1、铺土厚度、碾压方式

大坝土方填筑铺土厚度为35cm,误差范围0~-5cm,不得超铺。

平碾错距强振碾压8遍。

2、填筑土方与边坡结合的处理

(1)、截渗槽土方填筑前,对截渗槽底部截渗砼板、泥岩等坚硬边坡表面涂刷3:1(3份土、1份水)泥浆处理,泥浆需涂刷均匀,不得漏涂,在泥浆未干涸之前,将回填土料覆盖于泥浆之上,整平碾压。

(2)、壤土等软边坡填筑时,需随每层土料的上升不断推挖台阶,使新老土层充分结合。

3、塑性区处理

坝基建基面以上1m范围内为塑性区,为防止破坏地基,采取静压方式进行碾压,压实度按照设计要求的98%控制,即0.98*98%=0.96。

4、填筑土料的控制

填筑土料采用挖掘机开采,开采方式采取自上而下一次性立面的方式,此方式可以使上部与下部不同含水率、不同土质的土料有效的搀和,便于填筑土料质量的控制。

5、卸料及碾压

填筑土料进入坝面后,采用进占法进行卸料,推土机、装载机摊铺整平。平碾碾压压实,碾压方向需垂直于水流方向,错距碾压8

遍,碾距控制在25cm左右。

6、层间处理

层间凿毛面积必须达到95%以上、凿毛需垂直于水流方向,不得平行水流方向凿毛。层间需洒水湿润后方可进行上一层的土料摊铺碾压,洒水需均匀,坝面存在集水不的进行上一层铺料。

7、填筑面的结合处理

坝体土方填筑需均匀上升,分段填筑时,层与层之间的分段接头应错开一定距离,段与段之间的接坡应缓于1:3,相邻段的碾迹彼此搭接,其垂直碾压方向搭接带宽度为0.3~0.5m,顺碾压方向搭接带宽度为1m~1.5m,边坡、角超压50cm以上。当段与段高差过大时,应开挖截渗槽使低段土方嵌入高段坝体。

8、雨季大坝土方填筑

(1)雨季坝体填筑施工,加强雨季水文气象预报,提前做好防雨准备,雨前用振动平碾快速压实表层松土形成光面。

(2)雨季填筑,适当缩短流水作业段长度,土料及时平整、及时压实。

(3)雨前所有设备撤离填筑面,严禁施工机械穿越。

(4)雨后复工处理要彻底,首先人工排除坝面表层局部积水,并视未压实表土含水率情况,可分别采用旋耕机翻松、晾晒或用推土机将其清除,严禁在有积水、泥泞的坝面上填土。

9、大坝土方填筑质量检测控制要点

大坝土方填筑要求压实度不得小于0.98,击实最大干密度在实验

室采用“三点击实法”得出,

堤身土方填筑碾压试验方案

堤身土方填筑碾压试验方 案 The latest revision on November 22, 2020

堤身土方填筑碾压试验方案 一、编制依据 1、《蔷薇河治理工程连云港市内工程2017年度施工Ⅱ标施工设计图纸》; 2、《江苏省水利工程施工质量检验与评定规范》DB32/T 2334.1—2013; 3、《水利水电工程施工规范》等相关国家规范; 4、《堤防工程施工规范》; 5、现行的国家已发布实施的有关规范、标准、规程和相关的法律、法规、规章、制度; 6、我单位类似工程的施工经验、现有的资源情况和施工能力。 二、工程概况 蔷薇河治理工程连云港市内工程2017年度施工Ⅱ标堤防工程级别为1级。“蔷薇河治理工程连云港市内工程2017年度施工Ⅱ标段”主要内容为:桩号39+200~43+690段堤防填筑;DZ0+000~DZ8+222段堤防填筑;堤顶道路新建工程。 三、试验目的 1、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度; 2、检查压实机械的性能是否满足施工要求; 3、选定合理的施工压实参数;铺土厚度、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数;

4、通过生产性试验,研究和完善土方填筑的施工工艺和措施; 5、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。 四、试验段及填料来源 1、试验段布置:根据现场施工情况综合考虑,堤防填筑试验段定在桩号“41+200~41+600”段。 2、填料来源:填筑土料主要来源为摊面土方。已对填料土样进行试验。满足设计要求(详见土工试验报告)。 五、试验段人员、施工机械配置 主要施工管理人员配置表 参加实验段施工的生产工人有10名机械操作手及汽车驾驶员、5名普工。 2、试验段施工机械配置表

土方填筑碾压试验成果报告

土方填筑碾压试验成果报告

施工技术方案申报表 (广水二局[2018]技案 007号) 合同名称:武宣县大藤峡水利枢纽库区重要防护工程城区 说明:本表一式 8 份,由承包人填写,监理机构签收后,承包人 1 份、监 理机构 1 份、发包人 6 份。

武宣县大藤峡水利枢纽 库区重要防护工程城区黔江左岸堤段土方碾压试验成果报告 审批: 审核: 编制: 广东水电二局股份有限公司 武宣县大藤峡水利枢纽库区重要防护工程城区黔江左岸堤段施工项目经理部 二0一八年一月二十日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 试验目的 (2) 4. 试验机械、设备 (2) 5. 试验场地规划 (3) 6. 试验参数选择 (4) 7. 试验步骤 (4) 8.试验成果内容及分析 (5) 9.结论 (6) 10.注意事项 (7) 11.附件 (7) 附表1:碾压试验测量记录; (8) 附表2:压实度检测成果汇总表: (9) 附图1:碾压遍数与沉降量的关系曲线; (10)

1.工程概况 大藤峡水利枢纽工程位于珠江流域西江水系的黔江河段末端,是一座以防洪、航运、发电、补水压咸、灌溉等综合利用的大型水利枢纽工程。水库正常蓄水位61.00m,总库容34.79亿m3,总装机容量1600MW,为Ⅰ等工程。 大腾峡库区重要防护工程城区黔江左岸堤段施工主要工作内容为堤防及排涝泵站土建、金属结构设备采购及安装、机电设备采购及安装等。其中建筑物包括2级堤防6.10km、排涝泵站3座、以及堤路结合形式的公路6.1Km。 主要工程量:(1)土方开挖78.4万m3;(2)堤身填筑51.4万m3,(3)混凝土7.2万m3;(2)钢筋2595t。 2.编制依据 1、《设计图纸》(图号:DW1-JZ-4G-01) 2、《合同文件》 3、《堤防工程施工规范》(SL 260-2014) 4、《碾压式土石坝施工规范》(DL/T 5129-2001) 5、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL 634-2012) 6、《土工试验规程》(SL 237-1999) 3.试验目的 1、检验土料压实后是否能达到设计压实度值。 2、检验压实机具的性能是否满足施工要求。 3、选定合理的施工压实参数:铺料厚度、土块限制直径、含水量的适宜范围、压 实方 法和压实遍数。 4、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。 4.试验机械、设备 (1)试验机械 机械名称型号规格单位数量备注 反铲挖掘机小松200型台 1 振动凸块碾20T 台 1

土方(卵石)回填施工方案

土方(卵石)回填 1、土方填筑的施工程序及施工方法说明: 清基→测量放线→基底碾压→填料试验→分层填筑→摊铺平整→洒水碾压→夯实→密度检测→刷坡、修整→验收。 1.1坝体的土方填筑:坝体填筑前应先进行清基处理,清基完毕后进行测量放线、坝体土方填筑工作。 1.1.1清基工作内容:清除渠基处的树木、杂草,清基范围设计最大填筑坡脚线每边宽出1米,厚度30cm清基以人工与机械相结合,人工主要清理树木、杂草,机械将清除的弃料运至指定地点范围内堆放。 1.1.2土方填筑:在指定料场取土进行土方填筑,取土前先进行清基筑所需土方采用挖掘机装、自卸车运和推土机推运并推平,渠道用凸块碾和人工配合小型夯实机械压实;道路用18T振动碾进行碾压。土方填筑压实分层进行填筑碾压,每层填筑压实厚度不超过20cm,当每填筑层碾压经检验合格后进行下一填筑时,铺土前应对已压实的填筑层表面进行5-10cm的刨毛处理,并洒水湿润保证新填筑土层与已压实的填筑层的结合,确保整个填筑体的填筑质量。压实采用动、静结合进、退错距法的压实方法,并采用平板振动夯、手扶振动夯对坡角及机械不易碾压部位进行人工辅助夯实。 1.1.3土方填筑将根据我公司多年施工经验总结的土方填筑施工方法组织施工,即将整个施工过程划分为“三个阶段”“四个区段”“八个流程”。 三个阶段:准备阶段→施工阶段→竣工阶段。 四个区段:填筑区→平整区→碾压区→检验区。 八个流程:施工准备→基地处理→分层填筑→洒水→摊铺平整→

机械碾压→检验签证→整修。 1.1.4土方填筑试验:为了确定土方填筑的各项施工参数,如填筑厚度,碾压遍数,回填土的含水率,干容重等,必须先进行试验段的施工。 试验段施工前,先按规范和标准要求做好土方填筑料的颗粒分析,液限,塑限、塑性指数,有机质含量等试验。并采用重型击实法确定土的最大干容重和最佳含水量。根据实验给定的最大干容重最佳含水量制订试验段的施工布置、施工方法、施工机械选型、劳动力组合、材料供应、进度安排、安全措施等,同时向操作人员进行技术交底。试验段开始后详细记录各项试验的有关数据,并将最后选定的土层松铺厚度、碾压遍数、土壤的最佳含水量等参数和施工工艺、机械配置等报监理工程师审批,严格按监理工程师批准的土方填筑工艺组织施工。 1.1.5土方填筑的技术措施要求:土方填筑施工应从最低处开始,采用分段分层水平上升,不得顺坡铺填,接槎采用台阶式,铺土宽度以每边超出设计边线30cm为宜或根据试验确定,作业面统一铺盖,统一碾压,严禁出现沟界。根据本工程情况将渠道工程分为三个施工段每段约1000m。 1.1.6碾压机械的行走方向应平行于渠道轴线,相临作业面碾迹搭接宽度:平行纵轴线方向不小于0.5m,垂直轴线方向不应小于1m,机械碾压不到的部位应辅以夯具(人工或小型机械)采用连环套打法夯实,夯迹双向套压,夯迹搭压宽度不小于1/3夯径。 1.1.7压实体不得出现松土、弹簧土、剪切破坏、光面等不良现象,相临作业面宜均衡上升,以减少施工缝。 1.1.8斜坡结合面上应随填筑面上升进行削坡直至合格层,压实时应跨缝搭接碾压,搭压宽度不于3m,填筑压实要求压实干容重不小于实验确定的干容重

坝体土方填筑施工方案

三门峡市山口水库复建工程坝体土质防渗填筑 施工方案 批准: 审核: 编制: 河南省水利第二工程局 第五工程处 二O一O年十月十七日 三门峡市山口水库复建工程 页脚内容0

坝体土质防渗填筑施工方案 1.工程概况 工程枢纽由大坝、岸边溢洪道、输水建筑物等组成。溢洪道位于大坝左岸,输水建筑物位于大坝右岸。 大坝坝型为土质防渗体分区坝,分为土质防渗区和堆石区,两区间为反滤层和过渡层,最大坝高42.50m,坝顶高程662.50m,坝顶宽6m,坝顶长153m,上游坝坡自上而下为1:2.5、2.75,下游坝坡为1:2,土质防渗体下游坡为1:0.45,大坝上游护坡为现浇砼块护坡,下游坝坡626高程以下为干砌石护坡,以上为浆砌石条带内植草皮护坡,坝基及坝肩防渗为截水槽和帷幕灌浆。 溢洪道位于大坝左岸,为无闸控制正槽溢洪道,轴线水平投影总长327.3m,坝轴线对应位置架设跨溢洪道交通桥,桥面宽4.5m,桥长44m,共分3跨,单跨14m,上部结构为现浇砼板梁结构,下部结构为钢筋砼桥墩。 输水系统位于大坝右岸,设计输水流量为1m3/s, 由岸塔式进水口、无压输水涵洞等组成,均座落于右岸基岩上,进水塔进口底板高程637.5m。 机电设备及金属结构安装工程、附属工程、移民工程、水土保持工程等其它内容详见图纸。 工程移民道路分永久移民道路和施工期移民道路,永久移民道路通过跨溢洪道交通桥自坝顶穿过。施工导流采用非汛期围堰挡水,导流管导流,汛期坝体临时断面挡水,导流管导流,围堰最大高度约 8m,导流管为直径1400mm承插式钢筋砼管。 2土方填筑工程量 主要工程量:土方填筑约32万m3。 3施工机械配置 根据施工需要及碾压试验,本项工程主要施工机械配置如下:1.0m3~1.6m3反铲挖掘机2台、15t 自卸汽车10~15辆、SD16推土机1~2台、ZL50装载机1台、20T凸块振动碾1台、DH90振动打夯机 2台。 4土方填筑施工程序

探析水库工程土方填筑施工质量控制

探析水库工程土方填筑施工质量控制 发表时间:2016-07-28T16:33:24.877Z 来源:《基层建设》2016年10期作者:徐志坤 [导读] 挤压边墙的施工以及堆石体填筑的4个方面对大坝的填筑碾压施工质量控制进行了阐述分析。 东莞市茅輋水库管理所广东东莞 523000 摘要:在水库大坝工程施工中,土方填筑作为其中的关键环节,是一项相当复杂、艰巨的工程,因此必须要高度重视土方填筑施工的质量控制工作,以确保水库整体质量。本文通过结合水库工程土方填筑碾压工程实例,从施工技术中下游堆石区的填筑,垫层、过度层料的填筑,挤压边墙的施工以及堆石体填筑的4个方面对大坝的填筑碾压施工质量控制进行了阐述分析,以期能为此类工作提供更好的解决方案。关键词:水库工程;土方填筑;施工技术;垫层 近年来,随着社会和经济快速发展,水利工程的建设规模也在不断扩大,水库工程作为水利工程一部分,关系着人们的日常生活和生产。土方填筑碾压施工是水库工程施工建设的关键环节,因土料的施工具有成本低,便于施工的特征,广泛应用于水库工程的施工中。土方填筑施工质量的好坏直接影响着整个水库工程坝体的质量及使用寿命,因此要严格控制水库工程土方填筑碾压施工的质量,加强其施工技术的控制,可有效提升水利工程整体质量。 1 工程概况 某水库工程中的拦河坝为混凝土面板堆石坝,坝体高程为187.9m,防浪墙顶略高于坝体,高程为189.1m。该水库在正常工作状态下蓄水位为176.5m,按100年一遇洪水设计,设计洪水位为183.45m,5000年一遇洪水校核,校核洪水位为186.44m。该水库的坝体长为444m,宽为5.5m。大坝坝体主要的组成部分为钢筋混凝土面板、垫层区、过度层区、主堆石区已及下游次堆石区,依次按照从上游向下游的顺序分布,如图1所示。该工程填筑碾压土方总量为929731m3。 2 大坝填筑碾压施工技术 在大坝填筑工程中,应依照从上游向下游以及从较高侧向较低侧的顺序进行施工,同时,主堆区、过渡区以及垫层区之间不能互相侵占。当在进行坝体的垫层、过渡层、主堆石的连接施工时,应按照先主堆石,再过渡层,最后垫层的顺序进行填筑施工。一层主堆石、二层过渡层和垫层平起作业。 2.1 下游堆石区填筑 在开挖验收完成之后即可进行下游堆石区的填筑施工,在填筑施工中该工程以碾压试验为依据。该工程材料的机械设备为15t的自卸汽车、推土机以及振动碾压机。 首先采用进占法将自卸汽车运输的石料运到填筑施工区;接着采用推土机进行推平,每次进行摊铺的厚度为100cm,摊铺完之后进行平整,并喷洒适量的水,通常洒水量应为堆石压实方量的15%;洒水完成之后采用振动碾压机进行碾压施工,碾压方向为沿着坝体的轴线方向,碾压遍数根据碾压试验结果确定。在进行振动碾压施工时,采用进退错距法的方式进行碾压,轮迹之间应有一定宽度的搭接,通常碾压路线的垂直方向搭接宽度应为1m。 如果在碾压施工中遇到无法采用碾压机进行施工的边缘部分,比如在堆石体与岸坡的接触部分,就采用过渡料薄层摊铺碾压施工,碾压时应沿着自上游向下游的方向进行碾压,滚筒应尽量靠近岸坡,对于某些无法进行碾压施工的部分可以采用振动夯实。 在进行堆石区填筑碾压施工时,可以同时进行下游坡面的干砌石护坡的施工。石护坡施工主要采用人工配合反铲、推土机等机械施工。 在进行砌筑石块的摆放时,应考虑将石块最大的一面作为坡面,为了确保美观的效果,如果石块上的菱角较为突出,应采用手锤进行打磨,消除突出的部分。为了确保坡面的施工平整度,可以在采用测量放点的同时配以大样板尺以及尺间拉线等方式进行控制。 2.2 垫层、过度层料的填筑 垫层料、过渡层料与其后的主堆石料平起填筑同时碾压。在填筑施工中填料的水平宽度和铺层厚度应符合要求,在该工程中,过渡层填料的水平宽度应为3m,而垫层的则为1.5m,而两者的铺层厚度应均为50cm。当主堆石料完成一层的填筑施工时,垫层和过渡层也均完成一层的填筑,在完成垫层和过渡层的碾压之后,再填筑第二层,这样就可以与主堆石料平齐,通过再一次对垫层、过渡层以及主堆石料的碾压,使填筑料达到设计标准要求,然后循环进行施工。 进行铺料时采用的机械为D85推土机并搭配以人工平仓,按照后退法的方式进行施工,在保证填料密实度符合要求的前提下,进行上游坡面垫层料的超填尺寸的施工。 2.3 挤压边墙的施工 在进行上一层料填筑施工时,应对已填筑的垫层料进行碾压平整,定位画线后用边墙挤压机制作出一个混凝土小墙,该墙的高度为40cm,应符合低强度、低弹性模量、半透水的要求。在小墙的混凝土强度达到一定的要求之后,即可根据要求在小墙的下游进行垫层料的施工,接着用推土机进行摊铺整平工作,最后采用振动碾压机进行碾压施工,确保每一层料的施工质量,重复进行上述的操作,即可完成上游坝面的施工。 在施工中应做好基面找平工作,该工程采用的是人工拉绳的方式,在进行垫层料的摊铺时,应确保高差和平整度满足要求。通常情况下,在碾压完成之后,高差应不得超过3cm,如果高差不满足要求,则应采取措施进行处理之后,才可进行挤压边墙的放线施工。 在找平完成之后,即可对基面高程进行测量,并根据该高层放出上游设计边线的位置,同时根据挤压边墙底部宽度标划处内侧位置线,按照挤压机宽度尺寸标划出其靠垫层料一侧的轮迹线并挂线绳,这样即可做好挤压机行走控制线的放线作业。 采用反铲将挤压机吊装就位完成之后,对其进行适当的调整,对机身进行调整,保证其外刀片贴近前一层边墙的坡顶,对高度进行调整,保证其保持水平。施工中,混凝土的拌制和运输采用的机械设备为搅拌机罐车,数量为2台。 在进行挤压机的行驶时,应将其速度控制在6m/h。搅拌运输车在进行卸料时,刚出来的部分粗骨料应丢弃,在出料均匀之后才可使

大坝填筑施工组织设计

填埋场A单元环场坝及分割坝填筑施工方案 1.概况 河北省危险废物处置工程填埋场A单元环场坝填筑方量4.202万m3、分割坝填筑方量3863m3,总填筑为:总计划填筑天,则坝体填筑日强度达 m3/天。 坝体填筑计划工期17个月,2010年8月开始填筑至2012年的6月底。2011年6月底全坝段填筑到1028m高程,满足1028m 高程的度汛要求。2012年6月底大坝填筑设计高程1054.0m后,预留预沉降高度0.4m,主河床坝段填筑至1054.4m高程,2012年底前修筑坝顶道路等工程。 坝体填筑按区、段、单元划分进行,坝面分三区,即:左岸坝肩填筑区、右岸坝肩填筑区、河床段区,每区分为三个独立工作面。先施工左、右坝肩段,再施工河床段。按照不同高程设上坝道路。 2.坝体填筑进度安排 2.1施工总体进度安排 按照设计要求,坝基开挖1006m高程,换填干净砂至1008m 高程,作为大坝填土建基面。根据总进度计划和现场相关条件,2010年8月开始填筑右岸坝0+475~坝0+720坝段。9月开始填筑左岸坝0+135~坝0+350坝段,达到1014m高程。上游起小断面挡水,下游为防渗墙施工提供工作面,10月底截流后,加快纵向围堰拆除及河床段坝基开挖,为2011年大坝全断面填筑创

造有利条件。 2.2主要节点工期 2010年10月底大坝截流,大坝左右坝段填筑高程达到1014m 高程。 2010年11月底坝体上游小断面填筑高程达到1021m高程。 2011年6月30日大坝全断面填筑高程达到1028m满足度汛水位高程 2012年6月30日大坝填筑完工。 3 坝体填筑施工方法 3.1坝体填筑施工道路布置 3.1.1上坝道路布置采用岸坡与坝坡相结合的布置方式,上坝道路按双车道设计,两岸上坝主干道路面宽7m,最大纵坡控制在10%左右;坝体下游坡面的临时上坝道路路面宽7m,最大纵坡控制在10%以下。 3.1.2上坝道路 根据大坝填筑不同高程在下游坡修筑三条“之”字型上坝路,分别在1008~1023m、1023~1038m、1038~1054m高程布设。 3.2坝体填筑坝料平衡计算 本工程开挖料主要为大坝清基开挖料和左坝肩削坡量,清基料和削坡料不能用于坝体填筑,大坝清基土方开挖运至大坝上、下游进行平整,左坝肩削坡料用于坝前平台填筑。 (1)平衡依据:根据招标文件提供的坝料工程量和各时段坝

坝体土石方碾压专项施工方案

目录 一工程概况 (1) 二编制依据 (1) 三施工准备 (1) 四施工方案 (2) 五现场质量检测 (6) 六结合部位处理 (6) 七雨季施工 (7) 八机械及人员配置 (7) 九碾压注意事项 (8) 十质量保证措施 (8) 十一进度保证措施 (9) 十二安全保证措施 (10) 十三文明施工保证措施 (10)

坝体土方碾压作业指导书 一工程概况 新区南部生态绿化灌溉7 号单体湖调蓄工程位于新区经十五路以东300米、火家湾村东北800 米,驳岸顶高程:2004.500m,正常蓄水位高程:2003.100m,死水位高程:1996.500m,湖体有效容积253.92 万m3,其中兴利库容为247.80 万m3,死库容6.12 万m3。 本湖区驳岸桩号(0+000.00~2+260.68),其中(0+000~0+780)段为驳岸填筑段,采用粉质壤土碾压。(0+100~0+660)段包含副坝,采用砂砾土碾压。 二编制依据 1 本工程设计相关文件及施工图纸; 2 《土工实验规程》(SL237-1999); 3 《土工实验方法标准》GB/T50123-1999; 4 《碾压式土石坝施工规》(DL/T5129-2001); 5 《碾压式土石坝施工规》SDJ213-83; 6 《水利水电工程施工测量规》SL52-1993; 7 《水利水电工程施工质量验收评定标准—土石方工程》SL631-2012; 三施工准备 1 技术准备:详细阅读合同文件、设计文件,仔细查看设计图纸准确理解设计意图。坝体碾压前3天项目部组织对坝体碾压施工的全体操作人员进行书面技术、安全交底。 2 材料准备:坝体碾压前7天由现场实验员对驳岸填筑段所用的土料进行现场土料含水率及颗分级配的测定,如果含水率及颗分级配与碾压试验所取得的

土石方工程质量保证措施

土石方工程质量保证措施 填筑严格按照试验段试验结果并经监理工程师批准的数据和填筑工艺组织施工。施工中除保证达到规范要求压实度外,还要达到层层找平,即每层均有一定的平整度,每层都要有拱度,防止雨水聚积,影响填方质量。对填料随时检测含水量,偏低时洒水,偏高时晾晒,保证碾压时达到最佳含水量。基底未经监理工程师验收,不得开始填筑,下一层填土未经监理工程师检验合格,上一层填土不得进行。 (1)建立严密的检测制度和可靠的检测手段执行质量“三检”制度和试验工作制度,并按照“跟踪检查”、“复检”、“抽检”三种方法进行检测。 (2)做好各项试验和测试工作 ①进场后,首先对施工区和取土区的不同土壤进行详细的调查和取样化验,做好土质分析试验,详细查清场内各种土质的范围和厚度,为施工时采取处理措施提供准确可靠的依据; ②对施工区和取土区内所有土样进行全面系统的物理性能指标试验和有关力学性能指标试验,以便准确地确定土壤性质和类别、含水量等,为填筑压实施工提供正确的依据。 ③对施工区和取土区内各种土样按重型击实标准进行击实试验,准确掌握各种土壤的最佳含水量和最大干容重,为施工提供可靠的控制含水量范围和土壤密度数值。 (3)施工质量技术保证措施 ①严格按照土方填筑“四区段、八流程”组织专业队伍进行标准化作业,使整个施工过程有序可控。 ②做好施工调查,核对设计文件和图纸,进行交接桩和复测控制桩,对主

要的中线做好护桩记录。在地形、地质变化处加测横断面和施工边界桩,并做出明显标志。 ③雨季填料含水量过大时,翻出、晾晒到适宜含水量再填筑和碾压,旱季填料太过于干燥时洒水湿润后再填筑和碾压。 ④同一填筑层使用相同的填料,以利填筑层的均匀和质量。两个填土作业段的接茬部位同时填筑、分层交错搭接,搭接长度不小于3m,不能同时填筑时,先填者按1:5坡度分层留出台阶。严禁填土接茬部位在同一剖面上。 ⑤在土方施工前和施工中,采取各种防排水措施,永久同临时结合,确保土方施工稳定。

土石方填筑坝体施工方案

祝家临时坝土石方填筑工程施工方案 一、施工准备 1、交接线路中桩,进行路线贯通测量,内容包括导线、中线及高程的复测, 水平点的复查与增设,横断面的测量与绘制等,然后送交监理工程师核查,核对无误后进行现场放样测量,放出路基中桩、边桩,并标注路基挖填高度,以及取土坑、借土场、弃土场等的具体位置,并提交监理工程师检查批准。 2、填料的选择 ①路堤填料,不得使用淤泥、沼泽土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根 和含有腐朽物质的土。钢渣、粉煤灰等材料,可用做路堤填料,其他工业废渣在使用前应进行有害物质的含量试验,避免有害物质超标,污染环境。捣碎后的种植土, 可用于路堤边坡表层。 ②液限大于50、塑性指数大于26的土,以及含水量超过规定的土,不得直接作为路堤填料。需要应用时,必须采取满足设计要求的技术措施,经检查合格后方可使用。 ③路基填方材料,应有一定的强度。 3、填料试验:取土场的填料取有代表性的土样进行试验,试验方法按《公路土工试验规程》(JTJ051 -93)执行。试验项H如下: (1)液限; (2)塑限; (3)颗粒大小分析试验; (4)含水量试验; (5)土的承载比试验(CBR)值; (6)有机质含量试验; (7)易洛盐含量试验。把调查和试验结果以书面形式报告监理工程师备案。如所调查和试验的结果与图纸资料不符时,提出解决方案报监理丄程师审批。 4、调查施工范围内的地质、水文、障碍物、文物古迹的详细情况。 5、调查沿线电缆、光缆及管线位置、埋深,按设计要求进行改移或埋设明显

标志O 6、修建临时排水设施,做到永临结合,以保证施工场地处于良好的排水状态。 7、场地清理:施工前将路基用地范圉内的树木,灌木、垃圾、有机物残渣及原地面以下10-20cm内的草皮和表土清除。将树根全部挖除,清除的垃圾由装载机配备汽车运至指定堆放区,场地清除完后全面进行填前碾压,使密实度达到设计要求。 8、拆除工程:根据现场的实际惜况、施工、交通需要,制定确实可行的拆除方案,经监理工程师批准后,按设计和规范要求进行拆除工作。 9、规化作业程序、机械作业路线,做好土石方调配方案。 10、填筑的基本要求 ①路堤填土宽度每侧应宽于填层设计宽度,压实宽度不得少于设计宽度。最后削坡。 ②土方路堤,必须根据设讣断面,分层填筑、分层圧实。填筑路堤宜采用水平分层填筑法施工;原地面纵坡大于12%的地段,可采用纵向分层法施工,沿纵坡分层,逐层填压密实。 ③山坡路堤,地面横坡不陡于1:5且基底符合规定要求时,路堤可直接修筑在天然的土基上。地面横坡陡于1:5时,原地面应挖成台阶(台阶宽度不小于lm), 并用小型夯实机加以夯实。填筑应山最低一层台阶填起,并分层夯实,然后逐台向上填筑,分层夯实,所有台阶填完之后,即可按一般填土进行。 ④横坡陡峻地段的填方路基,必须在山坡上从填方坡脚向上挖成向内倾斜的台阶,台阶宽度不应小于Imo ⑤不同性质的土应分别填筑,不得混填。每种填料层累计总厚不宜小于0.5m。不同土质混合填筑路堤时,以透水性较小的土填筑于路堤下层时,应做成4%的双向横坡。 ⑥凡不因潮湿影响而变更其体积的优良土应填在上层,强度较小的土应填在下层。 二、坝体填方施工总体部署 1、填前准备工作:先进行施工测量放样,对含水量偏大的路段,在路基两侧开挖临时排水沟,必要时在路基中挖纵横排水沟,加快基底土壤凉干。按技术规范要求对表土进行清理,清理表土后,将地表碾压使之达到规定标准。

坝体土方填筑施工方案

坝体土质防渗填筑施工方案 1.工程概况 工程枢纽由大坝、岸边溢洪道、输水建筑物等组成。溢洪道位于大坝左岸, 输水建筑物位于大坝右岸。 大坝坝型为土质防渗体分区坝,分为土质防渗区和堆石区,两区间为反滤层和过渡层,最大坝高42.50m,坝顶高程662.50m,坝顶宽6m,坝顶长153m,上游坝坡自上而下为1:2.5、2.75,下游坝坡为1:2,土质防渗体下游坡为1:0.45,大坝上游护坡为现浇砼块护坡,下游坝坡626高程以下为干砌石护坡,以上为浆砌石条带内植草皮护坡,坝基及坝肩防渗为截水槽和帷幕灌浆。 溢洪道位于大坝左岸,为无闸控制正槽溢洪道,轴线水平投影总长327.3m,坝轴线对应位置架设跨溢洪道交通桥,桥面宽4.5m,桥长44m,共分3跨,单跨14m,上部结构为现浇砼板梁结构,下部结构为钢筋砼桥墩。 输水系统位于大坝右岸,设计输水流量为1m3/s, 由岸塔式进水口、无压输水涵洞等组成,均座落于右岸基岩上,进水塔进口底板高程637.5m。 机电设备及金属结构安装工程、附属工程、移民工程、水土保持工程等其它内容详见图纸。 工程移民道路分永久移民道路和施工期移民道路,永久移民道路通过跨溢洪 道交通桥自坝顶穿过。 施工导流采用非汛期围堰挡水,导流管导流,汛期坝体临时断面挡水,导流管导流,围堰最大高度约8m,导流管为直径1400mm承插式钢筋砼管。 2土方填筑工程量 主要工程量:土方填筑约32万m3。 3施工机械配置 根据施工需要及碾压试验,本项工程主要施工机械配置如下:1.0m3~1.6m3反铲挖掘机2台、15t自卸汽车10~15辆、SD16推土机1~2台、ZL50装载机1台、20T凸块振动碾1台、DH90振动打夯机2台。

探讨土石方填筑工程施工质量控制要点

探讨土石方填筑工程施工质量控制要点 发表时间:2018-10-16T15:12:33.497Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第14期作者:孙茜 [导读] 土石方填筑是对土砂石等天然建筑材料进行开采、装料、运输、卸料、铺散、压实的工程。 摘要:在建筑施工中,土石方技术无处不在无处不需要,为了确保整个工程的质量,就必须要把握好土石方填筑质量。因为,土石方填筑工程施工难度和强度都比较大,施工过程一定要对土石方填筑的质量进行严格的控制。本文笔者将以土石方的填筑材料性质和压实质量控制要点进行分析和深入的探讨,提出了相应的提高土石方填筑质量的建议。 关键词:土石方;质量控制;控制要点;土石方工程 1土石方填筑工程质量控制的意义 土石方填筑是对土砂石等天然建筑材料进行开采、装料、运输、卸料、铺散、压实的工程。水利工程中,土石方建筑主要用于修筑渠堤、堤防、土石围堰、土石坝等建筑物。要求根据地形、土料性质、土层分布、工程性质、质量要求、工期、工程量、运距、机械性能等,通过对施工方案、施工程序及方法、施工质量控制措的控制,在施工中结合施工程序随时检测土石方填筑质量,并参考设计标准对不符合标准的环节采取及时的调整措施,合理布置施工场地、道路,选择机型、机械数量,各工序衔接配套,以保证工程质量,高效率、低成本地组织施工。控制好土石方的施工方案和质量对工程项目建设具有极其重要的作用和意义。 2土石方工程的施工控制要点 在土石方工程施工前,要进行综合平衡测算,选择土石方运程最短、最合理的施工程序,做好平衡调配,减少工程施工量;对岩土区进行挖方时,若开挖区高差大,标高较为复杂,且岩石硬度较高时,通常需要爆破,在进行爆破时要采取减震措施,以免因爆破行为破坏建筑物基础持力层和原岩的完整性;对填土区进行挖方时,要按1:0.5~1:0.75对临时土质边坡进行放坡,同时采取加固斜坡土方的措施;在确保安全的前提下,采取有效措施对周边和场内下管网,同时完成平基工作;回填土方前要确保清除基底杂物,选用砂夹石、碎石、土夹石、黏性土及破碎的岩石作为填料;对场地表面的坡度进行平整时要遵循合理的设计规范要求。 2.1土石方的填筑材料性质的控制 填筑料的质量必须符合设计要求,不合格的填料不允许使用或进入施工区域,已运至填筑地点的拒绝卸料,已填筑的不合格填料,必须挖除并运出填筑区外。重点控制粘土料的质量不能污染。 在土石方填筑工程中对材料选择要进行严格控制,一般是在规定的施工范围内进行开挖取料外,通常也在现场进行抽样检测,对填筑材料的性质、塑性指数、防渗料的含水量(防渗料填筑含水率应控制在最优含水率附近)、黏粒和最大粒径以及粗粒含量等进行控制,对于过渡料、反滤料要对颗粒的组成情况进行分析检验。土石方的填料不得使用掺有草皮或者树根以及含有其他杂物的土、生活垃圾,填料最好避免使用易溶性岩石、崩解性岩石、强风化石料等劣性不稳固的材质,对于选用的填料岩性相差比较大时,要将岩性不同的填料进行分层分段填筑。在检查土料的含水量是否在规定的范围内,如果含水量偏高,可采用翻松、景晒或均匀掺入干土措施;填料含水量偏低时,可采用事先洒水湿润等措施。 2.2 压实质量控制 所谓压实质量控制,是指控制土石方填筑的压实紧密程度。判别土石方填筑压实质量的指标。现有的检测设备有:中子湿度计、C射线密度计,都是从仪器内密闭的容器散射射线,量测土的湿度和密度和压实计是一种电子仪器,由传感器、计算机、显示部件和操作控制部件所组成。通过仪器的检测始终严格把控压实的质量。 压实的质量要从源头开始控制,从开始的基地情况再到碾压以及层填料经碾压还有碾压施工的机械等都要按设计以及标准执行。碾压机具、碾压程序、碾压遍数、碾压速度、压实标准和施工工艺等,应与正式施工时使用的相同。碾压完毕后测量其压实度、干密度、孔隙率及渗透系数,并将各组试验及时进行成果分析,确定填料在不同的碾压遍数和加水量条件下的干密度、孔隙率及渗透系数。 2.2.1.基地控制:基地要保持一定的干净度,在石渣或土方回填胶时要清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除基地的积水、淤泥,验收基底标高。在耕植或松土上填方,要在基底压实后再时进行填料碾压,对填方土料应按设计要求验收后方可填入。 2.2.2碾压质量的控制: 1)碾压参数控制,(包括碾压规格、重量等),施工时不得随意更改确定的碾压机具和碾压参数,随时检查碾压情况,惟判断含水量等是否适当。 2)碾压层的质量控制,铺料应分层平行摊铺,每层铺填厚度应根据土质,密实度要求要机具性能确定,层面不得出现明显的凹凸不平整、层间光面、漏压或欠压、弹簧土、裂缝等,如有必须进行松土重新碾压。每层填料经碾压、取样检查合格后,才能填筑第下一层。第一次检测的碾压施工作业面如果在采用大型碾压机械时不应小于600M2,人工或小型机具填筑时应小于300M2;每层取样数量:自检时控制在填筑量每100~150M3取样一个;抽检量可为自检量的三分之一,便至少应有三个。碾压施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。 填筑厚度及压实遍数应根据土质、压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合下表 压实机具分层厚度(MM)每层压实遍数 平碾振动压实机 250~350 3~4 平碾 250~300 6~8 人工打夯小于200 3~4 人工打夯柴油打夯机 200~250 3~4 碾压机械压实填方时,应控制在规定的行驶速度内,规定一般不超:平碾2KM每小时,羊足碾3KM每小时,振动碾2KN每小时。 碾压时,轮迹应相互搭接以防止漏压或沙层漏压。长度比较长时时,填土应分段进行,每层接缝处应保持成斜坡形,碾迹重叠0.5~1.0M左右,上下层错缝距离应大于1M。填方超出基底表面时,要保证边缘部位的压实质量,填土后,设计要求边坡修平压实时,宽填应为0.2M。设计不要求时,最好将填方边缘宽填0.5M,机械碾压不到的填土部位,应配合人工推土填筑。

土方回填施工技术质量保证措施范本

整体解决方案系列 土方回填施工技术质量保 证措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-57013土方回填施工技术质量保证措施 Technical quality assurance measures for earthwork backfill construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 土方回填的施工及技术质量保证措施 一、本工程回填土应在基础验收后进行 1、回填土采用蛙式打夯机进行,夯实遍数不少于4遍,回填应分层夯实,每层厚度控制在200mm以内,夯实后不大于150mm。回填土的质量要求严格按设计规定执行。回填必须进行回填土的质量检验。 2、土方回填时,应在基坑四边同时进行。 3、回填材料利用基槽开挖的预留土方,不得夹杂有垃圾及有机物。 4、回填时,如遇管道,为防止管道中心线位移或损坏,先在管道两侧人工填土夯实,并在管道两侧同时进行,至管顶500以上时,方可采用蛙式打夯机夯实。

5、回填夯实后,应按规范规定进行环刀取样检验。夯实后的干土质量密度合格率不小于设计要求。 6、回填土应在基础验收后进行。 7、回填土含水率应经测定,不宜过湿或过干。过干不易夯实,过湿容易造成"弹簧土"。如发现有"弹簧土",应及时挖出,重新换土回填。 二、回填土压实质量检验程序 回填土压实质量检验程序如下: 填料取样 标准试验不合格该批料不能使用 试验路段施工 填土压实施工 施工控制 填填填压 料料料实 含级虚遍 水配铺数 量控厚控

差制度制 控控 制 压实密实K、n、K30值重新压实施工并检验, 后续填土层实施工 结束 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

土方填筑碾压试验成果报告

施工技术方案申报表 (广水二局[2018]技案 007号) 合同名称:武宣县大藤峡水利枢纽库区重要防护工程城区黔江左岸堤段合同编号:ZNYWX201713致:甘肃省水利水电勘测设计研究院武宣县大藤峡水利枢纽库区重要防护工程施工监理部 我方今提交广东水电二局股份有限公司武宣县大藤峡水利枢纽库区重要防护工程城区黔江左岸堤段工程的: 附:□施工组织设计□施工措施计划 □工程测量施测计划和方案□度汛方案 □施工工艺试验方案□土方碾压试验成果报告 请贵方审批。 承包人:广东水电二局股份有限公司武宣县大藤峡水利枢纽库 区重要防护工程城区黔江左岸堤段施工项目经理部项目经理: 日期:年月日 监理机构将另行签发审批意见。 监理机构:甘肃省水利水电勘测设计研究院武宣县大藤 峡水利枢纽库区重要防护工程施工监理部 签收人: 日期:年月日 说明:本表一式 8 份,由承包人填写,监理机构签收后,承包人 1 份、监理机构 1 份、发包人 6 份。

武宣县大藤峡水利枢纽 库区重要防护工程城区黔江左岸堤段土方碾压试验成果报告 审批: 审核: 编制: 广东水电二局股份有限公司 武宣县大藤峡水利枢纽库区重要防护工程城区黔江左岸堤段施工项目经理部 二0一八年一月二十日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 试验目的 (2) 4. 试验机械、设备 (2) 5. 试验场地规划 (3) 6. 试验参数选择 (4) 7. 试验步骤 (4) 8.试验成果内容及分析 (5) 9.结论 (6) 10.注意事项 (7) 11.附件 (7) 附表1:碾压试验测量记录; (8) 附表2:压实度检测成果汇总表: (9) 附图1:碾压遍数与沉降量的关系曲线; (10)

土方填筑碾压试验方案(完整版)

晋城市白马寺人工湖工程 土方填筑生产性碾压试验报告 (补充试验) 山西省水利建筑工程局晋城白马寺人工湖工程项目部报告日期:二零一一年六月十二日

晋城市白马寺人工湖工程 土方填筑生产性碾压试验报告 1.目的 1.1核实填筑设计标准的合理性。 1.2通过试验为大坝及湖区土方填筑选择满足设计要求的、合理的碾压技术参数(铺土厚度、碾压遍数);适宜的土料含水率范围值;取土、卸料、平整、碾压等施工方法,以指导大坝及湖区全线施工。 2.试验依据 2.1《碾压式土石坝施工技术规范》SDJ213-83; 2.2《土工试验规程》SL237-1999; 2.3相关《设计文件》。 3.试验用料 3.1试验用料为业主指定的位于人工湖北侧1#土场的土料。 3.2试验用料的击实试验 按SL237-1999方法进行击实试验,采用标准击实仪,25击次,锤重2.5kg,落距30.5cm,单位体积功能为592.2KJ/m3,试样制备采用干法。 3.3试验用料做击实试验一组,人工湖北侧1#土场取土料,最大干密度和最优含水率分别为ρdmax=1.72g/cm3、ωop=18.3%(见土击实报告),以此数据做为本次碾压试验的压实度控制指标。 4.碾压试验的机械组合及碾压机械的技术指标 4.1机械组合见下表表1

4.2自行式振动平碾主要性能指标表2 5.场地布置及要求 碾压试验场地规划在湖区东侧进水口附近。 为确保试验场地基础的平整和坚实,在规划的场地范围内对原基础清表50㎝后,碾压6遍,经取样检测干容重大于设计干容重1.60g/cm3,在其上铺土厚20㎝~30cm 找平,采用自行式振动平碾静压两遍,振压6遍后,经测量填土不再下沉,经取样检测干容重均大于设计干容重1.60g/cm3。 6.碾压试验 6.1碾压试验的工艺流程如下图

土方回填质量控制点及措施

1 土方开挖与土方回填质量控制点及措施 (适用范围地基基础开挖与回填、水池基坑开挖与回填和地管网的沟槽开挖与回填道路路基原土回填) 1. 土方开挖与土方回填质量控制依据 1.1 单位工程施工图设计对土方开挖与回填的要求 1.2 现行《建筑地基基础设计规范》和《建筑地基基础工 程验收规范》 1.3 现行《建筑地面工程施工验收规范》等 1.4 现行《给排水管道工程施工验收规范》 1.5 现行《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》 1.6 现行《城镇道路施工验收规范》 2. 土方开挖 2.1 土方开挖前首先要查明基坑或沟槽范围内是否有地管 若有地管要查明位置和埋置深度并做好标记对开挖工人进行技术交底。 2.2 当土方开采用机械开挖时在基坑底应保留不小于100mm的土层采用人工开挖清槽严禁超挖如遇软弱土层或与施工图上描述的土层不符应通知有关各方研究处理方案如若出现超挖应用砂石或混凝土垫层将超挖部分回填并压实。 2.3 土方开挖后不能马上回填的基坑或沟槽要设置排水沟 和集水井 2.4 考虑雨雪天气基础开挖量比较大的应分段

开挖、分段及时做上混凝土垫层或砂石垫层。 3. 土方回填

3.1 土方回填要事先落实好土源

开挖出来的好土计划用作回填土时要覆盖防雨。严禁用淤泥、腐殖土、冻土、耕植土和含有有机质大于8%的土作为填土。 3.2 回填前基坑有水要排净、杂物要清理干净严禁基坑有水 时回填 3.3 回填土含水量本工程区域(下游项目)粘土的(击实试验确定)最优含水量为16%±2 3.4 压实系数: 建筑物基础或需要做混凝土地坪的构筑物基础 回填, 根据《建筑地基基础设计规范》 6.3.4 条规定地坪垫层以下及基础底标高以上的压实土压实系数不宜小于0.94 。根据《建筑地基基础工程施工验收规范》第 6.3.5 根据《建筑地面工程施工验收规范》中第 4.2.5 条规定回填基土应均匀密 实, 压实系数符合设计要求,设计无要求时, 压实系数不应小于0.90 3.5 回填分层厚度: 根据《建筑地基基础工程验收规范》中 6.3.3 规定: 分层厚度根据回填后的使用功能来确定, 如回填土上没有地坪或硬

坝体土方工程

坝体土方工程 本工程筑坝土料要求填筑部分的土料相对密实度不小于0.7,坝坡坝脚内50m范围内禁止开采土料。 1.2.1清基土方 (1)土基清理采用人工配合挖掘机、推土机将清理范围内的表土、草根、石块、杂物等堆积成堆,后用挖掘机挖装、自卸汽车运输渣料至弃渣场分类堆放整齐,对可利用渣料采用彩条布覆盖保护,在上土前应将堤基平整压实。堤基清理范围延伸至填筑坡脚线外侧50cm。 (2)堤基清理应作为一个单元工程认证进行验收。堤基填筑必须待基面及堤基清除与处理检验合格后才能进行。验收合格的堤基应及时填筑。如因故延搁,在填筑前应予以复检,不合格的部位须再作处理,直至合格为止。 (3)所有开挖、清除出来的料物废碴均应运到指定场地堆放,不得随地弃置,更不得与筑堤土料混杂。 (4)土基清理施工中,如有积水应及时引导或抽排,填筑不宜在水中施工。如发现有严重冒沙、流土等现象,应及时与有关单位研究,采取措施,防止滑坡、埋坑等事故的发生。 (5)根据坝体具体施工条件,选定施工机具,并在现场先进行施工试验,以取得能达到预期效果的施工试验参数;根据有关施工条件,施工技术要求与试验参数制定的施工细则,组织实施。 1.2.2土料开采 (1)料场清理 土料开采前,将开采区域内的树根、杂草、垃圾等植被和表土进行清挖,并将其运至指定地点堆放,严禁开采料中混入植被有机物和弃渣。 (2)开采方法 应按项目监理批准的料场开采范围、开采方式和深度进行土料的开采。 土料开采按规划的分区、分块进行施工,每工作面采用反铲挖掘机挖土装车,自卸车运输土料至围堤施工现场。采用平采分层的方法开采土料,每层厚度不超过4.0m,并严格控制临时开采边坡的安全。

大坝土石方开挖工程施工方案

土石方开挖工程施工 6.1 概述 本工程土石方工程主要是:拦河大坝的土石方明挖、灌浆平洞石方洞挖、右岸永久上坝公路的开挖、进水口的土石方开挖等。 6.2 土石方开挖施工 6.2.1 开挖区地形、地貌 舟坝水电站枢纽工程位于舟坝镇下游约0.5~1.5km的河段上。河道由N10°E方向进入坝区转至S60°E方向,在坝址下游急转弯呈N30°W方向经厂区而流出枢纽区,形成向SE凸出的河弯地形。左岸的河弯山体,有利于引水导流系统的布置。坝址岩层产状一般N25~30°E/SE<22-28°,河流为横向河谷,断面为基本对称的“V”型,在420m高程以下,两岸为陡缓相间的阶梯状谷坡。陡坡35-45°,上部谷坡左岸为一N30-40°W方向陡崖,坡度70-80°;右岸为陡缓相间的阶梯状谷坡,陡坡75-85°,缓坡40-50°,平均坡度60-70°。枯水期河水面高程372.6m。水面宽40-60m,水深2-6m;水库正常蓄水位429m时,河面宽约156m。引水、导流洞布置在左岸横穿向SE凸出的单薄山脊。厂房位于河湾下游左岸,其后山坡自然坡度约30-40,在石址处地形坡度较缓。 6.2.2 开挖原则和有关问题 6.2.2.1 开挖原则 (1)开挖遵循分期、分区、分层、自上而下的原则进行; (2)开挖施工满足总进度计划要求; (3)开挖顺序和开挖方式与出碴道路和施工作业面协调,并保证施工道路的布置合理,交通通畅; (4)合理利用截流前期开挖左、右岸坝肩,进水口的开挖,缩短基坑开挖直线工期。 6.2.2.2 有关规定 (1)除监理人另有指示外,开挖工程施工场地地表的植被清理,必须

延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少5m的距离。 (2)开挖工程的植被清理,须挖除树根的范围应延伸至离施工图所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m的距离。 (3)开挖施工时,必须特别注意尽最大的实际可能保护清理区域附近的天然植被。 (4)开挖表土按设计开挖深度执行,并运至指定地点堆放。表土堆积体不宜过高,避免将土壤压实和防止冲刷流失。 (5)场地清理中,对文古迹按相关规定执行,不得擅自破坏。 (6)爆破材料的运输、贮存、加工、现场装药及瞎炮的处理等,均按有关的安全操作规程执行。选用的爆破材料必须符合国家和有关技术标准,使用前进行性能检查。 (7)施工采用的爆破作业必须使开挖符合施工详图和监理工程师规定的边界,并使开挖线以下或以外的基础保持设计要求的完好状态。并对工程要求处理和超挖部分开挖范围外破坏的基岩进行适当的处理。 (8)在施工期间直至最终工程验收,如果沿开挖边坡发生滑坡或塌方,应清除和处理由此形成的堆碴,并对边坡进行恰当处理以保持稳定。 (9)进行爆破作业时,须对工地职工、当地居民的人身安全和工程施工、当地生产安全认真采取有效措施。 (10)在建筑物及其新浇筑砼附近进行爆破前,必须按水利部《水工建筑物岩石基础开挖技术规范》(SL47-94)有关规定进行设计和试验,并将设计和试验结果报请监理工程师批准后执行。 (11)不得在灌浆完毕地区及其附近进行爆破,如因特殊情况需要爆破时,必须经过试验论证,并且经监理工程师批准,方可进行。 (12)爆破设计采用预裂爆破的参数,如有必要,需进行试验,并调整,使爆破得到满意的结果。 (13)与预裂缝面相邻的松动爆破孔,应严格控制其爆破参数,避免对保留岩体造成破坏,或使其间留下不应有的岩体,造成施工困难。