热水管道工程隐蔽验收记录

热水管道工程隐蔽验收记录
热水管道工程隐蔽验收记录

热水管道工程隐蔽验收记录 2. 3

热水管道工程隐蔽验收记录 2. 3

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴// 5、实测接地电阻值为0.2Ω。 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1、所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

建筑节能隐蔽工程验收记录

建筑节能隐蔽工程验收记录 编号工程名称隐检项目外墙保温 隐蔽验收部位外墙玻化微珠保温隐检时间 隐检依据施工图纸,验收规范 隐检内容: 1、墙体基层与保温层涂界面胶浆,胶浆涂刷均匀 2、玻化微珠必须与墙体粘结牢固,无脱层、空鼓现象 3、玻化微珠厚度20mm必须符合设计要求 4、网格布应铺压严实,搭接宽度不小于100mm,阳角处必须设加强网格布,不得有褶皱、翘曲现象 5、抹面胶浆必须与玻化微珠粘结牢固,无脱层、空鼓现象,面层无爆灰等缺陷。 施工单位自查情况与结论: 经检查,符合设计要求及建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007的规定。 监理(建设)单位验收意见与结论: 同意隐蔽 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日专业技术负责人质检员专业工长年月日

建筑节能隐蔽工程验收记录 编号工程名称隐检项目楼梯间保温工程 隐蔽验收部位楼梯间隐检时间 隐检依据施工图纸,验收规范 隐检内容: 1、墙体基层与保温层涂界面胶浆,胶浆涂刷均匀 2、玻化微珠必须与墙体粘结牢固,无脱层、空鼓现象 3、玻化微珠厚度20mm必须符合设计要求 4、网格布应铺压严实,搭接宽度不小于100mm,阳角处必须设加强网格布,不得有褶皱、翘曲现象 5、抹面胶浆必须与玻化微珠粘结牢固,无脱层、空鼓现象,面层无爆灰等缺陷。 施工单位自查情况与结论: 经检查,符合设计要求及建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007的规定。 监理(建设)单位验收意见与结论: 同意隐蔽 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日专业技术负责人质检员专业工长年月日

管道隐蔽工程质量验收记录精

管道工程隐蔽验收记录表 单位工程名称生活污水处理站 设备安装 建设单 位 陕西正通煤 业 有限责任公 司 分部工程名称管道安装施工单 位 山东方大安 装公司 管道系统名称回用水车间消毒 管 隐蔽日期2013.5.21 材质规格(型号)单位数量PPR管De25 m 90 隐蔽检查内容 序号检查项隐蔽工程 情况 判定备注 1 安装部位安装部位 正确 合格 2 标高、坡度、坡 向 标高正 确,坡 度、坡向 正确 合格 3 基座、支架支架合 适,间距 合格

一致 4 接口、接头接口无质 量缺陷 合格 5 焊口/ / 6 灌水、通水、通 球 通水正常 无卡阻 合格 7 试压试压无渗 漏 合格 8 防腐漆层均匀 无漏涂等 质量缺陷 合格 9 保温/ / 10 管道穿洞处理严格按刚 性防水套 管要求处 理 合格 施工单位:山东方大安装公司 工地代表: 测试单位: 山东 方大 安装 公司 机修 班组 测试人员: 监理单位: 河南工程 咨询 监理有限 公司 监理代表: 建设单位: 陕 西正通煤业 有限责任公 司 单位代表:

管道工程隐蔽验收记录表 单位工程名称生活污水处理站 设备安装 建设单 位 陕西正通煤 业 有限责任公 司 分部工程名称管道安装施工单 位 山东方大安 装公司 管道系统名称联合构筑物ABS 风管 隐蔽日期2013.6.10 材质规格(型号)单位数量ABS管DN25-125 m 925 隐蔽检查内容 序号检查项隐蔽工程 情况 判定备注 1 安装部位安装部位 正确 合格 2 标高、坡度、坡 向 标高正 确,坡 度、坡向 正确 合格 3 基座、支架支架合 适,间距 合格

给水管道隐蔽工程验收记录

鲁SN —012 工程名称 卓越·蔚蓝群岛三期M 组团4#楼 施工单位 青岛建工集团有限公司 分项工程名称 室内给水管道及配件安装 监理(建设)单位 青岛建设监理研究有限公 环境温度 ℃ 验收日期 年 月 日 图号和管线号 水施01 管 径 De20 De25 数 量 800m 材 质 PP-R 塑料管 接头形式 同材质熔接 工作介质 自来水 防 腐 / 绝 热 / 隐蔽方法: 隐蔽地面下 简图及说明: 1.管道隐蔽详见水施01 2.管道隐蔽做法见下图: 给水管隐蔽图 20/De25 管 验收结论 符合要求,同意隐蔽 施工单位 监理(建设)单位 专业工长: 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) (公章) (公章)

鲁SN —012 工程名称 卓越·蔚蓝群岛三期M 组团4#楼 施工单位 青岛建工集团有限公司 分项工程名称 室内给水管道及配件安装 监理(建设)单位 青岛建设监理研究有限公 环境温度 ℃ 验收日期 年 月 日 图号和管线号 水施02 管 径 De20 De25 数 量 1200m 材 质 PP-R 塑料管 接头形式 同材质熔接 工作介质 自来水 防 腐 / 绝 热 / 隐蔽方法: 隐蔽地面下 简图及说明: 1.管道隐蔽详见水施02 2.管道隐蔽做法见下图: 给水管隐蔽图 20/De25 管 验收结论 符合要求,同意隐蔽 施工单位 监理(建设)单位 专业工长: 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) (公章) (公章)

安装工程隐蔽工程验收记录

湘质监统编 施2002-52 建筑设备安装工程隐蔽验收记录 注:该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

隐蔽工程验收 报验申请表 湘质监统编 施2002-14

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 GB50303-2002 (Ⅰ)室内 得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;当非镀锌导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫的连接固定螺栓。②金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。③防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。④当绝缘导管的砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大小15mm。2、一般项目:①电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径符合本规范表12.2.1-1的规定。②金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。③室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。④暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设置管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合表14.2.6的规定。⑤线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧。⑥防爆导管敷设应符合下列规定:导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要求外,连接处不跨接接地线,在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯;安装牢固顺直,镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理。⑦绝缘导管敷设应符合下列规定:管口平整光滑;管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封;直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段,采取保护措施;当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管;沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求装设温度补偿装置。⑧金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m;可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好,防腐液覆盖层完整无损;可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的连续导体。⑨导管和线槽,在建筑物变形缝处,应设实偿装置。

建筑隐蔽工程验收记录

4.1.5 隐蔽工程验收记录 1.地基验槽记录 2.现场预制桩钢筋安装 3.预制桩的接头 4.混凝土灌注桩钢筋笼 5.钢筋混凝土工程 6.砌体工程 7.钢结构工程 8.地面工程 9.门窗工程10. 幕墙工程11.墙面工程12.轻质隔墙工程13.吊顶工程14.细部工程15.地下防水工程16.屋面防水工程17.隔热保温工程 4.1. 5.1 地基验槽记录 Ⅰ基本要求和容 (1)地基验槽必须经土工程质量检验评定合格后,可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表4.1.5.1。 (2)基槽(坑)开挖过程中,要禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。 (3)基槽(坑)的几尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。 (4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理法进行描述,并有附图说明。(5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。 (6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。

Ⅱ核查办法 (1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。 (2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布和深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。 Ⅲ核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无验槽记录或验槽容记录不全。 (2)验槽记录签证手续不齐全。 (3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。 (4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。 (5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。 4.1. 5.2 现场预制桩钢筋安装 Ⅰ基本要求和容 (1)现场预制桩钢筋必须在钢筋检验批质量验收合格后,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.2。 (2)桩在现场预制时,应对原材料、钢筋骨架进行检查。

建筑结构隐蔽工程验收记录详解

工程名称:恒大名都五期52#栋验收日期:2012年3月14日 严格按施工规范、塔吊基 础图纸施工。采用双层双向 25@200(24),地脚螺栓预埋 位置准确,安装牢固。根经检 查钢筋的规格、型号、安装位 置均符合图纸设计及施工验 收规范要求。 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图,凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施

工程名称:恒大名都五期53#栋验收日期:2010年10月日 严格按施工规范、塔吊基 础图纸施工。室外雨污水管道隐蔽工程验收记录 鲁SN—0120 0 1 工程名称和黄·小港湾改造项目6#地块施工单位青建集团股份公司 分项工程名称室外排水工程监理(建设)单位青岛建设监理研究有限公司环境温度20 验收日期2014.10.8 图号和管线号水施02 Y33—Y35管径DN200 数量90米材质钢筋混凝土管接头形式橡胶圈承插工作介质污水防腐/ 绝热/ 隐蔽方法: 埋地敷设简图及说明:缺简图 验收结论符合施工规范和设计要求 施工单位监理(建设)单位 专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师: (建设单位项目专业技术负 责人) (公章) (公章) 山东省建设工程质量监督总站监制

地下室给排水隔油池排水套管管道隐蔽工程验收记录 鲁SN—0120 0 1 工程名称青岛小港湾改造项目风貌区施工单位青建集团股份公司 分项工程名称给排水工程监理(建设)单位青岛建设监理研究有限公司 环境温度22℃验收日期2012-8-31 图号和管线号1/G~25/F,1/G~25/ 1/G~25/F,1/G~25/F F管径DN80 数量1个材质镀锌钢管接头形式焊接 工作介质防腐绝热 简图及说明: 隐蔽方法: 砼内隐蔽 验收结论符合施工规范和设计要求 施工单位监理(建设)单位 专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师: (建设单位项目专业技术负 责人) (公章) (公章) 山东省建设工程质量监督总站监制

地下室给排水电站水库排污套管管道隐蔽工程验收记录 鲁SN—0120 0 1 工程名称青岛小港湾改造项目风貌区施工单位青建集团股份公司分项工程名称给排水工程监理(建设)单位青岛建设监理研究有限公司环境温度22℃验收日期2012-8-31 图号和管线号1/G~25/F,1/G~25/ 1/G~25/F,1/G~25/F F管径DN80 数量1个材质镀锌钢管接头形式焊接工作介质防腐绝热 简图及说明: 隐蔽方法: 砼内隐蔽 验收结论符合施工规范和设计要求 施工单位监理(建设)单位 专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师: (建设单位项目专业技术负 责人) (公章) (公章)

建筑节能工程隐蔽工程检查验收记录.doc

工程名称 被隐蔽物所属分项工程名称 隐蔽部位 隐蔽内容 及要求 隐蔽原因 照片编号建筑节能工程隐蔽工程检查验收记录 节能隐- 07 ××××× 填充墙砌体工程 覆盖物所属分 一般抹灰工程 项工程名称 外墙施工时间 自年月日 至年月日 1、全楼外墙墙体被隐蔽; 2、全楼外墙所用的原材陶粒砌块、水泥、砂等均已按规定进行见证取样送检, 试验全部合格。 3、全楼外墙墙体与混凝土交接部位已铺贴铁丝网,符合设计及规范要求; 4、全楼外墙施工符合要求。 填充墙砌体工程被一般抹灰工程所覆盖。 分包施工单位 检查评定结果 分包项目专业质量检查员 年月日 总包施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论符合设计及施工规范要求。 项目专业质量检查员 年月日 合格,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位工地代表) 年月日

节能隐- 07 工程名称××××× 被隐蔽物所属 耐碱玻纤网格布覆盖物所属分 抗裂防水砂浆 分项工程名称项工程名称 隐蔽部位一层至三层外墙内侧施工时间自年月日至年月日 隐蔽内容 及要求 隐蔽原因 照片编号 分包施工单位检查评定结果 总包施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论 隐蔽一层至三层外墙耐碱玻纤网格布,符合设计及施工规范要求。 耐碱玻纤网格布被抗裂防水砂浆覆盖。 分包项目专业质量检查员 年月日 符合设计及施工规范要求。 项目专业质量检查员 年月日 合格,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位工地代表) 年月日

节能隐- 07 工程名称××××× 被隐蔽物所属EVB 保温隔热防水于粉砂覆盖物所属分 耐碱玻纤网格布分项工程名称浆项工程名称 隐蔽部位一层至三层外墙内侧施工时间自年月日至年月日 隐蔽内容及要求隐蔽一层至三层外墙 EVB 保温隔热防水于粉砂浆,符合设计及施工规范要求。 EVB 保温隔热防水于粉砂浆被耐碱玻纤网格布覆盖。 隐蔽原因 照片编号 分包施工单位 检查评定结果 分包项目专业质量检查员 年月日 总包施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论符合设计及施工规范要求。 项目专业质量检查员 年月日 合格,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位工地代表) 年月日

建筑结构隐蔽工程验收记录详解

建筑结构隐蔽工程验收记录工程名称:恒大名都五期

采用双层双向础图纸施工。,地脚螺栓预埋25@200(24)位置准确,安装牢固。根经检1 吊基础塔查钢筋的规格、型号、安装位置均符合图纸设计及施工验收规范要求。施工单位全数检查评定结果: 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 勘察设计技术交底会议列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘察设计单位参加验收人意见: 验收人签名:年月日 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图,凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

建筑结构隐蔽工程验收记录

采用双层双向础图纸施工。,地脚螺栓预埋)25@200(24位置准确,安装牢固。根经检1 )南向础塔吊基(查钢筋的规格、型号、安装位置均符合图纸设计及施工验收规范要求。建筑结构隐蔽工程验收记录1

实用文档 建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称:郴州经济开发区湘南高新园一期标准厂房8#厂房 验收日期:2009.12.31 共44页第1页 分项工程名称:混凝土灌注桩钢筋笼 子分部工程名称:桩基工程 隐蔽部位:A/2轴1#桩钢筋 项目经理:唐海根 施工技术负责人:雷永乐 施工图号:结施03、04 施工执行标准名称及编号:建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)、建筑桩基技术规范(JGJ94-2008) 隐蔽工程部位轴线、标高 数量 施工单位全数检查情况及说明 监理(建设)单位验收记录 基础A/2轴 钢筋标高:-1.87m 1根 1、桩径为900mm ,桩长为12.35m 2、浇筑砼长度为11.845m 3、桩顶标高为-2.5m ,钢筋笼长度为12.345m 。 4、钢筋笼材料采用规格为:A 8、B 12、B 14 施工单位全数检查评定结果: 经审核符合设计及规范要求,同意隐蔽,同意进行下道工序。 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 2009年12月31日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年 月 日 勘察设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘察设计单位参加验收人意见: 验收人签名: 年 月 日 湘质监统编 施2002-20

建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称:郴州经济开发区湘南高新园一期标准厂房8#厂房 验收日期:2009.12.31 共44页第2页 分项工程名称:混凝土灌注桩钢筋笼 子分部工程名称:桩基工程 隐蔽部位:A/3轴2#桩钢筋 项目经理:唐海根 施工技术负责人:雷永乐 施工图号:结施03、04 施工执行标准名称及编号:建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)、建筑桩基技术规范(JGJ94-2008) 隐蔽工程部位轴线、钢筋标高 数量 施工单位全数检查情况及说明 监理(建设)单位验收记录 基础A/3轴 钢筋标高:-1.68m 1根 1、桩径为1000mm ,桩长为13.35m 2、浇筑砼长度为12.865m 3、桩顶标高为-2.4m ,钢筋笼长度为13.445m 。 4、钢筋笼材料采用规格为:A 8、B 12、B 16 施工单位全数检查评定结果: 经审核符合设计及规范要求,同意隐蔽,同意进行下道工序。 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 2009年12月31日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年 月 日 勘察设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 湘质监统编 施2002-20

电梯安装隐蔽工程验收记录表

电梯施工(隐蔽工程)检查记录表 工序曳引机承重梁安装工地名称苏新年 安装场所河南省周口市淮阳县北关新华大街设备编号1# 电梯型号TKF800/1.0-VVVF1出厂编号20150420005 检验项目及技术要求 序号检验内容及技术要求检验结果 1采用的承重梁规格及材料牌号应符合技术文 件规定的要求。 合格 2曳引机承重梁应支承在钢筋混凝土过梁或金 属过梁上。 合格 3金属过梁采用锚栓固定应牢靠,采用锚栓规 格应符合规定的要求。 合格 4承重梁如需埋入承重墙内,则支承长度应超 过墙厚中心20㎜,且不应小于75㎜。 合格 5焊接承重梁与金属过梁应无裂纹、气孔,并 两边焊透。 合格 6安装后承重梁上平面水平度≤2/1000;承重 梁上平面相互高度差≤2mm,相互间的平行度 ≤6mm/全长。 合格 7若使用三根承重梁时,中间梁的上平面不得 高于左、右梁。 合格 承重梁规格承重梁材料牌号检验结论合格锚栓规格M16×150埋入深度≥100㎜检验员/日期

电梯施工(隐蔽工程)检查记录表 工序层门地坎安装工地名称苏新年 安装场所河南省周口市淮阳县北关新华大街设备编号1# 电梯型号TKF800/1.0-VVVF1出厂编号20150420005 检验项目及技术要求 序号检验内容及技术要求检验结果 采用的层门地坎底座规格及材料牌号应符合 1 合格 规定的要求,层门地坎应具有足够的强度。 采用锚栓规格应符合规定的要求,锚栓固定 合格 2 应牢靠。 3埋入墙的螺栓应采取防腐措施。合格 4焊接地坎底座应无裂纹、气孔,并两边焊透。合格 5安装后层门地坎水平度≤2/1000。合格 6地坎应高出装修地面2~5㎜。合格 地坎底座规格地坎底座材料牌号检验结论合格 锚栓规格M16×150埋入深度≥100㎜检验员/日期 电梯施工(隐蔽工程)检查记录表

土建隐蔽工程验收记录.doc

1、受力钢筋的品种、规格、数量的位置: 钢筋为HRB400级,钢筋品种、规格、数量、形状、尺寸、间距等均符合设计及规范要求。 2、筏板板底通长筋为20,间距2501816、14 距均为250㎜,22、2225,底筋22、25, 14、14,箍筋为φ12@200/xxxx。 3、箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距 4、钢筋连接采用直螺纹连接。 5、经自检:钢筋的原材料、加工,钢筋连接、安装工程等主控项目全部合格。

1、钢筋的品种、规格、数量的位置: 钢筋为HPB235、HRB335级,钢筋品种、规格、数量、形状、尺寸、间 距等均符合设计及规范要求。 2、暗柱主筋采用12141618的钢筋,箍筋为φ10@100。剪力墙 双排分布筋,墙厚250㎜时水平分布筋φ10@xxxx10@100,墙厚200㎜时水平分布筋φ10@xxxx0@xxxx 3、钢筋连接采用氧气压力焊连接。 4、经自检:钢筋的原材料、加工,钢筋连接、安装工程等主控项目全部合格。

说明: 1、钢筋的品种、规格、数量的位置: 钢筋为HPB235、HRB335级,钢筋品种、规格、数量、形状、尺寸、间距等均符合设计及规范要求。 2、顶板钢筋采用双层双向φR10@xxxx用161822钢筋,箍筋为φ 8@100、φ8@100/200的钢筋,楼梯板钢筋φ10@200、φ8@200钢筋的钢筋。 3、钢筋保护层厚度为梁25mm、板xxxxC30。 4、预埋件在浇筑前预埋。

1、钢筋的品种、规格、数量的位置: 钢筋为HPB235、HRB335级,钢筋品种、规格、数量、形状、尺寸、间距等均符合设计及规范要求。 2、暗柱主筋采用1214161820的钢筋,箍筋为φ10@100。 剪力墙双排分布筋,墙厚200㎜时水平分布筋φ8@200、竖向分布筋为φ10@200;墙厚160㎜时水平分布筋φ8@200、竖向分布筋φ8@200。 3、钢筋连接采用氧气压力焊连接和直螺纹连接。 4、经自检:钢筋的原材料、加工,钢筋连接、安装工程等主控项目全部合格。

隐蔽工程验收记录表~~真正范本

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS -001 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目土方工程验收日期2008年12月01日验收部位门卫室基础标高:2037.6m 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基坑轮廓尺寸。 检查意见: 经检查:基底土质为灰岩;基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求;清槽工作到位,未出现地下水,同意进行下道工序。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-002 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

电气管道隐蔽工程验收记录

电气管道隐蔽工程验收记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

隐蔽工程验收记录 建设单位施工单位 工程名称隐蔽名称动力站接地装置安装 工程量 验收记录及示意图或草图: 1、本隐蔽工程为基础接地装置安装,按基础接地平面图和设计说明施工。 2、利用建筑物基础梁及承台内主筋沿建筑物焊接,作为自然接地极,防雷引下线利用建 筑物柱内四根主筋,上端与避雷网下端与建筑物基础内的主筋焊接,并在指定的引下线处用40×4镀锌扁钢引出基础外1米预留。 3、梁内主筋与圆钢采用搭接焊,双面施焊。搭接长度符合验收规范要求。焊接质量符合 要求。 4、防爆门采用40×4热镀锌扁钢与基础接地网及桩头筋通长连接,三面施焊,搭接长度 符合验收规范要求。 验收评定意见: 建设单位监理单位施工项目技术负责人质检员

隐蔽工程验收记录 建设单位施工单位 工程名称隐蔽名称提取车间墙柱顶梁板避雷引下线工程量 验收记录: 1、本隐蔽工程为提取车间墙柱顶梁板避雷引下线敷设,按基础接地平面图和防雷接地做 法大样图施工。 2、利用建筑物柱内2根大于Φ16的主筋通长焊接作避雷引下线,与上一层柱内主筋相焊 接。 3、柱内主筋与主筋连接采用大于Φ16的螺纹钢搭接焊,搭接长度大于直径的6倍,双面 施焊,焊缝质量符合要求,焊渣敲净。 验收评定意见: 建设单位监理单位施工项目技术负责人质检员

建设单位施工单位 工程名称隐蔽名称电线导管敷设(提取车间一层B、C 区;一层夹层B区)工程量 验收记录: 1、本隐蔽工程为提取车间一层B、C区及一层夹层B区墙柱顶梁板电线导管敷设,隐蔽内 容有强电和弱电系统配管,按强电和弱电平面图施工。 2、导管材质为KBG导管,材料质量合格。 3、导管直径、回路数量、平面位置、标高尺寸均符合设计图纸要求。 4、导管连接采用套管插入法锚固连接,接口牢固并用封箱带密封。 5、导管埋设在混凝土楼板中间,底板钢筋上面,符合设计图纸及施工验收规范要求。验收评定意见: 建设单位监理单位施工项目技术负责人质检员

建筑结构隐蔽工程验收记录施2002-20

结构隐蔽工程验收记录 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收.②记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均

注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收.②记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均

管道工程隐蔽验收记录SG-A006

SG-A006 管道工程隐蔽验收记录 工程名称射频集成电路和智能网络技术产业项 目(一期) 分项工程名称排水管道及配件安装 隐蔽验收部位1#楼一层A区下部施工单位广东电白建设集团有限公司项目负责人专业工长施工班组长 设计图号水施-01材质U-PVC规格DN100 单位M 数量隐蔽日期 检查验收情况附图及说明 位置标记28轴交DH轴 标高、坡度、坡向—1.2、0.02坡向室外 接口、接头材质给专用粘贴剂承插连接 基座、支架原土、砖支墩 防腐措施/ 保温方式/ 灌水、试压结果灌水试验不渗不漏 预留孔洞处理细石混凝土填充 渗水量试验结果 保护层厚度 施工单位检查评定结果管道安装符合施工验收规范要求,管道强度符合实验结果合格。 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 四川省建设厅制

SG—A006填写说明 一、本表用于管道工程中的隐蔽工程的检查验收。检查完毕后,施工单位专业工长根据 实际情况填写,项目专业质量检查员审查并检查评定结果,监理(建设)单位做出验收结论,且有关人员应签字确认。 二、对于直接埋地,墙内暗敷,天棚、竖井内隐蔽的各类管道、阀门、管件等均应进行隐蔽工程验收合格,且有关人员签字确认之后,方能进行隐蔽。 三、管道隐蔽工程检查验收包括:管道及管件的材质、规格数量、坐标位置、标高、坡度、埋设深度、墙内暗敷时的保护层厚度、油漆防腐、试压记录、灌水渗漏试验及保温检查等检查项目。 四、室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理,埋地管道防腐层材 质和结构应符合设计要求。 五、应根据设计文件及施工图对所检查验收的管道隐蔽工程进行说明及附图。

全解析!建筑装饰隐蔽工程验收记录填写范例

全解析!建筑装饰隐蔽工程验收记录填写范例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况;

(2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况;(2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,篩筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块

建筑工程哪些分项需做隐蔽验收记录

建筑工程哪些分项需做隐蔽验收记录 隐蔽工程验收记录 1.地基验槽记录 2.现场预制桩钢筋安装 3.预制桩的接头 4.混凝土灌注桩钢筋笼 5.钢筋混凝土工程 6.砌体工程 7.钢结构工程 8.地面工程 9.门窗工程 10. 幕墙工程11.墙面工程 12.轻质隔墙工程 13.吊顶工程 14.细部工程 15.地下防水工程 16.屋面防水工程 17.隔热保温工程 1 地基验槽记录 一、基本要求和内容 (1)地基验槽必须经土方工程质量检验评定合格后,方可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表1。 (2)基槽(坑)开挖过程中,要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。 (3)基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。 (4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。 (5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。 (6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。 二、核查办法 (1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写内容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规范规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理方案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。 (2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布孔和孔深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规范规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。 三、核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无验槽记录或验槽内容记录不全。 (2)验槽记录签证手续不齐全。 (3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。 (4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。 (5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。 2 现场预制桩钢筋安装 一、基本要求和内容 (1)现场预制桩钢筋必须在钢筋检验批质量验收合格后,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表2。 (2)桩在现场预制时,应对原材料、钢筋骨架进行检查。 (3)主筋距桩顶距离、锚固钢筋位置、预埋铁件、主筋保护层厚度等必须符合设计和规范要求。

建筑节能隐蔽工程验收记录

建筑节能隐蔽工程验收记录

表C3—5—1 建筑节能隐蔽工程验收记录号 工程名称隐检 项目 外墙保温 隐蔽验收部位外墙玻化微珠 保温 隐检 时间 隐检依 据 施工图纸,验收规范 隐检内容: 1、墙体基层与保温层涂界面胶浆,胶浆涂刷均匀 2、玻化微珠必须与墙体粘结牢固,无脱层、空鼓现象 3、玻化微珠厚度20mm必须符合设计要求 4、网格布应铺压严实,搭接宽度不小于100mm,阳角处必须设加强网格布,不得有褶皱、翘曲现象 5、抹面胶浆必须与玻化微珠粘结牢固,无脱层、空鼓现象,面层无爆灰等缺陷。

施工单位自查情况与结论: 经检查,符合设计要求及建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007的规定。 监理(建设)单位验收意见与结论: 同意隐蔽 监理(建设)单位(签 章) 施工单位(签章) 专业监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人) 月日专业技术 负责人 质检 员 专业工 长 年 月日 表C3—5—1 建筑节能隐蔽工程验收记录 号 工程名隐检楼梯间保温工程

称项目 隐蔽验收部位楼梯间 隐检 时间 隐检依 据 施工图纸,验收规范 隐检内容: 1、墙体基层与保温层涂界面胶浆,胶浆涂刷均匀 2、玻化微珠必须与墙体粘结牢固,无脱层、空鼓现象 3、玻化微珠厚度20mm必须符合设计要求 4、网格布应铺压严实,搭接宽度不小于100mm,阳角处必须设加强网格布,不得有褶皱、翘曲现象 5、抹面胶浆必须与玻化微珠粘结牢固,无脱层、空鼓现象,面层无爆灰等缺陷。 施工单位自查情况与结论: 经检查,符合设计要求及建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007的规定。