一、编制依据

1、《住宅卫生间设计图集》01SJ914

2、《TTC型住宅卫生间同层排水系统》09BSZ01

3、《住宅设计规范》(GB50096-1999)

二、编制目的

为了对本工程卫生间等部位排水系统工程施工的全过程中每一个影响进度、质量、安全的因素和施工步骤进行有效控制,保证合同约定工程质量,满足设计图纸、国家有关标准、规程、规范等对防水工程的要求。

三、工程概况

本工程为姚港路西、长江路北地块(北区)总承包工程项目,由高层住宅以及居住配套公建、办公楼等构成。包括三栋11层高层住宅、一栋16高层住宅、两栋18层高层住宅、两栋20层高层住宅,农贸市场综合楼(包括菜市场、物业经营、居委会、物业管理、办公)一栋,办公楼三栋,自行车库一栋,1个独立的人防地下车库。总用地面积:99725平方米,地上计容总建筑面积:169510平方米,地下建筑

面积:56603平方米。本工程单体室内地坪设计标高±0.000相当于国家85高程标高6.5m,地库设计标高±0.000相当于国家85高程标高5.30m,室内外高差1.2m,室外场地标高-1.200m。安全等级为二级,设计使用年限为50年。建筑的抗震设防类别为标准设防类(丙类),设计抗震设防烈度6度。

根据设计总说明,设计图纸要求使用JS防水涂料(聚合物水泥)四周沿墙上翻200高、60mm厚C20细石混凝土垫层1%坡向地漏,最薄处2cm,粉刷2mm厚JS聚合物水泥防水涂料、1.5cm厚1:2.5防水砂浆保护层、用约20cm厚陶粒填充、2cm厚1:3水泥砂浆找平层,其坡度为大于1%、再用2mm厚JS聚合物水泥防水涂料粉刷,最后浇2cm厚1:3水泥砂浆,面层拉毛处理。卫生间采取的是降板方式。

四、同层排水原理及优点

近年来,随着大量新型建筑不断涌现,建筑理念更加体现以人为本的精神,对住宅的舒适性和个性化的要求也越来越高,这就对传统住宅的建设提出了新的要求。在住宅排水领域,传统的室内排水方式,即上层的排水横管布置在下层的顶部的排水方式,使得私有住宅的产权完整性缺乏界定,给检修维护造成很多的不便,且由于卫生洁具的排水支管均穿越楼板,留下渗漏隐患,所有这些都为排水方式提出更高的要求,为同层排水的应用创造了广阔的前景。《住宅设计规范》(GB50096-1999)第 6.1.6条指出“住宅污水排水管横管宜设于本层套内,当必须设于下层的套内空间时,其清扫口应设于本层,并应进

行夏季管道外壁结露验算,采取相应的防止结露措施”;《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.3.8条规定“住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入它户”,这些规定都为同层排水的发展提供了规范理论依据。

1、系统原理

所谓的同层排水是指排水器具的出水管不穿越所在的楼层楼板,各为生用具的排水支管与卫生器具沿墙敷设,采用后排水的方式将污水排放到主排水立管上。

2、与隔层系统优势

与传统的隔层排水系统相比,同层排水系统具有下列优势:

1)独立:在卫生间,管道不穿越楼板,享受真正的产权独立,即使维修也无需跨层修理。

2)自由:房型设计和室内空间布置更加灵活,只需调整排水支管,就可实现个性化装修。

3)隔音:采用墙前安装方式,即使二次装修时改动也很方便,并且假墙还能起到隔音和增强视觉效果。

4)经济:采用同层排水技术,大大减少系统的力管、支管及配件数量,材料与施工较少,性价比高。

五、施工准备

1、材料要求

(1)JS聚氨酯水泥防水涂料,应有出厂合格证,应经复试合格后使用。外观为白色粘稠状,桶装,每桶20kg。

(2)P42.5磊达水泥、沙子。

(3)1:6水泥陶粒

(4)TTC系统专用管件及配件

六、操作工艺

系统简图

参照图纸和《住宅卫生间设计图集》01SJ914选择相对应的卫生间板式,如图所示:

首先将下沉板基层清理安装立管(总管)找平

2厚防水涂料施工第一次蓄水试验15厚水泥砂浆保护层连接接排水支管,安装地漏,坐便接入器,存水弯等做好管根防水并用用水泥砂浆固定配件支点回填1:6水泥陶粒约175~200 20厚水泥砂浆找平2厚防水涂料施工20厚水泥砂浆面层

参照图纸,施工完成面与其他一般楼面结构完成面低30mm,其后可进行墙面施工,最后还需做排水通球试验。

工艺控制要点:

(1)放20 线:按房间控制线在卫生间顶棚及地面放出各墙面及管井的20 控制线;

(2)检测一结构偏差:根据20 控制线对一结构墙体位置及平整度进行检测,在墙面标出需要修补的位置及修补尺寸,对管道井部位需从顶层挂通线进行全楼统一检查,以保证管道能竖直安装并保证管井包封有足够的空间进行安装。

(3)管卡在隔墙板上的安装方法采用在隔墙板上钻孔、扩孔,再用胶粘剂固定管卡预埋件,待粘剂干后再安装管道。

(4)管根防水:由于管根处为卫生间最易漏水的部位,楼板预留洞修补完毕后,对已修补部位进行管根预防水处理,处理方法可用防水涂料对楼板原预留洞部位及其周边200mm 以内进行涂刷

对墙体及管道需上返100mm,防水完成后对防水部位进行24 小时的局部闭水试验,不漏水方可进行下步施工。

(6)管墩施工:为防止管井靠墙部位及管道之间防水涂刷出现质量问题,在整个管道井底部打细石混凝土管墩,管墩高度同混凝土导墙,位置大小依20 线保证留出管井壁厚度量,防水层做至墩上,与四周导墙形成封闭防水池。

(7)基层处理:

1. 所有地面管道孔洞都应该用细石砼填充密实,并在独立管根及包封处作圆形馒头包。

2. 基层表面的杂物砂浆硬块等应剔除、清扫干净,如有油污应刷掉并清洗干净,用1:3 水泥砂浆找平,经检验基层无不平、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序,原则上在漏水可能性大的边角处不能为最低点。基层阴阳角部位应用砂浆抹成圆角,以防割破防水涂膜,圆角施工范围包括管槽内距地300mm 以内范围。

七、其他注意事项及防水施工质量要求

1、安装立管时把排水立管多通道接头和回填层积水排除装置,安装于(预留孔内)回填层积水排除装置应与楼板面持平(或略低一点)。

2、地漏应低于地面2mm,地漏的水封深度不得小于50mm。

3、排水支管的横坡为2.6%。排水横管的支架设置,应满足排水坡度要求。

4、降层板找平用1:2.5水泥砂浆将下沉楼板面找坡,以1%~2.6%的坡度坡向排水立管预留孔方向。

5、防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,并用干净的湿布擦一次。

6、涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率一般不大于9%。

7、防水层施工:JS聚氨酯水泥防水涂料、水泥及水,配比为10:8:0.6(重量比).

(1)在施工中涂膜防水材料,其配合比计量要准确,并必须用电动搅拌机进行强力搅拌。

(2)附加层施工:地面的地漏、管根、出水口,卫生洁具等根部(边沿),阴、阳角等部位,应在大面积涂刷前,先做一遍附加层,两侧各压交界缝200mm。涂刷防水材料,具体要求是,常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水材料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工。

(3)涂膜防水层:第一道防水层:将已配好的JS聚氨酯水泥防水材料,用塑料或橡皮刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面,每平方米用量为1.6kg,不得有漏刷和鼓泡等缺陷,24h固化后,可进

行第二道涂层。

第二道涂层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。进行第一次试水,遇有渗漏,应进行补修,至不出现渗漏为止。

(4)在第一道防水层施工前,应组织有关人员认真进行技术和使用材料的交底。防水层施工完成后,经过24h以上的蓄水试验,未发现渗水漏水为合格,然后进行隐蔽工程检查验收,交下道施工。

临时排水沟施工方案

临时排水沟施工方案

临时排水渠施工方案

临时排水渠土方开挖运输及回填方案 1.施工组织部署 1.1本工程处于K1+020~K1+320桩号间,全长约300米,宽约7米,采用明开槽的施工方法,因施工工作面为直线,根据现场情况及地面的道路交通情况一次完成,设置一个施工队施工。 1.2机械与人员配置: 挖掘机1台,自卸车5辆,人员10人。另有1台挖掘机及相配车辆随时可以调遣。 1.3施工顺序安排: 从K1+320桩号开始向K1+020桩号方向施工; 1.4土方调配:本工程土方全部外运;回填时采用河涌开挖的可利用土料。 1.5施工准备 1.5.1渠道位于已做好基础处理的双塔路旁,可利用双塔路作为土方外运施工道路。 1.5.2 施工前要对沿线的地下管道、线路等地下隐蔽物调查清楚。 1.5.3渣土消纳场地、土方弃置场地及运输行车路线要事先与有关方面取得联系,办理好相关事宜。 1.6技术质量保证措施: 本渠道为临时排水工程,须满足不影响两边道路和河涌施工的要求;机械清理渣土过程中,要配备足够的人工,随时配合清理施工现场的淤泥渣土。 1.7安全保证措施: 开工前对施工人员做好各级安全交底工作,并对车辆驾驶人员进行交通法规及安全教育;要注意对测量桩、点、地上物的保护,严禁机械碰轧;现场的出入口要设安全岗,配备专人指挥车辆,司机要按指定路线行驶,按指定地点卸土。

渠道土方开挖示意图 自卸汽车 1.8文明施工及环保措施: 制定文明施工管理制度;遵守有关环卫、市容、场容管理的有关规定;运输车辆全部使用带盖自卸车,以防运输途中渣土遗撒,影响市容;为防止汽车轮胎带土污染市容,现场出口设一临时洗车槽,配备高压水枪对轮胎进行冲洗;设专人清扫道路上的泥土。 2.土方开挖施工 2.1土方开挖施工: 2.1.1测量放线根据给定的位置进行渠道的定位方线,给出渠道中线和开挖边线。 2.1.2沟槽开挖采用一步大开槽,沟槽边坡按1∶0.75放坡,以保证施工安全。在没有现状地下管线地段,采用反铲挖掘机挖土及修整边坡进行,有地下管线的地段,使用物探及探坑的手段确定管线位置,在接近管线位置采用人工开挖。 渠道土方开挖示意图 3.土方回填施工 渠道在河涌施工完成后,需要恢复平整,采取利用河涌开挖时的可利用料填筑,填筑方法见下图。

临时排水施工方案

A1标段临时排水引流学苑路道路工程

编制: ________________________ 审核:: _______________________ : 审批: ________________________ 编制单位:南昌市市政工程开发有限公司 2012-1-8 南昌高新区航空城市政基础设施配套工程学苑路A1标专项施工方案 一、概况: 由于本工程周边分布较多村庄、学校,村庄、学校的生活水排放现状 沟渠路径多处穿越道路范围,这些现状沟渠在施工期间必须保持水流畅通, 是不能封堵掉的,否则将影响周边村庄居民、学校的正常生活。因此,在 本道路工程、排水工程施工前,需先在适当位置设置临时排水管、沟。将 周边居民、学校生活排放水流引开,待本工程雨污水管网完成后,再并入 系统。 临时排水管、沟,在周边居民、学校生活排放水流并入本工程的雨污 水管网后,在路幅范围内的沙砾回填,回填沙砾的要求同设计。路幅范围

外的,采用土方回填,分层压实。 三、施工方案: 一、学院一路K0+155 与K0+183 1、在学院一路K0+155与K0+183有两处周边居民生活水由西往东横 穿设计道路排放。设计考虑了,将这2股生活水并入完成后的道路雨水管 网系统,经钢筋砼箱涵往东面排放至规划的北湖子排涝区水系。但因北湖 子排涝水系还未开始施工,因此,计划在东面将二股生活水在路幅外面合 并,沿现状水沟排入瑶湖。由于这二股水横穿设计路面,在此处的箱涵施 工前,必须将这二股生活水引开,具体施工方法: 为节约工程成本,此处考虑在这二处开挖明沟及埋设钢筋砼箱涵,临 时引水保证施工顺利进行。详细做法见附图一: 1)在附图①处至②处开挖一条明沟(设置MG0,将③处将原有沟渠断流;

同层排水施工专项方案

目录 一、工程概况 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2、建筑概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、施工工艺 (4) 1、施工顺序: (4) 2、施工前准备 (4) 3、UPVC承压塑料排水管道安装的施工方法和技术措施 (5) 3.1工艺流程 (5) 四、质量标准 (7) 五、安全文明施工 (7) 六、成品保护 (8)

同层排水施工专项方案 一、工程概况 1.1 工程概况 地下工程防水等级为二级,顶板防水等级为一级,地下室内的电房防水等级一级,屋面工程防水等级为一级;建筑结构类别为一类,设计合理使用年限五十年;抗震设防烈度为7度;防火等级为一类,耐火等级地下一级,地上一级。 1.2、建筑概况 本工程卫生间排水系统采用“四新技术”之同层排水。为能正确理解新技术,使新技术能用于工程建设,并保证新技术实施过程中的质量控制和安全文明施工,特编制本专项方案。

二、编制依据 1.工程施工图纸、图纸会审记录及本工程涉及到的国家、地方有关地下防水构造图集,施工合同以及碧桂园集团企业标准,“两防”文件等。 2.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 3.本工程施工现场的实际情况。 4.《给水排水通用大样图》。 5.《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查评分标准》。 6. 广东省佛山市政府、建委有关文件。 7.国家和行业现行的施工及验收规范。 三、施工工艺 本工程卫生间排水系统采用同层排水系统,卫生间采用双立管,一根为排气,一根为排水,在排水立管根部设集水器,用于收集沉箱积水。污水立管道采用UPVC排水管,承插胶水粘接。 1、施工顺序: 套管预埋(排气套管及排水集水器套管预埋)→从下向上进行施工,主管→干管→支管→试压→与设备连接。 2、施工前准备 2.1资料准备:认真收集与给排水安装工程有关的施工及验收规范、施工图纸、标准图集、质量验评标准等。 2.2技术准备:给排水施工技术员,开工前认真熟悉施工图纸,核对管道的标高、坐标有无矛盾,并形成读图记录,作为图纸会审的记录。 2.3做好施工技术交底,针对给排水工程特点,在操作方法、安全事项、质量要求、自检记录、限额领料等方面,编制详细的施工技术方案,以保证暖卫安装工程施工顺利进行。 班组在施工过程中,按设计图纸的要求、技术变更通知书、给排水安装工程施工及验收规范、质量检验评定标准等要求进行施工。

临时排水专项施工方案

目录 一、编制说明 1、编制目的 2、编制依据 3、编制原则 二、施工总体部署 1、总体施工安排 2、施工排水方案 三、施工工序及技术措施 1、施工工序 2、测量放线 3、基础开挖 4、管道基础施工 5、管道铺设 6、管道包边 7、沟槽回填 8、施工注意事项 9、工程量统计 四、质量保证措施 五、施工现场安全、文明生产措施

一、编制说明 1、编制目的 为确保经开区江南水岸公租房一组团工程的顺利进行,保证整个施工过程中的质量、安全和工期,促进现场文明施工,为施工提供科学的指导依据,特制定本临时排水工程专项施工方案。 2、编制依据 (1)经开区江南水岸公租房一组团工程施工图。 (2)施工现场总平面布置图。 (3)《重庆市市政工程施工技术规范》 DB29-76-2004 (4)《城市排水工程质量检验标准》 DB29-52-2003 (5)《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 (6)《建筑施工手册》(第四版)中国建筑出版社出版 (7)与本工程有关的国家、部及重庆市技术标准、法规文件等。 3、编制原则 (1)严格执行工程施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准。 (2)遵守、执行业主及代建公司制定的各方面的工程管理目标。 (3)在认真、全面理解设计施工蓝图的基础上,结合工程情况,应用新技术成果,使施工方案具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点。 (4)充分研究现场施工环境,妥善处理施工组织与周边接口问题,使施工对周边环境的影响最小化。 二、施工总体部署 1、总体施工安排 (1)综合考虑现场实际因素,合理组织交通、材料供应,将干扰降到最低。 (2)以管道开挖、架设,回填,沉沙井、化粪池以及检查井、交汇井的施工为施工重点,分区、分段进行施工安排。 (3)按流水作业顺序,区、段工序安排平行作业。 2、施工排水方案

现场临时排水方案

表B.0.1施工组织设计(专项)施工方案报审表工程名称:泉州台商投资区近期(2015-2017年度)污水管网连通收集工程编号:致:福建省富诚工程管理有限公司(项目监理机构) 我方已完成现场临时排水工程施工组织设计/(专项)施工方案的编制和审批,请予以审查。 附: 施工组织设计 专项方案 □施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日审查意见: 专业监理工程师(签字) 年月日审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日

泉州台商投资区近期(2015-2017年度)污水管网连通收集工程 现 场 临 时 排 水 方 案 2018年7月

一、工程概况 1.工程名称:泉州台商投资区近期(2015-2017年度)污水管网连通收集工程 2.工程地点:位于泉州市台商投资区,在埭园路与滨景中路交叉口西侧,惠东南干渠南侧挡墙与现状道路之间,现状为草皮护坡,选择适宜的位置,建设7#污水泵站。 3.施工总工期:180天 4.设计单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 5.工程规模及特征 本工程泵站规模为0.80万m /d,H=14m,设计安装3台水泵,Q=270m /h,H=14.0m,N=18.5KW,2用1备;配套一座离子除臭设备,Q=1000m /h,P=1kw。在埭园路与滨景中路交叉口西侧,惠东南干渠南侧挡墙与现状道路之间,现状为草皮护坡,选择适宜的位置,建设7#污水泵站。该站址为惠东南干渠草皮护坡,该处场地较狭窄,建设条件较差,需在拆除现状挡墙后设置一排灌注桩护岸,将护岸提高后在内部空间施工泵站。污水重力管横穿惠东南干渠进入污水泵站选址处,泵站的污水压力管沿埭园路及滨景中路埋设,接入下游WCB段污水重力管。 二、编制目的 现场排水是杜绝发生汛期内涝和积水,确保安全渡汛和做好现场文明施工的重要举措,向政府职能部门申报好施工现场雨、污水排放形成系统,为施工创造良好的施工环境,经对施工现场和周边环境进行勘察,特编写本施工现场排水方案。 三、编制依据及规范 1、《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 2、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2010);

施工现场临时排水施工方案 (2)

施工现场临时排水专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:环彬·白帝天下一期1标段工程 2、工程地点:奉节县永安镇林家台 3、工程规模:本工程总建筑面积约45000㎡,框架-剪力结构,商业三层,洋房6+1层;基础为整体筏板基础。 4、施工现场地势及筏板基础场内标高情况 (1)一期1标段工程筏板基础直接设计在经强夯处理后的回填土上。本工程基础面积18000多平方米,后增加强夯面积13000多平方米,施工场地较平整。施工区域北侧地形坡度较大,坡角达33度。 (2)本工程筏板基础标高为177.6m,筏板基础北侧场坪低于筏板600cm;西侧场坪消防水池处高于筏板800mm;南侧场坪高于筏板基础顶面400cm;东侧场坪高于筏板基础顶面600cm。 5、施工现场实际形象进度 目前,除5#、7#楼处筏板基础砼没浇筑外,其余筏板基础砼浇筑完成。18#商业完成至主体屋面层;4#、6#、3#楼及19#商业部分完成主体一层模板安装及外架搭设;1#、2#楼及19#商业部分内脚手架搭设。 二、施工现场临时排水的重要性及总体措施 1、做好现场排水工作的重要性 根据奉节县近年来气象资料分析,境内春季、夏季为多雨季节,暴雨、大风等恶劣天气随时发生(本地汛期一般在3月以后)。设计

的筏板基础在经强夯处理后回填土上,且筏板垫层仅伸出四周150mm,整个基础四周没有进行封闭处理。加之筏板基础高程低于周围场坪,一旦有大量降水,整个基础将被浸泡。长期浸泡后,基础沉降可能会超过规范规定要求,那么整个建筑物就会存在极大的安全隐患。所有,搞好施工现场临时排水工作就尤为重要。为科学开展汛期排水工作,最大限度地减少经济损失,确保施工安全,根据现场实际情况,特制定行之有效的排水措施。 2、总体措施 (1)强制排水。本工程现场面积较大,并且大部分地势较周边地势低,因此雨水排水主要考虑污水泵提升向外排水的方式排水。在现场北面设截洪沟,以拦截现场外的雨水流入现场施工区域。同时在现场四角处增设集水坑,把现场内的雨水或地下水利用污水泵向外提升排至市政污水、雨水管网。 (2)混凝土封闭。为确保基础安全,对筏板边缘硬化3米宽,能够完全硬化封闭的位置做全封闭处理,以阻止雨水渗透。 三、临时排水具体措施 1、组织措施:健全组织机构,落实防汛责任制 (1)为确保工程安全度汛,我部已建立了完善的防汛组织机构,已成立“防汛领导小组”,层层落实岗位责任制,处在汛期实行24小时防汛总值班制度,特别是在控制运行期要加强工程各部位的巡视和观察。 (2)认真做好汛前工程安全检查工作

建筑工程同层排水系统的优缺点分析

建筑工程同层排水系统的优缺点分析 地区同层排水不同案例: 南方地区大多是同层排水,北方少数城市或少数开发商布局了同层排水。 北方基本还是降层排水。顶得吊,立管得包,防水格外小心,空间占 用严重,格局全靠给排水设计师吃没吃错药,钱真没少花。开发商、 业主钱都没少花,倒是带动了相关产业。 山东是奇葩中的战斗机,厨卫交房必须贴瓷砖,安装洁具,用的东西 又烂又丑。客户换吧太费钱,砸砖、做防水、找平、做完防水再找平 保护、买砖、铺贴。不换砖太丑,还没法改水电,加固防水。不算瓷砖,光一拆一折腾,一个卫生间就得 2000 左右。 科普下同层排水的知识: 同层排水,即所有排污口/排污横管位于该楼层内,仅主排污竖管贯穿 楼上楼下串联。区别于传统降层排水,排污管打穿楼板引到楼下,后 由排污横管导向竖管。 同层排水目前分两类,最初的是开发商预留排水位,可自行再做更改,如下图。图片来自深圳客户卫生间原始管线。 另外一种为只预留横管接口,用户自行布管后连接主排污管,如下图。图片来自北京客户卫生间原始管线。 传统排水方式,是让洗手盆、便器、地漏等的排水管穿越楼板,在下 层房间内汇集到排水立管的做法。同层排水是把排水管埋设在本层卫 生间楼面垫层里,在本层汇入立管的做法。 降层排水,卫生间上方满是横管,各种存水弯。图片来自济南客户卫 生间原始管线,奇葩的是开发商将两个卫生间合并为一个排水立管, 但立管不堪重负那么多接头,出现了一个树枝状。占用空间,把卫生 间弄得哭笑不得。天花上的水渍均为楼上渗水……

相对于传统的隔层排水处理方式,同层排水方案最根本的理念改变是 通过本层内的管道合理布局,彻底摆脱了相邻楼层间的束缚,避免了 由于排水横管侵占下层空间而造成的一系列麻烦和隐患,包括产权不 明晰、噪音干扰、渗漏隐患、空间局限等,同时采用壁挂式卫生器具,地面上不再有任何卫生死角,清洁打扫变得格外方便。同层排水是卫 生间排水系统中的一个新颖技术,排水管道在本层内敷设,采用了一 个共用的水封管配件代替诸多的P弯、S弯,整体结构合理,所以不易发生堵塞,而且容易清理、疏通,用户可以根据自己的爱好和意愿, 个性化的布置卫生间洁具的位置。 同层排水有以下特点: 1、房屋产权明晰:卫生间排水管路系统布置在本层(套)业主家中, 管道检修可在本(家中)内进行,不干扰下层住户。 2、卫生器具的布置不受限制:因为楼板上没有卫生器具的排水管道预 留孔,用户可自由布置卫生器具的位置,满足卫生洁具个性化的要求,开发商可提供卫生间多样化的布置格局,提高了房屋的品位。 3、排水噪音小:排水管布置在楼板上,被回填垫层覆盖后有较好的隔 音效果,从而排水噪音大大减小。 4、渗漏水机率小:卫生间楼板不被卫生器具管道穿越,减小了渗漏水 的机率,也能有效地防止疾病的传播。 5、不需要旧式P弯或S弯:由“座便接入器”“多功能地漏”和“多 功能顺水三通”接入,取代了传统下排水方式中各个卫生器具设置的P 弯或S弯。由旧式P弯和S弯产生而其自身无法克服的弊端,我们的 同层安装排水方式可以全部解决。 综述: 同层排水的优点是:下层房间天花板下面平整,没有排水管带来的视 觉不适、噪音、异味,上层卫生间检修时不需要到下层房间里面来。 比较适合上下层是不同业主的情况。

施工现场临时排水方案

**科技园施工现场临时排水方案 现场排水是杜绝发生汛期内涝和积水,确保安全度汛和做好现场文明施工的重要举措,向政府职能部门申报好施工现场雨、污水排放形成排水系统,为施工创造良好的环境。 本工程施工现场排水严格按照排水应当遵循雨污分流原则、污水集中处理原则和保障防洪防涝原则:水体搜集——集中处理——排放的总体思路,自然排水系统和强制排水系统相结合的方法进行设置。 一、基坑排水: 在基坑上口设置100mm高砖砌挡水坎防止雨水冲刷基坑侧壁或浸泡基坑;在基坑底设排水明沟,再进入集水井抽排。排水明沟沿坑底四周布置,底宽300mm,沟底低于坑底300mm,坡度为1%,坡向各集水井方向。集水井沿坑底边角设置,间距50m,大小为600*600mm,井底低于坑底1m左右,集水通过潜水泵抽到地面排水系统,由地面排水系统经处理后排出。 二、污水排放: 1、食堂污水的排放: 食堂的水,由于有较大油渍,不能直接排到市政污水管线,如果直接排到市政污水管线,将造成管道堵塞,因此在食堂排出的管线口必须设置隔油池,隔油池500*500*600,隔油池出口必须用铁丝网隔离,防止其他杂物流入市政管道,隔油池每个月清理一次,掏清沉淀在里面的杂物和清除完油污。 2、生活污废、水的排放: 洗手池污水及浴室废水直接排入厕所通过化粪池排入市政污水管。 3、厕所污水的排放: 工人宿舍区厕所及办公区厕所必须经过化粪池处理,在经过处理后排入市政污水管内。化粪池尺寸为1800*1500*5000,排水管道由直径300的预制水泥管组成每隔20米设置1只500*500*800的窨井,以便疏通。在化粪池中定期撒白石灰,以消灭蝇蛆。 三、雨水排放: 对场地标高沿施工道路进行适当放坡,使雨水能够顺着路面流淌下来,雨

HDPE同层排水施工工艺

HDPE卫生间同层排水施工工艺 概念:同层排水(same-floor drain)是排水横支管布置在排水层或室外,器具排水管不穿越楼层的排水方式。同层排水可分为:下沉式同层排水、墙排式(假墙)同层排水、垫层式同层排水。同层排水的特点主要有:1、与传统下排水方式比较,预埋预留套管,楼板孔洞较少;2、由于立管选用苏维脱管件连接设备支管,室内一般采用污废合流制;3、地漏采用侧墙地漏靠近立管布置;4、排水横支管敷设于本层地面,在洁具后设矮墙隐蔽;5、所有施工都在本层进行,不会因预留偏差及产品安装尺寸变更而造成返工现象。 排水管采用HDPE管,管径Φ110,壁厚4mm。层高3米,在结构施工时,设计卫生间降板250mm,预留洞口尺寸为300*400,即为同层排水做准备。 HDPE排水管的概念及主要管件 HDPE排水管是以高密度聚乙烯树脂为主,采用挤出成型工艺制成的用于无内压作用的热塑性塑料圆管的统称。主要管件如下: HDPE管管件一(苏维托)管件二(检查口)

管件三(伸缩节) 管件四(斜三通) HDPE 、UPVC 排水管材性能比较 材料密度 0.95g/cm3 1.4g/cm3 使用寿命 不受使用环境影响,寿命50 年以上 根据使用环境不同,寿命在5-10 年间 抗冲击性能 PE 管的抗冲击度为PVC 管的8 倍,经重物直接 压过管道时,管道不会破裂 抗冲击性差,经重物直接冲击 时,易破裂 抗温度变化 常用温度在-60℃~60℃之间,低温不易 脆裂 常用温度在5 ℃~50℃之间,低温 或高温时会导致管道漏水或破裂 抗老化程度 加入可过滤太阳光紫外线的碳黑粒,耐候性好 长期使用后会发生裂解、硬脆老化 耐化学性 具备 不具备 耐磨损性 具备 不具备 耐热水 具备 不具备 环保 环保 不环保,燃烧产生有毒气体 噪音 低模量材料,噪音小 31 dB 噪音大,73dB 连接方式 热熔对焊,电熔管箍、带密封圈承插连接、螺纹 连接、线性伸缩承插管连接、法兰连接等无漏水隐患 粘胶剂粘接,密封不佳有漏水隐患 管道安装 韧性好,适合预制安装,安装快速方便 无法预制安装,耗费时间 HDPE 同层排水示意图 工艺原理 同层排水系统由隐蔽式水箱系统、后排水马桶、侧墙地漏、洗脸盆系统, 妇洗器系统,淋浴房系统,

施工临时排水排污方案

施工排水排污专项方案 1.编制依据及施工总则 《污水综合排放标准》; 《中华人民共和国环境保护法》; 温州市住房和城乡建设局温住发(2019)34号文件有关规定; 严格按温州市文明施工管理标准要求施工; 严格按城市市容市貌有关规定施工; 严格按建筑企业污水排放有关规定施工; 严格按温州市市施工现场标化管理要求施工。 2.工程概况 1、工程名称:浙南科技城龙水片(YB-04-I-0 2、YB-04-I-06)地块城中村改造工程(一期) 2、工程地点:浙南科技城龙水片YB-04-I-06地块 3、建设单位:温州建设集团浙南科技城龙水项目建设有限公司 4、设计单位:杭州市城乡建设设计院股份有限公司 5、监理单位:浙江金誉工程咨询有限公司 6、勘察单位:温州天然工程勘察有限公司 7、施工单位:温州建设集团有限公司 8、工期要求:1095日历天 本工程位于浙江省温州市龙水片(YB-04-I-06)地块,地块东紧临龙盛路,南侧为郑秀路,西北侧为公共绿地。本工程包括7栋高层住宅、2栋沿街商业服务网点、1栋农贸市场、1栋开闭所和地下室(其中10#楼为23层一类高层住宅,建筑高度67.5m;11#楼为23层一类高层住宅,建筑高度67.5m;12#、14#楼为27层一类高层住宅,建筑高度79.1m;13#、15#楼为25层一类高层住宅,建筑高度73.3m;16#楼为29层一类高层住宅,建筑高度84.9m;3#商业(农贸市场)为3层多层建筑,建筑高度15.1m;1#2#商业网点为2层多层建筑,建筑高度9.3m。本工程总用地面积29387.09㎡,总建筑面积106554.36㎡,其中地上建筑面积81997.09m2,地下室建筑面积24557.27m2,地下为一层地下车库。

施工临时排水专项方案(全面完整)

目录 一、方案范围及意图 本方案主要分为三个部分:一为生产用水,主要考虑浇筑砼的用水,砂浆搅拌用水及模板冲洗、砼养护用水等;二为生活用水,主要考虑办公及生产人员生活用水;三为临时消防用水,用以配合其他临时消防设施,以确保安全生产及生活,保证工程顺利进行。 二、编制依据 1.本分项工程施工图纸等; 2.现场具体情况及业主提供的给水接入点。 3.施工安全文明相关规定。 三、施工部署及准备计划 3.1施工周边排水系统部署 1)给水水源位于现场场地西侧,装水表计量后由主管道供水至办公区和生产区。从经济角度考虑,采用消防和生产、生活合用的方式布置临时给水管道。

2)整个场区外围修筑排水沟,以便雨水排放,在每栋活动板房的四周都设置砖砌的排水沟,排水沟截面为250×150~300,沟底浇筑100㎜C15混凝土,排水沟侧面采用120㎜厚砖墙砌筑。排水沟的坡度约0.5% 。 3)根据现场的实际情况,在生活区布置给水管,保证施工用水及消防用水,楼层面积较大时适当增加配水点,并配合以灭火器及一定数量消防水带及水枪以备用,确保安全生产顺利进行。另外为方便管理以及考虑防止因使用不当造成室内漏水等原因,临时用水点应按照各个施工段,进行分段分施工小组独立管理以及保护,实行责任制。 4)根据管网压力以及本建筑各个分区建筑高度分析,各分区供水可直接供水,无需加压。 5)工程出入口处设洗车用水点,以保护市政环境卫生。食堂要设立隔油池,污水经过隔油措施后再排入排水管道,所有厕所均要设立化粪池,经过沉淀后再排入排水管道。 6)施工区域内的自然地面标高略高于场地外的道路市政排水管网,因此施工区域内的积水经过沉淀后,很容易排入道路市政排水管网。办公、生活区排水沟内的积水经过沉砂池沉淀后,排入窨井经埋入地下的Φ500排水管引入道路市政排水管网。 3.2办公、生活区的布置 本工程的办公、生活区与施工生产区分开布置。办公区和生活区布置在靠新城路一侧的围墙边,分管理人员办公、生活区和工人生活区两部分。

同层排水施工工艺及方法

同层排水施工工艺及方法 根据不同的卫生间布局,合理的敷设管道,达到有效的排水排污标准的安装方式。同层排水系统安装有如下几个方式: 从墙体结构安装方式上分为三种不同的方式:①降板:即采用卫生间楼板(或局部楼板)下沉的方式;②墙排(以管道隐弊安装系统为主要特征)方式;③垫层式。 (1)降板:卫生间下沉的排水方式参照《住宅卫生间》01SJ914。具体做法是卫生间的结构楼板下层(局部)300mm作为管道敷设空间。下沉楼板采用现浇砼并做好防水层,按设计标高和坡度沿下层楼板敷设给、排水管道,并用粉煤灰、陶粒、加气混凝土砖块等轻质材料填实作为垫层,垫层上用水泥砂浆找平后再做防水层和层面。01SJ914图集指出,采用这种方式时,应该使用一种叫“多功能专利地漏”的管配件。现有的降板通常是指卫生间的一次防水层面,低于客厅毛坯层面。用数据来区分有:350mm,450mm不等。同层降板为:200mm (最小100mm),同比降板为350mm,450mm等方式净空高度可提高 200mm~300mm,少回填200mm~300mm。回填量小、密实度有保证,省工省料,土建综合成本小,堵漏维修方便,卫生间无须吊顶,增加了整体净空高度,更重要的是减少了楼体的承载负荷。 (2)墙排,由欧洲引入,是指卫生间洁具后方砌一堵假墙,形成一定的宽度的布置管道的专用空间,排水支管不穿越楼板在假墙内敷设、安装,在同一楼层内与主管相连接。墙排水方式要求卫生洁具选用悬挂式洗脸盆、后排水式坐便器。该方式达到了卫生、美观、整洁的要求。目前很多高档住宅选用了此种排水方式,同层排水系统主要构成件为:立管、支管、隐蔽式水箱及地漏等。

临时排水专项施工方案

临时排水专项施工 方案

目录 一、编制说明 1、编制目的 2、编制依据 3、编制原则 二、施工总体部署 1、总体施工安排 2、施工排水方案 三、施工工序及技术措施 1、施工工序 2、测量放线 3、基础开挖 4、管道基础施工 5、管道铺设 6、管道包边 7、沟槽回填 8、施工注意事项 9、工程量统计 四、质量保证措施 五、施工现场安全、文明生产措施

一、编制说明 1、编制目的 由于地区降雨主要集中在5~10月间,这段时间是工程施工重点阶段的时期,因此做好雨期的施工安排,对保证本工程以后的施工进度和质量有着重大的影响,为保证工期,雨期施工以预防为主,采用防御措施及加强排水手段,适时调整工序施工确保雨期正常的施工生产。 2、编制依据 2.1、市政道路及配套工程招标文件、补遗文件、答疑文件。 2.2、地市政道路及配套工程道路工程施工设计图纸。 2.3、本公司质量体系系列文件。 2.4、公司已批复的全面的施工组织设计。 2.5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件分析,以及我公司成熟的施工技术、管理水平、机械设备配套能力、资金投入能力和多年来从事同类工程的施工经验。

3、编制原则 (1)严格执行工程施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准。 (2)遵守、执行业主及代建公司制定的各方面的工程管理目标。 (3)在认真、全面理解设计施工蓝图的基础上,结合工程情况,应用新技术成果,使施工方案具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点。 (4)充分研究现场施工环境,妥善处理施工组织与周边接口问题,使施工对周边环境的影响最小化。 二、施工总体部署 1、总体施工安排 (1)综合考虑现场实际因素,合理组织交通、材料供应,将干扰降到最低。 (2)以沟槽开挖、沟槽支护、回填、检查井、交汇井的施工为施工重点,分区、分段进行施工安排。 (3)按流水作业顺序,区、段工序安排平行作业。 2、施工排水方案 (1)由于整个项目位置处于高山,丘陵纵横交错,地势北高南

施工现场临时排水施工方案_图文(精)

XXXXXXXXXXXXX 工程 施工现场临时排水方案 编制单位:XXXXXXXXXXXXXXX 工程项目部编制人:审核人: 审核单位:XXXXXXXXXXXXXXXXX 分公司审核人:批核人: 审批单位:XXXXXXXXXXXXX 建设集团有限公司审核人:批准人: 年月日 目录 第一章编制依据 ...................................... 1 第二章工程概 况 ...................................... 1 第三章施工准备 ...................................... 2 第四章施工部署 ...................................... 3 第五章环境保护措施 . (8) 第一章编制依据

1、技术准备

1、组织架构

2、施工部署 (1)施工现场道路排水措施 ①施工现场主要道路为6米宽,由大门一直通向生活区,并且在拟建项目周围形成环形道路,施工现场、生活区应设置有盖板明沟。 ②施工现场道路做法

③大门口设置车辆冲洗设施 工地主要出入口应设置冲洗平台,规格不小于3.5x5m ,配备冲洗枪,并在大门内侧设置沉砂井、排水沟,驶出工地的机动车辆必须冲洗干净方可上路。 城市主干道及政府主要工程冲洗设施宜使用自动化冲洗设备。利用有组织排水将车辆冲洗后的污水经排水沟回流到沉砂池再汇聚到蓄水池内,经过多级沉淀处理循环利用。 本项目洗车槽尺寸规格为3.0x12m ,深0.4m 。 ④沉淀池 施工现场合理布置沉淀池,沉淀池的大小根据现场实际确定。沉淀池

施工现场临时给排水施工方案

河南中宁钢材物流园工程 临 时 设 施 方 案 编制单位:重庆市博海建设(集团)工程有限公司 编制人:编制时间: 审查人:审查时间: 审批人:审批时间: 审批意见: 1.编制依据 1.1《建筑施工手册》第2册 1.2《市级文明工地临时用水的有关规定》 1.3总公司《文明安全施工手册》 2.工程概况 2.1本工程为河南新乡中宁钢材物流园工程,东西长580m,南北长150m,地下车库一层、地上办公楼十三层。 2.2在施工现场北侧接DN50到市政给水井,以给水井接管时以此处为临时水源;在

现场西南角、东南角、北边大门口,分别做一个市政雨水排水井,可作为现场雨水及道路冲洗排放。 2.3现场设临时办公室,给水从就近临时给水管上接口。卫生间污水先经化粪池后就近排入污水市政管网,厨房污水经隔油池后就近排入污水市政管网。 2.4施工现场的东、西、北侧均设临时消火栓;南侧有永久消火栓井(现暂时无法使用),计划在施工现场的南侧同样设置临时消火栓管道及消火栓。 2.5现场的施工办公室采用板房布置,工人的生活区一样采用板房搭设。 2.6林澜艺墅地下室部分的施工用水,从现场东南侧的临时用水管道上引出一根DN40水管至地下室基槽,供地下室部分施工时使用。(见施工现场临时用水平面图) 3.临水设计 3.1现场用水量计算: 本工程临时给水包括生产、生活及消防用水,施工用水高峰为结构施工阶段,用水量据此计算。 3.1.1现场施工用水量q1(L/S): q1= K1×∑(Q1×N1)×(T1×t)-1×K2×(8×3600)-1 K1——未预计的施工用水系数取1.05 Q1——年度工程量见表—1 N1——施工用水定额见表—1 T1——年度有效作业日取365日 K2——用水不均衡系数取1.5 t——每天作业班数取2班 本工程结构施工阶段主要用水对象为商品混凝土自然养护、冲洗模板、砌砖工程,具体工程量及用水定额见下表: 表-1

吉博力同层排水系统专业施工方案及技术措施

吉博力同层排水系统专业施工方案及技术措施 1、管道系统 管道采用HDPE,管材寿命理论上计算100年,目前欧洲早期使用年限已经有50年,未发生任何问题,管道内壁采用特殊镀膜技术,有效防止污垢沉积堵塞,保证排水性能。目前国内常见的HEPE管道基本都是带蓝色或黄色条纹给水管道,其主要性能是给水耐压,伸缩系数大,材质过软,用在排水时经常发生变形或污垢堵塞等问题。 GEBERIT高密度聚乙烯(HDPE)管道采用北欧化工PE80混配料(黑料)为原料,是专用的排水管道,统一的压力等级,采用热熔连接。管道承压不小于0.4MPA,抗负压-0.08MPA。HDPE管道是软性材料,E弹性模量很低,它能限制以固体为载体的声音传播,能隔离以空气为载体的声音传播。其无与伦比的防噪音性能是其他管材望尘莫及的。 HDPE管材在制造完后,经过热水回火处理,使其伸缩率≤1.0%。该回火工艺减小了管道连接点所承受的机械强度,保证电焊管箍连接所需要的高精度要求。因管材伸缩率小,故采用变形矫正的方式来调节热涨冷缩,而不采用伸缩节,减小了系统的漏点,保证了系统的气密性。 HDPE管道公称直径从40mm至315mm,单位长度为5m,管子密度为955kg/m3,比水还轻。具有抗冲击、耐腐蚀、灵活的连接方式、耐磨损耐酸碱、化学性好、耐热水、柔韧性佳、耐寒性好、质量轻以及安装方便的特点。在环保性能上有ISO14001认证。从生态角度说,聚乙烯(PE)是由简单的碳、氢元素组合而成的,对人体、动物、植物无害;在处理焚烧过程中不会产生毒气;在生产、制造和运输过程中,消耗较少的能源。 HDPE管道配件有:束接、检查口、电焊管箍连接件、弯头、三通、防火套管、防水套管、管卡等,保证系统的气密性。 弯头部位皆采用两个45。弯头组成一个90。弯头;三通部位,采用Y型45。三通,保证水力工况状况良好。 另外,HDPE管道和配件皆为欧洲原装进口。管材及配件符合GB/T3682、GB/T1033、GB/T1040、GB/T6111标准,且进行过专业测试。 吉博力HDPE管道参数如下(各项性能详见管道检测报告):

生活区临时排水排污施工方案()

生 活 区 排 水 排 污 方 案 编制: 审核: 日期:

生活区排水、排污方案 1.施工总则 本方案根据施工现场条件及周边环境情况原则如下: 本工程严格按呼和浩特市文明施工管理标准要求施工; 严格按城市市容市貌有关规定施工; 严格按建筑企业污水排放有关规定施工; 严格按呼和浩特市施工现场标化管理要求施工。 3.现场布置 本工程开工时,在施工现场设立生活区搭设2幢两层共28间的彩钢板活动房作为办公之用,另搭设9幢二层共126间的活动房以作为职工宿舍、还有工人食堂、澡堂等等等 本工程施工时的材料堆场及机械设备停放场地及辅助材料堆场,尽量布置在离施工操作面不远且不影响交通的区域。 办公区(生活区)雨污水排放生活区化粪池内,雨污分流的方式布管,接入化粪池内,利用高差控制,自由泻水。生活污水采用现场砌筑化粪池,化粪池内的沉淀物定期请环卫部门抽排。 由于现场林坪北路未完工,生活雨污水先排至林坪北路雨水井Y1、污水井W1(自砌井),再排至青年大道市政雨水井Y2、污水井W2. 4.施工方案 4.1 施工现场排水沟布置(排水布置详见平面布置图) 4.2 生活区内雨水污水排放: 生活设施内设置4个卫生间,设置一个化粪池,化后排入城市污水管网内,化粪池内沉淀物请环卫部门定期清理。 生活区污水排放用Φ300波纹管埋地敷设,通过高差自由落水,排入

市政雨水管网。沿直线段每20m设净空500*500*500集水井一个, 砖墙采用240墙,MU10标准砖,M10水泥砂浆砌筑,内侧面1:2水泥砂浆粉刷.盖钢筋混凝土盖板。 生活区雨水排放采用砖砌明沟(明沟净宽400mm、净深400mm),砖墙采用240墙,MU10标准砖,M10水泥砂浆砌筑,内侧面1:2水泥砂浆粉刷;沿直线段每20m设净空500*500*500集水井一个, 砖墙采用240墙,MU10标准砖,M10水泥砂浆砌筑,内侧面1:2水泥砂浆粉刷.盖钢筋格栅盖板。雨水井Y1、污水井W1为Φ700井深1m砖墙采用240墙,MU10标准砖,M10水泥砂浆砌筑,内侧面1:2水泥砂浆粉刷.盖钢筋格栅盖板。铺设线路见附后平面图,具体做法如图:

卫生间同层排水专项施工方案

卫生间同层排水(下沉式)专项施工方案 一、编制依据 1、《住宅卫生间设计图集》01SJ914 2、《TTC型住宅卫生间同层排水系统》09BSZ01 3、《住宅设计规范》(GB50096-1999) 二、编制目的 为了对本工程卫生间等部位排水系统工程施工的全过程中每一个影响进度、质量、安全的因素和施工步骤进行有效控制,保证合同约定工程质量,满足设计图纸、国家有关标准、规程、规范等对防水工程的要求。 三、工程概况 本工程为姚港路西、长江路北地块(北区)总承包工程项目,由高层住宅以及居住配套公建、办公楼等构成。包括三栋11层高层住宅、一栋16高层住宅、两栋18层高层住宅、两栋20层高层住宅,农贸市场综合楼(包括菜市场、物业经营、居委会、物业管理、办公)一栋,办公楼三栋,自行车库一栋,1个独立的人防地下车库。总用地面积:99725平方米,地上计容总建筑面积:169510平方米,地下建筑面积:56603平方米。本工程单体室内地坪设计标高±0.000相

当于国家85高程标高6.5m,地库设计标高±0.000相当于国家85高程标高5.30m,室内外高差1.2m,室外场地标高-1.200m。安全等级为二级,设计使用年限为50年。建筑的抗震设防类别为标准设防类(丙类),设计抗震设防烈度6度。 根据设计总说明,设计图纸要求使用JS防水涂料(聚合物水泥)四周沿墙上翻200高、60mm厚C20细石混凝土垫层1%坡向地漏,最薄处2cm,粉刷2mm厚JS聚合物水泥防水涂料、1.5cm厚1:2.5防水砂浆保护层、用约20cm厚陶粒填充、2cm厚1:3水泥砂浆找平层,其坡度为大于1%、再用2mm厚JS聚合物水泥防水涂料粉刷,最后浇2cm厚1:3水泥砂浆,面层拉毛处理。卫生间采取的是降板方式。四、同层排水原理及优点 近年来,随着大量新型建筑不断涌现,建筑理念更加体现以人为本的精神,对住宅的舒适性和个性化的要求也越来越高,这就对传统住宅的建设提出了新的要求。在住宅排水领域,传统的室内排水方式,即上层的排水横管布置在下层的顶部的排水方式,使得私有住宅的产权完整性缺乏界定,给检修维护造成很多的不便,且由于卫生洁具的排水支管均穿越楼板,留下渗漏隐患,所有这些都为排水方式提出更高的要求,为同层排水的应用创造了广阔的前景。《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.1.6条指出“住宅污水排水管横管宜设于本层套内,当必须设于下层的套内空间时,其清扫口应设于本层,并应进行夏季管道外壁结露验算,采取相应的防止结露措施”;《建筑给水

施工现场临时排水方案设计

施工现场临时排水方案 工程名称:广州****工程 总承包单位(公章):深圳*****公司 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日(企业技术负责人)

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 1、工程概况 (1) 2、现场临时排水设计概况 (1) 第三章施工准备 (2) 1、技术准备 (2) 2、施工准备 (2) 3、人员准备 (2) 第四章施工部署 (2) 1、组织架构 (2) 2、施工部署 (2) 第五章环境保护措施 (6)

1、施工组织设计 2、施工图纸及合同 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2013 5、现场临时排水总平面布置图。 第二章工程概况 1、工程概况 工程名称:广州*****工程 工程地点:本项目位于广州******南侧。 本项目建设总用地面积为7887m2,建筑基底面积1365.03m2,总建筑面积29099.41m2,其中地下13846.11m2,分3层。其中包含1栋高层住宅、1所幼儿园。 1栋高层住宅(公租房),采用框架结构,地上18层,楼高62.00米,设有1层附属结构商业建筑,楼高6.90米,设计±0.00标高为15.500米,设有3层地下室,地下室底板高程为2.000米; 1所幼儿园,建筑3层,高11.80米,设计±0.00标高为19.000米。四周市政道路最高标高为18.90米,最低点标高为15.70米。 2、现场临时排水施工概况 现场临时排水系统采用雨水、污水分流系统。排水系统分明沟排水和埋管排水两种。明沟排水主要为雨水系统排水,埋管排水系统主要为污水排水。明沟排水主要采用砖砌筑排水沟,截面尺寸为300*300,沿东面、南面、西面、北面基坑面通长设置,纵向坡度i=0.001。明沟排水每20米设置一个集水井,规格为1000mm(长)*1000mm(宽)*1000mm(深);本工程按设计要求设置二个沉淀池,规格为1500mm(宽)*3000mm(长)*1500mm(深)。污水排水采用HDPE双壁波纹管,规格为DN300,纵向坡度i=0.002。现场道路硬化,硬化的道路设置排水坡度,两边设置排水沟,每20米设置集水井一个,详见临时给排水施工总平面图。

现场临时排水施工方案

现场临时排水施工方案 一、工程概况 建设单位:江苏枣林湾实业有限公司 设计单位: 监理单位:仪征市方正建设工程监理有限责任公司 施工单位:苏州园林发展股份有限公司 第十届江苏省园艺博览会(园内项目)的建筑场地位于仪征市枣林湾汉金大道西侧。 由于本工程场地大,落差大,前期土石方施工没有设计组织排水,目前又处于前期施工阶段,从而导致现场排水较难,因考虑现场具体情况和周边环境,在现场布置临时排水沟。 二、施工现场临时排水的重要性及总体措施 1、做好现场排水工作的重要性 根据仪征市近年来气象资料分析,境内秋季、冬季为少雨季节,暴雨、大风等恶劣天气少有发生(本地汛期一般在3月以后),但今年十月上旬雨水较多,所以要做好现场临时排水工作。 2、总体措施 强制排水。本工程现场面积较大,并且大部分地势南高北低,因此雨水排水主要考虑施工部位用污水泵提升向外排水的方式排水。在现场较低的施工部位挖积水井,把现场内的雨水或地下水利用污水泵向外提升排至临时沟槽和以完成的雨水管井内,由临时沟槽和雨水管道将水排入“长江”和“太湖”。 三、临时排水具体措施 1、组织措施:健全组织机构,落实防汛责任制 (1)为确保工程安全、质量和进度,我部已建立了完善的排水组织机构,已成立“排水领导小组”,层层落实岗位责任制,

处在雨期实行24小时排水总值班制度,特别是在控制运行期要加强工程各部位的巡视和观察。 (2)认真做好雨期工程安全检查工作 四、现场排水沟布置及做法 1、现场排水沟布置 本工程现考虑在现场设置多个排水出口,通往“长江”和“太湖”。 在现场低洼施工部位开挖多个集水井,因施工场地较大,需要多处开挖宽600mm深500mm的沟槽通往“长江”和“太湖”。 2、排水沟及集水井做法 A.排水沟做法: 排水沟宽600mm,底部采用100mm厚C15混凝土打底找平,沟壁高度300mm用240mm厚砖砌。 B.小集水井的做法: 尺寸1m×1m×1.1m,100厚的C20混凝土封底,三面为240厚砖砌体,内抹20厚防水砂浆,井口用木板覆盖,四周搭钢管护栏防护。 五、临时排水施工质量及安全要求 1、挖掘机司机必须持证上岗,施工时要有专人指挥。开挖时按撒好的白灰线开挖,严禁乱挖,确保不破坏原坡面。 2、混凝土硬化时,严格按措施要求施工,砼面应原浆收光。特别是场内通道硬化,砼强度及厚度必须保证,避免车辆碾坏而影响现场文明施工环境。 3、排水沟施工时,应做好流水坡度,雨水统一排入集水坑等既定位置,确保基础内无大量积水。 4、排水污水泵在购买时,其扬尘按50m考虑。凡水泵设置处,用电线路要符合规范。