建筑节能工程施工质量验收规范

(GB 50411-2007)

3.1.2 设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时,应经原施工图设计审查机构审查,在实施前应办理设计变更手续,并获得监理或者建设单位的确认。

本规定有三层含义:第一,任何有关节能的设计变更,均需事前办理设计变更手续;第二:有关节能的设计变更不应降低节能效果;第三,涉及节能效果的设计变更,除应由原设计单位认可外,还应报原负责节能设计审查机构审查方可确定。确定变更后,并应获得监理或建设单位的确认。

3.1.4 单位工程的施工组织设计应该包括建设节能工程施工内容。建筑节能施工前,施工单位应编制建筑节能工程施工方案并经监理(建设)单位审查批准。

施工前,施工企业还应专门编制建筑节能工程施工技术方案,经监理单位审批后实施。在节能施工前对相关人员进行技术交底和必要的实际操作培训,技术交底和培训均应留有记录。

3.2.2 进入施工现场用于节能工程的材料和设备均应具有出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告;定型产品和成套技术应有型式检验报告,进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。

3.2.5 现场配制的材料如保温浆料、聚合物砂浆等,应按设计要求或实验室给出的配合比配制。当为给出要求时,应按照施工方案和产品说明书配制。

现场配制的材料首先应按设计要求或实验室给出的配合比进行现场配制。当无上述要求时,可按照产品说明书配制,执行中应该注意上述配制要求,均应具有可追溯性,并应写入施工方案中。不得按照经验或口头通知配制。

3.2.6节能保温材料在施工使用时的含水量应该符合设计要求、工艺要求及施工技术方案要求。

3.3.1 建设节能工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工。

对于设计文件应当经过设计审查机构的审查;施工技术方案则应通过建设或监理单位的审查。

3.3.2 建筑节能施工前,对于采用相同建筑节能设计的房间和构造做法,应在现场采用相同材料和工艺制作样板间和样板件,经有关各方确认后方可进行施工。

样板间方法主要适用于重复采用同样建筑节能设计的房间和构造做法,制作时应采用相同材料和工艺和现场制作,经有关各方确认后方可进行施工。施工中应注意,样板间和样板件的技术资料(材料、工艺、验收资料)应纳入工程技术档案。

3.3.3 节能保温材料不宜在雨雪天气中露天施工。

筑物分期或局部进行节能改造时,不易划分分部、分项工程,此时容许采取建设、监理、设计、施工等各方协商一致的划分方式进行节能工程的验收。但验收项目、验收标准和验收记录均应遵守本规范的规定。有关节能的项目应单独填写检查验收表格,作出节能项目验收记

录并单独组卷。

4.1.2 主体结构完工后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收。

1、墙体节能工程在主体结构完工后施工,对此在施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收、相关检验批和分项工程验收,施工完成后应进行墙体节能子分部工程验收。大多数墙体节能工程都是在主体结构内侧或外侧表面做保温层。

2、与主体结构同时施工的墙体节能工程,如现浇夹心复合保温墙板等,对此无法分别验收,只能与主体结构一同验收。

4.1.3墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术时,其型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验。

型式检验报告的内容应包括耐候性检验,当供应方不能提供耐久性检验参数时,应由具备资格的检测机构予以补做。

4.1.4 墙体节能工程应对下列部位或者内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。

1 保温层附着的基层及其表面处理

2 保温板粘结或固定

3 锚固件

4 增强网铺设

5 墙体热桥部位处理

6 预置保温板或者预制保温墙板的板缝及构造节点

7 现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面

8 被封闭的保温材料厚度

9 保温隔热砌体填充墙体

本条文要求隐蔽工程验收不仅应有详细的文字记录,还应有必要的图像资料,这是为了利用现代科技手段更好地记录隐蔽工程的真实情况。对于“必要”的理解,可理解为有隐蔽工程全貌和有代表性的局部(部位)照片。

4.1.5 墙体节能工程的保温材料在施工过程中应采取防潮、防水等保护措施。

4..1.6墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定:

1 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2的也为一个检验批。

2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,有施工单位与监理(建设)单位共同商定。

4.2.1 用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。检查数量:按进场批次,每批随即抽查3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

4.2.2 墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

当上述质量证明文件和各种检测报告为复印件时,应加盖证明其真实性的相关单位印章和经手人员签字,并应注明原件存放处。必要时,还应核对原件。

4.2.3 墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复检,复检应为见证取样送检。

1 保温材料的导热系数、密度、抗压强度和压缩强度;

2 粘结材料的粘结强度;

3 增强网的力学性能,抗腐蚀性能。

检查数量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽检不少于3次;当单位工程建筑面积在20000m2以上时个抽检不少于6次。

不同厂家、不同种类(品种)的材料均应分别抽样进行复检,所谓种类,是指材质或材料品种。复检应为见证取样送检,见证取样送检应由建设单位委托。

4.2.5 墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理,处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。

检验方法:对照设计与施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。

4.2.7 强团节能工程的施工,应符合下列规定:

1 保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。

2 保温板材与基层及构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。

3 保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂。

4 当墙体节能工程的保温层采用预埋或者后置锚固件固定时,锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉板试验。

检查数量:每个检验批抽查不好于3处

本条要求的粘结强度和锚固拉板力试验,当施工单位试验室有能力时可由施工企业试验室承担,也可以委托给具备见证资质的检测机构进行试验。采用的试验方法可以在承包合同中约定,也可选择现行行业标准、地方标准推荐的相关试验方法。

4.2.9 当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件养护试块,检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条件养护试块应见证取样送检。

检查数量:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不好于3组。

4.2.11 保温砌块砌筑的墙体,应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于90%,垂直灰缝饱满度不应低于80%。

4.2.12 采用预制保温墙板安装的墙体,应符合下列规定:

1 保温墙板应有型式检验报告,型式检验报告中应包含安装性能的检验;

2 保温墙板的结构性能、热工性能及于主体结构的连接方法应该符合设计要求,与主体结构连接必须牢固。

3 保温墙板的板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求。

4 保温墙板板缝不得渗漏。

检查安装好的保温墙板板缝不得渗漏,可采用现场淋水试验的方法,对墙体板缝部位连续淋水1 h不渗漏为合格。

4.3.1 进场节能保温材料与构件的外观和包装应完整无破损,符合设计要求和产品标准规定。

4.3.4 施工产生的墙体缺陷,如穿墙套管、脚手眼、空洞等,应按照施工方式采取隔断热桥措施,不得影响墙体热工性能。

4.3.6 墙体采用保温浆料时,保温浆料层宜连续施工;保温浆料厚度应均匀、接茬应该平顺密实。

检查数量:每个检验批抽查10%,不少于10处。

4.3.7 墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位,其保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。

4.3.8 采用现场喷涂或者模板浇注的有机类保温材料做外保温时,有机类保温材料应达到陈化时间后方可进行下道工序施工。

有机类保温材料的陈化,也称“熟化”,是该类材料的一个特点,由于有机类保温材料的体积需经过一定时间才趋于稳定。其具体陈化时间可根据不同有机类保温材料的产品说明书确定。

5.1.2 附着于主体结构上的隔热层、保温层应在主体结构工程质量验收合格后施工。施工过程中应及时进行质量较差、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行幕墙节能分项工程验收。

有些幕墙的非透明部分的隔气层或保温层附着在建筑主体的实体墙上,对于这类建筑幕墙,保温材料和隔气层需要再实体墙的墙面质量满足要求后才能施工,否则保温材料可能粘结不牢固,隔气层(或防水层)附着不理想。同时,主体结构往往是土建单位施工,幕墙是专业分包,在施工中如不进行分阶段验收,出现质量问题时容易发生纠纷。

5.1.3 当幕墙节能工程采用隔热型材时,隔热型材生产厂家应提供型材所使用的隔热材料的力学性能和热变形性能试验报告。

隔热型材的隔热材料比较特殊,既要保证足够的强度,又要有较小的导热系数,还要满足幕墙型材在尺寸方面的苛刻要求。从安全的角度而言,型材的力学性能非常重要,对于有机材料,其热变形能也非常重要。型材的力学性能主要包括抗剪强度和横向抗拉强度;热变形性能包括热膨胀系数、热变形温度等。

5.1.4 幕墙节能工程施工中应对下列部位或者项目进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。

1 被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定;

2 幕墙周边与墙体的接缝处保温材料的填充;

3 构造缝、结构缝;

4 隔汽层;

5 热桥部位、断热节点;

6 单元式幕墙板块间的接缝构造;

淡盐水幕墙板块间的缝隙密封是非常重要的。由于单元缝隙处理不好,修复特别困难,所以应该特别注意施工质量。这里的质量不好,不仅会使气密性能差,还常常引起雨水渗漏。

7 泠凝水收集和排放构造;

8 幕墙的通风换气装置。

5.1.5 幕墙节能工程使用的保温材料在安装工程中应采取防潮、防水等保护措施。

幕墙节能工程的保温材料多是多孔结构,很容易潮湿变形或者改变性状。所以在安装过程中应采取防潮、防水等保护措施,避免上述情况发生。

5.2.2 幕墙节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求。

5.2.3 幕墙节能工程使用的材料、构件等进场时,应对其下列性能进行复检,复检应为见证取样送检:

1 保温材料:导热系数、密度

2 幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点

玻璃的传热系数越大,对节能越不利;遮阳系数越大,对空调的节能越不利;可见光透射比越大,对采光越有利。中空玻璃露点不满足要求,产品的密封则不合格。

3 隔热型材:抗拉强度、抗剪强度。

检查数量:同一厂家的同一产品抽查不少于一组。

5.2.4 幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000m2或者建筑外墙面积的50%时,应现场抽取材料和配件,在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测,检测结果应该符合设计规定的等级要求。气密性能检测试件应包括幕墙的典型单元、典型拼缝、

典型可开启部分。试件应安装幕墙工程施工图进行设计。试件设计应经建筑设计单位项目负责人、监理工程师同意并确认。

检查数量:对一个单位工程中面积超过1000m2的每一种幕墙均抽取一个试件进行检测。5.3.1 镀(贴)膜玻璃的安装方向、位置应正确。中空玻璃应采用双道密封。中空玻璃的均压管应密封处理。

检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于5件(处)

镀(贴)膜玻璃在节能方面有两个作用,一方面是遮阳,另一个方面是降低传热系数。对于遮阳而言,镀膜可以反射阳光或吸收阳光,所以镀膜一般应放在靠近室外的玻璃上。为了避免镀膜层的老化,镀膜面一般在中空玻璃内部,单层玻璃应将镀膜置于室内侧。对于第辐射玻璃(LOW-E玻璃),低辐射膜应置于中空玻璃内部。

5.3.3 幕墙与周边墙体间的接缝处应采用弹性闭孔材料填充饱满,并应采用耐候密封胶密封。检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于5件(处)

幕墙周边与墙体接缝部位虽然不是幕墙能耗的主要部位,但处理不好,也会大大影响幕墙的节能。由于幕墙边缘一般都是金属边框,所以存在热桥问题,应采用弹性闭孔材料填充饱满。另外,幕墙有水密性要求,所以应采用耐候胶进行密封。

6.1.3 建筑外门窗工程施工中,应对门窗框与墙体接缝处的保温填充做法进行隐蔽工程验收,并应有隐蔽工程验收记录和必要的图像资料。

6.1.4 建筑外门窗工程的检验批应按下列规定划分:

1 同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也为一个检验批。

2 同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50樘划分为一个检验批,不足50樘也为一个检验批。

3 对于异性或有特殊要求的门窗,检验批的划分应根据其特点和数量,由监理(建设)单位和施工单位协商确定

6.1.5 建筑外门窗工程的检查数量应符合下列规定:

1 建筑门窗每个检验批应抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应抽查10%,并不少于6樘,不足6樘时应全数检查。

2 特种门每个检验批应抽查50%,并不少于10樘,不足10樘时应全数检查。

(门窗的外观、品种、规格及附件等均与节能的向光性能以及门窗的质量有关,所应进行检查验收,并对质量证明文件进行核查)

6.2.2 建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求。

6.2.3 建筑外窗进入施工现场时,应按地区类别对其下列性能进行复检,复检应为见证取样送检:

3 夏热冬暖地区(深圳):气密性、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点。

检查数量:同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于3樘(件)

6.2.4 建筑门窗采用的玻璃品种应符合设计要求。中空玻璃应采用双道密封。

6.2.7 外门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用弹性闭孔材料填充饱满,并使用密封胶密封;外门窗框与副框之间的缝隙应使用密封胶密封。

6.2.11 天窗安装的位置、坡度应正确,封闭严密,嵌缝处不得渗漏。

检查方法:观察、尺量检查;淋水检查。

检查数量:按第6.1.5条执行

6.3.3 外门窗遮阳设施调节灵活,能调节到位。

7.1.2 屋面保温隔热工程的施工,应在基层质量验收合格后进行,施工过程中应及时进行质

量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行屋面节能分项工程验收。

7.1.3 屋面保温隔热工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:

1 基层

2 保温层的铺设方式、厚度;板材缝隙填充质量;

3 屋面热桥部位

4 隔气层

7.1.4 屋面保温隔热层施工完成后,应及时进行找平层和防水层的施工,避免保温隔热层受潮或者受损。

含水率对导热系数的影响颇大,为保证建筑物的保温效果,在保温隔热层施工完成后,应尽快进行防水层施工,在施工过程中应防止保温层受潮。

7.2.2 屋面节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或者压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

本强条中的各个指标通过进场复验报告进行验证,复验报告必须是第三方见证取样,检验样品必须是按批量随即抽取。

7.2.3 屋面节能工程使用的保温隔热材料,进场时应对其导热系数、密度、抗压强度和压缩强度、燃烧性能进行复检,复检应为见证取样送检。

检查数量:同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组

7.2.4 屋面保温隔热层的铺设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法,必须符合设计要求和有关标准的规定。

检查数量:每100m2抽查一处,没处10m2,整个屋面抽查不得少于3处。

7.2.5 屋面的通风隔热架空层,其架空高度、安装方式、通风口位置及尺寸应符合设计及有关标准要求,架空层内不得有杂物。架空面层应完整,不得有断裂和露筋等缺陷。

检查数量:每100m2抽查一处,没处10m2,整个屋面抽查不得少于3处。

7.2.8 屋面的隔气层位置应符合设计要求,隔气层应完整、严密。

检查数量:每100m2抽查一处,没处10m2,整个屋面抽查不得少于3处。

7.3.3 坡屋面、内架空屋面当采用敷设于屋面内侧的保温材料做保温隔热层时,保温隔热层应有防潮措施,其表面应有保护层,保护层的做法应符合设计要求。

检查数量:每100m2抽查一处,没处10m2,整个屋面抽查不得少于3处。

当屋面的保温层敷设于屋面内侧时,如果保温层未进行密闭防潮处理,室内空气中湿气将渗入到保温层,这不仅增大了保温材料的导热系数,降低节能效果。而且由于受潮之后还容易产生细菌,最严重的可能会有水溢出,因此必须对保温材料采取有效防潮措施,使之与室内的空气隔绝。

14.1.4 外墙节能构造和外窗气密性的现场尸体检验,其抽样数量可以在合同中约定,但是合同中约定的抽样数量不应低于本规范的要求。当无合同约定时应按照下列规定抽样:

1 每个单位工程的外墙至少抽查3处,每处一个检查点;当一个单位工程外墙有2中以上节能保温做法时,每种节能做法的外墙应抽查不少于3处;

2 每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有2种以上品种。类型和开启方式时,每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3樘。

14.1.5 外墙节能构造的现场尸体检验应在监理(建设)人员见证下实施,可委托有资质的检测机构实施,也可由施工单位实施。

考虑到围护结构的现场实体检验师采用钻芯法验证其节能保温做法,操作简单,不需要使用试验仪器,为了方便施工,故规定现场实体检验除了可以委托有资质的检测单位来承担外,也可以由施工单位自行实施。但是不论由谁实施均须见证,以保证检验的公正性。

14.1.6 外窗气密性的现场实体检测应在监理(建设)人员见证下抽样,委托有资质的检测机构实施。

14.1.8 当外墙节能构造或外窗气密性现场实体检验出现不符合设计要求和标准规定的情况时,应委托有资质的检测机构扩大一倍数量抽样,对不符合要求的项目或者参数再次检验。仍然不符合要求时应给出“不符合设计要求”的结论。

对于不符合设计要求的围护结构节能构造应查找原因,对因此造成的对建筑节能的影响程度进行计算或者评估,采取技术措施予以弥补或消除后重新进行检测,合格后方可通过验收。对于建筑外窗气密性不符合设计要求和国家现行标准规定的,应查找原因进行修理,使其达到要求重新进行检测,合格后方可通过验收。

当现场实体检验出现不符合要求的情况时,显示节能工程质量可能存在问题。此时为了得出更为真实可靠的结论,应委托有资质的检测单位再次检验。且为了增加抽样的代表性,规定应扩大一倍数量再次抽样,再次抽样只需要对不符合要求的项目或参数检验,不必对已经符合要求的参数再次检验。如果再次检验仍然不符合要求时,则应给出“不符合要求”的结论。对不符合要求的项目通常是首先查找原因,对所造成的影响程度进行计算或者评估,然后采取某些可惜的技术措施予以弥补、修理或消除,这些措施有时还需要征得节能设计单位的同意。注意消除隐患后必须重新检测,合格后方可通过验收。

15.0.1 建筑节能分部工程的质量验收,应在检验批、分项工程全部验收合格的基础上,进行外墙节能构造实体检验以及系统节能性能检测和系统联合试运转和调试,确认建筑节能工程质量达到验收条件后方可进行。

15.0.5 建筑节能分部工程质量验收合格,应符合下列规定:

1 分项工程应全部合格;

2 质量控制资料应完整;

3 外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求;

4 建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。

15.0.6 建筑节能工程验收时应对下列资料核查,并纳入竣工技术档案:

1 技术文件、图纸会审记录、设计变更和洽商;

2 主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证实验报告;

3 隐蔽工程验收记录和相关图像资料;

4 分项工程质量验收记录;必要时应核查检验批验收记录;

5 建筑围护结构节能构造现场实体检验记录;

6 风管及系统严密性检验记录;

7 现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录;

8 设备单机试运转及调试记录;

9 系统联合运转及调试记录;

10 系统节能性能检验报告;

11 其他对工程质量有影响的重要技术资料。

表A.0.1建筑节能工程进场材料和设备的复验项目

附录C 外墙节能构造钻芯检验方法

C.0.2 钻芯检验外墙节能构造应在外墙施工完工后、节能分部工程验收前进行。

C.0.3 钻芯检验外墙节能构造的取样部位和数量,应遵守下列规定:

1 取样部位应由监理(建设)与施工双方共同确定,不得在外墙施工前预先确定。

3 外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。取样部位宜均匀分部,不宜在同一个房间外墙上取2个或2个以上芯样。

C.0.4 钻芯检验外墙节能构造应在监理(建设)人员见证下实施。

C.0.8 在垂直于芯样表面(外墙面)的方向上实测芯样保温层厚度,当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上且最小值不低于设计厚度的90%时,应判定保温层厚度符合设计要求;否则,应判定保温层厚度不符合设计要求。

C.0.10 当取样检测结果不符合设计要求时,应委托具备检测资质的见证检测机构增加一倍数量再次取样抽检。仍不符合设计要求时应判定围护结构节能构造不符合设计要求,此时应根据检验结构委托原设计单位或其他有资质的单位重新验算房屋的热工性能,提出技术处理方案。

C.0.11 外墙取样部位的修补,可采用聚苯板或其他保温材料制成的圆柱形塞填充并用建筑密封胶密封。修补后宜在取样部位挂贴注有“外墙节能构造检验点”的标志牌。

建筑节能专项验收方案

啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建 筑 节 能 验 收 方 案

北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建筑节能验收方案 技术负责人:

总监理工程师: 北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 目录 一、验收依据 二、工程概况 三、验收小组 四、验收项目名称、时间、地点 五、验收容 六、验收资料准备 七、验收程序

一、验收依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 2、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 3、《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ1252-2001) 4、《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) 6、《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2010) 7、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8、《外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2013) 二、工程概况

三、验收小组 组长:王瑞发 建设单位:啤酒()农垦股份有限公司 成员:正文、新安、世喜、旭峰、晓钦、周辉、涛施工单位:第四建设集团有限责任公司 成员:(请联系施工单位补充齐全) 监理单位:北京中轻国际工程项目管理有限公司 王瑞发、厚峰、周胜利、航旭设计单位:中国中轻国际工程有限公司 徐凯

建筑节能验收方案

建筑节能验收方案

目录 一、工程概况 (1) 二、节能工程施工时间计划 (1) 三、编制依据 (2) 四、节能设计说明 (2) 五、施工阶段与质量控制 (3) (一)灰砂砖砌块工程 (3) (二)加气混凝土砌块工程 (6) (三)外墙保温砂浆施工 (7) (四)屋面保温隔热工程 (11) (五)铝合金门窗工程 (12) (六)通风节能工程 (14) (七)配电与照明节能工程 (16) (八)监测与控制节能工程 (17) 六、风险分析与控制措施 (18) (一)砌块墙体裂缝防治 (18) (二)其它事项 (21) 七、节能工程质量验收 (22)

一、工程概况 (一)工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位 施工单位: (二)概述 本工程框架剪力墙结构,位于XXXXXXXX。设计为地上XXXXX层,建筑面积为XXXXXX平方米,建筑式样为X层,本建筑地震设防烈度为X度。工程开工日期为XXXXX年XXXX月。 二、节能工程施工时间计划 三、编制依据 1、《居住建筑节能工程施工技术规程》(DB29-125-2005,J10521-2005) 2、《居住建筑节能工程质量验收规程》(DB29-126-2005,J10522-2005) 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 4、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 7、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 8、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 9、桂阳县玉景翡翠湾1#栋工程施工图纸(建筑节能设计说明)建施图03#。 四、节能设计说明

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

建筑节能专项验收方案(改)

青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产工程 建 筑 节 能 验 收 方 案 北京中轻国际工程项目管理有限公司 青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监理部 二○一六年四月 青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产

工程 建筑节能验收方案 技术负责人: 总监理工程师: 北京中轻国际工程项目管理有限公司 青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监理部 二○一六年四月 目录 一、验收依据 二、工程概况

三、验收小组 四、验收项目名称、时间、地点 五、验收内容 六、验收资料准备 七、验收程序 一、验收依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 2、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 3、《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ1252-2001)

4、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 7、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8、《外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2013) 二、工程概况 三、验收小组 组长:王瑞发 建设单位:青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司 成员:李正文、李新安、张世喜、刘旭峰、李晓钦、周辉、张涛

施工单位:甘肃第四建设集团有限责任公司 成员:(请联系施工单位补充齐全) 监理单位:北京中轻国际工程项目管理有限公司 王瑞发、张厚峰、周胜利、李航旭 设计单位:中国中轻国际工程有限公司 徐凯 审图单位:甘肃省建筑设计研究院 成员:(请联系施工单位补充齐全) 检测单位:甘肃省建筑科学研究院 成员:(请联系施工单位补充齐全) 四、验收项目名称、时间、地点 名称:青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产建筑节能工程;时间:定于2016年月日上午点;地点:青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司(甘肃省兰州新区疏勒街660号)。 五、验收内容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况; (二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料;

“生态建筑”与“节能建筑”的异同

浅析“生态建筑”与“节能建筑”的异同

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

X X X X X X X X X 毕业论文 论文题目:浅析“生态建筑”与“节能建筑”的异同 学生XXX 学号XXXXXXXXXX 专业土木工程 层次XXXX 通讯地址XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 邮政编码XXXXX 指导教师XXXXX

浅析“生态建筑”与“节能建筑”的异同 摘要 随着经济社会的不断发展,能源和资源日益短缺,人们的生活品位逐渐提高,发展“生态建筑”与“节能建筑”的市场机遇日趋成熟,“生态建筑”与“节能建筑”的异同也随之越来越突出。阐明了“生态建筑”与“节能建筑”的概念,从都是节能的建筑、都符合国家的政策等两个方面研究了二者的相同性,同时分析了“生态建筑”与“节能建筑”在特征、发展时间、要求、效益等方面的不同。发展节能建筑和生态建筑是统筹经济社会发展、人与自然和谐发展的重要举措,是未来建筑发展的必然趋势。 关键字:节能建筑,生态建筑,相同性,不同性

目录 1.“节能建筑”与“生态建筑”的概念 (2) 1.1节能建筑 (2) 1.2生态建筑 (2) 2节能建筑与生态建筑国内外研究现状及现存在的主要问题 (2) 2.1节能建筑国内的研究现状及现存在的主要问题 (2) 2.2节能建筑国外的研究现状及现存在的主要问题 (2) 2.3生态建筑国内的研究现状及现存在的主要问题 (3) 2.4生态建筑国外的研究现状及现存在的主要问题 (3) 3.节能建筑与生态建筑的异同 (4) 3.1节能建筑与生态建筑的相同性 (4) 3.1.1都是节能的建筑 (4) 3.1.2符合国家的方针政策 (4) 3.2节能建筑与生态建筑的不同性 (5) 3.2.1特征不同 (5) 3.2.2发展不同 (5) 3.2.3要求不同 (6) 3.2.4效益不同 (7) 4.我国节能建筑与生态建筑的未来及发展前景 (7) 4.1我国节能建筑的未来及发展前景 (7) 4.2 我国生态建筑的未来及发展前景 (8)

建筑节能工程施工质量验收规范

建筑节能工程施工质量 验收规范 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

GB 50411-2007 建筑节能工程施工质量验收规范 编制依据 《建筑产品优选集》(2001YJ114) 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》行业标准(JG 158-2004) 《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95) 《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 《胶粉聚苯颗粒保温材料外墙外保温工法》(YJGF41-2000) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 134—2001) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144—2004) 《节能建筑工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 建筑节能工程施工验收规范 GB50411-2007 一般规定 4.1.1 本章适用于板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。 主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收。 墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术时,其型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验。

墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料: 1 保温层附着的基层及其表面处理; 2 保温层粘结或固定; 3 锚固件; 4 增强网铺设; 5 墙体热桥部位处理; 6 预制保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点; 7 现场喷涂或浇筑有机类保温材料的界面; 8 被封闭的保温材料厚度; 9 保温隔热砌块填充墙体。 墙体节能工程的保温材料在施工过程中应采取防潮、防水等保护措施。 墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定:

建筑节能专项验收方案

建筑节能专项验收方案 一、工程概况 1、本工程位于晋城市白水街与太行路交汇的东北角;。1#楼总建 筑面积13326.61㎡。地下一、二层丁类储藏室,住宅底部一层为商业 网点,二至十五层为住宅,剪力墙结构,建筑高度48.35m;能耗方式; 冬季散热器采暖; 2#楼总建筑面积14498.25㎡。地下一至三层为丁类储藏室,住宅 底部一、二层为商业网点,三至十三层为住宅,剪力墙结构,建筑高 度44.15m;能耗方式;冬季采暖; 地下室、楼梯间、前室、住宅门厅及顶层电梯机房和水箱间不采 暖。外墙填充墙为加气混凝土砌块。节能标准50% 本工程外墙聚苯板采用阻燃型(B2),并每层层高处设一道助燃 带,沿建筑一周应闭合,阻燃带采用SY玻化微珠防火砂浆(300高), 厚度同聚苯板。屋顶与外界交界处、屋顶开口部位四周的保温层设500 高玻化微珠砂浆水平防火隔离带。 3#本工程地下三层,地上五层住宅楼。总建筑面积11723.97㎡. 地下二、三层为车库,地下一层为储藏和车库,一至五层为住宅,框 架结构,建筑高度18.25M,能耗方式:冬季散热采暖;地下车库、闷 顶不采暖。外墙填充墙为加气混凝土砌块。节能标准50% 本工程所有外窗均采用内平开开启方式。 节能设计:屋顶为平屋顶,所有房间为冬季取暖(楼梯间、门厅 不采暖),采暖热源来自暖气片。

二、节能设计与做法

(一)屋面工程 不上人平屋面保温做法:钢筋混凝土屋面板、30厚挤塑聚苯板保温层、1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡、20厚1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯、3厚高聚物改性沥青防水卷材两道。 上人平屋面保温做法;钢筋混凝土屋面板、30厚挤塑聚苯板保温层、1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡、20厚1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯、4厚高聚物改性沥青防水卷材一道、满铺0.15厚聚乙稀薄膜一层、40厚C20细石混凝土,内配圆6双向@150钢筋网片。 1.1墙体节能工程 墙体材料:本工程墙体为砖混结构,外墙采用绝热用聚苯乙烯泡沫塑料,内墙为玻化微珠保温层;住户楼节能保温采用钢制柱型暖气片。内、外墙面为粉刷面层,内部装修均要进行二次设计、装修。 1.2门窗做法 本工程采用了60塑钢平开窗,玻璃采用中空玻璃。 门采用保温防盗门。 1.3配电与照明节能工程 A)住宅楼梯间及前室采用声光开关控制,并采用节能灯、高效灯具,所有灯具均采用节能高效灯具;无功率补偿采用变配电室内低压集中补偿COS =0.92。 A)荧光灯为显色指数大于80的三基色高效节能型细管荧光灯,

最新整理建筑节能验收规范.doc

我国的建筑节能分为两部分:一方面是建筑本身的节能,如建筑设计、结构和材料等;另外建筑节能还体现在建筑的装饰装修上,通过推广一次性住宅装修,逐步实现家庭装修工厂化、装配化、批量化,达到装修工程的节能、节材和环保要求。目前,对于我们每个装饰企业和单位、家庭装饰装修工程来说,贯彻《建筑节能工程施工质量验收规范》,一方面要求在装修中不能破坏已有建筑的节能结构与设施。目前,我国既有的400多亿平方米建筑当中,真正达到节能标准的却不到10%,其他90%都是耗能建筑。通过贯彻实施《规范》,可以通过装饰装修工程进行节能改造,使一些不具备节能功能或者节能效率不高的的既有建筑增加节能功能,提高房屋使用中的能源利用率,减少能源的消耗,通过装饰装修为建筑使用打下节能减排的基础。 根据《建筑节能工程施工质量验收规范》和我国目前国家有关标准和规范,中国节能环保装饰装修认证指导中心和中国室内装饰协会室内环境委员会提出:把国家关于建筑节能的规范贯彻到家庭装饰装修全过程中,从家庭室内装饰装修工程打好节能减排的基础。在装饰装修行业贯彻落实规范在要抓好3个环节,注意的4大重点: 根据《规范》要求,建筑工程的设计单位、施工单位、工程监理单位及其注册执业人员,应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计、施工、监理。建筑装修工程的节能同样要注意节能设计、施工管理和材料、产品选购等3个环节。 一是进行装修的节能设计。和建筑工程节能实施一样,装饰装修的节能也要注意从设计开始。注意在装饰装修设计时,就注意根据房屋本身的节能效果和业主的使用要求,进行节能装饰装修工程的设计。包括房屋的围护结构设计、节能节电节水材料和产品的设计等等; 二是推广使用节能材料和产品。在装饰装修工程中推广使用节能的新技术、新工艺、新材料和新设备,限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备;在建筑装饰装修时设计、安装节电节水型器具。 三是施工管理环节。一方面装饰装修的施工单位注意保护已有节能建筑的节能结构和设施,在装修中不破坏。另一方面,对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗和照明设备进行查验。严格按照规范要求进行施工,保证节能施工的节能效果。另外,在施工中还要注意在装修工程中节约材料,减少浪费。 同时,按照规范的强制性要求,在建筑装饰装修的节能施工中重点把握4个方面: 一、墙体、屋面、地面等围护结构方面:墙体、屋面和地面围护节能工程使用的保温隔热材料的导热系数、密度、抗压强度、燃烧性能应符合设计要求。严寒和寒冷地区外墙热桥部位,应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。 二、门窗节能工程方面:建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合节能设计要求。 三、采暖节能工程方面:采暖系统的制式,应符合设计要求;散热设备、阀门、过滤器、温度计及仪表应按设计要求安装齐全,不得随意增减和更换;室内温度调控装置、热计量装置、水力平衡装置以及热力入口装置的安装位置和方向应符合设计要求,并便于观察、操作和调试。 四、配电与照明方面:低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导体电阻值应符合规定。设备改造主要是照明节能改造,如在公用部位安装节能灯和声、光控感应灯具等。

建筑节能技术方案及措施详细版

文件编号:GD/FS-7988 (解决方案范本系列) 建筑节能技术方案及措施 详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

建筑节能技术方案及措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 建筑节能,在发达国家最初为减少建筑中能量的散失,现在则普遍称为“提高建筑中的能源利用率”,在保证提高建筑舒适性的条件下,合理使用能源,不断提高能源利用效率。 建筑节能具体指在建筑物的规划、设计、新建(改建、扩建)、改造和使用过程中,执行节能标准,采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品,提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率,加强建筑物用能系统的运行管理,利用可再生能源,在保证室内热环境质量的前提下,减少供热、空调制冷制热、照明、热水供应的能耗。 建筑节能,在发达国家最初为减少建筑中能量的

散失,现在则普遍称为“提高建筑中的能源利用率”,在保证提高建筑舒适性的条件下,合理使用能源,不断提高能源利用效率。 建筑节能具体指在建筑物的规划、设计、新建(改建、扩建)、改造和使用过程中,执行节能标准,采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品,提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率,加强建筑物用能系统的运行管理,利用可再生能源,在保证室内热环境质量的前提下,减少供热、空调制冷制热、照明、热水供应的能耗。 建筑节能使用范围 1、建造过程中的能耗,包括建筑材料、建筑构配件、建筑设备的生产和运输以及建筑施工和安装中的能耗。

生态节能技术及新能源在建筑上的应用参考文本

生态节能技术及新能源在建筑上的应用参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

生态节能技术及新能源在建筑上的应用 参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、建筑节能设计的重要意义: 1、建筑节能是经济发展的需要: 能源是人类生存与发展的重要基础,经济的发展依赖 于能源的发展。当今能源问题已经成为全世界共同关注的 问题,能源短缺成为制约经济发展的重要因素。建筑从建 材生产,建筑施工直到建筑物的使用无时不在消耗着能 源,资料统计表明欧美等发达国家的建筑能耗占到全国总 能耗的1/3左右,我国也占到25%以上。因此在建筑中推 广节能技术势在必行。 2、建筑节能是环境保护的需要: 我们现在应用的能源主要是以煤炭、石油、天然气为

主的不可再生能源。这些能源在使用过程中会排放大量的有害物质(二氧化碳、硫、氮氧化合物等),是造成大气污染和生态环境破坏的重要原因。因此提倡建筑节能,减少污染物的排放也是改善生存环境,提高生活质量的一种有效的方法。 3、建筑节能是提高人民生活水平的需要: 随着现代化建设的发展和人民生活水平的不断提高,人们追求更加舒适的建筑生活环境。冬季采暖,夏季空调都需要能源的供应。而在当前能源十分紧张的状况下,节约建筑能耗就显得尤为重要了。建筑节能设计是建立在满足合理的舒适要求前提下,通过技术减少建筑能耗,提高能源的使用效率,满足建筑节能的要求。 二、我国在建筑节能方面的概况: 1、我国建筑能耗概况:

建筑节能分部工程专项验收方案【最新版】

建筑节能分部工程专项验收方案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收内容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计

的情况; (二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查内容。 四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建筑节能设计认定书;

(二)建筑节能专项施工方案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理方案和验收记录。

五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求,是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

国家节能政策频出 建筑节能大扶持

国家节能政策频出建筑节能大扶持 来源:中国能源报2012-04-24 日前,中国节能环保集团公司与日本azbil集团签约,合资组建“中节能建筑能源管理公司”,将目前世界上最先进的建筑能源管理系统(BEMS)引入中国,以快速提升中国建筑节能产业的技术水平和集成能力。 “作为节能产业的领头羊,中国节能环保集团公司此举可认为是对即将到来的建筑节能市场井喷的提前布局。”有行业分析师告诉记者。 实际上,今年一季度,在建筑节能领域的确是政策频出。“政策出台密度之大也预示着建筑节能或将步入快车道,建筑节能涉及建筑设计、建材、智能管理等多个领域,这对企业是重大利好。”一家从事建筑节能改造的企业负责人向记者表示。 政策频出成利好信号 作为“十二五”节能减排的重要一环,2012年一季度建筑节能领域获得的政策推动力度空前。 今年1月9日,住建部发布了《“十二五”建筑节能专项规划(征求意见稿)》;3月6日,住建部下发《关于印发住房城乡建设部建筑节能与科技司2012年工作要点的通知》,该通知透露,今年将制定建筑节能“十二五”专项规划,加快可再生能源建筑领域规模化应用;大力推动绿色建筑发展,实现绿色建筑普及化;积极促进新型材料推广应用和绿色照明推广应用。 3月19日,住建部公布《既有居住建筑节能改造指南》,要求从外墙屋面、采暖系统、供热管网、综合节能等四方面进行既有居住建筑的节能改造。按照全国35亿平方米的改造面积计算,这一市场的规模将达到万亿元。 从地方层面来看,从2011年年底到2012年一季度,全国共有20余个地方政府陆续出台了建筑节能相关政策和地方性规范,对建筑节能提出具体要求。 业内认为,建筑节能产业的利好政策频频出台,意味着建筑节能的巨大市场已徐徐开启,建筑节能改造将大有可为。 建筑节能大幕已拉开 根据住房和城乡建设部统计,建筑能耗占我国能源消费总量28%以上。在既有的400亿平方米建筑中,99%均属于高耗能建筑,单位面积采暖所耗能源相当于纬度相近的发达国家的2-3倍。按照国际经验和我国目前建筑用能水平发展预测,到2020年,我国建筑能耗占全社会总能耗的比例将达到35%左右,超越工业用能,成为用能的第一领域。 据了解,如果对目前城市中不符合节能标准的既有建筑实行节能改造,每年即可节约3500万吨左右的标煤,且如果仅对既有建筑中近20亿平方米的大型公共建筑进行全面的节能改造,即可带动形成近4000亿元的建筑节能产业链。 有专家认为,虽然有关部门在五六年前便提出“四节一环保”的建筑发展理念,但直至当前,绿色节能建筑这一低碳产业才迎来发展的春天。这是因为首先各项建筑节能的标准累积,以及人们对节能建筑、节能材料认识的观念累计到了一个程度;其次是在新农村建设、保障房建设等批量项目中,人们对节能建筑的选择越来越多;此外,我国实行走出去战略中,开始注重绿色低碳技术带来的高附加值。 中国节能环保集团公司总经理余海龙坦言,加快推进建筑节能已成为我国节能产业发展的紧迫课题。因此,引起最先进的建筑能源管理系统(BEMS),成立专业公司,是中国节能集团拓展建筑节能市场的重要一步。 据了解,建筑能源管理系统(BEMS)是一套能源管理和节能决策的管理系统。该系统可将建筑物

建筑节能技术在绿色建筑中的应用(最新)

建筑节能技术在绿色建筑中的应用(最新) 在当今社会,节能环保已成为我国可持续发展的主要战略,这就推动了建筑施工中节能技术的发展和应用。能源短缺、环境污染已成为世界发展的共同问题,给人们的工作和生活造成了一定的影响。人们越来越重视节能环保并努力将节能环保技术应用到各个行业中去。因此,在消耗较大的建筑行业中尤为重视节能技术的应用。 1建筑节能技术的含义及特点 目前我国面临着严重的环境污染问题,新世纪的人们保护环境的意识也越来越强烈,在建筑方面产生的污染也迫使人们创造出绿色建筑节能技术。我国建筑规模日渐扩大,建筑材料和能源的消耗也越来越多,能源浪费的现象十分严重。绿色节能技术不仅得到了广大消费者的认可,也是现代建筑企业增强自身竞争力的有效手段。目前我国存在建材能源消耗过大,供应商单方面追求利益,出现了粗制滥造及对建筑工程缺乏严格的监督管理等问题,这些问题必须重视并进行改善。建筑节能技术有以下几个特点:①绿色施工管理。建筑工程需要实行绿色施工管理,如果没有岗位责任制和施工规划等管理制度是无法实现绿色管理的,而绿色管理恰恰是绿色建筑中至关重要的一部分。②环境保护技术。大气环境污染的主要来源是大气中的总悬浮颗粒,这些颗粒严重危害了人们的健康。因此需要在绿色建筑的施工中采取适当的环境保护措施。③建材和材料资源利用技术。目前我国新建建筑急需减少施工过程中产生的建筑垃圾,因此要加强建材和资源

的利用率,从而改善建筑工程的总体质量,减少造价,节约成本。④水资源利用技术。水是万物之源,建筑施工中水贯穿了整个施工过程,施工中一不注意就会造成水资源的浪费。我国水资源严重短缺,要与我国节约用水、提高水资源利用率的制度相呼应,就要提高建筑施工过程中水资源的利用率。⑤节能减耗技术。在施工过程中提高能源利用率,降低不必要的损耗是节能减耗的两大主要方向,就用从选择可再生能源与充分利用自然资源入手,实现绿色建筑的节能环保。⑥用地保护技术。相关部门应该合理规划工地的临时住房,按生产规模和员工人数规划用地面积,实现建筑空间的充分利用,节约土地资源。 2建筑节能技术在绿色建筑中的应用 2.1围护结构节能技术 在绿色建筑建设中,玻璃幕墙是常用的一种节能施工技术,不仅可以实现节能环保,还能提高建筑物的装修效果。但在施工时,需要严格控制幕墙的性能和质量,确保使用的玻璃性能强,安全系数高,不易出现开裂和破碎,比如钢化玻璃、中空夹胶玻璃及常用的半钢化玻璃等。另外,选择玻璃时应选择色泽均匀、杂质较少,镀膜不易脱落的玻璃,以防影响建筑物的美观效果。在玻璃幕墙中,除了对玻璃的质量进行严格的控制外,还需对支撑构架和密封胶梁中的材料进行严格选择。一般情况下,为了满足绿色建筑施工规范,构架多选用铝合金材质,密封胶多选用硅酮结构胶。 2.2墙体和保温施工

最新《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

最新《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

目录 第一章总则 第二章术语(略) 第三章基本规定 第四章墙体节能工程 第五章幕墙节能工程 第六章门窗节能工程 第七章屋面节能工程 第八章地面节能工程 第九章采暖节能工程 第十章通风与空调节能工程 第十一章空调采暖系统冷热源及管网节能工程 第十二章配电与照明节能工程 第十三章监测与控制节能工程 第十四章建筑节能工程现场实体检验 第十五章建筑节能分部工程质量验收 第十六章外墙节能构造钻芯检验方法 第一章总则 【条文】 1.0.1 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节

能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制订本规范。 【要点说明】阐述制定本标准规范的目的和依据,以便使人们了解其意义、必要性和重要性。 【条文】1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、空调与采暖系统的冷热源及管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 【条文】1.0.3 建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不得低于本规范的规定。 【要点说明】各项规定的“严格程度”是最低要求,最起码的要求。这也是我们监理的底线原则。 【条文】1.0.4 建筑节能工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应遵守《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300、各专业工程施工质量验收规范和国家现行有关标准的规定。 ※【条文】1.0.5 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。 【要点说明】建筑节能验收是单位工程验收的先决条件,具有“一票否决权”。 相关要求:由总监理工程师组织建设、设计、施工、监理进行验收。 建筑节能分部工程资料应单独成册,资料内应出具分部工程验收合格证明文件。 2术语

节能验收方案

建筑节能分部验收申请报告 昌吉州建设工程质量监督站: 由新疆昌吉建设集团有限责任公司承建的人防指挥中心远程教育培训基地工程,现已节能施工完毕,经监理、施工单位进行预验,符合建筑节能工程质量验收规范,已具备验收条件,由建设单位组织设计、监理、施工等单位于2015年月日对该工程进行建筑节能分部验收,望贵站派人给予监督。 昌吉盛业工程建设监理有限责任公司 年月日

人防指挥中心远程教育培训基地 建 筑 节 能 工 程 验 收 方 案 编制人: 审批人: 昌吉盛业工程建设监理有限责任公司

一、工程概况 工程名称:人防指挥中心远程教育培训基地 工程地点:昌吉市113号小区世纪大道北路东侧,健康西路移动公司东侧 工程概况:该工程为框剪结构,建筑面积12064.75平方米,地上十二层,开工日期为2013年4月5日。 建设单位:昌吉州人防办昌吉州党员干部远程教育管理中心 设计单位:新疆昊辰建筑规划设计院研究院 勘查单位:新疆时代岩土建筑勘察设计院 监理单位:昌吉盛业工程建设监理有限责任公司 施工单位:新疆昌吉工程建设监理有限责任公司 一、节能设计概况: 1、本工程为框剪结构,地上十二层,建筑面积为12064.75㎡ 2、屋面采用保温层为100厚聚苯板保温层,1:6水泥珍珠岩找破,坡度2%,最薄处为30厚。20厚1:3水泥砂浆找平,SBS弹性体改性沥青防水卷材一道。 3、门窗玻璃:外墙采用带有封闭胶条的单框双玻璃塑钢平开窗。 4、外墙保温结构:一层至三层为干挂石材,三层至十二层为装饰保温一体板基层墙体1:3水泥砂浆抹面、粘接层、95厚聚苯板、聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻纤网格布、面层具体见06J108-15页-A-1体系-1. 二、验收程序: 1、由工程项目总监组织建设、设计、监理、施工四方对工程节能

建筑节能与建筑节能措施

建筑节能与建筑节能措施 【摘要】结合建筑节能的现状和建筑节能新技术、新工艺,太阳能利用、围护结构保温隔热、空调等方面,提出几点建筑节能方面的建议。 【关键词】建筑节能;太阳能;围护结构;空调 建筑节能是一个世界性的大潮流,也是现代建筑技术发展的一个基本方向和重大战略问题。许多发达国家已经意识到建筑节能的重要性,开始大力建造节能建筑,在建筑物舒适性不断提高的同时,使建筑总能耗不断减少,从而缓解了能源需求,避免了能源危机的再度冲击。在我国虽然能源总量居世界第三位,但人均能源占有量却不到世界平均水平的一半。大力开展节能工作,则是消除这个制约因素的有效方法,也是解决我国能源短缺问题的关键。 一、建筑节能的概念 1建筑节能的含义 建筑节能是指在建筑中合理使用和有效利用能源,包括建筑物自身的隔热保温功能,建筑材料生产中的能耗及房屋采暖降温的能耗等。建筑节能是指节约采暖供热、空调制冷、采光照明以及调节室内空气湿度、改变居室环境质量的能源消耗,还包括太阳能、地热(水)能源的综合应用,是一门

综合性的技术。 2建筑节能的重要性 2.1建筑节能有利于缓解资源紧张建筑节能是社会经济发展的需要,能源是发展国民经济、改善人民生活的重要物质基础。目前我国能源形势相当严峻,虽然我国有着丰富的煤炭和水力资源,但采储量和可开发的水电量均低于世界人均水平的一半,能源增长的速度长期滞后于生产总值的增长速度。近年来,随着建筑业的快速发展,高耗能建筑大量兴起,预计到2020 年底,我国房屋建筑面积将达到686 亿平方米,其中城市为261 亿平方米,这些房屋在大约100年的使用期内,需要不断消耗大量的能耗,如采暖,空调,通风,热水供应,照明等,预计到2020年,我国总人口将达到14.72亿,城市人口将达到8. 39 亿,随着我国人口的不断增加及城市建设步伐的加快,能源和资源需求将迅速扩大,资源对经济发展的作用将日益突出,如果不采取有效的节能措施,势必影响国家的经济发展。 2.2建筑节能有利于减少环境污染 能源消耗越大,对大气、土壤、水质造成的污染就越严重。在能源方面的困惑和问题,社会各界都开始关注,并纷纷采取措施,在政策、技术、产品、宣传等方面努力降低能耗,减少环境污染。 二、建筑节能中太阳能的利用

建筑节能竣工验收方案

XXXXX建设项目 节能分部工程 验 收 方 案 审核(总监理工程师):证书号:批准(单位技术负责人):证书号: 编制单位: 日期:年月日

一、工程名称:XXXX生活设施建设项目 二、工程概况: 由我交通集团有限公司承建的健身场馆建设项目,位于百马大道与110县道交叉处南侧,项目性质为新建、扩建项目,健身场馆建设项目分为七个单体建筑,分别为所在项目概况填写,其余单体建筑主体结构为框架结构。本次验收四单体建筑节能工程。 三、验收内容和范围:节能分部工程的质量保证资料核查、实体质量检查、观感检查。 四、验收依据: 本工程在施工过程中严格执行了以下施工规范及设计文件: 1、施工蓝图、设计变更及答疑文件; 2、健身场馆项目实施性施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 4、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 5、《外墙内保温建筑构造》国标11J122; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 国家颁发的相关规范、规程、验收标准。 五、验收地点:贵州省贵阳市清镇市健身场馆 六、验收组织: (一)验收组组长:XXX(总监),负责组织整个基础工程质量验收的工作;

1、参加验收组组成单位 建设单位:XXX管理中心 设计单位:XXX设计研究院有限公司勘察单位:XXXX勘察技术有限公司 监理单位:XXX项目管理咨询有限公司2、验收组组成人员表

验收组组长: 1、观感检查组: 组长: 组员: 2、资料核查组: 组长: 组员: 3、现场实测组: 组长: 组员: 4、记录人: (四)监督单位: 七、验收方式:观感组对保温砂浆、玻璃幕墙、节能屋面观感进行检查;实测组对保温砂浆、玻璃幕墙、节能屋面施工质量进行实测检查;资料组对质量保证资料进行核查。最后召开验收总结会议进行汇总,得出验收结论。 八、验收准备: 1、实测实量的仪器、设备及检测工具:钢尺(2米、5米、30米)各两把,2米检查尺2把、塞尺2把、钻孔器1台、工程检测组合工具、线锤、手电筒等。由施工单位及监理单位共同准备。 2、验收检查用表:(附后)。

建筑节能的必要性及节能措施

建筑节能的必要性及节能措施 建筑节能的必要性及节能措施 摘要:近年来,随着经济的发展,建筑业作为我国能源消耗大户,必须对其采取经济有效的节能措施以节约能源;建筑节能直接关系到国家资源战略、可持续发展和环境保护,是建筑业一项重要、紧迫而又艰巨的任务,应值得全社会重视。本文阐述了建筑节能的必要性,探讨了实施建筑节能的具体措施。 关键词:建筑节能必要性节能措施 建筑节能问题也关系到可持续发展能否实现。建筑能耗是非常大的,因此要解决这个问题只能选择正常途径,不少国家将建筑节能作为国策,一方面用经济政策来引导建筑节能工作的发展;另一方面在节能技术与建筑立法的角度寻求问题的解决途径。我国的能源具有总量大、人均少的特点,能源总量排名第三,而人均水平却不及世界平均水平的一半。对我国而言,能源短缺的问题将是制约我国社会、经济的可持续发展的关键因素,因为当前我国处于房屋建筑的高峰阶段,在我国甚至是世界历史上都没有过如此之大的建筑规模,而完成这些房屋建筑项目则需要大量的能源支撑。为了避免能源问题对我国经济、社会发展的制约,也为了更好的解决我国的能源短缺的问题,我们必须着重开展节能工作。 一、建筑节能的必要性 节约能源是我国的一项基本国策, 建筑节能是我国节能工作的重要组成部分, 深入持久的开展建筑节能工作对缓解我国能源供给的紧缺、改善大气环境和居住环境、保护耕地资源、提高人民生活水平具有重要的意义和必要性。 1、建筑节能有利于缓解我国能源供给紧张的局面。我国人口众多, 人均资源较少, 资源分布不均匀, 优质能源少, 能源消耗较大, 如何采取措施改善和缓解能源的供给刻不容缓。目前全国每年新建城乡建筑近20亿m2, 80%以上是高耗能建筑。现有全国既有建筑400亿m2, 95%以上是高耗能建筑。由于我国的城市建设正处于高速增长

建筑节能与绿色建筑应用技术

建筑节能与绿色建筑应用技术 在当今世界对低碳排放的追求越演愈烈、人们对健康节能的要求越来越高的背景下,节能减排与绿色生态成为了建筑设计的发展方向。绿色建筑是我们对周围环境的改变和适应的开发行为。建筑行为要素是自然资源的消耗、改变和转化,绿色建筑行为在各方面都对环境产生重要的影响,也将对经济社会可持续发展产生重大影响。文章试从绿色建筑节能技术的应用方面进行探讨和分析,以期能为绿色建筑节能技术的应用提供一些有益的思路。 一、何谓绿色建筑 绿色建筑在概念上主要包含如下几点:(1)节能,在这里主要是强调要我们减少各种各样的资源浪费;(2)保护环境,在这里主要是强调减少环境污染以及减少二氧化碳的排放数量;(3)满足人们使用上的要求,为人们提供的使用空间要做到“适用”、“健康”、“高效”。绿色建筑从设计、建设、使用、维护到拆除每个环节都有各种各样的节能及环保要求。这意味着在设计阶段就要重点考虑环境因素的利用,还要尽量地降低建设过程对环境造成的不良影响,且确保建筑在运行阶段能为人们提供低耗、舒适、健康的空间,并全力降低拆除时对环境所造成的危害程度。 二、绿色建筑节能技术的应用 (一)合理的建筑布局能够大幅降低建筑使用过程中的能耗 在一栋建筑的规模、功能、区域确定了以后,建筑外形和朝向对建筑能耗将有重大影响。一般认为,建筑体形系数与单位建筑面积对应的外表面积的大小成正比关系,合理的建筑布局可以降低采暖空调系统的电力使用载荷。从热力学与空气动力学的角度出发,较小的体形系数与较小的外部负荷呈现正比关系。而用途为住宅的建筑物外部负荷不稳定其对能量消耗占主要因素。而对运动场馆、影院等大型公共用途的建筑物而言,其内部的发热量要远远高于外部的发热量,所以在设计中较大的体形系数更加有利于散热。也就是说普通住宅与大型的公共建筑由于用途不一样,其发热量影响因素也不一样,从节能的角度出发,其体形系数的设计要求是相反的。 (二)建筑物进行外墙保温能够大幅降低建筑使用过程中的能耗 对建筑物进行外墙保温是一项能够大幅提高热工性能的绿色节能工程。其外墙保温材料的铺设厚度与其保温效果呈现正比例关系。外墙保温工艺的广泛应用不但可以在寒冷的冬季有效地避免室内温度的快速流失,而且在炎热的夏季还可以有效地避免由于太阳光辐射而导致的外墙温度升高进而带动室内温度的上升,从而减小了空调等制冷设备的工作载荷。这样一来,通过铺设建筑物外墙保温层不但使夏季的隔热性能得到提升还使得冬季的保温性能得以加强。这样就减轻了冬季供暖压力和夏季的降温电力载荷,从而使得建筑物的能耗得到降低。所以,从考虑降低能耗的角度来看,我们应该大力推广建筑物外墙保温工艺与技术进行广泛的实施。 (三)对室内环境进行系统控制以达到综合性系统节能的目的 绿色建筑的一大特点就是综合利用空气处理、尽可能地多采用自然光、优化完善自然通风设计等诸多综合系统,整体性多方位地进行优化与系统整合。将多方面的使用功能有机地进行整合与优化完善,科学系统地从整体上降低建筑物的能耗。在整体性综合控制当中暖通系统占有极其重要的作用,因为一般的建筑当中暖通系统占其总能耗百分比高达50%以上。对建筑物的暖通系统进行科学、合理的优化和有机的整合具有极其重要的意义。而要降低暖通系统的能耗,首当其冲就是要从优化暖通系统的设计入手,其节能成败的关键因素是对暖通系统的自动控制。而从当前的暖通空调系统优化设计方案实施效果来看,节能效率最高的基本上都是采用集散控制技术的绿色建筑系统,一般地,整个暖通空调系统的节能效率最高可达30%左右。

相关文档