空调系统换季保养计划

(一)制冷机主机

1.停机后,记录停机参数和停机时间;

2.关闭各个相应的截止阀,拆卸清理更换冷媒过滤器,拆卸清理

更换引射过滤器,拆卸清理更换冷却马达电机冷媒过滤器,检查清洗更换油过滤器;(请特灵厂家检查维护)

3.检查清理电气线路控制部分,清理接触器触点,检查各个安全

保护装置,必要时调整;检查压缩机马达绝缘情况;(请特灵厂家检查维护)

4.检查任何脱落或过热现象的电气元件,收紧松动的接触器触点及螺栓;检测扇门导叶开启度,必要时调整;(请特灵厂家检查维护)

5.打开冷凝器盖板物理清理冷凝器铜管,检查盖板腐蚀程度;根

据冷凝器铜管内壁结垢情况进行化学药物清洗(使用专用清洗剂);(请特灵厂家检查维护)

(二)冷却塔、冷却水、冷却塔补水系统

1.关闭冷却塔补水阀门,补水系统里的水位降到4层以下;

2.冷却塔塔盘里的水泄完,清理冷却塔、塔盘;

3.清洗冷却水管上的过滤器;

4.楼外的冷却水全部泄完,做好防冻处理;

5.检查系统阀门有无渗漏,清洁系统设备的表面;

6. 检查风叶螺栓柱紧固;

7.检查布水装置是否有异物堵塞情况;

8.检查填料使用情况是否有堵塞或破损;

9.检查冷却塔管路及结构架、爬梯等锈蚀情况,及时进行处理;

(三)锅炉开机检查项目

1.压力表、水位表、安全阀、排污装置、给水阀、等,检查其性能是否符合要求;其他各类阀门的开关状态是否良好。

2.给水系统,包括贮水槽的水位、给水温度、给水设备、水处理设备等状况是否符合要求。

3.自动控制装置系统,包括火焰监测器、水位、水温检测警报装置及各种联锁装置、显示控制系统等性能状态是否符合要求。

4.燃烧系统,包括燃料的贮备量,输入线路及中间设备,点火设备、燃料切断设备、等的状况是否符合要求。

5.通风系统,包括引鼓风机、调节门及闸板的开度、通风管道等状况是否良好。

(四)试验项目

1.水位测定及报警联锁装置。

2.自动给水设备。

3.燃气、超温、超压报警联锁装置。

4.燃烧监测联锁机构。

(四)仪器测量项目

1.给水。压力、

2.锅水。水位、排污量、分析值。

3.通风。空气流量、风闸板开度。

(五)供热循环一次水泵、循环二次水泵、补水泵系统

1.检查泵体应无破损、铭牌完好、水流方向指示明确清晰、外观整洁完好,紧固机座螺丝并做防锈处理;

2.补充润滑油,若油质变色,有杂质,应予更换;

3.检查易损件:泵的主要易损件包括弹性联轴器,机械密封,动静环,O型橡胶卷,轴承,叶轮螺母,填料压板等,维护时应注意仔细检查,如损坏应及时更换;

4.清理各水泵附属除污器,检查过滤网完好;

5.观察水泵运转应平稳,无明显振动和异声,压力表指示正常;

6.对系统管路除锈刷漆,检查管路保温是否完好。

(六)新风空调机组的保养

1.检查机组电源控制箱,保养前应先断开风机主电源,并挂上标示牌;

2.手摇转动风叶,观察转动情况,调节好皮带的松紧度或连轴器间隙和对中度;

3.检查风机、风道各法兰接口处、风机门等位置的密封情况;

4.清洁风叶、机壳外部及电机外表面;

5.向各转动部位加润滑油(脂),调节风阀传动机构使之动作灵活可靠;

6.检查新风阀、回风阀、电磁阀控制是否灵敏,电线有无破损,电线接头紧固是否良好,风阀是否能完全闭合;

7.检查风机控制柜内各种电器是否完好,紧固各接线端子,合上

谈判邀请函风机主电源,检查电源指示是否正常;

8.检查过滤网、翅片是否清洁,阀门有无滴漏现象;

9.检查冷凝水管路及排水地漏是否通畅;

(七)相关阀门、管道及附件的保养

1.各个阀门的开关应灵活可靠,内外无渗漏;

2.单向阀动作应灵活,阀体内外无漏水;

3.压力表、温度计指示准确,表盘清晰(经校验);

4.分、集水缸及水管路、各附件保温完好,外表整洁美观、无裂纹,油漆应完整无脱落。