文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水管道及顶管施工方案

污水管道及顶管施工方案

污水管道及顶管施工方案
污水管道及顶管施工方案

污水管道及顶管施工方案

施工组织设计/(专项)施工方案报审表

工程名称:洛阳市涧西区王祥河(K2+800~三岔口水库)段综合治理工程编号:

填报说明:本表要求一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

洛阳市涧西区王祥河(K2+800~三岔口水库)段综合治理工

施工组织设计

审批:

审核:

编制:

河南民基建设工程有限公司

年月日

目录

一、编制依据 (4)

二、工程概况 (4)

三、施工组织方案 (6)

四、质量保证措施 (23)

五、安全保证措施及文明施工 (24)

六、雨季施工措施 (24)

七、施工进度计划 (27)

污水管道工程施工方案

一、编制依据

1、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50332-2008)。

2、《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009)

3、国标图集《排水检查井》(GB/T23858-2009)

4、国标图集《单层、双层井盖及踏步》(14S501)

5、国标图集《混凝土排水管道基础及接口》(04S516)

6、国家、行业相关设计、施工、试验规范与规程

二、工程概况

2.1工程概况

(K2+800—三岔口水库)段综合治理工程项目位于涧河以南。工程南起三岔口水库,北至K2+800为第六标段,全长1800.84米。本工程为的污水管道工程,起点(三岔口水库),终点(K2+800)接同期设计污水井。管道总长约1800米,主管道设计管径D700mm。

2.1.1管道工程

1)、污水管道管材采用钢筋混凝土钢承口管(Ⅱ级),管材标准GB/T11836-2009。管径小于d700mm的采用Ⅱ级钢筋混凝土承插口管,污水管道的砂石基础选用天然级配砂石,其最大粒径不超过25mm。管道埋深按图纸设计要求施工。

2.1.2检查井工程

1)、(K2+800—三岔口水库)全线共设37座污水检查井。检查井选用Φ1300mm圆形砖砌污水检查井。

2)、检查井井盖及井座采用聚乙烯高强复合材料,具体尺寸参照《混凝土模块式排水检查井(12S522)》第22页施工。

2.1.3检查井砌筑

1)、井底基础应与管道基础同时浇筑。检查井内流槽,宜与井壁同时进行砌筑,表面应采用砂浆分层压实抹光,流槽应与上下游管道底部接顺,管道内底高程应符合规范的规定。

2)、在井室砌筑时,应同时安装踏步,位置应准确,踏步安装后,在砌筑砂浆或砼未达到规定抗压强度前不得踩踏。

3)、检查井盖板配筋参见选用图集。

4)、检查井除按照选用图集施工外,还应按以下要求加固:内外壁全部用1:2防水砂浆抹面,抹至检查井顶部,外壁后20mm,内壁后15mm。井基础改用C20砼,井基础厚度20cm,井基础直径放大30cm。将井框坐在吧小于5cm后的C20混凝土上的同时,在路基面层下采用1.6m1.6m,后的20cm的C20混凝土满包井框和井筒,混凝土以下回填材料为水泥稳定土(水泥:土=6:94),回填范围为井周围50cm,并且回填时须分层对称回填、夯实,满足压实度要求。按图纸设计井筒内需要加设安全防护网。

5)、在施工中除道路交叉口检查井井位不能移动外,其余各井均以不管为原则,可适当移动,移动距离部不能大于3米,且不与其他

管线冲突。

2.1.4土方回填

土方回填采用机械结合人工方法,管道经闭水试验符合设计及技术规范要求后进行回填。

1、回填土应分层铺填,每层松铺厚度不大于30cm,在管道两侧同时进行。

2、回填土夯实采用压路机及蛙式打夯机械,对边角等部位采用蛙式打夯机夯实。管顶以上采用压路机进行。每层夯实后必须进行土方密实度检测,达到回填土密实要求后,方可进行上一层土的回填。

3、回填土土质必须符合回填要求,严禁用淤泥、腐植土、垃圾土等不符合要求的土回填。

2.2自然条件

本工程沿线大部分都处于农田上,沿线还穿越了2个村庄和1条村道路,整条污水管道穿越树林,砍伐树木共计需要98棵。场地地处断陷盆地中部,、地势较为平坦,地形北高南低、场地开阔。

三、施工组织方案

3.1施工工艺

测量放线检查井土方开挖夯实井底顶管施工浇筑井混凝土基础砌筑检查井闭水试验

管沟回填

3.2测量放样

1)根据设计图纸及建设单位提供的坐标网和高程控制点正确地进行

管道的测量放样工作(主要测定管道中线、附属构造物位置、堆土料界线、中心桩、方向桩,并设置固定可靠的护桩),是该工程施工的第一项工程内容。测量放样工作的准确性,对施工进度、质量有直接影响。因此施工测量工作要符合设计要求,做到正确无误。

2)开挖前对管道测量放样首先应确定管道中心线,使用经纬仪确定管道中心线,同时钉出标桩。用白灰线标出沟槽开挖范围,并察看范围内的地上地下有无其它障碍,制定应对方案及处理措施。沟槽开挖以机械为主,人工配合修整沟底、沟壁,测量通机械开挖土进行,保证每10-20M测量一次高程。标桩要钉在管道转向处及井位上,管道直线上要每隔50米左右钉一个,并且标桩要编号,量出管线实际长度。根据设计图纸及平面坐标系统,测放出管线的平面位置, 在周边设立控制桩。

3.3沟槽开挖

3.3.1一般要求

(1)沟槽开挖宜分段快速施工,曝沟时间不宜太长,应立即做好灰土垫层砌筑综合管沟或在管道安装完毕及时验收,合格后立即回填。(2)挖好的沟槽,沟底应平整,沟边不塌方,沟槽应有足够的宽度,保证管沟砌筑或管道安装好后的中心线、标高和坡度均能符合设计要求。

(3)给水排水管道与建筑物、其他管道的水平净距,应根据建筑物基础的结构、路面种类、卫生安全、管道埋深、管径、管材、施工条件、管内工作压力、管道上附属构筑物的大小及有关规定等条件确

定。

3.3.2沟槽开挖

在管道工程施工中,沟槽开挖的工作量占整个工程的很大比重,应该合理的组织沟槽开挖。

在本项目工程中,管沟采用机械开挖与人工开挖相结合,人工整形的施工方法,在部分机械不能到达的位置,采用人工开挖施工的方法。(1)机械开挖

a、机械开挖应严格控制标高,为防止超挖和扰动沟槽底面,开挖时槽底应预留0.2米左右土层不开挖,由人工清挖至设计标高。

b、开挖时,应根据施工测量的标高控制桩沿桩进行量测,随时提醒挖掘机司机控制开挖深度。

c、沟槽开挖需要支撑时,挖土应与支撑相互配合,机械挖土时及时支撑,以免槽壁失稳导致坍塌。

d、对地下管线和各种构筑物应尽可能临时迁移,如无法迁移,挖出必须外露,应采取拉、托等加固措施,同时对挖掘机司机作详细交底,如无把握,改用人工挖土。

(2)人工开挖

在机械无法施工的情况下,采用人工开挖。人工开挖沟槽,应集中人力尽快挖成,转入下一道工序施工。人工开挖沟槽时应注意以下事项:

a、沟槽应分段开挖,并合理的确定开挖顺序和分层开挖深度及开挖尺寸。

b、开挖人员不应分布过密,以间隔5m为宜,在开挖过程中和敞沟期间应保持沟壁完整,防止坍塌,必要时应支撑加固。

c、开挖的沟槽如不能立即铺管,应在沟槽预留0.15~0.2m的土层暂不开挖,待铺管时挖至设计标高。

d、沟槽底不得超挖,如有局部超挖,应用相同的土壤填补,并夯实至接近天然密实度,或用砂、砂砾石填补。槽底遇有不宜清除的大石块,应将其凿至槽底以下不少于0.15m,再用砂土填补夯实。

e、开挖沟槽遇有管道、电缆或其它构筑物时,应严加保护,并及时与有关单位联系,会同处理。

(3)槽边堆土的有关规定和注意事项:

a、沟槽开挖时,根据现场实际情况,按规范化可以作为沟槽的回填土,故开挖出来的土一部分可以运作回填,剩余土运到指定地点堆放,堆在槽边的土方,沟槽每侧临时堆土或施加其它荷载时,应保证槽壁稳定且不影响施工。沟槽弃土应尽量堆在沟槽的一侧,如沟槽较深,可两侧堆土。堆土坡角距槽口上缘距离不宜小于0.8m,堆土高度不宜超过1.5m。

b、沟槽堆土不得影响建筑物、各种管线和其它设施的安全,不得掩埋测量标志以及其他有关物体,以免影响正常使用。

(4)沟槽开挖注意事项

a、沟槽开挖时,应向施工人员进行详细的技术交底,内容一般包括挖槽断面、堆土位置、地下情况、操底标高控制范围、安全要求等。

b、挖土机械应保持良好的工作状态,挖槽是为了确保槽底土壤不被

扰动和破坏,开挖时应在设计槽底高程以上预留0.2米左右不挖,此层用人工清除。

c、在道路交叉口开挖沟槽,应在沟槽两端设立安全设施和警告标志,如护栏、路障、危险旗,在夜晚悬挂红灯。

(5)沟槽开挖的质量标准

a、不扰动天然地基或地基处理符合设计要求。

b、槽壁平整,边坡坡底符合施工设计的规定。

c、槽底不得受水浸湿或受冻。

6)沟槽断面的底部宽度控制

管道沟槽底部的开槽宽度,应符合设计要求;设计无要求时,按国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)中第

4.3.2条规定执行,具体可按下式计算确定:

B = D1 + 2(b1 + b2+ b3)

式中 B ——管道沟槽底部的开挖宽度(mm);

D1——管道结构的外缘宽度(mm);

b1——管道一侧的工作面宽度,可按下表取。

b2——管道一侧的支撑宽度,一般取150~200mm。

B3——现场浇筑砼或钢筋砼管道一侧模板的宽度

注:1、槽底设有排水沟时,b1应适当增加;

2、采用机械回填管道侧向时,b1需满足机械作业面宽度要求。

3.3.4沟槽支撑

1)沟槽开挖后根据土质情况确定打密撑或疏撑。A、支撑采用木材支撑,其构件规格宜符合以下规定要求:①撑板厚度不宜小于50mm,长度不宜大于4m。②横撑宜为园木,其直径沟槽宽度具体选择粗细,且梢直径不得小于100mm。③横梁或纵梁宜为方木,其断面不宜小于150mm×150mm。B、撑板支撑的横梁、纵梁和横撑的布置应符合:①每根横梁或纵梁不得少于2根横撑。②横撑的水平间距宜为 1.5—2.0m。③横撑的垂直间距不宜大于 1.5 m。④纵撑板与沟槽壁应紧密结合,若沟槽壁不平整应使用铁锨将其铲平。⑤横撑与撑板应使用铁制抓钉钉牢,不松动。C、在软土或其它不稳定土层中采用撑板支撑时,开挖沟槽的深度不得超过1.0 m;以后开挖与支撑交替进行,再次交替的深度宜为0.4—0.8 m。并根据沟槽深度、荷载条件等因素可采用密撑对槽壁进行支撑。D、撑板的安装要与沟槽壁紧贴,当有空隙时要填实。E、横排撑板要水平,立排撑板要顺直,密排撑板

的对接要严密。F、横梁要水平,纵梁要垂直,且必须与支撑板密贴,联结牢固。G、横撑要水平,并与横梁或纵梁垂直,且要支紧联结牢固。

3.3.5沟槽保护

在沟槽开挖时应采取相应的保护措施,防止施工用水或雨水流入沟槽,保证原有建筑物和管道系统的安全使用,并应保持场地排水畅通。具体措施如下:

①地下管道的施工,应尽量缩短基坑或基槽的暴露时间。在雨季施工时,应在沟槽两边修筑围堰防止雨水流入并在沟槽上遮盖塑料布,确保工程安全。

②在现场堆放材料和设备时,应采取有效措施,保持场地排水畅通,需要大量浇水的材料,宜堆放在距基坑或基槽边缘5m以外,浇水时应有专人管理,严禁使水流入基坑或基槽内。

③施工管道及其附属构筑物的地基与基础时,应将基槽底夯实不少于3遍,并应采取快速分段流水作业,迅速完成各分段的全部工序。管道敷设完毕,应及时回填。检查井等的地基与基础,应在邻近的管道敷设前施工完毕。

④对场地给水、排水等设施,设有专人负责管理,并经常进行检修和维护。

3.3.6施工区域沟槽排水处理

地下管线施工,排水是关键。本工程沟槽外一侧堆放土方,另一方堆0.5米高土堆,以防水流入沟槽。在沟槽堆土区外增设临时排水

沟,将沟槽沿线的雨水和地表水引入,并在适当位置设置集水坑,用水泵强排至附近。以保证施工过程免受水害,影响工程质量。沟槽内采用坑内明沟排水,在坑底随同挖方一起设置集水井。并沿坑底的两侧挖排水沟,使水流入集水井内,然后用水泵抽出坑外。排水沟离坡脚0.5m,断面取0.3×0.3m,坡度为0.5%,集水井隔40m左右设置一个,集水井的直径为0.8m。深度随挖土的加深适当设置。

3.4顶管施工

1、工作坑开挖设置

按照测量放线所确定的工作坑位置,采用人工开挖,卷扬机提升尘土,人力运至50米外集中堆放,每晚用汽车转运至弃土场,回填时将土方运至坑边后人工分层夯填。由于顶管段场地狭小、地形受限,开挖时采用垂直开挖、钢筋混凝土护壁。工作坑与接收坑应开挖一节、护壁一节。管内出土采用卷扬机垂直提升。开挖时应注意原有管线不受破坏,尽量减少对顶坑周围土的扰动。作业坑挖掘完成后,立即进行围护,设置醒目警示标志,确保人员、车辆安全。顶坑底四周设置0.3×0.3×0.3米集水沟,并设置集水坑随时抽水,保证工作坑内干燥无水。

2、工作坑支护

由于工作坑最深为13.11米,为确保施工安全坑壁必须进行可靠支护。根据洛阳地区大量类似工程的施工经验,该段坑壁采用打入钢筋锚杆、挂钢筋网、现浇20cm厚C20混凝土护壁。钢筋锚杆设置:离工作坑底0.5米至坑顶0.5米范围内,间距1.5m宽×1.0m高,自

上而下5排长度分别为:3.0m、3.0m、2.0m、2.0m、2.0m的Ф18钢筋。连接筋设置:每1.5m宽×1.0m高锚杆范围内纵、横分别3排Ф16连接钢筋并与锚杆焊接劳固。钢筋网设置:Φ8@300×300钢筋网,与连接钢筋绑扎。作业坑底部浇注20cm厚C15混凝土垫层。

工作坑人工挖井壁详细尺寸配筋如《工作井接收井图》。

挖土施工顺序:一次性完成一节护壁的挖土,后一次性绑扎钢筋支模板浇混凝土,人工挖孔护壁原则上每节挖孔深度为1000mm,如果遇到流砂层后可调整到500mm。

人工在井内挖土,挖孔土方人工装进吊斗、采用卷扬机吊出井内、提升上地面堆泥场后装车外运。

护壁钢筋绑扎:将已经加工好的钢筋吊入井下绑扎,用砼块作钢筋保护层垫块,上节护壁钢筋网伸入下一节护壁钢筋的搭接长度满足设计简图要求。

安装护壁模板:模板支撑要牢固,可在孔底下插入钢钎将模板脚固定,防止整套模板移动。

护壁砼浇注:护壁砼采用商品混凝土,用吊斗将砼均匀地在模板的各个方向浇注,人工用钢筋把混凝土插均匀,防止模板受机械振捣而偏移。

万一遇到流砂流泥时,采用以下预防措施进行处理:

(1).缩短每节的掘进深度,一般采用节高500mm;

(2)在孔壁外斜插φ20钢筋,并镶嵌稻草或竹片作过滤隔泥层;

(3).在孔壁上预埋透水管,以缓解护壁水压力;

3、垫层、底板、集水井、内衬墙、爬梯施工

垫层、底板、集水井、内衬墙详细尺寸配筋及其他技术要求如“工作井接收井图”,按以上顺序进行该部分钢筋混凝土结构的常规施工。

4、工作井上下设备安装准备

工作井施工期间,可进行工作井上的设备安装准备,包括砌好工具头系统的泥浆池砖墙及触变泥浆系统的泥浆池砖墙、安装好泥水处理系统、安装好进泥浆的渣浆泵及管道系统、压触变泥浆的螺杆式泥浆泵及管道系统、安装好地面操作系统及操作系统的防雨棚、接好水电。

工作井施工完毕后,可进行工作井下的设备安装准备,包括穿墙位置止水密封橡胶的安装、整体式顶进构架的安装(最重的部件约10T)、出泥浆的渣浆泵及管道系统的安装、测量系统的安装。

5、工具头吊装下井、全套设备调试

○ 1、工作井上下设备安装完毕后,将运到现场的工具头(约5T)吊装下井,将电力电缆、信号线、油管接好,对整机进行现场调试、对整体式顶进构架进行调试、对泥水处理系统进行调试、调好测量系统的激光经纬仪,调试工作必须全面细致,确保正式顶进时设备的万无一失。

○2、顶背设置

由于管段不太长,管径较小,地质地层较好,因此选用一个顶坑一侧顶进施工,一端顶背设置采用50cm厚C20现浇钢筋砼,高度为1.5米,低于坑底0.3m,使之能承受顶进过程中产生的反推力。

(一)设备安装

1、导轨安装

导轨设置是顶管工程的关键,要求牢固可靠,轨距,高程,流水方向必须准确。首先将工作坑底清理平整,夯实,然后浇注20cm厚C20垫层,并预埋螺栓,便于紧扣导轨。导轨方向应绝对和管轴线方向平行,且导轨中心间距轴线和所要顶进管道轴线的垂直投影线完全重合一致,导致标高偏差应符合规范要求,不得大于3mm。

2、千斤顶安装

主顶站千斤顶选用油缸,固定在型钢制作的千斤顶支架上,支架焊在井底横梁上,千斤顶着力点应在与水平直径成45°的顶管圆周上,即与管道中心的垂线对称,其合力作用点在管道圆心上,每个千斤顶的纵坡尖与管道设计坡度一致。

3、顶管机

管材自身重量及地面的摩擦力,经测算最大顶力约为260吨左右,故安装2台YET300型油缸和两台泵站联合作业,即可满足顶进力要求。

4、纠偏措施

1)、控制挖土:挖土的一侧阻力小,另一侧可适当少挖土增加阻力,即可纠偏。

2)、及时调整顶镐位置,使两侧顶力不平衡而达到纠偏的目的,实施时应逐渐纠正,不得一次到位。

3)、采用不同的液压系统,用不等压力的方式形成纠偏力矩来进行纠偏。

4)、在管底前方适当向下超挖,可纠正管体“抬头”。

5)、预留坡度和加大管头下方阻力,可防止管体“扎头”。

6)、控制顶镐着力点,使顶镐的合力低于或高于摩擦阻力的合力,对防止管体“扎头”和抬头也能起到一定作用。

7)、已发生偏差的管体,用千斤顶结合方木、工字钢,内胀圈等在偏差的反方向加压顶管纠偏。

5、操作台及下管

操作台设置于平整结实的原地面上,如原地面松动可垫木板,下管采用12吨吊车吊装就位。

(八)管道顶进

1、管理接口密封防水

接口在顶进前先用粘得牢胶水将遇水膨胀止水圈粘贴在钢筋混凝土管口上,止水圈应于管厚度中间偏外放置,使顶紧后管里缝有2-3cm的深度,利用预机顶力将其压实,管里缝再用水泥砂浆勾缝填充密实,纯水泥浆抹内带压光,防止渗水。为防止顶进过程中错口,两侧接口处安装钢内胀圈固定。同时防止顶管导致周围土体松动,在管壁外侧安装设置钻有蜂窝状小坑的压浆管(d50mm钢管),以便管道顶进完成后对土体与管道之间空隙压浆,使顶进管道与周围土体密实无空隙,防止管顶土层沉降。

2、顶进作业

干硬性塑黄土地层,采用人工掘进,小斗车出土,集中后卷扬机提升外弃,每次开挖应根据地层实际情况确定,挖一节顶一节,最大

顶程不得超过60cm,污水管顶进时刻控制在50cm以内。

3、轴线,高程控制

导轨安装按要求和规范进行,必须牢固可靠,不得发生位移,每次顶进要作观测记录,计算方位高程值,一旦发现有误,及时在下一轮挖掘顶进过程中纠偏,必须符合规范要求,纠偏作业可根据实际情况确定方法。

4、坡度控制

设计坡度在导轨安装时做好调整,导轨坡度应与管道设计坡度一致,固定两个测点,随时校正,正负高差不得大于10mm。

(九)管外壁压浆

由于顶进钢筋混凝土管,管壁四周层有所松动,管壁与地层间有少量空隙,为使顶进管与地层间空隙密实,确保顶进管段不沉陷,纯土层顶进时,由于管道和土层之间没有间隙,所以,一般要做压浆处理。

1、压浆管制作

使用φ50mm钢管,每节长度1.95m,将钢管按梅花型布置吹成眼坑,间距为30cm,管与管之间使用丝口连接。

2、压浆管布置

根据所顶砼管道内径大小确定,管径为φ800mm,布设一根注浆管,每顶进一根管道安装一根,在砼管与砼管接缝处用钢片焊接成卡,随着管道顶进而带动前行。

3、压浆

市政工程污水管道顶管施工方案_secret

目录 第1章.-编制依据及编制原则 (2) 1.1. 编制依据 (2) 1.2. 编制原则 (2) 第2章.工程概况 (3) 2.1. 工程概况 (3) 第3章.施工部署与安排 (4) 3.1. 施工组织机构 (3) 3.2. 施工准备 (3) 3.3. 施工区域划分 (4) 3.4. 施工顺序 (4) 3.5. 劳动人、机械设备投入 (4) 3.6. 施工进度计划 (5) 第4章.施工技术措施 (7) 4.1. 顶管设备的组成 (7) 4.2. 设备安装 (9) 4.3. 测量放线与纠偏 (11) 4.4. 顶管测量记录 (12) 4.5. 地面沉降监测 (13) 4.6. 防范预案与措施 (16) 第5章.质量、安全保证措施 (20) 5.1. 质量控制和质量验评标准 (20) 5.2. 混凝土管施工质量控制 (21) 5.3. 顶进过程中地面沉降控制 (22) 5.4. 质量保证措施 (22) 5.5. 施工安全管理措施 (22)

第1章.-编制依据及编制原则 1.1.编制依据 本工程图纸、设计说明及招标文件; 《顶管施工技术》人民交通出版社 《国家建筑标准设计-给水排水标准图集》(02S515) 《国家建筑标准图集-混凝土排水管道基础及接口》(04S516) 《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 1.2.编制原则 在充分理解设计意图、了解已完成部分管线的施工状态、分析已施工管线存在的技术、质量问题的基础上,结合理论实际,编制经济科学切实可行的施工方案。 质量目标明确,施工中采用先进技术和设备,严格管理,保证措施完善,确保工程质量达到优良。 工期目标明确,合理高效安排施工进度,科学划分施工区段,协调统一,确保工期顺利完成。 安全目标明确,安全措施可靠,制度完善确保施工安全。 施工中做到保护环境,文明施工。 坚持技术先进性、科学合理性、经济运用性,安全可靠与实 事求是相结合。 坚持科学管理,对施工现场进行全员、全方位、全过程监控。

市政工程污水管道顶管施工方案

第1章.-编制依据及编制原则 1.1 编制依据 1.1.1郑州市市政工程勘测设计研究院: 郑州市陇海路(工人路—勤劳街)快速通道排水改迁工程(污水工程)设计施工图。 1.1.2对第二标段陇海路的实地勘察,对工程现场及周围环境的调查及踏勘获得的相关资料。 1.1.3建筑工程质量验收规范,系列标准,工程建设标准强制性条文,国家及行业现行建筑施工及验收规范和评优标准。符合施工图中指定的国家、河南省及郑州市现行的与本工程有关的标准和规范(包括但不局限以下标准)。 1.1.3.1《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97。 1.1.3.2《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90。 1.1.3.3《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 1.1.3.4《城市道路工程施工及验收规程》DBJ08-225-97。 1.1.3.5《城市测量规范》CJJ8-99。 1.1.4我公司多年的施工管理经验及其成熟的质量控制、进度控制、成本控制的技术措施;GB/T19001:2000标准的质量管理体系。 1.1.5公司施工技术水平,施工组织管理能力和资金准备、机械设备、物资供应等方面的资源配置情况等。 1.2 编制原则 在充分理解设计意图、了解已完成部分管线的施工状态、分析已施工管线存在的技术、质量问题的基础上,结合理论实际,编制经济科学切实

可行的施工方案。 质量目标明确,施工中采用先进技术和设备,严格管理,保证措施完善,确保工程质量达到优良。 工期目标明确,合理高效安排施工进度,科学划分施工区段,协调统一,确保工期顺利完成。 安全目标明确,安全措施可靠,制度完善确保施工安全。 施工中做到保护环境,文明施工。 坚持技术先进性、科学合理性、经济运用性,安全可靠与实 事求是相结合。 坚持科学管理,对施工现场进行全员、全方位、全过程监控。 第2章.工程概况 2.1工程概况 本工程为郑州市陇海路(工人路—勤劳街)快速通道排水改迁工程(污水工程),设计陇海路污水自西向东敷设污水管道,收集沿线污水,并转输交叉路口污水,沿陇海路向东排放,最终汇入王新庄污水处理厂,管径D800~D900。全段均采用顶管施工,顶管段管材采用钢筋混凝土F管(Ⅲ级), 工人路—勤劳街段,长约1842米。 第二标段污水主要工程量:D900钢筋混凝土F顶管957米, D800钢筋混凝土F顶管1353米,检查井41座。 2.2地质水文情况 根据《岩土工程勘察报告》查知基坑开挖深度内自上而下分别为杂填

污水管道顶管施工方案

污水管道顶管施工方案 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

冀州市绿园污水处理厂配套管网工程 顶 管 施 工 方 案

污水工程顶管施工方案 一、编制依据 1.根据河北省有关政策及法规; 2.给排水施工及验收规范; 3.设计图纸及要求; 4.线路沿线地质勘察资料; 5.现场实地考察情况; 6.我单位从事顶进施工的经验和技术能力。 二、工程概况 (一)工程概况 该工程位于东湖大街(人和大道-冀新路段),管道埋设最深处达到米,管材d800mm,顶管施工,Ⅲ级钢筋混凝土钢承口管,橡胶圈密封。WB-1-WB-5全长米,WB-1坐标X=、Y=,高程点=,坡度%。 (二)工程地质条件 (1)地理位置 该工程位于106国道东侧。 (2)地形、地貌 该段污水管顶管沿线,道路完整,地形较平坦,建筑物稀少,相对高度差米左右。 三、施工部署

我们将组织高素质精干队伍,强有力的管理机构,精良的施工机械设备迅速进场,建立健全施工所需相应职能部门,完善管理结构层,满足该工程的需要,确保一个月之内完成该污水工程。 四、施工方案 根据该工程的特点,采用人工顶管,进行管道顶进施工方法。 首先对已经开挖工作坑进行沉井护壁,防护处理后进行管道顶进,完毕后对管道与砂层之间进行处理,防止原地层下沉,对穿越的路面造成破坏。 五、施工管理组织机构 施工管理组织机构图 六、主要施工方法 顶管施工主要工艺流程

施工准备——测量放线——场地平整——设置施工标志和隔离带——工作坑开挖设置——设备安装——管道顶进——闭水实验。 (一)施工准备 1、进场后迅速进行临时设施搭设,及时解决施工用电和生活用电。 2、熟悉图纸,了解顶进管道的实际长度,埋深,管道的设计要求和结构要求,掌握穿越段地质情况。 3、与相关部门取得联系,办理有关手续,了解穿越段地下管线,障碍物实际情况,确保施工正常顺利进行。 4、配备相关的设备、材料及各种辅助设施。 5、做好围护搭设,设置明显施工标志和安全警示标志,提醒过往车辆和注意行人安全。 6、做好现场环境保洁措施,防止扬尘污染。 (二)测量放线 1、测量方法,在工作井后座位置设置测量机座,测量基座由地面引入地下,避免工作井的变形引起的误差,将激光经纬仪放置在其上调平后,使激光经纬仪发射的激光沿着顶进方向水平射出,打在工具头的测量靶位上,通过望远镜读出工具头的偏差。每隔记录一次。(辅以人工测量校对) 2、纠偏办法,顶进中发现管位偏差5mm左右,即应进行校正。纠偏校正应缓缓进行,使管节逐渐复位,不得猛纠硬调。校正方法采用工具头自身纠偏法:控制工具头的状态(向下、向上、向左、向右),

污水管道顶管沉井施工方案

化龙镇污水管网工程 金利大道及规划路进厂污水管道工程沉井及顶管施工方案 指导老师: 姓名: 班级: 学号:

日期:

第一章工程概况、地质情况和工程特点 一、工程概况 二、工程特点难点及对应措施第二章沉井施工方案 一、施工工艺流程 二、施工技术准备及施工方法 三、安全环保注意事项及措施第三章顶管施工方案 一、顶进设备选型及安装 二、井地面设备选型及布置 三、顶管顶进 四、出现流沙现象处理办法: 五、顶管测量、纠偏技术

六、检查井施工 第一章工程概况、地质情况和工程特点 一、工程概况 1、工程概述及方案选择 1.1>工程名称:化龙镇污水管网工程一一金利大道及规划路进厂污水管道工程 建设地点:广州市番禺区化龙镇金利大道及规划路 建设规模:管道全长4532mo 工程范围:完成本项目木工程明挖施工、顶管施工、管道基础处理、污水管道安装敷设、新建工作井、接受井、检查井、沟槽回填、施工便道、路而恢复等施工图纸和工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容; 工期要求:施工总工期180日历天; 木工程是番禺区化龙镇污水管网工程的重要组成部分,化龙镇污水经过石化公路和石化大道等收集经1、2号泵站提升后自流至金利大道路口汇合,沿金利大道及规划路进入化龙镇污水处理厂。工程起点为1、2号泵站至金

利大道污水管线终点,终点为化龙污水处理厂配水井。 1.2、工程地质情况: 根据钻探揭露,线路分布的地层主要有第四系土层依次为人工填土层(Q4m2)、海陆交互相沉积层(Q4mc)、冲积层(Q4Q2)、残积层(QeI)O下伏基岩为燕山期花岗岩(丫53)。其野外特征按自上而下顺序描述如下: (1)>人匚填土层(Q4m2) (2)、海陆交互相沉积层(Q4rτκ) (3)、冲积层(Q4al) (4)、残积土层(Q4e2) (5)、燕山期花岗岩(丫53) 1.3.地下水主要为第四系砂层孔隙潜水。第四系孔隙潜水:主要埋藏于冲积砂层中,地下水位埋深一般0.6- 2.0m,标高为0.32?1.46m o由于本路段砂层连续分布,且厚度较大,透水性好,故水量丰富。由地表降雨及上游地下水迳流补给。木场区的地下水对碗结构无腐蚀性,对確中的钢筋具有中等腐蚀性。 2、圆形工作井接收井 本顶管工程根据设计图纸,设16座工作井和17座接收井,大部分工作井净空尺寸为6.5m, 一个工作井向两个方向两次顶进;接收井净空为4.0 mo工作井和接收井采用机械挖土的沉井方法进行施工, 最后施工垫层、集 水井、底板、后靠背。 施工工艺选择:经调查分析研究及结合木公司在设备和施工及相关的技术能力,该排水管铺设拟采用密封泥水平衡式顶管工艺进行非开挖施工。

污水管道顶管施工方案

***区基础设施工程 天鹅路A线排水工程污水管道顶管施工方案 一、编制依据 1.根据成都市有关政策及法规; 2.给排水施工及验收规范; 3.设计图纸及要求; 4.线路沿线地质勘察资料; 5.现场实地考察情况; 6.我单位从事顶进施工的经验和技术能力。 二、工程概况 (一)工程概况 该工程位于成都市成华区杨东天片区,紧邻三环路路边,属天鹅路A线道排工程设计,为污水管道一条,污水管直径为Φ800mm,埋设深度7.5米左右,现需穿越三环路外侧绿化带和三环路部分路面段,如果明挖明埋管施工,开挖时将损坏三环路原有绿化带、边坡、人行道与快车道辅道,严重阻碍三环路交通,极大的影响车辆通行,施工难度相当大。现采用非开挖技术施工,实现了地下穿越,将保障行人安全,交通顺畅,在不破坏原有路面和损毁绿化带的情况下,管道就能安装通过。因此,拟对该管道工程采用非开挖顶管技术施工方法完成该污水管道安装。敷设直径为800mm的污水管,彻底实现该管道的完成和通畅的目标。 (二)主要工程数量 污水专用顶管Φ800mm:171m。 (三)工程地质条件 (1)地理位置

该工程位于成都市成华区保和乡天鹅村,成渝立交与十陵立交之间,三环路外侧。 (2)气象 场地所处于成都市为亚热带季风型气候,常年平均风速为 1.2m/s,年平均风压140pa,年平均降雨量为900-1000mm,七、八月雨量集中,容易形成暴雨。 (3)地形、地貌 该段污水管顶管沿线,道路完整,地形较平坦,建筑物稀少,相对高度差0.5m 左右,地面一般坡度为0.2%左右。 (4)地质概况 本工程表面0.4米为杂土层,湿润、松散不连接,可塑性为主,松散,干燥,分布不连续。0.4米以下为干硬性塑黄土,中密至密实,但粘结力非常好。而且硬性,膨胀性相当强,阳光照射开裂,但遇水成稀泥。地下水位很低且稀少,洪水季节潜水6.0m——10.0m,枯水季节潜水位12.0m左右,地层渗透性非常差,该管道洪水季节和枯水季节均置于地下水位以外,该工程施工时不需要考虑降水施工问题。 (四)交通、电力、地下管线 该管道施工正处于三环路大道旁,因此,道路十分通畅,管径不太大,而且重要较轻,吊车进入十分方便,就地利用原有道路就可以满足施工车辆的正常运行。 现动力电接到施工现场内,可就地解决用电问题。同时需要自备发电机,以作备用。随时可以解决工程用电应急。 根据设计图纸所提供数据,污水管埋深7.5m左右,除开挖外可能遇到的地下管线或障碍物较少,施工时为确保顺利顶进管道,必须对原有雨污水管、通信线路、电力线路作充分的调查了解。通过有关部门及建设单位掌握实际数据,结合提供的管线资料,确定切实可行的施工方案,以保证工程顺利完成。

污水管道及顶管施工方案

污水管道及顶管施工方 案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

施工组织设计/(专项)施工方案报审表 工程名称:洛阳市涧西区王祥河(K2+800~三岔口水库)段综合治理工程编号:

填报说明:本表要求一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 洛阳市涧西区王祥河(K2+800~三岔口水库)段综合治理工程 施工组织设计 审批: 审核: 编制: 河南民基建设工程有限公司 年月日 目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工组织方案 (6) 四、质量保证措施 (23) 五、安全保证措施及文明施工 (24) 六、雨季施工措施 (24) 七、施工进度计划 (27) 污水管道工程施工方案 一、编制依据

1、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50332-2008)。 2、《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009) 3、国标图集《排水检查井》(GB/T23858-2009) 4、国标图集《单层、双层井盖及踏步》(14S501) 5、国标图集《混凝土排水管道基础及接口》(04S516) 6、国家、行业相关设计、施工、试验规范与规程 二、工程概况 工程概况 (K2+800—三岔口水库)段综合治理工程项目位于涧河以南。工程南起三岔口水库,北至K2+800为第六标段,全长米。本工程为的污水管道工程,起点(三岔口水库),终点(K2+800)接同期设计污水井。管道总长约1800米,主管道设计管径D700mm。 1)、污水管道管材采用钢筋混凝土钢承口管(Ⅱ级),管材标准GB/T11836-2009。管径小于d700mm的采用Ⅱ级钢筋混凝土承插口管,污水管道的砂石基础选用天然级配砂石,其最大粒径不超过25mm。管道埋深按图纸设计要求施工。 1)、(K2+800—三岔口水库)全线共设37座污水检查井。检查井选用Φ1300mm圆形砖砌污水检查井。 2)、检查井井盖及井座采用聚乙烯高强复合材料,具体尺寸参照《混凝土模块式排水检查井(12S522)》第22页施工。 检查井砌筑 1)、井底基础应与管道基础同时浇筑。检查井内流槽,宜与井壁同时进行砌筑,表面应采用砂浆分层压实抹光,流槽应与上下游管道底部接顺,管道内底高程应符合规范的规定。

污水管道顶管专项施工方案

污 水 管 道 顶 管 专 项 施 工 方 案 目录 第1章编制依据 (4) 1.1编制依据 (4)

第2章工程概述 (6) 2.1 工程概况 (6) 2.2周围环境情况 (6) 2.3主要工作内容 (6) 2.4主要工程数量 (6) 2.5自然条件 (6) 2.6重点及难点分析和措施 (10) 第3 章施工总体部署 (12) 3.1 施工总体目标 (12) 3.2施工组织机构 (13) 3.2施工总体安排 (13) 3.3资源配置 (14) 3.4施工总平面布置及临时设施 (19) 3.5 施工平面布置图(附后) (21) 第4章施工方法 (22) 4.1 施工方法 (22) 4.2 施工布署 (22) 4.3、施工工艺流程 (22) 4.4 施工准备 (22) 4.5 降排水措施 (23) 4.6 工作井施工 (33) 4.7 测量放线 (37) 4.8、顶力计算及后背墙土抗力 (40) 4.9、导轨安装 (41) 4.10、后背的设置 (42) 4.11、顶管设备的安装 (43) 4.12、配套设备 (44) 4.13、管道顶进施工 (44) 4.14、测量及纠偏 (48) 4.15、管背注浆 (49)

4.17、检查井浇筑及工作井回填 (51) 4.18、闭水试验 (51)

第1章编制依据 1.1编制依据 1.1.1《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013) 1.1.2《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008) 1.1.3《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008) 1.1.4《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011) 1.1.6《工程测量规范》(GB 50026-2007) 1.1.7《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-2009) 1.1.8《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012) 1.1.9《成都地区基坑工程安全技术规范》(DB51T5072-2011) 1.1.10《砌体工程施工质量验收规范》(GB5023-2011) 1.1.11《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201) 1.1.12《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 1.1.13《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) 1.1.14《建筑施工安全技术统一规范》(GB 50870-2013) 1.1.15《建筑地基基础工程施工规范》(GB51004-2015) 1.1.16《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》(JC/T640-2010) 1.1.17《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 1.1.18《顶管施工技术及验收规范》(2006 年 12 月) 1.1.19《施工现场临时用电安全技术规范》(JG405-2005) 1.1.20《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012 1.1.21《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50202-2002 1.1.22《混凝土工程施工及验收规范》 GB50204-2015 1.1.23《混凝土强度检验评定标准》 GB/T50107-2010 1.2编制说明 1.2.1根据工程施工图设计,并结合我公司的施工实力、技术、资源和机具的配置能力,以及施工的丰富经验等因素,编制本工程施工方案。在编制本方案前,结合本工程的特点、难点及重点,全面、科学地安排工作。

顶管、拉管施工污水管网工程方案

亭湖区南洋镇青墩社区污水 管网工程 施 工 总 结 江苏恒昌市政工程有限公司 项目部 2018年10月24日

目录 一、工程概况 二、工程验收依据 三、竣工主要工程数量和质量情况 四、施工管理制度 五、施工质量问题及情况 六、质量评定情况 七、工程质量事故处理情况 八、单位工程评定 九、施工体会

亭湖区南洋镇青墩社区污水管网工程 一、工程概况 1、简述 本工程为新建南洋镇青墩社区污水管网工程,拟建污水管道工程为全长约7.76km,管线起点位于S234省道北侧,终点为污水处理站。开挖段铺设的污水管道直径采用φ630及φ400HDPE中空缠绕管,牵引采用φ630φ500及φ400PE管,顶管采用φ800钢筋混凝土管。工程总造价约为2167.59万元。实际开工日期为2018年5月2日,完工日期为2018年10月18日。 2、参建单位 建设单位:盐城市亭湖区南洋镇人民政府 监理单位:盐城市华荣建设监理有限公司 施工单位:江苏恒昌市政工程有限公司 勘察单位:无锡水文工程地质勘察院 设计单位:中机国际工程设计研究有限公司 检测单位:盐城市禹衡建铸工程质量检测有限公司 二、工程验收依据 在本工程施工过程中,项目部严格按照施工图及经审批的施工组织方案进行施工,施工中严格执行国家及相关规范、标准、图集和强制性条文执行: 1、《室外排水设计规范》GB50014-2006(2011年版); 2、《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; 3、《给排水管道施工及验收规范》GB50268-2008; 4、《工程测量规范》GB50026-2007; 5、污水管道工程施工图;《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 6、《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》CECS164-2004 7、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CECS164-2004 8、《市政用塑料检查井》CJ/T326-2010 9、《市政排水管道工程及附属设施》106MS201-3-21 10、《市政排水管道工程及附属设施标准图集》06MS201; 11、《污水工程勘察报告》 三、竣工主要工程数量和质量情况 (1)主要完成的工程量见下表: 表1. 完成工程量数量表

污水管过河顶管施工方案

顶管施工方案 1、概况 本工程污水管道过河段采用顶管法施工,分别3/W→2/W管径Φ1350,长40m;和8/W→7/W管径Φ1200,长90m。管材要求用“F”型钢承口式钢筋砼管,钢套环接口,楔型橡胶圈止水。顶管施工围护采取SMW工法。 2、施工准备 A、测量放样:根据提供的坐标基准点,按照设计图进行放样定位及高程引测工作,并做好临时标志。然后请现场监理复核验收,及时整理测量复核技术资料,由监理签字确认。 B、设备准备:本工程选用三轴搅拌桩机和钢板桩桩机组合成TSII型SMW专用钻机进行施工。 C、材料准备:开钻前在附近搭设临时水泥仓库或散装水泥罐。并备作水泥。 3、围护施工(SMW工法) A、开挖导沟:根据基坑围护内控制线及围护结构平面尺寸开挖出导沟,遇地下障碍物及时清除。开挖余土及时清理。 B、设置导向围檀:采用500×300的H型钢,纵横搁置,平行于导沟的型钢放在上面。然后在型钢上设定施工标志,标志用红漆划定。 C、搅拌桩施工及型钢插入: a、连接方法: ⅰ、跳槽式双孔全套复搅式连接:一般情况下均采用该种方式进行施工。 ⅱ、单侧挤压式连接方式:对于围护墙转角处或有施工间断情况下采用此连接。 b、搅拌速度及注浆控制 ⅰ、三轴水泥搅拌桩在下沉和提升过程中均应注入水泥浆液,同时严格控制下沉和提升速度。根据设计要求和有关技术资料规定,下沉和提升速度为1-2m/min,在桩底部分适当持续搅拌注浆,做好每次成桩的原始记录。详见上图。 ⅱ、制备水泥浆液及浆液注入 在施工现场搭建拌浆施工平台,平台附近搭建临时水泥库,在开机前应进行浆液的搅制,开钻前对拌浆工作人员做好交底工作。水泥浆液的水灰比为0.5,拌浆及注浆量以每钻的加固土体方量换算,注浆压力为以浆液输送能力控制。土体加固后,搅拌土体28天抗压强度不小于设计强度。

污水管顶管施工方案

精心整理开田冲路2号高排渠工程污水管 钢筋砼套管顶管穿越 施工方案 编制人:

一、编制依据 目录二.工程概况 1.基本情况 2.工程难点 3.主要工程量 三.顶管方案 1.工艺流程 2.施工准备 3.工作坑

一、编制依据 1.《开田冲路道路工程岩土工程地质详细勘察报告》; 2.《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001); 3.《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)2006年版; 4.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 5《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90); ; 。污水管管道采用钢筋混凝土承重管,橡胶圈接口,管径DN800,360度素砼基础。覆土7.5-10.5米。管道起于学士联络线南辅道下原有污水管道(W2)K0+068.15,止于(W13)K0+509.55接入联丰路污水管道。其中钢筋砼顶管穿越靳江明珠围墙段长度约为60米,套管直径为DN1000。

2. 长的

钢筋混凝土顶管专用套管DN1200约60米; 矩形顶管工作坑6000*45001个; 矩形顶管接收坑6000*45001个; 三、顶管方案 根据本施工区地质状况、套管材质、直径、长度及埋管深度等,顶管施工主体方案选择人工挖土掘进顶管方案。 1.工艺流程 工作坑接收坑施工 工作坑后座、导轨等顶进设备安装

2.施工准备 (1)施工技术准备 由于本顶管工程处在靳江明珠小区围墙高边坡下,技术含量高,施工难度大。因此应作好充分的施工技术准备,确保工程按质、按期完成。 1)掌握地形、地质、水文等资料,对顶管顶进线路的地层情况、地下水位情况 进行充分的分析,预先分析将来施工中可能遇到的各种不利因素(开洞 口、工作面、纠偏、接头、障碍等环节),并提出相应的解决方法措施。 2)组织有丰富施工经验的技术人员成立施工技术组,仔细阅读、熟悉图纸,以便作好图纸会审工作,充分了解和掌握设计意图、结构特点 和技术要求。 3)对各复杂部位和关键部位进行技术讨论,作好资料、图表上墙。

污水处理厂顶管工程施工组织设计方案

一、编制依据 (1)北塘污水处理厂配套工程施工二标段中标通知书、施工图纸、合同协议书。 (2)根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 (3)现行的设计规、施工规、验收标准及国家、部委及市颁发的其它规和标准。主要有: 《工程测量规》(CB50026-2007) 《城市道路工程施工与质量验收规》(CJJ 1-2008) 《市市政工程施工技术规(排水工程部分)》(J10407-2004) 《城市排水工程质量检验标准》(DB29-52-2003) 《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-97 《泥水平衡顶管掘进机作业指导书》Z/GJS011-2001 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-1999) 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 《用电安全导则》(GB/T13869-2008) 国家、部委和地方政府颁布的与本工程相关的技术规及检验评定标准。 本工程项目专用技术规中所列承包商应遵守的其他技术标准和规、其他适用规、规程、规定等。 本企业颁发ISO9001企业质量标准文件及标准化现场施工管理的有关细则。 二、工程概况 北塘污水处理厂配套工程施工二标段,规划为城市次干路,起自现状新河干渠以西约290m处,止于现状塘汉路,红线宽度为30-40m,全长约2406.074m,桩号为K0+440-K2+846.074,道路面积约为7.5万m2,北塘污水处理厂进水管道,最大管径为2.4米,管道总长为1270米。 污水管道WD-11~WD-15井段管径为d2400mm,总长286米。WD-11~WD-15排水管原地面高程为2.290米~2.950米,流水面高程-4.347米~-4.490米。槽深由6.867米~7.670米不等。 三、施工部署

市政污水管道顶管专项施工方案

邢峰线白塔镇区段改造工程给水、污水、雨水 管道顶管施工方案 一、编制依据 1 、《市政排水管渠施工操作技术规程》 2、《市政排水管渠工程质量验收评定标准》GJJ3-90 3、《城市道路设计规范》CJJ37-90; 4 、给排水管道工程施工及验收规范GB50268-97; 4 、河北省有关政策及法规; 5 、邢峰线白塔镇区段改造工程图纸及要求; 二、工程概况 1 、概况 邢峰线白塔镇区段改造工程设计顶管三道,东西两侧污水、雨水、给水管 道汇入中间分隔带污水、雨水、给水管道内。管道采用d1000mm*2米承插式钢筋混凝土管道(带钢圈)。每道管道30m。 2 、主要工程数量 D1000*2 米承插式钢筋混凝土管道(带钢圈):90m。 3 、工程地质条件 (1)地理位置 该工程位于邢峰线白塔镇区段,为东西走向,交通便利。 (3)地形、地貌 该段顶管沿线,道路完整,地形较平坦,建筑物较少,相对高度差0.5m 左右,地面一般坡度为0.2%左右。

(4)交通、电力 该管道施工正处邢峰线,因此,道路通畅,管径不太大,而且重物较轻,吊车进 入十分方便,就地利用原有道路就可以满足施工车辆的正常运行。现动力电采用自备发电机,随时可以解决工程用电问题。根据设计图纸所提供数据,管道埋深3m 左右,经过调查结果了解基坑及管道顶进过程中没有障碍物影响施工。 三、施工部署 1、我们将组织高素质精干队伍,强有力的管理机构,精良的施工机械设备迅速 进场,建立健全施工所需相应职能项目部,完善管理结构层,满足该工程的需要,确保一个月之内完成该项目工程。 2 、施工管理组织机构 为了统一协调,统一指挥,确保工程高效、有序的进行,本着高效精干、业务系统化管理原则,选用精明强干领导者任项目经理,选用懂业务、懂技术、会管理的各类人员组成整体素质高、安全质量意识强、管理水平高的项目经理部,对整个工程进行运行施工。项目经理部设项目经理1 名、技术员、安全员、测量员、质检员各一名,土建 施工队、顶进队组成。 施工管理组织机构图

污水管线顶管方案

黄岩开发区上辇东路污水管线工程 顶 管 施 工 专 项 方 案 台州市国鑫市政工程建设有限公司 二0一五年十月

目录 第一章施工组织措施 第二章施工技术措施 第三章交通组织措施 第四章管线保护措施 第五章环保与文明施工

第一章施工组织措施 第一节施工前期准备 一、施工现场准备工作 1、对沿线各施工段的水源、电源供应情况进行详细调查,包括水的来源、水量、压力、水电接驳点、供电的能力、线路距离等,以便于施工用水、用电的规划和设计。进场后应立即进行施工临设的搭设工作,尽早完成“三通一平”,为按时开工作好准备。 2、在开工前协助业主作好征地工作,为及时开工创造条件。对施工路段的地下管网进行详细的勘察,分类别、标高、路线画好地下管网分布图,必要时组织人工开挖进行摸底。 3、根据移交的永久性坐标基点和高程,按照设计图纸要求,以及参照规划的定位基点,建立施工用的管线控制网和永久性控制点。 4、结合施工平面图、地质情况,组织技术人员对现场进行勘察,细化施工方案,明确施工平面布置、施工便道、顶管实施方案、开挖支撑方案,并针对现有道路交通流量,制定好交通分流、疏导措施。 5、施工协助配合工作 我项目部将办好开工、夜间施工许可证,散体物料运输及排放、占用道路、消防等申请申报手续,联系好弃土地点,加强与业主的联系,为工程的顺利进行创造有利的条件 二、技术准备 1、工程开工前,本公司将在项目部总工程师的组织下,集中项目部有关技术人员仔细审阅图纸,将不清或不明的问题及时汇总会知业主、监理单位及设计人员及时解决。 2、组织各专业施工队伍共同学习施工图纸,商定施工配合事宜。

污水管道顶管沉井施工方案

化龙镇污水管网工程金利大道及规划路进厂污水管道工程 沉井及顶管施工方案 指导老师: 姓名: 班级: 学号: 日期:

目录 第1章第二章第三章工程概况、地质情况和工程特点一、工程概况 二、工程特点难点及对应措施沉井施工方案 一、施工工艺流程 二、施工技术准备及施工方法 三、安全环保注意事项及措施顶管施工方案 一、顶进设备选型及安装 二、井地面设备选型及布置 三、顶管顶进 四、出现流沙现象处理办法: 五、顶管测量、纠偏技术 六、检查井施工

第一章工程概况、地质情况和工程特点 一、工程概况 1、工程概述及方案选择 1.1、工程名称:化龙镇污水管网工程——金利大道及规划路进厂污水管道工程 建设地点:广州市番禺区化龙镇金利大道及规划路 建设规模:管道全长4532m。 工程范围:完成本项目本工程明挖施工、顶管施工、管道基础处理、污水管道安装敷设、新建工作井、接受井、检查井、沟槽回 填、施工便道、路面恢复等施工图纸和工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容; 工期要求:施工总工期180日历天; 本工程是番禺区化龙镇污水管网工程的重要组成部分,化龙镇污水经过石化公路和石化大道等收集经1、2号泵站提升后自流至金利大道路口汇合,沿金利大道及规划路进入化龙镇污水处理厂。工程 起点为1、2号泵站至金利大道污水管线终点,终点为化龙污水处理厂配水井。 1.2、工程地质情况: 根据钻探揭露,线路分布的地层主要有第四系土层依次为人工填土层(Q4m1)、海陆交互相沉积层(Q4mc)、冲积层(Q4a1)、残积 层(Qe1)。下伏基岩为燕山期花岗岩(γ53)。其野外特征按自上而下顺序描述如下:

污水管道顶管施工方案

冀州市绿园污水处理厂配套管网工程 顶管施工 污水工程顶管施工方案 一、编制依据 1.根据河北省有关政策及法规; 2.给排水施工及验收规范; 3.设计图纸及要求; 4.线路沿线地质勘察资料; 5.现场实地考察情况; 6.我单位从事顶进施工的经验和技术能力。 二、工程概况 (一)工程概况 该工程位于东湖大街(人和大道-冀新路段),管道埋设最深处达到 3.57

米,管材d800mm顶管施工,皿级钢筋混凝土钢承口管,橡胶圈密封。WB-1-WB-5 全长218.595 米,WB-1 坐标X=4157509.907、Y=509199.423,高程点=20.275, 坡度0.8%。 (二)工程地质条件 (1)地理位置 该工程位于106国道东侧。 (2)地形、地貌 该段污水管顶管沿线,道路完整,地形较平坦,建筑物稀少,相对高度差 0.8米左右。 三、施工部署 我们将组织高素质精干队伍,强有力的管理机构,精良的施工机械设备迅速进 场,建立健全施工所需相应职能部门,完善管理结构层,满足该工程的需要,确保一个月之内完成该污水工程。 四、施工方案 根据该工程的特点,采用人工顶管,进行管道顶进施工方法。 首先对已经开挖工作坑进行沉井护壁,防护处理后进行管道顶进,完毕后对管道与砂层 之间进行处理,防止原地层下沉,对穿越的路面造成破坏。 五、施工管理组织机构 施工管理组织机构图

坑开挖设置一一设备安装一一管道顶进一一闭水实验 (一)施工准备 1、进场后迅速进行临时设施搭设,及时解决施工用电和生活用电。 2、熟悉图纸,了解顶进管道的实际长度,埋深,管道的设计要求和结构要求,掌握穿越段地质情况。 3、与相关部门取得联系,办理有关手续,了解穿越段地下管线,障碍物实际情况,确保施工正常顺利进行。 4、配备相关的设备、材料及各种辅助设施。 5、做好围护搭设,设置明显施工标志和安全警示标志,提醒过往车辆和注意行人安全。 6、做好现场环境保洁措施,防止扬尘污染。 (二)测量放线 1、测量方法,在工作井后座位置设置测量机座,测量基座由地面引入地下,避免工作井的变形引起的误差,将激光经纬仪放置在其上调平后,使激光经纬仪发射的激光沿着顶进方向水平射出,打在工具头的测量靶位上,通过望远镜读出工具头的偏差。每隔0.5m记录一次。(辅以人工测量校对) 2、纠偏办法,顶进中发现管位偏差5mm左右,即应进行校正。纠偏校正应缓缓进行,使管节逐渐复位,不得猛纠硬调。校正方法采用工具头自身纠偏 法:控制工具头的状态(向下、向上、向左、向右),这种方法纠偏方法良好,每次纠偏的幅度以5mn为一个单元,再顶进1m时,如果根据工具头的测斜仪及激光经纬仪测量偏位趋势没有减少时,增大纠偏力度(以5mm为一个单元), 如果根据工具头的测斜仪及激光经纬仪测量偏位趋势稳定或减少时,保持该纠偏力 度,继续顶进,当偏位趋势相反时,则需要将纠偏力度逐渐减少 (三)场地平整

污水管网工程沉井施工及顶管工程施工方案

第一章 工程概况 根据****污水管网工程初步设计,接越湖路及南湖路东段污水沿东湖路铺设D2000主干管排入到污水处理厂,污水管位于道路中心线东南侧绿化带内管中心距路中心13~14米,平均埋深为6.0~8.0米。本管段在路上施工,交通压力较大,对文明施工的要求很高。施工期间必须做好和道路管理部门、交通管理部门、园林绿化部门、片区派出所和居委会以及沿线经过单位的协调关系。 1.1、主要工程数量 南湖路(东湖路~枫津路)污水管:污水管道采用承插式钢筋混凝土Ⅱ级管,总长约554m,管径为d2000;支管为DN400HDPE管,长约138m。 枫津路(南大外环~南湖路)污水管:污水干管采用“F”型钢承口式钢筋混凝土Ⅱ级顶管,长约683m, 管径为d2000;支管为DN400HDPE管,长约173m。 迎春南路(南大外环~南湖路)污水管:污水干管采用“F”型钢承口式钢筋混凝土Ⅱ级顶管,长约683m, 管径为d800;支管为DN400HDPE管,长约212m。 南大外环(枫津路~迎春路)污水管:污水干管采用“F”型钢承口式钢筋混凝土Ⅱ级顶管,长约557m, 承插式钢筋混凝土Ⅱ级管长约300m管径为d1200;支管为DN400HDPE管,长约251m;DN600HDPE管,长约126m。 天灵路(枫津路~迎春路)污水管:污水干管采用“F”型钢承口式钢筋混凝土Ⅱ级顶管,长约614m, 管径为d800;支管为DN400HDPE管,长约167m。 天灵路(东吴南路~枫津南路)污水管:污水管采用DN600HDPE管,长约634m;DN400HDPE管,长约204m。 东湖路(南湖路~污水厂)污水管:污水干管采用“F”型钢承口式钢筋混凝土Ⅱ级顶管,长约1899m, 管径为d2000;企口式钢筋混凝土Ⅱ级管长约65m管径为d1500;“F”型钢承口式钢筋混凝土Ⅱ级顶管,长约44m, 管径为d800;支管为DN400HDPE管,长约214m。以上路段污水管道的主要施工内容为:土方挖填、管

取水钢管顶管施工方案

D1800钢管顶管施工方案 一、概述 本次Φ1800顶管工程是南京市城东污水处理系统07标段污水收集系统中的一个重要组成部分。 本段Φ1800顶管施工具体长度如下: 1.B15#井~泵站Φ1800钢管,顶进长度m。 2.B15#井~B16#井Φ1800钢管,顶进长度约m。 3.B5#井~B16#井Φ1800钢管,顶进长度约m。 由于顶管施工均在运粮河及秦淮河侧进行,并且要穿越运粮河河道,所以施工比较复杂。 顶管施工覆土较深,顶进距离较长,对施工有影响的建(构)筑物尚未拆除,因此顶管施工的难度较大。 本项目共有段顶管,全长约M,管径为Φ1800钢管。 本工程钢管顶管采用机械式土压泥水平衡顶管掘进机进行施工。

二、顶管工艺流程图

三、顶进掘进机选型 是由电动机通过行星减速器减速以后再驱动的。刀盘可在泥水仓前后移动。刀盘上有二至四个矩形槽,槽内安放着可以前后伸缩的刀排和刀头。刀排向前伸时,可以切削土体,同时被切削下来的土从刀头与刀盘之间的空隙进入泥水仓内。在刀盘的面板上还散布着一个个固定的刀头。该刀头是在槽内刀头缩回后切削土体用的。在刀盘边缘还有几把边缘刀头,该刀头能在校正方向过程中把掘进机边缘的土挖净,使掘进机的方向容易校正。在平时,不进行方向校正时,该刀头可把掘进机前方的土挖成与掘进机壳体一样大小的洞,

使掘进机顶进过程中,不使刀盘受挤压的力过大而影响平衡的力。在土质条件比较硬的情况下更是如此。在前后壳体之间有纠偏油缸,在掘进机下部平行地安装着两根管子为进、排泥管。 该掘进机的机械式土压平衡机理在于刀盘伸缩的液压系统。由于刀盘的伸缩是由油缸控制的,因此,只要控制刀盘油缸后腔的压力,就可以控制刀盘前面的平衡压力。油缸后腔与油泵和溢流阀同时接通,溢流阀调定某一压力值,当掘进机前的土压力大于设定值时,刀盘就后缩,而且刀盘与刀头的空隙增大,进土量也就增加,前方土压力就下降。反之,当掘进机前的土压力小于设定值时,刀盘就向前伸,刀盘一直处于这种前后浮动状态,从而使掘进机前方的土压力保持在某一设定的值附近不变。这就是该掘进机用机械方式的刀盘来平衡掘进机所处土层的土压力。 该掘进机还有另一种平衡功能,即由控制排泥管的泥水流量来间接控制开挖面的地下水压力。它把泥水压力控制在比掘进机所处土层的地下水压力高出20Kpa。从而避免了开挖面的地下水干扰影响。由于该掘进机有机械平衡土压力和泥水压力平衡地下水压的双重平衡功能,因此,它施工过后的地面沉降较小。

手掘式顶管施工方案

光明污水处理厂配套干管工程Ⅱ标段 顶管施工方案 目录 一、顶管施工方案编制依据 (2) 二、顶管施工简况.........................................(2)三、顶管施工方案.. (3) 四、顶管施工机具和劳力组织 (9) 五、顶管施工过程中安全措施 (10) 六、顶管施工安全应急预案 (12)

顶管施工方案 一、顶管施工方案编制依据: 1-1.深圳市城市建设研究院提供的《光明污水处理厂配套干管工程Ⅱ标段》全套设计施工图。 1-2.中国建筑西南勘察设计研究院提供的《光明污水处理厂配套干管工程详勘地质报告》。 1-3.顶管施工技术的相关资料及顶管施工在深圳地区应用情况的调查资料。 1-4.顶管施工区域的地理环境水文条件调查。 1-5.顶管施工材料生产厂家提供的技术数据。 二、顶管施工简况 2-1.工程简况: 2-2.工程地质简况: 2-2-1、顶管施工区域地形地貌为砂层,勘探资料提供43个详勘孔,地下水位在0.64m~6m之间。 2-2-2、顶管施工场地的工程地质结构情况为: (1)地表填土层:主要成分为杂填土,土层厚度为0.5m~5.82m不均匀,属于大孔隙、压缩性高的松散结构土体。

(2)砂质粘性土层:主要分为中砂和砂质粘土相结合,土质结构极不均匀。砂层中含有中砂、细砂成份占65%,砂质粘土为35%,土层厚度为5.1m~11.45m。 (3)砂层:主要是中粗砂和细砂,中粗砂占72%,细砂占28%。 2-2-3、顶管施工区域水文地质条件: (1)顶管施工区域内的地下水比较丰富,主要赋存于中砂层内,该土层渗透系数为30m/d,属强透水层。地下水和顶管施工区域内的已建排水明渠水系形成互状态。在雨季时,受降雨影响水位降升幅度更为明显,给顶管施工会产生一定影响。 (2)顶管施工设计采用顶管材料Ⅲ混凝土管。 2-3.顶管施工区域和工程量: 本标段管道铺设施工位置主要分为田寮段、东坑段;将石段;田寮段主要顶管施工污水主干道设计图纸管径为d800;支管管径分别是d300、d200。施工里程桩号为:Z5K2+757~Z5K4+181,全长约为1409m。 东坑段主要顶管施工污水主干道设计图纸管径为d1400;支管管径分别是 d300、d200。施工里程桩号为:Z6K0+340~Z6K1+239,全长约为805米。 将石段主要顶管施工污水主干道设计图纸管径为d1500、d1400;支管管径分 别是d300、d200。施工里程桩号为:Z6K1+239~Z6K1+288,全长约为1049米。 根据设计施工图,本标段顶管施工共有四种管径,施工种类多,工程地质条件复杂,这对顶管机具,施工方法和施工技术的选择和确定是一项重要工作。 本方案编制是顶管施工专项方案,是指导顶管施工的技术性文件和施工依据。

污水管道顶管施工方案(1)

成都新川实验外国语学校业务用房新建工程雨、污水管道顶管工程专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2018年1月20日

目录 第一章工程概况 (3) 1.1、工程概况 (3) 1.2、工程地质及水文情况 (3) 第二章顶管工作井施工 (3) 第三章管道顶进施工方案 (3) 3.1、设备安装 (3) 3.2、管道顶进 (4) 3.3、收尾处理 (5) 第四章、质量保证措施 (8) 第五章、施工工期 (10) 5.1、雨水、污水系统施工工期 (10) 5.2、设施配备 (10) 第六章、安全保证措施 (11) 6.10.1、指导思想 (13)

6.10.2、应急救援组织机构及成员 (13) 6.10.3、应急救援组织机构职责 (14) 第七章、附围挡图 (16)

第一章工程概况 1.1、工程概况 该工程地处成都市新都区兴城大道北侧。该项目规划净用地面积73423.89㎡,规划总建筑面积90971.24㎡,本项目主要由6栋4~5F多层建筑和1栋9F小高层建筑组成,局部范围设1层地下室。 根据污水规划,污水管由北向南铺设排入兴城大道污水主干管,本工程采用雨污水分流排放。雨、污水管位于道路北侧人行道下,雨污水系统经工程内雨污水管井排入市政官网内,污水井井号为1W28,管径为D400,管井至市政管井之间距离约30m;雨水系统雨水井井号为y21,管径为D700,管井至市政管井之间距离约23m。 1.2、工程地质及水文情况 杂填土①:杂色,稍湿,结构松散。其成分以粉质粘土为主,含砖、瓦、陶瓷、塑料、混凝土等建筑垃圾,该层在场地内局部分布,层厚0.5~2.10m。 素填土②:杂色,稍湿,结构松散,其成分以粉质粘土为主,含少量植物根茎等,该层在场地内普遍分布,层厚0.5~1.50m。 粉质粘土③:褐黄色、褐灰色、湿,可塑,含少量铁锰质氧化物,稍有光滑,干强度较好,韧性较一般,该层在场地内普遍分布,层厚0.8~2.90m。 粉土④:褐黄色,稍湿,稍密,含少量铁锰质结,轻微摇振反应,稍有光泽,干强度差,韧性差,个别钻孔底部分布有20-30cm细砂,该层在场地内局部分布,层厚0.5~2.10m。 第二章顶管工作井施工 根据设计图纸,工作井设计为净空φ5m内空;壁厚0.6m;平均深度6m。工作井按沉井方法施工,分两节制作,一次下沉,带水下沉,水下封底的施工方案。施工完毕后交付顶管施工。 第三章管道顶进施工方案 3.1、设备安装 3.1.1、导轨安装

相关文档
相关文档 最新文档