文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩基承台施工作业指导书

桩基承台施工作业指导书

桩基承台施工作业指导书
桩基承台施工作业指导书

承台施工作业指导书

一、编制目的

明确桥梁承台施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范承台作业施工。

二、编制依据

《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》 (铁建设【2005 】160 号) 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》 ( TZ210 —2005 )

《铁路桥涵施工规范》 (TB10203---2002 )

施工图设计文件

三、适用范围适用于中铁十三局厦深铁路五标一分部榕江特大桥北引桥。

四、作业内容作业内容包括测量放样、基坑开挖、凿除桩头、桩基检测、基底垫层、绑扎钢筋、模板安装、混凝土浇筑。

五、工程概况

榕江特大桥北引桥共有68 个墩台,桩基总共739 根,设计桩径为1.5 米

和1.25米两种形式。承载力形式为摩擦桩和柱状两种

六、工艺流程及技术要求

1、承台施工工艺流程图

2、测量放样

⑴、钻孔桩完成后根据设计文件精确测量出承台中心点、结构轮廓线。

⑵、根据现场地质条件和设计文件确定支护方式及放坡坡率计算开挖轮

廓线

⑶、根据计算结构放样基坑的开挖轮廓线。

3、基坑开挖

⑴、旱地基坑开挖

旱地基坑开挖一般情况下采用机械放坡开挖,机械开挖到设计标高上

30cm时,由人工清理平整到设计标高;基坑开挖过程中要设置排水措施,以保障基坑的稳定,排水措施宜采用基坑底面四周设置排水沟和集水井,用潜水泵把集水抽出基坑外。

基坑放坡开挖坡度参照采用下表:

⑵、浅水基坑开挖

淤泥地质条件下,开挖时采用钢板桩或钢管桩支护开挖。

⑶、深水基坑开挖

深水采用钢板桩围堰施工。

4、凿除桩头

基坑开挖完成后,米用风动凿岩机破桩,并保留桩头的最后20cm左右

用人工破除,保证桩头混凝土伸入承台内10cm ,破桩后桩头应完整无松散砼,钢筋要整洁。

5、模板

桩头凿除后,先将基坑承台结构范围内浇筑5-10cm 厚垫层,垫层顶标高不得高于承台底标高侵占承台结构。垫层凝固后在上面放除承台准确位置线

再支模板。承台采用组合式钢模,并用方钢制横纵扣带调平调直钢模,在交叉点处使用短方木支撑于坑壁上。支撑要牢固,浇注时有专人检查支撑情况,有松动及时加固。

6、钢筋:承台钢筋采用加工场弯制的半成品,现场绑扎成型。钢筋保护层使用同级别砼预制垫块。

7、砼浇注:承台砼采用拌和站集中供应,按照大体积混凝土施工。砼运输车运至施工现场。砼浇注时分层进行,分层厚度不大于30cm 。砼振捣使用插入式振捣器,砼浇注至设计标高时,表面使用木抹刮平,用光抹压光,并在砼初凝前用光抹多次收光以防止砼表面产生收缩裂纹。

8、砼养护

砼养护采用薄膜覆盖洒水养生的方法。

七、桩基承台质量标准

承台施工前应检查并记录每根桩在承台底平面的位置和桩身倾斜度。

3~20 根桩基的桩允许偏差0.5D 。承台混凝土强度应满足设计要求,混凝土表面平整光滑,不得有蜂窝麻面和露筋,钢筋保护层不小于设计要求。

承台各部位允许偏差:尺寸:± 30mm ,顶面高程:± 20mm ,轴线偏位

15mm ,前、后、左、右边缘距离设计中心线尺寸:± 30mm

钻孔灌注桩施工作业指导书

一、编制目的

明确桥梁桩基础施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范桩基作业施工。

二、编制依据

2.1新建铁路工程测量规范(TB10101-99 ))。

2.2客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准(发布文号:铁建设[2005]160 号)。

2.3客运专线铁路混凝土耐久性工程施工质量验收暂行标准(发布文号:铁建设[2005]160 号)

2.4 客运专线铁路桥涵工程施工技术指南(发布文号:经规标准[2005]110 号)

2.5 客运专线铁路混凝土耐久性工程施工技术指南(发布文号:经规标准[2005]110 号)

2.6 铁路工程桩基无损检测规范(TB10415-2003 )

2.7 施工图纸

三、适用范围适用于中铁十三局厦深铁路五标一分部榕江特大桥北引桥

四、工程概况

榕江特大桥北引桥共有68 个墩台,桩基总共739 根,设计桩径为1.5 米

和1.25 米两种形式。承载力形式为摩擦桩和柱状两种。

六、施工工艺、方法及保证措施

6.1、测量放样

桩基的平面定位采用坐标法,用全站仪根据设计图纸现场进行桩位的精确放样,利用GPS 对所放桩位进行复核,复核后在桩中心位置钉以木桩,并设护桩。放样后由主管技术员进行复核,施工中对护桩要妥善保护,不得移位或丢失。

6.2 、施工方案

钻孔桩采用反循环钻机和旋挖钻机成孔,钻进中严格控制泥浆比重,成孔后采用换浆法清孔。钢筋笼分节加工制做,吊车起吊安装就位。严格控制孔内沉渣厚度、空孔时间、水下混凝土灌注速度和灌注连续性,确保成桩质量。混凝土在拌和站集中拌制,混凝土输送车运输,导管法灌注水下混凝土。桩基完成后,按设计要求对桩基进行逐桩检测。在墩台建成后,进行群桩沉降观测。水中基础根据各墩位水文条件和承台位置不同分别采用搭设栈桥、钢围堰、薄壁沉井、钢板桩围堰、草袋围堰等方法施工。水中基础施工安排在枯水期进行。

本区段桥梁工程钻孔桩数量庞大。先施工控制架梁工期的连续梁、桥台处钻孔桩,然后分段按流水线法推进。

采用成孔机械为反循环钻机或者旋挖钻机。采用反循环钻孔工艺时,钻进过程中要防止出现塌孔、缩孔、卡钻、掉钻等现象。

钻进要点开孔时:考虑成孔导向性,慢进尺、小钻压、大比重泥浆反循环钻进。

钻进中:视不同地层,分别确定钻进参数。砂性土中:减压、低档、小泵量、大比重泥浆;粘土层中:减压、中速、大泵量、小比重泥浆;夹石层中:加压、低档、慢速或减压、高档、快速,钻进中采用大泵量;地层变化时,慢速钻进,

防止蹩车、跳钻,同时在层面交替处反复扫孔;接长钻杆前:提钻排碴,防止埋钻。

6.3场地准备施工前先对桥址处的场地进行平整,并根据地表、地质情况进行处理,防止钻孔过程中钻机失稳,发生安全事故,影响工程质量。

钻孔前在桩位处先进行超前地质钻探,根据钻探结果,采取相应的处理措施,以保证施工安全和施工质量。

6.4 钻孔群桩钻孔时采用跳桩法施工,在已灌注成桩邻近桩位钻孔时,则要等到已灌注钻孔桩混凝土强度达到2.5MPa 以上后方可施钻,避免扰动相邻已施工的钻孔桩。

钻孔前,先埋置导向护筒,灌入护壁泥浆。护筒采用4-8mm 钢板卷制,

长度2-2.5m,其直径比桩径大20cm。在砂性土和流塑淤泥质粘土中钻进时

护筒长度根据其埋深和厚度适当增加,确保无塌孔现象。

泥浆采用优质膨润土造浆。在钻孔桩施工过程中,对沉淀池中沉渣及浇筑混凝土时溢出的废弃泥浆随时清理,严防泥浆溢流,并用汽车弃运至指定地点倾泄,禁止就地弃渣,污染周围环境。

开始钻进时,以泥浆正循环方式开孔,钻至护筒底时,采用反循环方式钻进。钻进时在覆盖土层中用回转钻进,进入岩层后改用冲击反循环钻进,以加快钻进速度。

钻进过程中随时捞取钻渣,判断地层并检验泥浆指标,根据地层变化情况,采用不同钻速、钻压,适时调整泥浆性能,并始终保持孔内液面高于孔外水位1.5?

2.0m,加强护壁,保持孔壁稳定。

钻孔应连续进行,当遇到特殊情况停钻时,提出钻头,补足孔内泥浆,始终保持孔内水位和泥浆的相对密度、粘度。在砂土层中钻进时,要及时开启泥浆分离器,降低含砂率,保证钻进速度和孔壁的稳定;在粘土层中钻进时应采用改造过的钻头,钻

头上设射水管,通过高压射水等措施,及时清除糊钻的粘土,同时要控制钻进速度,加强观察,防止因糊钻而扭断钻杆。

钻孔中采取以下措施防止塌孔:护筒的埋设深度要确保穿透淤泥质软土层,并做好护筒底部密封;现场钻孔操作人员,要仔细检测泥浆比重及粘度,尤其是含砂率的检测,不同地层必须按要求进行相应调整;

控制钢筋笼安装垂直度,安放钢筋笼时,需对准钻孔中心竖直插入,严禁触及孔壁;

紧密衔接各道工序,尽量缩短工序间隔;

当出现灾害性天气无法施工时,需提起钻头,调整泥浆比重,孔内灌满泥浆。

钻头穿越软弱地质层时应低速慢进,减小泥浆的比重,加大吸泥泵的功率,钻头不断地扫动软弱地层,消除该层流塑变性能,减少缩孔现象的发生。

钻头穿越夹砂层时应高速快进,增大泥浆的比重,降低吸泥泵的功率,

使钻头迅速穿过该地层并确保护壁效果,减少扩孔和坍孔现象的发生。

6.5 清孔

当钻孔深度达到设计要求时,应立即用常规探孔器对孔深、孔径、孔形和孔底沉渣量进行检查,确认满足设计要求后,报请监理工程师批准,监理工程师认可后,立即进行清孔。清孔利用钻机的反循环系统,采用气举抽浆法进行换浆清孔,在清孔的同时,将附着于护筒壁的泥浆清洗干净。清孔应达到以下标准:

孔内排出或抽出的泥浆手摸无2~ 3mm颗粒,泥浆比重〉1.1,含砂率v 2%,粘度17?20s ;浇筑水下混凝土前柱桩孔底沉渣厚度〉5cm、摩擦桩〉20cm。严禁采用加深钻孔深度方法代替清孔作业。

钢筋笼和导管安放完毕后、浇筑水下混凝土前,检测桩底沉渣厚度。若

沉渣超标,要立即进行第二次清孔,第二次清孔利用导管安装风管,气举反循环法清孔。

当地层富含粉砂类土,终孔后粉砂、粉细砂快速沉淀,给清孔带来困难,为降低孔底沉淤采取以下措施:

采用双泥浆泵并联供应泥浆,增大泵量,提高泥浆循环速度,增强泥浆

携带钻渣的能力;

用优质膨润土和化学外加剂提高泥浆粘度,以减缓砂粒沉淀速度;

严格控制钻杆接头的密封性,确保泥浆能全部从孔底返回;

及时排除废弃泥浆,勤捞沉淀池中的沉渣,不断补充优质泥浆;

当钻进砂层时及时开启泥浆分离器,降低含砂率;

加快成孔与成桩速度,缩短从成孔到成桩的作业时间;

二次清孔完成后,立即浇筑水下混凝土,避免泥碴再次沉淀。

6.6钢筋骨架加工与安装

1钢筋骨架制作

骨架钢筋的纵向连接采用对焊技术,每节钢筋孔口安装时采用双面焊接,连接质量符合《客运专线铁路混凝土耐久性工程施工质量验收暂行标准》要求。

b、骨架在钢筋场地的胎架(见胎架示意图)上集中加工,采用箍筋成型法,分节制作。相邻节段钢筋骨架拼装在一起同时加工,前一节骨架作为后一节骨架的模具,并在对应主筋上作好标记,确保孔口对接的准确性。加强筋内加焊临时十字撑以增大钢筋骨架的整体刚度。制作好的钢筋骨架放置于平整、干燥的场地上,每个加强筋下垫等高的方木与地面脱离,每个节段的钢筋骨架挂好标志牌,同时做好防雨、防潮等工作。

c、制作钢筋骨架所用钢筋表面应洁净,无锈蚀和污染现象,各种钢筋均应有材质证明书。

d、钢筋骨架焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可正式施焊。焊工必须持证上岗。

C、钢筋骨架制作时的分节原则为:根据钢筋的定尺长度及吊装能力,合理安排,尽量做到节省材料,减少孔口对接的数量及作业时间。接头错开1 m,主钢筋接头根数在同一截面不超过总数的50%。

2钢筋骨架安装

采用主副1台25t吊车分节起吊入孔,逐节接长在孔口完成,接长施焊过程,吊车应负荷锁定,并将低节钢筋骨架在孔口固定,每节接长施焊结束,经监理验收合格后,方可起吊入孔,开始下一节接长,待最后一节焊接完成后,钢筋骨架整体其起吊入孔,安装至设计标高后、对中并锚固。锚固用连接套筒接长4根?22吊筋,吊于孔口定位支架(见孔口定位支架示意图)上,吊挂方式采用活动卡销。设置支架的目的是在孔口安全地吊挂钢筋骨架减小骨架对孔口周围地基的压力,并使之定位准确。

孔口定位支架示意图

b、钢筋骨架分节对接采用双面焊接连接。为使钢筋有足够的保护层,根据客运专线施工指南要求,钢筋笼垫块采用同强度的圆柱形混凝土垫块。

C、在钢筋骨架的制作和运送及安装过程中,要确保其不变形。

钢筋笼加工采用长线法施工。钢筋笼分2?5节加工制作,基本节长18m , 最后一节为调整节。

将每根桩的钢筋笼按设计长度分节并编号,保证相邻节段可在胎架上对应配对绑扎。声测管的安装,除在底节钢筋笼安装时焊接在钢筋笼上外,其余各节均预先绑扎在钢筋笼内。

钢筋笼吊装时配备专用托架,平板车运至现场,在孔口利用汽车吊吊放下放前检查钢筋笼垂直度,确保上、下节钢筋笼对接时中心线保持一致,主筋对位后使用直筒

活动卡销

井字框

螺纹连接接头(见图示)。钢筋笼安装就位后将钢筋笼中四根加长主筋与钢护筒顶部焊接固定,防止混凝土浇筑过程中钢筋骨架上浮。

承台作业指导书

承台施工作业指导书 一、概况: 潘桥大桥里程桩号:DK269+089.6~DK269+269.31,全长169.71米。承台底面高程为-3.22,顶面高程为-1.72。地质情况均位于淤泥层内。 二、施工方法: 潘桥大桥DK269+89.6~DK269+130段承台位于陆地上,因设计变更不予施工;其余DK269+130~DK269+269.31段均处于水中,现将承台施工方法作述如下: 1、施工准备 本次为15#-1承台施工,施工前,测量放出该基坑中心位置、方向和高程控制点。根据现场承台范围内的地质情况,土层为淤泥层,土质较差,故确定开挖坡度为1:1,从而明确开挖范围;并采用插打木桩作为基坑支护,防止开挖过程中发生坍塌现象,保证基坑开挖安全。同时在基坑周围设置集水井,尺寸为 5m*5m*2m,作好疏通周边的排水渠道,防止雨水及其它地表水汇入坑内。 2、基坑开挖(以15-1#承台为例) 基坑开挖以机械施工为主,人工辅助成形。目前施工场地顶面顶标高约为:+1.5m,承台底标高为:-3.22m,河床下开挖深度约5.0m(含30cm工作垫层厚度),故施工时分层分块进行开挖。(每2个小承台作为一个施工块,分两层开挖)首先用挖掘机将承台外侧(东、西)河床面标高开挖下降2米,插打东、西侧施工范围外侧防护木桩(木桩防护范围应留出每侧比设计承台尺寸宽1.0米的工作范围),木桩长度按7米考虑,木桩顶标高控制在现地面标高以上0.5m,入土深度约2.5米。(木桩插打方法见附图),南北侧以自身管桩基础作为防护支撑。 基坑开挖方向为顺桥向,南北向为放坡开挖。木桩插打完成后挖掘机由北侧进入开挖场地进行开挖作业。首先挖掘机进入当前的施工场地上清除外侧开挖范围内打入桩场地回填的片石,当开挖至打入桩桩顶标高时在桩顶采用方木支撑已

桩基施工作业指导书

厂区打桩及桩基承载试验作业指导书 1、工程概况及工程量 1.1、工程概况 工程名称及打桩范围;打桩区域地形、地势、标高、坐标,有无障碍物等;打桩场地土质情况,地下水位的情况,基坑深度,桩型、桩长、打桩深度 1.2工程量:打桩根数、混凝土方量 1.3工期:60天 1.4作业指导书的范围为:桩型为混凝土预制方桩,采用锤击法施工,且土方开挖至设计标高上1.00米处,混凝土桩预制作业指导书见《混凝土预制构件作业指导书》。 2.编制依据 《施工组织总设计》(文件编码) 《桩基施工图》(图纸号) 《火电施工质量检验及评定标准》第一篇:土建工程篇(95版) 《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂)(DL5009.1-2002)《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(国电公司2002-01-21) 《天津电力建设公司质量管理手册》(TJF001-2002) 《天津电力建设公司职业安全卫生和环境程序文件》(版次:2001)3.作业前的条件和准备 3.1、技术准备 3.1.1、完成桩基施工图纸会审,经设计交底后,编写有针对性的作业指导书并报监理审批完;将分包队伍的资格材料报监理审批完3.1.2、完成厂区建筑控制方格网,根据图纸位置将桩精确定位在基坑内,并经监理验收。 3.1.3施工前完成对施工人员进行施工程序,施工工艺,质量标准,

施工危险因素和环境因素辩识及控制措施等方面内容的交底工作。 3.2.作业人员(配置、资格)

3.3作业机具(配置、等级、精度等) 3.3.1 履带式打桩机、吊车、钻机、空压机、平板拖车、全站仪、经纬仪、水平仪等 3.3.2 施工机械、机具进行检修,保证运转良好;做好易损、易坏件的备品工作;机械、机具有关的负荷实验、计量鉴定证书、使用证、能力鉴定等资料报监理备案,备查。 3.4材料和设备 预制完成后的桩经监理验收合格后,按照现场打桩的顺序运送到桩机附近。 3.5安全器具 准备好安全围栏、安全警示牌、安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、防护镜等 3.6场地道路 修平场地,清除桩基范围内的高空、地面、地下障碍物;架空高压线距打桩架不得小于10米;修设桩机进出、行走道路,做好排水设施。 3.7工序交接

7 桩承台施工工艺.doc

2-7 桩承台施工工艺标准(207-1996) 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑中桩基承台梁。 22施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:宜用325号~ 425号矿渣硅酸盐水泥或普通硅 酸盐水泥。 2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 2.1.3 石子:卵石或碎石,粒径5~32mm,含泥量不大于2%。 2.1.4 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告,表面无老锈和油污。 2.1.5 垫块:用1﹕3水泥砂浆埋22号大烧丝提前预制成或用塑料卡垫。 2.1.6 火烧丝:规格18~20号铁丝烧成。 2.1.7 外加剂、掺合料,根据施工需要通过试验确定。 2.1.8 主要机具 2.1.8.1 浇筑混凝土:应备有磅秤、混凝土搅拌机、插入式振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、手推车、木抹子和铁盘等。 2.1.8.2 绑扎钢筋:应备有钢筋钩子、板手、小撬棍、铡刀(切断火烧丝用)、弯钩机、木折尺以及组合钢模板等。 2.2 作业条件: 2.2.1 桩基施工已全部完成,并按设计要求挖完土,而且办完桩基施工验收记录。 2.2.2 修整桩顶混凝土:桩顶疏松混凝土全部剔完,如桩顶低于设计标高时,须用同级混凝土接高,在达到桩强度的50%以上,再将埋入承台梁内的桩顶部分剔毛、冲净。如桩顶高于设计标高时,应预先剔凿,使桩顶伸入承台梁深度完全符合设计要求。 2.2.3 桩顶伸入承台梁中的钢筋应符合设计要求,一般不小于30d,钢筋长度不够时,应予以接长。 2.2.4 对于冻胀土地区,必须按设计要求完成承台梁下防冻胀的处理措施。 2.2.5 应将槽底虚土、杂物等垃圾清除干净。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.1.1 钢筋绑扎工艺流程: 核对钢筋半成品钢筋绑扎预埋管线及铁活绑好砂浆垫块 3.1.2 模板安装工艺流程 确定组装钢模板方案组装钢模板模板预检 3.1.3 混凝土浇筑工艺流程 搅拌混凝土浇筑振捣养护 3.2 钢筋绑扎: 3.2.1 核对钢筋半成品:应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋,对其规格、形状、型号、品种经过检验,然后挂牌堆放好。 3.2.2 钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。 3.2.3 预埋管线及铁活:预留孔洞位置应正确,桩伸入承台梁的钢筋、承台梁上的柱子、板墙插铁,均应按图纸绑好,扎结牢固(应采用十字扣)或焊牢,其标高、位置、搭接锚固长度等尺寸应准确,不得遗漏或位移。 3.2.4 受力钢筋搭接接头位置应正确。其接头相互错开,上铁在跨中,下铁应尽量在支座处;每个搭接接头的长度范围内,搭接钢筋面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的1/4。所有受力钢筋和箍筋交接处全绑扎,不得跳扣。 3.2.5 绑砂浆垫块:底部钢筋下的砂浆垫块,一般厚度不小于50mm,间隔1m,侧面的垫块应与钢筋绑牢,不应遗漏。 3.3 安装模板:

11桩基承台施工作业指导书

XX铁路X标段桥涵工程 编号: 桩基承台施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 年月日发布年月日实施

XX铁路桥涵工程 桩基承台施工作业指导书 1. 适用范围 本作业指导书适用于铁路一般桩基承台、系梁等桥梁下部基础施工。 2. 作业准备 2.1 内业技术准备 2.1.1 承台施工前,应按地质、水文资料和环保要求,结合现场情况,编制承台施工方案,确定承台基坑开挖范围、开挖坡度、支护方式、弃土位置、防排水措施和承台钢筋施工、支架及模板设计和安装、大体积混凝土生产及浇筑工艺、施工阶段的温控指标及技术措施等,并制定相应质量、安全、环保措施。 2.1.2 承台施工前,对项目部主要管理人员及班组技术人员(含领工员)进行施工方案技术交底,对现场管理人员及施工班组作业人员进行作业指导书交底,明确施工过程的施工工艺、质量标准和安全要求。 2.1.3对参加施工的人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.1.4 若近邻既有线施工承台方案必须经铁路相关部门审批,施工单位与设备管理单位和行车组织部门签订施工安全协议和配合协议。 2.2 外业技术准备 2.2.1桩基施工已全部完成。 2.2.2 基坑开挖前,必须对基坑开挖范围内的地下管线进行调查,做好标示、防护或迁改措施。 2.2.3现场承台测量定位放线完毕,并经验收符合设计要求和验收规范的规定。 2.2.4有地下水的工程,应提前做好降水措施。 2.2.5施工用的机械设备和机具已准备完成。 3. 技术要求 3.1在开挖接近基底时,要复核基坑底标高控制点,注意不得超挖,并留出距承台底标高20cm 左右的土层,改由人工开挖、清理,以减少对原状土的扰动。 3.2开挖到位后,要尽快浇注垫层混凝土,以免基坑原状土暴露过久,承载力降低;同时要保证基坑干燥,为防止基坑底土浸水软化,坑底设置排水沟和降水井。 3.3 基坑顶有动载时,基坑顶缘与动载间应留有大于1m的护道。弃土堆坡脚距坑顶边缘的距离不应小于基坑的深度,且应设在下游指定地点。 3.4无水土质基坑底面宜比基础设计平面尺寸每边放宽不小于50cm;有水基坑底面应满足四周排水沟与汇水井的设置需要,每边放宽不宜小于8 0 cm。 3.5 基坑土方开挖应对支护结构、周围环境进行观察和监测,当发现异常情况时应及时处理,待恢复正常后方可继续施工。

承台施工作业指导书

广州枢纽新广州站及相关工程新广州站站房桥 承台施工作业 指导书 编制: 复核: 项目总工: 中铁二十二局集团公司 广州新客站工程项目部第四分部 2007年10月

目录 一、作业流程 ------------------------------------------- 3 二、施工程序 ------------------------------------------- 4(一)、基坑开挖与支护----------------------------------- 5 1、施工思路 -------------------------------------------- 5 2、破桩头、调拨桩头钢筋------------------------------- 112 3、垫层 ----------------------------------------------- 13 4、钢筋施工 ------------------------------------------- 13(1)、测量放线 ---------------------------------------- 13(2)、钢筋加工: -------------------------------------- 13(3)、钢筋绑扎安装 ------------------------------------ 14 5、模板与支撑 ----------------------------------------- 15(1)、模板检查与组拼----------------------------------- 16(2)、模板安装与固定----------------------------------- 16(3)、模板拆除与保养----------------------------------- 17 6、桥墩主筋预埋 --------------------------------------- 18 7、砼浇筑与养护 --------------------------------------- 18(1)、砼浇筑前的检查----------------------------------- 18

钻孔灌注桩施工作业指导书

钻孔桩施工作业指导书 编制: 审核: 批准: 中铁十九局武广客运专线5标项目经理部二○○六年十月十日

钻孔灌注桩施工作业指导书 1.项目简介 武江特大桥位于广东省韶关市浈江区犁市镇厢廊村境内,全长1547.96m,全桥基础采用桩基础。由于受地质影响,采用冲击钻冲击成孔。桩孔径有ф 1.8、ф1.25、ф1.0 三种,按受力分有摩擦桩和柱桩两面种形式,按作业条件分有水中和旱地桩。2.材料要求 对施工材料的供应已派遣专人对现场周边的供应厂家、供应地点及运输方式进行了现场调查。使用材料的要求如下: 4.施工准备及施工方法 4.1.场地平整 ①如在旱地施工,应先清除杂物、换除软土、平整压实,场地位于陡坡时,也可用枕木、型钢等搭设工作平台。 ②在浅水中,采用筑岛围堰法施工,筑岛面积应满足后续

工序要求。 ③在深水中时,可搭设工作平台进行施工,平台须坚固稳定,能承受施工作业时所有静、活荷载,同时应考虑施工设备能安全进、退场。 4.2.埋设护筒 对于陆上钻孔桩护筒采用6mm钢板卷制,直径大于设计桩径30cm,护筒长度视桩位地质情况确定,其长度满足穿过不透水层不少于0.5m; 对于陆上埋置的钢护筒,护筒顶宜高出施工水位或地下水位2.0m,并高出施工地面0.5 m。其高度应满足孔内泥浆面高度的要求。在旱地或筑岛时还应高出施工地面0.5m。其周围采用粘土夯实,以防渗漏或防止孔内水头太高,使护筒底形成反穿孔。护筒顶面中心线与设计桩位偏差不得大于5cm,倾斜度不得大于1%。 对于水中钻孔桩,护筒采用6mm厚的钢板制作,长度根据各

桩地质条件确定,以确保钻孔时不塌孔。护筒直径较设计桩径大50cm,采用振动锤打入法,护筒下沉过程中需控制其中心位置和倾斜情况,保证护筒位置偏差在规定范围内。 4.3.泥浆池及造浆 陆上钻孔桩泥浆池计划就近采用废弃河塘或开挖泥浆池,泥浆池隔跨设置,周转使用。沉淀的泥浆拟选用封闭的翻斗车运至指定的排放位置。 对于河中的钻孔桩泥浆池设在岸上,用管道与桩位处相连。 造浆选用当地的优质粘土,并在钻进至软土层和砾石土层时,根据实际情况,在泥浆中掺入不同比例的膨润土、CMC羟基纤维素、硝基腐植酸钠盐及少量的生石灰粉等制成优质泥浆,用来加强护壁,以防渗、防坍孔。泥浆指标:泥浆比重钻孔时选1.2~1.4,清孔时1.05~1.1,粘度19~28s,含砂率4~8%,Ph值为8~10。 对于泥浆的排放处理如下:

承台作业指导书讲解学习

承台施工作业指导书 1.适用范围 1.1适用于无水、少水、渗漏水、放坡开挖的承台施工。 1.2无支护承台基坑明挖施工适用于埋置深度5m以内(地质条件好或放坡开挖不受周围条件限制时,深度可以大于5m)浅基础的基坑开挖施工。 2.作业准备 2.1内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,编制应急预案。对施工人员进行技术交底,明确施工要点和关键部位卡控重点,对参加人员进行岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 施工前应先对施工场地进行平整,准备好材料、劳力及机具,并检查其性能达到要求。收集施工地点外部地理环境、施工作业层中所涉及的轴线、方向、标高、开挖范围等各种外部技术数据,测量放线,做好开挖前准备。 3.技术要求 3.1施工前按设计提拱的配合比进行室内试验,确定施工配合比。 3.2混凝土的拌和采用场地集中拌和,砼灌车运输至现场。 3.3依照设计图纸和施工规范进行开挖前技术交底。 3.4技术人员应现场值班。 4.施工程序与工艺流程 4.1施工程序 施工准备→测量放样→承台基坑开挖→桩头处理、桩基检测→钢筋制作、安装→模板施工→混凝土浇注→混凝土养生 4.2工艺流程

承台施工工艺流程框图 5.施工要求 5.1 基坑开挖 5.1.1 测量定位 施工测量中用坐标放样法确定承台的四个角点;承台中心位置用十字线护桩,每个方向四棵桩,承台两侧各两棵,且每侧两颗桩的间距不小于20m。距承台最近的护桩与承台基坑上口的距离保持1.5~2.0m之间。方向确定后用混凝土包桩进行保护,并作好标识。做好开挖水平桩,根据开挖深度、开挖坡度确定开挖边线,并向外延展1m作为施工作业面。 5.1.2基坑开挖 ①施工准备:施工时应先对施工场地进行平整,准备好材料、劳力及机具,并检查其性能达到要求。 ②施工时必须按交底中承台基坑断面尺寸进行基坑开挖和防护。

钻孔灌注桩施工作业指导书

钻孔灌注桩施工作业指导书 1、测量放样 根据钻孔桩坐标和已知控制点,利用全站仪测量放样。施工前先计算出偏角及水平距离, 以便和全站仪显示数据对照,方法如下: 架立全站仪于已知控制点A,该点和后视点B及所测的桩中心点G!视,仪器对中、调平。后视B点,分别输入A (站点)、B (站点)及C点坐标,立棱镜于测点进行放样。 C(桩中心点) A(站点):B(后视点) 将显示窗中的数据与计算数据核实后,定下桩中心点,并设立标记。在钢护筒周围等距 埋设四个木桩做十字护桩,便于随时检查桩位,并用红油漆做标记,避免护桩被破坏。 钻孔桩测量控制程序为:护筒埋设前、’钻孔开钻前、成孔后、钢筋笼入孔定位后、成桩后。桩位放样时要注意保护好桩位标记,在每根钻孔桩施工前都要进行单桩桩位复测和护筒 顶标高复测,复测无误后方可施工。 2、原地面平整 施工场地采用推土机进行平整、压实。再进行桩位的精确放样,并打设十字护桩。 3、钻孔作业 1)埋设护筒 由于本工程桩径为120cm,因此护筒内径采用140-160cm钢制护筒,护筒壁厚4?6mm埋设护筒采用人工配合钻机进行,埋深不小于2m首先用钻机将桩位中心周围的土挖出,护筒坑直径应比筒直径大20cm,然后用人工按桩中心位置将护筒进行校正,然后人工用素土对护 筒周围进行分层回填夯实。埋设护筒顶应高出地面30cm,且桩位平面误差不超过50mm垂直 度不大于1% H,另外护筒底座在坚硬的土层上。护筒埋好后由技术人员对护筒偏差和垂直度等情况进行核查,合格后方能进行钻孔施工。在埋设护筒时,必须注意保护好十字护桩防止 被破坏。

2)钻机就位钻进 钻机就位靠近桩位时,严防钻机破坏设在桩位附近的护桩。钻机就位时及时调整钻杆 使之垂直,并确保钻头中心与桩中心处于同一垂线上。钻进刚开始时均匀慢速钻进,待钻头全部进入土层后再加快钻进速度,当遇到粉砂及砂砾层时要放慢钻进速度,并加大泥浆比重。钻孔作业分班连续进行,并由技术人员填写好钻孔记录特别是作好实际地质情况记录,将其地质情况与地质勘探资料进行对照,如有出入尽快与监理、设计、业主联系,进行协商,共同解决。钻进作业在整个过程中保持孔内水位并加强泥浆性 能的检测和试验,泥浆性能根据以下原则来控制: (1)钻头经过粘土层时,中速钻进,泥浆宜稀。 (2)进入砂性土时,宜低速钻进,并加大泥浆稠度,以形成良好的护壁。同时防止护 筒的沉陷和位移。 3)清孔 钻孔深度达到设计标高后,应对孔深、孔径进行检查(孔深用测绳进行检查,孔径、 孔倾斜度用事先按孔径大小做好的长度为6m的孔规进行检查)。检查合格即可进行清孔。清 孔时要将将孔内的悬浮泥块清理干净,严禁用加深钻孔深度的方式代替清孔。整个清孔过程中要保证水头高度防止坍孔。清孔完成后立即从孔内取出泥浆试样进行性能指标试验,其结果要满足以下规定:相对密度1.03?1.10 ;粘度17?20P「S;含砂率V 2%;胶体率〉98%。当清孔各项指标检查完成并达标后,报请监理进行成孔验收,合格后方能进行下道工序。 4)验收标准 (1)孔深:不小于设计规定 (2)钻孔倾斜度:小于1% (3)沉淀厚度:不大于300mm; 桩径大于1.5m或桩长大于40 m时,沉淀厚度不大于500 mm (4)桩位误差:不大于50mm,群桩不大于100mm 4、钢筋焊接、绑扎及安装 钢筋的表面应洁净,浮皮、铁锈、油渍、漆皮、污垢等均应在使用前清除干净;在焊接 前,焊点处水锈应清除干净;钢筋应平直,无局部弯折;成卷的钢筋或弯曲的钢筋,均应在使用前调

大体积承台施工作业指导书

黄河特大桥北引桥 承台施工作业指导书 编制: 复核: 审定: 中铁一局京沪高铁土建二标十工区 二零零八年五月

承台施工作业指导书 黄河特大桥位于山东省济南市境内,北引桥有承台112个,截面尺寸分为11.8×8.6×2.5、10.2×8.6×2.5、14.2×10.3×3.5、18.1×10.3×3.5。本桥承台为旱地和水田一般承台施工工艺进行操作。 一、承台施工一般工艺 桩基施工完成以后,测量出承台的中心位置,根据原地面的标高和承台设计标高确定出承台的开挖边线。放出承台开挖四角点,并洒成白灰线。 二、基坑开挖及桩头凿除 人工配合挖掘机及自卸汽车进行基坑开挖,开挖出的基坑各边要比承台的设计尺寸至少大50cm。待基坑挖至承台底设计标高,采用人工风镐凿除桩头,将桩头周边及顶部凿毛,保证桩头嵌入承台内10cm。 待桩基检测合格后在承台基坑底部铺设厚度不小于5cm的C15的混凝土垫层进行找平及封闭地下水上益。在垫层上用墨线弹出承台的边线和模板内模位置。 三、钢筋的加工与绑扎 承台钢筋严格按照设计图纸和相关施工标准要求进行加工和绑扎,确保钢筋加工精度和绑扎定位牢固,同时对墩身、台身钢筋进行严格定位,确保预埋件准确、无误。同时对钢筋工程及综合接地进行严格检查,合格后方可进行下道工序的施工。 四、承台模板与钢筋 承台模板采用整体大块模板,人工配合汽车吊现场安装,模板安装要

承台施工工艺流程图 支撑牢固,保证承台几何尺寸的准确;严格控制基底与承台顶部标高,并在模板上用油漆标示出承台的顶面标高。承台钢筋在加工场下料制作,预埋件提前加工制作,用拖车运至施工现场进行绑扎和安装。地面、侧面钢筋网片绑扎方形穿心式混凝土垫块。预埋件按要求的位置焊接在钢筋网片上。确保工程质量外观美观且达到优质工程。 五、桩基承台施工符合下列规定: ①承台混凝土在无水条件下浇筑,按地质、地下水位和水深条件,采用井点降水法排水或防水措施;在承台开挖线以外1-2m处布设井点,井点与井点的相对间距5m左右为宜,在承台开挖线外四周布设,深度在承台底以下1-2m打设¢300mm的无沙管,相对间距和深度根据地下水量大小具体而定。

大体积承台作业指导书

大体积承台施工作业指导 书 编制: 审核: 批准: xxx项目部 2012年2月

大体积承台作业指导书 一、 工程概况 xxx 标大体积承台混凝土中xxx 桥2个以及xxxx12个,共计14个,共计砼7989.5m 3,钢筋685.18T 。 二、 施工技术要求 经桩基无破损检验确认质量合格后方能开始承台的施工。 A 、开挖基坑 钻孔桩施工完毕后,基坑采用放坡开挖,工作面宽度为0.5~1m ,坡度为1:0.5。在挖土前把承台开挖边线用灰线打出,这样可以控制开挖工作量。采用挖掘机挖土,挖至基坑底以上30cm 时,采用人工清理基底,注意不要超挖。若出现超挖时用土或碎石回填。四周挖排水沟,及时排水,保持基底干燥,若出现水泡基层,必先挖深水沟并清淤,用土回填,人工夯实,基地承载力达到施工标准。承台开挖的余土及时清理,不得堆放在基坑边缘。承台开挖到标高以后,应经过监理复核后方可进行素砼封底。承台基坑底部铺10cmC15素砼垫层,并以此作为承台底模。 1∶0.5放坡 对拉螺栓 支撑 放坡线 上层筋支架 上层钢筋 模板 支撑水沟 砼垫层 下层钢筋 。 B 、破桩头 破桩头用空压机带动风镐破除,破桩头砼时,不得破坏直立钢筋。 C 、垫层砼 承台基坑挖至设计标高以下0.1m 后,在承台垫层尺寸范围以外四周挖通排渗水沟,并在一角挖有积水坑,用水泵及时排除渗水,并做好基坑检查记录。 在基底面上放出垫层平面尺寸后,填入碎石,用液压反铲吊运至底部,人工摊平,垫层宽度应宽出承台尺寸1米。

C15砼垫层应宽出承台尺寸0.5米,浇注完成后在垫层砼四周预埋一定数量的短钢筋,作为支撑承台模板支脚。 D.承台钢筋的制作、安装、入模 承台钢筋的制作全部在钢筋加工厂进行,用汽车运至现场绑扎成型。 钢筋制作前应进行拉伸、调整、除锈工作,技术标准按施工图和<公路桥涵施工规范>有关规定办理。承台N1、N2、N3、N4、N5、N6钢筋采用焊接接长,双面焊焊缝长度不小于被焊接钢筋直径的5倍,单面焊焊缝长度不得小于被焊缝钢筋直径的10倍。在焊缝接头中心50cm 区域内有接头钢筋的受力面积不得大于50%所有受力钢筋面积。 钢筋绑扎前测量人员应在砼垫层顶放出承台平面位置及墩柱所在位置,定出各种结构钢筋的位置。 钢筋外侧与模板、垫层要留有设计保护层厚度的砂浆垫块,严防露筋。 桥墩承台墩柱预埋筋应在承台砼浇注前在指定位置安装好,并与承台钢筋焊接牢固。桥台承台与台身连接钢筋应在承台砼浇注完毕后及时进行预埋、振实。为保证连接预埋钢筋平面尺寸,先放出平面位置,施工中用木板固定。 钢筋连接方式 主筋接头焊接连接,加筋箍定位双面搭接焊接。钢筋连接施工要符合《混凝土施工技术规范》要求。 根据图纸以及相关文件要求,桩基钢筋连接及墩身墩帽钢筋连接如下表示: 表6-1 钢筋连接及焊接要求 钢筋搭接焊接 帮条焊接 帮条焊宜采用双面焊,当不能进行双面焊时,可采用单面焊。 帮条长度l 应符合表3-4的规定。当帮条钢筋级别与主筋相同时,帮条直径应与 钢筋直径(mm) 接头形式 接头长度(mm) 25 电弧焊接 双面焊 ≥ 125(5D )、单面焊 ≥ 250(10D ) 12 电弧焊接 双面焊 ≥ 60(5D )、单面焊 ≥ 120(10D )

钻孔灌注桩施工作业指导书.doc

钻孔灌注桩施工作业指导书 1.1钻孔灌注桩施工由项目质量检测部、工程部负责。具体操作由现场质检工程师监督执行并对各道工序检查验证。 1.2本作业指导书适用于本项目工程施工期内的钻孔桩施工。 1.3施工前准备工作 1.3.1平整场地 将钻孔桩位的位置进行平整,对软弱地带(河塘、水田等)采用换土处理,一般为50-80cm,特殊可加深换土;对水下钻孔桩应先用圆木及枋木搭设施工平台,或用砂袋围堰,筑岛施工。做好进场便道,水电接通等工作。根据地形的实际情况设置泥浆池的位置,以避免造成环境污染。 对桩柱式桥台,当桥梁墩台位于填河地段时,钻孔桩必须在填河路基相对稳定后才能施工,否则会造成桩失稳,危及结构整体安全。 1.3.2施工放样 按照墩台的桩号推算各桩坐标,用全站仪准确的放出各桩的位置,用钢卷尺复核无误后,埋设护桩。对于水中桩采用三角网进行控制。 1.3.3埋置钢护筒 ⑴护筒采用钢护筒。钢板厚δ=3~5mm;陆地桩采用内径D=d+0.2m~0.3m的护筒,深水桩采用内径D=d+0.4m的护筒。 ⑵护筒的埋置

在旱地上埋置护筒时,对于地质情况不好地段将护筒周围及底部换上粘质土,分层夯实,夯实深度为1.0m左右;水域埋置护筒时,应严格注意平面位置、竖向倾斜和两节护筒连接质量,沉入时可采用压重、振动、锤击并辅以筒内除土的方法。护筒顶面高出地下水位2m以上,旱地上高出地面0.3m,水中宜高出水面1.0~2.0m。 ⑶护筒埋置深度:护筒埋置深度应根据设计要求或桩位的水文地质情况确定,一般情况埋置深度宜为2~4m,旱地地质情况较好,采用1.0—1.5m左右,否则埋至地质较好的地质层为止,水中桩的护筒埋至持力层为宜,以防被水冲毁,有冲刷影响的河床,应沉入局部冲刷线以下不小于1.0~1.5m。 ⑷护筒的质量控制 护筒中心竖直线与桩中心线重合,平面允许误差为5㎝,竖直线倾斜不大于1%,陆上可实测定位,水域可依靠导向架定位;护筒连接处要求筒内无突出物,应耐拉、耐压、不漏水。 1.3.4搭设钻机平台 钻孔桩为陆上桩时,拟用人工平整场地,直接搁置枋木用作钻机平台; 钻孔桩为水中桩时,拟用原木搭设排架,用枋木搭设钻机平台,钻机用吊车就位。或用砂袋围堰,筑岛施工。 钻机平台应水平,可用水准管调平,以防钻机底座不平,在钻进的过程中钻杆倾斜;钻机平台应平稳,以防在钻进过程中产生位移或沉陷。

主墩承台施工作业指导书

主墩承台施工作业指导书 1 适用范围 本作业指导书适用于主墩大体积混凝土承台施工。具体内容包括:承台基坑内抽水(含钢吊箱等支护结构内抽水),钢护筒及吊杆割除,桩头凿除,垫层施工,底层内支撑拆除,架立支架安装及钢筋绑扎,冷却水管安装,预埋件和综合接地线安装,承台混凝土浇筑,通水养护等内容。 2 施工准备 2.1.1技术准备 在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标注。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底。对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 2.2.1封底混凝土达到设计强度 2.2.2桩头清理,清除浮渣。 3 技术要求 3.1封底混凝土原材料配合比混凝土强度等要符合相关规定。 3.2混凝土的拌和用水上混凝土工厂供应。 3.3承台一次浇筑混凝土量较大,混凝土水化热较高。为控制承台混凝土内部因水化热引起的绝热升温,防止因混凝土内外温差过大而产生的裂纹,在施工前应进行详细的分析和计算,在施工中必须采取必要措施保证承台混凝土浇筑质量。 4 施工程序与工艺流程 4.1施工程序 主墩承台施工的主要施工程序为:承台基础清基找平→承台钢筋一次绑扎成型→承台混凝土一次灌筑→承台混凝土养护。 5 施工要求 5.1 施工准备工作 桩基施工完成后,拼接中节围堰,下放围堰至设计标高,并与钢护筒固结,

进行封底施工。待封底混凝土达到设计强度后灌筑壁仓混凝土,壁仓混凝土达到设计强度后抽水,桩头处理,清除浮渣进行承台施工。 作平台,钢管同时可以作为混凝土顶标高的控制线。 5.1.2 基坑内抽水 封底混凝土和侧板混凝土强度达到设计强度的90%后,用大功率的离心水泵抽出基坑内的水。 设有钢围堰时,基坑内抽水应密切关注围堰内水位变化情况,以确定是否渗漏,如有渗漏,立即时行堵漏。尤其是连接处是否渗漏,若有,可要低水位时采用快干型堵缝材料进行封堵。 5.1.3 桩头处理 封底完成抽水后,割除多余钢护筒。凿除桩顶多余的混凝土至设计标高,并将桩顶清理干净。 5.1.4 封底混凝土面清基找平 将封底混凝土顶面的杂物清除,采用人工和风镐两种方式清除局部高出设计

承台施工作业指导书

承台施工作业指导书 1.编制依据 (1)渝黔铁路YQZQ-2标所有桥梁工点图; (2)渝黔铁路YQZQ-2标段站前专业设计技术交底; (3)《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ203-2008 (4)《铁路混凝土工程施工技术指南》铁建设﹝2010﹞241号; (5)《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10415-2003 (6)《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-2010 (7)《新建时速200公里客货共线铁路施工质量验收暂行标准》铁建设[2004] 8号; (8)《铁路综合接地系统》通号(2009)9301 (9)《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB10301-2009 (10)《铁路桥涵工程施工安全技术规程》TB10303-2009 (11)《铁路营业线施工安全管理办法》铁运[2012]280号 (12)《成都铁路局营业线施工安全管理实施细则》成铁运[2013]80号 2.适用范围 本作业指导书适用渝黔铁路YQZQ-2标桥梁工程钻孔桩和挖孔桩的桩基承台施工。 3.作业准备 3.1内业准备 (1)开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 (2)编制基坑开挖防护的安全方案;并对施工人员进行技术交底;对于深度超过规定的基坑必须编制专项设计方案并经过评审和报批。 3.2外业准备 (1)施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。

回旋钻机钻孔桩施工作业指导书

回旋钻机钻孔桩施工作业指导书

施工作业指导书旋挖钻机钻孔桩施工 编制: 复核: 批准:

钻孔桩施工作业指导书 1、目的 对钻孔桩施工作业进行控制,使其结果满足设计和施工规范的要求。 2、使用范围 适用于钻孔桩施工工艺,使其处于受控状态。 3、职责 技术主管负责技术交底书的编制、发放,对工序的实施过程进行控制检查。根据施工进度,提报材料计划。 测量班测量后提供有关测量资料。 试验室负责原材料的检验,设计配合比、混凝土强度检查、监控指导混凝土施工。 物资设备部负责按要求购进原材料(水泥、砂、碎石等);负责机械设备的配置,机械设备的采购、发放,检查指导机械设备的使用、保养和维修工作。 质检工程师负责对整套工序监督检查及抽查。 项目队长负责组织施工,对工序过程实施监督检查,协调作业班组之间的关系。 钻孔施工班负责钻孔、混凝土浇注工程施工, 钢筋施工班负责钢筋笼加工、运输、吊装工程施工, 混凝土的运输由搅拌站负责。 4、技术标准 《铁路桥涵工程施工技术指南》

《铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》 《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160 号) 5、资源配置 5.1人员 负责钻孔桩施工的作业人员必须是经过培训、工作熟练的工人,并且具有较高的质量意识。 电工、吊车司机、罐车司机等特殊工种,必须是经过培训、考试合格,持证上岗。 5.2设备 钻机类型应根据地质、岩层情况来选用旋挖钻机或冲击钻机,下表仅以正循环钻机为例列表。 一根桩所需主要设备表

技术主管负责按施工进度要求提供月材料计划。 物资设备部根据材料计划,组织进料。 试验室接到材料室通知后立即组织取样试验工作,对无说明书和出厂合格证的产品则有权拒绝试验,并上报项目部工程部。 5.3.1 水泥 选择水泥品种的原则如下:混凝土应优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,当环境水对混凝土有侵蚀性时,应经试验选择其它水泥。 水泥品质应符合现行的国家标准,固定厂家供应。运至工地的水泥,应有厂家产品试验报告,试验室必须进行复验,必要时还应进行化学分析,水泥品质的试验按现行的国家标准进行。 5.3.2 骨料 a、骨料应根据优质经济,就地取材的原则进行选择,可选用天然骨料、人工骨料或两者互相补充。 b、骨料的堆存和运输应符合下列要求: (1)堆存骨料的场地,应有良好的排水设施,严禁相互混杂。(2)不同粒径骨料必须分别堆放,设置隔离设施,以防相互混杂。(3)骨料堆放时,不宜堆成斜坡或锥体,以防产生分离。 (4)应避免泥土混入骨料和骨料的严重破碎。 (5)骨料的堆存应做好产品标识和检验试验状态标识。 5.3.3 水

桩基础承台施工方案

长株潭城际铁路综合Ⅲ标 审批表 编制: 复核: 审核: 中铁二十五局集团有限公司 长株潭城际铁路CZTZH-Ⅲ标项目经理部 二〇一一年五月

长株潭城际铁路综合Ⅲ标桩基础承台施工方案 中铁二十五局集团有限公司 长株潭城际铁路CZTZH-Ⅲ标株洲分部 二〇一一年五月

桩基础承台施工方案一、编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》 《施工图设计文件》 二、适用范围 适用于陆上、放坡开挖的桩基础承台施工。 三、施工工艺及技术要求 承台施工工艺流程图

3.1、基坑开挖 桩身砼达到一定的强度后进行基坑开挖。在基坑开挖线以外5m 处设置纵横向截水沟将地表水排入天然水沟。基坑排水采取在基坑四周设排水沟及集水坑,并由专人负责排除基坑积水,严禁积水浸泡基坑。 采用挖掘机放坡开挖,坑底预留30cm人工清底。并根据地质情况,设置木桩或钢板桩等临时支护措施,防止边坡坍塌。 基坑开挖坡度见下表:

3.2、凿除桩头、桩基检测 破桩头前,应在桩体侧面用红油漆标注高程线,以防桩头被多凿。破除桩头时应用采用空压机结合人工凿除,上部采用空压机凿除,下部留有10~20cm由人工进行凿除。凿除过程中保证不扰动设计桩顶以下的桩身砼。严禁用挖掘机或铲车将桩头强行拉断,以免破坏主筋。将伸入承台的桩身钢筋清理整修成设计形状,复测桩顶高程,进行桩基检测。 桩头凿完后应报与监理验收,并经超声波等各种检测合格后方可浇筑砼垫层。

3.3、钢筋绑扎 承台基坑开挖至设计基底高程经检验合格后,立即浇筑基础垫层砼。钢筋绑扎应在垫层砼达到设计强度75%后进行。在垫层面上弹出钢筋的外围轮廓线,并用油漆标出每根钢筋的平面位置。承台钢筋集中加工,现场进行绑扎,底层承台钢筋网片与桩身钢筋焊接牢固;搭设钢管架绑扎、定好上层承台钢筋和预埋于承台内的墩身钢筋。3.4、承台综合接地 承台底层钢筋网兼作接地连接用,钢筋网纵横钢筋与桩基接地钢筋处采用φ16钢筋L型焊接。综合接地纵、横、竖向钢筋的连接,采用φ16钢筋L型焊接要求单面焊焊缝长度不小于200mm,双面焊焊焊缝长度不小于100mm,焊缝厚度不小于4mm,焊缝饱满无夹渣。 承台混凝土浇筑前要进行贯通性测试,浇筑完后进行接地电阻测试,电阻值填入承台综合接地检查记录表。

承台施工合同

承台墩身施工合同 合同编号:承包人:(以下简称甲方) 分包人:(以下简称乙方) 签约地点: 签约时间:20 年月日 根据本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于与业主单位已经签订施工承包合同(以下称为总包合同),甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 第一条:分包工程概况 1、分包工程名称: 2、分包工程地点: 3、分包工程承包范围及工作内容:后附《工程量清单》。 承包范围:大桥混凝土垫层、承台、墩台身、立柱施工、钢筋加工等,具体工作内容划分安甲方指定为准,在施工过程中,基于总体施工组织的协调、工期及劳务乙方施工组织能力的考虑,甲方有权对劳务乙方的分包范围进行合理的调整,该调整不影响其他合同条款的实施。 4、分包工程数量:工程数量以设计图纸和技术交底为基础,并以乙方实际完成、依据《工程量清单》中的计量规则由甲方工程技术人员收方、技术负责人审核签认、预算合同人员复核、监理和业主认可的合格工程数量为准。工程量清单的任何错误和遗漏,不能免除乙方根据合同规定的义务和安图纸、规范履行合同的责任。 第二条:分包合同价款 1.合同总价(人民币)大写元整,小写:元整。最终结算与支付以《工程量清单》所列项目的单价和所列项目实际完成的可计量合格工程数量为准。 2、分项单价: ⑴混凝土垫层施工综合单价:元/立方米(大写:元整)。工作内容:①施工机械及人员调遣(设备进退场费用);②临时营房规划和修建(含临时征地);③混凝土浇筑、振捣和养护;④人工费、机械费、水电费、二三项料费及现场管理、上级领导检查时停工整改费用、文明

施工、宣传及临时便道养护,施工中的阻工协调费用等。 ⑵承台施工综合单价:元/立方米(大写:元整)。①施工机械及人员调遣(设备进退场费用);②临时营房规划和修建(含临时征地);③基础开挖、基底清理、抽水、安全防护、夯实、整平、土石方外运及基坑回填、夯实;④模板制作、模板除锈、打磨、修整、涂刷脱模剂,焊对拉筋,支撑,模板倒运,堆码整齐、立拆模板、安装冷却管;⑤混凝土浇筑、振捣、养生以及必要时的保温处理;⑥施工中产生的人工费、机使费、模板费、二三项料费、水电费、上级领导检查时停工整改费用、文明施工、宣传及临时便道养护、施工中的阻工协调费用等一切与此相关的事宜。 ⑶实心墩墩台身、垫石施工综合单价:元/立方米(含吊车费用:元/立方米);实心墩墩台身、垫石施工综合单价:元/立方米(含泵车费用:元/立方米)。工作内容:①施工机械及人员调遣(设备进退场费用);②临时营房规划和修建(含临时征地);③承台顶面连接处凿毛、表面清理;④搭、拆脚手架、踏步,倒运,堆码,墩身挂安全网,模型安、拆,模板除锈、打磨、修整、涂刷脱模剂,立拆模板及支撑;⑤墩身、垫石混凝土浇筑、振捣、养生以及必要时的保温处理; ⑥预埋件预埋、墩柱安装冷却管、位置控制,预留孔位置校正;⑦垫石顶面凿毛处理;⑧施工中产生的人工费、机使费、二三项料费、水电费、钢管支架费、上级领导检查时停工整改费用、文明施工、宣传及临时便道养护,施工中的阻工协调费用等一切与此相关的事宜。 ⑷钢筋加工综合单价: 1)承台钢筋加工综合单价元/吨(大写:元整)(其中钢筋制作、运输:元/吨;钢筋绑扎:元/吨); 2)墩身及垫石钢筋加工综合单价元/吨,(大写:元整)(其中钢筋制作、运输:元/吨;钢筋绑扎:元/吨)。 工作内容:①施工机械及人员调遣(设备进退场费用);②临时营房规划和修建(含临时征地)及钢筋场地建设;③钢筋除锈;下料、倒运;钢筋放样;钢筋制作;钢筋焊接、绑扎;现场钢筋绑扎立拆脚手架;脚手架材料自备;④钢筋运输(钢筋加工场运输至施工现场);⑤施工中产生的人工费、机使费、二三项料费、水电费、上级领导检查时停工整改费用、文明施工及临时便道养护,施工中的阻工协调费用等。 ⑸大桥钢筋笼声测管运输、制作、安装按每设计桩长米(不含声测管料费):元(大写:元整); 大桥钻孔桩钢筋笼加工综合单价元/吨(大写:元/吨),工作内容:(1)施工机械及人员调遣(设备进退场费用);(2)临时营房规划和修建(含临时征地);(3)卸钢筋、除锈、制作、加工、运输(钢筋笼由钢筋加工场运输至施工现场)、配合吊装入孔、连接(焊接或套管冷挤压

承台施工作业指导书

承台施工作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于承台工程施工。 2.作业准备 2.1内业技术准备 审核图纸(承台的尺寸,钢筋的规格、数量等),在开工前组织技术人员认真学习熟悉规范和技术标准,明确施工的要点和卡控重点。制定施工安全保证措施,编制应急预案。对施工人员进行交底,进行岗前培训,施工人员经考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 施工前应先对施工场地进行平整,准备好材料、劳力及机具,机械设备安装调试完成。做好现场施工调查,为具体施工方案提供基础资料。 3.技术要求 表1基坑开挖坑壁坡度表 表3 模板安装允许误差和检验方法表 表4 钢筋加工允许误差和检验方法表

表5钢筋安装及钢筋保护层厚度允许误差和检验方法表 序号 项目 允许偏差(mm ) 检验方法 1 受力钢筋排距 ±5 尺量两端、中间各1处 2 同一排受力钢筋间距 基础 ±20 3 分布钢筋间距 ±20 尺量连续3处 4 箍筋间距 ±10 5 弯起点位置 30 尺量 6 承台钢筋保护层厚度c C ≥30mm +10,0 尺量两端、中间各2处 4.施工工艺流程(见图1) 图1 承台施工工艺流程框图 5.施工要求 5.1基坑开挖 测量定位,利用全站仪定出承台的四个角点。做好开挖水平桩,根据开挖深度、开挖坡度确定开挖边线,并向外延展约1m 作为施工作业面。 基坑开挖、防排水、支护及安全防护要求 5.1.1基坑开挖采用人工配合机械开挖,开挖前作好基坑顶、基坑底的排水工作。有渗水的基坑,宜在承台外围的基坑边角处设1~2个集水井,防止基坑底浸水。 施工准备 基坑开挖、弃土 凿除桩头 基底处理 垫层施工、桩基检测 钢筋安装、接地焊接、预埋件 安装加固模板 灌筑混凝土 混凝土养生 放坡、支护 制作混凝土试件 防排水、安全防护 混凝土拌制、输送 拆模及回填

CFG桩基施工作业指导书

津秦铁路客运专线三标段路基工程 编 号:JQ3-ZT17-lj-01 CFG桩施工作业指导书 单位:中铁十七局集团津秦铁路客运专线项目经理部 编制: 审核: 批准: 2009年03月28日发布 2009年04月01日实施

新建铁路天津至秦皇岛铁路客运专线路基工程 CFG桩施工作业指导书 1.适用范围 适用于津秦客运专线铁路DK125+961.98~DK163+917.24段内路基工程地基CFG桩处理施工。 2.作业准备 2.1内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3.技术要求 3.1收集场地工程地质、水文地质资料,编制CFG桩施工方案、施工工艺设计和工序质量控制设计并经审批,对操作人员进行技术交底。 3.2测设水准控制点和路基轴线桩,测放桩位并作好标记。 3.3对材料进行复试、试配。 3.4试桩,以复核地质资料以及设备、工艺是否适宜,确定工艺

参数。 4.施工程序与工艺流程 4.1施工程序 整段路基作为一个完整的作业区。 施工程序为:施工准备→试桩→确定工艺参数→测量放样→钻机钻进→砼拌合灌注→养护→开挖桩间土→锯桩头→验桩 4.2工艺流程 CFG桩施工(长螺旋钻机)工艺流程图 5.施工要求 5.1施工准备 5.1.1材料 水泥、粉煤灰、碎石、砂、外加剂。 5.1.2机具设备 拌合站、砼罐车、长螺旋钻机、高压混凝土泵、泵管、发电机等辅助设施与机具。 5.1.3试桩 施工前进行成桩工艺试验(不少于2根),以复核地质资料以及设备、工艺、施打顺序是否适宜,确定拌合料配合比、坍落度、搅拌

相关文档