文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道支架制作安装标准59620

管道支架制作安装标准59620

管道支架制作安装标准59620
管道支架制作安装标准59620

管道支架制作安装标准

一、编制说明

管道安装在消防安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承

重流向及观感。目前各实施项目中制安的各种管道支架,各有

特点,但也暴露出不少缺点,而且有些支吊架不但影响观感,

更存在着安全隐患,为了消除管道支吊架存在的各种隐患,使

管道支吊架制安达到较高水平,特制定我公司管道支吊架的统

一标准做法,目的使在消防管道支架制安达到标准化,统一化。

二、角钢类支吊架的制安

1、倒吊式:

倒吊式支吊架材料适用表

吊架钢材适用管道倒吊钢板膨胀螺栓

L30×30×4≤DN25δ=6 100×100M8×80

L40×40×5DN32~DN50δ=8 110×110M10×85

2、 龙门式

龙门式支吊架材料适用表

支架型材

适用管道 倒吊钢板 膨胀螺栓 L30×30×4 ≤DN25~DN40 δ=6 100×100 M8×80 L40×40×5

DN50~DN150

δ=8 110×110

M10×85

3、 单支角钢支架

30

5~10 (根据角钢大小而

选定,其余倒角类

单支角钢式支吊架材料适用表

支架型材适用管道膨胀螺栓备注

L30×30×4≤DN25M8×80适用于Ⅰ型L40×40×5DN32~DN80M10×85适用于Ⅰ型L50×50×6DN100~DN150M12×100适用于ⅠL30×30×4DN25~DN50M8×80适用于ⅡL40×40×5DN60~DN150M10×85适用于Ⅱ注:如≥DN200则用槽钢型支架。

4、水平式支架

I型:水平龙门式

20-30

Ⅱ型:水平单支角钢组合式

水平式支架材料适用表

支架型材适用管道支架底板膨胀螺栓备注

L40×40×5DN65~DN80δ=8 110×110M10×85适用I型L40×40×5≤DN50M10×85适用Ⅱ型L50×50×6DN60~DN100M10×100适用Ⅱ型

5、座地式

注:座地式支架安装在室外的地面、天面露台的地面,这部分的支架必须安装在高于地面不少于50mm的水泥基础上。

座地式支架材料适用表

支架型材适用管道支架底板膨胀螺栓

L40×40×5≤DN25~DN50δ=8 110×110M10×85

L50×50×6DN60~DN150δ=10 120×120M12×100

(两角钢距离可根据

水平长度移动准确后

焊接。)

6、挂墙式支架(宜固定在混凝土墙体上和墙体结实的砖墙上)

Ⅰ型:L型支架(立柱长度与横担长度之比1:1)

挂墙式支架材料适用表

支架型材适用管道膨胀螺栓备注

L40×40×5≤DN50M10×100适用于Ⅰ型及空调的冷凝水、

冷媒支架

L50×50

×6

DN60~DN100M12×100适用于Ⅱ型三角型支架

Ⅱ型:三角型支架

三、槽钢类支吊架的制安

1、吊式龙门支架

Ⅰ、横梁安装(一)Ⅱ、天花吊顶式Ⅲ、横梁安装(二)

吊式龙门支架材料适用表(同时适用于座地式)

吊架型材适用管道支架底板膨胀螺栓

6#槽钢DN200δ=10 150×150M12×100

8#槽钢DN250δ=10 170×170M12×100

10#槽钢DN300~DN400δ=12 190×190M12×120

2、水平龙门支架:

水平安装龙门支架材料适用表

吊架型材适用管道支架底板膨胀螺栓备注

6#槽钢DN100~DN 150δ=10 150×150M12×100

8#槽钢DN200~DN250δ=10 170×170M12×100立管顶部、

底部增设

支承措施10#槽钢DN300~DN400δ=12 190×190M12×120同上

四、角钢类综合支架(最大支承管道数量如管径减少一级,支承管

径数量可增加

1、吊式龙头支架

吊式龙门支架材料适用表

吊架型材最大支承管道数量支架底板膨胀螺栓

L30×30×4≤DN25×2δ=8 100×100M10×85

L40×40×5DN32~DN65×2δ=10 110×110M10×85

L50×50×6DN80~DN150×2δ=10 110×110M12×100

30

2、座地龙门支架(适用于露台及室外露天管道)

30

座地龙门支架材料适用表

吊架型材最大支承管道数量支架底板膨胀螺栓L30×30×4≤DN25×2δ=8 100×100M10×85 L40×40×5DN32~DN65×2δ=10 110×110M10×85 L50×50×6DN80~DN150×2δ=10 110×110M12×100

3、水平龙门支架

30

水平龙门支架材料适用表

吊架型材最大支承管道数量支架底板膨胀螺栓

L40×40×5≤DN40×2δ=8 110×110M10×85

L50×50×6DN50~DN100×2δ=10 110×110M12×100

4、挂墙式(适用于冷媒管的敷设)

2020

使用L50角钢时隔组吊杆加固立柱与横担之比(2:3)

挂墙式支架材料适用表

支架型材适用管道膨胀螺栓备注

L40×40×5≤2组冷媒管M10×100支架间距应≤1.5米L50×50×63~4组冷媒管M12×100支架间距应≤1.5米

(隔组采用吊杆加

强)

五、槽钢类综合支架(最大支承管道数量如管径减少一级,支承管

径数量可减少一条)

1、吊式龙门支架

30

吊式龙门支架材料适用表

吊架型材最大支承管道数量支架底板膨胀螺栓

10#槽钢DN200~DN250×2δ=12 190×190M12×120

12#槽钢DN300~DN400×2δ=12 210×210M12×120

2、座地龙门支架

30

座地龙门支架材料适用表

吊架型材最大支承管道数量支架底板膨胀螺栓10#槽钢DN200~DN250×2δ=12 190×190M12×120 12#槽钢DN300~DN400×2δ=12 210×210M12×120

水平龙门支架:

30

3、水平龙门支架(立管支架)

水平龙门支架(立管支架)材料适用表

吊架型材最大支承管道数量支架底板膨胀螺栓8#槽钢DN125~DN150×2δ=12 210×210M12×120 10#槽钢DN200~DN250×2δ=12 230×230M12×120 12#槽钢DN300~DN400×2δ=12 250×250M12×120

六、防晃支架(也可作为固定支架使用,其支架型材可套用同类支架相同)

Ⅰ型

七、滑动支架

1、晃动式滑动支架

晃动支架材料适用表

2、移动式滑动支架

注:管卡码适用于铜管,镀锌钢管等到不可焊接管支架,如无缝钢管等可焊接部位可采用焊接形式取代卡码形式。

滑动支架材料适用表

卡 码 卡码底座 六角螺栓

≤DN40 δ=4 40扁钢 δ=6 120×80 M8×30 DN50~DN65 δ=5 50扁钢 δ=8 140×100 M10×30 DN80~DN100 δ=6 60扁钢 δ=10 160×120 M12×30 DN125~DN150 δ=8 80扁钢

δ=10 160×120

M12×30

3、固定支架

注:固定支架材料与滑动支架材料相同 4、固定支架及滑动支架布置形式。

(1)、一般长度大于或等于50m 须制作滑动及固定支架,以利于管道受冷热温度所引起的膨胀与收缩。其伸缩量以钢铁材料为常见例子,温度在100℃时,1毫米/米的伸缩量。因此,滑动支架安装时,应向伸缩方向预留伸缩量。

(2)、一般管道的转弯位置可作为膨胀节使用,膨胀节的形式还有套

部 件 名 称

适 用

管式膨胀节、不锈钢波纹膨胀节及用管道做成状的方型膨胀节。目前最佳的膨胀节以管道弯头及方型膨胀节为首选。套管式及不锈钢波纹膨胀节安装方便,但使用寿命有限制。膨胀节部位是用于伸缩作用的,这部位禁止使用固定支架。

(3)、伸缩支架布置形式

八、典型综合管道布置形式。

1、公共走廊管道综合布置

2、管道井布置

九、支吊架制作的一些要求。

1、平支架安装高度:4米楼层以下支架离地面~,以米为宜。如

起过4米楼层,则按比例均布。

2、道卡码螺栓处露以2~5个螺距为宜,并应安装平介子,紧固

螺母。

3、架必须先油漆后安装,按规定应二遍防锈漆,外加二遍面漆。

4、架所有孔必须采用钻孔,不得使用气割开孔。

5、胀螺栓的深度应充分考虑到批荡层的厚度。

6、倡使用共用支架。对大面积使用的一些支架宜先做样板,以

点带面(特别是本文无提及的做法)。

7、道支架的水平度、垂直度以±1毫米/米误差为宜。

8、支架底板如采用角钢代替时应采用比主型材大一号角钢并旋

转90°安装。

十、常用管道的支吊架间距。

1、塑料给水管的支吊架最大间距。

注:塑料管采用金属管卡作支架时,管卡与塑料管之间应用塑料带或橡胶物隔垫,并不宜过大或过紧。

2、钢管管道最大支吊架间距。

3、铜管最大支吊架间距。

4、排水塑料管道最大支吊架间距

排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m)

十一、为规范管道卡码螺栓外露的标准,特制作卡码尺寸标准图,希

望在采购进货时留意。见附图一、二。(此图已提交公司采购部)

附图一:

卡码管径超出支托长度(A)卡码螺丝长度卡码螺栓直径备注DN151717φ5

DN201717φ5

DN251919φ6

DN321919φ6

DN402222φ8

DN502222φ8

DN652222φ8

管道支架制作安装标准规范-管道支架规范

管道支架制作安装标准规范 一、编制说明 管道安装在机电安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重流向及观感。目前各实施项目中制安的各种管道支架,各有特点,但也暴露出不少缺点,而且有些支吊架不但影响观感,更存在着安全隐患,为了消除管道支吊架存在的各种隐患,使管道支吊架制安达到较高水平,特制定机电公司管道支吊架的统一标准做法,目的使在机电公司的管道支架制安达到标准化,统一化。 二、角钢类支吊架的制安 1、倒吊式: 倒吊式支吊架材料适用表 吊架钢材适用管道倒吊钢板膨胀螺栓 L30×30≤DN25δ=6 100×100M8×80 L40×40DN32~DN50δ=8 110×110M10×85 2、龙门式

龙门式支吊架材料适用表 支架型材适用管道倒吊钢板膨胀螺栓L30×30≤DN25~DN40δ=6 100×100M8×80 L40×40DN50~DN150δ=8 110×110M10×85 3、单支角钢支架 单支角钢式支吊架材料适用表 支架型材适用管道膨胀螺栓备注 30 5~10 (根据角钢大小而 选定,其余倒角类 同。)

L30×30≤DN25M8×80适用于Ⅰ型L40×40DN32~DN80M10×85适用于Ⅰ型L50×50DN100~DN150M12×100适用于ⅠL30×30DN25~DN50M8×80适用于ⅡL40×40DN60~DN150M10×85适用于Ⅱ4、水平式支架 I型:水平龙门式 20-30 Ⅱ型:水平单支角钢组合式 (两角钢距离可根据 水平长度移动准确后 焊接。) 水平式支架材料适用表

管道支架制作安装标准63609

一、编制说明 管道安装在机电安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重流向及观感。目前各实施项目中制安的各种管道支架,各有特点,但也暴露出不少缺点,而且有些支吊架不但影响观感,更存在着安全隐患,为了消除管道支吊架存在的各种隐患,使管道支吊架制安达到较高水平,特制定机电公司管道支吊架的统一标准做法,目的使在机电公司的管道支架制安达到标准化,统一化。 二、角钢类支吊架的制安 1、倒吊式: 倒吊式支吊架材料适用表 吊架钢材适用管道倒吊钢板膨胀螺栓 L30×30×4≤DN25δ=6 100×100M8×80 L40×40×5DN32~DN50δ=8 110×110M10×85 2、龙门式

龙门式支吊架材料适用表 支架型材适用管道倒吊钢板膨胀螺栓L30×30×4≤DN25~DN40δ=6 100×100M8×80 L40×40×5DN50~DN150δ=8 110×110M10×85 3、单支角钢支架 单支角钢式支吊架材料适用表 支架型材适用管道膨胀螺栓备注L30×30×4≤DN25M8×80适用于Ⅰ型 30 5~10 (根据角钢大小而 选定,其余倒角类 同。)

L40×40×5DN32~DN80M10×85适用于Ⅰ型L50×50×6DN100~DN150M12×100适用于Ⅰ L30×30×4DN25~DN50M8×80适用于Ⅱ L40×40×5DN60~DN150M10×85适用于Ⅱ注:如≥DN200则用槽钢型支架。 4、水平式支架 I型:水平龙门式 20-30 Ⅱ型:水平单支角钢组合式 (两角钢距离可根据 水平长度移动准确后 焊接。) 水平式支架材料适用表 支架型材适用管道支架底板膨胀螺栓备注

管道支架制作与安装专项施工方案

国网重庆服务中心凤凰D座给排水分系统消防管网综合改造工程 管线支架 制作与安装方案 编制人: 审核人: 批准人: 华丰消防工程有限公司 二0一九年九月

目录 一、工程简介.............................................................................. 错误!未定义书签。 二、编写依据 (3) 三、施工技术 (4) 3.1 工艺流程 (4) 3.2 技术要点 (4) 3.2.1管道支架制作 (5) 3.2.2焊接和焊接验收 (9) 3.2.3刷漆施工 (10) 3.2.4安全管理规定 (13) 3.2.5环境管理规定 (14)

一、工程简介: 1、工程名称:国网重庆服务中心凤凰D座给排水分系统消防管网综合改造工程。 2、工程地点:重庆市渝北区青枫北路20号。 3、计划工期:45日历天。 4、质量要求:达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 5、工程规模及项目概况: 1)室内消防水池及消防水泵房的消防给排水系统:消防水池有效容积为390m3,新建消防水池容积576 m3;更换消防水泵6台;消防水池更换照明设施,水泵房天地墙重新装修250平方米等。 2)屋顶消防水箱的消防给排水系统:更换屋顶水箱18m3和屋顶稳压设施设备等。 3)凤凰座D座的室外消火栓管网系统:重新安装室外消防管网520米。负一层至九层管道井消防立管锈蚀严重,将消防立管加固加套管和支架,并补刷油漆等。 二、编写依据 a)施工图纸以及施工图纸说明 b)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 c)《钢结构焊接规范》GB50661-2011

管道支架制作安装

工程名称格力电器郑州家用空调建 设项目——生活区二期 交底部位7#楼 分部分项工程名称给水、排水工程日期2012-4-18 交底主题:管道支架制作安装 交底内容: 1、熟悉给排水施工图纸及施工验收规范,做好施工前的准备工作。 2、本工程管道支架采用角钢制作,金属膨胀螺栓固定的安装方法。 3、PPR塑料给水管支架间距如下表: 管径(mm)2025324050637590110最大间距(m) 立管0.91 1.11.31.61.82 2.2 2.4 水平管0.60.70.80.91 1.11.21.351.55 4、排水塑料管道支吊架最大间距如下表: 管径(mm)5075110125160 最大间距(m)立管1.21.5222横管0.50.81.11.31.6 5、采暖及给水系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定: 1)楼层高度小于或等于5 m,每层必须安装1个; 2)楼层高度大于5 m,每层不得少于2个; 3)管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8 m,2个以上管卡应均匀安装; 4)本工程要求支架安装在同一高度上。 6、支架制作时焊缝要饱满、平整,不得有咬肉、夹渣、焊瘤现象;支

工程名称格力电器郑州家用空调建 设项目——生活区二期 交底部位7#楼 分部分项工程名称给水、排水工程日期2012-4-18 架采用机械开孔。 7、支架制作除锈防腐后进行安装;安装支架上下要垂直。 8、安全注意事项: 1)使用电气设备、电动工具要有可靠的保护接地措施。使用电动切割机时人不要站在两旁,以防止砂轮片飞出伤人。 2)管井施工严禁向下扔物,安装本层时上下层必须遮盖严密。 3)管井施工完一层必须盖好一层及当天下班必须恢复管井安全防护,防止人员掉入井内。 技术负责人:庞玉臣交底人:刘彦涛接交人:李显朝

管道支架制作安装标准

管道支架制作安装标准 Jenny was compiled in January 2021

一、编制说明 管道安装在机电安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重流向及观感。目前各实施项目中制安的各种管道支架,各有特点,但也暴露出不少缺点,而且有些支吊架不但影响观感,更存在着安全隐患,为了消除管道支吊架存在的各种隐患,使管道支吊架制安达到较高水平,特制定机电公司管道支吊架的统一标准做法,目的使在机电公司的管道支架制安达到标准化,统一化。 二、角钢类支吊架的制安 1、倒吊式: 倒吊式支吊架材料适用表 吊架钢材适用管道倒吊钢板膨胀螺栓 L30×30×4≤DN25δ=6 100×100M8×80 L40×40×5DN32~DN50δ=8 110×110M10×85 2、龙门式

龙门式支吊架材料适用表 支架型材 适用管道 倒吊钢板 膨胀螺栓 L30×30×4 ≤DN25~DN40 δ=6 100×100 M8×80 L40×40×5 DN50~DN150 δ=8 110×110 M10×85 3、 单支角钢支架 单支角钢式支吊架材料适用表 支架型材 适用管道 膨胀螺栓 备注 L30×30×4 ≤DN25 M8×80 适用于Ⅰ型 L40×40×5 DN32~DN80 M10×85 适用于Ⅰ型 L50×50×6 DN100~DN150 M12×100 适用于Ⅰ L30×30×4 DN25~DN50 M8×80 适用于Ⅱ L40×40×5 DN60~DN150 M10×85 适用于Ⅱ 注:如≥DN200则用槽钢型支架。 30 5~(根据角钢大小而选定,其余倒 角类同。)

01-06-2007管道支吊架制作安装施工工艺

武汉建工安装工程有限公司企业标准 管道支吊架制作安装施工工艺标准 Q/JB 01-06-2006 1 适用范围 适用于建筑工程中室内给排水管道、空调水管道、热力管道固定支架、滑动支架,导向支架及吊架的制作安装。 2 施工准备 2.1 材料的质量要求 2.1.1 各种材料应具有出厂质量证明文件 2.1.2 型钢等材料外观表面应平整,厚度均匀,无明显伤痕、裂纹、弯曲、锈蚀等质量 缺陷。 2.2 主要机具 2.2.1 机械设备:型材切割机、台钻、电焊机、冲击电钻等。 2.2.2 专用和通用机具:铁锤、板手、样冲、划规、划针、电钻等。 2.2.3 测量、检测和试验设备:直尺、钢卷尺。 2.3 作业条件 2.3.1 施工现场地面平整、洁净、宽敞、明亮。 2.3.2 机具设备和相应的电源能满足连续施工的要求。 2.3.3 工序前要有施工员书面技术、质量、安全交底。 3 操作工艺 3.1 管道支吊架制作 3.1.1 管道支、吊架一般用型钢制作,制作前首先检查钢材的钢号及规格应符合图纸或有关标准图的要求,加工前对进场的钢材进行调直和校正。 3.1.2 下料前先在材料上用划规、划针、石笔等划线,划出的线应平整清晰,需要钻孔的材料,先在光滑的一面上画出十字中心线,用样冲冲出中心线孔,需加弯曲的材料应先放样画出弯曲线样。 3.1.3 制作支架材料采用机械切割下料,钻孔采用台钻或手钻加工,加工时将钻头中心对准钻孔中心,将工件放平,选用的钻头大小要合适。批量加工时,先加工样板,用杆件试穿后夹紧集中加工,钻孔后用锉刀将毛边锉平。 3.1.4 吊卡一般用扁钢弯制,用扁钢制作时,卡件内径应与管子外径相等,对口部位要留出吊杆的空位,扁钢下料后可以冷弯或热弯之后再钻孔,便于对准螺栓孔板,用圆钢制作吊卡时,下料长度要考虑煨制螺栓圈的用料。 3.1.5 吊杆套丝要选用合适的板牙,加工好的丝头用标准螺母进行试装,以调整套丝的板数。 3.1.6 应对滑动支架接触面进行加工,使其粗糙度达到制造说明要求。 3.1.7 对需要组装焊接的支架,先划定线位,组对后点焊,经复查合格后再进行焊接,焊缝高度及施焊遍数必须符合设计和规范。支架焊缝必须双面施焊,不得漏焊、单面焊。 3.1.8 制作好的支架应及时涂刷防锈漆,送往安装,安装时应先进行质量检查,检查内容包括:材料的规格、成型支架总尺寸、焊接部位外观质量、油漆质量、质量不符合要求的不得安装。 3.2 管道支吊架安装 3.2.1 支架安装时,首先根据设计需要,定出各支架的轴线位置,再按管道的标高测出各支架轴线位置的等高线,然后根据两支架间的距离和设计坡度算出支架的高度差。再用拉线的方法在墙上或柱子

管道及支架技术规范模板

1 管道及支架 1. 总则 1.1 说明本章说明给水及排水系统的管道及其它设备的规格和安 装所需的各项技术要求。 1.2 一般要求 1.2.1所有送达工地的管道均应为全新的, 并带有色带、标识 以利辩认不同的等级; 1.2.2所有管道应按施工图纸安装; 1.2.3管道接头不应藏在墙身或地板之内; 1.2.4管道应借管套越过墙壁、地台。若管道所穿越之结构需 要防水密封时, 须用铸铁防水法兰管套接驳; 1.2.5配合施工进度提交所有有关管道的安装资料; 1.2.6所有跨越楼宇伸缩缝的管道必须采用波纹伸缩器连接 1.2.7在安装需配合吊顶时, 承包单位须负责调整管道的高低 使符合吊顶高度, 费用由承包单位承担。若管道须早于 吊顶安装时, 承包单位应预先获得顾问工程师发出预定 高度的指令后方可进行; 1.2.8所有管道如装设于室内如有结露的可能, 必须提供保温 材料; 1.2.9任何情况下, 镀锌钢管不得采用焊接方法。 1.3 质量保证

3.1.1.1所有管道装配人员和设备安装人员均应具有在 本行业中至少三年以上有关的工作经验; 3.1.1.2所有供本工程使用的管道和配件均应符合 国标、BS、ASTM、JIS、DIN、ISO 及凯悦国际的标准要求; 3.1.1.3所有烧焊技工必须具备由有关政府机关签发的 有效上岗证书。 1.4 资料呈审 4.1.1.1提交管道支架和固定支架详图供审批; 4.1.1.2提交管道测试和清洁净化程序供审批; 4.1.1.3在测试和投入运行之后须提交完整的测试报 告。 2.产品 4.1.2 管道工程材料 4.121除特别的注明外,给水系统管道规格应符 合下列的要求,而材料标准见设备材料一 览表:

管道支架制作与安装专项施工方案

施工技术 3.1 支吊架设置原则 3.1.1 管道支吊架的布置和类型应满足管道荷重、补偿及位移的要求,并注意减少管道的振动;另外,还必须考虑管道的稳定性、强度和刚度以及输送介质的温度和工作压力,并尽量简便易于制作和节省材质。 3.1.2 有膨胀要求的管道,在不允许有任何位移的地方,应设置固定支架;在水平管道上只允许管道单向水平位移的地方,应装设导向支架或活动吊架;在管道具有垂直位移的地方,应装活动支架;水平安装的方型补偿器或弯管附近的支架,应选用滑动支架(属于活动支架),以使管道能自由地横向移动。另外,在一条管路上连续使用吊架不宜过多,应在适当位置设立型钢支架,以避免管道摆动。 3.2 施工工艺选择 本工程中,管道安装高度为3.5~6米。由于土建工程施工采用钢混结构,支吊架预埋铁生根很难准确把握施工位置。于是本管道工程管道的横向、立向均安装采用膨胀螺栓生根办法。 3.3 管道横向安装支吊架材料尺寸选择 本工程中的管道直径从DN15~DN700不等,因此针对管道的不同公称直径,应选择不同的管道支吊架最大间距以及不同尺寸的支吊架材料与膨胀螺栓尺寸。根据规范、图集,具体选择参数如下。 3.3.1 钢管水平安装的支吊架间距不应大于表1的规定。

表1 钢管管道支架的最大间距 3.3.2 给水、热水PPR与复合管垂直或水平安装支吊架应符合表2的规定,采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫。 表2 塑料管及复合管管道支架的最大间距 3.3.3 对于横向支撑,保温型管道,采用膨胀螺栓生根,单管,不带斜撑(附图1)的采用表3参数进行。 表3 保温、单管、无斜撑、横向安装参数 3.3.4 对于横向支撑,保温型管道,采用膨胀螺栓生根,单管,带斜撑(附图2)的采用表4参数进行。

2019-2020年火力发电厂管道支吊架验收规程.doc

火力发电厂管道支吊架验收规程 DL/T 1113—2009 1范围 本标准规定了管道支架制造与安装质量要求、检验方法和验收要求。 本标准适用于火力发电厂管道及核电厂非核级管道支吊架的检验与验收,也适用于火力场设备用支吊架的检验与验收。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T197 普通螺纹公差 GB/T1239.2 冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 GB/T1239.4 热卷圆柱螺旋弹簧技术条件 GB/T1804 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T2516 普通螺纹极限偏差 GB/T5267.1 紧固件电镀层 GB/T9799金属覆盖层钢铁上的锌电镀层 GB/T12361——2003 钢质膜锻件通用技术条件 GB/T13912 金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法 DL/T616 火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则 DL/T675电力工业无损检验人员资格考核规则 DL/T678电站钢结构焊接通用技术条件 DL/T752火力发电厂异种钢焊接技术规程 DL/T819火力发电厂焊接热处理技术规程 DL/T869——2004火力发电厂焊接技术规程 DL/T931 电力行业理化检验人员资格考试规则

JB/T4730.4——2005 JB/T4730.5——2005 3. 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3 1 管道支吊架pipe support and hanger 用以承受管道蘅裁、控制管邋位移和振动,并将管道旃载传递到承载建筑结构上的各种组件或装置。一般由管部、功能件、连接件和根部组成。 3.2 管部pipe attachment 管道连接部件的简称。它是与管道或其绝热麒直接相连的部件,常见的有管夹、管卡、管废、焊接吊板等。 3.3 功能件functional part 实现各种类型支吊架功能的部件或组件,常见的有恒力支吊架、变力弹簧支吊架、刚性支吊架、弹簧减振器、液压阻尼器等。 3.4 连接件 connection part 管道支吊架中间连接部件的简称.它是用以连接管部与功能件、管部与根部、功能件与根部以及自身相互连接的部件,常见的有螺纹吊杆、花篮螺母、环形耳子、U形耳子、吊板等。 3.5 根部structural attachment 管道支吊架生根部件的简称。它是支吊装置与承载结构直接连接的部件,包括悬臂粱、简支粱、三脚架等辅助钢结构。 3.6 恒力支吊架constant support hanger

管道支架制作与安装常见质量问题及对策

管道支架制作与安装常见质量问题及对策 管道安装工程是建筑业不可分割的组成部分。在施工中,由于支架的构造及制作不当,设置的位置不妥,导致管道的走向不顺、排列不整齐和管道固定性能差、噪声大等缺陷,管道的使用功能得不到最佳发挥。现对管道安装工程中支架质量问题进行一些简要分析及浅谈一下防治的对策。 一、管道支吊架是管道安装中不可缺少的组成部分。支吊架的功能可概括为三个方面:承受管道载荷(包括管道内的介质荷重)、限制管道的位移和控制管道振动(管道内介质流动发生变化和设备运转变化时所产生的振动)。其中以承受管道重力荷载为支吊架最主要、最普遍的功能。正确选用支吊架,可以减小管道体系的应力及管道对设备的推力和力矩。使管道和没备能够长期安全运行。 二、支吊架的制作好坏直接影响到承受管道载荷功能的作用。在现场发现的支吊架制作质量问题,大体存在以下几个方面: 1.支吊架型钢连接方式不妥; 2.焊接的焊缝不符合施工规范要求,没有达到应全长焊接的要求; 3;有的支吊架、焊渣和型钢表面的锈蚀都没有清理干净,就进行油漆涂刷工作; 4.有的支吊架下料时采用焊割,孔洞采用烧割; 5.有的支吊架连红丹漆都没涂刷就安装上去了; 6.角钢、槽钢的平面在下面,而翻边、槽口向上; 7. 成排的支吊架外形尺寸不一致等问题。 8.支架角未磨边。 三、要克服支吊架制作时的缺陷出现,首先在施工前,必须注意以下几个问题: 1.确定符合施工图要求和现场管道经统一排列所需要的支吊架结构形式。 2.根据支吊架结构形式和管道荷载的需要,选择型钢进行备料工作。 3.在支吊架的制作时,下料一定要准确,使支吊架的拼接平直,下料、钻孔时均不得用焊割、气烧,每个支吊架的尺寸要准确,外形规矩。 4.同一规格的支吊架要求几何尺寸一致,大小相同。

管道支架制作与安装专项施工方案

湖南汉森制药股份有限公司口服液及胶囊生产线技改工程水电及消防安装工程 管道支吊架 制作与安装方案 编制: 审核: 审批: 湖南省工业设备安装有限公司 二0一一年十一月

目录 一、工程简介 (3) 二、编写依据 (3) 三、施工技术 (3) 3.1 支吊架设置原则 (3) 3.2 施工工艺选择 (4) 3.3 管道横向安装支吊架材料尺寸选择 (4) 3.4 管道立向安装支吊架参数 (8) 3.5 弯管支座 (9) 四、安全措施 (10)

一、工程简介 湖南汉森制药股份有限公司口服液及胶囊生产线技改工程水电安装工程中包括生产生活给水管道、消防给水管道、生活热水管道、生活生产污水排水管道以及空调冷冻水循环水管道,总长两万余米。本工程特点为工程量大,管道材质种类多,管道普遍安装高度在3.5~6米之间,需要大量的管道支架吊架,工程质量要求高。为确保各种类管道支架吊架安装优质,按期完工,特编写此方案以指导施工。 二、编写依据 本工程执行下列有关规范、规程但不限于以下规范、规程。 a)施工图纸以及施工图纸说明 b)GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 c)华北标准图集91SB系列 d) S161、03S402室内管道支架及吊架图集 三、施工技术 3.1 支吊架设置原则 3.1.1 管道支吊架的布置和类型应满足管道荷重、补偿及位移的要求,并注意减少管道的振动;另外,还必须考虑管道的稳定性、强度和刚度以及输送介质的温度和工作压力,并尽量简便易于制作和节省材质。 3.1.2 有膨胀要求的管道,在不允许有任何位移的地方,应设置固定支架;在水平管道上只允许管道单向水平位移的地方,应装设导向支架或活动吊架;在管道具有垂直位移的地方,应装活动支架;

管道支架制作安装施工方案

目录 一、综合说明 (2) 二、施工技术措施 (3) 1、工艺流程 (3) 2、技术措施 (3) 三、安全管理措施 (14) 四、环境管理措施 (15) 五、质量保证措施 (16)

一、综合说明 1、保证按要求进行施工,并在所有方面令业主感到满意,遵守业主所有合理的指示和要求。 2、组织落实:由公司主管经理亲自担任工程总指挥,由优秀的项目经理担任本工程的项目经理,我公司将派出达到国内先进水平的队伍参与管理和施工。 3、质量目标:达到一次性验收合格,确保工程质量达到合格。 4、安全目标:达到无工伤、无事故、无险情,搞好文明施工。

二、施工技术措施 1、工艺流程 图1 施工流程图 2、技术措施 2.1旧支架、支架基础 2.1.1立柱拆除: 钢管立柱的拆除,拆除时采取装载机配合,随拆、随装、随运,及时清扫。

2.1.2基础拆除: 用于支架承重的砼基础也需及时破除,砼基础破除时,可在白天利用风镐等设备将基础凿出。 2.2、管道支架制作规定 2.2.1管道支架的形式、材质、加工尺寸、精度及焊接质量应符合设计文件和有关施工验收规范的要求。 2.2.2支架底板及吊架弹簧盒的工作面应平整。 2.2.3管道支架焊缝应进行外观检查,焊缝应均匀完整,外观成型良好,不得有漏焊,欠焊,裂纹、姣边等缺陷。 2.2.4制作合格的支架成品应及时进行防腐处理,防腐层应完整,厚度均匀。 2.2.5管道支架必须满足管道的稳定和安全,允许管道自由伸缩并符合安装高度。 2.3、支架制作 2.3.1施工前准备 1.工艺文件的编制。按照《钢结构施工与验收规范》要求编制详细的加工、制造、施焊、预装、涂装工艺。 2.焊接工艺评定及其它工艺试验:选择不同接头形式由焊接工程师下达工艺评定任务书,选派优秀、有证焊工作工艺评定试验,以确定合理的焊接坡口、焊材焊剂、焊接规范后编制焊接工艺卡。 3.焊工考试及资格确认。 4.探伤人员的资格确认。

消防及喷淋管道施工工艺及技术规范样本

消防及喷淋管道施工工艺及技术规范

3.16节流装置:在高层消防系统中,低层的喷洒头和消火栓流量过大,可采用减压孔板或节流管等装置均衡。减压孔板应设置在直径不小于50mm的水平管段上,孔口直径不应小于安装管段直径的50%,孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上,与弯管的距离不应小于设置管段直径的两倍。采用节流管时,其长度不宜小于1m。节流管直径按表l-17选用。 节流管直径表1-17 3.17报警阀配件安装:应在交工前进行,延迟器安装在闭式喷头自动喷水灭火系统上,是防止误报警的设施。可按说明书及组装图安装,应装在报警阀与水力警铃之间的信号管道上。水力警铃安装在报警阀附近。与报警阀连接的管道应采用镀锌钢管。 3.18消火栓配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。 3.19喷洒头安装:

3.19.1喷洒头的规格、类型、动作温度要符合设计要求。 3.19.2喷洒头安装的保护面积、喷头间距及距墙、往的距离应符合规范要求。 3.19.3喷洒头的两翼方向应成排统一安装。护口盘要贴紧吊顶,走廊单排的喷头两翼应横向安装。 3.19.4安装喷洒头应使用特制专用扳手(灯叉型),填料宜采用聚四氟乙烯带,防止损坏和污染吊顶。 3.19.5水幕喷洒头安装应注意朝向被保护对象,在同一配水支管上应安装相同口径的水幕喷头。 3.20喷洒管道的固定支架安装应符合设计要求。 3.20.1支吊架的位置以不妨碍喷头喷效果为原则。一般吊架距喷头应大于300mm,对圆钢吊架可小到70mm。 3.20.2为防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动,干管、立管均应加防晃固定支架。干管或分层干管可设在直管段中间,距主管

管道支架制作及安装

管道支架制作及安装 如今诺华项目管道安装基本完成了,对于在这个项目管道专业上的一些技术总结,让我体会最为深刻及学到更多的是各系统管道支架制作与安装,与其他项目相比,有着不同之处是业主对支架制作及安装的要求很高很严格。在制作及安装支架时,必须做到三步走,第一步:先出一份支架的制作图及所用材料表;第二步:经确认后,根据图纸做出一个样品进行讨论修改完善。第三步:安装时要综合考虑美观及效果并经过业主确定。在整个制作过程中,支架型材禁止气割,切割后要对切割面进行打磨至不存在毛刺刺手。用台钻打孔后要进行扩孔修孔,焊接支架时,到焊床上进行焊接而不能在现场进行焊接。这些都是在其他项目上很难体会到的一些细节上的处理。以下我对两个系统的支架进行一下总结。 一、空调冷冻水系统托架 一般而言,在动力间及非净化区域里,冷冻水系统管道的托架常规都是采用防腐木托支撑。由于诺华业主认为防腐木托的美观性很差,同时质量不好的话很容易破裂,所以不准采用木托支架,并建议采用喜利得速丽保或者重型绝缘管束,而喜利得产品单价很高,大大增加成本。针对这个项目的特殊性,对冷冻水系统采用了两种的管道托架形式。 对于大管径(≥150)管道,采用了钢制托架(见下图)

严格上来说,规不允许采用钢托架,存在着冷桥现象,但由于管道与支架支撑面很小,同时之间用10mm后厚的橡胶绝缘垫减少热传递,保温严密,经过实际运行后,能达到规要求,并而这个管路牢固并美观,在一定程度上节约支架的成本。 对于小管径(≤DN125)管道,支架采用管束 这种管束仿喜利得的管束,在加工厂自行加工,主要的材料是镀锌扁钢、通丝接头、螺杆、螺母。安装时,用弹簧螺母卡在C型钢上,方便快捷,提高安装效率。 空调热水系统、蒸汽系统托架 由于空调热水(70℃~85℃)管道具有纵向热膨胀,这些热膨胀量会使得管道的变形及偏移,为了进行消除热膨胀量,管道系统需要每隔一段距离安装一个伸缩补偿器,要求支架能在纵向移动,采用滑动支架。 对于大管径(≥DN100)来说,采用了抱箍式滑动支架(见图)

管道及支架技术规范

1管道及支架 1.总则 1.1说明 本章说明给水及排水系统的管道及其它设备的规格和安装所需的各项技术要求。 1.2一般要求 1.2.1所有送达工地的管道均应为全新的,并带有色带、标识以利辩认不同的等级; 1.2.2所有管道应按施工图纸安装; 1.2.3管道接头不应藏在墙身或地板之内; 1.2.4管道应借管套越过墙壁、地台。若管道所穿越之结构需要防水密封时,须用铸铁防水 法兰管套接驳; 1.2.5配合施工进度提交所有有关管道的安装资料; 1.2.6所有跨越楼宇伸缩缝的管道必须采用波纹伸缩器连接; 1.2.7在安装需配合吊顶时,承包单位须负责调整管道的高低使符合吊顶高度,费用由承包 单位承担。若管道须早于吊顶安装时,承包单位应预先获得顾问工程师发出预定高度 的指令后方可进行; 1.2.8所有管道如装设于室内如有结露的可能,必须提供保温材料; 1.2.9任何情况下,镀锌钢管不得采用焊接方法。 1.3质量保证 3.1.1.1所有管道装配人员和设备安装人员均应具有在本行业中至少三年以上 有关的工作经验; 3.1.1.2所有供本工程使用的管道和配件均应符合国标、BS、ASTM、JIS、DIN、 ISO及凯悦国际的标准要求; 3.1.1.3所有烧焊技工必须具备由有关政府机关签发的有效上岗证书。 1.4资料呈审 4.1.1.1提交管道支架和固定支架详图供审批; 4.1.1.2提交管道测试和清洁净化程序供审批; 4.1.1.3在测试和投入运行之后须提交完整的测试报告。

2.产品 4.1.2管道工程材料 4.1.2.1除特别的注明外,给水系统管道规格应符合下列的要求,而材料标准见 设备材料一览表:

管道支架制作安装标准规范

管道支架制作安装标准规 范 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

一、编制说明 管道安装在机电安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重流向及观感。目前各实施项目中制安的各种管道支架,各有特点,但也暴露出不少缺点,而且有些支吊架不但影响观感,更存在着安全隐患,为了消除管道支吊架存在的各种隐患,使管道支吊架制安达到较高水平,特制定机电公司管道支吊架的统一标准做法,目的使在机电公司的管道支架制安达到标准化,统一化。 二、角钢类支吊架的制安 1、倒吊式: 倒吊式支吊架材料适用表 吊架钢材适用管道倒吊钢板膨胀螺栓 L30×30×4 ≤DN25 δ=6 100×100 M8×80 L40×40×5 DN32~DN50 δ=8 110×110 M10×85 2、龙门式 30 5~10 (根据角钢大小而 选定,其余倒角类 同。)

龙门式支吊架材料适用表 支架型材适用管道倒吊钢板膨胀螺栓L30×30×4 ≤DN25~DN40 δ=6 100×100 M8×80 L40×40×5 DN50~DN150 δ=8 110×110 M10×85 3、单支角钢支架 单支角钢式支吊架材料适用表 支架型材适用管道膨胀螺栓备注L30×30×4 ≤DN25 M8×80 适用于Ⅰ型 L40×40×5 DN32~DN80 M10×85 适用于Ⅰ型 L50×50×6 DN100~DN150 M12×100 适用于Ⅰ L30×30×4 DN25~DN50 M8×80 适用于Ⅱ L40×40×5 DN60~DN150 M10×85 适用于Ⅱ 注:如≥DN200则用槽钢型支架。 4、水平式支架 I型:水平龙门式 20-30 Ⅱ型:水平单支角钢组合式

管道及支架技术规范

1 管道及支架 1.总则 1.1说明 本章说明给水及排水系统的管道及其它设备的规格和安装所需的各项技术要求。 1.2一般要求 1.2.1 所有送达工地的管道均应为全新的,并带有色带、标识以利辩认不同的等级; 1.2.2 所有管道应按施工图纸安装; 1.2.3 管道接头不应藏在墙身或地板之内; 1.2.4 管道应借管套越过墙壁、地台。若管道所穿越之结构需要防水密封时,须用铸铁防水 法兰管套接驳; 1.2.5 配合施工进度提交所有有关管道的安装资料; 1.2.6 所有跨越楼宇伸缩缝的管道必须采用波纹伸缩器连接; 1.2.7 在安装需配合吊顶时,承包单位须负责调整管道的高低使符合吊顶高度,费用由承包 单位承担。若管道须早于吊顶安装时,承包单位应预先获得顾问工程师发出预定高度 的指令后方可进行; 1.2.8 所有管道如装设于室内如有结露的可能,必须提供保温材料; 1.2.9 任何情况下,镀锌钢管不得采用焊接方法。 1.3质量保证 3.1.1.1 所有管道装配人员和设备安装人员均应具有在本行业中至少三年以上 有关的工作经验; 3.1.1.2 所有供本工程使用的管道和配件均应符合国标、BS、ASTM、JIS、DIN、 ISO及凯悦国际的标准要求; 3.1.1.3 所有烧焊技工必须具备由有关政府机关签发的有效上岗证书。 1.4资料呈审 4.1.1.1 提交管道支架和固定支架详图供审批; 4.1.1.2 提交管道测试和清洁净化程序供审批; 4.1.1.3 在测试和投入运行之后须提交完整的测试报告。

2.产品 4.1.2 管道工程材料 4.1.2.1 除特别的注明外,给水系统管道规格应符合下列的要求,而材料标准见 设备材料一览表:

管道支架制作与安装专项施工方案

施工技术 支吊架设置原则 3.1.1 管道支吊架的布置和类型应满足管道荷重、补偿及位移的要求,并注意减少管道的振动;另外,还必须考虑管道的稳定性、强度和刚度以及输送介质的温度和工作压力,并尽量简便易于制作和节省材质。 3.1.2 有膨胀要求的管道,在不允许有任何位移的地方,应设置固定支架;在水平管道上只允许管道单向水平位移的地方,应装设导向支架或活动吊架;在管道具有垂直位移的地方,应装活动支架;水平安装的方型补偿器或弯管附近的支架,应选用滑动支架(属于活动支架),以使管道能自由地横向移动。另外,在一条管路上连续使用吊架不宜过多,应在适当位置设立型钢支架,以避免管道摆动。 施工工艺选择 本工程中,管道安装高度为~6米。由于土建工程施工采用钢混结构,支吊架预埋铁生根很难准确把握施工位置。于是本管道工程管道的横向、立向均安装采用膨胀螺栓生根办法。 管道横向安装支吊架材料尺寸选择 本工程中的管道直径从DN15~DN700不等,因此针对管道的不同公称直径,应选择不同的管道支吊架最大间距以及不同尺寸的支吊架材料与膨胀螺栓尺寸。根据规范、图集,具体选择参数如下。 3.3.1 钢管水平安装的支吊架间距不应大于表1的规定。 表1 钢管管道支架的最大间距 3.3.2 给水、热水PPR与复合管垂直或水平安装支吊架应符合表2的规定,采用金

属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫。 表2 塑料管及复合管管道支架的最大间距 3.3.3 对于横向支撑,保温型管道,采用膨胀螺栓生根,单管,不带斜撑(附图1)的采用表3参数进行。 表3 保温、单管、无斜撑、横向安装参数 3.3.4 对于横向支撑,保温型管道,采用膨胀螺栓生根,单管,带斜撑(附图2)的采用表4参数进行。 表4 保温、单管、有斜撑、横向安装参数。 图1 横向单管无斜撑图2 横向单管有斜撑 3.3.5对于横向支撑,保温型管道,采用膨胀螺栓生根,双管,无斜撑(附图3) 的采用表5参数进行。

管道及支架技术规范范文

管道及支架技术规 范

1 管道及支架 1. 总则 1.1 说明 本章说明给水及排水系统的管道及其它设备的规格和安装所需的各项技 术要求。 1.2 一般要求 1.2.1 所有送达工地的管道均应为全新的,并带有色带、标识以利辩认不同 的等级; 1.2.2 所有管道应按施工图纸安装; 1.2.3 管道接头不应藏在墙身或地板之内; 1.2.4 管道应借管套越过墙壁、地台。若管道所穿越之结构需要防水密封 时,须用铸铁防水法兰管套接驳; 1.2.5 配合施工进度提交所有有关管道的安装资料; 1.2.6 所有跨越楼宇伸缩缝的管道必须采用波纹伸缩器连接; 1.2.7 在安装需配合吊顶时,承包单位须负责调整管道的高低使符合吊顶高 度,费用由承包单位承担。若管道须早于吊顶安装时,承包单位应预 先获得顾问工程师发出预定高度的指令后方可进行; 1.2.8 所有管道如装设于室内如有结露的可能,必须提供保温材料; 1.2.9 任何情况下,镀锌钢管不得采用焊接方法。 1.3 质量保证 3.1.1.1 所有管道装配人员和设备安装人员均应具有在本行业中至 少三年以上有关的工作经验;

3.1.1.2 所有供本工程使用的管道和配件均应符合国标、BS、 ASTM、JIS、DIN、ISO及凯悦国际的标准要求; 3.1.1.3 所有烧焊技工必须具备由有关政府机关签发的有效上岗证 书。 1.4 资料呈审 4.1.1.1 提交管道支架和固定支架详图供审批; 4.1.1.2 提交管道测试和清洁净化程序供审批; 4.1.1.3 在测试和投入运行之后须提交完整的测试报告。 2. 产品 4.1.2 管道工程材料 4.1.2.1 除特别的注明外,给水系统管道规格应符合下列的要求, 而材料标准见设备材料一览表:

管道支架制作安装标准[详]

管道支架制作安装标准 一、编制说明 管道安装在消防安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重流向及观感。目前各实施项目中制安的各种管道支架,各有特点,但也暴露出不少缺点,而且有些支吊架不但影响观感,更存在着安全隐患,为了消除管道支吊架存在的各种隐患,使管道支吊架制安达到较高水平,特制定我公司管道支吊架的统一标准做法,目的使在消防管道支架制安达到标准化,统一化。 二、角钢类支吊架的制安 1、倒吊式: 倒吊式支吊架材料适用表 吊架钢材适用管道倒吊钢板膨胀螺栓 L30×30×4 ≤DN25 δ=6 100×100 M8×80 L40×40×5 DN32~DN50 δ=8 110×110 M10×85

2、 龙门式 龙门式支吊架材料适用表 支架型材 适用管道 倒吊钢板 膨胀螺栓 L30×30×4 ≤DN25~DN40 δ=6 100×100 M8×80 L40×40×5 DN50~DN150 δ=8 110×110 M10×85 3、 单支角钢支架 30 5~10 (根据角钢大小而 选定,其余倒角类同。)

单支角钢式支吊架材料适用表 支架型材适用管道膨胀螺栓备注L30×30×4 ≤DN25 M8×80 适用于Ⅰ型L40×40×5 DN32~DN80 M10×85 适用于Ⅰ型L50×50×6 DN100~DN150 M12×100 适用于ⅠL30×30×4 DN25~DN50 M8×80 适用于ⅡL40×40×5 DN60~DN150 M10×85 适用于Ⅱ注:如≥DN200则用槽钢型支架。 4、水平式支架 I型:水平龙门式 20-30

热力管道支架间距与安装方式

1、热力管道固定支架的间距: 热力管道固定支架的最大允许跨距可按下表执行<地沟或架空敷设>: 注:上述形式支架中未规定的及其它形式的支架请按国家相关规范执行; 热力管道支架及波纹膨胀器 为了保证工程质量,规范热力管道支架及膨胀器的制作、安装,特对本公司热力管道中常用的管道支架和膨胀器的制作、安装作如下规定: 一、滑动导向支架: 滑动导向支架用于只允许有轴向位移的场合,其对水平摩擦力无严格限制。安装参考图如下:

1、当管道DN<100时,钢板A=6mm<厚>; B=8mm<厚>; C:角钢L40X40X5; 2、当管道200≥DN≥100时,钢板A=8~10mm<厚>; B=8~10mm<厚>; C:角钢L50X50X6; 3、当管道300≥DN>200时,钢板A=10~12mm<厚>; B=10~12mm<厚>; C:角钢L63X63X8 4、当管道400≥DN>300时,钢板A=10~12mm<厚>;B=12~14mm<厚>;C:角钢L63X63X10 5、H视管道保温厚度定为:50~150mm; 6、E视管道膨胀量定为:200~300mm;

7、热力管道滑动导向支架安装时,管托中心应向管道膨胀方向相反的方向偏移1/2位移量<与管架中心距>;见附图 8、支架采用焊接制作,其中:管托与管道间满焊<注意:管托与管架间不许点焊>级指示 9、支架在管道中安装时应严禁在距离支架50mm以内的管道上设置焊口。 10、管架制作安装完后,涂二道防锈底漆,二道面漆; 二、滑动支架: 滑动支架属活动支架中的一种,用于承受管道垂直荷载并允许有水平位 移,其对水平摩擦力无严格限制。 1、各材料规格、要求可按照上述滑动导向支架中的规定。 2、其安装参考图与上述滑动导向支架相同,仅没有其中的导向角钢C。 三、固定支架: 固定支架用于管道不允许有任何位移的的场合;

管道及支架技术规范

管道及支架技术规范 The latest revision on November 22, 2020

1管道及支架 1.总则 1.1说明 本章说明给水及排水系统的管道及其它设备的规格和安装所需的各项技术要求。 1.2一般要求 1.2.1所有送达工地的管道均应为全新的,并带有色带、标识以利辩认不同的等级; 1.2.2所有管道应按施工图纸安装; 1.2.3管道接头不应藏在墙身或地板之内; 1.2.4管道应借管套越过墙壁、地台。若管道所穿越之结构需要防水密封时,须用铸铁防 水法兰管套接驳; 1.2.5配合施工进度提交所有有关管道的安装资料; 1.2.6所有跨越楼宇伸缩缝的管道必须采用波纹伸缩器连接; 1.2.7在安装需配合吊顶时,承包单位须负责调整管道的高低使符合吊顶高度,费用由承 包单位承担。若管道须早于吊顶安装时,承包单位应预先获得顾问工程师发出预定 高度的指令后方可进行; 1.2.8所有管道如装设于室内如有结露的可能,必须提供保温材料; 1.2.9任何情况下,镀锌钢管不得采用焊接方法。 1.3质量保证 3.1.1.1所有管道装配人员和设备安装人员均应具有在本行业中至少三年以上 有关的工作经验; 3.1.1.2所有供本工程使用的管道和配件均应符合国标、BS、ASTM、JIS、 DIN、ISO及凯悦国际的标准要求; 3.1.1.3所有烧焊技工必须具备由有关政府机关签发的有效上岗证书。 1.4资料呈审 4.1.1.1提交管道支架和固定支架详图供审批; 4.1.1.2提交管道测试和清洁净化程序供审批; 4.1.1.3在测试和投入运行之后须提交完整的测试报告。 2.产品 4.1.2管道工程材料

室内管道支架制作安装技术交底

精心整理技术交底记录编号 工程名称/ 交底日期2015年月日 施工单位/分项工程名称室内管道支架制作安装 交底提要地下室及商业管道支架制作安装 交底内容: 一.基本要素 1.施工内容:地下室及商业给排水、消防水管道支架制作及安装; 2.分部分项工程名称:室内管道支架制作安装; 3.交底执行标准名称及编号: 3.1《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 3.2《建筑给水排水及采暖工程施工技术标准》ZJQ08-SGJB242-2003; 3.3《室内管道支架及吊架》03S402。 二.分项工程基本情况介绍 本工程所有支架型钢均采用镀锌型钢。地下室管线密集的走廊及车道采 用联合支架,其余部位采用普通支吊架。联合支架根据管线综合排布模型剖 面图选择相应规格的型钢。普通支吊架形式选择为:钢管采用型钢支架,铸 铁管采用通丝螺杆。 钢管普通支吊架间距及型钢选择表 直径 间距1520253240506580 10 12 5 15 200 25 保温管道1. 5 2.0 2. 2. 5 3. 3. 4. 4. 4. 5 5. 6. 7.0 8. 非保温管道2. 5 3.0 3. 5 4. 4. 5 5. 6. 6. 6. 5 7. 8. 9.5 11 型钢规 格 40*4 50*5 三.施工准备

1.技术准备: 1.1专业施工人员组织作业人员熟悉图纸及相关图集规范。 1.2联合支架部位预先在图纸上标出安装位置及支架形式。 2.现场准备与作业条件: 2.1人员及机具:安排好所需要的施工机具设备、材料、人员等进场; 2.2预加工:根据图纸及项目部要求进行支架制作; 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 技术交底记录编号 工程名称/交底日期2014年月日 施工单位/分项工程名称室内给水管道安装交底提要室内给水管道安装

相关文档
相关文档 最新文档