文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › Technology-Alarms-Remedy_zh_cn

Technology-Alarms-Remedy_zh_cn

图例

工艺中断工艺报警的编号

(.ErrorDetail.Number)

补救措施工艺报警的补救措施

响应有效的报警响应

(.ErrorDetail.Reaction)

0 = 无响应

1 = 通过当前空间坐标变换值进行停止

2 = 通过最大空间坐标变换值进行停止

3 = 通过急停斜坡功能进行停止

4 = 取消启用

报警文本要确认工艺报警,必须重新初始化(重启)工艺对象。

√:是(重启)

-:否(复位)

艺中断(.ErrorDetail.Number)相关值文本补救措施响应报警文本.ErrorDetail.Reaction

107编码器组态错误。4√组态错误。连接相应的设备。

检查设备(连接)。

比较 HW Config 中的组态和工艺对象。

驱动程序需要一个更小的伺服循环时钟。连接相应的设备。

检查设备(连接)。

比较 HW Config 中的组态和工艺对象。

内部通信错误检查项目中数据的一致性并重新加载到 PLC 中。

108编码器驱动程序组态错误。4√系统与编码器无通信。内部系统错误。

检查项目中数据的一致性并重新加载到 PLC 中。

在启动过程中未对编码器驱动程序进行初始化。系统正在尝试启用编码器,即使驱动程序尚未完成初始化。

艺中断(.ErrorDetail.Number)相关值文本补救措施响应报警文本.ErrorDetail.Reaction

306加加速度限值为零。将空间坐标变换限制中最大加加速度值 (DynamicLimits.MaxJerk)

3-

编程为一个不等于零的值。

307已到达该位置的数值范围。2-负激活工艺对象的设置“模数”。

正激活工艺对象的设置“模数”。

308已超出该位置的数值范围。4-负激活工艺对象的设置“模数”。

正激活工艺对象的设置“模数”。

321轴未归位。要执行一个绝对位置的定位移动,则需要归位该工艺对象。

3-322尚未执行重新启动。0-工艺对象尚未就绪进行重新启动。重新加载项目。

不满足重新启动工艺对象的条件(例如,必须锁定工艺对象)。锁定工艺对象。

323由于 MC_Home 将导致超出数值范围,因此未执行。激活工艺对象的设置“模数”。使用指令 MC_Home

0-

时,请指定一个有效的正数。

341归位数据错误。4-逼近速度为零。 Homing.ApproachVelocity。检查归位组态 (Homing.ApproachVelocity)

归位速度为零。 Homing.ReferencingVelocity。检查归位组态 (Homing.ReferencingVelocity)

342未找到参考凸轮/编码器的零位标记。连接相应的设备。

3-

检查设备(连接)。

比较 HW Config 中的组态和工艺对象。

艺中断(.ErrorDetail.Number)相关值文本补救措施响应报警文本.ErrorDetail.Reaction

412已超出增量实际值的范围限制。4-在正方向上超出范围。将轴/编码器的起始位置设置在有效的实际值范围内。

在负方向上超出范围。将轴/编码器的起始位置设置在有效的实际值范围内。

位置控制器循环中的实际位置变更长度大于模数长度。将轴/编码器的起始位置设置在有效的实际值范围内。

421该逻辑地址处的驱动装置/执行器故障。4-驱动装置发出报警消息。检查设备的功能、连接和终端。

PROFIdrive:驱动装置信号“需要控制”失败。检查设备的功能、连接和终端。

PROFIdrive:驱动装置已关闭。检查设备的功能、连接和终端。

431与设备逻辑地址的通信故障。4-PROFIdrive:总线上的驱动装置故障(站故障)。检查设备的功能、连接和终端。

PROFIdrive:驱动装置的心跳信号错误。检查设备的功能、连接和终端。

将 HW Config(PROFIBUS 设备链、驱动装置或编码器的 Slave-

OM 组件)的时钟参数与执行系统进行比较。 Tmapc

和伺服必须组态为相同的时钟周期时间

PROFIdrive:总线上的编码器故障(站故障)。检查设备的功能、连接和终端。

PROFIdrive:编码器的心跳信号错误。531已逼近硬限位开关。4逼近正方向上的硬限位开关。确认报警。确认报警后,可在负方向上移动-逼近负方向上的硬限位开关。确认报警。确认报警后,可在正方向上移动-

激活硬限位开关的任意行进方向非法由于激活了硬限位开关,将锁定编程的运动方向。

从相反方向返回轴。

-

已反转硬限位开关的极性,不可能进行任意方向行进检查硬限位开关的机械配置。√已启用两个硬限位开关,不能进行任意方向行进检查硬限位开关的机械配置。√533已逼近软限位开关。2-负通过一个正在进行的运动逼近软限位开关。

确认报警。

在正方向上移动执行器,远离软限位开关。

正通过一个正在进行的运动逼近软限位开关。

确认报警。

在负方向上移动执行器,远离软限位开关。

534软限位开关超驰。4-负软限位开关已运行超速。请确认该报警。

确认报警后,可在正方向上移动。

正软限位开关已运行超速。请确认该报警。

确认报警后,可在负方向上移动。

541位置监控错误。4-未达到目标区域。在定位容限时间内未达到目标区域。检查定位监控的组态。

检查控制环的组态。

再次离开目标区域。在最短停留时间内已离开目标区域。检查定位监控的组态。

检查控制环的组态。

相关文档