文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护复习题

继电保护复习题

继电保护复习题
继电保护复习题

2008上期继电保护(学位考试)复习题

1、对保护的四个基本要求是什么?

2、什么是过量继电器?什么是欠量继电器?

3、什么是继电器的返回系数?欠量继电器的返回系数是大于还是小于1?

4、对于过量保护,整定值越大,则保护的动作灵敏度是越高还是越低?

5、电流互感器的二次侧是严禁开路还是严禁短路?

6、主保护对快速性要求比后备保护高还是低?后备保护对灵敏性的要求比主保护高还是低?

7、在线路的三段式电流保护中,电流I 段一般能否保护本线路全长?

8、三段式电流保护中,哪段的动作速度最快?哪段的动作灵敏度最高?

9、校验电流II 段的灵敏度时,应按系统最大还是最小运行方式下两相还是三相短路考虑?校验点应为本

线路末端还是下条线路末端?

10、对多级线路系统,越靠近负荷的线路,其定时限过流保护的动作时限越长还是越短?

11、动作条件为|A |≥|B |的幅值比较器的比较相量A 、B 与动作条件为-90°≤arg D

C ≤90°的相位比较器的比较相量C

、D 在满足什么条件时,两种比较器具有相同的动作特性? 12、用于相间短路方向电流保护的功率方向元件的电压死区位于线路正方向的末端附近还是出口附近?

13、若线路阻抗角φd =80度,则线路正方向不同位置相间短路时,90°接线的功率方向元件所测电压超前电

流的角度的最大变化范围是多少度到多少度?

14、若线路阻抗角φd =70?,90?接线的功率方向元件GJ 为了尽量减小三相短路的死区范围,其最大灵敏角φlm 应整定为多少度?

15、在双端电源的某线路两端的电流I 段保护中,动作电流整定值较大还是较小的保护上必须装设方向元件?

16、中性点直接接地系统中发生接地故障时,距故障点越远,则零序电压越高还是越低?

17、零序电流灵敏I 段的动作电流整定值比不灵敏I 段的整定值大还是小?

18、零序电流I 段的保护范围受系统运行方式的影响比反映相间短路的电流I 段更大还是更小?

19、中性点不接地系统中反映单相接地故障的绝缘监视装置能够判断故障线路?能否判断故障相别?

20、变压器中性点经消弧线圈接地的系统中,消弧线圈一般采用完全补偿还是过补偿还是欠补偿方式?

21、距离保护的整定阻抗越小,则保护的动作灵敏度越高还是越低?

22、阻抗元件在最大灵敏角方向上的动作阻抗称为什么阻抗?

23、为了消除方向阻抗元件的动作死区,可采用哪些措施?

24、在整定阻抗相同的条件下,全阻抗特性ZKJ受过渡电阻的影响比方向阻抗特性ZKJ大还是小?

25、系统振荡时,在振荡中心附近的线路的三段式距离保护中,哪段阻抗测量元件最先误启动?哪段阻抗测量元件最后误启动?

26、距离保护中,有外汲电流影响时,分支系数Kfz是大于还是小于1?

27、已知方向阻抗元件的最大灵敏角Φlm=75?,且在负荷阻抗角Φf=30?时的动作阻抗Zdz.j=15Ω,则该方向阻抗元件的整定阻抗Zzd为多少Ω?

28、高频通道中的结合电容器对高频信号呈现大阻抗还是小阻抗?对工频信号呈现大阻抗还是小阻抗?

29、对闭锁式方向高频保护,在本线路外部短路时,本线路保护之所以不会误动是由于靠近还是远离故障点端的保护发出了高频闭锁信号闭锁了两端的保护?

30、Y,d11接线变压器差动保护为校正二次侧电流相位,可将变压器星侧的三个电流互感器接成什么形,将变压器三角形侧的三个电流互感器接成什么形?

31、变压器低电压启动的过电流保护中,电流元件和电压元件的出口是采用“或”逻辑还是“与”逻辑?

32、变压器过负荷时是否必须迅速将变压器从系统中切除?

33、要求作为远后备的第III段电流保护在校验其灵敏度时,短路校验点应选择为本线路末端还是下条线路末端?

34、在多电源系统中,负荷支路上的电流保护是否必须装设方向元件?

35、零序电流保护是否受过负荷及系统振荡的影响?

36、中性点不接地系统中发生单相接地故障时,故障元件与非故障元件上所测零序电流有何区别?

37、中性点不接地系统中发生单相接地故障时,故障元件与非故障元件所测零序功率方向是否一致?采用过补偿方式的中性点经消弧线圈接地系统中发生单相接地故障时,故障元件与非故障元件所测零序功率方向是否一致?

38、线路的距离保护能否实现全线无时限速动?

39、方向阻抗元件在极化回路中采用记忆作用后,在线路正方向短路时其动态阻抗特性圆将向第三象限偏移而变为偏移特性阻抗圆还是向第一象限偏移而变为抛圆特性阻抗圆?

40、线路相差高频保护是否既要测量电流又要测量电压?线路闭锁式方向高频保护是否既要测量电流又要测量电压?

41、相差高频保护的相位比较元件XB中的延时t1的目的是什么?

42、Y,d11接线的变压器在正常运行时星侧一次电流是超前还是滞后三角形侧一次电流,相差多少度?

43、变压器差动保护中采用二次谐波制动是为了有效躲过外部短路时不平衡电流的影响还是躲过变压器励磁涌流的影响?

44、复合电压启动过电流保护的电压元件灵敏度比低电压启动过电流保护的高还是低?

45、用于三段式零序电流方向保护中的零序方向元件是否有电压死区?为什么?

46、方向性电流保护中,采用90°接线方式的功率方向元件对于三相短路是否存在电压死区?对于两相短路是否存在电压死区?为什么?

47、写出反映相间短路距离保护0°接线方式的三个阻抗元件所加入的电压、电流?并说明为什么必须用三个阻抗元件并分别接于不同的相间?三个阻抗元件的出口应采用“与”逻辑还是“或”逻辑?

48、变压器复合电压启动的过电流保护的电流元件的整定值是否要考虑躲过可能出现的最大负荷电流?当出现最大负荷电流时该保护是否会误动作?为什么?

49、为什么距离III段保护一般不考虑振荡闭锁?

50、如图所示网络,已知:电源线电压E=115kV,网络单位正序阻抗z1 =0.4Ω/KM,全系统阻抗角Φd=75?,线路采用由方向阻抗继电器构成的三段式距离保护,方向阻抗继电器的最大灵敏角Φlm=75?,线路AB的最大负荷电流If.max=500A,负荷自启动系数Kzq=1.5,负荷功率因数cosΦf=0.866,A母线处最低工作电压U A.min=100kV,电流互感器变比为:nl=500/5,电压互感器的变比为:ny=110/0.1。试求:距离保护1各段方向阻抗继电器的整定阻抗Zzd (I、II段可靠系数皆取0.85,III段可靠系数取1.2,返回系数取1.05),并校验II段灵敏度(要求Klm>1.25)。

51、如图为中性点不接地电网,等效相电势E=10/3kv,系统频率f=50Hz,线路I每相对地电容C I =0.25×10-6F,线路II每相对地电容C II =0.4×10-6F,发电机定子每相对地电容C f =0.25×10-6F,若线路II发生A相单相接地,试计算:

(1)各相对地电压及零序电压3U0

(2)线路I及线路II首端所测零序电流3I0

(3)接地点的总接地电流

(4)线路II的零序电流保护的整定值及灵敏系数(可靠系数取Kk=1.5)

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

05级继电保护复习题+答案(综合版)

2005级电力系统继电保护原理考试题型及复习题 第一部分:考试题型分布 (1)简答题(40分):5分×8题 (2)计算题(30分):15分×2题,内容为三段电流、距离保护整定计算(3)分析题(30分):(10-15)分×(2-3)题,内容如复习题第二章第5题。 第二部分:各章复习题 第一章 1.继电保护装置的基本任务是什么? 自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭 到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。 反应电气元件的不正常运行状态,而动作于发出信号、减负荷或跳闸 2.试述对继电保护的四个基本要求的内容; 选择性:保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围昼缩小, 以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:力求保护装置能够迅速动作切除故障。 灵敏性:对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 可靠性:可靠性主要指保护装置本省的质量和运行维护水平。 3.如下图,线路AB、BC配置了三段式保护,试说明: (1)线路AB的主保护的保护范围,近后备、远后备保护的最小保护范围; (2)如果母线B故障(k点)由线路保护切除,是由哪个保护动作切除的,是瞬时切除还是带时限切除; (3)基于上图,设定一个故障点及保护动作案例,说明保护非选择性切除故障的情况。 第二章 1.试对保护1进行电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的整定计算(线路阻抗0.4Ω/km,电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段 的可靠系数分别是1.3、1.1、1.2,返回系数0.85,自起动系数1。

(参考答案:34 .1,92.3,2,776.073.1,5.0,78.10%,3.41,93.4''min =========II I sen act sen act act K s t KA I K s t KA I s t l KA I ) 2. 试整定保护1的电流速断保护,并进行灵敏性校核。图示电压为线电压(计算短路电流 时取平均额定电压),线路电抗为km X /4.01Ω=,可靠系数3.1='rel K 。如线路长度减小到50km 、25km ,重复以上计算,分析计算结果,可以得出什么结论? 参考答案:75km 时:.1 2.03act I kA '=min.131.8%α= 50km 时:.1 2.65act I kA '=min.114.5%α= 25km 时:.1 3.82act I kA '=min.10α< 3. 三段电流保护的整定计算: (1)AB 和BC 线路最大负荷电流分别为120A 、100A (2)电源A :Ω=Ω=20,15max .min .S S X X ;电源B :Ω=Ω=25,20max .min .S S X X (3)8.1,85.0,2.1,15.1,25.1==='''=''='MS re rel rel rel K K K K K 试整定线路AB (A 侧)各端保护的动作电流,并校验灵敏度。

继电保护复习题全解

练习题 一、简答、分析题 1、继电保护的基本任务是什么? 2、何谓主保护、后备保护?何谓近后备保护、远后备保护? 3、在电流保护的整定计算中,为什么要引入可靠系数,其值考虑哪些因素后确定? 4、功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏? 5、下列电流保护的基本原理、使用网络并阐述其优缺点: 6、方向性电流保护为什么有死区?死区由何决定?如何消除? 7、 三段式电流保护各段的保护范围如何? 哪些作主保护?哪些作后备保护? 8、单相接地时零序分量特点有哪些? 9、中性点不接地电网发生单相接地时有哪些特征? 10、有一方向阻抗继电器,若正常运行时的测量阻抗为Ω∠0 305.3要使该方向阻抗继电器在正常运行时不动作,则整定阻抗最大不能超过多少?(设075=sen ?) 11、什么是保护安装处的负荷阻抗、短路阻抗、系统等值阻抗? 12、距离保护装置一般由哪几部分组成?简述各部分的作用。 13、什么是阻抗继电器的测量阻抗、整定阻抗、起动阻抗?以方向阻抗继电器为例来说明三者的区别。 14、当纵联差动保护应用于线路、变压器、母线时各有什么特殊问题?这些问题可用什么方法加以解决? 15、什么是纵联电流相位保护的闭锁角?那些因素决定闭锁角的大小? 16、纵联保护依据的最基本原理是什么? 17、纵联保护与阶段式保护的根本差别是什么? 18、高频闭锁方向保护动作跳闸的条件是什么?如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响? 19、画出线路纵联差动的原理图,并试述其工作原理。 20、线路纵差保护有哪些优缺点? 21、闭锁式方向纵联保护动作于跳闸的条件是什么?若通道破坏,内、外部故障时保护能否正确动作? 22、高频闭锁方向保护的原理框图如下。 (1)分别叙述保护动作区内部与外部故障时的保护的动作过程; (2)说明原理框图中各元件的功能与作用; (3)如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响? 23、在高频保护中,高频信号的作用分哪三种? 试分述各种信号的作用。 24、变压器纵差动保护中消除励磁涌流影响的措施有哪些?它们分别利用了励磁涌流的那些特点? 25、变压器差动保护的差动回路中形成不平衡电流的因素有哪些? 26、大型变压器的主要故障有哪些?通常装设的保护有哪些? 27、对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 28、变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护? 29、变压器纵差动保护动作电流的整定原则是什么? 30、利用电力系统正常运行和故障时参数的差别,可以构成哪些不同原理的继电保护? 31、为什么要采用重合闸?经济效果有哪些? 32、什么是自动重合闸?为什么要使用自动重合闸?使用自动重合闸对一次系统运行有何不利影响? 二、填空题: 1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的 两种极端运行方式。 2、继电保护的可靠性是指保护装置应该动作时,它不应 ;而不应该动作时,它不应 。 3、继电保护装置一般由 元件、 元件、 元件三部分组成。

继电保护试题及答案

1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的(最大)、(最小)两种极端运行方式。 2、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为(金属性)短路。 3、输电线路的短路可分为(相间短路)、(接地短路)两类。 4、短路时总要伴随产生很大的(短路电流),同时使系统中(电压)降低。 5、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为(主保护)。 6、继电器具有特定延时动作的称为延时动作,没有特定延时动作的称为(瞬时动作)。 7、DL代表(电磁型电流)继电器。 8、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为(继电器)。 9、电压互感器的误差有(幅值误差和角度误差)。 10、电压互感器一次电压和二次电压相位不同,称为(角度误差)。 11、继电保护用的电流互感器极性端标定是:一次电流从极性端流入,而二次电流从非极性端(流入)。 12、保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行(百分之十误差曲线)校验。 13、电抗变换器二次绕组接调相电阻的目的是调节输入电流与输出电压间的(相位)。 14、微机保护获取零序电压可(零序电压滤过器)和(软件计算法)获得。 15、在正常运行中,零序电流滤过器有不平衡电流输出,它是由电流互感器的(励磁电流不平衡)产生的。 16、单相式负序电压滤过器滤掉零序电压通常采用输入端接入(线电压)的方法。 17、单相式负序电压滤过器其输出端的电压只与输入电压中的(负序分量电压)成正比。 18、单相式负序电压滤过器与正序电压滤过器内部结构(相同)。 19、单相式负序电流滤过器滤去零序分量的办法有(零序补偿法)和输入端(输入两相电流差)两种。 20、流过电流互感器一次电流的可能最大值与额定值之比,称为(一次电流)倍数。 21、时间继电器当输入量消失时,应能迅速(复归)。 22、转动舌片式的过电压继电器舌片吸起时,一方面使继电器线圈的阻抗(增大),另一方面使磁路磁阻(减小),因而电磁力矩也就基本不变。 23、为使电压继电器的电磁力矩随着舌片的转动而明显变化,可将继电器线圈阻抗中的(电阻成分)增大。 24、为防止雷击输电线路放电引起电流速断保护误动作,故须采用(带小时延的中间)继电器。 25、限时电流速断保护的保护范围要求达到(被保护线路的全长)。 26、定时限过电流保护可作为(本线路主保护的后备及相邻线路和元件的)后备。 27、过电流保护的自起动系数应根据具体的(网络接线和负荷性质)确定。 28、输电线路的三段式保护由(电流速断、限时电流速断和过电流)保护构成。 29、继电保护的原理图有(归总式)原理图和(展开式)原理图两种。 30、使继电器正常位置时的功能产生变化称为(启动)。 31、不满足灵敏性要求的保护装置,它是(不允许)装设的。 32、采样定理是指被采样信号中的最高频率信号为,则采样频率必须(≥)。 33、一个高于采样频率2倍的频率成分在采样后将被错误地认为是一个低频信号,产生了(混叠)误差。 34、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线,其目的是防止(保护安装出口处两相短路)造成保护拒动。 35、整流型功率方向继电器引入记忆回路的目的是(消除保护安装出口处三相短路速动保护的拒动)。 36、按90°接线的功率方向继电器用于阻抗角为60°的被保护线路上,要使继电器最灵敏,继电器的内角应为(30)°,最灵敏角为(-30)°。 37、为防止非故障相电流影响造成相间短路保护功率方向继电器误动,保护直流回路应采用(按相起动)接线。 38、相间方向电流保护,如果要改变它的保护方向,可将(输入电流或电压的其中之一反极性)接入。 39、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压(0)、零序电压(最大),(变

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

2016继电保护重点及答案

2016继电保护重点及答案

2016年继电保护复习重点 2016继电保护试卷题型为填空题20*1’(20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下: 1.继电保护装置的定义 答:继电保护装置指能反应电力系统中的电气设备发生故障时不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。2.主、后备保护定义 答:主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 3.电力系统故障类型 答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路

概率:三相短路<两相接地短路<两相短路<单相接地短路 4.保护装置的构成 答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成 5.继电保护四性及其含义 答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作质量、保护回 路的连接和运行维护的水平。 选择性:指保护装置动作时,在最小的区间 内将故障从电力系统中断开,最大限度的保 证系统中无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:指尽可能地切除故障,以减少设备 及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运 行的稳定性。 灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 6.返回系数定义 答:返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取值为0.85-0.9 7.最大运行方式、最小运行方式

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

(全)继电保护模拟考试题库附答案

继电保护模拟考试 1、【判断题】变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。(×) 2、【判断题】当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。(√) 3、【判断题】合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度。(×) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(√) 6、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 7、【判断题】电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护瞬时跳闸。(×) 8、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。(√)

9、【判断题】在二次回路中设备之间的所有连接线均需要标号,标号采用数字与文字组合,表明回路的性质与用途。(√) 10、【判断题】电动机堵转保护采用正序电流构成。(√) 11、【判断题】微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。(√) 12、【判断题】隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。(√) 13、【判断题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。(×) 14、【判断题】对于容量在400kVA及以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。(×) 15、【判断题】定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。(√) 16、【判断题】备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。(×) 17、【判断题】变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。(×) 18、【判断题】变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。(√) 19、【判断题】线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。(√)

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

电力系统继电保护复习题

一、单项选择题(选考15题,共30分) 1.反应故障时电流增大而动作的保护为( B ) A.低电压保护B.过电流保护C.过负荷保护D.过电压保护 2.电力系统发生故障时,由故障设备(或线路)的保护首先切除故障,是继电保护( B )的要求。 A.速动性 B.选择性 C.可靠性 D.灵敏性 3.为防止电压互感器一、二次绕组间绝缘损坏击穿时,高电压窜入二次回路,危及人身安全,应将二次侧( B ) A.屏蔽 B.接地 C.设围栏D.加防护罩 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,如果保护的动作时限相等,则两相不完全星形接线电流保护只切除一条线路的机会为( B )A.100%B.2/3 C.1/ D.0 5.功率方向继电器的潜动是指( B ) A.只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作。B.只给继电器加入电流或电压时,继电器就动作。 C.加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作。D.与加入继电器的电流电压无关。 6.以下不属于功率方向继电器90°接线方式的是( C ) A.U AB 、I C B.U BC 、I A C.U AC 、I B D.U CA 、I B 7.在中性点直接接地电网中发生接地短路时,零序电压最高处为( C ) A.保护安装处B.变压器接地中性点处C.接地故障点处D.发电机接地中性点处

8.中性点经消弧线圈接地电网通常采用的补偿方式是( C )A.完全补偿B.欠补偿C.过补偿D.不补偿 9.反应相间短路的阻抗继电器接线方式是( A )A.0°接线B.90°接线C.3U o ,3I o D.27° 接线 10.阻抗继电器的精确工作电流是指,当φ K =φ sen ,对应于( B ) A.Z act =时加入阻抗继电器的电流B.Z act =时加入阻抗继电器的电流 C.Z act =Z set 时加入阻抗继电器的电流D.Z act =时加入阻抗继电器的电流 11.在具有分支电源的电路中,由于助增电流的影响,一般有( B ) A.测量阻抗增大,保护范围也增加。B.测量阻抗增大,保护范围缩小。 C.测量阻抗减小,保护范围缩小。D.测量阻抗减小,保护范围增加。 12.电力系统振荡时,阻抗继电器误动作,原因是( C ) A.振荡中心在保护范围以外B.振荡中心在保护的反方向C.振荡中心在保护范围内D.振荡中心在相临线路上 13.实现输电线路纵差保护必须考虑的中心问题是( C )A.差动电流B.励磁涌流C.不平衡电流D.冲击电流 14.在比率制动差动继电器中,制动线圈的作用是抑制( B )A.励磁涌流B.稳态不平衡电流C.暂态不平衡电流D.短路电流 15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是( C ) A.低电压起动的过电流保护B.复合电压起动的过电流保护C.负序电流保护D.阻抗保护 16.“四性”是对动作于跳闸的继电保护提出的基本要求,以下不属于“四性”要求的是

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

继电保护试题库(最终版)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电 抗器等电气元件正常运行均应有( C );若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是 ( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压 器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护;

(D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态, 温度设为( C )℃,应控制继保室内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处 的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

电力系统继电保护复习题 新

1绪论 1.1填空题 1.电力系统继电保护应满足(选择性) (速动性) (灵敏性) (可靠性)四个基本要求。 2.电力系统发生故障后,总伴随有电流(增大)电压(减小)线路始端测量阻抗的( 减 小)电压与电流之间相位角(变化)。 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应(切除故障),电力系统不正常运行时,继 电保护装置一般应( 跳闸)。 4.电力系统切除故障时的时间包括( 继电保护的动作时间)时间和(断路器跳 闸)的时间。 5.继电保护灵敏性指其对( 其保护范围内)发生故障或不正常工作状态的反应 能力。 6.继电保护装置一般由( 测量部分)、( 逻辑部分) 和( 执行部分)组 成。 7.继电保护装置的测量部分是由被保护元件的( 被保护对象输入有关的电气 量)与保护的( 已给的整定值)进行比较。 1.2选择题 1.我国继电保护技术发展过了五个阶段,其发展顺序是( C ) A机电型晶体管型整流型集成电路型微机型 B机电型整流型集成电路型晶体管型微机型 C机电型整流型晶体管型集成电路型微机型 2.电力系统最危险的故障( 三相短路) 3.电力系统短路时最严重的后果是( C ) A电弧使故障设备损坏 B使用户的正常工作遭到破坏

C破坏电力系统运行的稳定性 4.继电保护的灵敏度系数K1m要求( C ) A K1m<1 B K1m=1 C K1m>1 线路保护一般装设两套,它们是(一套为主保护,另一套为后备保护) 1.3问答题 1.继电保护装置在电力系统中的所起的作用是什么? a.自动、迅速、有选择性地将故障元件从系统中切除,使故障元件免于继续遭 到破坏,恢复无故障部分正常工作。 b.反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、 减负荷或跳闸。 2.继电保护装置通过那些环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? (1)测量部分:从被保护对象输入有关的电气量作为保护动作的判据,并与已给 的整定值进行比较,判断保护是否动作。 (2)逻辑部分:使保护装置按一定的逻辑关系工作,确定是否应该使断路器跳闸 或发出信号,是否延时等。 (3)执行部分:完成保护装置所担负的任务。 3.后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护各自的优缺点。 (1)对被保护范围内的故障,能迅速的有选择性加以切除,以保证系统中其它非故障部分继续运行。 (2)远:断路器拒动时,仍然能切除故障。动作失去选择性,切除故障时间长。 (3)近:动作仍具选择性,切除故障时间短。断路器拒动时,无法切除故障。

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

继电保护重点及答案

2016年继电保护复习重点 2016继电保护试卷题型为填空题20*1’(20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下: 1.继电保护装置的定义 答:继电保护装置指能反应电力系统中的电气设备发生故障时不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2.主、后备保护定义 答:主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 3.电力系统故障类型 答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路 概率:三相短路<两相接地短路<两相短路<单相接地短路 4.保护装置的构成 答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成 5.继电保护四性及其含义 答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作质量、保护回路的连接和运行维护的水平。 选择性:指保护装置动作时,在最小的区间内将故障从电力系统中断开,最大限度的保证系统中无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:指尽可能地切除故障,以减少设备及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性。 灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 6.返回系数定义 7.答:返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取值为最 大运行方式、最小运行方式 答:最大运行方式:在相同地点发生相同类型短路时流过保护安装处的电流最大,对应系统等值阻抗最小。 最小运行方式:在相同地点发生相同类型短路时流过保护安装处的电流最小,对应系统等值阻抗最大。 8.三段式电流保护整定原则及其计算(启动电流、动作时间、灵敏度校验) 答:见结尾例题1 9.中性点经消弧线圈接地系统的补偿方式 答:完全补偿、欠补偿、过补偿 10.90°接线方式下功率方向元件的电压电流是什么 答:电压是安装地点母线电压,电流为短路电流。 90度接线的概念:三相对称、且cosφ=1时,引入的电流与电压的夹角。即cosφ=1,测量电流超前测量电压为 90°的接线方式。

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 1.过电流继电器的返回系数(B ) A.等于0B.小于1 C.等于1D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2B.大于1.3~1.5 C.大于1.2D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D)A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的( A ) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的

继电保护试题及答案

继电保护试题答案 一、填空题(在下列各题的空格内填入恰当的内容,共20分,): 1.测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应 大于10M欧姆。 2.所谓继电保护的“四性”是选择性、快速性、灵敏性和可靠性。 3.在继电保护二次回路中,按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为: 强电控制回路,不应小于 1.5mm2;弱电控制回路,不应小于0.5mm2。 4.WFB-800变压器差动保护通常采用波形比较和二次谐波制动两种方法躲励 磁涌流。 5.防止跳跃继电器的电流线圈应接在防跳保持节点和跳闸线圈之间。 6.WXH-801(802)零序保护中使用的零序电压是自产3U0。 7.电压互感器二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应二次回路断开 外,还应一次熔断器取下或断开刀开关。 8.电流互感器的二次回路与电压互感器的二次回路,不得共用一根电缆,电流互感器 二次各相电流与中性线应置于同一电缆内;电压互感器二次各相电压与中性线 亦应置于同一电缆内。 9.当阻抗继电器的动作阻抗等于0·9倍整定阻抗时,流入继电器的最小电流称之 为最小精工电流,精工电流与整定阻抗的乘积称之为精工电压。 10.继电保护装置试验所用仪表的精度应为__0.5____级。 11.主要为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母差保护误动, 母差保护采用了电压闭锁元件。 12.WXH-801(802)装置跳闸出口采用了“三取二”闭锁,任一种保护压板退出后其__ 启动____元件不应退出,只是封锁其___跳闸__逻辑。 13.WMH-800母线保护装置要求母线上各元件TA的极性端必须一致;一般母联采 一组TA,装置默认母联TA的极性与I母上的元件一致。 14.“相-地”制电力线载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波 器_、高频电缆、保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。 15.发电机与系统(或两个不同的系统)之间,同期并列的理想条件是__发电机电压与 系统电压大小相等、相位相同和频率相等。 16.在最大负荷情况下保护动作时,直流母线不应低于额定电压的_____80%_____,最 高不应超过额定电压的_____115%____。 17.WXH-801(802) 保护装置发告警Ⅰ包括_电流求和自检错、定值错、CT回路异 常、开出错。 18.WXH-802沟通三跳触点在重合方式在三重方式或停用、重合闸未充满电、 装置出现“致命”错误或装置失电时输出。 19.变压器励磁涌流的特点有______包含很大的非周期分量___、包含有大量的高次谐波 分量,并以二次谐波为主、_____励磁涌流出现间断_____。 20.在“二十五条重点要求”提出:为提高继电保护的可靠性,对重要的线路和设备必 须坚持设立两套互相独立主保护的原则,两套保护宜为不同原理和不同厂家 的产品。对重要元件应充分考虑后备保护的设置。 二、选择题(答案可能不唯一,多选或少选均不得分,共20分,每题1分): 1.变压器的纵差动保护______ B______。

相关文档
相关文档 最新文档