一、事故前运行状态

2016年1月11日12:01分,2号发电机组同期并网试验成功,5022、5023断路器在合位。事故前机组出力119.22 MW。主变油温-1.4℃,冷却器未运行。

二、事故经过

2016年1月11日13:00: 04.223,NCS报2号发电机保护C柜冷控失电延时动作出口;13:00: 04.353,报5022断路器、5023断路器合分位动作;13:00: 04.356,报全站事故总信号。现地检查2号主变非电量保护冷控失电跳闸动作,5022、5023断路器、灭磁开关跳闸。

三、事故原因分析

冷控失电接线原理图如下:

时间继电器KT7或KT8通电延时常开触点闭合,主变冷控失电延时跳闸,动作于全停。KT7触点经主变本体温控器闭锁,油温75℃开放。由于事故前主变油温为-1.4℃,因此,此次事故跳闸为KT8触点闭合所致。

KT8时间整定为60min,与同期并网至保护跳闸时间正好相符。检查发现风冷控制柜控制方式在远方位置,此方式下必须经DCS远方手动操作,风机才能启动。若风机均不启动或两路电源均失电,延时5s DCS报冷却器全停故障,延时60min发变组保护冷控失电动作跳

闸。

四、注意事项及整改建议

1、风冷控制柜控制方式须打至就地位置,走控制柜本体自动控制逻辑。

2、DCS画面上无远方/就地位置指示。1、2号主变风冷控制柜转换开关须增设辅助接点,DCS画面增加远方/就地指示。

3、就地位置时,无风机运行状态反馈。该状态可从冷却器全停故障的点取反得到。

4、主变冷却器全停故障信号做到DCS电气画面上,方便运行人员监视。

5、若运行时出现冷却器全停故障信号,油温无明显异常(不大于95℃),宜先退出主变冷控失电硬压板,并通知维护人员处理。

1主变差动保护动作

运行方式:焦东1112带110kV乙母经1100母联带110kV甲母,1号2号主变并列运行,10kVⅠⅡ段母线分段运行。 现象:警铃、喇叭响、1101、101绿灯闪光,有功、无功、电流指示为零,10kVⅠ段母线失压及所有运行出线有功、无功、电流指示为零,监控机一次图上1101、101开关为绿色闪光,发出#1主变差动保护动作信号。 处理:将1101、101开关放至对应位置,经检查#1主变保护装置上显示差动保护动作信号,对#1主变差动保护范围内检查发现#1主变高压侧A相套管闪络有放电痕迹。将保护动作情况,开关跳闸时间记录好,恢复装置信号,将10kVⅠ段所有运行出线开关由运行转热备用,汇报有关领导及金调。 将101小车开关摇至试验位置,断开1101、101开关储能空开,拉开1101丙刀闸、甲刀闸,断开1101、101控制电源空开,合上1101丙丁1刀闸,通知检修人员对A相套管进行检修,经检修好后恢复#1主变运行。 恢复:#1主变检修转运行,拉开1101丙丁1刀闸,合上1101、101控制电源空开,合上1号主变中丁刀闸,合上1101甲刀闸、丙刀闸,将101小车开关摇至工作位置,合上1101、101开关储能空开,将10kVⅠ段所有运行出线开关由热备用转运行。检查全站设备运行正常。汇报有关领导及金调。

运行方式:焦东1112带110kV乙母经1100母联带110kV甲母,1、2号主变并列运行,10kVⅠⅡ段母线分段运行。100分段备自投投入。现象:警铃、喇叭响、1101、101绿灯闪光,有功、无功、电流指示为零,监控机一次图上1101、101开关为绿色闪光,发出#1主变差动保护动作信号。100分段备自投动作。 处理:将1101、101开关放至对应位置,经检查#1主变保护装置上显示差动保护动作信号,对#1主变差动保护范围内检查发现#1主变高压侧A相套管闪络有放电痕迹。将保护动作情况,开关跳闸时间记录好,恢复装置信号,汇报有关领导及金调。 将101小车开关摇至试验位置,断开1101、101开关储能空开,拉开1101丙刀闸、甲刀闸,断开1101、101控制电源空开,合上1101丙丁1刀闸,通知检修人员对A相套管进行检修,经检修好后恢复#1主变运行。 恢复:#1主变检修转运行,拉开1101丙丁1刀闸,合上1101、101控制电源空开,合上1号主变中丁刀闸,合上1101甲刀闸、丙刀闸,将101小车开关摇至工作位置,合上1101、101开关储能空开,断开100分段开关,检查全站设备运行正常。汇报有关领导及金调。

主变投运差动保护动作的原因分析

2013年第03期?总第310期 主变投运差动保护动作的原因分析 (汝南县电业公司,河南…汝南…463300) 王永慧 差动保护做为变压器主保护,其保护范围是变压器各侧电流互感器之间的一次设备,当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流正比于故障点电流,差动继电器动作,其主要反映以下故障:变压器引线及内部线圈的匝间短路,线圈的层间短路,大电流接地系统中线圈及引线的接地故障。它能迅速而有选择地切除保护范围内的故障,但往往却因接线错误而导致差动保护误动。 1 保护动作情况 汝南县35 kV 三桥变电站通过增容改造后进行试送电,两台主变的冲击、核相等工作均顺利正常,在进行三桥#1主变带负荷时,三桥#1主变差动保护动作跳闸,现场调度随即令三桥#1主变停止运行,解除备用,做安全措施,并安排保护人员准备进行检查试验,同时又对三桥#2主变进行了带负荷试验,三桥#2主变差动保护也出现动作跳闸情况。 2 保护动作现场试验分析 针对两台主变均出现相同的保护动作情况,现场运行验收人员认为有以下几种可能:两台变压器的差动保护范围内均存在故障; 电流互感器二次接线极性端有接反现象或接线有不正确情况;保护定值输入出现错误。 现场运行及保护人员立即对两台主变进行了检查试验,经测量两台变压器直流电阻均正常,变压器与电流互感器之间也无任何异物,变压器内部未发现气体产生,冲击试验时变压器声音均正常,可以排除变压器差动保护范围内存在故障而导致动作。 保护人员又将两台主变两侧的电流互感器二次线重新核对了变比、用万用表进行点极性、核对线号,接线变比、极性端、接线均正确。为避免使用万用表点极性过程 出现错误,保护人员将极性反接后,两台主变带负荷时仍然出现差动保护动作跳闸,这也说明不是电流互感器二次线极性端存在问题。行保护人员向验收专家组提出这样一个问题:35 kV 三桥变电站在20世纪90年代建设时期,由于受当时设计技术影响,35 kV 三桥变电站设计为小型化末端变电站,室外布局较为紧凑,35 kV 进线间隔只有一组刀闸,且安装在35 kV 母线门型构架上,三桥351母刀闸与35 kV 母线的A 相跳线,距离35 kV 进线刀闸与母线的跳线较近,缺少安全距离,为了保证安全距离,当时将A 相与C 相的跳线进行了互换,这样三桥351母线A 相跳线在空间上距离缩短,减少了跳线的摆动幅度,保证了与35 kV 母线跳线的安全距离;本次增容改造,由于受资金限制,室外设备构架均未改动,只对一次设备进行了增容和更换,并将常规继电器保护更换为综合自动化保护。主变的一次进线侧A 相与C 相仍按原来的方式进行跳线,是否问题就出在这里。 3.1 主变接线组别的变化 在电力系统中,35 kV 主变压器常采用Yd11接线方式,35 kV 三桥#1、#2主变压器也是Yd11接线方式,当A 相与C 相接反后,实际接线方式已发生了变化,由Yd11变化为Yd1。即低压侧按ax–cz–by–ax 顺序接成三角形,变化为ax–by–cz–ax 顺序接成三角形。变化情况如图1、图2所示。 i A'2 i C'2 i B'2 i B'2 i C'2 i A2 i B2 i C2 i A'2 i C'2 i B'2 i A'2 i B'2 i C'2 i A2i B2 i C2 i B2 i C2 i A2 图1 Yd11接线图 图2 Yd1接线图

主变压器差动保护动作的原因及处理示范文本

主变压器差动保护动作的原因及处理示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

主变压器差动保护动作的原因及处理示 范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 主变压器差动保护动作跳闸的原因是: (1)主变压器及其套管引出线发生短路故障。 (2)保护二次线发生故障。 (3)电流互感器短路或开路。 (4)主变压器内部故障。 处理的原则是: (1)检查主变压器外部套管及引线有无故障痕迹和异 常现象。 (2)如经过第(1)项检查,未发现异常,但本站 (所)曾有直流不稳定接地隐患或曾带直流接地运行,则 考虑是否有直流两点接地故障。如果有,则应及时消除短

路点,然后对变压器重新送电。 (3)如果进行第(2)项检查,未发现直流接地故障,但出口中间继电器线圈两端有电压,同时差动继电器接点均已返回,则可能是差动跳闸回路和保护二次线短路所致,应及时消除短路点,然后试送电。 (4)检查高低压电流互感器有无开路或接触不良现象,发现问题及时处理,然后向变压器恢复送电。 (5)如果上述检查未发现故障或异常,则可初步判断为变压器内部故障,应停止运行,等待试验;如果是引出线故障,则应及时更换引出线。 (6)如果差动保护和瓦斯保护同时动作跳闸,应首先判断为变压器内部故障,按重瓦斯保护动作处理。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

DMP300型微机变压器差动保护测控装置说明书

一、简介 1.概述 DMP300型微机变压器差动保护测控装置,适用于110KV及以下电压等级的三圈变或两圈变,具有开入采集、脉冲电度量采集、遥控输出、通讯功能。其中DMP321适用于三圈变,DMP322适用于两圈变。 保护功能:a)差电流速断保护 b)二次谐波制动的比率差动保护 c)CT断线识别和闭锁功能 d)过负荷告警 e)过载启动风冷 f)过载闭锁有载调压 遥信量采集:a)本体轻、重瓦斯信号 有载轻、重瓦斯信号 压力释放信号 变压器超温告警 b)主变一侧开关的弹簧未储能、压力异常闭锁、报警 c)从主变一侧开关操作箱中采集开关跳、合位,手跳、手合开关量脉冲电量:一路有功脉冲电度、一路无功脉冲电度 遥控:遥控主变一侧开关 2.特点: 1)差动保护中各侧电流平衡补偿由软件完成,中低压侧电流不平衡系数均以高压侧为基准。变压器各侧CT二次电流相位也由软件自动校正,即变压器各侧CT二次回路可接成丫型(也可选择常规接线),这样简化了CT二次接线,增加了可靠性。 1)变压器保护的差动保护与后备保护完全独立,各侧后备也完全独立,独立的工作电 源、CPU实现真正意义上的主、后备保护,极大地提高了主变保护的可靠性。 2)通过菜单可直接查看主变各侧电流值的大小、相位关系,差电流大小,方便用户调 试与主变投运。 3)选用高性能、高可靠性的80C196单片机,高度集成的PSD可编程外围芯片;宽温军 用、工业级芯片;高精度阻容元件;进口密封继电器。 4)抗干扰、抗震动的结构设计

全封闭金属单元机箱,箱内插板间加装隔离金属屏蔽板;高可靠性的进口接插件,加装固定挡条。 5)独到的多重抗干扰设计 单元装置采取了隔离、软硬件滤波、看门狗电路、智能诊断各种开放闭锁控制,ALL IN ONE的主板电路设计原则,新型结构设计等多种抗干扰措施,取得了良好的效果。 6)体积小、模块化,既可安装于开关柜,构成分散式系统,又可集中组屏。 7)大屏幕液晶汉字显示运行参数、菜单,具有极好的人机界面,操作简单、直观、易 学、易用。 8)所有保护功能均可根据需要直接投退,操作简单。 9)软件实现交流通道的模拟量精度调整,取消了传统的采保通道的误差补偿电位器, 不但简化了硬件,更方便了现场调试、校验,还提高了精度。 10)独到的远动试验菜单功能。装置中设有“远动试验”菜单,通过菜单按钮进行远动信息 传输试验,如“差动速断动作”、“高压侧CT断线告警”等,无需试验接点真正闭合,可在线试验,方便了远动调试。 11)多层次的PASSWORD:运行人员口令、保护人员口令、远动人员口令。 12)事件记录分类记录32条故障信息,32条预告信息,8条自检信息,并具掉电保持功 能。

主变非电量继电保护整定原则

主变非电量保护整定原则 1 适用范围 适用于110kV、35kV变电站主变非电量保护的整定。 2 规范性引用标准 下列标准和文献中的条款通过本原则的引用而成为本原则的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后的所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适应于本原则。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本原则。 DL/T 540—1994 QJ-25、50、80型气体继电器检验规程 DL/T 572—1995 电力变压器运行规程 QG/YW-SC-20-2008 云南电网变压器(高压电抗器)非电量保护管理规定(修编) 3 整定原则 3.1 本体及有载调压开关气体继电器 3.1.1 应在定值通知单中注明轻瓦斯发信、重瓦斯跳闸(跳各侧断路器)。 3.1.2 气体继电器动作于信号的容积整定和动作于跳闸的流速整定参照DL/T 540—1994第 4.2、4.3 条设置。 ※DL/T 540—1994 QJ-25、50、80型气体继电器检验规程 4.2动作于信号的容积整定 继电器气体容积整定要求继电器在250~300ml范围内可靠动作。试验时可用调整开口杯另一侧重锤的位置来改变动作容积,重复试验三次,应能可靠动作。 4.3动作于跳闸的流速整定 4.3.1继电器流速整定范围 QJ-25型:连接管径25mm,流速范围1.0m/s。

QJ-50型:连接管径50mm,流速范围0.6~1.2m/s。 QJ-80型:连接管径80mm,流速范围0.7~1.5m/s。 4.3.2继电器动作流速整定值 继电器动作流速整定值以连接管内的流速为准,可根据变压器容量、电压等级、冷却方式、连接管径等不同参数按表1数值查得;流速整定值的上限和下限可根据变压器容量、系统短路容量、变压器绝缘及质量等具体情况决定。 表1 变压器容量 (kV A)继电器型号 连接管内径 (mm) 冷却方式 动作流速整定值 (m/s) 1000及以下QJ-50φ50自然或风冷0.7~0.8 1000~7500QJ-50φ50自然或风冷0.8~1.0 7500~10000QJ-80φ80自然或风冷0.7~0.8 10000以上QJ-80φ80自然或风冷0.8~1.0 200000以下 QJ-80φ80强迫油循环 1.0~1.2 200000及以上QJ-80φ80强迫油循环 1.2~1.3 500kV变压器QJ-80φ80强迫油循环 1.3~1.4 有载调压变压器 (分接开关用) QJ-25φ25 1.0 4.3.3流速试验方法 继电器动作流速整定值试验是在专用流速校验设备上进行的,以相同连接管内的稳态动作流速为准,重复试验三次,每次试验值与整定值之差不应大于0.05m/s,亦可用间接测量流速的专用仪器测试流速。调节继电器弹簧的长度,可改变动作流速整定值。 4.3.4流速试验设备 继电器流速整定可在固定式流速校验台上进行检验,亦可用携带式间接测量流速的校验装置(如流速测量尺)进行测试。

主变压器差动保护动作的原因及处理

主变压器差动保护动作的原因及处理 一、变压器差动保护范围: 变压器差动保护的保护范围,是变压器各侧的电流互感器之间的一次连接部分,主要反应以下故障: 1、变压器引出线及内部绕组线圈的相间短路。 2、变压器绕组严重的匝间短路故障。 3、大电流接地系统中,线圈及引出线的接地故障。 4、变压器CT故障。 二、差动保护动作跳闸原因: 1、主变压器及其套管引出线发生短路故障。 2、保护二次线发生故障。 3、电流互感器短路或开路。 4、主变压器内部故障。 5、保护装置误动 三、主变压器差动保护动作跳闸处理的原则有以下几点: 1、检查主变压器外部套管及引线有无故障痕迹和异常现象。 2、如经过第1项检查,未发现异常,但曾有直流不稳定接地隐患或带直流接地运行,则考虑是否有直流两点接地故障。如果有,则应及时消除短路点,然后对变压器重新送电。差动保护和瓦斯保护共同组成变压器的主保护。差动保护作为变压器内部以及套管引出线相间短路的保护以及中性点直接接地系统侧的单相接地短路保护,同时对变压器内部绕组的匝间短路也能反应。瓦斯保护能反应变压器内部的绕组相间短路、中性点直接地系统侧的单相接地短路、绕组匝间短路、铁芯或其它部件过热或漏油等各种故障。 差动保护对变压器内部铁芯过热或因绕组接触不良造成的过热无法反应,且当绕组匝间短路时短路匝数很少时,也可能反应不出。而瓦斯保护虽然能反应变压器油箱内部的各种故障,但对于套管引出线的故障无法反应,因此,通过瓦斯保护与差动保护共同组成变压器的主保护。 四、变压器差动保护动作检查项目: 1、记录保护动作情况、打印故障录波报告。 2、检查变压器套管有无损伤、有无闪络放电痕迹变压器本体有无因内部故障引起的其它异常现象。 3、差动保护范围内所有一次设备瓷质部分是否完好,有无闪络放电痕迹变压器及各侧刀闸、避雷器、瓷瓶有无接地短路现象,有无异物落在设备上。 4、差动电流互感器本身有无异常,瓷质部分是否完整,有无闪络放电痕迹,回路有无断线接地。 5、差动保护范围外有无短路故障(其它设备有无保护动作)差动保护二次回路有无接地、短路等现象,跳闸时是否有人在差动二次回路上工作。 五、动作现象及原因分析: 1、差动保护动作跳闸的同时,如果同时有瓦斯保护动作,即使只报轻瓦斯信号,变压器内部故障的可能性极大。 2、差动保护动作跳闸前如变压器套管、引线、CT有异常声响及其它故障现

(完整word版)2、PCS-9611 主变非电量保护装置

PCS-9611D 线路保护装置 技术和使用说明书 目录 前言 (i) 目录 (iii) 第1章概述 (1) 1.1 应用范围 (1) 1.2 功能配置 (1) 1.3 性能特征 (3) 1.4 订货须知 (4) 1.5 产品执行标准 (4) 第2章技术参数 (5) 2.1 电气参数 (5) 2.2 机械结构 (6) 2.3 环境条件参数 (7) 2.4 通信端口 (7) 2.5 型式试验 (8) 2.6 认证 (8) 2.7 保护功能 (9) 2.8 管理功能 (10) 第3章工作原理 (13) 3.1 概述 (13) 3.2 装置启动元件 (13) 3.3 过流保护 (14) 3.4 接地保护(零序过流保护) (17) 3.5 过负荷保护 (17) 3.6 过流/零序加速保护 (17) 3.7 低频减载保护 (18)

3.8 高频解列保护 (19) 3.9 低电压保护 (19) 3.10 过电压保护..................................................................................................................... 19 PCS-9611D 线路保护装置南京南瑞继保电气有限公司 iv

3.11 零序过压保护 (19) 3.12 重合闸保护 (19) 3.13 过流闭锁跳闸功能 (20) 3.14 异常告警 (20) 3.15 采样数据异常的处理 (22) 3.16 遥控合闸和手动就地合闸 (22) 3.17 遥控、遥测、遥信功能 (23) 3.18 时间管理 (23) 3.19 GOOSE功能 (24) 第4章硬件描述 (25) 4.1 装置面板布置 (25) 4.2 结构与安装 (26) 4.3 装置端子定义与说明 (28) 4.4 虚端子说明 (32) 4.5 插件端子定义 (33) 4.6 典型接线图 (42) 4.7 插件选配 (43) 第5章定值 (45) 5.1 设备参数定值 (45) 5.2 保护定值 (45) 5.3 出口定值 (48) 5.4 软压板 (49) 5.5 测控定值 (50) 5.6 装置设置 (53) 第6章人机接口 (59) 6.1 面板指示灯说明 (59) 6.2 液晶显示说明 (59) 6.3 命令菜单使用说明 (61) 第7章装置运行说明 (69) 7.1 运行工况及说明................................................................................................................ 69 PCS-9611D 线路保护装置南京南瑞继保电气有限公司 v

高压电机差动保护动作的几种原因

咼压电机差动保护动作的几种原因 时间:2016/1/30 点击数:526 高压电机在运行过程中特别是改造初次投产时会因接线不正确、变比选择不匹配及其他疏漏,引起电机、 变压器差动保护动作,这些问题如不能及时、准确的处理,便会影响到油气生产。我们在实践中找到了很多解决此类问题的办法,供大家共享。 1电机差动保护动作原因分析 1.1已经投产运行中的电机 已经投产运行的电机当岀现差动保护动作时,大都不是因为接线错误了,而是因为电机、电缆或保护装置岀现了问题。解决办法:对电机差动保护的定值和动作值进行比对,就能大致判断岀故障的主要原因并决定先对那些设备进行检查。一般来说,依次对电机、电缆进行绝缘测试、直阻测试,对差动回路包括电流互感器进行测试,检查是否有异常,对保护装置进行检查,也可分班同时进行检查。根据我们的经验,主要是电机内部短路、电缆短路特别是有中间接头的地方以及 CT和二次回路的问题。 投产后的电机也会因外界因素或运行方式的改变,造成电机差动保护动作。我单位卫二变电所就出现了这 种问题。卫二变高压622注水电机在正常运行时,由于给2号主变充电,造成622注水电机差动保护动作。 这个看似没有关联的操作却引起了差动保护动作。后经分析、查找、试验,发现差动电流互感器开关侧其 二次线错接在了测量级上,其电机两侧CT的特性不一致。当给 2号35kV主变充电时就会有直流分量和 谐波串到6kV电机保护回路中(具体分析不在这里赘述),造成差流过大(动作值 1.6A左右,动作整定 值1.02A )。更改后,再次启动电机并用钱形电流表(4只表)检测二次回路,其差流正常,保护不再误 动。 2改造或新设备第一次投产时,电机差动保护动作原因分析 由于安装人员技术水平不高或是粗心或是对设备了解不够、理解偏差,对电机、保护装置改造后或是新设 备第一次投产试运行时,往往会岀现差动保护动作的现象。下面就介绍我供电服务中心所管辖的变电所岀现过的几种情况。 ⑴郭村变624高压注水电机改造后,几乎每次启动都会出现差动保护动作(动作值 6.2A-7.2A。动作整定 值5.2A )。对装置的参数整定,CT的极性、接线进行反复检查均没问题,电机试验也正常。后来确认, 由于电机距离开关柜较远(1000m ),电机中心点CT的带负载能力不够,从而在电机直接启动时(启动电流是额定电流的4-6倍)造成差流岀现。测量电动机尾端到开关柜保护装置的接线直阻为 3.5欧,CT带 负载能力为2.2欧。我们从厂家制造了两只专用CT,二次绕组都制成保护级且变比相同,把其副边串接起 来,在不改变变比的情况下,提升了带负载能力。改造后正常。 ⑵郭村变624电机再次改造后,第一次试运行出现了差动速断跳闸,动作值30.2A,动作整定值21.7A。我们对电机、电缆、CT变比、极性及二次回路进行了检查,都没有问题。对差速的动作值与动作整定值进行比对分析,不该是电机差动CT极性接反(相角差180度),接反后其动作值应在 42A以上,更像是差 动回路或一次回路相序不对,其动作电流肯定大于 21.7A,一般小于42A。其动作值与启动电流 258 2015年9月下 的大小成正比,也可以每次启动时,用四只钳形电流表测得数据,再根据余玄定理大致算岀来理想状态下

福建省变压器非电量保护规定

附件1 福建省电力有限公司 电力变压器非电量保护管理规定 根据电力行业标准《电力变压器运行规程》、《预防110-500kV 变压器(电抗器)事故措施》、福建省电力系统调度规程、福建省调通中心闽电调[2002]791号文附件“关于规范变压器保护设计、整定运行的补充规定”和变压器制造厂的技术资料等相关文件,结合福建省电网具体情况,制定本管理规定。 1 总则 1.1 变压器的非电量保护包括:变压器的瓦斯、油温度、油位、绕组温度、压力释放、冷却装臵故障保护或报警等。 1.2 新安装的变压器应具备完善的非电量保护装臵,并要求制造厂依据该变压器的设计参数,提供非电量保护整定原则要求和相关保护的具体投运模式。 1.3 非电量保护应相对独立,并具有独立的电源回路,电气量停役时不影响非电量保护的运行。 1.4 变压器检修时,非电量保护必须同时退出运行。 1.5 对不满足本规定要求的变压器,应结合停电检修进行完善。 –1–

1.6 本规定适用于110kV及以上变压器,电抗器可参照执行。 2 管理 2.1 各单位应明确变压器非电量保护装臵运行维护管理部门(或人员),避免出现管理死区。 2.2 非电量保护的定值管理: 2.2.1变压器非电量保护的定值应作为继电保护整定值的一部分,定值的下达按照继电保护定值管理的有关规定执行。 2.2.2 基建部门应将变压器出厂资料(含非电量保护)和保护图纸,及时提供给变压器专责人所在部门。 2.2.3 变压器专责人根据相关资料,负责提供非电量保护具体整定值。 2.2.4 变压器专责人应每3-5年根据每台变压器的过载、绝缘老化、油中气体分析以及变压器的运行时间等情况,按其健康状况对每台变压器非电量保护的整定值提出修订意见,并督促整改到位。 2.3 非电量保护装臵的校验: 2.3.1 非电量保护装臵应由有资质的单位(或班组)定期进行校验,并出具检验报告,严禁不合格或未经校验的装臵安装在变压器上运行。 2.3.2 变压器绕组温度计、油温度计应结合主变的年检进行校验;压力释放阀、瓦斯继电器应结合主变的大修送福建省电力试验研究院检验。 –2–

对主变压器差动保护误动作造成事故分析

对主变压器差动保护误动作造成事故分析 【摘要】文章主要对主变压器差动保护定值计算、保护装置的试验、主变压器差动回路二次接线及可能引起保护动作的其它原因进行了全面、细致的分析,指出了保 护动作的原因并加以改正,使机组顺利的恢复了生产。 【关键词】变压器差动保护误动事故分析 1.概况 主变压器是发电厂中十分贵重也是重要的设备供电元件,它的故障将对电厂供电可靠性和正常运行带来严重影响。因此,必须根据主变压器容量和重要程度装设性能良好、工作可靠的继电保护装置。差动保护是主变压器重要保护之一,也是主变压器的主保护。某发电厂1#机组在进行切换给水泵时,引起主变压器差动保护动作,造成停机停炉的严重事故。 2.主变差动保护的说明 发变组保护采用许继生产的WFB—100微机型发变组保护装置,其中主变压器保护采用比率制动式差动保护,能反应主变压器内部相间短路故障、高压侧单相接地短路及匝间层间短路故障等,保护采用二次谐波制动原理,用以躲过变压器空投时励磁涌流造成的保护误动作。 差动保护动作方式: I OP >I OP.0 (I res I res.o 时) 满足上述两个方程式差动元件动作,式中:I OP 为差动电流,I OP.O 为差动最小动作电 流整定值,I res 为制动电流,I res.o 为最小制动电流整定值,S为比率制动系数,各侧 电流指向变压器为正方向。 3.对可能引起主变压器差动保护动作原因的分析3.1首先对主变压器差动保护整定值计算的分析3.1.1差动最小动作电流计算

主变压器有关参数及电流互感器变比:240000KVA/220KV 242+2 2.5%/15.75KV 接线方式 Y/Δ—11 各侧电流互感器变比如图一所示。 由此可以计算出:变压器低压侧一次额定电流为8798A,变压器低压侧二次电流3.66A。乘以低压侧平衡系数后为 4.13A。差动最小动作电流一般取变压器额定电流的30%—50%,本差动保护实际取额定电流的40%,所以,最小动作电流为1.652A ,实际整定为1.65A。 最小动作电流也可以通过高压侧计算,主变高压侧额定电流为573A,二次额定电流为 2.38A,由于电流互感器二次采用三角形接线,实际二次额定电流为4.12A,最小动作电流可计算出为1.648A,实际整定为1.65A。 3.1.2比率制动、谐波制动系数和最小制动电流整定 最小制动电流整定为 4.13A;比率制动系数整定为0.4;谐波制动系数整定为0.15均符合技术说明书要求。 3.1.3差动平衡系数的计算 主变压器高压侧(16LH)平衡系数计算:差动保护平衡系数可以以任意侧为基准,本保护以主变高压侧二次电流为基准,所以高压侧平衡系数为1。 主变压器低压侧(发电机出线侧5LH)平衡系数计算:由于主变压器低压侧二次额定电流为 3.66A,高压侧二次额定电流为 4.12A,可以计算出平衡系数为1.126,实际取平衡系数为1.13。 主变压器低压侧(厂变高压侧20LH):由于厂变高压侧和发电机侧通过封母一块接于主变压器低压侧,电流互感器变比又相同,所以平衡系数也相同,实际取平衡系数为1.13。 3.1.4差流速断计算 差流速断按躲过变压器的励磁涌流、最严重外部故障时的不平衡电流及电流互感器饱和等整定,实际保护速断动作电流整定值为30A。 由以上分析计算可知,主变压器差动保护整定值计算是正确的,不会引起保护动作。 3.2对保护装置的试验

主变差动保护动作的事故分析(原稿)

二期1#主变差动保护动作的事故分析 王俊强 (中海化学电仪部,海南东方 572600) 提要:外部电网的波动,引起二期1#主变的差动保护动作,导致了二期装置的跳车,本文对该事故的分析处理过程进行介绍,并对该事 故进行总结分析,也对差动保护综合保护继电器SPAD346C进行了 简要的分析。 关键字:变压器、差动保护动作、差动保护综合保护继电器、SPAD346C 一、事故简介 06年10月18日16时鹅毛岭至罗带110KV线路A相接地跳,重合闸成功,引起电网波动。二期1#主变差动保护继电器SPAD346C发出“1 d”跳闸信号,差动保护动作,110KV1#进线断路器及6KV进线断路器跳开,引起二期装置跳车。 二、事故确认 1.时间 一期故障录波时间是15:58:34,一期故障录波仪系统时间比标准时间慢3分21秒,所以事故时间应为16:01:55。 二期从ESD2000告警窗可以看到最早的欠压信号为直流屏输入欠压信号,时间16:01:55,110KV1#进线断路器1Q0跳闸时间为 16:01:58,从ESD2000巡检式实时告警的原理知应以最早的报警 时间为准,所以事故时间应为16:01:55。

2.ESD2000告警 如图: 图1 3.故障录波 如图: 图2

4.事故初步确认 电网的波动,引起差动保护继电器SPAD346C的动作,从而跳开1#110KV进线断路器及6KV断路器。 三、分析过程 1.有几个疑问 a)二期1#,2#进线的故障录波,还有一期的故障录波都完全相同, 为什么二期1#差动动作了,别的没问题? b)此前曾有过综合保护继电器内部故障损坏情况,有无可能是这 个差动保护继电器SPAD346C有问题?但是在今年3月份大修刚 做过差动保护继电器SPAD346C的校验,没有问题。 c)由差动保护的原理知,其保护的是变压器内部故障,当外部故 障时,它不应动作,差动保护继电器SPAD346C是靠变压器高低 压侧电流来判断内部故障还是外部故障,如果无其他原因,外 部故障引起变压器误跳,那么说明SPAD346C设定可能有问题, 需调整。 2.对SPAD346C记录的跳闸时刻数据进行分析 SPAD346C记录的1#主变跳闸时刻数据:

35kV变电站主变主保护动作及故障原因分析和解决对策 李煜舟

35kV变电站主变主保护动作及故障原因分析和解决对策李煜舟 发表时间:2019-07-22T14:47:41.143Z 来源:《基层建设》2019年第12期作者:李煜舟王俊慧 [导读] 摘要:35 kV变电站作为电力供电系统中的主要组成部分,它负责转换电能和重新分配电能任务,变电站的主变压器是主要设备之一,运作主变压器会关系到电网整体运行的安全性,其影响着电网运行的安全性和经济性。 丽水华阳电力有限公司浙江丽水 323400 摘要:35 kV变电站作为电力供电系统中的主要组成部分,它负责转换电能和重新分配电能任务,变电站的主变压器是主要设备之一,运作主变压器会关系到电网整体运行的安全性,其影响着电网运行的安全性和经济性。本文分析了雷击引起的变压器主保护动作以及变压器内部绕组故障等故障因素,并提出了相应的对策进行解决。 关键词:主变保护动作;接地电流;小型接地电流系统;单相接地故障 引言:大部分偏远山区的电力供电系统存在一系列突出问题,如较长的供电线路、较低的安全水平、高雷区部分穿越等。针对这样的情况,外部雷击导致主变压器的主要保护动作偶尔发生,接地电流穿透变压器内部的高压侧绕组绝缘层并导致绕组匝间短路,从而出现永久性的故障,导致整个地区的电源故障跳闸和停电,这给电力生产带来了极其严重的安全负面影响。为了将供电系统的可靠性和安全性进一步提高,对故障原因以及存在的问题进行积极分析,并在此基础上对解决方案和对策进行探讨,对供电安全和整个电网安全都有重要的价值和意义。 1 主变压器发生故障情况 1.1故障概况 某地35kV变电站遭遇强烈雷击,在14:50左右2#主变压器(3150kV A,35kV / 10kV)机体和开关重气动作、变压器差动保护动作造成两侧主变压器开关跳闸,导致整个变电站失压。主变压器保护测控装置表明主变压器差动电流0.58A(设定起始值0.5A),变压器体和开关重气保护启动,2#主变油温报警,启动减压阀,瓦斯轻没发生警报;操作人员还反映了变压器在保护跳闸前运行的明显异响。 1.2现场检查情况 检查2#主变压器外观无异常,高低压侧开关与避雷器完好无损,变电站内部避雷针的接地电阻为0.9欧姆;测试变压器绕组的直流电阻,有258-260毫欧低压侧相绕组,高压侧绕组的AB和BC都表明大于2千欧,超出范围,交流绕组电阻4.05欧姆;没有进行油色谱分析测试。最先判断变压器的高压侧B相绕组存在故障,两天后,利用吊罩检查了变压器。结果发现,变压器高压侧的B相绕组分别在上部导电杆连接与分接开关两处凸出,变压器绕组燃烧后有很明显的铜渣。 2分析故障原因 基于上述事故现象、变压器的吊罩检查以及保护数据,变压器高压部分B相绕组的初步分析是由于外线遇到强雷击,不仅避雷器放电,其还出现单相接地故障,变压器有接地电流侵入并产生电弧,电压会破坏高压侧B相绕组的绝缘,并导致绕组匝间短路,从而绕组烧毁。在这里,通过简单分析,接地电流在什么条件下会侵入变压器内部,并使变压器的主要保护动作均匀地烧毁内部绕组: (1)系统应该是一个小型的接地电流系统。如果此时雷击继续击中架空线的任何相位,通过避雷器放点变成单相接地故障,并且开关装置的保护将不起作用。由于在小型接地电流网格中发生单相接地是较小的接地电流,因此允许系统在少量接地的情况下继续运行一小段时间。雷电如果同时撞击外线的两相或三相,线路开关柜的过流保护将起到切断入侵接地电流路径的作用。 下图为接地故障的原理图 (2)外部架空线路应靠近避雷器安装位置遭到的雷击。线路的任何相位都被雷击,然后由避雷器放电,变成单相接地故障。不动作的开关设备保护接地电流沿着低压侧母线入侵变压器,形成单相接地故障回路。由于变压器的中性点未接地,因此接地电流会在变压器内发生电弧过电压。这种电弧过电会造成两种危害:一是引起变压器中相间短路故障,变压器产生主要保护动作;另一种是故障相绕组绝缘突破,然后发展成变压器的绕组匝间短路永久故障。这两种危险对变压器绕组绝缘都具极大破坏性,对安全运行变压器有严重的威胁。(3)线路避雷器的放电时间相较于变压器保护动作长是最关键的条件。 即使外部电路受到雷击,避雷器也会立即完成放电过程,并且放电速度会超过任何保护速度。因此,正常情况下的雷击不会出现接地故障,当避雷器有着较差的放电性能,接地网在不利条件下接地,避雷器不能立即完成放电,连续放电过程易于出现单相接地故障。 在上述条件得到满足之后,变压器可视为具有接地故障点的小型接地电流系统。在雷击中外部线路之后,接地电流入侵变压器,出现单相接地故障。接地电流过大会导致变压器产生电弧过电压,并导致相间短路故障,从而启动变压器主保护。 如果接地电流入侵变压器的内部电弧,则电弧过电压将继续损坏故障相绕组绝缘,这将导致击穿绕组绝缘并出现绕组匝间永久故障,接地电流的大小能决定电弧过电压的大小。 35kV变电站雷击后,2#变压器的出现主要保护动作,并导致内部高压方B相绕组击穿,出现匝间短路和烧毁绕组,表明应该是外部传输线的B相被雷击,并入侵变压器的内部。 3 解决对策 为了将在恶劣气象条件下系统运行的可靠性提高。当线路被雷击中,避雷器要可靠放电,防止雷电波入侵通道,这是消除上述故障的有效的解决方案和对策;如果避雷器不良放电形成单相接地故障,怎样能最小化乃至消除接地电流。以下几个因素会影响代接地点电流:(1)越近的雷击点距离,就会有越大的接地电流;(2)接地电阻,越小的系统接地电阻,越短的雷击时间,就会有越小的接地电流,容易入侵变压器。(3)由于地理条件,电源线不可避免地会穿过雷区。在电源线中遇到雷击是一种自然现象,雷击点不能改变,改善接地电阻应考虑地理、地形以及土壤等因素限制,因此最小化甚至消除地电流的对策是有限的,效果可能不好。 综上所述,解决问题的对策是:(1)根据周期更换35kV变电站的10kV输出杆避雷器,雷暴期间避雷器的在线监测要加强,放电性能

35kV主变差动保护误动作事故分析

35kV主变差动保护误动作事故分析 【摘要】文章介绍了35kV上马变电站10kV线路故障引起1#主变差动保护误动作跳闸事故,通过调阅现场保护装置事故记录、审查设备定值计算、保护装置特性试验、主变压器差动回路二次接线及电流互感器进行了全面的分析,指出了保护动作的原因并采取了纠正措施,保证了电网的安全稳定可靠运行。 【关键词】变压器;差动保护;误动;CT饱和;分析 35kV上马变电站发生一起由于10kV上水线线路三相金属性短路,10kV上水线瞬时电流速断保护动作跳闸,1#主变差动保护误动作出口,分别跳开1#主变高、低压侧开关,造成了全站停电的事故。 1.事故经过 35kV上马变电站事故时接线如下图所示。 2012年5月2日16时14分46秒,10kV上水线线路发生近端三相金属性短路,10kV上水线671开关线路保护装置瞬时电流速断保护动作跳闸,同时1#主变差动保护装置差动保护动作跳闸,分别跳开1#主变高、低压侧开关的差动保护误动作跳闸事故。 2.现场检查情况 2.1 10kV上水线671开关线路保护动作报告(CT变比:250/5) 瞬时电流速断保护动作 2012年5月2日16时14分46秒476 C:63.73A 00085ms A:65.42A 00085ms Ic:55.36A 2.2 1#主变差动保护动作报告(CT变比:高压侧300/5、低压侧500/5) 比率差动动作ABC 2012年5月2日16时14分46秒489 Idb:18.69A 录波:T00018 R00083(16时14分46秒477开始) 2.3 正常时差动保护差流及配置 (1)差流值 I1a=0.61A I1b=0.59A I1c=0.58A I3a=1.35A I3b=1.25A I3c=1.27A Ida=0.02A Idb=0.02A Idc=0.04A (2)主变差动单元箱内配置项条目: 主接线:Y/Y/△-11 调整系数:第一侧:1 第二侧:0.00001 第三侧0.82478 通过比对以上数据,上水线671开关瞬时电流速断保护动作时间早于1#主变差动保护动作时间13毫秒,上水线671开关保护属正确动作。 3.事故原因分析 3.1 对1#主变本体全面检查 对主变压器本体、套管及母线,主变高压侧开关、低压侧开关现场全面检查、

(完整版)变压器非电量保护

变压器非电量保护 非电量保护,顾名思义就是指由非电气量反映的故障动作或发信的保护,一般是指保护的判据不是电量(电流、电压、频率、阻抗等),而是非电量,如瓦斯保护(通过油速整定)、温度保护(通过温度高低)、防暴保护(压力)、防火保护(通过火灾探头等)、超速保护(速度整定)等。 非电量保护可对输入的非电量接点进行SOE记录和保护报文记录并上传,主要包括本体重瓦斯、调变重瓦斯、压力释放、冷控失电、本体轻瓦斯、调变轻瓦斯、油温过高等,经压板直接出口跳闸或发信报警。对于冷控失电,可选择是否经本装置延时出口跳闸,最长延时可达300分钟。还可选择是否经油温过高非电量闭锁,投入时只有在外部非电量油温过高输入接点闭合时才开放冷控失电跳闸功能。 变压器非电量保护一般指涉及到整定值的气体、压力和温度方面的保护。当变压器内部出现单相接地、放电或不严重的匝间短路故障时,其他保护因得到的信号弱而不起作用,但这些故障均能引起变压器及其它材料分解产生气体。利用这一特点构成的反映气体变化的保护装置称气体(瓦斯)保护。 1、气体保护继电器及整定 瓦斯保护是变压器油箱内绕组短路故障及异常的主要保护。其作用原理是:变压器内部故障时,在故障点产生往往伴随有电弧的短路电流,造成油箱内局部过热并使变压器油分解、产生气体(瓦斯),进而造成喷油、冲动斯继电器,瓦斯保护动作。目前国产的气体保护用气体继电器结构为挡板式磁力接点结构,进口的气体继电器有浮桶式和压力式两种结构。气体继电器具有两个功能:集气保护(称轻瓦)和流速保护(称重瓦)。轻瓦斯保护作用于信号,重瓦斯保护作用于信号,重瓦斯保护作用于切除变压器。 集气保护(轻瓦斯保护)轻瓦斯保护继电器由开口杯、干簧触点等组成。运行时,继电器内充满变压器油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧接点断开。当变压器内部发生轻微故障或异常时,故障点局部过热,引起部分油膨胀,油内的气体被逐出,形成汽泡,进入气体继电器内,使油面下降,开口杯转动,使干簧接点闭合,发出信号。 流速保护(重瓦斯保护)重瓦斯保护继电器由档板、弹簧及干簧接点等构成。当变压器油箱内发生严重故障时,很大的故障电流及电弧使变压器油大量分解,产生大量汽体,使变压器喷油,油流冲击档板,带动磁铁并使干簧触点闭合,作用于切除变压器。 变压器本体主继电器一般使用QJ-80型,具有两对触点,分别作用于轻瓦信号和重瓦跳闸。本体继电器多使用国产继电器,流速的整定按1.0~1.2 m/s即可;日本三菱产变压器使用浮桶式继电器,流速整定值为1.0 m/s;有载开关一般使用国产QJ-25型继电器,只有一对触点,作用于跳闸,流速整定值为1.0 m/s;进口开关使用的继电器不尽相同,MR开关为自产继电器,流速值为1.2 m/s,ABB开关配德国产继电器,流速值为1.5 m/s,并且流速整定值不可调。这些问题在订货和使用中应加以注意。

主变压器差动保护动作的原因及处理修订稿

主变压器差动保护动作的原因及处理 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

主变压器差动保护动作的原因及处理 一、变压器差动保护范围: 变压器差动保护的保护范围,是变压器各侧的电流互感器之间的一次连接部分,主要反应以下故障: 1、变压器引出线及内部绕组线圈的相间短路。 2、变压器绕组严重的匝间短路故障。 3、大电流接地系统中,线圈及引出线的接地故障。 4、变压器CT故障。 二、差动保护动作跳闸原因: 1、主变压器及其套管引出线发生短路故障。 2、保护二次线发生故障。 3、电流互感器短路或开路。 4、主变压器内部故障。 5、保护装置误动 三、主变压器差动保护动作跳闸处理的原则有以下几点: 1、检查主变压器外部套管及引线有无故障痕迹和异常现象。 2、如经过第1项检查,未发现异常,但曾有直流不稳定接地隐患或带直流接地运行,则考虑是否有直流两点接地故障。如果有,则应及时消除短路点,然后对变压器重新送电。差动保护和瓦斯保护共同组成变压器的主保护。差动保护作为变压器内部以及套管引出线相间短路的保护以及中性点直接接地系统侧的单相接地短路保护,同时对变压器内部绕组的匝间短路也能反应。瓦斯保护能反应变压器内部的绕组相间短路、中性点直接地系统侧的单相接地短路、绕组匝间短路、铁芯或其它部件过热或漏油等各种故障。 差动保护对变压器内部铁芯过热或因绕组接触不良造成的过热无法反应,且当绕组匝间短路时短路匝数很少时,也可能反应不出。而瓦斯保护虽然能反应变压器油箱内部的各种故障,但对于套管引出线的故障无法反应,因此,通过瓦斯保护与差动保护共同组成变压器的主保护。 四、变压器差动保护动作检查项目: 1、记录保护动作情况、打印故障录波报告。 2、检查变压器套管有无损伤、有无闪络放电痕迹变压器本体有无因内部故障引起的其它异常现象。 3、差动保护范围内所有一次设备瓷质部分是否完好,有无闪络放电痕迹变压器及各侧刀闸、避雷器、瓷瓶有无接地短路现象,有无异物落在设备上。 4、差动电流互感器本身有无异常,瓷质部分是否完整,有无闪络放电痕迹,回路有无断线接地。 5、差动保护范围外有无短路故障(其它设备有无保护动作)差动保护二次回路有无接地、短路等现象,跳闸时是否有人在差动二次回路上工作。 五、动作现象及原因分析: 1、差动保护动作跳闸的同时,如果同时有瓦斯保护动作,即使只报轻瓦斯信号,变压器内部故障的可能性极大。

相关文档
相关文档 最新文档