文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 传统水地暖经验总结[五]

传统水地暖经验总结[五]

传统水地暖经验总结[五]
传统水地暖经验总结[五]

前言:经过了前面8个紧张而又严谨的节点过程后,地暖的隐蔽工程部分就算完工了,同时意味着装修的整个复杂而繁琐的隐蔽工程也同步完工了。装潢进入了一个相对按部就班的阶段,泥瓦工进场贴墙地砖,木工进场做吊顶等。地暖的下一步就是装主机了。从混凝土回填到装主机这个时间段还算是比较长的,快的1个多月,满的半年甚至更久。那么在这个无地暖师傅在现场的时间段里,其实业主和装潢公司对地暖的保护还是不能放松的。

下面是从混凝土回填到装主机之间这个时间段主要需注意的事项。

1、每日都要检查地暖压力表,观察压力是否正常,否则马上通知暖通公司;

2、叮嘱所有装潢工人干活时一定要小心,尤其是新进的装修工人,一定要明确跟他指出下有地暖;

3、泥瓦工切割瓷砖时一定要小心,不要直接在地面上切割,可以考虑垫块板或在无地暖的区域切割;

4、木工干活时一定要注意,别让木枪钉对着地面走了火;

5、新进来的装潢工人,别动不动就拿个充气钻在地上乱钻眼;

6、作为业主,既然隐蔽工程已经结束了,千万别动不动再对装潢的隐蔽工程返工,尤其是卫生间,比如地暖都铺好了,突然心血来潮,要求装潢公司改个马桶位置什么的,这已经是不可行了。

7、记得煤气管一定要按地暖公司的要求到位;

另外,记得在铺设地板前一定要开机调试的,别铺了地板还没想起来,或者铺地板了才想起来,一定要提前做好准备。调试还是很重要的。即烘去了水泥填充层中的水分(保障地板不变形),又测试了地暖的效果是否正常。

节点9:地暖调试

铺设地板前,进行锅炉的安装并且开机测试,目的有二,一是测试地暖的每个区域是否正常运行;而是烘干混凝土中的水分,保护后期铺设的地板不变形;

那么肯定有很多人会问,地暖达到怎样的效果才算合理呢?我觉得哟两个办法:

1、土办法,即用自己的手每个区域都去摸一下,如果都热了,基本上没什么问题;

2、可以用感温仪器,测试地面温度,正常地暖开启72小时,混凝土表面温度应该在30度上下;

其实正规公司,都会主动提醒业主去做此类验收的。

很多业主都忽视了这个节点,导致了很多问题;

但假如,我们不去忽视这个节点,而是认真对待,至少可以弥补一下问题:

1、假如前期,暖通公司设计非常不合理或施工非常不合理,那么肯定有局部区域根本就热不起来的,那么此时进行返工,损失还不算最大,毕竟地板还没有铺设;

2、有很多JS只知道赚钱,不知道用心做管理,装锅炉的时候才发现,地暖压力没了,管子可能被别人扎破,地暖根本就调试不起来,但是业主也不懂。很坏的JS就把锅炉挂上,随便忽悠一下业主,就过关了,但当业主入住,倒霉的还是业主本人;如果业主自己认真去验收,暖通公司也认真对待这个节点,那么地暖系统还有挽回的余地,毕竟地板还未铺设,找出漏电,进行修补或更换(但地砖部分出问题,肯定要敲开了);

3、调试还包括锅炉的调试,假如前期不专业的暖通公司定位不合理,此时锅炉会出现很多

问题,比如根本就装不上、或者跟吊顶冲突、噪音大、频繁启动、不能正常开启等,如果调试时发现这类问题,应该及时处理,这些都是给前期不好好对待隐蔽工程的同学擦屁股的最后一次机会;

4、调试时也可能出现,局部区域不热的情况,只要前期设计合理,施工合理,中间过程没出现过问题,那么检查调节分集水器基本上可以解决问题,假如还不能解决,那么您就要好好跟您的暖通公司理论一下了;

5、设备的安装,也要验货哟,主机安装前对一下型号,然后拆封时看一下外观,如果有破损,可以拒绝签收;另外安装辅料也要记得挨个看一下,是不是跟报价一致;安装方法,也要再次确认。

节点10:控制系统安装及测试

涂料、墙纸结束就可以装采暖的控制系统了。

作为业主,此时千万不可以麻痹大意,不要以为几个开关装好就好了。

主要包括以下几点:

1、温控面板的安装;

2、驱动器的安装;

3、外置泵控制的安装(假如有的话);

4、测试和培训。

对于温控面板的安装,主要是美观,有些人根本就没审美观点的,面板不仅歪,而且与旁边电灯开关还有很大的高低;

对于驱动的安装,也必须细心。如果安装混乱的话,那么地暖在使用的时候就混乱了,有可能出现,可主卧室次卧室热,开书房客厅热,这个问题在一些管理不善的公司是家常小菜,正规的公司还有时会出现呢;

外置泵的安装,很多JS就搞个插座,单独控制,这是非常不科学并且有很大隐患。比如威能锅炉,厂家有原装的第二水泵联动器的,使用这个配件就可以使外置泵和内置泵同步;控制系统的测试是必须的,包括:

1、每个温控器是否可以正常使用,并要求调试师傅现场培训;

2、各个温控器是否刚好可以对应控制本区域的各个驱动器以及对应的管道回路,这个业主本人也可以看出来的,正规的暖通公司,在前期盘管时就已经标注了各个采暖区域对应的回路,那么安装的时候,对应安装就好了。正常驱动器的打开都可以看出来的,业主在现场耐心细心地跟安装师傅沟通一下,就可以检查出来了,如果有不对劲的,赶紧修改;否则到了使用地暖的时候,才发现,自己就倒霉了,因为冬天的时候暖通公司都很忙的,他们不一定可以及时上门;就怕上了N次门,还搞不好,就搞笑了。

3、如果系统做了联动,那么也要现场测试一下,是否此功能正常;

4、系统完工,且调试正常,使用起来还是很方便的,主要就是锅炉部分的操作及温控器的操作,安装当天,对应说明书,多向师傅学习一下,没坏处的。

地暖系统的使用方法:

一、公寓房--基本上使用的是双功能锅炉,即采暖热水两用:

1、非采暖季3月下旬--12月下旬,主要使用热水功能,

锅炉水电煤正常开启,检查一下冷热水三角阀保证开启,检查煤气正常开启,采暖功能关闭,采暖温控器都可以关闭,此时就相当于一个传统的燃气壁挂热水器;

2、采暖季节12月下旬--3月上旬,热水功能和地暖功能同时使用,

打开锅炉下方采暖供水和回水阀门,

打开分集水器供水和回水阀门,打开每个支路的阀门,

打开锅炉采暖功能,

打开采暖温控器,并且按照说明书及自己的生活习惯调整好温控器的温度和时间段;

完成以上工作,基本上可以说,地暖就启动了。如果发生异常状况要及时跟相应的暖通公司联系解决。比如温控器失灵、锅炉频繁启动、锅炉不启动、噪音大、控制系统紊乱等等。但前提是,业主本人已经做好自己应该做的工作,比如保证煤气表中有煤气费、保证开启操作的每一步都得当,保证电源的供应正常等,尽量不要给自己的暖通公司产生不必要的麻烦。

The End。。。

上海绿羽节能科技有限公司分享

水地暖安装(图片)流程

水地暖安装(图片)流程 一、保温板的铺设 1.整板放在四周,切割板放在中间。 2.板与板之间用胶带连接。 3.平整度,高差不允许超过正负5MM。 4.缝隙不大于5MM。 二、反射膜的铺设 1.反射膜铺设一定平整,不得有褶皱。 2.遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。 3.反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生,(方便计算管道间距,反射膜方格间距为5 公分)。 4.反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘贴 三、管道的铺设 1. 与设计回路相符合。 2. 管道铺设间距与设计相符合。 3. 如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则从新调整及时通知公司。 4. 管道与墙体之间距离在100—150MM。 5. 坚决制止出现管道交叉现象。 6. 分水器到地面部分管道必须加保温套管。 四、分水器安装

1.为保证分集水器将来维修,分水器所在位置必须保证分水器可整体拆卸。 2.分水器安装时上沿高度不低于600MM。 3.分集水器路数应该与设计相符和。 4.分集水器附近留有一个三空插座。 5.分集水器的进回水两端应安装压力表、自动排气阀。 6.分集水器固定好之后连接壁挂炉给回水主管道,管道接口处装过滤器。 7.分集水器安装完毕临时用反射膜进行覆盖保护,防止落水泥、油漆等污染物 五、热电头执行器安装 1.与温度控制面板连接是否与施工方案相符。 2.与分水器连接是否紧密。 3.开启,关闭是否正常 六、壁挂炉安装

1、根据壁挂炉尺寸,及安装前预留尺寸,烟道位置,校准准确位置后,挂炉。 2、壁挂炉底下接口采用软管连接。 备注: 壁挂炉的功率简单计算方法为:每千瓦带7个平方,比如24千瓦壁挂炉,可以带24*7=168平方的采暖面积,用户的采暖面积在168平方米以下,则可以选用24千瓦壁挂炉,选用壁挂炉的原则是宁大勿小。壁挂炉的水泵扬程一般为10,所以,壁挂炉最多可以带三个楼层的地暖,采暖层面与壁挂炉高差超过10米,则必须加辅助循环泵,或采用带循环泵的分水器。壁挂炉带生活热水,如用户有一个卫生间用24KW壁挂炉,如用户有两个至三个卫生间则采用28KW壁挂炉。 七、温度控制面板安装 1.安装位置是否与设计位置,以及设计功能相符 2.温度控制面板一定要安放在所要控制的采暖功能区内 3.电路是否通畅 4.运行是否正常 八、混凝土铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现钢丝网外露现象,如边界保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混泥土找平后地面高差不得大于5mm 4、铺设混泥土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道

地暖铺设流程及验收规范

地暖铺设流程及验收规范 地暖主要有水地暖和电地暖两种;北方采用水暖比较多,南方一般用电暖或者地热地板采暖比较多。 水地暖铺设流程 1、客厅、卧室、卫生间的地上都已经铺设好地暖了,形状颜色还蛮好看的,一圈一圈的看上去很整齐,而且这些管材是一根通到底的,没有间断。 2、在铺管子的时候并不是想怎么铺就怎么铺的,而是要贴着钢丝网来铺。工人身上还挂有工作牌,这一般只有正规的施工单位才会有。 3、在铺转弯的地方时,也是有严格规定的,必须要测好距离、定好位置后再将盘管固定上去,看来这家公司的施工过程还蛮严格的。 4、就算是平行铺设的地方也要严格好它们之间的间距,这样能让地面受热较均匀,而旁边的白色塑料扎带是用来一节一节地固定盘管的。 5、盘管用的是瑞好的PEX管,是个不错的牌子,而且这种管有记忆功能,就算不小心把它踩扁了,它也能恢复原状。 6、在采暖时水就是这样分两路到各自房间的,为了让盘管不随便移动,工人还用黑色的塑料管卡来固定,让这两根管子之间保持一定的距离。 7、从这个角度来看,整个地暖的铺设构造就十分清楚了,隔热板、反射膜、钢丝网、盘管,这一层层的铺设一点不马虎。

8、这是供暖时的控制阀,通过它分成几路将暖水输送到各个区域。一根根黑色的管道看上去干净整齐,方便业主了解供暖情况。 9、虽然主机什么的还没有挂上,但工人已经仔细地标出了位置及各个接口的示意图,准备工作做的好,在装机时自然能省不少麻烦。 10、因为业主家的煤气用量蛮大的,所以工人在征得业主意见后就帮他们换了个大的煤气表,虽然只是举手之劳,但让业主觉得很窝心。 电地暖铺设流程 1、在墙面开槽,准备将来安装温控器。 2、在开好的槽内铺设线管,电地暖的控制线就从这里穿过。 3、清扫场地,为铺设电地暖做准备。 4、铺设边角保温板,阻断地暖的热量向墙角传导。 5、铺设挤塑板,阻断地暖的热量向地面散发。 6、铺设加筋铝箔纸,用来向上反射地暖的热量。 7、在铝箔纸上放置钢丝网,以固定上面的电暖管,并增加表面混凝土的附着力。 8、在钢丝网上铺设电暖管,并用塑料扎带绑扎牢固。 9、将电暖的控制线从事先铺好的线管中穿出,日后就在这里安装温控面板。 10、用欧姆摇表测量铺好的电地暖电阻率,如果数值达到1500兆欧姆就算合格。 目前,地暖已经算不上是新型采暖方式了,因为它已拥有越来越多的使用者。但是,作为装修的外行,如何对地暖的铺设进行验收呢?教你七个步骤,让你学会辨别施工是否合格。 电地暖铺设验收步骤以及规范

(完整版)地暖施工方案

地板辐射采暖施工方案 目录 一、编制依据 二、施工准备 三、工程概况 四、采暖系统 (一)、采暖系统情况 (二)、施工工艺流程 (三)、地暖施工安装方法 (四)、地暖施工质量要求 五、施工进度计划及保证措施 (一)、施工进度计划 (二)、保证措施 六、质量保证措施 (一)、建立行之有效的施工质量保证体系 (二)、质量保证措施 七、成品保护措施 八、安全消防措施 九、环保、文明施工 十、地暖调试及运行

一、编制依据: 1.辐射供暖供冷技术规程( JGJ142-2012/JJ-2001) 2.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范( GB50242-2002) 3.建筑安装工程质量检验评定统一标准( GB50300-2013) 二、施工准备: 1.设计图纸及其它相关技术文件齐全。 2.编制施工方案并经审批,确认施工工艺流程。 3.施工人员和施工机具均齐备,能保证正常施工,现场施工用水、用电条件 满足施工要求。材料进场并经检验合格。 4.组织全体施工人员学习有关国家规范、标准、图集、工艺规程、文件等。 5.土建地板施工已完成,并清理洁净。 三、工程概况: 1.采暖面积约为: 11000平方米 2.主要施工部位:户内 四、采暖系统: 1.系统形式:本工程采用低温热水地板辐射采暖方式。管道采用星洁 PE-RT 管,分水器星洁牌水器,具有自动排气功能,有独有的泄水功能。地面铺 挤塑聚苯板,容重≥ 30kg/m3;挤塑板上铺专用地板采暖铝箔反射膜;严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2. 工作组安排:

序 号 1 人 数 1 工 种 备 注 工长 负责现场施 工 根据现场调配 根据现场调配 2 3-6 2 采暖 工 搬运 工 3 3.主要设备: 项目 数 名称 规格型号 产地 技术性能 备注 量 内容 2PH 2 0-1.1Mpa 液压泵 国产 国产 Y100.0-1.6M 压力表 5 压力显示 pa 管剪刀 壁纸刀 冲击钻 50 1 5 2 北京 北京 国产 裁管 大号 16VB 裁保温板 安装分水器 根据 现场 固定塑料管 情况 手电钻 6410 1 1 2 国产 国产 北京 卡 调配 工具 新型扩孔器 板手 12-16 10寸/14寸/ 连接 连接 套 350 1 5 管钳 北京 河北 电线盘 3×1.5×50 (二)、施 工 工艺流程: 施 工前准备 材料出库 材料进场验收 →主管道安装→安 装分、集水器→边角保温安装 →铺设挤塑板→铺设铝箔反射 膜→地面盘管环路铺设 气压试验 混凝土保护层回填→

地暖施工规范流程

地暖施工规范流程及地暖分类比较 地暖施工规范及流程 地暖常用的管材有钢管、铜管和塑料管。由于塑料管具有无接头、容易弯曲、易于施工等优点,因此工程中经常选用塑料管。常用的塑料管有交联聚乙烯PEX管、改性聚丙烯PP-C管、聚丁烯PB管和交联聚乙烯铝塑复合管XPAP。具有抗老化、耐腐蚀、不结垢、承压高、无环境污染、不易渗漏、水阻力及膨胀系数小等特点,在50℃环境下使用可达50年。 1、不论用什么管材,管件和管材的内外壁应平整、光滑,无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显痕纹、凹陷;管件和管材颜色应一致,无色泽不均匀;地暖产品产品装卸运输和搬运时应小心轻放,不能受到剧烈碰撞和尖锐物体冲击,不能抛、摔、滚、拖,避免接触油污,在储存和施工过程中要严防泥土和杂物进入管内,存放处避免阳光直射。 2、地暖埋管铺设方式 大致分为蛇型和回型两种形状,蛇型铺设又分为单蛇型、双蛇型和交错双蛇型,回型铺设可分为单回型、双回型。 3、地暖的施工条件 ⑴室内粗装修完毕,待铺管地面平整、清洁,平整度要求:1米靠尺检查,高低差<8毫米。 ⑵地暖设计图纸及其他技术文件齐全。 ⑶地板辐射采暖工程施工方案经审批并进行了技术交底。 ⑷材料、机具和施工力量等已准备就绪,且能保证正常施工。 ⑸施工现场、施工用水、用电、材料储放场地等临时设施能够满足施工要求,施工环境温度不宜低于5℃。 ⑹安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染塑料管道。 ⑺地热塑料管材铺设前,检查管道内外是否粘有污垢和杂物。 ⑻地暖工程中使用的主要材料、设备及成品或半成品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。 ⑼安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点。 ⑽所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,以免任何此后的钻孔操作。 4、地暖主要工艺流程 土建结构具备地暖施工作业面→固定分集水器→粘贴边角保温→铺设聚苯板→铺 设钢丝网→铺设盘管并固定→设置伸缩缝、伸缩套管→中间试压→回填混凝土→试压验收。

水地暖安装十大常见的问题与解答

水地暖安装十大常见的问题与解答 编者按:在武汉越来越多的家庭选择家庭采暖系统会首选水地暖,那么水地暖的优势在此时也展露无疑。很多消费者在选购水地暖的同时,对于安装方面也同样会产生很多疑惑,那么小编收集了一些关于水地暖安装方面的常见问题,找到金楚供暖的资深暖通专家,看看他是如何解答这些问题的吧。 1、地板采暖系统的使用寿命多长? 金楚供暖:地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命,因为地上部分可以更换,因此,地暖选管是使用寿命的关键。现在用于地暖系统的符合标准的管材,设计寿命都可达到70年,正常使用情况下使用寿命有望超过50年,可以认为:地暖系统基本与建筑物寿命相当。 2、地板采暖系统造价如何? 金楚供暖:地暖系统价格由地下隐蔽结构选材、控制系统的配备情况决定的。 地下隐蔽结构中的管材、保温材料及各种辅材,选材不同价格相差很大,相同的选材,价格差别一般不会很大,过低的价格只能意味着选取了伪劣甚至不能达到基本性能要求的材料。针对不同用户需求,金楚供暖的地暖推出数种地板采暖系统套餐。 控制系统的配备取决于用户想达到的舒适度和性价比,为达到不同的控制性能,选取的系统价格可能相差数十倍,现在不少地暖队伍没有设计能力,不是没有控制系统,就是盲目选取某一单项高端产品,使系统不匹配,达不到应获得的控制效果。金楚供暖的地暖可针对不同用户进行量体裁衣式设计、选材、施工,满足不同层次客户需求。 3、地板辐射采暖的运行费用怎么样? 金楚供暖:地板辐射采暖的运行费用通常可以比对流供暖系统降低10%-40%。现在很多文章对运行费用的对比缺乏可比性: 首先,房间所在楼层、房间朝向、墙体保温状况、玻璃窗大小及是否采用双层中空玻璃等造成房子保温、散热状况相差很大,譬如单体别墅多面墙体直接与外界接触散热多些,如果保温做得不好,房间要达到同样温度,所需供热量可能成倍增加。

地暖工程施工方案75785

地暖工程施工方案 3.1工艺流程 材料进场验收→施工准备→安装混水器→安装分、集水器→铺设保温板→地暖管环路铺设→外观检验及水压试验→主管道对接(安装主管)→安装膨胀缝、边角保温等→回填细石混凝土→二次试压及冲压→系统调试 3.2一般规定及构造 3.2.1地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: a 设计图纸及其它技术文件齐全。 b 经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 c 施工力量和机具等,能保证正常施工。 d 施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 3.2.2地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3.2.3加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 3.2.4安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 3.2.5管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 3.2.6绝热层应铺设在平整的基础上。 3.2.7按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 3.2.8加热管的弯曲半径、PE-RT管不宜小于5倍管外径。

3.2.9采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 3.2.10地热构造如下图: 3.3施工方法 3.3.1铺设挤塑板 1)将厚度×高度=20mm×60mm的苯板条沿室内墙体周边安装; 卫生间及室内不做导热地盘管部分不做边界保温带。 2)铺设20mm厚苯板要求做到平整、搭接严密;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,预留卫生洁具及厨房案台位置。 3.3.2隔热反射膜铺设

水地暖施工合同

水地暖施工合同 工程名称: 昆山花桥绿地21城B区2弄49号 甲方: 孙先生刘小姐 乙方: 蜀雅黎 经双方友好协商,甲方委托乙方就家庭水地暖工程进行施工,现就有关事宜达成协议如下; 一;施工范围 乙方施工范围为:昆山花桥绿地21城B区2弄49号住宅楼含分水器在内的地暖部分,具体内容包括,保温层温层、反射膜、地暖管材等(不含找平)。 二;施工方案及资料 严格按照地暖相关施工规范要求施工,乙方负责编制施工方案,经甲方批准后严格按照施工方案要求进行施工。 三:施工做法及材料供应 1,楼地面——保温层——地暖管材。 2,材料由乙方自行采购负责,主要材料为曼瑞德牌分水器,瑞士乔氏费歇尔牌地暖管材。 四:施工现场管理 1:乙方施工人员要严格服从甲方现场管理的要求,做到文明施工,安全作业。 2:甲方要派驻现场负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。

五:工程造价和结算方式 1、合同造价 该工程地暖计划铺设面积为_________平方米,结算价格为73元/平方米,地暖施工完毕后,甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。曼瑞德分水器价格为_________,博士24KW欧洲之星锅炉价格为7380元。 2、结算方式 水电结束后,乙方施工材料和人员进场甲方付工程总造价的50%,施工完毕甲方验收后付余款50%。 六、施工工期 现场条件具备时,___________须于_______年_____月______日前完工,以不延误后续甲方施工,如因乙方原因延误工期,乙方须全额承担甲方的违约金。 七、合同签订后甲乙双方要严格执行合同条款,不得违约,如果 有一方违约,违约方必须向对方赔偿经济损失或着向人民法院起诉。 八、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。 甲方:乙方(盖章): 日期:日期:

地暖安装方案doc资料

地暖施工方案 一、施工前准备 1、设计图纸和其它技术资料齐全; 2、经双方认定的施工方案,进行技术交底; 3、施工人员及工机具的准备; 4、施工现场、施工用水、电、材料储放场地等临时设施,满足施工需要; 5、明确项目人员组成配制; 6、熟悉施工现场情况,熟悉设计图纸施工方案及其它工程中的配合措施,安装人员应熟悉材料的各种性能,掌握操作要点,严禁盲目施工; 7、在接到进场通知书之前,将工程所用材料及检测报告合格证送到甲方工程部、监理办公室; 8、根据合同要求编制施工进度计划书。 二、施工管理 1、本工程施工实行项目经理负责制,全面负责现场施工各项事宜; 2、进入现场人员必须遵守现场管理的各项制度,树立公司优秀形象; 3、按时出席现场协调会并及时落实相关内容; 4、由甲方协调落实施工中所需水、电、机械使用事宜,并规定计量付费,严禁私下交易;

5、如在施工中与其它作业队发生冲突,无法自行解决时,由甲方负责人协调解决; 6、按时上报施工进度和下一步将要作业内容,以便甲方全面掌握施工进度情况; 7、本着对甲方负责的精神,在施工中发现非采暖工序中漏项内容,尤其是隐藏部分应及时通知甲方; 8、在实际施工中需要变动时,提前与工地地暖管理负责人协商,并以书面材料上报; 9、实行派工单制度,由项目经理向各个作业组签发,规定人员数量完成时间和施工房号。 三、材料设备管理 1、清查现场设备、材料名称、型号、规格、数量是否齐全无误; 2、主要材料的开箱检查,应在设备安装就位前进行,并由甲乙双方共同验收及做好记录; 3、所有进场材料和设备放于指定的存放地点,统一管理; 4、各作业组领取材料前应认真填写领料单,由项目经理签字后方可领取,领料单由专人负责保存; 5、施工中,材料切割剩余的边角料应按要求妥善集中存放,严禁随意乱放。 四、施工作业流程 1、施工前准备、清理、平整现场;

地暖系统施工步骤及安装规范(精)

施工步骤 1、清扫施工现场; 2、铺设保温板和铝泊纸; 3、铺设和加固钢丝网; 4、布置和加固地热盘管; 5、安装分水器和主管道地连接; 6、地热管系统打压测试。 低温热水地面辐射供暖系统的施工 低温热水地面辐射供暖工程,施工安装前应具备下列条件: 1.设计施工图纸和有关技术文件齐全; 2.有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底; 3.施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施; 4.土建专业已完成墙面内粉刷(不含面层,外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收; 5.各种安装材料已经检验合格,所附带的说明书和合格证应齐全。 加热管在运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖。避免爆晒雨淋,宜储存在温度不超过40℃,通风良好和干净的库房内;与热源距离至少应保持在1m以上。 施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染管线的表面。 低温热水地面辐射供暖工程的施工,环境温度不宜低于5℃。 低温热水地面辐射供暖工程施工,不宜与其它工种进行交叉施工作业,施工过程中,严禁进人踩踏加热管。所有地面留洞应在填充层施工前完成。 绝热层的铺设

± ; 铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平、直且无积灰现象。 绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密。 直接与土壤接触的或有潮 气侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。 加热管的安装 加热管应严格按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平、 直, 管间距的安装 误差不应大于 10mm 。加热管敷设前,应对照施工图纸核定加热管 的选型、管径、壁厚是 否满足设计要求;并对加热管外观质量和管内部是否有杂质 等进行认真检查,确认不存在任 何问题后再进行安装。加热管安装间断或完毕的敞 口处,应随时封堵。 加热管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。 加热管安装时应禁止管道拧劲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制(顶住 ,并用 管卡进 行固定,防止出现 "死折 " 加热管的弯曲半径不宜小于 6倍管外径。 埋设于填充层内的加热管不应有接头。 施工验收后,发现加热管损坏,需要增设接头时,根据不同材质的塑料加热管采 用热熔插接 式连接或卡套式、卡压式铜制管接头。采用铜制管接头时应在外部增 设防腐及其保护措施。 铜管宜采用机械连接和焊接连接。无论采用何种接头,在装 饰层上应设有明显标志。 加热管应设固定装置,可采用以下的固定方法: 1.用固定卡子将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层的绝热板上; 2.用扎带将加热管固定在铺设于绝热层上的网栅上; 3.直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上; 4.直接固定于绝热层表面凸起间形成的凹槽内。

水地暖工程的施工工艺

水地暖工程的施工工艺 水地暖工程的施工工艺提要:管件的质量要求。1)管件与螺纹连接部分配件的本体材料,应为锻造黄铜。使用PP-R管作为加热管时,与PP-R管直接接触的连接件表面应镀镍 更多资料 水地暖工程的施工工艺 施工工艺方面:在加热管的铺设方面,由于两套地暖管弯曲部位的弹性较大,如果在聚苯板上用卡丁直接固定地暖管,会出现地暖管难以固定而翘起的现象。所以,必须把地暖管绑扎在低碳钢丝网上,选用的钢丝网丝径应不小于3毫米,网格的尺寸以100毫米×100毫米为宜。在铺设这两套地暖管的过程中,每一个环节应同时进行。双管间的距离以100毫米~150毫米为宜。操作时最好两人各负责一路,同时作业,这样可避免管路交叉、拧劲等问题。 一、施工准备 1.材料要求 (1)管材 与其他供暖系统共用同一集中热源水系统,且其他供暖系统采用钢制散热器等易腐蚀构件时,管材宜有阻氧层,以有效防止渗入氧而加速对系统的氧化腐蚀。 1)在国家标准未制定前,各厂家企业标准应等同采用国际标准或国外先进标准。 2)管材的外径、最小壁厚及允许偏差,应符合规范规定的相关

要求。 (2)管件的质量要求。 1)管件与螺纹连接部分配件的本体材料,应为锻造黄铜。使用PP-R管作为加热管时,与PP-R管直接接触的连接件表面应镀镍。 2)管件的外观应完整、无缺损、无变形、无开裂。 3)管件的物理力学性能,应符合规范规定的要求。 4)管件的螺纹应符合国家标准《非螺纹密封的管螺纹》(GB/T7307-1987)的规定。螺纹应完整,如有断丝和缺丝,不得大于螺纹全丝扣数的10%。 (3)绝热板材的质量要求。 1)绝热板材宜采用聚苯乙烯泡沫塑料,其物理性能应符合下列要求: ①密度不应小于20kg/m。 ②导热系数不应大于/()。 ③压缩应力不应小于l00kPa。 ④吸水率不应大于4%。 ⑤氧指数不应小于32。 注:当采用其他绝热材料时,除密度外的其他物理性能应满足上述要求。 2)为增强绝热板材的整体强度,并便于安装和固定加热管,对绝热板材表面可分别作如下处理。 ①敷有真空镀铝聚脂薄膜面层。

地暖施工方案67958

地板辐射采暖施工方案 工程名称: 审批: 审核: 编制: 编制日期: 年月日 目录 编制说明 二、工程概况?????????????????????1

三、施工准备及部署??????????????????2 四、施工工艺及主要技术措施??????????????3 五、质量验收标准???????????????????9 六、主要技术保证措施?????????????????10

地板辐射采暖施工方案 一、编制说明 1、设计规范及施工验收规范 1.1 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004); 1.2 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 1.3 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集》(03(05)K404) 2、施工图纸及其它相关技术要求 2.1 暖通空调系统技术规格说明书; 2.2 业主的有关要求及协商; 二、工程概况 1、工程简介 2、地板采暖设计 2、1 本工程采暖系统为地板辐射采暖系统, 连续供暖方式运行, 供回水温度55/45 ℃, 所有住宅采暖均采用分户计量。底层公建部分采取入户总计量方式。 2、2 采暖系统分高、中、低三个区1-15 层为低区(包括公建),16-29 层为中区采暖系统,30 -43 层为高区采暖系统。工作压力均为0、8MPa。 2、3 每栋塔楼采暖热水干管采用双管下供下回式, 在每个单元内设置采暖综合管井, 共用立管、热计量表等设于管井内。底层公建采暖系统与住宅采暖系统分开设置。 2、4 塔楼采暖系统的入口处设置超声波热量表, 其位置设于地下一层水暖井附近(详见地下一层采暖干管平面图), 每户分水器上设有远传控制的电热控制阀。 2、5 户内垫层内敷设的交联聚乙烯(PE-X)管, 其热性能要求水温60℃,工作压力为0、8MPa;PE-X管管材按使用条件分级4,S5 系列管材选用。塑料管与钢管连接采用夹紧式连接, 连接件本体为锻造黄铜。塑料管材标注其外径用Φ表示。由综合管井到户内集 分水器之间的采暖管道采用聚丁烯(PB)管, 管道在垫层内敷设, 其热性能要求水温60℃, 工作压力0、8MPa;PB管管材按使用分级4级,S6、3 系列管材选用。 三、施工准备及部署 1、技术准备

地暖施工方案

地暖施工方案.txt爱一个人很难,恨一个人更难,又爱又恨的人最难。爱情永远不可能是天平,想在爱情里幸福就要舍得伤心!有些烦恼是我们凭空虚构的,而我们却把它当成真实去承受。地暖分包单位;西安三孚地暖工程安装有限公司 建筑结构;砖混?钢混 采暖方式;低温热水地面辐射 建筑面积;150000平方米 建筑高度;1-21#楼:22.80米、地上7层、层高;2.9米 施工范围;1-21#住宅楼地辐射采暖施工图纸范围内的所有内容。主要包括:①管道井至分、集水器公共空间埋设敷设(含埋地管与管道井支管连接);②分、集水器及其以后户内地辐射采暖工程施工蓝图所示全部工作内容,③户内及公共走廊、阳台混凝土回填,标号:C15细石混凝土。 开工日期;2009年7月10日、总工期260天。 地暖管材:天津“军星”牌耐热聚乙烯PE-RT、Φ20×2.0mm 分水器;浙江“洁利达”牌铜质镀镍 保温材料;发泡水泥,厚度δ=40mm 低温热水地板辐射供暖是一种节能并对房间热微气候进行相应调节的供暖方法。它是通过埋设于地(楼)板上部细石混凝土内的加热管把地板加热到表面温度25℃~32℃,从而均匀的向室内辐射热量的特殊装置。 地板辐射供暖系统具有以下特点: 1、交联聚乙烯管材经过抗老化试验,使用寿命与建筑物同步。整根管铺设,地下无接口,不易渗漏,安全可靠。 2、室内温度分布合理,“脚热头凉”更适合人体生理要求。 3、采用辐射换热,减轻室内气流流动,减少灰尘飞扬,室内卫生条件明显改善。 4、热容量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,温度变化缓慢。 5、室内设计温度相比对流采暖设计温度降低2℃~3℃,高效节能可达20%-30%。 6、解决了大跨度和大坡度玻璃落地建筑物的供暖问题。 7、分户计量,分室控制,便于物业管理。 低温水辐射地面采暖施工方案 施工准备 (1)、一般规定 1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: A:设计图纸及其它技术文件齐全。 B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 C:施工力量和机具等,能保证正常施工。 D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 6、绝热层应铺设在平整的基础上。 7、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 8、加热管的弯曲半径、PEX管不宜小于5倍管外径。 9、填充层内的加热管不得有接头。

地暖施工工艺

地暖施工工艺 施工工艺流程1 安装分、集水器→绝热层铺设→隔热(反射)层铺设?→?铺钢丝网→地暖管路铺设→地暖管与分、集水器连接安装→压力检测试验→管路施工验收→带压充填层混凝土施工→养护期满后二次打压→工程验收。施工工艺流程2 材料进场→材料报验→检查作业面→固定分、集水器→铺设苯板、铺设膨胀条→铺设地暖反射膜(可预先敷设)→敷设地暖管并固定→连接分水器→设置伸缩套管→安装压力表→混凝土填充层浇筑前进行中间试压(第一次试压)→带压回填混凝土→试压(第二次试压)验收。 一、安装分、集水器 1、?在墙上划线确定分集水器安装位置及标高;水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm。? 2、用膨胀螺栓固定好分、集水器;? 3、?与供回水主干管对接; 二、绝热层的铺设 1、?铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,?且无积灰现象。 2、?地面不平时,不能用松散砂粒找平。 3、?绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体侵? 入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。直接与室外空气相邻的地方,也必须铺设绝热层。 三、反射层的铺设(纺粘非织布/PET镀铝膜层) 铺平铺严,接缝处用密封胶带封严。 四、铺设钢丝网 将钢丝网平整铺设在保温材料上面,要求铺平铺严,边角网丝上翘处需作处理。 五、地暖管的铺设 1、?地暖管应按设计图纸标定的管间距和走向敷设,应保持平直,敷设前应检查管外观 质量,管内部不得有杂质。安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。 2、?地暖管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。 3、?埋设于填充层内的地暖管不应有接头。

地暖安装施工规范流程

地暖安装要求和规范 一、保温板的铺设 1.整板放在四周,切割板放在中间。 2.板与板之间用胶带连接。 3.平整度,高差不允许超过正负5MM, 4.缝隙不大于5MM 二、反射膜的铺设 1.反射膜铺设一定平整,不得有褶皱。 2.遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。 3.反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生,(方便计算管道间距,反射膜方格间距为5公分)。 4.反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘贴

三、保温的安装要求 1.用乳胶或钉子将边角保温沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。 2.分水器到地面部分管道必须加保温套管。 3.主管道要打卡固定,漏在地坪外面的要做保温。 4.保温要用红蓝色、以便区分供回水。 5.保温接口要用胶水粘贴,保温要套整齐、不能漏管子。 四、管道的铺设 1.与设计回路相符合。图纸仅供参考、以现场实际操作施工。 2.管道铺设间距与设计相符合。如没有图纸的要与业主沟通。 3.如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则从新调整并及时通知公司。 4.管道与墙体之间距离在100—150MM。 5.坚决制止出现管道交叉现象。 6.盘管的直管卡钉间距保持在350—450MM 7.盘管与盘管之间间距保持一致。 8.地暖辐射供暖地板当边长超过6m或面积超过30㎡时,要设置伸缩缝,高度同细石混凝土垫层。塑料管穿越伸缩缝时,应设置长度不小于400mm的柔性套管。在分水器及加热管道密集处,管外用不短于1000mm的波纹管保护,以降低混

凝土热膨胀。 五、铺设钢丝网 1.钢丝网用卡钉固定 2.管卡位置钉于钢丝网四角与中间位置,每片钢丝网卡钉数量不得少于8个。 3.不得出现钢丝网翘起现象。 4.钢丝网必须铺设在管道上部。 六、分水器安装 1.为保证分集水器将来维修,分水器所在位置必须保证分水器可整体拆卸。 2.分水器安装时上沿高度不低于600MM。 3.分集水器路数应该与设计相符和。 4.分集水器附近留有一个五空10A插座。 5.分集水器的进回水两端应安装压力表、自动排气阀。 6.分集水器固定好之后连接壁挂炉给回水主管道,管道接口处装过滤器。 7.每路管子都要做标示,主管要标明进回水管。 8.分集水器安装完毕临时用反射膜进行覆盖保护,防止落水泥、油漆等污染

水电地暖的分类介绍

地暖种类齐介绍水电供暖大不同 地暖是在我国有悠久的使用历史,发展到了今天已是旧瓶换新酒,走入寻常百姓家。地暖有着怎样的使用历史?取暖原理是什么?其中又有哪些分类?这些问题,小编一一为你解答。 地暖的分类从热媒介质上分为水地暖和电地暖两大类,从铺装结构上分为湿式地暖和干式地暖两种,从表面饰材上分为地板型地暖和地板砖型地暖;从功能上分为普通地暖和远红外地暖。 1、水地暖 水地暖,即低温热水地面辐射供暖,是以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射(主要)和对流(次要)的传热方式向室内供热的供暖方式。它具有温暖、舒适(散热均匀不干燥)、健康、节能等特点。 水地暖从铺装结构上分干式地暖和湿式地暖两种。 (1)干式地暖干式地暖,相对于普通地暖需要混凝土等材料回填的安装方式而言,其无需回填,故取名干式地暖.因无需回填层而减少了占用空间又名超薄地暖。其无需回填的原因在于地暖的盘管是卡在保温板的卡槽里的。由于干式地暖超薄的特性,多应用于楼层较矮的房间,或精装修的房间。 干式地暖的形态是已经连接好的片状模块,安装时只需要将一片片的模块按照设计好的图纸线路和地暖盘管的走向拼好,就能快速完成地暖施工,进行地面装饰。干式地暖模块的结构为导热层、地暖盘管、隔热层。导热层位于隔热层的上方,导热层与隔热层固接,两层之间对应设有地暖盘管槽,地暖盘管槽为倒Ω形管槽。省去了管卡,也不需使用胶水覆膜固定,既不占层高又保障地板弹性和

良好的舒适度。 (2)湿式地暖湿式地暖是目前水地暖中最为成熟的安装工艺,也是比较传统的地暖方式。价格相对较为低廉,是国内地暖市场的主导工艺,市场占有率约为90%。 所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,也是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分布,减少出现局部过热或过冷的情况。湿式地暖的铺设比起其他地暖来说,工程量最大,但造价比较低。先在水泥面上将保温管道排好固定,然后浇注沙石混凝土层,待其干透后才能进行地面装饰工作。由此可见,湿式地暖是多层复合结构,工序多且复杂,一般在装潢前期就进行安装工作。使用水泥混凝土,脚感会感觉比较硬,地面单位平米承载重量比干式高,建筑物承重也比暖气片方式要重约八倍。 2、电地暖 电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。主要有舒适,节能,环保,灵活,不需要维护等优点。一般分为发热电缆采暖和电热膜地暖两种。 (1)发热电缆采暖 发热电缆地面辐射供暖是以低温发热电缆为热源,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。具有零排放无污染、采暖率高、可控性强、不受气温影响、节约空间、安装简单、费用较低等特点。 发热电缆地暖分为单芯电缆和双芯电缆。从电磁辐射的角度讲,双芯电缆比

地暖施工工艺

地面拆除 应按清单部位要求进行合理拆除: (1)进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动保护用品,严禁酒后作业。 (2)地砖面层的铲除,主要采用空压机设备利用风枪拆除或利用电镐拆除,拆除施工前必须调查清楚原结构情况、面砖铺设厚度以及是否有管线在铲除厚度范围内(有的要先进行相关专业的拆除),施工中把握好拆除厚度,防止损坏楼板结构层。(3)由于块料面层拆除后要重新做面层,故原块料面层及基层一定要铲除干净(铲除到原楼板面),以防新做面层松动及空鼓。 (4)地面拆除部位由项目部有关施工人员根据施工图纸进行确定。拆除班组长必须在每天下班前与项目部有关负责施工的施工人员进行第二天拆除地面的部位确认。(5)地面拆除时,拆除班组长必须与拆除工人交代清楚。如出现错拆或拆除时将其它不应拆除部位破坏,项目部要对其班组进行经济处罚。 (6)地面拆除后,楼层垃圾应及时清理干净,由升降梯下运至地面并运送到项目部指定垃圾点。 (7)地面拆除时,如地面内有金属线管、导线等可回收材料,必须把可回收材料进行归拢,交库管员登记、保管。 (8)严禁将拆除垃圾由楼层窗口向下倾倒,以防抛物伤人。发现违反者,项目部将对该拆除班组进行严厉的经济处罚。 (9)垃圾分类:每个工作面拆除完毕后,立即垃圾进行合理分类堆放。 (10)垃圾搬运:垃圾分类后运达地面后按指定的位置归类堆放。

地暖施工工艺 施工工艺流程1 安装分、集水器→绝热层铺设→隔热(反射)层铺设→铺钢丝网→地暖管路铺设→地暖管与分、集水器连接安装→压力检测试验→管路施工验收→带压充填层混凝土施工→养护期满后二次打压→工程验收。 施工工艺流程2 材料进场→材料报验→检查作业面→固定分、集水器→铺设苯板、铺设膨胀条→铺设地暖反射膜(可预先敷设)→敷设地暖管并固定→连接分水器→设置伸缩套管→安装压力表→混凝土填充层浇筑前进行中间试压(第一次试压)→带压回填混凝土→试压(第二次试压)验收。 一、安装分、集水器 1、在墙上划线确定分集水器安装位置及标高;水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm。 2、用膨胀螺栓固定好分、集水器; 3、与供回水主干管对接; 二、绝热层的铺设 1、铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象。 2、地面不平时,不能用松散砂粒找平。 3、绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体侵

地暖工程施工方案

地暖工程施工方案第一部分工程概况 一、编制依据与说明 二、工程概况 第二部分施工组织设计 一、施工准备与组织机构 二、安装施工 第三部分施工管理 一、质量保证措施 二、成品保护措施 三、中间验收与竣工验收 四、技术管理措施 五、安全消防措施 六、环保、文明施工 七、标识、包装、运输及储存

第一部分工程概况 第一章编制依据与说明 一、编制依据 1、施工图。 2、根据工程建设标准《低温热水地板辐射采暖工程应用技术规程》进行编制。 3、现行《建筑施工规范》相关规定。 4、因该施工组织设计为投标方案,未与土建方协调施工进度和施工顺序,所以仅以我公司过去施工的相似工程为模拟施工方案,具体施工组织设计应待施工前各方协商后准备编制。 5、根据我公司的施工经验进行编制。 二、编制说明 依据施工图纸,在采暖工程施工规范和给排水施工规范为原则的基础上,针对工程的实际情况编制施工组织设计,合理安排施工,确保工程的质量及进度。 第二章工程概况 一、工程概况: 山东外国语职业学院1-5#学生公寓楼地暖工程,施工面积约 17500平方米,地板采暖承包内容: 二、工程特点: (1)甲方负责提供设计地板采暖施工图纸。 (2)乙方负责上述工程范围内的低温地热采暖系统工程的安装施工。 (3)本工程包工包料。 (4)低温地热采暖工程可能与电气、门窗安装、给水工程施工有交*,要求各方密切配合,以确保工程质量和施工效率。 1

第二部分施工组织设计 第一章施工准备与组织机构 一、施工准备工作 施工准备工作具体分为甲方的施工准备工作和乙方的施工准备,是工程顺利施工的基础。 (一)、甲方的施工准备工作:为保证工程质量、施工进度,甲方负责提供的符合低温地热采暖施工要求的作业面须经监理验收后方可交付乙方施工;同时要求在乙方进场前至少提供本次施工量30%的工作量,以满足乙方施工跟进进度的要求,以免造成停工、窝工等现象。具体条款如下: 1、对乙方提供施工图,组织有关工种进行会议、技术交底,以便于统一协作施工。 2、甲方提供施工用电、用水。 3、提供低温地板采暖施工所要求的作业面,具体内容如下: 3.1、地面防水工程施工完毕并已通过验收。 3.2、室内低温地板采暖地面(找平层)的平整度要求正负误差在10mm以内,完成施工垃圾清扫。 3.3、提供或满足地面采暖施工的标高要求的工作面。 二、组织机构与劳动力安排 (一)、现场组织机构框图(下页): (二)、质保体系: 1、质量方针:质量第一、信誉第一、用户至上。 2、质量目标:施工争取优质工程,必保合格工程,与总包单位紧密合作,争创优良工程。 3、部门职责:项目经理主管工程的全面工作,要求工程管理技术人员各尽其责,认真履行管理制度,各施工小组实行定额考核,所以工作人员均要严格执行公司的奖惩制度。

地暖工程施工管理规程

地暖工程施工管理规程 一、编制目的 用于指导工程管理人员对地暖工程进行全面质量控制,确保地暖工程施工的质量。 二、适用范围 公司在建或待建的设计为地暖(地板辐射采暖)的项目 三、编制依据 设计图纸、招标文件、《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012)、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012) 四、工艺流程与工艺标准 1、材料质量: 1.1、管材质量要求: 本工程采暖系统垫层内的管道均采用耐热聚乙烯(PE-RT)管,其热性能要求均为:用水温度55°C,工作压力0.8MPa,耐热聚乙烯(PE-RT)管按使用条件分级4级、S4系列管材选用。 PE-RT塑料管标注其外径,用Dexx表示。户内盘管管道规格均为De20,壁厚2.3mm。管井至户内集分水器之间的直埋管管道规格为De32(壁厚3.6mm);户管材的外径、最小壁厚与允许偏差±0.3mm。 1.2、管件质量要求: ⑴、管件的外观应完整、无缺损、无变形、无开裂。管件和管材的内外壁应平整、光滑、无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显痕纹、凹陷。 ⑵、管件的物理力学性能,应符合规范规定的要求。分集水器路数必须与设计相符。 ⑶、管件的螺纹应符合国家标准《非螺纹密封的管螺纹》(GB/T 7307—1987)的规定。螺纹应完整,如有断丝和缺丝,不得大于螺纹全丝扣数的10%。 ⑷、地暖产品装卸和搬运时应小心轻放,不能收剧烈碰撞和尖锐物体冲击,不能抛、摔、拖,避免接触油污,在储存和施工过程中严防泥土和杂物进入管内,存放处避免阳光直射。 1.3、地面绝热板材质量要求:

地面绝热板材采用30mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,其物理性能应符合下列要求: ①密度不应小于20kg/m。②导热系数不应大于O.05W/(m.K)。 ③压缩应力不应小于lOOkPa。④吸水率不应大于4%。⑤氧指数不应小于32。 2、地暖埋管铺设方式: 地暖埋管铺设方式有蛇型和回型两种形式,蛇型铺设又分为单蛇型、双蛇型,回型铺设可分为单回型和双回型。本工程按图纸设计方式铺设。 3、质量标准 3.1、一般规定 3.1.1、适用于以不超过60℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中的室内采暖系统安装工程的质量检验与验收。 3.1.2、每一集配装置的分支路不宜多于8个;住宅每户至少应设置一套集配装置。同一热媒集配装置系统各分支路的加热管长度宜尽量接近,并不宜超过120m。 3.1.3、加热管间距不宜大于300mm。应根据设计要求分别按旋转型、往复型或直列型布管施工。 3.2、一般项目 3.2.1、水表、过滤器、排气阀与截止阀或球阀的型号、规格、公称压力与安装位置应符合设计要求。检验方法:对照图纸检验产品合格证。 3.2.2、分集水器装置的安装与分户热计量系统入户装置,应符合设计要求。安装位置应便于检修、维护和观察。检验方法:对照图纸与产品说明书,尺量检查,现场观察。 3.2.3、加热管始末端出地面至连接配件的管段,应设置在硬质套管内。加热管与分、集水器装置的连接,应采用专用卡套式连接件或插接式连接件。检验方法:观察检查。 3.2.4、加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求,间距偏差不大于±lOmm。 检验方法:拉线和尺量检查。 3.2.5、同一通路的加热管应保持水平,管顶平整度控制在±5mm内。检验方法:尺量和观察检查。 3.2.6、填充层强度标号应符合设计要求。检验方法:作试块抗压试验。

地暖工程施工方案范文

地暖工程施工方案 范文

文化厅集资住宅2#、3#楼及地面辐射采暖工程 施 工 方 案 编制日期: 6月16日

目录 第一部分工程概况 1、编制依据与说明 2、工程概况 第二部分施工组织设计 1、施工准备与组织机构 2、安装施工 第三部分施工管理 1、质量保证措施 2、成品保护措施 3、中间验收与竣工验收 4、技术管理措施 5、安全消防措施

6、环保、文明施工 7、标识、包装、运输及储存 一编制依据与说明 依据施工图纸及《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ142- ),《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242- ),针对工程的实际情况编制施工方案,合理安排施工,确保工程的质量及进度。 二工程概况 本工程为新疆维吾尔自治区文化厅文化大院职工集资住宅楼2#楼及3#楼。1~30层住宅为地面辐射采暖系统安装。 三施工准备工作 1、提供低温地板采暖施工所要求的作业面,具体内容如下: 1.1、地面防水工程施工完毕并已经过验收。

1.2、室内低温地板采暖地面(找平层)的平整度要求正负误差在10mm以内,完成施工垃圾清扫。 1.3、提供或满足地面采暖施工的标高要求的工作面。 2、劳动力安排 施工人员:12人 四、施工方法 (一)、施工工艺流程图(如下): 楼面基层清理→分、集水器安装就位→铺设聚苯乙烯泡沫塑料板→铺真空镀铝聚酯薄膜(铝箔)→加热盘管安装→铺设铁丝网→试压→加热盘管验收→封闭现场进行成品保护→回填混凝土填充层→养护 (二)、安装施工方法: 1、施工前配合监理、总包单位进行室内找平层的检查工作,如现场不具备施工条件(如存在地面平整度不够、地面标高不符合要求、地面杂物堆放等情况)或具备条件的工作面量无法满足地板采暖工程进度计划,在此情况下不应进行地板采暖施工。 2、采暖工程施工时将分、集水器以水平方向按图纸尺寸要求固定于墙壁上。

相关文档