文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排水管道检测报告样本

排水管道检测报告样本

浦东新区巨峰路排水管道检测项目

CCTV检测评估报告书

报告执行标准:DB31/T444-2009

项目负责人:乔国胜

报告编写人:王凤仙

报告审核人:张伟

上海凯顺市政建设工程有限公司

Kaishun Shanghai Municipal Construction Engineering Co.,Ltd.

2015年 03月

目录

1.项目信息 (2)

2.工程概况 (2)

3.检测设备简介 (3)

4.检测流程示意图 (3)

5.总体评估与建议 (4)

5.1管道评估与建议依据 (4)

5.2 CCTV检测管道缺陷汇总 (5)

5.3修复与养护建议 (5)

5.4结论 (5)

6.管道检测详表 (6)

7.管道缺陷代表性图片 (7)

8.管道位置示意图 (12)

9. 公司资质(含光盘) (13)

1.项目信息

浦东新区巨峰路排水管道

工程名称

CCTV检测工程

委托单位

CCTV检测单位上海凯顺市政建设工程有限公司

CCTV检测路段浦东新区巨峰路

CCTV检测员乔国胜

报告编写人王凤仙

2.工程概况

本工程为浦东新区巨峰路排水管道CCTV检测工程,委托单位为了更好的了解疏通清洗后排水管道的结构性和功能性情况,特委托检测单位对该路段排水管道进行CCTV检测。检测单位为业主提供详实的管道内部情况,以助其制定可靠完善的管道管理养护和修复改造方案。

检测范围:浦东新区巨峰路排水管道。

3.检测设备简介

我公司于2015年03月完成了该段检测任务。本次检测我们采用了TAP管道内窥摄像系统:水平-俯仰式摄像机

工作管径:DN250~DN2500

检测距离:一次最长检测150米

重量:根据不同配置,重量介于20-40kg之间

额定/测试压力: 0.15/0.6bar

成像:彩色CCD成像器,分辨率>520线

4.检测流程示意图

资料收集

现场踏勘

管道清洗

管道CCTV检测

编制检测报告

提交客户

5.总体评估与建议

5.1 管道评估与建议依据

本次管道CCTV检测、管道评估与建议均按照《上海市公共排水管道电视和声纳检测评估技术规程》所制定的标准。通过管道CCTV 检测所采集的数据,包括管道长度、结构性缺陷等级、功能性缺陷等级、管道重要性参数、地区重要性参数和土质影响参数,利用对应的计算公式来算出管道修复指数RI和管道养护指数MI,最后根据RI 值和MI值来给出合理的管道修复方式和养护方式的建议。

管道结构性状况评定和修复建议

修复指数RI<4 4≤RI<7 RI≥7

等级一级二级三级

结构状况总体评价等级

无或有少量损

坏,结构状况总体较

好,可对损坏管道作

点状修理或不修复。

有较多管道损坏,结

构状况总体一般,对

损坏管道可做点状修

理或缺陷管道整体修

复。

大部分管道已损坏,

结构状况总体较差,

可做更新改造。

管道修复方案点状修理或不修复点状修理或缺陷管段

整体修复。

整体紧急修复或翻新

管道养护建议

养护指数MI<4 4≤MI<7 MI≥7 等级一级二级三级

功能状况总体评价等级无或有少量管道局部

超过允许淤积标准,

功能状况总体较好。

有较多管道超过允许

淤积标准,功能状况

总体一般。

大部分管道超过允许

淤积标准,功能状况

总体较差。

管段养护方案不养护养护养护注:以上建议为《上海市公共排水管道电视和声纳检测评估技术规程》中的标准。

5.2 CCTV 检测管道缺陷汇总

5.3 修复与养护建议

通过管道缺陷汇总表给出的数据,结合管道检测情况详表,浦东新区巨峰路排水管道情况存在严重的破裂、错位等结构性缺陷,严重的结构性缺陷不利于管道的日常排水,甚至会给公共交通带来巨大安全隐患。建议尽快采取局部树脂固化工艺修复。修复后再投入使用。 5.4 结论

通过管道CCTV 检测可以看出,浦东新区巨峰路排水管道总体情况严重,建议尽快采取局部树脂固化工艺修复。修复后再投入使用。

缺陷类型

缺陷 等级 统计

缺陷名称

1级(轻微) 2级(中等) 3级(严重) 4级(重大)

管段个数 管段个数 管段个数 管段个数

结构性缺陷

破裂(PL ) 1 5 4 变形(BX ) 1 1 错位(CW ) 1 1 脱节(TJ )

渗漏(SL )

1 腐蚀(FS )

胶圈脱落(JQ ) 支管暗接(AJ )

异物侵入(QR )

功能性缺陷

沉积(CJ ) 结垢(JG ) 障碍物(ZW )

树根(SG ) 洼水(WS ) 坝头(BT ) 1 浮渣(FZ )

上海凯顺市政建设工程有限公司 电话:021-******** Kaishun Shanghai municipal construction engineering co.,LTD 传真:021-********

浦东新区巨峰路排水管道CCTV 检测报告

6

6.巨峰路排水管道检测情况详表

浦东新区巨峰路雨水管道详表

管道编号 管材 管径(mm ) 管道长度(m ) 完成情况 修复指数 养护指数 管道检测情况

维修建议

W9B--W9 UPVC DN300 19 100% 6.2 0 0.78米处破裂三级;17.6米坝头三级; W18--W18A

UPVC

DN300

14

70%

7.3

0.7米处破裂三级;3.58米破裂二级; 6.1米错位二级;11.9米破裂三级且变

形三级;

W18--W18B UPVC DN300 9 60% 6.9 0 1.6米处破裂三级;3.2米处变形一级(1.5米长);7.8米破裂四级且渗漏三

级(支管横穿);

W23--W23A UPVC DN300 15 70% 4.7 0 0.4米处错位三级;8.1米处破裂三级; 11.8米处破裂四级; W31--W31B

UPVC

DN300

15

70%

4.9

10.9米处破裂四级;11.7米破裂四级;

7.巨峰路管道代表性图片

管段编号W9B--W9

图片编号W9B--W9

缺陷名称PL

等级 3

位置0.78米处

时钟表示0012

管径管材 DN300,UPVC

注:管壁材料移位或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围小于弧长60゜。

管段编号W9B--W9

图片编号W9B--W9

缺陷名称BT

等级 3

位置17.6米处

时钟表示0012

管径管材 DN300,UPVC

注:过水断面积减少量大于15% 。

管段编号W18--W18A

图片编号W18--W18A

缺陷名称PL

等级 3

位置0米处

时钟表示0012

管径管材 DN300,UPVC

注:管壁材料移位或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围小于弧长60゜。

管段编号W18--W18A

图片编号W18--W18A

缺陷名称PL

等级 2

位置 3.58米处

时钟表示06

管径管材 DN300,UPVC

注:破裂处已形成明显间隙,但管道的形状未受影响且破裂无脱落。

管段编号W18--W18A

图片编号W18--W18A

缺陷名称CW

等级 2

位置 6.1米处

时钟表示0012

管径管材 DN300,UPVC

注:错位距离在管壁厚度1/2及1之间。管段编号W18--W18A

图片编号W18--W18A

缺陷名称PL/BX

等级3/3

位置11.9米处

时钟表示0309

管径管材 DN300,UPVC

注:管壁材料移位或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围小于弧长60゜。变形大于管道直径的15%。

管段编号W18--W18B

图片编号W18--W18B

缺陷名称PL

等级 3

位置 1.6米处

时钟表示0012

管径管材 DN300,UPVC

注:管壁材料移位或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围小于弧长60゜。

管段编号W18--W18B

图片编号W18--W18B

缺陷名称BX

等级 1

位置 3.2米处

时钟表示0408

管径管材 DN300,UPVC

注:变形小于管道直径的5%。

管段编号W18--W18B

图片编号W18--W18B

缺陷名称PL/SL

等级4/3

位置7.8米处

时钟表示0408

管径管材 DN300,UPVC

注:管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长600。水持续从缺陷点流出。(且有支管横穿)

管段编号W23--W23A

图片编号W23--W23A

缺陷名称CW

等级 3

位置0.4米处

时钟表示0012

管径管材 DN300,UPVC

注:错位距离为管壁厚度1至2倍。

注:管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长600。

管段编号W31--W31B

图片编号W31--W31B

缺陷名称PL

等级 4

位置10.9米处

时钟表示0903

浦东新区巨峰路排水管道CCTV检测报告14