文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 计算机监控系统(1)

计算机监控系统(1)

计算机监控系统(1)
计算机监控系统(1)

第十一章计算机监控系统

第一节系统知识部分

一、基础知识

1、水电站计算机监控系统的作用

水电厂机组启停频繁,工况和出力变化迅速,梯级水电厂更所机组台数众多,分布范围广,运行方式复杂,这些均要求水电厂必须具有较高都自动化水平。实现全厂或全梯级都计算机监控,不仅能对影响全厂、全梯级安全运行的主要设备、关键设备进行可靠都监视,并能对故障、事故都发生给予自动报警和记录,给出故障出力指导,这不仅有利于及时排除故障,而且可以防止误操作。而对于威胁安全运行的事故则能自动实施停机保护,有利于预防事故的扩大,保证设备都安全,从而大大提高水电厂的安全运行可靠性。其次,大规模应用计算机监控系统可以实现水电站“无人值班(少人值守)”式管理,提高劳动生产率,改善劳动条件。

2、无人值班(少人值守)

无人值班是指水电厂内没有经常值班人员,即不是全天24h内都有运行值班人员。一般又有两种方式:①在家值班和远方集中值班;②运行值班人员定期前往厂内巡视或有事时应召前往厂内处理问题。

“值班”概念是指对水电厂运行的监视、操作调整等有关的运行值班工作。主要包括运行参数及状态的监视,记住的开、停、调相、抽水等工况转换操作,机组有功功率、无功功率的调整及必要时的电气接线操作切换等工作。“值守”则指一般的日常维护、巡视检查、检修管理、现场紧急事故处理及上级调度临时交办的其他有关工作。“无人值班”(少人值守)的值班方式是指,水电厂内不需要经常(24h)都有人值班。其运行值班工作改由厂外的其他值班人员负责,但在厂内仍保留少数24h在值守的人员,负责上述“值守”范围的工作。这是一种介于少人值班和无人值班之间的特殊值班方式。

3、水电站计算机监控系统数据采集

水电站计算机监控系统数据采集主要是实现现场过程和系统有关环境的监视和控制信号的收集、处理和传输。其所含数据大致类型有:

模拟输入量:指将现场的电气量和非电气量直接或经过变换后输入到计算机系统的接口设备的模拟量,适合水电厂计算机监控系统的模拟输入量参数范围包括0~5V(DC)、0~10V(DC)、0~20mA、±5V(DC)、±10V(DC)、±20mA、4~20mA等。

模拟输出量:它是计算机系统接口设备输出的模拟量,水电厂中使用的典型参数为4~20mA或0~10V(DC)。

数字输入状态量:它是指过程设备的状态或位置的指示信号输入到计算机系统接口设备的数字量(开关量),此类数字输入量一般使用双位“10”或“01”表示两个状态。

数字输入脉冲量:它是指过程设备的脉冲信息输入到计算机系统接口设备,由计算机系统进行脉冲累加的一位数字量,但其处理和传输又属模拟量类型。

数字输入事件顺序记录SOE(Sequence Of Events)量:它是指将数字输入状态量定义成事件信息量,要求计算机系统接口设备记录输入量的状态变化及其变化发生的精确时间,一般应能满足5ms分辨率要求。

数字输出量:它是指计算机系统接口设备输出的监视或控制的数字量,在电厂控制中为了安全可靠,一般数字输出量是经过继电器隔离的。

外部数据报文:指将过程设备或外部系统的数据信息以异步或同步报文经串行接口与计算机系统交换的数据。

4、水电站计算机监控系统的模式

计算机辅助监控系统(CASC):采用这种模式时电厂的控制操作主要仍由常规的自动装置来完成,计算机监控系统主要实现运行监视、数据采集、数据处理、事件记录、打印制表和经济运行计算等功能。这样可提高电厂的安全运行和自动化管理水平,并可取得一定的经济效益。采用这种模式,运行中计算机监控部分即使发生故障,水电厂仍能维持正常运行,只是部分功能暂时不能实现。这种模式对计算机监控系统的性能要求可以低些,因而其投资也较低,比较容易实现。

以计算机为基础的监控系统(CBSC):CBSC系统的特点是水电厂的主要监控功能均由计算机监控系统完成,常规的控制装置可以取消,仅保留一小部分现地操作控制设备在特殊情况下备用。采用这种模式,对计算机监控系统的性能有很高的要求,随着计算机及电子技术的发展,应用冗余技术,配置双CPU、多CPU的装置均能满足水电厂监控系统可靠性的要求,使监控系统的利用率接近100%。CBSC系统是水电厂实现计算机监控的发展方向,目前国内许多大、中型水电厂均采用这种系统。

计算机与常规装置双重监控系统(CCSC):采用CCSC系统,水电厂具备两套各自独立的监控系统可以相互备用,这是一种由CASC方式向CBSC方式过渡的一种系统。随着计算机监控系统运行经验日益丰富及装置可靠性的提高,今后会有更多的电厂采用CBSC方式系统。

5、水电站计算机监控系统的控制方式

集中式监控系统:设置一台或两台计算机对整个水电厂进行集中监视、控制,构成集中式监控系统。首先,由于水电厂所有信息都要送到计算机进行处理,所有操作、控制命令都由计算机发出,因而计算机故障,将导致全系统瘫痪。其次,生产过程所需采集的状态和参数均直接引入计算机,当机组台数较多时,将使现场敷设电缆过多、过长。随着微机技术的发展,计算机价格日益降低,目前大、中型水电厂均不采用集中式监控系统方式。在一些机组台数不多,控制功能要求较简单的中、小型水电厂中,仍然可以采用这种方式的监控系统。

分散式监控系统:分散式监控系统是指以功能分散为主要特征,使监控系统实现负载分散,危险分散,功能分散,地域分散。就水电厂生产过程监控系统的功能而言,主要是数据采集、控制调节和事件记录等功能,因此可以按照这些功能设立多套相应的设备,独立完成各自的功能。功能分散式监控系统并设有解决信息过于集中的问题,某个单功能装置计算机故障,则全厂功能因这部分功能将全部丧失,影响较大。近年来,多为分布式监控系统所取代。

分布式监控系统:指以控制对象分散为主要特征。就水电厂而言,控制对象主要是水轮发电机组、辅助设备、开关站、公用设备、闸门及船闸等。按控制对象为单元设置多套相应的装置,构成水电厂的现地控制单元,完成控制对象的数据采集和处理、机组等主要设备的控制和调节及装置的数据通信等功能。水电厂采用分布式处理一般与电厂分层控制结合起来,形成水电厂分层、分布式控制系统。这种模式在国内外水电厂得到日益广泛的应用。

全开放、全分布式监控系统:这是近年来发展并得到广泛注意的一种工业控制系统。开放系统概念的形成经历了不少阶段。计算机技术的飞速发展,使硬件升级换代周期不断缩短,由最初的5~10年缩短到目前的2~3年或更短。与此同时,硬件费用不断下降,而软件费用比重却在不断上升,尤其是用户的应用软件投资更显得重要。为此,提出了全新的开放系统观念,即:(1) 应用软件可移植性;(2) 不同系统之间的相互操作性;

(3) 用户的可移植性。这种新系统是围绕着应用软件接口标准、网络通信接口标准和用户操作接口标准,遵循国际组织IEEE、ISO、IEC等有关标准组成一个开放式的网络,采用以开放式网络操作系统为基础的计算机操作系统。根据分布控制对象而设置的现地控制单元(LCU),也按标准通用规约接入网络。这样形成的系统,除具有上述各类模式的优点外,最大的特点是具有开放性,同时系统扩展、升级更新都非常方便。其应用软件可以在新设备、新环境下运行,保护了用户的利益,实现了应用软件的移植。这样,可以共享资源,硬件的增减、

更换也很方便,只要符合规约的设备均可接入。这是今后大中型水电厂计算机监控系统模式发展的方向。

6、基本名词解释

电站级(或主控级)(Power Plant Leve1):指水电厂中央控制一级。

现地控制单元(Local Control Unit):指水电厂被控设备按单元划分后在现地建立的针对某单元的控制设备。

人机接口(Man-Machine Interface):指操作人员与计算机监控系统设备的联系。等同于人机通信或人机联系。

通讯接口(Communication Interface):计算机与标准通信系统之间的接口。

点设备(Point):输入输出接口设备。点的分类含义如下:

模拟点(Analog Point):它输入模拟量完成模数转换。

控制点(Control Point):它输出实现控制功能的信息。

事件顺序点(Sequence of Event Point(SOE)):它接收实现寄存事件顺序功能的数字信号输入。

数字量(Digital Quantity):用编码脉冲或状态所代表的变量。

模拟量(Analog Quantity):连续变化量,它被数字化并用标量表示。

数据(Data):数字量或模拟量含义的数值表示。

波特(Baud):信号传输速度的一种单位。

报文(Message):用于传递信息的字符有序序列。

人工操作(Manual Operation):通过人机接口对被控设备进行操作。

自动发电控制(Automatic Generation Control(AGC)):水电站自动发电控制是电力系统自动发电控制的一个子系统。它的任务是:在满足各项限制条件的前提下,以迅速、经济的方式控制整个电站的有功功率来满足系统的需要。

自动电压控制(Automatic Voltage Contro1):水电站自动电压控制是电力系统自动电压控制的一个子系统。它的任务是按厂内高压母线电压及全厂的无功功率进行优化实时控制,以满足电力系统的需要。

二、龙滩计算机监控系统概述

龙滩水电站计算机监控系统按照洞内无人值班、少人值守,洞外少人值班、集中控制的要求,本着安全可靠、经济实用的原则进行总体设计,采用全计算机监控系统,即电站集中控制及各现地控制单元均采用计算机控制,不另设常规自动控制系统。系统以计算机控制为核心,采用全开放、分布式系统结构,监控系统按照容错设计,不会因任何一台机器发生故障而引起系统误操作或降低系统性能,各LCU也不会因主控级发生故障而影响LCU各自承担的监控功能。

三、监控系统结构

电站计算机监控系统分为主站级和现地控制单元级。主站级和现地控制单元级经100Mbp双光纤以太环网相连。主站级主要由系统工作站集群、操作员工作站、移动操作员工作站、工程师工作站、培训工作站、调度通讯工作站、厂内通讯工作站、网关工作站、报表及电话语音报警工作站、Web服务器、网络激光打印机、GPS 卫星时钟同步系统、电源系统、网络设备、大屏幕控制系统及大屏幕投影显示器等设备构成,现地控制单元(LCU)级由9台机的机组LCU(1LCU-9LCU)、500kV开关站LCU(10LCU)、洞内公用设备(包括200V直流系统)LCU (11LCU)、洞内交流厂用电系统LCU(12LCU)、模拟屏及模拟屏LCU(13LCU)构成。

图11-1:全厂计算机监控系统结构图

四、龙滩计算机监控系统特点

1、采用基于UNIX操作系统跨平台的全分布开放系统结构、NC2000监控系统软件,系统工作站、操作员工作站、工程师工作站、通信处理站、电话语音报警处理站、报表处理站使用符合IEEE和ISO开放系统国际标准的UNIX/Linux/Windows操作系统。按照开放的接口、服务和支持格式规范而实现的系统,使应用系统能以最少修改,实现在不同系统中的移植;能同本地的或远程系统中的应用实现互操作;能以方便用户迁移的方式实现用户的交互。

2、网络上接入的每一设备都具有自己特定的功能,实现功能的分布。保证了网络上的节点设备中任一部分故障或不工作,均不影响系统其它功能部分的运行。网络节点设备资源相对独立又可为其它节点共享,为今后功能扩充提供了较大的方便。

3、系统先进、可靠。冗余化的设计和开放式系统结构,使系统既可靠实用、又便于扩充,整个系统性能价格比高。

五、龙滩计算机监控系统主要设备介绍

1、历史数据服务器集群1套

集群系统包含2套SUN Fire V440服务器及1套SUN 3510光纤磁盘阵列。其中2套服务器与1套磁盘阵列通过RAID5卡及光缆连接,监控系统数据中数据存放在磁盘阵列中,以保证系统数据的安全,可靠。其网络节点名定义为his1和his2,操作系统为Solaris 9.0。历史数据服务器管理整个监控系统的历史数据,提供监控系统的历史数据和曲线查询的服务。采用双机热备用工作方式,任何一台计算机故障,系统仍可正常运行,提高了系统的安全可靠性。

2、实时数据服务器2套

实时数据工作站由2套SUN Fire V440服务器组成。其网络节点名定义为main1和main2,操作系统为Solaris 9.0。实时数据工作站完成整个电厂的实时数据采集、实时数据库管理、综合计算、AGC及AVC计算和处理、事故故障信号的分析处理等。系统工作站采用双机热备用工作方式,任何一台计算机故障,系统仍可正常运行。

3、操作员工作站3套

每套操作员工作站由1台SUN Blade 2500工作站和两台优派显示器组成。其网络节点名定义为op1、op2和op3,操作系统为Solaris 9.0。操作员工作站的功能包括图形显示、定值设定及变更工作方式等。运行值班人员通过彩色液晶显示器可以对电厂的生产、设备运行做实时监视,取得所需的各种信息。电厂所有的操作控制都可以通过鼠标器及键盘实现。操作员工作站配置声卡和语音软件,用于当被监控对象发生事故或故障时,发出语音报警提醒运行人员。操作员站主机放监控机房,键盘、鼠标、显示器放中控室,中间通过KVM(键盘、鼠标、视频)延长设备相连。

4、移动操作员工作站1套

该工作站由1台SUN Blade 2500工作站和两台优派显示器组成。其网络节点名定义为op4,操作系统为Solaris 9.0。移动操作员工作站放置在洞内,作为电站发电初期和以后大修调试之用。其功能和配置与操作员工作站(op1、op2、op3)相同。

5、工程师工作站1套

该工作站由1台SUN Blade 2500工作站和1台优派显示器组成。其网络节点名定义为eng,操作系统为Solaris 9.0。工程师工作站用于系统维护和管理人员进行修改系统参数、修改定值,增加和修改数据库、画

面和报表。

6、培训工作站1套

该工作站由1台SUN Blade 2500工作站和2台优派显示器组成。其网络节点名定义为train,操作系统为Solaris 9.0。负责运行人员的操作培训等工作。

7、调度通讯工作站2套

调度通讯工作站选用工业级的工控机,配备电子盘,linux多任务操作系统。并配置相应的路由器和调制解调器,用于连接南方电力调度中心、广西省电网调度中心。调度通讯工作站为主备模式,保证只有1台远动工作站可以接收并执行控制命令。

8、厂内通讯工作站2套

每套工作站由1台HP XW 6200工作站和1台优派显示器组成。其网络节点名定义为com1、com2,操作系统为Lunix Red Hat 9.0。厂内通讯工作站主要负责和厂内自成体系的系统进行数据通讯,完成与大坝闸门控制系统、厂内通风空调控制系统、机组状态监测系统、继电保护管理信息系统等系统的通讯功能。

9、报表及电话语音报警工作站1套

该工作站由1台HP XW 6200工作站和1台优派显示器组成。其网络节点名定义为aud,操作系统为Windows 2000。主要完成报表的生成及打印、语音报警、电话查询、事故自动寻呼(ON-CALL)、移动短信息群发等功能。

10、Web服务器1套

该工作站由1台HP XW 6200工作站和1台优派显示器组成。其网络节点名定义为Web,操作系统为Lunix Red Hat 9.0。Web服务器通过正向物理隔离装置SYSKEEPER2000与监控系统连接,授权对象可通过INTERNET 浏览电站设备的运行情况。

11、历史数据备份工作站1套

该工作站由1台HP XW 6200工作站和1台优派显示器组成。其网络节点名定义为hserver,操作系统为Windows 2000。完成历史数据的备份和备份数据光盘刻录的工作。

12、网络激光打印机6台

系统配置4台A3幅面黑白网络激光打印机(HP LJ5100)和2台A3幅面彩色网络激光打印机(HP LJ 5550dn),完成监控系统的各种打印服务功能。打印方式以召唤打印为主,定时打印为辅。

13、GPS卫星时钟同步系统1套

GPS为双机冗余系统,GPS卫星时钟系统对监控系统的主站级计算机和各现地控制单元(LCU)进行时钟同步。它通过串口方式向厂级管理工作站传送时钟信息;GPS通过DCF77规约32路扩展接口,向各台LCU的SOE模件发送时钟同步数据。专门配有12对光电转换器,将DCF77的脉冲电信号和TTL分同步信号转换成光信号,经过光缆拉到现地控制单元并还原成电信号。DCF77的脉冲电信号接至当地I/O 柜SOE模件同步信号接口处;TTL 分同步信号通过分同步信号扩展装置扩展成8路,用于对其他现地智能设备的对时。

14、模拟屏驱动装置及模拟屏1套

模拟屏驱动装置配置1套完全跟机组现地控制单元的配置一样的LCU,选用Schneider公司生产的Quantum 系列PLC,CPU选用Unity Quantum 系列140CPU67160系列CPU模件。模拟屏驱动器从系统中得到信息并驱动模拟屏反映系统运行状况及主要参数。模拟屏显示参数包括全厂主接线;各断路器、隔离开关、接地开关的位置显示;各等级线路输入/输出有功、无功数据的显示;各等级母线电压、频率数据的显示;系统频率的显示;安全运行天数的显示等。

15、电源系统2台

上位机电源系统配置30KVA双机并联冗余不间断电源系统(UPS 2台,不含电池) 一套,为主站级所有设备

及共它系统的设备供电,提高系统电源的可靠性。2台主机正常时刻分别带50%的总负荷,当其中一台主机出现故障是,另外一台主机将自动带100%的总负荷。2台主机的切换为无扰动切换,不会影响监控系统中的设备的运行。现地控制单元采用交直流双供电装置。每套设计成由二路不同的电源同时供电,即一路220 VDC和一路220 VAC。220 VDC取自厂用直流系统,220 VAC取自厂用交流系统。现地控制单元的电源装置的交流输入端配置隔离变压器。

16、网络设备2套

网络采用双100M光纤冗余环网的结构。每个光纤环网结构如下:考虑到中控室中的设备较多,因此在中控室中配有2台HIRSCHMANN POWER MICE系列环网交换机,将计算机及打印机等分别接入这2台交换机的电口。交换机通过配有的光口模块中的光口与13台现地控制单元用环网交换机逐个相连,形成冗余环网结构。每套现地LCU配置2台RS2-FX/FX用于完成冗余光纤环网连接,每台RS2-FX/FX交换机含有2对100M SC光口;5个10/100M RJ-45接口,现地PLC以太网模件通过当地工业交换机接入双光纤以太环网。中控室设置1套网络设备柜,用于容纳主干网络交换机,柜内配置冗余24V进口开关电源2个,保证主干网络交换机供电可靠。

17、大屏幕控制系统及大屏幕投影显示器1套

大屏幕控制系统从监控系统和工业电视系统中得到信息并在大屏幕上显示。投影墙由4X2共8台80“一体化背投单元组成,单元物理分辨率为1400X1050 (SXGA+),整个投影墙由一台Transform多屏控制器控制,是一个超高分辨率的显示区(4X2拼接时,整体分辨率为:6400X2100),可以显示多种信号。大屏幕投影系统能够实时、动态显示活动画面;能接收视频(含CCTV信号)数字和模拟信号,以及接收拼接显示图形计算机输出的信号。

18、LCU现地控制系统

龙滩水电站计算机监控系统LCU PLC 选用Schneider公司生产的Quantum系列PLC,CPU选用Unity Quantum 系列140CPU67160系列CPU模件,并且配有双CPU、双电源模件,双总线,双以太网。LCU 按被控对象设置成13个LCU。其中各个本地I/O分别通过1.544Mbps RIO网与相应的远程I/O设备相连接。部分距离较远的远程I/O采用了光纤作为传输介质。

LCU主要完成对被监控设备的就地数据的采集及监控功能,其设计能保证当它与主站级系统脱离后仍然能在当地实现对有关设备的监视和控制功能。当其与主站级恢复联系后又能自动地服从主站级系统的控制和管理。LCU的PLC采用PLC网卡直接联网的方式,提高了系统的可靠性。LCU采用12”TFT彩色液晶触摸屏作为现地人机接口。LCU配套设备包括同期装置、智能交流采集装置、电子式多功能计量表、变送器、交直流双供电装置、开出重漏选装置。

六、机组LCU介绍

1、概述

机组现地控制单元(LCU)主要由机组PLC、水机保护PLC、测温PLC及快速闸门远程I/O四部分构成。机组PLC由双CPU可编程控制器(PLC)、数据采集I/O等组成;水机保护PLC具有独立CPU及输入、输出模件来处理数据,通过MB+主机通讯;测温PLC由双CPU可编程控制器(PLC)及数据采集I/O等组成。机组PLC和测温PLC的两个CPU互为备用,先上电的CPU为主用,后上电的CPU为备用,双CPU同时与双主网络连接,实现与上位机的通讯。机组快速闸门远程I/O是通过光纤与机组本体LCU交换数据。机组现地控制单元(LCU)主要完成机组部分数据采集及数据处理功能,具有现地操作和监视功能,可脱离上位机系统独立运行。机组LCU 主要实现机组的开停机顺控、运行参数调控、机组辅设及机组快速闸门等操作控制和运行监视,实现对机组调

速、励磁系统的监控,实现水机保护功能,对发电机、主变、高压厂变、励磁变保护装置运行监视,对机组各部油温、油位、机组冷却系统及机组各部振动摆度等运行监视。

2、机组LCU设备组成介绍(以1LCU为例)

机组LCU由机组监控PLC控制A柜、机组监控PLC控制B柜、机组监控I/O A柜、机组监控同期装置及I/O B柜、机组监控I/O C柜、机组监控仪表柜、机组监控水机保护柜、机组监控测温PLC控制A柜、机组监控测温PLC控制B柜、机组监控测温采集A~C柜、机组监控进水口闸门控制柜共13个盘柜组成。

(1)1LCU1:机组监控PLC控制A柜主要由交直流双供电插箱FDPM1、PLC模件主插箱FPCM1、触摸屏TP、PLC模件扩展插箱FPCE1、子环网交换机RS2-FX/FX、分支器R、开关电源PS1~3、温湿控制器WSK、加热器WSJ 等组成。FDPM1面板上“当地”按钮已取消,“调试”按钮按下时该按钮灯点亮,本柜CPU退出运行至调试状态。

(2)1LCU2:机组监控PLC控制B柜主要由交直流双供电插箱FDPM2、PLC模件主插箱FPCM2、PLC模件扩展插箱FPCE2、转换开关SA、SJ30通讯管理装置、SJ18时钟同步信号扩展器、分支器R、温湿控制器WSK、加热器WSJ等组成。FDPM2面板上“当地”按钮已取消,“调试”按钮按下时该按钮灯点亮,本柜CPU退出运行至调试状态。转换开关SA为机组“现地/远方”控制切换把手,当把手在“现地”位置时实现现地LCU对机组进行监控,上位机对机组的操作无效;当把手在“远方”位置时为上位机对机组进行监控,现地LCU对机组的操作无效。

(3)1LCU3:机组监控I/O A柜主要由电源扩展插箱FPW-3D2、PLC模件扩展插箱FPCE3、DPS-1控制保护监控器、分支器R、温湿控制器WSK、加热器WSJ等组成。

(4)1LCU4: 机组监控同期装置及I/O B柜主要由PLC模件扩展插箱FPCE4、BJ1010D-3N转速继电器、SJ-12C/98双微机自动同期装置、MZ-10同期表、相应操作把手SA1~SA5、同期隔离变压器、分支器R、温湿控制器WSK、加热器WSJ等组成。同期方式切换把手SA1在“手准”位置接线已取消,在“切除”位置时机组不能同期合闸,在“自准”位置时实现机组自动准同期操作;调节方式切换把手SA2、控制把手SA3、控制把手SA4在、控制把手SA5已不起作用。

(5)1LCU5:机组监控I/O C柜主要由电源扩展插箱FPW-3D2、PLC模件扩展插箱FPCE5、FPCE6、分支器R、温湿控制器WSK、加热器WSJ等组成。

(6)1LCU6:机组监控仪表柜主要由电源扩展插箱FPW-3D2、PLC模件扩展插箱FPCE7、交流信号采集装置、电度表EDMI、有功变送器、无功变送器、RIO光纤中继器、分支器R、温湿控制器WSK、加热器WSJ等组成。

(7)1LCU7:机组监控水机保护柜主要由交直流双供电插箱FPW2、PLC模件主插箱FPCM3、“调试”按钮SB、“紧急停机”按钮SB1、“事故停机”按钮SB2、备用按钮SB3及SB4、8个至停机保护压板、DPS-1控制保护监控器、分支器R、开关电源PS4~6、温湿控制器WSK、加热器WSJ等组成。“调试”按钮SB按下时该按钮灯点亮,本柜CPU退出运行至调试状态。“紧急停机”按钮SB1(“事故停机”SB2)按钮按下时,同时启动水机保护柜PLC和机组PLC的紧急事故停机流程(事故停机流程)。某保护压板投入时相应保护有效,压板退出时相应保护无效,只能发告警信号。

(8)1LCU8:机组监控测温PLC控制A柜主要由交直流双供电插箱FDPM1、PLC模件主插箱FPCM1、触摸屏TP、PLC模件扩展插箱FPCE1、开关电源PS1~3、分支器R、温湿控制器WSK、加热器WSJ等组成。FDPM1面板上“当地”按钮已取消,“调试”按钮按下时该按钮灯点亮,本柜CPU退出运行至调试状态。

(9)1LCU9:机组监控测温PLC控制B柜主要由交直流双供电插箱FDPM2、PLC模件主插箱FPCM2、PLC模件扩展插箱FPCE2和 FPCE3、分支器R、温湿控制器WSK、加热器WSJ等组成。FDPM2面板上“当地”按钮已取消,“调试”按钮按下时该按钮灯点亮,本柜CPU退出运行至调试状态。

(10)1LCU10:机组监控测温采集A柜主要由电源扩展插箱FPW-3D2、PLC模件扩展插箱FPCE4~6、分支器

R、温湿控制器WSK、加热器WSJ等组成。

(11)1LCU11:机组监控测温采集B柜主要由电源扩展插箱FPW-3D2、PLC模件扩展插箱FPCE7~8、分支器R、温湿控制器WSK、加热器WSJ等组成。

(12)1LCU12:机组监控测温采集C柜主要由电源扩展插箱FPW-3D2、PLC模件扩展插箱FPCE9~10、分支器R、温湿控制器WSK、加热器WSJ等组成。

(13)1LCU13:机组监控进水口闸门控制柜由PLC1电源开关按钮、PLC2电源开关按钮、I/O电源开关按钮、调试按钮,开关电源PS1~3、隔离变压器、PLC模件扩展插箱FPCE1、RIO光纤中继器、DPS-1控制保护监控器、分支器R、温湿控制器WSK、加热器WSJ等组成。机组监控进水口闸门控制柜通过本柜RIO光纤中继器与机组监控仪表柜RIO光纤中继器连接,实现与主机通讯。

七、开关站LCU介绍

1、概述

开关站现地控制单元(10LCU)主要由具有双CPU可编程控制器(PLC)及相应PLC摸件、远程I/O等构成。两CPU互为备用,先上电的CPU为主用,后上电的CPU为备用,双CPU同时与双主网络连接,实现与上位机的通讯。开关站现地控制单元(LCU)主要完成开关站部分数据采集及数据处理功能,具有现地操作和监视功能,可脱离上位机系统独立运行。开关站LCU主要实现对500kV断路器、隔离刀闸、接地刀闸的操作控制和运行监视,500kV断路器保护、各线路保护、线路电抗器保护、线路安全稳定装置、500kV故障录波装置及各主变高压侧电缆保护的运行监视,400V开关站供电母线进线开关、母联开关的操作控制和运行监视,400V开关站供电母线和开关站直流母线电压、母线对地绝缘情况及相应配套设备的运行情况进行监视。

2、开关站LCU设备组成介绍

开关站LCU由开关站监控PLC控制A柜、开关站监控PLC控制B柜、开关站监控I/O柜、开关站监控仪表柜、开关站监控远程同期操作A~E柜(#1远程I/O)、开关站监控远程PT控制柜(#2远程I/O)组成。

(1)10LCU1:开关站监控PLC控制A柜主要由交直流双供电插箱FDPM1、PLC模件主插箱FPCM1、触摸屏TP、PLC模件扩展插箱FPCE1、子环网交换机RS2-FX/FX、分支器R、开关电源PS1~3、温湿控制器WSK、加热器WSJ等组成。FDPM1面板上“当地”按钮已取消,“调试”按钮按下时该按钮灯点亮,本柜CPU退出运行至调试状态。

(2)10LCU2:开关站监控PLC控制B柜主要由交直流双供电插箱FDPM2、PLC模件主插箱FPCM2、PLC模件扩展插箱FPCE2、、转换开关SA、SJ30通讯管理装置、SJ18时钟同步信号扩展器、DPS,~控制保护监控器、分支器R、温湿控制器WSK、加热器WSJ等组成。FDPM2面板上“当地”按钮已取消,“调试”按钮按下时该按钮灯点亮,本柜CPU退出运行至调试状态。转换开关SA为“现地/远方”控制切换把手,当把手在“现地”位置时实现现地LCU对开关站设备进行监控,上位机对开关站设备的操作无效;当把手在“远方”位置时为上位机对开关站设备进行监控,现地LCU对开关站设备的操作无效。

(3)10LCU3:开关站监控I/O A柜主要由电源扩展插箱FPW-3D2、PLC模件扩展插箱FPCE3及FPCE4、RIO 光纤中继器490NRP95400、子环网交换机RS2-FX/FX、SJ18时钟同步信号扩展器、分支器R、温湿控制器WSK、加热器WSJ等组成。

(4)10LCU4:开关站监控仪表柜主要由电源扩展插箱FPW-3D2、PLC模件扩展插箱FPCE5及FPCE6、分支器R、温湿控制器WSK、加热器WSJ等组成。

(5)10LCU5~10LCU9:开关站监控远程同期操作A~E柜主要由交直流双供电板MB908、PLC模件扩展插

箱FPCE、SJ-12C/98双微机自动同期装置、MZ-10同期表、相应操作把手及选择对象钥匙把手、交流采集装置、DPS-1控制保护监控器、隔离变压器、无压合闸继电器、分支器R、开关电源PS4~6、温湿控制器WSK、加热器WSJ等组成。“手动/切除/自动”控制把手SA1在“手动”位置时为现地手动准同期或手动操作方式,在“切除”位置时现地手动准同期或手动操作和自动准同期操作均无效,在“自动”时为自动准同期操作方式,现地操作均无效;“无压闭锁/无压允许”控制把手SA2在“无压闭锁”位置时为现地手动准同期操作方式,在“无压允许”位置时为手动操作方式;选择对象50XX控制把手SA3~SA6在“退出”位置时为没选中该断路器,选择对象50XX控制把手SA3~6在“投入”位置时为选中该断路器作为控制对象,SA3~SA6四个把手只能选择一个对象进行操作;“合闸”控制把手SA7是自动复位把手,用来对所选中对象进行合闸控制。

监控远程同期操作柜的手动准同期操作接线未取消,但严禁进行手动准同期操作!

(6)10LCU10:开关站监控远程PT控制柜主要由交直流双供电插箱FPW-2、PLC模件扩展插箱FPCE、电压变送器FPVX、频率变送器FPF、DPS-1控制保护监控器、开关电源PS7~9、RIO光纤中继器490NRP95400、分支器R、温湿控制器WSK、加热器WSJ等组成。

八、监控系统通讯部分介绍

监控系统通讯部分由对外调度通讯部分、厂内跨系统通讯部分和监控系统内部通讯部分组成。调度通讯部分主要由两套调度通讯工作站负责与电网通讯,厂内跨系统通讯部分主要由两套厂内通讯工作站与大坝闸门监控系统、通风空调系统等自成体系的厂内系统进行通讯,监控系统内部通讯则包括双100M光纤冗余环网的主干网通讯和各LCU内部元件之间的子环网通讯等。

1、调度通讯

图11-2:调度通讯网络结构图

监控系统与南方总调主调系统为2路通信通道,一路为2M光纤网络通信通道,一路为串口远动点对点专线通道,规约分别为IEC60870-5-104和IEC60870-5-101;与南方总调备调系统为2路光纤通信通道,一路与南方总调主调系统共用2M光纤网络通信通道,一路为串口远动点对点专线通道,规约分别为IEC60870-5-104和IEC60870-5-101。监控系统与广西省调为2路通信通道,一路为2M光纤网络通信通道,一路为串口远动点对点专线通道,规约分别为IEC60870-5-104和IEC60870-5-101。

2、厂内通讯

由于全厂设备涉及的系统众多,许多系统及其控制部分都是独立招标采购的,因此为了便于全面的监视和控制全厂各个系统的设备,监控系统通过两台厂内通讯工作站分别与通风空调系统、大坝闸门控制系统、保护信息管理系统、工业电视监控系统等进行联系和控制。同时为了便于生产和管理人员在后方也能及时了解设备运行状态,因此监控系统通过Web服务器和正向物理隔离装置SYSKEEPER2000与电站MIS系统网络进行连接,通过对特定的IP地址或者IP地址段进行授权,相关的家用计算机便可通过INTERNET浏览电站设备的运行情况。相应的网络接线图如下:

图11-3:计算机监控系统厂内通讯接线图

3、监控系统内部通讯

监控系统内部通讯分为系统级和现地单元级。系统级主要由双100M 光纤冗余环网和GPS 对时网络构成。

图11-4:计算机监控系统通讯布线图

图11-5:计算机监控系统通G P S 对时布线图

图11-6:现地LCU内部I/O子环网接线图(以机组LCU为例)

图11-7:现地LCU内部MB+通讯网络接线图(以机组LCU为例)

九、监控系统主要元件介绍

1、双供电插箱(FDPM)

基本性能:交直流双供电,无扰动切换;

三路24V,一路5V电源输出;LCU状态监视

功能;LCU控制功能切换。

交流电源引入双供电(FDPM)插箱后,由

面板上“交流”开关控制,面板上,“AC”

灯为交流电源指示灯。电源经隔离变压器隔

离。直流电源引入FDPM插箱后,由面板上图11-8:双供电插箱(FDPM)前面板布置图

“直流”开关控制,面板上,“DC”灯为直流电源指示灯。电源经继电器隔离。

双供电FDPM插箱通过其内部开关电源PS1提供一路24V(100W)电源(V1),该电源用作PLC的工作电源。PS1由面板上“PLC电源”开关控制。面板上,“主24V”灯为该电源指示灯。插箱中已将电源的“-”端接入PS1,电源“+”端在外部配电源保险。

FDPM插箱通过PS2提供一路24V(100W)电源(V2),该电源一般用作I/O电源。通过PS3提供一路24V(200mA)

电源(V3)和一路5V(2A)电源(V4)。PS2和PS3由面板上“辅助电源”开关控制。面板上,“辅24V”灯为该电源指示灯。插箱中已将电源的“-”端接入开关电源,电源“+”端在外部配电源保险。

FDPM插箱面板上提供“在线”和“秒”两个指示灯。当LCU运行正常且处运行态时“在线”灯点亮,“秒”灯由LCU送信号点亮,该灯可作LCU运行灯使用。FDPM插箱面板上提供一个“调试”按钮和一个“当地”按钮,用以切换LCU的运行方式。“调试”按钮按下为调试态,“在线”灯熄灭,弹出为运行态,“在线”灯点亮。当*LCU1或*LCU2盘内任一“调试”按钮按下,本机组LCU软开出将全部被闭锁,LCU失去控制功能,只能对机组进行监视。“当地”按钮设计为按下时为当地控制,弹出为远方控制(实际该按钮未使用,“现地”和“远方”切换功能由监控PLC B柜内“现地”/“远方”切换开关来实现)。

2、PLC电源模块

Quantum电源模块提供的服务有2个目的——为系统底板提供电源并保护系统免受噪声与电源波动的干扰。所有电源模块均有过电流和过电压保护。它们能在高电气噪声的场所运行而无需隔离变压器。一旦发生意外掉电,电源模块确保系统有足够的时间完成安

全有序的停机。电源模块将输入的电压转变成支

持 CPU、本地 I/O 及安装在底板的任何通讯选件

模块所规定的+5V电压。电源模块不为现场传感器

/执行器与 Quantum I/O 之间提供电源。

我厂监控系统共采用了两种Quantum电源模块:

(1)高功率累加型电源模块(CPS214 00型)

CPS214 00累加型电源模块为Quantum底板提

供11A电流。累加型电源模块既可以作为独立型

电源模块使用也可以作为累加型电源模块使用。

在监控系统中CPS214 00作为独立型电源模块为

CPU和通讯模块供电。

(2)高功率冗余型电源模块(CPS224 00型)图11-9:CPS214 00型电源模块示意图

CPS224 00冗余型电源模块为Quantum底板提供11A电流。在高可靠性应用中,使用2个冗余型电源模块

为底板提供11A冗余电流。当其中1个电源模块坏了,另1个状态正常的电源模块

能维持必要的功率供给,从而使底板的运行和现有的通讯不受影响。每个冗余型电

源模块上都有1个状态位,并被CPU上的应用程序和上位机监视。有利于运行人员

快速对电源模块的故障作出反应。

在监控系统中使用2个CPS224 00冗余型电源模块为底板提供11A冗余电流,

为相应插槽内的本地 I/O 及安装在该底板上的通讯模块供电。

(3)LED指示灯

LEDs 颜色接通电源时的 LED 指示灯指示

Active

Ready 绿色 CPU 已经通过上电故障诊断。

图11-10:LED代码分布图Run 绿色 CPU 已经启动,并正在处理逻辑程序。

Pwr Ok 绿色 CPU 电源正常

Modbus 绿色 Modbus 端口通讯有效。Modbus + 绿色 Modbus Plus 端口通讯有效。Com.Act 绿色该模块正在进行通讯

Primary

Mem Prt 黄色内存写保护( 内存保护开关接通)。

Fault

Bat Low 红色需要更换电池。Com Err Error A 红色通道A通讯中断Error B 红色通道A通讯中断Standby

3、PLC 控制器(CPU)模块

控制器模块(CPU),Quantum CPU 作为系统的主机使用,控制 Quantum 系统中的本地、远程以及分布式I/O。该模块安装在 Quantum 本地I/O 底板上。该模块采用数字化控制方式,该系统使用一个适合存储用户指令的可编程存储器。这些指令用于执行特定功能,例如:逻辑功能、顺序过程功能、定时功能、耦合功能、运算功能。这些指令可通过数字量和模拟量输出来对各种类型的机器与过程进行控制。

(1)140 CPU 671 60 模块简介

CPU 671 60 模块及其组件(如下图):

图11-11:140 CPU 671 60 模块示意图

(2)透明盖:用作一个保护装置,通过向上滑动,可将该透明盖打开。当打开该透明盖时,可看到到以下部件:钥匙开关、电池、复位按钮。

(3)液晶显示屏:使用Unity 的 Modicon Quantum 高端 CPU,配有一个标准型2 行× 16 字符液晶显示屏,该显示屏具有可变背光状态及对比度。背光处理采用全自动处理,以延长液晶显示屏中 LED 指示灯的使用寿命。当键盘驱动程序检测到一个按键按下时,钥匙开关状态发生变化时,或当液晶显示屏显示一个错误信息时,背光照明将点亮。在此期间,如果钥匙开关或键盘一直没有动作,则在5 分钟后,背光照明将自动熄灭。只要液晶显示屏显示错误信息,则错误信息背光照明将持续点亮。

图11-12:(左)2 行× 16 字符液晶显示屏示意图,(右)液晶显示屏显示信息区域:

表11-1:液晶显示屏信息描述列表

(4)键盘:使用键盘的 Unity Modicon Quantum 高端 CPU,由映射至一个硬件地址的五个按键组成。两个箭头键各配有一个 LED 指示灯。配有两个 LED 指示灯的五按键键盘:

图11-13:(CPU)模块键盘示意图

表11-2:(CPU )模块键盘功能表

(5)复位按钮:当按下复位按钮时,将使PLC 强行进行冷启动。 (6)钥匙开关:钥匙开关 表11-3:(CPU )模块钥匙开关功能表

用作授权等级安全功能和内存保护。钥匙开关有两个位置:锁定和解锁。钥匙开关只能通过固件中的PLC OS ( 执行程序) 部分进行读取和描述,而不可通过OS Loader 进行读取和描述。 Modicon Quantum 高端 CPU 配有一组系统菜单,通过该菜单,操作员可执行PLC 操作( 例如,启动PLC 、停止PLC ),并可显示模块参数( 例如,通讯参数)。

(7)140 CPU 113 03模块: 该模块作为水机保护装置

的CPU 。其模件示意图同远程I/O 模块140 CRP 932 00,但在可拆除门后上端多一块电池。其LED 指示灯同电源模块140 CPS 224 00。

(8)以太网模块(140 NOE 771 01)

模件功能:140 NOE 771 01模块用于为Active 活动

Quantum可编程逻辑控制器(PLC)能够通过Ready 就绪

以太网与设备通讯。Run 运行前面板组件:140 NOE 771 01模块的前Link 链路

面板包含标识标记、颜色代码以及LED显示,Kemel 内核

IP地址的书写区域、全局地址标签以及两个Fault 故障

以太网电缆连接器。Coll 冲突

(右)图11-14:NOE模块LED显示Fduplex 双全工

Appl 应用

表11-4:(NOE)模块LED灯状态定义表

(9)远程I/O模块

1)远程I/O头双通道模块(140 CRP 932 00):

远程I/O头双通道模块与系统控制CPU模块安

装在同一背板中。RIO头用于在CPU与RIO子站模

块之间双向传输数据。指示灯同140 CPS 224 00模

块。错误代码:Com.Act绿灯闪烁时表示系统有故

障。

图示说明:①LED区域

②同轴连接器(通道A)

③同轴连接器(通道B)

④版本标签

⑤型号、模件描述、颜色代码

⑥可拆除门

⑦客户标识标签

2)远程I/O子站双通道模块(140 CRA 932 00):图11-15:140 CRP 932模块示意图

远程I/O子站双通道模块用于通过同轴电缆网络,在安装在同一(RIO子站)背板的I/O模块与安装在CPU

背板中的RIO头模块之间双向传输数据。远程I/O子站双通道模块示意图和指示灯与远程I/O头双通道。

(10)SOE模块(140 ERT 854 10)

140 ERT 854 10模块是带32个二进制输入的Quantum智能模块,此

模块适用于评估数字输入、计数器脉冲和事件并提供给CPU。

模块示意图:1、颜色代码;2、LED显示区域;3、端子条;4、连接端子

5、滑动标签;

6、端子块盖;

7、标准模块外壳;

8、端子条螺钉

模块指示灯:

LED 颜色描述

R 绿色上电自检正常

Active 绿色与CPU通讯处于活动状态

F 红色发生配置错误时点亮

1…32 绿色有输入信号时点亮

图11-16:140 CRP 932模块示意图(11)SJ-30通讯管理装置

SJ-30 通讯管理装置具有8 个独立的标准串行接口、一个CAN 现场总线接口和一个以太网接口,主要是作为现地控制单元(LCU)的通讯扩展模

件实现LCU和多个现地功能子设备(如

保护、励磁、调速等)之间的数据通讯

功能,并能灵活应用于计算机监控系统

中的其它数据通讯环节,可以实现

S232/CAN/Ethernet 异网间通讯连接,

有效满足计算机监控系统中的不同需求。图11-17:SJ-30 装置面板示意图:

表11-5:SJ-30指示灯定义表

网络监控升级改造方案

网络监控升级改造方案 企业名称地面监控现状: 企业地面建设不停的增加及完善,原有的模拟监控是成区域安装,有以下的一些局限性: 1、模拟监控只适用小范围的区域监控 2、系统的扩展能力差对于已经建好的系统,如要增加新的监控点,往往是牵一发而动全身,新的设备也很难添加到原有的系统之中; 3、无法形成有效的报警联动在模拟监控系统中,由于各部分独立运作,相互之间的控制协议很难互通,联动只能在有限的范围内进行。 所以,建议对地面监控基于现有的网络覆盖进行全面统一的升级,对原有杂乱无章的线路及设备进行规范化的统一替换。 一、模拟监控系统与数字监控系统的优缺点分析 1、模拟监控系统 模拟监控系统是以视频矩阵、分割器、录像机为核心,辅以其他传感器的模拟系列。 传统的模拟闭路电视监控系统有其局限性: 首先、传统的视频信号是模拟信号,视频信号的传输通常采用通过同轴电缆传输的方式。在较短距离内,如200-300米,视频信号的衰减很小;如果超过一定距离,就需要视频放大器对视频信号进行放大,通常加一级放大器可延长传输距离200米左右。但是,在工程中如果对视频信号进行两级放

大,图像就会明显失真,严重时图像扭曲变形甚至会出现黑色横纹。因此,常规的视频监控系统只适合在一座建筑物或一定范围内使用。 模拟监控系统在一路同轴电缆上只能传送一路视频信号,如果需要传输数据信号、控制信号或音频信号就必须另外单独铺设电缆。同时随着监控点和被监控点的变化和增加,必须另外铺设电缆,造价昂贵。而且,模拟监控在进行长延时录像时的图像质量较差,也不利于检索。 模拟监控系的优点就是在一定距离范围内图像质量保持得很好,而要远距离、高清晰、同步传输多路视频和音频信号,最为经济可行的方法就是将模拟信号进行数字化,并对其压缩编码,利用公用或专用通讯线路传输。 从传输装置类别来区分,视频图像信号的传输又可分为专用传输设备方式和计算机网络传输两大类。前者包含了连接专用线路或公共通信线路的视频传输设备,有同轴电缆、电话线或光纤、专用视频图像发射机与图像接收机、微波与卫星通信设备等等,这种方式是在七十年代末、八十年代初期发展起来的;而后者则是通过现有的分布极为广泛的计算机网络以及数字多媒体技术来传输视频图像,这种方式随着Internet技术在全球的迅速普及,目前正在快速发展之中,这种方式也将成为未来视频监控系统的一个标准。 2、数字监控系统 首先、与模拟监控相比,数字监控的技术优势明显。作为一种将计算机数字视频压缩与传输技术应用到图像监控领域的高科技产品,数字监控设备的工作原理是:由计算机将模拟的视频信号转化成数字信息,完成视频信息的采集、浏览、传输、储存及回放功能,而且,计算机还可以接受各种报警信息、输出继电器控制信息、按照预先编好的程序自动执行各种报警联动操作。

船闸计算机监控系统

船闸计算机监控系统 摘要:现如今,我国的国民经济在快速的发展,社会在不断的进步,随着自动 化技术和信息化技术不断发展,以及运行管理体制的改革,对水利水电工程的自 动化技术提出了更高的要求。计算机技术、信息技术和现场总线技术的飞速发展 给水利水电工程自动化系统无论在结构上还是功能上,都提供了一个广阔的发展 空间。水利水电工程自动化系统应该成为一个集计算机、远程控制、网络以及多 媒体为一体的综合系统。 关键词:船闸;计算机;监控系统 引言 船闸计算机监控系统是航运行业管理自动化信息化的重要组成部分,涉及计 算机控制、分布式数据管理、上下位软件编程、传感器技术、通信技术等。随着 船闸布点的迅速发展,建立一套船闸计算机监控系统迫在眉睫,以实现船闸管理“无人值班、少人值守”的目标。 1系统配置与结构 某船闸上、下闸首均采用人字门启闭,卧式液压启闭机提供动力,闸首左、 右闸室均配置一套现地动力控制柜和一套现地左、右现地动力控制柜主要控制液 压油泵、人字门、泄水阀门及交通灯,左侧现地配置一套施耐德右侧现地配置一 套施耐德远程扩展机架,左、右侧采用扩展电缆连接,实现闸首左、右侧同步控制。上位机配置台操作员站、台历史数据库服务器和台调度服务器。监控软件采 用监控软件,台操作员站互为冗余,充分保证系统旳可靠性;历史数据库服务器 负责历史数据存储,能够实现报表分类查询,操作査询,事件査询、曲线査询等;调度服务器主要功能为船闸优化调度和船闸收费,船闸调度系统软件可以模拟闸 室尺寸与船闸尺寸,合理安排上行、下行船只数量,高效、快捷地实现船只上行 与下行。船闸收费系统配置了上闸首收费刷卡机、下闸首收费刷卡机及网络设备,采用收费系统软件,实现上行、下行船只收费工作。 2船闸计算机监控系统 2.1架构设计 枢纽船闸计算机监控系统采用分层分布式结构,采用开放式、全分布设计, 由集中控制单元和现地控制单元两部分组成。船闸计算机监控系统还包括广播、 收费、通航信号灯等设备,与西溪船闸工业电视图像视频系统构成一个完整的、 独立的船闸控制监视综合系统。船闸监控系统的网络拓朴结构分为以下三层,最 上层是监控管理层,包括2台互为热备用的操作员工作站(监控主机)、1台数 据服务器、1台调度工作站、2台收费工作站以及视频监视主机。中间层是现地LCU控制层,现地LCU向上通过以太网通信模块与监控管理层实现通讯,通讯介 质为光纤,上下闸首的两台收费工作站通过光纤以太网和监控管理层相连。现地LCU分布在上闸首、下闸首的左右机房和闸坝配电房内。底层是设备与器件层, 各种设备与器件通过硬线电缆与LCU及继电器、接触器相连接。各PLC与上位机 之间的通讯采用光纤以太网。现地控制单元PLC之间通过PROFIBUSDP现场总线 实现连接,总线安装方便简单,各PLC之间实现监测数据共享,LCU主要完成被 监控设备的就地数据的采集及监控功能。船闸收费系统作为计算机监控系统中一 个重要的子系统,完成对过往船只的注册登记、收费管理的采集船只信息与完成 缴交过闸费用的任务。船闸收费调度系统船闸收费调度由收费工作站、读卡器、 调度工作站和数据库服务器等组成。收费工作站一般放置于上游(下游)收费亭

电站计算机监控系统学习实例教程

某某电站计算机监控系统 1.水电发电设备监控的要求 (1)电网对水轮发电机组控制的要求 水轮发电机组的控制调节灵活,与火电厂相比,机组的启动和停止要求非常迅速,有时更要求频繁对负荷进行调节;另外,在电力系统的经济运行中,还必须考虑长距离输电的线路损耗,这都对电站计算机监督控系统提出了高要求。 (2)水轮发电机组控制的特殊性 水轮发电机组如何在运行时避开振动、汽蚀区,如何对油泵、水泵进行合理地切换这都是水轮发电机组常要面临的问题。 水电厂的自动化不仅要实现机组一级的自动化,还要实现电厂一级的自动化,即不仅要求机组、开关站及辅助设备实现自动监控,还要将全厂电气系统作为一个整体实现统一的监控;同时监控系统还要考虑水力系统对运行方式的制约,实现能与水库优化调度计划相协调的优化控制等等。 2.某某水电站计算机监控系统的设计原则 (1)某某水电站按“无人值班(少人值守)”的管理模式设计。运行初期在电站地下厂房中控室安排少量值班人员,系统稳定运行后运行人员将在某某枢纽管理综合楼电站控制室值班,电站地下厂房中控室将不再安排值班人员。计算机监控系统要与第一台机组同时投运。 (2)计算机监控系统能实现电站机组及其附属设备、全厂公用设备、断路器、隔离开关、接地刀闸等主要机电设备的远方控制,并具有事故分析和处理能力。 (3)计算机监控系统能完成与广西电网调度中心、某某电网调度中心、水情自动测报系统、主坝计算机监控系统、视频监视系统、电站继电保护信息管理系统、枢纽生产管理系统之间的通信。 (4)按电网调度自动化的要求将电站的主要信号和参数送至调度中心,并按调度中心给定方式,实现电站的优化调度、安全、稳定及经济运行。 (5)系统采用全分布、全开放系统,LCU这样的控制器应具有能独立工作能力,所有应用软件为模块式并且能同时运行。 (6)计算机监控系统能提供整个电站在正常和事故情况下可靠的操作环境和良好的实时响应特性。 (7)人机接口界面友好、操作方便。 3.某某水电站计算机监控系统的结构 系统结构图如下图 电站计算机监控系统由相互连接成网的如下设备组成:2套厂级管理工作站,3套操作员工作站,1套工程师工作站,3套通信处理站,1套电话语音报警处理站,1套打印处理站,4套机组现地控制单元(LCU),1套升压站现地控制单元(LCU),1套公用设备现地控制单元(LCU)。此外还应包括1套模拟返回屏,1台大屏幕投影仪,2台激光打印机,2台喷墨打印机,2台全厂公用便携式人机接口MMI,1套GPS时钟装置以及1套电站控制级UPS电源(含2台冗余UPS)。 (1)电站控制级 ① 2套厂级管理工作站,2套通信处理站,1套GPS时钟装置,1套电站控制级UPS电源将布置在地下厂房计算机室内。 ② 2套操作员工作站,1台大屏幕投影仪将布置在地下厂房中控室内; ③ 1套工程师工作站,1套打印处理站,4台打印机运行初期将布置在地下厂房计算机室,系统稳定运行后将布置在某某枢纽管理综合楼电站控制室;

计算机监控系统管理制度

中国大唐集团新能源股份有限公司 计算机监控系统管理制度 部门:万宝沟电站 年度:2016年度

计算机监控系统管理制度 第一章总则 第一条为加强万宝沟电站计算机监控系统的管理,确保计算机监控系统正常运行,特制定本制度。 第二条本制度包括:运行管理、维护管理、技术管理、安全管理。 第三条适用范围:电站计算机监控系统的管理。 第二章运行管理 第四条电站是计算机监控系统的运行维护管理部门,贯彻执行计算机监控系统各项技术标准、规程规范和管理制度;负责保障电站计算机监控系统相关设备正常工作所需条件,保障系统的安全、稳定运行,对系统运行率指标负责;负责电站计算机监控相关设备的日常巡视;负责自动化数据可靠上传、缺陷处理等维护、定检工作。 第五条计算机监控系统的安全是电站安全生产的重要环节,集中中心负责计算机监控系统软硬件的管理和维护,运行值班人员负责在操作员站上监视和控制。 第六条运行值班人员对计算机监控系统各设备进行定时巡检,及时发现计算机监控系统异常情况,并及时汇报处理。巡检内容应包括电站计算机监控系统各主机是否运行正常,各设备运行指示灯指示应正常,监控程序数据正常刷新,和各监控装置、智能设备通讯正常,监控功能正常。 第七条运行人员可按照现场运行规程的规定,对监控装置进行断电复位等简单缺陷处理工作。 第八条监控主机经验收合格投入运行后,如无特殊情况不得退出监控程序。 第九条运行人员严禁修改监控系统数据、配置,严禁在监控画面私自添加用户帐号和更改监控画面。 第十条运行人员如果发现监控装置设备紧急故障,如设备电源起火、有冒烟现象等,应立即断开监控装置电源,缓解故障情况后,及时通知相关人员进行处理。 第三章维护管理 第十一条电站维护专责对电站所有监控计算机及信息进行统筹管理,对电站所有监控计算机、设备进行登记、造册备案和维修;对软件系统进行维护和改造。 第十二条计算机监控系统的维护包括:系统故障后的系统软硬件、应用软件重新安装、根据运行需要对原有系统的功能完善,数据及系统备份,以及版本的升级等。 第十三条凡在电站计算机监控系统设备上的检修、试验、故障处理等工作,包括软件的修改、测试、对网络及硬件的维护等,必须办理工作票。 第十四条计算机监控系统的验收应按设备检修的验收规范进行。 第十五条应用软件(逻辑控制程序、数据库、画面及配置文件等)和硬件的更改必须经电站批准,重大技术更改须经总工程师批准。修改工作完成后需填写《计算机监控系统软硬件修改记录表》,集控中心定期进行检查。 第十六条电站根据定期工作计划,每月对计算机监控系统进行一次检测维护,并填写《计算机监控系统日常维护检测表》,班组审查、存档。 第十七条在对软件、监控程序、数据库、通讯规约、配置文件等进行修改之前及修改完成后均需对系统进行备份,以备意外情况下的及时恢复。 第十八条未经电站负责人批准,不允许任何人改变计算机监控系统网络拓扑结构。禁止计算机监控系统与Internet及其他系统连接。 第十九条计算机监控系统必须使用专用磁盘。 第二十条维护人员应定期对监控程序、数据库、通讯规约、配置文件、历史记录进行备份,应有不少于两份的可用备份,并存放于不同介质与不同地点。 第二十一条新增监控设备需经相应的验收程序后,方可投运。 第二十二条电站的计算机监控系统各装置由运行人员负责清洁。 第二十三条电站应建立计算机监控系统的定期巡检、定期校验、轮换规定,建立巡检记录簿、检验记录簿、缺陷处理记录簿,上述各项工作均应详细记录在相应的记录簿上。

视频监控系统设备安装与调试

视频监控系统设备安装与调试(一) 2009-12-23 09:54:56| 分类:01-监控系统| 标签:|字号大中小订阅 任务1:参观视频监控系统应用场所 1.1.1 任务目标 通过参观调研视频监控系统应用场所,理解视频监控系统功能、基本组成原理和系统的类型;理解组成设备功能、分类和选型原则。为学校视频监控系统建 设获取必要信息。 1.1.2 任务内容 1.多媒体介绍:介绍实训室监控系统的功能和组成设备; 2.参观智能化楼宇弱电系统综合实训室; 3.参观智能化楼宇弱电系统分项实训室,近距离观察各种监控设备; 1.1.3 知识点 1.视频监控系统功能和发展 (1)视频安防监控系统(VSCS:video surveillance & control system)利用视频技术探测、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。视频安防监控系统,不同于一般的工业电视或民用闭路电视(CCTV)系统。它是特指用于安全防范的目的,通过对监视区域进行视频探测、视频监视、控制、图像显示、记录和回放的视频信息系统或网络。主要任务是对建筑物内重要部位的事态、人流等动态状况进行宏观监视、控制,以便对各种异常情况进行 实时取证、复核,达到及时处理目的。 视频安防监控系统通过遥控摄像机及其辅助设备(镜头、云台等),直接观察被监视场所的情况,同时可以把被监视场所的情况进行同步录象。集成了预防、监视、控制取证和管理等功能,从逻辑上可分为:前端、传输、控制和显示 记录四部分。 (2)视频安防监控系统的发展视频安防监控系统发展经过了三个阶段:全模拟视频监控阶段、模拟数字混合监控阶段和全数字化的网络监控阶段,目前正 向数字化、网络化、智能化方向发展。 1)全模拟视频监控方式:是第一代监控系统。优点:视音频信号的采集、传输、存储均为模拟形式,图像质量高;技术成熟,系统功能强大、完善。缺点:只能在本地监控中心观看小范围的监控图像,与信息系统无法交换数据,监控仅限于监控中心,应用的灵活性较差,不易扩展。系统主要由摄像机、视频矩阵、监视器和录像机组成,摄像机采集模拟信号直接以模拟方式近距离传输,传输界质主要采用专用的同轴电缆。这种监控方式主要用于建筑物内部监控。 2)模拟数字混合监控方式(DVR):DVR是近几年迅速发展的第二代监控系统,采用微机和操作系统平台,在计算机中安装视频压缩卡和相应的DVR软件,不同型号视频卡可连接多路视频,支持实时视频和音频。前端摄像机采集的模拟信号还是以模拟方式传输,通过同轴电缆或光缆的传输线路连接到监控中心

电站计算机监控系统

电站计算机监控系统、电能量计量系统、在线监测系统设备1、概述 糯扎渡电站计算机监控系统是由南瑞公司生产,主要包括电站监控系 统、电站在线监测及故障诊断系统、电站电能量计量系统。 1.1 电站计算机监控系统: 电站计算机监控系统监控范围包括水轮发电机组及辅助设备、公用设 备、厂用设备和500kV开关站设备及坝区泄洪设备等。计算机监控系 统设有与上级调度计算机监控系统的通信接口,接受集控、省调、南 方电网调度指令,实现“四遥”功能。此外,还设有与厂内消防报警 系统、工业电视系统、电站MIS系统、水情测报系统等设备之间的通 信接口,以实现与这些系统之间的信息交换。 电站计算机监控系统采用分布式体系结构。整个系统分电站级和现地 控制单元级两层。控制网络采用冗余交换式快速以太网,传输介质采 用光纤,现地控制单元采用现场总线连接远程I/O及现地智能监测设 备。 现地控制级设备包括机组现地控制单元LCU1至LCU9、500kV开关站 现地控制单元LCU10、公用设备现地控制单元LCU11、厂用设备现地 控制单元LCU12、坝区设备现地控制单元LCU13。每套LCU由主机架、 双CPU模块、双网络接口模块、现场总线模块、双电源模块、本地 I/O模件、远程I/O模件、电气量测量单元、同期装置(LCU11、LCU12、 LCU13除外)等组成。上述模件中除远程I/O模件组盘布置于所对应 被测设备的附近外,其余模件均装于LCU盘内。 公用及辅机控制系统包括对机组辅助设备及电站公用设备的控制。 1.2 电站在线监测系统: 在线监测系统自动采集、记录、分析水轮发电机组振动、摆度、轴位 移、局放、气隙、变压器油中气体、温度、油中微含水量等主要状态 参数。 电站在线监测系统由传感器、监测屏柜及后台机构成,其监测信息除

校园网络的设计与仿真V5.0

题目(中文) (英文)

摘要 随着internet技术的快速进步,根据国家科教兴国的策略,众多的学校合并,联网,共享资源;使它们互连起来成为一个整体满足教学、科研、办公自动化和信息化建设的需求。结合实际及当前成熟的网络技术,我们规划设计了一个具有高可靠性和开放性的校园网络。本设计可以方便的将学校的各个办公室、计算机机房和网络设备连接起来、把各教学楼有机的连接起来,使校园内所有的计算机互相之间能进行访问,达到资源共享、适应新形式下基于INTERNET的远程教育需要。在这次设计中,我们使用了思科路由器交换机模拟器Packet Tracer 仿真模拟了中学校园网的规划设计并做设计方案。在设计中运用了NAT,DHCP,RIP,ACL,GRE-VPN,STP端口安全等网络技术,满足了学校对校园网的各种需求。 关键词:远程教育、办公自动化、地址转换NAT、DHCP

Abstract With the rapid advancement of internet technology, according to the national strategy of rejuvenating the country, many of the school consolidation, networking, sharing of resources; make them interconnected as a whole to meet the needs of teaching, research, office automation and information construction. Combined with practical and current mature network technology, we plan to design a high reliability and openness of the campus network. This design can easily be each school's office, computer room and network devices connected together, the various school buildings organically linked, so that all the computers on campus can be accessed from each other, sharing resources, adapt to the new form based on INTERNET distance education needs. In this design, we used Cisco routers and switches simulator Packet Tracer simulation of the high school campus network planning and design and make design. Use of NAT, DHCP, RIP, ACL, GRE-VPN, STP port security and other networking technologies in the design to meet the various needs of the school campus network. Keywords: distance education, office automation, address translation NAT, DHCP

海康网络监控方案

视频监控系统解决方案杭州海康威视系统技术有限公司 ******办事处 技术热线:400-700-5998

目录 1.系统概述 2.设计原则及依据 2.1.设计原则 2.2.设计依据 3.系统总体设计 3.1.系统组成 3.2.系统设计思路 3.3.系统结构 3.4.系统功能 4.系统详细设计 4.1.前端监控点位设计 前端监控点设备要求 前端设备选型 4.2.传输子系统设计 传输方式的类型 电源及控制信号传输 4.3.监控室设计 显示系统设计 数据存储 存储架构................................................................................ 存储容量计算........................................................................

系统概述 随着IP网络或宽带技术的不断发展,采用先进计算机通信技术及图像视频压缩技术为核心的网络化、数字化视频监控系统方案越来越得到人们的广泛使用。视频监控系统防患于未然,用来实现较周密的外围区域及建筑物内重要的区域管理,减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效益。作为现代化管理有力的辅助手段,视频监控系统将现场内各现场的视频图像传送至监控中心,管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各监察地区进行集中监视,发现情况统一调动,节省大量巡逻人员,还可避免许多人为因素。并结合现在的高科技图像处理手段,还可为以后可能发生的事件提供强有力的证据,有了良好的环境,全方位的安全保障,才能创造良好的社会效益和经济效益。 设计原则及依据 设计原则 视频监控系统设计时应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则,并综合考虑维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。其具有以下原则: ●先进性:监控系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平;同时,系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行,容易掌握。该系统集国际上众多先进技术于一身,体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平,适应时代发展的要求。 ●经济性与实用性:充分考虑视频监控系统实际需要和信息技术发展趋势,根据监控系统的现场环境,设计选用功能适合现场情况、符合监控系统要求的系统配置方案,通过严密、有机的组合,实现最佳的性能价格比,以便节约工程投资,同时保证系统功能实施的需求,经济实用。 ●可靠性:本系统基于可靠的网络通信技术,能确保系统级别的高稳定性和可靠性,满足7×24小时、全年365天的全天候长期稳定运行。 ●稳定性:监控系统的设计具有较高的稳定性,系统具有一整套完成的系统管理策略,可以保证系统的运行安全。 ●扩展性:监控系统设计中考虑到今后技术的发展和使用的需要,具有更新、扩充和升级的可能。并根据今后该项目工程的实际要求扩展系统功能,同时本监控系统设计中留有冗余,以满足今后的发展要求。 设计依据 视频监控系统的建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计,具体如下: ?《城市监控报警联网系统技术标准》(GA/T669-2008) ?《跨区域视频监控联网共享技术规范》DB33/T 629-2007 ?《中华人民共和国公安部行业标准》(GA70-94) ?《视频安防监控系统技术要求》(GA/T367-2001) ?《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94) ?《信息技术开放系统互连网络层安全协议》(GB/T 17963) ?《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004) ?《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

监控系统技术要求规范书

实用文档 变电站综合自动化系统 技术要求 XXXX公司 O—四年十月

文案大全

招标项目技术要求 说明:对于招标文件中标有“ * ”下画线的条款,投标人必须满足;对这些条款的偏 离可能会导致废标。 1适用范围及工程概况 1.1适用范围 本项目要求书适用于 10kV & 0.4 kV 变电站综合自动化系统项目 所用的变电站自动化系统,满 足实现高、中、低压设备智能化监控的集成。 1.2 工程概况 本项目变电所为10kV 变电站和0.4 kV 变电所,工程内容为 10kV 变电站增加一台高压配电设 备,0.4kV 变 电所增加相应的一套低压配电设备。 投标单位需将0.4 kV 变电所按照综合自动化系统的要求进行系统集成,具体要求如下: 1.2.1按要求提供系统后台硬 件及软件,软件必须有免于买方第三方侵权起诉的完整知识产权。 1.2.2设计并实施系统综合布线,该布线内容除网络布线外尚需包含低压柜等智能设备的通讯网络系 统的二次接线设计、端子排布置设计和供货及现场接线等。 1.2.3*提供智能仪表 YYEL2000系列硬件和配套的通讯接口软件,并接入监控系统,要求监控系统完 整采集中标设备可提供的有关参数如:电流、电压、功率、功率因数、有功电度、无功电度等。 1.2.4提供系统所需的操作台、椅、控制柜等。 2供货范围及工程要求 *投标方必须是施耐德公司电力配电监控系统的系统集成商,并且须具有相关的授权书资质; 近三年内具有两个以上的电力监控系统的系统集成业绩。 2.1 *低压开关柜上的多功能智能型电力参数测量仪必须为 液晶显示屏、 10 模块、通讯接口等。 2.2设备的生产制造应按照设计图纸进行。 卖方责任范围 负责提供所供系统(设备)与其它系统(设备)的接口要求,配合相关的接口设计。 提供所供系统(设备)的技术文件、拓扑图、技术资料及与其它(系统)设备的接口设计。 YYEL2000系列,每台仪表应配置大屏幕 2.3 设备的包装及运输应符合相关标准要求。 2.4 设备的交货地点:XXXXX 工地。 2.5 设备的交货日期:合同签订生效后 1个月内。 2.6 设备的现场安装、调试:现场条件具备后进场。 3.1 负责监控系统的设计、生产、安装调试。 3.2 3.3 3.4 负责对买方技术人员的培训。

【新】计算机机房监控系统方案

【新】计算机机房监控系统方案 设计单位:广州耒安智能化系统开发有限公司 欢迎来电索取详细方索或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价搐实惠 目录 概述 (4) 第一章市场需求分析 (4)

1.1 设计依据 (4) 1.2 用户需求 (4) 1.3 机房应该注意的事项 (4) 第二章计算机机房所需要的设备 (5) 2.1 配电监控 (5) 2.1.1 监控主要内容 (5) 2.1.2 主要技术参数 (5) 2.1.3 市电监控的系统图 (5) 2.2 市电监控 (6) 2.2.1 技术参数 (6) 2.2.2 安装示意图 (6) 2.2.3 接线说明 (6) 2.3 温湿度监控 (7) 2.3.1 产品参数 (7) 2.3.2 安装方式 (7) 2.3.2 安装位置 (7) 2.4 漏水监控 (7) 2.4.1 非定位漏水监控 (7) 2.4.1.1 产品特色 (8) 2.4.1.2 技术参数 (8) 2.4.2 漏水感应绳 (9) 2.4.3 定位漏水感应器 (10) 2.4.3.1 技术参数 (11) 2.4.3.2 检测方法 (11) 2.4.4 点式漏水定位器 (11) 2.4.4.1 技术参数 (11) 2.4.4.2 产品优势 (11) 2.5 UPS 监控 (12) 2.5.1 UPS 的功能 (12) 2.5.2 通讯功能 (12) 2.6 空调控制 (13) 2.6.1 温湿度控制 (13) 2.6.2 集中监控 (13) 2.6.3 技术参数 (13) 2.7 烟雾监控 (14) 2.7.1 技术特点 (14) 2.7.2 功能及特点 (14) 2.8 门磁监控 (14) 2.9 红外监控 (14) 2.9.1 人体红外监控 (14) 第三章计算机机房监控系统的优势 (15)

浅谈计算机网络仿真技术

浅谈计算机网络仿真技术 冯永利何忠龙罗宪芬 (公安海警高等专科学校电子技术系,浙江宁波315801) 摘要:本文介绍了网络仿真技术的产生背景、概念、特点、主要应用、发展趋势以及OPNET网络仿真软件。 关键词:网络;仿真技术;OPNET;仿真软件;网络建模 The Simulation Technique of Computer Network FENG YongLi, HE ZhongLong and LUO XianFen (Public Security Marine Police Academy, Ningbo 315801, China) Abstract:The paper mainly introduces the background, concept, characteristic, practical application and development trend of computer network’s simulation technique, together with OPNET network simulation software. Key words:computer network, simulation technique, OPNET, simulation software, network modeling 1 网络仿真技术的产生背景 在信息技术和网络技术迅猛发展的今天,网络结构和规模日趋复杂庞大,多种类型的网络日益走向融合,业务种类增多,网络负载日益繁重,新的网络技术更是层出不穷。研究人员一方面要不断思考新的网络协议和算法,为网络发展做出前瞻性的基础研究;另一方面也要研究如何利用和整合现有的网络资源,使网络达到最高效能。因此,如何对网络进行规划或优化设计是个非常富有挑战性的课题。无论是构建新网络,还是升级改造现有网络,或者测试新协议,都需要对网络的可靠性和有效性进行客观地评估,从而降低网络建设的投资风险,使设计的网络具有很高的性能。目前,计算机网络的规划和设计一般采用的是经验、试验和计算等传统的网络设计方法。这在网络规模小、拓扑结构简单、网络流量不大的情况下得到了广泛的应用。而随着网络的不断扩充,必然对网络设计的客观性和设计结果的可靠性提出很高的要求。网络仿真技术正是在这种需求拉动下应运而生的,它以独有的方法能够为网络的规划设计提供客观、可靠的定量依据,缩短网络建设周期,提高网络建设中决策的科学性,降低网络建设的投资风险。

计算机监控系统管理制度

精心打造 计算机监控系统管理制度 部门:万宝沟电站 年度:2016年度

计算机监控系统管理制度 第一章总则 第一条为加强万宝沟电站计算机监控系统的管理,确保计算机监控系统正常运行,特制定本制度。 第二条本制度包括:运行管理、维护管理、技术管理、安全管理。 第三条适用范围:电站计算机监控系统的管理。 第二章运行管理 第四条电站是计算机监控系统的运行维护管理部门,贯彻执行计算机监控系统各项技术标准、规程规范和管理制度;负责保障电站计算机监控系统相关设备正常工作所需条件,保障系统的安全、稳定运行,对系统运行率指标负责;负责电站计算机监控相关设备的日常巡视;负责自动化数据可靠上传、缺陷处理等维护、定检工作。 第五条计算机监控系统的安全是电站安全生产的重要环节,集中中心负责计算机监控系统软硬件的管理和维护,运行值班人员负责在操作员站上监视和控制。 第六条运行值班人员对计算机监控系统各设备进行定时巡检,及时发现计算机监控系统异常情况,并及时汇报处理。巡检内容应包括电站计算机监控系统各主机是否运行正常,各设备运行指示灯指示应正常,监控程序数据正常刷新,和各监控装置、智能设备通讯正常,监控功能正常。 第七条运行人员可按照现场运行规程的规定,对监控装置进行断电复位等简单缺陷处理工作。 第八条监控主机经验收合格投入运行后,如无特殊情况不得退出监控程序。 第九条运行人员严禁修改监控系统数据、配置,严禁在监控画面私自添加用户帐号和更改监控画面。 第十条运行人员如果发现监控装置设备紧急故障,如设备电源起火、有冒烟现象等,应立即断开监控装置电源,缓解故障情况后,及时通知相关人员进行处理。 第三章维护管理 第十一条电站维护专责对电站所有监控计算机及信息进行统筹管理,对电站所有监控计算机、设备进行登记、造册备案和维修;对软件系统进行维护和改造。 第十二条计算机监控系统的维护包括:系统故障后的系统软硬件、应用软件重新安装、根据运行需要对原有系统的功能完善,数据及系统备份,以及版本的升级等。 第十三条凡在电站计算机监控系统设备上的检修、试验、故障处理等工作,包括软件的修改、测试、对网络及硬件的维护等,必须办理工作票。 第十四条计算机监控系统的验收应按设备检修的验收规范进行。 第十五条应用软件(逻辑控制程序、数据库、画面及配置文件等)和硬件的更改必须经电站批准,重大技术更改须经总工程师批准。修改工作完成后需填写《计算机监控系统软硬件修改记录表》,集控中心定期进行检查。 第十六条电站根据定期工作计划,每月对计算机监控系统进行一次检测维护,并填写《计算机监控系统日常维护检测表》,班组审查、存档。 第十七条在对软件、监控程序、数据库、通讯规约、配置文件等进行修改之前及修改完成后均需对系统进行备份,以备意外情况下的及时恢复。 第十八条未经电站负责人批准,不允许任何人改变计算机监控系统网络拓扑结构。禁止计算机监控系统与Internet及其他系统连接。 第十九条计算机监控系统必须使用专用磁盘。 第二十条维护人员应定期对监控程序、数据库、通讯规约、配置文件、历史记录进行备份,应有不少于两份的可用备份,并存放于不同介质与不同地点。 第二十一条新增监控设备需经相应的验收程序后,方可投运。 第二十二条电站的计算机监控系统各装置由运行人员负责清洁。 第二十三条电站应建立计算机监控系统的定期巡检、定期校验、轮换规定,建立巡检记录簿、检验记录簿、缺陷处理记录簿,上述各项工作均应详细记录在相应的记录簿上。

为什么我们需要安装监控系统

为什么我们需要安装监控系统 伴随国内经济的高速发展,人们对安全的要求越来越高。为了防止下列情况的发生,您需要考虑安装安防系统:提供证据与线索:很多工厂银行发生偷盗或者事故,相关机关可以根据录像信息侦破案件,这个是非常重要的一个线索。还有一些纠纷或事故,也可以通过录像很容易找出相关人员的责任。人防成本高:现在很多地方想到安全就想到要雇佣保安,每个保安每个月800,每天3班倒,一班人员一年就需要将近4万元,相比于电子安防设备成本并不便宜,而且使用电子安防设备几年内就不太需要更换。所以人防成本相对也很高。人防辅助:多数情况下,完全靠人来保证安全是一件很困难的事情,很多事情需要电子保安器材(如监视器、报警器)辅助才更完美。特殊场合必须使用:在一些恶劣条件下(高热、寒冷、封闭等),人很难用肉眼观察清楚,或者环境根本不适合人的停留,必须使用电子安防设备。隐蔽性:使用电子安防设备,一般人不会感觉时时被监控,具有隐蔽性。24小时安全保证:要达到24小时不间断的安全需要,电子设备是必须考虑的。远程监控:随着计算机技术与网络技术的发展,远程监控观看异地图象已经成为可能,现在已经有很多公司的负责人已经可以INTERNET及时观看世界各地的任何分公司情况,有利于及时了解情况。图象保存:数字录像技术的发展,使得影象可以通过计算机数字存储设备得以保存,可以保存时间更长,图象更清晰。生产管理:管理人员可以及时、直观的了解生产第一线的情况,便于指挥与管理。 企业/工厂装监控的好处 您的企业/工厂监控了吗? ?您考虑过保安监控、生产线管理的电子化手段吗? ?你的企业监控系统数字化了吗? ?您的监控系统还是陈旧过时的模拟监控设备吗?有没考虑过升级成数字化系统? ?日理万机的您,经常出差在外,不放心公司,怎么办? 有没有考虑过在外,随时可以看看公司的状况? ?有没想过在客户公司带领客户参观自己的企业? ?数字监控系统=解决以上所有问题

水电站计算机监控系统的基本技术

,第二篇水电站计算机监控系统的基本技术 任务一、水电站计算机监控系统的工作原理 子任务一、电站主控层的计算机监控原理 电站主控层(主要由上位机组成),介于电网层与现地控制层之间,是操作员监控运行过程的主要窗口,负责对控制过程的“控、监、传”。其“控”,就是将“人”的操作信息送入控制系统,实现运行状态的转换,其“监”,就是对系统的数据库进行管理,进而实现信息处理和送达,其“传”,就是在电网层与现地控制层之间实现信息的传递。在水电站主控层安装有水电站计算机监控系统的历史数据库、实时数据库、历史数据库管理系统、实时数据库管理系统、上位机软件系统和人机接口界面等。现地控制单元层的数据首先采集进入实时数据库,一方面,上位机软件根据设定的时间,通过实时数据库管理系统定时访问实时数据库的数据,并定时刷新人机接口界面,这样便于操作运行人员了解整个电站的运行情况;另一方面,实时数据库的数据定时存储入历史数据库,历史数据库可以由历史数据库管理系统进行管理,操作运行人员可以一次通过人机接口界面、上位机软件和历史数据库管理平台对历史数据进行管理、修改和查询等操作。此外,实时数据库可以通过上位机中的远程通讯软件与电网层进行数据交换。主控层原理见(图2-1)。 图2-1 电站主控层的工作原理简图

子任务二、现地控制单元层计算机监控原理 水电站计算机监控系统的现地控制单元主要包括机组现地控制单元和开关站及公用设备现地控制单元。其中,机组现地控制单元主要在现场对机组运行实现监视和控制。它需要直接与水电站的生产过程接口,对发电机生产过程进行监控,运行中要实现数据采集、处理和设备运行监视,同时通过局域网与监控系统其他设备进行通信,以及完成自诊断等。同时,它要协调功能层设备如调速器、励磁装置、同期装置、备自投装置等与现地控制单元的的联动以完成调速、调压、调频以及事故处理等快速控制的任务。在上位机系统出现故障或退出运行时,现地LCU应能够正常运行和实现对水轮发电机组发电的基本控制。而开关站及公用设备现地控制单元主要完成对开关站以及公用设备的计算机监控。现地LCU主要技术有: 1.水轮发电机组的测量 水轮发电机组的测量主要包括电量和非电量的测量。电量包括交流电参数和直流电参数。非电量包括水位、油位、压力、温度等。 2.水轮发电机组的顺序控制 水轮发电机组的顺序操作功能是机组现地控制单元中自动控制的组成部分,是实现水电厂计算机监控的基础,其任务是按照给定的运行命令自动地按规定的顺序控制机组的调速器、励磁设备、同步装置和机组的自动化原件,实现机组各种工况的转换。常规机组通常有停机、发电和调相三种运行状态。机组的顺序操作主要是机组三种运行状态的转换,实际运行中,也包括发电、并网、空载、空转等运行状态的转换。 1)水轮发电机组的PLC控制系统设计 目前在水电站中广泛应用的计算机监控系统现地控制单元是以可编程序控制器(PLC)和人机接口界面(触摸屏)为控制核心的。PLC的输入输出原理如图所示:

视频监控系统安装与调试

视频监控系统安装与调试 一.管线施工 (一)线材选用 1、视频线 摄像机到监控主机距离≤200米,用RG59(128编)视频线。 摄像机到监控主机距离>200米,用SYV-75-5视频线。 2、云台控制线 云台与控制器距离≤100米,用RVV6×0.5护套线。 云台与控制器距离>100米,用RVV6×0.75护套线。 3、镜头控制线 采用RVV4×0.5护套线。 4、解码器通讯线 应采用RVV2×1屏蔽双绞线 5、摄像机电源线 若系统有20台普通摄像机,摄像机到监控主机的平均距离为50米,则应使用BVV6m2铜芯双塑线作电源主线,不同距离所使用的电源线见如下表: 摄像机到监控主机的平均距离电源线规格(两线) 34m--50m 6平方 21m--33m 4平方 20m 2.5平方 (二)管线敷设 1、视频线敷设注意事项 1.1、若摄像机到监控主机(图像处理器、矩阵控制主机或数码录像机)的距离少 于200米,可用RG59视频线,若超过200米,应该采用SWY-75-5视频线,以保证监控图像的质量。 1.2、对于安装在电梯内的摄像机,在电梯井内布线应采用星铁槽并接地处理,以 减少电梯电机启动时对视频信号造成的干扰。 1.3、如果摄像机安装在室外(如大院门口或停车场等),线路需要在室外走线或 通过架空钢缆走线,条件允许的情况下要安装视频避雷器(因为加装防雷设备会造成工程总造价的增加),即分别在摄像机端和监控主机端各安装1个视频避雷器,而且每个视频避雷器均要接地(室外摄像机要单独打地线,监控室的视频避雷器可统一接地),以防止感应雷对设备造成损坏。 2、控制线敷设注意事项 2.1、在模拟监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,并采用云台镜头控制 器进行控制,控制线的选择应根据摄像机与云镜控制器的距离确定。当距离少于100米时,云台控制线可采用RVV6×0.5护套线,;当距离大于100米时,云台控制线应采用RVV6×0.75护套线,镜头控制线均采用RVV4×0.5护套线。如果该模拟监控系统是通过矩阵控制主机对云台和镜头进行控制,一般需要用到解码器,控制线路敷设可参考所用矩阵控制主机的技术要求。

计算机监控系统维护规程

计算机监控系统维护规程 1 主题内容与适用范围 1.1 本规程规定了三门峡水电厂计算机监控系统技术规范要求和日常维护。 1.2 本规程仅适用于三门峡水力发电厂计算机监控系统的维护操作与检修。 1.3 本厂从事本专业的检修人员必须熟练掌握本规程,其他生产技术管理人员应熟悉本规程。 2 一般规定 2.1 监控系统的维护采取授权方式进行。权限分为系统管理员、一般维护人员。 2.2 系统管理员负责监控系统的帐户、密码管理和网络、数据库、程序备份、历史数据备份、系统安全防护的管理。监控系统中的其他维护工作,可由一般维护人员完成。 2.3 所有帐户及其口令的书面备份及程序备份、历史数据备份应密封后交生计档案资料室保存,以备紧急情况下使用。 2.4 对监控系统程序流程、模拟量限值、模拟量量程、保护定值的修改,须持技术管理部门审定下发的定值通知单进行。 2.5 对监控系统所做的维护、缺陷处理、技术改进等工作应设置专用记录本记录相关内容。 2.6 对监控系统软件的修改,应制定相应的技术方案,并经技术管理部门审定后执行。修改后的软件应经过模拟测试和现场试验,合格后方可投入正式运行。实施软件改进前,应对当前运行的应用软件进行备份并作好记录。改进实施完成后,应做好最新应用软件的备份,及时更新软件功能手册以及相关运行手册。若软件改进涉及到多台设备,且不能一次完成时,采用软件改进跟踪表,以便跟踪记录改进的实施情况。 2.7 遇有硬件设备需要更换时,应使用经通电老化处理检验合格后的备件。 2.8 更换硬件设备时,应采取防设备误动、防静电措施,并做好相关记录,更新相关台帐。 2.9 当与对外通信及与调度高级应用软件相关的硬、软件需要更新时,应取得对方的许可后方可进行。 3 设备巡检 3.1 每天巡检内容 a) 检查计算机房空调设备运行情况和机房,湿度是否在规定的范围内。 b) 检查监控系统各设备工作状态指示是否正常。 c) 检查监控系统网络运行是否正常。 d) 检查监控系统内部通信以及系统与外部通信是否正常。 e) 检查由监控系统驱动的模拟显示屏显示是否正常。 f〉检查实时数据刷新、事件、报警是否正常。 3.3 每周巡检的设备 a) 检查监控系统时钟是否正常,各设备的时钟是否同步。 b) 检查监控系统电源部分的输入电压、输出电压、输出电流是否正常。 c〉检查设备、盘柜冷却〈通风〉风机〈扇〉运行是否正常。 d〉检查自动发电控制、自动电压控制软件工作是否正常。 e) 检查报表生成与打印、报警及事件打印、屏拷等功能是否正常。 f) 审计、分析、检查操作系统、数据库是否正常。 g) 检查历史数据库备份装置是否工作正常,并检查磁盘空间,保持足够的磁盘空间裕量。 h) 检查计算机设备CPU负荷率、内存使用情况、应用程序进程或服务的状态。 3.4 做好每次巡检工作记录。 4 设备维护 4.1设备定期维护每月进行一次 4.2完成定期巡检内容外的工作

相关文档
相关文档 最新文档