文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ISO50001能源管理程序文件汇编

ISO50001能源管理程序文件汇编

ISO50001能源管理程序文件汇编
ISO50001能源管理程序文件汇编

ISO50001能源管理程序文件汇编

(ISO50001 IDT GB/T 23331-2012)

目录

1、文件控制程序 (2)

2、记录控制程序 (6)

3、信息沟通程序 (8)

4、设备、设施配置与控制程序 (12)

5、监测和计量装置的购买、使用、维护和处置程序 (16)

6、能源评审控制程序 (24)

7、能源服务、产品和能源采购控制程序 (28)

8、法律、法规及其他要求控制程序 (32)

9、能源绩效参数、基准、目标、指标的控制程序 (34)

10、能源管理实施方案控制程序 (38)

11、监视、测量和分析控制程序 (41)

12、不符合、纠正和预防措施程序 (43)

13、能力、培训和意识控制程序 (46)

14、内部审核控制程序 (48)

15、管理评审控制程序 (52)

16、设计控制程序 (56)

17、运行过程控制程序 (59)

18、合规性评价控制程序 (62)

19、能源管理职责和权限程序 (65)

文件控制程序

1目的

对文件进行控制,确保与能源管理体系运行有关场所及时获得和使用文件的有效版本。

2范围

适用于公司能源管理体系有关的所有文件的控制。

3 职责

3.1 最高管理者负责批准、发布能源管理体系的方针、目标及能源管理手册。

3.2 管理者代表组织编制、审核能源管理手册、程序文件,并负责程序文件的批准、发布。

3.3 企管办是公司文件的归口管理部门,负责管理手册、程序文件的编号、发放、存档;建立公司“受控文件清单”;各相关部门建立本部门的“受控文件清单”。

3.4 企管办负责能源管理手册、程序文件的更改、定期评审、作废回收管理。

3.5 各部门负责本部门能源管理体系文件的编制、使用、收集、整理、归档管理。

3.6 节能办负责组织编写能源管理手册和能源管理方案。

4 控制要求

4.1文件分类

a) 能源管理体系手册,简称能源管理手册阐述公司能源管理方针、目标、组织机构、职责权限及能源管理体系的要求;

b) 能源管理体系程序文件,简称程序文件GB/T23331-2012标准要求的程序文件及记录;能源基准、能源目标和指标、能源管理实施方案;

c) 其他与能源管理体系有关的文件是除手册和程序文件以外,具体指导管理体系工作的详细文件,是程序文件的支持性文件。主要包括作业指导书、管理性规章、技术性规程、标准及适用的外来文件(包括法律法规、规程、规范、标准、合理用能评估报告、设备说明书以及相关方文件等)。

4.2 文件编号

4.2.1 文件编号按下述规则要求执行:

a)能源管理手册的编号:

DXC-DXC-版次;

b) 程序文件编号:

DXC-CX -版次;

c)作业指导书等其他文件编号:

部门代号-XX-年代号;

d)记录编号:

部门代号-N条款号-XX

说明:

DXC—DXC有限公司缩写; SC—管理手册的缩写;

N—分别代表能源管理体系;CX—程序文件的缩写;

版次—用A、B、C……表示; XX—文件、记录的顺序号。

4.2.2 各部门代号规定如下:

企管办QG 供应科GY 催化车间CH 沥青车间LQ 安全环保科AH

生产科SC 销售科XS 化工车间HG 电仪车间DY 质监科ZJ

技术科JS 设备科SB 加氢车间JQ 储运车间CY 项目办XM

4.3 文件的编制、审批

4.3.1 能源管理手册和程序文件由管理者代表组织有关部门的人员编写。能源管理手册由管理者代表审核,最高

理者批准;程序文件由各相关部门负责人审核,管理者代表批准、发布。

4.3.2 其他与管理体系有关的作业指导书、管理规章等文件由各职能部门负责编制,部门负责人审核,分管经理准。

4.3.3审核和批准要在原文件上留有审核人和批准人的签字,以便存档备查。

4.4 文件的发放及控制

4.4.1 能源管理手册和程序文件要按拟定批准的发放范围由企管办统一发放,文件使用者在“文件发放、回收审批

记录”上签名领取文件,文件加盖“受控”印章,每份文件都有唯一的分发号,以便于追溯和管理。

4.4.2 各部门编制的与能源管理体系有关的作业指导书等其他文件由各部门负责编号、标识,拟定发放范围,经分管领导批准,加盖“受控”印章和分发号后发放。各部门建立本部门的“受控文件清单”,并到企管办备“受控文件清单”每年修订一次。

4.4.3 为确保用于办公场所和生产现场的文件为有效版本,各级文件管理人员在接收或发放文件时要做好登记,借阅文件要做好借阅登记。

4.4.4 文件不准随意复印,若需要时,须经本部门负责人或文件管理部门负责人批准后,由发放部门进行复印并登记。

4.4.5文件损坏或丢失,按规定程序办理领用手续,文件管理员在补发文件时给予新的分发号,并注明丢失文件的分发号作废。

4.4.6 文件分为“受控”与“非受控”文件。凡是与能源管理体系有关的文件均为受控文件,由各部门按有关规定执行。企管办负责编制公司“受控文件清单”(包括外来文件),便于管理各类文件。受控文件应在文件首页的右上角加盖“受控”专用章,公司级行政性管理文件以公章为受控标识。

4.5 文件的更改

4.5.1 文件更改时,由申请更改单位填写“文件更改申请”说明理由,对重要的更改内容(如技术参数)还应附有理论依据。更改后的文件由原审批人审批,原审批人有变化时,由接替其岗位或其授权人审批。

4.5.2 文件更改批准后,能源管理手册和程序文件由企管办实施更改,其他文件(作业指导书、管理规章等)的更改由文件发放部门实施。

4.5.3 文件的更改方式:划改或换页。

4.6 文件的换版与作废

4.6.1 文件经多次或大幅度修改时应换版,原文件作废,立即停止使用,由原发放部门收回后加盖“作废”印章;需作资料保留的作废文件,在文件首页上加盖“作废保留资料”印章。

4.6.2 对有使用期限的受控文件,自超期之日起自行作废,各单位可作资料保留,不需收回,由各使用单位自行处置。

4.6.3 确定无保留价值的作废文件,经分管领导批准后销毁处理,做好文件销毁记录。

4.7 外来文件的管理

4.7.1 收到外来文件的部门,需识别其适用性,并控制分发以确保其有效。

4.7.2 对外来文件,属受控文件要加盖“受控”章,记入“受控文件清单”,编号仍采用原有编号,若需要下发时编制分发号。

4.7.3法律法规和其他要求的文件按《法律、法规及其他要求的识别控制程序》执行。

4.8 文件的评审管理者代表组织企管办、生产科、安全环保科、技术科、质监科、设备科等有关部门对体系文件定期评审,每年至少一次,各部门结合平时的使用情况可进行适时评审,评价体系文件的充分性和适宜性,根据评审情况提出改进意见。

4.9 文件的管理

4.9.1 各部门的文件由本部门妥善保管,应存放在干燥、通风、安全的地方。

4.9.2 任何人不得在受控文件上乱涂乱划改,不准私自外借,确保文件清晰,易于识别和检索。

5 记录

受控文件清单

文件发放、回收审批记录

文件更改申请

文件评审记录

文件借阅、复印记录

文件销毁记录

记录控制程序

1目的

对能源管理体系运行记录进行有效控制和管理,以证实符合能源管理体系标准的要求以及所取得的能源绩效成果。

2范围

本程序适用于我公司与能源管理体系有关的各项活动所建立的记录的控制和管理。

3 职责

3.1 企管办是记录的归口管理部门,负责编制“公司记录清单”。

3.2 各职能部门负责职责范围内记录的填写、整理、归档保管工作。

3.3 管理者代表负责记录样本的批准及变更的签准。

4 控制要求

4.1 各部门负责收集整理、保存本部门与管理体系有关的记录。

4.2 记录的标识、编号记录的编号按《文件控制程序》执行;记录以编号为标识。

4.3 记录的填写

4.3.1 记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改;负责人签字的栏目不允许空白。

4.3.2 如因笔误或计算错误要更改原内容,采用杠改方式,在其上方或附近写上更改后的内容,签上更改人的姓名及日期。

4.4 记录的收集、编目、归档、保护与保存。

4.4.1 各部门把记录依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方,记录应保持清洁,字迹清晰。

4.4.2 各部门根据管理体系的运行、生产周期及本部门的实际情况规定记录的保存期限,归档管理。

4.4.3 各部门编制部门“记录清单”,每年修订一次。

4.5 记录的借阅与复印各部门保管的记录应便于检索,需借阅或复印时要经保存部门负责人批准。

4.6 记录表格编制、审批、更改的控制

4.6.1 各部门编制的记录格式,由本部门负责人批准后使用。

4.6.2 各部门可根据实际需要对记录格式进行更改,更改时执行《文件控制程序》中的有关规定。

4.6.3 特殊媒体形式记录的控制记录的形式除通常下的表格、图表、卡片等形式外,在特定的条件或场合下,也可以其他形式呈现,如电子版记录等,对该类记录的控制原则同上,对电子版记录要及时备份,防止丢失。

4.7 记录的处置

对超过保存期的记录,各部门负责处理并作处置记录。

5 相关文件

文件控制程序

6.记录

记录清单

文件借阅、复印记录

记录处置单

信息沟通程序

1 目的

通过信息交流与沟通,使公司管理信息得到及时有效的传递和应用。

2 范围

适用于公司内部的信息收集、处理和传递,以及公司与外部相关方的信息交流沟通。

3 职责

3.1 管理者代表负责与认证机构的联络,通报公司能源管理体系的有关内容。各分管经理负责批转处理外部相关

的投诉,监督责任部门完成。

3.2 节能办负责能源管理体系运行有关信息的收集、传递、分析和归档,负责有关能源法律法规及相关要求的收集、传递、分析和归档。

3.3 企管办负责组织协调相关部门向外来学习、参观人员传达公司管理的有关要求。

3.4 供应科、销售科分别负责供方及顾客的信息收集、传递。

3.5 其他各职能部门负责本部门信息的收集、传递和应用。

3.6 员工参与能源管理方针的制订、评审;负责本岗位有关信息的应用和传递。

4 控制要求

4.1 工作程序

信息收集→信息交流→信息处理→信息反馈

4.2 依据信息来源渠道将能源方面的信息分为内部信息和外部信息,确保信息内容准确可靠,传递迅速无误。

4.2.1 内部信息指公司管理体系运行产生的所有信息,在公司内部传递和应用,主要包括以下信息:

a)能源绩效及能源管理体系的信息;

b)能源目标、指标和管理方案的检查、监测记录,内审和管理评审报告以及管理体系运行的其他记录;

c)不符合或潜在不符合信息;

d)出现重大能源管理事故的信息及记录;

e)能源应急准备和响应情况;

f)培训情况;

g)各单位之间的日常联络、报表及其他信息沟通等;

h)相关方对方针的获取。

4.2.2外部信息指有关的法律法规,上级部门、顾客、供方及其他相关方的信息,由各部门根据职责分工在公司内部及外部相关方之间进行传递和沟通,主要包括:

a)与能源方针、能源管理体系和能源绩效有关的信息;

b)来源于认证机构、节能行政主管部门、节能监察机构及能源监测机构监督、检查或监测的结果及反馈的有关信息;

c) 法律法规、标准类信息;

d) 来源于顾客、供方及其他相关方的信息。

4.3 信息交流与沟通包括纵向和横向信息沟通:

a) 纵向信息沟通,指上下级之间的信息沟通。上级领导传递给下属的信息包括指示、命令、规章制度、工作程序和

要求等;基层管理人员和员工传递给上级领导的信息,包括请示、汇报、报表、意见等;

b) 横向信息沟通,指组织内部各级领导与领导、部门与部门及员工与员工之间的沟通。

4.4 信息交流与沟通的方式:

a) 各种会议的传达和交流;

b) 书面文件、报表;

c) 口头报告或传达、汇报、通报;

d) 电话、联盟报、广播、宣传栏;

e) 来函及来信回复;

f) 对外宣传及媒体广告。

4.5 信息的收集与处理

4.5.1 生产技术部负责能源管理体系内审、管理评审、认证机构有关信息的收集,根据需要传递到公司领导及相关部门。

4.5.2 生产技术部负责与生产能源有关的信息的收集、分析和传递,如:收集装置生产能源消耗等信息,根据需要传递

到相关部门。

4.5.3 工程保障部负责与助剂、设备及备品备件的供方进行信息沟通和交流,对其施加影响,确保其活动符合管理体系要求。信息的收集和传递执行《能源服务、产品和能源采购控制程序》要求。

4.5.4营销中心负责与煤炭、原料供方及顾客进行信息沟通和交流,对其施加影响,确保其活动符合管理体系要求。4.6 内部沟通

4.6.1最高管理者确保在不同层次和部门之间,就能源管理体系运行的过程(包括目标、指标的完成情况)及实施的有效性和能源绩效进行沟通,实现全员参与的效果。

4.6.2员工参与能源管理方针目标、管理方案的制定和评审。并通过班前班后会、合理化建议、领导座谈等方式进行交流和沟通,使员工充分理解方针,了解管理体系要求,并付诸实施。

4.6.3各部门的内部沟通,采用各种灵活的方式,根据工作进展和目标实现情况进行。

4.6.4各部门之间的沟通,除进行日常的报告、报表的传递和电话联络外,还通过生产调度会及各分管领导和职能部门组织的协调会,进行沟通和交流。

4.7外部沟通

管理者代表应决定是否与外界开展沟通,沟通的内容包括能源方针、能源管理体系和能源绩效有关的信息,并将此决定形成文件。

4.7.1 生产技术部根据公司实际情况及时到上级主管部门或当地政府主管部门、专业刊物、互联网上获取国家、地方制定的,适用于公司的能源管理方面的法律法规和其他要求。并对其适用性进行确认,确认后,提出发放申请,分管领导审批后发放到有关使用部门,并在必要时及时更新。

4.7.2 生产技术部按要求通过网络向政府相关部门提交能源利用状况报告。

4.8 最高管理者要确保沟通渠道畅通,对发现的问题,必要时按《不符合、纠正和预防措施控制程序》的规定进行整改。

5 相关文件

《法律、法规及其他要求控制程序》

《能源服务、产品和能源采购控制程序》

《不符合、纠正和预防措施控制程序》

6 记录

各种会议记录、报表、报告信息联络处理单信息联络处理单

信息联络处理单编号:ZG-8.3-01

设备设施配置与能源控制程序

1目的

对设备/设施进行控制和管理,保证设备安全、经济运行、能源利用效率等,保持设备持续的过程能力,实现连续稳定生产,提高能源绩效水平。

2范围

适用于公司生产设备、用能设备的配置与管理。

3 职责

3.1 设备科是生产设备的归口管理部门,负责关键工序设备的确认。

3.2 设备科负责组织制定设备的维护检修规程。

3.3 各使用部门负责用能设备的日常维护、维修、保养,设备科负责监督、检查各用能设备的运转情况。

4 工作程序

4.1 设备的选型及购置

4.1.1 设备在选型时,要充分考虑设备的生产能力、技术性、安全性、节能性和环保性等性能,由责任单位对需购设备进行考察、论证,严禁选用淘汰型产品。

4.1.2 凡属扩改工程(项目)及新增的设备,由项目办负责;针对影响能源绩效较为显著的设施、设备、系统和过程,生产过程中需更换的设备,由设备科负责;凡属基建、环保、电器、仪表、计量设备,由归口单位负责。

4.1.3 新增或更换不同规格、型号的设备,在考察论证结束后,需经分管经理、总经理批准后,交归口部门按选型要求落实采购。

4.2 设备的安装、调试、验收与移交

4.2.1 在确保正常生产的情况下,设备使用单位一般只负责设备的维修和保养;设备的安装及调试,由项目办或设备科负责联系有资格的安装单位进行。外来人员施工时,要根据国家有关法律法规办理相关批件,并严格遵守公司相关管理制度。

4.2.2 安装过程中,有关基础的制作、装配、电气线路和自动控制等项施工时,应按照设计图纸和有关施工规范执行。

在安装、调试过程中,环境因素的控制等要按相关规定执行。

4.2.3 设备安装竣工后,由工程施工主管单位组织公司领导和设备安装、使用部门及有关技术部门的工程技术人员进行设备的验收与移交,具体按设计指标和有关施工规范执行。

4.3 设备的使用与维修

4.3.1 设备科定期对设备的使用与维修状况进行监督、检查,并通报有关单位。

4.3.2 设备实行以操作工为主的机械、电器、仪表维修工四结合的包机制,重点由操作工和机械维修工组成的双包机制,达到台台设备都有人负责。

a) 操作工要严格按《工艺操作规程》和《安全操作规程》对设备进行正确的启动、运行和停止等操作;严格执行《巡

回检查制度》和《设备维护保养制度》等,保持设备的清洁,及时消除(或回收)跑、冒、滴、漏;认真进行交接班;备用转动设备要每班盘车,保证处于完好状态。发现设备故障时,要及时通知维修人员处理,若不能处理时,要向车间领导报告;

b) 设备维修人员负责设备的日常维护保养及一般性故障的排除。每天对设备各部位运行情况、泄漏点、润滑部位等进

行检查(检修),产生的废油、废液进行回收,其它固体废弃物按《固体废弃物管理控制程序》执行;

c) 电器设备的维修及操作人员必须熟悉、遵守相关电气作业的安全规程,执行公司《安全环保制度汇编》中有关规定;

认真办理和严格执行工作票与操作票制度。

4.3.3 设备的检修

a) 设备检修分日常维修、大(中)修、系统(装置)停工大检修和事后维修。检修中各施工单位要按计划节约使用各

种维修材料,尽量节俭费用。检修完毕后,检修现场要做到工完、料净、场地清;

b) 检修人员要严格执行公司《安全环保制度汇编》中的相关规定,确保检修安全。设备检修时,认真执行《设备维护

检修规程》,提高检修质量,延长设备使用周期;

c) 各车间根据设备的使用情况及时编制“设备检修计划”,设备科负责审核汇总后上报分管经理批准,具体由生产车间

组织实施,设备科负责关键工序设备的验收;

d) 系统(装置)停工大检修公司成立大修领导小组,负责搞好检修项目的落实、物资准备、施工准备和开停工置换方

案的拟订等工作;切实抓好停工置换、检修、试压和开工“四个环节”;停工大修需要制定大修方案,由分管经理或

总经理确定后,有关部门要做好材料供应和劳动力的准备等工作,确保大修工作顺利完成;大修完毕后,对关键工序的设备进行验收,由设备科组织有关经理和施工、使用单位及相关部门参加;

e) 锅炉、压力容器的检修,除按检修规程或方案验收外,还必须请质量技术监督部门按检测周期进行检测,并出具检

测报告;对不合格(或监护运行)的要按规定报废(或更换);

f) 要不断学习先进的设备检修经验,在做好计划性检修的同时,推行预防性检修。

4.3.4 设备事故的处理

发生设备事故后,由分管经理或设备科长组织有关人员进行调查分析,查明原因并由车间安全员填写“设备事故报告单”报设备科,设备科填写“事故调查处理报告单”后一并报安全环保科,按《事故报告、调查和处理控制程序》执行。

4.4 闲置设备的管理

连续停用3个月以上的设备,由设备使用部门填写“设备封存、闲置申请单”,经设备科审核批准后,原地封存。封存一年以上及已确定不需用的设备,由设备使用单位填写“设备封存、闲置申请单”报设备科审核,经分管经理批准后列入闲置设备清单。

4.5 设备的报废

设备科负责组织有关单位对设备使用单位的“设备报废申请”进行核实后报分管经理审核,经总经理批准后,办理报废手续。由供应科等部门对报废设备按处理意见及材质的不同进行分类处理。

4.6 设备更新管理

4.6.1 设备科负责对生产过程中的设备提出更新计划。

4.6.2 设备使用单位负责设备更新计划具体实施工作,如无能力承担,可向设备科提出申请,由设备科协调有关车间或

外委施工。

5相关文件

巡回检查制度

设备维护保养制度

设备密封管理制度

设备润滑管理制度

6记录

设备运行记录

设备巡回检查记录

设备日常维修记录

设备大(中)修检查检修验收记录

监视和测量装置的购买、使用、维护和处置程序

1目的

为了对公司用能设备的购买、使用、维护和处置进行有效控制,以此达到最佳的运行效果,结合公司实际情况制定本程序。

2范围

适用于公司生产过程中使用的所有监视和测量设备的控制。

3职责

3.1 电仪车间负责对监视和测量设备及本公司标准计量器具的管理、校准、监督,确保监视和测量设备的不确定度已知,并满足对过程控制、能源利用监视和测量的要求;负责对监视和测量设备的维修、维护、保养及相关制度的落实,确保监视和测量设备处于完好状态使用和运行。

3.2 供应科执行采购计划及定期检查监视和测量设备的库存情况。

3.3 质监科及各生产车间负责监视和测量设备的使用、维护、保养及管理制度的落实,在使用中发现有异常和不合格时要及时将信息反馈给电仪车间。

3.4 技术科负责监视和测量设备的配备。

4控制要求

4.1 监视和测量设备流转管理

包括监视和测量设备的配置、采购、验收、仓储、发放、封存、启用、降级和报废管理。

4.1.1 监视和测量设备的配置

a) 配置监视和测量设备的原则,拟选用的监视和测量设备的性能、型号及精度应依据被测物的属性和被测参数的量值

范围、允许误差、安全可靠性等方面的要求相适应;

b) 新建、改建、扩建等有明确设计方案的项目,所需监视和测量设备的选型和配置应由项目办和专业技术设计部门负

责,拟定监视和测量设备图纸,经电仪车间审核,分管领导批准;

c) 凡新增的、备用的或维修用的监视和测量设备由各使用单位根据设置要求拟定计划,报电仪车间审核,由分管领导批

准;

d) 生产控制、质量检验、环境检测所需的化学分析仪器及标准物质由质监科拟定计划,分管领导批准;

e) 标准器及其配套设备的选型,由电仪车间提报计划,分管领导批准;

f) 配置监视和测量设备时,供应科应根据库存闲置情况,充分利用一切可利用的条件,合理调剂货源,避免重复配置,

防止库存积压。

4.1.2 采购

a) 各部门编制的监视和测量设备采购计划,经电仪车间或其它职能部门审核、分管领导批准后,由供应科进货;

4.1.3 验收

a) 新购置的监视和测量设备经计量检定人员检验后方可入库,检验合格的监视和测量设备,做好校验记录,开入库

验收单,仓库入库;不合格的由电仪车间写出不合格验收单,供应科办理退货;

b) 新采购的监视和测量设备公司不具备检验条件时,经使用单位同意后,可根据供方质量证明、测试报告、出厂检

定合格证、CMC标志等组织验收。

c) DCS控制微机由电仪车间与安装单位在使用前进行单通道校验,并与现场一次仪表、自控设备进行联动调试,合

格后办理入库。

4.1.4 入库

仓库保管员根据入库验收单对合格的监视和测量设备进行入库,并保持库房清洁、干燥。禁止监视和测量设备与其他物品或腐蚀性物品混放,要分类存放、明显标识、妥善保管,确保监视和测量设备性能稳定、良好。

4.1.5 发放

a) 各单位领用监视和测量设备时,须持电仪车间签发的“计量器具发放通知单”到仓库领取,电仪车间转入测量设备

台帐,否则库房管理人员拒绝发放;

b) 对于夜间或其他情况急用的监视和测量设备,可先到仓库领用,事后补办领用发放手续;

c) 监视和测量设备如果库存时间超出检验标识上的有效期,在使用前须重新校准后,方可投入使用;

4.1.6 封存与启用

a) 因停产或其他原因造成一年以上不使用的监视和测量设备,电仪车间作封存处理;

b) 封存时张贴专用封存标识,以与在用监视和测量设备相区分。封存期间不能使;

c) 封存的监视和测量设备重新启用时,应重新校准;

d) 封存的标准器和送上级计量部门检定的监视和测量设备启用时,须经上级计量检定部门检定合格后,才能使用。

4.1.7 降级

根据国家计量检定规程,如果监视和测量设备经检定达不到规定技术要求,而高于下一级或符合下一级标准时,由电仪车间审核后,可作降级使用。

4.1.8 报废

a) 如系使用频繁、年久磨损、低值易损或因设备更新而淘汰的监视和测量设备应属自然报废;

b) 如人为造成的损伤及设备维修时损坏的,经维修人员确认不能维修的,应属责任报废,由责任部门写明原因,电仪

车间进行考核;

c) 报废的监视和测量设备由维修单位写出报废原因,电仪车间审核后作报废处理,凡列入固定资产台账或价值在5000

元以上的测量设备,需经分管领导批准后作报废处理,同时电仪车间做好台帐、资料、记录的清理工作。

4.2 监视和测量设备标准器的管理

a) 依据《中华人民共和国计量法》规定,结合公司监视和测量设备的配备情况,报上级计量行政管理部门考核通过,

建立本企业最高计量标准;

b) 企业最高计量标准器及其它配套设备,使用环境、检定人员资格必须符合国家计量检定规程要求;

c) 标准及配套设施由分管检定人员保管、使用和维护。标准器必须按检定计划由电仪车间按期送上一级法定计量检定

部门检定,确保量值的准确、可靠、统一。

4.3 监视和测量设备的分类管理

4.3.1 测量设备可按下列要求进行分类,实行A、B、C分类管理

A类测量设备:

1)公司最高计量标准及配套测量设备;

2)强制检定的测量设备(用于贸易结算、安全防护、环境监测等列入国家强检目录的测量设备);

3)用于产品质量检验的测量设备;

4) 一级能源计量检测用测量设备(指进出厂能源)。

B类测量设备:

1)用于公司内部能源供、耗,物料转移等内部核算用的测量设备;

2)用于生产过程中重要工艺参数(原材料、半成品检验或参与控制的测量参数等)检测的测量设备;

3)固定安装在生产线或装置上,计量数据要求较高的测量设备;

4)用于实验室和现场精密测试的测量设备;

5)用于安全防护、环境监测但未列入强检目录的测量设备;

6)用于企业内部比较重要的其它测量设备

C类测量设备:

C类是指准确度等级较低、无须实行周期检定、采取简约管理的测量设备。

1)国家规定允许一次性检定使用的测量设备;

2)无须记录测量数据,作为一般指示用,起参考作用的测量设备;

3)作为一般测量,使用环境恶劣、寿命短、低值易耗、性能稳定的测量设备;

4)生产设备上自带的、不易拆卸的仅起定性观察和粗略定量判别起指示作用的测量设备;

5)作为工具使用的测量设备。

4.3.2 A类测量设备的管理要求

1)建立台帐、档案,定期核实帐、物一致性。

2)制定周期检定计划,依据检定规程,实行周期检定,周期检定率100%,检定合格率100%。

3)强制检验测量设备检定周期应严格按照检定规程规定的周期,年初制定送检计划,并按计划定期向上级计量部门送检。

4)自检测量设备的检定周期,参考国家检定规程,结合公司的实际使用情况,可适当延长,但最长不能超过规程规定周期的二倍。

5)有些A类测量设备,虽然很重要,因其使用环境的特殊性,也可以只在入厂时一次性检验,以后定期更换,如两器、提升管测温度用热电偶,因平时不能拆卸,且一经使用容易结焦,难以拆卸,可在入厂时一次性检验,之后随大修检

查情况进行更换;锅炉用耐磨热电偶,因其套管使用寿命短,一般不超过一年,因此也只在入厂时一次性检验。6)设专人对其使用状况进行监督,严禁超有效期使用。

7)现场粘贴相应的计量确认标志。

4.3.3 B类测量设备的管理要求

1)建立台帐、档案,定期核实帐、物一致性。

2)按照设备检修或系统大修制定检定计划,依据有效的国家检定规程、行业检定规程或自制校准方法,实行周期校准。

参考国家检定规程中建议的校准间隔,结合公司的实际使用情况,确定适宜的校准间隔。周检率100%,检定合格率大于等于90%,如果合格率达不到规定指标,应及时调整校准间隔。

3)有专人负责对此类测量设备在有效期内的使用状况进行检查和监督,不应超有效期使用。

4)有专业人员对此类测量设备进行定期和不定期巡检、维护、保养以及所需要的准确性检查。

5)现场粘贴相应的计量确认标志。

4.3.4 C类测量设备的管理要求

1)按一般测量兼顾管理,远传电动测量设备及工具类测量设备要建立台帐,定期核实帐、物一致性。玻璃温度计、双金属温度计、电压表、电流表、洗涮用水表等现场就地指示的测量设备可不建立台帐,只登记各岗位的数量。

2)计量人员可从入厂检定或验收把关,进行质量控制。新入厂的测量设备实行全部检验,不可抽检。

3)由使用部门或保管人负责对此类测量设备的完好性进行自查,发现有异常时,可随时通知维修部门和校准部门进行检查和确认。

4)维修人员根据使用部门或使用人员要求,对固定安装又不易拆装的测量设备,可按使用要求进行检查、比对和专业维护。

5)初次入厂检验后粘贴检验合格标识。

4.4 监视和测量设备的修、保养

a) 对于监视和测量设备维修过程中及使用过程中的零点、阻尼及其他调整等,不涉及影响其计量性能、精度的,由各

单位维修人员自行调整。凡涉及精度要求的调整及修理时,应作出维修记录,并由检定人员进行校准后,才能使用;

b) 监视和测量设备在搬运、防护及贮存期间,应防雨、防晒、防震、防强磁场,确保监视和测量设备完好无损,防止

能源管理体系程序文件

能源管理程序文件2012年12月12日发布实施

相关术语 能源管理体系:用能单位管理体系的一部分,用来制定和实施其能源方针并管理其用能活动。 用能单位:消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分。能源因素:在用能单位运营全过程中,对能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节。 重要能源因素:指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节。能源方针:用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。 目标:用能单位所要实现的降低能源消耗、提高能源利用效率的总体要求。 指标:为实现部分或全部目标而设定的、量化的、可测量的绩效要求。 关键岗位:能源管理岗位和重点用能设施、设备操作岗位。 基准:用能单位为评价实施能源管理体系的绩效,通过对历史数据收集与分析,确定的某一年(或某一时期)能耗指标、能源利用效率。 标杆:用能单位参照比对的、同行业同类型活动可得的最佳能源利用水平。 能源管理绩效:用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果。 能源管理方案:用能单位为挖掘节能潜力、提高能源利用效率,针对能源因素所采取的具体措施。 不符合:未满足要求。

目录

修改记录

文件和资料控制程序 一、目的 控制供水能源管理体系相关的文件和资料,确保各有关部门、单位使用有效的版本,为能源管理体系的有效运行提供可靠的保证。 二、适用范围 适用于能源体系文件和资料的管理与控制。 三、职责 ㈠负责能源管理手册和能源程序文件的控制。 ㈡负责发文件和上级来文的控制,其他外来文件由接收部门控制。 ㈢各部门、单位负责本职能范围内第三层文件的编制和控制。 四、工作程序 ㈠工作流程 编制批准发布实施更改换版评审㈡文件的分类 1、能源管理体系文件分为三个层次: ⑴能源管理手册; ⑵能源程序文件; ⑶第三层文件。 2、能源管理手册是阐述企业的能源方针、目标,对组织的机构、职责权限以及标准要求进行总体描述的文件。 3、能源程序文件是能源管理手册的支持性文件, 是为满足能源管理体系标准要求所规定的过程方法。 4、第三层文件是程序文件的支持性文件,是除能源管理手册、能源程序文件以外的其他控制管理作业文件。 5、有关能源法律法规等外来文件的控制,按《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》执行。 ㈢文件的编制、批准和发布

能源管理系统

能源管理系统 能源管理系统概述 能源管理系统简单的说就是把生产企业的能源消耗如:水、气(汽)、风、电的使用过程数据,监测、记录、分析、指导。实时监控企业各种能源的详细使用情况,为节能降耗提供直观科学的依据,为企业查找能耗弱点,促进企业管理水平的进一步提高及运营成本的进一步降低。使能源使用合理,控制浪费,达到节能减排,节能降耗,再创造效益的目的。通过数据分析,可以帮助企业对每条生产线、每个工作班组以及主要耗能设备进行实时考核,杜绝浪费,并可以帮助企业进一步优化工艺,以降低单位能耗成本,提高企业综合竞争力。 为企业生产管理、计量管理、节能管理提高到一个新的概念。能源管理系统的开发应用是我们对节 能减排、节能降耗实现的一种行之有效的解决方案。唐山天辰电器有限公司愿为我们共同的发展,共同的环境,实现节能环保,恢复保持绿色生态作出贡献。 第一卷能源管理系统的组成 第二卷建立能源管理系统的意义 第三卷能源管理系统方案 第四卷能源管控系统界面案例 行业应用案例>>>能源管理系统实现功能、方案 第一卷能源管理系统的组成 系统组成:服务器主机,以太网或者局域网连通的通讯网络,无线传输部分,有线传输部分和能源管理软件,各计量点(流量计、液位计、温度、压力等),电表等部分。 硬件组成: 1、各个采集点的终端表(带 485 通讯的流量计、电表等)。 2、采集和传输数据的集成箱。 3、可以通讯的有线网络。 4、上位机主机。 软件组成: 1、终端表的通讯协议。 2、采集有线网络数据的接口程序。 3、采集无线网络的抄表软件。 4、适用的数据库。 5、分析和显示数据的能源管理软件。 界面显示: 1、各个点的数据累计值和即时问询。 2、通过运算得到的能耗值。 3、具备导入导出功能,筛选和存储。

能源资源管理控制程序

四川烟草工业有限责任公司文件 川烟工安全〔2009〕62号 四川烟草工业有限责任公司关于发布《EHS管理体系能源资源管理控制程序》的通知 公司各部门、各分厂: 为合理利用能源、资源,降低运行成本,减少由于能源、资源消耗带来的环境影响,特制定《EHS管理体系能源资源管理控制程序》,现予发布,请遵照执行。原B版《能源资源管理控制程序》(SCTI-EHS/CX-14-2007)及成都、什邡分厂相关程序文件同时废止。 特此通知。

二ОО九年八月七日 主题词:规章制度EHS体系控制程序 四川烟草工业有限责任公司办公室2009年8月7日印发★四川烟草工业有限责任公司规章制度★EHS管理体系能源资源 管理控制程序

1 目的 合理利用能源、资源,降低运行成本,减少由于能源、资源消耗带来的环境影响。 2 范围 适用于本公司水、电、气(天然气)、汽(蒸汽)、煤、原辅材料及其他资源等能源、资源的管理。 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 公司 4.1.1 生产设备管理部---负责公司能源资源的归口管理。 4.1.2 安全管理部---负责对公司能源、资源的管理工作进行监督。 4.1.3 各部门---负责本部门责任范围内的能源、资源合理使用和控制。 4.2 分厂 4.2.1 能源管理部门---负责指导、监督本分厂能源的合理使用;负责对本分厂能源控制指标进行分解、统计分析、日常检查、考核。 4.2.2 厂部办公室---负责本分厂能源、资源的综合统计工作。 4.2.3 安全管理科---负责对本分厂能源、资源管理工作进行监督。 4.2.4 各部门---负责本部门责任范围内能源、资源的合理使用和控制。 5 工作程序 5.1 水、电、气、汽、煤及原辅材料 5.1.1 计划 5.1.1.1 生产设备管理部根据年度生产计划和上级单位节能减排、降耗的要求,拟定公司节能、年度能源消耗及主要原辅材料消耗计划和指标。

机场能源管理系统介绍范本

机场能源管理系统 介绍

机场能源管理系统介绍 一、系统简介 机场能源管理系统是一套基于B/S+C/S相结合的跨平台、多用户系统,技术上支持RIA(富客户端技术),前端框架采用的是html5加css3以及融合了Ajax等先进的web开发技术在内的云计算架构。 针对不用使用场景,机场能源管理系统终端显示能够分为:工作站(PC端)、节能展示(大屏端)和移动办公(移动端),用户能够经过 IE、Chrome、Firefox、 Safari等主流浏览器进行访问,也能够经过手持终端:pad、手机等基于APP访问,亦可经过展示大屏的方式,建立自有展示中心系统,供来宾、访客进行节能成效展示,提升企业社会形象,创造品牌效应。 机场能源管理系统功能强大,覆盖机场能源管理工作的方方面面,用户能够经过快速功能导航进入各个功能模块,进行基于自身业务需要的功能分析。用户也能够经过系统首页或者其它功能模块页整体直观的看到机场航站楼所有能耗类型的流向以及走势。整个机场能源管理系统根据使用场景可细分为以下几个产品线:

二、系统架构 机场能源管理系统架构按着从下自上主要分为:感知层、计算层、专家服务层、系统对接层、展现层五大部分。其主要作用如下: ?感知层:计量器具的安装与使用。系统兼容多种各类传感器,容错性高,具有各类机制保障数据的稳定上传,现场 已有传感器可最大化使用,减少投资。施工队伍经验丰 富,尽可能缩短施工周期,不影响现有系统使用; ?计算层:运用大量建筑模拟、数据拆分与大数据处理技术,保障数据准确有效,数据归类清晰合理,系统稳定。系统 功能强大,可多角度对数据进行分析比较,支撑机场自身

(完整版)合同能源管理合同模板

合同编号: 合同能源管理项目合同 甲方: 乙方: 丙方: 日期:年月日

(以下简称甲方)、(以下简称乙方)与(以下简称丙方),为了明确供热方、用热方和供气方在供应和使用中的权利和义务,三方同意就 (项目名称)冬季供热事宜 进行订立本合同能源管理节能服务合同,并支付相应的节能服务费用。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,达成如下协议,并由三方共同恪守。 第一节术语和定义 双方确定:本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,其定义和解释如下: 合同能源管理:节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标,节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务,用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。 节能服务公司:提供用能状况诊断、节能项目设计、融资、改造(施工、设备安装、调试)、运行管理等服务的专业化公司。 项目节能量:在满足同等需求或达到同等目标的前提下,通过合同能源管理项目实施,用能单位或用能设备、环节的能源消耗相对于能耗基准的减少量。 节能效益分享总比例:节能效益分享年限内,用能单位和节能服务公司各自的节能总收益占节能总量的比例,由节能服务公司在文件中列明。 合同能源管理节能效益分享型:节能改造工程前期投入由节能公司支付,客户无需投入资金。项目完成后,客户在合同期内,按双方约定比例与公司分享由项目产生的节能效益。 第二节项目概况

2.1项目名称: (以下简称“项目”或“本项目”)。 2.2项目地点: 2.3项目内容: 乙方为甲方项目提供供热服务,使用丙方提供的天然气为甲方项目供热。乙方负责锅炉房内建设,包括锅炉房内锅炉系统及辅机设备的采购、安装工程,不包括锅炉房内土建工程及水、电、天然气、接入工程等(本协议服务以下简称“供暖项目”)。 2.4项目供热面积:约平米,其中办公平方米甲方承诺总供热面积不小于平米,具体供热面积以当年双方确认面积为准。 2.5合同期限 2.5.1本项目合同期限(含建设期和分享期)自合同签署日始,合同期限为年。合同到期,双方另行协商。 2.5.2 项目建设期为日,以收到甲方进场施工通知为准,乙方须在期 限内完成项目建设;若甲方未按本合同约定履行义务或发生不可抗力事件而延误项目建设,则项目建设期相应顺延。 第三节项目方案设计、实施和项目的验收 3.1 甲乙双方应当按照本合同附件项目方案所列的项目方案文件的要求以及本合同的规定进行本项目的实施。上述文件之间如有冲突应以详细的施工方案为准。 3.2 附件项目方案经甲方批准,除非双方另行同意,或者依照本合同第7节的规定修改之外,不得修改。 3.3 乙方应当依照第 2.5条规定的时间和依照项目方案的规定开始项目的建设、实施和运行。 3.4供暖项目施工完毕后7日内,由甲方按方案检查工程质量;工程检查合

路灯合同能源管理项目合同标准版

市道路照明系统节能减排合同能源管理服务合同 1、用能单位(甲方): 法定代表人:委托代理人: 项目指定联系人:手机: 通讯地址: 电话:传真:项目指定联络电子邮箱: 2、节能服务公司(乙方): 法定代表人:委托代理人: 项目指定联系人:手机: 通讯地址: 电话:传真: 项目指定联络电子邮箱: 开户银行: 帐号:

鉴于本合同双方同意按“合同能源管理”模式就城市道路照明节能项目(以下简称“项目”或“本项目”)进行路灯专项节能服务,并支付相应的节能服务费用。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。 第1节术语和定义 甲乙双方确定:该合同及相关附件中所涉及的有关名词和术语,适用于如下定义: 1.1 、项目边界:在合同中约定,并且由甲方缴纳电费的道路照明系统设施分布的地理空间位置; 1.2 、项目时间边界:在合同中约定,对项目实施合同能源管理服务的时间期限; 1.3 、道路照明节能措施:指按照《中华人民共和国节约能源法》规定,通过提高道路照明系统终端用电效率,采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的节电措施,并通过精细化道路照明用电管理制止浪费,有效、合理地利用电能,在实现照明需求的同时减少用电量,达到节约能源和保护环境的目的。 1.4 、道路照明终端设备:是指安装于照明电力线路终端,通过发光实现照明功能的设备统称,包括电光源、镇流器、灯具等部件及配件,可以指其中与设备能效有关的单一部件,也可以是能效部件的组合。但不包括安装此终端设备需要的支架或装饰件等非能效部件,如灯具外壳、灯杆、装饰性部件等。 1.5 、精细化道路照明用电管理:指根据2010年住房城乡建设部第21号令,2010年7月1日起实施的《城市道路照明设施管理规定》第19条:“城市照明维护单位应当建立和完善分区、分时、分级的照明节能控制措施”的要求,遵循以人为本、经济适用、节能环保的原则,通过对不同道路及道路的不同时段的路网结构形态、人流量、车流量、导向性、隔离状态进行统计分析,根据现行城市道路照明的标准的路面亮度值、照度值进行需求分析,分区域分时段按需求精细化提供道路照明服务。 1.6 、项目能源审计:指对项目边界内的道路照明系统在签约的前一段时间内全部电能活动进行检查、诊断、审核,对电能利用的合理性科学性作出评价、并提出改进措施和建议,以增强项目各方对项目用能的监控能力和提高项目电能的利用效率。 1.7 、单位设备月用电量:是指项目边界内的同类别型号的多套照明设备,在项目的环境电压下独立运行一个月(30天),经过电表计量获得的单套设备月平均用电量,单位为千瓦时(KWH)。该值可以通过随机取样的路段路灯,经电表计量获得。不同类别型号不同额定功率的设备属于不同样本,不能纳入同一样本进行加权平均。(该值的测试样本采样方法、样本数量、认可值需要双方认可同意,并作为合同附件)。 1.8 、单位设备月电费额:是指项目边界内的单套照明设备月用电量与当期电费单价的乘积,单位为元(人民币)。 1.9 、改造前项目月基准用电量:是指能效措施实施前,项目边界内的所有照明系

首都机场动力能源公司运行简介

动力能源公司指挥中心,作为首都机场动力能源有限公司的直属部门主要负责公司日常生产运行及特殊情况的处理与协调、指挥监控等能源保障工作,响应首都机场股份公司TAMC C(机场运行监控指挥中心)及属地化部门的各项预案与需求,确保公司各项能源的正常供应。 指挥中心前身为2003年成立的首都机场动力能源总值班室,并于2006年调整为“北京首都机场动力能源有限公司指挥中心”。现指挥中心是2009年与航站楼分公司中控相关业务合并,重组后成立的新指挥中心,设有办公室及运行值班席位。主要职能包括:生产运行信息接收报送;运行数据监控;突发事件指挥协调;能源保障服务监督;专、包机保障及要客服务;首都机场股份公司日、周例会。设有公司级7X24小时值守电话64535820,为用户提供全天候的咨询、报修等相关服务。 未来指挥中心的发展将依托于信息技术,提高信息透明度,加强对数据的监管与运用,同时大力提升值班人员的业务素质,为首都机场及用户提供最优质的服务。 销售分公司 动力能源公司销售分公司成立于2003年7月,分公司现有员工61人(正式职工36人,劳务派遣工25人),其中大专以上学历43人,具有中、初级职称9人,党员21人。主要负责整个机场地区的水、电、天然气、供暖、供冷、蒸汽的费用收缴、管理,能源稽查及计量器具的校准、检测工作。销售分公司下设三室两站,即办公室、经营结算室、能源稽查室、收费站、计量站,同时在经营结算室和收费站分设两个“营业大厅”,为用户提供各类能源收、售业务服务。为了能使您享受到合理的收费价格,优质的能源供应服务,分公司全员工将本着“团结、勤奋、务实、创新”的岗位信条,全心全意的为您服务。我们坚信,通过您的理解、支持与配合,通过我们的共同努力,必将会为您带来舒适的工作、生活环境。经营结算室 经营结算室成立于2003年8月,隶属于动力能源公司销售分公司,经营结算室位于首都机场航安路动力能源有限公司一层(老股份办公楼一层,中国银行对面)经营结算室主要负责收取及核算机场地区各大单位、驻场各单位、施工单位及个体工商户的水、电、天然气、暖气、蒸汽、制冷六项能源费。收费时间:星期一至星期五上午8:00-11:30;下午1:30-5:00。咨询电话:64545023 人员状况:经营结算室现有职工10人主任1人副主任1人男职工4人女职工6人 收费站 收费站成立于2003年7月。隶属于动力能源公司销售分公司,主要负责机场地区水,电,天然气,供热,制冷等计量器具的查表工作和机场地区水,电,天然气IC卡表的销售工作以及水、电、天然气表的维修,保养及更换工作和各种能源的稽查工作。收费站营业厅营业时间为:工作日8:00—19:30 节假日9:00—16:30 服务电话:64572043 维修电话:64565225 人员状况:收费站共有人员29名,站长1人副站长1人男员工13名,女员

建立企业能源管理体系模板

企业能源管理体系指南 1范围 本标准为以下对象提供实施指南: a)应用DB37/T1013-2009的工业企业。 b)其他相关方。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本〈包括所有的修改单〉适用于本文件。 GB17167用能单位能源计量器具配备和管理通则 DB37/T IOU-2009工业企业能源管理体系要求 3术语和定义 DB37/T1013-2009确立的术语和定义适用于本文件 4能源管理体系要求 4.1总要求 用能单位应将能源管理体系作为企业管理的一部分,根据其规模、性质和能力等状况确定能源管理体系边界,边界范围内的能源利用和管理活动应符合 DB37/T1013-2009的要求。 建立、实施、保持和改进能源管理体系,应通过以下活动进行: a)体系策划 识别评价法律法规和其他要求及贯彻执行情况;?评价能源利用和管理现状;?确定能源基准、标杆;?识别评价能源因素;?制定能源方针、目标、指标;?确定能源管理职责,配备资源;?建立内、外部信息交流机制;?将策划的结果形成文件。?)体系实施b 对实体系范围内机员实施培训?执行体系文件,对能源利用过程进行控制,包括能源规划、设计、采购、?贮存、加工转换、传输分配、使用、回收利用等过程;全过程监视和测量;?对不符合采取纠正措施和预防措施,必要时实施应急预案。?c)体系检查与改进 实施内部审核;?实施管理评审;?识别节能潜力,确定改进措施,提供必要资源。?4.2文件要求 4.2.1总则 用能单位应通过建立适宜的文件,沟通意图、统一行动,最终实现能源管理体系的有效运行。能源管理体系文件应系统阐述用能单位能源管理体系范围内全部能源利用和管理过程,为评价体系有效性和适宜性提供评价标准和客观证据。a)体系策划与文件编写应紧密结合,其中: 能源方针、目标。能源方针、目标是用能单位所追求的方向和目的。能?源方针应表明用能单位降低能源消耗、提高能源利用效率的方向,成为全体员工的行为准则,具有用能单位自身特点,并保持先进性和相对稳定性。能源目标是具体的、可测量的,能源方针为能源目标的制定提供原则指导,而能源目标的完成情况为

机场电力监控系统与能耗管理系统投标文件插件

电力监控系统 1、总体设计 1.1 满足供电系统安全及规范要求; 1.2 可对高压柜、低压柜、无功补偿柜、有源滤波柜、直流屏、监控模拟屏 以及变压器、供配电三级计量系统、防火漏电监测设备、无线测温等所有变配电设备的远程监控,实现以测、控、管、计量的自动化控制系统,同时可实现监、控分离,保证系统运行的可靠性,整个高、低压设备层变配电自动化监控系统都具备独立的自控功能,并完成相关数据的采集、统计分析,及异常情况的预警。 2、设计原则 2.1、系统具有时间自动同步功能:各服务器、PC 机、PLC 等可做到与厂级 时间服务器的时间同步,通过设定合理的同步频率,确保整个系统的服务器、PC 机、PLC 等时间一致。 2.2、变配电自动化监控系统的控制程序、数据功能地址表以及数据通讯接口 等一切需要的内容可与能源管理系统等第三方集成商实现共享,保证支持数据的直接调用。 2.3、数显仪表和综合保护装置可用标准的通讯协议向监控系统主机提供完整 正确的资料和控制状态信息,并可接收和执行监控系统主机向下位机传送的控制命令。 2.4、监控系统主机能够通过标准通讯协议或无源触点的方式(通过与消防自 控系统承包商协商),接收消防自控系统的控制命令,发出信号切除非消防负荷(通过软件编程,并可修改数据)。 2.5、可实时采集变电所的环境温度湿度,并上传监控中心。 2.6、系统可以使运行操作人员在各控制层之间、计算机控制与简化的常规控制设备之间能方便地选择对设备的控制权,对无权控制的控制设备进行闭锁,保证运行安全。

2.7、设计原则 2.7.1、采用分散控制、集中管理、综合监控的模式。 2.7.2采用工业网络技术,控制功能完善,达到先进水平。在硬件选择和软件编制上,保证系统的可靠性,控制系统长时间无故障工作;在管理上,通过科学、合理的制造、生产管理,保证系统的可靠性。系统具有良好的自诊断与自恢复功能,能在线诊断系统所有软件和硬件的运行状况,单个元件的故障,不会引起整套装置的误动,也不影响其它装置和监控管理系统的运行,当发现异常及故障时能及时根据故障性质自动判别是否需要闭锁有关设备或功能。应显示和打印报警信息。元器具有较强的互换性,硬件、软件有较强的可拓展性,满足现有的资源和系统投资的长期效应以及系统功能不断扩展的需要,所采用的硬件平台和软件具有通用性和开放性。系统的硬件、软件设备便于维护,各部件都具有自检和联机诊断校验的能力。软件容易备份,便于工程师安装启动,应用程序易于扩充。 2.7.3、界面友好、易学易用,具有良好的中文处理信息能力,能适应不同素 质的人员。采用标准化、规范化的设计方案和设计标准,并提供开放式设备层数据地址表。软、硬件设备具有良好的容错能力,当各软、硬件功能与数据采集处理系统的通讯出错,以及当运行人员或工程师在操作过程中发生一般性错误时,均不影响系统的正常运行。对意外情况引起的故障,系统具备恢复能力。 3、电力监控系统分为设备控制层、通讯控制层和监控管理层 3.1、设备控制层 3.1.1、设备控制层 控制系统具有遥控、手动等功能。控制主站要求具有自诊断和声光报警功能,同时在监控层上位机上自动弹出报警。 3.1.2、高、低压柜所有开关的状态监视,开关控制等采用分散在各段的I/O 站去完成,高、低压所有参数检测通过智能测控电力仪表检测。智能测控电力仪表和高压保护装置等采用MODBUS 协议将检测参数通过数据管理控制器上工业以太网交换机。上位机的死机不会影响到数据管理控制器的运行。 3.1.3、10KV 高压配电柜系统:

合同能源管理合作合同(生物质锅炉改造范本)

合同能源管理合作合同 合同编号: 甲方(改造方):广州博恩能源有限公司 乙方(用汽方): 合同签定日期:2014年月日 合同签订地点:广州市白云区

第一条合作内容 乙方现有两台燃油蒸汽锅炉,型号为WNS2-1.25-Y南雁蒸汽锅炉1台,WNS2-1.0-Y 上海华中蒸汽锅炉1台(以后留为备用),甲方将南雁2吨锅炉由燃用轻油改造为燃用纯木质颗粒,甲方提供所有的改造设备,并负责安装验收,和以后的锅炉运营。乙方按合同约定方式向甲方支付按蒸吨计算的蒸汽费用,每月结算一次,以达到节约能源开支的目的。甲方通过投资、改造后为乙方提供纯木质颗粒和负责锅炉运行、管理等,从乙方收取按蒸吨计算的蒸汽费用来回收投资和取得收益。 第二条价款总额及合作方式 甲方按本合同附件一《锅炉改造设备清单》约定的内容,给乙方改造一台WNS2-1.25-Y 蒸汽锅炉设备。共计改造费用为人民币元。费用由甲方承担。乙方配合甲方的改造工作。 乙方向甲方支付甲方投资总额的30%即万元作为合同履约保证金,并承诺按合同约定每月向甲方支付蒸汽量不少于蒸吨的费用。合同期内,甲方改造提供的设备所有权归甲方所有,合同期结束后,甲方改造提供的设备所有权全部归乙方所有。 第三条合同期限 本合同期限三年,甲乙双方同意继续合作,应另行签订补充协议。 第四条合同履约保证金 乙方应自本合同签订之日起3 个工作日内向甲方支付合同履约保证金人民币万元。乙方按约定支付保证金后,甲方开始履行本合同项下之义务。合同期满,甲方无息全额退还乙方合同履约保证金。 第五条锅炉改造设备的运输、安装及调试 1.自乙方向甲方全额支付合同履约保证金起日内,甲方应将锅炉改造的设备运抵 乙方并完成安装,乙方须在改造设备到达当日进行签收,并负责妥善保管。 2.甲方须在合同签订10天内将该项目安装所需技术图纸提交给乙方,乙方应按图提供方 便。 3.在改造设备安装时,乙方应积极配合安装工作,提供电源、水源等和甲方需要协助的 事项,并配合做好设备的调试运行工作。 4.乙方负责锅炉房外部的设施基建工程(包括照明、排水等)。 第六条锅炉改造的验收及合同期内年审 1.甲方负责办理锅炉改造的技术监督局相关手续。并承担相应费用。

资源、能源管理控制程序(20201008143605)

资源、能源管理控制程序 1 . 目的为了有效的利用资源、能源,杜绝一切浪费现象,并使该项工作能够持续地予以改进。 2. 适用范围本程序适用于资源、能源的使用和管理,其中包括相关的设备及操作者,使用者。资源是指原材料、水、纸张等;能源是指电等。 3. 职责 3.1 办公室负责水、纸张的管理。 3.2 生技科负责原材料管理控制、电的管理 3.3 各部门负责资源、能源的日常管理。 4. 程序 4.1 教育与培训办公室负责组织员工节约资源、能源等方面的内容和要求的培训。 4.2 控制 4.2.1 资源 (1)原材料(钢材、硫酸、机油等等)管理 a. 使用先进的工艺技术、充分利用原材料杜绝一切浪费现象; b. 使用先进的设备提高成品的合格率; c. 尽可能使用绿色环保产品进行加工生产,满足环保要求。 (2)水 d. 生产用水采用循环用水,以减少对水的浪费。 e. 食堂用水采用节水笼头,以减少对水的浪费。如发现水资源的非正常消耗应立即采取措施, 将水资源的损失降低到最低限度。 (3)纸张办公室负责公司办公用纸的使用和监督管理。办公室应对用纸的情况做出分 析, 以便对用纸量进行总量控制。 I普通纸张 a. 员工领用工作用纸, 应事先填写《领料单》, 经部门主管签字审批后方可到仓库领取。 n复印用纸 a. 各部门复印时须在办公室登记后复印。 b. 复印后的废纸由办公室收集和处理。 c. 一般性的文件和资料提倡两面使用纸张, 以提高利用率。 川传真用纸:传真用纸由办公室负责日常的管理。 4.2.2 能源 4.2.2.1 生技科负责公司电能源的管理工作。 a. 建立用电设备档案及保养制度, 尽量减少由于设备原因而告成电能浪费的现象。

能源管理体系程序文件系列

能源管理程序文件 目录

修改记录

文件和资料控制程序 一、目的 控制矿井能源管理体系相关的文件和资料,确保各有关场所使用有效的版本,为能源管理体系的有效运行提供可靠的保证。 二、适用范围 适用于能源体系文件和资料的管理与控制。 三、职责 ㈠环保科技中心负责能源管理手册和能源程序文件的控制。 ㈡办公室负责矿发文件和上级来文的控制,其他外来文件由接收部门控制。 ㈢各单位负责本职能范围内第三层文件的编制和控制。 四、工作程序 ㈠工作流程 编制批准发布实施更改换版评审 ㈡文件的分类 1、能源管理体系文件分为三个层次: ⑴能源管理手册; ⑵能源程序文件; ⑶第三层文件。 2、能源管理手册是阐述企业的能源方针、目标,对组织的机构、职责权限以及标准要求进行总体描述的文件。 3、能源程序文件是能源管理手册的支持性文件, 是为满足能源管理体系标准要求所规定的过程方法。 4、第三层文件是程序文件的支持性文件,是除能源管理手册、能源程序文件以外的其他控制管理作业文件。 5、有关能源法律法规等外来文件的控制,按《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》执行。 ㈢文件的编制、批准和发布 1、能源管理手册由环保科技中心负责组织编制,能源管理负责人审核,最高管理者批准后发布实施。 2、能源程序文件由环保科技中心组织有关专业/单位人员编制,相关部门负责人进行会

审,报能源管理负责人批准后发布实施。 3、第三层文件由各单位编写,经单位负责人或分管领导批准后实施。涉及其他部门/单位共用或全矿使用的文件,由矿分管领导审批后发布实施。 4、上级来文由办公室报分管领导批准后登记、发放控制;其他外来文件由接收部门领导批准后登记、发放控制。 ㈣文件标识、编号和发放 1、受控能源管理手册、能源程序文件盖“受控”印章并注发放号,非受控能源管理手册、能源程序文件盖“非受控”印章。第三层文件,列全编号、发放号、数量等标识;对外来文件以下发的最新版本为有效版本。 2、文件编号具体按以下执行: ⑴能源管理手册的文件编号:X M/N Y G L S C—2018A 注:XM —— XX集团XX煤矿 NYGLSC ——能源管理手册 2018——年代号 A ——版本号(用A、B、C、……) ⑵能源程序文件的文件编号:X M/N Y G L C X—X X 注:XM ——XX集团XX煤矿 NYGLCX——能源管理程序文件 XX ——程序文件序号 ⑶第三层文件编号(矿发文件、外来文件除外):NYT W J—S S—## 注:NYTWJ ——第三层体系文件 SS ——单位/部门编号 ## ——序号(用01、02、03、……表示) 3、能源管理手册发放范围由最高管理者批准,能源程序文件的发放范围由能源管理负责人批准,其他文件发放范围由各单位领导或分管领导批准。 4、能源管理手册、能源程序文件由环保科技中心负责标识、编号和发放;各单位自编第三层文件,由各单位按规定标识编号和发放。 5、文件的发放由发放单位填写文件发放登记表,领用单位收到后列入受控文件清单进行受控管理。受控文件清单应有现行有效状态栏,版次用“A、B、C……”表示,修改次数用“0、1、2、3……”表示。 ㈤文件的更改

能源管理云平台解决方案

国际机场节能管理能源管理平台解决方案

目录 1.工程概况 (2) 2.建设背景 (3) 1.1挑战 (4) 1.2需求分析 (5) 3.解决方案概述 (6) 4.系统架构 (9) 4.1能源管理系统主站 (9) 4.2通讯网络 (9) 4.3测控层硬件设备 (9) 5.技术特点 (11) 5.1能源管理可视化 (11) 5.2用能分析图形化 (12) 5.3智能数据统计分析 (13) 5.4管理规范化 (16) 5.5支持多种数据源 (16) 5.6能源系统云服务 (16) 6.应用场景 (17) 6.1能源购进 (17) 6.2能源消耗 (17) 6.3能源转供 (17) 6.4能源运行 (17) 7.计量点设置 (18) 7.1电计量点 (18) 7.235KV变电站计量点设置 (18) 7.3试点变电站(1#变电站)计量点设置 (20) 7.4水计量点设置 (21) 7.5热计量点设置 (23) 8.系统配置及预算 (24) 9.结语 (30)

1.工程概况 **国际机场位于*市东南方向,距*市?km,始建于?年,曾于?年进行过扩建。经过扩建后航站楼面积为?万平方米,跑道及滑行道延长至?米,并加宽跑道及滑行道道肩,飞行区等级由?升格为?级,可满足当前最大机型A380等飞机的备降要求,为国内干线机场及首都国际机场的备降场。 经中国民用航空总局批准,“**机场”更名为“**国际机场”。机场已开通航线*多条,通达国内外60多个城市,保障机型近20种。

2.建设背景 节能减排已经被全社会普遍关注。就民航业而言,民航总局明确要求,到2020年我国民航单位产出能耗和排放要比2005年下降22%,达到航空发达国家水平。 目前,机场能耗占民航业能耗的3%。其中,供暖、制冷、照明又占了机场能耗的70%。 在这一背景下,****国际机场的能源管理也提上日程。如何降低运营成本,在保持优质服务水平的基础上减少能源消耗,将耗能大户变为节能大户,树立良好的社会形象,为社会节能减排做贡献,也成为****国际机场运营管理的关注焦点之一。 ****国际机场设有飞行区、航站区、办公生活区、塔台和通讯导航站、气象观测站、供油站、机务维修区、消防应急等区域设施,其面积大,分布广,负荷密集,供电容量大,不仅对于系统的安全性和可靠性要求极高,而且航空级的设施水平和服务水平也决定了机场对管理水平的高度要求。 **国际机场对于能源管理的需求主要包括: 1)持续安全可靠运行。由于机场交通枢纽有大量的人群聚集,为确保人员和设备的安全,对设施的照明、通风、航班的通讯导航等系统的持续可靠运行提出了极高的要求。而且机场功能决定了其站房和相关设施必须长时间持续稳定运行,以便确保设施的高利用率,从而也要求能源管理系统持续可靠地运行。 2)实现能源成本管控。由于机场航空级的设施水平和一系列人性化的体验要求,空调、照明通风的能耗必然很大,因此需要对能耗进行分类监测和统计,找出无效能耗,针对实际客流变化进行合理调控,以降低整体运营能耗。 3)降低运营管理强度。对于规模大、设施分布广、客流密度高的**** 国际机场,其日常运营的管理强度极大,仅仅靠传统的管理模式无法满足正常功能和可靠性保障的要求,必须借助现代自动化技术手段以降低传统的人工管理强度。

ISO14001-2015能源资源管理程序

能源资源管理程序 (ISO14001-2015) 1.0目的: 为了有效地配置和利用能源、资源,提高其利用率,减少对可利用能源和资源的浪费特制订本程序。 2.0适用范围: 本程序适用于节省能源、资源活动的实施及管理。 3.0定义:(无) 4.0职责: 4.1能源的管理职责范围: 4.1.1行政部负责对公司内使用能源的计划及统计、使用监督进行总体管理。 4.1.2管理者代表组织制定公司年度能源目标及指标。 4.1.3各部门主管领导对本部门的能源管理、资源负责。 4.2资源管理的职责范围: 4.2.1行政部负责对公司内纸张、水的计划使用,监督、统计进行总体的管理,同时负责统计全厂各部门的纸张、水消耗情况。 4.2.2仓库负责对材料的消耗进行控制。

4.2.3各部门主管负责对本部门能源、资源的计划,使用、统计、监督进行管理。 5.0作业程序: 5.1能源、资源分类 5.1.1能源:电、气 5.1.2资源:水、办公用品、生产材料等。 5.2整体措施 5.2.1新员工入职时行政部进行开源节流教育; 5.2.2各部门、全体职员工在日常工作、生活中注意节约能源、资源的使用,养成节约的良好习惯,做到人走灯灭、节约用水、用纸等; 5.2.3公司内各用水点、非感应式用电开关处张贴节水节电相关宣传牌; 5.2.4工程部针对公司内能耗大、效率低的设备、工序,应研究节能降耗的技改方案,报总经理批准后实施; 5.2.5公司在购入设备前,工程部负责对此设备的环境性能、能耗进行评估。在条件准许的情况下,选择低耗机种,并保证在投入使用后对环境的影响最小; 5.2.6工程部在制订生产工艺时,考虑加工工工艺合理、先进并保证品质; 5.2.7各部门制订有关措施,对能源、资源的节约及有效利用进行管理。 5.2.8各相关部门定期将资源、能源使用情况统计后报给管理者代表;需要时

机场能源管理系统介绍

机场能源管理系统介绍 一、系统简介 机场能源管理系统是一套基于B/S+C/S相结合的跨平台、多用户系统,技术上支持RIA(富客户端技术),前端框架采用的是html5加css3以及融合了Ajax等先进的web开发技术在内的云计算架构。 针对不用使用场景,机场能源管理系统终端显示可以分为:工作站(PC端)、节能展示(大屏端)和移动办公(移动端),用户可以通过 IE、Chrome、Firefox、 Safari等主流浏览器进行访问,也可以通过手持终端:pad、手机等基于APP访问,亦可通过展示大屏的方式,建立自有展示中心系统,供来宾、访客进行节能成效展示,提升企业社会形象,创造品牌效应。 机场能源管理系统功能强大,覆盖机场能源管理工作的方方面面,用户可以通过快速功能导航进入各个功能模块,进行基于自身业务需要的功能分析。用户也可以通过系统首页或者其它功能模块页整体直观的看到机场航站楼所有能耗类型的流向以及走势。整个机场能源管理系统根据使用场景可细分为以下几个产品线:

二、系统架构 机场能源管理系统架构按着从下自上主要分为:感知层、计算层、专家服务层、系统对接层、展现层五大部分。其主要作用如下: 感知层:计量器具的安装与使用。系统兼容2000多种各类传感器,容错性高,具有各类机制保障数据的稳定上传,现场已有传感器可最大化使用,减少投资。施工 队伍经验丰富,尽可能缩短施工周期,不影响现有系统使用; 计算层:运用大量建筑模拟、数据拆分与大数据处理技术,保障数据准确有效,数据归类清晰合理,系统稳定。系统功能强大,可多角度对数据进行分析比较,支撑 机场自身的管理流程,实现多系统、多数据的完美融合; 系统对接层:与现有各系统对接,调用系统数据,与国内外大部分知名厂家均可进行数据交换,兼容性强,形成辅助决策机制,提升管理水平; 展现层:界面友好易用,便于操作,PC端、大屏幕、移动端演示系统满足不同需求的展示。 专家服务层:远程或定期对数据进行分析,国内顶级节能团队,对能源使用状况提出深度建议,指导业主对现有设备进行调整。

《能源目标、指标及能源管理实施方案管理程序》

能源目标、指标及能源管理实施方案 控制程序 文件编号: 版本: 发放编号: 受控状态: 编写: 审核: 批准:

修改记录

能源目标、指标及能源管理实施方案 控制程序 1 目的 为了规定公司能源目标、指标和管理实施方案的制定方法、程序和要求,确保能源目标、指标和能源管理实施方案得到有效的管理和实施,特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于能源目标、指标和能源管理实施方案的制定、实施、评审和控制管理。 3 职责 3.1 总经理负责发布能源目标和指标。 3.2 能源管理者代表负责评审能源目标、指标及能源管理实施方案。 3.3技术部负责建立和更新能源目标、指标及能源管理实施方案。 4 工作程序 4.1 能源目标、指标及能源管理实施方案的制定原则 4.1.1 能源目标和指标应与能源方针保持一致。能源指标应与能源目标保持一致,具体、可量化、具有时效性。 4.1.2 能源管理实施方案的制定是为实现能源目标和指标,需包括切实可行的行动和对策。 4.2 能源目标、指标及能源管理实施方案的制定依据 A 国家及行业有关法律法规、规范标准的要求; B 能源基准; C 《能源评审报告》; D 主要能源使用以及改进能源绩效的机会; E 提高能效的技术可行性以及财务、公司运营等相关影 响因素。 4.3 能源目标、指标的确定 4.3.1 首次确定能源目标、指标及当管理评审结果认为需要对能源目标、指标进行调整时,技术部负责目标、指标的确定和变更。 4.3.2 能源目标和指标需包括以下几个方面:

A 能够反映公司整体能源利用水平、能够涵盖全部生产 工艺的指标,如综合能耗、单位产品综合能耗等; B 能够反映主要工艺、作业环节的指标,如工序能耗; C 主要用能设备的能源绩效指标。 4.3.3 技术部按公司现行节能目标分解方案,将能源指标分解到各部门。 4.3.4 应将建立的能源目标和指标形成文件,包括《能源目标和指标记录表》。 4.4 能源目标、指标的评审 4.4.1技术部每年至少对能源目标、指标的完成情况进行一次评审。 4.4.2 能源目标、指标的评审记录应形成文件,包括《能源目标和指标记录表》,作为内部审核和管理评审的输入。 4.4.3 若能源目标、指标评审结果为未达到标准,技术部负责查找原因,必要时对《能源管理实施方案》进行调整。 4.5 能源管理实施方案的制定 4.5.1 制定能源管理实施方案的输入: A《能源评审报告》; B 例行检查、内部审核、管理评审的输出; C 项目可行性研究报告; 4.5.2 为保证能源目标、指标的实现,技术部负责根据4.5.1所述输入信息,编制《能源管理实施方案》,或在《能源评审报告中》以独立篇章的形式体现。 4.5.3 能源管理实施方案需包括以下内容: A 明确责任部门及其职责; B 针对主要能源使用制定的措施和预计实现的节能效 果; C 确定需要配备的资源,包括人力和资金等; D 实施方案的时间进度安排; E 对实施效果进行验证的方法。 4.6 能源管理实施方案的评审 4.6.1技术部每年至少对能源管理实施方案的落实情况进行一次评审。

能源管理体系程序文件(全套资料)沥血贡献

文件编号:XM/NYGLCX—2008—A 受控状态:受控 Bobby出品

XXXX集团XXX公司 能源管理程序文件 20013年6月18日发布实施 相关术语 能源管理体系:用能单位管理体系的一部分,用来制定和实施其能源方针并管理其用能活动。 用能单位:消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分。能源因素:在用能单位运营全过程中,对能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节。 重要能源因素:指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节。能源方针:用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。 目标:用能单位所要实现的降低能源消耗、提高能源利用效率的总体要求。 指标:为实现部分或全部目标而设定的、量化的、可测量的绩效要求。 关键岗位:能源管理岗位和重点用能设施、设备操作岗位。 基准:用能单位为评价实施能源管理体系的绩效,通过对历史数据收集与分析,确定的某一年(或某一时期)能耗指标、能源利用效率。 标杆:用能单位参照比对的、同行业同类型活动可得的最佳能源利用水平。 能源管理绩效:用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果。 能源管理方案:用能单位为挖掘节能潜力、提高能源利用效率,针对能源因素所采取的具体措施。 不符合:未满足要求。

目录

修改记录

文件和资料控制程序 一、目的 控制矿井能源管理体系相关的文件和资料,确保各有关场所使用有效的版本,为能源管理体系的有效运行提供可靠的保证。 二、适用范围 适用于能源体系文件和资料的管理与控制。 三、职责 ㈠环保科技中心负责能源管理手册和能源程序文件的控制。 ㈡办公室负责矿发文件和上级来文的控制,其他外来文件由接收部门控制。 ㈢各单位负责本职能范围内第三层文件的编制和控制。 四、工作程序 ㈠工作流程 编制批准发布实施更改换版评审 ㈡文件的分类 1、能源管理体系文件分为三个层次: ⑴能源管理手册; ⑵能源程序文件; ⑶第三层文件。 2、能源管理手册是阐述企业的能源方针、目标,对组织的机构、职责权限以及标准要求进行总体描述的文件。 3、能源程序文件是能源管理手册的支持性文件, 是为满足能源管理体系标准要求所规定的过程方法。 4、第三层文件是程序文件的支持性文件,是除能源管理手册、能源程序文件以外的其他控制管理作业文件。 5、有关能源法律法规等外来文件的控制,按《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》执行。

能源资源管理规定

能源资源管理规定 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

1.目的 为节约能、资源,杜绝浪费,以保护环境,同时降低公司运营成本。 2.适用范围 适用于公司使用的主要能源、资源(包括水、电、办公用纸以及生产原料等)的耗用管理和控制。 3.职责 维修部负责厂内水、电的日常管理,包括水电系统设施的安装、改造、维修、保养、电表抄表及核对工作。 生产部负责对生产中耗用的原材料资源情况进行统计、分析,控制降低损耗。 各部门在工作中注意节能降耗,控制能源、资源耗用。 4.工作内容 各部门在选择所使用的资源时,应考虑环境影响,尽可能选用环保型产品。应本着节能降耗的原则,持续改善,以减少对环境的负面影响。 用电管理 维修部负责电力系统的设计、安装、测试以及维护、保养等管理工作。 各部门不得私自改动电力系统线路、配置大功率的设备等,如需变更,须向维修部提出申请,维修部进行功率核算和配置确认后,报厂长室批准方可实施。 工程承包商使用公司电力时,由维修部安排管理,要求其在施工过程中时应注意节约用电。 各部门使用电力时,应注意节约用电,下班离开时关灯、关空调。如发现异常状况,应马上与维修部联系,以便及时处理。

用水管理 员工使用卫生间、洗碗池等,应注意节约用水,使用完毕及时关闭水龙头。如发现有异常状况,及时通知行政部或维修部进行处理。 对于乳胶漆车间的洗缸用水,各岗位应严格控制,禁止直接用水管冲地,只能用拖把拖地。 用纸管理 行政部负责办公用纸的采购、耗用统计等管理工作。 各部门应节约用纸,合理使用纸张,行政部对此进行监督。 空气压缩机管理 原材料耗用管理 4.生产部负责对公司的水、电耗用进行统计,行政部负责对办公用纸进行统计,统计情况填写在《能、资源消耗统计表》中,在每季度的第一周报安全环保办,安全环保办负责针对当季度的情况进行分析,发现异常,执行《纠正和预防措施控制程序》。5.相关文件 《质量安全环境手册》 《纠正和预防措施控制程序》 《废弃物管理制度》 6.相关记录 能、资源消耗统计表

相关文档
相关文档 最新文档