文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CH3SH气体探测器

CH3SH气体探测器

CH3SH气体探测器
CH3SH气体探测器

深圳市圣凯安科技有限公司

https://www.wendangku.net/doc/7110134029.html, NE Sensor 甲硫醇CH3SH气体报警器

产品描述

甲硫醇CH3SH气体报警器适用于各种工业环境和特殊环境中的甲硫醇CH3SH浓度连续在线检测,仪器采用进口电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,

精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种控

制报警器、PLC、DCS等控制系统,可以实现远程监视,远程控制,远程报警,

计算机数据存储、分析等功能。

特点

?现场气体浓度液晶显示;

?高精度、长寿命的电化学、红外进口传感器;

?强大的软件设置支持,满足客户1.0000-99999之间的任意量程和所有气体检测需求;

?可通过控制器或遥控器,免开盖对探测器进行报警点调整、零点调整和目标点标定;

?适用于几十种气体检测,可选择显示几十种常见气体名称;

?气体单位名称PPM、%LEL、%VOL,可任意设定;

?程序运算采用了三位浮点数技术,保证了运算的精度;

?在全量程范围内任意设置上、下限报警点;

?RS485总线通讯,布线简单方便;

?4~20mA电流输出信号,可校正、全隔离,产品抗干扰能力强;

?2组常开无源触点输出,用于控制风机或电磁阀的交流接触器;

?精巧的电源设计、精湛的防雷设计、纯SMT元件贴片工艺,使得产品性能稳定;?巧妙的结构设计,探测器接线免上螺丝,安装极为简便;

产品名称甲硫醇CH3SH报警器CH3SH/NE-301

检测气体甲硫醇CH3SH

检测原理电化学原理

检测范围0-10ppm

分辨率0.1ppm

检测方式扩散式、泵吸式可选

显示方式液晶显示

输出信号用户可根据实际要求而定,最远可传输2000米(单芯1mm2屏蔽电缆)

①两线制4-20mA电流信号输出(三线制可选)

②RS-485数字信号输出,配合RS232转接卡可在电脑上存储

数据(选配)

③2组继电器输出:无源触电容量220VAC3A,24VDC3A(选

配)

④报警信号输出:现场声光报警,报警声音:<90分贝(选

配)

检测精度≤±2%(F.S)

重复性≤±1%

零点漂移≤±1%(F.S/年)

报警方式声、光报警

响应时间小于20S

恢复时间小于20S

防爆类型本质安全型

防爆标志Ex ibdIICT4

防护等级IP65

直接读数PPM、%LEL、%VOL任意设定

传感器寿命24个月

使用环境温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露)

工作电源24VDC(正常工作电压范围:10~30VDC)

外型尺寸(含探枪长度)170×140×80mm

重量 1.5Kg

壳体材料不锈钢/铝合金

火源探测器的分类

火源探测器的分类 感烟:优点:环境适应性强、能在火灾初期发现火灾、灵敏度高 缺点:灵敏度高带来的误报、 感烟火灾探测器是一种响应燃烧或热介产生的固体微 粒的火灾探测器,根据烟雾粒子可以直接或间接改变 某些物理量的性质或强弱,感烟探测器又可分为离子 型(当火灾发生时,烟雾粒子进入电离室后:被导离 部分的正离子和负 离子被吸附到烟雾 离子上,使正、负 离子相互中和的几 率增加从而将烟雾离子浓度大小以离子电流变化量大小 表示出来,实现对火灾参数的探测)、光电型、电容型 半导体型等几种。 感光: 优点:自身不发出辐射,功耗小、隐蔽性好、价格低 缺点:易受其他热源、阳光源干扰、易受射频辐射干扰 分为两种:一种是对波长较短的光辐射敏感的紫外探测器,另 一种使对波长较长的光辐射敏感的红外探测器。(包括一个过 滤装置和透镜系统,用来筛选不需要的波长,而将收进来的光 能聚集到对红外光敏管的光电管或光敏电阻上) 感温:优点:价格低、对环境要求低、 缺点: 初期火灾反应迟钝 在火灾初始阶段,一方面有大量烟雾产生,另一方面物质在燃 烧过程中释放出大量的热量,周围的环境温度急剧上升。探测 器中的热敏元件发生物理变化,从而将温度信号转变为电信号,并进行报警处理。 气体 优点;灵敏度高、误报率低,自动校正,自动运行 缺点:成本高、装置复杂 和火灾烟气中的烟雾颗粒不同,火灾的气体产物需要更少的热量驱动就可以快速上升。CO 等一些气体由于比空气轻,甚至不需要热量的驱动,就能非常容易的扩散上升,这对于火灾探测器的的布置和在较早的时间捕捉到火灾发生信息非常重要。早期火灾通常不会产生明显的温升和烟雾,而此时却已经有热解产生的气态产物,因此,气体产物适宜于早期火灾探测。 参考文献: [1] [2] [3] 图1.2 光电型感烟探测器原理图 图1.1 感烟探测器实物图

IR610 点型可燃气体探测器使用说明书-V2[1].0

IR610 点型气体探测器 使用说明书(V2.0) 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 地址:上海浦东莲溪路1280号5号楼2楼 电话:021-******** 传真:021-******** 邮编:201204 网址:https://www.wendangku.net/doc/7110134029.html,/

您的安全, 我们的使命。 翼捷-工业消防安全领域的可靠伙伴

注意事项 感谢您使用上海翼捷工业安防技术有限公司的产品,设备安装、操作和维护之前务必仔细阅读本说明书。 特别留意警告和注意事项。 安装过程及操作必须严格遵守国家相关标准要求。 探测器内部的任何操作都必须经由培训过的人员执行。 打开探测器机壳之前,为减少危险气体点燃的风险,必须先断开电源。 切勿在危险气体可能存在的情况下打开接线盒/机壳,或者更换零部件。 探测器必须安全接地,以防止外界的电磁干扰的影响。设备内外各有一个接地点。确保所有屏蔽层都在控制器星型接地点或探测器接地点处,可靠接地。但两者不得同时接地,这样会形成接地回路,从而导致测试不准确。 部分传感器内部可能含有腐蚀性溶液,更换时应特别注意。 切勿擅自或任意拆卸传感器。 不得将传感器置于超建议范围的温度下。 不得将传感器置于有机溶剂或可燃性液体中。 传感器使用期限达到时,应从环保的角度,依照地方废物管理以及环境法规的要求进行安全处理。或退回我公司进行集中的无害化处理 信息提示

以下警告提示在整个说明书中都会提到。 警告:清楚任何可能导致重大事故和人身伤亡的危险或不安全隐患。 注意:清楚任何可能导致人身伤害或产品或财产损失的危险或不安全隐患。 备注:清楚有用/附加信息。 版权声明 本手册版权属上海翼捷工业安防技术有限公司所有,未经书面许可,本手册任何部分不得复制、翻译、储存于数据库或检索系统内,也不得以电子、翻拍、录音等任何手段及方式进行传播。 您对任何此资料中未提到的信息,或有必要添加或纠正的内容,请直接联系本公司。 上海翼捷工业安防技术有限公司致力于进步与创新的原则,不断致力于产品改进、提高产品性能,并真诚接受任何针对本说明书内容上的错误或遗漏而提出的诚恳的批评指正。 目录 1产品概述 (5)

气体探测器现状和发展趋势

气体探测器现状和发展趋势 检测工作场所的可燃气体和有毒气体从而来监控现场空气状况,从而来保证工作现场的安全可以追诉到隋代甚至更早,将鸡或鸟放到密闭的空间,观察它的的健康状况,从而确保现场的安全状况(瓦岗塞程咬金密洞探宝)。这是采煤工人和探险人员一度采用的“高科技”方法。如今广大的工人和公众不必依赖敏感的鸟类,现代气体监控仪表要先进的多。 气体探测和监控是当前比较热门的技术,已经在工业生产、医学诊断、环境监测、国防等领域得到了广泛应用。我国在上世纪50年代已有相关方面的研究,与发达国家相比,在时间上并没有绝对的差距(一般国际上气体探测器起始于上世纪50年代的电化学传感器产生),不过国际上最早的气体探测器起始于上世纪20年代的催化燃烧气体传感器产生。 气体探测器市场发展的最大推动力是国际上对爆炸性气体环境控制和有毒气体排放和污染物排放方面的严格立法,法规的建立降低由于在狭窄空间内危险气体的存在所造成的事故数量,同时使得人们对家庭中出现的有害气体污染和爆炸性气体的危险的关心程度大幅度增强,这就使得气体探测器有了广泛的市场,如今气体探测器已经广泛的运用到了工业、环保、国防等诸多领域。 仅以用于安全保护家用燃气泄漏报警器为例,日本早在1980年1月开始实行安装城市煤气、液化石油气报警器法规,1986年5月日本通产省又实施了安全器具普及促进基本方针。美国已有7个州11个城市通过立法,规定家庭、公寓等都要安装CO报警器。目前我国已有黑龙江省、山西省、哈尔滨市、青岛市等发布文件。随着城市燃气化的扩大、政府立法和人民安全保护意识的提高,城市家庭安装气体报警器必将很快推广普及,一氧化碳、氢气敏元件探测器的需求量将会急剧增加。 随着石油化学工业的发展,易燃、易爆、有毒气体的种类和应用范围都得到了增加。这些气体在生产、运输、使用过程中一旦发生泄漏,将会引发中毒、火灾甚至爆炸事故,严重危害人民的生命和财产安全。由于气体本身存在的扩散性,发生泄漏之后,在外部风力和内部浓度梯度的作用下,气体会沿地表面扩散,在事故现场形成燃烧爆炸或毒害危险区,扩大危害区域。例如,1995年7月,四川省成都市化工总厂液氯车间发生氯气泄漏,当场造成3人死亡,6人受伤,仅约一小时左右,市区范围数十平方公里范围内都能闻到刺激性的氯气味。因此,这类事故具有突发性强、扩散迅速、救援难度大、危害范围广等特点。一旦发生气体泄漏事故,必须尽快采取相应措施进行处置,才能将事故损失降低到最低水平。及时可靠地探测空气中某些气体的含量,及时采取有效措施进行补救,采取正确的处置方法,减少泄漏引发的事故,是避免造成重大财产和人员伤亡的必要条件。这就对气体的检测和监测设备提出了较高的要求。气体探测器近年来得到了很大的发展。气体探测器的发展应用越来越广泛。 发展趋势 1、气体传感器向低功耗、多功能、集成化方向发展 目前,气体传感器的发展趋势集中表现为提高灵敏度和工作性能,降低功耗和成 本,缩小尺寸,简化电路,与应用整机相结合,这也是气体传感器一直追求的目标。 如日本费加罗公司推出了检测(0.1~10)×10-6硫化氢低功耗气体传感器,英 国CITY公司推出MICROceL?微型传感器,美国IST提供了寿命达10年以上的 气体传感器,美国FirstAlert公司推出了生物模拟型(光化反应型)低功耗CO气 体传感器等。 2、气体传感器向智能化方向发展 增强可靠性,实现元件和应用电路集成化,多功能化,发展MEMS技术,发展现场适用的变送器和智能型传感器。如美国GeneralMonitors公司在传感器中嵌

火灾探测器的作用及分类

火灾探测器的作用及分类 火灾自动报警系统由火灾探测器和火灾报警控制器组成。火灾探测器是系统的”感觉器官”,它的作用是监视环境中有没有火灾的发生。一旦有了火情,就将火灾的特征物理量,如温度、烟雾、气体和辐射光强等转换成电信号,并立即动作,向火灾报警控制器发送报警信号。对于易燃易爆场合,火灾探测器主要探测其周围空间的气体浓度,在浓度达到爆炸下限以前报警。在个别场合下,火灾探测器也可探测压力和声波。火灾探测器的分类比较复杂。实用的分类方法有结构造型分类法、探测火灾参数分类法和使用环境分类法等。 (一)结构造型分类法:按火灾探测器的结构造型分类,可以分成线型和点型两大类。 线型火灾探测器:这是一种响应某一连续线路周围的火灾参数的火灾探测器,其连续线路可以是“硬”的,也可以是“软”的。如空气管线型差温火灾探测器,是由一条细长的铜管或不锈钢管构成“硬”的连续线路。又如红外光束线型感烟火灾探测器,是由发射器和接受器二者中间的红外光束构成“软”的连续线路。 点型探测器:这是一种响应某一点周围的火灾参数的火灾探测器。大多数火灾探测器,属于点型火灾探测器。 (二)探测火灾参数分类法:根据火灾探测器探测火灾参数的不同,可以划分为感温、感烟、感光、气体和复合式等几大类。 感温火灾探测器:这是一种响应异常温度、温升速率和温差的火灾探测器。又可分为定温火灾探测器——温度达到或超过预定值时响应的火灾探测器;差温火灾探测器厂升温速率超过预定值时响应的感温火灾探测器:差定温火灾探测器——兼有差温、定温两种功能的感温火灾探测器。感温火灾探测器,由于采用不同的敏感元件,如热敏电阻、热电偶、双金属片、易熔金属、膜盒和半导体等,又可派生出各种感温火灾探测器。 感烟火灾探测器:这是一种响应燃烧或热解产生的固体或液体微粒的火灾探测器。由于它能探测物质燃烧初期所产生的气溶胶或烟雾粒子浓度,因此,有的国家称感烟火灾探测器为“早期发现”探测器。气溶胶或烟雾粒子可以改变光强,减小电离室的离子电流以及改变空气电容器的解电常数半导体的某些性质。由此,感烟火灾探测器又可分为离子型、光电型、电容式和半导体型等几种。其中光电感烟火灾探测器:按其动作原理的不同,还可以分为减光型(应用烟雾粒子对光路遮挡原理)和散光型(应用烟雾粒子对光散射原理)两种。 感光火灾探测器:感光火灾探测器又称为火焰探测器。这是一种响应火焰辐射出的红外、紫外、可见光的火灾探测器,主要有红外火焰型和紫外火焰型两种。气体火灾探测器:这是一种响应燃烧或热解产生的气体的火灾探测器。在易燃易爆场合中主要探测气体(粉尘)的浓度,一般调整在爆炸下限浓度的1/5-1/6时动作报警。用作气体火灾探测器探测气体(粉尘)浓度的传感元件主要有铂丝、钻钯{黑白元件)和金属氧化物半导体(如金属氧化物、钙钛晶体和尖晶石)等几种。 复合式火灾探测器:这是一种响应两种以上火灾参数的火灾探测器。主要有感温感烟火灾探测器、感光感烟火灾探测器、感光感温火灾探测器等。 其他火灾探测器:有探测泄漏电流大小的漏电流感应型火灾探测器:有探测静电电位高低的静电感应型火灾探测器;还有在一些特殊场合使用的,要求探测极其灵敏、动作极为迅速,以至要求探测爆炸声产生的某些参数的变化(如压力

有毒可燃气体检测报警仪选型

有毒可燃气体检测报警仪 关键词: 便携式多气体报警器,气体报警器,可燃气体报警器,一氧化碳气体报警器,毒气检测仪器,有毒气体报警器,硫化氢气体报警器,煤气泄漏报警器,气体检测仪,气体报警仪,多功能气体检测仪,有害气体检测仪,可燃气体检测仪,固定式气体监测仪, 产品介绍: 1.S4100型可燃气体探测器 品牌:新泽仪器 型号:S4100型 厂家:山东新泽仪器有限公司 一、产品概况: S4100型可燃气体报警仪采用催化燃烧式传感器,可用于连续检测化工厂、煤化工、石化工业生产、尾气排放等环境下的可燃气体泄露。本产品可广泛用于电力、输变电、轻工、石油化工、、煤化工、造纸、食品、冶金、焦化、生物制药、化肥、石油化工、变压吸附、制氧、公用事业等行业的可燃气体的检测与报警。 可燃气体报警器S4100外观精美,采用微处理系统,设有功能按键,标定校准、校正零点、高低段报警设置的功能,电源模块具备电量欠压显示、欠压报警、电源保护功能,测量精度高、性能稳定,抗干扰能力强等特点,内部采用超低功耗电路设计。外观构造巧妙,属同类产品中的高档型产品,可完成对所测量气体泄漏的检测。该产品按照GB16808-2008《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》严格设计、生产。 三、技术特点: ●原装进口催化燃烧式传感器; ●原装进口传感器寿命达3-5年; ●标准4-20mA信号输出,可远距离传输;

●?固定式隔爆型外壳结构,安全可靠; ●先进的传感器技术,采用进口传感器; ●?采用单片机智能监控电路,程序控制检测; ●?传感器灵敏度高,反应迅速,调校方便,工作稳定; ●?显示所检测气体的浓度 ●?障报警、欠压报警 ●?设有便于操作的高性能微处理器 ●防无线电频率干扰 四、工作原理: S4100型可燃气体报警仪采用催化无焰燃烧原理进行对环境中可燃性气体浓度的检测,其传感器由检测元件和参比元件组成一对桥臂和另一对桥臂组成惠斯通电桥,当无可燃性气体存在时,桥路输出平衡,当有可燃性气体时,检测元件产生无焰燃烧,温度升高造成电阻增大,,桥路输出平衡破坏,输出一个与可燃性气体浓度成正比的信号,此信号经放大并送至模数转换器。然后再送至微处理器,并进行D/A转换,直接产生4~20mADC输出和浓度显示。 五、技术指标: 1、监控对象:可燃气体、挥发可燃液体蒸汽 2、测量范围:0~100%LEL 3、基本误差:≤±3%(满量程) 4、显示方式:数字显示 5、报警方式:声、光报警 6、报警音量:≥70分贝 7、报警设定:低报(20%LEL),高报(50%LEL)可调 8、响应时间:<30S 9、接收信号:DC4~20mA标准信号 10、报警输出:两级报警继电器输出 触点容量:1A/250VAC 11、供电方式:AC220V,50HZ 12、安装方式:壁挂式

火灾探测器分类

火灾探测器分类 火灾探测器是火灾自动报警系统的基本组成部分之一,它至少含有一个能够连续或以一定频率周期监视与火灾有关的适宜的物理和/或化学 现象的传感器,并且至少能够向控制和指示设备提供一个合适的信号,是否报火警或操纵自动消防设备,可由探测器或控制和指示设备做出判断。 (一)根据探测火灾特征参数分类 火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,可以分为感烟、感温、感光、气体、复合五种基本类型。 1)感温火灾探测器,即响应异常温度、温升速率和温差变化等参数的探测器。 2)感烟火灾探测器,即响应悬浮在大气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器,进一步可分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等。 3)感光火灾探测器,即响应火焰发出的特定波段电磁辐射的探测器,又称火焰探测器,进一步可分为紫外、红外及复合式等类型。

4)气体火灾探测器,即响应燃烧或热解产生的气体的火灾探测器。 5)复合火灾探测器,即将多种探测原理集中于一身的探测器,它进一步又可分为烟温复合、红外紫外复合等火灾探测器。 此外,还有一些特殊类型的火灾探测器,包括:使用摄像机、红外热成像器件等视频设备或它们的组合方式获取监控现场视频信息,进行火灾探测的图像型火灾探测器;探测泄漏电流大小的漏电流感应型火灾探测器;探测静电电位高低的静电感应型火灾探测器;还有在一些特殊场合使用的、要求探测极其灵敏、动作极为迅速,通过探测爆炸产生的参数变化(如压力的变化)信号来抑制、消灭爆炸事故发生的微压差型火灾探测器;利用超声原理探测火灾的超声波火灾探测器等。 (二)根据监视范围分类 1)点型火灾探测器,即响应一个小型传感器附近的火灾特征参数的探测器。 2)线型火灾探测器,即响应某一连续路线附近的火灾特征参数的探测器。 此外,还有一种多点型火灾探测器,即响应多个小型传感器(例如

深圳特安可燃气体报警器技术手册

第八分册技术手册 内部文件不得复制第 7 章深圳特安可燃气体报警器 深圳特安可燃气体报警器包括探测器和控制器两部分,本公司推荐使用的为探测器部 分,控制器部分则为可选项,有特殊要求的用户可以选择。我们推荐使用的两种探测器型号 为JB-QT-TON90A和 ES2000T两种。 一.摘要 JB-QT-TON90A可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 总线制连接:总线传输(四总线)方便接线,降低用户安装成本。 数字信号总线输出:数字信号总线传输提高系统的抗干扰能力。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、 2 区危险场所。 电源:工业标准DC24V供电。 安装方便:传感器探头结构采用外部插拔式,若现场 更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯设 计采用组件形式,组件之间采用插接式连接,现场维修只 需更换组件即可完成。 ES2000T可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 多种线制连接: ES2000T(两三线制)气体变送器是工业用可燃/ 有毒气体安全检测仪器。 多种信号:可输出4~ 20mA标准电流信号,便与DCS、 PLC等工业自动化系统连接。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、 2 区危险场所。 安装方便:专业设计的安装支架,仪器现场安装方 便、快捷。 维修方便:传感探头结构采用外部插拔式,若现场 更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯 设计采用组件形式,组件之间采用插接式联接,现场维 修只需更换组件即可完成。

第八分册技术手册 内部文件 不得复制二.技术规格 JB-QT-TON90A可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式; 检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级 T6 组可燃气体; 测量范围: 0~100%LEL; 精度:± 5%FS; 信号输出:标准4~ 20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志: ExdⅡCT6; 防爆连接螺纹:G3/4 管螺纹; 工作电压: AC220V/50Hz; 最大功耗:小于等于 5.5W/ 路 温度范围: - 40℃~ +70℃ 相对湿度: 20%~ 95%RH ES2000T可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式,电化学式 检测气体: C2H2, H2S,CO, CO2, CL2, NH3等可燃气体; 测量范围: 0~100%LEL,0~ 1000ppm; 报警设定:低限25%LEL(可在 2%至 25%之间任意设定),高限50%LEL; 精度:± 3%FS; 信号输出:标准4~ 20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志: ExdⅡCT6 防爆连接螺纹:G3/4 管螺纹 工作电压: DC24V 最大功耗:小于等于 5.5W/ 路 温度范围: - 40℃~ +70℃ 相对湿度: 20%~ 95%RH 规格及适用气体

火灾探测器

火灾探测器 一、火灾探测器的分类 (一)根据检测的火灾特性不同,火灾探测器可分为感烟、感温、感光、复合和可燃气体等五种类型,每个类型又根据其工作原理的不同而分为若干种。火灾探测器具体可分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾探测器、复合火灾探测器、可燃气体探测器,而其中感烟火灾探测器分为点型和线型,点型分为离子型和光电型,离子型有单源型和双源型组成,光电型有减光型和放射型,线型主要有激光型和红外光束型;感温火灾探测器也有点型和线型组成,点型由差温、差定温和定温组成,而线型有定温、差温、差定温型组成;感光火灾探测器主要有紫外型和红外型组成;复合火灾探测器主要有感温感烟型、感温感光型、感烟感光型、红外光束感温型;可燃气体探测器主要有催化燃烧型和光电型固体电解质型。 (二)根据感应元件的结构不同,可分为: 1、点型火灾探测器。对警戒范围中某一点周围的火灾参数作出响应。 2、线型火灾探测器。对警戒范围中某一线路周围的火灾参数作出响应。 (三)根据操作后是否能复位,可分为:

1、可复位火灾探测器。在产生火灾报警信号的条件不再存在的情况下,不需要更换组件即能从报警状态恢复到监视状态。根据复位的方式不同,又可分为以下三种: (1)自动复位火灾探测器。能自动地恢复到监视状态。 (2)遥控复位火灾探测器。通过遥控操作能恢复到监视状态。 (3)手动复位火灾探测器。通过手动调节能恢复到监视状态。 2、不可复位火灾探测器。 (四)根据其维修保养时是否可拆,可分为: 1、可拆式火灾探测器。 2、不可拆火灾探测器。 二、感烟火灾探测器。 感烟火灾探测器分为点型感烟火灾探测器和线型感烟火灾探测器。 (一)点型感烟火灾探测器 1、离子感烟火灾探测器。 2、光电式感烟火灾探测器。 (二)线型感烟火灾探测器 1、红外光束火灾探测器。 2、激光感烟火灾探测器。 由于激光感烟探测器涉及到光学问题,所以使用中必须

可燃气体探测器如何安装

可燃气体探测器如何安装 可燃气体探测器常用于化工、石化、钢铁等危险区域的易燃易爆气体泄漏检测。对于企业来说,保护现场安全绝非购买合格产品即可,更需要规范的安装和完善的售后服务。艾伊科技作为一家有着10年发展历史的可燃气体探测器厂家,为您讲解如何安装可燃气体探测器。 一、安装位置 根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定探测器的安装位置,但应避免将探测器安装在空气流动过大的地方。 一般情况下,室内空间可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只探测器的水平距离在15m以内;有毒气检测半径为1m。对于面积过大,或者存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置探测器。 探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;探测器布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m。有毒气则应小于2m。 二、安装高度 可燃气体探测器的安装高度应根据可燃气体的比重来安装。对于检测比空气重的可燃气体时,

探测器安装高度应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的可燃气体时,探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。对于氢气等气体,应安装在棚顶等最高处。 说明:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气重,气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气轻。所检测的气体密度参见上表。 三、艾伊科技介绍

南京艾伊科技有限公司成立于2008年,是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司专注于气体检测和粉尘检测领域,致力于为石化、医药、电力、冶金、食品、院校等行业的安全生产、在线监测、自动化过程控制提供整体解决方案和技术服务。 测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器 AF11x型现场显示智能可燃可燃气体检漏仪采 用进口催化燃烧传感器和微电脑处理技术,响应速 度快、测量精度高,仪表采用自发光的高亮度OLED 液晶显示屏,设计成现场检测数据实时显示,方便 在危险现场及时发现问题。 性能特点 自发光OLED显示屏,现场检测数据显示功能 自带光声报警,及时提示安全隐患。 超量程故障提示,电路保护设计,防止现场接线错误带来的损坏 拔插式模块和接线端子,现场接线更加简单、方便 进口催化传感器,响应速度快、检测精度高 工作电压范围宽(18VDC~30VDC) 可以与本公司生产的AGS2000F、AGS1000F系列气体报警控制器配套使用 抗电磁干扰,抗雷击 技术规格

可燃气体探测器使用说明书

产品概述 本产品为高稳定性可燃气体探测器(以下简称探测器),用于探测可燃气体泄漏。探测器选用最先进的半导体气敏元件,工作稳定,使用寿命长,内置高性能集成电路进行控制处理,通过脉冲输出实现对电磁阀进行控制,从而使探测器工作更加稳定,安全可靠。本产品适合家庭住宅区、楼盘、别墅、宾馆、饭店、公寓等存在可燃气体的场所,进行安全监测。 产品图片 测试按钮 电源/预热指示灯 报警指示灯 功能特点 ● 高可靠性传感器 ● 自动复位 ● 采用微处理器 ● 故障自动检测 ● 探测天然气、石油液化气 ● 采用SMT 工艺制造,稳定性好 技术参数 工作电压:DC-9-16V 或AC220V 静态电流:≤90mA 报警电流:≤150mA 报警浓度:10%LEL 额定功率:≤3.5W 预热时间:约90S 报警指示:报警指示灯闪烁(红色) 预热指示:电源/预热灯闪烁(绿色 工作指示:电源/预热灯常亮(绿色) 环境温度:-10℃~+50℃ 环境湿度:最大95%RH (无凝结现象) 安装方式:壁挂 报警输出:声光、常开、常闭、电磁阀驱动(可选) 无线输出315MHz 或433MHz (可选) 无线距离:空旷地100米(需选择无线型) 报警声压:≥85dB/m 外形尺寸:115*72*41mm 执行标准:GB15322.2-2003 安装与接线 一、首先确定所需检测的气体比空气重还是比空气轻,比 空气轻的气体:天然气、人工煤气、沼气等;比空气重的气体:液化石油气等。 二、根据燃气的轻重在合适的地方安装探测器 要探测比空气重的气体时:安装高出地面0.3-1.0米;要探测比空气轻的气体时:安装低于天花板0.3-1.0米。 以上安装均需距气源半径1.5米以内。 (详见下图) 三、将安装螺丝固定于墙面,挂上探测器。 四、家庭安装应注意,安装位置不能离燃气灶具太近,以 免探测器受到炉火烘烤;不能安装在油烟大的地方,

可燃气体探测器安装规范示范文本

可燃气体探测器安装规范 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

可燃气体探测器安装规范示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 可燃气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出 气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近, 但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环 境。 2 可燃气体检测探头用于大面积气体检测时可采用 10~12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。 3 可燃气体检测探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁 安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于 维护、标定。 4 可燃气体检测探头安装高度:检测氢气、天然气、 城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右 安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距

地面1.5~2米左右安装。 5 可燃气体检测探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。 6 可燃气体检测探头现场走线应穿管,所用管子应符合消防要求,管子应与探头连接,以达到消防要求。 7 可燃气体检测探头安装时应传感器朝下固定。 8 可燃气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。 9 可燃气体检测探头应至少每年标定一次,以确保检测精度。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

火灾报警器种类及基本基础原理

火灾报警器种类及基本原理 火灾探测器的种类很多,大致有如下几种: (1)离子感烟探测器。 (2)光电感烟探测器。 (3)感温探测器(包括定温式和差温式)。 (4)气体式探测器。 (5)红外线式探测器。 (6)紫外线式探测器。 2)常用的火灾探测器基本原理 (1)感烟火灾探测器 火灾发展过程大致可以分为初期阶段、发展阶段和衰减熄灭阶段。感烟火灾探测器的功能在于:在初燃生烟阶段,能自动发出火灾报警信号,以期将火扑灭在未成灾害之前。根据结构不同,感烟探测器可分为离子感烟探测器和光电感烟探测器。 ①离子感烟探测器

离子式感烟探测器是由两个内含Am241放射源的串联室、场效应管及开关电路组成的。内电离室即补偿室,是密封的,烟不易进入;外电离室即检测室,是开孔的,烟能够顺利进入。在串联两个电离室的两端直接接入24V直流电源。当火灾发生时,烟雾进入检测电离室,Am241产生的α射线被阻挡,使其电离能力降低,因而电离电流减少,检测电离室空气的等效阻抗增加,而补偿电离室因无烟进入,电离室的阻抗保持不变,因此,引起施加在两个电离室两端分压比的变化,在检测电离室两端的电压增加量达到一定值时,开关电路动作、发出报警信号。 ②光电感烟探测器 光电式感烟探测器由光源、光电元件和电子开关组成。利用光散射原理对火灾初期产生的烟雾进行探测,并及时发出报警信号。按照光源不同,可分为一般光电式、激光光电式、紫外光光电式和红外光光电式等4种。 a、一般光电式感烟探测器根据其结构特点可分为遮光型和散射型两种。 遮光型光电感烟探测器由一个光源(灯泡或发光二极管)和一个光电元件对应装在小暗室内构成。在无烟情况下,光源发出的光通过透镜聚成光束,照射到光电元件上,并将其转换成电信号,使整个电路维持在正常状态,不发出报警。当火灾发生有烟雾进入探测器,

气体检测报警仪使用说明

固定式气体监测报警装置简介气体检测报警仪报警点设置规定: 气体报警器名称(便携式)报 警点值仪器在空气 中校准值 (固定式)报警 点值 允许误差 CH4(丙烷/乙丁烷) 10%LEL ----- 一级:10% LEL ±5% 二级:50% LEL O219.5% 20.9% 19.5% ±5% 名词解释: ●LEL:指爆炸下限,可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,英文:Lower Explosion Limited。 ●爆炸极限:天然气是一种易燃易爆混合性气体,与空气混合后,在空气中浓 度(空气中的甲烷的体积含量达到5%时达到爆炸下限,15%达到爆炸上限)达到5%~15%范围时,遇到火源即发生爆炸。 ●10%LEL含义:5%体积比对应“100%LEL,10%LEL相当于此时甲烷的含量为 0.5%体积比。所以,您不必担心报警后是不是随时有危险了,此时是在提示 您,要采取相应的措施。 ●50%LEL含义:5%体积比对应“100%LEL,50%LEL相当于此时甲烷的含量为 2.5%体积比。离爆炸下限5%接近,比较危险了,此时是在提醒您,提高警 惕要马上采取相应安全的措施。 ●氧气浓度:氧气占大气比列。20.9%为大气中氧含量,低于17%,呼吸脉搏 加快,头痛;低于8%,危及生命。 天然气检测报警器: 当有可燃气体泄漏时,超过一级报警设定值(10%LEL)时,即发出声光(黄色)报警,按消音键,可消除声报警,同时也消除了现场4个声光报警装置的声报警,仍保留光报警。显示仪表超限指示仍保持。当气体泄漏超过二级报警设定值(50%LEL)时,发出声光(红色)报警,此时离爆炸下限5%接近,比较危险了,提高警惕要马上采取相应安全的措施。

火灾自动报警系统可燃气体探测报警系统(标准版)

火灾自动报警系统可燃气体探测报警系统(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0557

火灾自动报警系统可燃气体探测报警系统 (标准版) 可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器组成,能够在保护区域内泄露可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警,从而预防由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生。 一、系统分类及适用场所 根据产品探测气体类型的不同以及使用场所的不同,对可燃气体探测报警系统进行了具体的分类。 1.可燃气体探测器分类 现有可燃气体探测器主要有7个品种,即:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器;测量范围为0~100%LEL的独立式

可燃气体探测器;测量范围为0~100%LEL的便携式可燃气体探测器;测量人工煤气的点型可燃气体探测器;测量人工煤气的独立式可燃气体探测器;测量人工煤气的便携式可燃气体探测器;线型可燃气体探测器。 上述7种可燃气体探测器可按不同特征进行分类。 (1)按防爆要求分类: ①防爆型可燃气体探测器; ②非防爆型可燃气体探测器。 (2)按使用方式分类: ①固定式可燃气体探测器; ②便携式可燃气体探测器。 (3)按探测可燃气体的分布特点分类: ①点型可燃气体探测器; ②线型可燃气体探测器。 (4)按探测气体特征分类: ①探测爆炸气体的可燃气体探测器;

可燃气体探测器技术性能要求示范文本

可燃气体探测器技术性能要求示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

可燃气体探测器技术性能要求示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 可燃气体探测器可以监测较大范围内的对应气体浓 度,并在超过上限和下限的时候及时通过报警装置报警, 要长期保证实现这项功能,就要求探测器能够满足相应的 技术要求。 可燃气体探测器 可燃气体探测器技术要求: 1、探测器在被监测区域内的可燃气体浓度达到报警设 定值时,应能发出报警信号。 2、报警设定值 探测器具有低限、高限两个报警设定值时,其低限报 警设定值应在1%LEL~25%LEL范围,高限报警设定值应为 50%LEL;仅有一个报警设定值的探测器,其报警设定值应在

1%LEL~25%LEL范围。 3、报警动作值 在本部分规定的所有试验项目中,探测器的报警动作值不应低于1%LEL。探测器的报警动作值与报警设定值之差不应超过±3%LEL。 4、全量程指示偏差 具有可燃气体浓度显示功能的探测器,其显示值与真实值之差不应超过+5%LEL。 5、响应时间 具有可燃气体浓度显示功能的探测器,显示值达到真实值的90%时的响应时间不应超过30s。不具有可燃气体浓度显示功能的探测器,其报警响应时间不应超过30s。 6、探测器应满足下述功能: 当被监测区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时,探测器应能发出声、光报警信号,再将探测器置于洁净空

烟感探测器原理及分类 图文 民熔

烟感探测器 民熔烟感探测器内部采用离子型烟雾传感器。离子型烟雾传感器是一种技术先进、稳定可靠的传感器。广泛应用于各种火灾报警系统中,其性能远远优于气敏电阻火灾报警器。 民熔烟感探测器广泛用于饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等 民熔烟感探测器采用进口传感器同时可检测PM2.5,不同于市面的火灾烟雾报警器,抗误报,抗水蒸汽,准确识别香烟颗粒。优选ABS材料,有良好的防火阻燃性可拆卸底座设计,方便固定和取下真材实料用的放心简单又方便,迅速作出反馈 民熔烟感探测器它们具有火灾信号的早期检测功能,其通用原理是火灾自动报警装置最关键的组成部分。当一种物质燃烧时,首先产生烟雾,然后产生可见光和不可见光。然而,从物料燃烧开始到火的逐渐增加有一个过程。感烟探测器的功能是“捕捉”物料燃烧的“信号”。并将采集到的“信号”转换成电信号,

提供给火灾自动报警系统的控制器。感烟探测器的类型一般可分为离子型感烟探测器、光电感烟探测器、反火型感烟探测器、智能型感烟探测器等。 民用聚变离子感烟探测器由两个串连发射а射线的am241射线源、场效应晶体管和开关电路组成。其工作原理是am241在电离室中电离产生的正负离子在电场作用下向四面八方运动。一旦有烟雾进入外电离室,干扰带电粒子的正常工作,改变电流和电压,破坏内外电离室之间的平衡,探测器将产生感应并发出报警信号。 家用熔融光电感烟探测器由光源、光电元件和电子开关组成。它利用光散射原理检测火灾初期产生的烟雾,并及时发出报警信号。其工作原理是使用发光元件和光敏元件。正常情况下,发光元件发出的光通过透镜射向感光元件,电路保持正常。如果发光元件有烟雾阻挡,到达光敏元件的光会明显减弱,因此光敏元件将光强的变化转化为电流的变化,并通过放大电路发出报警信号。 民熔对置式感烟探测器采用收发分离结构。当发射机发射的红外脉冲光被烟雾减弱时,接收端会产生报警信号,当接收端接收不到脉冲红外光时,会产生故障信号。 民荣智能感烟探测器是通过基地的电路板将外部感测信号传递给主机,主机对数据进行记录、计算、比较,然后判断结论。通过自动报警系统的控制主机,可以检测到探测器周围的环境变化。

ASD5330点型可燃气体探测器使用说明书2015

ASD5330产品使用说明书 V1.0

目 录 一、产品简介: (2) 二、技术特点及使用范围: (2) 三、执行标准: (2) 四、主要技术参数: (2) 五、探测器结构: (3) 六、探测器的安装: (3) 七、设置使用说明: (5) 1、指示灯蜂鸣器状态说明: (5) 2、设置操作说明: (5) 3、故障分析及处理: (6) 八、日常使用维护: (7) 九、售后服务: (7) 十、产品装箱单: (7)

一、产品简介: ASD5330系列是测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器,适用于可能存在燃气泄漏的非防爆性民用住宅、工业及商业场所。并可以通配接安仕得系列报警控制器,可以实现集中远程监控室内燃气浓度,当泄漏浓度到达报警设定值时,发出声光报警信号,并自动控制电磁阀切断气源、自动控制排风扇启动排风,可有效预防因燃气泄漏可能造成的爆炸、火灾、中毒、窒息等恶性事故的发生。 二、技术特点及使用范围: 1、探测器采用壁挂方式安装,安装简单,接线方便。 2、探测器电源及总线部分均采用无极性方式设计,总线采用抗干扰防静电保护电路, 保证探测器长期稳定工作。 3、探测器采用高精度半导体气体探测传感器,灵敏度高,选择性好,抗干扰性强。具 备传感器自动故障报警功能。 4、探测器报警时可发出声光报警信号,并自带一路联动输出节点可配接DC12V脉冲 燃气电磁阀或一路干节点输出。 5、探测器具有全温度补偿功能,可自动修正温度变化对检测浓度的影响。 三、执行标准: GB15322.1-2003《可燃气体探测器第一部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》 四、主要技术参数: 产品名称: 测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器 产品型号: ASD5330 检测原理:平面半导体式检测气体:甲烷(天然气) 检测量程:0~100%LEL工作电压:DC24V±10V 采样方式:扩散型工作功耗:≤1.5W正常监视 ≤3W 报警状态 报警浓度 6%LEL ±3%LEL 响应时间 ≤30秒 报警方式: 声光报警 恢复时间 ≤30秒

挥发性有机物气体报警器

地 址:深圳市龙华新区大浪下岭排新工业区14栋4楼 官 网:https://www.wendangku.net/doc/7110134029.html, 挥发性有机物气体报警器

地 址:深圳市龙华新区大浪下岭排新工业区14栋4楼 官 网:https://www.wendangku.net/doc/7110134029.html, 量程选择图表 公司简介: 深圳市东日瀛能科技有限公司是专业研发、生产、销售工业可燃气体及有害气体检测设备的高新科技企业,是专业从事国际传感器应用硬件、软件及相关系统的应用设计、服务和销售服务的专业系统配套方案提供商。深圳市东日瀛能科技有限公司的产品现已广泛应用于矿用安全、汽车电子、航海航空、动力机车、医疗器械、通信设备、电力控制、石油化工、大气环保、水质监测等行业,已成为多家国际知名品牌公司在中国的优秀合作伙伴。 在科学技术飞速发展的时代、用先进的技术实力来武装自己。提高企业竞争实力,为用户带去稳定、可靠、安全的数字化智能产品。帮助客户提高实现安全生产、时时保障用户利益。公司用先进的技术和先进的生产工艺,通过现代化生产加工设备,提供给用户高质量,高可靠、功能强,安装调试使用方便的优质产品。 深圳市东日瀛能科技有限公司与其它公司的气体监测设备相比具有应用广泛、使用寿命长、灵敏度高、稳定性好、适合气体多、性价比高、维护成本低、可在线分析等等一系列优点。电子自动化产业的迅速发展与进步促使气体监测技术、特别是集成智能气体监测技术日

地 址:深圳市龙华新区大浪下岭排新工业区14栋4楼 官 网:https://www.wendangku.net/doc/7110134029.html, 趋活跃发展,近年来随着半导体技术的迅猛发展,深圳市东日瀛能科技有限公司正和高等院校在大力开展有关集成智能气体监测设备的研制,国内一些著名的高校和研究所以及公司也积极跟进,集成数字化气体监测设备技术取得了令人瞩目的发展。 “让客户第二次购买”是我们的经营理念!带着这种意志,我们将竭诚为您服务!我们有团结创新的精神、精湛严谨的技术、物廉价美的产品、热情周到的服务。我们注重每一个细节,珍惜每一个机会。不辜负广大客户的信赖和支持。我司真诚希望能与您携手合作、共创辉煌! 产品简介: 本产品是一款采用模块化设计,具有智能化传感器检测技术,固定安装方式的可燃有害气体报警器,仪器采用世界知名品牌的传感器,传感器性能稳定、准确度高、线性好;仪器抗干扰能力强,使用寿命长。 本产品一般安装在气体容易泄露的现场环境里,把现场所检测到的气体浓度值转换为对应的模拟电流信号、标准模拟电压信号、标准数字信号、频率信号、无线信号等,从而将对应数据传输到DCS 、PLC 、报警控制主机等各类控制系统,达到统一控制,安全防护的目的。仪器带有两组继电器,可以控制风机,电磁阀,和声光报警器等外部设备。 本产品在使用现场无需开盖,即可用遥控器操作仪器,进行设置、调零和标定等操作,方便安全。固定式气体报警器可换装多种检测原理的传感器,检测气体种类多达500种以上不同的气体,可广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域,具有安装简单、维护方便、校正容易等特点。 功能特性: 带温度补偿:可完美实现不同温度环境下对气体浓度的补偿; 连续监测:可二十四小时连续监测环境中或管道中气体浓度; 自动校正:有全软件自动校准功能,零点标定功能,使气体监测更精准; 安装维护方便:有即插即用国际标准智能化传感器,现场维护非常方便; 红外遥控器操作:有独特的红外遥控功能,可非开盖设置参数、维护仪器; 高精度:采用世界顶尖级传感器和微控制集成技术,响应快速,测量精准; 兼容性强:可兼容各种控制报警器、PLC 、DCS 等控制系统,实现远程监视; 两个继电器输出:可输出一个或两个开关量信号,可驱动排风扇或电磁阀等外部设备; 本安型电路及防爆外壳设计:有防爆设计,快速,可信,稳定;防爆等级为挥发性有机物d ⅡCT6 。 注意事项: 气体检测报警器要定期清理,避免灰尘杂质堵塞透气孔使传感器灵敏度下降。 当气体检测报警器使用快到期限时需要更换传感器,更换传感器后应对产品重新进行标定。 气体检测报警器是专业产品,气体检测报警器的使用及维修、标定应由具有相应资格的

相关文档