文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 母线和电缆的选择

母线和电缆的选择

母线和电缆的选择
母线和电缆的选择

第六节 母线和电缆的选择

一、母线的选择与校验 母线一般按① 母线材料、类型和布置方式;② 导体截面;③ 热稳定; ④ 动稳定等项进行选择和校验;⑤ 对于110kV 以上母线要进行电晕的校验;⑥ 对重要回路的母线还要进行共振频率的校验。

(一) 母线材料、类型和布置方式

(1)配电装置的母线常用导体材料有铜、铝和钢。铜的电阻率低,机械强度大,抗腐蚀性能好价格较贵。

(2)常用的硬母线截面有矩形、槽形和管形。矩形母线常用于35kV 及以下、电流在4000A 及以下的配电装置中。槽形母线机械强度好,载流量较大,集肤效应系数也较小,一般用于4000~8000A 的配电装置中。管形母线集肤效应系数小,机械强度高,管内还可通风和通水冷却,因此,可用于8000A 以上的大电流母线。

(3)母线的散热性能和机械强度与母线的布置方式有关

(二) 母线截面的选择

除配电装置的汇流母线及较短导体(20m 以下)按最大长期工作电流选择截面外,其余导体的截面一般按经济密度选择。

1.按最大长期工作电流选择

母线长期发热的允许电流I al , 应不小于所在回路的最大长期工作电流I max ,即

KI al ≥I max (7-31)

式中 I al 一相对于母线允许温度和标准环境条件下导体长期允许电流;

K 一综合修正系数,与环境温度和导体连接方式等有关。

2.按经济电流密度选择

按经济电流密度选择母线截面可使年综合费用最低,年综合费用包括电流通过导体所产生的年电能损耗费、导体投资和折旧费、利息等。从降低电能损耗角度看,母线截面越大越好,而从降低投资、折旧费和利息的角度,则希望截面越小越好。综合这些因素,使年综合费用最小时所对应的母线截面称为母线的经济截面,对应的电流密度称为经济电流密度。

按经济电流密度选择母线截面按下式计算

S ec =ec

J I max (7-32) 式中 I max —通过导体的最大工作电流; J ec —经济电流密度

在选择母线截面时,应尽量接近按式(7-32)计算所得到的截面,当无合适规格的导体时,为节约投资,允许选择小于经济截面的导体。并要求同时满足式(7-31)的要求。

(三) 母线热稳定校验

按正常电流及经济电流密度选出母线截面后,还应按热稳定校验。按热稳定要求的导体最小截面为

s dz K t C I S ∞

=min (7-33)

式中 ∞I —短路电流稳态值 (A )

K s —集肤效应系数,对于矩形母线截面在100mm 2以下,K s =1。

t dz —热稳定计算时间; C 一热稳定系数

(四)母线的动稳定校验

各种形状的母线通常都安装在支持绝缘子上,当冲击电流通过母线时,电动力将使母线产生弯曲应力, 因此必须校验母线的动稳定性。

安装在同一平面内的三相母线,其中间相受力最大,即

F max =1.732×10-7K f a

l i sh 2 (N) (7-34) 式中 K f —母线形状系数,当母线相间距离远大于母线截面周长时, K f =1。

l —母线跨距(m); a —母线相间距(m)。

母线通常每隔一定距离由绝缘瓷瓶自由支撑着。因此当母线受电动力作用时,可以将母线看成一个多跨距载荷均匀分布的梁,当跨距段在两段以上时,其最大弯曲力矩为

10

max l F M = (7-35) 若只有两段跨距时,则 8max l F M =

(7-36) 式中 F max —— 一个跨距长度母线所受的电动力(N )。

母线材料在弯曲时最大相间计算应力为

W

M ca =σ (7-37) 式中 W 一母线对垂直于作用力方向轴的截面系数,又称抗弯矩(m 3),其值与母线截面形状及布置方式有关。

要想保证母线不致弯曲变形而遭到破坏,必须使母线的计算应力不超过母线的允许应力,即母线的动稳定性校验条件为

al ca σσ≤ (7-38)

式中 al σ 一母线材料的允许应力,对硬铝母线民al σ=69MPa;对硬铜母线al σ=137MPa 。 如果在校验时, al ca σσ≥,则必须采取措施减小母线的计算应力,具体措施有:将母线由竖放改为平放;放大母线截面,但会使投资增加;限制短路电流值能使ca σ大大减小,但须增设电抗器;增大相间距离a ;减小母线跨距l 的尺寸,此时可以根据母线材料最大允许应力来确定绝缘瓷瓶之间最大允许跨距,由式7-35和式7-37可得

1

max 10F W l al σ= (7-39) 式中 F 1—单位长度母线上所受的电动力(N/m )

当矩形母线水平放置时,为避免导体因自重而过分弯曲,所选取的跨距一般不超过1.5~2m 。考虑到绝缘子支座及引下线安装方便,常选取绝缘子跨距等于配电装置间隔的宽度。

例7-4 试就[例7-1]已知条件选择10kV 的矩形母线以及绝缘瓷瓶。已知母线以及绝缘瓷瓶拟装于JYN2-10型高压开关柜中呈垂直布置,且矩形母线平放于支持瓷瓶上,母线相间距离为a=250mm,跨距长取决于柜宽,即l=1000mm ,取母线的形状系数K f =1,年最大负荷利用小时数为6000h 。环境温度为300C

解:在[例7-1]中已求得通过母线的工作电流为I w..max =433A,根据允许发热条件,按附录6选取40×5mm 2的矩形铝母线,其允许电流为515A ,考虑到环境温度修正系数,实际允许载流量为:

I alθ=N N I KI 2500max --=θθθ= 51525

703070?--=485A>433A 如果母线较长,尚应按经济电流密度选择母线截面。据表7-7查得J ec =0.9A/mm 2,则经济截面为

S ec =ec J I max = 9

.0433=481mm 2 67 为节省母线材料选取相邻较小的标准截面S=63×6.3 mm 2,可见应初选S=63×6.3 mm 2的矩形铝母线,并按热、力稳定性进行校验。

从[例7-1]己知短路电流I"=I ∞=5. 5kA,短路电流热效应的计算时间为t k =1.1s ,并由表7-8查得计算系数C=95,按公式7-33,并查附录6得集肤效应系数为1.02,则可求得满足热稳性的最小允许截面

2

2m in 3.6633.6102.11.1955500mm mm K t C I S s dz ?<=?==∞

可见,按短路电流的热稳性校验是合格的。

三相母线中间相上最大受力为

)(13625

.01)550055.2(1073.11073.12727N a l i F ch =??=?=--67 母线上如接有多条引出线,需多个开关柜,故其跨距数大于2,则母线的弯曲力矩为

)(6.1310

113610m ax Nm l F M =?== 矩形铝母线的截面系数(抗弯矩)为

)(102.40063.0063.0167.0167.03622m b W -?=??==δ 故母线的计算应力为)(1024.3102

.46.1366Pa W M ca ?=?==

σ 显然,计算应力ca σ小于允许应力)(10696Pa al ?=σ,满足动稳定性要求。 最后,由附录5选取ZA-10Y 型母线支持瓷瓶,并查得其破坏荷重为3675N,允许荷重为0.6×3675=2205N,此值大于计算力136N 。故选用ZA-10Y 型瓷瓶是合适的。

二、电缆的选择与校验

电缆的基本结构包括导电芯、绝缘层、铅包(或铝包)和保护层几个部分。按其缆芯材料分为铜芯和铝芯两大类。按其采用的绝缘介质分油浸纸绝缘和塑料绝缘两大类。

电缆制造成本高,投资大,但是具有运行可靠、不易受外界影响、不需架设电杆、不占地面、不碍观瞻等优点。

(一)按结构类型选择电缆(即选择电缆的型号

根据电缆的用途、电缆敷设的方法和场所,选择电缆的芯数、芯线的材料、绝缘的种类、保护层的结构以及电缆的其它特征,最后确定电缆的型号。常用的电力电缆有油浸纸绝缘电缆、塑料绝缘电缆和橡胶电缆等。

(二) 按额定电压选择

可按照电缆的额定电压U N 不低于敷设地点电网额定电压U Ns 的条件选择,即

Ns N U U ≥ (7-39)

(三) 电缆截面的选择

一般根据最大长期工作电流选择,但是对有些回路,如发电机、变压器回路,其年最大负荷利用小时数超过5000h ,且长度超过20m 时,应按经济电流密度来选择。

1.按最大长期工作电流选择

电缆长期发热的允许电流I al , 应不小于所在回路的最大长期工作电流I max ,即

KI al ≥I max (7-40)

式中 I al 一相对于电缆允许温度和标准环境条件下导体长期允许电流;

K 一综合修正系数。

2.按经济电流密度选择

按经济电流密度选择电缆截面的方法与按经济电流密度选择母线截面的方法相同,即按下式计算:S ec =ec

J I max (7-41) 按经济电流密度选出的电缆,还必须按最大长期工作电流校验。

按经济电流密度选出的电缆,还应决定经济合理的电缆根数,截面S ≤150mm 2时,其经济根数为一根。当截面大于150 mm 2时,其经济根数可按S/150决定。例如计算出S ec 为200mm 2,选择两根截面为120 mm 2的电缆为宜。

为了不损伤电缆的绝缘和保护层,电缆弯曲的曲率半径不应小于一定值(例如,三芯纸绝缘电缆的曲率半径不应小于电缆外径的15倍)。为此,一般避免采用芯线截面大于185 mm 2的电缆。

(四) 热稳定校验

电缆截面热稳定的校验方法与母线热稳定校验方法相同。满足热稳定要求的最小截面可按下式求得

dz t C I S ∞

=m in (7-42)

式中 C 一与电缆材料及允许发热有关的系数,如表7-8所示。

验算电缆热稳定的短路点按下列情况确定:

(1)单根无中间接头电缆,选电缆末端短路;长度小于200m 的电缆,可选电缆首端短路。

(2)有中间接头的电缆,短路点选择在第一个中间接头处。

(3)无中间接头的并列连接电缆,短路点选在并列点后。

(五)电压损失校验

正常运行时,电缆的电压损失应不大于额定电压的5%,即

%5%1003%m a x ≤?=?S

U L I U N ρ (7-43) 式中 S 一电缆截面(mm 2)

ρ一电缆导体的电阻率,铝芯ρ=0.035 Ωmm 2/m(50℃);铜芯ρ=0.0206Ω mm 2/m(50℃)。

常见电线电缆型号及各字母的代表的意思

在遇到客户询盘时,如果我们知道客户所需电线型号每个部分每个字母所代表的意思,那么当客户给你一个不常见的型号,你也大概知道是什么电线,至少脑海里有清晰的认识,接下来的思路就会对了。今天给大家分享的是常见电线电缆型号及各字母的代表的意思 首先说一下欧规电线各字母代表的意思 比如:H 05 R N - F 3 G 0.75表示 H --- 型式:H代表HARMONIZED(协调机构), A 代表OTHER STD (其它机构). 05 --- 额定电压值:03=300/300V;05=300/500V; 07=450/750V R --- 基本绝缘材料:V=PVC(聚氯乙烯)R=RUBBER(橡胶) S=SI RUBBER(硅橡胶)... N --- 附加绝缘材料:N=POLYCHLOROPRENE RUBBER(氯丁橡胶)... F --- 导线结构:F=软线细线,H=软线极细线... 3 --- 线芯数: G --- 接地类型:G=有接地;X=无接地 0.75 --- 截面积:0.75=0.75 mm2 0.75表示导线的横截面积是0.75平方毫米 电线型号:H 03 V V H2 -F 2 X 0.5各部分代表如下: H --- 型式:H代表HARMONIZED(协调机构), A 代表OTHER STD (其它机构). 03 --- 额定电压值:03=300/300V;05=300/500V; 07=450/750V V --- 基本绝缘材料:V=PVC(聚氯乙烯)R=RUBBER(橡胶) S=SI RUBBER(硅橡胶)N=POLYCHLOROPRENE RUBBER(氯丁橡胶) L=GLASS FIBER (玻纤维) V --- 附加绝缘材料:同上,多一个T=TEXTILE (编织材料) H2 --- 结构:H=FLAT SEPARATE CABLE, H2=FLAT NON-SEPARATE CABLE F --- 导线结构:F=软线细线,H=软线极细线... 2 --- 线芯数: X --- 接地类型:G=有接地;X=无接地 0.5 --- 截面积:0.5=0.5 mm2 0.5表示导线的横截面积是0.5平方毫米 下面是国标常见型号字母代表的意思

常见电线电缆的规格型号

常见电线电缆的规格型号 BVVB :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形(B)电线 AVR :铜芯聚氯乙烯绝缘安装(A)用软(R)电线 RV :软铜导体无护套电缆 AVRB :铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 RVB :软铜导体扁形无护套电缆 RVS :铜芯聚氯乙烯绝缘绞型(S)连接用软电线 RVV :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线(前一个V表示聚氯乙烯绝缘,后一个V表示聚氯乙烯护套) AVVR :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 至于规格有3 等芯 4 等芯和3+1 3 个常用规格等芯就是截面一样的3+ 1 就是地线的截面是相线的一半。目前50 平方以下都是等芯。 电线电缆 3.6/6kv 指额定电压(使用场合/ 电压等级) 电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 BVV 表示聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜芯(硬)布电线。常常简称护套线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。 BVR 表示聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线。常常简称软线。由于电线比较柔软,常常用于电力拖动中和电机的连接以及电线常有轻微移 动的场合。 附:电线电缆命名 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV 级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 案例: 额定电压8.7/15kV 阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(太长了!) “额定电压8.7/15kV ”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15 ,型号的写法见后面的说明。 电线与电缆的区分 其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则: 电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T 省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。 第7 项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“- ”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。 如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。电力电缆铠装和外护套数字代

电缆型号的解释大全

电缆型号的解释,本页面中包括3452种电缆型号和对应的名词解释以及电缆含义及其各个字母代表的含义给予充分说明,型号含义: R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编 75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯

SYWV 75-5-1 S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/ RVV2* BVR R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽 2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝:每根铜丝直径为0.2MM ZR-RVS2*24/ ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线 2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝:每根铜丝直径为0.12MM 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆 AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线 2、规格表示法的含义 规格采用芯数、标称截面和电压等级表示

常用电线电缆规格及安全载流量

第一节、常用导电材料 1、铜 铜的导电性能好,在常温时有足够的机械强度,具有良好的延展性,便于加工,化学性能稳定,不易氧化和腐蚀,容易焊接,因此广泛用于制造变压器、电机和各种电器的线圈。纯铜俗称紫铜,含铜量高,根据材料的软硬程度可分为硬铜和软铜两种。铜材经过压延、拉制等工序加工后硬度增加,称作硬铜,通常用做机械强度要求较高的导电零部件。硬铜经过退火处理后硬度降低,即为软铜。软铜的电阻系数被硬铜小,适宜做电机、变压器和各类电器的线圈。在产品型号中,铜线的标志是“T”,“TV”表示硬铜,“TR”表示软铜。 2、铝 铝的导电系数虽比铜大,但它密度小。同样长度的两根导线,若要求他们的电阻值一样,则铝导线的截面积约是铜导线的1.69倍。铝资源较丰富,价格便宜,在铜材紧缺时,铝材是最好的代用品。铝导线的焊接比较困难,必须采取特殊的焊接工艺。电机和变压器上使用的铝是纯铝。由于加工方法不同,铝也有硬铝和软铝之分。用做电机、变压器线圈的大部分是软铝。在产品型号中,铝线的标志是“L”,“LV”表示硬铝,“LR”表示软铝。 第二节、常用电线电缆的品种、特点及用途

电线电缆的品种很多,按照它们的性能、结构、制造工艺及使用特点可分为裸线、电磁线、绝缘电线电缆和通信电缆四种。 一、裸线 裸线只有导体部分,没有绝缘和护层结构。按产品的形状和结构不同,裸线可分为圆单线、软接线、型线和裸绞线四种。修理电机电器时经常用到的是软接线和型线。 (1)软接线。软接线是由多股铜线或镀锡铜线绞合编制而成的,其特点是柔软,耐振动、耐弯曲。常用软接线的品种见表3-1。 表3-1 常用软接线品种

(2)型线。型线是非圆形截面的裸电线,其常用品种见表3-2。 表3-2 常用型线品种

电缆型号大全

电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。 1、型号的含义 电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。 下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下: 1)类别、用途代号 A-安装线B-绝缘线C-船用电缆 K-控制电缆N-农用电缆R-软线 U-矿用电缆Y-移动电缆JK-绝缘架空电缆 M-煤矿用 ZR-阻燃型NH-耐火型ZA-A级阻燃 ZB-B级阻燃ZC-C级阻燃WD-低烟无卤型 2)导体代号 T—铜导线(略)L-铝芯 3)绝缘层代号 V—PVC塑料YJ—XLPE绝缘 X—橡皮Y—聚乙烯料 F—聚四氟乙烯 4)护层代号 V-PVC套Y-聚乙烯料 N-尼龙护套P-铜丝编织屏蔽P2-铜带屏蔽 L-棉纱编织涂蜡克Q-铅包 5)特征代号 B-扁平型R-柔软 C-重型Q-轻型 G-高压H-电焊机用 S-双绞型 6)铠装层代号 2—双钢带3—细圆钢丝 4—粗圆钢丝 7)外护层代号 1—纤维层2—PVC套 3—PE套 2、最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例 VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22—铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆KVV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

227IEC 01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆 227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆 227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯乙烯护套电缆 227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线 227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯乙烯护套软线 BV—铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR—铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 BVVB—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 JKLYJ—交联聚乙烯绝缘架空电缆 YC、YCW—重型橡套软电缆 YZ、YZW—中型橡套软电缆 YQ、YQW—轻型橡套软电缆 YH—电焊机电缆 3、规格 规格又由额定电压、芯数及标称截面组成。 电线及控制电缆等一般的额定电压为300/300V、300/500V、450/750V; 中低压电力电缆的额定电压一般有0.6/1kv、1.8/3kv、3.6/6kv、6/6(10)KV、8.7/10(15) kv、12/20kv、18/20(30)kv、21/35kv、26/35kv等。 电线电缆的芯数根据实际需要来定,一般电力电缆主要有1、2、3、4、5芯,电线主要也是1~5芯,控制电缆有1~61芯。 标称截面是指导体横截面的近似值。为了达到规定的直流电阻,方便记忆并且统一而规定的一个导体横截面附近的一个整数值。我国统一规定的导体横截面有0.5、0.75、1、1.5、2. 5、4、 6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800、1000、1200等。这里要强调的是导体的标称截面不是导体的实际的横截面,导体实际的横截面许多比标称截面小,有几个比标称截面大。实际生产过程中,只要导体的直流电阻能达到规定的要求,就可以说这根电缆的截面是达标的。 4、标准编号 我们现在生产的电线电缆绝大部分国家或行业都有明确的标准规定的,主要的目的当然为使设计、使用统一。我这里主要介绍几个与我公司生产产品相关的电线电缆标准编号。 1)GB 5023-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 2)JB 8734-1998额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 2)GB 5013-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 3)GB/T 12706-2002额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件 4)GB/T 9330-1988塑料绝缘控制电缆 5、举例说明

电线电缆规格型号代表的含义

一电缆型号-电线电缆规格型号-屏蔽电缆型号-控制电缆型号-通信电缆型号-矿用通信电缆型号-铠装电缆规格型号 1)类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层:23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 2) BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线; BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线; BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线; RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线; RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线; BVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线; RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; BYR 聚乙烯绝缘软电线; BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; RY 聚乙烯绝缘软线; RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 3)电缆的型号由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;

常见电缆型号说明及用途

常见电缆型号说明及用途 型号名称用途 铜芯 NA-YJV,NB-YJV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 NA-YJV22, NB-YJV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 NA-VV,NB-VV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 NA-VV22,NB-VV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 WDNA-YJY,WDNB-YJY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆可敷设在对无卤低烟且耐火有要求的室内、隧道及管道中。 WDNA-YJY23,WDNB-YJY23,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆适宜对无卤低烟且耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 常见型号名称用途 铜芯铝芯 ZA-YJV,ZA-YJLV,ZB-YJV,ZB-YJLV,ZC-YJV,ZC-YJLV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 ZA-YJV22,ZA-YJLV22,ZB-YJV22,ZB-YJLV22,ZC-YJV22,ZC-YJLV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 ZA-VV,ZA-VLV,ZB-VV,ZB-VLV,ZC-VV,ZC-VLV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 ZA-VV22,ZA-VLV22,ZB-VV22,ZB-VLV22,ZC-VV22,ZC-VLV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 WDZA-YJY,WDZA-YJLY,WDZB-YJY,WDZB-YJLY,WDZC-YJY,WDZC-YJLY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。 WDZA-YJY23,WDZA-YJLY23,WDZB-YJY23,WDZB-YJLY23 ,WDZC-YJY23,WDZC-YJLY23, 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 电缆名称用途 VV、VLV, 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中或户外托架敷设,不承受压力和机械外力 VY、VLY ,铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

常用电缆规格型号表示方法

常用电缆、电线、网线等的表示方法(规格、型号)-电线电缆 规格型号表 因为工作的原因经常用到各种电缆、电线、网线、有线电视线但是常常只用那么几种,现就我知道常用的电 因为工作的原因经常用到各种电缆、电线、网线、有线电视线但是常常只用那么几种,现就我知道常用的电缆、电线、网线、有线电视线的表示方法及用途作一简要归纳。 一、常用各种字母代表的含义:R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型 二:通用各种字母代表的含义:A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth) B:扁,半,编(织),泵,布,(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行C:车,醇,采(掘机),瓷,重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR) F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF) G:钢,沟,改(性漆),管,高(压) H:合(金),环(氧漆),焊,花,通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒J:绞,加(强),加(厚),锯,局(用) K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心. L:铝,炉,腊(克),沥(青),(防)雷,磷M:棉(纱),麻,母(线),帽,膜N:(自)粘(性),泥(炭),(高阻)尼(线芯),尼(龙),耐火O:同轴(结构代号) P:排,(芯)屏(蔽),配(线),贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号) Q:牵(引车),漆,铅,轻(型),气,汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛) R:软,人(造)丝,日用(用途代号),(耐)热(化). S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套T:铜,梯,特,通,陶,电梯,

常用电线电缆型号及编号说明

常用电线电缆型号及编号说明

常用电线电缆详细标注说明 电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层; 电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。常用电缆的特性如下: CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。 CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中: BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。 BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。 RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移

动和弯曲的场合。其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线这样说比较简单,容易理解!! 电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。 电缆常见型号: VV表示:聚氯乙烯绝缘(第一个V),聚氯乙烯护套(第二个V) YJV22表示:交连聚氯乙烯绝缘(YJ),聚氯乙烯护套(V),钢带凯装(22)型号加“ZR”或“FR”的为阻燃电缆(电线)。加“L”为铝线电线的型号较简单: BVV--聚氯乙烯绝缘和护套铜心线, BV--聚氯乙烯绝缘铜心线, BVR--聚氯乙烯绝缘铜心软线, BX--橡皮绝缘铜心线, RHF--氯丁橡套铜心软线。电缆常见型号: BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线)

电线电缆规格型号说明及含义

电线电缆规格型号说明及含义 作者:本站 来源: 发布时间:2008-6-28 13:15:00 [收 藏] [评 论] 电线电缆规格型号说明 ——第 ——第 乙烯护——铝, ——复 外护层代号含义 常见电缆型号说明及用途 型号名称用途 铜芯

NA-YJV,NB-YJV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。WDZA-YJY,WDZA-YJLY,WDZB-YJY,WDZB-YJL Y,WDZC-YJY,WDZC-YJL Y,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。 WDZA-YJY23,WDZA-YJL Y23,WDZB-YJY23,WDZB-YJL Y23 ,WDZC-YJY23,WDZC-YJL Y23, 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 电缆名称用途 VV、VLV, 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中或户外托架敷设,不承受压力和机械外力 VY、VL Y ,铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 VV22、VLV22 ,铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道、电缆沟及直埋土壤中,电缆能承受压力及其它外力 VV23、VLV23 ,铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 命名原则及案例: 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容

常用电缆型号与含义

1 电力电缆各型号中符号含义 35KV 交联聚乙烯绝缘低卤及无卤阻燃、耐火电力电缆型号及名称 1)型号用字母及数字含义: NH——通过GB12666.6类耐火试验; ZR——通过GB12666.5类成束燃烧试验; B——低卤(型号末位); C——无卤低烟(型号末位); YJ——交联聚乙烯绝缘; V——低卤阻燃聚氯乙烯护套或衬层; S——无卤阻燃热塑性聚烯烃护套或衬层; 22——钢带铠装低卤阻燃聚氯乙烯外护套; 24——钢带铠装无卤阻燃热塑性聚烯烃外护套。 2)型号组合结构及表示的电缆名称,见表 型号名称 NH/ZR-YJV-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆 NH/ZR-YJV22-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型钢带铠装电力电缆 NH-ZR-YJS-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆NH-ZR-YJS24-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆 额定电压450/750V及以下控制电缆 型号及名称产品分类绝缘护套屏蔽、铠装特性 代号含义代号含义代号含义代号含义代号含义 K 控制电缆V 聚氯乙烯V 聚氯乙烯P 铜丝编织屏蔽R 软导体结构 Y 聚乙烯P2 铜带屏蔽ZR 阻燃电缆 YJ 交联聚乙烯Y 聚乙烯22 钢带铠装NH 耐火电缆 2 KVV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。 KYJVP-ZR交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆。 KYJVP2-NH 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆。 主要用途及使用特性 适用于额定电压450/750V及以下的控制、监控回路及保护线路等。 交联聚乙烯(XLPE)绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过90℃,聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过70℃,安装环境温度不低于0℃。 铜带屏蔽或钢带铠装电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍,其它类型电缆的弯曲半径不小于电缆外径的6倍。 电力电缆各型号中符号含义 T: 铜(一般省略,不写进型号中) L: 铝 V:聚氯乙烯绝缘或护套 YJ: 交联聚氯乙烯绝缘 22: 钢带铠装 32: 细钢丝铠装 42: 粗钢丝铠装

常用电线电缆规格型号及价格

常用电线电缆规格型号及 价格 The final edition was revised on December 14th, 2020.

常用电线电缆规格型号及价格 红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用) 装修装璜用电线选用小常识:照明用线选用1平方至平方毫米,插座用线选用平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,建议选用4平方毫米甚至以上。接地线选用黄绿双色线,接开关线选用红、黄、蓝、绿、黑等任一种。 一些常见问题:(希望各位买家能花上几分钟时间认真阅读) 1.电线一扎长度:100米,正负误差2-3米; 2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股; 3.电线常用规格:1平方/平方/平方/4平方/6平方/10平方等; BVR区别:BV为单股线,BVR为多股,BVR比BV贵5%左右; 比BV的好处:1水电拉线施工更方便.2在板弯时不易把线折断;3铜线柔软性更好。 国标1998规定的电线负载电流值(部分) 1平方铜线允许长期负载电流为:6A---8A 平方铜线允许长期负载电流为:8A---15A 平方铜线允许长期负载电流为:16A---25A 4平方铜线允许长期负载电流为:25A---32A 6平方铜线允许长期负载电流为:32A---40A 8.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明 mm2,插座 mm2,空调4 mm2专线。20 00年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明 m m2,插座4 mm2,空调6 mm2专线

红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用) 装修装璜用电线选用小常识:照明用线选用1平方至平方毫米,插座用线选用平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,建议选用4平方毫米甚至以上。20 00年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明 m m2,插座4 mm2,空调6 mm2专线 常用同轴电缆型号的规格和主要参数

各种电缆型号大全

各种电缆型号大全 电线电缆型号含义 绝缘层 导体 护套 外护层————— 额定电压(千伏) 线芯数×线芯截面(毫米2)+中性线芯(用“1”表示)×中性线芯截面(毫米2) 型号组成简单名称代号型号组成简单名称代号 绝缘层: 纸绝缘(Z) /橡皮绝缘(X) /聚氯乙烯绝缘(V) /聚乙烯绝缘(Y) /交联聚乙烯绝缘(J) 特征: 不滴流(D) 充油(CY) 滤尘器用(C) 导体: 铜/铝/ 不表示 L 外护层防腐: 一级(1)/二级(2) 护套: 铅包(Q)/铝包(L)/聚氯乙烯护套(V)/非燃性橡套(HF)/ 麻包(1)/铠装麻包(2)/ 钢带铠装麻包(3) 细钢丝铠装麻包(5) 相应裸外护层(0) 相应内铠装外护层(9) 聚氯乙烯护套(02) 聚乙烯护套(03) 特征: 统包型/分相铅包、分相护套 干绝缘(F)/ 不表示(P) 油浸纸绝缘电力电缆 油浸纸绝缘电力电缆类产品,以绝缘纸的字母“Z”代号列为首位,其余各项型号编制及字母含义如下: 类别、用途导体绝缘内护套特征外护层 Z-纸绝缘电缆T-铜 L-铝Z-油浸纸Q-铅套 L-铝套CY-充油 F-分相 D-不滴流 C-滤尘用02,03,20,21,22, 23,30,31,32,33, 40,41,42,43, 441,241等 注:a.数字涵义详见以下附表。b.铜芯代表字母T一般省略不写。 例如:

Z Q D 02 纸绝缘电缆 铅护套 不滴流 聚氯乙烯外护套 铜芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 Z L L 32 纸绝缘电缆 铝线芯 铝护套 细圆钢丝铠装聚氯乙烯外套 铝芯粘性油浸纸绝缘铝套裸细钢铠装电力电缆 电缆外护层的型号按铠装层和外被层的结构顺序用阿拉伯数字表示。每一数字表示所采用的主要材料和意义见下表。 标记铠装层标记外被层 0 无0 无 1 - 1 纤维层 2 双钢带(24-钢带、粗圆钢丝)2 聚氯乙烯套 3 细圆钢丝3 聚乙烯套 4 粗圆钢丝(44-双粗圆钢丝)4 交联聚乙烯绝缘电力电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆,以交联聚乙烯代号字母“YJ”为首位,其余各项型号编制及字母含义如下: 类别、用途导体绝缘护套外护层 YJ-交联聚乙烯电缆T*-铜YJ-交联聚乙烯LW-皱纹铝套22,23 L-铝V-聚氯乙烯32,33 Y-聚乙烯42,43 Q-铅套等 注:*铜导体代号字母“T”一般省略。S-加铜丝屏蔽时。 YJ V 交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜芯交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套电力电缆 VJ V V 22 交联聚氯乙烯绝缘铝线芯聚氯乙烯护套钢带铠装 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带 铠装电力电缆 主要型号及名称见下表。 型号名称 铜芯铝芯 YJV YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV YJL Y 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 YJV22 YJLV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

电线电缆字母,型号介绍

电线电缆型号介绍 行业:电工电气,电子元器件信息来源:安徽天康发布时间:2010-12-23 打印转发关闭 电线电缆型号介绍 一、电缆的型号由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 二、电线电缆命名、电线电缆产品的命名有以下原则: 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称) 结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。 电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品, 但它的完整命名是怎样的呢? 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征

基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 4、电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第一位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、 WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。 电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温 P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装

常用电线电缆规格型号及用途

精品文档,放心下载,放心阅读 常用电缆型号含义及用途

氯丁橡胶绝缘电线精品文聚氯乙烯绝缘软电线聚氯乙烯绝缘和护套电线 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯扁护套线 耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线

两芯平型铜芯聚氯乙烯绝缘软线

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙

电线电缆的型号规格的解释及表示方法 电线电缆的型号规格的解释及表示方法以电力电缆为例 电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法 1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。 2.用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。 3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。; 4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的阿拉伯数字。如VV42-10 3×50表示铜芯、聚氯乙稀绝缘、粗钢线铠装、聚氯乙稀护套、额定电压10kV、3芯、标称截面积50mm2的电力电缆。

电力电缆型号各部分的代号及其含义 1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。 2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。 3.内护层:V代表聚氯乙稀护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶护套。 4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流。 5.控制层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝。 6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。 7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH。 充油电缆型号及产品表示方法 充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、铜带径向加强、无铠装、聚氯乙稀护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。 充油电缆外护层代号含义为 1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向、窄不锈钢带纵向加强。

电缆型号说明

电线电缆的型号表示方法专业网: https://www.wendangku.net/doc/7f7944677.html,。 电线电缆的表示符号和代表的意义 命名原则及案例: 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV 级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则: 导体;绝缘;内护层;外护层;铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 案例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见后面的说明。 电线与电缆的区分 其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线与电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途] [2:导体] [3:绝缘]

常见电缆型号说明及用途完整版

常见电缆型号说明及用 途 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电缆的规格型号代表的含义 一型号含义:R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S -双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套ZR—阻燃型NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编 75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯 来源 例如:RVVP2*32/ RVV2* BVR R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽 2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝:每根铜丝直径为0.2MM ZR-RVS2*24/ ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线 2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝:每根铜丝直径为0.12MM 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆 AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线 规格表示法的含义 规格采用芯数、标称截面和电压等级表示 ①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 1KV,如:4*(1*185)+1*95 1KV 请登陆:输配电设备网浏览更多信息 ②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 1KV,如:4**185+1*95 1KV ③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如: 4×25-T 完整的型号规格表示法 因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有