BP-2B微机母线保护装置现场检修规程

H J T Z D XXXXXXXXXXXXXXX管理制度

HJTZD- - S C

BP-2B微机母线保护装置

现场检修规程

2009- - 发布 2009- - 实施XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX发布

目次

前言............................................................................. II

1 范围 (1)

2 引用标准 (1)

3 术语和定义 (1)

4 主要技术规范 (1)

5 检修工器具 (2)

6 检验项目及检验周期 (3)

7 校验前的准备工作 (3)

8 回路检查 (3)

9 屏柜及装置检查 (4)

10 整组功能试验 (6)

11 整组试验 (7)

12 带断路器传动试验 (8)

13 投运前的检查 (8)

14 检验结论 (8)

前言

本规程按GB/T 1.1—2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》和DL/T 800-2003《电力企业标准编制规则》的要求,结合我厂的实际设备系统情况而制定。

本规程适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXX一期2×670MW机组BP-2B微机母线保护装置现场检修,包括了我厂BP-2B微机母线保护装置的检修项目、检修方法及应达到的技术标准,是我厂BP-2B 微机母线保护装置检修及日常维护、学习培训的基本依据和标准。生产副厂长、总工程师、检修部主任、副主任、有关专业技术人员和电气检修人员应熟知本规程。

本规程在执行过程中,应根据现场实际情况,从保证人身、设备安全的角度出发,以提高机组经济效益为目标,及时提出修改意见,上报厂技术管理部门,以便再版时修订。

本规程自发布之日起实施

本规程由XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX标准化委员会提出

本规程由策划部归口管理

本标准由检修部负责起草

本规程主要起草人:

审核:

审定:

批准:

BP-2B微机母线保护装置现场检修规程

1范围

本规程规定了XXXXXXXXXXXXXXXX BP-2B微机母线保护装置的校验内容、检验要求及校验方法。

本规程适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXX继电保护工作人员在BP-2B微机母线保护装置进行的现场检修工作。

2引用标准

下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程,然而,也鼓励根据本规程达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规程。

《发电企业设备检修导则》(DL/T 838-2003)

《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》(87 电生供字第254号)

《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》(电安生【1994】191号)

《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285-2006)

《继电保护和电网安全自动装置检验规程》(DL/T 995-2006)

《微机继电保护装置运行管理规程》(DL/T 587-2007)

《继电保护微机型试验装置技术条件》(DL/T 624-1997)

《微机母线保护装置通用技术条件》(DL/T 670-1999)

BP-2B微机母线保护装置厂家技术、使用说明书

BP-2B微机母线保护装置厂家调试大纲

3术语和定义

下列术语和定义适用于本规程。

3.1绝缘电阻

在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄漏电流值之比。常用兆欧表直接测得绝缘电阻值。本标准中,若无特别说明,均指加压lmin时的测得值。

3.2保护

在电力系统中检出异常情况从而启动切除故障或发出信号或指示。

3.3保护装置

由一个或多个保护继电器和(或)逻辑元件结合在一起预定完成某项规定保护功能的设备。

4主要技术规范

4.1额定参数

4.1.1直流电压:110V,允许偏差:-20%~+15%;

4.1.2交流电流:1A;

4.1.3频率: 50Hz;

4.1.4打印机工作电压:交流220V。

4.2功耗

4.2.1直流电源回路: < 50W (常态);

< 75W (保护动作瞬间);

4.2.2交流电流回路: < 0.5VA/相。

4.3交流回路过载能力

交流电流: 2In - 持续工作;

30In - 10s;

40In - 1s。

4.4输出接点容量

4.4.1允许长期通过电流:5A;

4.4.2允许短时通过电流:10A ,1s。

4.5装置内电源

4.5.1工作电源:+5V (±3%);

±15V(±3%);

4.5.2出口电源:-24V(±5%)。

4.6主要技术指标

4.6.1母差保护整组动作时间:< 15 ms ( 差流Id≥2倍差流定值);

4.6.2出口保持时间:≥80ms;

4.6.3返回时间: < 40 ms;

4.6.4定值误差: <±5%。

4.7环境条件

4.7.1正常工作温度:-5℃~+40℃;

4.7.2极限工作温度:-10℃~+50℃;

4.7.3贮存与运输:-25℃~+70℃;

4.7.4相对湿度: 5% ~95%;

4.7.5大气压力: 70kPa~106kPa。

5检修工器具

检修工器具见表1:

表1 检修工器具表

6检验项目及检验周期

装置新投入运行后的第一年内需进行一次全部检验,以后每6年进行一次全部检验,每1-2年进行一次部分检验。检修项目见表2:

表2 BP-2B微机母线保护装置校验项目列表

7校验前的准备工作

7.1在现场进行检验工作前,学习《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》、《继电保护和电网安全自动装置检验规程》、相关反措要求和本规程。

7.2应具备与实际状况一致的图纸、上次检验的记录、最新定值通知单、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。

8回路检查

8.1电流互感器校验

8.1.1电流互感器的变比、容量、准确级必须符合设计要求;

8.1.2测试互感器各绕组间的极性关系,核对铭牌上的极性标志是否正确。检查互感器各次绕组的连接方式及其极性关系是否与设计符合,相别标识是否正确;

8.1.3自电流互感器的二次端子箱处向负载端通入交流电流,测定回路的压降,计算电流回路每相与零相及相间的阻抗(二次回路负担)。将所测得的阻抗值按保护的具体工作条件和制造厂提供的出厂资料来验算是否符合互感器10%误差的要求。

8.2二次回路接线校验

8.2.1在被保护设备的断路器、电流互感器与其他单元设备的回路完全断开后方可进行;

8.2.2对回路的所有部件进行观察、清扫、检修及调整;

8.2.3检查屏柜上的设备及端子排内部、外部连线正确性,接触应牢靠,标号应完整准确,且应与图纸相符;

8.2.4电流二次回路检查

a)检查电流互感器二次绕组所有二次接线的正确性及端子排引线螺钉压接的可靠性;

b) 检查电流二次回路的接地点与接地状况,电流互感器的二次回路必须分别且只能有一点接地;由几组电流互感器二次组合的电流回路,应在有直接电气连接处一点接地;

c) 测量CT二次回路直流电阻,要求直阻偏差与上次比较无明显变化,误差不大于5%。

8.2.5信号及跳闸回路检查

信号及跳闸回路的检查要配合整组试验一起进行,根据微机保护与中央信号、DCS、NCS等信息传送数量和方式的具体情况确定试验项目和方法。但要按设计要求,传动全部保护工作信息。在做失灵保护回路检查时,要特别注意做好失灵保护的安全措施。

8.3二次回路绝缘检查

8.3.1保护屏外部二次回路绝缘电阻测试

用1000V绝缘电阻表分别测量各组回路之间及对地的绝缘电阻,绝缘电阻要求大于1MΩ。

8.3.2保护屏内部二次回路绝缘电阻测试

测试条件:断开保护屏与外部回路二次接线,将保护装置的交流插件、出口插件及电源插件插入机箱,拔出其余插件,将打印机与微机保护装置断开并将保护屏上各连片置于投入位置。在保护屏端子排内侧分别短接交流电流回路端子、保护直流回路端子、控制直流回路端子、信号回路端子。

用1000V绝缘电阻表测量各回路对地的绝缘电阻,绝缘电阻要求大于10MΩ。

8.3.3保护屏内部二次回路耐压试验(新安装试验)

在测试上述绝缘电阻合格后,才允许进行耐压试验。

拔出所有插件,对装置内部连接回路用工频1000V进行1min耐压试验。当绝缘电阻高于1MΩ时,允许用2500V兆欧表测试绝缘电阻的方法代替。

9屏柜及装置检查

9.1外观检查

9.1.1保护装置的硬件配置、标识及接线等应符合图纸要求;

9.1.2检查保护装置的背板接线是否有断线、短路、焊接不良等现象, 并检查背板上连线和元器件外观是否良好;

9.1.3检查逆变电源插件的额定工作电压是否与设计相符;

9.1.4保护装置的各部件固定良好,无松动现象,装置外形应端正,无明显损坏及变形现象;

9.1.5保护装置的端子排连接应可靠,且标号应清晰正确;

9.1.6各部件应清洁良好;

9.1.7保护屏、外部端子箱电缆排放整齐、孔洞封堵良好、电缆屏蔽两端接地,电缆标牌、标号正确,压接可靠。

9.2上电检查

9.2.1保护装置通电检查

9.2.1.1 合上直流电源空气开关1K、2K,再依次合上电源插件BP361和BP360上的船形开关。电源开关合上后,电源模块应无异常,相应的电源指示灯应点亮;

9.2.1.2 上电后,检查装置软件应正常运转,通过装置指示灯和界面显示检查装置是否有异常情况:

——通讯指示灯应正确闪烁;

——液晶显示应正确;

——进入“查看”-“装置信息”窗口,核对软件版本应符合要求;

——进入“查看”-“装置运行记录”中的上电时间界面,检查装置的保护元件、闭锁元件、管理元件的上电时间应一致(装置内时钟应同步,精确到秒)。

9.2.2键盘检查

在保护装置正常运行状态下,按“确认”键, 进入主菜单,选中“整定”子菜单,按“确认”键。然后, 分别操作“←”、“→”、“↓”、“↑”、“确认”及“取消”键,以检验这些按键的功能正确。9.2.3打印机与保护装置的联机试验

9.2.3.1 进行本试验之前,打印机应进行通电自检, 打印机应能打印出自检规定的字符, 表明打印机本身工作正常;

9.2.3.2 保护装置在运行状态下,按保护柜(屏)上的“打印”按钮,打印机便自动打印出保护装置的动作报告、定值报告和自检报告, 表明打印机与微机保护装置联机成功;

9.2.3.3 分别进入“装置主菜单”-“查看”-“间隔单元(或整定值)”-“打印”菜单中,选定后应打印正常;

9.2.4程序版本及CRC校验码的校核

保护装置在“运行”状态下,按“确认”键进入主菜单后,移动光标至“查看”,选择“装置信息”,核对软件版本应符合要求。

9.2.5时钟的整定和校核

9.2.5.1时钟的整定

保护装置在“运行”状态下,按“确认”键进入主菜单后,移动光标至“参数”,选择“装置时钟设置”,按“确认”键后进入时钟的修改和整定状态。然后进行年、月、日、时、分、秒的时间整定。保护装置的时钟每24h误差应小于10s。

9.2.5.2 时钟的失电保护功能校验

时钟整定好后,通过断、合逆变电源开关的方法,检验在直流失电一段时间的情况下,走时仍准确。断、合逆变电源开关至少应有5min时间的间隔。

9.3逆变电源检查

9.3.1自启动性能检验

9.3.1.1插入全部插件,合上保护装置的电源开关,试验直流电源由零缓慢升至80%额定电压,此时面板上运行指示灯应点亮;

9.3.1.2直流电源分别调至80%、110%额定电压,断开、合上电源开关,面板上运行指示灯应显示正常。检查电源的各路输出电压变化范围应小于±5%。

9.3.2拉合直流电源试验

工作电压下断开、合上直流电源开关,面板上运行指示灯应显示正常,装置定值及时钟应正确。

9.4开关量输入回路检查

9.4.1依次短接屏后的失灵开入端子,在“间隔单元”菜单中检测失灵开入接点应正确闭合;依次断开屏后的失灵开入端子,在“间隔单元”菜单中检测失灵开入接点应正确断开;

9.4.2将保护投退切换把手切至“差动退,失灵投”位置,查看主界面显示应正确;切至“差动投,失灵退”位置,查看主界面显示应正确;切至“差动投,失灵投”位置,查看主界面显示应正确。进入“装置运行记录”-“保护投退”菜单,查看记录应正确;

9.4.3检查信号复归应正常。

9.5输出触点及输出信号检查

9.5.1在任一单元加电流使母差保护动作,检查跳闸接点是否正确闭合并记录;

9.5.2模拟告警信号,检测装置信号灯是否正确点亮及相应信号输出端子接点是否正确闭合;

9.5.3将运行电源空开断开后,“运行电源消失”、“操作电源消失”信号端子应接通,将操作电源空开断开后,“操作电源消失”信号端子应接通。

9.6出口继电器校验

9.6.1动作值的校验

在出口继电器线圈接线的端子排处通入直流电压,要求继电器的动作电压值大于0.5倍额定电压值,小于0.7倍额定电压值。

9.6.2触点校验

用数字万用表测量触点闭合时的接触电阻应小于0.5Ω。

9.7交流采样系统校验

通过菜单操作,进入交流量采样菜单,检查装置主菜单下的“查看”-“间隔单元”-“保护间隔”的当前运行交流显示值,包括幅值、相位、相序。

9.7.1零漂检查

要求保护装置上电半小时后才能进行本项检验,且保护装置不输入任何交流量。

按“确认”键进入主菜单,选择“查看”--“间隔单元”--“保护单元”,按右键时,显示单元1至单元N,差流的信息。

要求零漂值均在0.05A以内。检查零漂时,要求在一段时间内(几分钟)零漂值稳定在规定范围内。

9.7.2模拟量测量精度检查

在保护屏端子排上同时加三相电流的方法检验三相电流的采样数据。调整输入交流电流分别为5A、3A、2A、1A、0.1A,保护装置查看方法与检验零漂方法相同,要求保护装置的采样显示值与外部通入量的误差应小于±5%,相角误差不大于30。

9.8定值整定

9.8.1定值整定

根据现场实际情况检验并设置系统参数,根据定值单整定保护定值,将打印定值与定值单逐项核对。

9.8.2整定值的失电保护功能检验

整定值的失电保护功能可通过断开、合上逆变电源开关的方法检验,保护装置的整定值在直流电源失电后不会丢失或改变。

10整组功能试验

10.1母线差动保护校验

10.1.1母线区外故障不动作校验

10.1.1.1任选母线上的两条变比相同支路,在这两条支路中同时加入A相(或B相或C相)电流,电

流的大小相等(1~10A ),方向相反。

10.1.1.2 检查母差保护不应动作,观察面板显示差流应为0。

10.1.2 差动门坎定值校验

10.1.2.1 任选母线上的一条支路,在此支路中加入B 相电流,增加电流至保护动作。

10.1.2.2 记录保护动作值,并与差动门坎定值比较,误差应小于±5%。

10.1.3 比率系数定值校验

10.1.3.1 任选母线上两条变比相同支路,在A 相加入方向相反电流;

10.1.3.2 再任选母线上另一条变比相同支路,在A 相加入电流,增加电流至母差保护动作; 10.1.3.3 记录所加电流值,并根据下式计算比率系数,要求与定值比较误差小于±5%。

)(d r r d I I K I -?> (1)

式(1)中:

d I —— 母线保护差电流;

r I —— 母线保护制动电流;

r K —— 复式比率系数。

10.1.4 动作时间校验

将保护动作信号接点接入继电保护测试仪开入量,任选母线上一条支路,在A 相突加2倍差动电流值的电流使母差保护动作,记录动作时间,要求动作时间小于15ms 。

10.2 失灵保护出口逻辑测试

10.2.1 任选母线上的一条支路,将对应该支路的“失灵启动”压板投入;

10.2.2 在保护柜端子排上,将该支路的“失灵启动”输入端子与“开入回路公共端”端子短接; 10.2.3 记录切除本支路出口的时间t1和切除母线上所有支路出口的时间t2,并与失灵保护短延时、长延时定值比较,要求误差小于±5%。

10.3 TA 断线告警及闭锁差动功能测试

10.3.1 任选母线上一条支路,在此条支路上加A 相电流,增加电流至装置发出“TA 断线告警信号”,记录告警值及发出信号时间,要求误差小于±5%;

10.3.2 继续增大电流,使电流达到差动门坎定值,此时差动保护不应不动作。

10.4 差动保护退出切换试验

10.4.1 将保护屏上差动与失灵投退切换开关切至“差动退出,失灵投入”位置;

10.4.2 模拟母线故障,保护应不动作;

10.4.3 模拟失灵启动,保护应正确动作。

10.5 失灵功能退出切换试验

10.5.1 将保护屏上差动与失灵投退切换开关切至“差动投入,失灵退出”位置;

10.5.2 模拟失灵启动,保护应不动作;

10.5.3 模拟母线故障,保护应正确动作

11 整组试验

11.1 试验注意事项

11.1.1 新安装装置的验收检验或全部检验时,需要先进行每一套保护(指几种保护共用一组出口的保

护总称)带模拟断路器(或带实际断路器或采用其它手段)的整组试验;

11.1.2整组试验时,检查装置动作信号、保护起动故障录波信号、中央信号、监控信息等正确无误;

11.1.3所有在运行中需要由运行值班员操作的把手及连片的连线、名称、位置标号是否正确,在运行过程中与这些设备有关的名称、使用条件是否一致;

11.1.4整组试验结束后应在恢复接线前测量交流回路的直流电阻;

11.1.5试验时,退出保护装置跳闸、合闸、启动失灵等压板。

11.2整组动作时间测试

本试验要求测量开始模拟故障至断路器跳闸回路动作的保护整组动作时间,以比率差动保护为例。

根据10.1.3比率差动保护校验方法,加入装置故障电流为2倍的差流定值,记录差动保护动作时间,要求动作时间应小于15ms。

12带断路器传动试验

12.1进行传动断路器试验之前,控制室和开关站均应有专人监视, 并应具备良好的通信联络设备,以便观察断路器和保护装置动作相别是否一致,监视中央信号装置的动作及声、光信号指示是否正确;

12.2在断路器传动过程中,如果发生异常情况,应立即停止试验,在查明原因并改正后再继续进行;

12.3传动断路器试验应在确保检验质量的前提下,尽可能减少断路器的动作次数。

注:定期检验时允许用导通的方法证实到每一断路器接线的正确性。

13投运前的检查

13.1检查二次接线已按照设计图纸接线,拆除在试验时使用的试验设备、仪表及一切连接线,清理现场,将所有被拆动的或临时接入的连接线全部恢复正常,将装置所有信号复归;

13.2打印定值整定报告,并与定值通知单进行核对;

13.3打印或检查开关量状态是否正常;

13.4清除装置内记录的试验动作报文信息;

13.5校核装置时钟;

13.6检查装置自检无异常信息。

14检验结论

检验结论应包括是否符合设计要求,可否投入运行,有无遗留问题,运行注意事项等。

启备变检修规程

4.5 厂用启动/备用变压器部分 4.5.1 设备简介 本厂采用单台发电机—变压器组单元接线,配单台高压厂用启/备变为天威保变电气股份有限公司生产的SFFZ10-40000/220三相幅向双分裂有载调压电力变压器,容量的选择以环境温度为40℃的情况下,变压器能带发电机最大连续出力时的厂用电,且顶部油温温升不超过55K(温度计法测量),绕组温升不超过65K(电阻法测量)为标准,因此300MW机组主变压器按发电机最大连续出力353MVA计,启/备变选择容量为40/25—25MVA,采用(230±8×1.25%/6.3-6.3KV)挡高压侧分接头有载调压。 4.5.2 设备的规范 本厂单台高压厂用启/备变的主要技术参数如下: 产品名称:三相双绕组户外式有载调压分裂电力变压器 产品型号:SFFZ10-40000/220 产品代号:1BB.714.351.1 额定电压:230±8?1.25%/6.3-6.3 kV 额定容量:40/25-25 MVA 额定电流:高压 100.4A,低压 2291A 最高工作电压:高压 252kV,低压 6.9-6.9kV 额定频率:50Hz 短路阻抗(在额定电压和频率下75℃):18%(半穿越) 联结组标号:YN d11-d11 调压方式:高压末端有载调压,调压范围230±8?1.25% kV 冷却方式:ONAN/ONAF(67%/100%) 极性:减极性 上节油箱吊重:8.1t 总油重:27.8t 带油运输重:75.8t 总重:91.87t 空载损耗、负载损耗、短路阻抗等参数实测值见产品合格证明书或变压器铭牌。 变压器的温升限值 表4.5.1 变压器在最大电流分接运行情况下的温升限值

继电保护交接试验作业指导书

GW 电气试验操作规程 GWSY-060 35k V系统继电保护传动 作业指导书 天津港湾电力工程有限公司 2010年4月 35kV系统继电保护调试交接试验 作业指导书 试验细则 操作程序 编写人 审核人 批准人 批准日期2010年4月 29日 35kV变电站系统继电保护传动试验细则 1目的 用于检测35kV级和10(6)kV级微机综合继电保护装置工作是否正常。

2 范围 用于保护35kV系统及与之相关的6或10kV进线的综合保护继电器(线路保护、母联保护、变压器高、低备保护、差动保护、电压保护、接地变保护、备自投保护、常规过流、速断、零序保护)。 3 责任和权限 3.1 负责传动的人员应了解调试项目、调试方法,认真做好调试记录,并应及时解决调试中出现的问题,定期维护仪器设备,对调试结果的真实性、正确性和有效性负责。 3.2 试验管理员负责出具调试报告,参与各调试项目的试验人员应对调试数据(动作值和时间)与定值单进行核准,由试验主管和负责人批准签发调试报告。 4依据标准 GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 华北电网集团有限公司2008年《电力设备交接和预防性试验规程》 Q/TGS 1016-2007天津市电力公司企业标准2007年《电力设备交接和预防性试验规程》 5试验项目 5.135kV进线开关柜(GIS)二次回路检查; 5.235kV变压器馈线柜(GIS)二次回路检查; 5.3主变压器保护屏CT二次回路检查; 5.4线路保护屏CT二次回路检查; 5.5CT一二次回路绝缘电阻; 5.6CT二次回路直流电阻; 5.7差动及过流(后备)保护CT变比、极性; 5.8定值核对、装置刻度检查(从试验仪器向保护装置二次回路输入电流,检查 装置的电流值是否能与CT变比对应); 5.9大电流传动(用大电流试验仪器向差动CT一次回路输入电流,检查装置的 电流值是否能与输入的电流值对应); 5.1035kV GIS 进线保护过流保护调试(瞬时投入); 5.1135kV GIS 进线保护速断保护调试; 5.1235kV GIS 进线保护零序过流保护调试; 5.1335kV变压器保护差动保护I、II(高压侧及低压侧比率差动传动);

继电保护校验规程.

继 电 保 护 校 验 规 程 无为严桥风电场2016年5月

目录 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3总则 (1) 4检验种类及周期 (2) 5检验工作应具备的条件 (4) 6现场检验 (5) 7本厂自动化系统、继电保护及故障信息管理系统的检验 (13) 8装置投运 (13) 9极化继电器的检验 (15) 10电磁型保护的检验 (24) 12 厂站自动化系统中的各种测量、控制装置的检验项目 (26)

继电保护校验规程 1范围 本标准规定了华电福新安徽新能源有限公司无为严桥风电场继电保护及其二次回路接线(以下简称装置)检验的周期、内容及要求。本标准适用于华电福新安徽新能源有限公司无为严桥风电场继电保护运行的维护和管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 7261—2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T 14285—2006 继电保护及安全自动装置技术规程 DL/527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件 3总则 3.1本标准是继电保护及电网安全自动装置在检验过程中应遵守的基本原则。 3.2本标准中的电网安全自动装置,是指在电力网中发生故障或出现异常运行时,为确保电网安全与稳定运行,起控制作用的自动装置,如自动重合闸、备用电源或备用设备自动投入、自动切负荷、低频和低压自动减载、电厂事故减出力、切机等。 3.3各级继电保护管理及运行维护部门,应根据当地电网具体情况并结合一次设备的检修合理地安排年、季、月的保护装置检验计划。相关调度部门应予支持配合,并作统筹安排。 3.4装置检验工作应制定标准化的作业指导书及实施方案,其内容应符合本标准。 3.5检验用仪器、仪表的准确级及技术特性应符合要求,并应定期校验。 3.6微机型装置的检验,应充分利用其“自检”功能,着重检验“自检”功

电气试验安全技术操作规程示范文本

电气试验安全技术操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气试验安全技术操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、对试验工作的基本要求 1、对现场的一切试验工作至少应由两人进行,并指定 一人负责。 2、每次试验开始前,工作负责人应向全体试验人员详 细说明注意事项,根据试验内容与环境采取必要的安全措 施。并与变电所和现场人员取得联系,工作人员戴好绝缘 护具。 3、除经允许必须带电试验的项目外,在其他一切设备 上试给电必须验电、试电、接地证充电后才能进行试验。 4、试验接线中的高压连线,应尽可能缩短与其他用电 部分及地面之间的距离,必须保证不致产电现象,必要时 用绝缘材料隔离式固定。

5、使用梯子式登高作业时,必须按高空作业规定进行。不经工作负责人允许,不得拆卸试验装置和仪表,不经现场值班人员许可,不得操作无关刀闸或进入其他地点。 6、试验完毕,必须拆除全部试验接线和所布置的安全措施,恢复原来正常状态,试验人员全部撤出后,工作负责人同值班人员检查无误后,才算结束工作。 7、对大容量的设备(电机、变压器)和电容器,电缆在试验前应充分放电后,方可接线,拆卸和实验。 二、高压试验 1、进行高压试验时,在试验地点和高压联线所通过的地段均应设围栏或采取其他安全措施,严防触电,必要时应派专人看守。 2、拆出防碍工作的地线或动用刀闸手柄时,应取得现场值班人员的同意,试验完了,必须立即恢复。

20KV分相封闭母线试验标准

广东国华粤电台山发电有限公司企业技术标准 20KV分相封闭母线试验技术标准 SBJX/DQYC-010—2005 广东国华粤电台山发电有限公司设备维护部2005-12-01批准 2006-01-01实施 本标准起草单位:设备维护部电气一次专业 本标准主要起草人:彭桥本标准审核人: 詹伟芹本标准批准人: 1 范围 本标准规定了广东国华粤电台山发电有限公司20KV分相封闭母线试验的内容、检验要求等相关技术标准。 本规程适用于国华台电工作人员在台电生产现场开展20KV分相封闭母线检修试验工作。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《高电压测试设备通用技术条件》DL/T846.1- DL/T846.9—2004 《火力发电厂技术标准汇编试验标准》中国电力企业联合会标准化中心 《高电压电气设备试验方法》四川省电力试验研究院 《电力设备预防性试验规程》DL/T 596—1996 《现场绝缘试验实施导则》DL474.1-92 《电气设备交接试验标准》GB 50150-91 《高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术》GB311—83 3 总则 3.1 检验前的准备要求 3.1.1绝缘试验工作至少应由两个以上人员进行; 3.1.2分相封闭母线试验前,试验方案必须得到公司批准后方可实施; 3.1.3指定专人做好记录,确保记录真实、准确、工整; 3.1.4对施工现场进行安全监护,点检人员负责项目质量验收、签证; 3.2 本试验标准的有关编写说明 3.2.1 本试验标准是设备检修中及检修完毕后,单体试验使用;

DLT继电保护和电网安全自动装置检验规程

继电保护和电网安全自动装置检验规程 1 范围 本标准规定了电力系统继电保护和电网安全自动装置及其二次回路接线(以下简称装置)检验的周期、内容及要求。 本标准适用于电网企业、并网运行发电企业及用户负责继电保护运行维护和管理的单位。有关规划设计、研究制造、安装调试单位及部门均应遵守本标准。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 7261—2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T 14285—2006 继电保护及安全自动装置技术规程 DL/527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件 3 总则 本标准是继电保护及电网安全自动装置在检验过程中应遵守的基本原则。 本标准中的电网安全自动装置,是指在电力网中发生故障或出现异常运行时,为确保电网安全与稳定运行,起控制作用的自动装置,如自动重合闸、备用电源或备用设备自动投入、自动切负荷、低频和低压自动减载、电厂事故减出力、切机等。 110 kV及以上电压等级电力系统中电力设备及线路的微机型继电保护和电网安全自动装置,必须按照本标准进行检验。对于其他电压等级或非微机型继电保护装置可参照执行。 各级继电保护管理及运行维护部门,应根据当地电网具体情况并结合一次设备的检修合理地安排年、季、月的保护装置检验计划。相关调度部门应予支持配合,并作统筹安排。 装置检验工作应制定标准化的作业指导书及实施方案,其内容应符合本标准。 检验用仪器、仪表的准确级及技术特性应符合要求,并应定期校验。 微机型装置的检验,应充分利用其“自检”功能,着重检验“自检”功能无法检测的项目。 4 检验种类及周期 检验种类 检验分为三种: a) 新安装装置的验收检验; b) 运行中装置的定期检验(简称定期检验); c) 运行中装置的补充检验(简称补充检验)。 新安装装置的验收检验。 新安装装置的验收检验,在下列情况进行: a) 当新安装的一次设备投入运行时; b) 当在现有的一次设备上投入新安装的装置时。

10kv母线检修作业指导书

高压电动机检修作业指导书检修作业名称: 工作负责人: 编制: 审核: 批准:

1 适用范围 适用于辽宁大唐国际唐阜新煤制天然气有限责任公司10KV封闭母线检修工作. 2本指导书涉及的资料和图纸 □Q/CDT-ITSCC 106 0001-2005《电气设备检修规程》 □Q/CDT-ITSCC 107 0024-2005《电气技术标准》 3 安全措施 □严格执行《电业安全工作规程》。 □检修该设备必须遵循的其他安全措施。 4 备品备件清单 序号名称型号规格(图号)单位数量备注 1 支持绝缘子 2 5修前准备 5.1 现场准备 一、材料类: 序号名称规格数量1 酒精5kg 2 包布3kg 3 油漆 5 kg 4 棉丝9 kg 5 导电膏0.01kg 6 胶皮10 kg 7 8 9 二、工具类 序号 名称规格数量 1. 斗臂车14-17mm 1台 2. 开口扳手全套1套 3. 梅花扳手全套1套 4.安全带8条

5. 塞尺2把6.改锥500mm 1把7.砂纸100目8张8.钢板尺300 mm 1把9.手电筒三节2把 10 木锤中号2把 11 平锉1mm 2把 12 剪刀1把 13 皮带冲1套 5.2 专用工具 序号名称型号规格(图号)单位数量备注 1 力矩扳手套 1 2 5.3 工作准备 □工器具已准备完毕,材料、备品已落实。 □检修地面已铺设防护胶片,场地已经完善隔离。 □作业文件已组织学习,工作组成员熟悉本作业指导书内容。 6 检修工序及质量标准 6.1 检修前准备 6.1.1 10KV封闭母线停电,将封闭母线退出运行。 6.1.2 断路器拉至检修位置。 6.1.3 合上地刀或接地线,办理检修工作票。 6.1.4 工作负责人应与运行值班员到现场发票,注意勿走错间隔。 6.1.5 作业组成员了解检修前10KV封闭母线的缺陷。 6.1.6 作业组成员了解10KV封闭母线的运行状态及小时数。 6.1.7 查阅试验记录,了解绝缘状况。 6.1.8 清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。 6.1.9 参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 6.1.10 参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 6.1.11 准备好检修用的各易损件,及材料。 6.1.12 开工前召开专题会,对各检修参加人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。 6.1.13 将检修记录带至现场。 6.2 10KV封闭母线检修总危害辨识 6.2.1 参加检修的人员进行安全教育和技术培训,达到上岗条件。 6.2.2 10KV封闭母线与所有系统完全解列。 6.2.3 10KV封闭母线检修、试验时严禁损伤设备及其部件。 6.2.4 作业组成员的着装要符合工作要求。 6.2.5 检修工作负责人应在开始工作前仔细检查安全措施是否正确完备,并对工作班成员详细交代清

变电所继电保护器验收标准

. 变电所继电保护验收标准 继电保护装置的正确动作是保证电网安全运行的前提,继电保护验收是保证保护正确动作的必要环节。所以,如何有效的进行保护投运前的验收,是我们认真对待和急需解决的问题。 随着微电子技术的迅速发展,给了微机保护更为广阔的发展空间。在短短的十年间,微机继电保护厂家百家争鸣,形成不同原理、不同回路、不同端子排且各具特色的保护设备;另外,保护功能的配置随一次设备的容量、系统作用不同而迥异,这使得编制统一的验收标准存在一定困难。为了增强标准的通用性,着手于继电保护的专业特点,本着全面、细致的原则,从盘柜端子箱及二次回路接线安装验收、继电保护反事故措施落实情况验收、保护装置及二次回路验收、资料备品备件移交验收四个方面进行重点检查验收。 微机保护原理和性能的不断成熟;同时,从近年来保护不正确动作状况的统计分析来看,绝大多数是由于二次回路不正确或“反措”执行不到位引起的,促使验收工作的重心应该向二次回路检查及“反措”的落实上转移。由于保护装置经入网许可,已对其原理、功能进行了全面检测,因此,标准的编制本着二次回路为主,保护逻辑功能为辅的主导思想,真正把握运行中的薄弱环节,突出重点,以确保继电保护装置的安全、稳定运行。 由于编写者水平和收集的技术资料有限,本标准的适应性有待于今后操作过程的实践检验,并希望通过不断地积累经验而补充完善。在编写过程中,由于考虑到新投变电所大都采用微机型装置,所以本验收标准主要针对微机型保护及自动型装置的。

1 总则 1.1为了规范青海电网新建、改造及扩建变电所的继电保护验收工作,检验施工安装质量,确保工程顺利投运和设备安全运行,特制定本验收标准。 1.2 编制过程中所依据的相关标准为现行有效标准,标准如有变更,相应条款以新标准执行。 1.3 继电保护验收是保护管理的重要环节,其目的是及时发现问题,消除隐患,保证设备的正常投运和安全运行。 1.4 继电保护验收应设立验收工作小组,对验收项目实施签字认可制度。 1.5 鉴于专业特点性质,为确保验收工作全面、顺利,应在验收前3-5天时间,提供有关图纸、资料。 1.6 验收工作开始前,试验人员应向验收人员交代设计及其它有关变更事项,为验收人员提供全部试验数据。 1.7 参加验收人员应从事本专业五年以上,具有一定的实践工作经验。 1.8 本标准(讨论稿)起草单位:青海电力试验研究所。 2 适用范围 2.1 本标准适用于青海电网新建、改造和扩建变电所投运前的继电保护验收工作。 2.2 本标准涉及设备范围:保护用设备及其相关的二次回路。 3 标准依据 ?《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》 ?《继电保护及安全自动装置检验条例》 ?《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 ?《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92

继电保护工种安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.继电保护工种安全操作规 程正式版

继电保护工种安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、目的 为规范公司继电保护工的操作,特制定本规定 2、适用范围 本规定适用于某公司机电保护工的操作 3、操作规程 3.1、继电保护工在继电保护装置上工作时,在以下列情况应填用第一种工作票:。 1)在高压室遮栏内或与导电部分小于表l规定的安全距离进行继电器和仪表等

的检查试验时,需将高压设备停电的。 2)检查高压电动机和起动装置的继电器和仪表需将高压设备停电的。 在以下列情况应填用第二种工作票: 1)一次电流继电器有特殊装置可以在运行中改变定值的。 2)对于连于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电盘上的继电器和保护装置,可以不断开所保护的高压设备的。 3.2、继电保护维修工作进行以上工作时至少要由两人进行。 3.3、继电保护人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况C如直流系统接地等)或开关跳闸时,不论与本身工作是否有

2021新版继电保护和电网安全自动装置校验规程

2021新版继电保护和电网安全自动装置校验规程 Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0332

2021新版继电保护和电网安全自动装置校 验规程 一、填空 1.开关非自动状态一般是在开关为 或 状态时使用。 答:运行热备用 2.线路高频(或差动)保护两侧状态原则上要求 。 答:始终保持一致 3.线路高频(或差动)保护全停时,若线路仍需运行,须经华东网调相关领导批准,本线路 按整定单要求调整,同时要求相邻线路具有

,不允许相邻线路的高频(或差动)保护 。 答:距离II段时间 全线快速保护 同时停 4.当500kV线路停运且该线路任一侧相应的开关需恢复运行状态时,应将线路的远方跳闸停用 ,方向高频改为,分相电流差动改为 ,以免 误动,操作由当值调度员发布操作指令。 停用无通道跳闸信号运行开关 5.500kV厂站均采用每组母线上有二套母差保护,在运行中 同一母线的二套母差同时停用,若二套母差同时停用,则要求该母线 。 答:不考虑停役

6.部分厂站的500kV开关之间,具有二套 的短线保护,当网调发令操作称为短线保护时,即认为是 。 答:相同二套短线保护同时操作 7.500kV短线保护在线路或变压器闸刀拉开时,现场应将其改为跳闸 ,当线路或变压器闸刀合上时应将短线保护改为 。正常情况下,网调 操作短线保护。 答:跳闸信号不发令 8.500kV变压器低压过流保护是 的主保护,原则上运行中不得,若因保护异常或保护工作,导致主变低压侧无过流保护时,则应考虑 。 答:低压侧母线全停变压器陪停 9.振荡指电力系统并列的两部分间或几部分间

继电保护工种安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD706 继电保护工种安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

继电保护工种安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、目的 为规范公司继电保护工的操作,特制定本规定 2、适用范围 本规定适用于某公司机电保护工的操作 3、操作规程 3.1、继电保护工在继电保护装置上工作时,在以下列情况应填用第一种工作票:。 1)在高压室遮栏内或与导电部分小于表l规定的安全距离进行继电器和仪表等的检查试验时,需将高压设备停电的。 2)检查高压电动机和起动装置的继电器和仪表需将高压设备停电的。 在以下列情况应填用第二种工作票: 1)一次电流继电器有特殊装置可以在运行中改变定值的。 2)对于连于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电盘上的继电器和保护装置,可以不断开所保护

10KV封闭母线检修规程

10KV封闭母线检修规程(试行)

目次 前言................................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 设备技术规范与主要参数 (1) 4 检修周期 (2) 5 检修项目、内容 (2) 6 检修前准备 (3) 7 检修工艺与质量标准 (3) 8 试验、检修后质量验收和试运行 (6) 9 检修总结 (7) I

Q/CDT-HJXHHP 106 0805-2007 II 前言 本规程按照国家标准电气装置安装工程的有关规定,结合喜河水力发电厂10KV封闭母线施工及验收 的实际情况编写。本规程为喜河水力发电厂10KV封闭母线正常投入使用提供可靠的技术标准。本标准由喜河水力发电厂设备管理部提出并归口。 本标准起草单位:喜河水力发电厂设备管理部 本标准起草人:梁涛 本标准审核人:佘晓军 本标准批准人:井永强 本标准由喜河水力发电厂设备管理部负责解释

10KV封闭母线检修规程(试行) 1 范围 1.1 为保证喜河水力发电厂10KV封闭母线的检修质量,促进检修技术水平的提高,确保10KV封闭母线安全运行,特制订本规范。 1.2 本规程适用于喜河水力发电厂10KV封闭母线的检修维护工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《电气设备预防性试验规程》 《电气装置安装工程施工及验收规范》 《电气设备预防性试验规程》 3 设备技术规范与主要参数 3.1设备技术规范 3.1.1 安装地点:主厂房母线层、尾水副厂房、母线廊道、母线竖井、主变室 3.1.2 环境温度 室外最高温度(℃)41.1 最低温度(℃)-10.8 空气相对温度 平均最大相对温度(℃)83.8 多年平均最大相对湿度(℃) 74.6 室内温度、湿度参数(见表1) 3.1.3 母线系统慨况: 额定电压: 10.5KV 最高电压: 12KV 额定频率: 50HZ 机组中性点接地方式;经消弧线圈接地 3.1.4 与共箱母线连接的设备: 3.1. 4.1 发电机组SF60-52/9500 3.1. 4.2 发电机断路器柜10.5KV Ie=5000A Idn=63KA 3.1. 4.3 10.5KV出线柜10.5KV Ie=5000A Idn=63KA 3.1. 4.4 主变压器SFP7-75000/330, 345±2×2.5/10.5KV 1

调试所继电保护及二次回路校验规程

继电保护及二次回路校验规程 1.执行规范: 由于继电保护装置更新换代比较快且涉及面比较广,在工作中应熟悉局、部颁各种规程、以及相关文件: 例:《微机继电保护装置运行管理规程》、《继电保护及安全自动装置运行规程》、《WXH—11型微机保护检验规程》、《WXB—11型微机保护检验规程》、《900型微机保护检验规程》、《220kV~500kV电力系统故障动态记录装置检测要求》、《新编保护继电器检验》、《防止电力生产重大事故的25项要求》、《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点汇编》、《继电保护二次回路校验规范》等为依据。 在实际工作中应以设计院图纸为准,参考厂家说明书、厂家图纸、出厂调试报告。当发现设计有原理问题、不符合上述规章制度要求或与厂家设备有冲突等情况时有必要变更时与设计院协商请设计院出变更通知单。接变更通知单后,再进行改动。原则上必须按图施工、调试。 2.调试所关于继电保护调试的有关规定: 2.1各站的图纸,要由相应站的负责人亲自审图并作问题记录。并在设计图纸交底时提出,问题的提出及改变办法,要有记录并由当事人签字。 2.2各站调试人员要绝对听从负责人的工作安排,各分项工作的负责人由本站负责人指派。每项工作记录要清楚(试验人、负责人、使用仪器仪表) 2.3各站的原始记录,要由本专业的专责工程师或班长作不定期检查。发现问题或试验项目不全者,及时向调试所领导汇报。由调试所领导研究按问题的轻重作出处理决定。 2.4各站在此工程完了一个月内必须将试验报告出齐,并由专职工程师审核签

字。 2.5各站安全问题要由各站负责人每周开一次安全会。根据当时站内情况,说明各项注意事项,并要有安全记录。 3.施工准备: 各站在进入现场前,本站负责人以本站设计图纸为依据,编制整体调试计划、进度安排、人员安排并根据本站的实际设备情况,提出本站所使用设备的仪器仪表清单,经本专业专工或班长审核后批准,在调试工作中严格按计划执行。施工过程中认证填写“负责人工作程序”,特别对计划外因素、所遇各种问题及其解决方案作好详尽纪录。工程结束上交调试所。 表单分别由库工及负责人签字。一式两份,一份由库工留底,另一份由本站负责人保留。仪器仪表宜设专人保管,调试所执行相应奖惩制度。 4.保护装置校验: 4.1微机保护装置校验 4.1.1 外观检查: a) 装置的实际构成情况是否与设计相符合。 b)主要设备,辅助设备,导线与端子以及采用材料等的质量。 c) 安装外部的质量。 d) 与部颁现行规程或反事故措施、网(省)局事先提出的要求等是否相符合。 f ) 技术资料试验报告是否完整正确。 g) 屏上的标志应正确完整清晰,如在电器、辅助设备和切换设备(操作把手、刀闸、按钮等)上以及所有光指示信号、信号牌上都应有明确的标志,且实际情况应与图纸和运行规程相符。 4.1.2测量绝缘:

封闭母线安装工艺

(1)施工顺序 母线槽检查→测量定位→支吊架制作安装→绝缘测试→母线槽拼接→相位校验 (2)主要施工方法及技术措施 1)母线槽的检查 应严格检查母线槽的质量,重点检查以下容: a.母线槽外壳应完整、无损坏。母线槽和配电箱型号、规格符合设计要求。附件配套正确、数量足。 b.母线接头的连接面平整,连接孔对称,离边缘距离一致。 c.母线之间的绝缘板不能缺损破裂。 d.应用500V兆欧表全数测量每节母线槽的相间、相与中性排、PE排、相与外壳之间的绝缘,不低于20MΩ。施工现场应清洁,并尽量减少现场搁置时间。做好防水、防潮工作。 2)母线槽测量定位 a.母线槽的走向,要按设计图和工程实际综合确定,原则是不与大口径管道、桥架有矛盾,尽量按直线最短路径敷设,至地面的距离不宜低于2.5m.与建筑物表面,其他电气线路和各种管道的最小净距按国家现行标准。 b.水平安装母线槽支吊架间距一般为2~3m,按母线槽每米重量决定。母线槽转弯和配电箱连接处应增设支架。 3)支吊架制作安装 a.支吊架的型式按母线槽安装部位和重量决定。一般用槽钢、角钢、全螺牙吊杆和扁钢制作,并做好防腐处理。支吊架间距均匀,支吊架的水平度应满足母线槽水平度偏差的要求。 b.母线槽垂直安装,一般采用母线槽生产厂的定型弹簧支架。 4)母线槽拼接 a.吊装拼接时必须注意不损坏母线槽,吊装时应用尼龙绳,用钢丝绳必须套橡皮或塑料套管。接头部位要包扎好,防止杂物、垃圾落入。 b.拼装顺序可按母线槽的排列图和母线槽编号。拼装连接时,垫上配套的绝缘板,穿入绝缘套管及连接螺栓,加垫圈、弹簧垫圈,用手拧上螺母。在紧固前调整水平度和垂直度,

《继电保护和电网安全自动装置检验规程》试题及答案

《继电保护和电网安全自动装置检验规程》试题及答案 一、选择题 1、继电保护装置检验分为三种,是(C) A、验收检验、全部检验、传动检验 B、部分检验、补充检验、定期检验 C、验收检验、定期检验、补充检验 2、继电保护装置的定期检验分为:全部检验,部分检验,(C) A、验收检验 B、事故后检验 C、用装置进行断路器跳合闸试验 4、新安装保护装置投入运行后的第一次全部校验工作应安排在(B) A、1年之后进行 B、1年之内进行 C、运行3年之后进行 5、下述不属于补充检验内容的是(C) A、检修或更换一次设备后的检验 B、事故后检验 C、利用装置进行断路器跳、合闸试验 6、整组试验允许用(C)的方法进行。 A、保护试验按钮、试验插件或启动微机保护 B、短接触点、手按继电器等 C、保护处于投入运行安全相同状态,从端子排上通入电流、电压模拟各种故障 7、微机保护的整组试验是指(B) A、用专用的模拟试验装置进行试验 B、由端子排上通入与故障情况相符的电流、电压模拟量进行试验 C、用卡触点和通入电流、电压模拟量进行试验 8、保护装置整组试验实测动作时间与整定时间误差最大值不得超过整定时间级差的(B) A、5% B、10% C、15% 9、继电保护装置在进行整组试验时,其直流电源电压应为(C) A、额定直流电源电压的85% B、额定直流电源电压 C、额定直流电源电压的80% 10、微机继电保护装置校验,在使用交流电源的电子仪器时,仪器外壳与保护屏(A)。 A、同一点接地 B、分别接地 C、不相联且不接地 11、按“DL/T995-2006继电保护合电网安全自动装置检验规程(以下简称“检验规程”),对辅助变流器定期检验时,可以只做(B)的变比试验。 A、实际负荷下 B、额定电流下 C、最大计算负载下 12、操作箱跳闸出口继电器的动作电压不应低于直流额定电压的55%,也不应高于直流额定电压的(A) A、70% B、65% C、80% 13、断路器最低跳闸电压及最低合闸电压不应低于30%额定电压,且不应大于(C)额定电压。 A、80% B、50% C、65% 15、微机保护投运前不要做带负荷试验项目是:(A) A、联动试验 B、相序 C、功率角度 D、3ⅰ0极性 16、继电保护试验用仪器的精度及测量二次回路绝缘表计的电压等级应分别为(B)。 A、1级、1000V B、0.5级、1000V C、0.2级、500V 17、新安装装置验收试验时。在保护柜端子排上(外回路断开),用1000V绝缘电阻表测量保护各回路对地绝缘电阻值应(A)。 A、大于10MΩ B、大于5MΩ C、大于0.5MΩ

继电保护检验操作规程

继电保护检验操作规程 继电保护是指研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路、母线等)使之免遭损害,所以沿称继电保护;电力系统继电保护的基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内自动将故障设备从系统中切除,或者给出信号由值班人员消除异常工况的根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。 继电保护装置,是实现继电保护功能的设备,就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。它主要包含着下列主要的环节:①信号的采集,即测量环节;②信号的分析和处理环节;③判断环节;④作用信号的输出环节。 在电力系统中,如果一次系统没有故障,而保护发生了误动,那么将影响对用户的可靠供电,若重负荷线路发生误动跳闸,还有可能引起系统振荡事故,破坏系统的安全稳定运行;如果一次系统发生了短路故障,但保护拒动,将扩大事故范围,甚至损坏电力设备。为了使保护真正起到对电力系统的保护与控制作用,必须使保护整体处于良好的运行状态,使得各相关元件及设备特性优良、回路接线正确、定值及动作特性正确。所以必须加强对保护的检验质量。 一、继电保护校验操作规程: (1)做继电保试验需两人操作,一人监护,一人操作; (2)在做试验前先检查试验仪器的完好性,中压柜断路器必须在试验位置; (3)记录综保装置内设定参数,如是新装置应按要求设定参数并记录好; (4)在综保装置内将需做试验的项目投入,其它项目退出; (5)检查接线是否正确; (6)经检查确认无误则可做试验,试验步骤如下: a、在试验仪器上先输入一个小定值与综保装置显示是否一致,偏差应小于±5%; b、确认无疑问后则在试验仪器上输入与综保装置所需做试验项目的相应定值做试验;

PSU系列微机综合保护装置校验标准规范

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数:CT二次额定电流Ie :5A;交流电压:100V,50Hz;直流电压:220V。 1.5 本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U 型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。 5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。 5.8采样误差小于5%。 5.9装置电流,电压和极性不得接错,装置的外壳必须可靠接地。(接地线导电截面≥2.5平方毫米),改变接线必须断电后进行,人工模拟动作试验时,各有关信号电流、电压不得超过说明书中所规定的值(大电流超时发热),以免损坏装置,动作测试试验时,因大电流输出时会延时达到额定值,因此建意应采用二次加电流法,即先加Irun=动作电流×0.9的运行电流几秒钟,然后再加动作电流Itest=动作电流×0.15(装置起动中保护试验时除外),必须严格按照规范试验,否则试验结果不可靠。 5.10在装置上插、拔任一模件之前,必须首先关断直流电源开关,以切除直流电源,决不允

继电保护工种安全操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 继电保护工种安全操作规程(最 新版)

继电保护工种安全操作规程(最新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、目的 为规范公司继电保护工的操作,特制定本规定 2、适用范围 本规定适用于某公司机电保护工的操作 3、操作规程 3.1、继电保护工在继电保护装置上工作时,在以下列情况应填用第一种工作票:。 1)在高压室遮栏内或与导电部分小于表l规定的安全距离进行继电器和仪表等的检查试验时,需将高压设备停电的。 2)检查高压电动机和起动装置的继电器和仪表需将高压设备停电的。 在以下列情况应填用第二种工作票: 1)一次电流继电器有特殊装置可以在运行中改变定值的。 2)对于连于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配

电盘上的继电器和保护装置,可以不断开所保护的高压设备的。 3.2、继电保护维修工作进行以上工作时至少要由两人进行。 3.3、继电保护人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况C如直流系统接地等)或开关跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作;若异常情况是本身工作所引起,应保留现场并立即通知值班人员,以便及时处理。 3.4、工作前应做好准备,了解工作地点一次及二次设备运行情况和上次的检验记录、图纸是否符合实际。 3.5、现场工作开始前,应查对己做的安全措施是否符合要求,运行设备与检修设备是否明确分开,还应看清设备名称,严防走错位置。 3.6、在全部或部分带电的盘上进行工作时,应将检修设备与运行设备前后以明显的标志隔丌(如盘后用红塑带,盘前用“在此工作”标志牌等)。 3.7、在保护盘上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施,必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 3.8、在继电保护屏间的通道上搬运或安放试验设备时,要与运行

继电保护设备检验周期及检验项目规定

精品文档 继电保护设备检验周期及检验项目规定 1 范围 1.1 为合理安排时间做好电网继电保护检验,提高检验质量,根据《福建省电网继电保护及安全自动装置检验周期和检验验收时间规定》和2006年颁布《继电保护及电网安全自动装置检验条例》继电保护及安全自动装置,特制定本规定 1.2 要求各单位严格按检验类别合理安排检修计划,在设备停役前做好充分准备,坚持“应检必检,检必检好”,确保检验质量。同时应加强运行设备的缺陷统计分析,根据设备运行工况在必要时增加检验次数。 2 规范性引用文件 闽电调[200!]1274号福建省电网继电保护及安全自动装置检验周期及检修项目规定 DL/T 995-2006 继电保护及安全自动装置检验规程 (87)水电生字第108号继电保护和电网安全检验条例 闽电调[2007]3 号福建电网备用电源自投装置配置技术原则及运行管理规定 3 检验种类及周期 3.1 继电保护检验种类分为三种 3.1.1 新安装装置的验收检验(分两种) 3.1.1.1 当新安装的一次设备投入运行时; 3.1.1.2 当在现有的一次设备上投入新安装的装置时 3.1.2 运行中装置的定期检验(简称定期检验) 3.1.2.1 保护装置在新投入运行一年内必须进行首次检验,简称首检; 3.1.2.2 定期全部检验(简称全检); 3.1.2.3 定期部分检验(简称部检); 3.1.2.4 用装置进行断路器的跳合闸试验。 3.1.3 运行中装置的补充检验(简称补充检验)。 3.1.3.1 对运行中的装置进行较大的更改或增设新的回路后的检验; . 精品文档 3.1.3.2 检修或更换一次设备后的检验; 3.1.3.3 运行中发现异常情况后的检验; 3.1.3.4 事故后的检验; 3.1.3.5 已投运行的装置停电一年及以上,再次投入运行时的检验。 3.1.3.6 基建工程已经验收合格的待用间隔保护,在半年后投运时进行的整组传动试验。 4 校验周期 4.1 35kV及以上变电站内10kV及以上电压等级的所有保护装置,不论种类,在新投入运行一年内必须进行首次检验。 4.2 利用装置进行断路器的跳合闸试验宜与一次设备检修结合进行,必要时,可进行补充。4.3 对目前系统使用非微机型保护装置,全校周期 4年,部检周期 1年。 4.4 微机型保护装置110kV电压等级的保护设备,首检后每6年进行一次全部检验,每3年进行一次部分检验;35kV及以上变电站内的35kV及以下电压等级的保护设备每3年进行一次检验;所有电压等级的保护在相应的检验工作一年半后应结合一次设备停役利用装置进行一次断路器

相关文档
相关文档 最新文档