、高压无功自动补偿装置

1、产品遵循的主要标准

GB50227-95《并联电容器装置设计规范》

SD205-87《高压并联电容器技术条件》

DL492.9-91《电力系统油质试验方法绝缘油介电强度测定法》DL462-92《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》

DL/T653-1998《高压并联电容器用放电线圈订货技术条件》

JB7111-93《高压并联电容器装置》

GB11032-89《交流无间隙金属氧化锌避雷器》

GB10229-88《电抗器》

GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB/T5882《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB3983.2《高压并联电容器》

GB311.1-97《高压输变电设备的绝缘配合》

GB/T16927《高电压试验技术》

GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB11025《并联电容器用内熔丝和内部压力隔离器》

DL442《高压并联电容器单台保护用熔断器定货技术条件》DL/T604《高压并联电容器成套装置定货技术条件》

JB/T8970《高压并联电容器用放电线圈》

GB/T11024.1-2001《高压并联电容器耐久性试验》

GB50062-92《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

2、设备主要技术性能参数

2.1 环境条件

2.1.1 安装地点:户内

2.1.2 安装形式:柜式

2.1.3 海拔:<1000米

2.1.4环境温度:

—25C /+ 55 C 最大日温差:25K 2.1.5环境湿度: 月平均相对湿度(25E )不大于95%

日平均相对湿度(25 E )不大于95%

2.1.6耐受地震能力: 地震烈度:W 8度

地面水平加速度: 2.5m/s2

地面垂直加速度: 1.25m/s2

2.1.7污秽等级:川级 泄露比距不小于25mm /Kv (相对与系统最高电压)

2.1.8 安装环境无有害气体和蒸汽,无导电或爆炸性尘埃,无剧烈震动。

2.2 系统运行条件

2.2.1 额定电压: 10KV

2.2.2 最高运行电压: 12KV

0HZ 电抗率 6%,能抑制五次及以上谐波 单星形 开口三角形电压保护 电缆下进线 2.3.1 设备名称 : 高压无功自动补偿装置

2.3.2 设备型号 : GGZB10-1800( 300+600+900) AK

2.3.3 设备数量 : 1套

3、 设备要求:

装置补偿总容量为 1800kvar ,分三组自动投切,每组投切容量分别为

300Kvar 、600Kvar 、900Kvar 。投切开关采用真空接触器。装置采用柜式,整体 结构紧凑,美观大方,占地面积小且安装和维修方便。

此装置为户内柜式高压无功自动补偿装置, 每套装置采用真空接触器分组投 切,投切可靠。 装置可根据工频系统负荷的无功功率和电网电压的变化投切电容 器。装置采用先进的自动控制器, 根据电压优先原则, 以所需无功大小自动投切 电容器组。自动投切由装置内的控制器控制,控制原则:电压优先,电容器组逐 级投切。装置有高可靠性的控制器按照模糊控制策略进行电压无功综合控制。 具 有手动、自动控制功能,自动与手动互锁,且自动与手动采用分体结构,自动控 制部分能实现在线检修。

3.1 设备配置要求:

2.2.3 额定频率:

5 2.2.4 谐波情况:

2.2.5 电容器组接线方式:

2.2.6 进线方式:

2.3 设备名称及型号:

? 装置采用已广泛应用的技术成熟的BFM 型高压并联电容器,过流能力强,性能稳定可靠。? 装置采用喷逐式熔断器,作过流和短路保护用,防止电容器因过流和短路而损坏。以切除故障电容,防止故障扩大。

? 装置电源侧设有隔离开关,断电后提供明显的断点,确保维修者人身安全。

? 每路配有放电线圈与电容器组并联,提供零序电压保护。当电容器组断开电源时,其放电性能在5s 内将电容器组上的剩余电压,自额定电压峰值降至50V 以下。

? 装置设置氧化锌避雷器,有效吸收雷击及过电压,保护设备免受过电压的损坏。

? 每路串有干式铁心电抗器,电抗率6% ,有效地限制电容器组合闸涌流和抑制5次及以上谐波的双重作用。

? 装置的投切开关采用了真空接触器,具有任意频繁投切的能力,投切安全可靠。

? 装置的柜门及手操均配有电磁锁,具有强制闭锁功能,确保维修人员的安全。

? 柜体设有观察窗,美观大方,占地面积小且安装和巡视方便。

3.2 外壳防护等级:IP33

3.3 柜体颜色:用户定

3.4 柜体要求:柜体采用高压静电喷涂工艺,外观美观,抗腐蚀能力强,机械性能好。

3.5 每套装置主要包括:每组成套装置主要电器件包括:隔离开关、投切开关(真空接触器)、高压熔断器、高压并联电容器、放电线圈、干式铁心电抗器(电抗率6%)、氧化锌避雷器、绝缘子、电磁锁、自动控制器、继电保护装置、母排、引线、柜体等。

3.6 保护要求:

①单台电容器有外熔断器保护

②电容器成套装置具有过压保护、欠压保护、二次采用开口三角电压保护,带放电指示及报警指示。

③电容器拒投保护

④装置配有电磁锁、具有强制闭锁功能,确保运行和维护人员安全。4、成套设备性能特点及一般要求

4.1 并联电容器装置的一般要求

4.1.1 电容偏差

a电容器允需偏差为装置额定电容的0?+ 5%

b 电容器组任意两相最大与最小电容之比不超过1.02

c 电容器组各串联段的最大与最小电容之比应不超过1.02

4.1.2 耐受短路电流能力

主回路中的电器设备,连接线及机械结构应在耐受短路电流和电容器内部极间短路放电电流的作用而不产生热的和机械的损伤及明显变形。

4.1.3 过负荷能力

a 稳态过电流

装置能在1.1X1.3In的电流下连续运行,该电流系有1.1Un、电容值偏差及高次谐波综合作用的结果。

b 稳态过电压

装置连续运行电压为1.05 Un下长期运行。

c 涌流

装置能将投入电容器组时产生的涌流限制额定电流的20倍以下。

d 暂态过电压

装置应采用无重击穿投切开关,极间过电压不超过2V 2 Un。

4.1.4 抗合闸涌流能力

成套设备配6%电抗器,能有效的抑制合闸涌流和5次及以上谐波。

4.1.5 安全要求

电压互感器(放电线圈)直接并接于电容器组两端,放电性能能满足脱开电

源后5s内将电容器组上的剩余电压峰值降至50V或更低。

4.1.6 结构要求及其他性能柜体框架采用型材焊接,整体采用静电喷涂技术,其他符合DL/Y604 标准的要求。柜体外观美观,机械强度符合标准。设有观察窗便于查看。

4.2 自动无功控制装置的一般要求

a 控制装置按电压质量要求自动投切电容器,使母线电压始终处于规定范围。

b 控制装置应能对电容器组自动进行优化控制,根据电压优先的原则,以所需无功大小自动投切电容器,使系统始终处于不过压、不过补、无功损耗最小的状态。

c 控制装置应具备不同运

行方式自动识别能力。

d 控制装置具有485*232 接口,以便与上位机通讯。

e 控制装置能实现循环投切的控制方式,能对电容器组先投先切。

f 具有手动、自动控制功能,自动与手动互锁,在手动投切时,控制器自动闭锁退出控制。

g. 自动投切控制符合以下原则(1)电压优先控制原则;电压超高定值时,切除电容器组;电压超低定值时,在保证不过补条件下投电容器组;(2)无功补偿控制原则(既电压合格范围时的原则)无功欠补投电容器组;

无功过补切电容器组;

投电容器之前先探询是否投后电压超高限,再决定是否投电容(由软件模糊理论分析决定)。

4.3 高压并联电容器一般要求

4.3.1 电容偏差

电容器允许偏差为装置额定电容的0?5%

电容器组任两相最大与最小电容之比不超过1.02

4.3.2 绝缘水平

工频耐受电压42KV (方均根值)

雷电冲击耐受电压75 KV (峰值)

4.3.3 过负荷电容器能在1.1 Un 下长期运行,1.05 Un 下连续运行。

电容器能在1.43In下连续运行,(稳态电压不超过1.1Un)。

电容器能满足在计入稳态过电压、稳态过电流和电容偏差的各种因素作用下,总输出Q不超过1.35Qn时正常运行。

4.3.4 损耗角正切值(20C)不超过0.0005

4.3.5 外壳耐爆破能量:不小于15KJ

4.3.6 使用寿命当并联电容器在标准规定条件下使用,具有15 年以上的使用寿命

4.3.7 其他性能符合相关国家标准

4.4 串联电抗器一般要求

4.4.1 额定绝缘水平工频耐受电压42KV (方均根值)

雷电冲击耐受电压75 KV (峰值)

4.4.2 电感偏差

在额定电流下,其电抗值的允许偏差0?+ 5%

三相电抗器每相电抗值不超过三相平均值的± 2%

SVG无功补偿装置

SVG无功补偿装置讲解说明 一、SVG无功补偿装置的应用场合 凡是安装有低压变压器地方及大型用电设备旁边都应该配备无功补偿装置(这是国家电力部门的规定),特别是那些功率因数较低的工矿、企业、居民区必须安装。大型异步电机、变压器、电焊机、冲床、车床群、空压机、压力机、吊车、冶炼、轧钢、轧铝、大型交换机、电灌设备、电气机车等尤其需要。居民区除白炽灯照明外,空调、冷冻机等也都是无功功率不可忽视的耗用对象。农村用电状况比较恶劣,多数地区供电不足,电压波动很大,功率因数尤其低,加装补偿设备是改善供电状况、提高电能利用率的有效措施。 二、SVG无功补偿装置与目前国内其他产品相比的优势 1、补偿方式:国内的无功补偿装置基本上是采用电容器进行无功补偿,补偿后的功率因素一般在0.8-0.9左右。SVG采用的是电源模块进行无功补偿,补偿后的功率因素一般在0.98以上,这是目前国际上最先进的电力技术,国内掌握这项技术的目前就我们一家; 2、补偿时间:国内的无功补偿装置完成一次补偿最快也要200毫秒的时间,SVG在5-20毫秒的时间就可以完成一次补偿。无功补偿需要在瞬时完成,如果补偿的时间过长会造成该要无功的时候没有,不该要无功的时候反而来了的不良状况; 3、有级无极:国内的无功补偿装置基本上采用的是3—10级的有级补偿,每增减一级就是几十千法,不能实现精确的补偿。SVG可以从0.1千法开始进行无极补偿,完全实现了精确补偿; 4、谐波滤除:国内的无功补偿装置因为采用的是电容式,电容本身会放大谐波,所以根本不能滤除谐波,SVG不产生谐波更不会放大谐波,并且可以滤除50%以上的谐波; 5、使用寿命:国内的无功补偿装置一般采用接触器或可控硅控制,造成使用寿命较短,一般在三年左右,自身损耗大而且要经常进行维护。SVG使用寿命在十年以上,自身损耗极小且基本上不要维护。 三、为什么要使用无功补偿装置 无功补偿技术是一种很传统的电力技术,它代表了一个国家电力水平的高

动态无功补偿设备(SVG)技术协议详情(实用标准)

35kV静止无功发生器成套装置 技术协议

第一节技术协议 一. 总则 1. 本技术协议书仅适用于中铝能源太阳山风电厂五期110kV升压站主变扩建工程动态无功补偿装置(SVG)的加工制造和供货。技术协议中提出了对设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2. 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应提供符合本技术规引用标准的最新版本标准和本技术协议技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 3. 本技术协议将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本技术协议未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 4. 供方保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。供方对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。 5. 本技术协议提出了对SVG技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 6. 若供方所提供的技术资料协议前后有不一致的地方,以有利于设备安装运行、工程质量为原则,由需方确定。 二. 标准和规 1. 合同设备包括供方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应

的标准规或法规的最新版本或其修正本的要求。 2. 除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准,尚没有国际性标准的,可采用相应的生产国所采用的标准,但其技术等方面标准不得低于国家、电力行业对此的各种标准、法规、规定所提出的要求,当上述标准不一致时按高标准执行。 3. 供方提供的设备和配套件要符合以下最新版本的标准,但不局限于以下标准,所有设备都符合相应的标准、规或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明外,合同期有效的任何修正和补充都应包括在。 DL/T672-1999 《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》 DL/T597-1996 《低压无功补偿控制器订货技术条件》 GB/T 11920-2008《电站电气部分集中控制设备及系统通用技术条件》 GB 1207-2006 《电磁式电压互感器》 SD 325-89 《电力系统电压和无功电力技术导则》 DL/T 840-2003 《高压并联电容器使用技术条件》 GB 50227-2008 《并联电容器装置设计规》 GB 311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB 311.2-2002 《绝缘配合第2部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则》GB 311.3-2007 《绝缘配合第3部分:高压直流换流站绝缘配合程序》 GB/T 311.6-2005 《高电压测量标准空气间隙》 GB/T 11024.2-2001《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器第2部分:耐久性 试验》 JB/T 8170-1995 《并联电容器用部熔丝和部过压力隔离器》 GB 50227-2008 《并联电容器装置设计规》

低压无功补偿技术规范

Q/…… 吉林省电力有限公司企业标准 0.4kV低压无功补偿装置 技术规范 2006-9-17发布 2006-9-17实施 吉林省电力有限公司发布

目次 前言 (Ⅱ) 1.范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3 使用条件 (1) 3.1 环境条件 (1) 3.2 运行条件 (1) 3.3 系统条件 (1) 4 技术要求 (1) 5 装置功能 (2) 6 试验 (2) 7 技术服务 (2) 8在卖方工厂的检验、监造 (3) 9包装、运输和贮存 (3)

前言 为规范吉林省电力有限公司配电网设备、材料的技术要求,保证入网产品的先进、可靠、安全,依据国家及行业有关规定、规程、标准等,结合吉林省电力有限公司设备运行经验,特制定本标准。 本标准由吉林省电力有限公司提出并归口。 本标准主要起草单位:吉林省电力有限公司生产部 本标准主要起草人:张树东、陈学宇、马卫平、陈文义、谷明远、岳建国、杨万成、郑金鹏、任有学、宋庆秋、徐晓丰、孙静

0.4kV低压无功补偿装置技术规范 1范围 本标准规定了吉林省电力有限公司0.4kV低压无功补偿装置使用条件、主要技术参数和要求、试验、运输等。 本标准适用于吉林省电力有限公司0.4kV低压无功补偿装置的招标通用订货,是相关设备通用订货合同的技术条款。 2规范性引用文件 GB/T15576-1995 低压无功功率静态补偿装置总技术条件 DL599-1996 城市中低压配电网改造技术导则 JB7113-1993 低压并联电容器装置 3使用条件 3.1环境条件 3.1.1海拔高度:≤1000m 3.1.2空气温度 最高温度:+40℃ 最低温度:-40℃ 最大日温差: 25K 3.1.3最大风速: 35m/s 3.1.4最大覆冰厚度:10mm 3.1.5月相对湿度平均值:≤90% ;日相对湿度平均值:≤95% 3.1.6日照强度:≤1.1kW/m2 3.1.7抗震能力:8度(地面水平加速度0.3g,垂直加速度0.15g,两种加速度同时作用。分析计算的安全系数不小于1.67)。 3.1.8污秽等级:级 a)Ⅲ级 b)Ⅳ级 3.2运行条件 安装方式:户内/户外 3.3系统条件 3.3.1系统额定电压:0.4kV 3.3.2系统额定频率:50Hz 4主要技术参数和要求 4.1名称:配电监测与动态无功补偿箱 4.2外形尺寸:600(宽)×400(深)×600(高) 4.2.1地角尺寸:按深度方向打长孔320-340mm,ф14孔。 4.2.2柜体颜色:灰白色 4.3主要订货参数: 4.3.1输入电压:0.4kV(安装点电压) 4.3.2负荷特性:较重

低压电容器柜技术规范

低压电容器柜技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数和性能要求 (1) 3标准技术参数 (6) 4使用环境条件表 (8) 5试验 (8)

低压电容器柜技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 14048.1 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB 14048.2 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB5585.2 电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线 GB/T 16935.1 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T 15576 低压成套无功功率补偿装置 GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 GB/T 15291 半导体器件第6部分晶闸管 GB/T 3859.1 半导体变流器基本要求的规定 GB/T 3859.2 半导体变流器应用导则 GB/T 3859.4 半导体变流器包括直接直流变流器的半导体?自换相变流器 GB/T 13422 半导体电力变流器电气试验方法 GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/Z 18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 DL/T 781 电力用高频开关整流模块 DL/T1053 电能质量技术监督规程 DL/T 597 低压无功补偿控制器订货技术条件 DL/T 842 低压并联电容器装置使用技术条件 JB5877 低压固定封闭式成套开关设备 JB7113 低压并联电容器装置 IEC 61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 国家电网生(2009)133号《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》 国家电网科(2008)1282号《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》 2 技术参数和性能要求 2.1 低压电容器柜技术参数 2.1.1 低压电容器柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。 2.2 性能要求

低压无功补偿技术规格书

低压无功补偿技术规格书. 低压自动无功补偿装置技术要求 1、总则 1.1、本技术规范书适用于变电所内配置的RNT低压动态无功功率补偿装置,它提出了该动态无功功率补偿装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、调试和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规格书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方须提供一套满足本技术规格书和相关标准规范要求的高质量产品及其相应

服务,以保证的安全可靠运行。 1.3、供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。主要的标准如下: GB/T 15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》 GB50227-95 《并联电容器成套装置设计规范》 JB5346-1998 《串联电抗器》 GB191 《包装贮运标准》 GB11032-2000 《交流无间隙金属氧化锌避雷器》 GB/T 2681-1981 《电工成套装置中的导体颜色》 GB/T 2682-1981 《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB1028 《电流互感器》 GB10229 《电抗器》 DL/T620-1997 《装置过电压保护和绝缘配合》 GB 4208-93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T14549-93 《电能质量-公用电网谐波》 另外,尚应符合本技术规格书规定的技术要求和买方的要求。 1.4、未尽事宜,供需双方协商确定。 2、设备环境条件 2.1、周围空气温度 ℃38.4最高气温: 低压无功补偿设备 技术协议 29.3℃最低气温: - 6.8~10.6℃年平均气温: 1500米2.2、海拔高度:不大于0.05g 6度区,动峰值加速度:2.3、地震烈度:户内2.4、安装地点:、电容补偿柜技术参数3400V 额定电压:1) AC 660V 额定绝缘电压: 2500V 额定工频耐受电压:1min 8kV 冲击耐压: TMY 主母线:)2TMY 母线:PE 系统容量与无功补偿设备等应达到设计要求;3) 外形尺寸:具体见附图4)电压等级下的动态电容无功380V采用)无功功率补偿全部采用动态补偿方式:5 补偿柜,补偿容量具体见附表。%的电抗器,从根本7 对控制器、电抗器、驱动器进行特殊设计,要求选用6)上解决与系统发生串联、并联谐振,避免使谐波放大,实现无功补偿和谐波抑制并举的功能;控制应具有高可靠性,而且操作简单,与系统联结时,不需要考虑交流系统)7 相序,不会因为相序接错而带来烧坏可控硅或其他器件的现象;实现电流过零投切,电容投切过程中无涌流冲击、无操作过电压、无电弧重8)燃现象,使用寿命长;控制器实现全数字化,液晶显示,具有联网通讯功能;9)根据负载无功和负荷波动情况,在规定的动态响应时间内,多级补偿一次到)10位;

SVG技术协议

内蒙古昌华农业发展有限公司20MWp光 伏发电并网项目 35kV静止型动态无功补偿成套装置 技术协议 需方: 设计方: 供方: 2014年08月

1 总则 1.1.本技术协议书仅适用于静止型动态无功补偿成套装置,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 技术协议中提出了对设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2. 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本技术协议技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.3. 本技术协议将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本技术协议未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.4. 供方保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。供方对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。 1.5. 本技术协议提出了对SVG技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 1.6. 若供方所提供的技术资料协议前后有不一致的地方,以有利于设备安装运行、工程质量为原则,由需方确定。 2 工程概况 工程规划容量为30MW,建设1×31.5MVA三相双绕组有载调压变压器(本期为1×31.5MVA),电压等级66kV/35kV。本工程安装1台(容量31.5MVA)升压变压器,电压比66±8×1.25%/35kV。 成套装置招标方提供1台六氟化硫断路器供SVG无功补偿成套装置。 66kV母线设备短路水平:31.5kA(有效值); 35kV母线设备短路水平:31.5kA(有效值); 主变压器技术参数:型号:SZ11-31500/66

无功补偿装置几种常见类型比较

无功补偿装置几种常见类型比较 常见的动态无功补偿装置有四种:调压式动态无功补偿装置、磁控式动态无功补偿装置、相控式(TCR型)动态无功补偿装置、SVG 动态无功发生器。 ① 调压式动态无功补偿装置 调压式动态补偿装置原理是:在普通的电容器组前面增加一台电压调节器,利用电压调节器来改变电容器端部输出电压。根据 Q=2πfCU2改变电容器端电压来调节无功输出,从而改变无功输出容量来调节系统功率因数,目前生产的装置大多可分九级输出。该装置为分级补偿方式,容易产生过补、欠补。由于调压变压器的分接头开关为机械动作过程,响应时间慢(约3~4s),虽能及时跟踪系统无功变化和电压闪变,但跟踪和补偿效果稍差。但比常规的电容器组的补偿效果要好的多;在调压过程中,电容器频繁充、放电,极大影响电容器的使用寿命。由于有载调压变压器的阻抗,使得滤波效果差。虽然价格便宜, 占地面积小,维护方便,一般年损耗在0.2%以下。 ② 磁控式(MCR型)动态无功补偿装置 磁控式动态无功补偿装置原理是:在普通的电容器组上并联一套磁控电抗器。磁控电抗器采用直流助磁原理,利用附加直流励磁磁化铁心,改变铁心磁导率,实现电抗值的连续可调,从而调节电抗器的输出容量,利用电抗器的容量和电容器的容量相互抵消,可实现无功功率的柔性补偿。 能够实现快速平滑调节,响应时间为100-300ms,补偿效果满足风场工况要求。

磁控电抗器采用低压晶闸管控制,其端电压仅为系统电压的1%~2%,无需串、并联,不容易被击穿,安全可靠。设备自身谐波含量少,不会对系统产生二次污染。占地面积小,安装布置方便。装置投运后功率因数可达0.95以上,可消除电压波动及闪变,三相平衡符合国际标准。免维护,损耗较小,年损耗一般在0.8%左右。 ③相控式动态无功补偿装置(TCR) 相控式动态无功补偿装置(TCR)原理是:在普通的电容器组上并联一套相控电抗器(相控电抗器一般由可控硅、平衡电抗器、控制设备及相应的辅助设备组成)。相控式原理的可控电抗器的调节原理见下图 所示。 通过对可控硅导通时间进行控制,控制角(相位角)为α,电流基波分量随控制角α的增大而减小,控制角α可在0°~90°范围内变化。控制角α的变化,会导致流过相控电抗器的电流发生变化,从而改变电抗器输出的感性无功的容量。 普通的电容器组提供固定的容性无功,感性无功和容性无功相抵消,从而实现总的输出无功的连续可调。 i 相控式原理图 优点: 响应速度快,≤40ms。适合于冶金行业。 一般年损耗在0.5%以下。缺点:晶闸管要长期运行在高电压和大电流工况下,容易被

高低压电容补偿装置无功补偿技术协议

高低压电容补偿装置 技 术 协 议 供方: 需方: 2018年7月

一、高压无功自动补偿装置 1、产品遵循的主要标准 GB50227-95 《并联电容器装置设计规范》 SD205-87 《高压并联电容器技术条件》 DL492.9-91 《电力系统油质试验方法绝缘油介电强度测定法》DL462-92 《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》 DL/T653-1998 《高压并联电容器用放电线圈订货技术条件》 JB7111-93 《高压并联电容器装置》 GB11032-89 《交流无间隙金属氧化锌避雷器》 GB10229-88 《电抗器》 GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T5882 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB3983.2 《高压并联电容器》 GB311.1-97 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16927 《高电压试验技术》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB11025 《并联电容器用内熔丝和内部压力隔离器》 DL442 《高压并联电容器单台保护用熔断器定货技术条件》DL/T604 《高压并联电容器成套装置定货技术条件》 JB/T8970 《高压并联电容器用放电线圈》 GB/T11024.1-2001《高压并联电容器耐久性试验》 GB50062-92 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 2、设备主要技术性能参数 2.1 环境条件 2.1.1 安装地点:户内 2.1.2 安装形式:柜式 2.1.3 海拔:≤1000米

2.1.4 环境温度:-25℃/+55℃最大日温差:25K 2.1.5 环境湿度:月平均相对湿度(25℃)不大于95% 日平均相对湿度(25℃)不大于95% 2.1.6 耐受地震能力:地震烈度:≤8度 地面水平加速度:2.5m/s2 地面垂直加速度:1.25m/s2 2.1.7 污秽等级:Ⅲ级泄露比距不小于25mm /Kv(相对与系统最高电压)2.1.8 安装环境无有害气体和蒸汽,无导电或爆炸性尘埃,无剧烈震动。 2.2 系统运行条件 2.2.1 额定电压: 10KV 2.2.2 最高运行电压: 12KV 2.2.3 额定频率: 50HZ 2.2.4 谐波情况:电抗率6%,能抑制五次及以上谐波 2.2.5 电容器组接线方式:单星形开口三角形电压保护 2.2.6 进线方式:电缆下进线 2.3 设备名称及型号: 2.3.1设备名称:高压无功自动补偿装置 2.3.2设备型号:GGZB10-1800(300+600+900)AK 2.3.3设备数量:1套 3、设备要求: 装置补偿总容量为1800kvar,分三组自动投切,每组投切容量分别为300Kvar、600Kvar、900Kvar。投切开关采用真空接触器。装置采用柜式,整体结构紧凑,美观大方,占地面积小且安装和维修方便。 此装置为户内柜式高压无功自动补偿装置,每套装置采用真空接触器分组投切,投切可靠。装置可根据工频系统负荷的无功功率和电网电压的变化投切电容器。装置采用先进的自动控制器,根据电压优先原则,以所需无功大小自动投切电容器组。自动投切由装置内的控制器控制,控制原则:电压优先,电容器组逐级投切。装置有高可靠性的控制器按照模糊控制策略进行电压无功综合控制。具有手动、自动控制功能,自动与手动互锁,且自动与手动采用分体结构,自动控制部分能实现在线检修。

0 4kV无功补偿技术规范

0.4kV无功补偿装置 技术规范书 买方:青岛双星轮胎工业有限公司 卖方: 2015年月 一、总则 1.1 本技术协议适用于青岛双星轮胎工业有限公司环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地电气配套建设项目。它提出了0.4kV无功补偿装置及附属设备功能设计、选材、制造、检测和试验等方面的技术要求。 1.2 为避免无功补偿导致的谐波放大及电容器过电流,采用串联7%电抗器设备,防止五次以上谐波的放大,同时起到分流谐波电流的作用。 1.3 卖方提供的所有图纸、文件、铭牌均用中文,每颗电容应有铭牌,标明:厂名、额定电压、频率、容量等。 1.4 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本协议书和有关最新国家标准、电力行业标准的优质产品。 1.5 本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.6卖方要提供关键元器件清单及供应商质保书和供应能力承诺。 1.7卖方要提供国家权威部门出具的半导体电子开关控制投切电容器成套设备检验报告及CCC认证报告。 1.8本技术规范书经买卖双方确认后作为合同的技术文件,与合同正文具有同等法律效力。随合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。

1.9卖方需根据图纸中标注的实际容量对无功补偿设备进行合理分组配置。补偿柜外观颜色与低压柜一致(RAL7035)。 二、技术标准 应遵循的主要国家标准和行业标准: GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50171-2012 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB/T 12747.1-2004 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》GB/T 12747.2-2004 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》GB/T 15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》 GB/T 22582-2008 《电力电容器低压功率因数补偿装置》 GB/ 15945-1995 《电能质量电力系统频率允许偏差》 GB/ 12326-2000 《电能质量电压允许波动和闪变》 GB/ 15543-1995 《电能质量电压允许允许不平衡度》 GB/14549-93 《电能质量公用电网谐波》 GB/12325-90 《电能质量供电电压允许偏差》 JB/T 7115-2011 《低压电动机就地无功补偿装置》 JB/T 8958-1999 《自愈式高电压并联电容器》 GB /T 14048.1-2006 《低压开关设备和控制设备》 NB/T 41003-2011 《标称电压1000V及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 质量分等》 DL /T 842-2003 《低压并联电容器使用技术条件》 以上仅列出主要标准但不是全部标准。

静止型动态无功补偿成套装置技术规范

35kV SVG型静止型动态无功补偿成套装置技术规范 1总则 1.l 本设备技术规范书适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程XXkV 动态无功补偿与谐波治理装置,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本协议要求的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。 l.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由甲、乙双方协商确定。 2工程概况 2.1环境条件 周围空气温度 最高温度 ℃ 37.8 最低温度 ℃ -37 最大日温差 K 25 1 日照强度 W/cm2 (风速 0.5m/s) 0.1 2 海拔高度 m 1805 最大风速 m/s 23.7 3 离地面高10m处,30年一遇10min平均最大风速 4 环境相对湿度(在25℃时)平均值 65% 地震烈度(中国12级度标准) 8 水平加速度 g 0.30 垂直加速度 g 0.15 5 地震波为正弦波,持续时间三个周波,安全系数1.67 污秽等级 III 泄漏比距 3.1cm/kV 6 最高运行电压条件下,制造厂根据实际使用高海拔进行修正,并提供 高海拔修正值 7 覆冰厚度(风速不大于15m/s时) 10 批注 [s1]: 需根据现场实际情况进行更改 第1页

高低压无功补偿装置设计选型结构

高低压无功补偿装置设计选型结构 1、装置主要由并联电容器、电容器专用熔断器、串联电抗器、放电线圈、氧化锌避雷器、隔离接地开关、支柱绝缘子、连接母线和电容器构架等设备组成。若采用双星形接线中性点不平衡电流保护或单星形接线桥差保护,应有电流互感器。 2、串联电抗器串接在电容器组的回路中,用于抵制高次谐波和限制合闸涌流。 用于抵制5次用以上谐波时,电抗器可按Xl/Xc=4.5%-6%配置。 用于抵制3次用以上谐波时,电抗器可按Xl/ Xc=12%-13%配置。 仅用于限制涌流时,电抗器可按Xl/ Xc=0.5%-1%配置。 3、氧化锌避雷器并接在电容器组线路上,以限制投切电容器所引起的操作过电压。 4、放电线圈并接于电容器组的两端,当电容器组继开电源时,能将电容器两端剩余电压在5秒~20秒内自电压峰值降至0.1倍额定电压或50V以下。 5、根据装置所装置设备(电容器、电抗器等)的布置可分为片架式、柜式、围栏式、模块式、集合式和户外箱式等形式。 片架式 结构即以片架(包括直梁、横梁和横档等)为计量单位的零部件,通过螺栓等系列标准件连接而成电容器组构架,其四周为网门。装置具有价格低、运输方便等特点。6kV和10kV等电压等级的装置适宜采用该结构形式。 柜式 结构即将所配置的元器件均装在类似高压开关柜的构架上,柜门用钢板网或镀锌钢板网制成。装置由电抗器柜、放电柜和电容器柜等三部分组成。装置具有外观整齐,方便安装等特点。6kV和10kV等电压等级容量在300kvar~3000kvar 的装置适宜采用该结构形式。 模块式 结构即将设备安装在用型材制成的单元模块上,安装时只需层层或行行拼接即可。该结构又分立式电容器安装和卧式电容器安装两种形式,且单元电容器宜采用内熔丝电容器,具有外形整齐、安装方便等特点。6kV和10kV等电压等级的装置适宜采用该结构形式。 集合式 结构即由密集型电容器等设备组成的电容器组。具有占地面积小、安装维护方便等特点。6kV、10kV和35kV等电压等级的装置适宜采用该结构形式。 围栏式 结构即将可拆式网门护栏在电容器组和电抗器等设备的四周,围栏和设备间留有检修通道。35kV等电压等级的装置适且采用该结构形式。 户外箱式

高压无功补偿柜技术协议

第一标段 10kV中置式高压开关柜技术规范 b. 安装地点 安装地点:户内。 三、系统概况和运行条件 3.1 系统概况 a. 系统电压 最高电压:12 kV 额定电压:10kV b. 系统额定频率:50Hz c. 系统中性点接地方式:中性点不接地系统 3.2运行条件 a.气象资料 主要气象要素如下: 海拔高度1220m(黄海高程) 历年平均气温8.2 ℃ 历年极端最高气温+40 ℃ 历年极端最低气温-30 ℃ 历年最高日降雨量81.0 mm 多年平均年降雨量183.3 mm 年最多雷暴日数24 天 多年平均雷暴日数43.3 天 b.地震烈度 地震烈度为8度。 c.其他使用条件: 污秽等级:III级。 四.技术要求 4.1引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成本规范书的基本条文。在本规范书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB3906-91 《3~35KV交流金属封闭开关设备》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB763 《交流高压电器在长期工作中的发热》

GB1984-1989 《交流高压断路器》 GB2706 《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB3309 《高压开关设备常温下的机械试验》 GB11022 《高压开关设备通用技术条件》 DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 GB50060-92 《3~110kV高压配电装置设计规范》 DL403-91 《10~35KV户内高压真空断路器的订货技术条件》 9、高压无功补偿电容柜 a.执行标准: JB7111-1993《高压并联电容装置》 JB/T8958-1999《自愈式高压并联电容器》 GB/T11024.1-2001《标准电压1KV以上交流电力系统用并联电容器》GB/50227-95《并联电容器装置设计规范》 b.使用环境条件 海拔高度小于1230m 周围空气温度最高40℃ 最低-20℃ 最大日温差25℃ 最大风速40m/s 履冰厚度5mm 日照0.1W/cm2 安装位置户内 c.设备名称及数量 设备名称:10kV柜式无功自动补偿成套装置 d. 设备概况及技术要求 A.设备概况 每套设备总容量为900kVar; 数量:两台,(每个回路一台)均由陕西宝光集团或西安西电电力电容器有限公司成套提供。 采用真空接触器投切,真空接触器选用厦门兴厦控VCX –VCF产品,每套均可自动.手动实现多级投切。 成套装置的自动控制应满足下列控制要求 电压无功综合自动控制器可以根据电网无功、功率因数和电压进行分级,自动投入最佳容量的电容器。 B.技术要求 (1)功能要求 a电压优先条件按电压质量要求自动投切电容器,使母线电压始终处于规定范围。

无功补偿成套装置技术协议

高河煤矿110kV变电站工程10kV无功补偿装置技术规范书 高河煤矿110kV变电站工程 10kV无功补偿装置技术规范书 长治供电勘测设计院 二OO七年七月

1、总则 本技术规范书适用10kV系统全自动无功补偿装置。提出了并联电容器自动补偿装置设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2、执行标准 遵循的主要标准 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB3983.2-1989 高压并联电容器 GB11025 并联电容器用内部熔丝和内部过压力隔离器 GB50227-95 并联电容器装置设计规范 GB10229-1988 电抗器 GB15166.5-94 交流高压熔断器并联电容器外保护用熔断器 GB50150-1991 电气设备安装工程电气设备交接试验标准 GB11025-1989 并联电容器用内熔丝和过压力隔离器 GB 7675-1987 交流高压断路器的开合电容器组试验 GB/T16927.1-97 高电压试验技术(第一部分) GB/T16927.2-97 高电压试验技术(第二部分) GB/T14808-1993 交流高压接触器 GB/T11024.1-2001 高电压并联电容器耐久性试验 GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 DL/T604-1996 高压并联电容器装置订货技术条件 DL/T403-2000 2kV~40.5kV 高压真空断路器订货技术条件 DL/462-92 高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件

DL/T653-1998 高压并联电容器放电线圈订货技术条件 DL/442-1991 联电容器单台保护用熔断器订货技术条件 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 DL/T840-2003 高压并联电容器使用技术条件 以上标准均执行最新版本。 3、环境条件 本产品安装于户内,并能在下列条件下安全运行。 (1)海拔高度:≤1000m。 (2)最大月平均相对湿度: 95%。 (3)最高环境温度: 40℃。 (4)最低环境温度: -30℃。 (5)最热月24h平均最高温度: 35℃。 (6)日照强度: 0.1W/cm2(风速0.5m/s)。 (7)污染:Ⅱ级。 4、总的要求 4.1工作范围 TDWK-7600/10-5高压无功补偿自动调节装置共 2 套。每套总容量7600kvar,其中固定容量4000kvar,其余3600kvar分四组,每组900 kvar,自动投切。配干式铁心串联电抗器。 4.2配套范围 TDWK-7600/10-5无功自动补偿装置配套范围( 2套):

低压无功补偿装置技术规范

低压智能无功补偿的技术要求 xx致维电气有限公司,品牌名称: 致维电气 型号: INIX C7-LC 2.环境及系统条件 2.1环境条件 2.1.1周围空气温度 最高温度: 65℃(24小时内平均值≤45℃)最低温度: -40℃ 最热月平均温度:40℃ 最大日温差: 25K 2.1.2xx: ≤4000m 2.1.3环境湿度: 日平均相对湿度不大于95%,日平均水蒸汽压力值不超过 2.2kPa,月平均相对湿度不大于90%,月平均水蒸汽压力值不超过1.8kPa 2.1.4地震烈度:7度 2.1.5污秽等级:

2.1.6安装场所: 户内、户外 2.2系统条件2.2.1系统额定电压:0.4kV 2.2.2系统额定频率:50Hz 3.主要配置参数及电气要求 3.1主要配置参数 容量 补偿方式(三相共偿) (kvar) 30 60 901组模块,两种电容/共补 2组模块,两种电容/共补 3组模块、两种电容/共补20+10 kvar(自动)1x(20+20)+1x (10+10)(自动)3x(20+10)(自动)共补分组容量设计120 150 1804组模块、两种电容/共补 4组模块、两种电容/共补 5组模块、两种电容/共补2x(20+20)+2x (10+10)(自动)3x(20+20)+1x (20+10)(自动)4x(20+20)+1x (10+10)(自动)4x(20+20)+1x (20+10)+1x (10+10)2106组模块、两种电容/共补 (自动)

3007组模块、两种电容/共补 9组模块、两种电容/共补5x(20+20)+2x (10+10)(自动)7x(20+20)+1x (10+10)(自动)备注: 1、投切低压电力电容器采用基于大功率磁保持继电器为开关元件的“同步开 关”,同步开关中杜绝使用可控硅以提高安全性及可靠性。 2、户内装置若配电房内有开关柜时,卖方提供设备要求与原开关柜同尺寸同 颜色采用硬母排可靠塔接。 3.2电气要求 3.2.1电器元件: 为保证低压无功补偿装置的安全运行,充分发挥补偿作用,提高功率因数,改善电压质量,降低电能损耗,特制定本要求。 3.2.1.1补偿装置 A 功能要求 A-1智能网络控制: 自动检测功率因素,根据用户设定目标功率因素智能决策。 容量相同的电容器补偿装置按循环投切原则,容量不同的电容器补偿装置按适补原则。电容器补偿装置先投先退,先退先投;补偿工况恒定时,电容器补偿装置每隔一段时间循环投切,避免单只电容器补偿装置长时间投运。所有电容器补偿装置均能执行以上投切原则。 A-2智能通讯:

矿热炉低压无功补偿技术规范

矿热炉低压无功补偿技术规范 1.总则 1.1 为了降低矿热炉短网的无功补偿损耗,促进矿热炉行业的节能,提高矿热炉炉变和短网电效率,充分发挥矿热炉低压无功补偿的节能效果。 2. 矿热炉低压无功补偿工作原理 1 矿热炉低压无功补偿装置并联于短网末端,由低压交流滤波电容器、滤波电抗器组成LC滤波补偿回路进行分相就地补偿。减少短网无功功率损耗,同时吸收因不平衡负载和电弧冶炼产生的谐波(以3、5次特征谐波为主),降低其三相的不平衡度,有效提高功率因数。 2.1 主回路 由补偿短网、隔离开关、熔断器、接触器、低压交流滤波电容器、滤波电抗器等组成。 2.2控制系统 由控制器、高压侧信号变送、控制指令信号、投切驱动单元、现场指令信号、界面信息控制及低压侧保护信号等组成。 3技术要求 3.1 电压 3.1.1 电容器电抗器两端工作电压不大于其额定电压。 3.1.2 电抗器两端工作电压和电容器两端工作电压之比(回路的实际电抗率)应符合表规定: 3.1.2.1 针对3次谐波,实际电抗率应不小于12%。 3.1.2.2针对5次谐波,实际电抗率应不小于7%。 4.谐波 矿热炉低压无功补偿装置不应该放大高压侧系统谐波,并符合GB/T14549的规定。 4.1 温度 设备正常运行时,工作环境温度应不大于50℃,与环境温度相比,电容器的外表最高温升和电抗器的外面及其热点最高温升(B级绝缘)应符合: 4.1.1 电容器外表最高温升≦10℃。电抗器外表面最高温升≦20℃。电抗器热点最高温升≦32℃。 5. 功率因数 5.1 功率因数月平均值不低于0.90. 5.2 滤波电容器应符合GB3983.1要求,两端运行电压应长期低于其额定电压的95%。

高低压无功补偿装置的选择

高低压无功补偿装置的选择 KYLB低压滤波补偿装置 由于现代半导体器件应用愈来愈普遍,功率也更大,但它的负面影响就是产生很大的非正弦电流。使电网的谐波电压升高,畸变率增大,电网供电质量变坏。如果供电线路上有较大的谐波电压,尤其5次以上,这些谐波将被补偿装置放大。电容器组与线路串联谐振,使线路上的电压、电流畸变率增大,还有可能造成设备损坏,再这种情况下无功功率补偿装置是不可使用的。最好的解决方法就是在电容器组串接电抗器来组成谐波滤波器。滤波器的设计要使在工频情况下呈容性,以对线路进行无功补偿,对于谐波则为感性负载,以吸收部分谐波电流,改善线路的畸变率。增加电抗器后,要考虑电容端电压升高的问题。 KYLB低压滤波补偿装置即补偿了无功损耗又改善了线路质量,虽然成本提高较多,但对于谐波成分较大的线路还是应尽量考虑采用,不能认为装置一时不出问题就认为没有问题存在。很多情况下,采用五次、七次、十一次或高通滤波器可以在补偿无功功率的同时,对系统中的谐波进行消除。 KYYLB动态无功补偿装置工作原理与结构特点: KYYLB动态无功补偿装置由控制器、晶闸管、并联电容器、电抗器、过零触发模块、放电保护器件等组成。KYYLB动态无功补偿装置实时跟踪测量负荷的电压、电流、无功功率和功率因数,通过微机进行分析,计算出无功功率并与预先设定的数值进行比较,自动选择能达到最佳补偿效果的补偿容量并发出指令,由过零触发模块判断双向可控硅的导通时刻,实现快速、无冲击地投入并联电容器组。无功补偿装置举例: (一)、KYYLB低压动态无功补偿装置: KYYLB低压动态无功补偿装置适用于交流50HZ、额定电压在660V以下,负载功率变化较大,对电压波动和功率因数有较高要求的电力、汽车、石油、化工、冶金、铁路、港口、煤矿、油田等行业。 基本技术参数及工作环境: 环境温度:-25OC~+40OC(户外型);-5OC~+40OC(户内型),最大日平均温度30OC 海拔高度:1000M 相对湿度:《85%(+25OC) 最大降雨:50MM/10MIN 安装环境:周围介质无爆炸及易燃危险、无足以损坏绝缘及腐蚀金属的气体、无导电尘埃。无剧烈震动和颠簸,安装倾斜度《5%。 技术指标:额定电压:220V、380V(50HZ) 判断依据:无功功率、电压 响应时间:《20MS 补偿容量:90KVAR~900KVAR 允许误差:0~10% (二)、KYTBB高压无功自动补偿装置: KYTBB高压无功自动补偿装置适用于6KV~10KV变电站,可在I段和II段母线上任意配置1~4组电容器,适应变电站的各种运行方式。 基本技术参数及工作环境:

低压SVG技术协议

(此SVG技术协议为我公司提供的模板 需贵公司安排人消化理解, 以便日后更多、更便捷的合作) 有源动态无功和谐波补偿装置 技术协议 (**KV ***Kvar SVG)

北京先导倍尔变流技术有限公司****年*月*日

目录 1.总则 (2) 2.应用技术条件 (2) 2.1.标准和规范 (2) 2.2.使用环境条件 (3) 3.技术参数及性能要求 (4) 3.1.通用技术要求 (4) 3.2.设备主要技术参数 (4) 4.供货范围 (7) 4.1.低压有源滤波装置配置清单见下表 (7) 4.2.专业仪器及工具 (7) 5.供货及服务 (8) 5.1.技术文件 (8) 5.2.供货数量 (8) 5.3.使用期限 (8) 5.4.需方辅助服务 (8) 6.包装和运输 (9)

1.总则 1.l 本技术说明适用于***kV SVG 有源动态无功和谐波补偿装置,它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术说明提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 l.3 本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具 有同等的法律效力。 1.5 本技术协议未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2.应用技术条件 2.1. 标准和规范 应遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求,所有设备都符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别外,合同期内有效的任何修正和补充都应包括在内。 GB/T2900.1 1992 电工术语基本术语 GB/T2900.32 1994 电工术语电子半导体器件 GB/T2900.33 2003 电工术语电力电子技术(IEC 60050 GB/T3859.1 1993 半导体交流器基本要求的规定 GB/T3797 2005 电气控制设备 GB 10236 1988 半导体电力交流器与电网互相干扰及其防护方法 导则 GB/T17626.2 1988 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.12 1998 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验 GB 4208 1993 外壳防护等级(IP代码)(IDT IEC 60529:1989)GB/T5169.10 1997 电工电子产品着火危险试验试验方法灼热丝试

相关文档
相关文档 最新文档