根据SATWE计算结果手工配筋

一、SATWE梁的计算结果的含义:

1、加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配

筋率要求控制。

若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算;

1)用户输入的箍筋间距信息在SATWE参数设置框中

2)沿梁全长箍筋的面积配筋率要求,见《混规》11.3.9 梁端设置的第一个箍筋距框架节点边缘不应大于50mm。非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋

间距的2倍。沿梁全长箍筋的面积配筋率ρsv应符合下列规定:

3)如何进行换算?

保持总的配箍率不变,当加密区间距为100,非加密区间距为200,则应对非加密区箍筋面积进行换算,假设换算前后面积分别为ASV1、ASV2,间距分别为S1、S2,则有:ASV1/ S1= ASV2/ S2.[即Asv/S保持不变,原因见《混规》-2010中式(4.3.2-2)]

2、算例

下面的梁为百盛米厂第三层右边数过来第四根边梁。

该梁有关信息如下:

截面参数(m) B*H = 0.250*0.600

保护层厚度(mm) Cov = 30.0

箍筋间距(mm) SS = 100.0

混凝土强度等级RC = 30.0

主筋强度(N/mm2) FYI = 360.0

箍筋强度(N/mm2) FYJ = 210.0

抗震构造措施的抗震等级NF = 4

1、梁顶纵筋和梁底纵筋(bxh=250mmx600mm)

1)配置原则:

框架梁、次梁单侧纵筋不得多于两层,底筋根数不少于3根;

同侧纵筋布置中,不同直径的钢筋,直径相差不大于2级;

框架梁、次梁通长纵筋直径可小于支座短筋直径。尽量使通长面筋(钢筋面积)

不大于支座纵筋面积的60%,但不宜小于30%。

2)手工配置:

梁面(右):AS=12cm2=1200 mm2, 实配4根HRB400级直径20(1257),保护层

C=20,2x(20+8)+3x25+4x20=211<250, 放置一排,满足(见《混凝》P102和P115)

梁底(左)(:AS=13cm2=1300 mm2, 实配5根HRB400级直径20(1571),保护

层C=20,2x(20+8)+4x25+5x20=256>250, 放置两排,上排2根,下排3根。

2、梁加密区、非加密区箍筋:G0.7—0.7

1)配置原则:1.满足受力要求;2.满足构造要求;

2)手工配置:G0.7—0.7

G—箍筋标志

0.7—表示在箍筋间距100mm范围内,箍筋总横截面(S范围内水平剖切面)面积为70 mm2,至少配置2肢箍,2*ASV1≧70mm2, 即有单肢箍Asv1≧35mm2,d=8mm(Asv1=50.3),满足要求。

3) 非加密区换算

ASV1/ S1= ASV2/ S2,ASV1=0.7(后),S1=100,非加密区S2=150,则ASV2=1.05=105 mm2,配置2肢箍,2根d=8mm(Asv=50.3x2=100.6mm2),面积基本满足。

若非加密区间距为200,ASV1/ S1= ASV2/ S2,ASV1=0.7,S1=100,S2=200,则

ASV2=1.4=140 mm2,则若配置2肢箍,2根d=8mm(50.3)则不安全, 可配2根d=10mm 钢筋,Asv2=157mm2>140mm2

3、梁受扭纵筋:VT1—0.1

VT—受扭钢筋标志

1—表示受扭纵筋面积,单位为cm2,1即为100 mm2,可在梁侧配置受扭纵筋N4根12(As=452.2mm2,混规11.3.9)

4、梁抗扭箍筋

0.1—表示抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍面积(cm2),即10 mm2,此处可验算上述

配置箍筋是否满足70+10=80的要求,适配箍筋Asv=2x50.3mm2>80mm2,满足(即实配箍筋面积≧抗扭箍筋面积+抗剪箍筋面积)。

5、PKPM的初始配筋钢筋与手算比较:

梁左:1)电算配筋为:2根20+2根18HRB400,As=1137mm2, 略小于配筋简图中1200mm2[(1200-137)/1200=5.2%]

2)手算配筋:4根HRB400,Asv=1257mm2,略大,偏安全。

3)比较:由上知道,手工配筋人为地减少了钢筋直径种类,便于施工,故配筋更加合理。

二、SATWE柱的计算结果的含义:

1、柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner;

2、柱的箍筋是按用户输入的箍筋间距计算的,并按加密区内最小体积配箍率要求控制;柱的体积配箍率是按双肢箍形式计算的,当柱为构造配筋时,按构造要求的体积配箍率计算的箍筋也是按双肢箍形式给出的。

《抗规》6.3.9柱箍筋加密区的体积配箍率,应按下列规定采用:

1)柱箍筋加密区的体积配箍率应符合下式要求:

2、算例

下面的柱为中山颐园第一层右上角柱。

该梁有关信息如下:

截面参数(m) B*H = 0.600*0.600

保护层厚度(mm) Cov = 30.0

箍筋间距(mm) SS = 100.0

混凝土强度等级RC = 35.0

主筋强度(N/mm2) FYI = 360.0

箍筋强度(N/mm2) FYJ = 210.0

抗震构造措施的抗震等级NF = 4

1)柱边纵筋:

(1)配置原则:

满足全截面最小配筋率要求(抗规6.3.7);除此之外,柱每侧纵向钢筋配筋率不小于0.2%(角筋可重复计算);

柱纵筋间距不大于200,净距不小于50。一般取150~200(抗规6.3.8);

应注意边柱、角柱在顶层的计算结果;

当地下室顶板为嵌固端时,应注意地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积要求;调整柱纵筋直径,根数宜不变;

(2)柱一侧面积为3800,配置8根25,实配面积为3927,但需放置两排。

另一侧为1800,配置4根25,实配面积为1963,需放置一排。

2)加密区与非加密区箍筋

(1)配置原则:满足受力要求;满足构造要求;

抗规6.3.7有加密区箍筋最大间距和最小直径要求;抗规6.3.9有加密区范围、箍筋肢距和加密区的体积配箍率的规定,二、三级抗震等级,当箍筋肢距按250控制。且要求隔一拉一。

裙房框架的角柱、楼梯间等部位的短柱(剪跨比不大于2)箍筋全长加密。

(2)加密区抗剪箍筋面积为130 mm2,配置3肢直径8钢筋,实配抗剪箍筋面积150.9 mm2,但为了满足箍筋肢距要求,故配筋4肢直径8钢筋。

非加密区间距取100时,非加密区抗剪箍筋面积为100 mm2;假设非加密区箍筋为4肢,则非加密区抗剪箍筋面积为201.2 mm2,若假设其间距为S2,则S2=200 mm。若取加密区间距为150,也是4肢直径8钢筋,实配抗剪箍筋面积201.2 mm2,换算为间距为100时,换算抗剪箍筋面积为201.2 /1.5=133.3 mm2>100 mm2浪费。

3)加密区体积配箍率算例

(完整版)PKPM手工配筋(根据SATWE配筋简图).docx

根据 SATWE计算结果手工配筋 一、 SATWE梁的计算结果的含义: 1、加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配 筋率要求控制。 若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加 密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算; 1)用户输入的箍筋间距信息在SATWE参数设置框中

2)沿梁全长箍筋的面积配筋率要求,见《混规》11. 3. 9 梁端设置的第一个箍筋距框架节点边缘不应大于 50mm。非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋 间距的 2 倍。沿梁全长箍筋的面积配筋率ρsv 应符合下列规定: 3)如何进行换算? 保持总的配箍率不变,当加密区间距为 100,非加密区间距为 200,则应对非加密区箍筋面积进行换算,假设换算前后面积分别为 ASV1、ASV2,间距分别为 S1、S2,则有: ASV1/ S1= ASV2/ S2.[ 即 Asv/S 保持不变,原因见《混规》 -2010 中式( 4.3.2-2 )] 2、算例 下面的梁为百盛米厂第三层右边数过来第四根边梁。 该梁有关信息如下: 截面参数(m)B*H = 0.250*0.600 保护层厚度(mm)Cov = 30.0 箍筋间距(mm)SS= 100.0 混凝土强度等级RC= 30.0 主筋强度(N/mm2)FYI = 360.0 箍筋强度(N/mm2)FYJ = 210.0 抗震构造措施的抗震等级NF= 4 1、梁顶纵筋和梁底纵筋(bxh=250mmx600mm ) 1)配置原则:

框架梁、次梁单侧纵筋不得多于两层,底筋根数不少于 3 根;同侧纵 筋布置中,不同直径的钢筋,直径相差不大于 2 级; 框架梁、次梁通长纵筋直径可小于支座短筋直径。尽量使通长面筋(钢筋面积) 不大于支座纵筋面积的60%,但不宜小于30%。 2)手工配置: 梁面(右):AS=12cm2=1200 mm2 , 实配 4 根 HRB400级直径 20( 1257),保护层 C=20, 2x(20+8)+3x25+4x20=211<250, 放置一排 ,满足(见《混凝》 P102 和 P115) 梁底(左)(: AS=13cm2=1300 mm 2, 实配 5 根 HRB400 级直径 20(1571 ),保护 层 C=20, 2x(20+8)+4x25+5x20=256>250, 放置两排,上排 2 根,下排 3 根。 2、梁加密区、非加密区箍筋:G0.7—0.7 1)配置原则: 1.满足受力要求; 2.满足构造要求; 2)手工配置: G0.7— 0.7 G—箍筋标志 0.7—表示在箍筋间距100mm 范围内,箍筋总横截面(S 范围内水平剖切面)面积 为70 mm2, 至少配置 2 肢箍,2*ASV1≧70mm2, 即有单肢箍 Asv1≧ 35mm2,d=8mm(Asv1=50.3),满足要求。 3)非加密区换算 ASV1/ S1= ASV2/ S2,ASV1=0.(7 后),S1=100,非加密区 S2=150,则 ASV2=1.05=105 mm2,配置 2 肢箍, 2 根 d=8mm(Asv=50.3x2=100.6mm2) ,面积基本满足。 若非加密区间距为 200, ASV1/ S1= ASV2/ S2, ASV1=0.7,S1=100, S2=200,则 ASV2=1.4=140 mm 2,则若配置 2 肢箍,2 根 d=8mm(50.3) 则不安全 , 可配 2 根 d=10mm 钢筋, Asv2=157mm2>140mm2 3、梁受扭纵筋: VT1— 0.1 VT—受扭钢筋标志 1—表示受扭纵筋面积,单位为cm2,1 即为 100 mm 2,可在梁侧配置受扭纵筋N4 根12(As=452.2mm2, 混规 11.3.9) 4、梁抗扭箍筋 0.1—表示抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍面积(cm2),即 10 mm 2,此处可验算上述 配置箍筋是否满足 70+10=80 的要求,适配箍筋Asv=2x50.3mm2>80mm2 ,满足(即 实配箍筋面积≧抗扭箍筋面积+抗剪箍筋面积)。 5、 PKPM 的初始配筋钢筋与手算比较: 梁左: 1 )电算配筋为: 2 根20+2 根18HRB400, As=1137mm2,略小于配筋简图中1200mm2[(1200-137)/1200=5.2%]

PKPM配筋结果绘制施工图详解

第四章施工图的绘制 作为结构工程师,施工图就是我们的思想的表达,为了正确表达我们的设计思想和设计理念,画出良好的施工图那是必不可少的。 第一节板钢筋图的绘制 板可分为单向板和双向板。单向板指两边支承或四边支承时长宽比>2。双向板指四边支承时长宽比<2。 单向板的配筋计算只需计算短跨方向的底筋,长跨方向的底筋和四边的负筋按构造要求,负筋长度从梁边到板内的长度取短净跨的1/4。双向板的配筋计算需计算两个方向的底筋和四边负筋,负筋长度从梁边到板内的长度取短净跨的1/4。 第二节梁钢筋图的绘制 图中代表钢筋配筋如上(此图涉及的平法表示见03G101-1图集) 1、梁下部纵筋面积(418)=10.182cm >9.02 cm 2、梁上部左端纵筋面积(420)=12.572cm ≈132 cm 3、梁上部右端纵筋面积(4 20)=10.182cm >112cm 4、梁加密区一个间距范围内箍筋面积(双肢箍8@100)=1.012cm >0.52 cm 5、梁非加密区一个间距范围内箍筋面积(双肢箍8@200)=0.52cm ≈0.52 cm

6、考虑梁高≥450㎜在梁侧面配构造钢筋412 7、上下纵筋之间的距离要≤200㎜ 注意:取某轴线上所有梁归为一类b≥350采用四肢箍h≥450加腰筋;框架梁截面高度一般>400,规范规定梁箍筋间距大于梁截面高度的1/4,如果截面高度小于400,则箍筋最小间距得<100, 【特别注意】 那么如何进行箍筋加密区和非加密区的箍筋间距转换。 已知:假定在SATWE上显示的结果为GAsv-Asv0,即加密区的箍筋面积为Asv,非加密区的箍筋面积为Asv0,在SA TWE中输入的箍筋间距为100。 加密区箍筋:梁通常采用的是n肢箍,选用单肢箍的面积为A的箍筋,则双肢箍的面积为nA。如果nA>Asv,则可以选用这种钢筋。 非加密区箍筋:换算成间距为200的箍筋,nAx100/200,n是因为选择n肢箍。如果换算成为150时,nAx100/150,如果nAx100/200>Asv0,则可以选用这种钢筋。 比方说:输出G1.6-1.0,箍筋肢数为2肢箍,在总信息中,梁箍筋间距默认SB=100.00没有做修改,则加密区配箍为:加密区选用10@100(2),则0.785x2=1.57≈Asv=1.6可以。非加密区10@150(2),则0.785x2x100/150=1.047>Asv0=1.0(箍筋间距改为150)可以。 【抗扭VTAst—Ast1】 ○1抗扭纵筋A st:上下各15%,左右各35% ○2抗扭箍筋A st1:单肢箍筋面积>A st1 【附加箍筋如何计算?】 1)查看SATWE计算结果“5.梁设计内力包络图”点击“弯矩/剪力”查看梁截面设计剪力包络图。

配筋及钢构件验算简图

1.混凝土梁和型钢混凝土梁: Asu1、Asu2、Asu3----为梁上部左端、跨中、右端配筋面积(cm2) Asd1、Asd2、Asd3----为梁下部左端、跨中、右端配筋面积(cm2) Asv----为梁加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值(cm2) Asv0----为梁非加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值(cm2) Ast、Ast1----为梁受扭纵筋面积和抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍的面积,若Ast 和Ast1均为0则不输出这一行(cm2) G、VT----为箍筋和剪扭配筋标志 梁配筋计算说明: (1)若计算的ξ值小于ξb,软件按单筋方式计算受拉钢筋面积;若计算的ξ>ξb,程序自动按双筋方式计算配筋,即考虑压筋的作用; (2)单排筋计算时,截面有效高度h0=h-保护层厚度-12.5mm(假定梁钢筋直径为25mm);对于配筋率大于1%的截面,程序自动按双排计算,此时,截面有效高度h0=h-保护层厚度-37.5mm; (3)加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配箍率要求控制。 若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算;若输入的箍筋间距为非加密区间距,则非加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果加密区与非加密区的箍筋间距不同,则应按加密区箍筋间距对计算结果进行换算。 2.钢梁:

没根钢梁的下方都标有"steel"字样,表示该梁为钢梁。若该梁与刚性铺板相连,不需验算整体稳定,则R2处的数值以R2字符代替。输入格式如上图所示。 其中: R1表示钢梁正应力强度与抗拉、抗压强度设计值的比值F1/f。 R2表示钢梁整体稳定应力强度与抗拉、抗压强度设计值的比值F2/f。 R3表示钢梁剪应力强度与抗拉、抗压强度设计值的比值F3/f。 3.矩形混凝土柱和型钢混凝土柱: Asc----为柱一根角筋的面积,采用双偏压计算时,角筋面积不应小于此值,采用单偏压计算时,角筋面积可不受此值控制(cm2);Asx、Asy----分别为该柱B 边和H边的单边配筋,包括两根角筋(cm2); Asvj、Asv、Asv0----分别为柱节点域抗剪箍筋面积、加密区斜截面抗剪箍筋面积、非加密区斜截面抗剪箍筋面积,箍筋间距均在Sc范围内。其中:Asvj取计算的Asvjx和Asvjy的大值,Asv取计算的Asvx和Asvy的大值,Asv0取计算的Asv0和Asvy0的大值(cm2) 若该柱与剪力墙相连(边框柱),而且是构造配筋控制,则程序去Asc、Asx、Asy、Asvx、Asvy均为零。 Uc----为柱的轴压比; G---为箍筋标志。 柱配筋说明:

SATWE配筋简图

一、 SATWE 配筋简图有关数字说明 1.1 梁 1.1.1砼梁和劲性梁 1 3 21321Ast VTAst Asm Asm Asm As As As GAsv ----- 其中: As1、As2、As3为梁上部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2); Asm1、Asm2、Asm3表示梁下部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2); Asv 表示梁在Sb 范围内的箍筋面积(cm2), 取抗剪箍筋Asv 与剪扭箍筋Astv 的大值; Ast 表示梁受扭所需要的纵筋面积(cm2); Ast1表示梁受扭所需要周边箍筋的单根钢筋的面积(cm2)。 G ,VT 分别为箍筋和剪扭配筋标志。 梁配筋计算说明: (1)对于配筋率大于1%的截面,程序自动按双排筋计算,此时,保护层取60mm ; (2)当按双排筋计算还超限时,程序自动考虑压筋作用,按双筋方式配筋; (3)各截面的箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配 箍率要求控制。 若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使 用,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算 结果进行换算; 若输入的箍筋间距为非加密区间距,则非加密区的箍筋计算结果可直接参 考使用,如果加密区与非加密区的箍筋间距不同,则应按加密区箍筋间距对计 算结果进行换算。

1.1.2 钢梁 R1-R2-R3 其中: R1表示钢梁正应力与强度设计值的比值F1/f; R2表示钢梁整体稳定应力与强度设计值的比值F2/f; R3表示钢梁剪应力与抗剪强度设计值的比值F3/fv。 其中F1,F2,F3,的具体含义: F1=M/(Gb Wnb) F2=M/(Fb Wb) F3(跨中)=V S/(I tw), F3(支座)=V/Awn 1.2. 柱 1.2.1 矩形混凝土柱和劲性柱 在左上角标注:(Uc)、在柱中心标柱:Asv、在下边标注:Asx、在右边标注: Asy、引出线标注:As_corner As_corner ( Asx 其中: As_corner为柱一根角筋的面积,采用双偏压计算时,角筋面积不应小于此值,采用单偏压计算时,角筋面积可不受此值限制(cm2); Asx,Asy分别为该柱B边和H边的单边配筋,包括角筋(cm2); Asv 表示柱在Sc范围内的箍筋; Uc 表示柱的轴压比。 柱配筋说明: (1)柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner; (2)柱的箍筋是按用户输入的箍筋间距计算的,并按加密区内最小体积配箍率要求控制; (3)柱的体积配箍率是按双肢箍形式计算的,当柱为构造配筋时,按构造要求的体积配箍率计算的箍筋也是按双肢箍形式给出的。

手工配筋根据配筋简图

根据SATWE计算结果手工配筋 一、SATWE梁的计算结果的含义: 1、加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍 筋的面积配筋率要求控制。 若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用, 如果非加 密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算; 1)用户输入的箍筋间距信息在SATWE参数设置框中 2)沿梁全长箍筋的面积配筋率要求,见《混规》11.3.9 梁端设置的第一个箍筋距框架节点边缘不应大于50mm。非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍。 沿梁全长箍筋的面积配筋率ρsv应符合下列规定: 3)如何进行换算? 保持总的配箍率不变,当加密区间距为100,非加密区间距为200,则应对非加密区箍筋面积进行换算,假设换算前后面积分别为ASV1、ASV2,间距分别为S1、S2,则有:ASV1/ S1= ASV2/ S2.[即Asv/S保持不变,原因见《混规》-2010中式(4.3.2-2)] 2、算例 下面的梁为百盛米厂第三层右边数过来第四根边梁。 该梁有关信息如下: 截面参数 (m) B*H = 0.250*0.600 保护层厚度 (mm) Cov = 30.0 箍筋间距 (mm) SS = 100.0 混凝土强度等级 RC = 30.0 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0 箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 210.0 抗震构造措施的抗震等级 NF = 4

1、梁顶纵筋和梁底纵筋(bxh=250mmx600mm) 1)配置原则: 框架梁、次梁单侧纵筋不得多于两层,底筋根数不少于3根; 同侧纵筋布置中,不同直径的钢筋,直径相差不大于2级; 框架梁、次梁通长纵筋直径可小于支座短筋直径。尽量使通长面筋(钢 筋面积)不大于支座纵筋面积的60%,但不宜小于30%。 2)手工配置: 梁面(右):AS=12cm2=1200 mm2, 实配4根HRB400级直径20(1257), 保护层C=20,2x(20+8)+3x25+4x20=211<250, 放置一排,满足(见《混 凝》P102和P115) 梁底(左)(:AS=13cm2=1300mm2, 实配5根HRB400级直径20(1571), 保护层C=20,2x(20+8)+4x25+5x20=256>250, 放置两排,上排2根, 下排3根。 2、梁加密区、非加密区箍筋:G0.7—0.7 1)配置原则:1.满足受力要求;2.满足构造要求; 2)手工配置:G0.7—0.7 G—箍筋标志 0.7—表示在箍筋间距100mm范围内,箍筋总横截面(S范围内水平剖切面)面积为70 mm2,至少配置2肢箍,2*ASV1≧70mm2, 即有单肢箍Asv1≧35mm2,d=8mm(Asv1=50.3),满足要求。 3) 非加密区换算 ASV1/ S1= ASV2/ S2,ASV1=0.7(后),S1=100,非加密区S2=150,则

程序计算中的几类超筋的分析

程序计算中的几类超筋的分析 【摘要】在软件计算中,钢筋混凝土梁的超筋是结构设计中经常出现的,不可避免的现象。本文总结了实际工程中经常出现的几类超筋现象,给出了结构设计软件对于混凝土梁超筋的判断,并探讨了各类超筋现象的主要原因和软件计算超筋的影响因素。 【关键词】超筋; SATWE;配筋率; 钢筋混凝土梁设计超筋时出现的问题有: ①在受压区边缘纤维应变到达混凝土极限压应变值时,受压区混凝土先被压碎,此时受拉区纵向受力钢筋应力未达到屈服强度,此时梁在没有明显预兆的情况下而突然破坏,属于脆性破坏类型。②超筋梁配置了过多的受拉钢筋,造成钢材浪费。综上原因,超筋梁在混凝土结构设计的各类规范中被严格限制采用。 1 超筋在实际工程设计中,大概有以下几种类型:①弯矩引起的超筋;②剪扭超筋;③扭矩引起的超筋;④剪力引起的超筋;⑤配筋超规范规定值⑥混凝土受压高度不满足;⑦在水平风荷载或地震作用时,由扭转变形或竖向相对位移引起的超筋。 在实际工程中,经常出现次梁距主梁支座比较近,或者主梁两边次梁错开两种工况,这时很容易引起剪扭超筋。 2 梁超筋在结构软件中的显示 SATWE 软件对于梁超筋现象,有图形文件和文本文件两种输出方式。①图形文件显示:SATWE---分析结构图形和文本显示----图形文件输出----混凝土构件配筋及钢构件验算简图中数字显红色时,即为超筋。配筋简图的有关数字说明见图1。②超筋信息的文本输出在“超配筋信息WGCPJ. OUT”文件内。 图1SATWE配筋简图示意图 As1、As2、As3为梁上部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2); Asm1、Asm2、Asm3表示梁下部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2); Asv表示梁在Sb范围内的箍筋面积(cm2),取抗剪箍筋Asv与剪扭箍筋

2021年PKPM手工配筋(根据SATWE配筋简图)之令狐采学创编

根据SATWE计算结果手工配筋 欧阳光明(2021.03.07) 一、SATWE梁的计算结果的含义: 1、加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按 沿梁全长箍筋的面积配筋率要求控制。 若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加 密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算; 1)用户输入的箍筋间距信息在SA TWE参数设置框中 2)沿梁全长箍筋的面积配筋率要求,见《混规》11.3.9 梁端设置的第一个箍筋距框架节点边缘不应大于50mm。非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍。沿梁全长箍筋 的面积配筋率ρsv应符合下列规定: 3)如何进行换算? 保持总的配箍率不变,当加密区间距为100,非加密区间距为200,则应对非加密区箍筋面积进行换算,假设换算前后面积分别为ASV1、ASV2,间距分别为S1、S2,则有:ASV1/ S1= ASV2/ S2.[即Asv/S保持不变,原因见《混规》中式(4.3.22)] 2、算例

下面的梁为百盛米厂第三层右边数过来第四根边梁。 该梁有关信息如下: 截面参数 (m) B*H = 0.250*0.600 保护层厚度 (mm) Cov = 30.0 箍筋间距 (mm) SS = 100.0 混凝土强度等级 RC = 30.0 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0 箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 210.0 抗震构造措施的抗震等级 NF = 4 1、梁顶纵筋和梁底纵筋(bxh=250mmx600mm) 1)配置原则: 框架梁、次梁单侧纵筋不得多于两层,底筋根数不少于3 根; 同侧纵筋布置中,不同直径的钢筋,直径相差不大于2 级; 框架梁、次梁通长纵筋直径可小于支座短筋直径。尽量使 通长面筋(钢筋面积)不大于支座纵筋面积的60%,但不 宜小于30%。 2)手工配置: 梁面(右):AS=12cm2=1200 mm2, 实配4根HRB400级 直径20(1257),保护层C=20, 2x(20+8)+3x25+4x20=211<250, 放置一排,满足(见《混 凝》P102和P115)

教你轻松看懂结构平面图

教你轻松看懂结构平面图 新手总结:结构平面图有两种划分方法:按“梁柱表法”绘图时,各层结构平面可分为模板图和板配筋图(当结构平面不太复杂时可合并为一图);按“平法”绘图时,各层结构平面需分为墙柱定位图、各类结构构件的平法施工图(模板图、板配筋图以及梁、柱、剪力墙、地下室侧壁配筋图等)。 各层的“模板图”及“板配筋图”可按本节所述方法绘制。 ⒈尺寸线标注:通常分为结构平面总尺寸线、柱网尺寸线、构件定位尺寸线及细部尺寸线等。标注要求同前所述。 ⒉平面图中梁、柱、剪力墙等构件的画法:原则是从板面以上剖开往下看,看得见的构件边线用细实线,看不见的用虚线。剖到的承重结构断面应涂黑色。 凡与梁板整体连接的钢筋混凝土构件如窗顶装饰线、花池、水沟、屋面女儿墙等,必须在结构图中表示。构件大样图应加索引。 对平面中凹下去的部分(如凹厕、孔洞等),要用阴影方法表示,并在图纸背面用红色铅笔在阴影部分轻涂。如有凹板,应标出其相对标高及板号。 楼梯间在楼层处的平台梁板应归入楼层结构平面之内。对梯段板及层间平台,应用交叉细实线表示,并写上“梯间”字样。

⒊绘图顺序:一般按底筋、面筋、配筋量、负筋长度、板号标志、板号、框架梁号、次梁号、剪力墙号、柱号的顺序进行。 板底、面钢筋均用粗实线表示,宜画在板的1/3处。文字用绘图针笔书写,字体大小要均匀(可用数字模板),当受到位置限制时,可跨越梁线书写,以能看清为准。所有直线段都不应徒手绘制。 双向板及单向板应采用表示传力方向的符号加板号表示。 在板号下中应标出板厚。当大部分板厚度相同时,可只标出特殊的板厚,其余在本图内用文字说明。 在各层模板图中,应标出全部构件(板、框架梁、次梁、剪力墙、柱)的编号,不得以对称性等为由漏标。 过梁(GL)应编注于过梁之上的楼层平面中。 梁上起柱(LZ),要标出小柱的定位尺寸,说明其做法。 ⒋底筋的画法 结构平面图中,同一板号的板可只画一块板的底筋(应尽量注于图面左下角首先出现的板块),其余的应标出板号。

pkpm手工配筋根据satwe配筋简图

p k p m手工配筋根据s a t w e配筋简图 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

根据SATWE计算结果手工配筋 一、SATWE梁的计算结果的含义: 1、加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全 长箍筋的面积配筋率要求控制。 若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加 密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算; 1)用户输入的箍筋间距信息在SATWE参数设置框中 2)沿梁全长箍筋的面积配筋率要求,见《混规》11.3.9 梁端设置的第一个箍筋距框架节点边缘不应大于50mm。非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍。沿梁全长箍筋的面积配筋率ρsv应符合下列规 定: 3)如何进行换算? 保持总的配箍率不变,当加密区间距为100,非加密区间距为200,则应对非加密区箍筋面积进行换算,假设换算前后面积分别为ASV1、ASV2,间距分别为S1、S2,则有:ASV1/ S1= ASV2/ S2.[即Asv/S保持不变,原因见《混规》-2010中式(4.3.2-2)] 2、算例 下面的梁为百盛米厂第三层右边数过来第四根边梁。 该梁有关信息如下:

截面参数 (m) B*H = 0.250*0.600 保护层厚度 (mm) Cov = 30.0 箍筋间距 (mm) SS = 100.0 混凝土强度等级 RC = 30.0 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0 箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 210.0 抗震构造措施的抗震等级 NF = 4 1、梁顶纵筋和梁底纵筋(bxh=250mmx600mm) 1)配置原则: 框架梁、次梁单侧纵筋不得多于两层,底筋根数不少于3根; 同侧纵筋布置中,不同直径的钢筋,直径相差不大于2级; 框架梁、次梁通长纵筋直径可小于支座短筋直径。尽量使通长面筋 (钢筋面积)不大于支座纵筋面积的60%,但不宜小于30%。 2)手工配置: 梁面(右):AS=12cm2=1200 mm2, 实配4根HRB400级直径20 (1257),保护层C=20,2x(20+8)+3x25+4x20=211<250, 放置一排,满足(见《混凝》P102和P115) 梁底(左)(:AS=13cm2=1300 mm2, 实配5根HRB400级直径20 (1571),保护层C=20,2x(20+8)+4x25+5x20=256>250, 放置两排, 上排2根,下排3根。 2、梁加密区、非加密区箍筋:G0.7—0.7 1)配置原则:1.满足受力要求;2.满足构造要求;

混凝土构件配筋及钢构件验算简图

混凝土构件配筋及钢构件验算简图 1.混凝土梁和型钢混凝土梁: Asu1、Asu2、Asu3----为梁上部左端、跨中、右端配筋面积(cm2) Asd1、Asd2、Asd3----为梁下部左端、跨中、右端配筋面积(cm2) Asv----为梁加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值(cm2) Asv0----为梁非加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值(cm2) Ast、Ast1----为梁受扭纵筋面积和抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍的面积,若Ast和Ast1均为0则不输出这一行(cm2) G、VT----为箍筋和剪扭配筋标志 梁配筋计算说明: (1)若计算的ξ值小于ξb,软件按单筋方式计算受拉钢筋面积;若计算的ξ>ξb,程序自动按双筋方式计算配筋,即考虑压筋的作用; (2)单排筋计算时,截面有效高度h0=h-保护层厚度-12.5mm(假定梁钢筋直径为25mm);对于配筋率大于1%的截面,程序自动按双排计算,此时,截面有效高度h0=h-保护层厚度-37.5mm; (3)加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配箍率要求控制。 若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算;若输入的箍筋间距为非加密区间距,则非加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果加密区与非加密区的箍筋间距不同,则应按加密区箍筋间距对计算结果进行换算。 2.钢梁: 没根钢梁的下方都标有"steel"字样,表示该梁为钢梁。若该梁与刚性铺板相连,不需验算整体稳定,则R2处的数值以R2字符代替。输入格式如上图所示。 其中: R1表示钢梁正应力强度与抗拉、抗压强度设计值的比值F1/f。

剪力墙如何根据SATWE计算结果正确配筋

剪力墙如何根据S A T W E 计算结果正确配筋 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

剪力墙如何根据SATWE计算结果配 筋 假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200, 剪力墙显示“0” 水平钢筋:是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内的配筋值,再来配,比如你输 入的间距是200mm,计算结果是,那就用*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=400mm2再除以2就是200mm2再查板配筋表就可以了所以配8@200面积 250>200满足要求了!(剪力墙厚度为200,直径8间距200配筋率=2*(200*200)=%,最小配筋率为排数*钢筋面积/墙厚度*钢筋间距)。 竖向钢筋:计算过程%=500mm2,同样是指双侧,除以2就是250mm2,Φ8@200(面积251mm2)足够。 Satwe参数中的竖向配筋率是可根据工程需要调整的,当边缘构件配筋过大时,可提高竖向配筋率。 剪力墙边缘构件中的纵向钢筋间距应该和箍筋(拉筋)的选用综合考虑 一般情况下,墙的钢筋为构造钢筋,不过在屋面层短墙在大偏心受压下有时配筋很大墙竖向分布筋配筋率%进行计算是不对的。应该填%(或者%)。如果填了%,实际配了%, 则造成边缘构件主筋配筋偏小。墙竖向分布筋按你输入配筋率,水平配筋按你输入的钢筋间距根据计算结果选筋。 规范规定的:剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一、二、三级时均不应小于%,四级和非抗震设计时均不应小于%,此处的“配筋率”为水平截面全截面的配筋率,以200mm厚剪力墙为例,每米的配筋面积为:%x200x1000=500mm2,双排筋,再除以2,每侧配筋面积为250mm2,查配筋表,φ8@200配筋面积为251mm2,刚好满足配筋率要求。

PKPM-混凝土构件配筋及钢构件验算简图

【PKPM】混凝土构件配筋及钢构件验算简图 1.混凝土梁和型钢混凝土梁: Asu1、Asu2、Asu3----为梁上部左端、跨中、右端配筋面积(cm2) Asd1、Asd2、Asd3----为梁下部左端、跨中、右端配筋面积(cm2) Asv----为梁加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值(cm2) Asv0----为梁非加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值(cm2) Ast、Ast1----为梁受扭纵筋面积和抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍的面积,若Ast和Ast1均为0则不输出这一行(cm2) G、VT----为箍筋和剪扭配筋标志 梁配筋计算说明: (1)若计算的ξ值小于ξb,软件按单筋方式计算受拉钢筋面积;若计算的ξ>ξb,程序自动按双筋方式计算配筋,即考虑压筋的作用; (2)单排筋计算时,截面有效高度h0=h-保护层厚度-12.5mm(假定梁钢筋直径为25mm);对于配筋率大于1%的截面,程序自动按双排计算,此时,截面有效高度h0=h-保护层厚度-37.5mm; (3)加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配箍率要求控制。 若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算;若输入的箍筋间距为非加密区间距,则非加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果加密区与非加密区的箍筋间距不同,则应按加密区箍筋间距对计算结果进行换算。

2.钢梁: 没根钢梁的下方都标有"steel"字样,表示该梁为钢梁。若该梁与刚性铺板相连,不需验算整体稳定,则R2处的数值以R2字符代替。输入格式如上图所示。 其中: R1表示钢梁正应力强度与抗拉、抗压强度设计值的比值F1/f。 R2表示钢梁整体稳定应力强度与抗拉、抗压强度设计值的比值F2/f。 R3表示钢梁剪应力强度与抗拉、抗压强度设计值的比值F3/f。 3.矩形混凝土柱和型钢混凝土柱: Asc----为柱一根角筋的面积,采用双偏压计算时,角筋面积不应小于此值,采用单偏压计算时,角筋面积可不受此值控制(cm2);Asx、Asy----分别为该柱B边和H边的单边配筋,包括两根角筋(cm2); Asvj、Asv、Asv0----分别为柱节点域抗剪箍筋面积、加密区斜截面抗剪箍筋面积、非加密区斜截面抗剪箍筋面积,箍筋间距均在Sc范围内。其中:Asvj取计算的Asvjx和Asvjy的大值,Asv取计算的Asvx和Asvy的大值,Asv0取计算的Asv0和Asvy0的大值(cm2)若该柱与剪力墙相连(边框柱),而且是构造配筋控制,则程序去Asc、Asx、Asy、

good根据SATWE计算结果手工配筋

g o o d根据S A T W E计 算结果手工配筋 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

根据SATWE计算结果手工配筋 一、设计师在现场 二、SATWE梁的计算结果的含义: 培训学校课件 F:\磨石结构培训\2013年初级\2013 04 22 第五次正课的辅导课/梁配筋详解及施工图的绘制.pdf p15 梁钢筋的正确配法为:根据配置梁底和梁顶纵向钢筋,此时不需要考虑叠加,因为这样工作量较大,为了简化计算,将近似将这部分抗扭钢筋集中布置在梁侧向,即为抗扭腰部钢筋,此时需要将G变为N。 对于,不需考虑抗剪和抗扭箍筋的叠加,因为 按照配置箍筋有两种方法,一种为万能公式,一种为简化公式。 对于,仅需手工复核即可。 1、加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积 配筋率要求控制。 若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加 密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算; 1)用户输入的箍筋间距信息在SATWE参数设置框中 2)沿梁全长箍筋的面积配筋率要求,见《混规》11.3.9 梁端设置的第一个箍筋距框架节点边缘不应大于50mm。非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍。沿梁全长箍筋的面积配筋率ρsv应符合下列规定:3)如何进行换算 保持总的配箍率不变,当加密区间距为100,非加密区间距为200,则应对非 加密区箍筋面积进行换算,假设换算前后面积分别为ASV1、ASV2,间距分别为S1、S2,则有:ASV1/ S1= ASV2/ S2. 2、算例 下面的梁为百盛米厂第三层右边数过来第四根边梁。

PKPM构件配筋详解

功能说明 这项菜单主要以图形方式显示各构件设计及验算结果,可以直接输出DWG图形文件。 图8.6.4 构件计算配筋简图 8.6.4.1 各构件设计及验算结果 功能说明 简图上各构件的配筋结果表达方式如下: (1)钢筋混凝土梁和型钢混凝土梁(RC-Beam、SRC-Beam)

图中: Asul-Asum-Asur:为梁上部左端、跨中、右端配筋面积(cm2); Asdl-Asdm-Asdr:为梁下部左端、跨中、右端配筋面积(cm2); GAsv:为梁加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值(cm2); GAsvm:为梁非加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值(cm2); VTAst :为梁受扭纵筋面积(cm2); VTAst1 :为梁抗扭箍筋的单肢箍面积(cm2); G、VT :为箍筋及剪扭配筋标志。 注意事項 (1)梁配筋简图如下: 图8.6.4.1-1 梁配筋示意图 (2)加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,当输入的箍筋间距为加密区间距时,梁端箍筋加密区的计算结果可直接使用;如果非加密区与加密区的箍筋间距不同时,需要对非加密区的箍筋面积按非加密区的间距进行换算后再使用。当梁受扭时,配置的箍筋单肢面积不应小于VTAst1。 (3)输出的箍筋面积为箍筋间距范围内所有肢的总面积,在确定单肢箍筋的面积时,需要除以箍筋肢数。 (4)输出的纵筋及箍筋面积都满足规范要求的最小配筋率要求,如果计算出的配筋面积小于最小配筋率时,按最小配筋面积来输出。 (5)VTAst和VTAst1都为零时,该行不输出。 功能说明 (2)矩形钢筋混凝土柱和型钢混凝土柱(RC-Column、SRC-Column)

pkpm一些参数设置及pkpm钢筋输出文件简图

1、一般情况下模拟施工加载取模拟施工加载3比较符合逐层施工的实际情况。模拟施工加载2则可以更合理的给基础传递荷载。复杂结构设计人员可以指定施工次序。 模拟施工加载的选择 1.一次性加载模型,计算时只形成一次整体刚度矩阵,用于多层 2.模拟施工加载1.是整体刚度分层加载模型,本层加载对上部结构没有影响,总刚矩阵由构件单刚形成,程序默认算法。用于多高层 3..模拟施工加载2,逐层加载模型,n层会有n个总刚矩阵形成,计算量大。与手算接近。用于多高层,较少采用。 4.模拟施工加载3,新版有。分层刚度分层加载模型,更符合工程实际,高层首选。 5.对有吊车的结构必须用一次性加载,因为吊车对上部结构有影响,也就是对有上传荷载的结构要用一次性加载。 6.要知道由于模拟施工加载计入了施工引起的变形,在计算结果输出中各节点在竖荷载作用下的节点力矩是不平衡的。只有一次性加载下才是平衡的 2、修正后的基本风压一般就是荷载规范规定的基本风压,对于沿海和强风地带对风荷载敏感的建筑可以在此基础上放大10%~20%,门刚中则规定按放大5%采用。 3、对于高度大于150M的高层混凝土建筑才要验算风振舒适度。结构阻尼比取0.01~0.02,程序缺省0.02。 4、侧刚计算方法:一种简化计算法,计算速度快,但应用范围有限,当定义有弹性楼板或有不与楼板相连的构件时(如错层结构、空旷的工业厂房、体育馆等)用此法会有一定误差;总刚计算方法:精度高,适用范围广,计算量大。 对于没有定义弹性楼板且没有不与楼板相连构件的工程,两种方法结果一样。 (以下转贴) “刚性楼板”的适用范围:绝大多数结构只要楼板没有特别的削弱、不连续,均可采用这个假定。 相关注意:由于“刚性楼板假定”没有考虑板面外的刚度,所以可以通过“梁刚度放大系数”来提高梁面外弯曲刚度,以弥补面外刚度的不足。同样原因,也可通过“梁扭矩折减系数”来适当折减梁的设计扭矩。 “弹性板6 ”的适用范围:所有的工程均可采用。 相关注意:由于已经考虑楼板的面内、面外刚度,则梁刚度不宜放大、梁扭矩不宜折减。板的面外刚度将承担一部分梁柱的面外弯矩,而使梁柱配筋减少。此时结构分析时间大大增加。“弹性板3 ”的适用范围:需要保证楼板平面内刚度非常大,外刚度承担荷载,不使梁柱配筋减少,以保证梁柱设计的安全度。“ 如厚板转换层中的厚板,板厚达到1m以上。而面外刚度则需要按实际考虑。 相关注意:一般在厚板转换层不设梁,或用等代梁,并注意上下部轴线差异产生的传力问题。“弹性膜”的适用范围:仅适用于梁柱结构,设计时不使楼板面相关注意:不能用于“板柱结构”。设计时可以进行梁的刚度放大和扭矩折减。 (弹性楼板6:考虑楼板的面内刚度和面外刚度,采用壳单元.原则上适用于所有结构,但采用弹性楼板6计算时,楼板和梁共同承担面外弯矩,计算结果中梁的配筋小了,而楼板承担面外弯矩,计算的配筋又未考虑.此外计算工作量大.因此该模型仅适用于板柱结构;

PKPM手工配筋(根据SATWE配筋简图)之欧阳家百创编

根据SATWE计算结果手工配筋 欧阳家百(2021.03.07) 一、SATWE梁的计算结果的含义: 1、加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并 按沿梁全长箍筋的面积配筋率要求控制。 若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加 密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算; 1)用户输入的箍筋间距信息在SATWE参数设置框中 2)沿梁全长箍筋的面积配筋率要求,见《混规》11.3.9 梁端设置的第一个箍筋距框架节点边缘不应大于50mm。非加密 区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍。沿梁全长箍筋的面积配筋率ρsv应符合下列规定: 3)如何进行换算? 保持总的配箍率不变,当加密区间距为100,非加密区间距为200,则应对非加密区箍筋面积进行换算,假设换算前后面积分别为ASV1、ASV2,间距分别为S1、S2,则有:ASV1/ S1= ASV2/ S2.[即Asv/S保持不变,原因见《混规》-2010中式 (4.3.2-2)] 2、算例

下面的梁为百盛米厂第三层右边数过来第四根边梁。 该梁有关信息如下: 截面参数 (m) B*H = 0.250*0.600 保护层厚度 (mm) Cov = 30.0 箍筋间距 (mm) SS = 100.0 混凝土强度等级 RC = 30.0 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0 箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 210.0 抗震构造措施的抗震等级 NF = 4 1、梁顶纵筋和梁底纵筋(bxh=250mmx600mm) 1)配置原则: 框架梁、次梁单侧纵筋不得多于两层,底筋根数不少于3 根; 同侧纵筋布置中,不同直径的钢筋,直径相差不大于2 级; 框架梁、次梁通长纵筋直径可小于支座短筋直径。尽量使 通长面筋(钢筋面积)不大于支座纵筋面积的60%,但 不宜小于30%。 2)手工配置: 梁面(右):AS=12cm2=1200 mm2, 实配4根HRB400级 直径20(1257),保护层C=20, 2x(20+8)+3x25+4x20=211<250, 放置一排,满足(见《混 凝》P102和P115)

剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋

剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋 | 假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200, 剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。 水平钢筋:H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围指的就是Satwe 参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内的配筋值,再来配,比如你输入的间距是200 mm ,计算结果是H0.8,那就用0.8*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=400mm2 再除以2 就是200mm2 再查板配筋表就可以了所以配8@200面积250>200 满足要求了!(剪力墙厚度为200,直径8间距200 配筋率 =2*50.24/(200*200)=0.25%,最小配筋率为排数*钢筋面积/墙厚度*钢筋间距)。 竖向钢筋:计算过程1000X200X0.25%=500mm2,同样是指双侧,除以2就是250mm2,Φ8@200(面积251mm2)足够。 Satwe参数中的竖向配筋率是可根据工程需要调整的,当边缘构件配筋过大时,可提高竖向配筋率。 剪力墙边缘构件中的纵向钢筋间距应该和箍筋(拉筋)的选用综合考虑 一般情况下,墙的钢筋为构造钢筋,不过在屋面层短墙在大偏心受压下有时配筋很大 墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算是不对的。应该填0.25%(或者0.20%)。如果填了0.3%,实际配了0.25%,则造成边缘构件主筋配筋偏小。墙竖向分布筋按你输入配筋率,水平配筋按你输入的钢筋间距根据计算结果选筋。 规范规定的:剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一、二、三级时均不应小于0.25%,四级和非抗震设计时均不应小于0.20%,此处的“配筋率”为水平截面全截面的配筋率,以200mm厚剪力墙为例,每米的配筋面积为: 0.25% x 200 x 1000 = 500mm2,双排筋,再除以2,每侧配筋面积为250mm2,查配筋表,φ8@200配筋面积为251mm2,刚好满足配筋率要求。 至于边缘构件配筋,一般是看SATWE计算结果里面的第三项:“梁弹性挠度、柱轴压比、墙边缘构件简图”一项里面的“边缘构件”,按此配筋,如果出现异常配筋,比如配筋率过大的情况,就用第十五项:“剪力墙组合配筋修改及验算”一项进行组合墙配筋计算,

PKPM手工配筋根据SATWE配筋简图

根据SATWE 计算结果手工配筋 、SATWE 梁的计算结果的含义: 1、加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配 筋率要求控制。 若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算; 1) 用户输入的箍筋间距信息在SATWE 参数设置框中

2) 沿梁全长箍筋的面积配筋率要求,见《混规》11.3.9 梁端设置的第一个箍 筋距框架节点边缘不应大于50mm。非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋 间距的 2 倍。沿梁全长箍筋的面积配筋率ρsv 应符合下列规定: 3) 如何进行换算? 保持总的配箍率不变,当加密区间距为100,非加密区间距为200,则应对非加密区箍筋面积进行换算,假设换算前后面积分别为ASV1、ASV2,间距分别为S1、S2,则有:ASV1/ S1= ASV2/ S2.[ 即Asv/S 保持不变,原因见《混规》-2010 中式( 4.3.2-2 )] 2、算例 下面的梁为百盛米厂第三层右边数过来第四根边梁。 该梁有关信息如下: 截面参数(m)B*H = 0.250*0.600 保护层厚度(mm)Cov =30.0 箍筋间距(mm)SS= 100.0 混凝土强度等级RC= 30.0 主筋强度(N/mm2)FYI= 360.0 箍筋强度(N/mm2)FYJ= 210.0 抗震构造措施的抗震等级NF= 4 1、梁顶纵筋和梁底纵筋( bxh=250mmx600mm ) 1) 配置原则: 框架梁、次梁单侧纵筋不得多于两层,底筋根数不少于3 根;同侧纵筋布置中,不同直径的钢 筋,直径相差不大于2 级;框架梁、次梁通长纵筋直径可小于支座短筋直径。尽量使通长面筋 (钢筋面积)不大于支座纵筋面积的60%,但不宜小于30%。 2)手工配置: 梁面(右):AS=12cm 2= 1200 mm2, 实配4根HRB400级直径20(1257),保护层 C=20,2x(20+8)+3x25+4x20=211<250 , 放置一排,满足(见《混凝》P102 和P115) 梁底(左)(:AS=13cm2= 1300 mm2, 实配5根HRB400 级直径20(1571),保护层 C=20,2x(20+8)+4x25+5x20=256>250 , 放置两排,上排2 根,下排3 根。 2、梁加密区、非加密区箍筋:G0.7—0.7

相关文档
相关文档 最新文档