文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新申菱门机调试资料讲课稿

最新申菱门机调试资料讲课稿

最新申菱门机调试资料讲课稿
最新申菱门机调试资料讲课稿

申菱门机调试资料

目录

1.注意事项 (1)

2.端子名称 (1)

3.按键名称和基本操作 (1)

4.接线图 (2)

5.开关门曲线说明 (3)

6.基本调试1 (5)

7.基本调试2 (5)

8.功能参数表 (7)

9.监控和故障显示 (10)

1、注意事项

1.1本控制器型号NSFC01-01与松下型号AAD0302完全等同。

1.2必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请

仔细阅该使用手册。

1.3 确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。

1.4不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。

1.5 将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。

1.6 通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。

1.7 在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危

险。

1.8 防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务的

危险。

1.9 主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏财

物的危险。

[2] 控制端子第1~7号端子请连接无电压接电信号或开路集电极信号。信号

端电压为+12VDC ,输入公共端8为负。

3、按键名称和基本操作

3. 2 按键基本操作

以改变参数P05为15为例:

按键次序 显示内容

注意: 在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.( 端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出, (端子C2-C3 )--输出公共端

5、开关门过程说明

5. 1 开门过程

5.1.1 当有开门信号时,门机以力矩提升P05、加速时间d28,频率 d15启动,再以

加速时间d29,目标值为d16进入开门起始低速运行。

5.1.2 经过时间d47后,开始以加速时间d30,目标值为d17进入开门高速运行。高

速段频率一般设置为一段即设置参数d17=d19。

5.1.3 当门运行到开门变速开关位置时,通过延时d48后,开始以减速时间d33,目

标值为 d20进入开门低速运行。

5.1.4 当门运行到开门到位开关位置时,门以保持频率d21,保持电流d40进入开门

到位力矩保持。

注意:

[1] 开门到位保持频率为d21,保持电流为d40。保持时间为d42,范围为0.1到

999(sec),当设置为0时,则长期保持。

保持电流参数d40的值不要设置过大,请按说明书中设置。

[2] 高速段频率一般设置为一段即设置参数d17=d19,此时d17与19之间的加

减速d32将不起作用。

[3] 若低速段开门力矩较小,可以适当加大P05的值。注意:过大的P05值可

能会引起过流保护。

5. 2 关门过程:

5.2.1 当有关门信号时,门机以力矩提升为P05、加速时间为d34,频率 d22启动,

再以加速时间d35,目标值为d23进入关门起始低速运行。

5.2.2 经过时间d49后,开始以加速时间d36,目标值为d24进入关门高速运行。高

速段频率一般设置为一段即设置参数d24=d26。

5.2.3 当门运行到关门变速开关位置时,通过延时d50后,开始以减速时间d39,目

标值为 d27进入关门低速运行。

5.2.4 当门运行到关门到位开关位置时,门以保持频率d14,保持电流d41进入关门

到位力矩保持。

注意:

[1] 关门到位保持频率为d14,保持电流为d41。保持时间为d42,范围为0.1到

999(sec),当设置为0时,则长期保持。

保持电流参数d41的值不要设置过大,请按说明书中设置。

[2] 高速段频率一般设置为一段即设置参数d24=d26,此时d24与26之间的加

减速d32将不起作用。

[3] 若低速段关门力矩较小,可以适当加大P05的值。注意:过大的P05值可能

会引起过流保护。

6、基本调试1

门机出厂前已经完成功能参数的设置。根据实际需要,用户可以对照开关门运行曲线图和对应的参数,调节开关门的运行曲线。

步骤:

6. 1 设置控制方式为面板键盘方式:p08=1。

6. 2 对照开关门运行曲线图和对应的参数,调节开关门运行曲线的参数。

6. 3 按

RUN键,以下相同操作)查看开/关门的运行曲线。

6. 4置控制方式为端子控制方式:p08=2(出厂设置)。

注意:如果控制器在运行中,参数p08将不能被修改。请按“STOP”键后,再按切换“MODE”键到p参数栏进行参数p08的修改。

7、基本调试2

在更换电机、变速或到位开关的逻辑(NO/NC)请确认以下步骤:

7. 1输入输出信号监控(参数n16、参数n17)的确认

参数n16为输入信号的监控包括: ①~⑨。

参数n17为输出信号的监控包括:开限位输出、关限位输出、故障输出。

①-----开门指令信号 / RY1输出信号

②-----关门指令信号 / RY2输出信号

③-----开到达信号 / RY3输出信号

④-----关到达信号

⑤-----光幕/触板信号

⑥-----开变速信号

⑦-----关变速信号注意:监视信号⑤、⑧、⑨出厂时

未定义,此处不予以监控按

n 参数模式,键得到对应的监控参数

7. 2 输入端子的逻辑(NO/NC)设定的确认

输入信号逻辑设定参数---P43

7.2.1 设定值: 0----信号端子与输入公共端闭合时,此时该信号有效(NO)。

1----信号端子与输入公共端断开时,此时该信号有效(NC)。

7.2.2 设定方法:0—15bit 的10进制数输入

设定值?权=合计值(作为设定值)

例如:开变速输入信号、关变速输入信号、开到达输入信号、关到达输入信号设置为:NC ;其他为:NO

则设定值=1?16+1?8+0?4+1?2+1?1=27

7. 3 电机的正、反转的确认

条件:设定频率(Fr模式下)为3Hz左右。P09=0

键,确认开动作;

键,确认关动作。

注:若电机不动作时,适当增大P05(力矩提升)值。

若电机运转方向不正确,改变输出相序。

7. 4 运行控制设定的确认

7. 5 频率控制设定的确认