文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 使用接地线的安全防护措施

使用接地线的安全防护措施

使用接地线的安全防护措施
使用接地线的安全防护措施

使用接地线的安全防护措施挂接地线是停电检修时所采取的安全预防措施,是保护检修员工

的一道安全屏障,可防止突然来电对其造成伤害。笔者结合工作实践,谈谈挂接地线应注意的事项。

一要认真检查接地线。检查软铜线是否断头,连接处有无松动,线钩的弹力是否正常。

挂接地线前必须先验电,验电的目的是认定被检修线路确已停电,防止带电挂接地线。

还必须按不同电压等级选用对应规格的接地线,接地线的线径

要与电气设备的电压等级相匹配,才能安全通过事故大电流。

二要准确挂接接地线。在工作段两端或有可能来电的支线(含感应电、可能倒送电的自备电源)挂接地线。

要保证接地桩接地良好,在打接地桩时,要选择土质粘结性强、有机质多、潮湿的地表层,避开过于松散、坚硬风化、回填土及干

燥的地表层,目的是降低接地回路的土壤电阻和接触电阻,保证接

地质量。

铜制接地线

不得将接地线挂在线路的拉线或金属管上,那样会使接地电阻

值不稳定,不符合技术要求,还有可能使金属管带电,给他人造成

危害。

不准把接地线夹接在表面油漆过的金属构架或金属板上,油漆

表面是绝缘体,油漆的耐压达10千伏每毫米,可使接地回路不通,

失去保护作用。

工作现场不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线的地点,少挂

或变换接地点都会使接地线的保护作用降低。

防爆电气论坛

接地线具有保证安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所

以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合断路器会损坏电气设备

和破坏电网的稳定,导致发生严重的电气事故。

三要精心爱护接地线。在使用过程中不得扭曲,不用时应将软

铜线盘好。拆除接地线时,不得从空中丢下或随地乱扔,要用绳索

传递。

注意接地线的清洁工作,防止泥沙等杂物进入接地装置的孔隙中,从而影响正常使用。

严禁使用其他金属线代替接地线,其他金属线不具备通过事故

大电流的能力,连接也不牢固。而事故电流会迅速熔化金属线,切

断接地回路,危及员工安全。

接地线应存放在干燥的室内,由专人保管、维护,并编号造册,定期检查。

接地线使用管理制度实用版

YF-ED-J6616 可按资料类型定义编号 接地线使用管理制度实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

接地线使用管理制度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1. 目的 为规范运行人员对接地线的使用与维护行 为,特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于风电场所有运行值班人员。 3. 对接地线的要求 3.1 接地线是用来防止检修设备突然来电 而带电,消除邻近感应电压或放尽已断开电源 的电气设备上的剩余电荷必不可少的安全工 具,对保护检修工作人员的人身安全有着重要 的作用。

3.2 接地线是由短路各相间的软导线、接地用的软导线,以及将接地软导线连接到接地极的夹头,将短软导线连接到设备的各相导电部分的夹头组成。 3.3 短路软导线连接到导电部分的夹头,必须坚固,接地软导线夹头的大小,应适合于连接到接地极的接头上。 3.4 接地线的所有夹头与软导线的连接都必须用螺丝连接,确保接触可靠。 3.5 短路软导线和接地软导线应采用多股软铜线,截面积不应小于25平方毫米。 3.6 凡是可能送电至停电设备或使停电设备有感应电压的部件,都应装设接地线。 3.7 需检修的设备若分别在电气连接的几个部分时,应分别验电装设接地线。

接地线使用管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD925 接地线使用管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

接地线使用管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1. 目的 为规范运行人员对接地线的使用与维护行为,特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于风电场所有运行值班人员。 3. 对接地线的要求 3.1 接地线是用来防止检修设备突然来电而带电,消除邻近感应电压或放尽已断开电源的电气设备上的剩余电荷必不可少的安全工具,对保护检修工作人员的人身安全有着重要的作用。 3.2 接地线是由短路各相间的软导线、接地用的软导线,以及将接地软导线连接到接地极的夹头,将短软导线连接到设备的各相导电部分的夹头组成。 3.3 短路软导线连接到导电部分的夹头,必须坚固,接地软导线夹头的大小,应适合于连接到接地极的接头上。 3.4 接地线的所有夹头与软导线的连接都必须用螺丝连接,确保接触可靠。

接地线使用注意事项

接地线使用注意事项 挂接地线是在停电后所采用的安全预防措施,是保护作业人员安全的一道屏障,可防止突然来电对人体的伤害,因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,避免由于接地线原因引起的电气事故。 一、实际工作中,接地线的使用应注意以下事项: (1)工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。 (2)挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是严重的违章行为。验电的目的是确认现场是否已停电,能消除停错电、未停电的人为失误,防止带电挂接地线。 (3)在工作段两端,或有可能来电的支线(含感应电、可能倒送电的自备电)上挂接地线。 (4)不得将接地线挂在线路的拉线或金属管上。其接地电阻不稳定,往往太大,不符合技术要求,还有可能使金属管带电,给他人造成危害。 (5)要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作,预防泥

沙、杂物进入接地装置的孔隙之中,从而影响正常使用的零件。 (6)新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。 (7)按不同电压等级选用对应规格的接地线,地线的线径要与电气设备的电压等级相匹配。 (8)不准把接地线夹接在表面油漆过的金属构架或金属板上。虽然金属与接地系统相连,但油漆表面是绝缘体,油漆厚度的耐压达10 kV/mm,可使接地回路不通,失去保护作用。 (9)严禁使用其它金属线代替接地线。其它金属线不具备通过事故大电流的能力,接触也不牢固,故障电流会迅速熔化金属线,断开接地回路,危及工作人员生命。 (10)现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。接地线数量和挂接点都是经过工作前慎重考虑的,少挂或变换接地点,都会使现场保护作用降低,使人处于危险的工作状态。 (11)接地线具有双刃性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。

室外高压线安全防护措施

室外高压线安全防护措 施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

室外高压线安全防护措施高压送电是目前较为普遍的输电方式,同时也对安全用电提出了更高的要求。随着建筑业的迅猛发展,施工现场面临的高压线防护问题也越来越突出。 人们往往存在这样一种意识:只有接触到高压线路才会触电,因而对高压输电线路附近没有接触高压线却发生了触电的现象迷惑不解。这实际上是一种认识误区。因为在高压输电线和高压配电装置周围存在着强大的电场,处在此电场内的导体会因静电感应作用而出现感应电压,当人们触及这些带有感应电压的物体时,就会有感应电注通过人体流向大地而使人受到电伤害。研究表明,人体对高压电场下的静电感应电流的反应更加灵敏,0.1~0.2mA的感应电流通过人体时,即使未触及被感应物体,人也会有明显的针刺感。当工频电流(50Hz)通过人体时,成年男性的电场感知电流为1mA。1996年我区曾发生这样一起事故:有一栋2层高的在建楼房,楼一侧面距离平行而过10kV高压线约 2m,施工过程中未做任何防护。当一工人站在2层楼顶上从高压线侧往上传递一根约6m长的钢筋时死亡,法医鉴定为触电死亡。事故发生后,经实地调查,高压线与钢筋头均无碰撞痕迹,高压输电线路无任何异常,而伸出的钢筋头距离高压线仅0.4m。经研究分析,此事故为静电电击所致。10kV高压输电线的最小安全距离为0.95m,最小操作安全距离为6m,当钢筋头伸至距离高压线0.4m时,由于高压输电线路的静电场作

用而产生感应电压,当人抓住钢筋另一头时,就有电流通过钢筋流过人体入地而导致人触电死亡。 由此可知,高压输电线路附近的强电场作用,可以对人体构成潜在的危害。为了确保施工现场用电安全,防止外电线路施工人员的伤害,根据建设部颁布的《施工现场临时用电安全技术规定》(JGJ46-88)中规定的在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持最小安全操作距离。 《施工现场临时用电安全技术规范》规定的安全操作距离大于一般规定的安全距离,主要是考虑到施工现场的动态诸多因素,如搭设钢管脚手架,配制钢筋和电气配管等施工操作工序,其钢材长度在6m左右,安全操作距离若规定过小,易发生触电事故,但是,施工现场的工程位置往往不是可以任意选择的,如果由于受施工现场在建工程位置限制而无法保证规定的安全距离,这时为了确保施工安全,则必须采防护性遮拦、栅栏,以及悬挂警告标志牌等防护措施。显然,外电线路与遮拦、栅栏之间也有安全距离问题,这个安全距离正是搭设遮拦、栅栏等防护设施的依据条件。

工地高压线安全防护方案

工地高压线安全防护方案 一、工程概况及特点 本工程拟建于北京市海淀区***,由北京***建设规划设计有限公司设计,位于海淀区与西城区交界之处。北邻高梁桥路,与北京北站仅尺步遥;南邻长河,与西城区隔河相望。现场四通一平准备工作基本就绪,我单位施工区域:B1-18线到B1-34线,D轴到J轴(包括地下室两层,地上十六层,檐口高度为55.5米),为框剪结构的地下室。地上部分为钢筋砼框架-剪力墙结构,基底标高为▽-9.830,建筑物最高顶标高约55.500,占地面积约为2970.65m2。 二、安全隐患 在拟建楼的北面有一架高压线走过,高压线与J轴几乎平行,在其北面离J轴15~20米,离地10米左右。在J轴与高压线之间我们需要安装两台2×5015K自升式塔吊进行水平与垂直运输,高压线与塔吊的距离仅5米左右。按北京市有关规定,确保施工生产及高压线的路输电安全,需对高压线路进行隔离防护,消除安全隐患。 三、安全生产目标 杜绝重大安全事故和机械事故的发生,死亡率为零,负伤率不大于1.5‰。 四、安全防护措施 为了保证施工及输电线路的安全,我们需要对高压线采取隔离防护措施,基本做法如下:

在高压线下面搭设一条双排脚手架,脚手架的立杆为φ48×3.5钢管,底部用-250×30的木质材料做垫板。脚手架顶搭设两道安全防护顶盖,一道大眼网,一道密目网,以便在顶部保护高压线。顶盖宽3500mm,长约120米,距上部最近一根高压线的距离约为800mm。在高压线的下面距下部最近一根高压线的距离约800mm处,设置木枋防护横楞,确保整个脚手架体系有个很好的绝缘性能。高压线的侧面在靠J轴一方的脚手架外侧搭设一道高3000mm的密目防护网,以便在侧面保护高压线。安全防护网要用18#铁丝固定在防护栏上。脚手架用φ48×3.5钢管及木枋搭设,各接点间用管扣及10#铁丝固定。详见“高压线防护措施图--01、02”。 在每根电线杆附近设置一个干粉灭火器。 在围护脚手架距地面3米高处,每隔3米间距挂设施工警示牌。 五、安全组织保证体系图 六、安全施工组织措施 1.成立现场安全生产管理小组,项目经理任组长,专职安全员为副组长,建立包括项目各专业工长、施工作业队班组长的安全职能体系。 2.制订安全生产管理制度。该制度符合国家和地方有关安全生产的政策法规、条例和标准,参加施工的管理人员和工人都必须严格执

接地线使用管理制度(最新版)

接地线使用管理制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0091

接地线使用管理制度(最新版) 1.目的 为规范运行人员对接地线的使用与维护行为,特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于风电场所有运行值班人员。 3.对接地线的要求 3.1接地线是用来防止检修设备突然来电而带电,消除邻近感应电压或放尽已断开电源的电气设备上的剩余电荷必不可少的安全工具,对保护检修工作人员的人身安全有着重要的作用。 3.2接地线是由短路各相间的软导线、接地用的软导线,以及将接地软导线连接到接地极的夹头,将短软导线连接到设备的各相导电部分的夹头组成。

3.3短路软导线连接到导电部分的夹头,必须坚固,接地软导线夹头的大小,应适合于连接到接地极的接头上。 3.4接地线的所有夹头与软导线的连接都必须用螺丝连接,确保接触可靠。 3.5短路软导线和接地软导线应采用多股软铜线,截面积不应小于25平方毫米。 3.6凡是可能送电至停电设备或使停电设备有感应电压的部件,都应装设接地线。 3.7需检修的设备若分别在电气连接的几个部分时,应分别验电装设接地线。 3.8接地线应事先编号,存放地点应与接地线进行相同编号,定点对号存放。 4.装设、拆除接地线的方法 4.1装设、拆除接地线必须由(有操作权的运行值班人员)两人进行。 4.2装设接地线前,必须先用合格的验电器在停电设备上验明三

为什么要接地线据说不接地线后果很严重赶紧看看你们家的吧

“地线”在家庭用电中是十分重要的,但有些地区的供电网中却没有地线,很多朋友会好奇,什么三地线?地线有什么作用?不接地线又会导致哪些后果? 什么地线? 地线,又称避雷线,是指用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地。地线的符号是E(Earth);可分为供电地线、电路地线两种。按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线—A相黄色,B相绿色,C相红色。零线—淡蓝色,地线是黄绿相间,如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线。 1 简单的说:接地线是电气保护中的一种方式。它的作用是当你的电器设备漏电或感应带电时能够快速通过接地线将电流引入大地从而使设备外壳不再带电,从而保证了人员后设备的安全。 例如:家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故.为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉.另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要.使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止死机现象的出现.

2 在电力系统中接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具.按部颁规定,接地线必须是25mm 2 以上裸铜软线制成. 在电器中:接地线就是接在电气设备外壳等部位及时的将因各种原因产生的不安全的电荷或者漏电电流导出的线路. 通俗点说:接地可以防止用电设备表面的静电或漏电对人造成点击伤害.大功率电器尤其需要注意.

高压线安全防护方案86405

高压线安全防护施工方案 一、编制说明 1、工程概况及特点 海伦·国际城1号楼工程位于烟台市牟平区牟山路与工商大街交界处,由北京华特建筑设计顾问有限责任公司设计,烟台德林监理有限公司监理,地下室车库部分为框架结构,主体部分属于剪力墙结构,地上29层,地下1层,建筑总高度83.95米,总建筑面积为19301.23m2,网点面积占2977.97 m2、住宅面积占16323.26m2。总工期600天。 2. 安全隐患 ①在现场北侧围墙外有一横架空高压线走过,高压线杆距北侧围墙约7m,高压线距地面高度约14m,塔吊中心距离北侧围墙为29m。在1#楼5~6/G~H轴处已安装一台塔臂长为50m的自升式塔吊进行水平与垂直运输,高压线与塔吊中心的距离仅36米左右。因其高压线路均在塔吊旋转半径覆盖范围内,存在很大的安全隐患。施工塔吊按烟台市有关安全管理规定需对高压线隔离防护,需防护的两条高压线总长共计75米,以确保施工生产及高压线的线路输电安全,消除安全隐患。 二、编制依据 1.施工蓝图及现场平面图。 2.《建筑施工手册(缩印本)》2003年第二版 3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 5.《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002 三、安全防护措施 为了保证施工及输电线路的安全,我们需要对高压线采取隔离防护措施,基本做法如下: 1、在高压线下面搭设一条四排钢管脚手架及双排竹脚手架混合搭接,脚手架的材料为普通钢管,其质量应符合GB700-7P《普通碳素结构钢技的要求,弯曲变形,锈蚀钢管不得使用;竹脚手架材料采用 术要求》中A 3 干燥型竹子,高度约6米。 2、立杆应先挖杆坑,埋入地下深度不少于800mm,平整夯实后通长设置扫地杆,间距为7米一道。立杆时必须2~3人配合操作。在北面围墙外人行道处,无法挖杆坑,采用1米螺纹25以上钢筋,打入人行道路面,间距为7米一道,采用钢丝绳与立杆固定,并加设扫地杆。 3、脚手架立杆间距为1.5米,大横杆步距为1.8米;脚手架采用双层搭设,底下一层为四排钢管脚手架,搭设范围由工地北面围墙最西点至北面围墙中间大门处,横跨围墙,其中两排脚手架搭设在工地围墙里侧,另外两排搭设在工地围墙外侧人行道处,并设置安全通道,安全通道高度为2米,四排钢管脚手架总高度搭设为10米;上面一层为双排竹脚手架,高度为6米,搭设范围由工地北面围墙最西点至北面围墙中间大门处,横跨围墙,一排竹脚手架搭设在工地北面围墙内侧,另一排竹脚手架搭设在

高压线绝缘隔离防护防护方案

目前,我国的超高压交流远距离输电电压为330~500kV(330kV仅在我国西北地区使用),几年后即将有750kV线路投入运行。以大区(或省)为中心的电网电压为500(330)~220kV,专区(或县)电网电压为220~110kV,城市电网供电电压为110kV(部分城市可到220kV)及10kV,只有个别城市仍采用35kV。东北地区的个别城市由于历史原因仍有采用66kV电压级的。农网供电电压一般为35~10kV,6kV已较少采用。 高压线绝缘隔离防护防护方案 一、编制依据 1.青年东路延伸段A1、A2及车间施工组织设计2.《建筑施工脚手架使用手册》3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005二、工程总体概况 工程名称:通州区青年东路延伸段A1、A2及车间工程地址:川姜镇姜灶镇东侧建设单位:通州区川姜镇人民政府 设计单位:南通中房建筑设计研究院有限公司结构层次:框剪1+11+1框架3建筑面积:25000㎡ 三、工程情况 1.施工现场与周围环境 1.1通道与高压线位置及搭设前提条件 高压线位于在建房屋的南侧,高压线与施工区域南侧平行,总长度为100m,电压为30KV,在施工现场的西侧塔吊回转半径覆盖范围之内,且施工用脚手架距离高压线的距离不满足JGJ46-2005的规定。以上实际防护长度总长约1200m,高压线杆高度约为15m。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于6m(表4.1.2)第4.1.4的规定,旋转臂式起重机的任何部位或北吊物边缘与30KV以下的架空线路边线最小沿水平距离不得小于2m,沿垂直方向3m,由于现场三台塔吊的塔臂回转半径均覆盖高压线,达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1.2条和第4.1.4条规定的最小距离,不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JAJ80-91)第5.2.5条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的绝缘隔离防护措施,编制专项绝缘隔离防护方案。1.2搭设方法 搭设防护架距离高压线根据《施工现场临时用电安全技术规范》 (见表4.1.6)进行搭设。脚手架步距、立杆横距1.5m,纵距1.5m,横杆步距1.8m,五排架中立杆顶端不能超过最低的高压线下 1.7m。脚手架应设置剪刀撑和横向斜撑。立杆必须与地面牢固连接。防护架毛竹搭接不小于 1.5m。为了保证施工安全,在基础及主体结构施工阶段,高压线下不得作为散料和半成品周转区,这样可以人为减少安全隐患。安全防护架要等到工程竣工才能拆除。在不违背原则的情况下,根据实际情况调整,防护架顶部须白天挂彩旗,夜间挂红灯。

接地线使用管理制度

XXXXX分公司供电车间 接地线使用管理制度 编制: 审核: 批准: 2015年8月6日发布2015年8月10日实施

接地线使用管理制度 为切实加强供电车间接地线全过程安全管理,防止误操作事故的发生,特制订接地线使用管理制度,要求各班组认真组织学习和贯彻落实,并将下述要求落实在现场运行规程、操作票或标准化作业指导书中。 一、接地线的存放 1.所有接地线均应在同一室内定置存放。变电站内的所有接地线和存放位置均应顺序编号,接地线与存放位置要一一对应。 2.因站内接地线数量不足,运行人员需从它处借用接地线时,应在进入现场前由运行人员对借用接地线进行清点并记录在值班记录本内,确认与站内现有接地线无重复编号后,由该站统一管理。 二、接地线的装设 1.变电站内装设接地线应由两人进行;电力线路上装设接地线应在监护下进行。 2.对涉及多工区、多专业的大型作业,应由运行值班长在工作票开出前统一协调作业现场需悬挂的接地线,以防重复或误装接地线。 3.接地线需装设在工作地点,宜在工作人员的视线范围内。 4.在变电站内运行人员装设接地线时,除应使用操作票外,在接地线装设后,还应填写“接地线登记本”,在地线存放处“地线去向卡”公示,以便于掌控作业现场所有接地线的使用情况。 三、接地线的拆除 1.变电站内拆除接地线应由两人进行;电力线路上拆除接地线应在监护下进行。

2.接地线拆除后不得就地存放,可临时集中放置或直接送回主控室。 3.变电站内工作票所列工作终结,工作许可人与工作负责人进行验收时,应检查工作范围内所有接地线己恢复开工前状态,特别是要对检修试验人员曾临时使用过接地线、短路线、试验线的地点进行检查,严防检修人员漏拆接地线。 4.变电站内接地线全部拆除后,操作人员应进行自查,对操作票所列应拆接地线逐个实物核查,确认操作票中所列接地线确己全部拆除,并将接地线拆除情况及时写入“接地线登记本”。 5.电力线路工作终结时,工作负责人应检查所负责检修的线路,确认在杆塔上、导线上、绝缘子串上及其他辅助设备上没有遗留的个人保安线后,再拆除工作地段所挂接地线。 四、送电前的清点验收 1.设备恢复送电前,操作人员应检查送电范围内确无接地线、短路线。 2.设备恢复送电前,当值负责人应指定专人(一般应为非操作人)按“接地线登记本”对全站接地线进行实物检查,对送电涉及设备再次进行检查,以确认现场无遗留接地线、短路线。 五、其他 (一)接地线的交接 1.运行人员、检修人员进行工作交接(包括交接班)时,应详细交待接地线装设的具体位置,可能情况下,应到实地查看。交接完毕,应将接地线的装设情况写入交接记录。 2.在变电站同一值内进行的装、拆接地线操作,宜安排同一组人员进行;由不同人员进行时,装设接地线的人员应向拆除人员详细交待接地线

接地线的安全使用规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A68713 接地线的安全使用规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

接地线的安全使用规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (1)接地线应使用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25 mm2,接地线必须编号后使用。 (2)在使用前应进行详细检查,损坏的部分必须及时修理、更换。 (3)禁止使用不合规定的导线替代。接地线必须使用线夹固定,严禁用缠绕的方法进行。 (4)装设接地线前必须验证设备确无电压,先接接地端,后接导体端,必须接触良好;拆地线时顺序相反,先拆导体端,后拆接地端。

(5)装、拆接地线必须使用绝缘棒和绝缘手套。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

高压线下施工安全文明防护措施

高压线下施工安全文明防护措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

高压线下施工安全文明防护措施 1 编制说明 施工场地围挡附近有1~10kv高压线穿过,这条线路供现场施工专用,无法停运及转移。为确保围挡施工安全,并依据《电力设施保护条例实施细则》等相关安全规范编制本施工注意事项及措施。 1.1 安全第一的原则 坚持施工准备完善、周全;过程控制科学严谨;技术准确、管理科学,确保围挡施工和高压线输电线路安全。 1.2 质量根本的原则 严格遵守并落实执行设计文件、技术规范及验收标准,确保质量目标的实现。 1.3 风险预控的原则 为保证围挡施工和高压线输电线路安全,我们在施工生产过程中必须指定切实的预控指导方案和措施。 1.4 资源合理配置的原则 按照管理人员精干高效、技术人员业务精通、施工队伍经验丰富、施工设备先进合理的原则、满足现场需求,确保工程顺利实施。 1.5 节约环保的原则 以“科学发展观”的思想为指导,严格遵守环境保护法相关环保规定。节约用地,科学文明施工,将环境保护工作落到实处。 2 施工注意事项 1、选责任心强、业务精干、思想素质优秀的工区管理人员,充实到施工生产一线,切实保证现场施工组织管理。 第 2 页共 7 页

2、进入高压线作业区域配专职安全员对施工现场不间断巡逻监控。 3、现场所有的弃物、覆盖物均要压实,避免刮风卷起造成线路短路触电事故。 2、高压线附近不得存储易燃、易爆物。 3、高压线下不得堆土、堆废弃物。 4、所有的施工人员不得攀爬高压线架,禁止向高压线投掷物品。 5、禁止在高压线下及防护区域内住人。 6、在阴天、雷、雨、雪、雾、大风等恶劣天气情况下,必须停止一切施工,施工人员禁止在塔基10m范围内逗留。 7、要对施工现场的拉线、电杆、塔基等设防撞墩进行保护。 8、严格遵守水平、垂直安全距离的规定。 3 施工安全管理措施 1、必须贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,遵守国家和地方安全法律、法规,确保施工现场有序可控。 2、严格按照集团的各种规定执行,并做到责任人,措施到位,定期检查有效,整改措施专人负责。 3、执行三级安全教育制度,并作好登记,变换工种,工序前应接受所从事工种、工序的安全教育。对进场的施工人员进行高压线下安全施工培训教育。现场管理人员要对施工操作人员作好安全技术交底。 4、建立安全生产巡查制度,定期或不定期地对施工现场的安全进行巡查,对查出的问题,下达“安全隐患通知书,限期责令整改,整改要定人、定时间、定措施。” 5、施工前施工队长应在易发事故的部位或工点,对作业组进行书面安全技术交底,并双方签认确认。 6、施工人员,必须戴好安全帽,并按规定佩戴安全防护用品和安 第 3 页共 7 页

高压线防护施工方案完整版

高压线防护施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

高压变压器抬架外围防护施工方案 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、3、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 4、 5、4、《建筑施工脚手架实用手册》 6、6、本公司有关安全生产的管理规定; 7、二、工程概况 8、本工程为B地块。19#楼西南角,在本栋楼的塔吊安装和使用过程有安全隐患,本栋楼塔吊大臂56m,变压器距塔吊基座48.6m,为了工程施工安全为以高变压器搭设外围棚保护。 9、1、本工程南北方向有高压线,埋地敷设场地敷设高西南向高压线高建筑物最近距离为13米宽,中间隔有一条4米宽道路。<施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距高。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.14规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场南向高压线在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到<施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2条和第3.14条规定的最小距离,<建筑施工高处作业安全技术规范》第525条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。

10、2方案的可行性研究及建议根据本工程施工现场实际情况,项目部经与相关参建单位,一致决定对高压线路进行高压线路变压器木方加板脚手架防护架隔高措施,并悬挂醒目的警告标志。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 11、三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 12、3.1操作重点 13、由于高压线防护架子搭设长达4.2M、宽3.4m,高1.85m的砖砌底座配装一扇方钢焊接的检修门,而该高压线路不应在搭设期间保持断电,所人确保在绝对安全的情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 14、3?2操作难点 15、本工程高压用电总体较高、垂直高度高达到12M,确保防护架子整体稳定性是操作难点。 16、四、施工现场主要危险因素分析与防范 17、4?1本工程西向建筑物距高压线距离较近,在施工过程中容易发生掉落物体碰到高压线的事故。防范措施合理安排施工时间,明确操作流程,对操作工人做好安全教育,任何物件不准乱丢乱放,操作现 18、场安排专人负责指挥,确保材料转运过程中不发生任何安全事故。建筑物外架采用全封闭施工,杜绝任何物体掉落到外架外的现象。

高压线下施工安全防护措施

施工及安全防护措施 1、施工前两天通知电力设施产权单位派技术人员现场核实指导,确认后方能施工。邀请北京电力公司专业人员现场监督下进行作业,作好各项安全防护工作。 2、高压线下施工作为重大危险源控制,项目部建立安全应急预案措施。此外,项目部及分包单位增加安全员人数。项目部安排A4-4~A4-7号楼及车库专职安全员10名。各分包单位均建立相应的安全管理组织机构,每25人配备1名专职安全员,作业班组长均为兼职安全员,并按每10人设置一名群众监督员;在高压线下施工时必须由专职安全员看护并及时向供电部门汇报。 3、项目部成立气象工作小组,负责与气象站沟通、收集天气预报信息、现场观测气象变化等。雷雨天、阴天、夜间禁止施工作业。如施工过程中出现乌云,立即启动安全应急预案,要求所有施工人员在启动应急预案后五分钟之内撤离高压线影响范围,施工机械在十分钟内撤离高压线影响范围。 4、施工现场在明显处设立警示牌,写明高压线电压、安全操作距离,防护措施及注意事项。在施工现场必须有安全警示标志。 5、执行三级安全教育制度,并作好登记,变换工种,工序前应接受所从事工种、工序的安全教育。对进场的施工人员进行高压线下安全施工培训教育,让现场所有施工人员认识到高压线下安全施工方案及与电力公司签订的安全协议进行。务工人员进入工地按规定佩戴安全帽,进入高压线下施工现场的,在施工期间必须配备绝缘手套、绝缘鞋及高压绝缘垫,并按安全防护用品使用规定穿戴,严禁无防护设施进行施工。 6、架空电力线路保护区钢筋、模板、架木具等全部由人工搬运,严禁使用起重机械设备。 7、架空电力线路保护区内不得存储易燃、易爆物品,严禁人员住宿、办公。机械停止施工时要停放在架空电力线路保护区以外的区域。

接地线的安全使用规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD318 接地线的安全使用规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品制度范本 编号:YTO-FS-PD318 2 / 2 接地线的安全使用规定通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 (1)接地线应使用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25 mm2,接地线必须编号后使用。 (2)在使用前应进行详细检查,损坏的部分必须及时修理、更换。 (3)禁止使用不合规定的导线替代。接地线必须使用线夹固定,严禁用缠绕的方法进行。 (4)装设接地线前必须验证设备确无电压,先接接地端,后接导体端,必须接触良好;拆地线时顺序相反,先拆导体端,后拆接地端。 (5)装、拆接地线必须使用绝缘棒和绝缘手套。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

高压线防护措施

关于塔吊与高压线防护工作相关问题的报告 致:下沙供电局 下沙街道新元社区经济联合社 绍兴市工程建设监理有限公司 由于现阶段施工现场受限,慎重考虑,新元一标北边高压线处,做如下防护措施: 1、1#塔吊司机、指挥人员必须持证上岗,进行专业安全操作培训和教育,严格遵守岗位责任制。 2、对1#塔吊司机与指挥员进行专项安全技术交底。 3、1#塔吊需回转北侧时,塔机变幅小车必须移至起重臂臂根部,吊钩(包括吊重物)的高度必须在高压线上方3m以上,由指挥员确定安全后方可回转。 4、施工现场加强对大风天气监察及日常施工的安全监督工作,6级以上大风、雷雨天、雾天或其他恶劣天气禁止施工。 5、建筑单体合理安排工程进度,保证回转范围安全,塔吊应尽量减少吊臂在高压线上方运行。 6、加强对塔吊每天进行检查、监护管理,发现问题及时处理。 7、建设单位已联系电力供应部门,按规定对高压线设置符合规范规定要求的保护设施,防止相关安全事故发生。 8、当塔机停止作业时,塔机变幅小车必须移至起重臂臂根或吊钩钩在锚固点上,防止塔机随风回转。 9、对1#塔吊安装行程限位器装置,且该装置必须灵敏有效,指挥员和塔吊司机设立专业限位哨,以控制塔臂的转动角度及小车位置。 10、每天开工前项目部专职安全员应召集塔吊司机和信号工就当天的工作安排开一个班前安全协调会,将当天塔吊的作业和安全操作进行一次全面的布置、

协调和安全技术交底。 11、在高压线内、外安全距离(6米)内,严禁吊物。 现阶段由于施工条件限制,已经按规定实施局部相关安全防护工作,待1#楼基坑土方回填完成后,马上按高压线防护方案的要求,进行全面相关防护工作。 杭州兴耀建设集团有限公司 新元一标项目部 2009年12月18日报送:下沙供电局、建设单位、监理单位

接地线使用管理制度(正式版)

接地线使用管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

接地线使用管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1.目的 为规范运行人员对接地线的使用与维护行为,特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于风电场所有运行值班人员。 3.对接地线的要求 3.1接地线是用来防止检修设备突然来电而带电, 消除邻近感应电压或放 尽已断开电源的电气设备上的剩余电荷必不可少的安全工具, 对保护检修工作 人员的人身安全有着重要的作用。 3.2接地线是由短路各相间的软导线、接地用的软导线, 以及将接地软导线连接到接地极的夹头, 将短软导线连接到设备的各相导电部分的夹头组成。 3.3短路软导线连接到导电部分的夹头, 必须坚固, 接地软导线夹头的大小, 应适合于连接到接地极的接头上。 3.4接地线的所有夹头与软导线的连接都必须用螺丝连接, 确保接触可靠。 3.5短路软导线和接地软导线应采用多股软铜线, 截面积不应小于25平方毫米。

3.6凡是可能送电至停电设备或使停电设备有感应电压的部件, 都应装设接地线。 3.7需检修的设备若分别在电气连接的几个部分时, 应分别验电装设接地线。 3.8接地线应事先编号, 存放地点应与接地线进行相同编号, 定点对号存放。 4.装设、拆除接地线的方法 4.1装设、拆除接地线必须由(有操作权的运行值班人员)两人进行。 4.2装设接地线前, 必须先用合格的验电器在停电设备上验明三相确无电压, 然后才能进行装设接地线的操作。 4.3装设接地线顺序:应先接接地端, 后接导体端。 4.4拆除接地线顺序:应拆除导体端, 后拆除接地端。 4.5装设接地线时使用绝缘杆并戴绝缘手套。 4.6装设接地线时, 严禁使用缠绕的方法进行接地或短路 5.接地线使用记录规定 5.1每次使用接地线都应在<<运行日志>>上记录, 并详细记录接地线编号、装设地点及数量, 交班时都要交待清楚。 5.2在电气一种工作票、操作票上, 装设接地线都应标明接地线的装设地点、编号和数量

室外高压线安全防护措施

室外高压线安全防护措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

室外高压线安全防护措施 高压送电是目前较为普遍的输电方式,同时也对安全用电提出了更 高的要求。随着建筑业的迅猛发展,施工现场面临的高压线防护问题也越来越突出。 人们往往存在这样一种意识:只有接触到高压线路才会触电,因而对高压输电线路附近没有接触高压线却发生了触电的现象迷惑不解。这实际上是一种认识误区。因为在高压输电线和高压配电装置周围存在着强大的电场,处在此电场内的导体会因静电感应作用而出现感应电压,当人们触及这些带有感应电压的物体时,就会有感应电注通过人体流向大地而使人受到电伤害。研究表明,人体对高压电场下的静电感应电流的反应更加灵敏,0.1~0.2mA 的感应电流通过人体时,即使未触及被感应物体,人也会有明显的针刺感。当工频电流(50Hz)通过人体时,成年男性的电场感知电流为1mA。1996 年我区曾发生这样一起事故:有一栋2层高的在建楼房,楼一侧面距离平行而过10kV高压线约2m施工 过程中未做任何防护。当一工人站在 2 层楼顶上从高压线侧往上传递一根约6m长的钢筋时死亡,法医鉴定为触电死亡。事故发生后,经实地调查,高压线与钢筋头均无碰撞痕迹,高压输电线路无任何异常,而伸出的钢筋头距离高压线仅0.4m。经研究分析,此事故为静电电击所致。10kV 高压输电线的最小安全距离为0.95m,最小操作安全距离为6m当钢筋头伸至距离高压线0.4m时,由于高压输电线路的静电场作用而产生感应电压,当人抓住钢筋另一头时,就有电流通过钢筋流过人体入地而导致人触电死亡。 由此可知,高压输电线路附近的强电场作用,可以对人体构成潜在

悬挂式接地线使用方法

悬挂式接地线使用方法 高压接地线的组成:接地棒、接线夹、软铜线、接地夹或接地钉组成。接地棒的材质为玻璃钢环氧树脂,绝缘性能好,强度大。按使用环境:室内一般用手握式接地棒,室外线路用双簧式接地棒,变电用平口式接地棒等软铜线型号:16方、25方、35方、50方、70方等以下是产品图片这款是单舌式的,多用于室外。 1、标题:低压接地线、380V接地线、室内接地线、低压平口接地线、手握式接地线 2、悬挂式接地线接地线分类:低压接地线(变电用接地线、380V接地线、500v接地线、6KV接地线、手握式接地线)高压接地线(10KV接地线、35KV接地线、110KV接地线、220KV接地线、500KV接地线,平口螺旋式接地线,线路型接地线,户外用接地线,喉头式接地线,双簧式接地线)接触网接地线、接触轨接地、线路用接地线。 3、接地线组成:【由绝缘操作棒】(操作杆的材质选用质量最好的玻璃钢环氧树脂杆制作,接电线夹有平口螺旋钩,双簧式挂钩,喉头式挂钩等。一般室内高低压的每组有3根也有4根的,室外高压的一般为三根。没个电压等级所选操作杆的长度也不同, 悬挂式接地线根据国家标准规定如下: 380v接地线、500v接地线,6kv接地线,操作棒长度50CM 10KV接地线操作棒长度长度1米 35KV接地线绝缘操作棒长度1.5米 110KV接地线绝缘操作棒长度2米 220KV接地线绝缘操作棒长度2.5米 500KV接地线绝缘操作棒长度8米 【接地软铜线】(短路线是多股特细腻的软铜绞线合成一股,外敷一层透明的绝缘pvc套管,然后再压上线鼻子(特别注意:铜线有纯铜和铜包钢的,或者是不满方的,不满方的不能测电阻,铜包钢的价格比纯铜要便宜好多,检测也过不了关,容易出重大事故,客户选购前一定要慎重)【接地线夹或接地地针】具体长度根据要求定做。。接地夹和接地棒操作钩的材质有铝制和铜制,但因铜的成本比较高,现在多用铝制的。 4、接地线软铜线的知识介绍:【直径】16平方毫米软铜线,25平方毫米软铜线,35平方毫米软铜线,50平方毫米软铜线,75平方毫米软铜线,90平方毫米软铜线 【接地线标准】我公司软铜线均按照国家标准制作。

高压线附近施工作业安全防范措施

整体解决方案系列 高压线附近施工作业安全 防范措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-27843高压线附近施工作业安全防范措施Safety precautions for construction operations near high-voltage lines 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、加强对各班组成员进行高压线附近的安全教育。 二、加强对吊机司机、吊机指挥人员及砂井机操作员进行高压线附近操作的安全教育和技术交底。 三、加强对现场管理人员、施工员进行高压线附近的安全教育。 四、制定高压线附近施工作业的安全操作规程。 五、吊装作业的吊机必须经过检测合格,吊机司机及指挥人员必须持证上岗方可进行吊装。 六、雨天及夜晚禁止在高压线附近进行吊装作业。 七、在高压线附近竖立警示标志。警示标志标明高压线的电压等级。 八、各班长、施工员、现场管理人员、安全员为高压线

附近作业的现场安全监督员。 九、在高压线附近进行吊装作业,吊机及钢筋笼钢筋骨架、物件做好接地保护措施。 十、禁止酒后人员和带病人员、精神状态不佳者不得从事施工作业。不得使用有故障的设备机械。 十一、高压线附近作业的人员要穿好绝缘鞋、绝缘手套。人员身体要干燥,不得穿湿绝缘鞋,不得带湿绝缘手套,不得湿身作业。 十二、规定各班组在高压线附近施工作业前要进行班前安全教育,同时要通知驻地监理和安全员。没有进行班前教育和通知监理及安全员不得进行作业。 十三、吊装作业前必须检查吊机固定牢固以及检查钢丝绳的完好度,防吊机倾斜倒塌和钢丝绳在吊装时出现断裂出现反弹现象造成触电事故。 十四、禁止跨越高压线危险区作业。 十五、高压线作业时吊机及物件要与220千伏高压线保持最小安全距离7米以上,最小安全操作距离为10米;与10千伏高压线保持最小2米安全距离,最小6米的安全操作距

相关文档
相关文档 最新文档