第一章能源和发电

1-1 人类所认识的能量形式有哪些?并说明其特点。

答:第一、机械能。它包括固体和流体的动能,势能,弹性能及表面张力能等。其中动能和势能是人类最早认识的能量,称为宏观机械能。

第二、热能。它是有构成物体的微观原子及分子振动与运行的动能,其宏观表现为温度的高低,反映了物体原子及分子运行的强度。

第三、化学能。它是物质结构能的一种,即原子核外进行化学反应是放出的能量,利用最普遍的化学能是燃烧碳和氢,而这两种元素是煤、石油、天然气等燃料中最主要的可燃元素。

第四、辐射能。它是物质以电磁波形式发射的能量。如地球表面所接受的太阳能就是辐射能的一种。

第五、核能。这是蕴藏在原子核内的粒子间相互作用面释放的能。释放巨大核能的核反应有两种,邓核裂变应和核聚变反应。

第六、电能。它是与电子流动和积累有关的一种能量,通常是电池中的化学能而来的。或是通过发电机将机械能转换得到的;反之,电能也可以通过电灯转换为光能,通过电动机转换为机械能,从而显示出电做功的本领。

1-2 能源分类方法有哪些?试简述电能的特点及其在国民经济中的地位和作用?

答:一、按获得方法分为一次能源和二次能源;二、按被利用程度分为常规能源和新能源;三、按能否再生分为可再生能源和非再生能源;四、按能源本身的性质分为含能体能源和过程性能源。

电能的特点:便于大规模生产和远距离输送;方便转换易于控制;损耗小;效率高;无气体和噪声污染。

随着科学技术的发展,电能的应用不仅影响到社会物质生产的各个侧面,也越来越广泛的渗透到人类生活的每个层面。电气化在某种程度上成为现代化的同义词。电气化程度也成为衡量社会文明发展水平的重要标志。

1-3试简述火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点?

答:⑴按燃料分:燃煤发电厂;燃油发电厂;燃气发电厂;余热发电厂。

⑵按蒸气压力和温度分:中低压发电厂;高压发电厂;超高压发电厂;亚临界压力发电厂;超临界压力发电厂。

⑶按原动机分:凝所式气轮机发电厂;燃气轮机发电厂;内燃机发电厂和蒸汽—燃气轮机发电厂。

⑷按输出能源分:凝气式发电厂;热电厂。

⑸按发电厂总装机容量分:小容量发电厂;中容量发电厂;大中容量发电厂;大容量发电厂。

火电厂的生产过程概括起来说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个生产过程

分三个系统:⑴燃料的化学能在锅炉燃烧变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;⑵锅炉产生的蒸汽进入气轮机,冲动气轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;⑶由气轮机转子的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。

1-4 试简述水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点?

答:按集中落差的方式分为:堤坝式水电厂;坝后式水电厂;河床式水电厂;引水式水电厂;混合式水电厂。

按径流调节的程度分为:无调节水电厂;有调节水电厂;日调节水电厂;年调节水电厂;多年调节水电厂。

水电厂具有以下特点:可综合利用水能资源;发电成本低,效率高;运行灵活;水能可储蓄和调节;水力发电不污染环境;水电厂建设投资较大工期长;水电厂建设和生产都受到河流的地形,水量及季节气象条件限制,因此发电量也受到水文气象条件的制约,有丰水期和枯水期之分,因而发电量不均衡;由于水库的兴建,淹没土地,移民搬迁,农业生产带来一些不利,还可能在一定和程度破坏自然的生态平衡。

1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能?

答:抽水蓄能电厂在电力系统中的作用:调峰;填谷;备用;调频;调相。

功能:降低电力系统燃料消耗;提高火电设备利用率;可作为发电成本低的峰荷电源;对环境没有污染且可美化环境;抽水蓄能电厂可用于蓄能。

第二章发电、变电和输电的电气部分2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么?

答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态,发生异常故障时及时处理等。

2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。

答:1)发电机与变压器的连接采用发电机—变压器单元接线;

2)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电;

3)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器;

4)在发电机出口侧和中性点侧,每组装有电流互感器4个;

5)发电机中性点接有中性点接地变压器;

6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器4个。

其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器;电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点接地变压器:用来限制电容电流。

2-5 影响输电电压等级发展因素有哪些?

答:1)长距离输送电能;2)大容量输送电能;

3)节省基建投资和运行费用;4)电力系统互联。

2-6 简述交流500kV变电站主接线形式及其特点。

答:目前,我国500kV变电所的主接线一般采用双母线四分段带专用旁路母线和3/2台断路器两种接线方式。其中3/2台断路器接线具有以下特点:任一母线检修或故障,均不致停电;任一断路器检修也不引起停电;甚至在两组母线同时故障(或一组母线检修另一组母线故障)的极端条件下,功率均能继续输送。一串中任何一台断路器退出或检修时,这种运行方式称为不完整串运行,此时仍不影响任何一个元件的运行。这种接线运行方便,操作简单,隔离开关只在检修时作为隔离带电设备用。

2-10简述交流750kv输变电工程的特点及作用?

答:750kV输变电示范工程主要包括750kV青海官亭至甘肃兰州东输变电线路工程、750kV青海官亭变电站新建工程和750kV甘肃兰州变电站新建工程。750kV官亭至兰州东输变电示范工程的建成投运,不仅是我国电网输变电电压等级的一次历史性跨越,而且对加强西电东送北通道建设,加快黄河水电和新疆、宁夏、陕北火电外送发挥重要作用;进一步提高了电网输送能力,提高了系统运行稳定性;使大区电力系统内各省网之间,跨大区电力系统间起到了电力余缺调节、水电和火电互补、事故时相互支援的作用。此外,通过在山西、内蒙等省(区)煤炭基地建设坑口发电厂,变输煤为输电,大大减轻铁路运输压力,对国民经济发展具有深远的意义。

第三章导体的发热和电动力

3-1 研究导体和电气设备的发热有何意义?长期发热和短时发热各有何特点?

答:电气设备有电流通过时将产生损耗,这些损耗都将转变成热量使电气设备的温度升高。发热对电气设备的影响:使绝缘材料的绝缘性能降低;使金属材料的机械强度下降;使导体接触部分的接触电阻增加。导体短路时,虽然持续时间不长,但短路电流很大,发热量仍然很多。这些热量在适时间内不容易散出,于是导体的温度迅速升高。同时,导体还受到电动力超过允许值,将使导体变形或损坏。由此可见,发热和电动力是电气设备运行中必须注意的问题。长期发热是由正常工作电流产生的;短时发热是由故障时的短路电流产生的。

3-2 为什么要规定导体和电气设备的发热允许温度?短时发热允许温度和长期发热允许温度是否相同,为什么?

答:⑴电气设备有电流通过时将产生损耗,这些损耗都将转变成热量使电气设备的温度升高。发热对电气设备的影响:使绝缘材料的绝缘性能降低;使金属材料的机械强度下降;使导体接触部分的接触电阻增加。导体短路时,虽然持续时间不长,但短路电流很大,发热量仍然很多。这些热量在适时间内不容易散出,于是导体的温度迅速升高。同时,导体还受到电动力超过允许值,将使导体变形或损坏。由此可见,发热和电动力是电气设备运行中必须注意的问题。为了保证导体可靠地工作,须使其发热温度不得超过一定限值,即最高允许

温度。

⑵短时发热允许温度和长期发热允许温度不相同。长期发热是由正常运行时工作电流产

生的;导体的短时发热是由故障时的短路电流产生的。导体的正常最高允许温度,一般不超

过70℃;在计及太阳辐射(日照)的影响时,钢芯铝绞线及管形导体,可按不超过80来考

虑;当导体接触面处有镀(搪)锡的可靠覆盖层时,允许提高到85℃;当有银的覆盖层时,

可提高到95℃。导体通过短路电流时,短时最高允许温度可高于正常最高允许温度,对硬

铝及铝锰合金可取200℃,硬铜可取300℃。

3-6 电动力对导体和电气设备的运行有何影响?

答:电气设备在正常状态下,由于流过导体的工作电流相对较小,相应的电动力较小,

因而不易为人们所察觉。而在短路时,特别是短路冲击电流流过时,电动力可达到很大的数

值,当载流导体和电气设备的机械强度不够时,将会产生变形或损坏。为了防止这种现象发

生,必须研究短路冲击电流产生的电动力的大小和特征,以便选用适当强度的导体和电气设

备,保证足够的动稳定性。必要时也可采用限制短路电流的措施。

3-7 三相平行导体发生三相短路时最大电动力出现在哪一相上,试加以解释。

答:三相平等导体发生三相短路时最大电动力出现在中间相B 相上,因为三相短路时,

B 相冲击电流最大。

3-9 设发电机容量为10万kW ,发电机回路最大持续工作电流A ax I 6791m =,最大负

荷利用小时数h ax T 5200m =,三相导体水平布置,相间距离

=0.70m ,发电机出线上短路时间=0.2s,短路电流/2t k I =28.0kA, 0.24I k t =kA,周围环境温度为

C 350。试选择发电机引出导体。

解:⑴发电机回路最大持续工作电流A ax I 6791m =,查附表2,选槽形铝导体。

选双槽铝导体的导体载流量A I 7550=,截面积为26870

mm S =,集肤效应系数175.1=f K ,mm h 200=,mm b 90=。

因为短路电流切除时间s s t s k 12.01.0<=<,导体的发热由周期分量和非周期分量共同决

定。非周期分量的等效时间s T 20.0=

短路电流的热效应k Q 为

⑵计算导体的最高温度。槽形铝导体正常运行时最高允许温度C w ?=70θ,由图3-7查

得)/(1055.0416m J A w ?Ω?=

)(101.42110)2.2599.161(10362.010)24281036(122.0)10(122666262222"222/2"s A TI I I I t Q Q Q k k t t k np p k ??=?+=??+?+?+=+++=+=

由图3-7查得

C C h ?

( 由此可见,导体最高温度未超过最高允许值,能满足热稳定要求。

所以,发电机引出导体选此mm h 200=,mm b 90=的双槽铝导体。

第四章 电气主接线

4-1 设计电气主接线时,应收集和分析的原始资料有哪些?

答:对原始资料分析:(包括内容如下)

1)本工程情况

发电厂类型(凝汽式火电厂、热电厂、或者堤坝式、引水式、混合式等水电厂);设计

规划容量(近期、远景);单机容量及台数;最大负荷利用小时数及可能的运行方式等。

发电厂容量的确定是与国家经济发展计划、电力负荷增长速度、系统规模和电网结构以

及备用容量等因素有关。

发电厂装机容量标志着电厂的规模和在电力系统中的地位与作用。最大单机容量代表国

家电力工业和制造工业水平,在一定程度上反映国家先进程度和人民生活水准。

最大单机容量的选择不宜大于系统总容量的10%,以保证该机在检修或事故情况下系

统的供电可靠性。

我国目前把 5万 kw 以下机组称为小机组; 5~ 20万 kw 称为中型机组;20万kw

以上称为大型机组。

在设计时,对形成中的电力系统,且负荷增长较快时,可优先选用较为大型的机组。

发电厂运行方式及年利用小时数直接影响着主接线设计。

a)承担基荷为主的发电厂,设备利用率高,一般年利用小时数在5000h 以上;b)承担腰

荷者,设备利用小时数应在 3000~5000 h ;c)承担峰荷者,设备利用小时数在 3000h 以下。

对于核电厂或单机容量20万kw 以上的火电厂以及径流式水电厂等应优先担任基荷,相应

主接线需选用以供电可靠为中心的接线形式。

水电厂是电力系统中最灵活的机动能源,启、停方便,多承担系统调峰、调相任务。根

据水能利用及库容的状态可酌情担负基荷、腰荷和峰荷。因此,其主接线应以供电调度灵活

为中心进行选择接线形式。

2)电力系统情况

电力系统近期及远景发展规划( 5~10年);

发电厂或变电所在电力系统中的位置(地理位置和容量位置)和作用;

)

/(105500.01055.0101.421)106870(11416166242m J A Q S A w k h ?Ω?=?+???=+=-

本期工程和远景与电力系统连接方式以及各级电压中性点接地方式等。

按发电厂容量大小分类,我国目前把总容量在1000MW及以上,单机容量在200 M W 以上的发电厂称为大型发电厂;

总容量在200~1000MW,单机容量在50~200MW的发电厂称为中型发电厂;

总容量在200MW以下,单机容量在50MW以下者称为小型发电厂。

所建发电厂的容量与电力系统容量之比,若大于15%,则该厂就可认为是在系统中处于比较重要地位的电厂。

因为它的装机容量已超过了电力系统的事故备用和检修备用容量,一旦全厂停电,会影响系统供电的可靠性。因此,主接线的可靠性也应高一些,即应选择可靠性较高的接线形式。

主变压器和发电机中性点接地方式是一个综合性问题。它与电压等级、单相接地短路电流、过电压水平、保护配置等有关,直接影响电网的绝缘水平、系统供电的可靠性和连续性、主变压器和发电机的运行安全以及对通信线路的干扰等。

一般我国对35 kV电压以下电力系统采用中性点非直接接地系统(中性点不接地或经消弧线圈接地),又称小电流接地系统;

对110 kV以上高压电力系统,皆采用中性点直接接地系统,又称大电流接地系统。

发电机中性点都采用非直接接地方式;

目前,广泛采用的是经消弧线圈接地方式或经接地变压器(亦称配电变压器)接地。

其二次侧接入高电阻,不仅可以限制单相接地电流,亦可限制系统过电压的幅值和陡度,以免引起铁磁谐振过电压。同时,还为接地保护提供了信号电源,便于检测,目前在大型机组中已普遍采用。

此外,有时为了防止过电压,有些机组还采取在中性点处加装避雷器等措施。

3)负荷情况

负荷的性质及其地理位置、输电电压等级、出线回路数及输送容量等。

电力负荷在原始资料中虽已提供,但设计时尚应予以辨证地分析。因为负荷的发展和增长速度受政治、经济、工业水平和自然条件等方面影响。

如果设计时,只依据负荷计划数字,而投产时实际负荷小了,就等于积压资金;否则,电源不足,就影响其它工业的发展。

主接线设计的质量,不仅在于当前是合理的,而应考虑5~10年内质量也应是好的。由工程概率和数理统计得知,负荷在一定阶段内的自然增长率是按指数规律变化的,即:L=L0e m x (2 - 7)

式中L0——初期负荷(MW);

X ——年数,一般按5~10年规划考虑;

m——年负荷增长率,由概率统计确定。

发电厂承担的负荷应尽可能地使全部机组安全满发,并按系统提出的运行方式,在

机组间经济合理分布负荷,减少母线上电流流动,使电机运转稳定和保持电能质量符合要求。4)环境条件

当地的气温、湿度、覆冰、污秽、风向、水文、地质、海拔高度及地震等因素,对主接线中电器的选择和配电装置的实施均有影响。

特别是我国土地辽阔,各地气象、地理条件相差甚大,应予以重视。对重型设备的运输条件亦应充分考虑。

5)设备制造情况

为使所设计的主接线具有可行性,必须对各主要电器的性能、制造能力和供货情况、价格等资料汇集并分析比较,保证设计的先进性、经济性和可行性。

4-2 隔离开关与断路器的区别何在?对它们的操作程序应遵循哪些重要原则?

答:断路器具有专用灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用来作为接通和切断电路的控制电器。而隔离开关没有灭弧装置,其开合电流极小,只能用来做设备停用后退出工作时断开电路。

4-3 主母线和旁路母线各起什么作用?设置专用旁路断路器和以母联断路器或者分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点?检修出线断路器时,如何操作?

答:主母线主要用来汇集电能和分配电能。旁路母线主要用与配电装置检修短路器时不致中断回路而设计的。设置旁路短路器极大的提高了可靠性。而分段短路器兼旁路短路器的连接和母联短路器兼旁路断路器的接线,可以减少设备,节省投资。当出线和短路器需要检修时,先合上旁路短路器,检查旁路母线是否完好,如果旁路母线有故障,旁路断路器在合上后会自动断开,就不能使用旁路母线。如果旁路母线完好,旁路断路器在合上就不会断开,先合上出线的旁路隔离开关,然后断开出线的断路器,再断开两侧的隔离开关,有旁路短路器代替断路器工作,便可对短路器进行检修。

4-5 一台半断路器接线与双母线带旁路接线相比,各有何利弊?一台半断路器接线中的交叉布置有何意义?

答:一台半断路器接线,运行的可靠性和灵活性很高,在检修母线时不必用隔离开关进行大量的倒闸操作,并且调试和扩建也方便。但是其接线费用太高,只适用与超高电压线路中。双母线带旁路母线中,用旁路母线替代检修中的回路断路器工作,使该回路不停电,适用于有多回出线又经常需要检修的中小型电厂中,但因其备用容量太大,耗资多,所以旁路设备在逐渐取消。一台半断路器接线中的交叉布置比非交叉接线具有更高的运行可靠性,可减少特殊运行方式下事故扩大。

4-6 选择主变压器时应考虑哪些因素?其容量、台数、型式应根据哪些原则来选择?

答:影响主变压器选择的因素主要有:容量、台数、型式。其中单元接线时变压器应按发电机额定容量扣除本机组的厂用负荷后=(发电机的额定容量-厂用容量-支配负荷的最小容量)×70%。为了确保发电机电压上的负荷供电可靠性,所接主变压器一般不应小于两

台,对于工业生产的余热发电厂的中、小型电厂,可装一台主变压器与电力系统构成弱连接。除此之外,变电所主变压器容量,一般应按5~10年规划负荷来选择。主变压器型式可根据:1)相数决定,容量为300MW及以下机组单元连接的变压器和330kV及以下电力系统中,一般选择三相变压器,容量为60MW的机组单元连接的主变压器和500kV电力系统中的主变压器经综合考虑后,可采用单要组成三相变压器组。2)绕组数与结构:最大机组容量为125MW及以下的发电厂多采用三绕组变压器,机组容量为200MW以上的发电厂采用发电机双绕组变压器单元接线,在110kV以上的发电厂采用直接接接系统中,凡需选用三绕组变压器的场合,均可采用自耦变压器。

4-8 电气主接线中为什么要限制断路电流?通常采用哪些方法?

答:短路电流要比额定电流大的多,有可能超过电器设备的承载能力,将电气设备烧毁,因此,必须限制短路电流,其中限制短路电流的方法有:

1)在发电厂和变电所的6~10kV配电装置中,加装限流电抗器限制短路电流。a)在母线分段处设置母线电抗器,目的是发电机出口断路器,变压器低压侧断路器,母联断路器等能按各自回路额定电流来选择,不因短路电流过大而使容量升级;b)线路电抗器:主要用来限制电缆馈线回路短路电流;c)分裂电抗器。

2)采用低压分裂绕组变压器。当发电机容量越大时,采用低压分裂绕组变压器组成扩大单元接线以限制短路电流。

3)采用不同的主接线形式和运行方式。

4-10某220KV系统的重要变电站装置2台120MV.A的主变压器,220KV侧有4回进线,110KV侧有10回出线且均为Ⅰ,Ⅱ负荷,不允许停电检修出线断路器,应采取何种接线方式为好?画图并简要说明。

解:1、因为进出线比较多,“220KV侧有4回进线,110KV侧有10回出线”,采用双母线接线是比较方便的;2、“不允许停电检修出线断路器”,只能用旁路入接线形式了;

因而,该电气主接线(220KV及110KV)应该采用双母线带旁路式接线形式。

作业图(注意静触头与母线的连接)

第五章厂用电

5-1 什么叫厂用电和厂用电率?

答:发电机在启动,运转、停止,检修过程中,有大量电动机手动机械设备,用以保证机组的主要设备和输煤,碎煤,除尘及水处理的正常运行。这些电动机及全厂的运行,操作,实验,检修,照明用电设备等都属于厂用负荷,总的耗电量,统称为厂用电。厂用电耗量占发电厂全部发电量的百分数,称为厂用电率。

5-3 厂用电负荷分为哪几类?为什么要进行分类?

答:厂用电负荷,根据其用电设备在生产中的作用和突然中断供电所造成的危害程度,按其重要性可分为四类:

⑴I类厂用负荷:凡是属于短时停电会造成主辅设备损坏,危及人身安全,主机停用

及影响大量出力的厂用设备;

⑵ II 类厂用负荷:允许短时断电,恢复供电后,不致造成生产紊乱的常用设备;

⑶ III 类厂用负荷:较长时间停电,不会直接影响生产,仅造成生产不方便的厂用负荷; ⑷ 事故保安负荷

⑸ 交流不间断供电负荷

5-7 火电厂厂用电接线为什么要按锅炉分段?为提高厂用电系统供电可靠性,通常都采用那些措施?

答:为了保证厂用供电的连续性,使发电厂安全满发,并满足运行安全可靠灵活方便。所以采用按炉分段原则。为提高厂用电工作的可靠性,高压厂用变压器和启动备用变压器采用带负荷高压变压器,以保证厂用电安全,经济的运行。

5-9 何谓厂用电动机的自启动?为什么要进行电动机自启动校验?如果厂用变压器的容量小于自启动电动机总容量时,应如何解决?

答:厂用电系统运行的电动机,当突然断开电源或厂用电压降低时,电动机转速就会下降,甚至会停止运行,这一转速下降的过程称为惰行。若电动机失去电压后,不与电源断开,在很短时间内,厂用电源恢复或通过自动切换装置将备用电源投入,此时,电动机惰行还未结束,又自动启动恢复到稳定状态运行,这一过程称为电动机自启动。分为:⑴失压自启动;⑵空载自启动;⑶带负荷自启动。若参加自启动的电动机数目多,容量大时,启动电流过大,可能会使厂用母线及厂用电网络电压下降,甚至引起电动机过热,将危及电动机的安全以及厂用电网络的稳定运行,因此,必须进行电动机自启动校验。若不能满足自启动条件,应采用以下措施:

⑴ 限制参加自启动的电动机数量。

⑵ 机械负载转矩为定值的重要设备的电动机,因它只能在接近额定电压下启动,也不应参加自启动,可采用低电压保护和自动重合闸装置,即当厂用母线电压低于临界值时,把该设备从母线上断开,而在母线电压恢复后又自动投入。

⑶对重要的厂用机械设备,应选用具有较高启动转矩和允许过载倍数较大的电动机与其配套。

⑷在不得已的情况下,或增大厂用变压器容量,或结合限制短路电流问题一起考虑进适当减小厂用变压器的阻抗值。

5-10已知某火电厂厂用6kV 备用变压器容量为12.5MV A ,U k %=8,要求同时自启动电动机容量为11400kW ,电动机启动平均电流倍数为5,8.0cos =?

,90.0=η。试校验该备用变压器容量能否满足自启动要求。

解:依题意,变压器自启动为带负荷自启动。

变压器电抗标幺值为 088.0110081.1100%1.112*=??=??=N N k t S S U X

自启动电动机的容量标幺值为333.68

.0125009.0114005cos *=???==∑∑?ηSt P K S m av m 故 ∑

+=m t S X U U **0*1*1 带负荷自启动时,自启动电压为额定电压的65%。

当采用无励磁调压变压器时

65.0674.0333

.6088.0105.11*>=?+=U 故满足自启动要求。 当采用有载调压变压器时 65.0706.0333.6088.011.11*>=?+=

U 故满足自启动要求。 第六章 导体和电气设备的原理与选择

6-1 什么是验算热稳定的短路计算时间t k 以及电气设备的开断计算时间t br ?

答:演算热稳定的短路计算时间t k 为继电保护动作时间t pr 和相应断路器的全开断时间t br 之和,而t br 是指断路器分断脉冲传送到断路器操作机构的跳闸线圈时起,到各种触头分离后的电弧完全熄灭位置的时间段。

6-6 电压互感器一次绕组及二次绕组的接地各有何作用?接地方式有何差异?

答:电压互感器一次绕组直接与电力系统高压连接,如果在运行中电压互感器的绝缘损坏,高电压就会窜入二次回路,将危及设备和人身的安全。所以电压互感器二次绕组要有一端牢固接地。

6-7选择10kV 配电装置的出线断路器及出线电抗器。设系统容量为150MV A ,归算至10kV 母线上的电源短路总电抗X ?*Σ=0.14(基准容量S d =100MV A ),出线最大负荷为560A ,出线保护动作时间t pr =1s 。

解:出线最大负荷电流为560A ,查附表5,取断路器ZN5-630(常用真空断路器)I Nbr =20kA ,全分闸时间t br =0.1s ,

基准:S d =100MV A U d =10.5kV ,I d =5.5kA

查附表11,选用NKL-10-600-4型电抗器,U N =10kV ,I N =600A ,

令I //= I Nbr =20kA,,则

%55.1%10010000550010500600)14.0205.5(%100)'((%)*=???-=?-=∑N d d N Nbr d L U I U I x I I x

故选用NKL-10-600-4型电抗器,%4(%)=L x kA i es 25.38= s kA t I t ?=222)(00.34

3)电压损失校验:%5%24.26.060056004.0sin (%)(%)max <=??=≈??N L I I x U

4)短路时残压及动、热稳定校验

电抗标么值:349.010500

60010000550004.0(%)*=???==d N N d L L U I U I x x 489.0349.014.0**

*=+=+'=∑∑L x x x 短路计算时间:s t t t br pr k 1.11.01=+=+=,查短路电流计算曲线并换算成短路电流有名值,kA I kA I kA I 35.9,9.9,1.12"1.155.0===。( 短路时残压为:%70~%60%7.806

.01.1204.0"(%)(%)>=?==?N L re I I x U 动、热稳定校验:因s t k 1>,故不计短路电流非周期分量热效应np Q ,则

s kA s kA t I I I Q k t t k k

k ?

35.99.91.121210")(25.38)(86.301.1255.2"2kA kA I K i sh sh <=?==

可见,电压损失、残压、动热稳定均满足要求。

第七章 配电装置

7-1 对配电装置的基本要求是什么?

答:对配电装置的基本要求是:1)保证运行可靠;2)便于操作、巡视和检修;3)保证工作人员的安全;4)力求提高经济性;5)具有扩建的可能。

7-2 试述最小安全净距的定义及其分类。

答:最小安全净距是指在这一距离下,无论在正常最高工作电压或出现内、外过电压时,都不使空气气隙被击穿,对于敞露在空气中的屋内、外配电装置中有关部分之间的最小安全净距分为A 、B 、C 、D 、E 五类。

7-3 试述配电装置的类型及其特点。

答:配电装置按电气设备装设地点不同,可分为屋内配电装置和屋个配电装置;按其组装方式,可分为装配式和成套式。

屋内配电装置的特点:1)由于允许安全净距小和可以分层布置而使占地面积较小;2)维修、巡视和操作在室内进行,可减少维护工作量,不受气候影响;3)外界污秽空气对电气设备影响较小,可减少维护工作量;房屋建设投资较大,建设周期长,但可采用价格较低的户内设备。

屋外配电装置的特点:1)土建工作量和费用较小,建设周期短;2)与屋内配电装置相

比,扩建比较方便;3)想念设备之间距离较大,便于带电作业;4)与屋内配电装置相比,

占地面积积大;5)受外界环境影响,设备运行条件较差,需加强绝缘;6)不良气候对设备维修和操作影响大。

成套配电装置的特点:1)电气设备封闭可半封闭的金属中,相间和对地距离可缩小,结构紧凑,上地面积小;2)所有设备已在工厂组装成一体;3)运行可靠性高,维护方便;4)耗用钢材较多,造价较高。

7-4 简述配电装置的设计原则和设计要求。

答:配电装置的设计原则是配电装置的设计必须认真贯彻国家的技术经济政策,遵循有关规程、规范及技术规定,并根据电力系统、自然环境特点和运行、检修、施工方面的要求,合理制定布置方案和选用设备,积极慎重地采用新布置、新设备、新材料和新结构,使配电装置设计不断创新,做到技术先进、经济合理、运行可靠和维护方便。

发电厂和变电站的配电装置形式选择,应考虑所在地区的地理情况及环境条件,因地制宜,节约用地,并结合运行、检修和安装要求,通过技术经济比较予以确定。在确定配电装置形式时必须满足下述要求:节约用地;运行安全和操作巡视方便;便于检修和安装;节约材料,降低造价。

配电装置的设计要求:1)满足安全净距的要求;2)施工、运行和检修的要求;3)噪声的允许标准及限制措施;4)静电感应的场强水平和限制措施;5)电晕无线电干扰和控制。

7-8 气体全封闭组合电器由哪些元件组成?与其他类型配电装置相比,有何特点?

答:它由断路器、隔离开关、快速或慢速接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线和出线套管等设备,按电气主接线的要求依次连接,组合成一个整体,并且全部分封闭于接地金属外壳中,壳内充满一定压力SF6气体,作为绝缘和灭弧介质。它的特点是占地面积小,占用空间小,运行可靠性高,维护工作量小,检修周期长,不受外界环境条件的影响,无静电和电晕干扰,噪声水平低,抗震性能好,适应性强。

第八章发电厂和变电站的控制与信号

8-1二次设备和二次接线的作用是什么?二次接线图分哪几种,各有何用途?

答:对一次设备进行测量,保护,监视,控制和调整的设备为二次设备。二次设备通过电压互感器和电流互感器与一次设备相互关联。二次设备组成的回路为二次回路。二次接线图分为三种:1、归总式原理接线图;2、展开接线图;3、安装接线图。其中归总式接线原理图能够使看图者对二次回路有一个整体概念,展开接线图有以下优点:1、容易跟踪回路的动作顺序;2、在同一个图中可清晰地表示某一设备的多套保护和自动装置的二次回路;3、易于阅读。

8-3、断路器控制回路应满足那些基本要求?试以灯光监视的控制回路为例,分析它是如何满足这些要求的。

答:断路器控制回路必须完整,可靠,因此应满足下面的要求:

(1)断路器的合闸和跳闸回路是按短路时通电设计的,操作完成后,应迅速自动断开合闸或跳闸回路以避免烧坏线圈。

(2)断路器既能在远方由控制开关进行手动合闸或跳闸,又能在自动装置和继电保护作用

下自动合闸或跳闸。

(3)控制回路应具有反映断路器位置状态的信号。

(4)具有防止短路器多次合、跳闸的防跳装置。

(5)对控制回路及其电源是否完好,应能进行监视。

(6)对采用气压,液压和弹簧操作的断路器,应有对压力是否正常,弹簧是否拉紧到位的监视回路和动作闭锁回路。

8-4、什么叫断路器的跳跃?在控制回路中,防止跳跃的措施是什么?

答:操作前,断路器处于合闸状态,故其处于跳闸回路的QF在合位,将控制开关SA 由合闸后的垂直位置逆时针转至“预备跳闸”的水平位置,致使SA13-14接通,红灯HR接至具有正极的闪光电源,并经跳闸回路的KCF,QF,YF同控制电源的负极接通,红灯闪光,提醒操作人员核对操作对象.再将SA进一步逆时针转45度至跳闸位置,触点SA6-7导通,因断路器仍在合闸位置,故此时跳闸回路的常开触点QF仍在合位.这样的跳闸回路通,跳闸线圈YT通过较大的电流,致使YF动作断路器跳闸,断路器的两个辅助触点状态发生了变化,跳闸回路的QF闭合,与此同时,SA自动弹回”跳闸后”水平位置,SA11-10接通,这样,绿灯HG发平光,

自动跳闸:如果线路或其他一次设备出现故障时,继电保护装置就会动作,从而引起保护出口继电器动作,其常开触点KCO闭合。由于触点KCO与SA6-7并联,所以接下来的断路器跳闸过程与手动跳闸过程类似,只是断路器跳闸后,控制开关仍停留在”合闸后”位置,与断路器跳闸位置不对应,使得绿灯HG经M100(+)---SA9-10---HG---常闭触点QF---KM与控制电源的负极接通,绿灯发闪光,告知运行人员已发生跳闸,将SA逆时针转动,最后停至”跳闸后”位置.

自动跳闸表明事故发生,除闪光外,控制回路和信号回路还应发出音响.断路器跳闸后,事故音响回路的常闭触点QF闭合,控制开关仍处于”合闸后”位置,SA1-3和SA19-17均处于接通状态,是事故音响信号小母线M708与信号回路电源负极(-700)接通,从而可启动事故信号装置发出音响。

防止跳跃的措施是:一:35KV以上的断路器,应采用电气防跳。二:较为简单的机械防跳,即操作机构本身就具有防跳性能。

8-5发电厂中有哪些信号装置?各有什么作用?

答:发电机的设备装置主要有:

(1)事故信号。如断路器发生事故跳闸时,立即用蜂鸣器发出较强的音响,通知运行人员进行处理。同时,断路器的位置指示灯发出闪光。

(2)预告信号。当运行设备出现危及安全运行的异常情况时,例如:发电机过负荷,变压器过负荷,二次回路断线等,便发出另一种有别于事故信号的音响—铃响。此外,标有故障内容的光字牌也变亮。

(3)位置信号。包括短路位置信号和隔离开关位置信号,前者使用灯光来表示集合、跳闸位置;而后者则是一种位置指示灯来表示其位置状况。

(4)其他信号。如指挥信号、联系信号和全厂信号等。这些信号是全厂公用的,可根据实际的需求装设。

8-8采用弱点选线有何意义?断路器的“一对一”弱点选控方式与普通强电控制方式有何区别?

答:在电力系统中断路器的控制广泛使用的是强电控制方式,且以灯光监视的断路器控制回路为主流。在某些厂站采用弱电控制方式,有利于缩小控制设备的体积和提高自动化水平。然而,传统的弱电控制方式因存在可靠性问题而一直未得到广泛的应用。基于现场总线或网络的计算机监控系统正在逐渐取代传统的中央信号系统,而断路器的控制与信号回路变动不大。这种系统具有电缆少、使用元器件少、可靠性高、所用房间面积小、功能实现灵活

等优点。

8-14变电站自动化系统在哪一方面可显著减少变电站建设的投资?

答:建设和运行经验表明:变电站自动化系统可带来节省电缆,缩小控制室面积,提高监控水平,积累设计运行数据和节省人力等方面的显著效益,现已成为建设变电站首选的监控模式。

第九章同步发电机的运行

9-1 大型发电机的参数有何特点?对系统运行有何影响?

答:型发电机的参数特点:

气隙磁密受到饱和限制,不能选择过大,同时线负荷较大,故电抗值Xd 值较大;

机械时间常数T a随单机容量的增大而减小。

大型机组参数的变化对电力系统运行产生深刻影响。阻抗增大将使系统中短路电流减小(虽然绝对值仍很大),这是有利因素。但在没有励磁控制(包括自动电压调节器)的情况下,阻抗增大,机械时间常数减小,将使系统稳定性降低。

9-2 什么是发电机的额定工作状态?如果发电机的电压、频率功率因数偏离额定值,如何决定其允许负荷?

答:发电机的额定工作状态是有功负荷、电压、功率因数、频率、冷却介质温度都是额定值的工作状态。

电压和频率偏离额定值,其允许运行条件遵照制造厂家的的规定和有关章程;

功率因数偏离偏离额定值,

9-3 发电机有哪些非正常运行方式?它们的特点是什么?

答:最常见的非正常工作状态有过负荷、异步运行、不对称运行等。

发电机只允许短时过负荷。过负荷数值不仅与持续时间有关,而且还与发电机的冷却方式有关。

同步发电机进入异步运行状态的原因很多,常见的有:励磁系统故障,误切励磁开关而失去励磁,由于短路使发电机失步等。

发电机的不对称运行可能是负荷不对称(电气机车、电弧炉等),也可能由于输电线路不对称(断线)等等。同步发电机在不对称运行时,定子除有正序磁场外,还有负序磁场。

第十章电力变压器的运行

10-1,电力变压器的发热和冷却有哪些特点?当变压器的负荷不同于额定负荷时,各部分的温升起何变化?如何计算?

答:铁心、高压绕组、低压绕组所产生的热量都传给油,它们的发热互不关联,而只与本身损耗有关;

散热过程中,会引起各部分的温度差别很大。绕组的温度最高,温度的最热点在高度方向的70%~75%处,而沿径向,则温度最热的地方位于线圈厚度(自内径算起)的1/3处。

大容量电力变压器的损耗量大,往往需采用强迫油循环风冷或强迫油循环水冷,使热油经过强风(水)冷却器冷却后,再用油泵送回变压器。

当变压器的负荷不同于额定负荷时,各部分的温升:从底部到顶部,油温升和绕组温升都呈线性增加。(p320)

10-2变压器的正常过负荷能力是依据什么原则制定的?

答:原则:不牺牲变压器的正常预期寿命

10-3什么是等值空气温度?为什么它比同样时间间隔内的平均空气温度高?

答;等值空气温度就是指某一空气温度,在一定时间间隔内如维持此温度不变,当变压

器带恒定负荷时,绝缘所遭受的老化等于空气温度自然变化时和同样恒定负荷情况下的绝缘

老化。高温时绝缘老化的加速远较低温时绝缘老化的延缓为大,因此等值空气温度δeq不

同于平均温度,它比平均气温大一个Δ数值,Δ永远是正值。

10-5分裂变压器和普通三绕组变压器相比较有何优缺点?它有哪几种运行状态?

答:分裂变压器有以下优缺点:

能有效地限制低压侧的短路电流,因而可选用轻型开关设备,节省投资;

在降压变电站,应用分裂变压器对两段母线供电时,当一段母线发生短路时,除能有效地限制短路电流外,还能使另一段母线电压保持一定的水平,不致影响电力用户的运行。

分裂变压器约比同容量的普通变压器贵20%左右。分裂变压器适用于两段负荷均衡、又需限制短路电流的情况。

分裂绕组变压器有三种运行方式:分裂运行;并联运行;单独运行。

电力变压器的并联运行的条件:变压比相等;额定短路电压相等;绕组联结组号相同。

上述三个条件中,第一条和第二条不可能绝对相等,一般规定变压比的偏差不得超过±

0.5%,额定短路电压相差不得大于±10%。

电厂电气运行试题库大全含答案

电厂电气运行试题库大全 含答案 Final revision on November 26, 2020

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为()m,110KV 规定为()m, 500KV规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、 (绿色)、(红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功 功率),也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔 霍夫(笫一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于 电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率, 降低(系统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相 电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧 或其他较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损 坏绝缘;(2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的, 而(电感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系 是线电流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相 电压);在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单 位名称是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值, 也称(幅值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的

(完整版)《发电厂电气部分》考试题库

填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 变为的工厂,称为发电厂。 答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5.自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6.由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。 答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。 答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。 答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。 答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。 答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。答:二次设备 18.由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称

为。 答:一次电路或电气主接线 19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。 答:单线图 20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 29.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 30.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 31.发电厂和变电所的电气设备分为三种运行状态。 答:运行、备用和检修 32.为了保证大型枢纽变电所所用电的供电可靠性,应装设变压器。 答:备用 33.当线路停电检修时,必须将线路隔离开关线路侧的__________合上。 答;接地刀闸

最全电机与电气控制技术试题库及答案

最全电机与电气控制技术试题库及答案 最全电机与电气控制技术试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图:电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁:“联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护: 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护: 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 12、减压起动:电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。 13、主电路:主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路:辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器:是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:吸引线圈电流为交流的继电器。 21、触头:触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。 23、电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 26、点动电路:按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 29、电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图

发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

发电厂电气部分模拟试卷B答案

一、填空题(每题2分,8、9题各3分,共20分) 1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集 和 分配电能 的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压 、 倒闸操作 和 分合小电流 。 5. “F -C 回路”是 高压熔断器 与 高压接触器(真空或SF6接触器) 的配合,被广泛用于200~600MW 大型火电机组的厂用6kV 高压系统。 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为 单层式、 、 二层式 和 三层式 三种型式。 7. 当额定电压为110kV 及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由 母线的继电保护装置 动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有__单元接线__、_桥型接线_和_角型接线_。 9. 防电气误操作事故的“五防”是指__防止误拉合隔离开关__、_带接地线合闸_、__误拉合断路器__、_带电合接地开关_和_误入带电间隔____. 二、概念解释题(每题5分,共25分) 1、电气主接线:由电气设备通过连线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络。 2、最小安全净距:在这一距离内,无论是在正常最高工作电压或者出现内部、外部过电压时,都不至于使得空气间隙被击穿。 3、电压互感器的准确级:由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。 4、厂用电率:厂用电率是发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例。 5、明备用、暗备用: 答:设置了专门的备用厂用变——明备用,多了一台备 _____________ ________

电气控制与PLC复习题与答案

习题及答案 《电气控制及PLC应用》 第一部分电气控制部分 项目一电动机正反转控制线路 1.电路中FU、KM、KA、FR和SB分别是什么电器元件的文字符号? 答:熔断器、接触器、继电器、热继电器、按钮 2.鼠笼型异步电动机是如何改变旋转方向的? 答:改变电动机三相电源的相序即可改变电动机的旋转方向,而改变三相电源的相序只需任意调换电源的两根进线 3.什么是互锁(联锁)?什么是自锁?试举例说明各自的作用。 答:自锁:典型的应用是用自己的常开触点与开启按钮并联,锁定回路。即使开启按钮弹开了,由于有自锁触点的连接,仍可形成回路。这种接法就叫做“自锁”。 互锁:典型的应用是将继电器A的常闭触点串联在其他回路当中,而其他回路中继电器B的常闭触电串联在继电器A的回路中。当继电器A的线圈先得电时,它的常闭触电会断开继电器B的回路。相反,如果继电器B的线圈先得电时,它的常闭触电会断开继电器A的回路。这样互相牵制,起到一定的逻辑作用。这种接法就叫“互锁”。 4.低压电器的电磁机构由哪几部分组成? 答:电磁系统主要由线圈、铁芯(静铁芯)和衔铁(动铁芯)3部分组成5.熔断器有哪几种类型?试写出各种熔断器的型号。熔断器在电路中的作用是什么? 答:熔断器按结构形式分为半封闭插入式、无填料封闭管式、有填料封闭管式、螺旋自复式熔断器等。其中,有填料封闭管式熔断器又分为刀形触点熔断器、螺栓连接熔断器和圆筒形帽熔断器。 瓷插式RC螺旋式RL有填料式RT无填料密封式RM快速熔断器RS 熔断器的作用:熔断器是在控制系统中主要用作短路保护的电器,使用时串联在被保护的电路中,当电路发生短路故障,通过熔断器的电流达到或超过某一规定值时,以其自身产生的热量使熔体熔断,从而自动分断电路,起到保护作用。 6.熔断器有哪些主要参数?熔断器的额定电流与熔体的额定电流是不是一样?

电气控制技术复习题与答案

. 中南大学现代远程教育课程考试复习题及参考答案 电气控制技术 一、填空题: 1. 低压电器基本结构是 、 和灭弧装置。 2. 在交流接触器的铁心上一定要安装 ,目的是 。 3. 直流电动机的调速方法有:1)改变 调速、2)改变 调速、3) 调速等三种。 4. 用Y-△降压起动时,起动电流为直接用△接法起动时的 , 所以对降低 很有 效。但启动转矩也只有直接用△接法启动时 ,因此只适用于 启动。 5. 反接制动时,当电机接近于 时,应及时 防止 。 6. 伺服电动机为了防止“反转”现象的发生,采用 的方法。 7. 低压电器的基本结构是 、 、 。 8. 熔断器又叫保险丝,用于电路的 保护,使用时应 接在电路中。 9. 机床电气控制是 对控制对象进行控制。 10. 电磁制动是使电动机产生一个与旋转方向 的方法实现的;按其产生的制动转矩方 法 的不同可分为:能耗制动、再生制动、反接制动。 11. 摇臂钻床的主运动是主轴带着钻头的旋转运动;进给运动是主轴的垂直运动;辅助运动主要有三 种: 。 12. 电动机的降压起动控制电路主要有: 、 、自耦变压器及延边 三角形降压起动。 13. 在电气控制原理电路图中常用到几种“锁”字电路,如自锁、 以及顺序联锁等。 14. 直流电机的调速方法有 、 、 。 15. 笼型异步电机的降压起动方法有: 、 、 。 16. 行程开关也称 开关,可将 信号转化为电信号,通过控制其它电器来控 制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保 护。 17. 接触器可用于频繁通断 电路,又具有 保护作用。 18. 伺服电机又称 电机,在自动控制系统中作为 元件。它将输入的电压信 号变换成转矩和速度输出,以驱动控制对象。 19. 速度继电器是用来反映 变化的自动电器。动作转速一般不低于 300r/min ,复位转 速约在 。 20. 刀开关安装时,手柄要向 装,不得 装或 装,否则手柄可能因动下落而引 起 ,造成人身和设备安全事故。接线时,电源线接在 端, 端接用电器,这 样拉闸后刀片与电源隔离,用电器件不带电,保证安全。 二、判断题: 1. 直流电动机的起动方法有直接起动、电枢回路串电阻起动降压起动。 () 2. 中间继电器主要用途是:信号传递和放大,实现多路同时控制,起到中间转换作用。 () 3. 热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。 () 4. 选用空气式时间继电器要考虑环境温度的影响。 () 5. 一台额定电压为220V 的交流接触器在交流220V 和直流220V 的电源上均可使用。() 6. 三相笼型异步电动机的电气控制线路,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路保护。() 7. 刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。 () 8. 按钮用来短时间接通或断开小电流,常用于控制电路,绿色表示起动,红色表示停止。 () 9. 交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致线圈烧()

发电厂电气部分课后习题-答案

第一章能源和发电 1-2 电能的特点:便于大规模生产和远距离输送;方便转换易于控制;损耗小;效率高;无气体和噪声污染。 随着科学技术的发展,电能的应用不仅影响到社会物质生产的各个侧面,也越来越广泛的渗透到人类生活的每个层面。电气化在某种程度上成为现代化的同义词。电气化程度也成为衡量社会文明发展水平的重要标志。 1-3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 答:按燃料分:燃煤发电厂;燃油发电厂;燃气发电厂;余热发电厂。 按蒸气压力和温度分:中低压发电厂;高压发电厂;超高压发电厂;亚临界压力发电厂;超临界压力发电厂。 按原动机分:凝所式气轮机发电厂;燃气轮机发电厂;内燃机发电厂和蒸汽—燃气轮机发电厂。 按输出能源分:凝气式发电厂;热电厂。 按发电厂总装机容量分:小容量发电厂;中容量发电厂;大中容量发电厂;大容量发电厂。 火电厂的生产过程概括起来说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个生产过程分三个系统:燃料的化学能在锅炉燃烧变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;锅炉产生的蒸汽进入气轮机,冲动气轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称不汽水系统;由气轮机转子的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 答:按集中落差的方式分为:堤坝式水电厂;坝后式水电厂;河床式水电厂;引水式水电厂;混合式水电厂。 按径流调节的程度分为:无调节水电厂;有调节水电厂;日调节水电厂;年调节水电厂;多年调节水电厂。 水电厂具有以下特点:可综合利用水能资源;发电成本低,效率高;运行灵活;水能可储蓄和调节;水力发电不污染环境;水电厂建设投资较大工期长;水电厂建设和生产都受到河流的地形,水量及季节气象条件限制,因此发电量也受到水文气象条件的制约,有丰水期和枯水期之分,因而发电量不均衡;由于水库的兴建,淹没土地,移民搬迁,农业生产带来一些不利,还可能在一定和程度破坏自然的生态平衡。 1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能? 答:抽水蓄能电厂在电力系统中的作用:调峰;填谷;备用;调频;调相。 功能:降低电力系统燃料消耗;提高火电设备利用率;可作为发电成本低的峰荷电源;对环境没有污染且可美化环境;抽水蓄能电厂可用于蓄能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷和,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态。 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 答:1)发电机与变压器的连接采用发电机—变压器单元接线; 2)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电; 3)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器; 4)在发电机出口侧和中性点侧,每组装有电流互感器4个; 5)发电机中性点接有中性点接地变压器; 6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器4个。 其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器;电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点接地变压器:用来限制电容电流。

发电厂电气部分模拟考试试题和答案(全)

发电厂电气部分模拟考试试题与答案(全) 一、填空题(每题2分,共40分) 1. 火力发电厂的能量转换过程是化学能――热能――机械能――电能 2. 电流互感器正常运行时二次侧不允许开路。 3. 导体热量的耗散有对流辐射导热、三种形式。 4. 按输出能源分,火电厂分为热电厂和凝汽式电厂。 5. 在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是已知材料 允许应力确定绝缘子最大允许跨距;当每相为多条矩形时,工程计算目的是已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距。 6. 根据运行状态,自启动可分为失压自启动空载自启动.带负荷自启动三类。 7. 发电厂的厂用电备用方式,采用暗备用方式与明备用方式相比,厂用工作变压器的容量增大。 } (填增大或减小) 8.加装旁路母线的唯一目的是不停电检修出线断路器。 9.厂用供电电源包括工作电源启动和备用电源事故保安电源。 二、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集和分配电能的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器)的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV高压系统。 ^ 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、 二层式和三层式三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的

电气控制复习题答案资料讲解

《电气控制技术》复习题答案 一选择 1.下列低压电器中不属于主令电器的有( D )。 A.按钮 B.行程开关 C.凸轮控制器 D.热继电器 2.交流接触器CJ10Z—40/3的额定电流为(B)。 A.10A B.40A C.3A D.12A 3.延时动作的继电器是(C)。 A.电流继电器 B.电压继电器 C.时间继电器 D.速度继电器 4.下列电器中能实现欠压保护的是(C)。 A.熔断器 B.速度继电器 C.接触器 D.行程开关 5.电路图中接触器线圈符号下左栏中的数字表示该接触器( B)所处的图区号。 A.线圈 B.主触头 C.常开辅助触头 D.常闭辅助触头 6.在机床电气控制线路中,熔断器作A保护。 A.短路 B.过载 C. 欠压 D.无保护功能 7.熔断器作为短路保护的电器,它是(B)于被保护电路中的。 A.并接 B.串接 C.串接或并接都可以 8.三相异步电动机既不增加启动设备,又能适当增加启动转矩的一种降压启动方法是(C)。 A.定子串电阻降压启动 B.定子串自耦变压器降压启动 C.星-三角降压启动 D.延边三角形降压启动 9.三相异步电动机能耗制动是将正在转动的电动机从交流电源上切除后,( B)。 A.在定子绕组中传入电阻 B.在定子绕组中通入直流电源 C.重新接入反相序电源 D.以上说法都不正确 10.(B)不但能用于正常工作时不频繁接通和断开电路,而且当电路发生过载、短路或失压等故障时,能自动切断电路,有效地保护串接在它后面的电气设备。 A.刀开关 B.低压断路器 C.组合开关 D.行程开关 11.交流接触器除了具有接通和断开主电路和控制电路功能外,还兼可实现B保护。 A.短路 B.欠压 C.过载 D.无保护功能 12.在直流电动机拖动的辊道电气控制线路中,电动机的电枢回路中接入的电流继电器应是(C) A.欠电流继电器,应将其常闭触点接入控制电路 B.欠电流继电器,应将其常开触点接入控制电路 C.过电流继电器,应将其常闭触点接入控制电路 D.过电流继电器,应将其常开触点接入控制电路

发电厂电气部分期末考试题(含答案)(1)

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为单母线和_双母线两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型

接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3。 A.100及以下 B.100~300 C.25以下 D.60及以下

《发电厂电气部分》模拟试卷A答案

,考试作弊将带来严重后果! ---- 2010-2011学年第二学期期末考试 《发电厂电气部分》试卷(A)答案 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 所有答案请直接答在试卷上; .考试形式:闭卷; 2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为(火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂)等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(监察、测量、控制、保护、调节)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合 闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。 A.100MW及以下 B.100~300MW C.25MW以下 D.60MW及以下 4输电线路送电的正确操作顺序为( C ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 5 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是( A )A.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米 6 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C ) A.额定电压B.二次负荷 C.机械负荷D.动稳定 7维持电弧稳定燃烧的因素是( C ) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 8交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C )

电气控制技术试题库和答案43822

电气控制技术试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:(B) 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:(B) 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:(B) 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:(B) 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图(B) 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁(C) “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:(C) 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护(B) 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护(B) 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法:(A) 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法:(C) 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动(A) 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。13、主电路:(A) 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;(B)

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:(C) 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:(C) 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器:(C) 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:(C) 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动:(C) 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压:(A) 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速:(A) 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速:(C) 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题2分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流( )V以下、直流( )V以下的电器。(B) 1200、 1500 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应( )电路正常工作时的电压和电流。(C)

电厂电气运行试题库大全(含标准答案)

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为(0.7)m,110KV 规定为( 1.5 )m,500KV 规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、 (红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率), 也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫 一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系 统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他 较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘; (2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电 感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电 流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压); 在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称 是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅 值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全)

一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑( ) A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式 C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于( ) A. 100或100/3伏 B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压 D. 100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为( ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( )使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?( ) A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确 C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确 6三相导体短路的最大电动力不受( )影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流 7.装设分段电抗器的作用是( ) A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数 8.在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是( )。 A.弧隙恢复电压<弧隙击穿电压 B.弧隙恢复电压=弧隙击穿电压 C.弧隙恢复电压>弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是( ) A.一般由一个电源供电 B.应由两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式投入 C.应由两个独立电源供电,一个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度是( )℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压单个或成组电动机可靠启动,要求厂用母线电压不低于额定电压的() A.50 B.60% C.70% D.80% 12.由于发电厂厂用电一般采用可靠性高的成套配电装置,因而其高、低压母线应采用

电气控制技术复习题及答案

《电气控制技术》课程复习资料 一、填空题: 1.低压电器基本结构是、和灭弧装置。 2.在交流接触器的铁心上一定要安装,目的是。 3.直流电动机的调速方法有:1)改变调速、2)改变调速、3) 调速等三种。 4.用Y-△降压起动时,起动电流为直接用△接法起动时的 ,所以对降低很有效。 但启动转矩也只有直接用△接法启动时,因此只适用于启动。 5.反接制动时,当电机接近于时,应及时防止。 6.伺服电动机为了防止“反转”现象的发生,采用的方法。 7.低压电器的基本结构是、、。 8.熔断器又叫保险丝,用于电路的保护,使用时应接在电路中。 9.机床电气控制是对控制对象进行控制。 10.电磁制动是使电动机产生一个与旋转方向的方法实现的;按其产生的制动转矩方法的 不同可分为:能耗制动、再生制动、反接制动。 11.摇臂钻床的主运动是主轴带着钻头的旋转运动;进给运动是主轴的垂直运动;辅助运动主要有三 种:。 12.电动机的降压起动控制电路主要有:、、自耦变压器及延边三角形降压起动。 13.在电气控制原理电路图中常用到几种“锁”字电路,如自锁、以及顺序连锁等。 14.直流电机的调速方法有、、。 15.笼型异步电机的降压起动方法有:、、。 16.行程开关也称开关,可将信号转化为电信号,通过控制其它电器来控制 运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。 17.接触器可用于频繁通断电路,又具有保护作用。 18.伺服电机又称电机,在自动控制系统中作为元件。它将输入的电压信号变 换成转矩和速度输出,以驱动控制对象。 19.速度继电器是用来反映变化的自动电器。动作转速一般不低于300r/min,复位转速 约在。 20.刀开关安装时,手柄要向装,不得装或装,否则手柄可能因动下落而引 起,造成人身和设备安全事故。接线时,电源线接在端,端接用电器,这样拉闸后刀片与电源隔离,用电器件不带电,保证安全。 二、判断题: 1.直流电动机的起动方法有直接起动、电枢回路串电阻起动降压起动。 [ ] 2.中间继电器主要用途是:信号传递和放大,实现多路同时控制,起到中间转换作用。 [ ] 3.热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。 [ ] 4.选用空气式时间继电器要考虑环境温度的影响。 [ ] 5.一台额定电压为220V的交流接触器在交流220V和直流220V的电源上均可使用。 [ ] 6.三相笼型异步电动机的电气控制线路,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路保 护。 [ ] 7.刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。 [ ] 8.按钮用来短时间接通或断开小电流,常用于控制电路,绿色表示起动,红色表示停止。 [ ] 9.交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致线圈烧毁。 [ ] 10.交流接触器铁心端嵌有短路铜环的目的是保证动、静铁心吸合严密,不发生震动和噪声。 [ ] 11.直流接触器比交流接触器更适用于频繁操作的场合。 [ ] 12.低压断路器又称自动空气开关。 [ ]

发电厂电气部分期末考试题(含答案)

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 、填空题(每题2分,共20 分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能-> 热能 ->机械能-> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备, 称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截 面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为—单母线_和_双母线—两大类;无汇 流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请 将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可米用(C )。 A. 内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2 双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点(D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的

相关文档
相关文档 最新文档