文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬施方案

冬施方案

冬施方案
冬施方案

一、工程概况 (2)

1.1工程建设概况 (2)

1.2工程建筑设计概况 (2)

二、编制依据 (2)

三、施工计划 (2)

3.1预期施工计划 (2)

四、施工部署 (3)

五、施工准备工作 (3)

5.1现场作业条件准备 (3)

5.2技术措施准备 (4)

六、施工方法及技术措施 (5)

6.1测量工程 (5)

6.2土方工程 (5)

6.3钢筋工程 (5)

6.4模板工程 (6)

6.5现浇混凝土工程 (6)

七、安全文明施工管理及技术措施 (9)

7.1一般要求 (10)

7.2冬期施工现场 (10)

7.3现场消防安全措施 (10)

八、环保施工管理及技术措施 (11)

一、工程概况

1.1工程建设概况

工程建设概况一览表

1.2工程建筑设计概况

各单位工程建筑设计概况一览表

二、编制依据

2.1国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002;

2.2行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97;

2.3天津市地方相关规定

2.4施工图和施工总进度计划

三、施工计划

3.1预期施工计划

3.1.1基础工程:2010年9月15日~2010年10月30日。

3.1.2主体结构:2010年10月18日~2011年6月30日

四、施工部署

《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)规定冬期施工的起止日期为:当冬天到来时,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5d 的第一天为进入冬期施工的初日,当气温转暖时,最后一个5d?的日平均气温稳定在5 以上,则此5d 的最后一天为冬期施工的终日。(日平均气温是1d 内2、8、14 和20 时等4 次室外气温观测结果的平均值,这是在地面以上1.5m 处,并远离热源的地方测得的)。天津地区多年气象资料统计表明,日平均气温低于5℃的起止日期约为每年的11 月15 日至来年的3 月15 日,总计128 天为冬施阶段,这是天津地区在具体实施冬施国家标准的一个指导性时间,施工现场可根据大气测温记录将冬施的起止日期稍稍延后或提前。其中每年的11 月15 日至12 月中旬和来年2 月中旬至3 月15 日为一般低温阶段,占整个冬施时间的60%左右,其特点是白天的工作环境基本处于正温;每年12 月下旬至来年2 月中旬是寒冷月,日平均气温在0℃以下,最低气温在-10℃至-15℃,详见下图天津市区各月平均气温图。根据天津地区的气温特点,在方案编制时将综合考虑不同气温阶段施工中将采用不同的冬期施工措施,在保证冬期施工质量和施工安全的前提下,可合理减少冬期施工措施费用的投入。

a)施工目标:保证冬期施工质量,安全生产。

b)施工组织机构

为确保本工程冬期施工的质量和安全,现场成立了以项目经理为组长,项目执行经理、项目总工为副组长,安全管理员、质量员、施工工长、水电管理人员为成员的冬期施工管理小组,做到分工明确、各负其责,对冬期施工的各工序进行全过程控制,确保冬期施工质量和施工安全。

五、施工准备工作

5.1现场作业条件准备

5.1.1进入冬期施工后,现场设专人接受天津气象台发布的短期和中长期天气预

报,按测温规定测定大气温度,随时掌握天气变化。在寒流、暴风雪天气到来,避开砼浇筑。

5.1.2对于冬期施工测温人员组织技术业务培训,经考核合格后,方可上岗操作。

5.1.3准备足量的塑料薄膜和阻燃保温毛毡,用于砼保湿、保温覆盖。计划用量:塑料薄膜3000m2,保温毛毡3000m2,测温导线30 米,电子测温仪1 个,防火

布300 ㎡。还应该准备除雪、融冰等材料,因冬施的到来,应备有充足的消防灭火器材。

5.1.4砼由商品混凝土搅拌站供应,砼罐车运输至现场。若需添加外加剂,如早强剂、防冻剂等必须复试合格,配比掺量应由专业试验室提供,若现场需掺减水剂调整坍落度,应有搅拌站专业工程师在工程监理工程师监督下、根据产品说明掺量添加,并做好记录。该掺量应提前上报工程各方审核,严禁施工操作人员随意添加。搅拌站已提供了施工措施,凉水加温,罐车用棉被包裹,保证到现场砼的出罐温度。

5.1.5工地临时裸露供水管线,改为埋地敷设,埋地深度不小于60cm(大于天津地区的全年冻土深度56cm);出地面的部分采用50mm 厚橡塑海绵包裹,表面用黄胶带(或黑胶带)封闭接缝。在关键用水管线采用电伴热保温系统,先沿裸露给水管线表面敷设电伴热系统,然后用50mm 厚橡塑海绵严密包裹给水管线及电伴热系统,橡塑海绵接缝用黄胶带(或黑胶带)严密包裹,以保证施工、生活供水在低温下正常供应。电伴热系统由厂家来人安装,供电回路埋地敷设,接线工作由专业电工操作。

5.1.6现场办公室及生活区供暖采用电暖气及空调供暖。

5.2技术措施准备

制定冬期施工方案(措施)既要技术上可靠,同时要经济上合理,保证现场施工及办公的保温,减少能源消耗,还必须制定行之有效的冬期施工管理措施。5.2.1混凝土结构施工

若冬期施工的砼配合比发生变化,提前安排搅拌站进行砼试配工作。

结构混凝土结构施工养护采用综合蓄热法施工。要求商品混凝土生产厂家根据不同气温阶段选择不同适用范围的外加剂(防冻剂、早强剂),做好外加剂的复试工作、做好原材料的储备及加热工作,做好运输中的覆盖保温工作,确保混凝土的出罐温度、入模温度符合要求,施工中做好挡风、覆盖、测温、试块试压工作。

5.2.2施工人员培训

施工管理人员的培训:通过培训了解本年度的冬施任务、特点,在组织生产过程中能够统筹安排劳力,适时做好冬期施工准备工作,使生产从常温顺利进入冬期施工。

5.2.3测温人员的培训:

①宗旨:主要通过学习各种测温的方法,明确测温的意义和测温数据的重要性,提高测温人员的积极性和责任心。

②测温人员的工作内容:

a. 测温前,测温人员应检查测温用具是否齐全。夜间测温还应带好照明工具及做好安全防护。

b. 掺防冻剂的混凝土在受冻强度未达到临界强度之前应每隔2 小时测量一次,达到受冻临界强度以后每隔测6 小时测量一次

c. 冬期施工测温的项目与次数应符合下表规定:

d.测温人员应及时测温并汇报温度变化情况,以便及时采取相应措施。并做好详细记录。

e. 测温人员还要负责天气预报收听工作,掌握气温变化情况,?及时传达气象信息,逐日做好气象记录。

六、施工方法及技术措施

6.1测量工程

冬季气温低,为减少气温对施工测量精度的影响,应采取必要措施:

6.1.1当从室内取出仪器在室外测量时,应把仪器放置15 分钟左右才能施测。以免室内外温差影响仪器的测量精度。作业前测定外界温度,钢尺量距时进行温差改正;冬季多风三级风力以上不利于仪器施工测量,三级风力以下作业时随时观察仪器水准气泡的变化。

6.1.2不能把测放的线弹在有冰的地面上或者其它物休面上,以避免冰雪融化后重复放线,如必须在其上测放时应先凿去冰层。

6.1.3在构件验收、安装及校正时,适当考虑负温下构件的外形尺寸将产生一定的收缩,必要时进行保温工作,以免在安装校正时产生误差。

6.1.4专用计量具在负温下按负温差进行适当检验,掌握温差数据并及时调整。

6.2土方工程

6.2.1、施工现场的道路要保持畅通,运输车辆及行驶道路应增设必要的防滑措施(例如沿路覆盖草袋)。

6.2.2基槽内应做好排水措施,防止产生积水,造成由于土壁下部受多次冻融循环而形成塌方。

6.2.3开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施,如保留脚泥或铺设保温毛毡。

6.2.4土方回填前,应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净。填方边坡表层100cm以内,不得采用含有冻土块的土填筑;整个填方上层部位应用未冻的或透水性好的土回填。填方每层铺土厚度应比常温施工时较少在20%~25%。

6.2.5基础及地下室侧面和地面面层下的填方,填料中不得含有冻土块。

6.2.6室内的基坑(槽) 或管沟不得用含有冻土块的土回填。回填施工应连续进行并应夯实。当采用人工夯实时, 每层铺土厚度不得超过20cm, 夯实厚度宜为10~15cm。

6.2.7室外基坑、室内的坑、槽、管沟不得用含有冻土块的土回填,回填土工作应连续进行,防止基土或填土层受冻,并且要分部分层夯实。

6.3钢筋工程

6.3.1钢筋堆放时,钢筋下面采用预制混凝土条块垫高250mm,以防钢筋锈蚀和污染,

6.3.2钢筋堆放时表面覆盖一层塑料布防止雨雪浸蚀,若遇下雪天气,应及时将积雪清理干净。钢筋在运输和加工过程中应防止碰撞和磕痕等。

6.3.3本工程钢筋连接主要采用机械连接接头,冬期施工期间,尽量避免焊接接头的出现,当不得不采用焊接接头时,焊接要选择好的天气进行焊接,雨天、雪

天不得在现场施焊,必须施焊时,应采取有效遮蔽措施,将焊接位置遮挡防护起来。在环境温度低于-5℃的条件下进行钢筋电弧焊时,宜采用多层控温施焊工艺,与常温焊接相比,宜增大焊接电流,减低焊接速度。焊接完毕后在其表面覆盖一层石棉布使其缓慢冷却,以防止焊后冷却速度过快,或接头过热。焊后未冷却的接头应避免碰到冰雪。

6.3.4冬期钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,?经试验合格后,方可正式施焊。

6.4模板工程

4.1 保温措施

冬施浇筑砼前,认真检查模板,清理模板内的冰雪。模板保温措施:柱模板采用木模板外包裹一层阻燃草帘或工业毛毡一层保温。梁板模板也采用木模板,梁板混凝土浇筑前,先将其下支撑架层采用防火布围挡形成封闭空间,保证混凝土养护期内不透风。

4.2 模板拆除

柱模板及其保温在砼达到抗冻临界强度并冷却到5℃后方可拆除,若拆除时养

护时间未达到14 天,拆除后砼表面还应包裹一层塑料薄膜(或喷洒养护剂)及一层毛毡继续养护。梁、板模板待砼强度达100%方可拆除模板及支撑。当气温很低时,模板及其保温层拆除还需注意:拆模时砼温度与大气温度差大于20℃时,拆模后的砼表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。

6.5现浇混凝土工程

为保证本工程混凝土质量、加快施工进度,本工程结构实体混凝土强度等级较设计强度等级提高一个强度等级。

6.5.1 混凝土的拌制

要求商品混凝土搅拌站严格遵照“混凝土搅拌工艺标准”;采用热水拌合混凝土:热水应先与骨料拌合、再加入水泥;当混凝土拌合温度不满足要求时,骨料移入暖棚或采取加热措施。在冬季施工期间,粗骨料和细骨料料斗在闲置期间应将上口用保温材料予以覆盖保温。骨料冻结成块时须加热,加热温度不得高于65℃,并避免灼烧;保证出机温度不低于10℃,并经过验算确认。

6.5.2 混凝土的运输

保证预拌混凝土在运输中,不得有表层冻结、混凝土离析、水泥砂浆流失、坍落度损失等现象。保证混凝土的入模温度不得低于5℃。严禁使用有冻结现象的混凝土。罐车必须装上保温套,以减少混凝土的热量损失。

6.5.3 混凝土的浇筑

6.5.3.1遇下雪天气绑扎钢筋,绑好钢筋的部分加盖防火布,减少积雪清理难度。对于支好模板且绑完钢筋,但未浇筑混凝土时,应先用防火布覆盖好,待雪停后再浇筑混凝土。浇筑混凝土前及时将模板上的冰雪和泥垢清理干净。做好准备工作,提高混凝土的浇筑速度。入模温度的控制:柱采用塔吊浇筑时,每辆混凝土运输车首吊、末吊要求对入模温度各测一次;采用汽车泵浇筑时前5 车每车测一次,稳定后每2~4 小时抽查一次。测定数据填入冬期混凝土入模温度统计表,要与车号对上(每一工作班组不少于4 次)。梁板同时浇筑,浇筑方法采用从一端开始向另一端采用“赶浆法”浇筑。砼振捣密实后抹平,在砼表面温度降至2℃之前进行覆盖保湿、保温养护。

6.5.3.2砼的浇筑温度,在任何情况下均不低于5℃,细薄截面砼结构的浇筑温度不宜低于10℃,砼分层连续浇筑,中途不间断,每层浇筑厚度不大于20cm,并采

用振捣器振捣密实。

6.5.3.3混凝土振捣工具采用插入式振捣器,使用时应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5 倍(一般为30~40cm)。振捣上一层时应插入下层5~10cm,以使两层混凝土结合牢固。振捣时,振捣棒不得触及钢筋和模板。较薄的混凝土楼板(厚120mm)可采用表面振动器,表面振动器(或称平板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。

6.5.4 混凝土的养护

6.5.4.1梁板砼养护

⑴结构梁板混凝土冬施期间养护采取综合蓄热法养护,砼内防冻剂掺量按一般低温阶段和寒冷月所抵抗的负温确定,同时覆盖一层塑料薄膜和两层毛毡保温材料覆盖养护, 经24 小时混凝土内部温度与环境(塑料薄膜下)温差没有减小继续覆盖保温材料,直到温差开始减小为止,每次加盖一层毛毡。塑料布、保温毛毡搭接长度不小于20cm。

⑵为减小梁板混凝土浇筑及养护过程大风对混凝土浇筑及养护的影响,模板支设完毕后,在模板支撑架周围设置防火布进行围挡,防火布下方至当前操作层下一楼层板上,上方高出当前操作面1.2m,四周封闭。防火布搭接长度不小于50cm。为保证封闭空间的温度,本工程拟采用电暖气或户外取暖器进行加热。具体布置方式为:每次浇筑混凝土前将取暖器放置到位,浇筑混凝土过程中及混凝土强度达到临界强度前,应保证封闭空间的温度为5℃以上。混凝土强度达到临界强度后,即可将取暖器移至下一个取暖地点。每台取暖器热辐射半径约为5m,覆盖面积为78m2 ,现场可根据封闭空间具体面积布置取暖器。

⑶梁板砼浇筑完毕,在完成抹面收活时要尽快铺一层塑料薄膜,塑料薄膜

随抹面随覆盖,覆盖要严密、不漏气。塑料薄膜上加两层毛毡(或一层毛毡+一层阻燃草帘)覆盖保温,边缘覆盖厚度为中间部位覆盖厚度的2 倍。砼内部温度与环境(塑料薄膜下)温度之差在20℃以内为安全;如温差超过20℃时,加强保温措施,即增加阻燃草帘或毛毡的覆盖厚度,确保砼内部温度与环境(塑料薄膜下)温度之差不会超过20℃时,保湿、保温养护时间不得少于14 天。

6.5.4.2柱砼养护

柱混凝土冬施期间养护采取综合蓄热法养护,砼内防冻剂,防冻剂掺量按一般低温阶段和寒冷月所抵抗的负温确定。柱模板采用木模板,木模板龙骨间塞填工业毛毡,外包裹一层工业毛毡一层保温。模板拆除后砼表面还应包裹一层塑料薄膜及一层毛毡继续养护,总养护时间不得少于14 天。

6.5.5 混凝土测温

6.5.5.1现浇混凝土梁的测温点每3m 长设置1 个,每跨至少设2 个。板每15m2 设置1 个,每间至少设1 个。

6.5.5.2现浇混凝土柱,应在每根柱子迎风面的柱头和柱脚各布置1 个测温点,埋置测温线头深为1/2~1/3 柱断面边长,且深度不小于150mm。对于边长(直径)不小于500mm 的方柱(圆柱),应在柱中部中心位置加设一个测温点。

6.5.5.3对于现浇混凝土构造柱,每根柱上下各设一个测温点,埋置测温线头深100mm。

6.5.5.测温结束时间:砼达到临界强度,且拆模后砼表面温度与环境温差≤20℃、砼的降温速度不超过5℃/h 时即可停止测温。

6.5.6 新、旧混凝土施工缝的清理

6.5.6.1前层混凝土的强度不得小于1.2Mpa。

6.5.6.2施工缝处的水泥砂浆、松动石子或软弱混凝土必须凿除干净,并用水冲洗干净,但不得有积水或结冰。

6.5.6.3新混凝土在浇筑前,宜在横向施工缝处先铺一层厚约15mm 并与混凝土灰砂比相同而水灰比略小的水泥砂浆。然后再继续浇筑新层混凝土。施工缝处的新层混凝土要重点捣实。

6.5.6.4冬期施工接缝混凝土时,在新混凝土浇筑前对结合面进行加热使结合面有5℃以上的温度,浇筑完成后,及时养护使混凝土结合面保持正温,直至进浇筑混凝土获得规定的抗冻强度。

6.5.6.5当旧混凝土面和外露钢筋暴露在冷空气中时,对新、旧混凝土施工缝1.5m 范围内的混凝土和长度在1.0m 范围内的外露钢筋进行防寒保温。

6.5.7 混凝土试块的留置

在混凝土的施工过程中,要在浇筑地点随机取样制作一定数量的混凝土试件进行强度试验。其中一组试件应在标准条件下养护,其余进行同条件养护。拆模、拆除支撑前应进行试块试压,确定砼是否达到允许受冻的临界强度,试件不得在冻结状态下试压,边长为100mm 立方体试件,应在15~20℃室内解冻3~4h 或应放入10~15℃的水中解冻3h;边长为150mm 立方体试件,应在15~20℃室内解冻5~6h 或应放入10~15℃的水中解冻6h,试件擦干后试压。检验抗冻、抗渗所用试件,应与工程同条件养护累计达到600℃·d,后进行抗冻或抗渗试验。

冬期施工混凝土的留置试件数量详见下表。

注:

B——标准养护28 天强度试件

DT——同条件养护试件,供结构构件拆模及施工期间临时负荷时确定混凝

土强度

ST——实体同条件养护试件(每个施工段)

N——冬期施工结束后转常温养护28d 试件

6.5.8 技术管理

6.5.8.1加强混凝土冬期施工技术管理,各区域施工员做好混凝土施工日志、测温记录及混凝土试块管理工作,试验员必须加强混凝土台帐管理,做到试块试压及时有效。

6.5.8.2土建劳务分包应安排专人进行温度测量,要求测温责任人要尽职尽责。

6.5.9 计算

1)采用蓄热法养护砼冷却到0℃的时间t0 计算如下:

t0=(1/Vce)ln(φ/Tm,a)

φ--为综合参数,φ= (VceQcemce)/(VceCcρc-ωKM)

Vce--水泥水化速度系数,Vce=0.013(h-1)

Tm,a—砼蓄热养护开始至冷却到0℃的平均气温,Tm,a=-3℃

Qce-水泥水化累积最终方热量,Qce=330KJ/Kg

mce—每m3 砼水泥用量,mce=483kg/ m3

Cc-砼的比热容,Cc=1.0 KJ/(Kg·K)

ρc—砼的质量密度,2200 kg/ m3

ω—透风系数,ω=1.8

K—保温层的总传热系数,单层毛毡的导热系数Ki=0.06W/(m·K)

K=3.6/(0.04+2×0.03/0.06)=3.6/1.04=3.46 KJ/( m2·h·K)

M—结构表面系数,M=A/V=2.4/0.1=24m-1(按板厚10cm 计算)

则φ= (0.013×330×483)/(0.013×1.0×2200-1.8×3.46×24)

=2072.07/(28.6-149.47)=-17.14

所以 t0=(1/0.013)×ln[(-31.36)/(-3)]

=76.92×1.74

=134h

采用砼蓄热养护开始至砼冷却到0℃时间为134h,约5.6 天。

砼蓄热养护开始至冷却到0℃在时间t0 内的平均温度Tm 计算如下:

Tm=[1/(Vce t0)]×[φe-Vce· t0-(η/θ)×e-θ·Vce· t0+(η/θ)- φ]+Tm,a

其中θ、η为综合参数,按下式计算

θ=(ωKM)/( VceCcρc)

=1.8×3.46×24/(0.013×1.0×2200)=5.23

η=T3- Tm,a +φ=8-(-3)+( -17.14)=-6.14

所以Tm=[1/(0.013×134)]×[-17.14×2.72(-0.013×134)-(-6.14/5.23)×2.72(-5.23×0.013×134)+ (-6.14/5.23)- ( -17.14)]+ ( -3)=0.57×[-17.14×

0.175+1.2×0.0001+ (-1.2)- ( -17.14)]+ ( -3)<5℃

根据《建筑施工手册》第4 版第2、3 册砼强度增长曲线,P.O32.5 普硅水泥拌制的砼5.6d 龄期其强度增长约为设计强度标准值的35%,大于规范要求的设计强度标准值的30%。所以本方案采取的综合蓄热法保温措施符合要求。

实际施工过程中,对于砼采用综合蓄热养护法预估砼早期任意时间强度值采用成熟度法计算。现场制作标养试件,得出工程实际使用砼1d、2d、3d、7d、28d 的强度值,再根据砼养护的温度实测资料,经回归分析拟合成成熟度-强度曲线方程:

f=a·e-(b/M)

其中参数a、b 经回归分析求得,砼成熟度M 按下式计算:

M=Σ(T+15)t

在时间段t 内求得砼平均温度T,再将求得的成熟度M 带入成熟度-强度曲线方程,即可求得时间t 所对应时刻的砼强度。

在测温过程中若发现砼温度下降太快,应加强保温覆盖,以确保砼降到0℃之前其强度达到设计强度标准值的30%以上。

6.5.10 混凝土冬施保护措施

对于结构预留孔洞,冬期雨雪后要及时清理,杜绝坑内有积水,以防反复冻融而出现质量问题。

七、安全文明施工管理及技术措施

冬期安全施工的重点是做好防风、防火、防中毒工作,加强现场管理、高空作业做好维护及防滑措施。

7.1一般要求

7.1.1施工管理人员应学习有关冬施文件和措施,提高质量意识、安全意识、加强对冬施措施的理解,严格按照国家规定、规范、规程施工。

7.1.2冬期施工期间要加强对天气预报的收听工作,要在气温突然变化前,采取相应的防范措施。

7.1.3落实各级施工管理人员的冬施岗位责任,建立健全各级管理人员工作定期检查和交接班制度。

7.1.4冬施要做好防滑、防冻、保温工作。脚手架、上人马道要采取防滑措施。霜、雪天要及时清扫,大风雪后要及时检查脚手架和安全网的牢固性,防止高空坠落事故发生。

7.1.5登高作业首先要检查潮湿结霜情况,雪后要及时清扫马道、脚手架跳板上及地面积雪,作业人员必须穿防滑鞋、戴安全帽,防止滑倒和摔伤。

塔吊作业人员上塔前应佩带齐全防滑鞋、棉手套,上爬过程中及时将爬梯上的积雪、冰霜等,以保证上塔的安全。塔吊司机楼所用取暖设备采用电暖气或空调,严禁采用碘钨灯或电炉取暖。

7.1.6现场所有的电器和机电设备要按规定接零、接地,风雨雪后要检测无短路后方可使用。

7.2冬期施工现场

7.2.1排除现场积水、对施工现场进行必要的修整,截断流入现场的水源、做好排水防滑措施,消除施工现场用水造成的场地结冰现象。

7.2.2施工现场清扫的积雪,不应堆放在机电设备、物件等堆放场地的附近。对整个现场进行彻底检查,对易燃区及时进行整改,消灭火灾隐患,保证消防道路的通畅。

7.2.3外露管线要用保温材料包裹。外露水龙头、消防箱可用锯末或其他保温材料做好保温。消防栓及外露消防管线必须保温。消防大水桶应加盐。

7.2.4认真做好现场劳动力机械的维修、保养、及时更换防冻润滑油,确保冬施机械设备正常运转。

7.2.5冬施期间混凝土、砂浆试块标养室要满足标养条件,要保证加热设备、温控仪等正常工作。确保在冬施期间标养室的温度控制在20±3℃以内。

做好冬施期间大气温度的记录及大风降温天气预报工作,为采取相应措施提供依据。

7.2.6做好冬期职工生活后勤工作,进入冬施前要检查临时用电照明设备,动力设备、线路等,不符合规定的应及时更换;临时供暖的办公室、住房电暖气片。

7.3现场消防安全措施

7.3.1冬季气候干燥,施工现场应注意防火。进入冬施前应对消防器材的数量和性能进行一次全面检查,对库房等重点防火部位进行重点检查,消除火灾隐患。

7.3.2严格现场用火管理。现场作业需使用明火时,必须事先申请办理用火证、并有专人值班看火,主管人员定期检查。电焊时应采用有效的防止火花飞扬措施,并派专人看火,室外作业时遇五级以上风严禁电气作业。

7.3.3现场严禁吸烟。

7.3.4氧气瓶如有冻结现象,禁止使用明火烘烤或用铁器猛击气阀。

7.3.5按消防规定,准备足够的消防器材,消防水源要充足,消防道路通畅。消火栓、消防竖管、消防泵房要保温,消防大水桶应加盐或外加剂,用于消防冬施

保温的材料必须由物资部门提供厂家以确保质量。

7.3.6易燃物要集中堆放,保证现场安全、文明。

7.3.7本工程柱、板的保温采用保温毛毡,在其附近进行电焊时,应先将落火点范围的保温材料采用防火材料进行防护(如采用废旧模板进行隔离);将防火设备,特别是灭火器放置到位;另还要设置看火人员,当出现火情事,及时将火扑灭。

7.3.8建立冬施值班制度,做好各种冬施记录。冬施记录要齐全、准确、真实。施工现场内的大小库房严禁取暖及住人。

7.3.9施工现场用于冬季取暖的电暖器或其他电器必须有产品合格证,取暖用电线路应独立,不能与照明线路混合。

八、环保施工管理及技术措施

8.1、本工程冬施的项目有混凝土结构,我们将针对冬施项目的施工特点,制定切实可行的措施。冬季风大、在冬施到来前,对现场的临时道路进行一次全面检查,对破坏的路面进行修补、对未硬化的路面进行硬化、减少裸露场地,防止扬尘。冬季温度低,施工机械极容易发生故障,应加强维修保养、经常用润滑油润滑,杜绝不正常运转所伴随的噪声。冬季风大、应设专人及时清扫车辆运输过程中遗洒至现场、出入口的的物料。施工现场、出口与市政道路之间的冰雪应及时清扫,并将清扫后的冰雪堆放在指定地点。

8.2、加强冬施期间的污水控制、现场融化后的冰雪、冲洗罐车的污水排放办法:现场排水沟设沉淀池,融化后的冰雪污水经过三级沉淀后,进入现场的污水管网。搅拌站设污水沉淀池,污水经过三级沉淀后,进入现场的污水管网。

混凝土罐车撤离现场,派人用水将下料斗及车身冲洗干净;罐车、泵车、泵管清洗时,污水定向排放,导引到污水沟,建立二级沉淀池,保证现场和周围环境整洁。

8.3、施工中的环保措施

冬季风大、钢筋用铁丝刷或砂盘进行除锈时,为了减少除锈时灰尘飞扬,现场要设置苫布遮挡,并及时将锈屑清理起来,统一清出现场。机械加油时要在机械底部用盆接好,防止污染地面。擦机械的油砂,严禁到处乱丢,装袋丢到垃圾站。在绑扎完钢筋后操作面上的废绑扎丝、垫块必须清理干净,做到工完场清。

冬期施工安全方案

冬期施工安全方案 一、编制依据: 二、工程概况: 三、组织机构: 四、劳动力安排: 五、物资准备: 六、安全保证措施: 6.1生活区取暖 6.2特殊天气施工的措施 6.3高空作业 6.4、消防设施的保温及器材配备和防火措施 6.5各种管线的的保温 6.6加工机械及垂直运输 七、应急救援

1、编制依据 本方案主要依据以下法律法规进行编制 《中华人民共和国安全生产法》 《国家突发公共事件总体应急预案》 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国消防法》 《中国新兴(集团)总公司及公司有关规定》等 《根据施工组织设计》 《高炮师工地冬期技术方案》 2、工程概况 1、工程简介 2、工程性质及规模

3.1工程位置:通州区梨园镇小街村 3.2现场情况 本工程,位于北京市通州区梨园,本标段内的两栋建筑物为高层联板式住宅和地下部分相联通两个大型地下车库,现阶段3#楼9层至坡屋面施工、4#楼8层至坡屋面施工,预计元月一日号封顶。 3、组织机构 组长:薛玉印 副组长:李鹏 组员:曹建发、钟长可、许卫东、解武章、李军林、彭森、于松珍、范金红、姚树蜂、朱攀龙 4、劳动力安排 3#楼预计木工:50人、钢筋工30人、砼工:18人 4#楼预计木工:50人、钢筋工30人、砼工17人 水电专业预计:水暖工:8人、电工20人 回填土:25人、架子工10人 5、物资准备 6、安全保证措施 6.1生活区取暖 6.2特殊天气施工措施 1、入冬前组织经理部职工和施工队进行冬施安全教育。 2、注意掌握天气情况,按方案做好冬施各项准备工作。 3、冬期施工做好防滑措施,雪后、雨后及时清理外挂架及上人马道上的积雪和冻冰块;停工后又复工时外挂架应全面检查合格后方可投入使用。

冬施方案(经典)要点说明

一、编制依据及目的 1、编制依据 (1)智展汽车配件()建设厂房及配套设施2号厂房工程设计图纸及相关合同文件; (2)市《建筑结构长城杯工程质量评审标准》(DBJ/T01-69-2003);(3)《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002)2011年修订版; (4)《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2002); (5)《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T 104-2011); (6)《建筑工程资料管理规程》(DBJ/T695-2009); (7)城建集团有限责任公司关于冬期施工管理规定; (8)市文明施工现场管理规定; (9)智展汽车配件()建设厂房及配套设施2号厂房工程施工组织设计。 注:本方案中涉及但未列入的容均依据国家、行业及市现行有关规、规程及标准执行。 2、编制目的 确保有效组织、指导本工程的2011~2012年度冬期工程施工。 二、冬施工程概况 本工程地上建筑面积44613.43平方米,地下建筑面积23852.88平方米,总建筑面积68466.31平方米。结构类型:前场为钢结构框架,后场为钢筋混凝土框架,地下室为钢筋混凝土框架结构。设计条件中,基本风压W o=0.45KN/m2,基本雪压S o=0.40KN/m2。场地冻土

深度0.800m。 结构主体的混凝土强度等级详见下表。与土壤或水长期直接接触的部位,如:基础底板、地下室外墙、上部有覆土的地下室顶板、水池底板和侧墙、地下通道的底板、顶板及侧墙的抗渗等级为 P6。梁、板与柱、墙的混凝土等级相差一级时,节点处的混凝土可按梁、板的混凝土等级施工。否则应按照柱、墙的混凝土等级施工。 冬施结构工程:按《智展汽车配件()建设厂房及配套设施2号厂房施工总进度计划》,本工程除基础垫层、防水保护层、后浇带临时防水板外,地下及地上后场主体结构、前场钢结构施工全部处于冬期施工阶段(2011年11月15日~2011年3月15日)。 基础肥槽及地下室外墙防水均处于冬期施工阶段。 冬施初装修工程:根据总进度计划规划,地下室砌筑及初装修、地上二次结构砌筑处于冬期施工。 三、施工部署 1、冬期施工阶段划分及做法 鉴于本工程工期紧、质量目标高,冬期施工总的指导思想是根据不同的室外气温,利用多种技术手段,保证结构及初装修施工工程质量。按照这一指导思想,冬施拟采取如下措施: (1)针对地区历年气温变化规律,划分成几个不同的温度段,以便根据气温的高低确定不同的措施。这一措施的目的,不把冬季施工的概念单纯地约束在传统的时间围,也就是说,所采取的措施不一

某建筑工程冬季施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L2357 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 某建筑工程冬季施工方 案正式样本

某建筑工程冬季施工方案正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据“建筑工程冬期施工规程”(jgj104-97)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。 工程进入冬季施工。冬季施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度,为保证冬季施工顺利的进行特编制此方案。 一、编制原则 确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。

二、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 三、冬季施工准备 1、为确保冬季施工顺利进行,成立以项目经理为核心的冬施管理小组,项目总工为组长,技术员、安全员、材料员、施工队班组长为组员,接受管理小

冬期施工安全技术措施方案

整体解决方案系列 冬期施工安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-24688冬期施工安全技术措施 Technical measures for winter construction safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 冬季施工期间,空气干燥,天冷地滑,用火、用电较多,工人思想上较松懈,因此我们更应注意安全,确保工程顺利进行。 (一)思想教育 1、加强对工人的安全用电、用火教育,加大检查力度。 2、教育工人严格执行各种安全操作规程,安全技术交底的要求。 (二)防火: 1、建立防火制度,责任到人,加强防火安全知识教育。 2、防火器具:现场易然易爆材料堆场附近应按防火要求配置消防器材。现场灭火器材六组,生活区设灭火器材两组。灭火器均选用泡沫式灭火器。经常检查灭火设备的有效性,保持消防通道随时通畅。

3、现场应派人检查巡逻,每组2-3人,对出现火情的应立即报告并组织扑救。 4、管道焊口加温时应注意火情及防止煤烟中毒,专人监护,配备灭火消防器材。 5、现场动用明火必须严格执行动火审批制度。现场严禁生火取暖,以及严禁使用电炉。 (三)临时用电 1、加大检查力度,晚间安排专业电工值班巡逻。 2、严禁用工作灯取暖,现场接线必须由专业电工操作,严禁私拉乱接。 3、严禁私自使用大功率用电器,如电炉、电饭锅、电热毯,宿舍严禁私拉乱接。 4、经常检查电气设备的运行情况,遇有过热等不正常现象,应查明原因及时修理或更换。 5、各种用电设备在下班时应断电并上锁,专人专管,其他任何人不得擅自操作,且严禁无证上岗。 6、雨雪天及时检查电缆线路有无被水浸泡或冻裂。 (四)现场作业

冬期施工措施方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A20606 冬期施工措施方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

冬期施工措施方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、编制说明: 本工程施工工期跨入冬季,因此制定有效的防雪、防风、防寒措施,做好冬期施工准备是按期高质量完成工程施工的重要保证。二零零八年冬季施工的主要内容是:焊接、管道、电气仪表等安装工程,故需根据冬季施工的规范和要求,采取特殊措施,避免和减少不必要的经济损失,特制定本方案。 本方案仅适用于陕化BDO项目工程二零零八年度冬季施工。 二、冬期施工的期限 根据渭南地区的气候特征,当日平均气温连续5

冬施方案 (公开)

目录 一、-------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制依据 2 二、--------------------------------------------------------------------------------------------------- 工程概况 2 三、--------------------------------------------------------------------------------------------------- 冬施部署 2 (一)总体部署 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2(二)冬施主要内容 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3(三)成立冬施组织机构----------------------------------------------------------------------------------------- 3(四)冬期施工计划安排----------------------------------------------------------------------------------------- 4 四、冬期施工措施及要点 -------------------------------------------------------------------------------------------- 5 (一)临建临设措施 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5(二)冬期施工技术措施----------------------------------------------------------------------------------------- 5(三)冬期施工质量措施----------------------------------------------------------------------------------------- 6(四)冬期施工安全措施----------------------------------------------------------------------------------------- 6 (五)冬期分项、分部工程施工措施 --------------------------------------------------------------------------- 8 五、冬施用品------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 一、编制依据 1.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2001;

冬季施工方案(房屋建筑工程)

冬季施工方案 为保证冬期施工的顺利进行,自冬期施工开始前夕起,成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、编制原则确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 二、施工准备当气温低于0℃时,应即采取冬期施工措施,以防止建筑工程遭受冻害。 采取冬施措施的大致时间,根据西安多年气温资料,按照室外日平均气温连续5d稳定低于5℃的范围确定。 (一)组织措施 1、成立冬季施工领导小组组长: 副组长: 组员: 2、进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、火炉管理人员,专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 3、派专人及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。 4、试验人员测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆、砼的温度并做好记录。 (二)图纸准备凡进行冬期施工的工程项目,将复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如墙体的高厚比、横墙间距等有关的结构稳定性,以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题。 (三)现场准备 1、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。 2、搭建加热用的炉灶、搅拌站,敷设管道,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 3、工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。 4、做好冬期施工砼、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。 (四)安全与防火 1、冬期施工时,要采取防滑措施。 2、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必

冬季施工安全专项方案

冬季施工安全方案 根据“JGJ104-2011《建筑工程冬期施工规程》,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。 一、工程概况 工程名称:新沂市四季花城一期工程 建设单位:新沂市城投置业有限公司 监理单位:新沂市工程建设监理有限公司 设计单位:新沂市建筑设计院 勘察单位:化工部徐州地质工程勘察院 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 本工程为四季花城一期工程,位于马陵山路与上海路交汇处,1#—19#为住宅工程,S1、S2为沿街商铺。本工程属二类居住建筑,抗震等级二级,抗震设防烈度为8度,耐火等级二级,结构重要性系数为1.0,建筑设计耐久年限为50年,地基基础设计等级为丙级。本工程结构形式为框架结构,层数6层,房屋高度18.70米,独立基础,天然地基,总建筑面积8400平方米。 二、冬季施工组织领导小组 为确保冬季施工中的工程安全,项目部成立了以项目经理为组长,工长为副组长,各部室成员为组员的冬季施工领导小组。 三、现场安全物资准备 项目部仓库内准备了防滑鞋、胶皮手套、口罩、麻袋、电暖气等安全物资。 四、冬期施工安全管理 冬期施工应遵守安全法规和规程,并结合如下内容进行安全管理。 1、冬期施工安全教育 ①须对全体职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品。 ②对工人必须进行安全教育和操作规程的教育:对变换工种及临时参加生产劳动的人员,也要进行安全教育和安全交底。 ③特殊工种(包括:电气、焊接、机械、车辆等工种)须经有关部门专业培训,考核发证后方可操作。每两年进行一次复审。

建筑工程冬施安全方案

天津港保税区生活区二期项目-B05-1区住宅项目 冬季施工安全方案 编制: 审核: 中铁建工集团有限公司 2010年10月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、冬施工程起止时间和工程内容 (2) 四、施工部署 (3) 五、冬施物资储备 (4) 六、冬施措施 (5) 6.1钢筋工程 (5) 6.2模板工程 (6) 6.3混凝土工程 (7) 6.4砌筑工程 (10) 6.5抹灰工程 (12) 6.6回填土工程 (12) 6.7车库施工保障措施 (14) 七、风雪天气措施 (14) 八、电气工程及临电冬施措施 (14) 九、暖卫工程及临水冬施措施 (15) 十、机械管理措施 (16) 十一、冬施现场及安全消防管理 (17) 14.1施工现场管理 (17) 14.2安全消防管理 (17) 十二、冬施环境保护措施 (19)

十三、热风炮使用安全保证措施 (20) 一、工程概况 天津港保税区生活区二期项目-B05-1工程位于开发区金融贸易区东端,靠近天津港保税区,东临盛达街延长线,南临第三大街。是滨海开元房地产开发有限公司保税区生活区开发项目的组成部分。±0.000相当于绝对标高9.5m (大沽高程),室内外高差150mm。1#楼~10#楼建筑高度37.35m,11#、12#楼建筑高度55.30m。 本住宅小区由住宅楼、物业楼以及架空层车库组成,1#楼~12#楼为二类高层,结构型式为框剪结构,首层为架空层,耐火等级为二级,架空层车库及物业楼耐火等级为一级,架空层车库结构型式为框架结构,并与主楼连为一体,防水为一级防水;屋面为二级防水,抗震设防烈度按7度,建筑设计使用年限50年。 二、编制依据 1、根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97),当室外日平均气温连续5

建筑工程冬期施工方案及技术措施

建筑工程冬期施工方案及技术措施 一、冬季施工准备工作 1、当工地昼夜平均气温(每天6、14、21时所测室外温度的平均值)低于+5℃或最低气温低于-3℃时,砼工程按冬季施工办理。 2、为保证工程施工质量,在冬季的12月20至次年的3月10日严格按冬季施工要求进行施工。 3、开工前与当地气象部门签订服务合同,及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 4、根据本工程施工的具体情况,确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目或工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,并在物资和机械做好储备和保养工作。 5、施工机械加强冬季保养,对加水、加油润滑部件勤检查,勤更换,防止冻裂设备。 6、检查职工住房及仓库是否达到过冬条件,及时按照冬季施工保护措施施作过冬篷,准备好加温及烤火器件。当采用煤炉和暖棚施工时,作好防火、防煤气中毒措施,棚内必须有通风口,保证通风良好,并准备好各种抢救设备。 7、在进入冬季前施工现场提前作好防寒保暖工作,对人行道路、脚手架上跳板和作业场所采取防滑措施。 二、桥涵工程冬季施工保证措施 1、桥梁工程 我部5座桥均已施工完毕,桥上竣工测量工作已完成。现还未进行铺架工作。在冬季来临前将锚栓孔内碎石杂务、积水清理干净,用采胶布沙袋将孔进行覆盖,避免雨雪进入孔内冻坏混凝土。 对桥梁人行道步板及托架预制工作采用在暖棚内进行施工。 当架桥机对桥梁铺架完毕后根据天气及工期进度按排是否进行托架安装。当需要进行安装施工时,桥上必须使用防滑脚手架,上桥施工所有人员必须穿防滑靴系安全绳后方可上桥操作施工。 2、混凝土工程冬季施工保证措施 2.1、冬季条件下灌注的砼,在遭受冻结之前,采用普通硅酸盐水泥配置的混凝土其临界抗冻强度不低于设计标号的30%,C15及以下的混凝土其抗压强度未达到5Mpa前,不得受冻。在充水冻融条件下使用的砼,开始受冻时的强度不低于设计标号的70%。 2.2、冬季施工的砼配制、拌合、运输: 2.2.1、为减少、防止混凝土冻害,选用较小的水灰比和较低的坍落度,以减少拌合用水量,此时可适当提高水泥标号,水泥标号不底于P.O 32.5。当混凝土掺用防冻剂(外加剂)时,其试配强度较设计强度提高一个等级。在钢筋混凝土中禁止掺用氯盐类防冻剂,以防止氯盐锈蚀钢筋。 2.2.2、拌合设备进行防寒处理,设置在温度不低于10℃暖棚内。拌制砼前及停止拌制后用热水洗刷拌合机滚筒。拌制砼时,砂石骨料的温度保持在0℃以上,拌合用水温度不低于5℃。必要时,先将拌合用水加热。当加热水不能满足拌合温度时,可再将骨料均匀加热。 2.2.3、水及骨料按热工计算和实际试拌,确定满足混凝土浇注需要的加热温度。 2.2.4、水的加热温度不宜高于80℃。当骨料不加热时,水可加热至80℃。以上,此时要先投入骨料和已加热的水进行搅拌均匀,再加水泥,以免水泥与热水直接

冬季施工安全方案措施

编号:SM-ZD-41377 冬季施工安全方案措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

冬季施工安全方案措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、编制依据 《建筑施工高空作业安全规范》JGJ80-91 《安全帽》GB2811-89 《安全带》GB6095-85 《密目式安全网》GB16909-91 《建筑施工安全检查标准》GJ59-99 二、工程概况 1、俊景豪庭二期11、12楼工程位于广安大街北端,和平路与光华路之间,属于剪力墙结构,地上高跨28层,低跨14层,地下2层,建筑总高度86.2米,建筑总面积53010平方米,标准层层高2.9米,总工期414 天。 2、主要施工方案 现场混凝土采用商品混凝土,混凝土输送用泵车输送,主体垂直运输采用三台塔式起重机,建筑外围搭设双排脚手

架作为施工用,场内设钢筋加工场、木工加工场及库房等。 3、人员状况 本工程管理层劳务层分开,劳务层设钢筋班、木工班、混凝土班、瓦工班、水电班、机修班。所有人员基本熟悉本工程安全技术操作规程,安全意识较高。 三、施工安全防范部署 1、施工现场建立以项目经理以第一负责人的安全保证体系。 2、明确本工程安全防护设施及施工过程中安全设施的验收程序以及验收责任人。 3、落实施工过程中各种安全技术措施的编制、审批,批准及具体实施人。 4、加强对季节性施工的安全防护及劳动保护用品的管理工作。 5、制定符合本工程特点的安全管理办法及违章处理措施。 四、主要安全防范方法 1、安全网的设置

冬季施工方案(最终版)

办公楼地上部分等4项工程 冬 季 施 工 方 案 施工单位:深圳市中建南方装饰工程有限公司

装饰装修项目冬季施工方案 为确保冬季施工正常进行及施工质量,我施工单位项目部根据现场实际情况经过分析,特编制冬季施工方案。 一、编制依据 根据北京市冬季历史气温及项目现场实际施工情况,进一步规范作业行为,确保冬季安全生产,编制本施工方案。做到经济合理、安全适用、确保质量。 二、工程概况 装修工程建筑面积为14400m2。冬施期间的施工项目包括乳胶漆基层施工、大理石地面,墙面瓷砖施工等。 三、施工安排 1、受影响的冬季施工项目工程。 冬季期间涉及与气温相关的施工项目有:大理石地面,墙面瓷砖施工、涂料基层处理。 2、施工进度计划 (1)冬施期间,结合本工程的特点,做好各分项及整体项目的计划安排。(2)必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。 (3)集中时间上人,合理安排人员配置,采取加班加点抢工期,尽可能避开低温施工。 四、冬施准备工作 1、组织措施 1)、技术准备 (1)工程管理人员应认真熟悉图纸和《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011规范,凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。 (2)现场技术员及工长应结合冬施方案对施工队伍进行详细的技术交底,使冬施方案落实到施工班组 (3)做好冬季施工的有关规定、防火、防冻教育等。建立冬季施工制度,如安全、值班制度等。做好冬季施工的组织和准备工作。 2)、材料准备 (1)液体材料、易被冻坏材料,冬施前合理储备,足量存放,综合安排,尽可能避开低温进货。 (2)现场冬施期间进场的材料二次搬运时做好覆盖保护工作,并及时运到施工现场,码放整齐,远离潮湿及风寒侵袭之地。 (3)准备好对施工现场进行封堵的材料;检查施工现场,对于需封闭之处做好封堵工作,防止室外寒气侵袭。 (4)对于易燃易爆的材料设专库存放,并配备足量灭火器,以保证意外情况发生。 (5)冬施材料计划:

1冬施方案

1、编制依据 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003) 格兰山水家园施工图纸及施工组织设计 2、工程概况 2.1本工程为胜利街拆迁改造工程,位于延庆县高塔路北、医孟路东原胜利街居民区。本工程建筑面积共计6665.8m2,本工程于2006年4月20日开工计划于2007年6月竣工。该工程除公共部位外,均为初装修做法。 2.2本工程需冬施项目主要为2#S~11#S底商及车库的结构工程。结构形式为砖混及框架。其中2#S~4#S为地上一层车库为砖混结构,7#S~11#S为地下一层地上一层公建为框架结构。 北京地区每年的11月15日至次年的3月15日为冬季施工,工程全部使用商品混凝土,充分利用商品混凝土生产能力强、可直接泵送到位的优势,能够同时解决工期、冬施混凝土质量保证等问题。 混凝土工程冬季施工,外加剂的开发水平已经成为成熟的施工技术。采用竹胶板顶板模+下层围档+上层覆盖的混凝土养护方法、确保在冬季顺利进行施工。 3、施工准备 3.1组织准备 项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬季工程施工的生产、技术、质量、安全管理和冬施物资的供应,负责冬施工作的协调组织,并明确责任,确

保冬季施工中,各项工作及时有效进行,避免由于冬季施工组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。 本工程结构工程处于冬施,因此进场同时做好冬季施工准备。从时间上为:2006年11月15日至2007年3月15日;从气象资料统计上为:当室外日平均气温连续5d稳定低于5度既进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5度时既解除冬期施工。进入冬期施工前应采取一定的措施以满足施工要求,防止突然的霜降、寒流等对混凝土造成伤害。 冬季施工领导机构: 组长:陈洪林副组长:马保住 成员:闫君勇王明华韩建军 进入冬季施工,项目部设置专人测量温度,绘制测温点平面布置图(图略)。项目部明确专职测温人员并完成冬施测温人员的培训。使测温人员了解如何进行测温、混凝土测温的重要性、测温数据的真实性对混凝土工程的影响等。保证测温数据准确并每天向主任工程师汇报,为施工提供重要参考数据,及时解决存在的问题。 此外项目部总结往年冬季施工的经验教训,利用好目前尚处于常温施工的好时机,抓紧做好现场各方面的准备工作,保证冬施工作顺利进行。小组成员负责冬施工作的协调组织,并明确责任,确保冬季施工中,各项工作及时有效进行,避免由于冬季施工组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。 3.2冬施材料物资准备 由于本工程采用商品混凝土。可根据公司合格分承包方选择商品砼搅拌站厂家。以确保工程质量。

建筑工程冬季施工方案80626

建筑工程冬季施工方案 1冬期施工起始日期 根据“建筑工程冬期施工规程”(jgj104-97)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。西安市的冬期施工起止日期,一般为11月14日至第二年3月15日。起止日期可经实测确定,也可由甲、乙双方协商统一划定。 2冬期施工技术准备工作 2.1冬期施工技术准备原则: 1)确保工程质量。 2)冬期施工过程中,做到安全生产;工程项目的施工要连续进行。 3)制定冬期施工方案(措施)要因时因地因工程制宜,既要求技术上可靠,同时要求经济上合理。 4)应考虑所需的热源和材料有可靠的来源,减少能源消耗。 5)力求施工点少,施工速度快,缩短工期。 6)凡是没有冬期施工方案(措施),或者冬期施工准备工作未做好的工程项目,不得强行进行进行冬期施工。 7)必须制定行之有效的冬期施工管理措施。 2.2冬期施工方案的编制 2.2.1冬期施工方案的编制前的准备工作 1)进入冬期施工,应进行全面的调研,掌握必要的数据:冬期施工栋号的建筑面积、工程项目及其工作量、冬期施工部位及其技术要求。 2)进入冬期施工的工程项目,应全面进行图纸复查。如不适合冬期施工要求的工程项目(或部位),应及时向建设单位及设计单位提出修改设计要求。

3)根据冬期施工技术要求,掌握资源供应情况。 4)对于复杂工程、技术要求高的工程,要进行冬期施工技术可行性的综合分析(包括经济、能源、工程质量、工期等方面)。 2.2.2冬期施工方案的主要内容: 1)冬期施工生产任务安排及施工部署。 2)工程项目的实物量和工作量,施工程序、进度计划和分项工程在不同的冬期施工阶段中施工方法及技术措施。 3)热源设备计划(包括供热热源和热能转换设备)。 4)保温材料、外加剂材料计划。 5)冬期施工人员技术培训、劳动力计划。 6)工程质量控制要点。 7)冬期安全生产及防火技术措施。 3冬期施工生产准备工作 3.1冬期施工现场准备 3.1.1施工场地的准备工作: 1)排除现场积水、对施工现场进行必要的修整,截断流入现场的水源,做好排水措施,消除现场施工用水、用汽造成场地结冰现象。 2)施工场地积雪清扫后,不应放在机电设备、构件堆放场地附近。 3)保证消防道路的畅通。 3.1.2搅拌机棚的保温

冬季施工施工方案(完整版)

巴黎广场工程冬季施工方案 一、编制依据 1、1施工图纸:呼和浩特市巨鼎房地产开发公司巴黎广场。 1.2呼和浩特地区的气温资料。 二、施工部署 根据现场场地及施工安排,基槽开挖、垫层、防水及保护层于10月中旬结束,下一步(冬施)将进行基础施工及主体框架施工。 2.1施工准备 2.1.1冬季施工时间:日平均气温连续5天低于5℃为冬施开始日期;日平均气温连续5天高于5℃为冬施结束日期。现场于10月中旬开始对大气进行测温,上述条件满足即确定为冬施的起、止日期。 2.1.2根据目前的施工情况,现场生产负责人及各工种负责人根据冬施施工的特殊性,熟悉掌握各部位施工方法,合理安排施工进度,在保证工程质量的前提下,保证把各种费用降到最低点。 2.1.3通过计算并结合工程特点,根据初冬(10月25日~11月20日)和严冬(11月20日~次年2月底以大气温度不低于-20℃为标准)各时期的气温,选用合理的添加剂和保温措施。 2.2现场准备 2.2.1根据施工进度计划,材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温保暖设备、材料的进场。 2.2.2对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 2.2.3工地临时供水管道做好保温防冻工作。 2.2.4做好冬期施工砼及外加剂的试配工作,检查施工配合比。 2.3组织实施 2.3.1组织工长、班组长、特殊工种及优秀操作人员学习冬施施工方案,并向具体操作人员进行书面交底。 2.3.2进入冬期施工对砼试验、保温人员专门组织技术培训,学习本工作范围的有关知识,明确职责,专人负责。 2.3.3安排专人进行气温观测,做好记录与气象部门保持联系,及时了解天气情况,防止寒流袭击,积极采取措施,现场设置测温百叶箱。 三、冬期施工技术措施

望京项目冬施方案完整版

望京项目冬施方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

第一章编制依据 1、施工图纸 2、《建筑工程冬期施工规程》 JGJ 104-97 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》 GB 50204-2002 4、《建筑施工手册》(第四版) 5、《冬期施工手册》 6、公司技术科下发的《2008~2009年度冬期施工要点》 第二章工程概况 合生望京项目(麒麟社)由1#、2#、3#、5#、6#办公楼,4#车库、人防,7#商业、下沉广场、附属裙房等工程组成,工程位于朝阳区望京,南临望京街,西侧为阜通西大街、东侧为阜安西路。总建筑面积151207m2。群体工程±相当于绝对标高38.100m ,地下二层,框架剪力墙结构。 1#、2#楼地上二十九层,建筑檐口 高:91.6m。1#楼建筑总面积30531.6 m2,2#楼建筑总面积31289.1 m2。3# 楼地上十六层,建筑檐口高56.35m,建筑总面积 19346.5m2。5#、6#楼地上九层,建筑檐口高52.42m,建筑总面积分别为14362.3 m2和13472.6 m2。4# 地下车库,地下二层,建筑总面积为30256 m2。7#商业楼,地上三层,建筑总面积为14150.9 m2。 本工程

建设单位是:北京合生望景房地产开发有限公司 设计单位为:天津美新建筑设计有限公司 监理单位:广东珠江建设工程监理有限公司 勘察单位是:北京地矿工程建设有限责任 施工单位为:北京市朝阳田华建筑集团第四分公司 第三章施工准备 1、人员准备 (1)成立冬施领导小组 项目经理部成立冬施领导小组,冬施民工队相应成立冬施小组,并在项目经理部领导小组的领导下,开展冬施工作。冬施领导小组负责组织全体参施人员进行冬施工程质量、安全教育学 习。小组成员轮流值班,掌握施工情况,及时解决相关问题。 冬施小组成员名单: (2)劳动力准备 准备劳动力165人(综合人数) 2、技术准备

建筑工程冬季施工方案65481

建筑工程冬季施工方案 1 冬期施工起始日期 根据“建筑工程冬期施工规程”(jgj104-97)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。西安市的冬期施工起止日期,一般为11月14日至第二年3月15日。起止日期可经实测确定,也可由甲、乙双方协商统一划定。 2 冬期施工技术准备工作 2.1 冬期施工技术准备原则: 1) 确保工程质量。 2) 冬期施工过程中,做到安全生产;工程项目的施工要连续进行。 3) 制定冬期施工方案(措施)要因时因地因工程制宜,既要求技术上可靠,同时要求经济上合理。 4) 应考虑所需的热源和材料有可靠的来源,减少能源消耗。 5) 力求施工点少,施工速度快,缩短工期。 6) 凡是没有冬期施工方案(措施),或者冬期施工准备工作未做好的工程项目,不得强行进行进行冬期施工。 7) 必须制定行之有效的冬期施工管理措施。 2.2 冬期施工方案的编制 2.2.1 冬期施工方案的编制前的准备工作 1) 进入冬期施工,应进行全面的调研,掌握必要的数据:冬期施工栋号的建筑面积、工程项目及其工作量、冬期施工部位及其技术要求。 2) 进入冬期施工的工程项目,应全面进行图纸复查。如不适合冬期施工要求的工程项目(或部位),应及时向建设单位及设计单位提出修改设计要求。 3) 根据冬期施工技术要求,掌握资源供应情况。 4) 对于复杂工程、技术要求高的工程,要进行冬期施工技术可行性的综合分析(包括经济、能源、工程质量、工期等方面)。

2.2.2 冬期施工方案的主要内容: 1) 冬期施工生产任务安排及施工部署。 2) 工程项目的实物量和工作量,施工程序、进度计划和分项工程在不同的冬期施工阶段中施工方法及技术措施。 3) 热源设备计划(包括供热热源和热能转换设备)。 4) 保温材料、外加剂材料计划。 5) 冬期施工人员技术培训、劳动力计划。 6) 工程质量控制要点。 7) 冬期安全生产及防火技术措施。 3 冬期施工生产准备工作 3.1 冬期施工现场准备 3.1.1 施工场地的准备工作: 1) 排除现场积水、对施工现场进行必要的修整,截断流入现场的水源,做好排水措施,消除现场施工用水、用汽造成场地结冰现象。 2) 施工场地积雪清扫后,不应放在机电设备、构件堆放场地附近。 3) 保证消防道路的畅通。 3.1.2 搅拌机棚的保温 搅拌机棚前后台的出入口应做好封闭、棚内通暖。设置热水灌、外加剂存储容器。搅拌机清洗时的污水应做好组织排水、封闭好沉淀池、防止冻结、定期清理、污水管理保持畅通。 3.1.3 锅炉房的设置 进入冬期施工前,必须完成锅炉房的搭设,及埋设管道。埋入地下的管道其埋深应超过冻结深度,架空管道应做好保温。 3.1.4 上水管、截门井、消火栓井应做好保温。 3.1.5 原材料加热设备、设施的进场、搭设,如拌和水加热设备、砂子加热

冬季施工方案及安全保证措施

冬季施工方案 冬季施工方案及安全保证措施 一、冬季施工项目概述 我部施工的工程项目主要为隧道、桥梁及路基工程。冬季施工期间,隧道内施工采取相应的保证措施,基本不受季节性影响。受季节性影响的工序主要是原材料的储备、原材料的保温、中间产品的加工及机械设备的维修保养工作。根据青兰高速公路LJ18标去年冬季施工经验,采取有效的冬季施工保温措施可保证结构物的质量要求。 根据榆绥高速公路建设管理处的要求,结合我部的实际情况和年度施工计划,确定冬季施工项目为: 米脂二号隧道掘进、初期支护和仰拱施工。 二、冬季施工准备工作 1. 当室外日平均气温连续5天低于5℃时,项目施工按冬季施工处理。 2.为了保证冬季施工的顺利进行,我部成立了冬季施工领导小组: 组长:施红忠 副组长:张海龙、吕逢遴 组员:张华桥、王根征、郭锋、杨蔚、林正强 3.对施工人员进行教育培训,对混凝土工、钢筋工、掺外加剂人员、测温保温人员、火炉管理人员进行技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 4.及时与当地气象部门联系,掌握气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 5.施工前,认真复核将要施工的工程图纸,确保冬季施工的准确。 6.冬季施工前,对施工人员进行工程技术交底,并组织技术人员和施工人员进行学习。 7.冬季施工前,搭建保温暖棚,备足冬季施工所需的原材料、机械设备、保温材料、加热及烤火器具,确保冬季施工的顺利进行。 1.洞内保温及测温 米脂二号隧道左右线洞口悬挂保温棉帘,并在洞内安排专人负责用煤炉升温,洞内温度控制在10℃以上,同时注意洞内通风。 安排专人负责施工温度的测量,洞内温度每天上午、下午各测2次,中午测1次,晚上测3次,并做好记录。同时对拌合和喷锚用水、喷锚料、砼出站和入模、养生温度进行测量,并做好记录。发现温度不能满足施工要求时,立即采取紧闭洞口保温棉帘、添煤升温等措施进行修正。 冬季施工温度测量责任表

冬季施工方案(经典)

xx小区项目 冬期施工方案 编制人: 审核人: 审批人: xx股份有限公司 二O一七年十月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、冬期施工简述和冬期气温特点 (4) 四、施工安排和部署 (5) 1.施工部署 (5) 2.施工技术准备 (5) 3.施工材料准备 (6) 4.施工现场准备 (7) 五、冬期施工技术措施 (7) 1.土方工程 (7) 2.砌体工程 (8) 3.钢筋工程 (8) 4.混凝土工程 (9) 5.屋面保温及防水工程 (12) 6.脚手架工程 (13) 7.越冬工程维护措施 (13) 8.测温工作 (14) 六、施工保障措施 (16) 1.组织措施保障 (16) 2.质量措施保障 (16) 3.安全措施保障 (17) 七、综合蓄热法有关热工计算 (19) 九、环保与文明措施 (21)

冬期施工方案 xxxx小区xx工程现将要进入冬期施工阶段,工程随时都会受到风雪的侵袭,对工程质量、安全、生产诸多方面带来许多不利影响。为保证本工程的施工质量和安全生产,特制定本施工方案。 一、编制依据 1、相关的施工设计图纸 2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 4、《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10-2011 5、《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-2001 6、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 7、《砌体工程施工质量验收规范》GB50003-2011 8、预拌砂浆应用技术规程(JGJ/T223-2010) 9、国家和地方关于冬期施工的相关规范和规定 10、本工程施工组织设计 二、工程概况 xxxx小区xx工程位于xx,该工程由1#、3#、4#、7#及地下车库组成,1#楼地上18层,地下1层;3#4#楼地上26层,地下2层;7#楼地上 26 层,地下1层;其中7#有附属网点2层,总建筑面积74161.56㎡,1#、3#、4#、7#楼主楼为剪力墙结构;7#楼沿街商铺、地下车库为板柱抗震墙结构。xxxx小区xx工程由xx投资有限公司投资开发,xx工程xxx有限公司监理,xx总承包建设。

建筑工程冬施方案

一、编制依据 1、本工程《施工组织设计》 2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 3、《混凝土工程施工质量验收规范》DBJ01-82-2005 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《混凝土结构工程施工质量验收规程》DBJ01-82-2005 6、《混凝土外加剂应用技术规程》DBJ01-61-2002 二、工程概况 1、工程简介 建筑概况: 总建筑面积18422m2,均为地上,建筑基底面积1770m2。地上12层,室内外高差,一层层高,二层层高,三~十层层高均为,十一层层高,机房层高,建筑高度,建筑最高点高度。 结构概况: 结构体系:为框架剪力墙结构,楼盖为现浇梁板结构,底部加强部位为基础顶至标高。 本建筑物抗震设防类别乙类,建筑结构安全等级二级,结构设计使用年限 50 年,重要系数为。 混凝土结构的环境类别:室内正常环境类别为一类,基础及外露混凝土结构构件环境类别为二b类,室内潮湿环境为二a类(卫生间)。地震作用计算按7度,设计基本地震加速度为,设计地震分组为第一组,抗震措施按8

度设防要求。 本工程剪力墙等级为一级,框架的抗震等级为二级。 本工程采用梁板式筏形基础,建筑地基基础设计等级为乙级。 主要材料: 材料部位砼强度等级部位砼强度等级 砼 基础垫层C15 预制砼构件及构造圈梁C20 基础梁板C30 1-3层C30 1-4层墙柱C40 4层梁板C30 5层墙柱C35 其它层梁板C30 其它层墙柱C30 标准构件按相应图集要求 钢筋钢板 钢筋强度(设计值)(N/mm2) HPB235钢筋HRB335钢筋HRB400钢筋型材钢板ⅠⅡⅢQ235B 210 300 360 结构构件要求: 砼强度C20 C25-C40 砼强度C20 C25 C30 环境类别一类一类二a类二b类地下砼外墙30mm 楼板墙(受力钢筋)20mm 15mm 20mm 25mm 楼板墙(分布钢筋)≥10mm 柱(受力钢筋)30mm 30mm 30mm 35mm 柱(箍筋)≥15mm 梁(受力钢筋)30mm 25mm 30mm 35mm 梁(箍筋)≥15mm 构造柱25mm 25mm 基础梁、底板40mm 混凝土耐久性的基本要求: 环境类别最大水灰比最小水泥用量Kg/m3 最大氯离子含量(%) 最大碱含量Kg/m3