为保证塔吊能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成各楼的施工任务,现根据塔吊使用环境安全有关要求及有关对施工区域内高压电线防护措施要求,特制定此外电防护专项施工方案。本工程9#房及10#房部位塔吊吊臂距离高压线不满足安全距,按照电业局的要求,必须搭设必要的防护设施,以确保安全施工。要求防护架距离高压线不小于3m,高度超过上部高压线不小于2m。防护架应牢固稳定具有抗风能力。

二、编制依据

1、施工现场实地勘察;

2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

3、国家相关规范规定。

三、工程概况及现场概况

1、工程概况

工程名称:格林世界二期D区二标段总承包工程

工程地址:上海市嘉定区南翔镇陈翔路宝翔路

建设单位:上海格林风苑房地产发展有限公司

设计单位:上海精典规划建筑设计有限公司

监理单位:上海海龙工程技术发展有限公司

2、现场概况

在场地南侧有35KV高压线通过,现场施工中设两台塔吊,因塔吊距高压线距离小于塔吊大臂长度,架空高压线在塔吊回转半径内,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,必须采用安全保护措施。

四、防护方法

因施工所用的塔吊均需要360度回转,所以现场南侧塔吊覆盖范围与高压线重合区域搭设单侧防护栏。高度超出高压线2米,水平距离高压线3米。

防护架下部沿着高压线先采用Φ48*3.5的建筑钢管搭设9米高、8.0米宽的排架,然后上部采用绝缘材料毛竹搭设防护架。搭设参数为:立杆纵向间距为1.8米,横向间距为1.6米。水平杆步距为1.8米,第一步扫地杆距地0.3米。防护架与高压线距离不小于3米。搭设高度为超过高压线2m。同时在高压线保护架上

设警示牌和夜间警示灯,警示牌上写:“高压线危险”,防护架顶部挂彩旗。

五、毛竹排架施工技术要求(钢管排架搭设同钢管落地脚手架)

1、毛竹搭设材料:

1.1根据现场实际情况,用毛竹搭设防护架,其中毛毛竹小头直径不小于35mm,大头直径不大于100mm,长度不小于6m。毛毛竹不得腐朽,表面不见虫眼。

1.2离高压线4米以下部位采用篾丝或布条绑扎,其余高度范围采用12#脚手专用铁丝,镀锌铁丝使用时不允许用火烧,次品和锈蚀严重的镀锌铁丝不得使用。

2、搭设尺寸要求:

2.1防护架总长按现场内高压线长度确定,立杆纵向间距为1.8米,横向间距为1.6米。水平杆步距为1.8米,第一步扫地杆距地0.3米。防护架与高压线距离不小于3米。

2.2防护栏每隔5米设抛撑一根,抛撑必须牢固连接。同时遇电杆处防护架与电杆进行连接,以保证防护架的稳定。

2.3门口处的双排双层防护架在通道部位加设竖向支撑,以保证门洞口的牢固性。

2.4防护架应牢固稳定具有抗风能力。

3、参照标准:《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第4.1.4条、4.1.6条。

六、毛竹排架搭设方法(钢管排架搭设同钢管落地脚手架)

(一)、准备工作

1. 清除施工现场的障碍物。

2. 夯实搭设防护架范围内的回填土。

3. 根据毛竹粗细、材质、外形等进行合理挑选分类,决定其用途及使用的部位。

4. 根据防护架的平面几何形状和搭设高度,确定防护架的搭设形式及各部分的位置。

(二)、施工程序

确定立杆位置→挖立杆坑→竖立杆→绑大横杆→绑拉杆→绑抛撑、斜撑、剪刀撑等→设置连电杆点→安装警示标志。

1.扫地杆:防护架搭设高度较小,在立杆底部加绑扫地杆。

2.竖立杆:先竖两端头的立杆,再里中间立杆。立杆竖好后,应纵成行,横成方,杆身垂直。立杆弯曲时,其弯曲面应顺纵向方向,既不能朝高压线面也不能背高压线面,以保证大横杆能与立杆接触良好。

3.绑大横杆:防护架两端大横杆的大头应朝外。绑扎第一步架的大横杆时,应检查立杆是否埋正、埋牢。同一步架的大横杆大头朝向应一致,上下相邻两步架的大横杆大头朝向应相反,以增强防护架的整体稳定。

4.双排架绑小横杆:小横杆绑再大横杆上,相邻的两根小横杆的大小头应相反放置。小横杆绑在立杆上,上下相邻的两排小横杆应绑在立杆的不同侧面。小横杆伸出立杆部分长度不得小于300mm。

5.绑斜撑、剪刀撑、抛撑:防护架搭设至三步以上时,即应绑设抛撑、斜撑、剪刀撑(防护架长超过15m)。

6.设置连电杆点:防护架高度超过7m时,随搭设防护架随设置连电杆点。

7、安装警示标志:在架体上方每隔十米左右插警示红旗,同时设置夜间警示红灯,在架体面对现场一面悬挂警示标语。所有警示标志必须安装牢固。

(三)、绑扎方法

1、直交:毛竹垂直相交,如立杆与大横杆相交处,立杆与小横杆相交处应采用平插十字扣或斜插十字扣的绑扎方法。

平插十字扣绑扎方法的绳扣不易松动,横杆沉降量小,效果较好。绑扎时铁丝既要扭紧,使毛竹不松动,又不要扭紧过度,使铁丝绞段或受伤。

平插十字扣、斜插十字扣见图。

平插十字扣②

铁丝毛竹

2、斜交

毛竹倾斜相交,如立杆与斜撑相交处,立杆与剪刀撑相交处,大横杆与斜撑相交处,应采用斜十字扣的绑扎方法。

斜十字扣用的铁丝两个单头必须从毛竹交角最小处插进,才易扭紧,保持毛竹不松动。

斜十字扣做法见下图。

毛竹

斜十字扣②

铁丝毛竹

3、毛竹接长

毛竹接长采用顺扣绑扎法,接头长度不少于1.5m,绑扣不少于3各,两端及中间各1个,扣的间距不大于0.75m。接长处必须防止弯折扣松动,以免影响防护架的整体稳定和使局部受力状况恶化。

顺扣

(四)搭设标准

1.立杆:立杆应大头朝下,上下垂直,立杆杆身垂直偏差不得超过架高的1/1000,且不得大于100mm。不得向外偏斜。最后一根立杆应大头朝上,为使立杆

顶端齐平,可将高出的立杆向下错动。

立杆必须按规定进行接长,相邻立杆的接头至少应错开一步架,接头的搭接长度应跨两层大横杆,且不得小于1.5m。为使接长后的立杆位于同一平面内,上下立杆的接头应沿纵向错开。

2.大横杆:大横杆绑扎在立杆内侧,沿纵向平放。大横杆必须按规定进行接长,接头应置于立杆处,大头伸出立杆200~300mm,并使小头压在大头上,搭接长度不小于1.5m。接头位置,上下相邻大横杆的接头应错开一个立杆。

3.小横杆:小横杆绑扎在大横杆上,大头朝里。伸出大横杆的长度不得小于200mm。小横杆应等距离均匀布置,不得抽拆。

4.斜撑:斜撑设置在防护架的外侧,与地面不小于45度角倾斜。齐底端埋入土中,底脚距立杆纵距一致。

5.剪刀撑:剪刀撑设置在脚手架外侧,是与地面成45~60度角的交叉杆件。从下至上与脚手架其它杆件同步搭设,杆件的端部应交于立杆与大横杆的结点处,并与立杆和大横杆绑牢。剪刀撑本身与立杆、大横杆相交处应绑牢。

6.抛撑:抛撑与地面成45~60度角。防护架搭设到3步架高时,全高不大于7m,应每隔5米设置一根抛撑。其底脚应埋入土中。

七、施工安全措施

1、搭设和拆除防护架必须由符合“特种作业人员安全技术考核规定”的架子工进行,操作人员必须持证上岗,且不得穿高跟鞋操作,有不适应高空作业的人员不得上岗(如恐高症等)。操作时必须配戴安全帽、安全带、穿防滑鞋。

2、操作人员进入现场必须遵守安全生产六大纪律,必须带好安全帽及安全带,并扣好安全扣。

3、大雾、大雨和六级以上的大风天气,不得进行防护架上的高处作业,雨后作业必须采取安全防滑措施。

4、初设时应有临时支撑,防止初立的立杆倾倒伤人。

5、在搭至近高压线时,须特别注意每传递的竹竿不得与高压线相碰,操作人员必须互相提醒,互相关心。

6、在搭设时,必须有专业的安全员全程巡视监控作业人员操作的各环节的安全动态情况,发现有不合安全规范的地方,尤其是在距高压线很近时必须全程监控。

7、在作业前,安全员应向班组操作人员作详细的交底并严格按照方案搭设技术要求进行。

8、作业人员在搭设过程中注意架体高升时防止毛竹特别是小横杆坠落伤人。

9、搭设前应搭设警戒线,并指派专人看护,防止人员进入警戒区。

八、安全技术措施:

1、对各班组进行安全用电教育,特别电工、塔吊驾驶员除必要的安全交底、教育外;针对场内的高压线、变压器的使用安全,要求每日交接班检查,任何人员未经许可不得入内。

2、项目部把高压线、变压器立为重大危险源,针对重大危险源制定专职安全员每日巡检,项目部周检制度。

3、防护架搭设前必须根据规范规定和施工方案,制定防护架的安全技术措施。

6、为防止塔吊臂碰撞防护架,现场设监管人一名,负责监督场保护架边堆放材料。

7、塔吊设专职指挥一名,在高压线附近吊物时有专人指挥。

8、搭设时应通长拉线,立好立杆。

九、防护架体检查

(一)、防护架搭设和使用前的检查

1.防护架搭设至三步架高时,应按设计要求检验,符合后,继续向上搭设。至要求高度,并由工地技术负责人和安全员会同搭设班组按规定项目和要求进行检验,检查合格后办理交接验收手续方准许交付使用。

2.检验要求如下:

(1)整体防护架必须保持垂直、稳定,不得向外倾斜。

(2)防护架与电杆的拉结点及剪刀撑必须牢固,间距符合设计规定。

(3)毛竹、镀锌铁丝的规格尺寸和材质必须符合规定。

(4)立杆、斜杆底部应有垫块。填土要夯实,不得有松动现象,并应高出周围的地面。

(5)各杆件的间距及倾斜角度应符合规定。

(6)镀锌铁丝绑扎应符合规定,且不允许一扣绑扎三根杆件。

(二)防护架使用期间的检查

1.防护架使用期间必须设专人经常检查。

2.检查项目如下:

(1)防护架有否出现倾斜或变形。

(2)绑扎点镀锌铁丝有否出现松脱和断裂。

(3)立杆有否出现沉陷和悬空。

检查后不合格部位必须及时修复或更换,符合规范规定后,方准许继续使用。

(三)、防护架在特殊情况下的检查

暂停工程复工,大雨、大雪及冰雪融化后的工程,必须重新对防护架进行详细的检查,符合要求后,方准许继续使用。

(四)、管理

1.材料部门购进的防护架毛竹规格和材质应符合规范规定,不得采购等外材或残次品作为防护架的部件使用。

2.施工过程中,未经技术负责人批准,不得随意抽拆防护架上的杆件,并应及时清除防护架上的垃圾和冰雪等杂物。

3.毛竹应按规定分别堆放,四周应设置消防器材,如灭火器、消防水桶等备用。

十、防护架拆除

1、架子使用完毕后应由专业架子工拆除防护架。

2、防护架拆除时,作业区及进出口处必须设置警戒标志,派专人指挥,严禁非作业人员进入。

3、拆除的杆件应自上而下传递或利用滑轮和绳索运送,不得从架子上向下随便抛落。

4、竹防护架拆除的要求

1)防护架拆除必须严格遵守自上而下按顺序进行,后绑的先拆,先绑的后拆。拆除顺序如下,安全网→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆等。严禁上下同时进行拆除作业,严禁采用推倒或拉倒的方法进行拆除。

2)拆除杆件时的注意事项如下:

立杆:先抱住立杆再解开最后两个绑扎扣。

大横杆:剪刀撑、斜撑:先拆中间绑扎扣,托住中间再解开两头的绑扎扣。

抛撑:先用临时支撑加固后,才允许拆除抛撑。

剪刀撑、斜撑及连接点只能在拆除层上拆除、不得一次全部拆掉。

十一、防护架抗倾覆计算

作用于脚手架的荷载包括自重和风荷载

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(KW),为0.1248;每米脚手架钢管自重标准值为0.038KN/m2,扣件自重标准值为0.0132KN/个,毛竹按

搭接系数计算。

NG

1

=[0.038+(0.9+1.6)×0.038/1.8+0.0132×2/1.8]×6.0=0.1057×6.0=0.634KN

NG

2

=[0.038+(1.6+1.6)×0.038/1.8+0.0132×2/1.8]×9.0=0.1203×9.0=1.082KN

NG

3

=1.082+[0.0091+(0.9+1.6)×0.0091/1.8]×3.6=1.082+0.021×3.6

=1.160KN

NG

4

=1.082+0.021×9.0=1.271KN

NG

5

=1.082+10.8×0.021=1.309KN

(2)风荷载

本工程地处上海市,基本风压为0.55KN/m2,风荷载高度变化系数为μ

Z

=1.42,

开放式脚手架风荷载体型系数为μ

S

=0.083

WK=0.7μ

S ×U

Z

×W

=0.7×0.55×1.42×0.116=0.045KN/m2

(3)防护架抗倾覆计算(按最不利组合计算)

M

NG

=0.634×8.0+1.082×6.4+1.160×4.8+1.271×3.2+1.309×1.6

=5.072+6.92+5.57+4.07+2.09

=23.7KN·m

M

=0.045×1.8×21.9×21.9/2×2/3=12.95KN·m

(4)立杆的稳定性验算

不考虑风荷载时,立杆的最大轴向压力为:

N=1.2×N

G

=1.2×1.35=1.62KN

风荷载设计值产生的立杆段弯距M

W

为:

M W =0.85×1.4W

K

L

a

h2=0.850×1.4×0.063×1.5×1.82/10=0.037KN·m

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

σ=N/φA≤[?]

立杆的轴向力设计值为1.62KN;

立杆的截面回转半径i=1.58cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:K=1.155;当验算杆件长细比时,取块1.0;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ=1.59

计算长度:L

0=K×μ×h=1.155×1.59×1.8=3.306m =

K=M NG

M风

23.7

12.95

=1.83>1.4(满足要求)

长细比:L

/i=209

轴心受压构件的稳定系数φ由长细比209查表得到:φ=0.166

立杆净截面面积:A=4.89cm2

立杆净截面模量:W=5.08cm3

σ=1620/(0.166×489)=19.96N/mm2<[?]=205N/mm2,满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

σ=N/φA +M W/W≤[?]

=19.96+36676/5080=27.2N/mm2<[?]=205N/mm2满足要求!

塔吊施工安全措施(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 塔吊施工安全措施(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

塔吊施工安全措施(通用版) 1、塔吊施工安全措施 本工程采用二台塔吊,属于群塔施工,需采取以下安全措施:进入施工作业现场的塔机司机,要严格遵守各项规章制度和现场管理规定,做到严谨自律,一丝不苟,禁止各行其是。 为了确保工程进度与塔机安全,各塔机须确保驾驶室内24小时有司机值班。 交班、替班人员未当面交接,不得离开驾驶室,交接班时,要认真做好交接班记录。 对严格限制塔臂回转角度的塔机,要采取塔臂回转限制措施。 统一在塔机起重臂、平衡臂端部、塔机最高处安装安全反光警示器(灯)。 施工现场应设能够满足塔机夜间施工的照明灯塔,亮度以塔机司机能够看清起重绳为准。

2、塔机运行原则 a)低塔让高塔:低塔在转臂之前应先观察高塔的运行情况,再运行作业。 b)后塔让先塔:在两塔臂的工作交叉区域内运行时,后进入该区域的塔要避让先进入该区域的塔。 c)动塔让静塔:在塔臂交叉区域内作业时,在一塔臂无回转,小车无行走,吊钩无运动,另一塔臂有回转或小车行走时,动塔应避让静塔。 d)轻车让重车:在两塔同时运行时,无荷载塔机应避让有荷载塔机。塔机长时间暂停工作时,吊钩应起到最高处,小车拉到最近点,大臂按顺风向停置。 3、信号指挥规定 a)信号指挥人员,必须经市劳动局统一培训,考试合格并取得操作证书方可上岗指挥。 b)换班时,采用当面交接制。 c)塔机与信号指挥人员应配备对讲机,对讲机经统一确定频率

塔吊下安全防护措施

目录 1、编制依据.......................................................... 、主要安全规范、规程: .................................................... 2、施工概况.......................................................... 3、施工部署.......................................................... 、安全防护领导小组 ........................................................ 、施工部署: . (3) 4、施工准备.......................................................... 、技术准备 ................................................................ 、劳动力配备 .............................................................. 、材料配备 ................................................................ 5、施工方法.......................................................... 、杆件布置: ............................................. 错误!未定义书签。、构造要求: .............................................................. 、防护架子的搭设顺序: .................................................... 、防护架的搭设工艺: ...................................................... 6、质量要求.......................................................... 、防护架允许偏差: ........................................................ 、防护架的验收及检查: .. (12) 7、防护架的维护与管理................................................ 8、防护架的安全措施..................................................

塔吊安全专项施工方案

西铜高速改扩建XTK-4标合同段 塔 吊 安 全 专 项 施 工 方 案 中铁十五局集团第五工程有限公司西铜高速改扩建XTK-4项目部 二O一O年二月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、塔吊安装安全技术要求 (2) 3.1塔吊基础施工 (2) 3.2塔吊组装 (2) 3.3塔吊顶升过程及操作 (4) 四、塔吊吊装安全技术要求 (6) 五、塔吊拆除安全技术要求 (8)

一、工程概况 西铜高速公路XTK-4合同段位于西安市北高陵县及泾阳县内,设计为双向八车道。起点桩号为K7+116.35,终点桩号为K12+360,共长5.244km,其中桥梁一座4.957km,(另有聂冯立交A、B两座匝道桥),其中渭河特大桥主桥(132#墩—142#墩)共11个墩,共设11台塔吊。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (2)《起重机设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-1998) (3)塔吊安装使用说明 三、塔吊安装安全技术要求 3.1 塔吊基础施工 1、为发挥塔机最大服务范围,根据选定基础位置,基础设在每个墩的中间,严格按图纸施工。 2、保证地基承载力不小于0.3MPa。 3、塔机基础采用C30砼,与承台连在一起浇筑,塔吊基础技术要求高,预埋件的位置及标高必须经过仔细测量、校正以保证塔身垂直度,当砼基础表面微有差异时,可设置垫片进行微调。 4、基础表面要平整,其平整度误差不大于2mm,当砼基础表面微有差异时,可设置垫片进行微调。 5、浇注塔机基础必须保证预埋螺栓的准确度。 6、砼座上表面应高出周围地面100mm。 7、砼浇注后必须进行养护,在砼承载力达到90%及以上时,方能进行整机安装。 3.2 塔吊组装 1、塔吊组装必须由专业组装塔吊的人员进行组装。

塔吊遇高压线防护措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 塔吊遇高压线防护措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2225-93 塔吊遇高压线防护措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 5#楼台塔吊塔址确定后,在塔机作业区内,,距离塔吊西侧约52米处有一路高压线(南北走向),高压线杆高度约为10m.由于高压线处于塔吊的塔臂回转半径(前端半米左右)的覆盖范围之内,高压线路距离塔吊初次安装的垂直距离约5米。塔机安装能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技

塔吊安全施工技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.塔吊安全施工技术措施正 式版

塔吊安全施工技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、装、拆安全措施 a.装、拆前先检查钢丝绳、安全装置、制动机构、传动机构等,消除不安全因素; b.所有电气设备外壳应与机体妥善连接,并进行接地连接。测试接地电阻,记录保存; c.塔吊安装完毕后,用两台经纬仪校核塔身垂直度,误差<H/1000; d.在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯; e.装、拆过程中设立警戒区,并由专

人负责指挥和专人进行安全监护; f.四级风以上停止爬升作业,如在爬升过程中突然风速加大,必须立即停止作业。并将塔身螺栓紧固好。 2、使用安全措施 a.工作前检查传动部分润滑油量、钢丝绳磨损情况及各种限位和保险装置,如有不符要求,及时修整; b.严格按照额定重量起吊,不得超吊,也不准吊运人员斜拉重物,拔除地下障碍物; c.司机必须得到指挥信号后,方可进行操作,操作司机必须按电铃发信号; d.吊物上升时,吊物应保持距起重臂端≥1.0m;

塔吊安全专项施工方案通用范本

内部编号:AN-QP-HT902 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 塔吊安全专项施工方案通用范本

塔吊安全专项施工方案通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、工程概况 西铜高速公路XTK-4合同段位于西安市北高陵县及泾阳县内,设计为双向八车道。起点桩号为K7+116.35,终点桩号为K12+360,共长5.244km,其中桥梁一座4.957km,(另有聂冯立交A、B两座匝道桥),其中渭河特大桥主桥(132#墩-142#墩)共11个墩,共设11台塔吊。 二、编制依据 (1) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (2)《起重机设备安装工程施工及验收规

塔吊与高压线防护方案

编号:AQ-JS-06076 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 塔吊与高压线防护方案 Tower crane and high voltage line protection scheme

塔吊与高压线防护方案 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、概况 工程名称:盐城城中雅苑北侧商业。位于解放南路58号。本工程由S2~S10计10幢商业楼组成,由东向西成一字形排列。南临小区道路,北侧为居民区。根据现场实际情况,结合本工程施工需要,在S6房南侧安装1台QTZ40自升式塔吊为1#塔吊,起重臂回转半径46米,安装高度24米;在S10房西侧安装1台QTZ60自升塔吊为2#塔吊,起重臂回转半径56m,安装高度24m。两塔吊间距120米。 二、现状分析 塔吊塔址确定后,在1#塔机作业区内,距离北侧约11m处有一落地明装变压器,距离南侧约15m有一架空明装变压器,安装高度约10米。均无明设高压线路。在2#塔机作业区内,距离北侧13米处有一北侧小区末端高压电线杆,(南北走向,线外有胶皮),高

压线杆高度约为11m,由于三处高压线及装置均处于塔吊的塔臂回转半径覆盖范围之内,根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m,第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边缘最小水平距离不得小于2m。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施,由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向旋转,既有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效的防护措施,为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技术措施和搭设毛竹,以防接触电等安全事故的发生。 三、方案措施确定与实施 (一)、严格控制塔吊在高压线路及装置5米范围内进行吊运

塔吊施工安全管理措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT323 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 塔吊施工安全管理措施通用范本

塔吊施工安全管理措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 本工程第一批为了确保施工正常进行,配备大型设备,塔吊5台,协调施工机械的正常运转,需委派项目部安全主管与材料设备主管负责运转维修、保养的工作,塔吊的安装拆由专业施工队伍负责装拆。 施工要点: 装拆及加节有施工方提供施工方案,经总工批准后实施,并报当地安监站备案。 安装或拆除前,由生产经理组织,必须对专业操作人员进行操作规程教育、拆装安全技术交底。 装拆时由安全科安排设置警戒区域,设立

塔吊安装安全保障措施

编号:SM-ZD-72244 塔吊安装安全保障措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

塔吊安装安全保障措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、塔吊操作人员经过训练,了解塔机的构造、性能,熟知塔机的维修、保养和使用规则。塔机应配专人负责,非塔机工作人员未经许可不得攀登塔机。 2、起重机的工作环境温度为-20~40℃,工作时风速不大于20m/s。 3、塔机上的所有安全保护装置,安装调整好后不得随意扳动或拆除。 4、夜间操作,施工现场必须备有充分的照明设施。 5、地面、楼面必须有专人指挥塔机作业。与司机的联络必须规定好信号、手势或旗语信号,尽可能采用对讲机。 6、保证塔机的使用电压在380V±10%之内。 7、维修、保养时,不得进行吊装作业。 8、必须严格按照塔机技术性能表和起重特性图的规定进行操作,不得超载,不可强行操作。

塔吊专项安全施工方案

塔吊专项安全施工方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

塔吊专项安全施工方案一、工程概况 豪杰锦绣江南花园2011年工程15#-19#住宅楼,总建筑面积为 27612.68m2,建筑高度18.30m,建筑物最高点22.70m,考虑施工过程垂直运输和水平运输的实际需要,提高运输效率,减轻劳动强度,现场投QTZ315(A)塔式起重机两部、QTZ40(A)四部,基础采用固定式的钢筋混凝土基础。 二、塔吊地基基础主要技术要求 1、主要技术要求 2、塔吊基础尺寸,基础剖面、附件及配筋图及其他要求(根据厂家提供)见附图; 3、确定塔吊基础下地基承载力 根据地勘公司提供的勘察报告,土质耐压力大于本塔吊土质耐压力的要求,塔吊基础按照吊车的使用说明及设计要求施工。具体基础配筋见塔吊基础、详图。

三、安装准备工作 1、安装前检查基础表面的平面度误差,砼强度应达到75%以上,地脚螺栓应留有120㎜的长度。 2、根据本施工现场具体情况,准备好一台25T汽车吊配合塔基安装,及塔机进场的放置、拼装及安装场地。 3、电路的架设:将380V的电源架设到塔机的基础侧,以便安装塔机使用。 4、安装时环境条件要求:在安装时风力应不大于四级。 5、对待安装的整机及各部件等进行检查,特别是液压系统、金属机构、机构等。 6、塔机安装队(具备安装资质认可证)进场前,必须有安装拆卸方案,安装拆卸主要人员职责分工明确,有操作证。

7、安装人员:指挥1人;起重机安装人员4-6人;电工1人;塔吊司机1人。安装操作人员必须持操作证工作;在安装过程中必须注意安全,戴好安全帽,高空作业人员配带安全带。 四、安全措施 1、使用汽车式起重机,严格执行有关安全使用规范。 2、参加工作的全体人员必须精神集中,进入现场必须戴安全帽,高空作业要系好安全带,班前不得饮酒。 3、吊装时物件要邦扎稳当,并设专人指挥,吊物不得碰撞电线,房屋,遇大风时应停止作业。塔吊爬升允许风速最大为4级。 4、现场所有人员不得站在悬挂物下。有心脏病、高血压等不适应高空作业的人员禁止参加作业。 5、实施作业时,由专人统一指挥,其它人员必须服从指令,指挥号令必须清晰、准确,严格禁止违章操作,违章指挥。 6、凡参加装机作业人员都必须参加安全交底、学习、办理有关手续。

塔吊高压线防护方案

目录 1、编制依据 2 2、工程概况 2 2.1相关单位及工程地址 2 2.2施工现场与周围环境 2 2.3塔式起重机与高压线防护原因 3 3、安全技术措施 3 4、组织保证措施 4 5、应急预案 6 太原市纺织苑棚户区改造工程C-3#楼 塔式起重机与高压线防护方案 一、编制依据: 1、建筑起重机械安全监督管理规定【建设部第166号令】 2、危险性较大的分部分项工程安全管理办法建质【2009】87号文 3、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 4、塔式起重机安全规程 GB5144-2006 5、塔式起重机 GB/T5031-2008 6、建筑施工塔式起重机安装使用拆卸技术规程 JGJ196-2010 7、山西省工程机械厂C5013塔吊使用说明书 8、建筑工程施工安全资料管理规程 DBJ04/T289-2011 9、山西省住房和城乡建设厅批准备案号J11941-2011 二、工程概况: 2.1、相关单位及工程地址

工程地址:本工程位于太原市千峰南路与纺织街交汇处西南角,纺织苑安居小区东侧。 建设单位:太原新森实业有限公司 施工单位:河南惠浦建设发展有限公司 监理单位:山西立创建设工程项目管理有限公司 2.2、施工现场与周围环境 本工程位于太原市千峰南路与纺织街交汇处西南角,纺织苑安居小区东侧。 C-3#楼使用山西省工程机械厂生产的C5013塔吊壹台,塔机编号为1#塔,初始安装高度40m,塔式起重机起重臂长50m。1#塔西北侧为1条10KV包皮高压线,该高压线距1#塔中心40m,1#塔东侧一条10KV市网高压供电线,该高压线距1#塔中心约42m。现场变压器已做防护。 1#塔平面布置图如附图所示 2.3、塔式起重机与高压线防护原因 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第4.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。 由于现场塔吊的起重臂回转半径距高压线及变压器最小水平距离不满足要求:1#塔中心线与10KV高压线最短水平距离为45m和40m。由于达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1.2条和4.1.4条规定的最小距离,需要采取切实可行的防护措施。 三、安全技术措施 1、1#塔防护措施

塔吊安全施工方案

XX项目(一期)工程 塔 吊 安 全 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制日期:二〇一一年三月一日

目录 一、工程概况 .......................................................................................................... - 3 - 二、塔吊平面布置图(后附图) .......................................................................... - 3 - 三、塔吊安装安全技术措施 .................................................................................. - 3 - 四、塔吊安装工艺 .................................................................................................. - 5 - 五、塔吊安装工艺标准要求 .................................................................................. - 9 - 六、塔吊使用、维修、保养技术措施 ................................................................ - 10 - 七、塔吊拆卸 ........................................................................................................ - 12 - 八、塔吊防碰撞及基坑围护 (13)

塔吊下安全防护措施

目录 1、编制依据 .............................................. 错误!未定义书签。 、主要安全规范、规程:................................................. 错误!未定义书签。 2、施工概况 .............................................. 错误!未定义书签。 3、施工部署 .............................................. 错误!未定义书签。 、安全防护领导小组..................................................... 错误!未定义书签。 、施工部署:........................................................... 错误!未定义书签。 4、施工准备 .............................................. 错误!未定义书签。 、技术准备............................................................. 错误!未定义书签。 、劳动力配备........................................................... 错误!未定义书签。 、材料配备............................................................. 错误!未定义书签。 5、施工方法 .............................................. 错误!未定义书签。 、杆件布置:........................................................... 错误!未定义书签。 、构造要求:........................................................... 错误!未定义书签。 、防护架子的搭设顺序:................................................. 错误!未定义书签。 、防护架的搭设工艺:................................................... 错误!未定义书签。 6、质量要求 .............................................. 错误!未定义书签。 、防护架允许偏差:..................................................... 错误!未定义书签。 、防护架的验收及检查:................................................. 错误!未定义书签。 7、防护架的维护与管理 .................................... 错误!未定义书签。 8、防护架的安全措施 ...................................... 错误!未定义书签。

塔吊安全文明施工方案

黑龙江建筑职业技术学院学生公寓—————塔吊 黑龙江建筑职业技术学院 班级 编辑人 组员:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、塔吊的选择 四、塔吊基础施工 五、塔吊安装、调试和电气系统调试 六、塔吊的拆除 七、安装拆除注意事项 八、塔吊安全操作规程 九、安全措施

一编制依据: (1)《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) (2)《起重机械钢丝绳检验和报废规范》(GB5972-2006)(3)《起重吊运指挥信号》(GB 5082-1985) (4)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)(5)《建筑机械试验规程》(JGJ34-86) (6)《建筑施工技术》第三版中国建筑工业出版社(7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (8)《建设工施工安全技术操作规程》中国建筑工业出版(9)塔吊使用说明书 (10)黑龙江建筑职业技术学院学生公寓设计图纸 二、工程概况: 1.工程名称:黑龙江建筑职业技术学院学生公寓A栋 2.建筑概况:5974.9 m2,耐火等级:二级,层数6层,层高: 3.30m ,室内外高差:0.60m ,外围护墙:490厚墙内夹50厚pg保温板,建筑物总长×总宽×总高=

58.44*17.04*23.88 m3。 3.结构概况:①结构形式砖混结构②盖结构形式坡屋面 抗震烈度:6度,梁柱抗震等级:三级, 建筑结构安全等级:二级,设计使用年限50年。4参建单位: 建设单位:黑龙江建筑职业技术学院 设计单位:黑龙江建筑职业技术学院附属设计院 勘察单位:哈尔滨地质勘查有限公司 监理单位:龙发监理公司 施工单位:黑龙江建工集团 工期:6个月, 质量等级:合格。 三、塔吊的选择: 结合本工程建筑情况,建筑总长58.44米,建筑总高度为23.88米,最大起重量小于4吨,地基耐力大于200Kpa,选用一台塔吊。根据资料选用一台QTZ40型号塔吊QTZ40塔式起重机主要参数如下:

塔吊高压线防护方案

高压线防护方案 本施工方案根据XXXXXXX工程现场高压线及电线杆状况,参照JGJ65—89、JGJ130—2001、JGJ46—2005、施工手册编制。 一、工程概况 根据施工现场平面图以及对施工现场的实际勘踏,XXX#楼南侧有高压输电线路在塔吊大臂回转半径内,为电压约10000V的高压电线,根据建筑施工安全技术标准JGJ46—2005要求,在建工程不得在高、低压线路下方施工,不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。最小安全操作距离:10000V电压水平距离不小于5米,垂直距离不小于2米,对于达不到该标准规定的距离时均需搭设防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。所以必须搭设高压线防护架。 二、施工方案 高压线防护架全部采用木脚手架,立杆横距为1.5米,纵距1.5米,防护架设置双向剪刀撑。木脚手架采用麻绳绑扎,不得采用金属铁丝之类材料进行绑扎加固。脚手架的底部垫木板或素混凝土基础垫层,并将立杆四周土体挤压密实。木脚手架的高度高出最高处高压线不小于1米,架体与高压线水平安全距离符合有关的规定,塔吊旋转半径加限位,操作人员严格控制使用半径,每天对于操作的塔吊司机和塔吊地面指挥人员上班前要进行专项交底,增强操作人员思想意识,确保施工期间高压线不受干扰,保证安全。高压线防护架应由专业人员搭设,经有关部门验收合格后挂牌使用。在醒目的位置张贴警示标志,警示标志要符合规范要求。 本工程高压防护架采用木脚手架搭设,架体宽度 4.0m,两排立杆,立杆横距1.5m、纵距1.5m、步距1.5m,麻绳或藤条绑扎;防护架两侧立面设剪刀撑;两边用抛撑拉结固定。 1、施工方法 搭设要点: 场地要求:防护架底部地坪夯实,垫木板或素混凝土垫层(不小于100mm),设排水沟,预防架体下沉。 搭设要求:

塔吊施工安全防护措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 塔吊施工安全防护措施(通用 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

塔吊施工安全防护措施(通用版) 本工程综合楼塔吊吊臂距离高压线不满足安全距离,按照要求,必须设置必要的防护设施,以确保安全施工。 现状分析 在塔机作业区内,距离塔吊西北侧约40米处有一路高压线(南北走向),高压线高度约为10m。由于南北向的高压线处于塔吊的塔臂回转半径(前端10m左右)的覆盖范围之内,高压线路距离的垂直距离约8m。塔机按照能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4-6m。第3.1.4规定旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,

如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技术措施,以防接触电等安全事故的发生。 方案措施确定与实施 搭设高压线防护架,高压线防护架低部采用双排钢管脚手架高度6m,6m以上采用毛竹教授架搭设,高度6m(高出外电架空线2m)长度约40m(按现场塔吊工作半径确定),搭设位置见平面示意图。毛竹立杆间距1.5m~1.8m横距1.5m。底步高度4.8m,从第二步起,每步高度1.8m。总高度12m。 严格控制塔吊在逆高压线路方向的南半区施工区域的230°安全区范围内进行吊运作业。并且在选择机构270°处设置超限制制动

塔吊基础安全专项施工方案

一、工程概况---------------------------------------- 1 -三、施工平面布置------------------------------------ 2 - 见附页-------------------------------------------- 2 - 四、编制依据------------------------------------------ 2- 五、塔吊基础计算书--------------------------------- 2 -

一、工程概况 工程名称:商务A栋 建设单位:广州南沙有限公司 监理单位:广州工程监理有限公司 设计单位:广东设计院 施工单位:湖南建设集团有限公司 本工程位于广州市南沙区。功能为:商住、停车场、人防的建筑。 本工程结构类型为钢筋混凝土框架结构,地上14层,建筑面积18165.61平方米,地下1层,建筑面积4535.29平方米,总建筑面积22700.90平方米。建筑物高度为70.00m,层高为5.0mm本工程结构设计使用年限为50年,耐火等级为一级,建筑结构的抗震设防为7度,人防等级为六级。根据工程特点,本工程材料运输采用TC6013A型塔式起重机一台,起重机搭设于⑧-⑨x(A)处。 二、基本参数 1、吊塔: 吊塔型号:TC6013A 起重工作幅度:最小2. 5m 最大60m 额定起重量:1300kg-6000kg 最大工作高度:固定式46m 附着式220m 塔身截面积: 1.8mx 1.8m 整机功就:39KW 2、塔基基础:采用4根? 800钻(冲)孔灌注桩,桩顶标高-1.50m, 桩端不设扩大头,桩端入中风化砾岩 1.50m ;桩混凝土等级C30, 桩长 18.30m;钢筋HRB335

塔吊施工安全防护措施详细版

文件编号:GD/FS-3853 (解决方案范本系列) 塔吊施工安全防护措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

塔吊施工安全防护措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 本工程综合楼塔吊吊臂距离高压线不满足安全距离,按照要求,必须设置必要的防护设施,以确保安全施工。 现状分析 在塔机作业区内,距离塔吊西北侧约40米处有一路高压线(南北走向),高压线高度约为10m。由于南北向的高压线处于塔吊的塔臂回转半径(前端10m左右)的覆盖范围之内,高压线路距离的垂直距离约8m。塔机按照能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保

持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4- 6m。第3.1.4规定旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技术措施,以防接触电等安全事故的发生。 方案措施确定与实施

塔吊安装安全专项施工方案(模板)

塔吊安装安全专项施工方案(模板) 目效果图编制: 审核: 审批: (三号黑体,居中、加粗)编制单位: 专业分包单位名称目录 一、工程概况 31、拟建项目建筑概况 32、拟安装塔吊楼栋的基本信息 33、拟安装塔吊楼栋周边道路及环境情况、塔吊基础位置等基本情况 34、其它特殊情况3 二、编制依据3 三、设计概况 41、本工程所选用塔吊、吊车简介 42、塔吊安装设计8 四、施工准备及进度计划 91、技术准备 92、人员准备 93、材料、构件计划104、器械、设备计划105、进度计划12 五、施工方法1 21、工艺流程1 22、施工方法1 23、塔机顶升加节26六、安全保证措施301、安装措施302、使用安全措施3 23、安全监督措施35七、应急预案3 61、应急组织机构及职责3 62、危险源识别分析3 63、应急演练3

74、安全事故应急流程3 85、安全事故应急事故及处置3 86、安全事故应急救援电话及定点医院44八附件4 51、塔吊厂家相关资质文件4 52、安装单位相关资质文件4 53、塔吊检测报告文件4 54、技术交底文件45XX 项目塔吊安装安全专项施工方案 一、工程概况 1、拟建项目建筑概况本工程位于,项目占地㎡,总建筑面积㎡,其中地上建筑面积㎡,地下建筑面积㎡。包括栋商业或住宅或联排别墅或独栋别墅或超高层写字楼综合体或商业裙楼或高端酒店或商业街或及配套设施等建筑。 2、拟安装塔吊楼栋的基本信息楼栋号楼栋用途建筑面积建筑尺寸层高建筑总高度1#楼住宅A 区商业 3、拟安装塔吊楼栋周边道路及环境情况、塔吊基础位置等基本情况1#楼西邻全文结束》》路,北邻已有32 层建筑,东邻全文结束》》路,南邻全文结束》》路,周边道路及环境情况良好,利于塔吊的安装。塔吊基础定位已根据基础施工图纸已完成,目前正在进行塔吊基础施工。 4、其它特殊情况、、、、、、、、、、、、、、 二、编制依据序号类别名称编号1国家标准塔式起重机安全规程GB5144-xx2起重机设计规范GB3811-xx3塔式起重机设计规范GBT13752-19924混凝土结构设计规范GB50010-xx5钢结构设计规范GB50017-20036建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-19937行业标准塔式起重机操作使用规程JGJ100-19998高空作业机械安全规则JG5099-19989建筑施工安全检查标准JGJ59-xx10施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-xx11施工现场机械设备检查技术规程JGJ160-xx12建筑机械使用安全技术规程JGJ33-xx13建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ196-xx14建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-199115建筑塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ196-xx16地方标准、、、、、、、、、、、、17其它XXXX 项目施工组织设计/18XXXX 项目施工图纸/19危险性较大的分部分项工程安全管理办法建设部87 号文20XXXX 型塔式起重机参数资料及安装说明

塔吊及高压线防护方案

中海城房地产开发有限公司 华片区G地块房地产开发项目(三期) 塔吊与高压线防护案 编制:祚华 审核:高宝俭 批准: 华片区G地块(三期)项目部

2017年6月

目录 1. 编制依据: (1) 2. 工程概况: (1) 3. 施工安排 (3) 4.施工准备 (4) 5.施工法 (5) 6. 注意事项: (7) 7.触电事故的预防及其应急措施 (8)

1.编制依据: 《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-91 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《高处作业分级》GB3608-2008 《建筑施工竹脚手架安全技术规》JGJ 254-2011 《建筑施工木脚手架安全技术规》JGJ164-2008 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规》GBJ148-2010 2.工程概况: 建筑概况 工程名称:华片区G地块房地产开发项目(三期) 建设单位:中海城房地产开发有限公司 建筑面积:总建筑面积约10.8万m2。 工程地点:市历城区。 工程规模:本工程的施工围是指西G地块三期土建总承包工程围地库、裙楼、塔楼及配套公建的土建工程,以及必要的措施、检测及验收等相关工作。具体楼座信息如下:

结构概况 建筑结构形式、等级:高层住宅主体结构为剪力墙建筑,筏板基础;地下车库框架结构,筏板基础;商业为框架结构,独立基础;结构的设计使用年限为50年。结构设计地下室部分抗震等级、地上部分各结构区段抗震等级及结构体系详图纸设计。 本项目抗震设防烈度6度,建筑场地类别Ⅱ类。本工程钢筋采用、HPB300钢筋、HR400钢筋、、HR500钢筋;型钢、钢管、钢板为Q235.BF钢。 本工程结构混凝土强度等级有C40、C35、C30、C25、C15等几个等级,抗渗等级为P6。 2.1 施工现场与围环境 2.1.1 通道和高压线位置及搭设前提条件 项目工程东侧边缘离槽上口距离在3~4m之间,临时道路和现场由2.5m 围栏隔开,高压线南北走向,邻东部工地围墙。在我项目35#,39#塔吊回转半径的覆盖围边缘部分。(具体覆盖高压线尺寸后附图纸)