文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 绝缘、接地电阻检测记录表

绝缘、接地电阻检测记录表

绝缘、接地电阻检测记录表
绝缘、接地电阻检测记录表

附录A 绝缘电阻检测记录表

A.0.1进行绝缘电阻检测时,可按表A.0.1填写检测结果。

表A.0.1 绝缘电阻检测记录表

附录B 接地电阻检测记录表

B.0.1 进行接地电阻检测时,可按表B.0.1填写检测结果。

表B.0.1 接地电阻检测记录表

接地电阻测试记录表

单位(子单位) 工程名称 (一期)市政工程 施工单位 福建省**建筑工程有限公司 测试日期 天气 晴 气温(℃) 接地电阻 测试仪 规格型号 出厂 编号 检定单位 检定有限期 检定证书 编号 接地装置 名称类别 测试点 部位 设计值 (Ω) 实测值 (Ω) 附 图 及 说 明 重复接地 D01 4 2.2 如图所示,把探针P 、C 分别插入大地,将E、P、C用专用导线分别与仪表上相对应接线桩进行连接,然后均匀摇动手柄,读取测试值并记录 重复接地 D02 4 3.3 重复接地 D03 4 3.4 重复接地 D04 4 2.8 重复接地 D05 4 2.1 重复接地 D06 4 2.9 重复接地 D07 4 3.0 重复接地 D08 4 2.8 重复接地 D09 4 2.2 重复接地 D10 4 2.3 重复接地 D11 4 3.1 重复接地 D12 4 3.2 重复接地 D13 4 3.4 重复接地 D14 4 3.5 重复接地 D15 4 2.4 重复接地 D16 4 2.5 重复接地 D17 4 2.4 重复接地 D18 4 2.4 重复接地 D19 4 3.2 重复接地 D20 4 3.1 重复接地 D21 4 3.2 存在问题 处理情况 无 结论 符合要求 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施 工 单 位 质检员 施工员 测试员

单位(子单位) 工程名称 (一期)市政工程 施工单位 福建省**建筑工程有限公司 测试日期 天气 晴 气温(℃) 接地电阻 测试仪 规格型号 出厂 编号 检定单位 检定有限期 检定证书 编号 ZC29B-2 502 泉州市 计量所 09.10.27 -10.10.26 (QJ)DI-05/09- 00162 接地装置 名称类别 测试点部位 设计值 (Ω) 实测值 (Ω) 附 图 及 说 明 重复接地 D22 4 2.1 如图所示,把探针P 、C 分别插入大地,将E、P、C用专用导线分别与仪表上相对应接线桩进行连接, 然后均匀摇动手柄,读取测试值并记 录 重复接地 D23 4 2.2 重复接地 D24 4 3.4 重复接地 D25 4 3.4 重复接地 D26 4 2.5 重复接地 D27 4 3.2 重复接地 D28 4 2.5 重复接地 D29 4 2.8 重复接地 D30 4 2.6 重复接地 D31 4 3.1 重复接地 D101 4 3.2 重复接地 D102 4 3.5 重复接地 D103 4 3.4 重复接地 D104 4 3.2 重复接地 D105 4 2.4 重复接地 D106 4 2.5 重复接地 D107 4 2.9 重复接地 D108 4 3.0 重复接地 D109 4 3.1 重复接地 D110 4 3.2 重复接地 D111 4 3.4 存在问题 处理情况 无 结论 符合要求 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施 工 单 位 质检员 施工员 测试员

施工现场绝缘电阻测试记录表

表D6工程名称赤峰玉龙国宾馆二期工程扩建项目仪表型号ZC-25-4 施工单位中国建筑第八工程局有限公司天气情况 测试日期电气负责人 配电箱及开关箱名称 绝缘电阻(MΩ) A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE 1#总-1#一级 1#一级-1#二级 1#一级-2#二级 1#一级-X2二级 1#二级-1#照明 1#二级-2#照明 1#二级-项目厨房 2#二级-3#照明 2#照明-分包厨房 2#二级-分配箱 2#总-2#一级 2#一级-4#照明 2#总-3#一级 3#一级-3#二级 测试意见 施工单位测试人:记录人:年月日 监理单位 监理工程师:总监理工程师(签章): 年月日

表D6工程名称赤峰玉龙国宾馆二期工程扩建项目仪表型号ZC-25-4 施工单位中国建筑第八工程局有限公司天气情况 测试日期电气负责人 配电箱及开关箱名称 绝缘电阻(MΩ) A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE 3#一级-D2二级 1#二级-6#二级 1#一级-5#二级 5#二级-弯曲机 5#二级-弯曲机 5#二级-调直机 6#二级-电焊机 6#二级-切割机 3#总-4#一级 4#一级-电梯二级 电梯二级-电梯1 电梯二级-电梯2 电梯二级-电梯3 电梯二级-电梯4 测试意见 施工单位测试人:记录人:年月日 监理单位 监理工程师:总监理工程师(签章): 年月日

表D6工程名称赤峰玉龙国宾馆二期工程扩建项目仪表型号ZC-25-4 施工单位中国建筑第八工程局有限公司天气情况 测试日期电气负责人 配电箱及开关箱名称 绝缘电阻(MΩ) A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE 4#二级-调直机 4#二级-弯曲机 4#二级-弯曲机 测试意见 施工单位测试人:记录人:年月日 监理单位 监理工程师:总监理工程师(签章): 年月日

绝缘电阻测试记录填写

绝缘电阻测试记录填写 该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。楼宇总配电室、楼层配电箱、户内配电盘,都需要进行测试的。 绝缘电阻测试 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法: (1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 回路编号:通过电缆、电线的系统图(注意要系统图,上有对应的回路编号,比如:+1AA1-1)线路型号、规格、敷设方法:规格型号系统图上也有比如:4*2.5mm2 敷设方法:直埋、桥架、穿管等。 绝缘电阻:A、B、C表示三相电A相B相C相。 如果是单相的 A-C、A-B什么的就不用填,N是零线、PE是接地保护线。如果是三相五线电就得填满,不过阻值基本大同小异,复制+改改就OK了 电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度有关,额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。1KV一下三四十兆欧就满足要求了。一般零线与地线都是从同一个接地点引出的,正常情况下他们之间的电阻值应该为0,但有特殊情况,所有把开关拉开,这样零对地电阻应该要很大,否则说明没有正常正确安装接地线,表格中所填应该是特殊情况下的阻值(本人也不是很确定),所以应该填大阻值。 填这个表很麻烦的,要一一对照图纸,总之,电压高的话阻值就填大点,电压低的话阻值就填小点,祝LZ圆满完成任务功率损耗PX 绝缘电阻测试记录在普通的建筑施工中有二种: 1.线路设备绝缘电阻测试记录 回路编号(例M1-N1), 规格及敷设方式 (例BV-4x10+BVR-1x10/SC32/FC) (例BV-2x4+BVR-1x4/SC25/WC) 电阻值:三相五线全填满, 单相填对应的格子 (如B相,插座回路填B-N:30,B-PE:31,N-PE:31) 数值要基本接近. 2.电缆敷设及绝缘电阻测试记录电缆编号(例P2-M1), 规格:YJV-4x25+1x16 起点:P2箱终点:M1箱 敷设方式:穿管或敷桥架

教你如何填“绝缘电阻测试记录”

绝缘电阻测试记录 该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。 3.方法:(1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 回路编号:通过电缆、电线的系统图(注意要系统图,上有对应的回路编号,比如:+1AA1-1) 线路型号、规格、敷设方法:规格型号系统图上也有比如:4*2.5mm2 敷设方法:直埋、桥架、穿管等。绝缘电阻:A、B、C表示三相电A相B相C相。 如果是单相的A-C、A-B什么的就不用填,N是零线、PE是接地保护线。 填这个表要一一对照图纸,电压高的话阻值填大点,电压低阻值填小点,祝LZ圆满完成任务功率损耗PX 绝缘电阻测试记录在普通的建筑施工中有二种: 1.线路设备绝缘电阻测试记录 回路编号(例M1-N1), 规格及敷设方式 (例BV-4x10+BVR-1x10/SC32/FC) (例BV-2x4+BVR-1x4/SC25/WC) 电阻值:三相五线全填满, 单相填对应的格子 (如B相,插座回路填B-N:30,B-PE:31,N-PE:31) 数值要基本接近. 2.电缆敷设及绝缘电阻测试记录 电缆编号(例P2-M1), 规格:YJV-4x25+1x16 起点:P2箱 终点:M1箱 敷设方式:穿管或敷桥架 中间接头:无或0 相对相:80,相对零:80,相对地:79 我国现在相线是U、V、W、零线是N、接地保护线是PE,为什么相线还用A、B、C表示? AB是相线A与相线B之间的绝缘电阻。以此类推。

相关文档