落实集团公司《二十五项重点反事故措施》实施细则执行情况表

6风电六项反措资料

6风电六项反措 一、填空题 1、加强现场作业人员电气知识和业务技能培训,具备必要的(安全知识)和掌握(触电急救)、(心肺复苏)等紧急救护法。 2、对带电导体实施绝缘、屏护,隔离或保持足够的(安全间距),或在安全电压下用电等措施防止直接触电。 3、对带电导体实施加强绝缘,或进行电气隔离、保护接地,或使用安全电压、自动断开电源等措施防止(间接触电)。 4、严格执行两票三制制度,开工前对工作成员把(任务)、(危险点)、(安全措施)交待清楚,负责人要检查到位,及时发现并消除设备隐患。 5、在电感、电容性设备上作业前或进入其围栏内工作时,应将设备充分(接地放电)后方可进行。 6、维护检修发电机前必须停电并验明三相确无电压,并根据安规要求装设(接地线)和悬挂标识牌。 7、在有(雷雨)天气时不要停留在风电机内或靠近风电机。风电机遭雷击后1h内不得接近风电机。 8、对于野外作业必须保证(2)人及以上,携带合适的(通讯工具),保持通讯畅通。 9、开始作业前,工作负责人必须向工作成员进行“(三讲一落实)”宣贯,确保所有作业人员任务清楚、危险点清楚、作业程序清楚及预防措施清楚(“四清楚”);必须对作业环境、作业任务、安全措施和安全措施交底进行确认,未经确认严禁作业。 10、9加强对作业人员安全防护、自救互救知识培训及(事故应急演练),以提高全体作业人员安全防护、自救互救和事故应急处理能力。 11、风机点检、维护、检修、运行人员都要取的(登高作业)证。 12、按照《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力机械

部分)中有关高处作业安全事项要求,落实好相关工作的各项(安全措施)和注意事项。 13、任何时候在风机上工作都要保证至少有(2)人。一次只允许一个人攀爬塔架梯子,另一个人须等待第一个人爬到塔架顶部后攀爬。 14、登塔速度不宜过快,不得两个人在(同一段塔筒)内同时登塔,登完一级塔筒,须将盖板盖好后继续攀登。 15、登塔之前须将风机停机,并将就地控制柜切换至“(就地)”方式。 16、使用吊车时候,应用检测合格的(安全绳)连接人与机舱内离吊车口最近的挂点,检查无误后,找好重心后方可打开吊车口。 17、若安全绳有可能与(锋利)面接触,需要采取防护措施或者更改挂点。 18、物品吊上来后,应先将(吊车口盖好)后,再卸下物品。 19、出舱作业时,需要在(风速)符合安全要求条件下进行,应使用加长安全带,并根据生产厂家提供的检修维护手册上要求做好安全措施。 20、处理完毕风机缺陷后,如需在机舱启动风机,启机之前需做好(防坠落)措施,远离吊车口、机舱出口。 21、使用吊车时候,必须严格按照起重吊具的管理规定执行,每次使用吊车,工作负责人必须安排人员监护,起吊过程中人员要远离吊物下方,保持足够的(安全距离),并做好现场警戒工作,防止外人进入。 22、进入风机轮毂工作时必须在(规定风速)内,并按要求对(机械锁紧)装置进行双侧锁定。 23、特种作业人员需要进行相关培训并考取相应(特种作业操作证)方可上岗作业,严禁无资质人员进行特殊作业。 24、加强现场作业人员业务技能培训,掌握必要的安全知识和(紧急救护)法。 25、机械加工工作中操作人员必须熟悉加工设备的性能和正确的(操作方法),严格执

热控部二十五项反措实施细则

热控部二十五项反措实施细则 一、防止火灾事故 1、加强热工人员消防培训,在消防安全上要达到“三懂、三会”的水平。 2、电缆沟和电缆夹层及有关的控制室安装完善可靠的报警装置,微机班负责集控室火灾报警控制系统主机的维护,火灾报警时应及时到现场确认,如果是误报警应及时消除,火灾报警主机有故障时应及时消除;孔洞、缝隙必须用阻燃材料严密封堵,新增设施或新换电缆施工完后必须符合防火要求。 3、自动班负责#2机电缆夹层、综合设备间定期检查清扫;保护班负责#1机电缆夹层、综合设备间定期检查清扫;流压班负责#1机侧电缆桥架及竖井定期检查清扫;微机班负责#1#2炉电缆桥架及竖井、#1#2电子设备间定期检查清扫。 4、热工管辖的控制设备油管路应定期检查,及时消除渗漏点。 5、对制粉系统、油系统的热控设备进行电火焊作业时,应办理动火工作票,动火工作时必须有人监护,监护人员应

熟知防火要求及消防方法。监护人的职责是:(1)检查防火措施的可靠性,并监督执行。(2)在出现不安全情况时,有权制止动火。(3)动火工作后检查现场,做到不遗留任何火源。 6、在给粉机或粉仓上部上动用电火焊时,应检查内部积粉确已清除干净,并采取完善的防火措施,防止余粉燃烧或火星溅落到煤粉仓内部等处。 7、储油罐的加热温度必须控制在40℃以下;储煤罐6个温度测点应保持良好,温度表计指示正确。 二、防止大容量锅炉承压部件和压力容器爆漏事故 1、以严格的制度来确保锅炉和压力容器的各类仪表准确、灵敏、可靠,锅炉汽包水位、温度、压力参数定期校验周期不超过六个月,点火排汽和锅炉安全门压力开关定期校验周期不超过三个月,应列为计量强制检验项目,以防止因热工设备问题造成锅炉缺水和超温超压运行。 2、运行中的锅炉和压力容器设备及其安全附件(如安全阀、排污阀、监视表计、联锁、自动装置等)应处于正常工作状态,其设备的自动保护装置如果需要退出应经总工程师批准,并应限期恢复。

大唐集团二十五项反措要求

目次 前言 本标准是按照中国大唐集团公司标准化管理的工作任务及标准化委员会工作安排制定的. 制定本标准的目的是规范原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(2000年版)在集团公司系统各单位的执行. 本标准由中国大唐集团公司标准化委员会提出. 本标准由中国大唐集团公司安全生产部归口. 本标准由中国大唐集团公司安全生产部负责编写. 本标准的附录为规范性附录. 本标准主要起草人:郭永全,黄敏,姚爱华,徐文宫,张文生,庄煜,李伟,刘建平 本标准主要审核人:张勋奎,焦建清,陈继录,王彤音,刘银顺,侯国力,阮大伟,金耀华 本标准批准人:钟俊 防止电力生产重大事故的二十五项 重点要求实施导则 范围 本导则规定了原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(2000年版)在中国大唐集团公司的实施原则,重点要求和措施,系统各单位均应遵守和执行本导则. 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款.凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准. GB4962—1985 氢气使用安全技术规程 GB14285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程 GB50229—1996 火力发电厂与变电所设计防火规范 GB12145—1999 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量 GB/T 7064—1996 透平型同步电机技术条件 GB/T7409.1—7409.3—1997 同步电机励磁系统 GB/T 17468—1998 变压器选用导则 GB/T16434—1996 高压架空线路和发电厂,变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 GBl4285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程 DL5027—1993 电力设备典型消防规程 DL5000—2000 火力发电厂设计技术规程 DL408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分) DL612—1996 电力工业锅炉压力容器监察规程 DL647—1998 电力工业锅炉压力容器检验规程 DL438—2000 火力发电厂金属技术监督规程 DL/T616—1997 火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则 DL647—1998 电力工业锅炉压力容器检验规程 DL435—1991 火电厂煤粉锅炉燃烧室防爆规程 DL/T 735—2000 大型汽轮发电机定子绕组端部动态特性的测量及评定

二十五项反措考试题

二十五项反措试题 部门:姓名: 1、正确使用安全带,安全带必须系在,防止脱落。高处作业不具备挂安全带的情况下,应使用。 2、登高用的支撑架、脚手架材质合格,并装有、搭设牢固并经 后方可使用。 3、选用的手持电动工具必须具有国家认可单位发的“”,使用前必须检查工具上贴有“”标识,检验周期为6个月。 4、进入生产现场人员必须进行,掌握相关,必须戴好。 5、机械设备各转动部位(如传送带、齿轮机、联轴器、飞轮等)必须装设 。机械设备必须装设,一机一闸一保护。 6、进入脱硫塔前,必须打开进行通风,在降低到允许值以下才能进入。进入脱硫塔检修,必须在外设。 7、加强液氨储罐的运行管理,严格控制液氨储罐,液氨储罐的储存体积不应大于 %~ %储罐容器,严禁。 8、井下或池内作业人员必须系好和,安全绳的一端必须握在 手中,当作业人员感到身体不适,必须立即撤离现场。 9、检修现场应有完善的,在禁火区动火应制定动火作业管理制度,严格执行制度。变压器现场检修工作期间应有专人值班,不得出现现场无人情况。 10、靠近高温管道、阀门等热体的电缆应有,靠近带油设备的电缆沟盖板应。 11、油系统应尽量避免使用连接,禁止使用阀门。 12、在氢站或氢气系统附近进行明火作业时,应有严格的管理制度,并应办理 。 13、吸收塔和烟道内部防腐施工时,至少应留个以上出入孔,并保持通道畅通;至少应设臵2台进行强制通风,作业人员应戴防毒面具。 14、进入氨区,严禁携带、,严禁穿的鞋,并在进入氨区前进行。 15、操作断路器或隔离开关时,应确保待操作断路器或隔离开关正确,并以 状态为准。

16、并网电厂机组投入运行时,相关、等稳定措施、一次调频、 (PSS)、 (AGC)、 (AVC)等自动调整措施和电力专用通信配套设施等应同时投入运行。 17、为防止频率异常时发生电网崩溃事故,发电机组应具有必要的运行能力。 18、励磁系统应具有环节和合理的系数。 19、防止锅炉尾部再次燃烧事故,除了防止回转式空气预热器元件发生再次燃烧事故外,还要防止脱硝装臵的部位、除尘器及其干除灰系统以及锅炉底部系统的再次燃烧事故。 20、回转式空气预热器应设有可靠的停转报警装臵,停转报警信号应取自空气预热器的信号,而不能取自空气预热器的信号。 21、锅炉启动点火或锅炉灭火后重新点火前必须对及进行充分吹扫,防止聚集在尾部烟道造成再燃烧。 22、煤油混烧情况下应防止燃烧器。 23、根据《电站煤粉锅炉炉膛防爆规程》(DL/T435-2004)中有关防止炉膛灭火放炮的规定以及设备的实际状况,制订防止锅炉灭火放炮的措施,应包括监督、、燃烧调整、运行等内容,并严格执行。 24、炉膛负压等参与灭火保护的热工测点应设臵并配臵。必须保证炉膛压力信号取样部位的设计、安装合理,取样管,系统工作可靠。 25、炉膛压力保护定值应合理,要综合考虑能力、能力和锅炉要求。 26、锅炉运行中严禁随意退出锅炉灭火保护。因设备缺陷需退出部分锅炉主保护时,应严格履行,并事先做好。严禁在锅炉灭火保护装臵退出情况下进行锅炉启动。 27、受热面及炉底等部位严重结渣,影响锅炉安全运行时,应。 28、要做好磨煤机风门挡板和石子煤系统的检修维护工作,保证磨煤机能够 、石子煤能够。 29、磨煤机运行及启停过程中应严格控制磨煤机出口不超过规定值。 30、制粉系统检修动火前应将清理干净,并正确办理手续。 31、汽包锅炉应至少配臵两只彼此独立的汽包水位计和两只汽包水位计。水位计的配臵应采用两种以上工作原理共存的配臵方式,以保证在任何运行工况下锅炉汽包水位的正确监视。 32、锅炉汽包水位高、低保护应采用独立测量的的逻辑判断方式。

六项反措防范措施

六项反措防范措施 一、防触电人身伤亡事故 防触电人身伤亡事故: (一)严禁非电气专业人员操作电气设备。 (二)加强现场作业人员电气知识和业务技能培训,具备必要的安全知识和掌握触电急救、心肺复苏救护等紧急救护法。 (三)加强现场作业人员对风机、变电所电气系统图的学习。 (四)严格按照风机作业规程进入现场工作。 (五)严格按照电气安规中要求进行电气作业。 (六)对带电导体实施绝缘、屏护,隔离或保持足够的安全间距,或在安全电压下用电等措施防止直接触电。 (七)对带电导体实施加强绝缘,或进行电气隔离、保护接地,或使用安全电压、自动断开电源(包括保护接零、漏电保护装置)等措施防止间接触电。 (八)杜绝违章用电。 (九)严格执行两票三制制度,开工前对工作成员把任务、危险点、安全措施交待清楚,负责人要检查到位,及时发现并消除设备隐患。 (十)严格执行工作监护制度。 (十一)在对风机进行故障处理后启动风机时,要远离变频柜处。在对风机进行电气测试的时候,要通知到机舱的每一个人。 (十二)在电感、电容性设备上作业前或进入其围栏内工作时,应将设备充分接地放电后方可进行。 (十三)维护检修发电机前必须停电并验明三相确无电压,并根据安规要求装设接地线和悬挂标识牌。 (十四)在有雷雨天气时不要停留在风电机内或靠近风电机。风电机遭雷击后1h内不

得接近风电机。 (十五)风电机受潮会发出沙沙噪声,此时不得接近风机,以防感应电。 (十六)对箱式变压器及10KV线路巡视时保证足够的安全距离,以及对大风、大雾、冰冻天气对风机及集电线路的危险点预控及制定相应的防范措施。 (十七)对于永磁直驱型发电机组,检修发电机系统任何部件前必须可靠机械锁定叶轮。 (十八)进行作业现场安全检查,对查出的缺陷、隐患及时进行处理,及时纠正作业中的不安全因素和违章行为,并做好记录。 (十九)对于野外作业必须保证2人及以上,携带合适的通讯工具,保持通讯畅通。 (二十)开始作业前,工作负责人必须向工作成员进行“三讲一落实”宣贯,确保所有作业人员任务清楚、危险点清楚、作业程序清楚及预防措施清楚(“四清楚”);必须对作业环境、作业任务、安全措施和安全措施交底进行确认,未经确认严禁作业。 (二十一)强化作业过程中的安全检查、监护及监督,确保作业过程中措施到位、人员到位、执行到位、监督到位(“四到位”)。 (二十二)加强对作业人员安全防护、自救互救知识培训及事故应急演练,以提高全体作业人员安全防护、自救互救和事故应急处理能力。 (二十三)新投运风机必须具备必要的防误触、碰带电设备的闭锁装置,已投运风机视具体情况进行改造。 防高空坠落人身伤亡事故: (一)加强对现场作业人员高空作业及其注意事项培训。 (二)对起重机具、登高用具、安全工器具,尤其是防坠落滑块进行定期检测、试验工作,保证其合格。 (三)风机点检、维护、检修、运行人员都要取的登高作业证。 (四)按照《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力机械部分)中有关高处作业安全事项要求,落实好相关工作的各项安全措施和注意事项。

项反措实施细则汽机部分

二十五项反措实施细则汽机部分 一、防止火灾事故: 1、管道法兰、阀门及可能漏油部位附近不准有明火,必须明火作业时 要采取有效措施,附近的热力管道或其它热体的保温应完整,并包好铁皮。 2、油管道法兰、阀门及轴承、调速系统等应保持严密不漏油,如有漏 油应及时发现通知检修消除,严禁漏油渗透至下部蒸汽层、保温层。3、运行人员应按规定,每班巡视油管道法兰、阀门的周围及下方无渗、 漏油,敷设的热力管道或其它热体的保温必须齐全、完好,否通知检修处理。 4、运行人员应熟知油系统漏油的处理方法。 5、机组油系统设备及管道损坏发生漏油,凡不能与系统隔绝处理,应 立即停机处理。 6、机组运行中油系统着火的应急措施: ⑴机组运行中油系统着火应使用干式灭火器、1211灭火器进行灭火,当火势不能及时扑灭,威胁设备安全运行时,应紧急停机破坏真空。 ⑵火势威胁主油箱或油系统时,紧急停机破坏真空,并立即对主油箱进行事故放油,但应保证汽轮机转子静止前润滑油不能中断。 ⑶油系统失火,当火势威胁发电机氢气系统时,在破坏真空紧急停机的同时,应立即对发电机进行事故排氢。 7、生产现场严禁吸烟,汽机房动火工作必须执行动火工作票。 8、靠近高温管道、阀门等热体的电缆应有隔绝措施,靠近带油设备的

电缆沟盖板应密封。 9、严禁有铁器敲打、开启氢气系统的管道和阀门,氢气系统操作必须 用专用工具。 10、不允许穿容易产生静电火花的衣服及带铁钉的鞋对氢气系统进行操 作和检查。 11、密封油系统差压阀、平衡阀必须保证动作灵活、可靠,运行中应加 强监视密封油压,保证密封油压略大于氢压。 12、空、侧密封油泵备用密封油泵应定期进行切换试验,直流密封油泵 进行定期试转。 13、油系统的排烟风机要保证运行良好,排烟风机的底部放油门要按规 定定期排放,油箱负压按规定调整。 二、防止汽轮机超速 1、正常运行中,OPC超速保护、DEH110%超速保护、TSI>3300rpm超速 保护及机械超速保护均应能正常动作并可靠投入,超速保护不能可靠正常动作时,禁止机组启动和运行。运行中任一汽轮机超速保护故障不能消除时,应停机消除。 2、机组重要运行监视表计,尤其是转速表,应严密监视其显示的正确 性,若不正确或失效时,严禁机组启动。在运行中,若转速无任何有效监视手段时,必须停机处理。 3、运行中应加强轴封调整、油箱检水、滤油机、轴承回油母管负压、 油箱负压调整、维护工作,保证汽轮机油质合格。在油质及颗粒度不合格的情况下,严禁机组启动。

二十五项反措重点措施实施细则

江苏省电力公司反事故斗争二十五条重点措施实施细则(一)认真贯彻《国家电网公司关于加强安全生产工作的决定》,建立健全安全生产保证体系和监督体系,落实省公司《安全生产职责规范》,和《安全生产奖惩规定》,完善责任追究制度。1、领导层要做到:熟悉安全生产规程规定和制度要求,结合实际进行安全生产工作的布置和落实;亲自研究并解决安全生产中遇到的重大、全局性问题,并从人力、物力、财力上予以保证;组织制定本单位的重特大事故预防与应急处理预案,深入基层进行安全检查和指导,随时掌握职工队伍的思想动态。2、管理层要做到:掌握安全生产规程规定,贯彻落实上级有关安全监督与管理的各项要求和规定;制订、完善有关规程制度,并组织落实;组织开展安全性评价、危险点分析与预控、设备运行分析等工作,对事故隐患清楚,并采取应对措施;组织落实安全生产检查及整改工作,落实各项反事故措施。3、执行层要做到:熟知自己的安全职责,清楚工作任务和分工;清楚本职工作的安全技术措施和工作标准,具备工作所要求的安全生产技能;熟知工作中的危险点并采取防范措施,保证作业安全和工作质量。4、公司系统各单位对国家和国家电网公司、华东电网有限公司、省电力公司颁发的有关安全生产法规、标准、规定、规程、制度、反事故措施等必须严格贯彻执行。5、上级颁发新的规程和反事故技术措施、设备系统变动时,各单位应及时对现场规程进行补充或对有关条文进行修订,书面通知有关人员。在制定实施细则或补充规定时,不得与

上级规定相抵触,不得低于上级规定的标准。(二)强化生产现场和作业人员的安全管理。1、严格执行省公司《关于安全生产中违章记分,试岗、离岗、 1 内部待岗的规定》,各生产单位每年组织一次安全规程的考试,要求参考率百分之百、考试合格率百分之百,不合格者允许补考一次,补考不合格者,停岗脱产学习一个月再行补考,仍不合格者作下岗处理。2、公司坚持每两年进行一次对所属单位党、政、工领导和有关部门负责人进行安全规程、规定的考试,考试成绩在公司系统通报。3、开展标准化作业,加强“两票”的考核,要求票面规范,操作正确。重要操作安监、生技部门到场监督指导,切实做到“安规”要求百分之百执行,操作正确率百分之百实现,“三不伤害”(不伤害自己、不伤害他人、不被他人所伤害)措施百分之百落实,标准化作业百分之百到位。(三)建立安全监督与管理体系,强化规章制度的执行力,创新激励约束机制。 1、深入开展以“零违章”为目标的安全管理,防范人身事故和人员责任事故,确保公司安全生产的稳定局面。加大对“安全生产奖惩规

二十五项反措考试试题答案

二十五项反措考试 姓名____________ 成绩__________ 一、填空题(每空2分,共60分) 1、主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于0.5m,动力电缆不小于1m。 2、控制室、开关室、计算机室等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。 3、电缆沟应保持清洁,不积粉尘,不积水,安全电压的照明充足,禁止堆放杂物。 4、油系统应尽量避免使用法兰连接,禁止使用铸铁阀门。油系统法兰禁止使用塑料垫、橡皮垫和石棉纸垫。 5、在氢站或氢气系统附近进行明火作业时,应有严格的管理制度。明火作业的地点所测量空气含氢量应在允许的范围内,并经批准后才能进行明火作业。 6、为了防止电气误操作事故的发生,应严格执行操作票、工作票制度,并使两票制度标准化,管理规范化。 7、使用中的各种气瓶严禁改变涂色,严防错装、错用;气瓶立放时应采取防止倾倒的措施。 8、制氢站应采用性能可靠的压力调整器,并加装液位差越限联锁保护装置和氢侧氢气纯度表,在线氢中氧量监测仪表,防止制氢设备系统爆炸。 9、火电厂应认真进行汛前检查,重点是防止供水泵房和厂房进水、零米以下部位和灰场的排水设施、取水泵房供电线路,以及一切可能进水的沟道的封堵。 10、建立健全交通安全管理机构,按照“谁主管、谁负责”的原则,对本单位所有的车辆、船只和驾驶人员进行安全管理和安全教育。交通安全应与安全生产同布置、同考核、同奖惩。 11、严禁酒后驾车,私自驾车,无证驾车,疲劳驾车,超速驾驶,超载驾驶。严禁领导干部迫使驾驶员违章驾驶。 二、问答题(每题20分,共40分) 1、如何防止人身伤亡事故的发生? (1)工作或作业场所的各项安全措施必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》的有关要求。 (2)领导干部应重视人身安全,认真履行自己的安全职责。认真掌握各种作业的安全措施和要求,并模范地遵守安全规程制度。做到敢抓敢管,严格要求工作人员认真执行安全规程制度,严格劳动纪律,并经常深入现场检查,发现问题及时整改。

二十五项反措教程文件

前言 我公司根据国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》于2001年1月份颁布实施了《防止电力生产重大事故的二十五项反事故技术措施》,在这两年的执行过程中暴露出了许多与我公司设备、系统不相适应的问题,另外,在此期间我公司两台机组的设备系统进行了较大的变更和改造,为了使我公司《防止电力生产重大事故的二十五项反事故技术措施》更加符合实际,并具有较强的可操作性,真正起到防止电力生产重大事故发生的作用,特由生产技术人员重新修编制定国华盘电公司《防止电力生产重大事故的二十五项反事故技术措施》,从而确保我公司两台机组的安全稳定运行。

1. 防止火灾事故 1.1电缆防火 1.1.1电缆放置的弯曲半径应符合要求,避免任意交叉并留出足够的人行通道,防止踩踏电缆,造成电缆折断,发生火灾事故。 1.1.2对全公司的电缆孔洞,电缆夹层、电缆通道的防火门、防火墙进行完善、整改,以防止火源进入和火势蔓延。 1.1.3电缆构架上电缆槽盒内的杂物、易燃物应清理干净,并加装盖板,防止电焊和其它火种、火源掉入电缆槽盒内。 1.1.4对进出控制室、YKTC间、热控盘台柜的电缆孔洞应采用防火材料封堵严密;因检修工作需要打开电缆封堵,施工结束后应恢复原状。 1.1.5靠近高温管道,阀门等热体的电缆应与热源保持足够的距离,控制电缆0.5米,动力电缆1.0米,且有隔热措施,靠近带油设备的电缆沟盖板应密封。 1.1.6对电缆中间接头用耐火防爆槽盒将其封闭。 1.1.7建立健全电缆维护、检查、定期巡检制度,用红外线测温仪定期对电缆全面检查,对中间接头建立测温台帐,按规定进行预防性试验。 1.1.8建立健全蓄电池、电缆沟等防火重点设备的防火责任制,对所辖设备区的灭火器材定期检查。 1.1.9对电缆责任区进行分工,落实责任制,执行定期检查清灰制度,保证电缆不积粉。 1.1.10针对煤粉较大的锅炉、燃煤设备各电缆桥架,应定期清扫。 1.1.11检查就地盘柜的积粉情况,及时通知检修班清扫。 1.1.12燃料系统各配电盘柜门、电气小间门必须在关闭状态,以防进粉、积粉。 1.1.13保证电缆封堵、槽盒的完好,如在放电缆过程中需破坏封堵要采取临时措施,工作结束后要立即恢复。 1.1.14设备改造时,主厂房、输煤、燃油及其他易燃易爆场所,宜选用阻燃电缆。 1.1.15电缆沟道内无积油或渗油,防止充油电气设备的油流入电缆隧道内,在设备起火时引燃电缆。 1.1.16应保持电缆沟道内无漏水、积水和电缆浸水现象,防止长期浸泡电缆,造成电缆绝缘降低而发生短路,造成火灾。 1.1.17严格控制在电缆附近、隧道内的动火作业。 1.2汽机油系统防火

25项反措(防人身)试题讲解

25项反措(防人身部分)试题库 一、填空题。 1、不安全事件处理应按“四不放过”原则执行。 2、企业每年应制定并实施两措,即:安全技术劳动保 护措施计划和反事故技术措施。 3、《安规》规定新入厂人员(包括实习、代培人员)需进 行厂、车间(部门)、班组三级安全教育培训。 4、发电企业工作票签发人、许可人、监护人名单应经过 生产厂长或总工程师批准并公布实施。 5、集团公司“两票”管理规定各企业安监部门每月应对 “两票”执行情况进行抽查、评价、考核。 6、集团公司规定,为确保外包工程的施工安全,每项工 程,安全监察部门应审查承包方的资质、执照、授权证明和安全施工合格证及近三年安全业绩。 7、外包工程的施工安全技术措施通过承包方法定代表人 或委托代理人签字、盖章,经发包方合同承办部门及项目申请(责任)单位审查同意后,每次应交发包方安全监察部门备案存查。 8、外包工程施工前,承包方特殊工种有效证件复印件应 交发包方安全监察部门。 9、每项工程,发包方项目申请责任单位应指定该项工程 的办专项安全监督人员,并到位实施监督工作。10、每项工程,承包方应指定该项工程的专项安全监 督人员,并到位实施监督工作。 11、发包工程应杜绝“以包代管”和层层转包的现象。 12、在离地高度等于或大于2m的平台、通道及作业场所 的防护拦杆高度应不低于1200m m。 13、升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于 1050m m的栏杆和不低于100m m高的护板

14、严禁跨越输煤皮带,较长的皮带应装设跨越皮带桥。 15、高处作业必须有防坠落措施,并应设有安全监护 人。 16、高处垂直作业时,层间应有严密的安全隔离措施。 17、高处作业点临空面应装设安全网或坚实的防护栏杆, 并挂警告牌。 18、施工用脚手架必须由持有效证件的架子工按照标准 搭设,在使用前应由使用单位、安监人员共同检查和验收,并挂验收合格信息牌。 19、梯子与地面应有防滑措施,使用梯子登高时应有 专人扶守。 20、起重吊装作业指挥人员应由持有效指挥合格证的 起重工担任。 21、起重机操作人员应根据指挥人员的信号来进行 操作,起重工作应有统一的信号。 22、起重吊件必须捆绑牢固,确认安全后方可起吊,在 吊装范围内应设专人监护,禁止有人停留或通过。 23、移动式悬臂吊车在带电区域内起吊重物时,应制定 和执行安全技术措施。 24、按规定,生产企业常用的行车检验每1年应试验 检查一次。 25、发电厂电梯和载人升降机应每1年检测一次。 26、按规定,生产企业常用的电动葫芦试验应六个月 检查一次,12个月试验一次。 27、易燃易爆物品起吊应有专门的安全措施,并经过生 产厂长或总工程师批准。 28、起重用的钢丝绳、白棕绳、千斤顶、手拉葫芦应每1 月检查一次,每12个月试验一次。 29、低压带电工作严禁使用锉刀、金属尺等导电的工器 具,应使用有绝缘手柄的合格工具。

25项反措实施细则(电子版)

防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则 目录 1.防止火灾事故---------------------------------------------------------------------- 2.防止电气误操作事故-------------------------------------------------------------------- 3.防止大容量锅炉承压部件爆漏事故-------------------------------------------------- 4.防止压力容器爆破事故-------------------------------------------------- 5.防止锅炉尾部再次燃烧事故------------------------------------------------------------ 6.防止锅炉炉膛爆炸事故------------------------------------------------------------- 7.防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故-------------------------------------------------- 8.防止锅炉汽包满水和缺水事故-------------------------------------------------------- 9.防止汽轮机超速和轴系断裂事故----------------------------------------------------- 10.防止汽轮机大轴弯曲和轴瓦烧损事故-------------------------------------------- 11.防止发电机损坏事故------------------------------------------------------------------ 12.防止分散控制系统失灵和热工保护拒动事故---------------------------------------- 13.防止继电保护事故----------------------------------------------------------- 14.防止系统稳定破坏事故---------------------------------------------------------- 15.防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故--------------------------------------- 16.防止开关设备事故----------------------------------------------------------------------------- 17.防止接地网事故----------------------------------------------------------------------------------- 18.防止污闪事故-------------------------------------------------------------------------------- 19.防止倒杆塔和断线事故-------------------------------------------------------------------- 20.防止枢纽变电所全停事故------------------------------------------------------------------- 21.防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故---------------------------------------------------- 22.防止人身伤亡事故---------------------------------------------------------------------------- 23.防止全厂停电事故------------------------------------------------------------------------------- 24.防止交通事故-------------------------------------------------------------------------------------- 25.防止重大环境污染事故---------------------------------------------------------------------------

防止电力生产重大事故的二十五项重点反措

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》自查分工(11月15-------12月1日) 1、防止火灾事故自查人:各专工、麻主管 2、防止电气误操作事故自查人:侯工、高工、麻主管 3、防止大容量锅炉承压部件爆漏事故自查人:耿工、魏工、刘工、 麻主管 4、防止压力容器爆破事故自查人:耿工、魏工、刘工、杨工、 张工、麻主管 5、防止锅炉尾部再次燃烧事故自查人:刘工、麻主管了解 6、防止锅炉炉膛爆炸事故自查人:刘工、麻主管 7、防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故自查人:刘工、麻主管了 解 8、防止锅炉汽包满水和缺水事故自查人:刘工、麻主管 9、防止汽轮机超速和轴系断裂事故自查人:杨工、麻主管 10、防止汽轮机大轴弯曲、轴瓦烧损事故自查人:杨工、麻主管 11、防止发电机损坏事故自查人:侯工、高工、麻主管 12、防止分散控制系统失灵、热工保护拒动事故自查人:万工、麻 主管 13、防止继电保护事故自查人:侯工、高工、麻主管 14、防止系统稳定破坏事故自查人:侯工、高工、麻主管 15、防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故自查人:侯工、高工、 麻主管 16、防止开关设备事故自查人:侯工、高工、麻主管 17、防止接地网事故自查人:侯工、高工、麻主管 18、防止污闪事故自查人:侯工、高工、麻主管

19、防止倒杆塔和断线事故自查人:侯工、高工、麻主管了解 20、防止枢纽变电所全停事故自查人:侯工、高工、麻主管 21、防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故自查人:刘工、麻主管了 解 22、防止人身伤亡事故自查人:各专工、麻主管 23、防止全厂停电事故自查人:各专工、麻主管 24、防止交通事故自查人:刘工 25、防止重大环境污染事故自查人:各专工、麻主管 要求:对照二十五项反措细则,按照分工用15天时间自查,自查存在问题每天用书面形式交于刘工汇总,并于每天早会通报。踪总根据所查问题组织力量安排人员解决。

最新25项反措防人身试题汇总

25项反措防人身试题

25项反措(防人身部分)试题库 一、填空题。 1、不安全事件处理应按“四不放过”原则执行。 2、企业每年应制定并实施两措,即:安全技术劳动保护措 施计划和反事故技术措施。 3、《安规》规定新入厂人员(包括实习、代培人员)需进行 厂、车间(部门)、班组三级安全教育培训。 4、发电企业工作票签发人、许可人、监护人名单应经过生产 厂长或总工程师批准并公布实施。 5、集团公司“两票”管理规定各企业安监部门每月应对“两 票”执行情况进行抽查、评价、考核。 6、集团公司规定,为确保外包工程的施工安全,每项工程, 安全监察部门应审查承包方的资质、执照、授权证明和安全施工合格证及近三年安全业绩。 7、外包工程的施工安全技术措施通过承包方法定代表人或委 托代理人签字、盖章,经发包方合同承办部门及项目申请(责任)单位审查同意后,每次应交发包方安全监察部门备案存查。 8、外包工程施工前,承包方特殊工种有效证件复印件应交发 包方安全监察部门。 9、每项工程,发包方项目申请责任单位应指定该项工程的办 专项安全监督人员,并到位实施监督工作。 10、每项工程,承包方应指定该项工程的专项安全监督人 员,并到位实施监督工作。 11、发包工程应杜绝“以包代管”和层层转包的现象。 12、在离地高度等于或大于2m的平台、通道及作业场所的防 护拦杆高度应不低于1200m m。 13、升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于 1050m m的栏杆和不低于100m m高的护板

14、严禁跨越输煤皮带,较长的皮带应装设跨越皮带桥。 15、高处作业必须有防坠落措施,并应设有安全监护人。 16、高处垂直作业时,层间应有严密的安全隔离措施。 17、高处作业点临空面应装设安全网或坚实的防护栏杆,并 挂警告牌。 18、施工用脚手架必须由持有效证件的架子工按照标准搭 设,在使用前应由使用单位、安监人员共同检查和验收,并挂验收合格信息牌。 19、梯子与地面应有防滑措施,使用梯子登高时应有专人 扶守。 20、起重吊装作业指挥人员应由持有效指挥合格证的起重 工担任。 21、起重机操作人员应根据指挥人员的信号来进行操 作,起重工作应有统一的信号。 22、起重吊件必须捆绑牢固,确认安全后方可起吊,在吊装 范围内应设专人监护,禁止有人停留或通过。 23、移动式悬臂吊车在带电区域内起吊重物时,应制定和执 行安全技术措施。 24、按规定,生产企业常用的行车检验每1年应试验检查一 次。 25、发电厂电梯和载人升降机应每1年检测一次。 26、按规定,生产企业常用的电动葫芦试验应六个月检查 一次,12个月试验一次。 27、易燃易爆物品起吊应有专门的安全措施,并经过生产厂 长或总工程师批准。 28、起重用的钢丝绳、白棕绳、千斤顶、手拉葫芦应每1 月检查一次,每12个月试验一次。 29、低压带电工作严禁使用锉刀、金属尺等导电的工器具, 应使用有绝缘手柄的合格工具。

系列风电机组事故分析及防范措施风电场存在的问题

机组安全不仅与整机质量有关,而且与风电企业的管理体制、风电场管理与运维人员有着密不可分的关系。就中国目前大部分风电场的管理体制来看,风电场维护维修人员的技术水平和责任心,对保证机组正常运行及机组安全有着最为直接和关键性的作用。下面就现场人员、风电场管理、机组运维以及风电场现状等几个方面所存在的问题予以阐述和分析。 风电场存在的问题 一、现场人员的技术水平及运维质量堪忧目前,中国绝大部分风电场,主要依靠现场人员登机判断和处理机组故障,检查和排除安全隐患。公司总部和片区的技术人员不能通过远程直接参与风电场机组的故障判断和检查,难以给现场强有力的技术支持。设备厂家的公司总部、片区除了提供备件外,难以对现场机组管理、故障判断和处理起到直接的作用。风电场与公司总部、片区之间严重脱节。 中国大多数风电场地处偏远地区,条件艰苦,难以长期留住高水平的机组维护维修人才。再者,不少风电企业对风电场运维的重视度不够,促使现场人员大量流失,造成不少经验丰富的运维人员跳槽或改行。经验丰富、认真负责的现场服务技术人员严重匮乏,这也是中国风电场重大事故频发的重要原因之一。 如果说在质保期内不少风电场的现场服务存在人才和技术问题,那么,在机组出质保后,众多风电场的运维质量和现场人员的技术水平更令人担忧。尤其是保护措施完善、技术含量高的双馈机组,由于现场人员的技术水平有限,加之,众多风电场在机组出质保后备件供应不及时,要确保机组正常的维修和运行更加困难。为了完成上级下达的发电量指标,维修人员不按机组应有的安全保护和设计要求进行维修,不惜去掉冗余保护,采取短接线路、修改参

数等方法导致机组长期带病运行,人为制造安全隐患。 在机组出质保后,有些风电场业主以低价中标的方式,把机组维修和维护外包。而外包运维企业为了盈利,把现场人员的工资收入压得很低,难以留住实践经验丰富的现场人员,现场人员极不稳定,因此,确保机组的安全运行变得更加困难。 二、目前风电场开“工作票”所存在的问题 在风电场机组进入质保服务期以后,大部分风电场的机组故障处理流程通常是:在风电场监控室的业主运行人员对机组进行监控,当发现机组故障停机后,告诉设备厂家的现场服务人员;能复位的机组,在厂家现场人员的允许下,对机组复位;不能复位的,通知设备厂家人员对机组进行维修;在维修之前,厂家人员必须到升压站开工作票;只有经过风电场业主相关部门的审批同意后,厂家现场人员方可进行故障处理;机组维修后,厂家服务人员再次到升压站去完结工作票。 在风电合同中,通常把机组利用率作为出质保考核的重要指标,一些风电场开工作票的时间远远超过机组维修时间。因此,开工作票、结工作票等一系列工作流程直接会影响机组利用率,同时还会造成不必要的发电量损失。有的风电场还有这样的要求,如设备厂家的现场服务人员第一次到该风电场服务,则需先在风电场接受为期三天至一周的入场教育,方能入场登机处理现场问题。

25项反措实施细则

落实集团公司《二十五项重点反事故措施》实施细则执行情况表 序号反措条款内容反措实施细则落实情况及存在问 题 责任部 门 负责人督办人检查日期 9防止分散控制系统控制、保护失灵事故 9.1防止触电事故分散控制系统(DCS)配置的基本要求 9.1.1分散控制系统配置应能满足机组 任何工况下的监控要求(包括紧 急故障处理),控制站及人机接 口站的中央处理器(CPU)负荷 率、系统网络负荷率、分散控制 系统与其它相关系统的通信负荷 率、控制处理器周期、系统响应 时间、事件顺序记录(SOE)分 辨率、抗干扰性能、控制电源质 量、时钟同步系统时钟等指标应 满足相关标准的要求。 1.分散控制系统配置应能满足机组任何 工况下的监控要求(包括紧急故障处理) 。 2. 控制站及人机接口站的中央处理器 (CPU)负荷率、系统网络负荷率、分 散控制系统与其它相关系统的通信负荷 率、控制处理器周期、系统响应时间、 事件顺序记录(SOE)分辨率、抗干扰 性能、控制电源质量、时钟同步系统时 钟等指标应满足相关标准的要求。 1.满足要求 2.满足要求 维护部 9.1.1.1分散控制系统配置应能满足机组 任何工况下的监控要求(包括紧 急故障处理),控制站及人机接 口站的中央处理器(CPU)负荷 率、系统网络负荷率、分散控制 系统与其它相关系统的通信负荷 率、控制处理器周期、系统响应 时间、事件顺序记录(SOE)分 辨率、抗干扰性能、控制电源质 1.分散控制系统配置应能满足机组任何 工况下的监控要求(包括紧急故障处理) 。 2. 定期检查控制站及人机接口站的中 央处理器(CPU)负荷率、系统网络负 荷率、分散控制系统与其它相关系统的 通信负荷率、控制处理器周期、系统响 应时间、事件顺序记录(SOE)分辨率、 抗干扰性能、控制电源质量、时钟同步 1.满足要求 2.满足要求 、 管 路 敷 设 技 术 通 过 管 线 不 仅 可 以 解 决 吊 顶 层 配 置 不 规 范 高 中 资 料 试 卷 问 题 , 而 且 可 保 障 各 类 管 路 习 题 到 位 。 在 管 路 敷 设 过 程 中 , 要 加 强 看 护 关 于 管 路 高 中 资 料 试 卷 连 接 管 口 处 理 高 中 资 料 试 卷 弯 扁 度 固 定 盒 位 置 保 护 层 防 腐 跨 接 地 线 弯 曲 半 径 标 等 , 要 求 技 术 交 底 。 管 线 敷 设 技 术 中 包 含 线 槽 、 管 架 等 多 项 方 式 , 为 解 决 高 中 语 文 电 气 课 件 中 管 壁 薄 、 接 口 不 严 等 问 题 , 合 理 利 用 管 线 敷 设 技 术 。 线 缆 敷 设 原 则 : 在 分 线 盒 处 , 当 不 同 电 压 回 路 交 叉 时 , 应 采 用 金 属 隔 板 进 行 隔 开 处 理 ; 同 一 线 槽 内 强 电 回 路 须 同 时 切 断 习 题 电 源 , 线 缆 敷 设 完 毕 , 要 进 行 检 查 和 检 测 处 理 。 、 电 气 课 件 中 调 试 对 全 部 高 中 资 料 试 卷 电 气 设 备 , 在 安 装 过 程 中 以 及 安 装 结 束 后 进 行 高 中 资 料 试 卷 调 整 试 验 ; 通 电 检 查 所 有 设 备 高 中 资 料 试 卷 相 互 作 用 与 相 互 关 系 , 根 据 生 产 工 艺 高 中 资 料 试 卷 要 求 , 对 电 气 设 备 进 行 空 载 与 带 负 荷 下 高 中 资 料 试 卷 调 控 试 验 ; 对 设 备 进 行 调 整 使 其 在 正 常 工 况 下 与 过 度 工 作 下 都 可 以 正 常 工 作 ; 对 于 继 电 保 护 进 行 整 核 对 定 值 , 审 核 与 校 对 图 纸 , 编 写 复 杂 设 备 与 装 置 高 中 资 料 试 卷 调 试 方 案 , 编 写 重 要 设 备 高 中 资 料 试 卷 试 验 方 案 以 及 系 统 启 动 方 案 ; 对 整 套 启 动 过 程 中 高 中 资 料 试 卷 电 气 设 备 进 行 调 试 工 作 并 且 进 行 过 关 运 行 高 中 资 料 试 卷 技 术 指 导 。 对 于 调 试 过 程 中 高 中 资 料 试 卷 技 术 问 题 , 作 为 调 试 人 员 , 需 要 在 事 前 掌 握 图 纸 资 料 、 设 备 制 造 厂 家 出 具 高 中 资 料 试 卷 试 验 报 告 与 相 关 技 术 资 料 , 并 且 了 解 现 场 设 备 高 中 资 料 试 卷 布 置 情 况 与 有 关 高 中 资 料 试 卷 电 气 系 统 接 线 等 情 况 , 然 后 根 据 规 范 与 规 程 规 定 , 制 定 设 备 调 试 高 中 资 料 试 卷 方 案 。 、 电 气 设 备 调 试 高 中 资 料 试 卷 技 术 电 力 保 护 装 置 调 试 技 术 , 电 力 保 护 高 中 资 料 试 卷 配 置 技 术 是 指 机 组 在 进 行 继 电 保 护 高 中 资 料 试 卷 总 体 配 置 时 , 需 要 在 最 大 限 度 内 来 确 保 机 组 高 中 资 料 试 卷 安 全 , 并 且 尽 可 能 地 缩 小 故 障 高 中 资 料 试 卷 破 坏 范 围 , 或 者 对 某 些 异 常 高 中 资 料 试 卷 工 况 进 行 自 动 处 理 , 尤 其 要 避 免 错 误 高 中 资 料 试 卷 保 护 装 置 动 作 , 并 且 拒 绝 动 作 , 来 避 免 不 必 要 高 中 资 料 试 卷 突 然 停 机 。 因 此 , 电 力 高 中 资 料 试 卷 保 护 装 置 调 试 技 术 , 要 求 电 力 保 护 装 置 做 到 准 确 灵 活 。 对 于 差 动 保 护 装 置 高 中 资 料 试 卷 调 试 技 术 是 指 发 电 机 一 变 压 器 组 在 发 生 内 部 故 障 时 , 需 要 进 行 外 部 电 源 高 中 资 料 试 卷 切 除 从 而 采 用 高 中 资 料 试 卷 主 要 保 护 装 置 。