉力的80%以上,仍能确保线路的安全运行。遇到雷击及污闪不会发生掉串事故。在Ⅰ、Ⅱ级污区已普遍使用。

(3)棒形悬式复合绝缘子:具有防污闪性能好、重量轻、机械强度高、少维护等优点,在Ⅲ级及以上污区已普遍使用。

4.金具

送电线路金具,按其主要性能和用途可分为:线夹类、连接金具类、接续金具类、防护金具类、拉线金具类。

(1)线夹类:

悬式线夹:用于将导线固定在直线杆塔的悬垂绝缘子串上,或将架空地线悬挂在直线杆塔的架空地线支架上。

耐张线夹:是用来将导线或架空地线固定在耐张绝缘子串上,起锚固作用。耐张线夹有三大类,即:螺栓式耐张线夹;压缩型耐张线夹;楔型线夹。

螺栓式耐张线夹:是借U型螺丝的垂直压力与线夹的波浪形线槽所产生的摩擦效应来固定导线。

压缩型耐张线夹:它是由铝管与钢锚组成。钢锚用来接续和锚固钢芯铝绞线的钢芯、然后套上铝管本体,以压力使金属产生塑性变形,从而使线夹与导线结合为一整体,采用液压时,应用相应规格的钢模以液压机进行压缩。采用爆压时,可采用一次爆压或二次爆压的方式,将线夹和导线(架空地线)压成一个整体。

楔型线夹:用来安装钢绞线,紧固架空地线及拉线杆塔的拉线。它利用楔的劈力作用,使钢绞线锁紧在线夹内。

(2)连接金具类:连接金具是用来将绝缘子串与杆塔之间,线夹与绝缘子串之间,架空地线线夹与杆塔之间进行连接的金具。常用的连接金具有:球头挂环、碗头挂板、U型挂环、直角挂板等。

(3)接续金具类:用于导线的接续及架空地线的接续,耐张杆塔跳线的接续。定型的接续金具有:钳压接续金具、液压接续金具、螺栓接续金具、爆压接续金具。

(4)防护金具类:用于防护导线,架空地线振动的防震锤、护线条、阻尼线;用于抑制次档距振动的间隔棒;用于防护绝缘子串产生电晕的屏蔽环及均压环等。

(5)拉线金具类:用于调整和稳固杆塔拉线的金具有:可调式UT 型线夹;钢线卡子、及双拉线联板等。

5.杆塔:

杆塔是支承架空线路导线和架空地线,并使导线与导线之间,导线和架空地线之间,导线与杆塔之间,以及导线对大地和交叉跨越物之间有足够的安全距离。

常规杆塔型号表示方法:

(1)按杆塔用途分类代号含义:

Z——直线杆塔 D——终端杆塔

ZJ——直线转角杆塔 F——分支杆塔

N——耐张杆塔 K——跨越杆塔

J——转角杆塔 H——换位杆塔

(2)按杆塔外形或导线布置型式代号含义:

S——上字型 SZ——正伞型

C——叉骨型(鸟骨型) SD——倒伞型

M——猫头型 T——田字型

V——V字型 W——王字型

J——三角型 A——A字型

G——干字型 Me——门型

Y——羊角型 Gu——鼓型

B——酒杯型

(3)杆塔材料和结构代号含义:

G——钢筋混凝土电杆

T——自立式铁塔

X——拉线式铁塔

(4)分级代号含义

同一种杆塔型式按荷重不同进行分级,其分级代号用角注1、2、3……表示。

(5)高度代号含义

杆塔高度是指横担对地面的距离(m),称为呼称高,一般用数字表示。

(6)铁塔型号表示方法

铁塔型号由字母及数字共六个部分组成:

220 Z B T

上例中表示,该塔为220kV直线酒杯型自立铁塔,第一级呼称高33m。

(7)钢筋混凝土杆型号表示方法

钢筋混凝土电杆型号与铁塔型号的表示方法基本相同,通常不写出线路电压等级的代号。例:NMeG2—21,表示无拉线耐张门型钢筋混凝土电杆,第二级呼称高为21m。

6.基础:

基础的作用主要是稳定杆塔,能承受杆塔、导线、架空地线的各种荷载所产生的上拔力、下压力和倾覆力矩。

电杆及拉线宜采用预制装配式基础。铁塔宜采用现浇钢筋混凝土基础或混凝土基础。有条件时,应优先采用原状基础。包括有:岩石基础、机扩桩基础、掏挖(半掏挖)基础、爆扩桩基础和钻孔桩基础等。

7.接地装置:

主要由连接架空地线的接地引下线及埋入杆塔地里的接地体(极)所组成。接地装置的主要作用是,能迅速将雷电流在大地中扩散泄导,以保持线路有一定的耐雷水平。杆塔接地电阻值愈小,其耐雷水平就愈高。

二、送电线路专业术语

1.档距:相邻两基杆塔之间的水平直线距离,称为档距。

2.弧垂:对于水平架设的线路来说,导线相邻两个悬挂点之间的水平连线与导线最低点的垂直距离,称为弧垂或弛度。

3.限距:导线对地面或对被跨越设施的最小距离。一般指导线最低点到地面的最小允许距离。

4.水平档距:相邻两档距之和的一半,称为水平档距。

5.垂直档距:相邻两档距间导线最低点之间的水平距离,称为垂直档距。6.代表档距:一个耐张段里,除弧立档外,往往有多个档距。由于导线跨越的地形、地物不同,各档距的大小不相等,导线的悬挂点标高也不一样,各档距的导线受力情况也不同。而导线的应力和弧垂跟档距的关系非常密切,档距变化,导线的应力和弧垂也变化,如果每个档距一个一个计算,会给导线力学计算带来困难。但一个耐张段里同一相导线,在施工时是一道收紧起来的,因此,导线的水平拉力在整个耐张段里是相等的,即各档距弧垂最低点的导线应力是相等的。我们把大小不等的一个多档距的耐张段,用一个等效的假想档距来代替它,这个能够表达整个耐张力学规律的假想档距,称之为代表档距或称为规律档距。7.杆塔高度:杆塔最高点至地面的垂直距离,称为杆塔高度。

8.杆塔呼称高度:杆塔最下层横担至地面的垂直距离称为杆塔呼称高度,简称呼称高。

9.悬挂点高度:导线悬挂点至地面的垂直距离,称为导线悬挂点高度。

10.线间距离:两相导线之间的水平距离,称为线间距离。

11.根开:两电杆根部或塔脚之间的水平距离,称为根开。

12.架空地线保护角:架空地线和边导线的外侧连线与架空地线铅垂线之间的夹角,称为架空地线保护角。

13.杆塔埋深:电杆(塔基)埋入土壤中的深度称为杆塔埋深。

14.跳线:连接承力杆塔(耐张、转角和终端杆塔)两侧导线的引线,称为跳线,也称引流线或弓子线。

15.导线的初伸长:当导线初次受到外加拉力而引起的永久性变形(延着导线轴线伸长),称为导线初伸长。

16.分裂导线:一相导线由多根(有2根、3根、4根)组成型式,称为分裂导线。它相当于加粗了导线的“等效直径”,改善导线附近的电场强度,减少电晕损失,降低了对无线电的干扰,及提高送电线路的输送能力。

17.导线换位:送电线路的导线排列方式,除正三角形排列外,三根导线的线间距离是不相等。而导线的电抗取决于线间距离及导线半径,因此,导线如不进行换位,三相阻抗是不平衡的,线路愈长,这种不平衡愈严重。因而,会产生不平衡电压和电流,对发电机的运行及无线电通信产生不良的影响。送电线路设计规程规定“在中性点直接接地的电力网中,长度超过100km的送电线路均应换位”。一般在换位塔进行导线换位。

18.导(地)线振动:在线路档距中,当架空线受到垂直于线路方向的风力作用时,就会在其背风面形成按一定频率上下交替的稳定涡流(如图2-3示),在涡流升力分量的作用下,使架空线在其垂直面内产生周期性振荡,称为架空线振动。

当涡流的频率恰好与架空线的自振频率相同时,将会形成架空线的稳定振动波,这种稳定的振动波将在架空线内部产生交变应力,长期作用会造成架空线的损伤。最严重的地方是架空线线夹出口处。

架空线振动时的最高点(如图2-4中1点)叫做波峰,当导线邻近的另外的一点停留在原有位置(如2点)时,便形成了所谓的波节。两个相邻波节之间的距离叫做振动的半波长。两个相邻的半波则称为振动全波长。两个波峰之间的垂直距离称为波幅(振幅)。因风力作用而引起的周期性振荡,一般每秒几到几十个周波。振幅一般不超过几个厘米的“静止波”。

均匀的风速和风向是引起架空线振动的基本因素,其振动的频率,波长和振幅还与架空线的档距长度,年平均运行应力及架空线的材料、直径和张力等因素有关。

架空线的防振措施,主要是安装防振锤,护条线、阻尼线等,用其来吸收振动能量。以达到减轻架空线振动的效果。

防振锤的安装位置最好在“波峰”点处,使其上下甩动幅度最大,从而起到消耗最大振动能量的作用。其公式如下示:

式中:S—防震锤安装距离(线夹中心线至防震锤夹板中心线距离)

—振动的最小半波长

—振动的最大半波长

三、送电线路过电压保护专业术语:

1.雷暴日:一天内只要听到雷声就算一个雷暴日。

2.少雷区:平均年雷暴日数不超过15的地区。

3.中雷区:平均年雷暴日数超过15但不超过40的地区。

4.多雷区:平均年雷暴日数超过40但不超过90的地区。

5.雷电活动特殊强烈地区:平均年雷暴日数超过90的地区。

6.反击:雷电直击于线路架空地线或杆塔时,雷电流一部分经架空地线流向线路两侧,大部分经杆塔及接地装置流入大地,引起塔顶电位升高,而造成绝缘子串的闪络放电,这种现象称为反击。雷电反击过电压与雷电参数,杆塔型式、高度和接地电阻等有关。

7.绕击:雷电绕过架空地线直击于导线,而造成绝缘子串的闪络放电,这种现象称为绕击。

8.绕击率:雷电绕过架空地线直击导线的概率,称为绕击率。用表示:

(对平地线路)

(对山区线路)式中:—绕击率(%)

—保护角(度)

—杆塔高度(米)

绕击率的大小与架空地线的保护角,杆塔高度及线路经过地区的地形、地貌、地质条件等有关。

9.线路的耐雷水平:线路遭受雷击时,绝缘子串不发生闪络的最大雷电流幅值,称为该线路的耐雷水平。用Io表示,(KA)。雷电流幅值一般不超过100KA,雷电的极性有正、有负。负极性的雷电占85%左右。线路的耐雷水平与绝缘子串的U50%雷电冲击电压,杆塔的冲击接地电阻,杆塔塔型及对地高度等有关。

10.雷电保护接地:为雷电保护装置(避雷针、避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接地。

11.接地装置:接地线与接地极的总和。

12.接地线:电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分。如连接杆塔架空地线与接地极之间的连线,叫接地线。

13.接地极:埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地极。

兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础,金属管道和设备等称为自然接地极。

14.接地电阻:接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。

15.工频接地电阻:接地装置流过工频电流时所表现的电阻值。

16.冲击接地电阻:接地装置流过冲击电流时所表现的电阻值。冲击接地电阻与工频接地电阻的关系为:

式中:—冲击接地电阻

—工频接地电阻

—冲击系数(宜<1)

线路反击与杆塔的冲击接地电阻值的大小关系较大。采用工频值(用摇表测量杆塔接地电阻值指的是工频值),经过<1的冲击系数的换算后,可以满足线路防雷的要求。用工频值作规定,是便于杆塔接地电阻的测量检查。

17.土壤电阻率:所谓土壤电阻率就是1立方米土壤的电阻值。单位是:欧•米(Ω•m)。它反映土壤流散雷电流的能力,其值越大,流散雷电流能力就越差。

18.跨步电压:接地短路(故障)电流流过接地装置时,地面上水平距离为

0.8m的两点间的电位差,称为跨步电位差,即跨步电压。(如图2-3左侧所示)。 19.接触电压:接地短路(故障)电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为0.8m处与设备外壳,架构或墙壁离地面的垂直距离 1.8m处,两点间的电位差,称为接触电位差,即接触电压。(如图2-3右侧所示)

图2-3 跨步电压和接触电压示意图

20.电晕现象:在带电的高压导线周围会产生电场,如果电场强度超过了空气击穿强度时,就使导线周围的空气电离而呈现局部放电现象,这种现象叫电晕现象。

四、绝缘子机电及外绝缘特性术语

1.工频干放电电压:是指沿干燥而清洁的绝缘子表面发生火花放电时的最小工频电压。

工频干放电电压是在标准大气条件下(温度+20℃、气压760毫米水银柱、湿度为11克/米3)定义出来的,当不是标准大气条件时应进行换算。干放电电压与绝缘子的形状和大气条件关系较小,而主要决定于放电距离(是指两电极之间绕过裙边的最小距离)。

2.工频湿放电电压:是指绝缘子受雨量为3毫米/分钟,水电阻率为9500~10500Ω•m,水温为20℃的均匀的与水平面成45°角的雨水作用下,沿绝缘子表面引起火花放电的最小工频电压。绝缘子的工频湿放电电压与绝缘子的形状,绝缘子的放电距离,下雨时间等有关。

3.工频击穿电压:是指引起绝缘子两极间本体绝缘击穿的最小工频电压。一般击穿电压为干放电电压1.2~1.5倍。绝缘子的击穿电压与其电介质的质量好坏,电介质薄厚及电极形状有关。

4.冲击放电电压:指绝缘子的U50%放电电压。它与绝缘子的放电距离、轮缘、裙边、空气密度及湿度等有关。但由于冲击电压作用时间很短,绝缘子的冲击干放电和湿放电电压相差不多,因此,冲击放电电压只有干放电电压而无湿放电电压。

5.一小时机电负荷:即对绝缘子施加75%额定机械破坏负荷,同时施加50%的工频击穿电压,此条件下保持一小时,绝缘子不丧失其机械及电气性能。

6.有机复合绝缘子的额定机械负荷:对有机复合绝缘子平稳地施加某一机械负荷值耐受1分钟,然后在30~90秒时间内将负荷升到100%额定机械负荷耐受1分钟。此时有机复合绝缘子不应发生抽芯、端部附件的伞套裂纹、伞套与附件分离现象。

7.污闪:指绝缘子的电瓷(玻璃)表面沉积了带有导电物质的污秽层,当遇到雾、露和毛毛雨等潮湿气候条件时,污秽层受潮,表面电导增大,泄漏电流增加,产生局部放电,在工频电压作用下,这种局部放电发展成为电弧闪络。这种现象称为绝缘子污闪。

8.泄漏距离:指绝缘子承受正常运行工频电压的二电极间沿绝缘件处表面轮廓的最短距离。如图2-5示的A~B之间虚线所示的距离。

图2-5 绝缘子泄漏距离意义

泄漏距离是绝缘子重要特征之一。在一定的合理的伞棱条件下,绝缘子的污秽闪络电压,随泄漏距离的增加而直线上升。

9.泄漏比距:指单位电压(每千伏)在绝缘子表面上的泄漏距离。即绝缘

子外绝缘的泄漏距离对系统最高工作电压有效值之比。泄漏比距是表示绝缘子抗污闪能力的重要技术指标。

10.等值附盐密度:以绝缘子表面上每平方厘米的面积上有多少毫克Nacl (氯化纳)来等值绝缘子表面上导电物质的含量。是目前划分污区等级的重要技术指标。单位:(mg/cm2)。

11.绝缘子表面积:指绝缘子绝缘件外露表面积。是计算绝缘子等值附盐密度一个重要定量参数。

五、线路带电作业术语:

1.地电位作业:地电位作业是指作业人员站在大地或杆塔上用绝缘工具(指绝缘操作杆、检测杆、吊杆、拉杆、绝缘绳等)对带电体进行的作业。

2.等电位作业:等电位作业是指作业人员通过绝缘物(包括绝缘子和绝缘工具)对大地绝缘后进入高压电场,人体与带电体保持相等电位的作业。

3.电场:在电荷(带电体)的周围空间存在着一种特殊形式的物质,它对放在其中的任何电荷(带电体)均表现为力的作用。这种特殊形式的物质,就称之为电场。

4.电场强度:在电场中某一位置上受到的作用力F与电荷的比值,称之为某点的电场强度。法定单位:伏(特)每米(v/m)

即:

式中:E—电场强度(牛顿/库仑)

F—电场力(牛顿)

—试验电荷的电量(库仑)

5.静电感应:一个不带电的物体,如果移近带电的物体(但没有接触),在不带电的物体上接近带电体的一面产生与带电体异性的电荷;而在另一面产生同性的电荷,这种现象叫静电感应。

如杆塔上的带电作业人员,由于穿用绝缘胶底鞋,使人体与接地体具有一定的绝缘,人体上就会产生一定的静电感应电压。作业人员离带电体愈近,感觉愈强烈。防静电感应措施是穿静电防护服及导电鞋。

6.组合间隙:作业人员由绝缘子串或绝缘梯进入电场过程中,人对接地体的空间距离(S1)和人对带电体的空间距离(S2)之和称为组合间隙(S)。如图2-6所示。

图2-6 组合间隙

即:组合间隙S=S1+S2

式中:S—组合间隙(米)

S1—人体对接地体间隙(米)

S2—人体对带电体间隙(米)

7.绝缘电阻:电介质在直流电压作用下,内部通过稳定的泄漏电流,此时电压值与电流值的比值,称为该电介质的绝缘电阻。

绝缘电阻由体积电阻和表面电阻两部分并联构成。体积电阻是对通过绝缘体内部的电流而言的电阻;表面电阻是对沿绝缘体表面流过的电流而言的电阻。如平常使用绝缘摇表,摇测绝缘工具的绝缘电阻就是表面电阻值。

8.介质损耗:在交流电压作用下,绝缘体要消耗一定的电能而发热。单位时间内所消耗的电能,称为介质损耗。

介质损耗的大小用来表示,大表示功率损耗大,发热量也大,即介质的质量差。

9.绝缘强度:表明绝缘材料击穿电压大小的数值叫绝缘强度,也叫击穿强度。单位以Kv/mm表示。如在预防性试验中,规定对带电绝缘工具做1min工频耐压试验,就是检验绝缘工具能否在规定时间内耐受一定的工频电压,以判断其绝缘性能。

10.泄漏电流:绝缘介质在施加电压的情况下,总有一定的电流流过,这种微小的电流称之为绝缘介质的泄漏电流。

泄漏电流在介质中分二个途径,一是沿表面流过的称表面泄漏电流;二是沿介质内部流过的称体积泄漏电流。二者之和为介质的总泄漏电流。

11.绝缘工具的有效绝缘长度:是指绝缘工具的全长减掉握手部分及金属部分的长度。

12.绝缘材料的密度:表示在相同强度,相同体积的条件下,某种材料与水质量之比叫密度,单位为:g/cm3。带电作业使用的绝缘材料,要求有较小的密度。

13.绝缘材料的吸水性:表示材料放在温度为20±5℃的蒸馏水中,经若干时间(一般为24小时)后材料质量增加的百分数。带电作业使用的绝缘材料,吸水性越低越好。

杆塔的作用是:支持导线和避雷线,使其对大地及其他建筑物保持足够的安全距离。杆塔要承受在断线事故不平衡张力,冰、雪,最高、最低气温等气象条件下所受的拉、压、弯、扭、剪等各种外力作用。

输电线路常识

输电线路常识 线路杆塔可按结构材料、使用功能和结构型式分类。 ①按结构材料可分为木结构、钢结构、铝合金结构和钢筋混凝土结构杆塔几种。木结构杆塔因强度低、寿命短、维护不便,并且受木材资源限制,在中国已经被淘汰。钢结构有桁架与钢管之分。格子形桁架杆塔应用最多,是超高压以上线路的主要结构。铝合金结构杆塔因造价过高,只用于运输特别困难的山区。钢筋混凝土电杆均采用离心机浇注,蒸汽养护。它的生产周期短,使用寿命长,维护简单,又能节约大量钢材。采用部分预应力技术的混凝土电杆还能防止电杆裂纹,质量可靠。中国使用最多,占世界首位。 ②按结构形式可分为自立塔和拉线塔两类。自立塔是靠自身的基础来稳固的杆塔。拉线塔是在塔头或塔身上安装对称拉线以稳固支撑杆塔,杆塔本身只承担垂直压力。这种杆塔节约钢材近40%,但是拉线分布多占地,对农林业的机耕不利,使用范围受到限制。由于拉线塔机械性能良好,能抗风暴袭击和线路断线的冲击,结构稳定,因而电压越高的线路应用拉线塔越多。加拿大魁北克在735千伏线路上又新创出一种悬链塔,经济效益很好。各国在研究1000千伏以上线路时,多以这种塔型为主要对象。 ③按使用功能可分为承力塔、直线塔、换位塔和大跨越高塔。按同一杆塔所架设的输电线路的回路数,还可分为单回、双回和多回路杆塔。承力塔是输电线路上最重要的结构环节。它分段设立,将导线的耐张绝缘子串锚挂在塔上,承担两侧导线、地线的挂线张力和事故时的不平衡拉力。这种杆塔便于分段施工,可制约运行中发生事故的范围。承力塔又可分为耐张塔、转角塔和终端塔。直线塔是线路上用得最多的结构。它只承担导线、地线的悬挂作用以及气象荷载。直线塔的技术设计数据是决定全线路杆塔经济指标的关键。换位塔是实现导线换位,以使输电线路参数平衡的杆塔。中国以60~80公里为一个整循环换位段(有的国家有200公里不换位的线路)。大跨越高塔(见图)指跨越通航的江河的大跨度高塔。这样可以避免在江河中安装铁塔所带来的一系列不便(如设计复杂、基础施工费用大、工期长等),通常设计双回路跨越线路。世界上220千伏、档距在1000米以上的大跨越约90处,中国有10处。中国在跨越塔中最先采用钢筋混凝土烟囱式塔型(武汉跨长江和汉江的跨越塔),耗钢指标低,运行维修方便。以后又采用钢管塔(南京跨长江,高193.5米)、拉线钢结构塔(黄埔跨珠江,高190米)。线路杆塔 编辑本段杆塔基础 输电线路沿线水文地质条件变化很大,因地制宜选用基础形式非常重要。基础类型有两大类:现场浇制和预制。浇制基础按塔型、地下水位、地质和施工方法又分为原状土基础(有岩石基础和掏挖基础)、爆扩桩和灌注桩基础,以及普通混凝土或钢筋混凝土基础。预制基础有电杆用的底盘、卡盘和拉线盘,有铁塔用的各种类型装配式预制混凝土基础和金属基础;还有预制∮300~∮550管桩。基础抗上拔和抗倾覆的理论计算,各国正在按不同的基础形式和不同土质条件分别研究处理,使之更加合理可靠而经济。 电力线路中的杆塔按照其在输电线路中的用途和功能可细分为以下七种: (1)直线杆塔:用于支承导线和架空地线的重力、绝缘子和承受侧面风压。在施工和正常运行时不承受导线张力的杆塔。导线和架空地线在直线杆塔处不开断,且被定位于导线和架空地线呈直线的线段中。直线杆塔的数量约占全部杆塔数量的80%以上,通常用符号“Z”表示。 (2)跨越杆塔:用于特殊设施或与公路、铁路、河流、电力、弱电线路相互交叉跨越,

架空输电线路的施工工艺流程

架空输电线路的施工工艺流程 输电线路的建设工作分为:准备工作、施工安装、工程验收。施工安装是将输电线路的各个组成部分按设计图纸的要求进行安装作业,包括:土石方、基础、杆塔、架线、接地装置等五个工序,通常将这五个工序又综合成三大基本工序:基础、杆塔、架线。 准备工作 根据审定后的施工图纸及现场情况,在幵工前应做好充分准备工作,其主要 工作内容包括:现场调查(接桩),工程指挥部、材料站、施工驻点的选择,器材准备,施工机具准备、检修、障碍物处理及协议,占地赔偿,施工复测、编制施工组织设计和施工计划及施工技术设计,进行技术培训、新技术科研试验,施工图技术交底等。 1.1现场调查(接桩) 设计单位按施工断面图进行现场定位,施工单位派人现场对线路所定的里程桩、杆位桩、方向桩和辅助桩进行现场交接。现场接桩人员应进行现场调查,为的是了解现场情况以便顺利施工,现场调查的主要事项如下: ⑴了解沿线地形、地貌以及各种地形(山地、丘陵、平原、沼泽等)的分布范围。记录各杆塔所处地形能否满足组立杆塔的需要(如不能可要求设计单位移设杆塔位),以便考虑组立杆塔的吊装方法和紧线、放线区段及安放点。 ⑵对山区的各个塔位应调查其能否满足杆塔堆放与所占场地的地形,以及需要幵挖平整场地的工作量。 ⑶了解沿线杆塔位置的地质情况,以便考虑开挖基础的施工方法或采取爆破 施工的可能性。

⑷调查了解浇制混凝土基础的水源分布情况、水质情况。 ⑸调查了解沿线路交叉跨越情况,以便考虑搭设跨越架的型式和高度。 ⑹跨越河流时,应调查水流速度、水深。对季节性河流应了解涸水期、来水期等,以便考虑架线方法。 ⑺调查线路附近地上、地下障碍物情况,以便考虑土石方开挖、爆破的主要措施和放线时应防止导线磨损的措施。 ⑻调查电力线、通讯线的路径及交叉跨越电力线路停电的可能性、允许停电时间,以便与线路施工协调配合,安排施工有关工序的进度和应采取的措施。 ⑼调查线路附近需要砍伐的树木种类、高度以及需要拆迁房屋的问题和沿线青苗分布面积及杆塔占地面积,以便进行障碍物的清理和赔偿。 图地形地貌 1.2 材料点选择根据施工预算中给定的运输半径及便于施工减少二次运输的里程来选择材料点(施工驻点)。材料点的选择应靠近公路、运输方便、通讯便利、地势较高的地方,应远离村屯(考虑防盗)的地方。 图材料点 1.3 备料加工现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品

输电线路铁塔施工流程样本

输电线路铁塔施工流程 姓名: 王佳 学号: 409601 专业: 电气工程及其自动化

目录 基础工程—————————————————————3铁塔组立—————————————————————5铁塔质量验收———————————————————7参考文献—————————————————————9

输电线路铁塔施工流程 一: 基础工程 基坑实在线路复测分坑之后, 根据测量锁定的坑位桩进行挖掘的。挖掘时, 根据不同的土壤采取不同的施工方法。 (一)基坑的开挖 基坑开挖的方法有, 杆塔基坑开挖方法有人力开挖, 机械开挖, 爆破开挖等方法。对于泥水坑的开挖方法视水坑的渗水快慢而定, 比较慢的能够边淘边挖, 比较快的需要边抽水边开挖。对于流沙坑, 一般采用挡土板挡住开挖。 挖掘基础坑的安全措施: ①人工清理、撬挖土石方应遵守下列规定: a先清除上山坡浮动土石。 b严禁上、下坡同时撬挖。c土石方滚落的下方不得有人并设专人警戒。 d作业人员之间保持适当距离。②人工开挖基础时应事先清除坑口附近的浮石, 向坑外抛扔土石时, 应防止土石回落伤人。③坑底面积超过2米时可由2人同时挖掘, 但不得面对面作业。④作业人员不得在坑内休息。⑤不用挡土板挖坑时, 坑壁应留有适当坡度。⑥挖掘泥水坑、流沙坑时, 应采取有效安全技术措施, 使用档板时, 应经常检查其有无断裂现象。⑦档土板, 支撑应先装后拆, 拆除档土板应待基础施工完毕后与回填土同时进行。

(二)现浇混凝土基础施工 现场准备包括基础材料的准备, 砂石料堆放场地的选择, 水泥的堆放场地选择, 安排需合理, 模板的安装: ( 1) 对运达现场的钢, 木模板应检查其尺寸是否符合设计要求, 有无裂格, 变形等合格后再进行拼装 ( 2) 如果阶梯式基础的底板用土壁代模板, 坑壁应修平, 底板宽度不应有负误差, 以确保钢筋保护层的厚度。对局部容易掉块的坑壁, 应抹浆保护。 ( 3) 清除坑内浮土, 检查坑深及坑底尺寸, 符合设计要求后方可支模。 ( 4) 模板的钢筋安装一般是交叉进行的, 在清查模板的同时, 应按照设计图纸检查钢筋以及地脚螺旋的规格, 数量和质量。 ( 5) 施工现场应有可靠的能满足模板安装和检查需要的测量控制点和控制柱 ( 6) 模板拼装后, 应在其一侧涂刷脱模剂, 或者肥皂水, 废机油加柴油等。 安装程序及方法 ( 1) 模板拼装一般在坑外的地面进行, 当基坑较大, 吊装模板容易变形时可在坑内逐片组装。组装模板的地面应平整, 坚实。 ( 2) 基坑外拼装的钢模板应采用三脚架吊装法将其安置在基坑内的设计位置。当组装的钢模板较轻是能够用滑杠法将模板滑至基坑内, 无论采用何种方法吊装, 都应保证模板不变形

输电线路铁塔型号编制规则

输电线路铁塔型号编制规则 中华人民共和国国家标准 输电线路铁塔型号编制规则GB 2695—81 国家标准总局发布1982年2月1日实施 中华人民共和国电力工业部提出鞍山铁塔厂铁塔研究所起草 本标准适用于输电线路铁塔产品型号编制。 本标准所指的型号系以名称代号表达。对通用设计或标准设计铁塔产品代号编 制规则,由主管设计部门另行规定。 1 铁塔产品型号编制规则 型号中的用途、型式、组立方式用汉语拼音字母表示;电压等级及设计序号用 阿拉伯数字表示。 1.1 表示铁塔用途分类的代号 Z——直线线塔 ZJ------直线转角塔 N——耐张塔 . J——转角塔.

F——分支塔 . K——跨越塔. H——换位塔 . 1.2 表示铁塔外形或导线、避雷线布置型式的代号S——上字型 . C——叉骨型. M——猫头型 . Yu ——鱼叉型. V—— V.字型 J——三角型 . G——干字型. Y——羊角型 . Q——桥型 . B——酒杯.型 Me——门型 . Gu——鼓型 . S Z——正伞型.

T——田字型 . W——王字型 . 1.3 表示铁塔组立方式的代号 L——拉线式 自立式可不表示。 1.4 表示线路电压的代号 按电压等级分为:35、110、220、330、500、750(千伏)等。 5、按线路回路分为:双回路(S)、单回路(不表示) 1.5 表示设计序号的代号 1、2、3、..表示同类型号由1开始的设计序号。 2 铁塔产品型号的表示方法 2.1 铁塔产品型号表示示例如下:

铁塔产品型号表示示例: 2.2 在一般正式公文、技术文件中书写型号时必须用全名,工厂为了生产上的方便, 可以用缩写的简称。 附录 型式的名称、代号命名规范

输电线路专业知识题库

输电线路专业知识题库 一、单项选择题(共60题,每题l分。每题的备选项中,只有l个最符合题意) 1、高空作业是指工作地点离地面(A)及以上的作业。 A.2m;B.3m;C.4m;D.4.5m。 2、电力线路采用架空避雷线的主要目的是为了(D)。 A.减少内过电压对导线的冲击;B.减少导线受感受雷的次数; C.减少操作过电压对导线的冲击;D.减少导线受直击雷的次数。 3、普通土坑的施工操作裕度为(A)。 A.0.2m B.0.3m C.0.4m D.0.5m 4、当浇筑高度超过(C)时,应采用串筒、溜管或振动溜管使混凝土下落。A.1米B.2米C.3米D.4米 5、送电线路的电压等级是指线路的(B)。 A.相电压;B.线电压;C.线路总电压;D.端电压。 6、若钢芯铝铰线断股损伤截面占铝股总面积的7%~25%时,处理时应用(B)。A.缠绕B.补修C.割断重接D.换线 7、、混凝土强度达到(B)前,不得在其上踩踏或安装模板及支架 A.1.0N/mm2B.1.2N/mm2C.1.5N/mm2D.2.0N/mm2 8、屈强比是(A) A.屈服强度/抗拉强度B.抗拉强度/屈服强度 C.设计强度/抗拉强度D.屈服强度/设计强度 9、在常温下(平均气温不低于+5度)采用适当的材料覆盖混凝土,并采取浇水润湿,防风防干、保温防冻等措施所进行的养护称为(B) A.标准养护B.自然养护C.热养护D.蒸汽养护 10、混凝土的运输时间是指混凝土拌合物自搅拌机中出料至(C)这一段运送距离以及在运输过程中所消耗的时间 A.运至工地现场B.养护成型C.浇筑入模D.卸料位置 11、混凝土抗冻等级Dl5号中的l5是指(A)。

220KV输电线路组塔施工方案

7.1组立抱杆 7.1.1组立抱杆操作步骤是: (1)按抱杆各段的配置情况在地面组装好。15m长的抱杆采取倒落人字钢抱杆组立的方法,人字铝抱杆头抱带上抱杆帽,用3t卸扣分别与牵引绳及吊点绳滑车连接,现场布置见图7.1.1a。23m长的抱杆采取在基础中心立1根约5m高的钢抱杆(即组塔抱杆的两段),再利用钢抱杆吊立组塔抱杆的方法,但注意起吊滑车挂在抱杆拉线的上方,当起立组塔抱杆至起吊滑车不受力时,拆除起吊滑车,现场布置见图7.1.1b,工器具可在组塔工器具中选用。 (2)抱杆组立好后,绑扎好各部位的晃绳及牵引绳。布置抱杆顶部的四条拉线,拉线落地端锚于在预先挖埋好的地锚上,拉线对地夹角小于60°。拉线本身要缠绕在拉线控制器(φ100×250mm钢管)上不少于5圈。调好后拉线在本体上打一背扣,用三个元宝螺栓卡在本线上收紧拉线受力后,即解除吊点,松出牵引绳及晃 (3)抱杆底座用四根钢丝绳(托绳)分别与四个基墩或塔腿连接(绑扎处须垫有麻袋等保护物),再收紧钢丝绳后,把抱杆底部固定在塔中心位置。解除吊点,松出牵引绳及晃绳。 (4)根据地形在横线路或顺线路方向布置牵引系统,牵引绳一端上绞磨,另一端通过转向滑车、抱杆顶的起吊滑车组,引至地面待起吊塔片的位置。

(5)如果由于地形限制,整体起立抱杆其长度不能为抱杆全长时,在组立好塔腿后,再利用塔腿采用倒装方法接长抱杆。7.2塔腿吊装方法 7.2.1单吊散装塔腿 (1)对于根开大且半边塔腿较重或各塔腿不连成整体的塔号,塔腿段应采用单腿主材吊装的方法。此方法是将各腿的主材或组合角钢主材装上一些辅助材(斜材和水平铁,各塔腿不连成整体的,可以连上和塔腿相连接的塔身主材),分别逐腿吊装。主材的顶端应悬挂好开口滑车并穿入Ф12.5的钢丝绳,以便主材组立后用来提升其他水平铁和斜材。 (2)起吊单腿主材的长度视抱杆高度而定,但起吊的单腿主材组合高度不宜超过12m。当单腿主材组立就位后,特别是吊装高度超过10m或重量较重的组合角钢主材时,必须及时设置二条临时拉线,拉线应呈八字型设置,并用双钩或葫芦收紧拉线后才能松出起吊绳时,以防止主材向塔身倾斜。四个塔腿的主材组立完后,再将四侧及内侧的各种斜材、水平铁组装好才能拆除临时拉线。 7.2.3吊装注意事项 (1)若主材上预留有施工孔时,抱杆拉线、承托绳、固定腰环等应挂在施工用孔上,避免钢丝绳直接缠绕铁塔主材或辅材。(2)在满足起吊重量和起吊高度的前提下,尽量与塔身上段组成片起吊。单吊塔腿下段时,必须连接好四根水平铁、塔腿的人

输电线路铁塔吊车组立施工工法

输电线路铁塔吊车组立施工工法 青海送变电工程公司 二〇一二年十二月十六日

目录 1 前言 (1) 2 工法特点 (1) 3 适用范围 (2) 4 工艺原理 (2) 5 施工工艺流程及操作要点 (3) 6材料与设备 (8) 7 质量控制 (10) 8 安全措施 (11) 9 环保措施 (14) 10 效益分析 (14) 11 应用实例 (17)

输电线路铁塔吊车组立施工工法 1 前言 根据国家电网公司电网建设规划,十二五期间电网建设任务进一步加大,青藏交直流联网工程、青新联网工程和青海玉树联网工程等一大批国家重大工程项目的建设,为送变电企业带来了活力与机遇。近年来输电线路施工劳务工资逐年增高,而随着社会上吊车数量的增多,吊车租赁费逐年降低。为逐步提高输电线路施工机械化水平,提高输电线路项目建设效率和效益,提升电网建设安全质量和工艺水平,降低高海拔地区施工人员的劳动强度,减少施工对环境的影响,青海送变电工程公司在各电压等级的输电线施工中,大量采用吊车组立铁塔,取得了较好的经济效益和社会效益。在总结铁塔吊车组立施工经验的基础上,持续改进完善,形成了输电线路铁塔吊车组立施工工法,经公司推广应用,证明该工法安全、可靠、高效、实用。 2 工法特点 2.1 工法规范了330 kV~±800 kV不同电压等级输电线路不同塔型铁塔吊车组立施工工艺;特别是总结了高海拔恶劣环境中保证施工人员职业健康和安全,保证施工质量和工程进度的经验。 2.2 工法利用吊车替代了传统铁塔组立方法常用的抱杆系统,也减少了抱杆运输、组装和拆除等工作量;铁塔吊车组立可以大规模采用流水作业,提高输电线路施工机械化水平;提高机械设备利用率和施工工效,有利于进度精确控制。 2.3 通过选择合适的吊车型号,其起吊性能优于抱杆系统。采用吊车时,铁塔地面组装及检修工作大部分在地面完成,铁塔设计、加工缺陷可以在地面组装过程中发现和解决,施工质量优于抱杆组立塔。 2.4 针对吊点钢丝绳对塔材破坏严重问题,设计了通用型钢丝绳吊点塔材保护专用多功能夹具,提高了吊点与铁塔连接的安全性,避免了铁塔主材损伤及镀锌层破坏,工具化设计使操作更简便。 2.5 高海拔地区受缺氧和低压影响,高处作业安全风险较大。吊车组立塔时,所需高处作业人员和高处作业工作量都少于抱杆系统,且使用的工器具少,起吊过程中地面配合人员少,施工人员劳动强度低,安全风险明显降低。

铁塔命名

一、铁塔: 根据《输电线路铁塔型号编制规则》规定,铁塔产品型号由以下几部分组成: 1. 电压等级 用数字表示:35、60、110、220……表示线路电压等级为35KV、60KV、110KV、220KV…… 2. 用途代号 用汉语拼音字母表示: Z —直线铁塔 ZJ —直线转角铁塔 N —耐张铁塔 J —转角铁塔 D —终端铁塔 F —分支铁塔 K —跨越铁塔 H —换位铁塔 3. 型式代号 用汉语拼音字母表示: S —上字型铁塔 C —叉骨型铁塔 M —猫头型铁塔 Yu —鱼叉型铁塔 V — V字型铁塔 J —三角型铁塔 G —干字型铁塔 Y —羊角型铁塔 Q —桥型铁塔 B —酒杯型铁塔 Me —门型铁塔 Gu —鼓型铁塔 Sz —正伞型铁塔 SD —倒伞型铁塔 T —田字型铁塔 W —王字型铁塔 4. 组立方式代号 拉线铁塔用L表示,自立式铁塔则不用任何符号表示。 5. 设计代号(即荷载级别) 用数字作下标表示:1、2、3……表示同型号的铁塔设计为第一级荷载、第二级荷载、第三级荷载……。 如果有度数,则是表示:30°—0°~ 30°转角;60°—30°~ 60°转角;90°—60°~ 90°转角 6. 呼称高度 呼称高度用数字表示最低一个横担到地面的高度。 《输电线路铁塔型号编制规则》还规定,在一般正式公文、技术文件中书写型号时必须用全称,工厂生产上的方便,可以用缩写的简称。 一、钢筋混凝土电杆 直线单柱电杆及A型直线电杆 4. 分类代号(直线电杆无分类符号) N —耐张电杆 F —分支电杆 D —终端电杆 5. 杆型形状 S —上字型 M —门型 A — A型 G —鼓型 6. 横担型式 B —不带避雷线变形横担 G —不带避雷线固定横担 Bb —带避雷线变形横担 B —带避雷线固定横担 7. 转角度数 30°—0°~ 30°转角;60°—30°~ 60°转角;90°—60°~ 90°转角

KV输电线路铁塔迁改方案

潮城35kV线路盐场支线04#铁塔迁改工程 停电施工方案及措施 天津滨电电力工程有限公司 2017年 03月 08日 批准:日期: 审核:日期: 编写:日期:

目录 一、工程概况.......................................................... 二、停电线路及工作内容................................................ 三、危险源点及控制措施................................................ 四、停电作业安全预防措施.............................................. 五、停电施工应急预案.................................................. 六、安全组织机构...................................................... 1.总包单位安全组织结构图........................................... 2.分包单位安全组织结构图........................................... 七、停电施工所需工器具................................................

一、工程概况 本期工程现状本工程位于滨海新区,现状35kV潮城盐场支线2#塔-10#塔为双回塔单侧挂线,挂线位置位于面向大号侧方向左侧挂线,现状导线为 JL/G1A-150/20钢芯铝绞线,现状地线为GJ-35钢绞线。现状线路下方有一根24芯ADSS。由于安阳道将进行道路施工,现状35kV潮城盐场支线4#铁塔位于在建安阳道南半幅,影响道路施工,因此需进行迁移。 本工程在安阳道北侧新建铁塔1基(#N1),新建铁塔-原10#导、地线利旧,新建N1#铁塔-3kV潮城盐场支线#2新设导地线,重新按原张力进行紧线。新设导线采用JL/LB20A-150/20钢芯铝绞线,地线采用JLB20A-35。本工程新挂导线路径长度361m。基础型式全部采用台阶式基础。 新建线路绝缘子悬垂串、耐张串、跳线串均采用FXBW-35/70型复合绝缘子。悬垂串采用独立双挂点双串,耐张串采用单串双联,跳线串为单串单联,外加重锤。 二、停电线路及工作内容 1、停电线路名称: 潮城35kV线路 2、停电工作范围: 35kV潮城盐场支线2#塔—5#塔 3、计划停电日期及时间:

输电线路铁塔

输电线路铁塔 输电线路塔是支持高压或超高压架空送电线路的导线和避雷线的构筑物。 类型根据在线路上的位置、作用及受力情况分类如表: 还可根据不同的电压等级、线路回路数、导线及避雷线的布置方式、材料及结构形式来确定塔的名称,例如:220千伏单回路导线水平排列的门型耐张跨越塔。常见的悬垂型塔或耐张型塔如图。500千伏台山电厂至香山输变电工程的崖门大跨越钢管塔,该塔位于新会区西江崖门边,在两岸各建一高塔,两座高塔跨越距离2.5公里,塔高215.5米,所用钢管直径达1.58米,单塔重1650吨。常见的悬垂型塔或耐张型塔, 崖门大跨越钢管塔 塔的尺寸和档距须满足电路要求:导线与地面、建筑物、树木、铁路、公路、河流以及其他架空线路之间,导线与导线、导线与避雷线之间,均应保持必要的最小安全距离。避雷线对导线的保护角及使用双避雷线时两根避雷线之间的水平最小距离应满足有关规定。 荷载输电线路塔主要承受风荷载、冰荷载、线拉力、恒荷载、 安装或检修时的人员及工具重以及断线、地震作用等荷载。设计时应考虑这些荷载在不同气象条件下的合理组合,恒荷载包括塔、线、金具、绝缘子的重量及线的角度合力、顺线不平衡张力等。断线荷载在考虑断线根数(一般不考虑同时断导线及避雷线)、断线张力的大小及断线时的气象条件等方面,各国均有不同的规定。 结构计算 塔一般均简化为静态进行分析,对于风、断线、地震等动荷载,通常在静力分析的基础上,分别乘以风振系数、断线冲击系数、地震力反应系数来考虑动力作用。 输电线路塔的内力计算,与塔式结构和桅式结构相同,但须考虑下列两个问题: ①导线风荷载对塔的作用。由于导线的支点间距较大(一般为200~800米)而横向摆动的周期较长(一般为5秒左右),故应考虑风沿导线的不均匀分布及导线对塔的动力效应。20世纪60年代初,许多国家的电力部门曾用实际的试验线路来测定导线在大风作用下的最大响应,并据此制订了实用计算法,其中有的已纳入本国的规程,但是由于受地形、测量仪器的精度、分析水平等各种因素的限制,这些实用计算方法还不能精确反映出真实情况。70年代中期,开始应用随机振动理论分析阵风作用于导线对塔引起的动力响应,这种建立在实测资料基础上并用统计概念及谱分析估计结构响应的概率峰值的方法,比较符合风的特点。 ②断线力对塔的作用。导线突断时对塔的冲击荷载在极短的时间内达到峰值,并且各个部位的相对值大小不一,是一种复杂的瞬态强迫振动,要作理论计算比较困难。一般是根据现场试验实测数据获得冲击力的峰值,并据此制定出实用的“断线冲击系数”,其值为1.0~1.3,视电压的高低、塔的类型、不同的部位而定。 基础 输电线路塔基础的种类很多,并随塔的类型、地形、地质、施工及运输的条件而异,常见的有:①整体式刚性基础;②整体式柔性基础;③独立式刚性基础; ④独立式柔性基础;⑤独立式金属基础;⑥拉线地锚;⑦卡盘及底盘;⑧桩基础。上述①、②类基础主要用于窄塔身用地小的情况,③、④、⑧类基础用于软土地

铁塔基础知识

第一章铁塔概述 第一节基本概念 1. 为实现承受某一空中载荷或通讯功能而架设的独立式的钢结构物通称为铁塔。现在 的铁塔一般都采用角钢、钢板部件制做,用螺栓连接组合而成,只是局部采用少量的焊接件(如挂线角钢加强板等),基础座板一般都采用电焊焊接,塔上部件一般都采用热浸镀锌防腐。 2. 输电线路 输电线路通常是由基础、杆塔(包括拉线)、绝缘子、金具、导线、地线(也称避雷线)和接地装置等部分组成。 3. 铁塔的呼称高度 输电线路铁塔的呼称高度一般是指从地面到铁塔最低导线悬挂点的高度,500KV 铁塔到最低导线吊架挂线点处,一般铁塔也可以是到最低导线横担下弦杆的准线 处。 4. 多接腿铁塔 受地形地物地段的影响,铁塔的四条腿的高度在标准塔腿高度上进行了全加长、全减短和部分腿加长或部分腿减短。塔型中出现的这些长短级别不同的接腿称为多接腿铁塔。 5. 档距 两杆塔之间的距离称为两杆塔的档距。 第二节输电线路铁塔分类 1. 按铁塔在线路中的位置和作用分类(重要) 1.1 直线塔:用“Z”表示,直线塔位于线路直线段的中间部分,由于绝缘子串是悬垂式 故称悬垂式铁塔。在一条输电线路中,直线塔占了很大的比重,一般约占全线路铁塔总数的80%左右。这种塔只有在安装、事故断线和大风工况下承受着不平衡较大张力。平时只承受导、地线、覆冰、金具、绝缘子串、塔上操作人员(包括工具)和塔的自重等垂直载荷。直线塔的绝缘子串有单联悬垂、双联悬垂和“V”形悬垂三种。直线塔总体要比同线路的承力塔较高,塔身坡度较小,塔材较小,节点螺栓较少,塔体较轻。 典型的塔型有:ZGU51、ZGU52、ZGU53、ZGU54、SZ52、ZB15、ZB24、ZB34、ZB45 等。 1.2 跨越塔:跨越塔用“K”表示,跨越塔也是直线塔的一种特殊型,这种塔一般都是成 对地设立在江、河的两岸或用来跨越较大的沟谷或跨越铁路、公路及其他级别的中小型电力线路。通常用于线路出现较大档距或要求跨越段具有较高的安全度,这种塔比一般直线塔要高得多,一般塔高都在50米~250米之间,构造也比较复杂。塔的重量都在50~200吨左右,这种塔的挂线方式和荷载情况与一般直线塔类似,只是荷载量大了。 典型的塔型有:SKTY、JK712等。 1.3 耐张塔:耐张塔是承力塔的一种,该塔在线路中把整个较长的直线段分成若干个小 的直线段,起着锚固直线段中塔上导、地线的作用,可以限制线路在本塔前后区段安装和检修紧线的不平衡张力和线路事故断线的影响范围。这种塔的塔身坡度较 大,整体高度较矮,部件材料规格较大,节点螺栓用量较多,单塔比直线塔重,绝缘子串呈下斜式,接近水平而不是水平,这种塔在线路中用量较少。 典型的塔型有:JG系列、JT系列、YJ系列、JK系列是耐张塔的典型塔型。 1.4 转角塔:转角塔用“J”表示,转角塔也是承力塔的一种,转角塔设在线路的转角 处。典型设计中按转角的大小分0°~20°、20°~40°、40°~60°、60°~90°个角度系列。这种塔除具有与耐张塔相同的特点和作用外,还比耐张塔多了一个侧向永久性张力。 典型的塔型:JG系列、JT系列、YJ系列、JK系列是转角塔的典型塔型。 1.5 终端塔:终端塔“D”表示,终端兼转角塔用DJ表示。终端塔也是承力塔的一种,

输电线路工程铁塔基础施工山区全方位高低腿分坑及找正方法

山区矩形(正方形)插入式高低腿基础找正问题由于我们的施工队员在山区进行矩形(正方形)插入式高低腿基础施工的经验比较少,为了保证插入式基础的几何尺寸符合优良标准。我们和施工队的技术人员在项目部研究方法,确定出了主角钢顶端斜距+坡比的施工方法。具体方法如下: 1.把仪器安放在基础中心桩位置调好后,把各基坑的坑地进行操平。 2.根据主角钢顶端正侧面根开,算出该腿主角钢顶点与线路方向的夹角。把仪器转到此方向。 3.根据主角钢顶端半对角线,计算出角钢顶端与仪器中心的距离。(2 2H S = ),用钢尺调整此距离,用支撑架S 角钢顶与仪中心 角钢顶端半对角 仪器高 正侧方向上固定主角钢。(见下图) 矩形与正方形全方位高低腿基础找正示意图 4.然后用锤球检查调整主角钢正侧面坡比。 5.当满足顶端斜距与正侧面坡比后,再检查一次高差。

6.重复上面的3.4.5步骤,大约三次就把主角钢找好了。 7.最后根据主角钢顶端半对角线对正侧两面的角度差来控制角钢的偏扭。 当第一基矩形(正方形)插入式高低腿基础找好后,我们向其他施工班组推广了此方法。 2.2降基面、分坑测设 2.2.1在上述线路复测没有问题后方可进行降基面和分坑测设。 2.2.2对于转角塔和需降基面的塔位中心桩,应在施工测量时在可靠位置上钉立辅助桩并做好记录,画好辅助桩简图,标出桩的相对位置和精确距离,以确保中心桩准确恢复。 2.2.3施工基面的测量方法,是用经纬仪测高程方法,根据设计给定的降基面数值及附近地势,给出降基面的范围桩。另外,横线路必须钉立辅助桩,移出塔位中心桩(或标记),记录与中心桩的相对标高,以便检查衡量降基面的情况及降基面后恢复塔位中心桩。 ◆用以上方法补钉的辅助桩必须牢固可靠,能保存到工程结束。桩顶面用小钉标出精确位置和方向,将来以桩面上的小钉为准。 基础分坑所钉的位移桩和辅助桩 2.2.4本工程的基面开方并非是指降低塔位中心桩所引起的,而是指由于清理每条腿基础施工作业面而发生的方量,本工程施工时,应尽量减少基面开方,以保护山区植被,防止水土流失,每条腿基础施工作业面下左图所示,岩石基础

2009最新输电线路杆塔型号编制规则

2009最新输电线路杆塔型号编制规则 一、铁塔: 根据《输电线路铁塔型号编制规则》规定,铁塔产品型号由以下几部分组成: 1. 电压等级 用数字表示:35、60、110、220……表示线路电压等级为35KV、60KV、110KV、 220KV…… 2. 用途代号 用汉语拼音字母表示: Z —直线铁塔 ZJ —直线转角铁塔 N —耐张铁塔 J —转角铁塔 D —终端铁塔 F —分支铁塔 K —跨越铁塔 H —换位铁塔 3. 型式代号 用汉语拼音字母表示: S —上字型铁塔 C —叉骨型铁塔 M —猫头型铁塔 Yu —鱼叉型铁塔 V — V字型铁塔 J —三角型铁塔 G —干字型铁塔 Y —羊角型铁塔 Q —桥型铁塔 B —酒杯型铁塔 Me —门型铁塔 Gu —鼓型铁塔 Sz —正伞型铁塔 SD —倒伞型铁塔 T —田字型铁塔 W —王字型铁塔 4. 组立方式代号 拉线铁塔用L表示,自立式铁塔则不用任何符号表示。 5. 设计代号(即荷载级别) 用数字作下标表示:1、2、3……表示同型号的铁塔设计为第一级荷载、第二级 荷载、第三级荷载……。 如果有度数,则是表示:30°—0°~ 30°转角;60°—30°~ 60°转 角;90°—60°~ 90°转角 6. 呼称高度 呼称高度用数字表示最低一个横担到地面的高度。 《输电线路铁塔型号编制规则》还规定,在一般正式公文、技术文件中书写型号时必须用全称,工厂生产上的方便,可以用缩写的简称。

一、钢筋混凝土电杆 直线单柱电杆及A型直线电杆 4. 分类代号(直线电杆无分类符号) N —耐张电杆 F —分支电杆 D —终端电杆 5. 杆型形状 S —上字型 M —门型 A — A型 G —鼓型 6. 横担型式 B —不带避雷线变形横担 G —不带避雷线固定横担 Bb —带避雷线变形横担 B —带避雷线固定横担 7. 转角度数 30°—0°~ 30°转角;60°—30°~ 60°转角;90°—60°~ 90° 转角 8. 分级 (1)门型直线电杆:1—适用于LGJ—150型;2—适用于LGJ—70型。(2)其他杆型:1—适用于LGJ—70、LGJ—95型;2—适用于LGJ—120、LGJ—150 型。 例如:60NA3018—30°—1电杆表示60KV,A型耐张电杆,300mm等径,全高

输电线路的基本知识线路

输电线路的基本知识线路 一、送电线路的主要设备: 送电线路是用绝缘子以及相应金具将导线及架空地线悬空架设在杆塔上,连接发电厂和变电站,以实现输送电能为目的的电力设施。主要由导线、架空地线、绝缘子、金具、杆塔、基础、接地装置等组成。 1.导线:其功能主要是输送电能。线路导线应具有良好的导电性能,足够的机械强度,耐振动疲劳和抵抗空气中化学杂质腐蚀的能力。线路导线目前常采用钢芯铝绞线或钢芯铝合金绞线。为了提高线路的输送能力,减少电晕、降低对无线电通信的干扰,常采用每相两根或四根导线组成的分裂导线型式。 2.架空地线:主要作用是防雷。由于架空地线对导线的屏蔽,及导线、架空地线间的藕合作用,从而可以减少雷电直接击于导线的机会。当雷击杆塔时,雷电流可以通过架空地线分流一部分,从而降低塔顶电位,提高耐雷水平。架空地线常采用镀锌钢绞线。目前常采用钢芯铝绞线,铝包钢绞线等良导体,可以降低不对称短路时的工频过电压,减少潜供电流。兼有通信功能的采用光缆复合架空地线。 3.绝缘子:是将导线绝缘地固定和悬吊在杆塔上的物件。送电线路常用绝缘子有:盘形瓷质绝缘子、盘形玻璃绝缘子、棒形悬式复合绝缘子。 (1)盘形瓷质绝缘子:国产瓷质绝缘子,存在劣化率很高,需检测零值,维护工作量大。遇到雷击及污闪容易发生掉串事故,目前已逐步被淘汰。 (2)盘形玻璃绝缘子:具有零值自爆,但自爆率很低(一般为万分之几)。维护不需检测,钢化玻璃件万一发生自爆后其残留机械强度仍达破坏拉力的80%以上,仍能确保线路的安全运行。遇到雷击及污闪不会发生掉串事故。在Ⅰ、Ⅱ级污区已普遍使用。 (3)棒形悬式复合绝缘子:具有防污闪性能好、重量轻、机械强度高、少维护等优点,在Ⅲ级及以上污区已普遍使用。 4.金具 送电线路金具,按其主要性能和用途可分为:线夹类、连接金具类、接续金具类、防护金具类、拉线金具类。 (1)线夹类: 悬式线夹:用于将导线固定在直线杆塔的悬垂绝缘子串上,或将架空地线悬挂在直线杆塔的架空地线支架上。 耐张线夹:是用来将导线或架空地线固定在耐张绝缘子串上,起锚固作用。耐张线夹有三大类,即:螺栓式耐张线夹;压缩型耐张线夹;楔型线夹。

输电线路铁塔组立施工方案

龙湾-吉木乃220千伏线路工程I标段 铁塔组立施工方案 龙湾-吉木乃220千伏线路工程I标段 2016年06月

目录 一、工程概况 0 1.1、工程概况 0 1.2、本工程铁塔组立要求及规定 0 二、施工组织措施 (1) 2.1、组织机构 (1) 2.2、项目部人员主要职责 (2) 2.3、施工人员必需具备的条件及人员需求计划 (3) 2.5、施工准备组织工作 (3) 三、铁塔构件运输 (8) 3.1、运输前检查 (8) 3.2、构件运输 (8) 四、铁塔组立技术措施 (9) 4.1地面组装一般规定 (9) 4.2铁塔起吊组立 (11) 五、铁塔组立安全保证措施 (17) 5.1安全管理组织机构 (17) 5.2施工过程风险控制安全措施 (19) 5.3铁塔组立过程风险控制安全技术措施 (20) 六、铁塔组立质量保证措施 (22) 6.1质量组织机构 (22) 6.2质量管理措施 (22)

6.3质量技术措施 (23) 七、铁塔组立工期保证措施 (23) 7.1影响施工进度的因素 (23) 7.2施工进度计划保证措施 (24) 八、现场环境及文明施工 (24) 九、应急行动 (25) 十、铁塔组立危险源风险评估及控制措施 (25) 10.1、安全风险评估报告 (25) 附:杆塔组立主要工器具一览表 (31)

一、工程概况 1.1、工程概况 1 、路径走向 线路由220kV 吉木乃变向东出线后,两条单回路平行架设,线路左转向北走线跨过110kV 布吉线、110kV 海喀风线和110kV 龙别线后,线路右转跨过老S319省道后,线路向东北方向走线经过哈吐山后,线路继续东北方向走线出吉木乃县,在木乃县境内走线约2×31km 。 线路进入布尔津县境内后,线路平行110kV 吉布线走线至J5附近。在布尔津县境内走线约2×9km 。 (1)路径敏感点 跨越S319老省道,线路途经哈吐山,有盐碱地,有零星沙丘。 (2) 路径走向 线路由220kV 吉木乃变向东出线后,两条单回路平行架设,线路左转向北走线跨过110kV 布吉线、110kV 海喀风线和110kV 龙别线后,线路右转跨过老S319省道后,线路向东北方向走线经过哈吐山后,线路继续东北方向走线出吉木乃县,在木乃县境内走线约2×31km 。 线路进入布尔津县境内后,线路平行110kV 吉布线走线至J5附近。在布尔津县境内走线约2×9km 。 (3)路径敏感点 跨越S319老省道,线路途经哈吐山,有盐碱地,有零星沙丘。 1.2、本工程铁塔组立要求及规定 2.1、本工程铁塔脚钉安装要求: 1)脚钉布置从地面约1.5米处开始,间距约为450毫米,一般采用M16脚钉,主材接头处脚钉,其直径与螺栓直径相同。 2)直线塔脚钉安装如图所示; 3)转角塔的脚钉布置:单回路转角塔主材的脚钉,塔身部分装于内角侧,塔身以上装于外角侧,0°转角时,只在远离上导线的同一边安装脚钉;多回路转角塔的脚钉布置如图如示。 单回路直线塔脚钉安装布置图 单回路转角塔脚钉安装布置图 1.2.2、本工程铁塔螺栓穿向要求: Ⅰ

铁塔基础知识完整版

铁塔基础知识标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

第一章常用国标及知识 ◎铁塔的专业知识 1.输电线路铁塔的定意 在输电线路中,使导线之间、导地线之间、导地线和地面、建筑物之间保持一定安全距离的钢结构架。 2.电力铁塔电压等级分类? 电力铁塔按电压等级分:35千伏、66千伏、110千伏、220千伏、 330千伏、500千伏、750千伏、800千伏、1000千伏铁塔。 3.铁塔的种类? 电力铁塔、广播电视塔(广播电视塔一般都是比较高:在300到450米左右)、微波塔、通讯塔(GSM网)。 4.铁塔的组立方式有几种? 铁塔的组立方式有二种:一种是自立式,另一种是拉线式,拉线塔表示代

号为“L”自立式可不表示,拉线式有拉V式和拉门式。 5.按照铁塔的用途分几类采用什么代号各起什么作用 分成八类:直线塔Z 、转角塔J 、终端塔D 、耐张塔N 、 分歧塔F 、跨越塔K 、换位塔H 、直线转角塔ZJ 。 在线路中的用途: 直线塔:用于线路的直线部分,挂垂直绝缘子串。 转角塔:用于线路的转角处。 终端塔:设置在变电站前的线路终端。 耐张塔:用于线路比较重要的地点,用以限制线路事故和起锚固导线的作用,便于施工和检修。挂耐张绝缘子串。 分歧塔:适用于双回路的分叉处。 跨越塔:设置在跨越较宽的河流和峡谷处。 换位塔:设置在线路中倒相用。 直线转角塔:设置在线路转向0~5度的转角处。 6.按铁塔形状分几种采用什么代号 按铁塔形状分16种:

上字型 S 、叉骨型 C 、猫头型 M 、三角型 J 羊角型 Y 、干字型 G 、 V字型 V 、酒杯型 B 鱼叉型 Yu 、田字型 T 、王字型 W 、桥型 Q 门型 Me 、鼓型 Gu 、正伞型 Sz 、倒伞型 Sd 7.什么叫双回路塔双回路塔有什么作用 双回路塔就是在一基塔上架设两组导线的塔。 用途:(1)从甲地向乙地两组同时送电。 (2)从甲地向乙地一组送电而另一组备用,必要时可由乙地向甲地倒送。 (3)从甲地送出,到一定地点后则分别向乙地及丙地两处送。8.什么叫多回路塔?多回路线路 线路中同一基塔架设多于两组导线的线路叫多回路铁塔,并行的几组铁塔线路或同塔多回线路叫多回路线路。 9.铁塔导线排列方式分哪几类? 铁塔导线排列方式分为:水平排列、三角排列。

KV输电线路铁塔迁改方案图文稿

K V输电线路铁塔迁改方 案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

潮城35kV线路盐场支线04#铁塔迁改工程 停电施工方案及措施 天津滨电电力工程有限公司 2017年 03月 08日 批准:日期: 审核:日期: 编写:日期:

目录

一、工程概况 本期工程现状本工程位于滨海新区,现状35kV潮城盐场支线2#塔-10#塔为双回塔单侧挂线,挂线位置位于面向大号侧方向左侧挂线,现状导线为 JL/G1A-150/20钢芯铝绞线,现状地线为GJ-35钢绞线。现状线路下方有一根24芯ADSS。由于安阳道将进行道路施工,现状35kV潮城盐场支线4#铁塔位于在建安阳道南半幅,影响道路施工,因此需进行迁移。 本工程在安阳道北侧新建铁塔1基(#N1),新建铁塔-原10#导、地线利旧,新建N1#铁塔-3kV潮城盐场支线#2新设导地线,重新按原张力进行紧线。新设导线采用JL/LB20A-150/20钢芯铝绞线,地线采用JLB20A-35。本工程新挂导线路径长度361m。基础型式全部采用台阶式基础。 新建线路绝缘子悬垂串、耐张串、跳线串均采用FXBW-35/70型复合绝缘子。悬垂串采用独立双挂点双串,耐张串采用单串双联,跳线串为单串单联,外加重锤。 二、停电线路及工作内容 1、停电线路名称: 潮城35kV线路 2、停电工作范围: 35kV潮城盐场支线2#塔—5#塔 3、计划停电日期及时间: 2017年3月29日07:00 至 2017年3月29日20:00 (停电1天)4、停电前准备工作:

1)施工前严格布置施工现场,施工材料、机械等运输就位; 2)新N1#铁塔基础施工完成; 3)将新建N1#塔地面整体组装完成,待停电后条件具备再起吊立塔; 4)在35kV潮城盐场支线原#5塔小号侧各埋设地锚4个,#2铁塔大号侧埋设 地锚4个,新建#N1塔小号侧埋设地锚4个,(地锚埋深:1.8米;地锚规格:5T;拉线棒规格:¢18*2500mm,拉线规格¢13mm) 5)在35kV潮城盐场支线跨越安阳道处,搭设跨越架完成。 5、停电工作内容: 停电内容: (1)35kV潮城盐场支线停电令后,在35kV潮城盐场支线#6塔小号侧、#2塔小 号侧验电确无电压,封挂接地线2组。 (2)在现状35kV潮城盐场支线#5塔小号侧、现状#4塔大号侧打倒头拉线各4 条,在#2塔大号侧打临时拉线4条; (3)用吊车将新建#N1塔由地面吊装组立完成,复紧螺栓,铁塔验收合格。 (4)在新立#N1塔小号侧用钢丝绳打倒头拉线4条,并在现状#5塔横担上用钢 丝绳保护套对铁塔横担下悬垂做二次保护,防止导线脱落误碰10kV带电线路。将新立#N1塔上将导地线打断,将现状#2塔至新立#N1塔导地线落地。 (5)现状35kV潮城盐场支线#2塔大号侧至新立#1塔重新架设导地线,新立#N1 塔至现状#5塔导地线利旧架设。 (6)将原35kV潮城盐场支线#4塔倒头拉线及铁塔拆除;线路紧线,调整弧垂, 在现状2#塔和新设#N1塔做引流线; (7)验收、拆除临时拉线及接地线,交令、恢复送电。 6、停电工作安排:

相关文档