柴油发电机组方案

1、概述

本方案每套由1000KW/400V柴油发电机组单独运行,然后通过升压变压器到高压转换柜对负载供电。

可以设定为自动运行方式和手动运行方式:

(1)自动运行方式:在这种方式下根据检测到的电网的情况,将自动的控制机组启停。当电网失电时,将自动启动机组,机组启动完成后,可自动控制投入负载;当得到电网供电时,机组将在自动控制系统的控制下,按停机程序停机。

(2)手动运行方式:在这种方式下由操作人员手动操作,机组的启动停机和负载的转换都由操作人员来完成。

2、适用规范和标准

提供的设备和配套件符合以下标准,但不限于此:

IEC34-1 旋转电机定额和性能

GB755 旋转电机基本技术要求

GB1105 内燃机台架性能试验方法

GB1859 内燃机噪声测定方法

GB2820 往复式内燃机驱动的交流发电机技术条件

电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法

电工电子产品基本环境试验规程试验J:长霉试验方法GB3907 工业无线电干扰基本测量方法

GB5320 内燃机电站名词术语

GB12699 工频柴油发电机组额定功率,电压及转速

ZB J91 005 内燃发电机组轴系扭转振动的限值及测量方法

3、内容和范围

内容:

本方案每套由1000KW/400V机组、开关柜、机旁控制系统、冷却循环系统、升压系统(1250KVA升压变压器)、10KV高压开关柜组成。控制系统具有扩展接

口以保证客户能够顺利接入远程监控系统。

范围:

货物、随机附件、随机备品的提供;

货物的包装、运输;

货物的指导安装、调试;

提供货物运行12个月内的技术服务、维护、保养等售后事宜;

优惠提供货物运行12个月以后的技术服务、维护、保养等售后事宜;

提供使用前、后对维护人员和操作人员的技术咨询;

提供使用前、后对维护人员和操作人员的技术培训,包括现场培训等。

主要设备:

发电机组

发电机组具有数字化电子管理系统和多项保护功能,全面保证机组的正常运行。

响应迅速:适合负载经常突变的场合使用,双CPU数字化电子管理系统直接控制喷油器,无中间机械环节,可在秒内做出反应。

励磁系统设计:适合非线性负载场合使用,电压建立时间短,抗非线性负载能力强,输出平稳,支持300%额定电流的短路电流达10秒。

智能化:可以实现人机对话。

控制系统选用原装进口多功能模块设计与电子管理系统结合,具备自动启动、自动保护、市电/发电自动转换、多机并联及远程通信的功能,可实现产品全面化、智能化、网络化管理和控制,产品运行可达到最佳状态避免突发伤害。

中文界面,可手动编辑,具有开放的通讯协议和通讯接口。

环境适应性强:可全天候使用。

采用燃油过滤系统,降低劣质燃油对发动机的损害。

低温启动能力强,能在寒冷、热带、风沙、潮湿等恶劣条件下正常运行。

主要技术参数

输出功率:1000KW

机组容量:1250KVA

发电机组在按规定进行维护保养的条件下,提供电力供应非恒定负载。

额定电压:400/230V

额定频率:50Hz

额定功率因数:≥

发电机组额定功率下燃油消耗率:≤ 210g/kWh

柴油机:德国MTU(奔驰) 发动机,选用单体泵、数控电喷发动机。

发电机: ABB发电机,采用永久励磁的无刷励磁方式,以确保能支持300%额定电流的短路电流达10秒。

机组控制器:原装进口(中文操作界面显示)

接线方式:3相,4线

发电机组技术标准

GB/,.5,.6 “往复式内燃机驱动的交流发电机组”

ISO8525-1,-5,-6 “ Reciporating Internal Combustion Engine Alternating Current Generating Set ” :

使用环境海拔≥1500m

环境温度 25℃

相对湿度 30%

发电机组功率修正:

在发电机组工作环境劣于 GB1105,ISO3046的规定时,应对发电机组的额定功率值进行修正。

发电机组在气温高至40℃时可保持额定功率值不降低。

排气污染达到国家环境质量标准的非公路车辆排放法规的规定。

发电机组电气性能

电压调整率(%)稳态≤±

瞬态≤ +20~-15

频率调整率(%)稳态≤ 0-5可调

瞬态≤ +10~-7

负荷突变稳定时间(s)电压≤ 2

频率≤ 3

波动率(%)电压≤

频率≤

波形失真(%)≤ 3

抑制无线电干扰:符合VDE0875-N级及 GB2820的规定。

升压变压器技术参数及适用范围

1.产品型号:SCB9、SCB10

2.额定容量:1250KVA

3.额定电压:10KV

4.额定频率及相数:50HZ,三相

5.冷却方式:干式

6.设备种类:户外式

7.中性点不接地

8.环境条件:

海拔高度≥1500米;

气温-30℃~+40℃;

日平均气温不超过30℃,年平均气温不超过20℃;

空气相对湿度不超过90%(25℃时)。

4、技术规格

柴油发电机组性能特征及规格

柴油发电机组其质量及性能完全达到或超过国标GB/T2820、GB/T12786中的最新规定。

基本配套系统:

1.柴油发动机自带干式空气滤清器、燃油滤清器、滑油滤清器

2.冷却用散热器

3.使用供方指定的国产或进口柴油和机油

4.交流发电机为H级绝缘,带有自动电压调节器(AVR)

5.24V直流起动马达,机组带有蓄电池充电发电机,并配有一套高能蓄电池组及连接线

6.机组安装于钢质型材底架上,机组与底架中自带有减震装置

7.机组自带空气开关

8.控制柜安装于机组上

9.强制性循环水套加热,保证在低温下正常启动

升压变压器河南铜牛变压器,高压转换柜选用上海工控。

标准及规范:

技术指标符合国标GB/T2820、GB/T 12786标准。

技术规格:

1.使用环境条件

环境温度40℃

相对湿度≤60 %

海拔高度≥1500m

2.技术数据

机组规格

机组型号THCM1000SB

机组功率1000KW

额定转速1500RPM

额定电压400/230V

电流1804A

额定频率50Hz

额定功率因数(滞后)

相数三相四线

起动方式24V电启动

机油消耗率0.975g/kwh

燃油消耗率240L/h

调压方式AVR

集装箱机组总重量16000Kg

4520mm*1920mm*2480mm

机组外形尺寸

(L*W*H)

机组采用一体式结构,底座选用高强度钢材料制作,机组结构

冷却风扇及电池充电机全部设有保护罩。

柴油机德国MTU

型号18V2000G65

结构特点四冲程、涡轮增压

缸数/排列V型12

缸径×行程130mm*150mm

最大功率不低于1100KW

额定转速1500RPM

冷却方式水冷

起动方式24V电启动

燃油消耗率202g/kwh

排量35.82

压缩比16:1

排风量21m3/s

冷却液流量40 m3/h

燃气量 m3/s

排烟量s

机油容量130L

冷却水容量200L(不包含水箱)

重量3500 kg

燃油喷射方式电喷

滤清系统采用整体更换式机油、柴油滤清器和空气滤清器。

排气系统采用工业用高降噪效能消声器及波纹管弹性连接件

调速方式电脑数字控制型燃油喷射(电喷)

燃油型号国产0号柴油

交流发电机 ABB发电机

型号AMG 0400DD04

额定电压230/400V

额定频率50HZ

额定转速1500

功率因数(滞后)

相数和接线三相四线,Y-形

效率%

励磁方式永久励磁(无刷)

绝缘等级H级

防护等级IP23

3.控制柜泰豪

型号TCAO

技术参数及配置IL-NT MRS-16智能控制模块(全中文显示)

4.随机附件蓄电池、电池连接线、弯头、波纹管、高效消音器、随机资料(包括:机组使用手册、发动机使用手册、发电机使用手册、机组测试报告、合格证)

5、单台配套清单

6、其它要求

所有的油管、油箱等保温必须确保-30℃状态下正常启动、运行。

乙方负责发电机组—-各矿10KV母线连接电缆。

乙方供基础图纸,甲方只按照基础图纸,建造基础,其他一切工作由乙方负责。(交钥匙工程)

所有的设备材质和零部件均符合有关国际标准。

提供随机的备品备件、及易损件清单、单价。

提供安装调试所必要的工具及附属器械。

提供外购零部件的产地、生产厂商、型号规格及单价。

提供以下中文资料。

a. 包括电路、气路、油路、电器控制等在内的必备图纸和技术资料。

b. 零件图册。

c. 易损件图册。

d. 设备样本及技术规格。

e. 设备安装(安装图、地脚图、平面布置图)、操作、维修手册和说明书。

f. 投标人认为有必要提供的其它的技术资料。

7、包装

乙方就提供货物运至买方的目的地所需要的包装。

8、安装、调试

乙方应按买方的要求在规定的时间内派人到现场负责指导设备的安装,并负责调试。

9、试车

设备安装、调试完毕后,应连续带负荷正常工作72小时。

10、验收

乙方根据文件中提供的技术条件明确提出验收标准和方法供甲方参考。

以协议中规定的验收标准、国家标准为准。

11、质量保证

质量保证期为设备投入正常使用后1年,在质量保证期限内正常损坏的零件应免费更换,无偿维修并及时提供优质的技术服务。

12、技术服务和技术支持

甲方应负责设备的系统和安装设计。

乙方应负责对甲方操作人员、维修人员进行技术培训,培训应能使甲方技术人员掌握设备操作,保证设备正常运行并能较为熟练地排除设备的一般故障,并提供成套培训资料。

乙方应在8小时内为用户提供及时、迅速、优质的服务;48小时内迅速快捷的提供设备的备品备件。

乙方及时提供设备改进及维护技术方面的信息和资料。

甲方应委派有关专家到工厂进行技术学习、培训。

13、交货期:按合同约定

14、交货地点:客户指定定点

柴油发电机容量选择计算

柴油发电机容量如何选择 1、设置原则一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92 3.1条规定:一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏;二级负荷条件允许时,也宜采用二路电源来供电,特别是消防用的二级负荷,更应该按两个回路要求供电;一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。根据这些规定,笔者总结了自备柴油发电机组的设置原则:(1)当民用建筑需按一级负荷要求供电时,若城市电网能提供二路独立电源(一用一备或相互备用),则可不设柴油发电机组;但当一级负荷中有特别重要的负荷时,则一般应设柴油发电机组作为应急电源。(2)当电网只能提供一路电源时,为满足对一、二级负荷的供电要求,一般应设置柴油发电机组,此时柴油发电机组将作备用电源及应急电源使用。(3)大、中型商业建筑中为确保市电中断时不造成较大的经济损失,也宜设柴油发电机组。由于城市电网不可能完全独立,有时一个电源故障或检修时,另一电源有可能同时故障,因此,即使有两路或以上电源供电,为确保民用建筑中消防及其他重要设备(如智能化设备、通讯设备等)的可靠供电,一般都设置柴油发电机组。 2、容量选择自备柴油发电机组容量的选择,目前国家尚无统一的计算公式:有的简单地按电力变压器容量的10%-20%确定;有的按消防设备的容量相加;有的则根据投资者的意愿选择,造成了自备发电机组容量选择的不准确性,若容量选择太大造成一次投资浪费,选

择太小则在事故时满足不了使用要求。那么,如何选择自备发电机组的容量呢? (一)方案或初步设计阶段自备发电机的容量按供电变压器总容量的10%-20%计算。 (二)施工图阶段(1)建筑物的用电负荷可分为三类:第一类为保安型负荷,即保证大楼内人身及设备安全和可靠运行的负荷,如消防水泵、消防电梯、防排烟设备、应急照明、通讯设备、重要的计算机及相关设备等;第二类为保障型负荷,即保障大楼运行的基本设备负荷,主要是工作区照明、部分电梯、通道照明;第三类为一般负荷,即除了上述负荷以外的其它负荷,例如:空调、水泵及其他一般照明、动力设备。计算自备发电机组的容量时,第一类负荷必须考虑在内,即必须采用柴油发电机组:第二类负荷则根据大楼功能及电网情况来定,若大楼功能要求较高或城市电网供电不稳定,则应将第二类负荷考虑在内,但若将第一类、第二类负荷简单相加来选择柴油发电机容量,则所选容量偏大,因为在消防状态时,只需保证消防设备的运行,第二类负荷不使用;而在非消防状态下电网停电时,消防设备不使用。可以选择两者中较大者作为柴油发电机组的容量。 设备容量统计出来后,根据实际情况选择需要系数Kx(一般取0.85-0.95),计算出计算容量Pj=KxP∑,自备柴油发电机组的功率按下式计算P=kPj/η式中:P—自备柴油发电机组的功率kw;Pj —负荷设备的计算容量kw;P∑—总负荷kw;η—发电机并联运行不均匀系数一般取0.9,单台取1;k—可靠系数,一般取1.1。

柴油发电机组调试与方案

发电机纯电阻负载试验方案 工程名称:东莞区域省级通信枢纽楼建设项目 发电机组安装及配套环保工程 委托单位:中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司编写单位:东莞市荣光技术工程有限公司 编写日期:2011年9月25日

发电机纯电阻负载试验方案 一:工程概况 现建设单位根据工程需要已安装 2000KW发电机组壹台,型号 3156B ,该发电机组12小时额定输出功率为常用功率 1820KW 、备用功率 2000KW 。为保证备用电源安装验收要求,制定本试验方案。 二:试验依据 1、本工程低压配电设计图纸; 2、GB/T2820.6—2009/ISO8528-6:2005《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第6部分:试验方法》 三:试验方法 1:启动机组,检查排烟管是否漏烟; 2:在空载状态下观察机组的水温、机油压力、有无异常震动、异响、漏油、漏水、排烟是否正常、发电机输出电压、频率是否正常; 3. 发电机组12小时额定功率为 1820 KW,利用检测单位的盐水缸作负载试验,负 载取设计要求 1820 KW。其中空载10分钟,25%负载30分钟、50%负载60分钟、75%

负载60分钟、100%负载120分钟。发电机额定输出功率为 1820KW试验至100%,即 1820 KW. 4.试验过程中按GB/T2820.6-2009的试验项目记录8项,输出电流、输出电压、频率、功率、室温、柴油机油压、冷却水温度、柴油机转速等。 四:耗油量 发电机组型号:3516B 发动机型号:3516 备用功率:2000KW 主用功率:1820KW 耗油量(以全负载计)579.7 公升/小时 五:检测人员: 六:安全措施: 1. 每次发电机检测指定专人担任现场安全监督负责人,负责检测现场安全监督工作,包括: ⑴吊卸安全:确定电缆及盐水缸吊卸位置;督促非吊卸工作人员不得进入吊装危险范围。 ⑵电缆:放缆(收缆)指挥,防止缆架失稳伤人;电缆接线检查及绝缘测试;安装、拆御电缆前验电工作,防止触电事故发生。

银行1000kw柴油发电机组调试方案[2020年最新]

银行1000kw柴油发电机组调试方案 一、系统概述 中国银行(F3大厦柴油发电机组)配备了一台深圳赛瓦特公司生产的柴油发电机组,并随机配备一台启动开关柜和一台1000升的日用油箱,机组额定功率为1000千瓦,额定电流为1804安,输出电压为400伏。机组配备全自动启动控制器,保证在市电失压后发电机组自动为负载供电。 二、调试内容 1、目的 1.1 使发电机组及开关柜调试顺利进行并达到相关规范要求。 2、范围 2.1 发电机组及开关柜在用户现场的调试。 3、启动前的准备 3.1 将机房现场清理干净 3.2 检查发电机组外观,注意水箱护罩与扇叶不能碰擦,如有此情况,应查明原 因,并解决;(一般可能是由于地基不平造成的故障) 3.3检查机组及开关柜各项安装是否符合规范,各安装接口螺钉是否紧固,开关 电缆联接螺钉是否紧固,排烟管联接是否紧固,如没有,紧固; 3.4检查机组本身电气线路及机组上螺钉是否有松动情况,如有,紧固; 3.5打开水箱顶部盖子(逆时针旋转盖子为打开),加满防冻液(注意在放水口排

至机组启动至机组启动马达“+”极马达“-”极气),再盖上盖子(顺时针旋转盖子为关上); 3.6在机组上加机油口处加入CF-4级15W/40机油,检查机油油位,机油位应 到油标尺的L 与H 刻度之间,一般在H 刻度; 3.7在燃油箱内加入燃油,油面至少高于油箱出油管,并对油路进行排空,以便 机组容易启动; 3.8检查空气滤清器阻尼指示器,确保进气畅通; 3.9检查确保没有冷却液、燃油或润滑油泄漏现象; 3.10给电池加电池标准液,打开电池盖,每个孔不要加的太满,从侧面看电池 上应有上下限标记,一般至上限;(注意:一定要用电池标准液,也即电池原液,而不是电池补充液) 3.11电池应如图联接: 先联接一个电池的正极至另一个电池 的负极,然后再联接电池上空余正极至启动 马达上正极接线柱,空余负极至启动马达负 极接线柱(联接负极前,先用负极碰马达上 负极联接线柱,根据火花,观察有否短路情况);注:电池接线头有“+”“-”之分,“+”的要大一些,上面有标记。 3.12自启动信号线联接:在低压配电柜给出的市电常闭触点两端(此端子上无其它联线),联接两根信号线,信号线的另一端联至发电机组用户端子排上远程启动端子和电池负极。 3.13 检查机房进排风、排烟设备是否正常,确保进排风及排烟通畅。并在机房和油箱间配备手提式干粉灭火器3只,确保调试安全。 +●-●●-●+

柴油发电机方案

高压柴油发电机组技术方案 一、概述 伴随着机房的扩容,作为备用电源的柴油发电机组容量要求越来越大,需多台大功率柴油发电机组并网才能满足负荷的要求,而且机房与实际使用负载间距离也越来越远,采用传统的多台低压柴油发电机组并联运行暴露出多项运行和传输的缺陷,为了能够更加安全、可靠地运行,采用高压机组是一种更好的选择。 高压机组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统,因机组的输出电压10kV与原供电系统电压一致,可直接接入供电系统,省去了大笔供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高,输出电流小,在动力传输过程功率损失最小,适合远距离输送。高压输电电流相当于低压输电电流的1/26。 50Hz高压柴油发电机组主要电压等级有:6kV、6.3kV、6.6kV、10kV、10.5kV、11kV等,单台机组功率一般在1000kW以上,多台机组并联使用。 高压柴油发电机组与低压柴油发电机组分析比较 二、高压柴油发电机组应用 根据上述高低压柴油发电机组的应用特点,在容量要求较大和送电距离较远的应用场合,高压柴油发电机组具有大容量、远距离供电,机房集中建设、可靠性强、配套配电系统简单等明显优点,是大容量机组选型应用的必然趋势,高压柴油发电机组已经在银行、数据中心、冶金、民航等领域进行了大量的应用。

三、高压柴油发电机组的结构特点 高压柴油发电机组的结构分为:柴油发动机、交流发电机、高压开关柜、接地电阻柜、PT柜、并机柜及出线柜和集中控制台等部分。 3.1交流发电机 1、无刷自励式,H级绝缘,可耐温180℃,为发电机在恶劣环境中运行提供保障; 2、机座为钢制焊接结构,端盖为铸件,安装结构型式有单轴承和双轴承两种; 3、定子是2/3节距绕制,能有效抑制输出电压的波形畸变,及减少磁场发热; 4、转子装配前经过动平衡,完善的阻尼绕组帮助减少非恒定负荷下的电压偏差和热量; 5、励磁机转子的输出功率通过三相全波式整流器输给主机转子,该整流器由一浪涌抑制器保护,以免由诸如短路或者并联时相位失步而引起的冲击造成损坏; 3.2高压开关柜 高压并机开关柜由一组高压开关柜组成,主要组成部分为发电机进线柜及PT柜、出线柜。并机柜及出线柜装设综合保护装置及差动保护装置有效的保护机组及设备安装稳定运行。安装于高压柜上的综合保护器带有通用RS232、MODBUS通讯协议接口,用户可以根据需要对整个并机系统的电能实时参数进行采集,进行集中监控、归档管理。 高压开关柜断路器:ABB高压断路器、三菱高压断路器 3.3接地电阻柜 接地电阻柜系列中性点接地电阻采用的是电阻专用的原装进口不锈钢合金材料,其材料具有接地电阻要求的热力及电气性能,做到耐受高温、电阻率高及

柴油机并机方案

辛普森柴油发电机组并机方案 (SIMPSON MICROPRO I 并机系统) 一、MICROPRO I 型并机系统功能 1.系统组成: 发电机系统包括2台辛普森柴油发电机组,1个并机柜和1个并机汇流输出柜组成。 由“MICROPRO I ”构成的并机系统示意图 并机系统组成:由MICROPRO I 构成的并机控制屏、并机汇流输出柜及PLC 负载分组控制系统(可选单元)、燃油自动补给系统(可选单元)组成,2台机组相应配一个并机输入柜。并机柜的一次线路、负载开关的品牌、型号规格及电柜的外型结构视具体工程而定。 RS485通讯电缆 柴油发电机组A 柴油发电机组B 分合闸控制 分合闸控制 至用户负载 ABB 空气断路器A MICROPRO I 控制器A MICROPRO I 控制器B

2.并机系统的特点、功能和适用范围: 2.1 并机系统的自动程度高,机组的投入运行、切出运行、同步合闸、卸载 分闸、负载分配均自动进行,令发电供电系统实现无人监管。 2.2 并机系统工作状况稳定,操作人员容易掌握使用方法。 2.3全面的保护功能:逆功率保护、过流保护(由断路器和MICROPRO I完成)、 发电机组故障分闸保护、超载保护、电压故障保护、急停功能。 2.4 基本功能: a)手动开机。 b)同步显示。 c)自动同步检测。 d)自动并机,可通过设定相关参数,机组根据负载的大小自动投入运 行或切出。 e)自动平衡分配功率。 f)自动切出卸载功能:多台机组在并机运行时,如其中一台机组需切 出运行,该机组会自动将负载逐渐转移到其它机组,在负载接近为 0时(大小可调),自动分闸。 g)负载分组控制(可选项):多台机组在并机运行时,如其中一台机 组故障,PLC负载分组控制系统会立刻卸掉所设定的次要负载,保 证其它运行的机组有足够的功率为主要负载供电。 h)燃油自动补给(可选项):对机组的燃油供给实现自动无人值守控 制。 2.5 可选功能: a) 市电高低压故障检测功能。 b) 市电故障自动启动发电机组功能。

柴油发电机组吊装方案

柴油发电机组吊装方案一、工程概况 柴油发电机的重量(1500KVA)为13204kg,长宽高分别为5054、2085,2332。650 KVA 重量为644 1 kg ,长宽高分别为4485、 1 749 ,1987。 二、工地的准备工作: 1、机具的准备: 80T 汽车吊一辆 10T 吊链4 个 滚杠20 根(每根2.5 米) 滑子 6 个 钢丝绳80 米 挂钩千斤4 个 大绳50 米 卡子35 个 以及撬杠,方木等用具。 2、现场机具设备安排:

(1 )准备6 个碘钨灯,电压在36V 以下供柴油发电机房施工照明用,在柴油发电机室附近设一个专用闸箱。 (2)认真落实检察柴油发电机组的水平及垂直运输通道是否符合要求。 (3)确定好吊装锚点的位置设置。 三、设备吊装: 1、柴油发电机组的吊装可由室外直接吊入地下一层锅炉机房,经锅炉房水平运至柴油发电机房吊装深度距地平为-9.8 米。 2、在设备吊装下方放方木、滚杠若干,使其和柴油发电机的基础座找平。 3、柴油发电机吊入后,可用吊链及滚杠拉至柴油发电机房基础位。 四、设备吊装注意事项 1、搬运时应对土建地面、墙及门等注意保护,必要时可加胶皮,木板等进行保护。 2、请注意不要将设备损坏,因柜上指示灯,开关等全部为明装,不要把撬棍等物直接撬在易碎的部位。 3、拆箱及搬运过程中,必须有厂家人员参加开箱检验。小组应认真清点并做好开箱纪录,零散备件应注意保管,发现问题及时汇报。 五、设备吊装安全措施:1、严格遵守国务院、部委、北京市

以及总公司所颁发的各项安全生产各项法规与文件。 2、各级领导、施工员、操作工作严格贯彻执行《安全生产责任制》,遵守各项安全规章制度。 3、进入本工程进行安装的所有施工人员,在进场前必须进行安全教育,并组织书面考试,考试合格后方可进场工作。 4、各级领导及施工员在任何情况下不违章指挥,在安排生产的同时,必须保证安全,有可靠的措施并已经解决落实。 5、施工人员进行安装施工时,严格遵守安全操作规程,对违反安全操作规程者,任何人有权予以制止。施工人员发现有不安全因素应立即停止工作,向施工员、安全员报告,在采取相应措施,并经施工员、安全员确认已消除后,方可继续安装施工。 6、严格执行《建设工程施工现场供用电安全规范》,以及现场所制定的各有关规定。严格禁止非暂设电工对现场用电进行操作。 7、施工员应根据工程施工部位、施工条件、施工特点进行针对性的安全交底、提出要求和措施,并严格执行,经常督促检查。 8、坚持班前讲话制度,认真开展各项安全活动,提高安全知识与安全意识,按要求作好安全日志。

柴油发电机施工组织方案

》?目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制说明 (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施 (2) 1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 (2) 2、电线与电缆的安全防护 (5) 3、雨季安全用电措施 (6) 4、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (6) 五、柴油发电机安全操作规程 (9) 1、启动前的准备工作 (9) 2、柴油机的启动和运行 (9) 3、停车与维护保养 (11) 六、柴油发电机安全措施 (12) 七、柴油发电机供电使用管理制度 (14) 八、触电事故的应急处理 (15) 1、紧急呼救和切断电源 (16) 2、脱离电源对症抢救 (17) 3、事故后处理工作 (19) 九、文明施工管理及节能环保措施 (19)

现场柴油发电机临时用电专项施工方案 一、编制依据 (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况 本工程为温峤镇桥亭至虎坑道路工程,位于温峤镇下保村,道路由桥头至虎坑,全长451米,宽度0.25(土路肩)+2x2.75(车行道)+0.25(土路肩)。 建设单位:温峤镇下保村村民委员会 设计单位:温岭市交通设计院 施工单位:台州市名泰建设工程有限公司 三、编制说明 本工程用电量以排污管道为主,因管线较长,我方决定是施工现场采用柴油发电机来解决施工用电需要。结合实际用电缺口使用柴油发电机组并编制该方案。 四、柴油发电机供电使用管理措施 4.1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 4.1.1汽油发电机操作、维护由专人持证上岗,操作人员能熟练掌握所维护设备的原理、性能及操作规程。 4.1.2柴油发电机选择移动式柴油发电机车,安装在施工现场合理位置。预先制定供用电管理制度、值班制度、发电机操作规程、发电机故障应急预案等。柴油发电机附近设置密闭防火泄油池,为柴油发电机供油的储油罐设置独立的存放区,做好防火措施,安排专人值守。 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后轮卡

康明斯柴油发电机1100KW

康明斯柴油发电机组 Cummins Diesel Generator set 发电机组型号 RX1100GF/CM RX1100GF/CS 常用功率1000Kw (1250KV A) 1000Kw (1250KV A) 备用功率1100Kw (1375KV A) 1100Kw (1375KV A) 额定电压 400/230V 400/230V 额定电流 1804A 1804A 额定频率 50Hz 50Hz 额定转速 1500r/min 1500r/min 功率因数 0.8(滞后) 0.8(滞后) 相数3相4线3相4线 想对电压调整范围0~5% 0~5% 瞬态电压调整率 -15%~+20% -15%~+20% 稳态频率调整率0~5%可任意调整0~5%可任意调整 瞬态频率调整率 -7%~+10% -7%~+10% 电压稳定时间≤4s ≤4s 频率稳定时间≤3s ≤3s 稳态电压偏差≤±1% ≤±1% 频率波动率0.5% 0.5% 发电机型号* MX-1030-4(上海马拉松) LV6G(无锡斯坦福) 类型3相、4线、无刷励磁、自散热、 自动电压调节3相、4线、无刷励磁、自散热、 自动电压调节 绝缘等级 H H 发电机效率 94 % 94.6% 机组外形尺寸 (仅供包装及运输参考) 5350×1940×2520mm 5260×1940×2520mm 机组净质量 10470kg 10360kg 柴油机型号 KTA50-D (M) 柴油机型式V 16缸、四冲程、直喷式 吸气方式增压、中冷 缸径×冲程 159×159mm 排量 50.3L(3067立方英寸) 常用功率 1097Kw (1470BHP) 备用功率 1227kW (1645BHP) 转速 1500r/min 转速调速器 EFC电子调速器 起动方式** 24V电马达起动 起动电流 1280A(>10℃)/1800A(0℃~10℃) 燃油比油耗 206g/kw.h 机油粍 0.25L/h 冷却方式*** 闭式冷却系统(带风扇和水箱)或开式冷却系统(带热交换器) 控制屏型号**** KC-170 显示功能水温, 油压, 运行小时, 频率, 电流, 电压, 蓄电池电压 保护功能高水温、低油压、超转速、过电流、短路 1

柴油发电机消耗量

一、燃油消耗率,不同品牌的柴油发电机组,其燃油消耗率不同,消耗油量就不同; 二、用电负载的大小,负载大了油门大耗油就大些,反之负载小了相对油耗也就要小些。 为方便大家了解发电机组的大致耗油量,计算发电机组的使用成本;星火机电告诉大家计算下大致的参考值(30kw—500kw)。 30kw柴油发电机组油耗量=6.3公斤(kg)=7.8升(L) 45kw柴油发电机组油耗量=9.45公斤(kg)=11.84升(L) 50kw柴油发电机组油耗量=10.5公斤(kg)=13.1升(L) 75kw柴油发电机组油耗量=15.7公斤(kg)=19.7升(L) 100kw柴油发电机组油耗量=21公斤(kg)=26.25升(L) 150kw柴油发电机组油耗量=31.5公斤(kg)=39.4升(L) 200kw柴油发电机组油耗量=40公斤(kg)=50升(L) 250kw柴油发电机组油耗量=52.5公斤(kg)=65.6升(L) 300kw柴油发电机组油耗量=63公斤(kg)=78.75升(L) 350kw柴油发电机组油耗量=73.5公斤(kg)=91.8升(L) 400kw柴油发电机组油耗量=84.00公斤(kg)=105.00升(L) 450kw柴油发电机组油耗量=94.50公斤(kg)=118.00升(L) 500kw柴油发电机组油耗量=105.00公斤(kg)=131.20升(L) 以上只是估算值,仅供参考。 柴油发电机的油耗量具体的计算方式如下: 一升柴油约等于0.84-0.86公斤(1L=0.8-0.85KG)左右。

柴油发电机的制造商使用参数大多都会用G/KW.H,其意思是指发电机组一千瓦一小时耗多少克(G)油,再将单位换成升(L)从而就能知道你一小时耗油成本。 什么是发电机的温升 柴油发电机组的温升是指某一点的温度和参数温升之差。柴油发电机组温升是指发电机某部件和周围冷却介质温度的差别。温升过高,则表示发电机有故障。也就是说,发电机组上升的温度中超过周围空气的温度的这一部分温度称为温升,温升的单位为K。 在国家标准,旋转电机定额和性能中明确规定;柴油发电机组在额定负载下长期运行达到热稳定状态时,其极限温度为130度,考虑其风冷器的出口温度为40度,则柴油发电机组绕组的最大允许温升为85K,但是在实际运行中,由于减温计可能存在一定的误差,所以发电厂实际运行中所控制的温升为75K. 引起发电机组温升过高的原因主要有: 1.发电机组负荷时间过长 2.发电机定子与转子铁心摩擦。 3.发电机定子绕组存在短路或漏电。 4.发电机组整流状态不良 5.发电机组受潮。 6.发电机组风道散热不良。

1000KW科克柴油发电机组技术参数及介绍

1000KW科克柴油发电机组技术参数及介绍 产品名称:1000KW科克柴油发电机组 型号:XG-1000KK 产品摘要:科克发电机的油耗比、升功率、功率重量比等综合性参数均为目前全世界发电机的最先进水平,而且产品性能可靠,体积小,功率大,具备强大的综合竞争力。 柴油发电机组参数 产品编号:SKE1375 常用功率:1000KW 备用功率:1100KW 额定电压:400/230 发动机型号:QTA3240G1 结构:12V缸、水空中冷、涡轮增压 缸径:170MM 行程:195MM 排量:53.1L 调速方式:电子调速 电球型号:EG400L-1000N(英格) 特征:无刷自动励磁、AVR、IP21 绝缘等级:H、 燃油消耗率:254.25L/H 机油容量:180L 重量:9000kg 外形尺寸:5100*2190*2740mm 科克柴油发电机组技术特性:采用目前全球最新的发动机技术,科克发动机的各个系列的产品均代表目前柴油发动机领域的最新前沿技术,发动机的油耗比、升功率、功率重量比等综合性参数均为目前全世界发动机的最先进水平,而且产品性能可靠,体积小,功率大,具备强大的综合竞争力。 使用领域:工业、电信、金融、石油、煤炭、矿山、船舶、高层建筑等领域备用或主用电源 柴油发电机组标准配置 1.控制器 2.水箱散热器 3.钢制底座 4.减振垫 5.消声器、蓄电池、电池线、工具箱 机组的基本特性 googol柴油机 ?googol四冲程工业用水冷柴油机 ?结构紧凑、功率大、性能可靠 ?控制系统的工作电压:24VDC ?采用旋装柴油、机油滤清器、干式空气滤清器

?电子调速或电喷控制系统 同步交流发电机 ?配备固态电压调节器AVR ?无刷自励、单轴承 ?绝缘等级为H级 ?防护等级为IP21-23 ?超强的短路承受能力 ?采用世界著名品牌:MVC、马拉松、斯坦福、利莱森玛 电气控制系统 ?具备三遥功能的高科技智能控制系统 ?液晶显示机组的性能参数 ?具备停电自动启动功能 ?全功能电子保护功能 机组装配 ?控制系统、水箱、发动机、发电机和其它附件,构成整体式电站?发动机和发电机采用柔性连接 冷却系统 ?按环境温度27℃进行整体设计 ?所有旋转部件均配备安全护罩 电压调节率 下列情况电压调节率均在±1.0%以内 ?功率因数在0.8(滞后)-1.0之间 ?从空载到满载之间,以任意稳定负载工况运行 ?从空载到满载转速下跌不超过4.5% ?突加突减负载瞬时稳定 产品图片:

安全操作规程-200KW柴油发电机

G1282LD-200KW型柴油机发电机操作规程 一、目的 通过了解设备工作原理、技术参数、使用操作步骤、HSE提示与注意事项同、常见故障处理。以保障设备和人员的安全及正常运行。 二、适用范围 本规程适用于公司G1282LD-200KW型柴油机。 三、工作原理 凸形电极界磁交流发电机(他激磁,自激磁并用电刷AVR式)通过轴承、机座及端盖将发电机的定子,转子连接组装起来,使转子能在定子中旋转,通过滑环通入一定励磁电流,使转子成为一个旋转磁场,定子线圈做切割磁力线的运动,从而产生感应电势,通过接线端子引出,接在回路中,便产生了电流。四、技术参数 2.1 控制盘 2.2 挂钩 2.3 冷却液加注口 2.4 燃油箱盖 2.5 箱门 2.6 发动机排油螺塞

2.7 空气过滤器 2.8 蓄电池 2.9 辅助冷却液箱 2.10 燃油阀 2.11 机油加油口 2.12 量油尺 2.13 机油滤清器卡筒 2.14 散热器 2.15 冷却液排液塞(散热器) 2.16 冷却液排液塞(发动机) 2.17 燃油箱:J320(发动机型号:V1305-BG)燃油箱容积79升(20.9加仑)2.18 发动机 2.19 消声器 2.20 基座 2.21 叉车叉槽 2.22 油量表 2.23 接线端子盖 2.24 轻松自检器(当发动机运行时,如果轻松自检器发现某一部分运转不良而 引起工作异常,指示灯将闪烁,以提醒操作人员可能会发生故障。) 2.24.1轻松自检器自检项目: a充电警告灯。 b水温过热警告灯,当冷却水的温度升高至华氏234℉至244℉时,该指示灯会闪烁。 c机油油压过低指示灯,当机油油压低于39-59Kpa(0.4-0.6kgf/cm2)时,该指示灯会闪烁. d预热指示灯。 五、使用操作步骤 1、供电准备 1.1将发电机组接地端子,(#6AWG柔软的接地铜线,符合N.E.C.标准的金属接 地线柱)插入大地湿润泥土中。

柴油发电机组主要的安装方案

柴油发电机组主要的安装方案、实施方法; 1)基础验收: 安装前根据柴油发电机组设计图纸、产品样本或柴油发电机组实物对设备基础进行全面检查,是否符合安装尺寸。 2)设备开箱检验: 1.设备开箱点应有安装单位、供货单位、工程监理及业主代表共同进行,并做好记 录; 2.依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格 证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂的试验记录; 2.1外观检查,有铭牌,机身无缺件,涂层完整; 2.2柴油发电机组及其附属设备符合设计要求。 3)机组主体的安装 1.如果安装现场允许吊车作业时,用吊车将机组整体吊起,把随机配的减震器装在 机组下面; 2.在柴油发电机组施工完成的基础上,放置好机组。一般情况下,减震器无须固定, 只需在减震器下垫一层薄薄的橡胶板。如果需要固定,划好减震器的地脚孔的位置,吊起机组,埋好螺栓后,放下机组,最后拧紧螺栓。 3.用千斤顶(千斤顶规格根据机组重量选定)将机组一端抬高,注意机组两边的升 高一致,直至底座下的间隙能安装抬高一端的减震器。 4.释放千斤顶,再抬机组另一端,装好剩余的减震器,撤出滚杠,释放千斤顶。 5.燃料系统的安装 5.1排烟系统的安装 5.2通风系统的安装 5.3排风系统的安装 5.4冷却水系统的安装 5.5发电机现场试验及调试: (5)电力监控设备安装、调试方案 1、电力监控系统设备集中安装在控制柜中,控制柜内设备安装、协议转换、程序下 载、模拟调试等在工厂中完成后发往现场。 2、控制柜安装就位后,用屏蔽双绞线以总线形式连接电力监控智能仪表和控制柜

(SCADA柜、电力监控箱)中通信管理机,用屏蔽双绞线连接带智能通信接口的设备和控制柜中通信管理机,所有连接都通过控制柜端子排转接,屏蔽双绞线屏蔽层接地。 3、由接线人自查接线、专人复查接线,正确无误后通电调试。 4、先对单个设备调试,然后进行子网调试,再接入整个系统调试。 5、计算机等设备的摆放易于使用。 6、线缆在线槽中布设,强弱电线缆分槽布设,尽量避免同槽布设。在同槽布设时,强、弱电线缆靠线槽两侧分开绑扎,中间用金属板隔开,尽量减少交叉;如遇交叉则强电在下,弱电在上。 7、计算机等在监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后运入监控室。 8、监控室内的电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。 9、监控室各设备接线应干净、整齐、有条理。设备安装前要划线定位,核对地面水平,保持静电地板的完好性。 (6)电缆桥架安装、调试方案 1)施工方法要点 1.桥架间连接板两端要有铜芯接地线,并与接地端的镀锌扁钢相连,最小截面不小于4平方毫米,或全长安装大于4*25镀锌接地扁铁。 2.桥架安装时应做到安装牢固,横平竖直,沿桥架水平走向的支架间距1.5至3米,垂直安装支架间距不大于2米,吊支架左右偏差应不大于10毫米,高低偏差不大于5毫米。 3.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定无遗漏,螺母位于桥架外侧,桥架与钢支架固定时,要有互相间绝缘的防电化腐蚀措施。 4.支架用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。 5.桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小弯曲半径(R=100) 6.桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,桥架位置应符合下列规定,或采取相应措施。 6.1桥架应在具有腐蚀性液体管道上方 6.2桥架应在热力管道下方

柴油发电机的选择

柴油发电机容量如何选择 1 设置原则一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。 2 容量选择自备柴油发电机组容量的选择,目前国家尚无统一的计算公式:有的简单地按电力变压器容量的10%-20%确定;有的按消防设备的容量相加;有的则根据投资者的意愿选择,造成了自备发电机组容量选择的不准确性,若容量选择太大造成一次投资浪费,选择太小则在事故时满足不了使用要求。那么,如何选择自备发电机组的容量呢?(一)方案或初步设计阶段自备发电机的容量按供电变压器总容量的10%-20%计算。 设备容量统计出来后,根据实际情况选择需要系数Kx(一般取0.85-0.95),计算出计算容量Pj=KxP∑,自备柴油发电机组的功率按下式计算P=kPj/η式中:P—自备柴油发电机组的功率kw;Pj—负荷设备的计算容量kw;P∑—总负荷kw;η—发电机并联运行不均匀系数一般取0.9,单台取1;k—可靠系数,一般取1.1。(2)按最大的单台电动机或成组电动机起动的需要,计算发电机容量P=(P∑-Pm)/η∑+ PmKCcosψm (KW)Pm—起动容量最大的电动机或成组电动机的容量(kw);η∑一总负荷的计算效率,一般取0.85;cosΨm —电动机的起动功率因数,一般取0.4;K—电动机的起动倍数;C—全压起动C=l.0,Y—△起动C=0.67,自耦变压器起动50%抽头C=0.25,65%抽头C==0.42,80%抽头C=0.64。(3)按起动电动机时母线容许电压降计算发电机容量P=PnKCXd″(1/△E-1)(kw)Pn一造成母线压降最大的电动机或成组起动电动机组的容量(kw)K—电动机的起动电流倍数;Xd″—发电机的暂态电抗,一般取0.25;E—母线允许的瞬时电压降,有电梯时取0.20,无电梯时取0.25.在实际工作中,也可用系数法估算柴油发电机组的起动能力工程实例:以某工程为例,该工程建筑面积10000m2,12层,为二类高层,保安性负荷主要为消防负荷,其容量为191kw,最大一台电动机为喷淋泵37kw,采用自耦降压80%抽头降压起动。(1)按计算负荷计算P=kPj/η=1.1×

柴油发电机专项方案

柴油发电机专项方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图 一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012

3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台

柴油发电机组容量选择1

现代高层建筑中,选择柴油发电机组作为备用电源,已属司空见惯;关于其容量确定的理论文章,也屡见于报刊。但在实际工程应用中,许多设 计人员仍有茫然无序、颇费周折之感。到底如何快而准地计算发电机容量,一直都是值得探讨的重要课题。本文将着重以一段QBASIC电脑编程, 较简便地解决这一问题。 2.1 发电机容量首先要满足稳定计算负荷需要,这包括消防负荷和保证负荷两部分。在民用建筑中,设置柴油发电机组,通常首先是作为消防用电设备的备用电源。市电停电,即联锁开启发电机组。但市电停电概率远大于火灾概率,开启机组并不就意味着火灾发生。非消防时,开启的发电机组仅仅负担应急照明等小部分负荷,若对其他非消防的重要负荷(属三类负荷时的生活泵、客梯、裙房照明等,称为保证负荷)无法顾及,则必将造成机组空置、资源浪费。为此,进行低压配电系统图设计时,在满足火灾时消防负荷需要的前提下,还必须考虑停电而非火灾时,发电机对保证负荷的供电。一种做法是,将保证负荷集中挂接在发电机应急母线段上,消防时,由火灾信号将保证负荷的总开关分励脱扣。总之,应分别计算消防负荷和保证负荷,以二者较大值作为确定发电机组容量的依据,从而同时满足消防部门及建设方的相应要求。 消防负荷如何正确计算应引起重视。大中型民用建筑,往往由地下室、裙房及数个塔楼组成,包含了多个防火分区。确定发电机容量、进行消防负荷计算时,显然不能盲目地将所有消防用电设备同时计入。推荐的计算原则是,只考虑一个防火分区发生火灾(正如水消防一样),亦即,不认为两个及以上的防火分区同时发生火灾。通常,消防泵作为固定负荷必须计入,而消防电梯、防排烟风机、应急照明等负荷计入多少,则要视其在某防火分区火灾时投入服务的负荷大小而定。显然,确定发电机容量,应以最不利的一个防火分区发生火灾时,同时投入运行的消防负荷为准。2.2 柴油发电机组的容量大小,除要满足上述稳定计算负荷需要外,还必须进行电动机启动时的电压降校验,即启动任一电动机时, 其端子容许电压降应在规定范围之内。编程中,取值20%。进行电压降校验及发电机组容量选择时,以下要素不可忽视。 a。发电机母线上的已接负荷的影响。也就是说,发电机母线上的启动负荷应该等于已接负荷与电动机启动容量之和,单单考虑电动机的启动容量是错误的。具体工程实践中,这一点最容易被一些设计人员所忽略,许多文献对于已接负荷的影响,常常也避而不谈或是涉及较浅。 b。发电机不同的励磁及调压方式,对机组容量选择也将产生重大影响。 c。发电机至电动机之间配电线路电压降的影响。亦即,发电机端子电压等于电动机端子电压与线路压降之和。 d。许多文献认为,电动机应按容量大小而顺次启动,以此减小发电机容量。但在国家标准图集和工程图纸中,这种电动机顺次启动的二次电路图又极少见到。更何况,顺次启动也往往与一些消防控制要求相矛盾。因此建议,减小发电机容量,不宜依靠电动机顺次启动这种方法。 e。电动机启动容量达最大值是瞬间的,因此,可以不考虑两台及以上电动机的同时启动,对发电机造成冲击的问题。 3 数学模型 (建立以下数学模型,仅以消防负荷计算为例。为便于编程,多处进行了适当的简化和假设,不另说明。) 3.1 发电机容量大小须满足稳定计算负荷需要 Pjs=Kc ? Pe=Pe Prg=K? Pjs=1.2Pe 式中:Prg----待求发电机持续功率(kW。编程中考虑为单台机。 Pjs -- 消防设备稳定计算负荷(kW)。 Pe----建筑物内任一防火分区发生火灾时,最大可能开启消防设备之总安装功率(kW。为已知量,运行程序时直接键入。编程中Pe<800kW Kc--- 消防设备总需用系数,取Kc=1。 K ---- 可靠系数,取K=1.2。 3.2 发电机容量大小须满足电动机端子容许电压降 3.2.1 简化计算电路从略 3.2.2 发电机母线上的启动负荷等于已接负荷与单台电动机启动容量之和,即 Sqg=Sfh+Sq 此时,考虑最极端的情况,即认为除待启电动机外,其它负荷已全部投入,则有 Pfh+Prm=Pe,从而Sfh=Pfh/COS①'=(Pe -Prm)/COS^' =(Pe-Prm)/0.8=1.25(Pe-Prm) 此外,Sq=1/[1/(kp ? Sqm)+XL/(Urg2)]

1000KW柴油发电机组方案说明

柴油发电机组方案 1、概述 本方案每套由1000KW/400V柴油发电机组单独运行,然后通过升压变压器到高压转换柜对负载供电。 可以设定为自动运行方式和手动运行方式: (1)自动运行方式:在这种方式下根据检测到的电网的情况,将自动的控制机组启停。当电网失电时,将自动启动机组,机组启动完成后,可自动控制投入负载;当得到电网供电时,机组将在自动控制系统的控制下,按停机程序停机。 (2)手动运行方式:在这种方式下由操作人员手动操作,机组的启动停机和负载的转换都由操作人员来完成。 2、适用规范和标准 提供的设备和配套件符合以下标准,但不限于此: IEC34-1 旋转电机定额和性能 GB755 旋转电机基本技术要求 GB1105 内燃机台架性能试验方法 GB1859 内燃机噪声测定方法 GB2820 往复式内燃机驱动的交流发电机技术条件 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法 电工电子产品基本环境试验规程试验J:长霉试验方法GB3907 工业无线电干扰基本测量方法 GB5320 内燃机电站名词术语 GB12699 工频柴油发电机组额定功率,电压及转速 ZB J91 005 内燃发电机组轴系扭转振动的限值及测量方法 3、内容和范围 内容: 本方案每套由1000KW/400V机组、开关柜、机旁控制系统、冷却循环系统、升压系统(1250KVA升压变压器)、10KV高压开关柜组成。控制系统具有扩展接

口以保证客户能够顺利接入远程监控系统。 范围: 货物、随机附件、随机备品的提供; 货物的包装、运输; 货物的指导安装、调试; 提供货物运行12个月内的技术服务、维护、保养等售后事宜; 优惠提供货物运行12个月以后的技术服务、维护、保养等售后事宜; 提供使用前、后对维护人员和操作人员的技术咨询; 提供使用前、后对维护人员和操作人员的技术培训,包括现场培训等。 主要设备: 发电机组 发电机组具有数字化电子管理系统和多项保护功能,全面保证机组的正常运行。 主要技术参数 输出功率:1000KW

相关文档