文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某医院医疗废水处理方案

某医院医疗废水处理方案

某医院医疗废水处理方案
某医院医疗废水处理方案

医院废水处理工程方案

(二氧化氯消毒工艺方案)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2016年11月

目录

1.概述.......................................................

项目名称.................................................

废水来源.................................................

原水指标.................................................

处理目标................................................. 2.处理流程设计...............................................

流程设计.................................................

预期处理效率............................................. 3.主要设施及构筑物参数.......................................

调节池...................................................

混凝沉淀池...............................................

集泥池...................................................

应急事故池...............................................

消毒系统.................................................

出水池..................................................

污泥脱水系统.............................................

投药系统.................................................

设备间...................................................

电气自控.................................................

除臭系统.................................................

传染病房污水预消毒....................................... 4构筑物及设备汇总表 .........................................

5.环保及废弃物处置...........................................

6.投资估算...................................................

投资估算范围.............................................

设备及安装...............................................

其它费用.................................................

工程估算.................................................

7. 主要技术经济指标..........................................

8. 工程建设进度..............................................

1.概述

项目名称

医院废水处理工程。

废水来源

排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。

原水指标

水量:

根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算

按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400L/床*d,污水排放量为720m3/d,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3/d。

根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3/d。即设计流量为 m3/h。

水质:

原水水质如下表:

处理目标

处理站设计进水水质:

如下表

设计处理目标:

根据项目环评,处理后的排水应达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理排放标准,如下表。

2.处理流程设计

流程设计

原水为大部分为一般医疗废水,是一种有机物污染废水,BOD/COD ≈,可生化性较好,处理率要求不高,根据新近实施的新版《医院废水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)

格栅——拦截漂浮物和大颗粒悬浮物,保障后续设施和管道的正常运行,拟设格栅池和机械格栅。机械格栅配套栅渣压榨输送机一台,栅渣由沥水收集框收集后作为医废处理。

调节池——有效容积可按日处理水量的1/3计算,即500m3,池内设搅拌器均匀水质。

混凝沉淀池——根据规范,两格并列,每列设混凝投药池和沉淀池。混凝投药池用于投加混凝剂,混凝剂选用聚丙烯酰胺(PAM)和聚合氯化铝(PAC),池内设搅拌机加速药剂混合反应。沉淀池采用多斗式平流斜管沉淀池,该池型结构简单,不需刮泥机等设备,排空和维护方便,利于日常管理。池顶加盖,并设通风管收集处理臭气。

污泥池——污泥池有效容积应大于一日污泥产量,根据进出水指标,SS需由120mg/L降至60mg/L,则SS的去除总量为(120-60)

*1500/1000000=d;设污泥含水率为%,则污泥池有效容积不小于()=30m3。污泥池设消毒剂投药装置及搅拌装置。污泥池上清液回流至调节池。

污泥处理系统——选用叠螺式浓缩脱水一体机,添加混凝剂搅拌浓缩以提高脱水效果,以脱水后的干污泥含水率80%计,日产干污泥约立方米。

消毒设施——规范中对消毒工艺的比较如下图:

由上图可知,适合该股污水的消毒方法有二氧化氯法和臭氧法,二氧化氯消毒法是利用盐酸和氯酸钠在二氧化氯发生器中反应制备成高效的消毒剂二氧化氯,其原料易购,设备成熟。

应急事故池——根据规范和环评,医院污水处理工程应设置应急事故池,以储存处理系统事故或突发事件时的医院废水,应急事故池容积不小于日排放量的30%。

传染病房污水——传染病房污水应进行预消毒后再进入污水处理系统,由于传染病房床位数较小,根据规范,此部分污水可使用漂白剂类药物进行预消毒,消毒剂选用强氯精片。强氯精,学名三氯异氰尿酸(TCCA),有机化合物,白色结晶性粉末或粒状固体,具有氯气刺激味。三氯异氰尿酸是一种极强的氧化剂和氯化剂,具有高效、广谱、较为安全的消毒作用,对细菌、病毒、真菌、芽孢等都有杀灭作用,球虫卵囊也有一定杀灭作用,因此比二氧化氯更适合作为传染病房污水消毒。TCCA 有效氯理论含量91.54%,工业品有效氯含量不低于85%,活性氯含量比漂白粉高2~3倍。三氯异氰尿酸是漂白粉、漂白精的更新换代产品,投加量和三废比漂白精大大降低。

剩余污泥消毒——剩余污泥消毒在改建增加搅拌设备后的污泥浓缩池内进行,消毒剂选用TCCA。

预期处理效率

3.主要设施及构筑物参数

格栅渠

格栅渠尺寸L×B×H =3000×1600×2000 mm,地下钢混;

细格栅除污机两台,XGS-400型,栅距6mm,有效宽度400mm,安装角度70°,电机功率,全不锈钢材质;

无轴螺旋输送机一台,用于挤压、输送栅渣,XLS-260型,电机功率,全不锈钢材质;

格栅渠设闸板及溢流管,在系统停电或机械格栅故障时排水至事故池。

调节池

调节池总尺寸L×B×H =15000×7500×6000 mm,总容积675 m3,有效水深,有效容积500 m3,水力停留时间8h。

地下钢混结构,地上加盖防臭并设通风管。

池内设低速潜水搅拌机两台,型号型,功率,铝合金双浆叶,桨叶直径1m,转速85r/min,吊架安装。

池内设污水提升泵三台,两用一备,型号65WQ37-13-3,功率3kw,流量37 m3/h,扬程13m,自耦潜水安装。

混凝沉淀池

地上钢结构设备,两座并列,单座尺寸L×B×H=10500×3000×4000mm,每列下设3个污泥斗,斗深。沉淀区总高,其中由下至上配水区高,斜板区高,清水区高,超高。总有效容积113 m3,表面负荷,水力停留时间。

混凝加药区尺寸L×B×H=3000×1500×2500mm,

静压排泥,排泥管DN150,出池壁口装气动快开排泥阀6个,每6小时排泥3分钟,剩余污泥排入集泥池。每个排泥阀前安装手动蝶阀便于拆卸维修。

集泥池

地下钢混,尺寸φ×H=3600×3500mm,总容积35m3,有效深度3m,有效容积30m3,溢流管至调节池,气动隔膜泵输泥至污泥脱水间,设水位开关控制排泥阀关闭。

设框式搅拌浓缩机一台,用于污泥的消毒搅拌和浓缩。搅拌机功率。应急事故池

尺寸容积同调节池。

设污水提升泵1台,型号65WQ37-13-3,功率3kw,流量37 m3/h,扬程13m,自耦潜水安装。处理站遇停电、格栅故障等事故时,由于调节池潜污泵停机,来水可溢流至事故池,事故处理结束后开泵将事故池积水抽至格栅前,进入系统处理。

消毒系统

根据规范要求,取二氧化氯投加量为30mg/L,计算所需二氧化氯量为1875g/h,选用空气源2000g/h二氧化氯消毒系统一套,配置如下:

单套系统总功率20kw。

出水池

设出水池一座便于采样、监管,并保证臭氧接触时间,地下钢混,尺寸L×B×H=3000×3000×4000mm,总容积36 m3,有效容积30 m3。污泥脱水系统

污泥输送采用气动隔膜泵QBY65型,气源为空气压缩机,供气压力,同时为气动排泥阀供气。

污泥脱水选用LYDL201叠螺脱水机一台,处理量 m3/h,总功率,日产泥饼,约600kg。

投药系统

选用FP-DOS400一体化自动投药器5套,每套含LMI电磁自动隔膜计量泵(250W)、25290型搅拌机、400升PE耐腐蚀药桶及注射阀。用于溶解配制及投加TCCA、PAM和PAC。

其中投PAM和PAC各两套,投加点为混凝沉淀池反应区和叠螺脱水机;投TCCA一套,投加点为集泥池。

单层砖混,尺寸24×,分为值班室、电控室、配药间、消毒设备间、污泥脱水间和医废暂存间。其中医废暂存间用于暂存栅渣和干污泥。

设备间根据规范和需要安装强制通风。另配高压冲洗水枪一套用于沉淀池斜板、叠螺脱水机等的清洗、配充电式电动背负喷雾器一套用于喷洒TCCA对栅渣、医废暂存间等消毒除味。

电气自控

该污水站实行连续进水、连续处理,平均流量较小,供电按二级负荷设计。系统内设置了水位开关,设置一套PLC控制柜,通过16路PLC控制整个系统的运转。即当调节池出水池积水到高水位时自动开启提升泵,使污水进入系统,同时开启后续投药器和搅拌机等的各个单元,直至污水处理至低水位停机保护。同时各单元仍可通过开关柜手动启停。

1、本工程所用设备最大功率不超过20kw,总装机功率65kw,运行功率46kw。

2、污水提升泵采用水位控制启停,水位高时启动,低时停止,后续处理设备与提升泵联动。后续处理设备采用PLC控制,可无人值守。

3、由于设计流量大于污水量,在提升泵停机后,设置PLC使消毒设备继续短时工作一段时间。

4、PLC控制排泥阀间歇定时排泥。

5、PLC控制一用一备的设备轮换开机。

调节池、沉淀池、集泥池设玻璃钢盖板、集气罩与风管,通往设备间屋顶风机、除臭塔及排气筒,屋顶风机,排气筒玻璃钢制,高,直径150mm。

传染病房污水预消毒

对传染病科的污水预消毒可建小型接触消毒池,以150床,400L/床*d,接触消毒时间1h计,接触消毒池池容约3m3,可使用过流水力自动溶药筒(无动力),装填缓释型TCCA。拟建在业主排水总图中的“化粪池B”之后。

4构筑物及设备汇总表

表4-1土建构筑物一览表

5.环保及废弃物处置

项目运营期的主要环保问题是臭气、噪音和固废。

臭气由集气罩、屋顶风机、除臭塔和排气筒构成的除臭装置处理,处理后排气无明显异味。

噪音主要来自空气压缩机产生的机械噪音和震动,鼓风机均标配原厂消音器,空气压缩机选购低噪音产品,并通过隔震垫和设备间的隔声门、窗等措施,使厂界噪音达标。

此套废水处理装置产生的固废主要为栅渣和泥饼。栅渣经螺旋挤压输送机后含水率约60%,日产生量约15~30kg,污泥脱水得泥饼,约600kg,应交由有医废处置资质的单位处理。

6.投资估算

投资估算范围

污水处理工程的投资估算范围包括污水处理装置的设计、土建施工、设备选型及采购、安装调试等安装工程总价。

土建工程

设备及安装

直接工程设备费:万元。

其它费用

设计费:

依据发改委、住建部颁发的《工程勘察设计收费标准》(2002修订版),本工程估算造价以万元计(含估算土建150万元),设计费基价万元,复杂调整系数1,非标准设备设计费1万元,工程量清单及概算编制费‰,则施工图设计及概算编制费为:

(+1)*=万元

其它费用汇总:

工程估算

项目估算造价为+=万元,不含在线监测、环保主管部门验收监测费及建费用,不含主管部门规定安装的在线监测仪器。

7. 主要技术经济指标

处理量:

1500t/d,合547500t/a

估算投资:

万元(不含土建费、在线监测仪器及竣工验收费用)

单位投资:

937元/吨水

电费:

处理站总装机容量71kw,运行功率50kw

按电费元/,每年运行360日计,每日运行24小时计,年总电费万元

人工费:

定员2人(电修机修由医院人员兼任),负责值班、配药及清理污泥,每人年工资福利万元,年人工费万元

药剂费:

TCCA、PAC及PAM,二氧化氯消毒药剂年药剂费58000元

维修保养:

年维修保养费8000元

直接运行费:

不计折旧,年直接运行费万元。

单位运行费用:

元/吨水

8. 工程建设进度

本工程设计总规模为1500 m3/d,全部一次建成。工程施工图设计及其它前期工作约30日。工程施工期约90日,调试培训及验收30日,总工期约180日,见下表。

表8-1工程进度安排

医院医疗废水消毒方案

***医院医疗废水消毒 处 理 方 案 ***环保工程有限公司 二0一五年五月

***医院医疗废水消毒方案 一、概述 ***医院建设项目位于市,该项目主要为医疗用水、病员用水、员工办公用水、清洁用水。医院所排放的污水中含有大量的病原体、病菌、病毒及寄生虫卵等,这些病原体在环境中有一定的抵抗能力,在污水中存活时间很长。当人们接触或饮食被病原体污染的水或食物就会使人致病,甚至会引起传染病的流行。同时,医院污水中还含有消毒剂、试剂等化学物质对环境和人类的身体健康都会带一些不良影响,因此,对医院污水的治理具有极其重要的意义。 由于该医院位于市,属市重点城区。为了保护环境,减轻对附近水体的污染,拟对该医院医疗废水进行综合治理,新建医疗废水消毒设施,达到国家《医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005》表2中预处理排放标准。经处理后的医疗废水排入市政污水管网,进入污水处理厂集中处理,处理达标后排放。 我公司根据业主提供的相关资料,结合同类工程实践经验,并在调查研究的基础上,编制了本工程医疗废水处理方案,本方案综合考虑了处理工艺的经济性、科学性、可行性、可靠性、具低能耗、易操作、占地面积小等特点。 二、设计指导思想及重要原则 1、满足环保部门控制要求,医疗废水处理后按《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准。 2、贯彻国家和地方政府有关节能、环保、安全与工业卫生、消防、抗震等政策、法令及规范。 3、结合工程实际,采用高效可靠的工艺流程及设备,以技术先进适用、生产操作简便、维护管理便捷为原则。 4、技术经济性,工程布局合理。 三、设计依据 1、《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 2、地面水环境标准(GB3838-2002)V类 3、《环境工程手册—水污染防治卷》 4、《给排水工程手册》 5、《室外排水设计规范》(1997年版)

床位医院医疗废水处理方案

某医院 医疗废水处理设计方案广州蓝清环保工程有限公司 二零一六年四月

一、概述 本项目位于***,所产生的污水类型为医疗废水。其污水直接排放会造成较大的环境污染,引起不可预估的疾病。因此, 在污水排入市政下水道之前,需对其进行处理后才能排放。 受建设单位委托,我司根据所提供的有关资料,经分析研究后设计本污水处理工程的治理方案。医疗污水经处理后各项指标达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准,然后再排入市政下水道, 送入污水处理厂进行集中处理。 二、设计原则、依据及范围 设计原则 ◆采用合理的、成熟的污水处理工艺。 ◆技术可靠性高,出水稳定达到设计之排放标准。 ◆投资少、运行费用低、操作管理方便。 ◆因地制宜,建筑物占地面积小,布局合理、美观。 ◆噪声低,气味少,无二次污染。 ◆主体构造物结构、设备、电气质量可靠。 设计依据 ◆《中华人民共和国环境保护法》 ◆《中华人民共和国水污染防治法》 ◆《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准 ◆《室外排水设计规范》GBJ14-87 ◆《建筑地基基础设计规范》GBJ10-89 ◆当地环保部门的有关规定和要求; ◆贵单位提供相关资料

三、设计水量、水质及治理目标 设计水量 =300m3/d 每日污水排放量: Q d 平均时排污水量: Q=h (每日排污时间为24小时) 设计处理能力: Q =15m3/h (按每日运行24小时计) s 设计水质 根据业主提供的资料,并参考同类型医院污水水质确定设计进水水质如下: 治理目标 本项目的医疗污水经处理后,出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准,具体如下: 四、工艺设计 医疗废水的特点 医疗废水与一般生活污水相似,但又有其突出的特点: (1)污染物种类较多。医院污水主要污染物其一是粪大肠菌群和大肠菌群及传染性细菌和病毒等病原性微生物;其二是PH、BOD、COD、SS、有害的物理化学污染物。 (2)医疗废水具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征。 (3)医疗废水的污染物虽然成份复杂,但浓度较低,处理技术成熟。 工艺分析 医疗废水治理的原则,一方面要考虑污水中细菌、病毒的种类和数量,另一

医院污水处理方案(20161228094249)

??医院废水处理工程方案设计 哈尔滨市排水工程规划设计有限公司 2010年5月

目录 1. 工程概况 ...........................................................................错误 未定义书签。2 2. 设计基础 .......................................................................... 错误 未定义书签。2 2.1 设计原则 . (2) 2.2 设计依据 (2) 2.3 污水水量水质 (2) 2.4 排放标准 (2) 3. 方案论证 ..........................................................................错误 未定义书签。2 3.1 现状分析 .. (2) 3.2 二期改扩建废水处理技术路线的提出 (2) 3.3 工艺流程的确定 (2) 3.4各处理构筑物选取及特点 (2) 3.4.1 预处理段 ............................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 3.4.2 一级厌氧池 (2) 3.4.3 二级厌氧池 (2) 3.4.4 兼性池 (2) 3.4.5 好氧交叉流反应池 (2) 3.4.6 沉淀池 ..................................................................................... . (2) 3.5 去除率预测 (2) 4. 工艺设计 ................................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.1 构筑物及建筑物 ......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.2 设备选型 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.3 仪表与自控 (2) 5. 建筑与结构设计 .......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.1设计规范、设计依据 ...............................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.2 结构设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.3 建筑设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。

医院医疗废水处理方案

医院 废水处理工程方案 (二氧化氯消毒工艺方案) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016年11月 目录 1.概述 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2废水来源 (1) 1.3原水指标 (1) 1.4处理目标 (3) 2.处理流程设计 (4) 2.1流程设计 (4) 2.2预期处理效率 (6)

3.主要设施及构筑物参数 (7) 3.1 格栅渠 (7) 3.2调节池 (7) 3.3混凝沉淀池 (8) 3.4集泥池 (8) 3.5应急事故池 (8) 3.6消毒系统 (9) 3.7 出水池 (10) 3.8污泥脱水系统 (10) 3.9投药系统 (10) 3.10设备间 (11) 3.11电气自控 (11) 3.12除臭系统 (12) 3.13传染病房污水预消毒 (12) 4构筑物及设备汇总表 (13) 5.环保及废弃物处置 (17)

6.投资估算 (18) 6.1投资估算范围 (18) 6.2土建工程 (18) 6.3设备及安装 (18) 6.4其它费用 (19) 6.5工程估算 (20) 7. 主要技术经济指标 (20) 8. 工程建设进度 (21)

1.概述 1.1项目名称 医院废水处理工程。 1.2废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 1.3原水指标 水量: 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算

按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400L/床*d,污水排放量为720m3/d,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3/d。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3/d。即设计流量为62.5 m3/h。 水质: 原水水质如下表:

医院医疗废水处理方案

医院废水处理工程方案 (二氧化氯消毒工艺方案) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016年11月 目录

1.概述 项目名称 医院废水处理工程。 废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 原水指标 水量: 根据《》(HJ2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算 按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400L/床*d,污水排放量为720m3/d,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3/d。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3/d。即设计流量为 m3/h。 水质:

原水水质如下表: 处理目标 处理站设计进水水质: 如下表 设计处理目标: 根据项目环评,处理后的排水应达到《》(GB18466-2005)表2中的预处理排放标准,如下表。

2.处理流程设计 流程设计 原水为大部分为一般医疗废水,是一种有机物污染废水,BOD/COD ≈,可生化性较好,处理率要求不高,根据新近实施的新版《医院废水处理工程技术规范》(HJ2029-2013) 格栅——拦截漂浮物和大颗粒悬浮物,保障后续设施和管道的正常运行,拟设格栅池和机械格栅。机械格栅配套栅渣压榨输送机一台,栅渣由沥水收集框收集后作为医废处理。 调节池——有效容积可按日处理水量的1/3计算,即500m3,池内设搅拌器均匀水质。 混凝沉淀池——根据规范,两格并列,每列设混凝投药池和沉淀池。混凝投药池用于投加混凝剂,混凝剂选用聚丙烯酰胺(PAM)和聚合氯化铝(PAC),池内设搅拌机加速药剂混合反应。沉淀池采用多斗式平流斜管沉淀池,该池型结构简单,不需刮泥机等设备,排空和维护方便,利于日常管理。池顶加盖,并设通风管收集处理臭气。 污泥池——污泥池有效容积应大于一日污泥产量,根据进出水指标,SS需由120mg/L降至60mg/L,则SS的去除总量为(120-60) *1500/1000000=d;设污泥含水率为%,则污泥池有效容积不小于()=30m3。污泥池设消毒剂投药装置及搅拌装置。污泥池上清液回流至调节池。

某医院污水处理方案

某医院污水处理系统 设 计 方 案 二○一一年五月十六日

目录 1概述 (3) 1.1概况 (3) 1.2工程设计依据和工程范围 (3) 2指导思想 (4) 3水质、水量及排放标准 (5) 3.1废水来源及水质水量 (5) 3.2建设规模 (5) 3.3水排放标准 (5) 4废水处理工艺 (6) 4.1处理工艺选择 (6) 4.2主要构筑物设计及设备选型 (8) 4.3配管设计 (12) 4.4处理药剂选择 (13) 4.5污泥处置 (14) 5土建工程 (14) 5.1工程地质状况 (14) 5.2耐火等级、地震烈度设计 (14) 5.3建筑材料 (14) 5.4工程施工 (15) 6电气及仪表 (15) 6.1电气 (15) 6.2仪表及自控 (17) 6.3设备清单及主要构筑物 (17) 7污水处理运行费用 (15) 8.投资估算 (16) 8.1土建部分 (16) 8.2设备部分 (17) 8.3工程总投资 (18) 9.平面布置图 (19)

1概述 1.1概况 某县中医院建于一九八六年,在原某镇卫生院的基础上组建而成,位于某镇史河岸边,某水库下方。是一所以中医医疗、教学、科研为主,中西医结合的县级综合性中医院。现有床位400张,职工520人。年门诊5万人次,年住院14000人次。医疗污水和生活污水约300 m3/d,其处理方式主要是通过人工简易滴氯液消毒处理,现有的污水处理设施陈旧老化落后,做不到污水达标排放。对史河沿岸灌溉用水和居民用水有一定的污染,对史河沿岸居民身体健康和粮食生产有一定的影响。 污水主要来源于:①门诊、病房、医技楼等的常规医疗废水;②食堂、洗衣房、职工、行政、办公楼产生的生活污水。其中污染比较严重的为门诊、病房、洗衣房的污水,水质成份较复杂,水量变化系数变化较大。主要污染物有COD Cr、BOD5、悬浮物和粪大肠杆菌群等,可生化性好。 为保证史河沿岸居民身体健康和史河灌区粮食生产安全,医院决定重新修建污水处理站,将综合废水集中到废水处理装置进行处理,确保达标排放。根据上述污水排放特点和排放水质要求,特制定某县中医院污水处理工程设计方案。 1.2工程设计依据和工程范围 本方案设计主要依据国家现行设计规范、标准及项目单位提供的基础资料。主要有下列几项 1.2.1《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 1.2.2《室外排水设计规范》(GB50014-2006);

床位医院医疗废水处理方案

某医院 医疗废水处理设计方案 广州蓝清环保工程有限公司 二零一六年四月

、概述 本项目位于***,所产生的污水类型为医疗废水。其污水直接排放会造成较大的环境污染,引起不可预估的疾病。因此,在污水排入市政下水道之前,需对其进行处理后才能排放。 受建设单位委托,我司根据所提供的有关资料,经分析研究后设计本污水处理工程的治理方案。医疗污水经处理后各项指标达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005预处理标准,然后再排入市政下水道,送入污水处理厂进行集中处理。 二、设计原则、依据及范围 设计原则 采用合理的、成熟的污水处理工艺。 技术可靠性高,出水稳定达到设计之排放标准。 投资少、运行费用低、操作管理方便。 因地制宜,建筑物占地面积小,布局合理、美观。 噪声低,气味少,无二次污染。 主体构造物结构、设备、电气质量可靠。 设计依据 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准 《室外排水设计规范》GBJ14-87 《建筑地基基础设计规范》GBJ10-89 当地环保部门的有关规定和要求; 贵单位提供相关资料

【、设计水量、水质及治理目标 设计水量 每日污水排放量:Q d = 300mVd 平均时排污水量:Q = h (每日排污时间为24小时) 设计处理能力:Q s =15m3/h (按每日运行24小时计) 设计水质 根据业主提供的资料,并参考同类型医院污水水质确定设计进水水质如下: 治理目标 本项目的医疗污水经处理后,出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005预处理标准,具体如下: 四、工艺设计 医疗废水的特点 医疗废水与一般生活污水相似,但又有其突出的特点: (1)污染物种类较多。医院污水主要污染物其一是粪大肠菌群和大肠菌群及传染性细菌和病毒等病原性微生物;其二是PH BOD COD SS有害的物理化学污染物。 (2)医疗废水具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征。 (3)医疗废水的污染物虽然成份复杂,但浓度较低,处理技术成熟。

医疗废水处理方案

医疗废水处理方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

目录 一、概述. 1 二、指导思想. 2 三、编制依据. 3 四、设计范围. 4 五、设计原则. 5 六、设计水量与水质. 6 七、处理工艺的选择. 8 八、处理方案各处理单元参数的确定. 14 九、动力配电及照明设计. 21 十、测量及控制仪表. 23 十一、总平面及公用工程. 24 十二、环境保护及安全卫生. 26 十三、编制定员和管理措施. 28 十四、工程管理. 29 十五、工程投资估算. 36 十六、污水处理运行费用的估算. 39 十七、承诺. 40 十八、方案说明. 41 十九、结论. 42 二十、售后服务. 43 一、概述 现已发展成一所集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的综合类医疗机构。现有床位1200张,属于大型医院。 近年来由于医院扩建,污水排放量增大,原有污水站处理能力严重不足,出水水质也不能达到排放标准要求。随着环境保护法规的颁布与实施及国家对环境保护工作日益强化,环保局对医院污水达标排放要求加强,相关环境管理机构和人民医院有关部门均对人民医院污水处理提出了相应要求,拟对该污水站进行改扩建,提高处理能力,使污水达标排放。 为了使污水处理工程扩建所采用的工艺流程,在确保达标排放的基础上,尽可能地降低投资和运行费用,我公司在调研、考察、现场勘探、试验的基础上,编制本设计方案。 由于人民医院污水处理站建设场地面积非常有限,本方案本着节约投资、尽可能利用原有设施的原则进行设计,使构筑物布局紧凑合理,并使污水经处理后最终达标排放。 二、指导思想 医院污水中通常含有多种细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒、有害物质。这些细菌病毒和寄生虫卵在环境中具有较强的抵抗力,在污水中存活时间较长。当人们食用或接触被细菌、病毒、寄生虫卵或有毒、有害物质污染的水和蔬菜时,就会使人致病,甚至引起传染病的爆发流行。历史上曾对医院污水危害的认识不够,医院污水未经处理任意排放,引起多起传染病流行事件,给人们的健康带来巨大危害。 医院每日排放污水量的大小取决于许多因素,它与医院的规模、性质、医院设施情况、医疗内容、住院与门诊人数、地域、季节、人的生活习惯及管理制度等因素密切相关。一般夏季耗水量较大,其他季节则要减少20%~30%。医院污水的排放,还有一个突出的特点,即不

医院医疗污水处理解决方案

医院医疗污水处理解决方案 一、医院污水污染特征与水质概况 医院的污水,除一般生活污水外,还含有化学物质、放射性废水和病原体。因此,必须经过处理后才能排放,特别是肝炎等传染病病房排出来的污水,须经消毒后才可排放。无集中式污水处理设备的医院,对有传染性的粪便,必须单独消毒使其无害化。常用消毒剂有二氧化氯、漂白粉、液氯、次氯酸钠、臭氧。对含放射性同位素的污水,应按同位素处理要求处理。医院污水在处理过程中,沉淀的污泥含有大量的细菌、病毒和寄生虫卵,须经消毒(常用熟石灰消毒)或高温堆肥后方可用作肥料。 医院各部门的功能、设施和人员组成情况不同,产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照像洗印、动物房、同位素治疗诊断、手术室等排水。医院行政管理和医务人员排放的生活污水,食堂、单身宿舍、家属宿舍排水。不同部门科室产生的污水成分和水量各不相同,如重金属废水、含油废水、洗印废水、放射性废水等。而且不同性质医院产生的污水也有很大不同。医院污水较一般生活污水排放情况复杂。 医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。 二、医院污水处理原则 1.全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。

2.减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系,在污水和污物发生源处进行严格控制和分离,医院内生活污水与病区污水分别收集,即源头控制、清污分流。 严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道 3.就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害,在医院必须就地处理。 4.分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。 5.达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求,同时加强风险控制意识,从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。 6.生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质,减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯,保护生态环境安全。 三、医院污水处理方法 医院污水处理之曝气生物滤池法 医院污水主要来自诊疗室,病房,化验室,手术室,洗衣房,行政管理部门以及食堂,宿舍等排放的污水,主要污染物为有机污染物,病原微生物及病毒。医院污水现在只经格栅除渣及消毒后处理既排放,采用二氧化氯消毒剂,余氯和细菌学指标能达标,但有机物未被去除。为了全面达标,医院增加了曝气生物滤池污水处理工艺处理污水。考虑到该医院污水处理厂占地有限以及水中含有一定量消毒剂的特点,决定采取负荷高,占地少,对进水有机物浓度范围适应性钱的曝气生物滤池工艺。

中医院医疗废水处理方案结构设计

中医院医疗废水处理方案结构设计 第一章总论 1.1 工程概况 湖北省中医院(湖北省中医药研究院,湖北中医药大学附属医院),始建于1868年(清同治七年),前身是美国传教士开办的圣约瑟教会医院。经过140余年建设与发展,成为学科齐全、技术力量雄厚、诊疗设备先进、中医特色突出的集医疗、教学、科研为一体的大型综合性教学医院。1994年被国家中医药管理局命名为首批全国示范中医院、三级甲等中医院,2008年,经国家发展和改革委员会、国家中医药管理局确定为国家中医临床研究基地建设单位。2012年,医院顺利通过三级甲等中医院复评,2013年评为湖北省省级最佳文明单位。 医院“一院三址”——即花园山院区、光谷院区、凤凰院区,占地17余万平方米,业务用房9.1万平方米,开放床位1250张。拥有5个卫生部重点专科、9个国家中医药管理局重点专科、6个国家中医药管理局重点学科、12个省级重点专科、6个省级重点学科、国家级名老中医药专家传承工作室7个、国家级中医学术流派传承工作室1个。形成肝病、肾病、脑病、针灸等重点学科群和一批重点病种特色诊疗规范。 湖北省中医院康复医疗部的污水处理设施未能及时配套。医疗废水中含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂,以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒,因此需要进行处理达标排放,特委托我公司进行该废水处理改造工程方案设计工作,以期在较低的运行成本下,稳定达到国家标准《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)。 1.2 编制依据、原则和范围 1.2.1 编制依据 1)《中华人民共和国环境保护法》(1998年12月26日) 2)《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 3)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

医院医疗废水处理方案

医院 废水处理工程方案(二氧化氯消毒工艺方案) 2016年11月

目录

1.概述 1.1项目名称 医院废水处理工程。 1.2废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 1.3原水指标 水量: 根据《》(2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算 按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400床*d,污水排放量为720m3,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3。即设计流量为62.5 m3。

水质: 原水水质如下表: 1.4处理目标 处理站设计进水水质: 如下表 设计处理目标: 根据项目环评,处理后的排水应达到《》(18466-2005)表2中的预处理排放标准,如下表。

2.处理流程设计 2.1流程设计 原水为大部分为一般医疗废水,是一种有机物污染废水,≈0.5,可生化性较好,处理率要求不高,根据新近实施的新版《医院废水处理工程技术规范》(2029-2013)中6.2.2条之规定,出水排入城市污水管网(终端已建有正常运行的二级污水处理厂)的非传染病,可采用一级强化处理工艺,工艺流程见图一: 格栅——拦截漂浮物和大颗粒悬浮物,保障后续设施和管道的正常运行,拟设格栅池和机械格栅。机械格栅配套栅渣压榨输送机一台,栅渣由沥水收集框收集后作为医废处理。

调节池——有效容积可按日处理水量的1/3计算,即500m3,池内设搅拌器均匀水质。 混凝沉淀池——根据规范,两格并列,每列设混凝投药池和沉淀池。混凝投药池用于投加混凝剂,混凝剂选用聚丙烯酰胺()和聚合氯化铝(),池内设搅拌机加速药剂混合反应。沉淀池采用多斗式平流斜管沉淀池,该池型结构简单,不需刮泥机等设备,排空和维护方便,利于日常管理。池顶加盖,并设通风管收集处理臭气。

医疗废物污水处理方案

三里畈中心卫生院医疗废物、污水处理方案 为贯彻落实国务院《医疗废物管理条例》和卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》,加强我县医疗废物管理工作,防止疾病传播,保护环境。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,制定本方案。 一、医疗废物范围医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。医疗卫生机构收治的传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾,按照医疗废物进行管理和处置。医疗废物分类目录,按照卫生部、国家环保总局制定下发的《医疗废物分类目录》(卫医发〔2003〕287号)规定执行。 二、医疗废物过渡性处置的基本要求(一)建立、健全医疗废物管理责任制,其法定代表人或主要负责人为第一责任人,明确一名分管领导为具体负责人。临床科室、医院感染管理、总务后勤等相关部门具体管理、分工协作。(二)建立医疗废物安全管理制度,实行医疗废物每日登记。登记内容包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量,交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。对危险固体废物应当实行转移联单管理制度。登记资料至少保存3年。(三)采取安全有效措施,防止医疗废物流失、泄漏、扩散。要建立医疗废物流失、泄漏、扩散及意外事故的应急预案,做好应急准备工作。一旦发生医疗废物流失、泄漏、扩散,应当立即启动应急预案,减少危害,对致病人员提供医疗救护和现场救援;同时向县卫生局、环保局报告,并向可能受到危害的单位和居民通报。(四)不得转让、买卖、丢弃和回收利用医疗废物。对使用后的一次性医疗器具和容易致人损伤的医疗废物,应当消毒并作毁形处理,处置方式按照本过渡性方案执行。(五)不具备集中处置医疗废物条件和能力的必须按照《医疗废物管理条例》第21条规定和《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2001)要求自行处置,并保证处置无害化,不得污染环境和危害周围居民的身体健康。(六)对本机构内从事医疗废物收集、运输、贮存、处置等工作的

医院污水处理方案

480m3医院污水处理设计方案 计 划 书

目录 1概述 (1) 2设计原则 (1) 3基础资料 (1) 4、废水处理工艺方案 (2) 5处理效果表 (6) 6.主要构筑物与设备参数 (7) 7、二次污染防治 (9) 8、施工组织设计 (9) 9、其它费用 (10) 10.运行成本分析 (11) 11质量和服务承诺 (12) 12公司简介 (13)

1、概述 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院污水处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并减少占地面积。 3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。 4)尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响,防止二次污染。 5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。 6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。 7)尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命 3.设计标准和规范 1)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2)、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); 3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93) 6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84) 7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89) 8)、《建筑中水设计规范》(CESS30:91) 3、基础资料 3.1设计水量:处理水量为480m3/d。 3.2进水水质 在对同类医院的污水水质进行调研的基础上得到该医院的污水水质,综合

医疗废水如何处理

医疗废水如何处理 近年来,随着医院污水排放标准的提高,全国部分城市致力于优选较好的污水处理工艺或对原有的处理工艺进行改进,以使污水排放达到新的排放标准的要求。那么医院废水如何处理呢? 针对医院废水的特点,我们认为氯化法(又包括次氯酸钠法、液氯法和二氧化氯法)、臭氧消毒等都是处理医院废水的常用且效果良好的方法。 接下来看下水污染成因与污水处理方法? 1、物化法:物化法常作为一种预处理的手段应用于有机废水处理,预处理的目的是通过回收废水中的有用成分,或对一些难生物降解物进行处理,从而达到去除有机物,提高生化性,降低生化处理负荷,提高处理效率。

2、萃取法:特别是基于可逆络合反应的萃取分离方法,对极性有机稀溶液的分离具有高效性和选择性,在难降解有机废水的处理方面具有广阔的应用前景。 3、处理方法氧化-吸附法:高浓度废水稀释后用煤粉进行初步混凝、吸附处理,然后用Fenton试剂催化氧化和酸性凝聚,再用煤粉混凝、吸附。经此法处理的废水,色度和COD可分别去除100%、90%,具有较好的处理效果。吸附后的煤粉用于燃烧,无二次污染,比使用活性炭作吸附剂更经济。 4、浓缩法:浓缩法是利用某些污染物溶解度较小的特点,将大部分水蒸发使污染物浓缩并分离析出的方法。浓缩法操作简,工艺成熟,并能实现有用物质的部分回收,适合于处理含盐有机废水。 5、超声波降解:采用超声波降解水体中有机污染物,尤其是难降解有机污染物,是20世纪90年代兴起的新型水污染控制技术。

为了用水安全,建议大家撑握些水污染安全小知识,同时还可以用水龙头净水器保证水的质量,更多相关儿童安全知识尽在。

医院污水处理方案.doc

编号:2013-179-1 焦作市第四人民医院月山分院 污水处理工程 初步设计方案 编制单位:北京志峰环保设备有限公司河南分公司BEIJING ZHIFENG ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT INSTALLATION CO, LTD 二零一三年八月·北京

北京志峰公司 北京志峰集团成立于1985年,位于北京市通州区潞城镇武兴路7号。国家环境保护部技术支持重点扶持企业,国家水污染防治技术指定研发中心。是一家以市场为导向,以技术为支撑,以工业点源废水处理为特色,以工程承包为主体,集建设项目环境工程设计、环保设施运行管理、农村环境保护示范工程为一体的大型集团公司。 集团具有国家建设部颁发的环境工程设计资质证书(乙级);国家环保总局颁发的环境污染治理设施运营资质证书(乙级);建筑企业环境保护工程专业承包资质(贰级);率先在同行业中通过了ISO9001国际质量管理体系认证。 集团拥有员工238人,其中,教授级高工10人,高级工程师22人,工程师30人,助理工程师15人。 近几年来,集团完成科研成果100多项,在国家、省级刊物上发表论文百余篇。多项科研成果达到国内先进水平,先后被国家和北京市评为“全国百佳环保高新技术企业”、“北京市星火示范企业”、“北京市重点扶持环保企业”、“中国环境保护产业骨干企业”、“中国环境保护知名企业”和“重合同、守信用企业”。 志峰集团实现了以污染防治为主导,以环境咨询为服务、环境工程为两翼的发展变革,在黑龙江省、辽宁省、河北省、河南省、山东省和新疆等省份建立了11个分公司和20多个办事处,具备了较完善的销售、制造、安装、调试、服务和运行管理为一体的工程建设和服务保障网络。 近年来,集团在市政、生活、重工、轻工、医疗、电力、冶金、煤矿、石化、医院、食品、造纸、制革、屠宰、电镀、炼油、酿造、养殖、化工、印染、纺织等不同行业的污染治理上发挥了重要的作用,完成各方面经营项目500多项,其中,环境工程总承包项目360余项;工程总运营项目50余项;畜禽粪便污水处理项目42项;饮用水保证工程120项目;给38个污水处理厂提供整套专用设备126套。 志峰集团将以中国社会经济的发展和产业结构调整为己任,不断适应国家环境保护新发展和新要求,加快企业调整,使环保产业逐渐成为国家改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的典范,在洁净技术、洁净产品、环境功能服务等方面,完成“环境产业”向“绿色产业”的历史转变。

医院污水处理池施工方案设计

施工组织设计 编制单位: 编制人:(项目技术负责人)审核人:(项目经理) 审批人:(总工) 编制日期: 2017年9月26日

目录 一、编制说明及编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (1) 四、施工平面布置图 (3) 五、主要施工方法和技术措施 (3) 六、雨季施工措施 (15) 七、质量保证措施 (16) 八、工期保证措施 (17) 九、安全文明施工及环保措施 (18)

施工方案 一、编制说明及编制依据 本施工组织设计方案是根据工程施工图纸及现行国家有关施工及验收规范、结构规范进行编制。作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中因条件变化进行适宜变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面、口头的技术交底。 二、工程概况 本工程的位于医院西侧原污水处理池处,由于原污水处理池无法满足实际使用,将进行拆除。本工程污水处理池为现浇钢筋混凝土结构,建筑外边尺寸为:长18000mm,宽10000mm,高4550mm。 污水处理池的垫层砼强度为C15,设备基础二次灌浆层C35细石砼,底板、顶板、墙、梁等砼均为C30防水混凝土,抗渗等级为S6,砼均为商品砼。内隔砖墙采用MU10页岩砖,M7.5水泥砂浆砌筑,池壁采用水池砂浆抹面,底板、壁顶、走道板等表面混凝土随打随抹光,预留洞口的设置应与相关专业配套,避免事后打洞。 三、施工部署 1.项目管理目标 1.1工期目标:本项目根据施工合同约定,于2017年9月25日开工至2017年11月10日前完工,工期为45天。 1.2质量目标:工程质量满足设计、规范规定性能、安全和可靠性等方面的要求,各单位工程质量目标为合格。 2.项目管理机构介绍 为确保优质、高速、安全、低耗地完成本工程建设任务,我公司将选派精干的管理人员和作业队伍进驻现场,负责承包任务的实施。现场设置项目部,项目组织机构如下:

诊所污水处理方法

医疗污水处理方案 设 计 方 案 地址:成都市建材路九熙广场 李洋: 第一章概述 1、工程概况: 根据贵诊所提供的数据,该医疗诊所目前最大的污水排放量在1吨左右/天,根据本公司多年的设计运行经验,本着为业主负责和服务的宗旨,先拟本项目污水回用处理方案,对污水排放处理工艺、设施进行方案设计和设备选型,以供环保主 管部门、业主等各方专家领导审议。 2、设计依据: (1)?《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); (3)?《污水综合排放标准》(GB8978-1996); (4)《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 (5)《医院污水排放标准》(GBJ48-1983); (6)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-99)。 (7)《国家医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005) 3、设计、施工范围及服务

(1) 设计范围 本工程的设计范围为:污水处理站的工艺、设备、电气与自控、通风等专业的 全部内容。 (2) 施工范围及服务 a、污水处理站中的所有土建构筑物由业主负责组织施工。 b、处理站的总进、出水管道由业主负责施工。 c、总电源由业主负责接至控制柜。 d、污水处理设备及设备内的配件均由我公司负责提供。 e、我公司负责污水处理设备的调试,直至合格。 f、我公司免费培训操作人员,协同编制操作规程。 4、设计原则 (1)充分利用现有设施及管网,降低投资规模和成本; (2)处理后净化水可考虑循环使用,减轻处理负荷,降低运行成本,提高经济效益, 节约用水; (3)新建污水处理装置操作、运行简便,运行成本低; (4)确保处理后的污水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 中的二级排放标准 (5)新建处理装置和设备、管线增设和改造时,尽量保持原有景观,不破坏该区美 观效果;

医院污水处理项目设计方案

医院污水处理项目设计 方案 1、工程概况 市长塘卫生医院,是一所服务于社会的综合性医院。医院建于市长塘镇。该医院是综合性医院,建立门诊楼一座,设有科、外科、妇产科化验室等科室、共设床位,日排污水量45~48m3/d。此类污水含有多种致病菌、病毒和寄生虫卵,如不经治理排出将对环境造成极大危害,所以对外排污水进行有效的生化处理和消毒杀菌是其处理工艺的关键过程。 按(关于转发国家环保总局《医院污水处理技术指南》的通知)要求一切医疗机构在新、扩、改建的同时,必需配套完善相应的污水处理设施,符合国家排放标准后方准排放”。由于要求将此项目的排放污水设计执行一级排放标准。为此,根据《医院污水处理技术指南》中3.1.1条款:医疗废水必须采用生化处理,根据中心总体设计方案的要求。 市长塘卫生医院所排放污水必需进行严格地消毒处理和生化处理,达到国家环保局、国家建设部关于疾病控制的消毒要求。及当地相关部门的要求。 市长塘卫生医院为了达到及造福人民的同时又不危害子后代,也

预防病毒的传播,对污水的治理非常重视。我公司根据市长塘卫生医院废水所产生污染负荷及提供的水量,治理后要求所达标准,根据国家环保的相关规定,及当地相关部门的要求,特拟定以下治理方案供市长塘卫生医院比较、选择。 2、设计依据、原则及围 2.1 设计依据 (1)市柳北区政府关于本项工程的相关文件; (2)市长塘卫生医院提供的水质、水量及环境评价等基础资料;(3)国家环保总局关于《医院污水处理技术指南》的通知 (4)《医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005) (5)《污水综合排放标准》(GB8978-1996) (6)《建筑结构设计规》 (7)《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) (9)《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011) (10)《建筑结构设计统一标准》(GBJ68-84) (11)《给水排水设计手册》及有关设计规 (12)《低压配电装置及线路设计规》(GB50054-2011) (13)《电力装置的继电保护和自动装置设计规》(GB50062-2008)(14)《室外排水设计规》(GB50014-2006)

医院废水处理方案

保护环境造福人类120m3/d医院污水处理 污水处理技术方案 诸城市国华环保科技有限公司

A、编制依据: 《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月) 《中华人民共和国水污染治理法》(1984年5月) 《中华人民共和国水污染防治实施细则》(1989年7月) 《污水综合排放标准》(GB18466-2005) 《室外排水设计规范》(GBJ14-87〈1997版〉)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97) 《中华人民共和国清洁生产促进法》 B、设计规范、标准: (1)GB18466-2005《污水综合排放标准》 (2)GB50069-2002《给水排水工程设计》 (3)J14-87《室外排水设计规范》(修订本) (4)GB50062-92《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(5)GB50054-95《低压配电装置及线路设计规范》

一、总则: 医院污水是指医院(综合医院、专业病院及其它类型医院)向自然环境或城市管道排放的污水。其水质随不同的医院性质、规模和其所在地区而异。每张病床每天排放的污水量约为200L(包括病人、医护人员、陪护人员、保洁人员等)。医院污水中所含的主要污染物为:病原体(寄生虫卵、病原菌、病毒等)、有机物、漂浮及悬浮物、放射性污染物、口腔科含汞等,未经处理的原污水中含菌总量达108个/mL以上,污水未经处理如果直接排放会影响支脉河周围水体,污染环境。根据环保部门要求,该污水必须进行处理达标后排放。 根据我们公司技术人员论证,出水水质必须达到国家一级排放标准,才能达标排放。 因此,建议使用GHBC500机械格栅机、WSZ系列5型一体化过滤污水处理设备和GHB-200二氧化氯消毒设备进行综合处理。 1.1GHC500机械格栅机 该系列格栅除污机,可连续自动拦截清除污水中各种杂质。应用于污水处理中的泵前除污。该机结构紧凑,运转平稳,操作简便,自动卸料。是一种理想的、必要的泵前除污设备。 1.2 WSZ系列一体化污水过滤处理机: WSZ系列一体化污水过滤处理设备主要材质为碳钢(Q235B),碳钢设备内防腐采用IPN-8710涂料漆涂刷二遍,外壁采用IPN-8710涂料加强防腐。该涂料涂膜结构致密,耐酸、碱、盐,防锈性能优异,附着力强。设备全部为埋地式布置,覆土层为1.5米,覆土上面种植花木,进一步美化周围环境。设备

医疗废水处理流程

医院和医疗卫生机构排出的含有大量病菌、病毒和其他有毒有害物质的生活废水。按医院性质可分为传染病医院废水和综合医院废水;按废水成分可分为有放射性医院废水、废弃药物医院废水、含量金属离子医院废水。 医疗废水处理流程如下: 预处理+一级处理+二级处理+深度处理+消毒+出水 改变医院废水水质的过程。主要是杀灭废水中的致病微生物。为了提高消毒效果,在消毒前可对废水进行预处理,包括一级和二级处理。 消毒: 医疗废水消毒处理方法有氯化法、臭氧法、紫外线消毒法。氯化法消毒中主要有液氯法、投氯酸钠和二氧化氯法等三种。 为消灭废水或污泥中的病原体或使之灭活而进行的处理过程。分为废水消毒和污泥消毒。医院废水处理主要是消毒,即杀灭病原体。医院废水的水质十分复杂,一般随着用水量的增大,相应的污染物浓度也越来越高,医院废水处理流程应尽可能设调节池,调节池不但可以调节水量,消灭高峰负荷,并可以调节水质,使其处理效果不会因水质变化而受到干扰二氧化氯消毒剂的投加点一般选择在调节池之后。浮选沉淀后经消毒池(由二氧化氯混合发生器制备的消毒剂)进行消毒后,达标排放。自发浮选沉淀池的剩余污泥排入调节池,调节池和接触氧化池的污泥打入污泥消化池进行好氧消化处理可达标排放。 接触氧化+沉淀+消毒 好氧生化处理单元去除CODcr、BOD5等有机污染物,好氧生化处理可选择接触氧化、活性污泥和高效好氧处理工艺,如膜生物反应器、曝气生物滤池等工艺。采用具有过滤功能的高效好氧处理工艺,可以降低悬浮物浓度,有利于后续消毒。膜生物反应器将膜分离技术与生物处理技术相结合的一种全新废水处理技术主要由生物处理装置曝气池和膜分离组件组成废水中的绝大部分有机物被微生物所分解膜分离组件将混合液中直径大于膜孔径的微粒和微生物截留下来得到可作为力水回用的处理出水或合格的排放水。 一级接触氧化+一级沉淀+二级接触氧化+二级沉淀+消毒 废水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀,沉淀池出水进入接触池进行消毒,接触池出水达标排放。调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等废水处理站内产生的垃圾集中消毒外运。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。 工艺选择原则 采用技术先进,运行可靠,操作管理简单的工艺,使先进性与可靠性有机地结合起来。利用高效节能的治理工艺,极大地降低工程运行费用。采用成熟的先进技术工艺,有效控制工艺造价。废水处理工艺以处理效果好,动力消耗低,运行稳定,管理方便的生化法为主;主要处理设备选用高效、运行稳定、操作维护容易的设备,以提高废水处理效果、降低处理费用,使废水处理后达到排放标准的要求。