电梯故障困人救援说明

电梯因故障困人时紧急救援的操纵程序:

一、电梯有电时:

1、用对讲机与轿厢内乘客联系,不要靠近轿门,不要急躁,等待救援。

2、确定轿厢门保持关闭状态,合上主电源开关,将控制柜中检修开关拨至

紧急电动位置,按下电梯公共按钮和慢上或慢下让电梯运行到最近楼层平层位置,用“三角钥匙”打开厅门,拉开轿门,让乘客安全离开。

二、电梯无电时:

1、切断该电梯的主开关并用挂锁把分断状态锁住,防止发生误操作。

3、设法确认轿厢所在位置。

4、用对讲机与轿厢内乘客联系,不要靠近轿门,不要急躁,等待救援。

5、如轿厢在某平层±300mm范围位置时,可直接用“三角钥匙”打开层门,

拉开轿门,让乘客安全离开。

6、当轿厢停在非停层范围时,则必须采用后备电池电动松闸的方法进行,

步骤如下:

1)确定轿厢门保持关闭状态

2)先按下电动松闸装置的“启动按钮”来启动电动松闸装置,再同时按下“公共按钮”与“强迫按钮”进行松闸,使轿厢断续地缓慢地移动到平层的±300mm范围位置上。

3)然后在轿厢停靠层用三角钥匙打开厅门,拉开轿门,并协助乘客安全撤出。

6、如果当轿厢质量与对重重量在平行状态,轿厢无法向上移动时,应往轿

顶加70KG-100KG(如站1个人),再以第5条的方法操纵使轿厢向下断续移动到下一层平层区。

以上操纵必须由专业人员或经培训合格者进行。

电梯困人应急救援演练方案()

电梯困人应急救援演练方案 一、演练目的 为确保电梯特别是人员密集场所电梯使用人员的安全,加强电梯突发事故的应急救援工作,提高电梯突发事故应急处置救援水平,锻炼电梯突发事故应急救援队伍救援能力,根据国务院《特种设备安全监察条例》、国家质检总局《电梯使用管理与维修保养规则》有关规定,进行电梯应急救援演练。 二、参加演练单位 1、紧急救援单位: 2、电梯使用单位: 三、演练时间 年月日开始时间: 四、演练地点 五、应急救援演练组织机构设置 1、电梯突发事故应急救援指挥小组设组长:副组长: 2、通讯小组,设组长: 3、应急救援组,设组长:组员: 4、安抚小组,设组长: 5、安全保卫组,设组长:组员: 六、应急救援演练组织机构职责 1、指挥组职责 负责组织、协调、指挥相关机构按应急救援演练预案开展救援工作,控制事故的扩大,防止次生事故的发生,确保救援工作顺利进行,

把事故造成的危害降到最低程度。根据应急救援过程中出现的新情况,迅速、正确地调整救援演练预案,并立即布置实施。 2、通讯组职责 监控室通过监控及五方电话发现电梯困人后,将电梯的位置、电梯的停止楼层、被困人员的动态、人员的年龄情况等情况详细说出,立即通知电梯维保人员实施救援。 3、应急救援组职责 组员配合组长,按应急救援演练预案,具体实施现场应急救援。得知人员被困后,立即迅速到达现场了解被困情况,并实施救援。 4、安抚小组职责 安慰被困人员,要求被困人员保持冷静,耐心等待救援。并联系医务人员,和被困人员家属。 5、安全保卫组职责 维持应急救援演练现场秩序。设置警戒线,劝离救援现场无关人员。保证救援通道畅通。保护救援演练现场人员安全。 七、演练电梯概况 演练电梯位于型号:载重量: 额定速度:层站,维修保养单位是: 八、演练内容及步骤 1、演练内容 此次演练的主要内容是模拟在演练电梯发生了困人事故,被困人员使用轿厢内的紧急报警装置、报警号码向外求救,使用单位值班人员接到求救电话后,立即启动紧急救援程序,通知电梯维保人员安全地解救出被困人员,及时排除电梯故障,使电梯恢复正常运行的全过

电梯困人应急救援实施细则(用户版)-2009年04月

电梯困人应急救援实施细则

前言 国务院第549号令---《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》已于2009年1月14日国务院第46次常务会议通过并发布,将自2009年5月1日起施行。新条例中第六十四条增加了“电梯轿厢滞留人员2小时以上的作为一般事故处理”的内容,并明确指出对此类“一般事故”在法律责任上的处理流程和相应罚则。 为应对这一新增条款,严格规范目前在保养项目一旦发生电梯困人事件的救援响应管理,在工程本部2005年编制的《电梯安装维修作业突发事件应急预案》的基础上,依照相关管理程序及新增条例要求,特编制本实施细则。同时,本应急管理细则将在电梯困人救援的实践中不断地予以修订和完善。 本应急实施细则主要内容包括:总则、应急机构/组织流程、信息收集及传递、应急响应、事故后的处置、宣传/培训/演习等。同时,根据公司现有产品梯种完善并规范了相关的电梯困人救援操作办法,以供现场救援时参照采用。

1.1 目的 为了科学应对电梯困人突发事件,规范电梯困人突发事件的应急处理工作,建立和健全电梯困人突发事件的应急机制,有效预防、及时控制和最大限度减小电梯困人突发事件的损失,保障员工和相关方生命财产安全,促进企业持续快速协调发展,根据有关法律、法规及公司安全、急修管理制度,制订本应急实施细则。 1.2 原则 1.2.1以人为本。充分发挥人的主观能动性,依靠公司已设立的维修网络、销售代理、协作安装单位以及用户方等各方力量,建立健全应对电梯困人突发事件的有效机制。在处置困人电梯事件期间,把人员的生命安全和身体健康作为应急工作的出发点和落脚点,提高科学指挥的能力和水平,最大限度地减少电梯困人突发事件可能造成的被困人员滞留时间。 1.2.2 依法规范。应急实施细则的制订、修订与实施,以《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》(国务院第549号令)及新颁布的《特种设备安全监察条例》为依据,同时兼顾与地方有关电梯安全监察管理政策相衔接。 1.2.3属地管理。坚持属地管理为主的原则,实行应急工作责任制。 1.2.4资源整合。按照降低成本、提高效率的要求,立足现有应急资源,科学整合。 1.2.5预防为主。坚持预防为主、常备不懈,随时做好应对电梯困人突发事件的各项预案准备和措施保障。 1.3 编制依据 1.3.1电梯困人救援方面法律依据:《特种设备安全监察条例》(2009年1月版)1.3.2指导参考依据:《上海三菱电梯有限公司安全生产事故应急预案》、《上海三菱电梯安装维修作业突发事件应急预案》等。 1.4 适用范围 本实施细则适用于以上海三菱名义签订保养合同的电梯困人突发事件的处置。2.组织机构与职责 2.1 组织机构 本单位电梯困人应急小组由主管领导、部门领导、电梯管理人员,以及相关主

21 垂直电梯困人事故现场处置方案

垂直电梯困人事故现场处置方案 1.事故特征 1.1危险性分析 电梯故障:电梯设备配备许多安全保护装置,这些装置的设置从本质上保证了电梯的安全。当这些保护装置动作时,电梯停止运行,此时必须由电梯维修保养公司的人员移动轿厢至厅门区域后,将轿厢内的乘客放出。通常情况下,此类电梯故障能在短时间内由现场的维保人员妥善处理。记录的故障汇入故障统计,根据故障统计分析,制定相应的整改措施,防止故障进一步扩大和演变为事故。 电梯事故:电梯发生困人故障后,电梯维修保养公司救援人员到达现场后,按照厂家规定的救援操作规程,无法通过松开制动器移动轿厢将乘客放出,进一步的救援工作所造成的时间延迟可能导致轿厢内乘客的健康状况发生变化的电梯故障。在此情况下,需要按照规定程序启动专项应急预案,执行本处置方案。 1.2事故发生的区域、地点或装置的名称 事故发生在大厦电梯井道运行的电梯轿厢内。 1.3 事故可能发生的季节和造成的危害程度 当救援时间过长,或者乘客有老、弱、病、残、孕,或乘客的身体、精神状况存在低于常人的特殊情况时,可能导致上述人群的身体和精神出现影响健康的恶化情况,严重时可能造成个别人员伤亡。 1.4事故前可能出现的征兆 设备进入性能老化衰退期;持续发生电梯故障,未能采取有效整改措施消除故障因素的;大面积突发停电,现场救援因人手有限,导致救援工作不能全部展开的; 2.应急组织和职责 2.1使用单位应急自救组织的形式及人员构成情况 电梯维修保养公司按照政府法规和合同约定,是现场救援工作的专业力量主体。其项目维保人员是承担故障处理和事故救援工作的第一梯队,当发生电梯事故时,电梯维修保养公司应同时启动本公司的救援预案。电梯管理机构的日常管

无机房电梯紧急救援指导说明

无机房电梯紧急救援指导说明 一、日立UAX电梯电动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源; 3、连接手柄A、B、XX插件; 4、插件用专用插头短接; 5、将松闸钥匙插入手柄钥匙孔,转动钥匙; 6、间歇性按动手柄上运行按钮; 7、电梯缓慢根据重量平衡上(下)移动; 8、平层指示灯亮后停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 9、完毕后拔下所以此次连接插件。 二、OTIS GEN2电梯电动松闸(otis、xiziotis) 1、关闭厅、轿门; 2、检查SPBC板上的MAINTENANCE指示灯是否亮起; 3、断开主电源; 4、一只手将钥匙开关转到ON; 5、另一只手按住BRB1按钮; 6、电梯间歇性释放抱闸,轿厢缓慢根据重量平衡上(下)移动; 7、至平层时,蜂鸣器会响起,停止操纵,打开厅轿门救出被困人员。 8、如果要短接厅门操作,可将P5T上的插件插入P6T上,只能检修操作,结束必须恢复。 三、蒂森MC2电梯手动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源; 3、先将红色松闸扳手拉下一根; 4、再将另一根扳手拉下,并间歇性释放扳手; 5、看指示灯是否闪烁,电梯缓慢根据重量平衡上(下)移动; 6、平层指示灯亮后停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 四、通力MONO3000无机房电梯手动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源(最下端红色开关); 3、将红色松闸扳手向左平移再拉下,并间歇性释放扳手; 4、观察电子板上四个指示灯,亮起轿厢即到平层区。 5、停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 五、三菱ELENESSA无机房电梯电动松闸 1、关闭厅、轿门;

2、打开顶层检修面板(外呼盒),切断主电源开关: 3、紧急松闸模式开关RSO—on; 4、紧急照明开关EMR-LIGHT打开,用于观察限速器钢丝绳上的标记; 5、按压紧急松闸按钮,观察轿厢移动至开门区,立即松开: 6、紧急松闸模式开关RSO —off,打开厅轿门救出被困人员; 六、三洋SANY—VF330手动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、切断主电源开关,拧下松闸扳手的限位螺栓; 3、将松闸扳手扳下,并间歇性释放扳手; 4、观察门区指示灯,灯亮轿厢即到平层区; 5、停止操作,将松闸扳手的限位螺栓复位; 6、打开厅轿门救出被困人员;

电梯困人应急救援演练培训预案

电梯困人应急救援演练 培训预案 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

电梯困人应急救援预案演练培训 一、演练目的: 为深入贯彻《中华人民共和国安全生产法》和国务院《特种设备安全监察条例》及相关安全技术规范的规定,积极应对可能发生的电梯“困人”故障,提高应急处置能力,保障乘客生命财产安全,经研究,决定开展电梯困人应急救援演练。 二、参演人员: 1、总指挥: 2、副总指挥:工程部:保安部:电梯维保单位: 3、参演工作人员: 工程部: 保安部: 三、救援演练培训 地点:讲解人员: 会议内容: 地中海阳光小区同巨人通力电梯有限公司联合开展了一次“电梯困人应急救援预案演练”。此次演练参演部门:工程部、保安部。 电梯安全管理制度的培训:电梯操作规程;电梯运行管理规定;电梯设备维修管理制度;电梯故障应急处理方案(如:电梯困人、水浸事故、巡查中发现电梯异常)等。 总指挥:列举电梯困人案例,在电梯困人时出现的问题,电梯困人的严重性,以及电梯困人救援方案措施与工作分配与责任等内容的培训。

四、电梯机房操作 地点:12楼电梯机房 讲解人员: 内容如下: 1、楼层电梯轿厢被困不同位置的处理方法,注意事项。 2、讲解每台电梯的电源总开关,盘车程序,操作安全。 3、现场进行模拟盘车,单人盘,两人盘的操作方法和要领。 五、模拟演练 演练地点:本小区12号楼北电梯 演练时间: (一)、总指挥宣布演练开始 (二)、模拟电梯困人故障 1、由三名志愿者进入电梯,正常乘用。 2、制造故障(机房有人人为按动急停开关),造成困人故障。 (三)被困人员呼救与报告 1、由乘客按下警铃报警,与监控中心对讲;叙述被困情况,请求救 援。 2、监控中心应急值守人员接警后向通知工程部值班人员。 (四)现场救援实施 1、工程部值班人员时分接警后与安保人员立即赶往12楼北#电梯,打开层门5cm,初步判断电梯轿厢位置,随后跑步上楼到7楼再次打开层门5cm确定电梯停放位置,安保人员开始安抚被困人员。

无机房电梯的紧急救援与松闸方式

停电时无机房电梯的紧急救援与松闸方式《上海电梯》2013第1期 P52 成都市特种设备检验院 ---------- 王平坚 摘要:讨论无机房电梯的停电救援,松闸方式 关键词:无机房电梯停电救援松闸方式 无机房电梯的紧急救援与有机房相比有先天不足,它没有机房,救援人员不能接近主机进行松闸、盘车。因此,当遇到突然停电,救援人员必须在控制柜前进行操作。 当遇到突然停电,人员被困,如果轿厢正好对准层门,救援人员用钥匙直接打开层门,再打开轿门,就可将人员救出;如果轿门与层门错开,救援人员用钥匙直接打开层门,再打开轿门,借助梯子或凳子将人员救出。 现在,有第三种情况,遇到跃层式建筑或靠近地面几层有商业楼层,而停电时轿厢门所对的是一面墙,这时进行救援就必须将轿厢移动到层门或安全门的位置,才能进行救援。 由于是无机房电梯,又遇到停电,救援人员应先安抚轿厢内的被困人员,然后松闸,使轿厢对准层门或安全门,再用钥匙开门将被困人员救出。而松闸方式有两种,一种为电动方式,由蓄电池提供动力;另一种为手动松闸,在控制柜内扳动手柄,带动拉索进行松闸。 而实际在现场中,对于电动松闸,由于蓄电池年久失效,不能进行松闸动作;还有一种是原电梯所配蓄电池容量太小,每次松闸的持续时间很短,轿厢只能上升10cm左右,又突然停住。等蓄电池恢复几分钟后,才能再次松闸。象这样使轿厢上升一点点又突然停住,对轿厢的冲击很大,本来是进行救援,却反而使轿厢内被困人员产生很大的恐惧,以为轿厢要坠落。在某市

曾发生过因无法移动轿厢,而由119消防队员切开轿顶才将被困人员救出。 对于手动松闸的无机房电梯则不存在上述弊端,第一,只要安装时调整适当,它就永远不会失效;第二,由于是人手来直接控制松闸手柄,可以很直观和方便地控制轿厢上升的速度和位置,又不会对轿厢产生冲击(打开层门进行观察)。 综上所述,在无机房电梯中,紧急松闸方式采用手动方式,是最为合适的;尽量不要采用电动方式。 作者:成都市特种设备检验院------------王平坚 地址:成都市一品天下大街138号机电二室 电话: 邮箱: 邮编:610036

电梯困人应急救援演练方案

电梯困人应急救援演练 方案 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

电电梯梯困困人人应应急急救救援援演演练练 拟制: 审核: 批准: 日期: 一、演练目的 为深入贯彻《中华人民共和国安全生产法》和国务院《特种设备安全监察条例》及国家质检总局《电梯使用管理与维修保养规则》相关安全技术规范的规定,积极应对可能发生的电梯困人事故,提高管理处全体工作人员的应急处理能力,保障园区乘客的生命财产安全,管理处根据年度应急预案演练计划,制订本演练方案。 二、演练准备: 1、电梯安全管理理论培训和电梯困人救援演练方案讲解 地点:1号楼物业办公室(15:00-16:00) 讲解人员: 参加部门:工程部、安管部、客服部 培训内容:园区电梯基础知识、电梯安全管理制度、电梯困人救援演练方案 2、电梯困人救援操作(17:10-18:00) 地点:四号楼28#客梯机房 讲解人员: 培训内容: (1)楼层电梯轿厢被困不同位置的处理方法,注意事项。 (2)讲解电梯的电源总开关,盘车程序,操作安全。

(3)现场进行模拟电动松闸的操作方法和要领。 三、演练时间及参加人员 (一)演练时间:2014年6月22日下午16:30~17:05; (二)参加人员:管理处全体工作人员及电梯公司维保人员; (三)演练事件:4号楼28号电梯发生困人事故。 四、应急分队组织架构图 1、总指挥:()负责组织、协调、指挥应急救援整体工作; 2、工程部副经理:()协助总指挥开展应急救援工作; 3、盘车、松闸、开层门:物业电梯监管人员及电梯公司维保人员(); 4、现场确认及安抚被困人员:中控室值班人员(); 5、现场秩序维护及警示:秩序维护部主管()及秩序维护员,维持救援现场秩序,设置警戒线,必要时担任救援任务; 6、后勤外联应急组:(); 六、演练过程 1、16:30总指挥宣布演习开始; 2、16:32中控室接到求救电话:张某、李某等2人被困电梯,具体楼层、梯号不明;值班人员经过监控确认,是4号楼28号电梯,人员为2人。于是一边与被困人员保持沟通,告知其管理处正组织人员救援,要保持镇静,切勿以不安全方法自行逃离轿厢,一边用对讲通知电梯管理员(),告知电梯困人情况; 3、16:34工程副经理()接到电梯工()报告后迅速组织紧急救援工作。

电梯困人应急救援方法

电梯、液压电梯非开门区困人应急救援方法 (停电、冲顶、蹲底、门触点故障) 适用范围:曳引式电梯、液压电梯。 注意事项: A本附录仅供参考,请各单位根据实际情况制定相应的应急救援方法; B应急救援小组成员应持有特种设备主管部门颁发的《特种设备作业人员证》; C救援人员2人以上; D 应急救援设备、工具:层门开锁钥匙、盘车轮或盘车装置、松闸装置、常用五金工具、 照明器材、通讯设备、单位内部应急组织通讯录、安全防护用具、警示牌等; E 在救援的同时还要保证自身安全。 0、通贝U 0.1首先断开电梯主开关,以避免在救援过程中突然恢复供电而导致意外的发生。 0.2通过电梯紧急报警装置或其它通讯方式与被困乘客保持通话(见图A1),安抚被困乘 客,可以采用以下安抚语言:“乘客们,你们好!很抱歉,电梯暂时发生了故障,请大家保持冷静,安心地在轿厢内等候救援,专业救援人员已经开始工作,请听从我们的安排。谢谢您的配合。”

图A1救援人员与轿内乘客联系示意图 0.3若确认有乘客受伤或有可能有乘客会受伤等情况,则应立即同时通报120急救中心, 以使急救中心做出相应行动。 1、电梯非开门区“停电”困人 1.1通过与轿厢内被困乘客的通话,以及通过与现场其他相关人员的询问或与监控中心的 信息沟通等渠道,初步确定轿厢的大致位置。 1.2在保证安全的情况下,用电梯专用层门开锁钥匙打开所初步确认的轿厢所在层楼的上 一层层门(若初步确认轿厢在顶层,则打开顶层的层门)。 图A2专用层门开锁钥匙 1.3打开层门后,若在开门区,贝U直接开门放人。若在非门区,贝M子细确认电梯轿厢 确切位置(若确认电梯轿厢地板在顶层门区地平面以上较大距离,被困乘客无法从轿厢到达顶层地面,即冲顶情况,请参照2处理;若确认电梯轿厢地板在底层 门区地平面以下较大距离,被困乘客无法从轿厢到达底层地面,即蹲底情况,请参照3处理。)。根据不同类型电梯进行下一步操作:

无机房电梯紧急救援操作程序

无机房电梯紧急救援操作 程序 The document was prepared on January 2, 2021

★无机房电梯紧急救援操作程序 一、救援人员须为专门培训的合格人员,参与救援须2人以上; 二、救援人员到达现场后,首先确认轿厢所在位置,安抚被困人员;告知已采取救 援措施;不要惊慌;不要靠近轿门,不要试图自行离开轿厢;救援时轿厢可能多次移动和停止;应听从救援人员指挥,耐心等待。 三、打开控制柜,切断主电源开关,并确认井道内无人,层门和轿门关闭; 四、启动手动松闸装置,撤出被困人员;按住操纵面板上的“运行”按钮,此时操 纵面板上的指示灯闪烁,抱闸打开,借助轿厢侧与对重侧重量差,轿厢慢速移动,直至操纵面板上的指示灯由闪烁转变为常亮时,表明轿厢已进入平层开门区,则释放按钮轿厢停止,这时采用三角钥匙打开层门和轿门,放出被困人员。 五、查询如有被困人员受伤,协助送医治疗。 六、完成救援后,重新关闭轿门和层门。 ★上行超速保护试验步骤说明 一、将电梯停靠底层。空载、关门,轿内无人,切断主开关。 二、手动松闸,轿厢向上滑行,永磁电机自生反向电流制动曳引机; 轿厢保持在不大于检修速度状态下匀速滑行。 三、以上动作实现,则验证上行超速保护装置合格。 ★限速器安全钳联动试验步骤说明 一、动作:将电梯以检修速度运行至中下部位置时,点动限速器“动作”按钮, 则限速器工作,安全钳制动。碰撞安全回路,电梯继续以检修速度下行,直 至曳引绳与曳引轮打滑,验证联动有效。 二、复位:电梯以检修速度上行,使安全钳锲块自动脱落,点动限速器“复位”按钮,

则限速器复位。

电梯困人应急救援演练方法

电梯困人应急救援演练 拟制: 审核: 批准: 日期: 一、演练目的 2、电梯困人救援操作(17:10-18:00) 地点:四号楼28#客梯机房 讲解人员: 培训内容: (1)楼层电梯轿厢被困不同位置的处理方法,注意事项。(2)讲解电梯的电源总开关,盘车程序,操作安全。

(3)现场进行模拟电动松闸的操作方法和要领。 三、演练时间及参加人员 (一)演练时间:2014年6月22日下午16:30~17:05; (二)参加人员:管理处全体工作人员及电梯公司维保人员; (三)演练事件:4号楼28号电梯发生困人事故。 四、应急分队组织架构图 1、16:30总指挥宣布演习开始; 2、16:32中控室接到求救电话:张某、李某等2人被困电梯,具体楼层、梯号不明;值班人员经过监控确认,是4号楼28号电梯,人员为2人。于是一边与被困人员保持沟通,告知其管理处正组织人员救援,要保持镇静,切勿以不安全方法自行逃离轿厢,一边用对讲通知电梯管理员(),告知电梯困人情况;

3、16:34工程副经理()接到电梯工()报告后迅速组织紧急救援工作。 4、16:36工程副经理立即安排电梯管理员()带上机房钥匙和电梯维保人员()迅速赶到电梯机房,电梯管理员()首先通过电梯对讲与乘客联系,安抚乘客保持镇静,说服乘客在轿箱中等待,并告知乘客“救援在进行中”,不要乱动,等待解救工作结 束后再离开轿箱。 5、16:40电梯维保人员()切断故障电梯电源,通过打开厅门观察判断故障电梯轿 6、16:43 7、16: 8、16: 9、17:00 10、17:05演练结束后,总指挥召集全体工程人员及秩序维护员到4号楼大堂门口集 合,由总指挥进行演练效果总结。 11、演练全过程相片由综合部()负责。 七、演练总结 1、总指挥做演练总结;

电梯困人救援应急演练方案

电梯困人应急救援演练方案 一、目的: 为确保电梯特别是人员密集场所电梯使用人员的安全,加强电梯突发事故的应急救援工作,提高电梯突发事故应急处置救援水平,检验相关部门应对电梯突发事故处置、救援能力,锻炼电梯突发事故应急救援队伍,根据年度应急预案演练计划,进行本次电梯应急救援演练。 二、时间:2018年3月29日 三、地点**小区 四、参加应急演练人员: 1、公司机关:公司领导、区域安全主任监督、生产办、相关人员 2、各物业服务班派4名职工参加,班长带队。 3、**电梯有限公司派2人参加。 五、演练现场分工安排: 1、应急救援领导小组:根据电梯突发事故类别,指挥应急救援组实施救援工作。 2、应急救援组:按应急救援演练预案,具体实施现场应急救援。排除造成电梯突发事故的故障、恢复电梯正常使用。 3、安全保卫组:维持应急救援演练现场秩序,设置警戒线,劝离救援现场无关人员,保证救援通道畅通。 4、后勤保障组:负责救援演练现场所需物资的准备与供应。。 5、电梯技术专家组:现场实时为指挥组现场调整救援方案提供技术支持,帮助分析电梯事故原因。 六、应急演练程序 上午9时30分,演练领导小组组长宣布演练开始。 1、演练乘客进入演练电梯轿厢内。 2、电梯技术专家组人为设置故障造成电梯困人事故。 3、被困乘客使用轿厢内紧急报警装置、报警号码向祥河物业站监控室值班人员请求救援,值班人员在确认发生事故后,立即向公司急救援指挥组报告,由指挥组组长批准并宣布,启动电梯突发事故应急救援预案。指挥组长对应急救援组、安全保卫组、后勤保障组下达应急救援任务,指令按各自职责实施救援准备,限在30分

钟内到达救援现场。同时与被困人员保持沟通,告知正在组织救援,务必保持镇定,耐心静待救援,切勿试图以不安全方法逃离轿厢。 4、公司急救援指挥组第一时间与电梯救援单位宏安电梯有限公司24小时服务电话联系,要求派员实施紧急救援。 5、安全保卫组到达事故现场,警戒好现场。疏散在紧急救援通道中(到机房的通道、轿厢所在层楼相关层门口等)滞留的无关人员,打开机房门 6、应急救援组到达现场后,迅速判断出困人轿厢所在位置、确认被困乘客人数、了解被困乘客体能情况后向指挥组报告,指挥组在电梯技术专家组的协助下决定实施应急救援操作方案。 7、救援人员到达事故电梯现场,确认在相关层门口已设立安全警戒线(或围栏); 8、进入机房切断电梯主电源开关; 9、维保人员用电梯紧急钥匙将电梯门打开,救出被困职员; 10、后勤保障组对被困乘客进行心理安抚; 11、向指挥组报告受困乘客已全部安全地被解救。应急救援组作好相关记录。 12、应急救援组在检查、分析的基础上,找出造成电梯困人事故的原因,同时排除该故障,再对电梯作必要检查确认无安全隐患后,将电梯置于正常运行状态,作好相关记录。 13、指挥组向演练领导小组报告应急救援完成,受困乘客安全解救,无人员伤亡和财产损失,故障排除,电梯已在正常运行状态。 14、领导小组同意电梯投入正常使用。 15、撤除警戒,移去围栏,电梯投入正常使用。 16、领导小组宣布电梯突发事故应急救援演练成功,演练结束。

无机房电梯紧急救援指导说明

无机房电梯紧急救援指 导说明 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

无机房电梯紧急救援指导说明 一、日立UAX电梯电动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源; 3、连接手柄A、B、XX插件; 4、插件用专用插头短接; 5、将松闸钥匙插入手柄钥匙孔,转动钥匙; 6、间歇性按动手柄上运行按钮; 7、电梯缓慢根据重量平衡上(下)移动; 8、平层指示灯亮后停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 9、完毕后拔下所以此次连接插件。 二、OTIS GEN2电梯电动松闸(otis、xiziotis) 1、关闭厅、轿门; 2、检查SPBC板上的MAINTENANCE指示灯是否亮起; 3、断开主电源; 4、一只手将钥匙开关转到ON; 5、另一只手按住BRB1按钮; 6、电梯间歇性释放抱闸,轿厢缓慢根据重量平衡上(下)移动; 7、至平层时,蜂鸣器会响起,停止操纵,打开厅轿门救出被困人员。 8、如果要短接厅门操作,可将P5T上的插件插入P6T上,只能检修操作, 结束必须恢复。 三、蒂森MC2电梯手动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源; 3、先将红色松闸扳手拉下一根; 4、再将另一根扳手拉下,并间歇性释放扳手; 5、看指示灯是否闪烁,电梯缓慢根据重量平衡上(下)移动; 6、平层指示灯亮后停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 四、通力MONO3000无机房电梯手动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源(最下端红色开关); 3、将红色松闸扳手向左平移再拉下,并间歇性释放扳手; 4、观察电子板上四个指示灯,亮起轿厢即到平层区。 5、停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 五、三菱ELENESSA无机房电梯电动松闸

电梯困人救援规程(新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电梯困人救援规程(新版)

电梯困人救援规程(新版) 导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 为规范电梯困人救援工作的程序,确保乘客与电梯安全,特制定本规程。 1.0当发生电梯困人事故时,安全管理员通过电梯对讲机或喊话与被困人员取得联系,务必使其保持镇静,不要惊慌,静心等待救援人员的救援;立即通知相关人员进行处理。被困人员不可将身体任何部位伸出轿厢以外。如果轿厢门处于半关闭状态,应设法将轿厢门完全关闭。 2.0解救困人时: a在发生电梯困人时,救援人员至少要两人配合操作. b.根据指层灯、PC显示、选层器横杆或打开厅门观察判断轿厢所在位置。 3.0轿厢停于距厅门0.5米左右(高于或低于)位置时的救援。 3.1进入机房切断电梯电源。 3.2用专用厅门钥匙开启厅门。

3.3在轿顶用人力开启轿厢门。 3.4协助乘客离开轿厢。 3.5重新关好厅门。 4.0轿厢停于距离门厅0.5米以外位置的救援方法。 4.1进入机房切断电梯电源。 4.2拆除电动机尾轴罩盖,安上旋柄座及旋柄。 4.3救援人员之一把旋柄,另一救援人员手持释放杆,轻轻撬开制动器,利用轿厢自重向正方向移动。为了避免轿厢移动太快发生危险,操作时应一撬一放,使轿厢逐步移动,直至最接近厅门为止。 4.4当轿厢停于距厅门0.5米左右位置时,其救援方法按3.0款进行。 5.0遇有其它复杂情况,应请电梯公司帮助救援。 6.0困人救援工作完毕后,工程部主管应将情况完整、规范地记录在《电梯运行记录》内。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

无机房电梯紧急救援操作程序

无机房电梯紧急救援操 作程序 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

二、复位:电梯以检修速度上行,使安全钳锲块自动脱落,点动限速器“复位”按钮, 则限速器复位。

电梯、液压电梯困人应急救援方法

电梯、液压电梯困人应急救援方法 适用范围:曳引式电梯、液压电梯。(停电、冲顶、蹲底、门触点故障) 注意事项: A 应急救援小组成员应持有特种设备主管部门颁发的《特种设备作业人员证》; B 救援人员2人以上; C 应急救援设备、工具:层门开锁钥匙、盘车轮或盘车装置、松 闸装置、常用五金工具、照明器材、通讯设备、单位内部应急 组织通讯录、安全防护用具、警示牌等; D 在救援的同时还要保证自身安全。 0、通则 0.1 首先断开电梯主开关,以避免在救援过程中突然恢复供电而导致意外的发生。 0.2 通过电梯紧急报警装置或其它通讯方式与被困乘客保持通话 (见图A1),安抚被困乘客,可以采用以下安抚语言:“乘客们,你们好!很抱歉,电梯暂时发生了故障,请大家保持冷静,安 心地在轿厢内等候,专业救援人员准备开始工作,请听从我们 的安排。谢谢您的配合。”

图A1 救援人员与轿内乘客联系示意图 0.3 若确认有乘客受伤或有可能有乘客会受伤等情况,则应立即同 时通报120急救中心,以使急救中心做出相应行动。 1、电梯非开门区“停电”困人 1.1 通过与轿厢内被困乘客的通话,以及通过与现场其他相关人员 的询问或与监控中心的信息沟通等渠道,初步确定轿厢的大致位置。 1.2 在保证安全的情况下,用电梯专用层门开锁钥匙打开所初步确 认的轿厢所在层楼的上一层层门(若初步确认轿厢在顶层,则打开顶层的层门)。

1.3 打开层门后,若在开门区,则直接开门放人。若在非门区,则 仔细确认电梯轿厢确切位置(若确认电梯轿厢地板在顶层门区地平面以上较大距离,被困乘客无法从轿厢到达顶层地面,即冲顶情况,请参照2处理;若确认电梯轿厢地板在底层门区地平面以下较大距离,被困乘客无法从轿厢到达底层地面,即蹲底情况,请参照3处理。)。根据不同类型电梯进行下一步操作: 图A2 专用层门开锁钥匙

电梯困人救援规程内容范本

工作行为规范系列 电梯困人救援规程内容(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-55666电梯困人救援规程内容 Contents of rescue procedures for people trapped in elevators 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。电梯困人应急处理办法 一、秩序部发现或收到电梯困人情况应立即报告设备维修部值班主管,并利用监控电视 观察被困人员情况,并用电梯对讲电话通知轿箱内乘客保持镇静。 二、设备维修部值班主管接到电梯困人报告后应立即致电电梯公司24小时报修电话通 知电梯公司。维修工需在10分钟内到达现场进行救援工作。 三、乘客被困电梯救援法 1.确认故障电梯之轿厢位置; 2.在进行救援被困之乘客时,先要确保自己安全,由机房控制柜或厅门轿厢位置灯查 悉轿厢位置(但在停电时,轿厢位置灯无效,轿厢位置确认,可用专用厅门匙小心开启厅门,再用电筒于井道内确认电梯位置); 3.确认电源切断; 4.为防止在进行救援时,轿厢突然移动,发生危险事故,应先将该电梯总电源切断, 并挂上“禁止合闸,正在施工”指示牌; 5.当轿厢地台与楼面高低相差小过600mm时,救援步骤如下: (1)用专用厅门匙小心开启厅门; (2)用力开启轿厢门; (3)协助乘客离开轿厢; (4)重新将厅门关妥; (5)救援行动完成,等候修理。 6.当轿厢地台与楼面高低相差大过600mm时,当电梯停在非上述位置时,应依照下述 4项步骤移动轿厢至符合第3项步骤进行救援,移动轿厢步骤如下: (1)利用对讲机或其他方法,通知轿厢内乘客,保持镇定,并说明轿厢随时可能移动,不可将身体任何部分探出轿厢外,以免发生危险,同时,如轿厢门处 于半关闭状态时,则应先将其完全关闭; (2)进入机房,确认该故障电梯的电源总掣是否已关上;

(3)在控制柜上,将开门区检出开关板上,控制柜内蜂鸣器发声; (4)一名受训人员手持电磁制动器释放杆,放入制动器上适当位置,轻轻撬开制动掌,轿厢将会由于自重而移动。为避免轿厢上升或下降太快发生危险,操 作时应断续动作(一撬一放),使轿厢逐步移动,直至蜂鸣器寂静(表示轿 厢已移动至开门区)为止; (5)注意如轿厢停于最上层厅门以上位置或最下层厅门以下位置时,不可只撬开制动器,令轿厢自行移动,应先拆除牵引电动机的轴端盖,安上旋柄,然后 再撬开制动器,同时,另一受训人员用力把持旋柄一端,并用人力盘绞,使 轿厢向正确方向移动; (6)将开门区检出开关扳下。 7.遇有其他复杂情况,如安全钳已动作或钢绳移位等,应等待电梯公司专门人员指示处理。

电梯困人救援操作规范(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电梯困人救援操作规范(通用 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电梯困人救援操作规范(通用版) 1、当发生电梯困人事故时,电梯管理员及操作员务必在2分钟内赶到事发现场; 2、尽快与被困人员取得联系,务必使其保持镇静,不要惊慌,精心等待救援人员的救援并嘱托被困人员不可将身体任何部位伸出轿厢外; 3、如电梯轿厢门处于半开闭状态,电梯管理员应设法将轿厢门完全关闭; 4、根据指示灯、PC显示、选层器横杆或打开门观察判断轿厢所在位置; 5、轿厢停于距厅门0.5米左右位置时的救援:拉下电梯电源开关、用专用厅门钥匙开启厅门、在轿顶用人力开启轿厢门、协助乘客离开轿厢、重新关好厅门; 6、轿厢停于距离厅门0.5米以外位置的救援方法:进入机房切

断电梯电源、一人把旋炳一人持释放杆,轻轻撬开制动器,利用轿厢自动向正方向移动。(为了避免轿厢以动太快发生危险,操作时应一撬一放使轿厢逐步移动,直至最接近厅门为止,确认刹车制动无误,放开盘车手轮) 7、遇有其它复杂情况,应请求电梯公司帮助救援; 8、困人救援工作完毕后,电梯管理员应情况完整、规范地记录在案。 9、遇到其它复杂的情况时,应请电梯公司帮助救援。援救结束时,电梯管理员填写援救记录并存档。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

电梯困人正确的救援方法

电梯困人正确的救援方法 乘梯须知 (1)电梯运行中因供电中断、电梯故障等原因突然停驶,被困在轿厢内时,请安静等待,不要擅自行动,以免发生“剪切”、“坠井”事故。乘客不要强行手扒轿门或企图出入轿厢,应设法与外界取得联系。 (2)报警时,向外界提供轿厢内被困人数及健康状况、轿厢内应急灯是否点亮、轿厢所停层位置以便于解困工作。 (3)尽量远离轿门或已开启的轿厢门口,更不要倚靠厅、轿门,不要在轿厢内吸烟、打闹,必须听从救援人员指挥。 救援操作方法 电梯在故障状态下的救援和盘动电梯放人,只在紧急情况下进行,所以操作者必须是受过专业训练并取得由质量技术监督部门颁发的 特种设备操作证的技术人员,其他人员如从事该项工作均会产生危险后果。 (1)在盘动电梯轿厢前,应与被困乘客设法取得联系,并进行语言安慰。 (2)确认轿厢的位置,如电梯停留在平层位置±500mm时可直接开启轿门将乘客救出,如果超出上述标准,则严格遵循盘车规范进行放人。

(3)在进行盘动电梯之前必须切断总电源。 (4)当盘动电梯下行时,遇到不能盘动时,可能是电梯轿厢下梁的安全钳已经动作,进一步的工作必须由资力较深,技术全面的技工指导进行。 (5)盘动电梯轿厢最好至最近楼层楼面,通常是以节省人力和时间来决定上行或下行,如对重的重量大于轿厢和乘客的总重量,则往上盘,如果轿厢和乘客的总重量大于对重的重量,则往下盘。 (6)盘动无变速箱的高速电梯时,应加倍小心,谨防因电梯轿厢和内部乘客的总重量大于对重总重量产生的重力加速过快而使电梯失去控制,发生意外情况。 (7)松闸操作必须要有两名维修人员同时进行,松闸一点一点松,以防盘车失控造成轿厢“蹾底”或“冲顶”。 (8)盘车到达平层位置后,维修人员可到轿厢停站楼层用外层门钥匙打开层、轿门放人。 (9)维修人员使用外层门钥匙打开层门时,必须确认轿厢是否在本层,一定要注意安全,以免发生坠落事故。 (10)盘动电梯轿厢至接近楼层楼面后,电梯制动装置一定要复原,然后用电梯厅门专用外开锁钥匙,在本层打开电梯厅门轿门,放出被困乘客。

无机房电梯紧急电动救援操作说明

无机房电梯紧急电动救 援操作说明 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

无机房电梯紧急电动救援操作说明 一.紧急电动运行操作 1.紧急电动运行的操作位置位于控制柜。电梯由于冲顶、限速器动作等原因造成人员被困,可通过该项操作短接部分被动安全回路,通过操作按钮,将电梯以 检修速度开到开门区域,将被困乘客解救出来。 2.该操作仅短接以下安全电路:缓冲器开关、限速器开关、安全钳开关、上下极限开关。 3.当电梯出现以上电气开关故障时,首先确认电梯所有的厅轿门全部关闭,电梯维修人员再打开控制柜,将控制柜内紧急电动运行开关拨至紧急电动运行状态, 此时按下机房上行或下行并分别同时按下中性按钮后,电梯开始运动,确认电 梯所在位置,开至平层区域(通过观察门区感应器信号输入点或钢丝绳平层标 记以确认)。当电梯到达平层区域后,松掉按钮,再到电梯平层门口将电梯门 打开,将乘客放出来。 4.如果转到紧急电动运行状态后,按上下行按钮电梯仍然不动,,则说明其他某处的安全回路开关发生了动作或电梯还存在其他故障,需要维修人员进行进一 歩故障排除。 二.停电松闸操作 1.电梯在运行的过程中突然停电可能造成乘客被困,此时维修人员先将总电源开关断开,确认电梯所有的厅轿门全部关闭,通过对讲通知轿厢乘客请勿慌 张,再通过手动操作松闸扳手使电梯抱闸打开,由于电梯溜车速度会逐渐加 快,因此手动松闸操作时必须松放频繁交替,自然缓慢溜车至平层区域开门 放人(通过钢丝绳平层标记或观察孔观察轿厢是否已到平层位置)。 三.限速器开关远程电动操作

1.无机房电梯的限速器开关位于人员不易接触的位置,限速器安全钳进行联动试验时,必须先转入紧急电动运行操作状态,然后通过操作控制柜内的限速器 释放复位按钮进行限速器动作。 四.电梯维修人员必须注意 1.检修操作(轿顶、轿内)优先于紧急电动运行。一旦实行检修操作,紧急电动运行操作失效。

电梯困人应急预案演练方法

电梯故障应急救援预案演练计 划 一、演练目的 1.提高我厂电梯困人救援效率,缩短救援时间,有效防止和减少可能产生的人 员伤害,防止事故扩大。 3 四、电梯困人应急预案组织机构: 1.总指挥:xxx 2.指挥:xxx 3.成员:xx、xx 五、职责及分工

总指挥:负责启动应急预案并联络相关部门人员,负责现场指挥应急救援的实 施及判断是否升级响应等级。 指挥:电梯故障应急救援处理的第一责任人,负责指导现场救援预案的实施及 处理方法的判断,必要时加入现场救援。 成员:负责实施应急救援操作,听从副组长的指挥。 六、事故假想: 3层 xxx xxx:你的情况我已知道,请保持自救姿势,不要跺脚或重拍电梯门、电梯内壁、离开电梯轿门,我们马上实施救援。 xxx:收到,我已按照你的说法,在电梯后墙站立。 2.2启动应急预案 正在班组办公的xxxx接到电话后,立即电话汇报设备维护部经理。

xxx:这是一次演习。经理,我是xxx,锅炉辅机班任彦云被困在#1锅炉电梯内, 向您汇报。 xxx(正在办公室办公):马上启动Ⅲ级电梯事故应急预案,请你立刻到现场实 施救援,我马上就到。 xxx在接到电话后,马上电话通知马涛、张磊(有特种设备操作证)到现场实施 救援。 xxx xxx xxx 况,xxx xxx 经理xxx手持对 xxx:报告总指挥,已经确定电梯卡在#1锅炉1层至2层之间,由于卡涩位置距离平层均大于500厘米,请求盘动电梯轿厢至2层实施救援。 xxx:你确认卡涩位置在1层至2层之间? xxx:我确认。 xxx:同意你的处理方案,请立即组织实施。注意安全。

xxx:明白,我们立即实施救援。 xxx转身对xx、xx说: xxx:xx、xx,现在已经确认电梯卡在1层与2层之间,把对讲机调到5频道,我在下面监护,你们俩在电梯顶部手动盘动电梯至2层实施救援。 xx、xx:明白,我们立刻到电梯顶部实施手动盘车。 xx、xx、xxx将对讲机调到5频道后,xx、xx跑上电梯顶实施手动盘车,xxx在 xxx xx:明白。 xxx下到0米关闭#1锅炉电梯打开的厅门,并把电梯打到检修模式后,上到12.6 米层。 被困人员xxx与xxx握手表示感谢。 2.4完成演练任务