本试验依据《Q/SDG电力设备交接和预防性试验规程》

一、35KV站部分

1、16000KVA变压器二台

2、35KV-SF6开关二台

3、35KV电缆二根

4、35KV避雷器、PT二组

5、35KV综保、6KV综保各二组

警告:35KV一线、二线电缆头上有电,必须按电业安全规程进行具体的保证安全的组织措施和技术措施。

1、变压器试验

1.1 直流电阻测量连同有载分接开关

1.2 绝缘电阻测量

1.3 绕组连同套管tgδ

1.4 绝缘油试验

1.5 直流泄漏电流测量

1.6 有载分接开关过渡电阻测量

1.7 中性点接地电阻、流比试验

1.7.1直流电阻测量

1.7.2绝缘电阻测量

1.7.3交流耐压(32KV/1分)

1.7.4流比:绝缘电阻、交流耐压26KV/1分)

1.8 变压器油色谱分析及水分分析

2、SF6开关试验

2.1 绝缘电阻测量

2.2 交流耐压试验,极与极、极对地(出厂试验电压80%,68KV)2.3 回路电阻测量

2.4 机械特性(弹跳时间、合闸时间、分闸时间、相间分闸时间)3、35KV电缆试验

3.1 绝缘电阻测量

3.2 直流耐压试验(78KV/5分)

4、避雷器

4.1 绝缘电阻测量

4.2 直流1MA电压及0.75U1MA下的泄漏电流测量

5、综合保护

按试验报告的定值校验

6、接地电阻测量

7、35KV侧母线(100KV/1/分)分相试验

二、6KV侧

1、6KV开关试验

1.1开关回路电阻测量

2.2绝缘电阻测量

1.3开关极与极、极对地交流耐压试验(32KV/1分)

1.4 机械特性(弹跳时间、合闸时间、分闸时间、相间分闸时间)

2、6KV一、二段母排试验(6KV侧母线32KV/1分)分相试验

3、各高压开关至变压器电缆试验

4、综合保护校验(按试验报告定值校验)

5、金属氧化锌避雷器试验

5.1 绝缘电阻测量

5.2 直流1MA电压及0.75U1MA下的泄漏电流测量

本试验依据《Q/SDG电力设备交接和预防性试验规程》

二、6KV(1#、2#进线总开关;备用开关;1#、2#压变柜;T1、T2、T3、

T4、T5、T6变压器开关柜、联络柜)

1、6KV开关试验

2、开关回路电阻测量

3、绝缘电阻测量

4、开关极与极、极对地交流耐压试验(32KV/1分)

二、6KV一、二段母排试验(28KV/1分)

三、各高压开关至变压器电缆试验

四、综合保护校验(按试验报告定值校验)

五、金属氧化锌避雷器试验

5.1 绝缘电阻测量

5.2 直流1MA电压及0.75U1MA下的泄漏电流测量

六、接地电阻测量

本试验依据《Q/SDG电力设备交接和预防性试验规程》

6KV(1#、2#进线总开关;备用开关;1#、2#压变柜;T1、T2、T3、T4、T5、T6变压器开关柜、联络柜)

1 6KV开关试验

1.1开关回路电阻测量

1.2绝缘电阻测量

1.3开关极与极、极对地交流耐压试验(32KV/1分)

2、6KV一、二段母排试验(28KV/1分)

3、各高压开关至变压器电缆试验

4、综合保护校验(按试验报告定值校验)

5、金属氧化锌避雷器试验

5.1 绝缘电阻测量

5.2 直流1MA电压及0.75U1MA下的泄漏电流测量

6、接地电阻测量

1#楼二楼变电站(6KV电压等级)3台变压器

本试验依据《Q/SDG电力设备交接和预防性试验规程》

6KV(1#、2#进线总开关;备用开关;1#、2#压变柜;T1、T2、T3、变压器开关柜、联络柜)

1 6KV开关试验

1.1开关回路电阻测量

1.2绝缘电阻测量

1.3开关极与极、极对地交流耐压试验(32KV/1分)

2、6KV一、二段母排试验(28KV/1分)

3 各高压开关至变压器电缆试验

4 综合保护校验(按试验报告定值校验)

5 金属氧化锌避雷器试验

5.1 绝缘电阻测量

5.2 直流1MA电压及0.75U1MA下的泄漏电流测量

6、接地电阻测量

2#楼变电站(6KV电压等级)6台变压器

本试验依据《Q/SDG电力设备交接和预防性试验规程》

6KV(1#、2#进线总开关;备用开关;1#、2#压变柜;T1、T2、T3、T4、T5、T6变压器开关柜、联络柜)

16KV开关试验

1.1开关回路电阻测量

1.2绝缘电阻测量

1.3开关极与极、极对地交流耐压试验(32KV/1分)

2 6KV一、二段母排试验(28KV/1分)

3 各高压开关至变压器电缆试验

4 综合保护校验(按试验报告定值校验)

5 金属氧化锌避雷器试验

5.1 绝缘电阻测量

5.2 直流1MA电压及0.75U1MA下的泄漏电流测量

6、接地电阻测量

备注:

1、工作日期:2011-1-1上午8:00至21:00

2、全体人员必须统一工作服及合格的劳防用品,持证上岗

3、每个工作地点一张工作票及工作负责人

4、由于晚间工作,业主提供临时用电及相关的照明

业主须提供继电保护整定值及继电器原理图鞠躬尽瘁,死而后已。——诸葛亮5、